文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调试强制性条文执行记录表

调试强制性条文执行记录表

调试强制性条文执行记录表
调试强制性条文执行记录表

表4.2.2 老虎岗风电场调试强制性条文执行记录表

强制性条文执行记录表-110KV线路

工程名称xxx110kV升压站-xxx330kV升压站 110kV输电线路工程 施工标段/桩号AN1# 施工单位xxx公司项目经理xxx 执行标准《110kV~500kV架空送电线路施工及 验收规范》GB50233-2005 工程阶段基础施工 强制性条文内容执行情况相关资料 第1.0.3条:当需要变更设计时,应经 设计单位同意。 已经设计同意□设计变更文件 第5.2.7条:混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。坍落度要求:mm 符合规范要求□ 配合比编号: 旁站监理记录坍落度检查1次2次 A mm mm B mm mm C mm mm D mm mm 第5.2.8条:混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次,以保证配合比符合施工技术设计规定。每盘配比:(kg) 水泥:砂: 石:水: 外加剂: 配合比编号: 旁站监理记录配比检查1次2次 水泥(±2%)kg kg 砂(±3%)kg kg 石(±3%)kg kg 水(±2%)kg kg 外加剂(±2%)kg kg 第5.2.9条:试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同。试块在现场制作□试块编号:同条件养护□ 第5.4.5条:装配式预制基础的底座与 立柱连接的螺栓、铁件及找平用的垫铁,必须采取有效的防锈措施。满足防锈要求□ 施工作业指导书 施工日志、旁站监理记录 项目部质检员: 年月日专业监理工程师: 年月日

工程名称xxx110kV升压站-xxx330kV升压站110kV 输电线路工程 施工标段AN1# 施工单位xxx公司项目经理xxx 执行标准《110kV~500kV架空送电线路施工及验 收规范》GB50233-2005 工程阶段基础施工 强制性条文内容执行情况相关资料 第5.2.10条:试块制作数量应符合下列规定: 1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组; 2 一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组; 3 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组; 4 当原材料变化、配合比变更时应另外制作;耐张(转角、终端)塔基; 换位塔基;直线转角塔基。 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 直线塔基础基,共制作组, 共个施工队 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 大跨越直线塔/拉线塔基础基 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 原材料变化□配合比变更□ 已按规范要求制作□ 基础试块强度试验台帐 及试验报告 第9.1.2条:隐蔽工程的验收检查应在 隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 1 基础坑深及地基处理情况。 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置,立柱的组装质量。 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、普 通基础和拉线基础分坑 及开挖检查记录表(线记 2)、 已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、现 浇铁塔基础检查及评级 记录(线基1)、现浇铁 塔拉线基础检查及评级 记录(线基2) 已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、装 配式基础检查及评级记 录(线基3) 已在隐蔽前检查□ 基础隐蔽工程签证单、岩 石、掏挖铁塔基础检查及 评级记录(线基5) 项目部质检员: 年月日专业监理工程师: 年月日

强制性条文执行检查记录

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目 强制性条文检查实施计划 (检查记录表、汇总表)

常州正衡电力工程监理有限公司 2017年6月

批准:审核:编制:

前言 电力工程建设执行强制性条文,是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘测设计管理条例》等法律法规的具体体现,是工程建设过程中应强制执行的技术法规,是从源头上、技术上保证该工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文要认真执行《电力建设施工质量验收阶段监督管理国家强制性工作标准》,以确保工程建设的质量与安全。

目录 一、编制的目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、执行计划 (2) 4.1 组织机构 (2) 4.2 职责 (2) 五、建立必要的管理制度 (2) 5.1 学习培训制度 (2) 六、检查计划 (4) 6.1 施工强条实施计划表 (4) 6.2 施工强条执行检查表 (6) 七、强制性条文流程: (17)

一、编制的目的 为了在本工程建设过程中,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的执行力度,确保工程建设的质量和安全,实现工程创优达标和国优工程的目标,促进各专业严格贯彻和认真执行强条的具体落实,特编订本实施检查计划。 二、适用范围 本计划适用于兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目 三、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50170—2006 6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号) 7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号 8)《电力建设工程质量监督检查大纲》(火电、送变电部分2005) 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号2000年8月25日) 10)《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂DL5009.1-2002) 11)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2011版

弱电系统调试运行

弱电系统调试运行 一、测试调试 所有由本公司安装的电缆,在验收前采用专用FLUKE测试仪器进行全面的连续运行测试,测试六类非屏蔽线缆测各项性能质量参数是否合格。 按整体测试内容要求,我司根据各信息点的标记图进行一一测试,测试的同时做好标号工作,把各点号码在信息点处及配线架处用标签纸标明并在平面图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护; 1、六类非屏蔽线缆测试 六类非屏蔽线缆测试参考标准:ANSI/EIA568B,TIA六类非屏蔽布线标准和ISO-E级布线标准。 测试仪器:(采用用FLUKE DSP4000系列以上) 支持的测试 1.近端串扰(NEXT):以线对间NEXT和/或功率和NEXT的格式显示测试结果 2.衰减 3.同级远端串扰(ELFEXT) 4.回波损耗 5.环境噪声:绘制噪声和频率 6.接线图:确定错接、短路、开路、接反和线对分离。检测屏蔽连续性 7.电缆长度:测量每个线对的长度以及距故障点的距离 8.传播延迟:报告线对之间的总延迟和延迟偏差 9.环路阻抗 综合布线工程的电缆系统电气性能测试,各项测试有详细记录和FLUKE测试数据,以作为竣工资料的一部分,以下表格供测试用。 2、光纤测试 根据我们检测工作的实际需要,我们主要从传输模式上来进行测试。根据我们验收所用的测试设备,我司采用FLUKE测试仪与光纤模块进行测试,分析测试数据,了解光纤的状态。 在现场进行的光纤链路测试,我们使用“衰减值”或者“损耗”来判断被测链路的光纤质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO11801、TIA568B和GB 50312等常用标准中都倾向于使用这种测试方法,特点是:测试参数包含“损耗和

直饮水水质标准

江苏省地方标准 生活饮用水管道分质直饮水卫生规范 1范围 本规范规定了生活饮用水管道分质直饮水的术语、水质规定,水质检验项目和规则,工程设计、建设施工、制水间、设备和管网的卫生要求,供水单位的卫生要求和从业人员的卫生要求。 本规范适用于以自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理后可直接饮用的管道分质直饮水。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 CJ94 饮用净水水质标准 GB5749-1985 生活饮用水卫生标准 GB/T5750-1985 生活饮用水检验标准 卫生部生活饮用水水质卫生规范(2001) 卫生部生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范(2001) 卫生部生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范(2001) 卫生部生活饮用水集中式供水单位卫生规范(2001) 卫生部生活饮用水检验规范(2001) 3 术语

管道分质直饮水(简称管道直饮水):是指对需要改善水质的自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理,通过管网系统,供给居民直接饮用的优质水。 4水质规定 生活饮用水管道分质直饮水水质应符合表1的规定,其他指标应符合卫生部生活饮用水水质卫生规范所规定的水质限值。 表1 生活饮用水管道分质直饮水水质项目及限值 项目限值 感官性状 色度 5度 浑浊度 0.5NTU 臭和味不得有异臭异味 肉眼可见物不得含有 一般化学指标 p H 6.5-8.5 总硬度(以CaCO3计) 200mg/L 铁 0.2mg/L 锰 0.05mg/L 铝 0.2mg/L 硫酸盐 100mg/L 氯化物 100mg/L 溶解性总固体 400mg/L

强制性条文检查记录表1

强制性条文检查记录表1 序号工程名称强条规定检查情况 1晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.1.4 接地线不应作其他用途。合格 2晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.2.5 除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌 钢材,水平敷设的可采用圆钢或扁钢,垂直敷设的可采 用角钢或钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置应适当加 大截面,或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、 钢绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜 等材料作为接地装置时,其连接本规范的规定。 合格 3晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或 金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作 接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两 端应采用软铜线连接。 合格 4 晋宁县2014年10kV 及以下自筹配电网 工程 3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无 规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部 分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防 腐处理;在防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残 留的焊药。 合格 5 检查人:检查时间:年月日

强制性条文检查记录表2 序号工程名称强条规定检查情况 1晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.3.3 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与 公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处, 均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板 和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的 部位还应采取防腐措施。 合格 2 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接 地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的 电气装置。 合格 3 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢 固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接; 有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、 热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺 帽或防松垫片、螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电 气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149 的 规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 合格 4 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长 度必须符合下列规定: 1、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2、圆钢为其直径的6倍。 3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠, 除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成 的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或 直角形)与钢管(或角钢)焊接。 合格 5 晋宁县2014年 10kV及以下自筹 配电网工程 3.6.1 携带式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用 其他用电设备的零线接地;零线和接地线应分别与接地装 置相连接。 合格 6 检查人:检查时间:年月日

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依据,在施工平面图上详细表明弱电系统中所使用的各种控制器、配电箱以及信息出入口面板(或插座)等弱电设备的准确安装位置,标明线路走向及敷线方式。对

信息系统项目测试方案(弱电工程)

工程系统验收测试方案2017年12月

目录 主要子系统验收标准及测试方案 (3) 一、系统验收标准 (3) 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 (3) 1、系统调试 (3) 2、系统验收及验收标准 (5) 二、门禁控制系统 (10) 1、系统调试 (10) 2、系统验收及验收标准 (12) 三、建筑设备集成管理系统 (14) 1.1 1、“系统集成设计任务书”的制定 (14) 1.2 2、各子系统通讯协议的测试 (14) 1.3 3、子系统调试方案 (15) 1.4 4、软件实施过程 (16) 5、施工环境 (16) 6、系统规模 (17) 7、施工进度 (17) 8、系统验收 (17) 五、机房工程 (18) 1、施工验收标准 (18) 2、主要技术指标 (19) 3、装饰装修效果 (21) 4、供配电系统测试方案 (22) 5、防雷接地系统调试方案 (23) 六、综合信息发布系统 (24) 七、背景音乐及紧急广播系统 (26) 1. 调试方法 (26) 1.1 音源的调试 (26) 1.2 呼叫站的调试 (26) 1.3 背景音乐功能调试 (27) 1.4 紧急广播功能调试 (27) 1.5 线路故障自动检测功能 (28) 2. 系统验收及验收标准 (28)

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1.1、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

水利工程建设标准强制性条文检查记录表

项目管理部《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版)检查记录表 条款检查内容执行 情况 (√或 ×) 检查说明 监理机构水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十一条水利工程建设项目法人、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等单位,应在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。认证认可等中介服务机构,应把执行强制性条文作为管理体系的重要认证内容。 水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第十八条监理单位必须按照强制性条文、设计文件和建设工程承包合同,对施工质量、安全实施监理,并对工程施工质量承担相关责任。(技术方案审批、监理控制方面对强制性条文的检查) 施工单位 水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十一条水利工程建设项目法人、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等单位,应在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。认证认可等中介服务机构,应把执行强制性条文作为管理体系的重要认证内容。工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定;工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定; 水利工程建设标准第十七条施工单位必须按照强制性条文、工程设计图纸进行施工,对建设工程的施工质量负责。

强制性条文管理办法(试行)水利工程 建设标准强制性条文管理办法(试行)第二十条工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、新装备,应由拟采用单位提请,项目法人组织相关专家对其是否符合强制性条文进行专题技术论证,按程序履行审批手续。 (一)土石方工程 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47-941.0.8 严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工。 2.1.2 未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式。 水工建筑物地下开挖工程施工规范SL378-200711.2.8 对存在有害气体,高温等作业区,必须做专项通风设计,并设置监测装置。 12.4.5 洞内电、气焊作业区,应设有防火设施和消防设备。 13.2.6 当相向开挖的两个工作面相距小于30m或5倍洞径距离爆破时,双方人员均应撤离工作面;相距15m时,应停止一方工作,单向开挖贯通。 13.2.7 竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面5m时,应自上而下贯通。

最新热控专业强条检查记录表整理

工程建设标准强制性条文执行检查表工程名称德惠市城市生活垃圾焚烧发电项目 单位(子单位)工程名称热控专业调试 分部(子分部) 工程名称 热工控制试验 施工单位四川华东电气 集团公司 项目经理 序号强制性条文规定执行情况相关资料 执行标准名称及编号 1 32.1.1 参加热控装置试验调 整的人员,作业前应充分了解 和熟悉被试设备和系统,认真 检查试验设备。工器具必须符 合作业及安全要求。 《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 2 32.1.2 进行系统调试作业前,应全面了解系统设备状态,与已运行设备有联系的系统应采取隔离措施。 3 32.2.1 冲洗仪表管前应与运行人员取得联系,冲洗的管子应固定好。初次中管压力一般应不大于0.49MPa。冲管时管子两端均应有人并相互联系。初次冲洗时,操作一次门应有人监护,并先做一次短暂的试开。 4 32.2.2 操作酸、碱管路的仪表、阀门时,不得将面部正对法兰等连接件。 5 32.2.3 校验氢纯度表时,不得将氢气瓶搬入室内,排气管应接到室外,作业地点严禁烟火。氢盘投入运行后应挂“氢气运行,严禁烟火”的标示牌。 6 32.3.1 远方操作设备及调节系统执行器的调整试验,应在有关的热力设备、管路充压前进行,否则应与有关部门联系并采取措施,防止误排汽、排水伤人。 7 32.2.4 氧气表严禁沾染油脂。《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002 8 32.2.5 运行中的表计如因更

换或修理而退出运行时,仪表 阀门和电源开关的操作均应遵 照规定的顺序进行。泄压、停 电之后,在一次门和电源开关 处应挂“有人工作,严禁操作”的标示牌。 9 32.3.2 被控设备、操作设备、执行器的机械部分、限位装置和闭锁装置等,未经就地手动操作调整并证明工作可靠的,不得进行远方操作。进行就地手动操作调整时,应有防止他人远方操作的措施。 10 32.3.3 选线操作系统或并列的两套及以上的操作系统,必须在验证操作选线开关,操作设备与被控设备正确对应并与标志框标明的内容相符后方可操作。 11 32.3.4 做远方操作调整试验时,操作人与就地监视人应在每次操作中相互联系,及时处理异常情况。 12 32.4.1 投入计算机和自动点火、自动升速等成套控制装置及自动调节系统时,必须制订专门的安全技术措施。 13 32.4.2 试验人员必须熟悉有关设备、系统的结构、性能以及试验方法、步骤。 14 32.4.3 投入成套控制装置和调节系统前,机组试运行领导人应做计划安排,并指派运行人员密切配合。 15 32.4.4 试投前应使机组处于稳定运行工况,使有关设备、系统工作正常,并采取必要的保护措施。试运行中应密切注意机组的运行情况及被试验设备、系统各部分的动作情况,如有异常则应立即停止试验。 16 32.4.5 经试验证明设备、系统 确已正常可靠地工作后,各试 验监视岗位的人员方可撤离。 《电力建设安全工作规 程第1部分:火力发电厂》 DL5009.1-2002

学校直饮水自查报告5篇

学校直饮水自查报告x篇 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档学校直饮水自查报告x篇,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 学校直饮水自查报告x 根据遵化市教育局的要求,我校对学校食品、饮用水安全卫生工作进行了自查,现将自查情况汇报如下: x.开有关人员会议:分管校长、总务主任、食堂管理员、卫生老师。随后落实专人负责,校长统一安排、指挥调控;总务主任管理好生活用水方面的卫生;卫生老师监督、检查学生饮水卫生。 x.学校制定了《学校饮水突发污染应急预案》、冰箱的清洗消毒制度、桶装水清洗消毒的制度。 x.学校有水井x眼,压力罐x个,设施完好。 (x)学校总务处对饮水设施都建立档案; (x)学校总务处有专人定期对饮水设施进行检查; (x)学校总务处已与卫生监督所联系好由他们派人对我校的饮水设施定期检查。 x.学校饮水工作

我校学生饮用水为自带瓶装纯净水; 教育学生讲究饮水卫生,不喝生水; 学校直饮水自查报告x 食品与饮用水安全关系到校师生的生命安全,是学校最重要的一项工作之一。学校领导历来重视卫生、安全工作,一直将食品卫生与饮用水安全当做学校的头等大事来抓,建立了常设的运行机制。本着对广大学生和教职工的安全高度负责的态度,也是为学生营造安全卫生的学习和生活环境,切实保障广大学生的身体健康和生命安全,学校组织相关人员,对学校食堂及食品卫生、学生饮用水卫生、学校环境卫生以及相关的管理及制度进行了一次全面的自查。具体情况如下: 一、学校饮用水卫生及管理方面 x、我校饮用水为桶装饮用水,由华恒矿业提供,送水上门。学校向厂家索取相关的证明:如食品卫生许可证、桶装水水质检测结果报告、定期上门对饮水机消毒证明等等。 x、学校制定了相关的管理制度、专人进行管理、并制定了学校饮用水污染事故和传染病应急处理预案,加强对学生用水的管理。 x、厂家送水到校后,桶装水存放在清洁、干燥、通风的场所,存水场所平时上锁,闲人无法进入。一般情况下,厂家送来

弱电系统调试运行

弱电系统调试运行一、测试调试 所有由本公司安装的电缆,在验收前采用专用FLUKE测试仪器进行全面的连续运行测试,测试六类非屏蔽线缆测各项性能质量参数是否合格。 按整体测试内容要求,我司根据各信息点的标记图进行一一测试,测试的同时做好标号工作,把各点号码在信息点处及配线架处用标签纸标明并在平面图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护; 1、六类非屏蔽线缆测试 六类非屏蔽线缆测试参考标准:ANSI/ EIA568B,TIA六类非屏蔽布线标准和ISO-E级布线标准。 测试仪器:(采用用FLUKE DSP4000系列以上) 支持的测试 1.近端串扰(NEXT):以线对间NEXT和/或功率和NEXT的格式显示测试结果 2.衰减 3.同级远端串扰(ELFEXT) 4. 回波损耗 5.环境噪声:绘制噪声和频率 6.接线图:确定错接、短路、开路、接反和线对分离。检测屏蔽连续性 7.电缆长度:测量每个线对的长度以及距故障点的距离 8.传播延迟:报告线对之间的总延迟和延迟偏差 9.环路阻抗 综合布线工程的电缆系统电气性能测试,各项测试有详细记录和FLUKE测试数据,以作为竣工资料的一部分,以下表格供测试用。 2、光纤测试 根据我们检测工作的实际需要,我们主要从传输模式上来进行测试。根据我们验收所用的测试设备,我司采用FLUKE测试仪与光纤模块进行测试,分析测试数据,了解光纤的状态。 在现场进行的光纤链路测试,我们使用“衰减值”或者“损耗”来判断被测链路的光纤质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO 11801、TIA 568B和GB 50312 等常用标准中都倾向于使用这种测试方法,特点是:测试参数包含“损耗和长度”两

强制性条文执行记录表样及填写示范

建筑施工验收管理强制性条文执行记录表 表4.0.2 编号:0500 单位工程名称围墙及大门 子单位工程名称围墙及大门分项工程名称 施工单位武汉华源电力集团有限公司项目经理赵智浩强制性条文内容执行要素执行情况相关资料 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行 验收: 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专 业验收规范的规定。 2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件 的要求。 3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备 规定的资格。 4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查 评定的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关 单位进行验收,并应形成验收文件。 6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工 程应进行抽样检测。 9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的 单位应具有相应资质。 10 、工程的观感质量应由验收人员通过现场 检查,并应共同确认。施工执行标准已执行 工程质量验收 检查合格 情况 验收人员资格验收人员资格符合要求 按《建筑工程施工质量验收 统一标准》 施工执行标准为: 《建筑地基基础工程施工质量 验收规范》(GB50202-2002 ) 《建筑基坑技术规程》 (JGJ120-2012 ) 《建筑边坡工程技术规范》 (GB50330-2002 ) 《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(G B50204-2002 ) (2011 版) 《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB50119-2013 ) 《钢筋焊接及验收规程》 (J GJ18-2012 )《普通混凝土配 合比设计规程》JGJ55-2011 《普通混凝土用砂、石质量标准 及检验方法标准》JGJ52-2006 《混凝土用水标准》 JGJ63-2006 《组合钢模板技术规范》 GB50214-2013 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJT98-2010 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 GB50026-2007 《工程测量规 范》 验评表编号:050001、 050002、050003 证件编号:付小国124501 许祖贻DLJL-043780 经班组、项目部、公司三级自 检后申请监理组织验收,按“建质量验收程序GB50300-2013 :“建筑工筑工程质量验收程序和组织” 程质量验收程序和组织”进进行。见分部工程质量验收记 试件(块)见证 取样情况 行 各类试件(块)及回填 土按要求取样送检 录。 见证取样记录:见证取 样委托单 结构安全及使 用功能检测 / 检测报告编号:/

弱电系统调试及验收方案

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆银川市建筑安装工程技术文件材料管理办法 ◆工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236—82 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1、闭路电视监控系统调试 1.1.1、一般要求 电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 调试负责人必须有中级以上专业职称,并由熟悉该系统的工程技

术人员担任。 具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 检查施工质量,作好与施工队伍的交接。 1.1.2、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5M欧姆。 接地电阻测量:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4欧姆。 1.1.3、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 1.1.4、云台调试 遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪

强制性条文执行记录表(台账)

强制性条文执行记录表(台账) 强制性条文执行记录表(台账) 编号:001 工程名称 单位工程名称分部工程名称 施工单位项目经理 执行标准《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 序号强制性条文内容执行情况相关资料 11.2.4 钢结构吊装作业必须在起1 重设备的额定起重量范围内进行。 11.2.6 用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检查合2 格,并应在其额定许用荷载范围内 使用。 项目总工项目总监 年月日年月日 强制性条文执行记录表(台账) 编号:002 工程名称 单位工程名称分部工程名称施工单位项目经理执行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 序号强制性条文内容执行情况相关资料 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设1 计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性2 能等应符合现行国家产品标准和设 计要求。 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓

连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、 射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、3 地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性 能等应符合现行国家产品标准和设 计要求。高强度大六角头螺栓连接 副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂 时应分别随箱带有扭矩系数和紧固 轴力(预拉力)的检验报告。 项目总工项目总监 年月日年月日 强制性条文执行记录表(台账) 编号:003 工程名称 单位工程名称分部工程名称施工单位项目经理执行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 序号强制性条文内容执行情况相关资料 5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试4 合格项目及其认可范围内施焊。 5.2.4 设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺 陷检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内 部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤 方法和探伤结果分级》GB11345或《钢融化焊对接接头射线照相和质 量分级》GB3323的规定。焊接球节点网架焊缝、螺栓球 节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节5 点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及 探伤方法应分别符合国家现行标准 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探

弱电系统预验收会议纪要

关于城轨科研中心弱电系统验收会议纪要 时间:2010年 12月26日全天 地点:城轨公司104办公室 参加人员:建设单位:冯秀云陈雪艳朱世凤杨勇 监理单位:段和平 顺城物业:胡海胡世良 施工方:龚砚钧邓先红 主持人:冯秀云 会议内容:配电系统验收 根据验收程序,首先进行资料交接,再对现场进行设备验收,记录如下: 一、资料交接 施工方准备了大部分设备管线及设备使用手册,弱电设备较多,资料较多,施工方需要整理清单,复验时再交接文件资料。 竣工图白图要换成蓝图,盖章签字齐全。 二、现场验收情况 1.对监控系统和红外线对射的周界报警进行测试,可以使用;背景音乐可以播放;LED显示系统可以使用。综合布线已经布设。静电地板要满铺。 2.2F会议室电视系统线路施工方已布完,没有电视机测试;

3.408会议桌下面强弱电线没有穿管;VGA头没做好,无法测试视频会议系统。 4.有线电视线路已完成,因改为网络电视了,分支器没接,没有测试有线电视系统; 5.弱电井桥架盖板需上锁;各种系统走线要美观,标识要清楚。 7.部分办公室网络及电话仍在调试, 8.暂未对建设方人员进行弱电各个系统使用培训。 9.大门口监控摄像角度不能同时兼顾进出车辆和进出行人。 小结会上各方提出: 施工方:因为存在有线电视和IPTV两套电视布线,部分场所拨号上网看电视,要求建设方尽快确定电视用那种方式,施工方尽快跳线;对一个办公室使用交换机实现分机号,还是用一机多响方式,要建设方确定。 物业:侧门厅顶棚监控摄像头罩子掉下来,所以安装工程质量要检查。配电室、电井等地面粗糙,对设备使用安全和寿命不利。 建设方:设备基本都已到场安装, LED、周界报警、消防广播及背景音乐进行了测试,电话、网络仍在调试,弱电机房静电地板要做平整,弱电井走线不规范,文档交验定于下次正式验收时连同交接清单一并提供给甲方,施工方要对物业及甲方指定人员进行各种设备操作培训,培训记录8个系统要分项列出,确保使用人员能够熟练操作相关设备。

弱电系统调试方案

系统调试方案 1、测试前准备 待全部设备安装完成后,检查线路敷设和按线全部符合设计图纸要求。个设备按系统检查,进行单机运行正常;与个系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求 2、施工和调试使用的仪表 (1)、接线电阻测量仪。ZC-29,用于土壤电阻率、接地电阻测量; (2)、万用表。有数字式、指针式多种型号,可测电阻、电压、电流。灵敏高,频率范围广,用于线路测量、系统调试; (3)、摇表。额定电压500V,用来测量和检查线路设备或线路的绝缘电阻。 (4)、直流电桥。用来测量精密直流电阻值。 (5)、全频电视信号发生器。PD5388A用于线测量和系统调试作信号源用。 (6)、场强仪,用于测量电磁场强度。 (7)、数字豪伏表。用于测量从低频、高频小电压。 (8)、示波器。用于系统调试中测量信号快速变化的波形。 (9)、逻辑笔。用于系统调试中测量数字电路或系统中某点的逻辑状态。 (10)、电脑(线号+标签)两用打字机TM-35E,用于打印线路编号。 (11)、数字式查线仪。DKK-24用于线路查线,查断线、查短路、查绝缘等; (12)、选频电频表。用于测量传输衰减,串音衰减,放大器得增益,滤波器的频率衰减我特性等。(13)、光纤测量设备。HP背向反射仪(直观检测光纤切面),光源850,电功率计1300,发射光缆和带ST连接器(光纤衰减测量)。 (14)网罗电缆测试仪。Fluke4000测试自动与标准进行比较,并且显示通过(Pass)或错误(Fail)信息,同时有声音提示,用RS-232打印出报告。 (15)、简易综合布线测量仪,用于测量UTP双绞线。 3、系统测试流程 系统测试在测试小组开展,在测试环境中实施,有测试主管统一负责。分为系统测试准备,系统测试实施,同时测试遵循测试规程进行。 具体测试步骤: 1、应用软件测试准备:测试主管测试编制系统计划(包括系统测试的目的、测试环境、测试范围、测 试人员和测试进度安排)和测试用例。 2、检查测试环境确认测试环境(包括硬件、网络、操作系统、数据库系统软件、数据库服务器、客户 机等) 3、原系统典型业务办理:先将系统进行备份,然后在原系统办理若干典型业务,打印处理,备份系统 数据;恢复系统到正常状态。 4、测试实施:新系统测试准备好后,测试主管组织测试人员按照测试计划和测试规程实施。使用典型 业务用例,完成后与原系统的处理结果进行对比,如果完全相同,则测试通过。 5、测试问题解决:当测试中发现问题时测试主管提交《测试问题报告》。组织有关人员分析后,进行 处理。处理完成后,提交处理结果说明。测试主管组织测试人员对处理结果进行检查,同时进行回归测试,确认所有问题得到解决。回归测试中发现的问题时,将提交新的测试问题报告。解决的问题将关闭测试问题报告。回归测试采用同样的测试用例。 6、测试结束:当系统测试或回归测试问题降低到一定程度时,结束测试,测试主管提交〈〈测试分析 报告〉〉,软件、文档纳入版本管理系统。 4、综合布线系统调试 将布线作为一个单独的实体来表征其特性,可以为今后应用设备的设计提供有用的数据。通过现场

弱电设备安装系统调试方案

弱电设备安装系统调试方案 调试过程中调试人员都要严格执行相应的规范和标准。确保线路敷设,设备 安装完成并经质量检验,消除所有缺陷后方进行调试试车。系统调试工作流程如 下: 1.1调试前准备 施工图准备(各楼层平面图、系统图、接线图、安装图等); 设计更改的文字记录、施工记录(隐蔽工程验收记录、中间验收检查记录、绝缘电阻和接地电阻记录); 各种记录表格和调试设备、仪表; 调试人员培训。 1.2单元设备的调试 单项设备调试一般应在设备安装之前进行。通常是对一些重要设备进行外观及配套附件的检查、设备本身的通电观察、设备单项电气参数的测试、安装前的 初调、同类设备的性能对比等。 1.3各子系统调试 确定安装接线的正确性,调试时一是按其功能或作用划分;另一是按所在的部位或区域划分。传输系统问题较多,必须测量线路的通、断,有无短路并作好标记,并要解决好线路的干扰和阻抗匹配问题。 本项目各子系统调试的内容包括: 设备、器件的硬件连接,单体/分项性能测试; 系统功能调试; 系统性能调试 对控制中心的中央设备进行调试; 程序演示; 系统运行。 1.4系统联调

系统联调必须具备的条件是,在单项设备和分系统设备调试完后进行,调试 过程中要解决好线路的电源的正确性、线路连接的正确性、极性的正确性、对应关系的正确性。系统调试按按调试程序: 各种传感器系统文件进行; 待全部安装完成,线路敷设和按线全部符合设计图纸要求; 本系统与其他各系统的联动、信息与传输和线路敷设等满足设计要求; 调试程序: 调试前准备――>设备外观和安装工程质量检查――>供电源检查――>接地系统的检查――>系统设备连接线的检查――>单体设备的检查和测试――>控制单元功能测试――>受控设备单体动作和功能测试――>系统调试(包括软件功能 测试)――>系统验收. 1.5内部调试验收 为确保提供最终产品符合质量标准要求,满足工程施工合同及顾客的使用需要。项目工程完成后,竣工交付使用以前进行。最终检验和试验由项目经理组织自检合格后上报公司总工室、工程总监,由总工室组织进行最终评定。 工程项目安装检验完毕后,进行最终系统调试,由专业技术人员负责质检人员、施工人员配合,按专业标准、合同要求、调试细则进行调试,并做好调试记录,调试完后填写有关的质量表格,并履行有关人员的签字手续。 系统调试完毕后,进行可靠性运行,运行时间由设计细则上规定,并作好运行记录。 项目负责人按照标准和合同要求,组织最终检验评定工作,评定内容包括:观感质量、保证资料的质量、最终调试、运行质量等,重点是原始资料和质量记录为依据,进行检查和评定。合格后填写“最终检验评定表”工程质量资料核查表“报公司总监处。 公司工程总监组织最终检复验合格后,填写《工程质量观感评定表》报总工程师和总经理签字确认。

管道直饮水系统维保方案报价

0.25T/H、0.5T/H管道直饮水维保工程项目 方 案 报

价 书 一、一般技术条款 序号要求实际参数 1 每月定期对管道直饮水系统进行二次例行检查和保养,包括清理净水机 房卫生二次,重点清理水箱和水处理设备的卫生,确保系统正常、顺畅 运行,延长设备使用寿命 按照操作规程操作设备,每月进行二次例行检查和保养,对设备进行消毒, 记录设备运转中的各个参数,及时处理设备运转过程中的异常状况,确保 产水、供水设备、供水终端长期、稳定、高效运转

2 如水质检测显示不达标,对造成水质不达标的设备、材料进行更换 如水质检测显示不达标,对造成水质不达标的设备、材料上报上级并进行 更换 3 制作直饮水系统使用操作规程、系统日常检查工作要点等制作直饮水系统使用操作规程、系统日常检查工作要点等 4 保证营运设备的完整,运行中及时维修漏水、渗水事故对各个饮水点及设备重要接口巡视一次,每月对设备进行一次保养,每半年对饮水机进行一次消毒,每半年进行一次管网全面消毒,每年对设备进行一次大修。 5 系统出现各种故障,接报后需在4小时内(晚上除外),安排专业技术人员到现场检修,一般故障当日排除、重大故障3天内排除系统出现各种故障,接报后需在4小时内(晚上除外),安排专业技术人员到现场检修,一般故障当日排除、重大故障3天内排除 6 按照国家卫生部门的要求,分别按照国家卫生部门要求的日检、周检、年检项目进行日检、周检和年检,做好相关记录存档。按照国家卫生部门的要求,分别按照国家卫生部门要求的项目进行周检、 季检和年检,做好相关记录存档。确保在职人员喝的直饮水水质长期稳定。 7 每隔一周安排人员对水质在设备房的实验室进行日检工作。1、化验员必须持有卫生健康证。 2、非化验员不得进入化验室。 3、化验员进入化验室前须开紫外灯管进行杀菌消毒。 4、化验员进入化验室必须穿白大褂,戴卫生口罩、卫生帽及卫生手套。 5、化验员在操作时必须按化验步骤严格进行,保证实验数据的准确性及可靠性。