重庆莱宝产业园A、B、C、D区合用B区消防泵房和消防水池(已建成),现B区与C区、A区与D区之间的市政道路开始施工修建,在市政道路施工过程中,需将C、D区消防用水管道和电缆过街套管埋设好。过道路管道埋设具体方案及技术要求如下:

一、施工说明

1、B、C区之间过道路管道共需8根,其中消火栓主管道2根(DN200)、室外消火栓

主管道2根(DN200)、喷淋主管道2根(DN200)、预留临时施工用水过街套管1根(DN150)、临电缆套管1根(DN150);B区北面红线内已预留消防管道井和接口,管道接至C区红线内1.5M砌筑管道井并安装阀门,预留临时水、电套管与消防管道同时埋设,两端至管道井,盲板封堵;

2、A、D区之间过道路管道共需10根,其中消火栓主管道2根(DN200)、室外消火

栓主管道2根(DN200)、喷淋主管道2根(DN200)、预留A区过D区电缆套管4根(DN150);消防水与电缆套管需分别砌筑检查井,即A、D区红线内各一座电缆井和管道井,电缆套管两端电缆井内采用盲板封堵,消防管道两端检查井加闸阀。

3、过道路消防管道及预埋电缆套管均采用镀锌钢管,三油两布的防腐处理,管道敷设

高度为:标高304.7(路面下1.2米),管道下敷设100mm混凝土垫层,管道上混凝土包封至道路水稳层;

4、工程量详见下表:

二、技术要求

1、使用技术文件及规范:

1.1重庆莱宝科技有限公司提供的图纸;

1.2《给排排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011 1.4《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011

1.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

1.7《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术要求》SY 0447-96

1.8《阀门检验与管理规程》SH 3518-2000

1.9《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

2、埋地管道施工程序

埋地管道施工程序见下图:

混凝土包封回填验收、交工隐蔽前检查

3、材料检验的一般规定

3.1管道组成组件(镀锌钢管、管件、阀门、法兰、垫片、紧固件、防腐材料和其他组成件及受压部件)必须具有制造厂商的质量证明书、检测报告,其材质、规格、型号必须符合设备清单要求,并按国家现行规范、标准100%进行外观检查,不合格者不得使用。

3.1.1管子、管件、及阀门、法兰外观检查应符合下列要求:

1)无裂纹、缩孔、夹渣及折迭等缺陷;

2)锈蚀或壁厚减薄缺陷不得超过壁厚的负偏差;

3)镀锌钢管及管件必须为内外壁热镀锌,表面不得有锈蚀;

3.1.2管材、管件、阀门供应商应提供低温冲击韧性试验结果文件,否则供应商应补做低温冲击韧性试验;

3.1.3焊接材料必须提供质量证明书;

3.2材料的复检

3.2.1管材、法兰到场后经甲方现场见证取样,送重庆市建设工程质量检验测试中心委托送检进行复检;

3.2.2阀门试验

1)阀门到场后需进行壳体压力试验及严密性试验,阀门的壳体试验压力为阀门公称压力的1.5倍,达到试验压力后,保压时间5分钟,以阀体材料无渗漏为合格;密封试验压力为阀门的公称压力,达到试验压力后,以阀瓣密封不漏为合格。

2)试验合格的阀门,必须及时排尽内部积水,关闭阀门,封闭出入口,做出合格标记。

4、管道的防腐

4.1埋地管道采用特加强级环氧煤沥青防腐(底漆一遍+面漆两遍+玻璃布+面漆两遍+玻璃布+面漆两遍)涂层干膜厚度必须大于0.6mm。

4.2为保证埋地管道的防腐质量,防腐用的底漆、面漆、固化剂和稀释剂应采用同一生产厂家。

4.3防腐施工时,钢管表面温度应高于露点温度3℃以上,空气相对湿度低于80%,雨、雾、露、风沙天应停止露天作业。

4.4受潮的玻璃布应先进行烘干后,在进行使用。

4.5底漆、面漆使用前应先搅拌均匀,不均匀的涂料不得使用。

4.6环氧煤沥青漆使用时应按比例调配,加入固化剂后必须充分搅拌均匀,熟化

10~30min后方可涂刷。

4.7如储存的涂料出现沉淀,使用前必须搅拌均匀,涂料应在配置后8小时内用完,超过使用期限的涂料不得使用。

4.8底漆应涂在洁净和干燥的管子表面上,涂抹要均匀,不得有空白、凝块和滴落等缺陷,底漆表干后即可涂下一道漆。缠绕玻璃布前,应在不流淌的前提下尽量将漆层涂厚,并立即缠绕玻璃布。

4.9缠绕用玻璃布必须干燥、清洁,缠绕时应紧密无褶皱,压边应均匀并涂刷面漆,压边宽度为30-40mm,玻璃布接头的搭接长度为100-150mm。玻璃布的沥青浸透率应达95%以上,严禁出现大于50mm×50mm的空白。管径在DN200-350之间的管子两端预留150-200mm不防腐,小于DN200的管子两端预留150mm不防腐。钢管两端各层防腐层,应做成阶梯形接荐,阶梯宽度应为50mm。

4.10防腐管道涂层的补口和补伤的防腐涂层结构及所用材料,均应与原管道防腐涂层相同,当损伤面长度大于100mm时,应按防腐涂层结构进行补伤;小于100mm时可用涂料修补。补口、补伤处的泥土、油污、铁锈等均应清除干净且呈钢灰色。补口时每层玻璃布应在原涂层接荐处搭接50mm以上。

4.11钢管防腐完成,报甲方检验合格后,防腐钢管存放、装卸、运输、下管、焊接、回填时,要采取垫沙包、吊装钢丝绳与防腐层接触处加胶皮等有效措施,以保证防腐蚀层不受损伤。

4.12地下管防腐层的厚度用划三角法检查,每10根管子抽查一根,每根测三个截面,每侧面测上、下、左、右四点,其中一点不合格时,再抽查两根,如仍有一点不合格时,应逐根检查。

4.13防腐涂层的粘结力检测每10根抽查一根,每根测一处,若不合格再抽查两根,如仍有一根不合格时,则应对全部管道逐根检查,合格后方可使用。具体检查方法为:在防腐层上切一个长约100mm、夹角45°-60°的V型切口做检测口;符合下列条件之一的为合格:

①实干后的防腐层,撕开面积约50mm2,撕开处应不露铁,底漆与面漆普遍粘结;

②固化后的防腐层,只能撕裂,且破坏处不露铁,底漆与面漆普遍粘结。

4.14防腐层的电火花检测用电火花检测仪进行检测,以不打火花为合格,电火花检测电压为3KV。电火花检测要逐根进行,检查时从管子一端测至另一端。对于经过补口、补伤的防腐涂层要重点检查。

5、管道的预制

5.1施工准备

5.1.1预制前仔细核对管道平面布置图,核对埋地管道甩头的规格及位置是否与地上工艺管道相符。

5.1.2埋地管道固定焊口的设置应考虑开挖焊接操作坑及方便焊接。

5.2管子切割及坡口加工

5.2.1镀锌钢管一般采用机械方法切割,亦可采用氧-乙炔火焰切割,当采用氧-乙炔火焰切割时,切口端面必须用砂轮磨去其表面的氧化层,表面平整。

5.2.2钢管切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不超过3mm。

5.2.3管道坡口型式及尺寸见表5-1。

5.3管道的组对

5.3.1壁厚相同的管道组成件组对时,应使内壁平齐,其错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm 。

5.3.2壁厚不同的管道组成件组对时,当内壁错边量超过壁厚的10%或大于2mm ,外壁错边量大于3mm 时,应按下图的要求进行修整。

a b 外壁尺寸不相等

5.3.3管子、管件组对定位焊及卡具定位焊所使用焊接材料与正式焊接时一致。

5.4管道焊接

5.4.1焊接工艺

1)焊工应在合格的焊接项目内从事管道的焊接作业,焊条应按说明书或焊接作业指导书的要求进行烘干,并在使用过程中保持干燥,焊工按指定的焊接作业指导书施焊。2)出现下列情况应停止焊接作业∶

a电弧焊时,风速等于或大于8m/s,氩弧焊时,风速等于或大于2m/s;

b相对湿度大于90 ;

c下雨或下雪;

d当采取防护措施满足施焊条件时,亦可进行焊接作业。

5.4.2管道焊接

1)地下埋地管道属于高压消防水,采用手工电弧焊。

2)管道焊接时不得在焊件表面引弧或试验电流,在焊接中确保起弧与收弧的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头应相互错开,每条焊缝应一次连续焊完。

焊接材料选用及焊条烘干温度表5-2

5.5管道焊缝位置

5.5.1管道焊缝位置应符合下列规定:

1)直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径。

2)焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

5.6预制完的管段应有管线号和焊口编号等标记,并将内部清除干净,管段两端封闭,防止杂物进入,妥善保管,转动口必须按规定的比例无损检测合格后方可安装。

5.7管道焊缝的检查、检验

5.7.1焊缝的外观检查

1)焊缝成型美观,管道对接焊缝宽度以每边盖过坡口边缘2mm为准,焊缝表面不得低于管道母材表面,焊缝余高?h≤1+0.2倍组对坡口的最大宽度,且不大于3mm,接头错边不应大于壁厚的10%,且不大于2mm;管道角焊缝的焊脚高度符合设计规定,设计无规定时,焊脚高度为管子公称壁厚的1.4倍;焊缝外观成型美观,平缓过渡,接头表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在,不锈钢及合金钢管道焊缝表面不得有咬边现象,其它材质管道焊缝咬边深度不大于0.5mm,连续咬边长度不应大于100mm,且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。

2)螺纹接头采用密封焊时不得用密封带材料。其外露螺纹不应过长,并全部由密封焊覆盖。

3)外观检查不合格的部位要及时返修。

5.7.2焊缝的内部质量检验

1)对接焊缝内部质量检验,采用X射线透照检验(RT),射线检测应在外观检查合格后进行。

2)管道焊缝的射线透照检验数量及焊缝质量等级应符合下列规定:

a.管道进行抽样射线照相检验,以管道线号或单管图为抽查单位,对每一个焊工所

焊焊缝进行抽查,抽检比例为5%,但不得少于1个焊口,其质量不得低于Ⅲ级。抽查检验焊口的确定由甲方工程师及施工单位专职质量检查员共同确定。

b.管道焊缝内部质量等级评定按GB3323-2005的规定进行。

3)当检验发现焊缝缺陷超过规定时,必须进行返修,焊缝返修后应按原规定方法进行检验。

4)当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样所代表的一批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应按下列规定进一步检验:

a.每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。

b.当这两道焊缝均合格时,应认为检验所代表的这一批焊缝合格。

c.当这两道焊缝又出现不合格时,每道不合格焊缝应再检验两道该焊工的同一批焊缝。

d.当再次检验的焊缝均合格时,可认为检验所代表的这一批焊缝合格。

e.当再次检验出现不合格时,应对该焊工所焊的同一批焊缝全部进行检验。

5.7.3焊缝表面无损检验

1)焊缝表面(包括角焊缝)应按设计要求进行磁粉(碳钢、合金钢)或液体渗透(不锈钢)检验,磁粉检验和液体渗透检验应按国家现行标准《压力容器无损检测》的规定进行。

2)当发现焊缝表面有缺陷时,应及时消除,消除后应重新进行检验,直至合格。

6、管沟开挖

6.1放线与测量

6.1.1 埋地管道管沟的放线,按照施工图纸进行测量放线,并经甲方工程师确认。

6.1.2 线路测量时,应遵守以下规定:

a.固定水准点的精度不应低于四等;

b.沿管道线路应设临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接;

c.测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高;

d.定线测量要做记录,并标明所有水准点和连接线。

6.2 管沟开挖

6.2.1 管沟开挖前,必须取得甲方(甲方协调道路施工单位)许可后方可开挖。

6.2.2管沟开挖可采用机械开挖,但必须做好对成品管线、基础的保护。

6.2.3 雨季开挖管沟时,沟内不应长时间积水,备两台潜水泵随时抽出沟内积水,同时,要采取措施防止地面水流入管沟。一旦沟内积水,应将沟底淤泥清理干净,并用干土或砂石垫平至设计标高。

6.2.3 管沟开挖时,距管沟边500mm范围以内,不得堆置材料和弃土,弃土必须同时外运到指定弃置点。

6.2.5 管沟开挖深度小于1m时,可不放坡;管沟开挖深度大于1m时,应按1:0.33(高:宽)的比例放坡;管沟深度大于5m时,应在管沟两壁加木板防护以防止塌方。

6.2.6沟槽的开挖质量应符合下列规定:

1)不扰动道路路基;

2)槽壁平整,边坡度符合要求;

3)沟槽中心线每侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;

4)槽底高程的允许偏差:±20mm。

7、管道敷设及安装

7.1埋地管道敷设的原则是:先深管,后浅管;先大管,后小管;先主管,后支管;水压试验前,不得回填,水压试验合格后,应及时将混凝土包封到位。

7.2管道下沟前,管道固定接口处应挖焊接作业坑(包括法兰连接)。管子吊运及下沟时,应保护好防腐层。稳管时,管子中心必须对准设计中心线,稳好的管子要检查其坐标、标高和坡度是否与设计一致。

7.3法兰连接时,法兰面要保持平行,其偏差不应大于2mm。

7.4管道组对时,不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的偏斜、空隙、错口等缺陷。

7.5埋地管道安装允许偏差见表7-1

埋地管道安装允许偏差(mm)表7-1

注:L—管子有效长度; DN—管子公称直径。

7.6埋地管道敷设、焊接完成,且安装位置,焊接质量检查合格后,方可进行水压试验。

8、管道水压试验

8.1管道的水压试验压力见表8-1

管道的水压试验压力(MPa)表8-1

8.2当管线系统充水时,高处应打开放空阀,排出管线内空气。

8.3管道试压系统上的压力表不得少于两块,且必须在有效期内。

8.4试验管段灌满水后,应在不大于设计压力的条件下浸泡24h后,再进行试压。

8.5水压试验,应缓慢升压。待达到试验压力后,稳压1h,再将压力降至设计压力,停压24h以压力不降,目测检查无渗漏,管道不变形,管身、接口无破损及漏水现象为合格。

8.6水压测试完毕应及时拆除盲板,排尽积液,排液时应防止形成负压,并不得随地排放。

8.7试验过程中,如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应重新试验。

8.8压力试验过程中,提前准备好压力试验记录表,压力试验合格后,甲方现场签字确认。

9、检查井及管基

9.1管道混凝土基础施工应符合下列规定:

9.1.1平基与管座的模板,可一次或两次支设,每次支设高度宜略高于混凝土的浇筑高度;

9.1.2平基、管座的混凝土设计无要求时,宜采用强度等级不低于C15的低坍落度混凝

土;

9.1.3管座与平基分层浇筑时,应先将平基凿毛冲洗干净,并将平基与管体相接触的腋角部位,用同强度等级的水泥砂浆填满、捣实后,再浇筑混凝土,使管体与管座混凝土结合严密;

9.1.4管座与平基采用垫块法一次浇筑时,必须先从一侧灌注混凝土,对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致;9.1.5管道平基与井室基础宜同时浇筑;跌落水井上游接近井基础的一段应砌砖加固,并将平基混凝土浇至井基础边缘;

9.1.6混凝土浇筑中应防止离析;浇筑后应进行养护,强度低于1.2MPa时不得承受荷载。

9.2检查井井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑;施工应满足9.1条的规定。。

9.3管道穿过井壁的施工应符合下列规定:

9.3.1金属类压力管道,井壁洞圈应预设套管,管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致,其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实:

9.3.2对于现浇混凝土结构井室,井壁洞圈应振捣密实;

9.3.3电缆套管接入检查井时,管口外缘与井内壁平齐;对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。

9.4砌筑结构的井室施工应符合下列规定:

9.4.1砌筑前砌块应充分湿润;砌筑砂浆配合比符合设计要求,现场拌制应拌合均匀、随用随拌;

9.4.2砌块应垂直砌筑,需收口砌筑时,应按要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口;圆井采用砌块逐层砌筑收口,四面收口时每层收进不应大于30mm,偏心收口时每层收进不应大于50mm;

9.4.3砌块砌筑时,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑;

9.4.4砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏;

9.4.5内外井壁应采用水泥砂浆抹面要,抹面应分层压实。

10、埋地管道焊口防腐及管沟回填(混凝土包封)

10.1埋地管道焊口防腐

10.1.1埋地管道压力试验合格后,并经业主检查确认后,方可进行管道焊口的防腐。10.1.2管道焊口防腐材料及防腐层结构必须与管体相同,表面除锈达St3级。

10.1.3焊缝余高高于钢管表面2mm的焊缝两侧,应打磨腻子使其形成平滑过度面。10.1.4管道焊口防腐时应对管端阶梯形接茬处的防腐表面进行清理,去除油污、泥土等杂物,用砂纸打毛,防腐涂层方法按管体的防腐方法进行。

10.1.5管道焊口防腐层与管体防腐层的搭接管度必须大于100mm。

10.1.6管道焊口防腐层处固化后,应按管体的规定进行质量检验和缺陷处理。其中厚度只测一个截面的4个点。

10.2管沟回填

10.2.1埋地管道焊口防腐完毕,防腐层固化后,经业主检查合格后,填写隐蔽工程记录,并经业主签字后,方可进行管道的管沟回填(混凝土包封)。

10.2.2混凝土包封浇筑前,应把管沟中的砖、石、木块等杂物应清除干净。

10.2.3混凝土入管沟内时不得损伤防腐表面的防腐层。

10.2.5混凝土浇筑时采用震动泵振捣密实,面层平整。

11、HSE管理

11.1一般规定

11.1.1凡参加施工的人员,必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

11.1.2进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须挂安全带,正确使用个人防护品和安全防护措施,禁止将安全用具移做它用。

11.1.3安全帽、安全网、安全带要有安监人员定期检查,不符合要求的严禁使用。11.1.4管道用锯条、锯弓、切割机或砂轮机切割管子时,管子应垫平、卡牢。临近切断时,应用支架托住。用砂轮机切割时应加罩,操作人员应站在砂轮机的侧面;管道用氧—乙炔焰、等离子、电弧气刨切割时,施工人员必须使用防护面罩或防护眼镜,加强对眼睛、面部等部位的防护;避开落火方向;施工前将落火区域清理干净,如无法清理时必须对落火区域内的易燃、易爆物及已施工完的部位用石棉布或用砂土覆盖等。

11.1.5使用电动工具打磨坡口时,施工人员必须带防护眼镜以保护眼睛,防止粉尘进入眼睛;将火花飞溅区域内的易燃、易爆物清理干净或用阻火材料进行覆盖,防止火灾发生;砂轮机在使用前应检查其绝缘性能,使用时必须带绝缘手套,防止触电事故发生;

必须正确使用砂轮机,砂轮片必须安装牢固、砂轮机上必须有防护罩、砂轮机在停止使用时必须关闭电源开关、严禁将正在转动的砂轮机放在地上或工作平台上。

11.1.6管道焊接时,焊接人员必须使用标准的防护面罩,镜片应符合规范要求,非焊接人员在焊接现场经过时,可以用手遮挡弧光,防止弧光直接损害眼睛;焊接人员工作时必须按规定着装,防止直接辐射皮肤;焊接区域必须通风良好;按国家安全规定对焊工进行定期身体检查,切实保护施工人员的身体健康。消除焊渣或砂轮打磨焊缝时,应戴防护眼镜。

11.1.7管道吊装时,下边严禁站人。管口组对时手放管侧,防伤手脚。

11.1.8管道试压及气密前必须对施工人员进行技术、安全交底,管道试压及气密时,必须在试压区域用警戒旗围起,严禁无关人员进入该区域,试压及气密前及试压过程中必须对整个系统进行仔细检查,系统升压应缓慢,发现异常时必须卸压后再进行处理,严禁带压作业。

11.1.9管道在吹扫时,吹扫口应固定好并用警戒绳围起;吹扫口如正对道路及施工区域时,必须在吹扫口与道路及施工区域间进行隔离保护,并派专人对吹扫口进行看护,防止无关人员靠近;为了防止噪音污染,在吹扫口处加设消音器,以降低噪音分贝及保护环境,并给施工人员发放专用耳塞,对施工人员耳朵进行保护;蒸汽吹扫时应缓慢开启阀门,防止出现气锤或管内杂物冲击管道造成破坏;如条件允许可采用爆破法进行吹扫,以减少持续的噪音对周围环境的污染及对人员健康的影响。

11.1.10氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于10米,而且必须放在室外,气瓶做好防晒并带防震圈。

11.1.11施工中必须严格遵守劳动纪律,增强自我保护意识。

11.1.12现场文明施工,做到工完、料净、场地清,杜绝事故发生。

11.1.13未尽事宜按相关规范执行。

11.2 HSE施工管理方案

12、隐蔽工程验收记录表

隐蔽工程验收记录表表11-1

编号:

13、管道施工总体计划

管道施工总体计划表12-1

第18 页共19 页

14、管道压力试验记录表:

管道压力试验记录表表13-1

工程名称及编号:文件编号:

第19 页共19 页

消防管道安装规范标准

消防管道安装规 1.围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备——干管安装——报警阀安装——立管安装——喷洒分层干支管、消火栓及支管安装——管道试压——管道冲洗——喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)——节流装置安装——报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装——系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

管道安装工程技术要求及工程规范

管道安装工程技术要求及工程规范一、煤气管道安装技术要求 1)大于等于DN300的煤气管道采用成品螺旋焊管,材质Q235-B,小于DN300的煤气管道采用无缝钢管,材质20#, 所用管材、阀门、法兰、垫片、紧固件和其它管道配件等须有质保书,且质量不低于国家现行标准。在安装前必须进行复核和外观检查,不合格者严禁使用。阀门安装前还需用压缩空气以公称压力进行严密性试验,以阀瓣密封面不漏为合格。不合格者不得使用。 2)所有管道均应除锈和进行表面处理,做到内外表面无任何杂物,保持光滑清洁,以达到Sa2 级为合格。管径大于等于DN500需做内防腐. 3)管道的连接除与设备及管道附件等采用法兰或丝扣连接外,其余均采用对焊连接,管道及管道附件的工厂焊缝:管道直径小于等于800mm为单面焊接,大于等于900mm须双面焊接,管道的焊缝距支座边缘的距离应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。煤气管道碳素钢之间的焊接宜采用E4303焊条. 4)管壁厚度4-7mm的应开"V"型坡口,采用对接连续焊,焊缝高度应不小于焊件最小厚度. 5)煤气管道焊接抽检拍片比例:固定焊口为10%,转动焊口为5%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级。 6)煤气管道管托见土建施工图,所有管托弧板与煤气管道管壁间全部采用连续角焊缝,以防间隙存水。

7)煤气管道固定支架处需做静电接地,接地电阻应小于10欧姆,详见电气专业图纸。煤气柜防雷接地详见华北院图纸。 8)管道安装完毕后应进行严密性试验,加压机前煤气管道严密性试验压力为20kPa, 加压机后煤气管道严密性试验压力为40kPa。试验介质为氮气或压缩空气,试验时间为2小时,每小时平均泄漏率应小于1%。试压时施工单位应采取安全措施 9)波纹管补偿器和阀门需有出厂合格证并且应按生产厂家提供的安装使用说明书进行安装。 10)严禁借用波纹补偿器弥补管道制作和安装误差,波纹补偿器安装过程中需注意补偿器煤气流向。气密性试验合格后,才允许松开补偿器拉杆。且在试验前用型钢临时固定。 11)在施工过程中应及时清除管道内杂物,严禁任何杂物留在管道内部。各种管道在严密性试验合格后,必须用干燥空气或氮气以不小于20米/秒的速度进行吹扫,直到出口处无任何杂物为合格。12)煤气管道严密性试验合格后,按《钢结构、管道涂装技术规程》YB T9256-1996的有关要求对管道及支架进行涂漆,涂层具体要求如下:底漆C53-31(红丹醇酸防锈漆)1道,漆膜厚25um;中间漆C53-34(云铁醇酸防锈漆)2道,漆膜厚55um。面漆C404-43各色醇酸瓷漆2道,漆膜厚40um。煤气管漆膜总厚度120um. 煤气管道内表面涂环氧煤沥青2道,漆膜厚度60um. 13)室外煤气给水、排水管道需做保温,保温层材料使用岩棉管壳,保温厚度50mm,保护层选用0.5mm厚镀锌铁皮。

消防管道施工方案

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案(1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm) b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应符合下列规定:(1)不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。

(3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,因此不考虑沟槽支撑。 3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其它部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

室外消防给水管道安装设计要求

第8.3.1条室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量; 三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个; 四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 第条室外消火栓的布置应符合下列要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,

并有明显的标志。 第条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 第条消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算; 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个; 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水

管道施工技术要求

管道工程技术要求 1投标方要保证己方采购的管道、管道、阀门及支吊架质量,至少须满足以下要求: 1.1由投标方负责采购的管道、管件、阀门及管道附件供应商选择应按招标方有关资质报审程序报监理、建设单位审批备案,严格审核制造资质和产品业绩,选择具备资质、业绩良好的供应商。 1.2高温高压汽、水管道系统应选购金属缠绕垫片;润滑油系统、燃油系统应选购金属垫片;发电机氢气及内冷水系统应选购聚四氟乙烯垫片;抗燃油系统O 形密封圈材质必须是氟橡胶材质;对长期不必拆卸的碳钢金属垫片则必须采用1Cr13材质垫片。法兰垫片宜采购工厂成品。 1.3采购法兰连接的阀门时应同时采购配套法兰、螺栓等附件,防止出现法兰外径、螺栓规格不一致等情况;需要加装过渡段的焊接阀门应同时采购过渡段,防止出现接口尺寸或材质不符等情况。 1.4本体疏水、高压抗燃油等管道系统不能选用承插焊接的管件。 2管道、管件、阀门及管道附件入场应报监理验收确认符合如下要求: 2.1生产厂家资质证明、出厂合格证、检验报告等关键质量证明文件齐全有效;规格型号、材质、技术参数等符合设计要求。 2.2管道、管件、阀门及管道附件的外观检查,应无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折叠、漏焊、重皮等缺陷;表面应光滑,无尖锐划痕;凹陷深度不得超过1.5mm,凹陷最大尺寸不应大于管子周长的5%,且不大于40mm。 3阀门及附件使用前,投标方应报监理单位、建设单位对如下项目进行检查验收: 3.1检查阀门填料用料是否符合设计要求,填装方法是否正确;填料密封处的阀杆有无腐蚀;开关是否灵活,指示是否正确;铸造阀门外观无明显制造缺陷。 3.2起隔离作用的阀门,安装前必须严格按规范要求进行严密性检验,以检查确认阀座与阀芯、阀盖及填料室各接合面严密。

PPR管道安装要求规范

PP-R管道施工工法 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R 管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免水管在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安安装工艺及要求 (一)一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 (二)管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为De+(40~60)mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实,其表面砂浆(包括粉刷)的厚度不宜小于30mm,否则由于管道的热胀冷缩的因素,会造成墙面开裂,特别是热水管应严格掌握。。 2、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。PP-R管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不小于100mm,且PP-R管宜它在金属管道的内侧。 3、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 4、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架,目的是防止管道变形,造成穿越管道与套管间松动,产生渗漏。 5、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。

消防管道安装与方案

一、消防管道安装案 (一)主管支架安装 1.材料规格选择:DN100~150以上的管道,角钢为L40X40X4;DN100以下的管道,固定支角钢为L30X30X3。 2.支架类型选择:DN150以上的管道,固定支架为龙门架;DN100以下的管道,固定支架为吊架。 3.安装位置位置选择:DN100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。 4.长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的水平中心垂直的距离。然后减去管道的半径。 5.支架安装法:拉一支线作为支架安装的水平线,随后,沿着这支线按规定的间距安装若干个支架。 6.固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。 7.安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米; 主管安装 8. 9. 10. 11.材料规格选择:13~64只喷头的管径为DN100;64只以上的管径为DN150。管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。安装位置位置选择:靠柱侧贴梁底敷设。连接管件:同径管间连接、DN100以上三四通大小头管件与管道连接,均采用

卡箍。 异径管间采用大小头加卡箍连接。 12.分支管件:涂塑钢管连接,三通和四通两侧靠卡箍固定;镀锌钢管连接,在管道上下左右侧开,连接机械三通和四通及大小头。 13.安装法:抬管或可使用倒链把管道安装于龙门支架,采用U型码固定,接着依照此法安装第二管道,然后前后两支管首末端连接。 14.连接法:连接法有三种,法兰连接,焊接、卡箍连接。根据设计要求,可先用其中一种连接法。 (二)支管安装 15.材料规格选择:1只喷头的管径为DN25;2只喷头的管径为DN32;3~4只喷头的管径为DN40;5~6只喷头的管径为DN50;7~8只喷头的管径为DN65;9~12只喷头的管径为DN80; 16.管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。 17.安装位置位置选择:按图纸的位置敷设。 18.安装法:支管首末端连接,然后与主管连接。 19.分支管件:三通或四通连接支管末端。 20.连接管件:大小头与三通或四通连接,中间需加装支20cm的短管。 21.连接法:采用螺纹连接。 支管支架安装22.材料规格选择:DN40~150以上的管道,角钢为

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

消防管道安装规范

消防管道安装规范 消防管道安装规范 1.范围本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用一般采用镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全铸造规矩表面光洁无裂纹启闭灵活有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求外型规矩丝扣完整感温包无破碎和松动易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹启闭灵活关闭严密密封填料完好有产品出厂合格证。 2.2主要机具 2.2.1套丝机砂轮锯台钻电锤手砂轮手电钻电焊机电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板管钳、台钳压力钳链钳手 2.3.1主体结构已验收现场已锤钢锯扳手射钉枪倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件 清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程安装准备?干管安装?报警阀安装?立管安装?喷

雨水管道施工技术规范

雨水管道施工 1.概述 雨水管设置位置为道路两侧非机动车道内,管中心距道路中心线7.5米,雨水管管径根据路面汇水流量设置d600管径,雨水边井对应雨水井设置,位置为非机动车道外边缘距路中心线9米。 2.施工顺序 排水施工顺序:场地清理→定线定位→沟槽开挖→管基施工→管道铺设→窨井雨水井砌筑→沟槽土方回填。 3.主要工序施工方法 (1)测量工作 管道工程开工前要做好测量工作。根据道路给定中心控制点和设计图纸,在现场测设出管道中线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置;核对永久水准点,建立临时水准点;核对接入河道接头处的高程;施放挖槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围。另外,在沟槽外适当位置设置方向控制桩,待沟槽开挖后,在沟槽两侧对称设置高程桩,以便施工中随时测定中心线和高程。 (2)沟槽开挖 沟槽开挖采用大开挖,开挖宽度为:d300管底为底宽1.2米,边坡为1:0.25~0.3,d600管底为底宽1.8米,边坡为1:0.25~0.3。 (3)垫层及管基 碎石垫层分层填筑,采用人工整平,电夯夯实。钢筋砼管采用135°C15砼基础。为方便铺设管道,模板分为两次安装。首先浇注平基,先用插入式振动器振捣再用平板式振动器振平,砼管基础要求振捣密实,不得留有气孔。模板采用钢模,砼采用机拌,槽深大于2.5m时砼采用流槽下灌,确保浇灌后24小时内不泡水,待平基混凝土达到一定强度后,按照安管、稳管、浇注管座混凝土顺序进行下道工序施工。 (4)管道铺设 砼管按照排管→下管→清理管膛管口→清理胶圈→上胶圈→初步对口找正→顶装接口→检查中线高程→用探尺检查胶圈位置→锁管的顺序进行施工。 平基砼达到基本强度后安装钢筋砼管节,安管前清扫基面,逐节检查成品管

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案 (1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm)

b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1)不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。

3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 ②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯实,管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。

消防水管道施工方案

华城万象6#楼消防水系统 安装施工方案 编制: 审核: 编制单位: 江苏邗建集团有限公司西安分公司华城万象6#楼项目部 编制日期:2009年5月15日

目录 一、编制说明 (2) 二、施工规范及验收标准………………………..2. 三、质量要求 (2) 四、材料设备管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (3) 六、安全施工保证 (7)

华城万象6#楼消防水系统安装施工方案 一:工程概况 华城万象6#楼室内消火栓系统:地下室及商铺设水防喷淋和消防栓,一至三十一层公共部分设消防栓屋顶设置一个试验消火栓。管道采用焊接钢管,支管末端和消防栓采用丝接,其它部分为焊接。 二、施工规范及验收标准 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50242—2002 2、《给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 三、质量要求 3.1、施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 3.2 、施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 3.3、施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 四、材料设备管理 4.1、所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

4.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4.3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 4.4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 五、施工方法及技术措施 (一)、室内消防系统安装 2.1、消防、施工流程图: 准备工作→消火栓配件及吊架的加工、制作和安装→消火栓系统水平环管、配件及支、吊架的加工→制作和安装→消火栓系统支管、配件及支、吊架的加工、制作和安装及进行隐蔽工程检查→试压、消火栓箱及组件安装→管道及系统设备的标识、系统调试管道试压. 2.2.施工方法及措施 1、管材及连接方法

管道制作与安装技术要求

管道施工与安装技术要求 “管道”由管道组成件和管道支承件构成。前者包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头等用于连接或装配管道的元件,管道支承件指支架、吊架、吊夹、紧固夹板等传递负荷的元件。 一材料 1、材料质量要求:使用的所有材料均应是全新的可以焊接的材料,不得有有损其使用的制造缺陷和外观缺陷,不得有油漆锈迹和氧化铁皮。 2、钢板:使用的钢板应当平直、无变形和疤痕,外观良好,厚度均匀。钢板规格应注意选配,尽量减少焊缝。 3、法兰:应符合设计文件、设备表、标准和指定规范的要求。 4、其它部件:如管接头、各种螺栓、连接头等均应符合材料清单和指定标准的要求。 5、阀门 (1)阀门的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。 (2)可燃、有毒介质管道使用的阀门,应逐个进行壳体压力试验和密封试验,不合格者不得使用。 (3)阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的 1.5 倍,试验时间不得小于5min 以壳体填料无渗漏为合格;密封试验压力宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。

(4)试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,并吹干。除需要脱脂的阀门外,密封面上应涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,作出明显标志,并按规定格式填写“阀门试验记录”。 二管道制作 1、平整和矫直: 平整和矫直都应在冷态下以机械方式进行,只有对于局部的和少量的修整才允许使用锤打。 2、切割 (1)碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割。当采用氧乙炔焰切割时,必须保证尺寸正确和表面平整,镀锌钢管宜采用钢锯或机械方法切割。 (2)无论采用何种切割方法,都应保持切口表面平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。切口端面倾斜偏差用直角尺测量不应大于管子外径的1%且不超过3mm。安装后还能看到的切缝应当打磨或倒棱。 3、卷管 (1)在辊压成形前用金刚砂轮打磨焊缝,以消除超厚部分。 (2)卷管的同一筒节上的纵向焊缝不宜大于两道;两纵向焊缝间距不宜小于200mm。卷管组对时两纵向焊缝间距应大于100mm。支管外壁距焊缝不宜小于50mm。 (3)卷管对接焊缝的内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm (4)卷管的周长偏差与圆度偏差如下: 4、制孔:不能用气割炬制螺栓孔。在通常情况下,螺栓孔都应按最终孔径直接冲孔或钻孔,不作事后镗铣,但要保证圆度,无毛刺和裂纹。采取预钻孔的,应注意经过最终镗孔能够消除任何预钻孔的痕迹。 5、弯管的制作 制作前先按展开图在油毡纸或样板纸上作好下料样板,然后进行下料、组对、焊接。

给水消防管道施工方案

管道施工技术方案

1 给排水管线施工方案 1.1 施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1.2施工工艺要点 1、 材料验收及管理 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材 料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、 型号,并进行外观检查。 外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷; 锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。 法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母 应配合良好。 所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其 管道交工设计材料测量管道 管道管沟管道复 管道水压管沟防腐审 筑

他设施垫起,不能直接安放在地面上。 材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。 1、3施工准备 给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。 施工前应签发动土许可证。 对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 1、4土方工程 A、放线与测量 给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: 固定水准点的精确度不应低于四等。 沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。

{消防安全管理}消防管道安装规范

(消防安全管理)消防管道 安装规范

消防管道安装规范 1.范围 本工艺标准适用于民用和壹般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,壹般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,壹般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定且标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置于顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查见各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时和设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。

工程建筑管道工程安装技术要点说明

建筑管道工程安装技术 ——十三项目部杨文斌 建筑管道工程的施工在预制深度、质量要求、施工程序、材料吊运、专业配合等方面都具有其自身的施工特点,施工管理及监理人员应掌握建筑管道工程的施工技术要求,合理安排施工程序、加强施工过程协调,保证工程项目的顺利实施。 本讲义分为施工程序及技术要求两部分讲解 建筑管道工程施工程序 一、建筑管道工程分类及执行的标准、规范 (一)标准及规范 主要有《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002。 根据2013标准,建筑给水排水及供暖分部工程主要包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑饮用水供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池水系统、水景喷泉系统、热源及辅助设备、监测与控制仪表等14个子分部。 (二)分类 1、按输送介质分为给水、排水、采暖、热水、空调水五大管道。其中给水包括生产、生活、消防、中水等供水管道;排水包括屋面、地面雨水收集及排放系统管道,生产、生活污水及废水管道,中水系统原水、排水管道,游泳池排水管道;采暖包括蒸汽、热水、热泵采暖系统的管道;热水包括热水供应及太阳能热水管道;空调水管道是指用于空调的冷热水管道。 2、按安装部位分为室内、室外两大管道。室内含给水、排水、

热水、卫生器具及采暖系统;室外有给水、排水、供热管网、中水系统及游泳池系统。 3、按材质分为塑料管、金属管及复合管管道。其中塑料管包含PVC、PE、PP、UPVC、PPR及玻璃钢管;金属管有镀锌钢管、铜管、铸铁管等;复合管包括钢塑复合管、不锈钢塑复合管、塑覆不锈钢管、塑覆铜管、铝塑复合管、交联铝塑复合管及衬塑铝合金管等。 4、按建筑物层数及高度分为一般多层和底层管道、高层管道(超过10层和超过24米)及超高层管道(大于100米)。 二、建筑管道工程施工程序 (一)一般施工程序施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作→安装管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收共12个程序。(二)程序及监理要点 1、施工准备(事前控制)包括技术、材料、机具、场地及施工组织和人员五个准备。 (1)熟悉图纸、资料及相关的国家或行业施工、验收标准;并参加图纸会审。 (2)编写、报审(审核、审查)施工组织设计或施工方案及施工单位资质、管理人员和特种作业人员资质(资格)。 (3)工程材料、构配件及设备进场报验和见证取样送检; 2、预留、预埋(事中控制) (1)校核土建与安装图纸的一致性; (2)现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸确保埋设正确无遗漏 3、测绘放线(事中控制) (1)督促施工方与建设单位或土建施工方进行测量基准的交接并检查测量仪器在检定合格有效期内且符合精度要求。

消防管道安装与实施要点

消防管道安装与实施要点 转载请注明来源 消防管道的安装要点消防管道支、吊架安装1)管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。2)采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。4)支、吊架管卡的最小尺寸应按管径确定。公称外径小于等于De63时,管卡最小宽度为16mm ;公称外径为De90 时,管卡最小宽度为20mm;公称外径为De110 时,管卡最小宽度为22mm。 ①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。④在转弯处应增加支吊架。⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。 ①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。水压试验1)直埋在地坪面层和墙体内的管道,

水压试验必须在浇捣和封堵前进行,试压合格后方可继续施工。2)热熔连接的管道,水压试验必须在管道连接24h 后进行。3)水压试验应符合以下规定:①水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m;②试验前,管道应固定,接头需明敷,且不得连接配水器具;③压力表安装在试验管段的最低处,压力精度为0.01MPa;④从管段最低处缓缓地向管道内充水,充分排除管道内的空气,进行水密性试验;⑤对管道缓缓升压,升压宜用手动,升压时间不小于10min;⑥升压至规定的试验压力后,稳压1h,压力降不得超过0.06MPa;⑦在工作压力的1~1.5 倍状态下,稳压2h,压力降超过0.03MPa;⑧试验过程中,各连接处不得有渗漏现象;⑨在30min 内允许两次补压,升至规定试验压力。⑩水压试验合格后,将管端与配水件接通,以管网设计工作压力供水,将配水件分批同时开启,各配水点出水畅通。镀锌钢管的安装(1)镀锌钢管丝扣连接1)消防系统管道小于 DN100 采用镀锌钢管,丝扣连接。管道安装时丝扣应光滑、完整无段丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝扣外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝扣填料不得进入管道。2)管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。3)螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧,

消防管道施工方案设计

陕建翠园锦绣项目工程 地下车库机电安装工程 给排水工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 建工安装集团有限责任公司 二〇一七年二月二十五日

目录 第一章概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、系统概况 (1) 1、室外消防给水系统: (1) 2、室消火栓给水系统(均为普通消火栓): (1) 3、湿式自动喷水系统: (1) 4、灭火器配置 (1) 第二章施工准备 (2) 一、材料要求 (2) 二、主要机具 (2) 三、作业条件 (2) 第三章操作工艺 (3) 一、工艺流程 (3) 二、安装准备 (3) 三、管道安装 (3) 四、阀门及设备安装 (6) 1、报警阀安装 (6) 2、水流指示器安装 (7) 3、水泵结合器安装 (7) 4、消火栓箱 (7) 5、喷头布置 (8) 6、管道试压、冲洗、通水调试 (15) 第四章质量标准 (15) 第五章成品保护 (16) 第六章应注意的质量问题 (16) 第七章应具备的质量记录 (17)

第一章概况 一、工程概况 本工程卫浴市,为地下车库,建筑面积约为134545.06㎡。该工程地面以下共一层,包含六个人防区域,设备用房,自行车库,汽车库。 二、系统概况 1、室外消防给水系统: 本工程室外消防设计流量20L/S,火灾延续时间2小时,用水量144m3。室外消防系统用水有消防泵房加压供给。室外消防供水管道在小区形成环状供水管网,其上设置室外消火栓。室外消防管网及室外消火栓详见总平面设计图。 2、室消火栓给水系统(均为普通消火栓): 该建筑物属一类汽车库,室消火栓用水量为15L/s,室外为20L/s,初期火灾消火栓用水由3号楼屋面高位水箱重力流供给,高位水箱容积为V=21m3,以后启动泵房消防泵从消防水池去睡加压灭火,消防蓄水池容积为V=620m3,储存室外消防水量和自喷水量,消防泵房和水池在车库放置。消火栓系统分高区和低区,低区为地下1层,高区1层至31层(住宅),低区供水由高区管道经减压阀减压供给。室外设两套地上式水泵结合器供低区使用(高区水泵接合器在各住宅单体已设置)。供灭火时消防车补水用,消防水箱出水管上设置流量开关,消火栓泵出水管上设置压力开关二者用于自动启动消火栓泵。消火栓栓口压力控制在P≤0.50MPa 水泵接合器安装详见99S203-24,室消火栓安装详见15S202-19乙型(带灭火器及自救卷盘1800×700×240)。 3、湿式自动喷水系统: 本工程地下一层设置自动喷水灭火系统,按中危险级Ⅱ级设计,喷水强度8L/min.m,灭火用水量30L/s,消防压力为0.45MPa。喷头采用直立型8℃玻璃球喷头(备用100个)。室外设两套地上式水泵接合器,安装参见99S203,连接在自喷泵出水管上及湿式报警阀前。该工程所有湿式报警阀,型号未ZSFZ1590,分散安装在地下车库。 4、灭火器配置 本建筑物灭火器配置场所的危险等级为中危险级,灭火器的灭火级别为B类。灭火器均