文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力定向钻施工方案

电力定向钻施工方案

电力定向钻施工方案
电力定向钻施工方案

定向钻工程

(电力拉管工程)

北京世纪运通建筑安装工程有限公司

目录

第1章工程概况

工程简介

本工程位于北京市顺义区杨镇。本工程采用电力管道穿越施工,6¢167mm+2管,穿越杨木璐、预洪沟流约,总管线长240米。

现状管线、建筑物调查

根据施工现场的勘查与公路已有的管线分布情况:决定此工程的施工由南向北钻孔,钻孔完成后管材由北向南拉进。因为施工现场入钻西侧有污水、通信、自来水、热力和燃气管道,最深的管道在地面下方深度约为3米。所以此次施工钻孔首先延污水管道东侧顶进,深度达到5米时钻头向左侧顶进,与燃气、热力、自来水、通信、污水管道交越,然后逐渐加深,最深点约10米穿越河流后钻头上调自热力公司东门北侧绿地出钻。

施工时必须做到勤勘测,及观察、后施工,保证其他管线的安全。

第2章工程部署

工程部署

2.1.1 施工部署

为保证施工顺利进行,我公司精心挑选施工经验丰富、具有专业特长的技术业务骨干,组建精干的施工策划团队。按照“高标准、高质量、高效益、高速度”的总方针,对工程进行统筹管理,确保实现本工程“四高”的目标。

依据工程特点,围绕业主特别关注的影响工程质量及进度的关键问题,我公司积极开展技术准备工作。组织工程技术人员以施工重要工序和施工难点为重点进行了大量调研、理论计算工作,找出了各施工工序应着重解决的问题,编制了施工技术措施、

方案。还根据需要从国内外购进了大量先进施工设备及配件,并对原有设备进行全面检修和保养,确保投入工程施工设备的完好率。我公司在已有多年施工经验的基础,同时我们还对施工人员进行本工程施工标准宣传和技术培训,所有特殊工种达到持证上岗。

2.1.2 施工围堵

工作带周围及处在道路施工地段使用围挡遮挡起来。

施工进度计划

2.2.1 编制的依据及原则

①根据施工合同的要求。

②施工现场拆迁进度及交通对施工的影响程度。

③承包人的施工实力。

④季节对施工的影响程度。

2.2.2 总体计划安排

本工程计划施工工期 10天。

表1施工计划表

主要施工方法及技术措施

使用水平定向钻进行管线施工,一般分为二个阶段:第一阶段是按照设计曲线尽可能准确的钻一个导向孔:第二阶段是将导向孔进行扩孔,并将产品管线(一般为PE 管,光缆套管,钢管)沿着扩大了的导向孔回拖到导向孔中,完成穿越工作。

图1 施工流程图

2.3.1定向钻穿越施工

1.钻机入场,进行锚固和附属设备的安装调试。

施工现场布置图如下:

图2 现场布置图

2.3.2 泥浆配置

泥浆是定向穿越中的关键因素,泥浆的性能主要有动、静切力、失水以及润滑等性能。根据地质土层的不同,泥浆的配比也随之变化,并选用不同的添加剂,以达到

预期的效果。本工程泥浆的配比:6%预水化膨润土+碱(Na

2CO

3

)+2%CMC

(烃甲基纤维素)搅拌后水化而成(充分水化能明显提高泥浆的性能),碱的用量根据水质情况具体确定,泥浆用水的PH值控制在7-9之间。

根据我们在以往管道工程穿越施工经验,暂定采取以下措施:

①按照事先确定好的泥浆配比用一级膨润土加上泥浆添加剂,配出合乎要求的泥浆。

②使用的泥浆添加剂有:降失水剂、提粘剂和防腐剂等。所加添加剂符合环保要求。

③为了确保泥浆的性能,使膨润土有足够的水化时间,在用量不改变的情况下,我们采取增加泥浆储存罐的数量、延长循环周期的措施,定向钻穿越工程中泥浆储存罐的数量将达到2个。

泥浆的黏度:在钻导向孔阶段,泥浆黏度控制在35-40s,预扩孔和回拖阶段,泥浆黏度要在钻导向孔的泥浆性能上提高5-10s,既达到40-50s。

2.3.3 导向孔

定向钻穿越施工,对施工单位的人员素质、钻机的可靠性要求较高。钻机的可靠性是制关重要的。针对此穿越的具体情况我们将采取以下措施:

①在开钻之前,我们将认真调试和保养钻机,使钻机的各项性能达到最佳。尽可能准备多的钻机配件和泥浆泵配件。

②控向人员根据现场实际情况和设计要求指定钻进计划,并严格按照计划进行施工。

③提高泥浆的质量,保持孔壁的稳定性。在钻导向孔的过程中,孔壁的稳定性制关重要,在导向孔钻进过程中泥浆将使用优质高效的泥浆添加剂改善泥浆的各项性能指标,以保证钻孔的成孔性。

钻导向孔示意图:

图3导向孔示意图

2.3.4 预扩孔

钻头在出土点出土后,拆下钻头、根据土质分级扩孔。操作如下:先试泥浆,确定扩孔器没有堵塞的水眼再开始扩孔。

预扩孔示意图:

图4预扩孔示意图

2.3.5 管线回拖

预扩孔完成后,确认在预扩孔过程完成后,孔内干净,没有不可逾越的障碍后,

开始回拖管道,具体步骤如下:

①管线组装、压力试验、气密性试验合格后在管端接上一个回拖封头,确认无缺陷后才能用于管线回拖。

②把钻杆与卸扣、扩孔器、回拖万向节、回拖管线依次连接成一体,仔细检查每一个连接螺栓,确保每一个环节牢固,可靠。

③漫漫转动钻杆,并给泥浆,确定万向节工作良好,扩孔器泥浆孔没有堵塞后开始回拖管道。

在回拖过程中,两岸通讯要保持通畅,确保入土点的钻机操作手和出土点工作人员的每一个指令都能清楚明确的传达。

回拖示意图:

图5 回拖示意图

2.3.6 施工机具及工装设备

表2 施工机具及工装设备

第3章质量保证措施

工程质量是工程施工的根本,是企业信誉所在,是提高企业经济效益的先决条件之一。我们将组织精良的施工技术人员和机械设备,采用先进的管理手段,建立质量保证体系,制定管理目标,提高职工质量意识,健全质量管理机制。

制定质量管理方针目标

本合同施工管理方针目标是进行详细的现场调查,编制周密的施工组织设计,通过严格的施工管理,对本工程作进度、成本、质量三方面的控制,保证质量优先。

质量管理制度

我公司配专职质量检验员,及兼职质检员,形成三级质量管理网络。制定“奖罚

条件”,实行工程质量与奖罚挂钩。根据各分项分段工程施工的质量,公司的每个部门都设“质量奖”,奖罚分明。每一级管理人员的奖金与被检部门不发生直接联系,提高质管工作的相对独立性。

监督检查主要范围如下:

◆各种材料的质量和规格是否合格

◆分项工程的施工工艺和操作方法是否符合规范

◆产品质量是否符合验收标准

◆原始记录是否及时、准确、完整

◆定期检查各种施工机械的性能状态是否良好

◆计量和试验是否正确、符合规范

◆施工人员是否有上岗证、防止无证上岗

◆质检人员坚持旁站监督,混合料要求过磅称量

建立质量责任

制定各部门、各岗位质量责任制,使责任落实到人。

开展质量教育及技术培训

组织投入人员认真学习《技术规范》,并认真做好质量教育工作,提高工程技术人员的技术水平。

新工人必须经过上岗培训。各工种必须持证上岗。经常宣传和阐明工程质量的重要性,使全体人员树立质量第一、用户至上、预防为主,用数据说话的观点。

建立开工前技术交底制度

工程开工前,根据工程部批准的施工组织设计,向施工人员详细的进行技术交底,讲清讲透,严格按照施工组织设计施工,确保工程质量。

采取项目挂牌

目的是加强职责,明确范围,促进联系,加强监督。

第4章确保安全生产措施

对全体员工进行安全生产教育,认真学习,贯彻执行国家、省、市安全法规,职工劳动权保障规定,安全文明施工规范,增强施工安全法规观念,坚持安全第一,预防为主的方针,搞好安全施工。具体措施如下:

从组织机构上确保安全生产

公司设置安全保卫部门,负责全标段安全生产及保卫工作,各施工段设安全保卫组,作业组组长负责本作业范围的安全生产和保卫工作,各班组设专职安全员,负责日常生产、生活的安全保卫工作。本段成立由工程部经理亲自主抓的安全保卫体系,实行自上而下的逐级负责制,以确保安全生产。

从后勤上确保安全生产

搞好职工餐饮,对所采购的食品实行专人检测制度,防止采购变质和有毒的食品,杜绝食物中毒事故的发生。搞好个人和环境卫生,美化环境,净化空气,创造优美的生活、生产环境,防止传染病的流行和传播,保证出勤率,以确保生产安全。

从管理上确保安全生产

根据公司制定的安全生产奖惩制度,结合本项目的实际情况,制定安全生产奖惩细则。对遵守国家政策、法律、法令、遵守劳动纪律。按安全法规和施工技术规范要求进行施工,维护生产、生活秩序,维护社会治安有显着功绩的班组和个人分别给予奖励,反之,给予处罚,以保证生产安全。

施工现场安全防护

施工现场严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针。

4.4.1 临时用电防护

①临时用电必须按规范的要求做施工方案,建立必要的内业档案资料。

②临时用电建立对现场的线路,设施的定期检查制度,并将检查、检验记录存档备查。

③暂设临时架空线采用绝缘导线,不得采用塑胶软线。必须按规范架设整齐,不得成匝架空敷设,也不得沿地面明敷设。施工机具、车辆及人员,与用电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

④配电系统实行分级配电。种类配电箱、开关配电箱的安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器标明用途。

⑤独立配电系统必须按标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采用相应的接零或接地保护方式。各种电器设备和电力施工机械的金属外壳,金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择必须符合规定。

⑥手持电动工具的使用,符合国家标准的有关规定。工具的电源线,插头和插座必须完好。电源线不得任意接长和调换,工具的外缘要完好无损,维修和保管由专人负责。

⑦凡在一般场所采用电量220V电源照明,必须按规定布线和手工装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准使用安全电压照明器。

⑧使用手灯照明,其电源电压不超过36V,灯体与手柄坚固绝缘良好,电源线使用橡胶套电缆线,不得使用塑胶线,手灯变压器要有防潮防雨设施。

⑨发电机搭设防砸、防雨操作棚。固定机身必须牢固。传动部分必须安装防护罩。

4.4.2 起重吊装安全防护

①各种起重吊装机械禁止在高压线下作业。在高压线一侧作业时臂杆、吊索具与

高压线有足够的安全距离。在高压线下通过将臂杆落下。

②吊车挂牌作业,不准超负荷载斜拉斜吊。

③使用外租机械吊装,必须正式签定安全协议,明确指挥与责任。外租机械在施工前,现场施工人员进行安全交底。

④索具、吊钩不准自制,必须使用合格产品。钢丝绳根据用途保证足够的安全系数,磨损、腐蚀、断丝不超过标准,死弯、断股、由芯外露不得使用。吊钩防止脱钩的保险装置。使用卡环时销轴和环底受力。

4.4.3 操作人员个人安全防护

◆凡进行深槽、高处和交叉作业必须配带安全帽。

◆2米以上高空作业人员,必须系安全带。

◆特种作业人员,必须持上岗证,并按规定配带个人劳动防护用

4.4.4 天然气等其他管线的保护

施工过程中要严密观测其他管线的位置及高程,做好钻前勘测工作,保证其他管线的运行安全。

在钻机工作过程中随时派专人勘测钻头位置及其他管线位置,钻头慢行,稳行,做好其他管线的保护工作。

第5章环境保护及文明施工

环境保护

5.1.1 方针

保护环境,为人类提供无不良环境影响的工程(产品)和服务,促进社会效益、经济效益、环境效益的协调发展。我们承诺:

遵守法律法规保护环境地貌

防止油气泄露降低综合能耗

接受社会监督持续循环发展

5.1.2 施工现场环境保护措施

①施工期间专职监督员对工程施工期间进行环境管理,其管理的内容主要是根据有关环境管理和环境保护措施,并对作业现场实施监督检查。

②施工人员应文明施工,所有施工人员必须在指定的施工范围内从事施工活动,禁止在施工作业带及施工范围以外活动.以免对周围环境造成污染和破坏行为。

③在施工通道与公路交界处的施工通道路面上放置碎石,以免施工车辆把泥浆带到公路上。一旦施工车辆或施工机械把泥浆或碎石等杂物带到公路上,应立即清楚。路边的排水沟应始终保持通畅,以防局部洪水和安全危险。

④施工现场及临时供应点设立废品回收库,对各类废品进行分类摆放和保管。

⑤对施工过程产生的固体废弃物每天随时进行清理回收,集中处理。施工期间产生油污、污水、泥浆等废液,设置专用回收装置。做到工完、料净、场地清。

⑥在施工现场对管线进行防腐处理时产生的防腐材料废弃物回收处理,不任意使其散落在环境中。

⑦在扬尘严重的地方,应采取防尘措施。

⑧在施工过程中如发现文物古迹和化石资源,必须立即停止施工,并通知当地有关部门。

⑨施工完毕后恢复地貌,并压实回填土,及时清理管道周围各类施工废弃物,做到现场整结、无杂物。

⑩场地内设置移动垃圾筒和移动厕所,保持施工场地内清洁干净,防止污染当地环境。

5.1.3 水土保持措施

①施工作业带清理和平整遵循保护农田、果林、植被及配套设备,防止或减少水土流失的原则,尽量少破坏地表植被和原状土。

②场地清理严格限制在作业带范围内,只要安全性和施工性允许,平整场地的人

员应尽量不破坏场地表面,不要触及原有的根系,植被可以从地面切断,不要伤根,指定作业带外被不慎砍伐的树木要立即补救。当平整后的作业带穿越农田时,必须保留表层土,在施工过程中,表层土的堆放必须与下层土的堆放隔离开来。

③管沟开挖时要把表层土和底层土隔离,并有正确的沟渠排水和保持跨越管沟的安全通道。在管道下沟和回填之前,要把管沟内的污水排到附近不影响其他土地使用的地区。

④回填作业时应尽量做到恢复地表的原来形状,使表面能正常排水。

⑤下层土和表层土回填应与管沟侧的土壤匹配,保存的表土不可在下层土回填之前填到管沟里。

⑥在回填堆放挖出的土壤时,不可把表层的草皮或表土除去。压实管沟中的回填土,压实程度要大体相当于施工前状态,以尽量减少下沉。

⑦施工区域可能造成水土流失或对管道安全造成危险的沟岸等,修建护坡或采取其他土地整治措施以防止水土流失。

⑧泥浆池要采取有效的防渗措施,避免泥浆渗入地下。

⑨工程竣工后,应恢复原有地貌,对废弃物进行处理,达到环保要求.

5.1.4 泥浆处理及措施

①根据施工组织设计进行拉运处理。

②如地质探孔离穿越中心线过近,我们将采用快凝水泥对探孔进行封堵,以防从地质探孔冒浆。

③对冒浆情况采取分析,一般筒式扩孔器对孔壁进行挤压有可能冒浆会减少。

④在施工扩孔过程中尽量控制泥浆的压力,减少泥浆用量,避免大量冒浆给施工和村民带来不便.加大泥浆的回收处理和再利用。

⑤派专人进行巡查,随时发现及时围堵,及时外运,防止冒浆面积扩大。

⑥如泥浆冒浆量比较大,我们采用围堵,对废弃泥浆进行集中拉运处理;加大钻机场地的泥浆回收,减少废弃泥浆总量和工程后期处理的麻烦,节约施工成本。

⑦穿越施工钻孔,扩孔及回拖作业进行到路面位置时,要控制泥浆的压力,避免因压力大造成泥浆漏失。

成品及半成品保护

◆严格按ISO9000规定对成品及半成品进行保护。保证施工中各工序顺利验收进行下道工序施工,保证最终竣工验收顺利完成。

◆管子起吊严禁用钢丝绳串吊。

◆管子在装卸、起吊、运输过程中,轻起轻落,严禁碰撞。

材料节约措施

◆加强材料的管理,建立一套科学、合理的材料管理制度,严格执行领、发料手续。

◆对具有一定规模数量的材料采取招标办法进行采购。

◆编制详细的材料采购及供应计划,严格按工程进度需要组织材料的采购。

◆建立简单、易行、适用的材料台账,做到材料进场有计划、用料有申请、发料有手续,尽量减少施工现场材料的积压,加强资金的周转,提高经济效益。

◆所有进入工程现场的材料必须严格分类,并按照规定平面位置码放,做到明晰,易找。

◆实行限额领料,做到浪费有罚,节约有奖保证质量,提高效益。

◆按规定摊销材料,做到计划及时、讲师准确。严格杜绝大材小用或超用材料的浪费现象发生。

◆定期进行材料清查,做到账、物相符,发现超标时,及时分析原因,并制定相应的解决方法。

水平定向钻进施工方案

施工方案报审

高青黄河安澜湾景区景观工程 PE 管 拉 管 施 工 专 项 方 案 二0一七年十二月十日

PE管拉管施工专项方案 一、工程概况 本工程为山东省高青县黄河安澜湾景区一期工程,项目用地位于刘春村北侧,南侧为黄河堤防道路,北侧紧邻黄河,用地范围约9.13万平方米。 因施工现场为黄河大堤区,管道与已建成大堤沥青路面交叉,属于不可明挖地段,采用水平定向钻进(拉管)施工。 二、编制依据 《高青黄河安澜湾景区景观工程施工图》 《建筑施工手册》 《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》 《建筑业10项新技术(2010)应用指南》 三、地貌 本工程施工面属黄河大堤区,地势较为平坦。 四、施工计划 1、机械进场前,探明所施工范围内地下管网走向与数量。采取形式包括挖探沟,咨询已建成管线的所属相关部门等。 2、整理场地。包括机械定位场地,材料堆放场地等。 3、材料准备。在机械钻进前,按照图纸要求,从厂家采购相应规格的管材及配件,管材进场按一定比例和批次由监理见证复检。 4、机械准备。拉管机及其它小型机具进场投入使用前要进行功能调试,达到施工要求方可正式使用。

5、劳动力准备: 五、方案内容 1、平面控制放线

平面控制及放线,依据现有边线,通过勘测方提供的控制点引测本工程的定位点,为保证施工各阶段控制点网,坐标及高程的准确,首先对施工现场内各控制桩加以保护。并把各控制点引测至现场外加以保护,以便竖向引测放线。施工前通过全站仪沿地面上拉管的中心线每3米设置一桩(有障碍物的除外),并沿拉管的中心线撒好白灰线且测出桩高程,算好桩高程与设计拉管流水面的关系。 2、高程控制 高程控制根据勘测方提供的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并做好保护。 高程控制采用两次仪器高程前后视等距测法,保持精度。为保证设计方向、位置的正确性,控制线的传递用经纬仪进行引测,保证平面位置的准确。 3、基坑开挖 为保证工作坑内干燥和扩孔施工,在工作坑一侧设(3m长×1.5m宽×0.6m深)泥浆沉淀池,并在池底设泥浆泵随时将多余泥浆抽出坑外。 4、钻机就位 根据管道设计坡度方向和现场实际情况,在基坑中安置钻机。钻机底脚要安置在20㎝厚C15混凝土平基上,并在平基混凝土内预留Φ20钢筋(地锚)和钻机焊接紧密,以防地基沉降影响钻机稳定。 5、钻液的配置 钻液的好与坏对于拉管施工的成败起到了极关键的作用。钻液具有冷却钻头、润滑钻具,更重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外,既为回拖管线提供足够的环形空间,又可减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆可以起到护壁的作用。

定向钻专项施工组织方案

汝州市第三水厂PPP项目第二标段定向钻专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:武汉禾林建筑安装有限公司 二0一六年十一月三十日

目录 一、工程概况 (2) 二、地质条件 (2) 三、编制依据 (2) 四、定向钻施工工艺流程及方法 (2) 五、钻机性能及相关配套设备 (7) 六、定向钻施工措施 (7) 七、管道回拖力和泥浆配比 (9) 八、施工进度计划 (10) 九、质量保证体系及措施 (10) 十、文明施工现场措施 (11) 十一、施工现场安全措施 (12) 十二、人力资源计划 (15) 十三、主要机具使用计划 (17) 十四、其他说明 (17) 附表一 (18) 附表二 (19) 附表三 (20) 附表四 (21)

附表五 (22) 一、工程概况 汝州市第三水厂PPP项目管网工程为水厂输水管线及配水管网的一个节点工程,水厂DN1400输水管线西起于汝州市西部涧山口水库取水口,沿牛涧河南侧耕地向东横穿温泉大道,经翟楼村南侧向东至S325与宁洛高速交汇处,输水管线横穿宁洛高速公路,穿越宁洛高速后沿现状S325省道向东输水至汝州市区,后沿北环路自西向东经过军事管理区至双拥路路口后,输水管管径改为DN1000,继续向东横穿洗耳河后,至汝州市区宏翔大道与梦想大道交叉口北侧进入拟建的第三水厂。本标段内最大挖深为5.48m。定向钻施工为穿越梦想大道,本标段定向钻施工区域位于汝州市城区梦想大道南北两侧,马路桩号为2+200至0+020之间区域,这次定向钻施工主要有PE165/PE315/ PE560/PE630四种管材,共18处总长约1080米。 二、地质条件 无详细地质资料,根据开挖工作坑的路基剖面情况及现场区域内涵管埋深情况分析确认。 三、编制依据 1、现场踏勘场地情况。 2、本工程设计图纸. 3、国家有关规范、规定以及检验评定标准、技术要求。

水平定向钻施工工艺

水平定向钻施工工艺 水平定向钻进技术又称HDD技术(Horizontal Directional Drilling),是近年发展起来的一项高新技术,是石油钻探技术的延伸。主要用于穿越道路、河流、建筑物等障碍物,它与传统大开挖埋管施工方式相比,具有施工速度快、精度高、成本低等优点,广泛应用于供水、煤气、电力、电讯、天然气、石油等管线铺设工程中。 一、施工工艺简介 水平定向钻机由钻机系统、动力系统、导向系统、泥浆系统、钻具及附助机具组成。使用水平定向钻机进行管道穿越施工,首先按照设计曲线尽可能准确的钻一个导向孔,然后将导向孔进行来回扩孔,扩孔完成后将待铺管材沿着扩大了的导向孔进行拖拉,最终完成管线穿越工作,具体工艺如下图所示。 水平定向钻穿越施工需要两个分离的工作场地:钻机设备场地(钻进入土点工作区)和管线预制场地(钻孔出土点工作区)。每个场地的主要施工工序如下: 钻机设备场地:测量放线→三通一平→钻机设备进场→钻机组装调试→控向系统调试→钻导向孔→预扩孔→回拖→设备退场→恢复地貌。 管线预制场地:测量放线→三通一平→设备进场→运管布管→组装焊接等→设备退场→恢复地貌。 二、水平定向钻施工的优、缺点及适用范围 (一)水平定向钻施工的优点 1.采用定向钻穿越施工时,地上功能能够正常使用。例如穿越公路、铁路时,可不阻断交通;穿越河流时,可保证河流畅通,不阻断通航、排洪。 2.由于采用了非开挖施工,减少了大量工程土的开挖、运输和堆放,有利于环境保护。同时,也相应

的减少了基础埋设、地面恢复等的费用。 3.施工周期短、作业安全迅速、综合成本低,社会效益显著。在开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合,可用定向钻从其下方穿越。在城市建设高速发展的今天,避免重复开挖、修复所造成的道路拉链工程,具有较高的社会及经济效益。 (二)水平定向钻施工的缺点 1.由于水平定向钻施工是一项新的生产工艺技术,目前我国尚无统一的技术标准和施工验收规范,造成对工程设计、施工质量的把控没有官方依据。一旦发生质量事故,对责任方的认定也造成一定难度。 2.由于采用定向扩孔拖拉,施工结束时,管材与回扩孔之间的空隙处理,不能像开槽敷设施工那样进行回填夯实。因此,对管材沉降要求比较高的工程在实际使用中存在着一定的风险。 (三)水平定向钻施工的适用范围 水平定向钻适用于城市道路、公路、铁路、河流及其它不宜在大开挖施工地段的管道穿越工程。可敷设天然气、热力、自来水、雨污水、电力、电信、有线电视、网络等各类地下管线,管材主要可分为钢管、PE管、铝塑管、铜塑管、电缆、光缆等。 三、水平定向钻施工造价构成及主要影响因素 由于水平定向钻施工的应用范围较广,因此涉及到的专业工程计价依据也较多。例如,市政定额、交通定额和石油天然气定额中均有相关的定额子目。由于施工工艺不同,计价的方法和内容均有所不同,但涉及到报价时所需考虑计价要素基本类似,笔者根据多年来工作经验,以石油天然气工程报价为例简要介绍如下。 石油天然气工程水平定向钻施工报价主要包括管线预制、定向钻穿越、土石方工程、三通一平、泥浆处理等费用,有的还包括了过渡段管线敷设及其他零星工程。招标文件及图纸一般只标明或说明定向钻穿越的材质、规格、及穿越的长度,预算人员还需要根据水平定向钻施工组织设计和施工方案,并结合施工现场实际情况计算分部、分项工程量,以保证报价的准确性和合理性。 (一)水平定向钻穿越主要工程量 1.安装部分 接桩测量放线:按设计图纸(自然地面入土点到出土点)计算穿越长度套用相应专业定额。 钻机安拆、调试:不分土质,套用相应专业定额,分大、中、小三种钻机。 钻具安拆:导向孔、扩孔、回拖的钻具安拆,不分土质,按钻机类型和穿越管径划分套用相应专业定额。 钻导向孔:按土质、钻机类型和穿越长度套用相应专业定额。 预扩孔:按土质、钻机类型套用相应专业定额。

定向钻顶管专项施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (海洋[2011]技案号)合同名称:舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程合同编号:承包人:浙江海洋工程有限公司

舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程定向钻穿越岱山庙后海塘 专 项 施 工 方 案 施工单位:浙江海洋工程有限公司 项目经理: 技术负责: 日期:

定向钻穿越岱山庙后海塘专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程建筑物由舟山市岱山县长涂岛二期输水管道工程由星河路、长剑大道陆上管道和岱山至长涂岛跨海输水管道组成,其中岱山岛侧穿越庙后海塘定向钻进管道长110.0m,管材为SDR11DN450PE管。 其中,定向钻穿越岱山庙后标准海塘施工区域地质大部分均为淤泥质,局部含有粘土和粉砂,该地质情况适宜定向钻穿越。 二、施工组织 根据定向钻穿越施工的需要,配备一个由10—15人组成的施工班组。具体的岗位分配及职责如下: 定位及导向岗位—1人。主要职责:勘察工地,确定适当的钻机布置、入土、出土角度和高程,确定孔径及分级回扩方案,操作定位及导向仪器,发出调整钻孔轨迹的指令,并与钻机机长交流这些决定,记录导向数据。钻机机长(或班长)—1人。主要职责:准备和配置钻具,操纵钻机,与导向人员交流钻进情况,设定机组的进度计划和工作状态,管理机组人员。 钻进泥浆配制人员—3人。主要职责:掌握整个钻进液的搅拌、净化和循环系统,监视需要的水量,保持良好的水质、调节PH值,按特殊的施工要求调整合适的钻进液成分,使粘度、固相含量、比重等技术指标达到要求。 机械工、电工—2~3人。主要职责:监视与维护机械及电气设备的正常运转,出现故障时进行维修,帮助钻进中的所有其它操作。 普工—4~7人。主要职责:帮助进行所有的钻进操作,包括操作钻杆、监测泥浆池、搅拌泥浆、供应水、操作重型设备以及管线的连接。

水平定向钻施工方案改

钦州滨海新城龙海路工程(一标段) 定向钻施工方案 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 钦州滨海新城龙海路工程(一标段) 项目经理部 一、工程概况: 本工程位于钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区,是钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区疏通南北向交通流的重要组成部分。道路由南向北延伸,起点接扬帆大道南延长线,终点接至规划中的滨海大道。道路全线约4KM,道路红线宽度29m,该段路基为填海路基段。道路等级规划为城市次干道,设计速度40KM/h,双向4车道,两侧设人行道,沿线敷设给排水、强弱电、照明等市政管线及其以上的景观绿化、交通标志。全线共设置涵洞10座、交叉口3处。 (一)、定向钻施工范围及其原因分析 1、根据施工设计图要求: K2+813~K3+196段污水管道的管材为φ500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度>10KN/㎡),管道埋深3.8~6.8米,K3+196~K3+500段污水管道的管材为φ600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度>10KN/㎡),管道埋深 6.4~6.7米,沟槽均采用反开槽的施工方法。由于该段路基为吹填砂,设计路基处理方案为排水板加强夯处理,砂中饱含的水造成该处地下水位上升较高,污水管道沟槽开挖时渗水量大、又出现流砂且沟槽开挖较深,沟槽无法开挖成型。

2、K2+233~K2+303段污水与K2+273生态体育公园过路箱涵进出口道路相交,沟槽无法开挖。 3、为了保证该工程保质保量保安全地完成任务,经施工单位、监理单位、业主及造价站有关人员现场勘察研究,决定K2+813~K3+196段污水管道沟槽明开挖变更为定向钻孔牵引管施工,管材φ500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度>10KN/㎡)变更为高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN500地下定向钻孔敷管;K3+196~K3+500段变更为高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN630地下定向钻孔敷管;K2+233~K2+303段污水管道采用高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN500地下定向钻孔敷管。 (二)、主要工程量 二、水平定向钻施工工艺 1.施工设备: 水平定向钻机、钻杆、发电机、泥浆泵、水罐车、澎润土。 2.穿越施工流程

水平定向钻施工方案

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

目录 1.概况....................................................................... 3. 施工特点分析及主要内容.................................................... 4.自然地理条件及沿线气候..................................................... 5.施工部署................................................................... 5.1施工单位组织机构...................................................... 5.2工程前期准备.......................................................... 6.非开挖穿越具体施工方案..................................................... 6.1非开挖穿越工程的施工步骤.............................................. 6.2复测.................................................................. 6.3挖工作坑.............................................................. 6.4导向孔施工 (3) 6.5回扩.................................................................. 6.6管材的焊接............................................................ 6.7管线的回拖............................................................ 6.8 应急预案............................................................. 6.9对可能发生的突发事故的预防和处理...................................... 6.10拖管过程中对防腐层保护措施........................................... 6.11泥浆配制............................................................. 6.12泥浆的处理和回收方案................................................. 6.13管道直埋具体的方案 (9) 7.工期、质量保证措施 (11) 8.应急预案 (11) 8.1 成立应急指挥小组 (11) 8.2应急方案 (11) 8.3应急措施 (13) 8.4施工现场伤亡事故急救方案 (15) 9.公用管线保护措施 (16)

水平定向钻施工方案.

兰山区2014年农村饮水安全工程水平定向钻进施工方案 编制: 审核: 审批: 山东临沂水利水电建筑安装公司2014年兰山区农村饮水安全工程项目经理部 2014年11月20日

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程设计 (2) 四、施工组织管理 (3) 五、施工仪器和设备 (5) 六、施工工艺流程、技术方案 (6) 七、施工安全保证措施 (8) 八、施工质量保证措施 (10) 九、工期保证措施 (11) 十、环境保护措施 (12) 十一、文明施工保证措施 (13) 十二、施工承诺 (14)

一、编制说明 1.编制依据 根据设计图纸以及现场实际情况,在严格遵守有关技术规范的前提下,结合本 公司施工经验,编制本工程施工组织设计,编制依据如下: ①现场实际情况; ②国家及地方、行业现行的有关施工及验收规范(规程): 《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》CSTT ③国家及地方安全生产、文明施工的规定和规范。 ④兰山区2014年农村饮水安全工程工程施工图纸 ⑤兰山区2014年农村饮水安全工程地质勘察报告 2.编制原则 ①按项目法施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收规定、 按设计图纸施工; ②定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量,实行安全生产、 文明施工,争创安全达标,文明施工样板工程; ③用先进的施工技术装备,选择合理的施工方案,确保施工组织设计的合理性, 可行性,突出工程的重点,难点; ④制定施工所需的劳动力、材料、施工机具、确定施工最合理的平面布臵方案。 二、工程概况 1.工程简介 兰山区2014年农村饮水安全工程工程。设计敷设管线需穿汶泗路、沂蒙路等路段,穿越道路PE供水管道设计采用钢管保护,钢管顶进主要工程量如下: 2.地层情况

定向钻专项施工方案

沁阳市引丹入城投融资+施工总承包建设项目穿越沁河工程定向钻施工方案 编制: 校核: 批准: 河南水建集团有限公司 沁阳市引丹入城投融资+施工总承包建设项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质概况 (2) 四、主要工程量 (3) 五、施工布置 (3) 六、施工进度计划 (4) 七、施工流程 (4) 八、定向钻穿越施工 (5) 九、施工监测 (16) 十一、劳动力配置计划 (17) 十二、机械、材料配置计划 (18) 十三、安全文明施工措施 (19) 十四、技术记录 (21) 十五、组织机构图 (22) 十六、质量保证体系 (23) 十七、安全保证体系 (24)

定向钻穿越工程专项施工方案 一、编制依据 1.1、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008); 1.2、《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》(CECS382:2014); 1.3、《油气输送管道穿越施工规范》(GB50069—2007); 1.4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 1.5、国家现行颁布的其他相关规范、标准及相关规程、手册等; 1.6、沁阳市引丹入城投融资+施工总承包建设项目施工招标文件及施工招标图纸等(合同编号:豫焦沁阳水利【2016】02188); 1.7、施工图纸及地质报告; 二、工程概况 定向钻穿越工程为沁阳市引丹入城投融资+施工总承包建设项目工程,定向钻起点桩号S9+870.448,终点桩号S11+450.448。穿越沁河、逍遥石河、杯截排工程三条河一次性穿越,进、出口曲线段圆弧半径取1300m,穿越水平投影长度为1580m,穿越段管道采用DN800钢管,管道壁厚16mm,同时在出入土点附近分别设置一道截渗环和回填黏土进行防渗处理。 定向钻穿越施工入土点坐标X=3888210.072,Y=403020.911,入土角控制在12o;出土点坐标X=3886656.031,Y=402735.679,出土角10o,钢管外防腐采用环氧树脂,涂层厚度大于0.45mm。外防腐采用聚乙烯,涂层厚度大于0.16mm。 施工区左右岸地势较平坦,左岸地面高程为117.05-120.49m,右岸地面高程约为118m。穿越管道最低点管底埋深44.94m。 三、地质概况 根据钻探揭露,在勘探深度内地层共分为7大层,上部为第四系全新统冲洪积形成的砂壤土、粉砂、中砂等为主,下部为第四系上更新统冲洪积形成的粉质粘土、细砂、圆砾、钙质结核等为主。在穿越深度范围内,主要涉及地层为粉土、粉质黏土、轻粉质黏土、重粉质黏土、粉砂、中砂、砾砂,局部为圆砾石。 入、出土点曲线段穿越层虽然不在同一层位,但其主要为中砂、粉质粘土、轻粉质粘土,对穿越影像不大,但个别地层存在中砂、粉砂和圆砾,对穿越影响较大;水平穿越段主要为粉质粘土,穿越条件相对较好。但应充分考虑土层中所

水平定向钻施工方案样本

水平定向钻施工方案 1.施工设备: 水平定向钻机、钻杆、发电机、泥浆泵、水罐车、硼润土2.穿越施工流程 测量放线→钻机场地布置→钻机安装调试→钻导向孔→扩孔→洗孔→回拖→清理场地 3.测量放线 根据设计交底( 桩) 与施工图纸放出钻机场地控制线及设备摆放位置线, 确保钻机中心线与入土点、出土点成一条直线。 4.定向钻施工 4.1钻机及配套设备就位 确定入土点将钻机就位在穿越中心线位置上, 钻机就位调试完成后, 进行系统连接、试运转, 检查设备是否工作正常。 4.2测量控向参数 按操作规程标定控向参数, 为保证数据准确, 在穿越轴线的不同位置测取, 且每个位置至少测四次, 进行对比, 并做好记录, 取其有效值的平均值作为控向Line Az值。 4.3泥浆配制 由于穿越经过地层主要是圆砾、卵 石、花岗岩、板岩。对泥浆的要求 比较高, 为克服对付这种不利因素,

我们将采取以下措施: 1) 水源采取就近从河道中取水, 用水泵输送至水罐内, 在水罐中沉淀、过滤后配浆。 2) 按照实验室确定好的泥浆配比用膨润土加上泥浆添加剂, 配出适合不同地层要求的泥浆。 3) 为了确保泥浆的性能, 使膨润土有足够的水化时间, 增加泥浆储存罐和泥浆快速水化装置。 4) 泥浆的回收利用: 钻机场地和管线组装场地各有一个泥浆收集池, 泥浆经过泥浆池收集, 再经过泥浆回收系统回收再使用。 4.4钻机试钻 开钻前做好钻机的安装和调试等一切准备工作, 确定系统运转正常。 钻杆和钻头吹扫完毕并连接后, 严格按照设计图纸和施工验收规范进行试钻, 检查各部位运行情况。如各种参数正常即可正常钻进。 4.5钻导向孔 要根据穿越的地质情况, 选择合适的钻头和导向板或地下泥浆马达, 开动泥浆泵对准入土点进行钻进, 钻头在钻机的推力作用下由钻机驱动旋转( 或使用泥浆马达带动钻头旋转) 切削地层, 不断前进, 每钻完一根钻杆要测量一次钻头的实际位置, 以便及时调整钻头的钻进方向, 保证所完成的导向孔曲线符合设计要求, 如此重复, 直到钻头在预定位置出土, 完成整个导向孔的钻孔作

定向钻施工方案 (3)

山西省辛安泉供水改扩建工程长治支线管线施工标消防隐患排查记录表 山西省水利建筑工程局 辛安泉供水改扩建工程长治支线工程项目部 二O一七年二月

目录 一、工程概况 (1) 二、主要施工设备及主要材料计划 (1) 1、设备主要为定向穿越钻机及辅助设备 (1) 2、主要施工机械一览表 (1) 三、施工人力资源组织 (2) 四、施工工艺 (2) 1、施工准备 (3) 2、制浆 (3) 3、导向孔 (4) 4、预扩孔 (4) 5、回拖 (5) 五、安全文明施工 (5) 1、安全管理方针: (5) 2、安全管理目标: (5) 3、施工安全保证体系 (5) 六、质量保证措施 (5)

七、环境保证措施 (6)

定向钻施工方案 一、工程概况 我部承建的辛安泉供水改扩建工程长治支线管线施工标,壶关分支管线桩号HG0+62.04~HG0+120.24段为改线段,该段位于盘驼底泵站下游,地质情况为二类土,含有少量而松散的砾石,管线穿越山体,山体高差为:31.39m,水平距离为:58.2m。山体定为顶管施工,管径为DN450钢管,顶管拟顶进长度63.9m,坡度为50.77%,角度为28.34°,穿越地段不便进行开挖,现采用定向钻定向穿越施工。 二、主要施工设备及主要材料计划 1、设备主要为定向穿越钻机及辅助设备; 主要施工机械一览表 2、主要材料、预制加工产品需求量计划表

三、施工人力资源组织 本工程共投入一个定向钻施工队9人。 定向钻穿越施工队 四、施工工艺 定向钻穿越工程的施工程序为:

1、施工准备 1)在非开挖穿越施工中确保优质工程的关键技术是做好导向孔路线的地质勘察工作。 2)由测量人员主持测量放线;依据设计平面图、断面图、水准点进行测量放线,高程采用水准仪控制,轴线采用RTK及导向控制。 3)钻机场地平整、便道修筑、开挖工作坑。 2、制浆 1)根据《岩土工程勘察报告》和穿越曲线设计参数,制订泥浆性能参数,泥浆在导向孔阶段,就应尽可能将孔内泥砂携带出孔外,维持孔壁的稳定,减少钻进的阻力,提高钻进的速度。 2)制浆在开钻前24小时完成,以利于泥浆材料充分水化。 泥浆粘度值表

水平定向钻穿越施工方案

滨河西路(迎宾桥)中压燃气管工程 水平定向钻施工方案 编制日期:2016年5月 1、工程概况 本工程为滨河西路(迎宾桥)中压燃气工程,φ219的钢管,直线距离84米,定向钻穿越拖拉管施工。 2、施工准备计划 2.1、临时设施、水源、动力准备

a.现场施工人员的办公、住宿房采用临时租用民房; b.施工用电采用市电或部分地段采用自带发电机(50KW); c.施工用水就近取河水; d.泥浆处置:水平定向钻进施工会产生大量的泥浆,泥浆处理租用灌车外运弃泥。 2.2、材料准备 本工程采用水平定向钻方式敷设管道,由于水平定向钻进为长距离穿越铺管,工程开工前,拖管设备、管材、各种焊材需提前进场。 2.3、设备准备 拟采用DH-450/900-L非开挖导向铺管钻机,本钻机为履带式全液压铺管钻机,具有机动性能好、质量可靠、结构紧凑、整体性强、扭矩大、效率高、自动化程度高、操作简单可靠、装卸钻杆方便省力等特点。特别适合复杂地形,大口径、长距离管道穿越施工。性能参数见下表,以DH-450/900-L型为例。 动力头输出速度:0~100rpm 最大输去扭矩:21000N.m 最大推拉力:450/900KN 主机自重:20T外形尺寸:7200*2400*2600mm 泥浆循环系统容量:5~10m3 DH-450/900-L型非开挖导向铺管钻机性能参数 3、水平定向钻施工工艺及方案 3.1、水平定向钻进铺管施工程序 设计水平定向钻孔轨迹→开挖拉管工作坑施工→配制钻液→钻进导孔→回拉扩孔→清孔→回拉铺管→清场。 拖管施工对场地的要求主要是在管道焊接时,需要有场地摆放管道,无障碍物,方能满足施工段的正常拖拉。 3.2、施工工艺 水平定向钻进铺管的施工顺序为:地质勘探、规划和设计钻孔轨迹、配制钻液、钻导向孔、回拉扩孔、回拉铺管。 3.3、关键技术 (1)、地层勘探及地下管线探测

水平定向钻施工方案完整版

水平定向钻施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水平定向钻施工方案 1.施工设备: 水平定向钻机、钻杆、发电机、泥浆泵、水罐车、硼润土 2.穿越施工流程 测量放线→钻机场地布置→钻机安装调试→钻导向孔→扩孔→洗孔→回拖→清理场地 3.测量放线 根据设计交底(桩)与施工图纸放出钻机场地控制线及设备摆放位置线,确保钻机中心线与入土点、出土点成一条直线。 4.定向钻施工 钻机及配套设备就位 确定入土点将钻机就位在穿越中心线位置上,钻机就位调试完成后,进行系统连接、试运转,检查设备是否工作正常。 测量控向参数 按操作规程标定控向参数,为保证数据准确,在穿越轴线的不同位置测取,且每个位置至少测四次,进行对比,并做好记录,取其有效值的平均值作为控向Line Az 值。 泥浆配制 由于穿越经过地层主要是圆砾、卵石、花岗 岩、板岩。对泥浆的要求比较高,为克服对 付这种不利因素,我们将采取以下措施: 1) 水源采取就近从河道中取水,用水泵 输送至水罐内,在水罐中沉淀、过滤后配 浆。 2) 按照实验室确定好的泥浆配比用膨润 土加上泥浆添加剂,配出适合不同地层要求 泥浆回收装置 的泥浆。 3) 为了确保泥浆的性能,使膨润土有足够的水化时间,增加泥浆储存罐和泥浆快速水化装置。 4) 泥浆的回收利用:钻机场地和管线组装场地各有一个泥浆收集池,泥浆通过泥浆池收集,再经过泥浆回收系统回收再使用。

钻机试钻 开钻前做好钻机的安装和调试等一切准备工作,确定系统运转正常。 钻杆和钻头吹扫完毕并连接后,严格按照设计图纸和施工验收规范进行试钻,检查各部位运行情况。如各种参数正常即可正常钻进。 钻导向孔 要根据穿越的地质情况,选择合适的钻头和导向板或地下泥浆马达,开动泥浆泵对准入土点进行钻进,钻头在钻机的推力作用下由钻机驱动旋转(或使用泥浆马达带动钻头旋转)切削地层,不断前进,每钻完一根钻杆要测量一次钻头的实际位置,以便及时调整钻头的钻进方向,保证所完成的导向孔曲线符合设计要求,如此反复,直到钻头在预定位置出土,完成整个导向孔的钻孔作业。见示意图一:钻导向孔 钻机被安装在入土点一侧,从入土点开始,沿着设计好的线路,钻一条从入土点到出土点的曲线,作为预扩孔和回拖管线的引导曲线。 控向设备采用英国Sharewell公司生产的MGS定向系统。为防止钻孔时导向孔与设计穿越曲线的偏移,必要时将布置人工磁场(Tru-Trucker system)确保穿越的精度。 预扩孔和回拖产品管线: 一般情况下,使用小型钻机时,直经大于200毫米时,就要进行予扩孔,使用大型钻机时,当产品管线直径大于Dn350mm时,就需进行预扩孔,预扩孔的直径和次数,视具体的钻机型号和地质情况而定。 回拖产品管线时,先将扩孔工具和管线连接好,然后,开始回拖作业,并由钻机转盘带动钻杆旋转后退,进行扩孔回拖,产品管线在回拖过程中是不旋转的,由于扩好的孔中充满泥浆,所以产品管线在扩好的孔中是处于悬浮状态,管壁四周与孔洞之间由泥浆润滑,这样即减少了回拖阻力,又保护了管线防腐层,经过钻机多次预扩孔,最终成孔直径一般比管子直径大200mm,所以不会损伤防腐层。见示意图二:预扩孔和示意图三:回拖管线。 在钻导向孔阶段,钻出的孔往往小于回拖管线的直径,为了使钻出的孔径达到回拖 管线 直径 的~ 倍,

定向钻专项施工方案设计

实用标准文案 汝州市第三水厂PPP项目第二标段定向钻专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:武汉禾林建筑安装有限公司 二0一六年十一月三十日

目录 一、工程概况 (2) 二、地质条件 (2) 三、编制依据 (2) 四、定向钻施工工艺流程及方法 (2) 五、钻机性能及相关配套设备 (7) 六、定向钻施工措施 (7) 七、管道回拖力和泥浆配比 (9) 八、施工进度计划 (10) 九、质量保证体系及措施 (10) 十、文明施工现场措施 (11) 十一、施工现场安全措施 (12) 十二、人力资源计划 (15) 十三、主要机具使用计划 (17) 十四、其他说明 (17) 附表一 (18) 附表二 (19) 附表三 (20) 附表四 (21)

附表五 (22) 一、工程概况 汝州市第三水厂PPP项目管网工程为水厂输水管线及配水管网的一个节点工程,水厂DN1400输水管线西起于汝州市西部涧山口水库取水口,沿牛涧河南侧耕地向东横穿温泉大道,经翟楼村南侧向东至S325与宁洛高速交汇处,输水管线横穿宁洛高速公路,穿越宁洛高速后沿现状S325省道向东输水至汝州市区,后沿北环路自西向东经过军事管理区至双拥路路口后,输水管管径改为DN1000,继续向东横穿洗耳河后,至汝州市区宏翔大道与梦想大道交叉口北侧进入拟建的第三水厂。本标段内最大挖深为5.48m。定向钻施工为穿越梦想大道,本标段定向钻施工区域位于汝州市城区梦想大道南北两侧,马路桩号为2+200至0+020之间区域,这次定向钻施工主要有PE165/PE315/ PE560/PE630四种管材,共18处总长约1080米。 二、地质条件 无详细地质资料,根据开挖工作坑的路基剖面情况及现场区域内涵管埋深情况分析确认。 三、编制依据 1、现场踏勘场地情况。 2、本工程设计图纸. 3、国家有关规范、规定以及检验评定标准、技术要求。

定向钻穿越施工方案

供水管DN630PE管定向钻穿越工程 施 工 方 案 文件内容:施工方案 编制人: 审核人: 日期:年月日

一、工程概况 1、本工程为沛县五段区域供水工程,管径为DN630PE管,穿越地段不便进行开挖,现采用定向钻定向穿越施工。 2、穿越地段土质为沙土,穿越长度约为130米。 二、主要施工设备及主要材料计划 设备主要为定向穿越钻机及辅助设备; 主要施工机械一览表 序号机械或设备名称型号规格数量用途 1 水平定向钻机XZ320 2台定向钻施工 2 发电机32kw 3台提供电源 3 泥浆泵100立升2台配置泥浆 4 导向仪月蚀1套导向 5 水箱5吨2套盛装施工用 6 水泵3套抽水 7 货运汽车2吨2辆运输 主要材料、预制加工产品需求量计划表 序号物资名称规格型号单位数量 1 环保膨润土T 10 2 工业纯碱T 2.5 3 纤维素T 1.5 4 柴油T 0.5 5 汽油T 1 6 水龙带4″m 200 7 钻头及螺杆钻具91/2″套 2

8 钻杆150米根50 9 挤压式扩孔器Φ180,Φ280 ,Φ380 个 3 三、专业施工人力资源组织 本工程共投入一个定向钻施工队9人。 水平定向钻穿越施工队 序号工种人数 1 施工队长2人 2 司钻2人 3 导向1人 4 技术工6人 合计11人 四、施工工艺 定向钻穿越工程的施工程序为:

1、施工准备 1)在非开挖穿越施工中确保优质工程的关键技术是做好导向孔路线的设计勘察工作。 导向孔的设计和施工受许多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形,地貌以及周围建筑物、可见管道等;地下情况包括原有地下管线,地下水和地质结构等。因此,在导向孔设计和施工前必须进行详细的现场勘察,取得第一手的详尽的地质资料。 现场勘察内容包括:原有地下管线及设施的直径和埋深,原有电缆线路的走向等情况,并在地面作好标记,穿越地层的土质类型、含水量、透水性。 对地下管线的勘察主要是三种方法: 测量放线 管道焊接 工作坑开挖 主管导向孔 扩 孔 洗 孔 管道与钻具连接 拆卸钻机、清场 拖进管道 管道发送

水平定向钻施工方法

本工程水平定向钻施工,非开挖穿越管材选用DN500PE管。 4.3.1水平定向钻穿越施工工艺流程 图4-4 水平定向钻施工工艺流程图 4.3.2水平定向钻施工场地布置 PE管水平定向钻穿越部位,在管道的起点设置一个工作坑,在管道的终点设置一个接收坑,并在管道发送一端布置泥浆制作系统及管道发送系统. ?

工 作 坑 图4-5 水平定向钻施工布置图 4。3。3测量放线 (1)根据施工图要求的入土点、出土点坐标放出钻机安装位置线,入土点、出土点位置放线时左右偏差不超过20cm,沿管轴线方向误差不超过40cm,并做出明显标记。 (2)从出土点到回拖管线路必须保持直线. 4.3.4工作坑开挖 开坑前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开坑时采取妥善加固保护措施。 工作坑或接收坑开挖的深度,依据管道高程、所用扩孔钻机尺寸,以及砼垫层的厚度计算确定,施工时用水准仪测量控制。 4.3。5钻机就位 由拖车头牵引钻机进入工作场,根据穿越中心线及入土角,调整钻机就位,钻机就位后,控向室相应就位。 钻孔机安装在工作坑旁边,管道轴线可根据设计图纸及现场条件进行桩位放线确定,钻杆中心与管道轴线应一致.确定拉管机方位后,固定好钻孔机。此时根据现场测得的井位深度以及钻孔机位置,确定钻杆造斜度,入土角不超过150。 钻机安装好后,试钻运转并检测运转后的机座轴线及坡度是否有变化,借以检查钻机安装的稳固性和固定可靠程度。钻机的安装质量和稳固性的好坏是成孔质量好坏的关键,因此必须认真细致的反复进行,直至符合要求后进入下道工序. 4.3。6泥浆系统 泥浆系统主要由回收循环罐、储浆配浆罐、砂泵、泥浆除砂清洁器、泥浆除泥器、卧式

定向钻施工方案范本

定向钻施工方案

目录 1.工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2区域自然概况 (1) 1.2.1地理位置 (1) 1.2.2气象水文 (1) 1.2.3地形地貌 (2) 1.2.4地层岩性 (3) 1.2.5水文条件 (7) 1.2.6场地和地基的地震效应 (8) 1.3工程量 (9) 1.4施工条件 (9) 1.5施工布置 (9) 1.5.1施工场地布置 (10) 1.5.2施工道路布置 (10) 1.5.3施工用水布置 (10) 1.5.4施工用电布置 (10)

2.编制说明及依据 (10) 2.1编制说明 (10) 2.2编制依据 (11) 3.施工计划 (12) 3.1施工规划 (12) 3.2施工工期安排 (12) 3.3主要人员配置 (12) 3.4主要施工机械设备、仪器配置 (13) 3.5主要材料配置计划 (14) 4.主要施工方法 (14) 4.1工艺流程 (14)

4.2.1 机械设备选型 (16) 4.2.2技术方案选择 (18) 4.2.3 钻孔轨迹设计 (19) 4.2.4管道回拉力计算 (21) 4.2.5测量放线 (23) 4.2.6施工准备 (23) 4.2.7导向孔与钻进施工 (24) 4.2.8成孔与泥浆护壁 (25) 4.2.9扩孔施工 (25) 4.2.10拖拉管施工 (26) 4.2.11注浆加固地基 (26) 4.2.12突发事件处理措施 (27) 5.质量保证措施 (29) 5.1质量控制要点 (29) 6.安全保证措施 (30) 6.1安全基础工作 (30)

6.3安全用电 (32) 6.4机械安全 (34) 7.绿色施工、环保及节能减排 (37)

(完整版)水平定向钻施工方法

本工程水平定向钻施工,非开挖穿越管材选用DN500PE管。 4.3.1水平定向钻穿越施工工艺流程 图4-4 水平定向钻施工工艺流程图 4.3.2水平定向钻施工场地布置 PE管水平定向钻穿越部位,在管道的起点设置一个工作坑,在管道的终点设置一个接收坑,并在管道发送一端布置泥浆制作系统及管道发送系统。

工 作 坑 图4-5 水平定向钻施工布置图 4.3.3测量放线 (1)根据施工图要求的入土点、出土点坐标放出钻机安装位置线,入土点、出土点位置放线时左右偏差不超过20cm,沿管轴线方向误差不超过40 cm,并做出明显标记。 (2)从出土点到回拖管线路必须保持直线。 4.3.4工作坑开挖 开坑前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开坑时采取妥善加固保护措施。 工作坑或接收坑开挖的深度,依据管道高程、所用扩孔钻机尺寸,以及砼垫层的厚度计算确定,施工时用水准仪测量控制。 4.3.5钻机就位 由拖车头牵引钻机进入工作场,根据穿越中心线及入土角,调整钻机就位,钻机就位后,控向室相应就位。 钻孔机安装在工作坑旁边,管道轴线可根据设计图纸及现场条件进行桩位放线确定,钻杆中心与管道轴线应一致。确定拉管机方位后,固定好钻孔机。此时根据现场测得的井位深度以及钻孔机位置,确定钻杆造斜度,入土角不超过150。 钻机安装好后,试钻运转并检测运转后的机座轴线及坡度是否有变化,借以检查钻机安装的稳固性和固定可靠程度。钻机的安装质量和稳固性的好坏是成孔质量好坏的关键,因此必须认真细致的反复进行,直至符合要求后进入下道工序。 4.3.6泥浆系统 泥浆系统主要由回收循环罐、储浆配浆罐、砂泵、泥浆除砂清洁器、泥浆除泥器、卧式

定向钻施工方案

1. 工程概况 本拉管工程分为河滨路污水干管及文州路污水干管管网两处,主要包括 de600聚乙烯HDPE实壁管、de500聚乙烯HDPE实壁管、de300聚乙烯HDPE 实壁管、de300聚乙烯HDP双壁波纹管,全线共1550m,其中拉管部分1520m 河滨路污水干管管网总长度874.2m,主干管d600全长844.2m,支管全长30m,其中支管为开挖埋管施工,全线检查井28座。 文州路污水干管管网总长675.8m,主干管d500全长525.8m,支管全长 150m全线检查井20座。 管材环钢度》8KN/M,管道接口采用热融连接。 2. 编制依据 (1 )利辛县城污水管道工程施工图纸; (2)设计图纸及施工业务洽谈内容纪要; (3)利辛县城污水管道工程岩土勘察报告; (4)利辛县城污水管道工程实施性施工组织设计;(5)《排水管道定向钻进敷设施工及验收规范》;3.工程地质 3.1 工程地质 场地宏观地貌为黄淮冲积平原,微地貌单元属黄泛淤积;文州路污水 干管地面标在28.1?28.7米间,平均28.4米,最大高差约0.6米。河滨路污水干管地面标在30.2?28.2米间,平均29.2米,最大高差约2米。 场地内由第四纪冲积物堆积而成,主要由素填土、粘性土、粉砂构成。

①土层为素填土(Q 4ml+pl ),②层粉质粘土、③层粉土、④层粉砂,②? ④土层为第四纪上更新世地层(Q 3al+pl ) ①素填土层:全场地分布。最薄处为0.40米。最厚处为0.80米。平均厚度为0.56 米。表层夹砖渣及石子,灰黄色,稍湿,软塑- 可塑状态,高- 中压缩性土。 ②粉质粘土层:全场地分布。最薄处为 3.60米,最厚处为7.20米, 平均厚度为5.90 米。灰黄色,湿,可塑状态,中压缩性土,含少量铁锰结核,夹砂礓。 ③粉土层:全场地分布。最薄处为1.00米,最厚处为3.60米,平均厚度为2.30 米。棕黄-褐黄色,湿,中密状态,中压缩性土,含少量铁锰结核,局部夹粉质粘土薄层。 ④粉砂层:全场地分布。最薄处为2.50米,最厚处为4.50米,平均厚度为3.24 米。褐黄色,湿,中密-密实状态,中- 低压缩性土,夹粉土。 ①土层为新大部分为近期填土,土质强度不均匀,中高压缩性,力学强度低,工程性质差;②?③土层属中等压缩性土,土质强度高,工程性质好,土层厚度与土质强度较为均匀。 3.2 水文地质 根据资料,该场地五年内的最低与最咼水位标咼在22~26米间。②、 ③层土体含水主要为潜水,以大气降水补给,以大气蒸发为主要排泄方式。 ④含水为属微承压水,承压水头约0.5米左右,含水量较丰富,以层间渗流为主要排泄与补给方式。 根据区域水质分析资料,地下水与土对钢筋混凝土构件以及对钢筋混凝土构件中的钢筋具有微腐蚀性。 4.拉管施工部署

定向钻穿越工程施工方案

武汉长港房地产开发有限公司盈安馨悦国际二期 10KV线路 过路管道非开挖铺设工程 施 工 方 案

武汉百通伟业市政工程有限公司 二○一二年七月 武汉长港房地产开发有限公司盈安馨悦国际二期 10KV线路 过路管道非开挖铺设工程 编写单位:武汉百通伟业市政工程有限公司

编写人: 审核人: 总经理: 编写日期:二○一二年七月 目录 一、工程概况 二、场地基本现状 三、施工方案 四、施工设备及主要技术参数 五、施工组织管理 六、质量保证措施

七、安全文明生产措施 八、施工日程安排 附图表: 1、义和巷电力套管10KV线路非开挖铺设平面图 2、义和巷电力套管10KV线路非开挖铺设断面图 3、球场街电力套管10KV线路非开挖铺设平面图 4、球场街电力套管10KV线路非开挖铺设断面图 馨悦国际二期拟在义和巷南沿线、京汉大道球场街路南沿线与解放南路口各铺设一组管道,均设计为4孔Ф160PE管。具体位置及铺管规格祥见各段平面设计图。由于义和巷南沿球场街京汉大道路口均为十字路口,车流量大,不宜开槽明挖,固采用导向钻进非开挖铺管技术铺设穿越部分管道。 受武汉长港房地产开发有限公司委托,我公司承接了该施工任务,特编写此施工方案。 二、场地基本现状 施工地段位于义和巷南沿线,横穿球场街南沿线京汉大道路口和解放南路。我公司管线调查表明,拟铺管地段管线主要有给水管、排水箱函、电信箱函,在铺管深度内土层为老粘土、回填土等,有利于管道非开挖铺设施工。我公司专业技术人员经现场勘察并认真研究后,决定穿越最深处义和巷段为米;球场街南沿线段为米.地下管线及铺设管道设计位置详见《义和巷电力套管10KV线路非开挖铺设平面图》《京汉大道球场街口南电力套管10KV 线路非开挖铺设平面图》。

相关文档