一.概述

YD系列油浸式试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点:

1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘,把变压器内的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。

2.解决了TDM系列变压器的渗漏油问题,由于TDM系列变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆.短路杆和串激杆等功用外,还相当于变压器储油器。

3.本系列产品采用金属固定引线和均压,从而消除了放电现象。

4.渍箱结构紧凑,外观新颖,体积小.重量轻。

5.铁芯为单框芯式,使用DQ型,0.30mm冷轧取向硅钢片叠成,用新的特殊材料予以紧固,取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒.多层塔式结构。

二.主要技术指标

1.输入电压 0-200V/0-400V

2.额定高压 0-400kV

3.额定容量 0-200kVA

4.产品种类及型号

交流 YDJ-X/Y

交直流 YDJZ-X/Y

交流串激 YDJC-X/Y

交直流串激 YDJCZ-X/Y

(X为输出容量参数,单位为KVA;Y为输出交流电压参数,单位为kV。)

三.使用方法及注意事项

1、按接线示意图接好工作线,必须注意,使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。

(接线示意图)

输出

2、接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接通后,绿色指示灯亮,按下

启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电等待升压。

3、以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压,并密切注意仪表指示及被

试品情况,当泄露电流过大或被试品击穿时,过流保护继电器会迅速切断电源。

4、试验完毕,应匀速将调压器调至零位。

5、如试验中发现电压表指针摆动大,电流表指示数值急剧增加,或被试品冒烟、跳弧、有

焦位和异常响声时,应立即降压、切断电源、检查原因。

6、用YD系列产品作直流试验时,须将高压套管里的硅堆短路杆(D)和串激抽头接线杆(C)

旋松抽出,并用干净的绝缘纸包好。作完直流试验后作交流电压试验时,必须旋入两短路杆。

7、直流试验时应加限流电阻和滤波电容,以防损坏硅堆。

8、环境;温度过高时,套管顶部可能有少量油溢出,系正常现象。当直流试验时,若在套

管的内壁出现明显电晕,一般为少油现象,此时应取出短路杆,从其孔内用注射器予以补注合格的25#变压器油。

9、试验变压器串激使用时,必须注意操作箱的输出端(A)、(X)与第一台试验变压器输出

端(a)、(x)相应联系,第一台试验变压器的输出端(A、X)与第二台JT1上的试验变压器输入端(a)、(x)相应联接外,其壳体应与初级变压器输入相联,第三台JT2上的试验变压器输入端(a)、(x)与第二台JT1上的试验变压器套管顶部输出端(A)、(X)相联。

四、产品配套

本设备出厂包含如下几部分:

1、试验变压器1台

2、产品说明书1份

3、试验报告1份

4、产品合格证1份

五、设备的维修和保养

1、设备保养:应将该设备置于干燥通风外保存,注意防潮及防尘,每次使用完毕应将防尘

罩好,如使用时发现套管污秽严重,应用棉布擦干净后再使用。

2、设备维修:本设备一年内包修包换,超出一年,维修时按材料成本收费。

如有其它建议和要求请与我公司销售中心联系,谢谢使用!

YD系列油浸式高压试验变压器额定参数:

注:容量50KVA以上试验变压器参数略