工程名称 平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程 机组编号 #1机组 文件名称 热控整套启动调试方案 文件类型 整套启动 调试单位 批 准 年 月 日审 核 年 月 日编 写 年 月 日

目 次 1目的 (4) 2编制依据 (4) 3设备系统简介 (4) 4调试内容及质量指标 (6) 5组织分工 (7) 6仪器设备的配置 (9) 7调试应具备的条件 (9) 8调试步骤 (10) 9优化措施及建议 (12) 10安全健康与环境要求 (13) 11附录 (14)

1目的 为了指导机组整套启动阶段热控专业的调试工作,阐明本专业的调试项目及调试步骤,规范调试程序,明确各方职责,提高调试质量,使调试工作有组织、有计划、有秩序地进行,特编制本方案。本方案为总体安排和指导,调试项目的详细内容及步骤见各分系统调试方案。 通过整套启动调试,正常投运热控各系统,检查并消除运行故障,使本专业整套启动各项指标达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)的要求。 2编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009)。 2.2《火电工程启动调试工作规定》(建质[1996]40号)。 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111号)。 2.4《电力建设工程预算定额 第六册 调试工程》(中电联计经[2007]15号)。 2.5《电力建设施工及验收技术规范(第5部分:热工自动化)》(DL/T5190.5-2004)。 2.6《模拟量控制系统负荷变动试验导则》(建质[1996]40号)。 2.7《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》(DL/T655-2006)。 2.8《火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程》(DL/T656-2006)。 2.9《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(DL/T657-2006)。 2.10《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程》(DL/T658-2006)。 2.11《火电机组热工自动投入率统计方法》(建质[1996]40号)。 2.12《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002)。 2.13《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)。 2.14《平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程调试大纲》。 2.15设计、设备厂家相关资料。 3设备系统简介 3.1机组概况 锅炉采用东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG3000/26.15-Ⅱ1型超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、对冲燃烧方式,Π型锅炉。

热控专业工作总结

热控专业工作总 2014 年至今,维护部热控专业在公司和部门的正确领导和大力支持下,按照部门既定的工作思路与工作重点,通过全体热控维护人员的辛苦努力,克服人员少、任务重的难题,加强消缺力度,认真组织#1、#2 机组小修工作,热控专业的各项工作又上了一个新台阶。热工专业始终坚持“安全第一,预防为主”的生产方针,做好春检、秋检、安评工作,以两台机组小修为重点,以“五型班组”建设为载体,进一步强化了专业内部管理,努力提高专业人员安全、技术技能。为更好地完成2014 年全年的各项任务,奠定了好的基础。现将2014 年维护部热控专业主要工作总结如下: 一、安全生产方面安全管理工作是一项常抓不懈的工作,在2014 年,虽然热工专业人员少、任务重。但热工专业始终坚持“安全第一、以人为本”的思想,安全生产高于一切,安全生产是重中之重,让本专业员工意识到,搞好安全工作是我们自身的需要。在工作过程中,坚持安排工作的同时必须交待安全措施,并且注重安全措施的落实,在确保人身安全和设备安全的前提下,进行设备检修和维护工作。因此,在2014 年度,热工专业未发生人身轻伤及以上事故,未发生因人员误操作、检修质量、设备损坏而造成一类障碍及以上事故的发生,安全学习活动47 次,办理热力工作票176张,合格176张,合格率100%。

加强对重要设备检修的监督管理 在2014 年中,为确保不因人为原因引起的设备损坏及保护误动,我专业对重要设备的检修都制定了严格的规定,在重要保护及设备系统上、在高空作业的地方进行检修工作,专业管理人员必须全程参与监护,从而确保了保护动作的正确性和设备检修的可靠性。并且在热工逻辑检查、投退及电子间和工程师站进出的工作上也制定了严格的制度,做到有据可查,有证可依。 严格工作过程中“工作票”的管理,同时加强危险点分析在检修工作中的作用 在2014 年,本专业长期展开了工作票制度专项学习活动,切合实际,让所有工作签发人、负责人进一步熟悉和掌握工作票的办理。在工作票管理方面,我们加强了“工作票”的全程管理,确保“工作票”在检修工作中的实 施;为解决检修过程中存在的安全隐患, 我们完善了危险点分析内容,详细分析各项工作过程可能出现的对人身伤害的危险点和控制措施。通过两方面的措施,一是保证了检修过程中机组的安全运行,同时也保证了检修过程中检修人员和设备的安全。严格执行工作票制度,加强技术培训,以技术来保安全;加强工作负责人的培训,保证工作票中所列的安全措施正确完善;加大不合格工作票的管理力度,完全杜绝了代签工作票现象,使工作票从填写、签发、许可办理、到工作终结的全过程管理都按规范的管理制度进行,从而确保检修工作的安全进行。 3 、加强班组员工对安规和相关规程、制度的学习,让班组员工在检修过程

电厂热控调试中常见问题及对策分析 陈鹏

电厂热控调试中常见问题及对策分析陈鹏 发表时间:2017-12-18T11:02:55.887Z 来源:《基层建设》2017年第26期作者:陈鹏 [导读] 摘要:整个国家经济的迅速发展促进了工业的发展,也带动了用电负荷的增加,因此,为了满足国民经济的发展需要,我国火力发电厂的机组正在逐步向大容量和高参数转变。 中国能源建设集团天津电力建设有限公司天津市 300042 摘要:整个国家经济的迅速发展促进了工业的发展,也带动了用电负荷的增加,因此,为了满足国民经济的发展需要,我国火力发电厂的机组正在逐步向大容量和高参数转变。随着大容量机组的使用,热控调试工作也随之提出了更高的要求。发电厂各个机组的正常运行以及安全生产的前提是热控系统的正常运作,因此各个电厂的相关工作人员必须加强热控调试的相关知识,提高专业技术水平,保证热控调试工作的标准化、现代化。 关键词:电厂热控调试;常见问题;对策 1导言 国家大力推动电力行业发展,更注重经济效益和环境效益,所以电厂要提高技术,促进资源利用最大化。在电厂配电所有工作环节中,热控调试有重要的地位,提高热控系统的技术和设备的先进性是当前电厂应该重点解决的问题。面对热控调试环节存在的问题,国家和相关部门一定要重点研究,借鉴国内外先进经验,不断提高热控调试的有效性。 2热控调试的重要性 热控系统顾名思义就是热力控制系统的总称,一般情况下包括人机接口设备、控制设备、中间设备与现场设备四大类,其中现场设备又包括变送器、执行器以及其他各种各样的电动装置,中间设备主要是指在热控系统中起中间作用的设备;控制设备包含着可编程控制器与通信网络,而人机接口设备就包含的比较广泛,主要有显示器、操作器与记录器等设备。火电厂的热控调试工作主要是对主机以及相关配套设备的检测,是保证生产工作正常运行的重要环节。通过热控调试可以有效的对热控系统的各个设备进行检测,对热控系统的可靠性的提升具有重要的意义和作用。通过热控调试可以及时发现热控系统中存在的问题和安全隐患,从而有针对性的对热控系统中存在的问题和缺陷进行修复,确保机组的正常运行。 3电厂热控调试中常见问题 3.1电厂的各项系统与热控设备互相不适应 当前我国的调试设备种类繁多,在使用上没有统一的标准,虽然功能基本上一致,但是运用的时候要综合考虑电厂的实际情况,但是当前我国大多数电厂领导人员缺少正确的认识,选用设备的时候只图先进程度或者只为了节约资源,导致它们不适应电厂的各项系统,总之就是电厂在设计的时候,没有认真研究不同型号调试设备的特性,不符合实际要求,而且缺少相关的管理,设备投入使用之前就已经出现故障,这与生产厂家有关,最重要的就是没有认真检查,最终导致热空调试出现问题。另外,电厂的管理人员缺少风险意识,没有做好应急方案,尤其是调试设备出现问题时没有备用装备,影响电厂正常运转,还有一些电厂制定的应急方案只为应付上级检查。 3.2设备安装、工作环境问题 首先,设备安装不符合规范要求。例如,某项目在试运过程中发现轴封减温器后蒸汽温度显示偏低。通过现场检查发现温度计安装位置距离喷水口太近,受喷水影响,不能正确反应减温后蒸汽温度。 其次,设备工作环境达不到要求。DCS等精密设备对运行环境的温度、湿度都有很高的要求,因此必须保证DCS设备有良好的工作环境。DCS系统受电前必须对其房间的消防、空调、照明、地面屋顶等安装工作进行检查,确保符合要求,避免因环境造成精密设备损坏或引起运行隐患。 最后,调试人员问题。热控系统在调试时出现各单位、各专业人员配合不密切,组织措施、安全措施没有做到位,无应急预案,常常导致设备故障甚至损坏,严重影响调试工作顺利进行。例如电厂DCS系统受电时,需要热控、电气等专业配合,调试人员应严格按照调试大纲的内容,逐条逐级进行,做好工作记录,从而完成受电工作。 4电厂热控调试问题的解决策略 4.1加强各调试内容的联系 热控系统的调试工作必须遵循事物的系统性和内在联系性,确保调试工作的顺利进行。调试过程中如发现问题应首先对故障进行充分的检查和确认,然后填写相应的故障处理单并与相关工作人员进行沟通,经由主管部门进行批准后对故障进行检修,充分确保热控系统的正常运作。 4.2积极开展热控系统质量安全的评估工作 就目前来讲,热控系统的质量安全评估工作的开展不是很到位,评估标准的规范程度低,操作方法不适应是目前面临的重要问题,同时参评人员的专业水平良莠不齐,给热控系统的安全评估工作的开展带来了许多的问题。针对以上种种问题,应将评估工作的着手点放在机组的设计阶段尤其是热控系统各个设备的安装调试工作上,从而确保热控系统的可靠性。机组运行状况的评估涉及很多方面,因此,评估人员应加强对设备的分析,了解设备的运行状况和其安全性能,降低事故的发生概率。 4.3加强管理力度,明确权责 加强管理的力度,尤其是强化热控调试的规范性。一方面,制定明确的热控调试设备运行的时间的标准的数值,在操作人员工作的时候严格要求,杜绝主观偏颇或者偷懒的情况,让工作正常运转,这样才能保证电厂各环节有序进行;另一方面,在管理的过程中要注意明确职责,这就需要合理配置操作人员,要求他们各司其职,一旦发生问题,找到负责的人员,严厉惩罚,这就可以树立不良典型,让其他人员提高责任感。这里需要强调一点,管理的过程中要注意人文关怀,根据工作的强度制定轮班时间表,避免员工因为疲劳造成的失误,这也是提高员工工作积极性的重要措施,而且要不断鼓励员工思考并不断创新,这样可以促进热控调试技术不断提高。 4.4加强调试人员培训 火电厂热控系统相关设备及其复杂,有关调试人员必须掌握扎实的专业知识,保证调试工作的有效性。只有不断加强调试技术人员个人素质和专业素质的培养和提升才能充分满足新趋势下热控系统的调试工作,从而确保整个火电厂其他各项工作的正常进行。

热控单体调试施工方案资料讲解

一、工程概况及工程量 1.1工程概况 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程主要区域是氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域。 氨区、SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域热控仪表主要有:热电阻、铠装热电偶、双金属温度计、压力表、压力开关、差压表、就地水表、法兰差压变送器、差压变送器、压力变送器、液位变送器、锥形流量计、皮托管流量计、电磁流量计、蒸汽涡街流量计、一体式蒸汽涡街流量计、涡轮流量计、金属转子流量计、超声波液位计、差压环室取样孔板、烟气分析系统等。 1.2工程量 热控单体调试工程量统计

二、编制依据 2.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 2.2 《电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 2.3 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.4 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002版; 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》第4部分:自动化仪表 DL/T5190.4-2012 2.6 《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 2.7 《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009 2.8 《35kV 及以下电缆敷设》(国家建筑标准设计94D101-5) 2.9 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007 2.10 《自控仪表安装图册》 2010版 2.11 中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书 三、编制目的 中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程热控施工的主要区域是SCR区、氨区和取消旁路及引增合一改造区域。所有设备及管道上的压力、温度、流量、化学分析元件的显示与控制都是通过热工仪表的一次元件及二次元件来传输到DCS机柜与就

锅炉热控设备安装及调试

锅炉热控设备安装及调试 编号 XYXZ典型电-控-2003-002 版次 A 工程锅炉热控安装及调试监理实施细则 编制:熊兵先 审批:方民强 江苏兴源电力建设监理有限公司 2003年4月 锅炉热控安装调试监理细则 一、编制前言 为了规范化、标准化地做好电厂期新(扩)建工程 MW机组热控专业的监理工作,使监理工程师在工程监理的各阶段、各方面有章可循,能系统、有序、有效地做好各项工作,达到监理的各项控制目标,特制订本细则。 二、适用范围 本细则适用于200,600MW火电机组新建或扩建工程热控专业锅炉热控设备安装和调试监理工作。锅炉热控系统的工作包括:炉本体系统热控安装、磨煤机系统热控安装、送风机、引风机、一次风机、冷却风机等系统的热控安装和相应的调试工作。 三、监理目标 认真执行监理合同,遵循“公正监理、信守合同、竭诚服务、追求卓越”质量方针和“守法、诚信、公正、科学”的执业行为准则,通过现场监理工程师谨慎而勤奋的工作,力求实现下列目标:

3.1 质量控制目标:按设计及有关规程、规范、规定的质量标准进行验收。优良品率达到承包合同和调试合同要求,做倒达标投产。 3.2 进度控制目标:根据批准的项目工程施工总工期,紧密配合主辅机的形象进度,完成热控设备的安装,保证重要里程碑能如期实现(写明具体工期)。 3.3 投资控制目标:控制本项目工程费用不超过概算。 3.4 安全控制目标:杜绝重大人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他重大事故。 四、工程概况 4.1 工程名称:电厂名称、机组编号、新建或扩建工程。 4.2 工程规模:锅炉的型号及容量、重要辅机的型号,主要工业系统的特点。 4.3 主要设计单位、主要调试单位、主要施工单位名称。 4.4 本专业工程的特点:主要介绍DEH、ETS、MEH、TSI功能和实现方式;工程采用的具有代表性、功能先进的仪器仪表和控制设备;主要的工程量。 4.5 本专业工程的难点:结合工程的特点和工程的现状,提出本项目的监理难点和主要关注点。 五、监理依据 1(国家现行的有关法律,法规,标准,条例和建设监理的有关规定 2(《国家电力公司工程建设监理办法》国火电[1999]688号 3(《电力建设施工及验收技术规范》热工仪表与自动装置篇 4(《火电施工质量检验及评定标准》热工仪表与自动装置篇 5(《国家计量器具检定规程》 6(《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程》 7(《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》 8(《〈火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程〉

热控专业工作总结

2013年热控工作总结及2014年工作计划 时光茬冉,岁月如梭,转眼间2013年马上过去了,我来到九江焦化发电三厂已经4年了,通过这几年学习和工作,使我自身素质得到了很大的提高。在这年终岁首之际,回首2013年工作,虽然没有多少可圈可点的成绩,但也从一些工作中得到了很多考验和磨砺,为了总结经验、发扬成绩、克服不足,现将2013年热控专业的工作做如下简要回顾和总结: 一、安全管理和专业管理安全管理工作是一项常抓不懈的工作,在2013年的工作中,我就要求自己从自身做起,要坚持“安全第一、以人为本”的思想,要严格遵守《安规》的各项规定,严格执行“两票三制”。安全生产高于一切,安全生产是重中之重,搞好安全工作也是我们自身的需要。在工作过程中,坚持在安排工作的同时必须交待安全措施,并且注重安全措施的落实,在确保人身安全和设备安全的前提下,进行设备的检修和维护工作。因此,在2013年度,热控专业未发生任何人身重伤、人身轻伤、设备损坏等事故的发生。为此我们也做了以下工作: 1)加强对重要设备检修的监督管理。为确保不因人为原因引起的设备损坏及保护误动,我专业对重要设备的检修都制定了严格的规定,在重要保护及设备系统上、在高空作业的地方进行检修工作,我本人必须全程参与监护;对于涉及联锁保护和ETS、MFT试验项目,

必须在现场进行“三级”验收,从而确保了保护动作的正确性和设备检修的可靠性。 2)严格检修工作过程中“工作票”的管理;为解决检修过程中存在的安全隐患,我们在工作票中详细罗列出各项工作过程可能出现的对人身伤害及设备损坏的可能性和控制措施。通过这些措施,一是保证了检修过程中机组的安全运行,同时也保证了检修过程中检修人员和设备的安全。严格执行工作票制度,加强业务学习,以技术来保安全;通过参加公司安保部组织的工作票“三种人”的培训,保证工作票中所列的安全措施正确完善;杜绝了以往涂改、代签工作票现象,使工作票从填写、签发、许可办理、工作终结到办理退票手续的全过程管理都按规范的管理制度进行,从而确保检修工作的安全进行。 3)加强对异常和未遂分析的力度,针对机组热控设备异常和未遂事件,认真进行分析,及时填写异常的报告,按照“三不放过”的原则,详细分析事件产生的原因,并通过与相关专业讨论,提出切实可行整改的方法,报告给安全专工和相关公司领导审核。待有机会立即进行整改。 4)加强对现场设备缺陷的管理和处理;①每天早上检查运行人员提出的本专业缺陷,并及时进行处理,确保Ⅲ类设备缺陷消除不能无故超过8小时;②对于涉及到停机停炉、重要保护的缺陷,管理人员必须全程参与,进行有效的监护,

电厂热控调试的常见问题及解决对策 王洛群

电厂热控调试的常见问题及解决对策王洛群 发表时间:2018-05-02T16:28:54.313Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:王洛群[导读] 摘要:热工控制系统是发电厂的重要组成部分,对机组的正常稳定运行起着至关重要的作用。 (中国电建集团核电工程公司山东济南 250000)摘要:热工控制系统是发电厂的重要组成部分,对机组的正常稳定运行起着至关重要的作用。目前,随着火电厂设备技术的不断创新,热工控制系统也提出了更高的要求。为了保证电厂的安全、稳定和经济运行,有必要对火电厂热控调试中常见的问题进行分析,并提出解决办法,保证电厂设备在稳定和安全的环境中高效运行。 关键词:电厂;热控调试;常见问题;解决对策前言 电力在社会生活中占有不可或缺的作用,电力为人们提供更加便利的生活,促进社会生产力的发展,提高经济发展水平。而热控调试是电力发展中重要的一部分,现在电厂在发展中要重点关注热控系统的技术和设备,提高热控系统的稳定性和安全性,保证工作的正常进行。所以,要加强对电厂热控系统的了解,在平时的工作中不断积累经验,向技术先进的国家学习,实现技术的创新与发展。 1电厂热控调试的基本内涵 电厂热控调试主要通过热控系统和设备而进行的管理工作,以提高运行设备的安全性和稳定性,提高工作的效率。电厂热控调试是整个热控系统的重点工作,在系统的运行过程中,每个环节出现的问题,电厂热控调试都可以发挥其作用,运用相关的技术解决这些问题,从而保证系统工作的正常进行。在电厂系统工作过程中,消耗较大的能量,会有大量热量产生,如果热量不能及时得到调试处理,将会产生很多的问题,可能会造成机器的损坏,严重的还会造成火灾,引起严重的安全问题,对电厂的发展会造成巨大的影响,而且还会妨碍后续工作的进行。 2电厂热控系统调试中存在的问题 2.1未依照相关规章进行调试 在热控系统调试中,相关的工作人员没有根据公司的相关的规章制度进行设备调试,因为操作的不规范不严谨,使得一些设备零件受到损坏,严重的可能会使CPU主机遭到破坏。就譬如,相关工作人员在没有关掉各个分电源的开关的情况下进行调试,这时所有的功能模件还处在接入的位置,如果在这时进行DCS系统的静态调试工作,一定会破坏到设备。 2.2调试工作组缺乏工作素质 热控系统调试组的工作人员素质不高,分工不明确,有些成员并没有参与设备设计,以及设备的安装和生产的全过程,这就造成在调试过程中不能及时的发现问题,在出现问题时不能及时的处理解决。同时,调试工作人员的责任心很差,对于调试工作也很不重视,在和一些单位合作时,调试组所派的人员,专业调试技术不强,也没有参与过项目的全过程,这样给热力系统的调试过程带去很大的困难,影响到整个调试过程,使得热力系统的运行遭受不稳定因素的影响。 2.3没有全面的检测设备各个部分 相关的调试人员,在进行系统调试前,没有对热控系统中的各个子设备进行检测。比如在没有检测电缆接线是否已接好,以及对于冗余措施是否可行的情况下就开始调试。这样极易使设备受到损害。 2.4没有制定紧急预案 对于热控系统调试,应制定相关的应急预案,以备出现紧急故障时能及时应对。然而有些电厂的调试组并没有制定相应的预案措施,使得相关调试人员在调试中遇到紧急故障时不知所措,在紧张慌张的心态下进行设备调试,很容易使设备受到损坏。 2.5急于求成的调试工作 当设备刚刚调试完,相关的调试人员就认为设备只要稍微运行一段时间,其在运行中的各项指标都正常,这样就算调试成功。事实并非如此,因为热控系统设备在调试后有一段磨合适应的时间,有些热控元件、系统隐患只有在运行一定时间后才会出现问题,如果此时不能确保电厂有一个正常的生产周期,一定会给电厂的正常运行带来安全隐患。 2.6缺少静态的调试过程 热控系统的调试中有静态调试和动态调试,并不是一步到位的。在进行静态调试后方可进行动态的调试。如在没有经过静态调试过程就直接进入动态的调试过程,这就会使得在动态调试中出现非常多的问题,使设备受到严重损坏。如果先进行静态调试,一些问题就会在静态调试中被解决,这对电厂热控系统会起到一定的保护作用,使电厂热控系统能安全稳定的运行。 3电厂热控调试对策分析 3.1重视和把握分部试运控制 电厂的建设中,只有各个分部的试运范围内相关设备及安装全部通过验收,并具备单机连续运转条件才能开始热控系统的分部试运行。试运行阶段的调试要严格按照国家的相关电厂热控标准要求进行,以注重分部试运行重点的把控来提升试运行质量。这就要求对试运行的每个重点环节做好规划,为整个热控调试工作做好保障。 3.2优化热控系统的逻辑组态 电厂热控系统动作的发出是借助信号测量进行的,这就说热控系统的逻辑组态效率越高,信号准确率就越高。同时加强对热控系统的逻辑组态优化,还能够在有效降低系统故障率的基础上提升系统的安全性和连续性。其次,考虑到电热孔装置与其他设备相处在同一环境中的彼此干扰性,为提升热控系统的稳定性,需要进行热控系统的优化处理。以容错逻辑设计来提升热控系统设备及各个元器件的优化。具体操作上,就是通过对电厂热装置的逻辑条件及软硬件条件的分析,确定其优化点位后进行针对性的热控装置优化处理。 3.3优化热控系统中静态及单体调试的速度 3.3.1静态调试优化。热控调试,必须先进行系统的受电检查,确保所有功能模块处于拔出状态。电厂热控与外界设备的传动调试,需要先检查回路及端子柜的连接正确性,避免强电窜入热控系统。确保所有正常后,才可以在系统中插入相关模件进行调试,调试结束立即拔出模块,确保其安全性和稳定性。

石油化工仪表调试方案.

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 1 编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》2006年版 1.2《建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.3《电力建设健康安全与环境管理工作规定》 1.4《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 1.5《热工计量检定规程》 1.6《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 1.7河北电建二公司《施工技术措施编制及管理规定》(2010版) 相应的施工设计图纸和厂家技术资料 2 施工准备 2.1 人力资源 在本工程调试中,预计厂用带电前热工安排2名调试人员进驻现场进行调试,主要从事单体元件校验及部分就地设备调整试运工作; 2.2 设备资源 在工程调试中使用的主要校验、调试设备如下:活塞式压力计一套、油压压力计一套、精密压力表一套、标准数字多用表、便携式信号发生器、多功能万用表等调整测试设备。 在调试现场配备有热工计量标准试验室,进行设备元件的校验工作。 现有设备完全能够满足本工程单体设备校验、调试和分部试运的需要,目前所有设备性能检查完好,且在有效期之内。 3 调试程序及主要工作内容 3.1 调试前期准备工作 收集热工专业所需仪器仪表说明书、系统图纸资料,参加施工组织设计编制和图纸会审,发现问题及时汇报进行解决。 准备好调试所需的仪器、仪表和工具材料,确保所使用的标准仪器、仪表经检验合格且在使用有效期内。 做好标准计量室的管理工作及检验人员的资格认证工作。全面了解调试范围内的设备性能及自动保护的配置情况。 熟悉系统及有关回路图纸和设备技术资料。 第1页共21页

热控单体调试方案HBDR-0102-SJ-TS-B-201201 及时组织专业人员参加学习培训,积极参与有关设备的出厂性能调试和验收工作。 熟悉现场设备布置,及时了解热控施工进度及机组设备安装情况。 3.2 单体调试 3.2.1 单体调试目的及要求 (1)单体调试目的 单体调试是工程进入调试阶段的第一步,其目的主要是通过调整、整定及校验各单体元件,了解设备性能,发现消除设备元件安装前存在的问题和缺陷,使经过单体调试的设备能够更好地满足分系统试运和整套试运。 (2)单体调试的要求 在单体调试过程中,按进度及时完成元件的校验,以满足安装的需要,积极配合单机分步试运计划的安排和要求,及时处理试运过程中的缺陷; 各种单体设备的调试都要有相应的作业指导书或调试措施; 使用的仪器、仪表要经检验合格,满足精度要求且在使用有效期内; 要做到调试不漏项,数据真实可靠,对单体调试质量记录按照统一格式和要求进行填写,做好记录; 在检验过程中,对检验元件进行明显标识;对送检元件要做好送取记录或出具相应的检验合格证。 在调试过程中,接受监理工程师的监督,对单体设备调试后的验收工作可在配合分系统试运后的签证验收阶段完成或遵照监理工程师的要求进行。 3.2.2 单体元件、就地设备的一般调试程序 了解设备的结构、性能和原理 依据相应的校验规程进行校验,确保元件满足工程的使用需要 现场安装后检查安装情况是否符合要求,对信号回路进行检查,然后按要求投运。 执行机构在现场进行调整,检查其动作行程精度、动作灵活性,调试合格后保证满足机组运行需要。 3.2.3单体调校的主要内容 热控单体调校包括热工元件调校、执行机构调试、热控回路检查。 热工元件校验内容包括: 工程中的压力表、压力变送器、热电阻、热电偶、双金属温度计的全量程的校验,各种开关量仪表元件动作值的整定。 第2页共21页

解决电厂热控调试中常见问题的策略分析

解决电厂热控调试中常见问题的策略分析 发表时间:2018-08-01T11:11:30.190Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:王修敬 [导读] 摘要:电力在社会生活中占有不可或缺的作用,电力为人们提供更加便利的生活,促进社会生产力的发展,提高经济发展水平。(中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司山东济南市 250102) 摘要:电力在社会生活中占有不可或缺的作用,电力为人们提供更加便利的生活,促进社会生产力的发展,提高经济发展水平。而热控调试是电力发展中重要的一部分,现在电厂在发展中要重点关注热控系统的技术和设备,提高热控系统的稳定性和安全性,保证工作的正常进行。 关键词:电厂;热控调试;常见问题;策略 引言: 为了更好的适应可持续发展战略及经济社会的发展要求,实现电厂生产效益最大化目标,需要电厂技术人员加强生产过程中热控调试环节的严格把控,优化热控系统服务功能的同时增强相关生产设备运行稳定性。因此,需要对当前电厂热控调试的常见问题进行深入分析,运用相关的对策进行针对性处理,确保电厂热控调试有效性。 1 火电厂热控调试概述 火电厂生产活动开展中,需要确保各种生产设备的运行稳定性,促使设备支持下的生产计划能够在规定的时间内顺利完成。通过对火电厂热控调试过程的深入分析,可知其相关工作落实依赖于热控系统及设备,能够为火电厂生产设备的运行稳定性提供保障,促使火电厂配送电设备中存在的问题得以及时处理,降低设备运行风险。同时,在火电厂热控调试环节中能够对设备运行产生的热量进行有效分析,采取相应的技术措施进行预防,最大限度地满足了用户用电的多样化需求。 2 火电厂热控调试常见问题分析 2.1 环境干扰 受到外部环境因素影响所出现的故障问题主要包括了:在施工过程中将强电与弱电的电缆放在一起设置,并由此引发电磁干扰现象。还存在部分电缆信号的间距不足 200mm ,对于热控保护装置也可能会产生负面影响。 2.2 供电故障 在供电故障方面,较常出现的问题包括有:电力线路系统当中的火线、零线与地线未能够依据正确的标准要求进行连接处理,偶尔可能会发生某一项漏接亦或是反接现象,并由此导致电源线路发生短路亦或是其他情况;而一旦热控保护装置电阻值过大之时,具备有保护装置的线路和电网则会自动断离,一旦绝缘层发生严重的质量问题之时,便会发生极其严重的漏电事故问题,并将会进一步对相关的工作人员生命安全造成重大威胁。 2.3 硬件故障 在开展热控系统安装工作时,存在个别机组保护装置功能设计与安装不到位的情况,对于保护装置的管理工作完全无法满足于标准化的工作要求,导致热控保护装置出现严重的故障损伤,并使得驱动系统运行失效。最常见到的一种故障问题即为系统指示灯显示异常,热控保护硬件受损,终端匹配器连接失效。 2.4 软件故障 软件系统是整个热控保护装置的核心指挥中心,包含有大量的工作流程,且具有高度的复杂性极易出现意外故障问题。在进行软件系统调试工作时,通常要在大量的热控设备当中实施交叉作业,因此较易导致软件故障的发生。 3 关于解决火电厂热控调试问题策略的分析 3.1 做好调试前的准备工作 调试人员在进行热控调试前,要对设计图纸进行认真、严谨的检查,确保设备与图纸一致性。同时,还要检查调试设备的质量,一旦发现损坏现象,要做好及时退回处理,为后期热控调试工作做好充分的准备工作。另外,对于热控设备各零部件,还需要做好严格的质量检验、校准工作,加强合格证明及出厂证明等的捡查,避免不合格产品进入到火电厂,而对设备其他零部件的运行造成压力,加速老化,从而严重影响到系统设备的正常运行。同时,调试人员还要注重强化各设备的日常维护与检修工作,及时发现并排除设备安全隐患,以免火电厂重大安全事故的发生。通过强化日常维护、检修等工作,以延长各设备的使用年限,确保设备的正常、平稳运行,避免由于设备故障等问题,危急到火电厂的安全经济运行。 3.2 改进保护装置 火电厂供电系统的良好运行,不但包括了要对设备做好相应的检修工作,同时还应当针对热控逻辑组态、控制软件等系统进行优化赶紧,以确保热控保护系统误动率能够最大程度的降低。一旦在机组系统的实际运行过程中出现不当操作行为,机组的正常运行便会受到影响,而通过应用系统容错逻辑设计,防止系统的重复性启动,对于保障系统的稳定运行意义重大。 3.3 热控系统的静态调试 火电厂热控系统进行调试的基础是受电工作的检查。检查内容主要是指绝缘性的性能检查、电源开关的状态检查以及接地线检查。也就是说,热控调试的核心问题就是确保各个回路的运行正常和运行安全,并随时检查其运行参数,确保万用表对于各个配件的接地状况良好,保证强电的进入。调试要按照流程进行,在各设备调试成功后才能对插入模件进行调试,并及时将模件取出。 3.4 优化DCS系统的硬件和软件 DCS系统是热控保护装置的主要组成,火电厂应提高对DCS系统硬件和软件保护的重视度,采取优化的措施,解决硬件和软件故障。DCS系统的硬件故障大部分是由硬件质量原因引起的,所以热控保护装置在选择DCS系统时需要考虑硬件自身的质量,从根本上控制硬件故障,提高DCS系统硬件的基础性能。DCS系统软件在长期运行中,会逐渐暴露出故障缺陷,但是软件故障的征兆不明显,火电厂可以根据热控保护装置的应用,在DCS系统软件系统内落实自诊断工作,通过监视软件的运行状态,预防软件故障,还可按照自诊断的结果,优化调整软件的工作方案。 3.5 采用设备冗余设计 为了确保热控调试的工作先进性,还要在热控调试中适当采用冗余设计,以及热控元件技术,让热控调试逐渐向着自动化方向发展,

金石热控调试方案

晋煤金石化工2#锅炉和1#汽机整套启动调试大纲及试验措施 (热控专业) 措施编写: 措施审核: 会签: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 生产单位: 河北拓实火电工程技术有限公司 二0一三年四月

目录 1 设备系统简介--------------------------------------2 2 措施编制标准和依据--------------------------------2 3 调试范围及相关项目--------------------------------2 4 试运前现场应具备的条件----------------------------3 5 系统试运前应具备的条件----------------------------3 6 调试项目和调试工艺--------------------------------4 7 安全、环境保护措施--------------------------------11 8 危险点分析及预防措施------------------------------11 9 试运的组织分工------------------------------------12 10 附表-- -------------------------------------------13

1 设备系统简介 晋煤金石化工投资集团有限公司新建4×260T/h循环流化床高压锅炉和2×25MW抽汽供热汽轮发电机组,锅炉系无锡华光锅炉股份有限公司制造,其型号为UG-260/9.8-M5型。本锅炉是一种高效、低污染的新型锅炉。该炉采用了循环流化床的燃烧方式,可燃用含硫较高的燃料,通过向炉内添加石灰,能显著降低SO2的排放,降低硫对设备的腐蚀和烟气对环境的污染。此外,灰渣的活性好,可以作为水泥等材料的掺和料。 本锅炉为高温高压、单锅筒、单炉膛、自然循环锅炉。采用膜式壁、汽冷旋风分离器、过热器两级三组对流布置,过热器下方布置有省煤器和一、二次风预热器。 汽轮机厂家为南京汽轮电机(集团)有限责任公司,发电机也选用南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的25MW空冷发电机组,热控设备采用和利时公司的分散控制系统。设计功能包括顺序控制系统(SCS)、模拟量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)。汽轮机电液控制系统(DEH)为南京科远自动化集团有限公司、汽轮机主机监视系统(TSI)本特利3500、汽轮机危急跳闸保护系统(ETS)为南京科远自动化集团有限公司等。调试大纲以现热控设计各系统说明书为前提,用于检测热控设备是否具备正常投运条件,是否符合设计要求,系统如有变更,应依照新功能设计为准。 2 措施编制标准和依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》; 2.2 《电力建设施工驻验收技术规范》; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》; 2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》; 2.5《电力建设工程调试定额》; 2.6《电业工作安全规程》; 2.7华北电力集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细

热控技术监督工作总结

2010年度火电厂热控技术监督工作总结 福建省电力科学研究院热工室 2010年在福建省电力有限公司的直接领导下,在华电福建公司、福建能源集团公司以及各火电厂的支持和配合下,我院本着技术监督发现问题,技术服务解决问题的总体思路,积极开展技术监督工作。热工专业在院生产部和技术监督中心统一领导下,通过参与电厂热工设备的系统设计、设备选型、安装调试、生产技术服务、技术改造以及周期性的日常检定、校验、维修等工作,为电厂的生产和建设提供及时、有效的技术支持和技术保障。 热工专业认真贯彻热工监督规程规定,做好日常监督管理;定期开展热工试验,提高热工自动调节品质和DCS系统性能;积极配合电厂开展安全性评价,协助电厂制定安全整改措施;建立和完善火电机组热工技术监督数据库,开展热工重大事故的调查和分析工作,提出有针对性的反事故措施;积极发挥桥梁和纽带作用,组织开展各项技术交流和培训工作。现把2010年度我省火电厂热工技术监督工作总结如下。 一、安全生产工作 各电厂对安全工作都非常重视,始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,结合“二十五项反措”,认真开展安全日活动及专项安全生产大检查,能够坚持进行反事故演习,及时做出评价,制定防范措施,提高了热工人员对设备故障的判断及处理能力,取得了一定的成绩。尽管目前全省火电机组的热工控制系统都采用分散控制系统(DCS),但由于各厂对DCS系统及相关组态的熟悉程度不尽相同,不同DCS系统之间的安全性能存在差异,DCS系统自身的设计漏洞等问题,导致热工控制系统还存在一定的安全隐患,部分电厂在DCS管理制度方面尚未健全,存在制度执行不到位等问题。建议各厂做好如下工作:1)继续加强对DCS 系统的管理力度,严禁DCS系统使用外来U盘等存储介质;2)DCS组态下装和定期备份工作,应严格按照相关规章制度执行并做好安全防范措施;3)DCS与外网存在物理连接,建议增加和完善防火墙,保证DCS与外网为单向联系;4)重视DCS系统的性能测试工作,确保DCS系统的安全、可靠;5)加强对热工人员特别

电厂热控调试的常见问题及解决对策浅析

电厂热控调试的常见问题及解决对策浅析 发表时间:2017-07-05T14:09:36.047Z 来源:《防护工程》2017年第4期作者:朱纪军 [导读] 本文主要对电厂热控调试的常见问题进行简单分析,并提出相应的解决对策,以期促进行业的发展。 大唐武安发电有限公司河北邯郸 056300 摘要:在经济的发展过程中,电力起着的作用不可替代,电厂作为电力系统中的重要组成部分,其热控调试尤为重要。本文主要对电厂热控调试的常见问题进行简单分析,并提出相应的解决对策,以期促进行业的发展。 关键词:电厂;热控调试;问题;对策 热控保护装置是电厂生产运营过程中的重要设备,对于保障电厂生产系统的安全、稳定运行有着重要的影响,根据电厂热控调试中的常见问题,熟练掌握热控调试的常见故障,有针对性的采取有效对策,优化和改善电厂热控调试过程,加强热控保护装置的日常维护和检修,提高热控检修和调试水平,提高电厂的经济效益和社会效益。 1电厂热控调试 热控调试是依靠热控系统和设备进行的工作。主要的工作内容就是保证电厂所有运行设备的安全和稳定,保证配送电各环节设备正常运行,哪一个环节出现问题都可以及时发现,并且运用相关的技术加以解决,尤其是电厂设备体积都非常大,运行过程中热能产生过多,如果不加以调适会出现火灾,不仅造成经济损失,影响电厂运作,也不能保证经济生产和人们生活的用电需求。 2电厂热控调试的常见问题 2.1热控设备问题 当前我国的调试设备种类繁多,在使用上没有统一的标准,虽然功能基本上一致,但是运用的时候要综合考虑电厂的实际情况,但是当前我国大多数电厂领导人员缺少正确的认识,选用设备的时候只图先进程度或者只为了节约资源,导致它们不适应电厂的各项系统,总之就是电厂在设计的时候,没有认真研究不同型号调试设备的特性,不符合实际要求,而且缺少相关的管理,设备投入使用之前就已经出现故障,这与生产厂家有关,最重要的就是没有认真检查,最终导致热空调试出现问题。 2.1.1硬件故障 电厂热控保护装置一旦出现硬件故障,会导致电力设备无法驱动,系统指示灯显示异常,造成这种故障的主要原因有:其一,实际信号和硬件跳线型号不一致;其二,没有连接和设置终端匹配器;其三,底座和模块之间的连接存在问题;其四,机柜的电源输出出现异常;其五,热控保护装置硬件自身存在问题。 2.1.2软件故障 电厂热控保护装置软件系统的运行工作量较大,软件程序编程复杂,并且在热控调试过程中还存在着很多交叉工作,容易出现各种问题。 2.1.3系统干扰 热控保护装置的外部环境和系统本身对于热控保护装置都有一定的干扰影响,从而导致热控保护装置出现运行故障。例如,在电缆敷设过程中,将弱电电缆和强电电缆结合在一起,出现电磁干扰。另外,如果信号电缆和电流小于 10A、电压大于 220V 电源电缆之间的距离小于 250mm,也会对热控保护装置产生干扰。 2.2工作人员专业素质问题 这个问题最重要的原因就是缺少完备的规章制度,而且监管力度也不强。一方面,缺少关于热控调试方面的规章制度,相关的员工无据可依,容易出现懈怠、不负责任的现象,也容易主观偏颇,随意性太强导致出现问题;另一方面,管理的力度不强,维修人员没有认真落实工作职责,不能发现或者忽视细小的问题,最终导致严重的后果,而且缺少管理也包括忽视培训工作,所有员工的专业能力不强,尤其是信息化水平,对先进的设备和技术掌握不熟练,再加上操作的时候缺少指导和管理,规范性极差,所有工作环节都出现问题,那么整体上电厂就会受到影响。这里还有一种情况,没有实现员工优化配置,热空调试非常重要,但是人员安排很少,员工想要做好相关的工作但是力不从心。 2.3 热控调试缺少时效性 缺少时效性与上一点中员工的专业能力和综合素质缺失有直接关系。负责热控调试工作的员工缺少职责感,只考虑自身的利益,因为这项工作环节比较复杂,而且相对于枯燥,员工容易烦躁,为了让自身轻松一些,采用缩短热控调试时间的方法,这主要就是调试人员在开始工作之后,相关的数据一旦达到标准后,就停止工作,这是不正确的方法,因为各环节工作随着时间点、工作时间长度和配电需求等会发生大幅度的变化,只在短时间内进行调试,难以把控整体。 3 解决电厂热控调试问题的对策 3.1优化热控保护装置 通过优化热控保护装置的逻辑组态,提高热控保护装置的可靠性,还有助于降低热控保护系统的误动率。热控保护装置根据测量信号发生动作,如果热控保护装置的逻辑组态有效性较低,会增大测量信号的误差。另外,电厂热控保护系统在运行过程中,容易受到大型生产设备的电磁干扰。并且热控保护系统内部也容易出现运行故障,如温度测量结果不精确、压力开关可靠性较低以及振动信号受到干扰等,都会造成电厂热控保护装置发生误动。电厂的持续生产是保障社会正常用电、供电充足的重要基础,同时也可以减少热控保护装置反复重启导致资源浪费。为了避免电厂由于热控保护装置的逻辑组态问题从而发生机组跳闸,工作人员要结合热控保护系统自动化程度,优化热控保护装置的逻辑组态。在热控保护系统采用容错逻辑设计,提高热控保护装置的有效性,从而优化热控保护系统的设备、元件和部件。在热控保护装置的应用过程中。 3.2严格把关热控保护装置硬件质量 电厂要严格把关热控保护装置硬件质量,仔细检查热控保护装置的合格证明、出厂证明,在热控保护装置调试过程中,提高热控保护装置硬件质量,降低热控保护系统的故障几率,同时要充分利用热控保护系统的自动检测装置对热控保护装置进行故障诊断,及时发现热