0前言
在混凝土中掺入纤维是提高材料韧性、抗冲击能力及耐收缩断裂性能的有效途径。自20世纪40年代纤维混凝土发明以来,各种不同的纤维增强复合材料在世界范围内得到了越来越广泛的应用。近年来随着科研进步,一种基于微观物理力学原理优化设计[1 ̄3]的纤维混凝土-优化设计水泥基复合材料(EngineeredCementitiousComposites,ECC)以低纤维掺量、高性能引起了全世界关注并在理论研究和工程应用方面都取得了飞速的发展[4-6]。
应变硬化是ECC最显著的特性,也是它区别于普通纤维混凝土(FRC)的主要特征。FRC中掺入的纤维虽然能有效地提高断裂韧性,但在材料开裂后皆被拉断或以较小的粘结应力从基体中拔出,荷载随之降低;ECC通过微观物理力学设计,使基体韧度、界面粘结和纤维特性三者达到最优组合,在开裂后纤维能有效桥接裂缝,承担荷载,并随裂缝开展逐渐从基体中拔出,在此过程中荷载反而有所提高,大量新裂缝继续产生[7],材料经历应变硬化阶段。不同于金属材料,ECC的应变硬化是一个损伤累积的过程,因此也被成为准应变硬化(Pseudo-strainhardening)。应变硬化使ECC具有很高的延性和断裂能,而且在达到极限荷载前其最大裂缝宽度保持在100μm以下[8],材料具有优异的耐久性,这使ECC在工程抗震、修复等领域具有广阔的发展前景。但是,到目前为止,对ECC的主要物理力学特性-断裂能和应变硬化还没有统一的衡量标准,现今广泛应用的各种计算分析软件也需要断裂能和应变硬化参数以进行设计研究,因此,找出合适的试验方法和分析手段就成为目前一项迫切的任务。由此,本文对不同纤维掺量和试验方法下ECC的应变硬化性能进行了对比试验研究。
1试验材料及配比
1.1PVA纤维
PVA纤维是以聚乙烯醇为主要原料,经特殊工艺处理而成。除了具有常规维纶纤维良好的耐酸碱性、耐候性外,还具有强度高、模量高等特性。本试验中所用的纤维为日本KURARAY公司生产的REC15型PVA纤维,长度12mm,直径0.04mm,物理参数以及与其它纤维对比见表1[9,10]。
1.2其他材料
Ⅱ级粉煤灰,45μm筛余14.8%,烧失量6.0%;CM-1型高效减水剂,减水率12%~22%;普通河砂,细度模数2.26,含泥量1.28%,最大粒径2.5mm。
1.3配比
材料的配合比为:普通硅酸盐水泥(强度等级32.5)700kg/m3,水350kg/m3,砂1000kg/m3,粉煤灰200kg/m3,高效减水剂12.5kg/m3,纤维体积掺量0、0.75%、1.5%、2%。
2试验方法
2.1楔形劈裂试验
楔形劈裂试验是RILEM[11]推荐的混凝土断裂能试验方法,它比较稳定且对试验机刚度要求低,适用于各
优化设计水泥基复合材料应变硬化性能研究
王晓刚1,Folker.H.Wittmann2,赵铁军3
(1.同济大学,上海200092;2.AedificatInstituteFreiburg,Germany;3.青岛理工大学,266033)
摘要:对比研究了不同试验方法和纤维掺量下优化设计水泥基复合材料(ECC)的应变硬化性能。各种试验方法下ECC性能差别较大,楔形劈裂、单轴拉伸、三点弯曲、四点弯曲试验所得断裂能依次增大,说明裂缝开展区对ECC应变硬化性能具有很大影响。通过研究认为,四点弯曲试验是较为适合的试验方法。纤维掺量增加能提高ECC的断裂能,但掺量较高时易发生纤维结团现象,对其性能造成不利影响。
关键词:水泥基复合材料;PVA纤维;延性;应变硬化;断裂能
中图分类号:TU528.572文献标识码:A文章编号:1000-4637(2006)03-46-04
基金项目:国家自然科学基金资助项目(50378045)。
表1纤维物理特性对比
名称
密度
/(g/cm3)
抗拉强度
/MPa
杨氏模量
/GPa
极限延伸率
/%聚酯
聚丙烯脂
尼龙
聚乙烯
聚丙烯
REC15
1.35
1.18
1.16
0.96
0.91
1.30
900 ̄1100
600 ̄700
900 ̄960
200 ̄300
330 ̄414
1600
14 ̄17.5
16 ̄18
5
5 ̄6
3.5 ̄5
40
14 ̄15
6 ̄9
18 ̄20
3 ̄3.5
15 ̄18
6
2006年第3期混凝土与水泥制品2006No36月CHINACONCRETEANDCEMENTPRODUCTSJune
种形状的试件[12],试验所用的试件尺寸及试验装置见图1。
2.2直拉试验
直拉试验主要有胫形直拉和哑铃形直拉两种。胫
形直拉试件厚度40mm,几何尺寸如图2所示,试验时用快硬胶(HottingerX-60)将试件两端分别粘结在围栏形试验机夹头中间进行拉伸。哑铃形试件在很多研究中采用过[13 ̄15],其截面较扁平(30mm×15mm),试验时两端用自粘性铝箔包裹后夹紧于试验机上进行拉伸,如图3所示。
2.3三点弯曲试验
三点弯曲试验是应用比较广泛的混凝土断裂能试
验方法[16]
。试件尺寸40mm×40mm×160mm,跨度
150mm,跨中加载,如图4所示。2.4
四点弯曲试验
四点弯曲试验试件尺寸40mm×40mm×160mm,跨度150mm,四分点加载,引伸计测量跨中挠度,见图5。
3试验结果及讨论
3.1
典型试验曲线
荷载-变形曲线是试验的原始数据,也是进一步研
究分析的基础。各种试验方法所得典型试验曲线如图6 ̄图10所示。
图6中CMOD为裂缝开口宽度。可以看出,ECC在开裂后,纤维对裂缝的有效桥接使荷载能继续增加,材料经历应变硬化阶段,直至达到极限荷载,主裂缝形成,应变软化阶段开始。图11为四点弯曲试验中ECC应变硬化阶段多裂缝发展图。
3.2应变硬化/应变软化与断裂能
理想情况下,受拉混凝土在达到最大荷载时,裂缝
开展区(FractureProcessingZone,FPZ)形成一条“虚拟裂缝”并开始发展,
应力应变曲线可近似为极限荷载前
35
30
35
10050
10020
30
(a)几何尺寸
(b)示意图
图1
楔形劈裂试验
(a)几何尺寸
(b)示意图
图2
胫形拉伸试验
20
40
25
25
30
3050
16
0
(a)几何尺寸
(b)示意图
图3
哑铃形拉伸试验
30
6085
85
55
555033
0
图4三点弯曲试验图5
四点弯曲试验
-0.50.00.51.01.52.02.53.03.5
CMOD/mm3000
25002000150010005000
荷载/N
图6
楔形劈裂试验的典型试验曲线
-0.20.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8
应变/%3.53.0
2.52.01.51.00.50.0
应力/(N/mm2)
图7
胫形拉伸试验的典型试验曲线
-0.20.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02.2
应变/%3.53.0
2.52.01.51.00.50.0
应力/(N/mm2)
图8
哑铃形拉伸试验的典型试验曲线
王晓刚,Folker.H.Wittmann,赵铁军
优化设计水泥基复合材料应变硬化性能研究
的线弹性阶段和其后的软化阶段。相应的软化参数和断裂能既可由拉伸试验直接获得,也可以通过对楔形劈裂试验或弯曲试验的结果进行反向分析获得[17]。由于应变硬化和FPZ的扩展,ECC硬化参数和断裂能的计算则较为复杂。
楔形劈裂试验和三点弯曲试验分别受切槽和集中荷载的影响,裂缝皆在试件中间截面处产生并集中发展,因此可以应用上述基于“
虚拟开裂模型”的反向分析方法,通过调整参数,使数值曲线与试验曲线拟合(见图12),从而求出相应的拉伸应力应变关系、应变硬化参数及断裂能。此两种试验方法易于操作,但其结果必须经软件分析求得,受到一定的限制且非唯一解。因此,本文中采用直接拉伸试验做对比研究。直拉试验中断裂能直接由荷载-变形曲线的包络面积求得(曲线下降段取至最大荷载一半),相应的应变硬化参数亦可
由试验曲线直接得到[18]。四点弯曲试验中断裂能可按下列公式计算:
Gf=
A+mgδAlig
(1)
式中,A为荷载-挠度曲线包络的面积(N?m);mg为
ECC试件自重;δ
为梁变形;Alig为试件的断裂韧带面积。但由于断裂韧带上应力的差异分布,应变硬化参数的计算需要进一步发展相应的反向分析方法。
3.3试验方法对断裂能的影响
不同试验方法所得断裂能结果对比见图13,图中
数值均为多个试验的平均值。可以看出,对于同一材料,各个试验方法所测断裂能相差较大,楔形劈裂试验测得断裂能值最低,三点弯曲试验次之,四点弯曲试验
测得值最高。这主要是由于楔形劈裂试验中,切槽的存在将FPZ限制在一个很窄的范围内,因而得到最低的断裂能;三点弯曲试验跨中集中荷载也限制了FPZ的发展;而对于四点弯曲试验,加载点之间的等弯矩区段保证了FPZ的充分发展,所以测得的断裂能最高。
哑铃形拉伸试验比胫形拉伸试验所测断裂能高,究其原因,可能是由于哑铃形试件截面扁平,更多纤维倾向于沿纵向分布,提高了纤维的方向系数[19],这与文献[15]中所得结果一致。
四点弯曲试验中测得的断裂能值比直拉试验结果高2 ̄3倍,一方面是由于FPZ大小的影响,目前所用断裂能定义为形成单位面积断裂面所消耗的能量,而
ECC能量消耗不仅取决于形成单一裂缝面所需能量,更大程度上取决于FPZ内形成的裂缝条数,直拉试验拉伸区段长度为50mm,而四点弯曲试验的等弯矩区段长度为75mm,这会对试验结果造成一定的影响;另一方面,四点弯曲试验中应力的差异分布使裂缝以更为延性的方式张开,有利于纤维“
滑移-硬化”特性的充分发挥;另外,ECC材料的多微细裂缝开展特性使材料的抗剪刚度得到很大程度的保持也会导致四点弯曲试验断裂能结果偏高。
3.4
纤维掺量对断裂能影响
随纤维体积掺量的增加,各种试验方法所测断裂
能都有明显增长,如图14所示。但是当纤维掺量由
1.5%提高到2%的时候,断裂能有时却不升反降,
这可
0.00.5
1.0
1.5
2.02.53.0
挠度/mm
25002000
150010005000
荷载/N
图9
三点弯曲试验的典型试验曲线
0.00.5
1.0
1.5
2.0
2.5
挠度/mm荷载/N
图10
四点弯曲试验的典型试验曲线
60005000
4000300020001000
0
图11多微细裂缝发展示意图
图12
反向分析曲线拟合示意图
0
12
3
45
挠度/mm
试验曲线拟合曲线
2600
240022002000180016001400120010008006004002000
荷载/N
楔形劈裂试验
胫形直拉试验哑铃形拉伸试验三点弯曲试验四点弯曲试验
4000
300020001000
断裂能Gf/(N/m)
图13试验方法对断裂能结果的影响
2006年第3期
混凝土与水泥制品总第149期
能是由纤维在复合材料中分布不均引起的。当纤维掺量较高时,纤维易聚集成团,减少了有用纤维的含量,并且在复合材料中形成薄弱面,影响到材料的性能。图
15为不同纤维掺量试件的典型断面图,图中可以清楚地看到2%纤维掺量试件断面上有几处纤维聚集成团。
4结论
(1)与普通混凝土材料不同,ECC材料具有明显
的应变硬化和多微细裂缝开展特性,具有很高的延性和断裂能,这使ECC在修复材料、高能量吸收建筑/设施等领域具有非常大的潜力。
(2)裂缝开展区的大小在很大程度上决定着ECC断裂能的试验结果,因此四点弯曲试验比楔形劈裂试验和三点弯曲试验更适于ECC材料应变硬化性能的测定。但四点弯曲试验中断裂韧带上应力的差异分布要求发展相应的反向分析方法,为工程应用和有限元分析提供必要的断裂能和应变硬化参数。
(3)当纤维掺量偏高时,纤维易在复合材料中成团,影响ECC的性能,因此必须采取一些有利于纤维均匀分散的措施。
(4)试验中配比设计等均参考国际上已有成果,虽然ECC已具有较高的断裂能和明显的应变硬化特性,但其应变能力相对偏小,因此ECC的研究使用必须针对各地原材料特点进行材料、配比的设计和优化。
参考文献:
[1]Li,V.C.Stang,H.andKrenchel,H.MicromechanicsofcrackbridginginFiberReinforcedConcrete,MaterialandStructures,Vol.
26,1993,486-494.
[2]Li,V.C.,EngineeredCementitiousComposites-TailoredCompositesThroughMicromechanicalModeling,FiberReinforcedConcrete:PresentandFuture,N.Bantur,andA.Mufti,eds.,CanadianSocietyforCivilEngineering,Montreal,1998,64-97.
[3]Lin,Z.andLi,V.C.Crackbridginginfiberreinforcedcementitiouscompositeswithslip-hardendinginterfaces,MechanicsandPhysicsofSolids,Vol.45,No.5,1997,763-787.
[4]Li,V.C.,AdvancesinECCresearch.ACISpecialPublicationon
Concrete:MaterialSciencetoApplications,SP206-23,2002,373-400.[5]Li,V.C.Reflectionontheresearchanddevelopmentofengineeredcementitiouscomposites(ECC),ProceedingsoftheJCIInternational
WorkshoponductileFiberReinforcedCementitiousComposites(DFR-CC),2002,1-21.
[6]Li,V.C.Onengineeredcementitiouscomposites(ECC),JoounalofAdvancedConcreteTechnology,Vol.1,No.3,2003,215-230.
[7]Li,V.C.andLeung,C.K.Y.,Steadystateandmultiplecrackingofshortrandomfibercomposites,ASCEJ.ofEngineeringMechanics,Vol.118,No.11,1992,2246-2264.
[8]Wittmann,F.H.,DurabilityofSHCCmaterials-actualknowledgeandquestions,Proc.Int.WorkshoponHighPerformanceFiberRein-forcedCementitiousCompositesinStructuralApplications,Honolulu,
Hawaii,May2005.
[9]徐至钓.聚丙烯纤维在混凝土中的应用.建筑技术,2002.139-42.
[10]VictorC.Li,CynthiaWu,ShunxinWang,AtsuhisaOgawa,andTadashiSaito,InterfaceTailoringforStrain-HardeningPolyvinylAlco-holEngineered,ACIMaterialsJournal,V.99,No.5,2002463-472.[11]S.Aroni,G.J.deGroot,M.J.Robinson,G.SvanholmandF.H.Wittmann,AutoclavedAeratedconcrete,RILEMRecommendedPrac-tice,1992,332-339.
[12]E.Brühwiler,Thewedgesplittingtestforthedeterminationoffractureproperties,
inProceedingsofthe1stBolomeyWorkshopon
NumericalModelsinFractureMechanicsofConcrete,1993,19-27.[13]TetsushiKANDA,TadashiSAITO,NoboruSAKATA,FundamentalpropertiesofdirectsprayedECC,ProceedingsoftheJCIInternationalWorkshoponDuctileFiberReinforcedCementitiousComposites(DFR-CC)-ApplicationandEvaluation,2002,133-141.
[14]Li,V.C.,TetsuoHorikoshi,AtsuhisaOgawa,et.Micromechanics-baseddurabilitystudyofpolyvinylalcohol-engineeredcementitiouscomposite,ACIMaterialJournal,May-June,Oct,2004,242-248.[15]ShoujiMATSUO,TetsushiKANDA,JCIcommitteereportontheroundrobintestfortheDFRCC,inProc.oftheJCIInternationalWork-shoponDuctileFiberReinforcedCementitiousComposites-ApplicationandEvaluation,Oct,2002,67-74.
[16]WittmannF.H.,Modulusofrupture,tensilestrength,andfractureenergy-anapplicationofnon-linearfracturemechanics,Int.J.
RestorationofBuildingsandMonuments11,2005,129-140.
[17]VillmannB.,VillmannTh.,andSlowikV.,Determinationofsoft-eningcurvesbybackwardanalysisofexperimentsandoptimizationus-inganevolutionaryalgorithm,inFractureMechanicsofConcreteStruc-tures,Proc.FRAMCOS-5,Li,V.V.,LeungC.K.Y.,Willam,K.J.,andBillingtonS.L.,editors,2004,439-445.
[18]王晓刚.PVA纤维ECC的实验方法研究及数值模拟.青岛理工大学硕士论文,2005.
[19]JunZhang,andLi,V.C.,Effectofinclinationangleonfiberrup-tureloadinfiberreinforcedcementitouscomposites,CompositesSci-enceandTechnology,Vol.62,2002,775-781.
收稿日期:2006-02-01
作者简介:王晓刚(1980.10-),男,博士研究生。
通讯地址:上海市四平路1239号,同济大学新土木大楼A503顾祥林教授研究室
联系电话:021-65984671,
13564536926
2.00%1.50%0.75%0.00%
四点弯曲
哑铃形拉伸
胫形拉伸
图14纤维掺量对断裂能的影响
断裂能/(N/m)
40003500300025002000150010005000
(a)纤维掺量1.5%(b)纤维掺量2.0%
图15
不同纤维掺量试件典型断面图
王晓刚,Folker.H.Wittmann,赵铁军
优化设计水泥基复合材料应变硬化性能研究