文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 330kv变电站运行规程1 (最终版)

330kv变电站运行规程1 (最终版)

330kv变电站运行规程1 (最终版)
330kv变电站运行规程1 (最终版)

××

XXXXXX电力有限公司企业标准

XXXX330kVXX变项目部

运行规程

2017-11-25发布 2017-11-26实施XXXXXX电力有限公司发布

目录

前言 (2)

1. 范围 (3)

2.规范性引用文件 (3)

3.支持性文件 (3)

4. 总则 (4)

4.1变电站简介 (4)

4.2现场运维人员的基本要求 (5)

4.3设备调管范围 (6)

4.4 主接线及正常运行方式 (7)

5 一次系统设备运行规范 (7)

5.1 主变压器的运行 (7)

5.2站用变压器的运行 (21)

5.3 35KV 并联电抗器的运行 (22)

5.4 35KV 并联电容器的运行 (22)

5.4.15电容器的异常情况及处理 (25)

5.5开关的运行 (25)

5.6隔离刀闸的运行 (36)

5.7 电压互感器和电流互感器 (39)

5.8 避雷器的运行 (44)

5.9 母线的运行 (46)

5.10 高压支柱瓷绝缘子的运行 (47)

5.11防误闭锁装置 (48)

5.11.1防误闭锁装置配置情况 (48)

6 二次系统设备运行规范 (48)

6.1直流配电系统 (48)

6.2 继电保护装置运行的规定 (54)

6.3 稳控装置运行 (57)

7. 电气设备倒闸操作 (62)

7.1.倒闸操作规定 (62)

7.2 倒闸操作基本步骤 (62)

7.3 倒闸操作原则 (63)

7.4 典型操作步骤 (65)

8变电站事故分析与处理程序 (69)

8.1.事故处理程序 (69)

附图:电气主接线图及开关铭牌 (77)

前言

根据XXXX电力有限公司安全生产工作实际需要,为规范XXXX电力有限公司330kVXX 变电站(以下简称“变电站”)生产技术管理工作标准化,为运维值班人员提供准确、可执行的运维维护依据,确保人身和设备安全,根据变电站实际,特制定本标准。

本标准编制依据为:国家及电力工业的相关规程、法规;

本标准由运行维护部提出并归口管理。

本标准起草部门:330kVXX变运行小组。

本标准起草人:xxx

本标准审核人:

本标准批准人:

下列人员应通晓本标准

站长副站长值班长值班员

本标准于2016年1月20日首次发布

2017年11月25日修订

XXXX330kVXX变电站

运行规程

1. 范围

1.1本标准规定了330kVXX变电站电气设备的运行标准。

1.2本标准适用于330kVXX变电站电气设备的运行工作。

2.规范性引用文件

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本规程的条文。本规程出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规程的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB T50064--2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB T50065--2011《交流电气装置的接地》

DL/T 724--2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

DL/T 949--2005 《变电站运行导则》

DL/T 840--2004 《(IEC41850)变电站通信网络和系统》

DL/T 587--2007 《微机继电保护装置运行管理规程》

GB/T31464-2015《电网运行准则》

DL/T 572--2010 《电力变压器运行规程》

3.支持性文件

1)陕电调【2009】49号《陕西电力系统调度规程》

2)设备厂家技术说明书

3)国家电网生【2003】243号《防止电气误操作装置管理规定》

4)国家电网生【2004】434号《110 kV(44kV)~500kV油浸式变压器(电抗器)管理规范》

5)国家电网生【2004】434号《110kV (44kV) ~500kV互感器管理规范》

6)国家电网生【2004】434号《高压开关设备管理规范》

7)国家电网生【2004】434号《10kV~44kV干式电抗器管理规范》

8)国家电网生【2004】434号《10kV~44kV消弧线圈管理规范》

9)国家电网生【2004】434号《110(44) kV~750 kV避雷器管理规范》

10)国家电网生【2004】434号《72.5 kV及以上电压等级支柱绝缘子瓷绝缘子管理规范》

11)国家电网生【2004】434号《直流电源系统管理规范》

12)国家电网生【2004】434号《高压并联电容器管理规范》

13)国家电网生【2005】172号《输变电设备运行规范》

14)国家电网生【2005】400号《国家电网公司十八项电网重大发事故措施》15)国家电网生【2004】512号《变电站管理规范》

16)国家电网科【2011】133号《变电设备在线监测系统运行管理规范》

17)国家电网安监【2009】444号《电力安全工作规程(变电部分)》

18)国家电网安监【2005】145号《电力生产事故调查规程》

19)西北电网调度【2008】594号《西北电力系统调度规程》

20)西北电网电力调度中心《西北330千伏输变电设备调度管理规定》

4. 总则

4.1变电站简介

XX330kV变电站位于榆林市XX县xx镇三XX村,距离最近xx镇约23公里,全站占地面积约为29.9亩,于2013年12月18日开工建设,2016年3月31 日建成投运;XXx 线后续2016年12月14日投运;XXx线后续2017年11月29日投运。

变电站本期建设有2台360MVA主变压器,远期规划有3台主变;330kV现有线路1回,与330kVOxx变相连,远期共规划有2回出线。110kV现有出线4回,分别为XXXX 线,XXxx线,XXxx线,XXxx线,已安装备用间隔2条,预留间隔2条,远期共规划有12回出线。35kV现有30Mvar并联电容器4组,15Mvar并联电抗器2组,500kVA站用变压器3台,远期共规划30Mvar并联电容器6组,15Mvar并联电抗器3组。

330kV采用单母线接线方式,采用363kV 高压六氟化硫罐式开关采用西安西电开关电气有限公司产品。110kV采用双母线分段接线方式,采用126kV HGIS 西安西电高压

开关有限责任公司产品。35kV采用单元式单母线接线方式,35kV 及 10kV 开关柜采用天水长城开关厂有限公司 I-AY1-40.5 和KYN28A-12 型高压开关柜。

330kV按50kA短路电流水平选择设备、110kV按40kA短路电流水平选择设备、35kV 按31.5kA短路电流水平选择设备,变电站污秽等级按d级考虑。

主变压器采用2台西安西电变压器有限责任公司生产的OSFPSZ-360000/330型户外单台式三相三线圈自冷/风冷有载调压自耦电力变压器,额定总容量为360/360/110MVA。

330kV系统:LW13A-363/Y型高压六氟化硫罐式开关采用西安西电开关电气有限公司产品;隔离刀闸采用山东泰开刀闸有限公司产品;330kV 避雷器采用西安神电高压电器有限公司生产的 Y10W5-300/727 型氧化锌避雷器;330kV 电容式电压互感器采用桂林电力电容器有限责任公司生产的 TYD 330/√3-0.005H 型电压互感器。。

110kV系统:126kV HGIS 采用西安西电高压开关有限责任公司产品; 110kV 隔离刀闸关采用山东泰开隔离开关有限公司产品; 110kV 避雷器采用西安神电高压电器有限公司生产的 Y10W-108/281W 型氧化锌避雷器;110kV 电容式电压互感器采用桂林电力电容器有限责任公司生产的 TYD 4 110/√3-0.002H 和 TYD 4 110/√3-0.001H 型电压互感器。

35kV系统:开关柜采用天水长城开关厂有限公司 I-AY1-40.5 型高压开关柜。35kV 刀闸及避雷器由合容电气股份有限公司统一提供,并联电容器组采用西安西容自愈式电容器有限公司生产的TBB35-30000/500AQW-5%和TBB35-30000/500AQW-12%型框架式并联电容器装置。35kV 干式空心并联电抗器采用合容电气股份有限公司产品。

10kV系统:开关柜采用天水长城开关厂有限公司 KYN28A-12 型高压开关柜。

4.2现场运维人员的基本要求

4.2.1 负责所辖变电站的日常、特殊、全面巡视工作,负责设备运行维护及定期切换试验。

4.2.2负责接受调度指令,进行所辖变电站的现场倒闸操作、事故及异常处理。

4.2.3负责所辖变电站设备工作票的工作许可、验收和终结等工作。

4.2.4负责所辖变电站设备状态评价工作。

4.2.5参加所辖新建、扩建、改造变电站工程(设备)验收和投运工作,负责生产准备等相关工作。

4.2.6负责所辖变电站的运维管理和文明生产工作。

4.2.7负责做好生产报表的填写、上报工作。

4.2.8负责核对变电站一次模拟图的接线方式与现场一次方式相一致。

4.2.9配合核对变电站后台监控信息与调控中心一致。

4.2.10负责制订和完善所辖变电站事故应急预案。

4.2.11负责防误闭锁装置检查维护。

4.2.12负责辅助设施检查维护。

4.2.13负责所辖变电站汇控柜、端子箱、机构箱,加热、驱潮装置检查维护。

4.2.14负责所辖变电站一、二次设备及安全标识、标志检查维护。

4.2.15负责所辖变电站C、D类维护性检修工作。

4.3设备调管范围

4.3.1省调调管设备

4.3.1.1 330kVXX变330kV所有电气设备,包括母线、开关、隔离刀闸及接地刀闸

4.3.1.2 330kVXX变本期新建的2、3号主变及其三侧开关(包括刀闸和接地刀闸)。4.3.1.3330kVXX变本期新建的110kVⅡ、Ⅲ母及其分段开关(包括刀闸和接地刀闸)。

4.3.1.4 330kVXX变本期新(改、扩)建的330kV设备。

4.3.1.5 330kVXX边线及其两侧设备(包括线路刀闸和线路接地刀闸)。

4.3.1.6操作35kV母线所接的无功补偿设备前均需征得陕西省调同意,无功补偿设备纳入省调AVC系统闭环控制后现由陕西省调直接调管。

4.3.2 地调调管设备

4.3.2.1 330千伏XX变所有110kV出线间隔及线路均由榆林地调直接调管,陕西省调许可。

4.3.3 本站调管设备

4.3.3.1 330kVXX变本期新建的35kVⅡ、Ⅲ母及其所接设备(2、3号主变35kV侧开关及其刀闸、无功补偿除外)均由XX变自行调管。

4.3.3.2 #0、#2、#3 站用变及站用系统。

4.3.3.3 上述设备的接地刀闸。

4.4 主接线及正常运行方式

4.4.1 主接线方式

4.4.1.1 330kV为单母接线。

4.4.1.2 110kV为单母分段接线,分110kVⅡ母和Ⅲ母,设分段开关1个。

4.4.1.3 35kV为单元式单母线接线,分35kVⅡ母和Ⅲ母。

4.4.2 正常运行方式

4.4.2.1 330kV单母运行,XX边线3352开关及 2、3号主变运行,3302、3303 开关运行。

2、3号主变为有载调压变压器,三侧额定电压为 345±8×1.25%/121/35kV。

4.4.2.2 110kVII 、Ⅲ母经 3112 开关分段运行,1102 开关、1430XXXX线、1431 XXXX 线、1429郝滩Ⅱ(备用)在Ⅱ母运行;1103开关、 1433XXXX线、 1434XXXX线、1432杨井Ⅱ(备用)线路在Ⅲ母运行; 3112分段开关冷备用。

4.4.2.3 35kVⅡ、Ⅲ 段母线运行,3502开关、3503开关运行,2、3号电抗器运行, 3、4、5、6号电容器运行,2、3号站用变分别带站用400VⅡ、Ⅲ段运行。

4.4.2.4 10kV农网运行,0#站用变充电备用。

5 一次系统设备运行规范

5.1 主变压器的运行

5.1.1 设备概况及技术参数

5.1.1.1 主变压器设备概况

本电站现配备2台360MVA主变压器,为西安西电变压器有限责任公司生产的自耦有载调压电力变压器,

5.1.2 主变压器技术参数

5.1.2.1 本站 2、3号主变型号为 OSFPSZ—360000/330,为XX油风冷型、有载调压、油浸式自耦变压器,其额定容量为 360/360/110(MVA),额定电压345±8×1.25%/121/35 kV ,空载电流 0.03%,空载损耗 95.39kW。详细参数如表一:

表一

头位置额定电压和允许电压如表二:

由于 2、3号主变为有载调压变压器,所以调度规定XX变主变的运行方式为:2、3号主变运行分接头位置为4,运行分接头位置下的额定电压为 366.56/121/35(kV),运行中监视 330kV 侧实际运行电压范围为 347.5—360.5kV; 110kV 侧实际运行电压范围为 113—119kV;主变压器正常运行时,最高上层油温一般不得超过85℃。

表二

5.1.3主变压器运行巡视检查维护

5.1.3.1正常巡视检查项目

(1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,及与本体相连的油路无渗漏;

(2)变压器各部位无渗油、漏油;

(3)套管油位、油色应正常,套管外部无破损裂纹、油污、放电痕迹、放电声音及其它异常现象;

(4)变压器声响均匀、正常;

(5)各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵运转正常,油流继电器工作正常,管道阀门开闭正确;

(6)压力释放器应完好无损无渗漏;

(7)吸附剂干燥无变色,油封油位正常;

(8)引线接头应无发热迹象;

(9)气体继电器内应无气体;

(10)无载分接开关的分接位置及电源指示应正常;

(11)检查变压器各部件的接地应完好;

(12)各类指示、灯光、信号应正常;

(13)各汇控柜应关严,无受潮无焦味,温控装置工作正常。

(14)基础无下沉,裂纹。

5.1.3.2特殊巡视检查项目

5.1.3.2.1变压器如遇下列情况应进行特殊巡视

(1)新投入或大修后的变压器投入运行后8小时内每1小时巡视一次,以后每4小时巡视一次,24小时后恢复正常巡视;

(2)变压器有严重缺陷时;

(3)气象突变后(如大风、大雪、大雾、冰雹、寒流、雷雨等恶劣天气);

(4)异常情况下的巡视,主要是指:过负荷或负荷剧增、超温、设备发热、系统冲击、跳闸、有接地故障情况等,应加XX巡视,必要时,应派专人监视;

(5)设备缺陷近期有发展时;

(6)法定休假日、上级通知有重要保电任务时;

(7)高温季节、高负荷期间。

5.1.3.2.2特殊巡视检查项目

(1)气温骤变时,检查储油柜油位和套管油位是否有明显变化,各侧连接引线是否有断股或接头处发热现象。各密封处是否有渗漏油现象;

(2)大风、雷雨、冰雹后,检查引线摆动情况及有无断股,设备上有无其它杂物,套管有无放电痕迹及破裂现象;

(3)大风时检查变压器附近应无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落至变压器带电部分,并注意引线的摆动情况,瓦斯继电器、速动压力继电器防雨罩及端子盖应盖好;

(4)浓雾、小雨、下雪时,套管有无沿表面闪络和放电,各接头在小雨中和下雪后不应有水蒸气上升或立即熔化现象,否则说明该接头运行温度比较高,应用红外线测温仪进一步检查其实际情况;

(5)雷雨天气(检查应在雷雨过后)套管有无放电闪络现象,并巡视避雷器计数器动作情况,检查温度表内有无进水现象;

(6)大雾天气检查套管有无放电打火现象,重点监视污秽瓷质部分;

(7)下雪天气应根据积雪溶化情况检查接头发热部位。检查引线积雪情况,防止套管因过度受力引起套管破裂和渗漏油等现象发生,应及时处理引线积雪过多和冰柱;(8)高温天气应检查油温、油位、油色和冷却器运行是否正常。

(9)变压器过负荷运行时,应检查并记录负荷电流,检查油温和油位的变化,检查变压器声音是否正常、接头是否发热、冷却装置投入量是否足够、运行是否正常、压力释放器是否动作过。

5.1.4 主变压器的投运和停运

5.1.4.1 在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件。并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确,保护及自动装置按规定投入。

5.1.4.2 运用中的备用变压器应随时可以投入运行。长期投运者应定期充电(一个月),同时投入冷却装置。

5.1.4.3 在投运变压器之前应先将冷却器投入运行,冷却器应逐台启动,按负载情况控制投入冷却器的台数。

5.1.4.4 大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电源前静止时间不应小于 72h。应开启油泵,使油循环一定时间后将气排尽,开泵时变压器各侧绕组均应接地。

5.1.5主变压器正常运行操作注意事项

5.1.5.1一般规定

5.1.5.1.1 变压器运行中顶层最高油温不得超过105℃,油温高报警值为85℃,油温高跳闸值105℃;绕组温高报警值95℃,绕组温高跳闸值130℃。本站油温高及绕组温度高全部只投信号。

5.1.5.1.2主变各侧避雷器对内部过电压和外部过电压均能起到保护作用。运行中各侧避雷器必须投入运行。

5.1.5.1.3在没有开启冷却器情况下,变压器不允许带负载运行,不允许长时间空载运行。

5.1.5.1.4变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流。

5.1.5.1.5变压器运行中的监视

(1)在试运行阶段,经常查看油面温度、油位变化、储油柜有无冒油或油位下降的现象。

(2)经常查看、测听变压器运行声音是否正常,有无爆裂等杂音,检查冷却系统运

转是否正常。

5.1.5.2变压器的运行电压和运行电流

5.1.5.2.1变压器正常运行时应严格监视高、中、低压三侧电流不超过实际档位的额定值。否则,应汇报调度,必要时限负荷。

5.1.5.2.2变压器的运行电压不应高于该运行分接额定电压值的105%(各分接头具体电压值可参考附录A主变参数表),此时变压器二次可带额定电流运行。对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以在任何方向流通),容许在不超过110%的额定电压下运行。

5.1.5.2.3当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常、局部放电异常等)时,不宜超额定电压运行。

5.1.5.3变压器在过负荷时,应加XX对变压器的温度及接头的监视、检查和特巡,发现异常立即汇报调度。

5.1.5.4冷却装置的运行

5.1.5.4.1 2、3号主变冷却系统配置

冷却装置配有66片散热片及15台风机(型号为W8D910-CD03-05),15台风机共分为五组,正常运行时,有三组工作、一组辅助、一组备用。

5.1.5.4.2 2、3号主变冷却系统工作方式

1.冷却系统应有两个电源,互为备用,如果电源全部停止供电,切除全部冷却器,额定负载下允许继续运行20min。当油面温度尚未达到65℃时,允许上升到65℃,但切除冷却器最长时间不得超过1h。

2.油温启动风机:当油面温度高于55℃时,启动辅助风机。当温度持续降低至45℃时,辅助风机停止。

3.当油面温度达到90℃时一段报警、油面温度达到100℃时二段报警或跳闸。

4.当绕组温度达到100℃时一段报警、绕组温度达到110℃时二段报警或跳闸。

5.1.5.4.3冷却器的运行与维护:

1.变压器退出运行后,再断开冷却器电源,当变压器重新投入运行时,应先将冷却器启动。

2.为防止油流静电对变压器绝缘的损害,冷却器启用时,不应同时启动所有冷却器组,而应逐组启动,尤其对停运一段时间后再投入的冷却器。

3.投入冷却器组的台数应根据负荷和温度来确定,不应将备用冷却器组和工作冷却

器一起全部投入运行。投入冷却器应交换使用,延长其使用寿命。

4.冷却装置在运行中任何一部分发生故障均应迅速检查处理。

5.主变停止运行冷却装置检修时,必须拉开Ⅰ号Ⅱ号通风电源开关、刀闸和断开交直流信号电源,并作安全措施。

6.主变在运行中,需检修某单组冷却器时,可将其控制开关切至“停止”位置,断开其快速开关和控制保险,并作好安全措施。

7.风扇电机宜每半年拆洗、检修一次,以延长电机使用寿命。

8.冷却装置油泵、风扇电机检修后,应检查其转向是否正确。

9.冷却装置运行情况作好记录,每周切换运行冷却器。

5.1.5.4.4 1、2、3号主变冷却系统简单故障及处理

当任意一台风机发生故障时,将备用风机转换为工作状态,故障风机停止运行,不影响同组其它风机运行。此时应停下该台风机,进行处理。

5.1.6主变压器附件的运行

5.1.

6.1主变有载调压机构运行

5.1.

6.1.1 2、3号主变的有载调压装置采用MR公司配套设备,当负荷电流达到85%In 时,闭锁有载调压开关。

5.1.

6.1.2 主变调压方式:

有载调压工作方式有:“远方电动操作”、“本体智能组件柜操作”、“就地电动操作”、“现场手动操作”四种方式。正常操作时仅可使用“远方电动操作”方式,当远方操作故障时可临时使用“本体智能组件柜操作”、“就地电动操作”。“现场手动操作”只用于装置检查、试验和检修调试。

(1)远方电动操作:在一次接线图主变界面需要调档的主变上点击右键,可选择“遥调升”、“遥调降”(正常方式);

(2)本体智能组件柜操作:将汇控柜中“调压控制”把手由“远方”切至“就地”,通过按“升操作”、“降操作”来进行升降档的操作(非正常方式);

(3)就地电动操作:在变压器有载调压分接开关控制箱内,按下就地调压按钮,对变压器进行分接头调压操作(非正常方式);

(4)现场手动操作:(只用于装置检查、试验和检修调试)在变压器有载调压分接开关控制箱内,采用摇柄,对变压器进行分接头调压操作,此种方式只用于装置检查、试验和检修调试(非正常方式)。

5.1.

6.1.3 远方电动调节变压器有载分接开关时,应遵守下列各项:

(1)应逐级调压,同时监视分接位置及电压,电流的变化;按规定抄写相关数值并填写记录

(2)每两次调整之间至少间隔1分钟。禁止不停顿地调整分接开关位置,防止其接触不良造成事故。

(3)有载调压变压器并列运行时,允许在85%变压器额定负荷电流下的情况下进行分接变换操作,不得在单台变压器上连续进行2个变换操作,必须一台变压器的分接变换完成后,再进行另一台变压器的分接变换操作。两台有载调压变压器并列运行时,应轮流逐级调压,不得在单台变压器上连续进行调整分接开关位置操作,必须依次在一台变压器的调整分接开关位置完成后再进行另一台变压器的分接开关操作。每进行一次调整分接开关位置,都要检查电压和电流的变化情况。

(4)对变压器分接开关进行升压操作时,应先操作负荷电流相对较少的一台,再操作负荷电流相对较大的一台,防止过大的环流。降压操作时与此相反。操作完毕,应再次检查并列运行的两台变压器的电流大小与分配情况。

(5)不宜将分接开关调至“1”或“19”档运行。

(6)有载调压变压器过载 1.2 倍以上或系统有短路故障时,应禁止分接变换操作。

5.1.

6.1.4 变压器有载分接开关的维护,应按制造厂的规定进行,无制造厂规定者可参照以下规定:

a.运行6~12个月或切换2000~4000次后,应取切换开关箱中的油样作试验;

b.新投入的分接开关,在投运后1~2年或切换5000次后,应将切换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期;

c.运行中的有载分接开关切换5000~10000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关箱的绝缘油;

d.操作机构应经常保持良好状态。

e.长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关,应在有停电机会时,在最高和最低分接间操作几个循环。

5.1.5.2储油柜的运行

(1)单台主变本体配有XX阳海为电力设备有限责任公司制造的1只调压BP1型波纹膨胀储油柜。用于补偿变压器油由于温度变化而膨胀、收缩产生的容积变化。

(2)波纹膨胀储油柜采用不锈钢内油式,实现了全密封,免维护,油位指示直观准

确,无假油位。储油柜的油位应指示清晰并与温度相对应,各部位无渗油、漏油。吸湿器应完好,干燥、无变色。吸湿器有较多硅胶受潮变色时,说明硅胶已失去吸潮功能,必须更换硅胶。对单一颜色硅胶,受潮硅胶不超过2/3。本吸湿器采用湿度控制自动加热。运行中应监视吸湿器的密封是否良好,当发现吸湿器内的上层硅胶先变色时,可判定为由于密封不好引起。注入吸湿器油杯的油量要适中,过少会影响净化效果,过多会造成呼吸时冒油。

(3)变压器运行中应注意对储油柜油位的监视,特别是温度或负荷异常变化时,应加XX对油位、温度、负荷等的监视。

(4)检查呼吸器或更换呼吸器内硅胶时,必须先将重瓦斯改接信号,然后进行工作。(5)主变正常运行时应确保储油柜胶囊与大气相连的管道畅通。

(6)储油柜中的隔膜在变压器检修时应检查,发现渗油漏气或老化者应更换新隔膜;若有凝结水,则应放水,以防破坏绝缘。

5.1.

6.3瓦斯继电器运行

(1)单台主变配置了德国EMB公司生产的BF80/10双浮子瓦斯继电器。在正常工作状态时,瓦斯继电器内充满绝缘液体。一对浮子借助浮力处于顶部其终端位置。当在绝缘液中形成无法分解的气体时,这些气泡将逐渐聚集在瓦斯继电器拱顶部位,迫使绝缘液液面下降,导致上浮子向下运动。当达到某一设定值后,由磁触点式干簧管发出报警信号。聚集的气体量约为200-300立方厘米,其余产生的气体将沿着管道流向储油柜。(2)变压器正常运行时本体重瓦斯投跳闸、轻瓦斯投信号。本站轻瓦斯报警整定值为:250cm3;重瓦斯跳闸整定值为:1.1.m/s。

(3)瓦斯继电器有三幅触点,彼此间完全电气隔离。一套用于轻瓦斯报警,另两套用于重瓦斯跳闸。瓦斯继电器每2-3年开盖一次,进行内部结构和动作可靠性检查。(4)当瓦斯继电器发信号或动作跳闸时,进行相应电气试验,并取气样进行必要的分析,综合判断变压器故障性质,决定是否投退。

(5)主变带电加油时,应将重瓦斯退出,在工作结束24小时后确无问题时再投至跳闸。

(6)当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,应立即查明油面异常原因;在未将重瓦斯改投信号位置前,禁止打开各种放气或放油的塞子,清理呼吸器的孔眼或进行其它工作,以防瓦斯继电器误动跳主变。

5.1.

6.4压力释放阀的运行

(1)主变本体各有两只压力释放阀,为西安西变组件有限公司制造,型号为:

YSF55/130KJ。

(2)释压器属于变压器的非电量保护,其投退根据调度命令执行,值班人员作好记录。释压器动作后,需要人为手动复位,将释压器上方的鲜明标志杆按下即可。

5.1.

6.5套管的运行

套管固定时,用力必须均匀,瓷套外表面应无损伤、爬电痕迹、闪络等现象;变压器引线与套管必须可靠连接,防止局部过热;变压器在注油后,纯瓷套管及其升高座的放气孔需充分放气。

5.1.

6.6集气盒的运行

收集气体时旋松集气盒下端螺母(最下端)放油,瓦斯继电气内的气体在油压的作用下进入集气盒,当油快放完或气体全部进入集气盒后,旋紧集气盒下端螺母;在集气盒上端的取气门上套上橡胶软管,橡胶软管的另一头放入取气瓶内;旋松集气盒上端螺母(最上端),气体在油压作用下被排出。

5.1.7 MGA2000-6 主变色谱在线监测装置的运行 MGA2000-6 变压器色谱在线监测系统主要目的是用来在线监测变压器设备油中溶解的特征故障气体(氢,一氧化碳,甲烷,乙烯,乙炔,乙烷)的含量及增长率,它由气体数据采集器和数据处理器两部分组成。气体采集器通过两根不锈钢油管与变压器侧部上下油接口连接,将变压器绝缘油循环至气体采集器,再由数据采集器对该气体进行分离,测量后,将信号通过通讯电缆传送至主控室数据处理器,数据处理器计算出结果,分析判断,得出变压器状态结论。

5.1.7.1 运行注意事项:

5.1.7.1.1 电源户外机柜工作电源为 AC220V,取自变压器开关电源箱。主控室数据处理器工作电源为 AC220V。该两处电源非特殊情况不得切断。

5.1.7.1.2 运行状态指示:户外机柜内部有三个指示灯,说明如下:红灯为电源灯,该灯亮表示设备处于设备通电状态,该灯为长亮。绿灯为运行灯,该灯亮表示设备处于采样测量状态,该灯每天亮一次,约4小时XX右。(系统设置每天测量一次,测量周期约4小时)黄灯为报警灯,该灯亮提示系统监测到变压器油中气体含量超标,此种情况应观察数据处理器显示数据及结果,并通知变压器油化验人员

5.1.7.1.3 载气:数据采集器工作需要载气用以被测气体的分离,户外机柜内安装有标准 40 升载气瓶(内充混合空气)正常工作压力气瓶侧压力大于 1Mpa,输出压力大于 0.15Mpa小于0.5Mpa,柱前压力为 0.1Mpa。运行人员可每周观察一次,以便及时

更换。(本载气瓶现压力为 10Mpa,小于 1MP 需更换载气)

5.1.7.1.4 数据观察:主控室数据处理器负责显示测量数据,运行人员可根据观察历史数据或实时数据得知变压器油中气体含量,也可以根据 MGA2000-6 系统计算结论了解变压器运行状态。若需手动启动装置运行,可单击右下角 MGA2000-6 服务器图标进入“实时监控”界面,选择仪器编号:1001 #主变(或 10033#主变)双击后,点击右下角“立刻自动运行” ,装置即开始工作,约 2 小时后,可查看数据。

5.1.7.1.5 油路:变压器本体与户外机柜间通过两根 6 毫米不锈钢管路连接,日常巡视中请注意观察管路及接头间有无渗漏情况。若发现渗漏请及时关闭户外机柜内工作电源(空开),关闭变压器上下油接口处阀门。

5.1.7.1.6 主变大修时,如有对主变油箱.取真空过程,则必须关闭取油口阀门和回油口阀门,否则,会因为真空作用而损坏气体采集器。

5.1.

6.1.7 应注意载气净化管的颜色,如果净化管内净化剂的颜色变成米色,则必须做活化处理或更换。

5.1.7.1.8 在长期停机后重新启动监测时,应通载气并将柱箱温度设置为60℃运行 2 小时以上方可投运。

5.1.8 主变充氮灭火装置

BPZM-BDM-Ⅱ型排油注氮灭火装置(以下简称装置)是专门用于油浸变压器防护和灭火的一种新装置,弥补了当前水喷雾灭火系统及其他灭火系统不能预防火灾的不足。装置具有防爆、灭火的功能。即为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置。

5.1.8.1主变充氮灭火装置工作原理

当变压器内部发生故障,油箱内部压力急剧增加,引起气体继电器跳闸触点动作,若变压器油起火时,探测器的感温元件熔断,触头接通。继电器线圈带电,不延时常开触头闭合,电磁机构动作,重锤把快速排油阀打开开始排油。在继电器整定延时过后,延时常开触头接通,继电器线圈通电,常开触点闭合,开启阀把氮气瓶打开,氮气瓶通过减压阀,注氮管路进入油箱底部,迫使油箱内部变压器油循环,油箱下部较低温度的油和顶层高温油混合,即可消除热油层,从而使表层温度降到闪电之下,油箱内部火焰自动熄灭。

5.1.8.2主变充氮灭火装置操作方法及注意事项

启动:当“自动/断开/手动”选择开关置于“自动”状态时,若变压器发生火灾,则装置将自动执行灭火动作;当选择开关置于“手动”状态时,若变压器发生火灾,则

需要运行人员确认火灾发生后,打开面板上的防护罩按下“手动启动”按钮,本装置将立即执行灭火动作。

恢复:灭火装置一但投入灭火,其中的部分零部件将损坏,必须进行更换后,才能使用,一般需做如下工作:

1)更换部分探测器的感温元件,严重的需要更换探测器:易熔件(140℃)熔断;

2)更换变压器上烧坏的控制导线;

3)对关闭阀进行检查,如有烧坏的密封垫等应更换;

4)更换氮气瓶的电爆管;

5)氮气瓶再充氮;

6)对灭火装置进行全面检查,并重新调试。

5.1.8.3主变充氮灭火装置日常维护及检查事项

1)灭火装置在正常工作期间一直经受着严重的气候条件影响,为使其始终保持良好的灭火性能,每年应进行一次常规检查,通过一系列的检查试验来发现可以影响灭火装置正常工作的危害;

2)关闭灭火装置应将控制箱电源按钮至于断开位置,信号灯亮,把氮气瓶开启阀引线与端子断开,把重锤从阀杆上取下;

3)检查密封情况、如有渗漏,应进行处理;

4)检查润滑电磁机构的拉杆与轴承;

5)检查探测器状况,检查氮气瓶中氮气压XX应不小于13Mpa,不大于15Mpa(20℃),氮气瓶中的氮爆管每5年更换一次。

5.1.9主变压器异常情况及事故处理

5.1.9.1运行中的不正常现象和处理

5.1.9.1.1值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。

5.1.9.1.2变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:

a.变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;

b.严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

c.套管有严重的破损和放电现象;

d.变压器冒烟着火。

5.1.9.1.3当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运。

5.1.9.1.4当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。

5.1.9.1.5变压器油温升高超过制造厂规定或运行限值时,值班人员应按以下步骤检查处理:

a.检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;

b.核对温度测量装置;

c.检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。

若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;

若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。

5.1.9.1.6当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。补油时禁止从变压器下部补油。

5.1.9.1.7变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。

5.1.9.1.8铁芯多点接地而接地电流较大时,应安排检修处理。在缺陷消除前,可采取措施将电流限制在100mAXX右,并加XX监视。

5.1.9.2瓦斯保护装置动作的处理

(1)轻瓦斯报警:

应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。如气体继电器内有气体,则应记录气量,观察气体的颜色及试验是否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。

若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可

220kV变电站现场运行通用规程

220千伏变电站现场运行通用规程

目录 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义 (1) 3.1 设备类术语定义 (1) 3.2 倒闸操作类术语定义 (2) 3.3 事故处理类术语定义 (3) 4 系统运行一般规定 (3) 5 倒闸操作 (4) 5.1 倒闸操作一般原则及要求 (4) 5.2 倒闸操作程序 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 各类倒闸操作技术要求 (5) 6 事故及异常处理 (11) 6.1 事故处理一般原则 (11) 6.2 全站失压处理加入断路器事故处理 (12) 6.3 火灾处理 (12) 6.4 变压器事故处理 (13) 6.5 断路器事故处理 (16) 6.6 线路事故处理 (16) 6.7 母线事故的处理 (17) 6.8 直流系统事故处理 (18) 6.9 谐振过电压的处理 (19) 6.10 10kV系统单相接地的处理 (20) 6.11 代路时合环后三相电流不平衡的异常处理 .................. 错误!未定义书签。 7 一次设备 (20) 7.1 变压器 (20) 7.2 高压断路器 (33) 7.3 组合电器 (40) 7.4 高压隔离开关 (44) 7.5 电压互感器 (49) 7.6 电流互感器 (55) 7.7 电抗器 (61) 7.8 电力电容器 (65) 7.9 开关柜 (70) 7.10 防雷及接地装置 (74) 7.11 耦合电容器、结合滤波器 (79) 7.12 阻波器 (81) 7.13 母线、构架、绝缘子 (83) 7.14 电力电缆 (87) 8.1 一般规定 (90) 8.2 变压器保护 (97)

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

变电站受电及空载运运行规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD790 变电站受电及空载运运行规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站受电及空载运运行规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1) 已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3) 竣工图及设计文件; 4) 输电线路交叉跨越距离记录; 5) 电缆输电线路的安装记录; 6) 高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7) 微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8) UPS调试记录; 9) DC系统调整试验记录; 10) 防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11) 变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范.

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

变电站受电及空载运运行规程(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站受电及空载运运行规程 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站受电及空载运运行规程(新编版) 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3)竣工图及设计文件; 4)输电线路交叉跨越距离记录; 5)电缆输电线路的安装记录; 6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8)UPS调试记录; 9)DC系统调整试验记录;

10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。 12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。 13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应符合规范要求,相色正确。 14)电缆应按设计文件的规定敷设,排列整齐,标志齐全,终端相色正确,电缆与管道等的安全距离和相序排列应符合有关规范规定。 15)受电及空载运行方案已经批准,操作电工经考试合格获上岗操作许可证,安全操作所需工、器具齐备。 2.变电站受电规定: 1)按照批准的方案及安全运行规章制度进行操作,严格执行操

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力

变电站现场运行通用规程智能设备部分培训资料(doc 93页)

3.1智能变电站smartsubstation;采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全; 3.2智能设备intelligentequipm;一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、;能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智;3.3隔离断路器disconnectingcir;触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器;3.4电子式互感 3.1 智能变电站smart substation 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2智能设备intelligentequipment 一次设备和智能组件的有机结合体,具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备,是高压设备智能化的简称。 3.3隔离断路器disconnecting circuit-breaker 触头处于分闸位置时,满足隔离开关要求的断路器。 3.4电子式互感器electronic instrument transformer 一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成,用于 传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。 3.5电子式电流互感器electronic current transformer; ECT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次转换器的输出实质上正比于一次电流,且相位差在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.6电子式电压互感器electronic voltage transformer; EVT 一种电子式互感器,在正常适用条件下,其二次电压实质上正比于一次电压,且相位差 在联结方向正确时接近于已知相位角。 3.7电子式电流电压互感器electronic current & voltage transformer; ECVT 一种电子式互感器,由电子式电流互感器和电子式电压互感器组合而成。 3.8智能组件intelligent component 由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足 相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.9合并单元merging unit;MU 用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元 可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。 3.10智能终端smart terminal 一种智能组件。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实 现对一次设备(如:断路器、隔离开关、主变压器等)的测量、控制等功能。 3.11智能电子设备Intelligent Electronic Device;IED 包含一个或多个处理器,可接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的 装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等。为具有一个或多个特定环境中特定逻2 辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.12交换机switch 一种有源的网络元件。交换机连接两个或多个子网,子网本身可由数个网段通过转发器 连接而成。 3.13 GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

变电站运行制度及管理规程规定

变电站运行制度及管理规程规定 1、站长职责 2、值班长职责 3、值班员职责 4、防止小动物管理制度 5、事故预防处理制度 6、安全活动制度 7、设备验收制度 8、设备运行制度 9、要害场所管理制度 10、消防管理制度 11、GIS封闭组合电器运行操作规定 12、KYN28—12开关设备操作程序 13、设备巡回检查制度 14、交接班制度 15、电容器运行规程 16、设备定期试验机轮换制度 17、设备缺陷管理制度 18、变电站微机监控工作规定 19、变电站停送电制度和操作规程

站长职责 第一条站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理等工作负全名领导责任,组织全站职工完成上级交给的全 部任务。 第二条组织本站的政治.业务学习,关系职工生活,搞好站内团结,带领全站人员认真贯彻执行各项规章制度,严格履行岗位 责任制,对运行人员工作质量进行考核。 第三条将强安全教育,主持安全日活动,开展季节性安全大检查,安全性评价,危险电分析等工作,参与本站事故调查分析, 主持障碍,异常和运行的分析会。 第四条结合新设备.新技术的运用,组织全站人员加强业务学习,全名提高职工技术素质。 第五条每月至少跟班一次,掌握设备运行状况和人员行为规范的执行情况。抓好安全经济运行分析.电能质量分析.可靠性 分析等工作和设备定级全线管理,设备验收和新设备投用 前的准备工作,组织或参与验收。 第六条组织较大停电和较复杂操作的准备工作,并现场监督。 第七条组织编写.修改现场运行规程和典型操作票,并检查执行情况,抓好培训工作和本站微机管理工作。 第八条定期组织人员对安全器具.消防.通讯.生活等设施进行检查,组织做好全站设备维护及文明生产工作 第九条制定切实可行的考核方法,落实各级岗位责任制,并公开.

变电站运行规程资料

变电站运行规程 第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。

2. 从事变电值班工作的人员有关工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作的新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上的原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.根据本站具体结线和设备情况编制“现场运行规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级有关规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备的一般要求规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得私自对用户停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后立即报告上级。 第三条变电站的设备均应有正规、醒目的双重编号及明显标志。表示设备分合的指示器应清楚,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室的电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性预防工作的一般要求规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必须对设备检查一次。 2. 正常运行情况下,每日还应有至少4次的定时检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡查:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运行异常时应适当增加巡查次数。

110KV变电站操作规程

变电站操作规程 第一章两票:修试作业票和倒闸操作票 1 有关人员资质 取得特殊工种作业证及进网证人员还须参加厂岗位资格认证。工作票签发人、工作票许可人、工作负责人及岗位职工的上岗资格由厂安委办在每年进行资格考评认定。未取得特殊工种作业证、进网证、安规证及厂岗位资格认证:检修、调试无证人员,一律不得从事《电业安全工作规程》中有关第一、第二种工作票所涵盖容的电气作业;运行作业区无证人员,只能进行在具有资质人员监护下的巡视点检,不得单人值班,严禁作为操作人进行倒闸操作及事故处理操作。 2.认证人员: 2.1工作票签发人围:本单位有证备案人员:电气主管、变电工区技术员、线路技术员、调试技术员,电力调度主管、用户管理员、系统运行技术员、电费结算与线损管理员、消防管理人员。 2.2工作许可人围:运行管理员、降压站站长(助理)、正值班员。 2.3工作负责人围:检修调试工区管理员、班组长、代班长。 2.4其他认证围:涉及电气作业的管理、技术、电气操作人员、修试工作人员。 2.5各工号的停、送电联系人即被视为工作负责人,其所在工号报送的备案通知书即为资格认证。停、送电联系人必须将24小时通

讯方式报知调度,保证能随时联系。 2.6未经安全部门考试合格,未经主管生产的领导批准的工作票签发人、工作负责人、工作许可人不得从事该类工作,发现有违反将严肃考核。 3“两票”的保存 3.1操作票必须使用打号机编号(001-100),并按照编号顺序使用。 3.2 操作票使用完毕应及时更换。不论是否已经使用完每季度都应更换一次;更换下的操作票按月保存,如该本操作票未使用完,只保留其未使用的第一页,并在其备注栏标明“本操作票0XX页-100页未使用,特此作废”字样,加盖“作废”章,其余空白操作票销毁。 3.3工作票必须按规定进行编号,同一天不允许出现相同编号的工作票。 3.4使用后的“两票”均应至少保存一年,操作票保存在降压站. 第二章操作票的管理 4 操作票管理 4.1电气设备计划停电必须由调度提前一日通知降压站,降压站值班员根据命令填写写操作票,并进行系统风险预知,制定危险因素应对措施,确保操作人员均已知晓。

变电站运行岗位安全操作规程

变电站运行岗位安全操作规程 1适用范围本规程适用于变电站值班运行人员。 2操作规程 2.1高压运行电工必须经专业安全技术培训考试合格,发给高压电工进网作业许可证,持证上岗操作。实习员工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2高压运行电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3高压运行电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度;检修工作票制度;倒闸操作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移、终结制度;交接班制度;安全用具及消防设备使用管理制度和出入登记制度等各项规章制度的规定。 2.4上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的安全工具。 2.5高压变配电室运行人员必须遵守高压配电装置的运行规程。 2.6不论高压设备带电与否,运行人员不得单人移开或越过遮拦进行工作。若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

2.7雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 2.8巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 2.9与用电单位联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将工作内容和联系人姓名复诵核对无误,并做好记录。 2.10停电拉闸操作必须按照由开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。 2.11高压设备和复杂倒运行方式的倒闸操作,必须由二人执行,并由对设备更为熟悉的主值担任监护。 2.12雷电时禁止进行倒闸操作。 2.13电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及和进入遮拦,以防突然来电。 2.14施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电位置和注意事项,方可开始工作。 2.15工作结束后,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停、送电。 2.16在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 2.17停电时,必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开

相关文档