MVB 连接器电缆成型技术说明书

HARTING 公司的产品D-SUB 连接器(66630095113\\9芯 无铅)和D-SUB 连接器

(6663009602800\\9)的印制板插件和连接器电路图如图一、图二所示。

图一、MVB 连接器印制板插件

图二、MVB 连接器电路图

D-SUB 连接器跨接线说明详见表一所示: 9芯SUB-MIN-D

插头的针脚

9芯SUB-MIN-D

端子管脚

MVB电缆采用耐克森通信电缆(5090202900/MVB/4x0.5mm2),如图三所示:

图三、MVB电缆纵面图

D-SUB连接器插头的针脚与MVB电缆芯线颜色对应见表二,D-SUB连接器插头的端子管脚与MVB电缆芯线颜色对应见表三。

9芯SUB-MIN-D插头的针脚和端子管脚详见图一标注。

表二、D-SUB连接器插头的针脚与MVB电缆芯线颜色对应表

表三、D-SUB连接器插头的端子管脚与MVB电缆芯线颜色对应表

说明:

在MVB电缆中红、黑芯线对以及白、黄芯线对是面对面的,基于这种对称结构,电缆A和电缆B之间有很好的防相互干扰(在3 MHz时的近端串音阻尼≥55 dB)。

如果芯线组错误相连接,防相互干扰就很差,这是不允许的,并可能导致传输干扰。

MVB连接器电缆成型步骤详见表四,供参考:

表四、MVB连接器电缆成型步骤

接通线A、B总线终端电阻的跨接线BRA、BRB

控制电缆使用说明书

塑料绝缘控制电缆 使用说明书 1、概述 1.1 主要用途及适用范围 适用于交流额定电压U0/U为0.45/0.75KV及以下控制、监控回路及保护线路的使用场合。 1.2 型号、规格 1.2.1 型号 电缆的型号见下表规定 1.2.2 规格 电缆的规格应符合下表规定

1.3 型号的组成及其代表意义 产品型号由六部分组成(由左至右) 第一部分:用大写字母ZR表示阻燃电缆 第二部分:用大写字母YJ/V表示交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯绝缘材料代号; 第三部分:用大写字母V表示聚氯乙烯护套材料代号; 第四部分:用P2表示铜带屏蔽。 第五部分:额定电压用U0/U表示,单位V; 第六部分:用阿拉伯数字分别表示电缆芯数及标称截面,二者之间以“×”连接; 第四部分和第五部之间用“-”连接。 1.4 使用环境条件 1.4.1本产品适用于最高环境温度不大于50℃的场合; 1.4.2本产品适用于固定敷设在室内、电缆沟、管道直埋等固定场合; 1.5 工作条件 1.5.1交联聚乙烯绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃; 1.5.2短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过250℃;(对于聚氯乙烯绝缘的电缆导体的最高允许工作温度为70℃,短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过160℃)1.5.3 电缆最小弯曲半径

----无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。 ----有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 ----有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 1.6 对环境及能源的影响 本产品在正常使用条件下不会对环境造成影响,因固有的原因,导体存在一些电阻,但也都在国家标准的允许范围内。 1.7 安全 本产品在使用过程中如遇突发情况如着火、短路时可有效的阻燃,并在短路保护器正常反应时间内不引燃。 2、结构特征及工作原理 2.1 本产品为交联聚乙烯/聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆,具有优异的阻燃性能。 2.2 本产品的导体采用GB/T3956-2008要求的无氧铜导体加工而成,具有稳定的导电性。 3、技术特性 3.1 本产品完全按照GB/T9330-2008的规定进行设计与制造。 3.2 主要参数

电缆固定夹的使用说明以及电缆固定的部位和要求

电缆固定夹的使用说明以及电缆固定的部位和要求 电缆固定夹简介 电缆夹具,又称电缆固定夹具,是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆,使电缆占有正确的位置,防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹具! 通过电缆夹具的固定,确保敷设后的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,而且能够防止涡流损耗产生。是一种新型、美观实用的电缆固定佳品。 电缆固定夹电缆夹具产品已经广泛应用于楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。部分情况下,电缆夹具可以完全替代电缆桥架使用。 电缆固定夹的制作工艺 电缆固定夹,是采用电气和机械性能俱佳的TESHU阻燃型材料经特殊工艺加工而成,由上、下两部分组合而成。 最新型电缆固定夹,是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆,使电缆占有正确的位置,防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹!通过电缆固定夹的固定,确保敷设后的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,而且能够防止涡流损耗产生。该产品已经广泛应用于建筑内低压电缆、多芯预分支电缆、高压电缆、矿用电缆、风能电缆、

单根电缆的安全固定以及楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。电缆夹具可以替代电缆桥架使用。 电缆固定夹的作用以及相关规定 电缆夹具固定作用是将电缆的重量和因热胀冷缩产生的热机械力分散到各个夹具上得到释放,使电缆免受机械损伤,对于夹头的固定,不同环境条件有不同的方法,电缆主要敷设在隧道内,采用的蛇形敷设方法,因此电缆必须采用挠性固定方法,这是因为高压交联聚乙烯大截面电缆,当环境温度和负荷电流变化时,电缆热胀冷缩产生的热机械力较大,这种热机械力如集中在某个局部,将会造成电缆损伤。根据《电力工程电缆设计规范))) (GB50217一2007),固定电缆用部件应符合下列规定: (1)除交流单芯电力电缆外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属扎带。强腐蚀环境,应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带。 (2)交流单芯电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可采用尼龙扎带或绳索。 (3)不得用铁丝直接捆扎电缆。交流单芯电力而使用最新型电缆固定夹、电缆固定夹系列取得良好的效果,安全系数大为增加。 电缆固定夹的型号分类

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

电缆接线工艺规程

电缆接线工艺规程公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

电缆接线工艺规程2007-12-31发布实施企业标准 ZHDB 208380-2007 浙江省火电建设公司

目次 前言......................................................................................................2 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3施工流程 (3) 4施工流程说明及主要工艺要求 (6) 5质量控制标准及要求 (11) 6安全文明施工措施 (11) 7示范性工艺照片 (12) 附录A(资料性附录)常见质量通病汇总 (16) 附录B(资料性附录)常见危险点 (17)

参考文献 (18)

前言 本标准根据相关国家标准规定,结合现场实际施工经验编制而成,明确了现场电缆接线的工艺流程及质量要求。 本标准附录A、附录B为资料性附录。 本标准起草人:郑安明、胡剑华 本标准评审人员:舒志广、姚万军、吕国华、周小林、郑利国、郑勇俊、 许德元、赵君、董勇 本标准审核人:钱旭耀 本标准批准人:严永禾 本标准自2007年12月31日起发布实施。 本标准由电气自动化工程公司负责解释。

ZHDB 208380-2007 电缆接线工艺规程 电缆接线工艺规程 1范围 本标准规定了电缆(不包括动力电缆,为方便叙述以下简称电缆)接线的施工流程及工艺质量要求。 本标准适用于单机额定容量为1000MW及以下火电、水电、核电机组新建、扩建、改建和检修过程中电缆接线工作,对于各类变电所及非电力系统工业设备相关的电缆接线工作,可以参照执行本标准。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL/T 电力建设施工及验收技术规范(热工自动化) 火电施工质量检验及评定标准热工仪表及控制装置篇(1998年版) DL/T 电气装置安装工程质量检验及评定规程第八部分盘、柜及二次回路结线施工质量检验 3施工流程 电缆接线流程

电线电缆产品说明

电线电缆产品简析 一、电线电缆产品型号编制方法简介 (一)型号组成讲明 电线电缆产品型号以汉语拼音字母来表示,型号中不同位置的拼音字母表示电缆结构,各位置的相应情况如下: 其中1-5项以汉语拼音表示,6-7项以数字表示。 为了减少型号字母和数字,关于产品中常用材料或惯用材料等字母可省去,如一般铜芯电线电缆型号中不列入“T”的 代号,电力电缆不列入“力”的代号,一般电压的电线电缆产品不列入“低”的代号而对高压产品均可用“G”字加以讲明。 (二)产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字) A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式 D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)

F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压) H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒 J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),操纵,铠装,空心。 L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷 M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火 O:同轴(结构代号) P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。 S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套 T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探 U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号) V:(P)V(C)(聚氯乙烯)

同轴线缆连接器

射频同轴连接器型号命名方法 射频同轴连接器型号命名方法 1、插头和插座的定义: 插头--具有连接机构的主动部分即螺母或卡口连接套的连接器,一般为自由连接器。 插座--与插头相配连接的连接器,一般为固定连接器。 2、型号一般命名方法: (1)射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-”隔开。 (2)射频连接器的主称号由产品技术标准做出具体规定。 (3)射频连接器的结构形式代号由下表所示部分组成: 注:①插头装插针,插座装插孔的系列,结构形式代号中插头和插座代号(表中序号1)不标。 插座装插针系列,用括号中的代号。 ②注有#号者,仅在面板插头使用。 3、射频连接器的型号组成示例: (1)SMA-JW5、TNC-JW5 表示SMA型及TNC型弯式非密封射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV-50-3电缆。 (2)N-50KFD、SMA-KFD 表示法兰安装,阻抗为50Ω的N和SMA微带射频插座,内导体为插孔接触件。 (3)转接器和阻抗转换器的型号组成方法,以插头或插座型号为基础派生,一般采用下列

形式: ①转接器的型号,其类型代号部分用连接器主称代号(系列内转接器)及分数形式(系列间 转接受能力器)表示。 如:N-75JK 不示一端为插针接触件,加一端为插孔接触件,阻抗为75Ω的N型系列内转接器。 如:N/BNC-50JK 表示一端为N型插针接触件,另一端为BNC型插孔接触件,阻抗为50Ω的系列间转接器。 ②阻抗转换器的型号,其型号或结构形式代号用分数形式表示: 如:N-50J/75K 表示一端为50Ω插头,另一端75Ω插座,两端均为“N”型的阻抗转换器 连接器的基本性能:即机械性能、电气性能和环境性能。另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能 连接器的基本性能:即机械性能、电气性能和环境性能。另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能作为评判依据。 1.机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。 连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。 2.电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。 ①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。 ②绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。 ③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。 ④其它电气性能。 电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。 对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一类新型的连接器即高速信号连接器,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰(crosstalk),传输延迟(delay)、时滞(skew)等。 3.环境性能常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。 ①耐温目前连接器的最高工作温度为200℃(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升。

电缆组件装配工艺规范

电缆组件装配工艺规范(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电缆组件装配工艺规范 电子设备系统、分系统之间电气连接用的连接电缆,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。由于很多电缆工作在电子机箱、机柜的外面,没有固定安装,易受各种机械损伤,破坏电气连接,因此,电缆装配有其特殊要求。1线扎的加工工艺 电子设备的电气连接主要依靠各种规格的导线来实现。在一些较复杂的电子设备中,连接的导线多且复杂,如果不加任何整理,就会显得十分混乱,即不美观也不便于查找。为了简化装配结构,减少占用空间,便于检查、测试和维修等,常常在产品装配时,将相同走向的导线绑扎成一定形状的线扎(又称线把、线束)。采用这种方式,可以将布线和产品装配分开,便于专业生产,减少错误,从而提高整机装配的安装质量。 线扎的走线要求 ①不要将信号线和电源线捆绑在一起,以防止信号相互干扰。 ②输入、输出的导线不要排在一个线束内,以防止信号回授。若必须排在一起时,应使用屏蔽导线。射频电缆不排在线束内,应单独走线。 ③导线束不要形成回路,以防止磁力线通过环形线,产生磁、电干扰。 ④接地点应尽量集中在一起,以保证它们是可靠的同位地。 ⑤导线束应远离发热体并且不要在元器件上方走线,以免发热元器件破坏导线绝缘层及增加更换元器件的难度。 ⑥尽量走最短距离的路线,转弯处取直角以及尽量在同一平面内走线。 扎制线扎的要领 ①扎线前,应先确认导线的根数和颜色,以防止扎制时遗漏导线,同时便于检查线扎的错误。 ②线扎拐弯处的半径应比线束直径大2倍以上。 ③导线长短要合适,排列要整齐。从线扎分支处到焊点间应有10~30mm 的余量,扎制导线时不要拉得过紧,以免因振动将导线或焊盘拉断。 ④不能使受力集中在一根导线上。多根导线扎制时,如果只用力拉其中的一根线,力量就会集中在导线的细弱处,导线就可能被拉断。另外,当力量集中在导线的连接点时,可能会造成焊点脱裂或拉坏与之相连的元器件。 ⑤扎线时松紧要适当。太紧可能损伤导线,同时也造成线束僵硬,使导线容易断裂。太松会失去线扎的效果,造成线束松散或不挺直。 ⑥线扎的绑线节或扎线搭扣应排列均匀整齐。两绑线节或扎线扣之间的距离L应根据整个线扎的外径D来确定,见表1。绑线节或扎线扣头应放在线束下面不容易看见的背面。

电缆产品安装使用说明

电缆产品安装使用说明 一、缆线的敷设和支撑保护方式 1、缆线敷设一般应符合下列要求: (1)敷设电缆时的环境温度不应低于0℃。 (1)缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。 (2)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤,固定时,松紧应适度。 (3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。 (4)电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求,在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 (5)缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)缆线的弯曲半径应符合下列规定: ①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。 ②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。 ③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 ④光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍,在施工过程中应至少为20倍。 ⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m,布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 ⑥缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 2、预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定: (1)敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。 (2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25~30%。 (3)预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 3、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定: (1)电缆桥架宜高出地在面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。桥架宽度不宜小于0.1m,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5 m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。 (3)电缆线槽宜高出地面2.2m.在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范 一、电缆头的处理注意事项: 1、电缆的剥切要小心,严禁伤害主绝缘层。 2、缠绕填充胶、密封胶时要防止局部过粗,防止冷缩管套不下去或不到位。 3、抽拉支撑条时用力要均匀,防止拉脱或错位。 4、半导体层要剥离干净,无残留,半导层末端应平整,并削成锥形。 5、主绝缘层应打磨光滑,无坑洼现象,套装冷缩管前清洁干净,均匀涂抹一层硅脂膏,但不能涂到半导层上,否则无法泄露电荷。硅脂膏必须要涂抹,用来填补绝缘层微小挖坑等以补偿主绝缘。 6、套装终端体套管式必须按照说明书定好位套装,使半导层部分与应力锥可靠搭接。 7、主绝缘长度尺寸应不小说明书的尺寸,否则可能造成泄漏量增大等引发电缆故障。 8、单芯电缆要检测一下恒力弹簧是否有磁性,应该是无磁性的。钢凯与铜屏蔽分别引出接地线,保证在引出位置不能短接。 9、绝缘层端部与接线端子间的绝缘层要削坡角,应平整光滑。 二、21/35-26/35KV电缆头的安装步骤及规范: 1、准备准备: 检查电缆绝缘,详细阅读说明书,准备必须工具。 2、电缆处理及准备: 核对电缆相序,校直电缆并固定 剥离电缆外护套、钢凯和内护套层。 钢凯用恒力弹簧临时固定,用钢锯顺钢凯方相锯一环形深痕,不能锯断第二层钢凯,用一字螺丝刀撬起一个缺口,然后用钳子把钢凯撕开,脱出钢凯带,处理好锯断处的毛刺。外护套与钢凯端部尺寸为30mm。 剥内护套层,用壁纸刀慢慢剥开内护套,保证铜屏蔽与钢凯之间的绝缘。钢凯带

端部距内护套端部20mm。 用PVC带绕包铜屏蔽端口,防止散开。 3、接地处理: 打磨钢凯表面,用恒力弹簧固定接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 在铜屏蔽根部用恒力弹簧固定另一组接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 4、密封处理 用J-35或J-20的自粘胶带绕包外护套端部、钢凯端部,内护套,反折铜屏蔽接地线绕包。保证屏蔽层与钢凯之间接地线的绝缘。 用红色的密封胶继续绕包处理,外面再包一层PVC胶带。 5、安装冷缩绝缘直管 按正确的方向套入冷缩管,确保冷缩管与电缆外护套搭接50-60mm,均匀用力拉出支撑条至全部收缩。注意:铜屏蔽接地线与钢凯接地线在引出冷缩直管段之前不能碰到一起,保证两者之间绝缘。 6、剥铜屏蔽和半导体层 首先预留的主绝缘和接线端子的长度,铜屏蔽与冷缩直管段端部距20mm,铜屏蔽与半导体端部20mm,主绝缘的长度即从半导体端部和接线端端子根部应不小于315mm,接线端子长度与主绝缘端部应大约有5mm的余量。 用PVC胶带在铜屏蔽端部绕包两圈,使PVC外侧(电缆端部)边线作为铜屏蔽的断口边线,用壁纸刀在铜屏蔽断口边线上轻轻地划一刀刀痕,用一字螺丝刀撬开一个缺口,然后用钳子慢慢把铜屏蔽沿断口边线撕开,铜屏蔽的断口要整齐、毛刺打磨掉。去掉PVC胶带,用半导体胶带把铜屏蔽端部绕包两圈。 半导体层断口位置(距铜屏蔽端部20mm)用玻璃片或刀片画一个环痕,用玻璃片慢慢把半导体端部刮开,在断口处刮一个斜坡,断口用专用砂纸打磨平整、光滑无

感温电缆使用说明书

JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器安装使用手册 一、公司简介 上海安誉智能科技有限公司是一个以高技术为起点,着眼于消防安全的高科技企业。致 力于为工业客户提供消防探测解决方案,以帮助客户提高业绩,同时降低火灾的影响。是业 内着名的产品设计制造商和OEM 协作商。公司位于浦东新区莲溪路科技园内,为上海翼捷 工业安防技术有限公司的旗下企业。 安誉公司业务包括完整系列的缆式线型定温火灾探测器、声光警报器及OEM 加工配套 等。安誉产品已广泛应用于电厂、公路隧道和电力行业等。安誉追求创新和卓越质量,其产 品均已成为业内的基准。安誉在工业消防解决方案和消防项目管理方面的能力,表现在电厂、钢铁厂、公路隧道、汽车工业、电力行业等多个领域。 在商业活动中,安誉坚持公平竞争,坚持最高标准的商业道德和诚信,我们相信商业道 德和经济利益是相辅相成的。通过为客户提供优质的产品和有竞争性的解决方案,为我们的 客户带来超额的回报。 可靠,专业,最新技术—这就是安誉的工业温度探测技术,在考虑一个整体的工业温 度探测解决方案时,您需要一个专业可靠的,能为你提供合适的解决方案的伙伴;您需要一 个不管遇上任何安全问题,都能全心依靠的伙伴,安誉正是您理想的选择。 生产厂: 二、产品概述 JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的探测报 警温度精度高、可重复使用、抗老化的线型缆式探测器类专利产品,技术性能指标符合 GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》及1 号修改单,通过了国家消 防电子产品监督检验中心的型式检验。该探测器由感温电缆缆线、接口盒AIB(信号解码器)、终端盒ATB(终端盒)三部分组成,采用多线制的继电器输出接线方式,可方便地与其它 厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道、油库、电气配电柜、仓库等场合。三、功能特点 ?? 探测精度高,一致性好,不会因长期、重复使用引起材料老化导致的探测精度变化。 ?? 专利探测原理,潮湿环境下使用不会出现误报警。 ?? 抗干扰能力强,可应用于强电磁干扰场所。 ?? 结构稳定可靠,抗拉性强,抗震动性强。 ?? 感温电缆标准长度为200m,可根据实际需要进行扩展(<1000m)。 ?? 感温电缆可应用于室内、室外、防爆场所。 ?? 信号解码器(接口盒)内置继电器开关量输出,方便连接各种工业控制系统、火灾报警 系统。 四、探测器应用范围 线型感温火灾探测器具有很强的抗环境干扰特性,可以很好的应用于工业领域以及其他 特殊领域的许多场所。尤其可以用于不能采用其他形式探测器的场所,另外探测器维护工作 量低的特性还提供了人员不便于靠近或对人体有危害场所的火灾探测解决方案。探测器主要 的适用范围包括: ?? 电缆设施:如电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等; ?? 油类设备区:如液压站、润滑油库、油灌区等; ?? 皮带传输类:如运煤、运料皮带、自动化生产线等; ?? 电力设施:配电装置、开关设备、变压器、变电站电力切换装置等; ?? 化学品储存及生产工厂; ?? 高举架仓库、货架库、粮库等; ?? 石油钻井平台区域;

连接器、线缆选型及其组件设计规范..

] % ; ? 2001- - 发布 2001- - 实施 xxxxxxxxxxxxxxx 有限公司 发 布 连接器、线缆选型及其组 件设计规范 | Q/ZX - 2001 Q/ZX xxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司企业标准 (工艺技术标准)

Q/SZX 2001 - 01 目次 前言 1 范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (1) 4 连接器的选型 (2) 连接器的分类 (2) 欧式连接器选型 (2) 欧式连接器的特性 (2) 欧式连接器选型 (7) 2MM连接器选型 (7) 2MM连接器特性 (7) 2MM连接器选型 (14) RF连接器选型 (14) D-SUB连接器的选型 (15) 扁平电缆连接器的选型 (16) IC插座的选型 (17) 圆形连接器选型 (17) 各种接线端子、电源连接器选型 (18) 5 电缆选型 (18) 电线选型 (18) 通信电缆的选型 (18) RF电缆的选型 (18) 6 电缆组件的设计 (19) 7 验证 (19)

Q/SZX 2001 - 01 前言 本标准主要依据电连接器、电缆及RF电缆组件有关标准。 本标准由xxxxxxxxxxxxxxx有限公司CDMA事业部工艺结构部提出并归口。本标准起草部门:CDMA工艺结构部工艺室。 本标准主要起草人:xxxxx。 本标准于2001年12 月首次发布。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司企业标准 (工艺技术标准) Q/SZX 2001 – 01 1 范围 本标准适用于CDMA通讯设备所用连接器、线缆选型及其组件设计。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 射频同轴电缆组件第一部份:总规范一般要求和试验方法 GJB 142A—94 机柜用外壳定位小型矩形电连接器总规范 IEC 1076-4-101:1995 CONNECTOR WITH ASSESSED QUALITY,FOR USE IN . LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND IN DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS PART 4 Printed Board Connectors IEC 60603-1:1991 印制板用频率低于3MHz的连接器第一部分:总规范—一般 要求和编制有质量评定要求的详细规范的导则IEC 60603-2:1995-09 印制板用频率低于3MHz的连接器第二部分:有质量评定的 具有通用安装特征、基本网格为的印制板用两件式连接器详细 规范 IEC 61169-1:1992-08 射频连接器总规范—一般要求和试验方法 3 定义 本标准采用下列定义: 电缆组件 具有规定性能作为单个元件来使用的线缆和连接器的组合件。 连接器 通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接的可分离元件(转接器除外)。 术语 类型 type 一个特定的分门类中的连接器,例如:单件式连接器(边缘插座连接器),两件式连接器。 品种 style 一个类型中的一种特定的连接器。

电缆头制作施工工艺标准

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

电缆接线施工工艺

大唐雷州发电厂2×1000MW新建工程输煤项目电缆接线施工工艺 编制人:韩忠团 审核人:武敬斌 批准人:韩贵忠 大唐环境产业集团股份有限公司 雷州输煤项目部 2017.12.26

电缆接线施工工艺 1.目的 提高接线工艺质量 2. 适应范围 大唐环境产业集团股份有限公司所承担的雷州发电厂输煤项目所有盘、柜、端子箱内二次接线施工。 3. 施工流程 施工准备→电缆就位→电缆头制作→电缆牌标识及固定→芯线整理、布置→芯线标识、接线→备用芯、屏蔽处理→质量验收 3.1 施工准备 (1)技术准备:熟悉二次接线图和原理图,核对接线图的准确性;熟悉二次接线有关规范;根据电缆清册统计各类二次设备的电缆根数,根据电缆的根数、电缆型号、设备接线空间的大小等因素进行二次接线工艺的策划。 (2)材料准备:相色带、屏蔽线、扎带、线帽管、电缆牌等二次接线的消耗性材料的准备。 (3)人员组织:技术人员,安全、质量负责人,二次接线员。 (4)机具准备:线帽机、电缆牌打印机、计算机及二次接线用工具。 3.2 电缆就位 (1)根据二次工艺策划的要求将电缆分层、逐根穿入二次设备。 (2)在考虑电缆的穿入顺序、位置的时候,要尽可能使电缆在支架(层架)的引入部位、设备的引入口尽量避免交叉和麻花状现象的发生,同时应避免电缆芯线左右交叉的现象发生(对于多列端子的设备)。 (3)直径相近的电缆应尽可能布置在同一层。 (4)为了便于二次接线,保护桂、端子箱等等二次设备在厂方的布局设计和组装过程中,应尽可能留出足够大的电缆布置空间。电缆布置的宽度适合芯线固定及与端子盘的连接。 (5)电缆的绑扎要求牢固,在接线后不应使端子排受机械应力。 在引入二次设备的过程中应进行相应的绑扎,在进入二次设备时应在最底部的支架上进行绑扎,然后根据电缆头的制作高度决定是否进行再次绑扎。 (6)电缆的绑扎采用扎带,绑扎的高度一致、方向一致。

同轴电缆连接器接口知识13页word

同轴电缆连接器接口知识天馈线系统常用接口 型号PartNumber 图例 Sample 产品描述 Description 7-16 DIN型连接器适用的频率范围为 0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。 N型连接器N型外导体内径为 7mm(0.276英寸)、特性阻抗50Ω(75Ω)的螺纹式射频同轴连接器。适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。

BNC连接器BNC型外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的卡口锁定式射频同轴 连接器,BNC 系列连接器适合需要频繁 插拔的场合。BNC系列是一种卡口连接 射频同轴连接器。它具有连接迅速,接触可靠等特点,广泛应用于无线电设备和 电子仪器领域连接 射频同轴电缆。 TNC连接器TNC型外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。TNC连接器是BNC 连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试

仪表中连接同轴电缆。其适用的频率范围为0~11GHz。 SMA连接器SMA型外导体内径为4.13mm(0.163英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。

UHF连接器UHF 7/8 EIA Flange 1-5/8 in EIA Flange 3-1/8 EIA Flange 4-1/2 IEC Flange 6-1/8 EIA Flange 反向连接器通常是一对连接器:公连接器采用内螺纹联接,母连接器采

电缆头制作-技术交底 - 制度大全

电缆头制作:技术交底-制度大全 电缆头制作:技术交底之相关制度和职责,交底内容:1范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆户外型终端头制作。2施工准备2.1设备及材料要求:2.1.1电缆终端头型号、规格应符合电压等级、使用环境及... 交底内容: 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆户外型终端头制作。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1电缆终端头型号、规格应符合电压等级、使用环境及设计要求。 2.1.2电缆终端头,应由电缆附件厂家配套供应,其主要部件、附件应齐全,绝缘套管不得有裂纹、损伤、并有使用说明书及合格证。 2.1.3电缆绝缘胶的型号及电压等级应符合要求并应有理化及电气性能试验单及合格证。 2.1.4金属紧固件,均应用热镀锌件。 2.1.5其他辅料有:黑玻璃漆带,封铅、硬脂酸,铜绞线、白布、黄铅粉、甘油、汽油、电缆油等。 2.2主要机具: 2.2.1制作机具:防风栅、塑料布、油压接线钳、喷灯、铁壶、铝壶、搪瓷盘、铝锅、铁勺、漏勺、手套、漏斗、电炉子、钢锯、钢丝刷,温度计、剪刀等。 2.2.2安装机具:滑车、大绳、扳手、台钻、电焊机和气焊工具等。2.2.3测试工具:摇表、钢卷尺、钢板尺及试验仪器等。 2.3作业条件 2.3.1室外电缆终端头的制作应选择晴朗无风的天气施工,环境温度在+5℃以上,其空气相对湿度在70%以下。 2.3.2施工现场及其周围应清洁干燥,操作平台要牢固,四月应搭设防风栅。2.3.3施工现场应备有220V电源和安全电源。 2.3.4施工现场应符合安全消防规定,易燃物要妥善保管。 2.3.5电缆终端头制作人员应经过专门培训并考核合格,方可施工操作。3.2电缆终端头制作按以下制作程序进行。从开始剥切到制作充毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。 3.3设备点件检查及准备工作: 3.3.1开箱点件检查,应有施工单位与供货单位或建设单位(监理工程师)共同进行检查,并做好记录。 3.3.1.1电缆终端盒点件应根据设备技术资料或说明书进行,配件齐全,无损伤。3.3.1.2电缆端头盒的型号必须符合设计要求,各配件相吻合。 3.3.2铜压盖及出线铜杠挂锡。拆下铜压盖,将封铅部分及出线铜杠接线孔内壁挂锡。3.3.3将电缆终端盒内部用钢丝刷除去污物及铁锈,然后用布沾汽油连同瓷套管内外均擦试干净。3.3.4准备好电缆终端盒全部密封垫,大盖采用橡皮垫或鸡毛纸垫,瓷套管及加剂孔均采用鸡毛纸垫。 3.3.5三只套管进行试装,应紧密无误。 3.3.6瓷套管与大盖结合缝处涂上黄铅粉与甘油调合胶,以便密封。3.3.7加工好防扭抱箍、

电缆接线工艺规程

电缆接线工艺规程 前言 (2) 1范围 (3) 2规范 (3) 3施工 (3) 4施工 (6) 5质量 (11) 6安全 (11) 7示范 (12) 附录A( (16) 附录B( (17) 参考文 (18) 本标准起草人:郑安明、胡剑华 本标准评审人员:舒志广、姚万军、吕国华、周小林、郑利国、郑勇俊、许德元、赵君、董勇本标准审核人:钱旭耀 本标准批准人:严永禾 本标准自2007年12月31日起发布实施。 本标准由电气自动化工程公司负责解释。

电缆接线工艺规程 1范围 本标准规定了电缆(不包括动力电缆,为方便叙述以下简称电缆)接线的施工流程及工艺质量要求。 本标准适用于单机额定容量为1000MW及以下火电、水电、核电机组新建、扩建、改建和检修过程中电缆接线工作,对于各类变电所及非电力系统工业设备相关的电缆接线工作,可以参照执行本标准。 3 3.1 3.2 在电缆接线前应完成电缆清册与接线图、接线图与设备之间的图纸会检;理清热控、电气与其他专业的接线接口,确保接线图连接无误。发现问题以联系单形式由设计或厂 方书面澄清。另外根据电缆接线图等资料核对电缆预留孔的位置和大小,应能满足电缆

3.2.1.2接线图准备 根据图纸会检后的资料,以接线图为蓝本,整理绘制出便于施工接线的接线图或接线表(以整根电缆为单位排列),每根电缆的所有接线线芯宜在同一张图纸上,避免接线遗漏。根据整理后的接线图或接线表,应以盘柜等为单位整理好需打印的线芯号文档(包括备用芯、屏蔽芯),不同规格的线芯应分开,交付打印。 3.2.1.3电缆号牌及线号打印 由于电缆号牌、线芯线号的打印工作量较大,该工作应尽量提前开始,并保证能满 表1主要机工具

电缆分支箱使用说明书

?成套性强?体型小巧 一、概述 ?欧式(T型连接)电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它主要特点是双向开门、利用绝缘套管作为连接母排,具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。所采用的电缆接头符合DIN47636标准(见图1)。 二、功能和特点 1、全绝缘、全密封、全防护、全工况。 2、进出线灵活,实际应用最多有8分支进出线。 3、抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。 4、体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。 5、可带氧化锌避雷器。 6、可安装带电指示器,提示操作人员线路带电。 7、可安装电缆型短路故障指示器,便于迅速查找电缆故障。 8、有多种箱体材质可选择:普通冷轧板和不锈钢板等。 三、用途 ?广泛使用于:城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kV电缆配网系统中环网联接配电网,是城网改造的理想设备。 四、订货须知 ?请注明所选用电缆分支箱的型号、进出线数目、备用回路数量、电缆的标称截面; ?保护装置要求:如无要求则按本公司标准供给; ?箱体外壳要求及外壳颜色:如无要求则按本公司标准供给。 电缆分接箱、户外环网柜应用网络图

?分支数 ?欧式(丁锻连接) ?电 ?户外电缆分接箱 欧式分支箱部分型号与组合图对照表 说明 型号 组合图 尺寸(宽X 深X 高) ?一如. 毎相由两只接头.一 T _ — L 一 ] * 三分支 DFW7 2C3/630 只欧述右接头和一只环亂寒 管组成, III 1 LU 1 1 ■一 ' ? 580 . 毎相由两只歐式前接头.一只欧 或后接头(一只欧式后接头接全 垫缘级化锌和一只环霰 垂管组成. 型号说明 DFW 12 E □ 三分支 带避雷亜 DFW 12E3B/63O