文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LED灯具安装工艺

LED灯具安装工艺

LED灯具安装工艺
LED灯具安装工艺

灯具、开关、插座安装施工

一、灯具安装

1、工艺流程

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

①灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象;

②穿人灯箱的导线在分支连接处不得承受酣外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡;

③灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采取隔热措施,灯具内配线应严禁外露;

④使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上;

⑤荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。

2、灯具安装的一般要求

(1)灯具距地面高度不能低于;

(2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理;

(3)灯具应配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷,不带电的金属部分要绝缘良好;

(4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有熔丝保护的不受此限;

(5)室内灯具内部配线:截面积不得小于,室外灯具内部配线不得小于。并应使用多芯铜软线,导线端头线芯应持锡,灯线绝缘强度不低于500V;

(6)低于高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护;

(7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线;

(8)荧光灯镇流器应连接在相线上;

(9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10MM;

(10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起;

(11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口;

(12)重量在3KG及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的10倍以上。3KG以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯

具,不应让吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨棚面安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加强措施;

(13)灯具有硅钙板、轻质铝板或厚度小于10MM的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定,应预先在板材后面加装木方中采取加强措施,加强件应和龙骨做牢固连接;

(14)在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理;

(15)大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃罩破碎溅落伤人;

(16)灯具的圆形底台直径在100MM以下可用一个螺栓紧固,直径在100MM以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓紧固;

3、灯具检查及组装

(1)根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。安装灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形等现象。

(2)灯内配线检查,灯具内导线应绝缘良好,无漏电现象,灯具内配线严禁外露,穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡。使用螺口灯头时,相线必须压在中心接点的端子上。

(3)检查完成后灯具组装,根据灯具说明书及示意图把各个灯口安装好。

4.各类灯具安装

(1)灯带安装

根据灯具的外型尺寸确定其支架的支撑点,再根据灯具的具体重量经过认真核算,用支架的型材制作支架,做好后根据灯具的安装位置,用预埋件或用胀管螺栓把支架固定牢固。轻型光带的支架可以直接固定在主龙骨上;大型光带必须先下好预埋件,将光带的支架用螺丝固定在预埋件上,固定好支架,将光带的灯箱用机螺丝固定在支架上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚,装上灯泡或灯管上好灯罩,最后调整灯具的边框应与顶棚面的装修直线平行。如果灯具对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5m。

①基本参数

四线灯带宽约22mm,厚度约8mm,重量约m(4米/公斤);然后要知道四线灯带共有四根导线,三排灯,每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是,

72珠灯带的功率是:72*=;

②剪裁

每米有“剪刀”标记,只能在标记得剪断,剪错或剪偏会导致一米不亮!有的会因打标记时打偏了一些,最好是剪之前仔细看下标记处位置,按中间没连接的地方剪断即可。仔细看便能分辨出来。

③插头安装

给每条LED灯带配一个专用插头,这个是必须的,因为插头带变压器的;要注意,在连接时一定要将透明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上,切不可直接带盖连接,这样会造成短路;

④LED灯带安装

安装LED灯带一般是放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定;如需外装或竖装,需要用到卡子和尾塞(原装卡子是全透明的)。

(2)吸顶灯安装

①大型吊灯在吊顶顶面上安装

较大型的吸顶灯在吊棚上安装,原则是不应让吊棚承受更大的重力。其安装方法有三种:一是用吊杆将灯具悬吊固定在建筑物主体顶棚上,可参考光盒用吊杆安装的方法:二是在吊棚的主骨上加设悬吊灯具附件(安置),类似吊灯在吊棚上安装的方法;三是采用轻钢龙骨定型紧固配件,将灯具安装在吊棚主龙骨上,采用定型灯具紧固配件安装灯具快捷、省力、规范,是值得推广的规范化工艺模式。

②小型吊灯在吊顶顶面上安装

小型、体轻的吸顶灯可以直接在吊棚上安装,但不得用吊棚的罩面板作为螺钉的紧固基础。安装时应在罩面板上面加装木方,木方规格为60MM×40MM,木方要固定在吊棚的主龙骨上,安装灯具的紧固螺钉应拧紧在木方上。

3Kg以下的吸顶灯,应先把木台固定在预埋木砖上,也可用膨胀螺栓固定。超过3Kg的吸顶灯,应把灯具(或木台)直接固定在预埋螺栓上,或用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装吸顶灯,其灯具或木台应完全遮盖住灯位盒。安装有木台的吸顶灯,在确定好的灯位处,应先将导线由木台的出线孔穿出,再根据结构的不同,采用不同的方法安装。木台固定好后,将灯具底板与木台进行固定,无木台时可直接将灯具底板与建筑物表面固定。

流程:开孔、安装弹簧扣、插入天花板、固定。

(3)吊灯安装

①大型吊灯安装

大型吊灯因体积大、灯体重必须固定在建筑物的主体棚面上(或具有承重能力的构架上),不允许在轻钢龙骨吊棚上直接安装。大型吊灯若在混凝土棚面上安装,要事先预埋铁件或置放穿透螺栓,并同其连接附件一起作为灯具的承重紧固装置,紧固装置设备要位置正确、牢固可靠,同时应有足够的调整余地,用以调整灯具位置的误差。

②小型吊灯在吊棚上安装

小型吊灯在吊棚上安装,必须在吊棚主龙骨上设灯具紧固装置,可将吊灯通过连接件悬挂在紧固装置上。其紧固装置在主龙骨上的支持点应对称加设吊杆、以抵消灯具加在吊棚的重力,使吊棚不至于下沉、变形。

(4)壁灯的安装

根据灯具的外形选择合适的绝缘台或灯具底托,把灯具设置于中心。然后用电钻在绝缘台和灯具底板上开好出线孔和安装孔,将灯具的灯头线从绝缘台的出线孔中甩出,与墙壁上灯头盒内的电源线接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。绝缘台与灯头盒对正,贴紧墙面,用机螺丝将绝缘台直接固定在盒子耳朵上,如果圆台直径超过75mm以上,应采用2个以上胀管固定。调整绝缘台,使其平正不歪斜,再用螺丝将灯具固定在绝缘台上,最后配好灯泡、灯伞或灯罩。灯罩与灯泡不得相碰,绝缘台与灯泡距离小于5mm时,应加隔热措施。安装在室外的壁灯应做好防水和泄水,绝缘台与墙面之间应加胶垫,有可能积水之处应打泄水孔。

(5)庭院灯安装

①种类类型的庭院灯灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全;接线盒、熔断器盒防水密封垫完整。

②金属立柱及灯具的外露可导电部分接地可靠;接地线应单设干线,干线沿庭院灯布置位置联成环网,且不少于2处与接地装置引出线连接。支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

③灯具的自动通、断电源控制装置工作可靠;每套灯具有熔断器保护;导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。(7)泳池灯安装

游泳池及类似场所的灯具(水下灯、防水灯具)应为12V以下灯具,等电位联接应可靠,有专用漏电保护装置;自电源引入灯具的导管必须是绝缘导管。

(8)应急照明灯具安装

①除正常供电电源外,应另有备用电源供电

②两路电源的转换时间:疏散照明、备用照明≤15S;金融商店交易所备用照明≤;安全照明≤.

③安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

④疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转弯处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m,人防工程内不大于10m

⑤疏散标志灯的设置,应不影响正常通行,且周围不应有容易混同疏散标志灯的其它标志装置。

⑥应急照明灯具的运行温度大于60℃时,不应直接安装在可燃装修材料或可燃物体上;靠近可燃物时,应采取隔热、散热等措施。

⑦应急照明线路在每个防火分区应有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有隔堵措施。

⑧疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷;暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜苡绝缘线。

(9)防爆灯具安装

①灯具的防爆标志、外壳防护等级、温度组别应与爆炸危险环境相适配,严格按设计要求选型。当设计无要求时,应符合国家规范的规定。

②灯具配套齐全,不得用非防爆零件代替灯具配件。

③安装位置应离开释放源,且不得在各种管道的泄压口及排放口上下方安装防爆灯具。

④安装牢固,吊管、开关与接线盒螺丝啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。

二、开关、插座、控制箱的安装

1、安装要求

①开关、插座安装应在建筑物墙体表面装饰工程结束后进行。暗敷设工程中

开关、插座安装前,应检查土建装饰工程配合质量是否完善,不能因土建工程缺陷,而影响开关、插座本体的安装质量。

②暗装开关、插座应有专用盒,严禁开关、插座无盒安装。盒周围抹灰处应尺寸正确、阳角方正、边缘整齐、光滑;墙面裱糊工程在盒处应交接紧密、无缝隙、不糊盖盒盖;饰面板(砖)镶贴工程,开关、插座盒处应用整砖套割吻合,不准用非整砖拼凑镶贴。

③开关、插座安装前应检查盒内管口是否光滑,钢管敷设管口处护口有无遗漏,盒内是否清洁无杂物,否则应清理盒内杂物、尘土,可用软塑料管吹除或用抹布将盒内擦干净。

④跷板开关距地面的高度应符合设计要求,距门口为150-200mm,开关不得置于单扇门后,暗装开关的面板应端正严密并与墙面平,开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向一致;暗装插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。并列安装的开关或插座安装高差为内,同一场所的开关或插座安装高差为5mm,开关、插座面板垂直度偏差为。

⑤安装工具准备,安装前需要准备好专门的安装工具,如测量用的卷尺、水平尺、线坠,钻孔用的电钻、扎锥,以及安装时用的绝缘手套、剥线钳等。

2、工艺流程

清理→开关(插座)接线→安装开关(插座)芯→安装盖板。

拆卸面板-接线-固定开关插座盒-安装面板

(1)开关插座底盒清洁

开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。

(2)电源线处理

将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。

(3)插座三线接线方法

火线接入开关2个孔中的一个A标记,再从另一个孔中接出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。若零线与地线错接,使用电器时会出现

跳闸现象。

(4)开关插座固定安装

先将盒子内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出,再把塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子上。固定好后,将导线按各自的位置从开关插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。

最后将开关或插座贴于塑料台上,找正并用螺丝固定牢,盖上装饰板。

三、成品保护

1、灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。注意的安全问题

4、安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作。安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应防止其碎裂后向下溅落措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定。

5、使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑防滑措施。

6、使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60删处要设拉绳,防止劈开:不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。

7、高空作业,无防护设施时,必须系安全带并拴在牢固部位上。

8、在吊顶房间工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位四周应加防火材料,防止起火。

四、控制箱的安装:

控制箱的规格型号要符合设计要求,并有产品合格证。

安装后根据施工图要求,检查其安装位置是否符合要求;根据系统图检查其型号、规格是否符合要求,摇测其绝缘,所有回路均要在1兆欧以上,根据系统图的控制原理,空载通电试验,检查其控制性能是否与设计要求相符。

摇测被控设备的绝缘情况,其绝缘电阻要在1兆欧以上,检查设备要运转自由,无阻碍现象。

控制箱,固定要平正、牢固。控制箱固定好后,即可将电源及负载线分别压接好,保护接地线(PE)正确压接好。

核对导线连接是否正确无误,确定无误后送电试运行。

将设备名称、编号等填写在卡片框内卡片上,填写内容要清楚明了,与设备规格型号相一致。

五、应急照明装置安装施工方法

1、应急照明的照度

照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。

疏散照明照度,美国规定不低于10lx,持续时间终了可降低至6lx;日本规定不小于1lx,使用荧光灯时不低于2lx;CLE规定不低于。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置火灾事故照明,最低照度不低于。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据中国的实际情况,参照CLE及英国的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于,并注意保持较好的均匀度。

2、应急照明的转换时间

(1)应急照明的转换时间

当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,它是选择应急照明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也需要一定的时间。CLE推荐转换时间如下:

1)疏散照明,不应大于15s,这是考虑了适应应急发电机自启动条件,如使用其他应急电源,应争取更短。

2)安全照明不宜大于,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用电网线路自动转换或者采用蓄电池。

3)备用照明不应大于15s。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于,以防止混乱。

(2)应急照明的连续供电时间

应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防火规范规定为不应小于20min。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质等,应取平均因素推荐一个疏散区最远点的人常速步行至安全区的时间作为应急灯连续供电时间。

1)疏散照明,不应小于30min。主要应考虑发生火灾或者其他灾难时,人

员的疏散、在建筑物内搜寻人员、救援等所需要的时间。对于超高层建筑、规模特别大的多层建筑、大型医院等,应考虑更长的持续时间,如45,60,90min。

2)安全照明和备用照明,应视生产或工作的特点及持续时间长短确定。特别重要的公共建筑物,如通信中心、广播台、电视台、发电及配电中心、交通枢纽等场所,应长时间持续工作。

3、应急照明的配电线路

应急照明的配电线路属于消防配电线路的一部分,要求相同。主要有:

(1)选用耐热配线,当导线穿钢管也可用耐热温度大于105℃的非延燃型导线。如BV-105采用绝缘和保护套为非延燃烧材料型电缆时,可以不穿金属管保护,但是要敷设在电缆井内。强电和弱电电缆共用一个竖井时,应将其分开于竖井的两侧。交叉时,应穿钢管保护。竖井内每隔- 层要设阻燃材料作的隔离板,并将上下通孔堵死。

(2)配管若用非金属管材时,应该选用非延燃材料。并敷设于不能燃烧的墙体结构内。

(3)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不可穿在同一个管内或同一个线槽的同一槽孔内。不同电压、不同电流类别的线路在配电箱内的端子板要分开隔离,而且应标注清楚。不同防火区的线路也不能共管。

(4)穿管的绝缘导线或电缆的总截面积不得大于管孔净截面积的40%。

(5)敷设于封闭或线槽内的导线或电缆的总截面不应大于线槽净截面积(6)疏散照明和应急插座线路要分开敷设。

(7)接线盒板的防火不好解决时,宜将钢管直径加大而不用接线盒。

4、应急照明电源

(1)解决应急照明电源的方法

中心供电型应急照明灯的电源,当由应急柴油发电机供电时,以10s,能完成自启动并优先保证应急照明电源。对安全照明和部分备用电源,满足不了转换时间的要求,它不能作为这类应急照明的电源。当由蓄电池组供电时,要求中心应急供电的灯具系统中1个或几个灯具发生故障,应不影响其它灯具工作,也就是说每个灯具均需要加保护,可靠性并不高。另外一个办法是采用小容量分散蓄电池供电方案,对应急照明时仍保证正常照度的场所比较适用。比如,消防控制室(可利用消防电池组)、消防水泵房、配电室和自备柴油发电机室等。

作为应急照明的电源主要有以下几类:

1)照明与电力负荷在母线上分开供电。应急照明与正常照明分开。即来自同一电网与正常电源分开。

2)应急照明的电源来自备用电源。

应急照明的电源来自另一台变压器,在母线上分开供电,正常照明和应急照明电源来自不同的变压器。

应急照明的电源来自2台变压器,在母线上有联络断路器,正常照明和应急照明电源来自相邻的变压器。

5、备用电源特点和应用

(1)当工作电源停电时,备用电源能自动投入。不间断电源装置(UPS)是一种集中或者分区集中设置的蓄电池供电方式,其各项性能指标都很高,但是价格很高,普通应急照明不宜选用。但是,象计算机站等建筑内必须备有UPS,而容量能满足要求时,可以利用UPS供给本场所内的应急照明是适宜的。采用来自电网的备用电源转换快,可靠,持续时间长。在大中城市或者大中型工厂,往往比较容易取得这种电源。

如果应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应该满足:疏散照明不大于15s,备用照明也不大于15s,安全照明不大于。

(2)用来自电网的备用电源的容量及供电时间容易得到满足。当工作电源出现故障或容量不够时,必须能保证消防设备能够正常地工作。备用电源的容量不应小于正常照明容量的50%,同时对全部音响设备必须满足10min的供电需要。一般情况公共建筑或厂房内,由于生产及安全需要,具有电网备用电源时,首先应利用它保证应急照明之需。而如果专门为应急照明而设置电源则不够经济合理。所以设计时应统一安排电力设备和应急照明的电源以求经济合理。对于继续维持生产的备用照明,消防水泵房的备用照明,应与生产电力设备和消防水泵共同使用一个备用电源时,一般都用电网为备用电源。

(3)备用电源的配线应该采用耐热措施,而当备用电源管线设置在电气设备内时才可以不考虑耐热措施。

(4)当应急发电机组作备用时的特点:电源停电后,应急发电机投入运行需要较长的时间,经常处于备用状态的机组从停电时间到启动时间,大约需要15s,因此只能作为疏散照明和备用照明的应急电源,而不能单独用于安全照明。专为应急照明设置发电机组,通常是不够经济合理的。在高层建筑往往是为了消防要求而设置,如香港规定8层以上的公共建筑应设置发电机组作为应急照明。

在某些工业生产厂房、交通中心,也往往是和生产、运行的电力设备之需要一起考虑。

(5)用蓄电池作备用电源的特点及要求:蓄电池的可靠性高,转换迅速,能适应各类应急照明电源的需要。要求蓄电池组能自动充电,充电电压要高于额定电压的10%左右,要保证正常充电。蓄电池组还应该有防止过电压的装置。蓄电池设备应设有自动及手动控制,并能比较容易地进行均等充电的装置,如果设备稳定性能正常则不受此限。蓄电池组到火灾自动报警系统的消防设备线路应设开关及过电流保护装置。要有显示电流及电压的仪表。

蓄电池缺点是容量小,持续时间较短,需要经常检查维护。在重要的公共建筑或重要的地下建筑,有时和其他应急电源配合使用。在小型公共建筑,如小旅馆,取得电网备用电源有困难时,采用蓄电池比较合算。中心变配电所设置有蓄电池直流屏时,可以利用其供给本所内的备用照明。

(6)组合电源的应用特点:同时设置有两种以上的应急电源称为组合电源,它的可靠性要求更高,但是投资也更大,一般只是在重要的公共建筑物和高层建筑物中采用。一般来说,设置几种电源是根据该建筑的生产和消防电力设施的要求而确定的。专为应急照明设置的并不多。

使用复合型应急照明灯具及中心供电时,均需要单独设计应急照明配电系统。选用其他类型应急照明灯有电源信号线和正常照明配电系统相连,此时应急照明系统不应跨越防火分区规划的配电系统,同时要考虑线路防火问题。

(7)采用非持续式应急照明电源的灯具还应能耐震,在防空等紧急情况时的控制及移动方便。对断电时维修应急照明的措施也要落实。

6、自带电源型应急照明的技术要求

自带电源型应急灯除了具有光源、灯具外,还应包括蓄电池组、逆变器、充电电路及控制保护电路等。可以用作各类应急照明灯,更多地用于疏散标志灯。其主要技术要求如下:

(1)要求使用全封闭、免维护、尺寸小的充电型蓄电池,一般应采用镉镍电池,条件比较优越,也可采用铅酸电池,但尺寸大、寿命短。不应使用汽车蓄电池和原电池。蓄电池在正常放电条件下工作寿命大约是4~5年。全充放电循环不少于400次,对于铅酸电池,不少于200次。电池再冲电时间不应大于24h。

(2)应有逆变、控制、保护及充放电等环节。一般设有过充电保护。对于铅酸蓄电池必须设置过放电保护,至于镉镍电池,过度充放电的影响相对不大。

(3)逆变电路应保证一定的流明效率。即从正常电源供电转换到蓄电池供电后,光源输出的光通量的比例。对于非持续运行应急灯,转换到蓄电池供电5s后的光通量技术要求不得低于其额定光通量的80%。这个数值各国的规定是不同的,有的国家规定应由生产厂家给出,甚至允许50%。照明设计中应特别注意的是,不能按光源的额定光通量计算应急照明照度,要根据生产厂家的数据进行计算。

(4)电池放电结束时的电压不应低于其额定值的80%。放电结束是指应急灯规定的应急持续时间的终结。

(5)应急照明灯内的电池组和光源之间不应装设手动开关。应急照明灯的正常电源侧应装短路保护;另外还应有充电指示灯和试验按钮。

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

(完整版)装饰灯具安装施工方案

(十二)装饰灯具安装施工方案 1.灯具安装的一般要求 1)灯具距地面高度不能低于2.5m; 2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理; 3)灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带电的金属部分要绝缘良好。 4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路 连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有溶丝保护的不 受此限; 5)室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头线芯 应持锡。灯线绝缘强度不低于500V; 6)低于2.4m高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护; 7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; 8)荧光灯镇流器应连接在相线上; 9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10mm。 10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起; 11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连

接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口。 12)重量在3kg及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的 10倍以上。3kg以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面 上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让 吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨 棚面安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加 强措施; 13)灯具有纸面石膏板、轻质铝板或厚度小于10mm的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装 木方或采取其他加强措施。加强件应和龙骨做牢固连接; 14)在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理; 15)大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃罩破碎溅落伤人; 16)灯具的圆形底台直径在100mm以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓 紧固; 17)导线在灯具上压接、要紧密牢固。导线线心如需弯环压接、应按螺栓(螺钉)旋紧方向弯环,不得反向。 2.各类灯具安装 2.1吊灯安装 A.大型吊灯安装

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

灯具安装施工工艺19407

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 灯具检查十灯具组装T灯具通电试亮—定位、放线—导线绝缘测试—灯具安装 >>通电试运行 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。

324.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(W 409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊自线如需穿塑料软管定线必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头 灯头接线及导线连接导线结扣做法吸顶式 图3.2.5.1 吊灯、吸顶灯灯具安装方法 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法灯具式装吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20m的木螺 丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

普通灯具安装工程施工方案

普通灯具安装工程施工方案 一、材料要求 1 灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。 2 灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合下表的要求。 线芯最小允许截面 线芯最小截面(mm) 3 塑料绝缘台:塑料绝缘台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象,绝缘台应完整。 4 吊管:采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。钢管厚度不应小于1.5mm。 5 吊钩:花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不得小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验;吊扇的挂钩不应小于挂销直径,且不得小于8mm。 6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 8 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子不得有皱纹和缺损现象)。 9 其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;自在器、吊链;线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精);橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 二、主要机具 1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3 活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4 台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件 1 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2 盒子口修好,油漆完。

建筑电气灯具安装施工工艺

一、施工准备 (一)作业条件 1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量 验收规范中的有关规定。 2、灯具安装前建筑工程应满足: (1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、安装灯具用的接线盒口已修好。 5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 (二)材料要求 1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯 具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井 做好记录。 2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每 个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、 无劈裂,油漆完好无脱落。 5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm, 对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料 胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)主要机具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)常用灯具安装

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

专用灯具安装施工工艺

12.1 施工准备 12.1.1 技术准备 (1)熟悉施工图纸; (2)进行技术交底工作; (3)配备相应的施工质量验收规范。 12.1.2 材料要求 (1)灯具、材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存 放在干燥通风,不受撞击的场所。 (2)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合设计要求,特别是防爆灯具的防爆标志、 防爆合格证号、外壳防护等级和温度组别应与爆炸危险环境相适配。防水灯具的,防水胶圈应齐全。各种灯具应有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)照明灯具使用的导线其型号、电压等级应符合其使用场所的特殊要求,规格型号应 符合规范规定。 (4)灯具的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 (5)灯具所使用灯泡的功率应符合设计要求。 (6)其他辅材:防水胶膨胀螺栓、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、尼龙胶带等均应符合相关质量要求,有产品合格证。 12.1.3 主要机具 (1)手电钻、电锤、压接帽专用压接钳、常用电工工具、大功率电烙铁。 (2)铅笔、卷尺、锯弓、锯条、扳手、纱线手套、人字梯。 (3)数字式万用表、500V 兆欧表。 12.1.4 作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 (3)顶棚、墙面的抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作已完成。门窗齐全。 (4)有关预埋件及预留孔符合设计要求。 (5)用于安装舞台专用灯具的吊件构架已安装完毕,牢固可靠。

(6)有可能损坏已安装灯具或灯具安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 (7)相关回路管线敷设到位、穿线检查完毕。 12.2 材料和质量要点 12.2.1 材料的关键要求 (1)均应符合有关现行国家标准规定,且有产品合格证明和“CCC”认证标志; (2)手术台无影灯开关至灯具的电线采用额定电压不低于750V 的铜芯多股绝缘电 线; (3)自电源引入水下灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管。 (4)携带式局部照明灯电线应采用橡套软线。 (5)疏散照明配线采用耐火电线、电缆,其绝缘程度不低于 12.2.2 技术关键要求 (1)水下及潮湿环境下安装的灯具应确保防水密封的有效性;水下安装的灯具应使灯具 工作时始终处于水平面下,以确保玻璃罩受热均匀。 (2)安装成排的舞台专用吊挂式灯具,应确保用于吊挂的构架安装牢固可靠,吊点承受 的能力如有必要应予以校验。 12.2.3 质量关键要求 (1)防水灯具其密封胶圈应完整有效。 (2)安装手术台无影灯时应带好干净的纱线手套,避免污损灯具反光罩等重要部位。 12.2.4 职业健康安全关键要求 (1)安装调试水下及潮湿环境下的灯具时应注意用电安全,灯具电源的专用漏电保护应 灵敏可靠。 (2)高处作业应注意安全,正确佩戴好个人防护用品。 12.2.5 环境关键要求 要做到工完料清,灯具外包装及保护用泡沫塑料应收集后集中处理。 12.3 施工工艺 12.3.1 工艺流程

灯具安装专项施工方案

西客站高杆灯安装工程 灯 具 安 装 专 项 施 工 方 案 编制: 审批: 批准: 西客站高杆灯安装工程 灯具安装专项施工方案 一、综述: (一)编制依据: 1、西客站高杆灯安装工程高杆灯施工图 2、本工程设计图纸及相关技术资料。 3、国家、部颁布得现行工程建设施工标准、规程、规范与验评标准。 4、我公司得技术力量、机械设备及施工水平。 5、我公司以往工程得施工方案及施工经验。 6、我公司内部制订得ISO9001(国际质量体系认证)、ISO14001(环境体系认证)、 ISO18001(职业健康安全)管理文件。

7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)(中华人民共与国行业标准以下简称JGJ59—2011); 8、《江西省建筑施工物料提升机安全检验实施细则》。 (二)工程概况: 西客站高杆灯安装工程位于国家铁路南昌西站北广场与站前北大道旁。 西客站高杆灯安装工程灯杆安装主要包括30m高杆灯杆及10m双挑路灯灯杆吊装,灯具安装、调试,电缆敷设等。 二、主要工程量: 三、30m高杆灯安装主要工序及施工方法: (一)施工工序: 基础预埋件得整理杆体得分节套接穿入钢丝绳与电缆头部安装吊装杆体得垂直度调试接通电源灯盘得安装与调试安装灯具调试 (二)施工方法: 卷扬式升降高杆得卷扬机与电气板出厂前已安装在杆体内,挂钩机构与头部已组装为总成,整个系统在厂内经过组装与调试。运至现场得货物分成杆体(多节组成)、头部总成、挂钩机构总成、防雨盖、灯盘与辅件(钢丝绳、电缆、避雷针、灯盘托架、电动工具等)。 1、基础埋件得整理: 清除混凝土基础表面得垃圾杂物,拆除包裹在预埋件螺栓上得防护物,复核各螺栓之间得间距尺寸(包括对角线尺寸),确认螺栓位置尺寸与图示尺寸相符。

灯具安装的施工工艺标准

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 五、灯具安装的施工工艺标准 本工艺标准适用于室内电气照明、灯具安装工程,包括筒灯、招牌灯、小号筒灯、吊灯、蓄光型疏散指示标志灯、荧光灯带、三管格栅灯、双管荧光灯、防爆型双管荧光灯、单管荧光灯等。 1、施工准备 (1)材料要求: (A)各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 (B)灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不低于交流500V。 (C)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 (D)其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 (2)主要机具: (A)红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 (B)手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线

钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 (C)活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 (D)台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 (3)作业条件 (A)在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预留吊杆。 (B)盒子口修好,木台、木板油漆完。 (C)对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 (D)顶棚、墙面抹灰工作、室内装饰及地面清理工作均已结束。 2、操作工艺 (1) (2)灯具检查: (A)除开敞式外,其它各类灯具灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。 (B)灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定;穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡。灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。使用螺口灯时,相线必须压在灯芯柱上。 (C)特征灯具检查:各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠;事故照明灯应具有特征标志;供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相

互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。(3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、

灯具安装施工工艺设计1

灯具安装施工工艺 1.施工准备 1.1材料要求 (1)各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和标准的规定。灯配线禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 (2)灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V。 (3)塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 (4)吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管径一般不小于10mm。 (5)吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。 (6)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 (7)支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 (8)灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 (9)其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、棉布等。 1.2主要机具: 1)红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。

2)手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3)活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4)台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。作业条件: (1)在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶应预下吊杆。(2)盒子口修好,木台、木板油漆完。 (3)对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 (4)棚、墙面的抹灰工作、室装饰浆活及地面清理工作均已结束。 2.施工工艺 2.1工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 A.灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (a)在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (b)有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理 B.防腐处理; (a)户外的灯具应采用有泄水的封闭式灯具; (b)多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具; C.灯配线检查 (a)灯配线应符合设计要求及有关观定;

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 1.施工准备 1.1材料要求 (1)各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 (2)灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V。 (3)塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 (4)吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 (5)吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。 (6)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 (7)支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 (8)灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 (9)其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头

铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 1.2主要机具: 1)红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2)手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3)活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4)台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。作业条件: (1)在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。(2)盒子口修好,木台、木板油漆完。 (3)对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 (4)棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 2.施工工艺 2.1工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 1、安全出口指示灯 (1)安装要求 1)规格型号:1X3W (2)安装规范 1)安全出口指示灯的安装位置,一般都是在在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。 2)安全出口指示灯一般安装在出口门框的上方,如果有门框太高情况的话,可安装在门框的侧口位置。 3)安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口。 4)安全出口指示灯,它的正面画面部分应该尽量和安全疏散通道保持垂直角度。 5)而为了防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,安全出口标志灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。 6)安装高度为门上0.1米。 7)安全指示灯的安装位置,通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。 2、应急照明双头灯和疏散指示灯 (1)安装要求 双头灯应急灯下沿距地2.5米。 疏散指示灯下沿距地0.5米 (2)安装规范 1)疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。 2)安装位置 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间; 公共建筑中的疏散走道。 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。最好在每隔10米左右设置一台,要保证应急照明的照度合格。

3)消防应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。二线制该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用,待断电后,应急灯自动点亮。 4)安全标志灯先检查安装部位,是否符合安装标准,察看表面是否存在玻璃破碎或外壳破损;然后看标志的指示方向,是否指向正确的逃生路线;再查看标志灯的指示灯情况,如果故障灯亮的话就说明有问题,再按下测试按钮,查看灯的转换功能,最后还要测试一下照度是否符合标准。 3、筒灯安装 (1)5寸LED筒灯、规格1X13W (2)灯具筒体对称两侧各有一只卡簧作为固定筒灯的装置,开合处在灯口方向,用蝶形螺帽调整卡簧的间距。 (3)筒灯安装前应首先按筒灯的排列方向挂线。要求筒灯前后、左右方向均能成排排列,其成排灯中心线误差不能大于5mm。 (4)安装时依据灯具排列中心线,用笔勾画出灯具中心点,然后用钻孔机钻孔,其孔洞大小应与灯具外径相配合,其误差为≤5mm,孔洞钻好后可将灯具送入孔内,令灯口紧贴棚面,然后调整灯具内蝶形螺母,用卡簧将灯具固定。灯具与电源引线连接的接头应置于筒灯顶部接线盒内。 4、卫生间集成灯 (1)在天花板安装处开一方孔圆孔.将需要安装嵌入式吸顶灯的地方那个开一处孔,便于吊顶等的安装。确定好吊顶灯的位置,孔的大小英语吊顶面积相应。 (2)安装时,先把安装卡弹装于两边灯。将卡弹防御灯具两边并将灯具安装在方孔或圆孔里面。 (3)接上电源线,盖好接线盖用螺钉拧紧.固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于3个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合。 (4)放灯具并固定.双收按住灯具两边的卡簧放入天花板开孔内,内侧的卡簧顶住天花板,用手按住面罩稍用力往上推入卡紧即可。 5、LED平板灯 (1)安装方式:嵌入式 (2)安装方法:先在天花板上安装钣金槽,再在LED面板灯背面固定几块向外突出的支架,然后将面板灯放入,使支架与天花板上的钣金槽吻合,即可固定于天花板上。但因各种天花板厚度不一,所以需要调整灯面与支架之间的高度,否则会造成LED面板灯装好后高出或低于天花板表面的现象。 (3)注意事项

灯具安装施工方案

灯具安装施工方案、方法 (1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。 (2)(2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求: (3)穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈, (4)并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。 (5)螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。(6)荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。 (7)灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。 (8)灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。 (9)灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。(10)(3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。

(11)(4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。 (12)(5)、重型灯具安装,应符合以下要求:重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。 (13)固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于6mm。对大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的 1.25倍做过载试验。 怎么样才是符合要求的插座、开关安装 (1)、插座安装符合以下要求: (2)插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 1、灯具安装 (1)普通吊线灯,灯具重量在1KG以下者可直接用软导线吊装,3KG以上的 灯具则采用吊链吊装,软线宜缠铁链内,以免导线承受拉力。 (2)软线吊灯时,在吊盒及灯头内应结扣。 (3)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于10MM。 (4)灯具重量超过3KG者,其与顶棚的连接须通过预埋的钓钩或螺栓。 (5)固定花灯的钓钩,圆钢直径不小于灯具吊挂销钉的直径,且不得小于6MM。 (6)安装大型灯具的玻璃罩,设防止其碎裂后向下溅落的措施。 (7)当灯具的金属外壳必须接地时,应有接地螺栓与接地网连接。 (8)对灯具采用螺口灯头时,相线应接灯头的顶心,零线接口。 (9)各式灯具在易燃结构都位或安装在木制品吊顶内时,均在灯具周围应做 好放火隔热处理。 (10)灯具安装要使其本身线条与室内建筑线条相配处理: 1)矩形灯具的边应与顶棚的装修直线平行,当灯具为对称安装时,其纵横中心轴线在同一条直线上。 2)多支荧光灯管组合的开启式灯具,灯管的排列要整齐。 3)嵌入式灯具罩边框的边缘应与顶棚面紧贴。 2、配电箱(板)安装 (1)不同电流种类或不同电压等级的配电设备装在同一配电箱内,设有明显的标志加以区别。 (2)照明配电箱(板)的安装高度:无分路开关的照明配电箱(板),底边距地面应不小于1.8M,带分路开关的配电箱(板),底面距地面一般为1.2M。(3)配电箱内装设螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线接在螺纹的端子上。 (4)电话接线箱下口距地1.6M暗装。出线盒下口距地0.3M暗装。 3、开关安装 (1)开关的安装位置便于操作、维修。 (2)板或开关地面高度一般为1.2-15M,距门框水平距宜在0.15-0.3M。 (3)拉线开关距地面高度一般为2.2-3M,距门框水平距宜在0.15-0.3M。 (4)同一室内的板或开关,其开关方向应一致,向下为开,向上为关,成排

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 规程 灯罩破列等现象。 一、灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、 二、螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。接线盒接线,先令盒内灯头内应做保险扣。 三、一般灯具安装应符合下列要求: 1、采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径一般不小于10mm,管壁厚度≥1.5mm., 2、吊链灯具的灯线不应受外力,灯线宜与吊链编叉在一起,成排灯具的进线方向应一一致, 3、分支与接线处应便于检查。 4、吊灯软线的两端应做保险扣,弯管壁灯必须装有拉攀。 5、日光灯和高压水银灯及其符件应配套使用,安装位置便于检查。 6、固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个,木台直径在75mm及以下时,可用一个螺栓固定,严禁用木榫固定。 7、在吊顶上安装的吸顶灯具不得直接固定在吊顶板上。 8、白炽筒灯可直接安装在装饰板中,矿棉板吊顶安装嵌入式荧光灯应用铅丝吊链、吊杆、管吊固定四角、安装带镇流器的节能筒灯须做加固筋固定在主龙骨上,再将灯具固定在加固筋上。如采用木质加固,应刷防火漆。 9、石膏板吊顶不得将灯具、烟感直接用螺丝固定在石膏板上,直径小于75mm,重量小于2公斤的灯具应在石膏板上部设置加固筋或加固框上,大于3公斤的灯具应采用吊杆、吊钩式螺钉等固定。

10、吊顶四周光带安装:光带的四周导线不得明露,导线应采用软管敷设,导线接线应在接线盒内, 11、厨框及巴台冷光灯安装应采用包塑金属软管到电源处,并用绝缘材料包扎,使导线不外露,灯的四周木质材料应刷防火漆。 12、吊顶内灯、器具安装采用软管到灯位的必须采用镀塑软管和波纹管,软管不必接地,软管两端必须采用软管接头,一端固定在接线盒盖板上,另一端直接接入灯具内,软管长不宜超过1米,超过1米应采用与配管相同材质的硬管加接线盒放到小于1米处,再用软管接入灯位,根据灯具的孔眼,一般宜选取用8mm软管,各种导线在吊顶内不得裸露,特别指智能弱电、空调器、风机盘管系统。 四、变、配所内高低压盘及母线的正上方不得安装灯具,(不包括采用封闭母式盘柜的变电所。 五、吊灯灯具重量超过3公斤时,应预埋吊钩或螺栓,吊钩直径不得小于?6mm,软线吊灯限于一公斤以下,超过者应加装吊链。 六、金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)安装应符合下列要求: 1、灯具安装高度宜在5米以上,电源线应经接线柱连接,并不得使电源线靠近灯具表面, 2、灯管必须与触发器和限流器配套使用。 3、带有外附变压器、镇流器的嵌装式灯具安装时,其变压器、镇流器应有足够的散热空间。 4、嵌墙式灯具安装按嵌装式配电箱要求做。 七、成排灯具的纵横中心轴线应在同一直线上,偏斜不得大于5mm..。 八、嵌入式灯具导线不应贴近灯具外壳,(尽可能选用带灯头箱灯具),灯盒内留余量边缘紧贴装饰或顶棚面,矩形嵌入式灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,偏差小于5mm.。

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺规程 一、灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破列 等现象。 二、螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上,零线接 在螺纹的端子上。接线盒接线,先令盒内灯头内应做保险扣。 三、一般灯具安装应符合下列要求: 1、采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径一般不小于 10mm,管壁厚度羽.5mm., 2、吊链灯具的灯线不应受外力,灯线宜与吊链编叉在一起, 成排灯具的进线方向应一一致, 3、分支与接线处应便于检查。 4、吊灯软线的两端应做保险扣,弯管壁灯必须装有拉攀。 5、日光灯和高压水银灯及其符件应配套使用,安装位置便于 检查。 6、固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个,木台直径在75mm 及以下时,可用一个螺栓固定,严禁用木榫固定。 7、在吊顶上安装的吸顶灯具不得直接固定在吊顶板上。 8、白炽筒灯可直接安装在装饰板中,矿棉板吊顶安装嵌入 式荧光灯应用铅丝吊链、吊杆、管吊固定四角、安装 带镇流器的节能筒灯须做加固筋固定在主龙骨上,再将灯具固定在加固筋上。如采用木质加固,应刷防火漆。 9、石膏板吊顶不得将灯具、烟感直接用螺丝固定在石膏板

上,直径小于75mm,重量小于2公斤的灯具应在石膏板上部设置加固筋或加固框上,大于 3 公斤的灯具应采用吊杆、吊钩式螺钉等固定。 10、吊顶四周光带安装:光带的四周导线不得明露,导线应采用软管敷设,导线接线应在接线盒内, 11、厨框及巴台冷光灯安装应采用包塑金属软管到电源处,并用绝缘材料包扎,使导线不外露,灯的四周木质材料应刷防火漆。 12、吊顶内灯、器具安装采用软管到灯位的必须采用镀塑软管和波纹管,软管不必接地,软管两端必须采用软管接头,一端固定在接线盒盖板上,另一端直接接入灯具内,软管长不宜超过 1 米,超过 1 米应采用与配管相同材质的硬管加接线盒放到小于 1 米处,再用软管接入灯位,根据灯具的孔眼,一般宜选取用8mm 软管,各种导线在吊顶内不得裸露,特别指智能弱电、空调器、风机盘管系统。 四、变、配所内高低压盘及母线的正上方不得安装灯具,(不包 括采用封闭母式盘柜的变电所。 五、吊灯灯具重量超过 3 公斤时,应预埋吊钩或螺栓,吊钩直径不得小于?6mm ,软线吊灯限于一公斤以下,超过 者应加装吊链。 六、金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)安装应符合下列要求: 1、灯具安装高度宜在5米以上,电源线应经接 线柱连接,并不得使电源线靠近灯具表面, 2、灯管必须与触发器和限流器配套使用。

相关文档