目录

1、设计说明 (3)

1.1概述 (3)

1.1.1工程实施背景和必要性 (3)

1.1.2设计依据 (3)

1.1.3设计内容和范围 (4)

1.2项目建设方案 (4)

1.2.1工程概况 (4)

1.2.2通信线路设计要求 (4)

1.2.3设计原则和思路 (4)

1.2.5主要工程量 (4)

1.3光缆线路敷设安装 (5)

1.3.1光缆的敷设端别 (5)

1.3.2光缆敷设的一般要求 (5)

1.3.3机房和配线箱光缆引入安装 (5)

1.3.4光缆预留 (5)

1.3.5光缆接续 (6)

1.3.6光缆线路的防护要求和技术措施 (6)

1.3.7光交箱安装要求 (7)

1.3.8光缆材料的选择 (7)

2、安全生产措施 (7)

3、环境保护措施 (8)

4、需要说明的问题 (8)

5、预算说明 (9)

5.1概述 (9)

5.2编制依据 (9)

5.3工程投资分析 (9)

5.3.1接入光缆费用分析表 (9)

5.4有关费用的取定标准 (9)

5.5勘察设计费 (10)

预算表格

工程预算总表(表一)TXL(仙)01 建筑安装工程费用预算表(表二)TXL(仙)02建筑安装工程量预算表(表三甲)TXL(仙)03D

建筑安装工程机械使用预算表(表三乙)TXL(仙)03J

建筑安装工程仪表使用费预算表(表三)丙TXL(仙)03Y

国内主要材料费预算表(表四)甲TXL(仙)04Z

工程建设其它费用预算表(表五)甲TXL(仙)05 附图

(1)综合通信管道区域位置图HX33QNS5006YS-SS-XL-001 (2)光缆线路系统配置图及纤芯分配图HX33QNS5006YS-SS-XL-002

~HX33QNS5006YS-SS-XL-012 (3)光缆线路施工图HX33QNS5006YS-SS-XL-013

~HX33QNS5006YS-SS-XL-037

1、设计说明

1.1 概述

本设计为台州市神仙居景区通信管线工程(二期)一阶段设计。

台州市神仙居景区通信管线工程(二期)位于台州市神仙居景区内。台州市神仙居景区位于台州仙居县白塔镇。神仙居景区是国家AAAAA级旅游景区,省级地质公园,是仙居国家级风景名胜区和国家公园试点的核心所在,总面积22.32平方公里,是目前世界上最大的火山流纹岩地貌典型。

1.1.1 工程实施背景和必要性

近年来,随着国民经济信息化的不断推进,尤其是在高速信息化网络时代的二十一世纪,我国电信业在各方面也有了很大的突破。我国通信业发展速度十分迅猛,近几年以持续高于国民经济的增长速度快速发展,对国民经济增长的拉动力一直呈上升趋势。作为信息传输基础的数据通信,是通信行业中发展最快的业务之一。

国民经济的持续高速化、信息化发展,社会对通信业务的需求越来越高,对非话音业务的需求迅速扩大,计算机的普及、办公自动化、商务活动信息化和多媒体(会议电视、办公桌面系统、视频信息点播等)需求的日益增多,企业、公司和公共基础设施的日益分散等,都需要利用有效的通信手段提供有效的数据传输业务。因此从用户的市场潜力上看,建设新一代的数据通信网是十分必要的和及时的。

随着电信市场的开放,高宽带、技术领先的数据通信网络已逐步成为新的竞争热点。尤其在有多个运营商竞争的条件下,各个运营商不断推出新业务,不断挖掘新的用户群,网络的宽带化已势在必行。

个人计算机的普及及互联网应用,办公自动化、电子商务及多媒体通信业务的日益增多,需要利用频带宽、高质量的通信手段建立有效的多点连接。

光纤通信技术的广泛应用和发展,不仅可以承载目前各种业务的传输,同时对其它宽带综合业务的发展奠定了基础,从而更进一步推动了电信网向“数字化、宽带化、综合化”的方向发展。

台州市神仙居景区拟建成基于宽带网络传输体制,集语音、数据、视频图像于一体的多媒体业务网。因此,本项目工程的建设实施是必要的。

1.1.2 设计依据

1)台州市神仙居有限公司的设计委托书;

2)《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012);

3)《通信线路工程设计规范》(GB51158-2015);

4)《宽带光纤接入工程设计规范》(YD 5206--2014);

5)《通信建设工程安全生产操作规范》(YD 5201--2014);

6)设计人员通过电信网络资源管理系统(GIS系统)和电信业务运营支撑系统(2000系统)查询的相关数据和资料;

7)设计人员现场勘察资料。

1.1.3 设计内容和范围

设计包括光缆线路敷设、光缆成端、纤芯分配等设计。工程界面从机房ODF架到楼房中心网络单元箱楼层熔接盘止。机房的装修、设备的安装,终端设备的接地等不在本设计范围。

1.2 项目建设方案

1.2.1工程概况

本设计为台州市神仙居景区通信管线工程(二期)一阶段设计。

该设计从西天门机房出发,敷设一条96芯光缆至南收费,作为主干光缆接入。1.2.2通信线路设计要求

根据部颁规范要求:本地电话网通信线路工程设计必须严格按照行业规范和标准进行,设计应做到技术先进、经济合理、切合实际、安全适用。设计应进行多方案技术经济比较,努力降低工程造价和维护费用,提高基建和运营中的劳动生产率,讲求经济效益。

1.2.3设计原则和思路

根据市区电信对信息化住宅小区用户业务的开展情况和发展规划,经设计人员与建设单位研究,本着“经济适用、便于发展”的原则,设计考虑如下建设思路和原则:1)大楼光缆线路容量应满足终期用户业务发展要求;

2)为了最大限度的减少工程投资,设计的光缆路由应充分考虑终期敷设光缆线路的需要,在规范、合理、可行的情况下,尽量同路由敷设多条光缆时应同孔穿放,以提高管道的利用率。

1.2.5 主要工程量

本工程的主要工程量见表1.2-1。

主要工程量统计表表1.2-1

1.3光缆线路敷设安装

1.3.1光缆的敷设端别

本工程光缆敷设端别规定如下:西天门机房为A端,南收费为B端。

1.3.2光缆敷设的一般要求

1)光缆敷设前应进行单盘检查测试,光缆衰耗必须符合设计要求,主要测量1310nm 和1550nm两个窗口的工作衰耗,并注意光缆外护层有无裂缝断裂,核对光缆端别。

2)根据光纤衰耗的测试数据要求,光缆敷设前,按地形和小区状况进行配置,避免任意切断尾缆。

3)为保证光纤受到侧压力时光纤传输特性不受影响,光缆敷设过程应保证曲率半径不小于光缆外径的20倍。

4)光缆牵引过程中,牵引力要均匀并固定在加强芯上,其最大牵引力不得超过光缆标称张力。

1.3.3机房和配线箱光缆引入安装

小区机房:光缆通过管道或地槽进线,沿上线架绑扎布放至机房。光缆做成端,光纤与尾纤采用熔接连接,尾纤另一端(活动接头)接在ODF架上,每根尾纤应按对应的光纤编号做标签注明。

网络单元箱:光缆通过进楼管道引入。光缆终端在熔接盘上,待装机使用。

1.3.4光缆预留

考虑到施工的二次操作,维护过程的障碍修理及部分管道的变动和其它外界因素影响的需要,对于光缆接头两侧、进局、道路转角处等处均需要预留适当长度的光缆,以保证施工、维护工作的顺利进行,应满足下表1.3-1中的规定:

光缆预留表1.3-1

1)光缆接头盒应符合YD/T8.4.1-2004 《光缆接头盒.第一部分:室外光缆接头盒》的相关要求。

2)室外光缆的接续、分歧使用光缆接头盒。光缆接头盒采用密封防水结构,并具有防腐蚀和一定的抗压力、张力和冲击力的能力。

3)长途、本地光缆光纤接续应采用熔接法;接入网光缆光纤接续宜采用熔接法,对不具备熔接的环境可采用冷接法。

4)光纤固定接头的衰减应根据光纤类型、光纤质量、光缆段长度以及扩容规划等因素严格控制,光纤接头衰减限值应满足表1.3-2中的规定:

光纤接头衰减限值表1.3-2

注:1. 单纤平均值的统计域为中继段光纤链路的全部光纤接头损耗。

2. 光纤带光纤的平均值统计域为中继段内全部光纤接头损耗。

3. 单纤冷接衰减应不大于0.1dB/个。

光纤接续采用熔接法,并按相同序号对应相接,每个接头损耗应小于0.08dB。

5)ODF熔接盘内以及网络单元箱熔接盘内盘留的光纤应满足日后维护中三次接续的用量。

6)为了保证光缆接续的质量,接续工作应在防尘、防潮的环境中进行。

1.3.6光缆线路的防护要求和技术措施

1)防机械损伤

按照上述光缆敷设要求进行,并严格执行各项保护措施。

2)防人为破坏

通过宣传教育和书写醒目标志,来防止人为破坏。

3)防雷

光(电)缆内的金属构件,在局(站)内或交接箱处线路终端时必须做防雷接地。

4)防强电

光缆接头处金属加强芯和金属护层电气断开将强电影响的积累段限制在光缆段长之内。

5)防蚀

管道中子管和光缆外护套均有较强的抗腐蚀性,故不再考虑光缆的防腐蚀。

1.3.7光交箱安装要求

1)落地光缆交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求,箱体安装必须牢固、安全、可靠,不影响交通、人员出入的位置,并满足后期业主管理的要求。

2)按照施工设计文件的技术要求,箱体的垂直偏差应小于3cm,底座外沿距光交箱箱体大于5cm,底座高度距离地面不小于10cm,底座四周外沿以斜边作回水处理。

3)光交箱引入管必须按要求敷设子管,子管超出钢管口不大于10公分,剩余子管须用阻水帽封堵,避免受潮及老鼠侵入咬坏光缆。

4)光交箱底部钢管与子管之间,应采用发泡环氧树脂填充封堵严实,应不渗水。

1.3.8光缆材料的选择

光缆材料的选择详见表1.3-3

光缆材料备选品牌一览表表1.3-3

2、安全生产措施

安全生产是重中之重、所以施工人员进入施工现场前,进行安全生产教育,并在每次协调、调度会上,都将安全生产放到议事日程上,做到处处不忘安全生产,时刻注意安全生产。

1)施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。

2)按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施。

3)施工现场全体人员必须严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的要求。

4)施工人员应正确使用劳动保护用品,进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。

5)施工用电、现场临时电线路、设施的安装和使用必须按照建设部颁发的《施工

用现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定操作,严禁私自拉电或带电作业。

6)使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地,随身携带和使用的工具应搁置于顺手稳妥的地方,防发生事故伤人。

7)高处作业必须设置防护措施,并符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011对于高处作业的要求。

8)施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等,在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施,并不得垫高使用。在通道处使用梯子,应有人监护或设围栏。

9)人字梯距梯脚40-60cm处要设拉绳,施工中,不准站在梯子最上一层工作,且严禁在这上面放工具和材料。

10)吊装作业时,机具、吊索必须先经严格检查,不合格的禁用,防止发生事故。

11)在竖井内作业,严禁随意蹬踩电缆或电缆支架;在井道内作业,要有充分照明;安装电梯中的线缆时,若有相邻电梯,应加倍小心注意相邻电梯的状态。

12)遇到不可抗力的因素(如暴风、雷雨),影响某些作业施工安全,按有关规定办理停止作业手续,以保障人身、设备等安全。

3、环境保护措施

1)严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。

2)工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆敢,不得向江河、湖泊、水库和专门存尬地以外的沟渠倾倒;工程竣工后,取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,应植树种草,防止水土流失。

3)通信工程建设中不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准,严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。

4)通信工程中严禁使用持久性有机污染物做杀虫剂。

5)以上说明未尽事宜,请按《通信工程建设环境保护技术暂行规定》(YD 5039-2009)进行施工,确保文明施工。

4、需要说明的问题

1)光缆在人孔中应挂牌标明所属局、光缆号、线序、方向等,具体由建设单位安排实施。

2)缆线在终端前,必须检查颜色和数字含义,并按顺序进行端接。

3)施工时施工单位应进一步勘定管道路由,进行施工测量,保证工程的准确性。

4)施工时必须严格遵守操作规程,做到安全操作。

5)以上说明未尽事宜,请按有关部委所颁发的相关施工技术规范进行施工,确保安全施工。

5、预算说明

5.1概述

本工程为台州市神仙居景区通信管线工程(二期)一阶段设计。

本工程预算投资除税价为人民币1178174元,含税价为人民币1326876元。技工工日为1460.6132工日,普工工日为752.0062工日。

5.2 编制依据

1)依据中电信浙业务[2014]457号文件要求,按工信部规[2014]451号编制预算;

2)通信建设工程概算预算编制办法通信建设工程费用定额通信建设工程施工机械仪表台班费用定额(工信部通信[2014]451号);

3)建设单位提供的有关取费标准及材料价格,部分材料价格为宁波建设工程造价管理处发布的《造价信息》;

4)财税[2016]36号文《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点》的通知;

5)建办标[2016]4号文《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作》的通知;

6)财企[2012]16 号文《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉》的通知。

7)工程设计图纸及有关技术文件。

5.3 工程投资分析

5.3.1接入光缆费用分析表

接入光缆费用分析表表5.3-1

本工程总投资1326876元。新设通信光缆38.2Km,折2064芯Km,工程单位造价642元/芯Km。

5.4有关费用的取定标准

1)安全生产费:按照建安费的1.5%计取。

2)临时设施费按35千米以内计取。

3)各种主要材料的费率仅取采购及保管费0.5%;

4)施工生产用水电蒸汽费按技工费的3.5%计列。

5.5 勘察设计费

本工程勘察设计费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件的要求和甲乙双方协商的意见计算如下。

通信线路杆路材料计算1

通信线路杆路材料计算 线槽条数=光缆长度(米)/3.8 *1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg(架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC(ODF架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数;防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板 +0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢绞线+0.016Kg φ1.5镀锌铁线(假终端拉线材料需另开);一个墙壁吊线中间支撑物开1个中间支撑物+ 2个膨胀螺栓+1副单槽夹板+1个Φ12×50mm有头穿钉。 光交箱、分配箱的分光器是用盒式的,光分路器箱的分光器是用插卡式的。墙挂每100米做两个终端做8个中间支撑。 拉线完整连接:拉线抱箍——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——3眼双槽夹板(夹板法时用)——镀锌钢铰线——3眼双槽夹板(夹板法时用)——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——拉线棒——拉线盘(拉线棒与拉线盘的连接:将拉线棒的开口环套入拉线盘的U型环内,用Ф4.0镀锌线将圆环开口扎紧) 电缆吊线的连接 1. 一字结:两个衬环、四块双槽夹板 2. 丁字结:一块双槽夹板,一块单槽夹板、一个衬环,一个50(毫米)穿钉丁字结电缆吊线的长度一般不超过10米,同时在第一根杆上做假终结。超过10米,应在适当地点加立电杆十字结:二块双槽夹板、一个100(毫米)穿钉。 绝缘子:多沟绝缘子:是电缆分线设备引出用户绝缘皮线的一种固定装置零件,最常用的是三沟绝缘子 墙壁吊线的装设方法先认识一下中间支持物和终端支持物中间支持物:二线担或L型支架及固定它的膨胀螺栓终端支持物:方口墙担及固定它的膨胀螺栓 1)中间支持物上吊线的装设方法50(毫米)穿钉和三眼单槽夹板2)终端支持物上吊线的装设方 法:一块三眼双槽夹板一个三股衬环 2)光缆选择情况GJYXFHA-2B6a管道2芯光缆(用于管道资源紧张情况下)GYSTS-6B1 室外 管道光缆GYSTA-6B1 室外架空光缆GJPFJH-12B1室内竖井掏接光缆

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

城市道路电力通信管线设计说明

7.5电气工程 7.5.1电力管线 1.本次设计范围为杭州湾新区滨海六路(桩号K5+116~K5+500)、中兴一路(桩号ZK0+000~ZK0+220)市政工程电力通道工程设计。 2.根据《宁波杭州湾新区北部工业板块市政工程详细规》和《杭州湾市政规划》,10千伏及以下线路地下敷设,电力通道采用电缆排管,滨海六路(桩号K5+116~K5+500)电缆排管中心距道路中心线28米(道路红线内1.5米)处,设计电力通道与西侧综合管廊电力通道相接;中兴一路(ZK0+000~ZK0+220)道路的东侧设置电力通道(电缆排管),电缆排管中心距道路中心线19米(道路红线内1.0米)处。 3.电力电缆主排管材料均采用采用玻璃钢管,规格为BB(玻璃钢管)。 4.根据电缆沿线连接需要,电力通道每隔200m左右设电缆排管分岐到对面区域,排管穿越机动车道时埋于道路结构层下,管顶覆土不小于0.7米;过桥排管敷设于人行道夹层内。 5.每隔60米左右设一个2.5m×3.0m的电力工作井。 6.电缆排管坡降随道路坡降,纵向排水坡度不小于0.3%,以保证管内排水畅通。 7.5.2通信管线通信网络(主要包括管位、管孔和骨干传输线缆)作为一种公共资源,应当加强政府对其建设与管理的指导和调控。充分、合理、有效地利用地下空间,管道建设走集约化发展道路,各类弱电线路敷设于同一管位,按本区规划路网布局敷设通信管线。 1.本次设计在滨海六路(桩号K5+116~K5+500)道路的南侧布置通信排管,设计通信排管与西侧综合管廊通信通道相接,通信排管中心距道路中心线28米(道路红线内1.5米)处,埋设于人行道下;在中兴一路(ZK0+000~ZK0+220)道路的西侧布置通信排管,通信排管中心距道路中心线19米(道路红线内1.0米)处。 2.通信通道主干管由UPVC波纹管束组成,规格为Ф110UPVC波纹管束。

通信材料的计算

1、电缆HYA型电缆HYAC:自承式电缆 H:市话通信电缆 Y:外护层材质为聚氯乙烯塑料 A : 屏蔽层材质为铝质 电缆长度=施工长度(测量长度)+机房成端(10m不含机房布放长度)+交接箱成端(架空8m、落地5m)+接头(每侧1m)+分线盒(箱)尾巴(每条3m)+人孔(2m/个)+引上(8m/处),总数乘以1.007 2、电缆接续 电缆接续采用两种材料:接线子和接线模块 接线子的使用规格

电缆挂钩的使用量=布放电缆长度(公里)×2060 选用规格如下: 合挂时,根据合挂电缆的规格选用合适的挂钩,要求是:电缆一般按挂钩容积的70%考虑。 (1)电缆挂钩的拖挂距离为50cm,偏差不大于±3cm; (2)电杆两侧第一个挂钩距离吊线夹板或其他固定物间距为25cm,偏差不大于±2cm; (3)电缆挂钩要求拖挂整齐,在吊线上的拖挂方向一致,挂钩的锌托板必须齐备并无锈蚀; (4)电缆拖挂后应该平直无弯曲,无机械损伤,如压扁折裂、刮痕或扭伤。 4、电缆接续接头处一般使用热缩套管(瑞侃牌) 另外还有玻璃钢套管(不常用)和开启式套管(不常用) RSB:热缩套管RSBF:分歧式热缩套管(架空式)RSBJF:防潮型热缩套管(地埋)

RSBAF:加强型热缩套管(电缆很大,1800对以上) 接续套管的型号应根据各地的要求去选用,一般情况下,热缩套管选用规格如下:实际用管=工程量数×1.01 32/11-300的含义:11是最小包住11径,32是最大包住32径,长度300。 5、单槽夹板 单槽夹板数=吊线抱箍+丁字吊+十字吊数×2+L支架数。 损耗系数为0.01。 6、双槽夹板 掉线终端回头一般给一个夹板,拉线上用夹板法时,每条拉线给两个夹板。墙壁吊线回头用夹板法时,还要加上终端支撑物。 双槽夹板数=(吊线回头数+拉线数×2) ×1.01. 7、三股衬环 7/2.2架空吊线终端数+丁字吊数+墙壁吊线终端数(扭角拉攀数)+吊线接续数×2+7/2.2拉线数×2 损耗系数为0.01。

6通信管道施工方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其她专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道内,距道路中心线19、5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,内填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2、1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规范、施工规范、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸内审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明与业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配与检验工作。 2、2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2、3 施工工序 2、3、1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师与放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将她们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础与主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标与高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对就是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,以

通信管道与通道工程设计说明

目录 一.设计说明 (1) 1概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3.设计范围及分工 (1) 1.4主要工程量 (1) 2工程投资与技术经济指标 (1) 3通信管道段落 (2) 3.1路由选定原则 (2) 3.2管道路由及保护 (2) 4通信管道设计 (3) 4.1管道平面设计 (3) 4.1.1管道平面位置 (3) 4.1.2人(手)孔型式及设置 (4) 4.1.3管道容量 (5) 4.1.4管道段长 (5) 4.1.5管材选用 (5) 4.2管道剖面设计 (5) 4.2.1管道埋深 (5) 4.2.2管道坡度 (6) 4.3管道断面设计 (6) 4.3.1管道基础 (6) 4.3.2人(手)孔基础和上覆 (6) 4.3.3管道的包封 (6) 4.4通信管道的施工 (6) 4.4.1挖土方 (6) 4.4.2回填土方 (7) 4.4.3管道敷设 (8) 4.4.4人(手)孔建筑 (8) 4.4.5混凝土浇筑要求 (9) 5其他需要说明的问题 (10)

一.设计说明 1概述 1.1工程概况 1.2设计依据 (1) (2)《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006)。 (3)《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006)。 (4) (5) 1.3.设计范围及分工 (1)管道平面设计。 (2)管道断面设计。 1.4主要工程量 主要工程量表表1.4.1

2工程投资与技术经济指标 。 通信管道工程投资及单位工程造价表表2.1 3通信管道段落 3.1路由选定原则 通信管道为光缆线路进出城区的重要途径,考虑到确保光缆传输的安全,再配合现有要求及未来发展规划,管道路由的确定应符合下列要求: (1)通信管道宜建在城市主要道路、新建道路和住宅小区,对于城市郊区的主要公路也应建设通信管道。 (2)对于新建、改建的建筑物,楼外预埋通信管道应与建筑物建设同步进行,并应与公用通信管道相连接。 (3)管道路由要充分考虑分路建设的可能,做到既满足规划期内通信需求,又不失管道网的灵活性。 (4)管道路由应选择地上、地下障碍物较少的定型道路上。不宜在规划未定,道路土壤尚未夯实、流沙及其它土质尚不稳定的地方建筑管道。 (5)应尽量避开电蚀和化学腐蚀地带。 (6)进出局站的通信管道应尽可能考虑不同路由,即将进出局站管道路由分开建设,为进出局站通信线路提供不同的路由选择。 3.2管道路由及保护 (1)路由及管孔情况说明 (2)保护措施说明 管道设计路由及管孔位置等详细情况,见管道施工图。 建设规模详见表3.2。

GB50374-2006通信管道工程施工及验收要求规范(精)

GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京

中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO六年十二月十一日

前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生

通信管道工程质量监督要点解析

通信管道工程质量监督要点 一、管道坑槽质量要求 1、坑槽宽度、深度:管道基础为63厘米以下宽时,其沟底宽度为基础宽度加30厘米(即每侧各加15厘米);管道基础在63厘米以上宽时,其沟底宽度为基础宽度加60厘米(即每侧各加30厘米);当设计规定管道沟槽需要支撑、挡土板时,沟底宽度应另加10厘米;坑槽深度应当按设计给定的高程进行施工,管道顶部距地面不小于0.8米。小于上述标准的应有技术加固措施。 2、放坡比例要求:应符合“通信管道工程施工及验收技术规范”(以下简称规范)表4.1.3的要求。 3、槽底障碍处理:应符合管道与障碍物的净距要求的规定,便于施工操作(规范表7.3.21)。

5、护板支撑安全:根据土质情况和放坡比例,达不到要求的必须增加护土板支撑措施,做到牢固、安全。 二、管道基础质量要求 1、基础宽度、厚度:根据铺设管底的宽度,两侧各加8厘米,基础厚度不小于8厘米。 2、基础位置偏移:基础位置要求距管道中心线左、右不得偏移3厘米。 3、养护时间、强度:管道基础在常温情况下,养护时间为24小时,冬季施工应加保温措施。 4、灰、砂、石的配比:150#混凝土配比,325#水泥为1:2:4,425#水泥为1:3:5。 三、水泥管道铺设质量要求 1、铺管工艺平直:要求铺设水泥管块的顺向连接间隙不得大于5毫米,上下两层管块间及管块与基础间隙应为15毫米,允许偏差不大于5毫米。管群的两层管及两行管的接续缝应错开。水泥管块接缝无论行间、层间均宜错开1/2管长。 2、纱布规格摆放位置:两管块接缝处应用纱布80毫米宽。允许±10毫米的误差,长为管块周长加80—120毫米,均匀地包在管块接缝上(接缝中间)。 3、管带管缝处理:纱布上抹的1:2.5水泥砂浆厚度为12—15毫米,其下宽应为100毫米,上宽应为80毫米,允许偏差不大于5毫米。 4、底角八字抹灰:用1:2.5水泥砂浆抹管顶缝、管边缝及管底八字灰,要求方5厘米,斜7厘米,应粘结牢固、平整光滑、不空鼓、无欠茬、不断裂。 5、铺管灰砂配比:水泥比、中粗砂1:5。 6、养护时间、强度:管带、管缝、八字灰在常温情况下养护时间为24小时,冬季施工应加保温措施。 四、钢管铺设质量要求 1、钢管、管道坑槽质量检查:与水泥管道坑槽质量检查点相同。 2、钢管基础质量检查 钢管基础质量要求:普通原土时可超平(找平)铺管,如果是回填土应夯实超平铺管。 3、钢管铺设质量要求 (1)、钢管排列要求:根据设计要求排列组合群管(一般在4孔以上每层基数为双数)。 (2)、钢管定位架采用Φ10mm钢筋制作,其间隔尺寸一致,钢管管道每隔2

通信管道工程预算定额

册说明 一、《通信管道工程》预算定额主要是用于通信管道的新建工程。当用于扩建工程时其扩建部分的工日定额乘以1.10系数,用 于拆除工程时,按有关章节的说明执行。 二、本定额依据国家和信息产业部颁发的现行施工及验收规范、通用图、标准图等编制的。 三、本定额只反映单位工程量的人工工日、主要材料、机械台班和仪器、仪表使用台班的消耗量。 1.关于人工工日:通信管道工程定额工日分为“技工工日”和“普工工日”。 2.关于主要材料:定额中的主要材料包括构成产品主体、直接消耗在建筑安装工程中的材料使用量和规定的损耗量。 3.关于机械台班:凡可以构成台班的施工机械,以在定额中给定台班量;对于不能构成台班的施工机械使用费,在费用定额中 计算。 4.关于仪表使用台班:凡可以构成固定资产的仪器仪表,在定额中给定使用台班量;对于不能构成固定资产的仪器仪表的使用 费在费用定额中计算。 四、本定额的土质、石质分类参照国家有关规定,结合通讯工程实际情况,划分为三类土、两类石,详见附录。 五、定额的工作内容:只写出了主要工作内容,但定额值包含了完成单位工程量的全部工作内容和辅助工作内容。 六、本定额使用的单位为国家标准单位,部分单位使用了历史沿用的习惯单位。

目录 第一章管道沟开挖……………………………………………………………………………………………………………………..()第一节土(石)方工程……………………………………………………………………………………………………………………()第二节混凝土管道基础……………………………………………………………………………………………………………………()第二章铺设通信管道………………………………………………………………………………………………………………...()第一节水泥管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第二节塑料管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第三节钢管管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第四节管道填水泥沙浆、混凝土管道包封……………………………………………………………………………………………….()第五节光(电)缆通道砌筑……………………………………………………………………………………………………………….()第三章人(手)孔砌筑………………………………………………………………………………………………………………()第一节砖砌人孔(现场浇灌上覆)……………………………………………………………………………………………………….()第二节砖砌人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………………….()第三节混凝土砌块人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………….()第四章管道防护工程及其他………………………………………………………………………………………………………….()第一节混凝土管道基础加筋……………………………………………………………………………………………………………….()第二节防水工程…………………………………………………………………………………………………………………………….()第三节拆除工程及其他……………………………………………………………………………………………………………………….()第五章顶大口径水泥管……………………………………………………………………………………………………………….()第一节顶管工作坑及顶管…………………………………………………………………………………………………………………...()第二节触变泥浆……………………………………………………………………………………………………………………………...()第三节水泥浆压填…………………………………………………………………………………………………………………………...()

园区通信管网建设规划方案

园区通信管网建设规划方案 一、规划背景介绍 园区占地31.14公顷,地势较为平坦,交通条件便利,景观条件优越。地理位置位于南充市城郊工业区,紧邻市区,市政资源 丰富,网络、电力、通信、水源、交通等资源配套相对齐全。 园区是一个综合性极高的工业园区,内部涵盖厂房、办公、科研、居住生活、辅助等多个系统功能区。园区大致分四个功能区,分别为生产区、研发区、办公区和生活区。 整个工业园区强调整体性,园区内所有管理属于企业行为,必须要从集中管控的角度出发,所以园区通信一定要做到互联互通,消息高度一致。园区对接入的资源进行统一分配和管理,此处的 资源包括能源、水源、信息等。 通信管道建设已经被国家提倡为战略投资,因为其在现代社会中发挥了举足轻重的作用,园区等同于一个小型社会,所以通信 管网的建设也是企业的一项重要投资,它将为企业带来多方面的 效益体现,比如信息化的管理手段,多样化的通信手段。 通信管网建设目前已经现对比较成熟,因为随着现代社会发展,信息发展在社会发展中已得到广泛、成熟的应用。根据园区 整体规划,打造一个合理的管网是相当重要的一项工程,从精确 化管理的角度出发,把握通信管道的建设及其规模是保持企业健 康和可持续发展的重要手段。 近几年国家大力发展信息化产业,积极推动各项信息化基础建

设进程,无论是个人还是企业团体和政府组织都在直接或间接的 受到其影响。通信管道建设是所有信息化通信的基础,要建成一 个互联互通,信息高度一致的网络体系需要依靠强大的通信管道 来构建。在企业中使用到的各种各样的信息化管理手段,都需要 集中管理和异地管理,现代管理理念中提倡随时随地,它的前提是要有一个完善的网络来进行互联互通,所以建设一套完整的通 信管网体系是企业值得投资的一项大工程。 二、园区通信管网介绍 本规划为园区通信管网建设方案,主要对园区内的信息化系统需要使用到的管道网络进行规划,为后续信息化系统建设上 线打好基础。通信的基础是网络的建设,通信管网建设是为网 络提供基础线路通道,现代通信管道分有线和无线两种,本方 案只涉及到有线。 在现代工程理念中,网络是许多单一个体形成的集合,通信管网即大量通信管道组成的集合,它体现了高度集中和灵活 的网络特性。 设计参考: 1、50374-2006通信管道工程施工及验收规范 2、5007-2003 通信管道与通道工程设计规范 园区内部通信管网的建设属于小型、功能较少的管道系统,设计的时候主要考虑园区与外部的连接入口以及内部园区的 畅通和可扩展性,因此园区内管网的建设主要以符合企业需求 为主进行设计。

通信管道施工方案及工艺方法

通信管道施工方案及工艺方法 1、施工流程 开工前准备工作→放样→开挖基坑→垫层施工→铺设管道→回填料并压实→清理场地。 2、测量放线 a.根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位臵及原地面高程。 b.开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位臵及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位臵及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复 c.开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 d.管道中心线不得大于±10㎜,直通型人(手)孔的中心位臵不得大于100㎜,管道转角处的人孔中心位臵不得大于20㎜。 。 e.通讯管道沟底宽度应符合下列要求: ①管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。 ②管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。 3、沟槽开挖 a.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲

方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。 b.管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。 c.沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设臵倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。 d.据图纸设计槽底标高及土质确定开挖宽度和边坡放坡坡度(拟采用1: 0.5),采用挖掘机挖土人工配合的方法进行施工; e.机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。 : f.沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于 0.8m,堆土高度不超过1.5m。 g.挖掘不需要支护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与孔形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。 h.通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。 i.挖掘通讯管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 j.堆臵土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。 k.基坑开挖完成进行验槽,并做好记录,经监理检验合格后再进行下道工序。 4、基础垫层 a.管道基础垫层为10cm厚碎石,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。 》 b.通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程

管道工程质量控制要点

排水工程质量控制要点 适用条件:本工程道路排水工程。本工程污水管道全部采用塑料管材;雨水管道d≤800mm采用塑料管材,d≥1000mm时采用钢筋砼管材。 控制要点: 一、施工前质量控制 (一)各工区所用管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品 的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品 的商检报告及证书等,并按国家有关标准规定进行复检,验收合格后 方可使用。 (二)现场配置的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。 (三)打桩撒灰线放线时,要考虑中心线、边坡系数加宽厚等,因开挖受限制,开挖沟槽变窄,应考虑沟槽内设置支撑保证安全,以免塌方伤人。 (四)管材安装前,应进行防腐处理。D1000及以上口径的钢筋砼管材,采用聚胺脂防腐涂料,管道经表面处理后进行防腐涂装二底二面(用 底漆刷两遍,再用面漆刷两遍)。 (五)雨污水检查井内外侧均需进行防腐,防腐材料采用聚胺脂防腐涂料,检查井经表面处理后进行防腐涂装二底二面。 (六)管道质量要求、接口形式及基础类型见下表

二、施工中质量控制 (一)施工排水 排水管道应保持干槽施工,因本地区地下水位较高,施工时应考虑有

效的排水措施,必要时采用轻型井点降水施工。严禁带水施工。(二)沟槽开挖 1.边坡坡度控制 根据土壤类别、土的力学性质确定适当的沟槽坡度,一般路段沟 槽边坡系数为0.67。 (三)管底控制 1.管道沟槽要求落在地基承载力f K≥100kPa的原土或路基换填土层 上。开挖管沟槽施工过程中,如挖至设计标高时为淤泥、耕土、 杂填土,必须清除至原土后回填砂砾石至设计标高后再做管基; 如为膨胀土,须超挖做30cm 厚砂垫层后再做管基。 2.当管道在原地以上或原地面基本无覆土时,须按路基填筑要求填 筑至设计管顶以上0.5m 后,再开挖沟槽并敷设管道。 3.采用填石路基时,路基范围内应注意雨污水管道的位置处路基填 筑材料应满足排水管道相关施工要求,具体为:管底以下50cm 范围内路基应填筑级配碎石(最大粒径不大于40mm),同时沟 槽回填应按设计要求进行回填。 (四)管道安装质量控制 1.复核沟槽中心线和基础标高。 2.计算管道铺设长度:根据规范及设计图纸确定两检查井间管道铺 设长度、管子伸进检查井内长度及两管端头之间预留间距。在安 管过程中要严格控制,防止管头露出井壁过长或缩进井壁。 3.管道的直顺度和坡度的控制:安管时要在管道半径处挂边线,线

浅谈通信管线设计及维护管理信息系统应用

浅谈通信管线设计及维护管理信息系统应用 发表时间:2018-09-11T15:24:19.433Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:石毅 [导读] 摘要:随着当前时代信息的不断发展,各种以手工作业为主的管道管理和维护方式已经无法满足当前社会和管理过程的需求,在计算机网络和通信技术发展的过程中,以计算机网络技术和先进的通信技术为指导的管线设计和维护方式已经逐步的出现在人们应用和设计的过程之中。 广东海格怡创科技有限公司 摘要:随着当前时代信息的不断发展,各种以手工作业为主的管道管理和维护方式已经无法满足当前社会和管理过程的需求,在计算机网络和通信技术发展的过程中,以计算机网络技术和先进的通信技术为指导的管线设计和维护方式已经逐步的出现在人们应用和设计的过程之中。 关键词:通信管线;设计;维护; 前言:通信管道是网络信息传递的桥梁,其重要程度是不言而喻的。通信管道及线路的规划与设计在城市通信设施建设中占据很大的部分,其复杂程度也是相当之高。一个科学合理并且优质的通信管道才符合用户和城市发展的使用需求。 一、通信管道的规划 城市地下通信管道应按照“统一规划、统一建设、统一管理、资源共享、有偿使用”的原则纳入统一管理。城市通信网络地下管道建设是一项建设周期长、要求质量高、投资较大的工程项目,对这样的建设工程做好总体规划,可以使地下管道布局更加合理,进一步提高经济效益,加快建设速度。城市地下通信管道与公用设施关系密切,施工过程受天然气、电力、热力、给排水等管道的影响,因此地下通信管道建设应纳人城市总体建设规划,特别是城市道路、桥梁新建或改造,都要给通信管道预留位置。通信单位要与城市规划建设部门保持联系,认真了解城市建设现状、近期建设计划和中长期建设规划,认真了解工业区、商业区、办公区、住宅区、绿化休闲娱乐区等区域的具体规划,认真了解拟规划建设管道路由的地上地下建筑情况、土质情况和地下水位情况、冰冻层深度等,在掌握各方面情况的基础上才能做好地下通信管道建设规划,满足城市发展与建设的需要。 二、系统设计原则 系统设计原则是通信传输系统在管线运行过程中的保障和信息准确快速传递的主要标准。是为了能够满足通信管线在使用过程中的更好,更准确维护的过程,同时考虑了系统内容及功能向其他专业拓展的需要,系统遵循功能性,易用性、数据持久性、可移植性、可重用性、可扩展性和兼容性的设计原则。数据的分类编码严格遵循国家和行业标准;数据库中存储的图形及属性等信息满足系统的正常运行和用户日常工作的需求;提供友好的用户界面,具备良好的安全保密措施。 三、通信管道的设计 3.1 通信管道的定线和测量 通信管道的定线和策略工作是极为复杂的。其中,管道定线指的是通过已经确认的通信管道路由来制定通信管道的中心线、人孔以及手孔的位置。这一系列工作进行完成以后,在通过确定信息绘制出通信管道的各方面图像。而对中心线、人孔和手孔要从以下三个方面进行测量:①平面测量:平面测量是要将管道周围各个物体进行详细的勘察,根据周围的物体来绘制平面图。具体是指以通信管道中心线和手孔为中心,分别两米和三米范围中的一切物体。包含地面上下的建筑物,以及人、车、公共设施和自然环境等。②弯管道测量:弯管道策略指的是对一些弯曲的通信管道的中心线进行测量。③高程测量:高程测量指的是对地面各个点到拟定水平线之间距离的测量,从而绘制剖面图。高程又分为相对高程以及绝对高程,相对高程的水平线是又规划单位自足设定的,而绝对高程的水平线是又国家规定的统一水平位置。高程是有相对高程和绝对高程之分。从平均海面算起的高程,叫做绝对高程。我国现在是以黄海平均海面作为绝对高程的起点,叫做水准零点。但在局部地区,也可以假定一个水准点作为高程的起点,这种从假定水准点起算的高程,叫做相对高程。地面各点高程的差数叫做高度差。在管道工程中,一般采用相对高程进行高程测量。绝对高程也有时采用。采用绝对高程测量时,必须向市政规划部门索取沿管道由附近的水准点标高数值,以这个水准点标高数值为基础,引至管道路由上,进行管道高程测量。如果管道路由上没有水准点或距水准点很远,则可在管道路由的始点,找出一个永久性建筑物的台阶等,作为测量基点,并假定它的标高为 30m 或 50m,然后据这个标高进行管道高程测量。 3.2通信管道的路由勘察 通信管道的路由勘察是为了查看路由线路上的实际情况是否满足建设需要。通信管道路由制定的具体原则如下:①通信管道路由要符合城市整体的规划,要结合已有的、正在进行的和未来完成的建设项目,查看是否和这些建设规划产生冲突。②查看路由经过土质和周围环境,不能在修建在各种不符合规定的土质上。③通信管道应该建设在人员密集的区域,从而提高通信管道的经济效益和使用效率。④通信管道建设不能在对管道造成危害的地段,比如一些腐蚀性强的地方,这样容易造成通信管道的损害,从而影响到通信管道的通信质量。还尽量要避免经过河流以及轨道等。⑤还要避免在建设过程中影响到周围人的生活以及交通秩序等。对通信管道路由的勘察具体要从以下几点出发:①对地下建筑进行勘察,查看通信管道线路上是否存在地下建筑,比如停车场、地下室等。②勘察地上建筑以及自然环境,对各个地段建筑物进行详细的勘察并做好相应的记录。自然环境的勘察指的是树木、河流等。③对土质以及地下水进行勘察,要掌握这些东西的详细信息,从而分析出通信管道路由是否合理,以及对不合理的路由做出完善措施。 3.3 常用管材及管型种类 目前常用的管道材料可按材质、结构加以分类。按材质划分,主要有水泥管、塑料管和钢管三大类,其中新品的推出主要集中在塑料管上,主要有硬聚氯乙烯(PVC-U)、高密度聚乙烯(HDPE)及硅芯管等、按管材结构划分,主要有单孔管和多孔管两大类,其中单孔管主要有直壁管和波纹管两种、随着近年来光通信技术的广泛应用 $ 敷设大对数铜缆已逐年减少,因此多孔管先后推出了蜂窝型、梅花型及栅格型,同时多孔的分割也从等份分割转向按客户具体需求定制的不等份分割。 3.4通信管道的应用 在通行管道的设计中,对通信管道采用材料的研究也是极为重要的。它直接影响到通信管道在建成后投入使用后的质量,也关系到通信管道的工作效率。一个优质和满足城市建设需要的通信管道,才能为城市和人民带来更好的通信服务。材料和管道的选择具体可以从以下几点出发:①对通信管道容量的需求应该考虑到今后发展的因素,要满足城市建设的发展以及通行管道用户的增加。在对所需容量进行

电力-通信管道专项施工方案

目录 1 编制说明 (3) 2 工程施工和验收规范 (3) 3 工程概况 (4) 3.1 工程基本信息 (4) 3.2电力管道概况 (5) 3.3通信管道概况 (7) 4施工内容 (9) 4.1主要工程量 (10) 4.2 施工工期 (12) 4.3 工程质量标准 (13) 4.4工程重点难点分析 (13) 4.5综合管线分布断面图 (14) 5工程特点分析及关键技术措施 (15) 5.1 工程特点分析 (15) 5.2 关键技术保证措施 (16) 6 施工总体部署 (17) 6.1 施工人员组织、机械设备 (17)

6.2 施工准备 (19) 7 施工方法和工艺 (21) 7.1施工工艺 (22) 7.2施工方法 (24) 8、安全、文明及其他保证措施 (30) 8.1安全管理总目标 (31) 8.2 安全生产保证措施 (31) 8.3、思想保证措施 (33) 9工程施工质量保证 (37) 9.1 施工质量保证体系 (37) 9.2 质量保证措施 (39) 9.3 技术组织措施 (39)

1 编制说明 为了优质、高效的完成永泰县城区三环路站前段道路工程的电力、通信管道的安装,综合考虑本工程特点、施工技术要求,确定施工工艺流程,组织各工序紧密衔接的平行流水施工或交叉作业,合理安排施工作业,最大限度地避免工序间的干扰,以确保管道安装施工的安全生产施工进度要求实现。现针对电力、通信管道安装,制定本方案。 我们将信守合同,确保施工过程中的安全和工程质量,做好专业间、工序间的相互衔接和配合,确保施工工期的顺利实现。 2 工程施工和验收规范 a. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 b. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 c. 《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2012 d. 《通信管道工程施工及验收规范》 GB50374-2006 e. 《电缆防火阻燃设计与施工》

通信管道说明

通信管道工程设计说明 1.1设计概况 本设计为云南省罗平(江底)至陆良(召夸)高速公路改扩建段通信管道工程的施工图设计。 通信管道是信息交换介质的载体,通信管道工程是交通工程的重要组成部分。 根据全线构造物及沿线设施的总体布局,通信管道工程将负责为全线的监控、通信、收费系统及管理业务提供传输路由。 本项目是在江底至召夸一级公路原有基础上进行改扩建,本次设计为改扩建段(K0+000?K21+000、K90+800?KX9+500)干线管道的设计。 通信管道工程的施工需与道路、桥梁、交通安全设施及有关房建的施工密切配合。 1.2设计规范 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发[2007]358号); 2、通信行业标准YD 5007-2003《通信管道与通道工程设计规范》; 3、通信行业标准YD 5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》; 4、通信行业标准YD 5102-2010《通信线路工程工程设计规范》; 5、通信行业标准YD 5121-2010《通信线路工程工程验收规范》; &通信行业标准YDT 5162-2007《通信管道横断面图集》;

7、交通行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅 芯塑料 8、国家标准GB/T 24721-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品》; 9、国家标准GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术要求》。 二、设计原则 1>设计遵循国内相关标准、规范和标准。 2、借鉴并吸取其它已建高速公路设计经验,并考虑本项目的特点,做出适合 本项目的设计,使其符合公路运营近期和远期的需求。 3、在材料选择方面,选用当前市场主流产品,以达到降低工程风险和降低营 运成本的目的。 三、设计内容 1、主线通信管道横断面图设计; 2、通信管道过桥、隧道等结构物设计; 3、通信管道过门架基础设计; 4、通信管道过中央隔离带紧急开口设计; 5、各类人井及手井设计。 四、界面划分 与相邻路段管道的设计界面 (1) 本路起点接贵州板坝至江底高速公路,止点接召夸至 西桥高速公路,在本 路起、止点中央分隔带及路两侧分别设置手孔,用于其它路段管道接入本管道工程。

通信线路杆路材料计算

线槽条数=光缆长度(米)/3.8 *1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg (架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm 规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC (ODF架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数; 防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线;一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板

+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线;一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线;一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢绞线+0.016Kgφ1.5镀锌铁线(假终端拉线材料需另开); 一个墙壁吊线中间支撑物开1个中间支撑物+ 2个膨胀螺栓+1副单槽夹板+1个Φ12×50mm有头穿钉 光交箱、分配箱的分光器是用盒式的,光分路器箱的分光器是用插卡式的。 墙挂每100米做两个终端做8个中间支撑。 拉线完整连接:拉线抱箍——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——3眼双槽夹板(夹板法时用)——镀锌钢铰线——3眼双槽夹板(夹板法时用)——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——拉线棒——拉线盘(拉线棒与拉线盘的连接:将拉线棒的开口环套入拉线盘的U型环内,用Ф4.0镀锌线将圆环开口扎紧) 电缆吊线的连接 1. 一字结:两个衬环、四块双槽夹板 2. 丁字结:一块双槽夹板,一块单槽夹板、一个衬环,一个50(毫米)穿钉 丁字结电缆吊线的长度一般不超过10米,同时在第一根杆上做假终结。超过10米,应在适当地点加立电杆 十字结:二块双槽夹板、一个100(毫米)穿钉。 绝缘子: 多沟绝缘子:是电缆分线设备引出用户绝缘皮线的一种固定装置零件,最常用的是三沟绝缘子 墙壁吊线的装设方法 先认识一下中间支持物和终端支持物 中间支持物:二线担或L型支架及固定它的膨胀螺栓 终端支持物:方口墙担及固定它的膨胀螺栓