民建四类分8级,6和18加50;

两两翻倍往上走,工业商店取中间

下面利用两个优化表格,找出这个口诀的规律性所在:

口诀分解第一步:

分解这个表来看,很明显的规律,就是住宅建筑和公共建筑按照各自的高度一共划分为8个级别。从住宅的多层到公建的一类高层对高位消防水箱的容积要求是逐步递增的。同时,观察表发现记忆规律,8个数,从最下面开始两个一组,都是2倍的关系。而且中间的3、4和5、6是相同的。那么住宅和公建的高位消防水箱要求,你只需要大胆的记住三个数:6、18、50然后按照二倍的关系再加上中间两组相等的规律去套,很轻松就搞定了。。。。。。

搞定了住宅和公建的高位消防水箱接下来我们来搞定两个特例:商店建筑和工业建筑。

口诀分解第二步:

消防水箱的设置要求

消防水箱的设置要求 1、对于工业建筑和多层民用建筑,高位消防水箱应设置在建筑物的最高部位并储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m时,仍可采用12m;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m时,仍可采用18m。 2、对于高层民用建筑,高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15MPa;当不能满足上述静压要求时,应设增压设施。高位消防水箱储水量应符合:一类高层公共建筑不小于18m,二类高层公共建筑和一类

高层居住建筑物不小于12m,二类居住建筑不小于6m。高层建筑并联方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。 3、当建筑内设置有自动喷水灭火系统时,高位消防水箱的设置高度还应满足最不利点处喷头的最低工作压力要求;当不能满足时,应设增(稳)压设施。 4、消防用水与其他用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。除高层建筑串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位水箱。应利用生产或生活用水管网作为其进水管。 双流区健华不锈钢水箱制品厂于2009年8月21日,成立于成都市双流区九江街道九龙路7号,经营范围是不锈钢水箱、水塔、无塔供水器、太阳能热水器、不锈钢制品及配件[生产、加工](依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。目前,我们主要销售各种样式的不锈钢水箱。 双流区健华不锈钢水箱制品厂的优势在于: 1、专业的技术人员和专业的售后服务人员,在行业内均有十多年的经验。在综合工程项目方面具有扎实的技术实力和丰富的应用及管控经验。 2、从用户角度出发的集成策略,提供先进、实效、缜密的方案规划。 3、完备的工程设计和施工队伍。 4、优质的售后服务和快速响应能力。 “提供高品质的产品,提供高水平的服务,满足客户需求”是我们的质量方针。 “设计超前,功能超越”是我们的研发目标。 “高效、创新、奋进、诚信、严谨”是我们的经营文化。

一阶单容上水箱对象特性的测试实验报告

《控制工程实验》实验报告 实验题目:一阶单容上水箱对象特性的测试 课程名称:《控制工程实验》 姓名: 学号: 专业: 年级: 院、所: 日期: 2019.04.05

实验一一阶单容上水箱对象特性的测试 一、实验目的 1. 掌握单容水箱的阶跃响应测试方法,并记录相应液位的响应曲线; 2. 根据实验得到的液位阶跃响应曲线,用相应的方法确定被测对象的特征参数K、T和传递函数; 3. 掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。 二、实验设备 1. 实验装置对象及控制柜 1套 2. 装有Step7、WinCC等软件的计算机 1台 3. CP5621专用网卡及MPI通讯线各1个 三、实验原理 所谓单容指只有一个贮蓄容器。自衡是指对象在扰动作用下,其平衡位置被破坏后,不需要操作人员或仪表等干预,依靠其自身重新恢复平衡的过程。图1 所示为单容自衡水箱特性测试结构图及方框图。阀门F 1-1和F 1-6 全开,设上水箱 流入量为Q 1,改变电动调节阀V1的开度可以改变Q 1 的大小,上水箱的流出量为 Q 2,改变出水阀F 1-11 的开度可以改变Q 2 。液位h的变化反映了Q 1 与Q 2 不等而引起 水箱中蓄水或泄水的过程。若将Q 1 作为被控过程的输入变量,h为其输出变量, 则该被控过程的数学模型就是h与Q 1 之间的数学表达式。 根据动态物料平衡关系有: (1) 变换为增量形式有: (2) 其中:,,分别为偏离某一平衡状态的增量; A为水箱截面积

图1 单容自衡水箱特性测试结构图(a)及方框图(b) 在平衡时,Q 1=Q 2 ,=0;当Q 1 发生变化时,液位h随之变化,水箱出口处的 静压也随之变化,Q 2 也发生变化。由流体力学可知,流体在紊流情况下,液位h 与流量之间为非线性关系。但为了简化起见,经线性化处理后,可近似认为Q 2 与h成正比关系,与阀F 1-11 的阻力R成反比,即 或 (3) 式中: R为阀F 1-11 的阻力,称为液阻。 将式(2)、式(3)经拉氏变换并消去中间变量 Q2,即可得到单容水箱的数学模型为 (4) 式中 T 为水箱的时间常数,T=RC;K 为放大系数,K=R;C 为水箱的容量系数。若令 Q1(s)作阶跃扰动,即,=常数,则式(4)可改写为: (5) 对上式取拉氏反变换得 (6) 当 t—>∞时,,因而有

婴儿暖箱清洗消毒标准操作规程

婴儿暖箱清洗消消毒标准操作规程 一、基本要求 1、应有1-2个备用婴儿暖箱用以周转清洗消毒。 2、婴儿暖箱使用后应终末清洁消毒,使用中应每日湿式清洁恒温罩内外表面,特殊感染患儿(包括多重耐药菌)还应消毒,每周或遇污染时对婴儿暖箱进行彻底清洁消毒。 3、婴儿暖箱的清洗消毒顺序:先清洗普通婴儿暖箱,后清洗特殊感染新生儿使用后的婴儿暖箱,清洗消毒后应对清洗槽、地面等环境进行清洁消毒。 4、消毒剂浓度及使用时间,应根据污染程度和产品使用说明决定。 5、婴儿暖箱湿化水应用灭菌水,每日更换。潮湿地区或季节(相对湿度55%-65%,早产儿婴儿保温箱湿度60%-70%)时湿化槽内可不加水。 6、婴儿暖箱的空气过滤材料至少应2个月更换一次,破损时随时更换,有记录。 7、清洁消毒后备用的婴儿暖箱应放在辅助区,注明清洗消毒日期、失效日期、清洗消毒人员姓名及检查人员姓名。有效期为两周,两周之内使用,可仅擦拭恒温罩内外表面。 8、使用中的婴儿暖箱应注明启用日期。

二、终末或彻底清洁消毒流程 1、先拔掉婴儿暖箱电源,推至清洗消毒间,湿式擦拭电线后将电线盘起挂好。 2、抽屉式水箱与固定式水箱,均应先放掉箱内残水后,清洗、浸泡消毒。 3、取下恒温罩上输氧孔的塑料套、操作窗的塑料密封套、输液软垫,清洗、浸泡消毒。 4、取出婴儿床,清洗、消毒。 5、取出床搁板上密封条,清洗、浸泡消毒。 6、取出床搁板,清洗、消毒。 7、婴儿暖箱若为箱外加水式,则逆时针拧下箱体外面的加水杯或用螺丝刀卸掉,用小刷或棉签刷洗加水杯内壁,然后将加水杯放入水箱内和水箱一起清洗、消毒后冲净,晾干备用。 8、拔掉温度控制仪插头,拧开温度控制仪面板上旋钮,取出温度控制仪、栅栏擦拭。 9、用毛刷或湿棉签逐个擦拭风轮叶片,再按顺序安装风机。 10、取下空气过滤器盖板,取出空气过滤网,用清洁剂漂洗,冲洗,晾干;注意不能揉搓滤网。 11、擦拭空气过滤器盖板里面表面及空气输入管内外部。

给水方式

给水方式 (1)直接给水方式 当室外给水管网的水量、水压一天内任何时间都能满足室内管网的水量、水压要求时,应充分利用外网压力,采用直接给水方式,建筑内部管网直接在外网压力的作用下工作。 直接给水方式的特点是:系统最简单,能充分利用外网压力。但室内没有贮备水量,外网一旦停水,内部立即断水。 (2)单设水箱的给水方式 当室外管网的水压周期性变化大,一天内大部分时间,室外管网水压、水量能满足室内用水要求,只有在用水高峰时,由于用水量过大,外网水压下降,短时间不能保证建筑物上层用水要求时,可采用单设水箱的给水方式。在室外管网中的水压足够时(一般在夜间),可以直接向室内管网和室内高位水箱送水,水箱贮备水量;当室外管网的水压不足时(一般在白图2—2直接供水方式天),短时间不能满足建筑物上层用水要求时,由水箱供水。由于高位水箱容积不宜过大,单设水箱的给水方式不适用于日用水量较大的建筑。 a. 引入管与外网管道相连接,通过立管直接送~屋顶水箱,水箱出水管与布置在水箱下面的横干管相连,水箱进水管、出水管上无逆止阀,实际上水箱已成为各用水器具用水的必经之路(相当于外网水的断流箱)。可保证水箱水随进随出,水质新鲜,又可保证水压稳定。这种方式的缺点是:水箱贮水量要求保证缺水时的最大用水量,否则会造成上、下层同时断水。 b.水箱进水、出水合用一根立管,只是在水箱底部才分为两根管,一根管为进水管,另一根为出水管。外网水压高时,外网既向水箱供水也向用户供水,外网水压不足时,由水箱补充不足部分。

图1-3 水泵水箱联合供水方式 采用这种给水方式,可充分利用室外管网的水压,缓解供求矛盾,节约投资和运行费用;工作完全自动,无须专人管理;但是采用水箱,应注意水箱的污染防护问题,以保护水质;水箱容积的确定应慎重,过大,则增加造价和房屋荷载;过小,则可能发生用户缺水,起不到调节作用。 在不宜设水箱或设水箱有困难的情况下,水罐的给水方式。也可以设置|气压给水设备。

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

实验报告:单容自横水箱液位特性测试实验报告

过程控制综合实验报告实验名称:单容自衡水箱液位特性测试实验 专业: 班级: 姓名: 学号:

实验方案 一、实验名称:单容自衡水箱液位特性测试实验 二、实验目的 1.掌握单容水箱的阶跃响应测试方法,并记录相应液位的响应曲线; 2.根据实验得到的液位阶跃响应曲线,用相应的方法确定被测对象的特征参数K、T和传递函数; 3.掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。 三、实验原理 所谓单容指只有一个贮蓄容器。自衡是指对象在扰动作用下,其平衡位置被破坏后,不需要操作人员或仪表等干预,依靠其自身重新恢复平衡的过程。四、实验准备 在所给实验设备准备好时,由实验指导书连线,检查线路之后上电,打开启动按钮,对实验对象进行液位特性测试。通过该实验,我们最后要得到的理想结论是,通过手动控制阀门的开度来对水箱进行液位的特性测试,测试结果应该是,在给实验对象加扰动的情况下,贮蓄容器可以依靠自身重新恢复平衡的过程。 在实验之前,将储水箱中贮足水量,实验过程中选择下水箱作为被测对象,将阀门F1-1、F1-2、F1-8全开,将下水箱出水阀门F1-11开至适当开度,其余阀门均关闭,进行观察实验。

(a)结构图(b)方框图

一、实验目的 1.掌握单容水箱的阶跃响应测试方法,并记录相应液位的响应曲线; 2.根据实验得到的液位阶跃响应曲线,用相应的方法确定被测对象的特征参数K、T和传递函数; 3.掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。 二、实验设备 三相电源(~380V/10A) 远程数据采集模拟量输出模块SA-22、SA-23(24V输入) 三相磁力泵(~380V) 压力变送器 电动调节阀(4~20mA、~220V) 三、实验原理 所谓单容指只有一个贮蓄容器。自衡是指对象在扰动作用下,其平衡位置被破坏后,不需要操作人员或仪表等干预,依靠其自身重新恢复平衡的过程。图2-1所示为单容自衡水箱特性测试结构图及方框图。阀门F1-1、F1-2和F1-8全 开,设下水箱流入量为Q 1,改变电动调节阀V 1 的开度可以改变Q 1 的大小,下水 箱的流出量为Q 2,改变出水阀F1-11的开度可以改变Q 2 。液位h的变化反映了 Q 1与Q 2 不等而引起水箱中蓄水或泄水的过程。若将Q 1 作为被控过程的输入变量, h为其输出变量,则该被控过程的数学模型就是h与Q 1 之间的数学表达式。

水箱清洗消毒操作流程及方法

水箱清洗消毒操作流程 及方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

水箱(池)清洗消毒操作流程

水箱(池)清洗消毒操作流程图 注:具体要求参照表格中“工作要求”。 水箱清洗、消毒程序 工具及安全须知 工具、用具的准备:扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明灯具、潜水泵等。 安全须知:

a) 电源:水池内作业光源要用36V以下安全电压工作照明,最好用手电、应急灯,三相水泵要装有漏电开关。 b)缺氧:有些水池长期封闭、无通气孔、空气流通极差,可在水箱底部水口处连接鼓风机吹风,约3小时通风时间。 c)注意事项:在清洗水箱的过程中,消毒人员须带防护眼镜和口罩,如在水箱内感到身体不适,产生头晕、眼睛酸通、心闷、气紧,要马上离开水池,用清水冲洗眼睛,呼吸新鲜空气即可恢复。 上、下水池应穿防滑鞋,传送工具等物品应用绳子。 安未经试验水池中有无氧气前,不得进入水池。 消毒人员必须戴防护眼镜和口罩。 除杂物和清洗?水池(箱)底部,依次反复刷洗四周墙壁,清洗人员清洗水池时,先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物,然后用扫把或尼龙刷从水池(箱)的顶部, 刷洗完毕用清水整体冲洗一遍,排出污水。 认真检修水池管道、水位计、浮球阀。 消毒 用1:100的灭菌净(一般为漂白精粉)水溶液进行消毒,用扫把或尼龙刷依次反复刷洗消毒,并将水池(箱)盖好,封闭半小时后排出消毒水。

水池(内)注人适量自来水,用清水将上述位置反复清洗,清洗出消毒药水。 注水 在清洗工作彻底完成后,启动生活水泵向水池(箱)注水,达到标定的水位高度,并加盖加锁,填写《水箱、水池清洗记录表》。 取样送检 水样抽取及送检工作由设备管理员完成。 水样抽取地点应从底层水池和顶水龙头各抽样一支。 盛放水样的容器为矿泉水或蒸馏水瓶,盛容量为500毫升的水,并在瓶外贴上送样单位及送样日期。 在取水样的当天应由设备管理员将水样送至卫生防疫站受检,并负责取回《卫生检测结果报告单》交客户服务中心存档。 如《卫生检测结果报告单》结果为不合格时,应由客户服务中心主管安排重新清洗和消毒水池(箱),必要时请卫生防疫部门派人监督全过程,直至检测合格为止。 消毒药物配制方法 消毒药物配制方法(稳定性二氧化氯配制)以消毒1.0吨水箱为例需要配制3kg浓度为200PPM的消毒液;方法:用容器盛消毒剂原液80m1,加活化剂8克,摇动或搅拌使其溶解,5分钟后呈浅黄色即可加入8kg清水中稀释待用。使用时将上述稀释的消毒液喷洒在水箱内壁,使其湿润。喷洒完后6分钟即可注水使用。 漂白粉配制的方法:

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

常用高位水箱给水方式

常用高位水箱给水方式 一.并联给水方式这种方式是各分区独立设置水箱和水泵,水泵集中布置在建筑底层或地下室,分别向各区进行无塔供水。这种给水方式的优点是:由于各区是独立的供水系统,供水安全可靠;水箱分散设置,各区水箱容积小,有利于结构设计,运行动力费用经济;水泵集中布置,便于维护管理。其缺点是水泵台数多,供水高压管路长,投资费用高,水箱占用上层建筑的面积较多等。由于这种系统供水安全可靠,运行费用较经济,国内外高层建筑比较广泛采用这种方式。对于超高层(高度大于100m)建筑,受水泵扬程、管材配件承压的限制和水锤噪音的影响,不宜盲目采用。 二.串联给水方式该方式是将水泵和水箱分散设置于各区的楼层中,低区水箱兼作上一区的水池,水泵由下区水箱抽水送至上区水箱,再由水箱向各区供水。

这种给水方式的优点是:水泵压力较均衡,所需扬程小,水锤影响小,能耗合理。其缺点是:设备布置分散,占用面积大,管理不便;水泵设在楼层,对防震、隔噪音要求高;上区供水受到下区限制,故供水可靠性差等。 三.减压给水方式减压给水方式是将整个高层建筑用水量全部由设置于底层的水泵提升至屋顶水箱,然后再通过各区减压装置减压后将水送至各个区给水系统的给水方式。这种方式根据采用的减压方式不同又分为减压水箱给水方式、分区减压阀给水方式和沿垂直立管循序减压阀给水方式。 1.减压水箱给水方式这种方式是将整个高层建筑用水量全部由底层水泵送至屋顶水箱,然后再分别送至各分区水箱,分区水箱通常只起减压作用。减压水箱给水方式的优点是:水泵台数及类型少,所需泵房面积小,投资少;设备集中,便于维护管理。缺点是:建筑内全部用水均要经水泵提升至屋面水箱,致使水泵输送量大、工作时间长、运转费用高;屋顶水箱容积大,加大建筑荷载,提高了对建筑结构设计和抗震要求;供水的安全可靠性差。 2.减压阀给水方式该方式的工作原理与减压水箱给水方式相同,只是在分区给水系统中用减压阀代替减压

【规范解析】GB50974中关于高位消防水箱的设置要求

规范解析】GB50974 中关于高位消防水箱的设置要求 什么是高位消防水箱? 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 GB50974 中关于高位消防水箱的设置要求? 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1.一类高层公共建筑,不应小于36m3 ,但当建筑高度 大于100m 时,不应小于50m3 ,当建筑高度大于150m 时,不应小于100m3 ;

2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅, 不应小于18m3 ,当一类高层住宅建筑高度超过100m 时,不应小于36m3 ; 3.二类高层住宅,不应小于12m3 ; 4.建筑高度大于21m 的多层住宅,不应小于6m3 ; 5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s 时, 不应小于12m3 ,大于25L/s 时不应小于18m3 ; 6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2 的商店建 筑,不应小于36m3 ,总建筑面积大于30000m2 的商店,不应小于50m3 ,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。 、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:

1.一类高层民用公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m 时,不应低于0.15MPa ; 2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应 低于0.07MPa ,多层住宅不宜低于0.07MPa ; 3.工业建筑不应低于0.10MPa ,当建筑体积小于20000m3 时,不宜低于0.07MPa ; 4.自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa ; 5.当高位消防水箱不能满足本条第1款?第4款的静压

杭电《过程控制系统》实验报告

实验时间:5月25号 序号: 杭州电子科技大学 自动化学院实验报告 课程名称:自动化仪表与过程控制 实验名称:一阶单容上水箱对象特性测试实验 实验名称:上水箱液位PID整定实验 实验名称:上水箱下水箱液位串级控制实验 指导教师:尚群立 学生姓名:俞超栋 学生学号:09061821

实验一、一阶单容上水箱对象特性测试实验一.实验目的 (1)熟悉单容水箱的数学模型及其阶跃响应曲线。 (2)根据由实际测得的单容水箱液位的阶跃响应曲线,用相关的方法分别确定它们的参数。二.实验设备 AE2000型过程控制实验装置,PC机,DCS控制系统与监控软件。 三、系统结构框图 单容水箱如图1-1所示: Q2 图1-1、单容水箱系统结构图 四、实验原理 阶跃响应测试法是系统在开环运行条件下,待系统稳定后,通过调节器或其他操作器,手动改变对象的输入信号(阶跃信号),同时记录对象的输出数据或阶跃响应曲线。然后根据已给定对象模型的结构形式,对实验数据进行处理,确定模型中各参数。 图解法是确定模型参数的一种实用方法。不同的模型结构,有不同的图解方法。单容水箱对象模型用一阶加时滞环节来近似描述时,常可用两点法直接求取对象参数。 如图1-1所示,设水箱的进水量为Q1,出水量为Q2,水箱的液面高度为h,出水阀

h1( t ) h1(∞ ) 0.63h1(∞) 0 T V 2固定于某一开度值。根据物料动态平衡的关系,求得: 在零初始条件下,对上式求拉氏变换,得: 式中,T 为水箱的时间常数(注意:阀V 2的开度大小会影响到水箱的时间常数),T=R 2*C ,K=R 2为单容对象的放大倍数,R 1、R 2分别为V 1、V 2阀的液阻,C 为水箱的容量系数。令输入流量Q 1 的阶跃变化量为R 0,其拉氏变换式为Q 1(S )=R O /S ,R O 为常量,则输出液位高度的拉氏变换式为: 当t=T 时,则有: h(T)=KR 0(1-e -1)=0.632KR 0=0.632h(∞) 即 h(t)=KR 0(1-e -t/T ) 当t —>∞时,h (∞)=KR 0,因而有 K=h (∞)/R0=输出稳态值/阶跃输入 式(1-2)表示一阶惯性环节的响应曲线是一单调上升的指数函数,如图1-2所示。当由实验求得图1-2所示的 阶跃响应曲线后,该曲线上升到稳态值的63%所对应时间,就是水箱的时间常数T ,该时间常数T 也可以通过坐标原点对响应曲线 图 1-2、 阶跃响应曲线

高低位水箱供水系统电气控制系统的设计与调试

《建筑电气控制技术》课程设计 题目高低位水箱供水电气控制系统设计与调试学院(部) 电子与控制工程学院 专业电气工程及其自动化 班级 学生姓名 学号 月日至月日共周 指导教师(签字) 系主任(签字) 年月日

一、设计任务书 1、设计内容及要求 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,以及安装布置图、接线图和控制箱的设计,具有电气控制系统工程设计的初步能力。 根据系统的控制要求,采用PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统。 2、设计原始资料 1、高低位水箱均设水位信号器。高位水箱水位达到低位,低位水箱水位达到高位时,水 泵起动;高位水箱水位达到高位或低位水箱水位达到低位时,水泵停止。 2、两台水泵分工作泵和备用泵,可以互换,只有一台水泵工作。当工作泵出现故障时, 备用泵自投。水泵功率7.5KW。 3、具有手动、自动工作方式。 4、各种指示及报警。 3、设计完成后提交的文件和图表 1、计算说明书部分: 1)系统工作原理说明 2)程序调试 3)操作使用说明 2、图纸部分: 1)电气原理图:主电路、控制电路、梯形图、指令系统 2)电气箱面板布置图,电气箱内部布置图 3)接线图。(相对编号法) 4)元件明细表 5)控制箱尺寸 4、进程安排 1、第1周完成主电路、控制电路、梯形图设计及元件选型 2、第2周完成元件布置图、接线图的设计,并完成综合实验报告书 3、第1周 1-20号完成程序的调试 4、第2周 21-43号完成程序调试

5、主要参考资料 1、建筑电气控制技术王俭建筑工业出版社 2、建筑电气控制技术马小军机械工业出版社 3、各种电器元件产品样本 二、分析设计 在高层建筑中,水泵及其控制室一般位于建筑物的地下层,水箱通常设于大厦的顶部。这样,将水箱的水位信号传输到控制柜需要相当长的距离。为了避免信号在传输过程中因为各种干扰而引起继电器误动作,信号控制回路通常采用220V的电压。另外,由于水位信号为小容量的继电器,其触点不适合于直接控制接触器,因此,需要通过中间继电器进行中间转换。总体来说,为了便于线路的维修,管理等,应将辅助线路分为信号控制回路和电动机控制回路等几部分,这样,才能使控制线路的分工更加明确,可读性更强。 本系统能过实现自动和手动的控制水泵供水,在自动模式下,系统能过自动见识高低位水箱水位情况,并根据水位信号器采集到的信号来决定是否启动水泵。同时本系统设置了两台水泵,当其中一台水泵出现了故障时,另一台水泵能过及时的投入到使用中,保障了高层的供水。同时在使用前应对系统进行检验,检查的主要能容包括:检查线路的连接是否正确,连接是否可靠;检查信号灯是否损坏,若损坏要及时更换;检查PLC的接线是否正确;对水泵进行空载试验观察其各项指标是够合格;同时在使用时,要经常的对高低位水箱进行清洁,以免影响水位信号开关的性能。 1、主电路设计 根据控制要求及水泵的功率,经计算可确定两台水泵电机均可直接启动,如图原理图2-1所示,每个电机分别用1个接触器控制其电源,1个热继电器进行过载及1个低压断路器进行短路瞬时保护. 2、PLC选择及 I/O分配 根据本系统设计只用到20个口(由原理图看以看出),但是考虑的系统在将来可能会改进,这里用了32点的华光PLC。I/O口的分配如下表所示。

【要求规范解析汇报】GB50974中关于某高位消防水箱地设置要求

【规范解析】GB50974中关于高位消防水箱的设置要求 什么是高位消防水箱? 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水 量的储水设施。 GB50974中关于高位消防水箱的设置要求? 一、 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足 初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1.一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;

2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅, 不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不 应小于36m3; 3.二类高层住宅,不应小于12m3; 4.建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3; 5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3; 6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。二、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且 最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并 应按下列规定确定:

1.一类高层民用公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa; 2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应 低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa; 3.工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa; 4.自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭 火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa; 5.当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。

流体静力学实验报告

一、实验目的 1.掌握用液式测压计测量流体静压强的技能。 2.验证不可压缩流体静力学基本方程,加深对位置水头、压力水头和测压管水头的理解。 3.观察真空度(负压)的产生过程,进一步加深对真空度的理解。 4.测定油的相对密度。 5.通过对诸多流体静力学现象的实验分析,进一步提高解决静力学实际问题的能力。 二、实验装置 本实验的装置如图1-1所示。 图1-1 流体静力学实验装置图 1. 测压管 ; 2. 带标尺的测压管 ; 3. 连通管 ; 4. 通气阀 ; 5. 加压打气球 ; 6. 真空测压管 ; 7. 截止阀 ; 8. U 型测压管 ; 9. 油柱 ; 10. 水柱 ;11. 减压放水阀 说明: (1)所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零读数为基准。 (2)仪器铭牌所注B ?,C ?,D ?系测点B ,C ,D 的标高。若同时取标尺零点作为静力学基本方程的基准,则B ?,C ?,D ?亦成为C z ,C z ,D z 。 (3) 本仪器中所有阀门旋柄均以顺管轴线为开。

三、实验原理 1.在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程。 形式一: p z γ +=const (1-1-1a ) 形式二: P=P 。+γ (1-1-1b ) 式中 z---测点在基准面以上的位置高度; P —测点的静水压强(用相对压强表示,一下同); P 。--水箱中液面的表面压强; γ--液体的重度; h —测点的液体深度; 2.油密度测量原理。 当u 形管中水面与油水界面齐平(见图1-1-2),取油水界面为等压面时,有: P01=w γ=0γH (1-1-2) 另当U 形管中水面与油面平齐(见图1-1-3),取油水界面为等压面时,有: P02+W γH=0γH 即 P02=-w γh2=0γH-W γH (1-1-3) 图1-2 图1-3 四、实验要求 1.记录有关常数 实验装置编号No. 12 各测点的标尺读数为: B ?= 2.1 -210m ?; C ?= -2.9 -210m ?; D ?= -5.9 -210m ?; 基准面选在 测压管的0刻度线处 ; C z = -2.3 -210m ?; D z = -5.9 -210m ?; 2.分别求出各次测量时,A 、B 、C 、D 点的压强,并选择一基准验证同一

关于设置消防专用高位水箱存在的一些问题

关于设置消防专用高位水箱存在的一些问题 摘要:高层民用建筑设置消防专用高位水箱并不能从根本上消除消防用水对生活饮用水水质污染的因素,存在不少的弊病:由于水箱内的水长期停滞不流动,极易滋生微生物、苔藓、藻类等,最终成为污水箱,产生污泥,影响灭火效果;只要消防水源来自生活饮用水,就存在消防用水从补水系统往生活饮用水系统回灌的可能,也就是说不能彻底解决污染问题,可能比合用水箱污染严重得多。 关键词:高层建筑消防专用高位水箱水质合用水箱 1 消防专用高位水箱的产生 近几年,有人提出了高层民用建筑设置消防专用高位水箱的建议,认为这样可以根本解决消防用水污染生活饮用水的问题。国家也出台了相应规范条文。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.2.8 条规定,生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置,按条文说明要求,高位消防水箱也属于“其它”用水之列,应与生活饮用水箱分开设置,这样便产生了消防专用高位水箱。 2 设置消防专用高位水箱存在的问题 2.1 目前条件无法保障水箱定期的规范化的清洗 消防专用高位水箱里的水不流动,长期停滞,极易滋生微生物,需定期清洗消毒。但到现在为止,针对消防水箱的清洗消毒,国家并没有相应的规范化的要求,有的城市要求一年清洗一次,有的专业设计人员建议半年一次。实际执行情况更是令人担忧,目前水箱多由物业管理部门自行清洗消毒,很多物业公司不具备此项专业技能,清洗消毒工作很不规范,起不到应有的效果。还有最糟糕的情况,就是一般小区多年都不会有火灾发生,好多物业公司对消防预防工作有些麻痹,不重视,多年都不清洗水箱,往往滋生苔藓、藻类,浮游生物,最终沉淀污泥,成为污水箱,污泥箱。 2.2 水质污染将严重影响灭火效果 消防专用高位水箱储水如果由于清洗不及时被污染,变成含有污泥的水,这种水用于高层建筑灭火,可能造成严重后果。在竖向分区的高层建筑消防给水系统中,一般在分区处设置减压阀,阀前都设过滤器。灭火时,水箱中的污泥、悬浮物可能堵塞过滤器,降低消防给水量,影响灭火效果;如果比例式减压阀的活塞被污染物卡住,水流便不能通过,造成无水灭火的局面,其后果将非常严重;另外,《自动喷水灭火系统设计规范》第10.1.1条也明文规定,受到严重污染的水不适合用作自动喷水灭火系统用水。 2.3 消防专用高位水箱成为生活饮用水系统另一个污染源 由于长期不流动的消防专用水箱的贮水,最终成为污水,水箱上部空间的空气将被污染,成为浊气、臭气。高层民用建筑消防高位水箱的进水,一般设计是由生活给水泵出水管供给,当为消防水箱补水以后,水泵停止运行,水箱进水管(也就是生活水泵出水管)内一旦形成负压,此时水箱上部污浊气体就可能会被吸入生活水泵的出水管,对生活给水系统形成污染。如果水箱进水管为淹没出流时,后果更为严重,此时,进入生活给水系统的不是浊气而是被严重污染的污水。现在有的设计对消防水箱补水方式作了一些改进,不直接由生活给水泵出水管供给,但并没有改变消防用水最终取水于城镇生活饮用水管网的现实问题,也就没有根本消除消防用水对生活饮用水污染的因素。所以这仍是一种人为形成生活饮用水污染的途径。 3 消防高位水箱设置方式的建议 3.1 设置合用高位水箱是最经济、最合理的方式

热设计实验报告

************大学 电子机械综合实验课程实验报告 实验名称电子设备热设计综合实验 机电工程学院 ****** 班Array姓名****** 学号********** 同作者**************** 实验日期 2016 年 12 月26日

电子设备热设计实验第一阶段实验报告 一、实验目的 在电子机械设备正常运转和工作中,由于阻性元件的存在不可避免地会产生大量热量。如果不能将产生的热量及时导出设备体外,则会导致设备器件表面温度上升,温度超过规定后势必影响该设备的功能实现。尤其是如今电子元器件高度集成化,其散热问题则更加尖锐和突出。 本实验旨在模拟一个电子设备的发热模型,通过常见的散热方式对设备进行散热处理,通过实验结果的对比分析,探究常见散热方法的散热效率。同时,借助相应热分析软件icepak进行实验的仿真,熟悉该软件的使用过程,并将仿真结果与实验结果进行对比,分析产生误差的原因。最终基于多组实验的实验结果分析,探究散热效率最高的散热方式。 二、实验器材 电子设备模拟发热实验平台 1套 测量工具(包括游标卡尺及直尺等) 1套 多路温度巡检仪 1台 实验平台主机 1台 温度采集仪 1个 散热风扇 1个 肋板散热器 1个 热电偶测温仪 1套 三、实验内容 搭建电子模拟发热实验平台,并连接PC分析端。在初步实验探究自然对流散热模型时,分别设置陶瓷发热片的发热功率为4w和5w,观察温度变化曲线,当温度区域稳定时,记录该发热功率下发热片的最高温度。 得到实验结果后,在icepak热分析软件中搭建此平台模型,设定实验装置各相关参数,分别进行模拟仿真。得到温度云图后记录对应发热功率下最高温度,与实际实验结果对比,分析实验误差产生的原因,并且探究更为有效的散热方试。 四、实验步骤 一、实测过程

建筑给水系统的给水方式有哪些_

建筑给水系统的给水方式有哪些? 建筑给水系统的给水方式有哪些? 常见的给水方式有以下六种基本类型: (1)直接给水方式,不设增压及储水设备 优点:系统简单、安装维护方便、投资较少、充分利用室外管网水压,并且供水安全可靠 缺点:系统内部无储备水量,当室外管网停水时,室内系统立即断水 适用范围:适用于室外管网水压水压充足,并能全天保证用户用水要 求的地区 (2)单设水箱给水方式 优点:系统比较简单,投资较省;系统具有一定的储备水量,供水的 安全可靠性较好;充分利用室外管网的压力供水,节省电耗 缺点:系统设置了高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,并给建筑物 的立面处理带来一定困难;当水压较长时间持续不足时,需增大水箱 容积,并有可能出现断水情况。 适用范围:室外管网水压周期性不足,室内用水要求水压稳定,并且 允许设置水箱的建筑物 (3)设储水池、水泵的给水方式 优点:供水安全可靠,不设高位水箱,不增加建筑结构荷载 缺点:没能充分利用室外管网的供水压力 (4)水泵水箱联合给水方式:水泵从储水池吸水,经加压后送入水箱。因水泵供水量大于系统用水量,水箱水位上升,至高水位时停泵,当 低水位时重新启动。

优点:水泵和水箱联合工作,水泵及时向水箱充水,可以减小水箱容积。同时,在水箱的调节下,水泵能稳定在高效点工作,节省电耗。在高位水箱上采用水位继电器控制水泵启动,易于实现管理自动化。储水池和水箱能够储备一定水量,增强供水的安全可靠性。 缺点:系统一次性投资较大,设备和运行费用较高,安装及维护比较麻烦。 适用范围:在室外给水管网水压经常性不足、室内用水不均匀、室外管网不允许水泵直接吸水,而且建筑物允许设置水箱时。 (5)气压给水方式:利用密闭压力水罐代替水泵水箱联合给水方式中高位水箱,形成气压给水方式 优点:设备可设在任何高度上,安装方便,便于隐蔽,投资少,建设周期短,水质不易受污染,便于实现自动化。 缺点:给水压力波动较大,能量浪费严重 适用范围:室外管网水压经常性不足又不宜设置高位水箱的建筑 (6)变频调速给水方式 当给水系统中流量发生变化时,扬程也会发生变化。压力传感器不断向微机控制器输入水泵出水管压力的信号,当测得的压力值大于设计给水量压力值时,则微机控制器向变频调速器发出降低电流频率的信号,从而使水泵转速降低,水泵出水量减少,水泵出水管压力下降;反之亦然 适用条件:水泵扬程随流量减少而增大,管路水头损失随流量减少而减少。当用水量下降时,水泵扬程在恒速条件下得不到充分利用,为节能,可采用此方式。

高低位水箱供水系统设计

课程设计任务书(A) 题目高低位水箱供水系统设计 学院(部) 专业 班级 学生姓名 学号 12 月27 日至12 月31 日共 1 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2010 年12 月15 日

一、设计目的 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,以及安装布置图、接线图和控制箱的设计,具有电气控制系统工程设计的初步能力。根据系统的控制要求,采用PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统。 二、设计要求 1、高低位水箱均设水位信号器。高位水箱水位达到低位,低位水箱水位达到高位时,水泵起动;高位水箱水位达到高位或低位水箱水位达到低位时,水泵停止。 2、两台水泵分工作泵和备用泵,可以互换,只有一台水泵工作。当工作泵出现故障时,备用泵自投。水泵功率5.5KW。 3、具有手动、自动工作方式。 4、各种指示及报警。 三、基本设计思路 在高层建筑中,水泵及其控制室一般位于建筑物的地下层,水箱通常设于大厦的顶部。这样,将水箱的水位信号传输到控制柜需要相当长的距离。为了避免信号在传输过程中因为各种干扰而引起继电器误动作,信号控制回路通常采用220V的电压。另外,由于水位信号为小容量的继电器,其触点不适合于直接控制接触器,因此,需要通过中间继电器进行中间转换,即扩张触点容量。总体来说,为了便于线路的维修,管理等,应将辅助线路分为信号控制回路和电动机控制

回路等几部分,这样,才能使控制线路的分工更加明确,可读性更强。 四、系统总体设计 1、主电路的设计 主电路线路如图1所示,图中的M1、M2、为带动水泵的电动机,由于电动机的功率是5.5KW,所以三台电动机都采用直接启动方式,各台电动机分别使用一个接触器控制,各电动机分别由FR1、FR2、提供过载保护,各自通过自锁实现失压保护。(主电路的设计如附图1所示) 2、PLC的选择及I/O分配 根据给定的控制要求,可统计出现场输入信号共12个,输出信号共7个,故选用OMRON C系列C20P,此型号具有12点输入和8点输出,满足要求。(I/O分配如表1所示)。 3、PLC外部接线图的设计 PLC根据表1的I/O分配关系和C20P的端子排列位置进行相应的接线,PLC系统外部接线图在中,图中各接触器采用220V电源,信号指示及报警指示灯与接触器共用220V电源。(PLC外部接线图的设计如附图3所示) 控制柜的设计 4、由表1中各元件的型号尺寸,设计控制柜的尺寸为:300×250×840mm,控制柜内部接线图和面板接线图的设计如附图2所示。由图1的主电路和控制电路原理图和其中标注的线号,用相对编号法画出如图3所示的接线图。