摘要:文章主要阐述了冻结混凝土的影响和制作,并通过各种实践综述了季节性冻胀地区混凝土的抗冻性是影响耐久性的关键因素,文章做出了详细的探讨,本文结合作者多年的工作经验和技术,对工程施工控制与混凝土抗冻设计的问题,做出如下解析。

关键词:混凝土;设计指标;施工质量;抗冻设计

Abstract: the paper mainly expounds the influence of frozen concrete and production, and through various practice reviewed the freezing expansion area of seasonal frost resistance of concrete durability influence is the key factor, the article makes a detailed discussion, this paper combining author’s work experience and technology, and the engineering construction control and concrete anti-freeze design problem, make the following analysis.

Keywords: concrete; Design index; Construction quality; Anti-freeze design

前言:

多年来,混凝土的耐久性在季节性冻胀地区尤其重要,水工混凝土的抗冻性是影响其耐久性最重要的因素之一,如若混凝土在干燥环境中不会涉及抗冻性问题。通常情况下水工混凝土由于体积较大、冻胀、温差、干缩、环境差等因素造成结构体的裂缝直到损坏,这是大体积水工混凝土的常见病。杜绝和减轻水工混凝土因诸多因素造成的冻胀问题,其工程的设计质量和施工质量控制是保证混凝土耐久性问题的根本。

1.混凝土的设计指标问题

引起水工混凝土冻融浸蚀的根本原因是混凝土毛细微孔中的水,在温度正负连续不断交替作用下,形成较长时间的冻胀压力和渗透压力作用产生疲劳应力∀在这种疲劳应力不断作用下,混凝土产生由表逐渐深入至里的剥蚀损坏,影响混凝土结构的正常使用功能,造成混凝土耐久性大大降低。

混凝土建筑物产生冻融破坏必须具备两个条件是,a.混凝土必须接触水或混凝土中要有较多的含水量; b.建筑物所处自然环境存在反复交替的正负温度,只有具备以上两个条件的同时作用,混凝土才会产生冻融破坏,水利工程尤其是我国的三北广大地区的水工混凝土工程,因处地理位置自然环境的特殊性,发生冻融损坏是十分普通且较严重的质量通病,据资料介绍全国22%的大型水工混凝(大坝)存在混凝土的冻融损蚀和21% 的中小型水工混凝土(水闸)也存在混凝土

普通混凝土配合比设计方法及例题

普通混凝土配合比设计方法[1] 一、基本要求 1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本,最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量,走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线; 2.普通塑性混凝土配合比设计时,主要参数参考下表 ; ②普通混凝土掺合料不宜使用多孔、含碳量、含泥量、泥块含量超标的掺合料; ③确保外加剂与水泥及掺合料相容性良好,其中重点关注缓凝剂、膨胀剂等与水泥及掺合料的相容性,相容性不良的外加剂,不得用于配制混凝土; 3 设计普通混凝土配合比时,应用excel编计算公式,计算过程中通过调整参数以符合表1给出的范围。

2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1普通混凝土ordinary concrete 干表观密度为2000~2800kg/m3的水泥混凝土。 2.1.2 干硬性混凝土stiff concrete 拌合物坍落度小于10mm且须用维勃时间(s)表示其稠度的混凝土。 2.1.3塑性混凝土plastic concrete 拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 2.1.4流动性混凝土pasty concrete 拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 2.1.5大流动性混凝土flowing concrete 拌合物坍落度不小于160mm的混凝土。 2.1.6抗渗混凝土impermeable concrete 抗渗等级不低于P6的混凝土。 2.1.7抗冻混凝土frost-resistant concrete 抗冻等级不低于F50的混凝土。 2.1.8高强混凝土high-strength concrete 强度等级不小于C60的混凝土。 2.1.9泵送混凝土pumped concrete 可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。 2.1.10大体积混凝土mass concrete 体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。 2.1.11 胶凝材料binder 混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。 2.1.12 胶凝材料用量binder content 混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。 2.1.13 水胶比water-binder ratio 混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。 2.1.14 矿物掺合料掺量percentage of mineral admixture 矿物掺合料用量占胶凝材料用量的质量百分比。 2.1.15 外加剂掺量percentage of chemical admixture 外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比。

混凝土配合比设计 继续教育

试题 第1题 抗冻混凝土应掺()外加剂。 A.缓凝剂 B.早强剂 C.引气剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 一般地,混凝土强度的标准值为保证率为()的强度值。 A.50% B.85% C.95% D.100% 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 进行混凝土配合比配置强度计算时,根据统计资料计算的标准差,一般有 ()的限制。 A.最大值 B.最小值 C.最大值和最小值 D.以上均不对 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0

批注: 第4题 在混凝土掺加粉煤灰主要为改善混凝土和易性时,应采用()。 A.外加法 B.等量取代法 C.超量取代法 D.减量取代法 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 进行水下混凝土配合比设计时,配制强度应比相对应的陆上混凝土()。 A.高 B.低 C.相同 D.以上均不对 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 大体积混凝土中,一定不能加入的外加剂为()。 A.减水剂 B.引气剂 C.早强剂 D.膨胀剂 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第7题

在配制混凝土时,对于砂石的选择下列说法正确的是()。 A.采用的砂粒较粗时,混凝土保水性差,宜适当降低砂率,确保混凝土不离析 B.采用的砂粒较细时,混凝土保水性好,使用时宜适当提高砂率,以提高拌合物和易性 C.在保证混凝土不离析的情况下可选择中断级配的粗骨料 D.采用粗细搭配的集料可使混凝土中集料的总表面积变大,减少水泥用量,且混凝土密实 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第8题 抗冻混凝土中必须添加的外加剂为()。 A.减水剂 B.膨胀剂 C.防冻剂 D.引气剂 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第9题 高性能混凝土中水泥熟料中铝酸三钙含量限制在6%~12%的原因是()。 A.铝酸三钙含量高造成强度降低 B.铝酸三钙容易造成闪凝 C.铝酸三钙含量高易造成混凝土凝结硬化快 D.铝酸三钙含量高易造成体积安定性不良 答案:C 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:0.0 批注: 第10题 抗渗混凝土中必须添加的外加剂为()。 A.减水剂

混凝土抗冻等级

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 混凝土抗冻等级 混凝土抗冻性一般以抗冻等级表示。抗冻等级是采用龄期28d的试块在吸水饱和后,承受反复冻融循环,以抗压强度下降不超过25%,而且质量损失不超过5%时所能承受的最大冻融循环次数来确定的。GBJ50164—92将混凝土划分为以下抗冻等级:F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等九个等级,分别表示混凝土能够承受反复冻融循环次数为10、15、25、50、100、150、200、250和300次。抗冻等级≥F50的混凝土称为抗冻混凝土。 抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa 的静水压力而不渗水,抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。维勃稠度法采用维勃稠度仪测定。其方法是:开始在坍落度

筒中按规定方法装满拌合物,提起坍落度筒,在拌合物试体顶面放一透明圆盘,开启振动台,同时用秒表计时,当振动到透明圆盘的底面被水泥浆布满的瞬间停止计时,并关闭振动台。由秒表读出时间即为该混凝土拌合物的维勃稠度值,精确至1s。混凝土拌合物流动性按维勃稠度大小,可分为4级:超干硬性(≥31 s);特干硬性(30~21 s);干硬性(20~11 s);半干硬性(10~5 s)。 创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克*

混凝土抗冻性浅析

混凝土抗冻性浅析 混凝土的耐久性是混凝土抵抗气候变化、化学侵蚀、磨损或任何其它破坏过程的能力,当在暴露的环境中,能耐久的混凝土应保持其形态、质量和使用功能。混凝土的耐久性研究内容包括:钢筋锈蚀、化学腐蚀、冻融破坏、碱集料破坏。混凝土的抗冻性作为混凝土耐久性的一个重要内容,在北方寒冷地区工程中是急待解决的重要问题之一。 我国地域辽阔,有相当大的部分处于严寒地带,致使不少水工建筑物发生了冻融破坏现象。根据全国水工建筑物耐久性调查资料,在32座大型混凝土坝工程、40余座中小型工程中,22%的大坝和21%的中小型水工建筑物存在冻融破坏问题,大坝混凝土的冻融破坏主要集中在东北、华北、西北地区。尤其在东北严寒地区,兴建的水工混凝土建筑物,几乎100%工程局部或大面积地遭受不同程度的冻融破坏。除三北地区普遍发现混凝土的冻融破坏现象外,地处较为温和的华东地区的混凝土建筑物也发现有冻融现象。 因此,混凝土的冻融破坏是我国建筑物老化病害的主要问题之一,严重影响了建筑物的长期使用和安全运行,为使这些工程继续发挥作用和效益,各部门每年都耗费巨额的维修费用,而这些维修费用为建设费用的1~3倍。美国投入混凝土基建工程的总造价为16万亿美元,据估计今后每年用于混凝土工程维修和重建的费用估计达3000亿美元。 2.外加剂改善抗冻耐久性技术研究动态 2.1引气剂 长期的工程实践与室内研究资料表明:提高混凝土抗冻耐久性的一个十分重要而有效的措施是在混凝土拌合物中掺入一定量的引气剂。引气剂是具有增水作用的表面活性物质,它可以明显的降低混凝土拌合水的表面张力和表面能,使混凝土内部产生大量的微小稳定的封闭气泡。这些气泡切断了部分毛细管通路能使混凝土结冰时产生的膨胀压力得到缓解,不使混凝土遭到破坏,起到缓冲减压的作用。这些气泡可以阻断混凝土内部毛细管与外界的通路,使外界水份不易浸入,减少了混凝土的渗透性。同时大量的气泡还能起到润滑作用,改善混凝土和易性。因此,掺用引气剂,使混凝土内部具有足够的含气量,改善了混凝土内部的孔结构,大大提高混凝土的抗冻耐久性。国内外的大量研究成果与工程实践均表明引气后混凝土的抗冻性可成倍提高。 美国是最早开始研究引气剂的国家,自1934年在美国堪萨斯州与纽约州道路工程施工中发现引气混凝土,至今已有半个多世纪。挪威1974年首次在大坝中使用引气剂,经过20年运行后,掺引气剂的混凝土表面完好无损,而未掺引气剂的混凝土则已遭受较严重的冻融破坏。我国这方面的工作始于50年代。我国混凝土学科创始人吴中伟教授,在50年代初期就强调了混凝土抗冻的重要性,并创先研制了松香热聚物加气剂(引气剂),应用于治淮水利混凝土工程,开创了

抗冻混凝土配合比计算

抗冻混凝土配合比计算

1.准备资料 在进行配合比设计前应搜集F列资料:现场使用材料的规格和品质;混凝土浇筑养护期间(当使用普通硅酸盐水泥时为3d;当使用矿滋水泥时为5d}几天内的H平均气温; 没计对混凝土的强度等级、扰潅或抗冻等级婆求;施工对石子粒径、混凝土稠度的要求以及反映施工单位质金管理水平的强度标准差。 2.确定配制强度 当混凝土强度的保证率为95%时,混凝上的配制强度按下式计算: /F= ∕cu,k+ l?645σ(10-39)式中∕f—混凝土配制强度(MPBn ∕ro,∣t——混凝上立方体抗压强度标椎值(MPa); σ—在实际工程中统计得出的混凝土强度标准姜(MPa)O 3.计算烧定基准配台比 根据以往经验并通过计算提出基准配合比。 基准配合比的计算步骤方法同“10.1.1普通混凝七配合比卄算",其中水灰比还应满足表10-3的规定。 混凝土掺加防冻剂的配方可参考表1048选择。当采用单掺商品防冻剂时,应参照说明书使用。在确定基准配合比时,尚应考虑掺加某种防冻组成材料対强度降低的影响。 在基准配合比中应包括每立方米混凝土各种组成材料(包括防冻剂)的用量或重虽比 例,并提出坍落度和表观密度的指标。 注:断冻捌配方中(> 内为占用水量的%,其余为占水用α的帕。 2.食盐Bl方仅用于无其余均可用TlHttS*? e 3.木钙可用适■的其他X水刑歌代.

4?混凝土配合比的试配、调整与确定 采用与T0.1.1普通混凝土配合比计算”中试配调搭相同的方法先进行常温试验, 然后再进行负温抗冻融性能试验。 (1)常温试验 1)用现场所用原材料按照基准配合比进行试拌,检査拌合物的性能,测定和易性、坍落度和表观密度。如与僚定指标不符,应作适当的调整后再行试拌重新测定。 2)当和易性、坍落度和表观密度均符合原定指标要求以后,在保持用水St不变的前提下,将水灰比分别增加或滅少0.05,得出三个不同的配合比。 3)将三个配合比各制作一组抗压强度试件,经201C标准养护28d试压,选取符合试配强厦的配合比作下步的试验。 4)如设计方面还有抗滲要求时,应加作相应的试件,经20C标准养护28d后试验。如试验结果不能满足要求,应将配合比作适当调整,再进行试验,直至满足要求为止。此时的配合比如同时满足试配强度要求,即可进行负温、抗冻融性能试验。 (2)负温、抗冻融性能试验 1)抗冻混凝土除按以上进行试配和调整外,尚应作负温和抗冻融性能试验,试验所用试件应以三个配合比中水灰比最大的泯凝土制作。 2)负温试验系按照常温试验后选定的配合比拌制混凝土,在同一批中取样同时成型两组抗压强度试件。其中一组成根后,即放于20C标准条件F养护至28d试压得强度∕2β;另一组成奉后先在209室内祥登若干小时(试件边长为IOO m m时为4h,试件边长为150mm时为2h),然后送入具有规定温度的低温室(温度为估计实际浇筑养护期间混凝土硬化初期几天内的日平均温度士2C ),试件在低温室存放14d后取出转入20V标准养护室,继续养护21d,取出试压得强度∕14^ + 21o则所得强度应满足下式要求: /14 +21 ≥ /28(10-40)、∕M≥∕F(10-41)若试验结杲可满足上两式要求,表明防冻剂可以达到防冻效果,混凝土不会遭受冻害,该配合比可以达到设计要求的强度等级。否则需增加防冻剂的或改用其他防冻剂,或需滅少水灰比或改用高标号水泥配制。 调整后的配合比应重作试验,直至完全满足上述要求为止。此时的配合比即可提供施工使用。 3)抗冻融性能试验应加作试件。试件在室内成型后先在20C条件下静置几小时(具体时间与抗压试件相同),然后送入具有规定温度的低温室,养护至14d时取出转入20匸标准养护室继续养护21d后取出试压,所得结果应满足设忡要求。如不能满足要求,则应调轅配合比,重作试验,直至所有指标(包括抗压强度)均满足要求为止。此时的配合比即可提供施工使用。 10.1.6泵送混凝土配合比计算 泵送混凝土为用混凝土泵沿管道输送和浇筑的一种大流动度混裁土。这种混凝土具有一定的流动性和较好的粘塑性,泌水小,不易分离等特性。广泛应用于高层建筑、大体积混凝土等结构工程上。

砼抗渗与抗冻等级

抗渗性 砼抗渗等级如分5级:P4、P6、P8、P10、P12, 砼抗渗等级如分4级:P6、P8、P10、P12, 抗渗等级≥P6的混凝土称为抗渗混凝土 抗渗砼试块规格175x185x150 据我所知关于抗渗等级的规定,在不同的规范是有不同的要求。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)上都有规定,但两者是有矛盾的。具体见GB50108-2001第4.1.3条和JGJ 3-2002第12.1.9条。 GB50108-2001 第4.1.3条防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。 表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级 工程埋置深度(m) 设计抗渗等级 <10 S6 10~20 S8 20~30 S10 30~40 S12 JGJ 3-2002第12.1.9条高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。 表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级 最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa) <10 0.6 10~15 0.8 15~25 1.2 25~35 混凝土的抗渗性以抗渗等级来表示。抗渗等级是以28d龄期的标准抗渗试件,按规定方法试验,以不渗水时所能承受的最大水压力来表示,划分为P2、P4、P6、P8、P12 等等级,它们分别表示能抵抗0.2、0.4、0.6、0.8、1.2 MPa的水压力而不渗透。 抗冻性 混凝土抗冻性一般以抗冻等级表示。抗冻等级是采用龄期28d的试块在吸水饱和后,承受反复冻融循环,以抗压强度下降不超过25%,而且质量损失不超过 5%时所能承受的最大冻融循环次数来确定的。GBJ50164—92将混凝土划分为以下抗冻等级:F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300等九个等级,分别表示混凝土能够承受反复冻融循环次数为10、15、25、50、100、150、200、250和300次。

C30水下混凝土配合比设计报告

xx二期工程 C30水下混凝土配合比 设 计 报 告 xx试验检测有限公司 2020年x月x日

C30水下混凝土配合比设计 一、设计依据 1、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) ; 2、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005 ) ; 3、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) ; 4、《公路工程桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) ; 5、二期工程施工图 二、设计说明 1.验证混凝土设计强度为C30; 2.本标段C30水下混凝土使用部位为钻孔灌注桩;拌和物的坍 落度选定为180~220mm; 3.运输方式为砼罐车直接运输; 4.按照相关规范规程及施工需要,将在C30基准配比的基础上调 整砂率和水灰比进行进行试验,选择合适的配比。 三、料源说明: 1、水泥:各项技术指标符合规范要求;采用P.O 42.5级水泥; 厂家为xx水泥有限责任公司 2、碎石:各项技术指标符合规范要求; 碎石规格为5~10mm 、10~25mm; 参配比例5~10mm :10~25mm=30:70; 料场为xx 3、砂:各项技术指标符合规范要求;Ⅱ类,中砂; 料场为xx砂厂 4、粉煤灰:各项技术指标符合规范要求;Ⅱ级 厂家为xx粉煤灰厂 5、外加剂:聚羧酸高效减水剂 厂家为xx有限公司 6、水:生活用水

四、配制强度: 1、计算式:?cu,0=?cu,k+1.645σ ?cu,0——试配强度,MPa; ?cu,k——设计强度等级,MPa; σ——施工单位近期同类混凝土施工强度标准差取5.0 t ——保证率系数,t=1.645 2、C30配制强度为?cu,0= ?cu,k+1.645σ =30+1.645*5=38.225(Mpa) 五、C30水下砼配合比: 5.1 C30水下砼配合比: 5.1.1确定水灰比: w/c=Afce/(fcu,o+ABfce) =0.53*42.5/(38.2+0.53*0.20*42.5)=0.53 为了保证工程质量,考虑耐久性能特取水灰比w/c=0.51; 5.1.2根据T=16~20cm,减水剂减水率为14%, m w =175 kg 5.1.3水泥用量为: m c=345kg/ m3; 5.1.4砂率: 根据粗骨料品种、最大粒径和混凝土拌和物的水灰比, 确定Sp=40%;假定容重为2352 kg/ m3; 砂用量:m s =720kg/ m3;碎石用量:m G =1060 kg/m3。 5.1.5减水剂用量为: AE= m w*4.6%=7.8kg

高抗冻混凝土F范文配合比的设计与研究

高抗冻混凝土(C30F300)配合比的设计与研究 山东电力建设第二工程公司陈云飞王庆平贾广明仇凯董祥伟[摘要] 本文通过对鄂温克电厂(2×600MW)新建工程高抗冻混凝土(C30F300)配合比的设计与应用的介绍,为工程在寒冷地区进行该种混凝土的生产,提供了借鉴。 [关键词] 高抗冻混凝土配合比抗冻试验 1.前言 鄂温克发电厂(2×600MW)新建工程是我公司在东北地区施工的重点工程。本工程位于内蒙古呼伦贝尔市,属高寒地区,历年的气象资料表明,冬季冰天雪地,历达半年之久,平均气温为零下 -1.5°C左右,极端最低气温-48.5℃左右。按混凝土冬期施工及设计要求,混凝土抗冻等级为高抗冻等级(C30F300)。 由于本工程工期紧、质量要求严、技术标准高。公司及项目部的目标是:“创高寒地区施工标准,建东北地区样板工程!”,争创“草原杯”及“鲁班奖”!。其中有抗冻要求的主要单位工程为综合水池、循环水泵房等混凝土工程,共计混凝土浇筑量2600余立方,因此解决高抗冻等级(特别是C30F300)混凝土问题刻不容缓。 2、混凝土的冻融破坏机理 混凝土是一种多孔性材料,在拌制混凝土时为了得到必要的和易性,加入的拌和水总要多于水泥的水化水,这部分多余的水便以游离水的形式滞留于混凝土中,形成连通的占有一定体积的毛细孔,这种孔隙中的自由水就是导致混凝土遭受冻害的主要原因。吸水饱和的混凝土在冻融过程中遭受的破坏力主要由两部分组成:一是膨胀压力。当温度降到0 ℃以下时,水便凝结成冰,水结成冰且体积膨胀,因受毛细孔约束形成膨胀压力;二是渗透压力。由于表面张力作用,混凝土孔隙中水的冰点随着孔径的减小而降低。因而在粗孔中的水结冰后,冰与过冷水(存在于较细孔和凝胶孔中) 的饱和蒸气压差和过冷水之间盐份浓度差引起水份迁移而形成渗透压力。 另外,过冷水迁移渗透的结果必然会使毛细孔中的冰的体积不断增大,从而形成更大的膨胀压力,当混凝土受冻时,这两种压力会损伤混凝土的内部微观结构,在经过反复多次冻融循环后,损坏逐步积累,不断扩大,发展成相互连通的大裂缝,使混凝土的强度逐渐降低,最后混凝土结构由表及里遭受破坏。 3、高抗冻混凝土配合比设计

C30水下混凝土配合比设计书

C30水下混凝土配合比设计书 配合比设计说明:本配合比严格按照《现代普通混凝土配合比设计手册》的要求进行设计。 设计强度fcu.k=30Mpa,坍落度180~220mm。强度保证率为95%,强度保证系数t=1.645,标准差σ=5,采用机械搅拌。材料说明: 1.水泥:采用广元海螺水泥有限公司P·O4 2.5R普通硅酸盐水泥,各项指标均符合要求。 2.砂:选用利川鸿达石场粗砂,自检合格。 3.碎石:选用方石砂石场5~31.5mm碎石。掺配比例:5~10mm占65%,16~31.5mm占35%。 4.水:符合混凝土用水要求。 5.外加剂:山西凯迪高 效减水剂.减水率15% 混凝土配合比设计步骤如下: 一.初步计算配合比 1.确定试配强度:f cu.o=f cu.k+t×σ=30+1.645×5=38.2Mpa 2.计算水灰比:w/c=αa×f ce/(f cu.o+αa×αb×f ce)=0.46×1×42.5/(38.2+0.46×0.07×42.5)=0.49 (式中:αa=0.46 αb=0.07 f ce=γc·f ce·g=42.5) 3.选定用水量:碎石最大粒径31.5mm,坍落度在180-220mm,

查表得用水量m wo=215Kg,掺外加剂后用水量为:m wo,=m wo×(1-0.15)=205×0.85=183 Kg 4.计算水泥用量:m co=m wo/(w/c)=183/0.49=373Kg 5.确定减水剂用量:373×0.01=3.73Kg 6.确定砂率:按规范查表得ρs=45% 7.确定粗集料用量(假定混凝土容重为2400Kg/m3) m co+m so+m Go+m wo=2400 m so/(m so+m GO)= 45% 解此方程组得:m so=830Kg m Go=1014Kg 8.确定初步配合比 C:S:G:W:减水剂=373:830:1014:183:3.73 =1:2.22:2.72:0.49:0.01 9.试拌并确定基准配合比 按照初步配合比进行试拌调整:当水泥用量增至436Kg,W/C=0.48, ρs=43%时,坍落度满足设计要求,并且粘聚性、保水性都较好,满足施工和易性的要求。实测混凝土表观密度为ρ=2400 Kg/m3。 基准配合比为:C:S:G:W:减水剂=436:754:1000:210:4.36 =1:1.73:2.29:0.48:0.01 水灰比增加0.03的配比为:C:S:G:W:减水剂=412:765:1013:210:4.12=1:1.86:2.46:0.51:0.01

混凝土抗冻性研究

冻融循环对钢纤维混凝土的影响研究 摘要:混凝土的抗冻性是寒冷地区混凝土工程设计的重要指标,特别是混凝土在含水量较高时的冻融环境作用下,其内部极 容易形成水、冰、骨料的多相损伤介质,不均匀冻胀力和冻胀变形所引起的巨大破坏作用,对混凝土强度和结构安全性将产 生显著的影响。在混凝土中掺入钢纤维是提高混凝土阻裂能力的有效途径。随着我国经济和技术发展,钢纤维混凝土应用得 到了逐步推广。因此,开展对钢纤维混凝土抗冻融性能研究具有重要意义。 关键词:混凝土;冻融;钢纤维;机理;影响 1.混凝土的抗冻性研究 冻融破坏:混凝土在饱水状态下因冻融循环产生膨胀压和渗透压,两者共同反复作用,导致混凝土结构破坏。即由于混凝土孔隙中的水由于冰冻膨胀引起结冰膨胀压和体积膨胀导致周围未结冰水向外迁移引起渗透压。混凝土盐冻破坏:在冻融循环条件下,由于使用除冰盐引起混凝土路面的剥蚀开裂破坏现象[1]。 1.1混凝土的冻融破坏的机理 Selleck[2]等人认为,冻融循环产生的破坏作用在混凝土中形成均匀分布损伤,这种损伤一般是细小微裂缝,虽然微裂缝存在不致使混凝土立即破坏,但是微裂缝经过进一步损伤发展,在混凝土中形成宏观裂缝,导致混凝土破坏。李金玉等[3]认为混凝土在冻融破坏过程中宏观特性主要表现在密实度和强度降低,其中最敏感的是抗拉强度和抗折强度。混凝土冻融破坏力随着冻结温度降低和冻结速率加快而增强。随着冻融次数增加,混凝土中伴随微裂缝出现和发展。 Mohamed0.A.[4]等人认为,水结冰膨胀挤压未冻结水导致孔内体积不足而产生压力。如果这种水压不能释放,包含冰和未冻结水的毛细孔会扩张。当水压超过基体抗拉强度时,就会产生破坏。他认为引气剂可以释放这种压力从而提高混凝土抗冻融性。Litvan[5]认为,当混凝土表面存在盐时将导致水分向其表面迁移,当这些水结冰时将起到冰塞作用,从而产生破坏压力。曹建国[6]认为试件表面降温速度比内部快,因此在降温时造成混凝土内部出现拉应力,并且水冻结时体积膨胀造成混凝土内部出现应力。 1.2混凝土冻融破坏研究的意义 建国以后,我国兴建了大量的混凝土工程,随着运行时间的加长,混凝土结构的冻融破坏问题日益突出,这不仅影响正常的生产和工作,甚至危及到工程的安全运行。经调查发现,混凝土冻融破坏不仅发生在“三北”等严寒地区,在长江以北黄河以南的中部地区也广泛存在。在美国,据1980年报道,有56万座公路桥因使用除冰盐引起混凝土冻融剥蚀和钢筋锈蚀,其中有9万座需要大修或重建,仅1978年一年,经济损失己达63亿美元[7]。 混凝土冻融破坏是混凝土结构老化病害主要问题之一,严重影响混凝土建筑物长期使用和安全运行,为使这些工程继续发挥作用,每年都要消耗巨额维修费用。在寒冷地区冻融循环导致混凝土耐久性降低而破坏,最终表现为裂缝的出现和发展。因此,开展对混凝土冻融性能研究具有重要理论意义、实用价值和经济效益。 2.钢纤维混凝土 纤维混凝土是继钢筋混凝土、预应力混凝土之后的又一次重大突破。由于纤维和混凝土共同作用,使混凝土具有一系列优越的性能,因而受到国内外工程界极大关注与青睐。纤维混凝土已广泛应用于各工程领域,在建筑、交通、水利、矿山、冶金、军事、耐火材料工业等方面都在研究应用。

混凝土配合比设计书

混凝土配合比设计书 单位名称:xx局xx铁路客运专线xxx标 混凝土强度及类型:C30水下高性能混凝土 设计单位: 2013年4月20日

目录 封面 (1) 目录 (2) 1.设计说明 (3) 2.设计依据 (3) 3.设计要求 (3) 4.原材料说明 (4) 5.混凝土配合比配制强度的确定 (4) 6.混凝土配合比设计中的基本参数确定 (5) 7.混凝土配合比的计算 (6) 8.计算配合比混凝土每立方米的材料用量表 (7) 9.混凝土配合比的试配得基准配合比 (7) 10.混凝土配合比强度检验 (8) 11.配合比的调整与确定 (11) 12.现场修正 (13) 13.试验室配合比设计参考资料(附件) (13) 附件1水泥试验记录……………………………………………………… 附件2水泥检验报告……………………………………………………… 附件3砂试验记录………………………………………………………… 附件4砂检验报告………………………………………………………… 附件5碎石试验记录……………………………………………………… 附件6碎石试验报告(5~31.5mm)……………………………………… 附件7粉煤灰试验记录………………………………………………… 附件8粉煤灰检验报告…………………………………………………… 附件9外加剂试验记录………………………………………………… 附件10外加剂检验报告…………………………………………………… 附件11混凝土试拌试验记录…………………………………………… 附件12混凝土配合比试验报告………………………………………… 1.设计说明① 1.1你单位混凝土生产涉及C10、C15 、C20、 C25、 C30、 C35、 C40、 C45、 C50九个强度等级。采用佛山市诚力建筑机械有限公司生产的HZS120型双机组混凝土搅拌机生产,理论生产率≥120m3/h×2,使用骨料最大粒径31.5mm。采用三一重工生产的SY5419THB 50E型混凝土输送泵,最大理论混凝土输送量120 m3/h ~170m3/h,混凝土输送压力8.3 Mpa ~12Mpa,允许最大骨料粒径碎石40mm,混凝土输送内径φ125mm。 1.2 通过C30泵送混凝土配合比设计 1.2.1 检测水泥、砂、碎石、粉煤灰、聚羧酸高性能减水剂等原材料各项技术指标,确定合格料源; 1.2.2 检验试配强度,确定试验室配合比,为进一步的配合比使用提供可靠理论依据。 2.设计依据② 2.1 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011;

抗冻混凝土材料选择的浅谈

抗冻混凝土材料选择的浅谈 摘要:抗冻混凝土又称为冬期施工混凝土,即在低温条件下施工的混凝土.我国在《混凝土结构工程施工及验收规(GB50204-2002)中规定:根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,混凝土结构工程的施工应采用冬期施工措施。抗冻混凝土的实质是指在自然负温气候条件下,采取防风丶防干和防冻等施工措施,使混凝土的水花和凝结硬化能够按照预期的目的,最终使混凝土的强度满足设计和使用的要求。 关键词:抗冻混凝土,材料选择 抗冻混凝土对材料的选择如下: 对水泥的选择。 冬期施工混凝土所用水泥品种和性能,主要取决于混凝土养护条件、结构特点丶结构使用期间所处环境和施工方法。在一般情况下,冬期施工混凝土应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥缺之,需要选用其他品种水泥时,应注意其中的掺合料对混凝土抗冻性、抗渗性等性能的影响,也可选用经过技术鉴定的早强水泥,但在水泥中掺加早强挤时,要进行相关试验合格后方可使用。 有条件的工程可用特种快硬高强类水泥来配制冬期施工混凝土.但采用掺外加挤冬期施工方法时,冬期施工混凝土是不能选用高铝水泥的,这是因为铝水泥因重结晶而导致混凝土强度的降低,对钢筋混凝土中钢筋的保护作用也比硅酸盐水泥差的缘故。 对与厚大体积的混凝土结构物,如水坝、反应堆、高层建筑物的大体积基础等,则选用水化热较小的水泥,以避免温差应力对结构产生不利影响。 总之,冬期施工混凝土对水泥的选择应注意下方面:1.优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,不得选用火山灰质硅酸盐水泥;2.如果选用矿渣硅酸盐水泥,应同时考虑采用蒸汽养护;3.所用的水泥强度度不应低于32.5 MPa;4.水泥用量最低不小于300kg%m3,厚大体积混凝土的水泥最小用量,应根据实际情况确定。 对骨料的选择。 冬期施工混凝土所用的骨料分为细骨料和粗骨料。细骨料宜选用色泽鲜艳、质地坚硬、级配良好、质量合格的中砂,其含泥量不得大于 1.0%;粗骨料宜选用经15次冻融值试验合格的坚实级配花岗岩或石英岩啐石,其坚固性指标应符合现行国家标准的规定,不得含有风化的颗粒,含泥量不得大于 1.0%,泥块含量不得大于0.5%.

混凝土配合比设计方法

混凝土配合比设计方法 一、设计出的混凝土配合比应满足的基本要求是: (1)满足施工对混凝土拌和物的和易性要求; (2)满足结构设计和质量规范对混凝土的强度等级要求; (3)满足工程所处环境对混凝土的抗渗性、抗冻性及其他耐久性要求; (4)在满足上述要求的前提下,尽量节省水泥,以满足经济性要求。 二、混凝土配合比设计的三个参数 组成混凝土的四种材料,即水泥、水、砂、石子。 混凝土的四种组成材料可由三个参数来控制。 1.水灰比水与水泥的比例称为水灰比。前面已讲,水灰比是影响混凝土和易性、强度和耐久性的主要因素,水灰比的大小是根据强度和耐久性确定,在满足强度和耐久性要求的前提下,选用较大水灰比,这有利于节约水泥。 2.砂率砂子占砂石总量的百分率称为砂率。砂率对混合料和易性影响较大,如选择不恰当,对混凝土强度和耐久性都有影响。应采用合理砂率。在保证和易性要求的条件下,取较小值,同样有利于节约水泥。 3.用水量用水量是指1m3混凝土拌合物中水的用量(kg/m3)。在水灰比确定后,混凝土中单位用水量也表示水泥浆与集料之间的比例关系。为节约水泥,单位用水量在满足流动性条件下,取较小值。 三、混凝土配合比设计的步骤 (一)设计的基本资料 1、混凝土的强度等级、施工管理水平,

2、对混凝土耐久性的要求, 3、原材料的品种及其物理力学性质 4、混凝土的部位、结构构造情况、施工条件等 (二)初步配合比的计算 1.确定混凝土的配制强度 fcu.o=fcu.k+1.645σ (规范规定的强度保证率P≥95%) 2.选择水灰比 (1)根据强度要求计算水灰比 根据混凝土的配制强度及水泥的实际强度,用经验公式计算水灰比: 式中A,B——回归系数,可通过试验测定,无试验资料时, 碎石混凝土A=0.48,B=0.52; 卵石混凝土A=0.50,B=0.61: fce——水泥的实际强度,MPa; 无水泥实际强度数据时,可按fce=γc·fce.k确定; fce.k——水泥强度等级的强度标准值; γc——水泥强度等级强度标准值的富裕系数,该值应按实际统计资料确定。 (2)查表4—7确定满足耐久性要求的混凝土的最大水灰比。 (3)选择以上两个水灰比中的小值作为初步水灰比。

水泥混凝土抗冻性试验方法

水泥混凝土抗冻性试验方法水泥混 凝土抗冻性试验方法(快冻法) 1、目的、适用范围和引用标准 本方法规定用快冻法测定水泥混凝土抵抗水和负温共同反 复作用的能力。 本方法适用于以动弹型模量、质量损失率和相对耐久性指数作为评定指标的水泥混凝土抗冻性试验。本方法特别适用于 抗冻性要求高的水泥混凝土。 2、试样制备 (1)试样制备应符合T0551的规定。 采用100mm x 100mm x 400mm 的棱柱体混凝土试 件,每组3根,在试验过程中可连续使用。除制作冻融试 件外,尚应制备中心可插入热电偶电位差计测温的同样形 状、尺寸的标准试件,其抗冻性能应咼于冻融试件。(2)也可以是现场切割的试件,尺寸为100mm x 100mm

x 400mm。 3、试验步骤 (1)按T0551《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》规定进行试件的制作和养护。试验龄期如无特殊 要求一般为28d。在规定龄期的前4d, 将试件放在20C± 2C的饱和石灰水中浸泡,水面至少咼出试件20mm (对 水中养护的试件,到达规定龄期时,可直接用于试验)。 浸泡4d后进行冻融试验。 (2)浸泡完毕,取出试件,用湿布擦去表面水分。按T0564 《水泥混凝土动弹性模量试验方法(共振仪法)》测横向基频。并称其质量,作为评定抗冻性的起始值,并做 必要的外观描述。 (3)将试件放入橡胶试件盒中,加入清水,使其没过试 件顶面约1mm-3mm (如采用金属试件盒,则应在试件 的侧面与底部垫放适当宽度与厚度的橡胶板或多根直径 3mm的电线,用于分离试件和底部)。将装有试件的试件 盒放入冻融试验箱的试件架中。 4、按规定进行冻融循环试验,应符合下列要求: (1)每次冻融循环应在2h-5h完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4。 (2)在冻结和融化终了时,试件中心温度应分别控制在 -18 C±2C和5± 2C .中心温度应以测温标准试件实测温

C15水下混凝土配合比设计说明

C15混凝土配合比设计 一、设计目的: 根据工程要求的结构形式和施工要求,本着符合质量要求,经济合理,易于施工的原则进行配合比设计。 二、设计依据: 1、设计图纸要求; 2、《公路工程桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011; 3、《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011; 4、《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005; 5、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005。 三:设计要求 (1)C25混凝土; (2)设计坍落度为120±20mm; (3)使用部位:预制空心板、封端、预制主梁、横梁、横隔板、封锚端、现浇接头。 四、混凝土配合比使用部位及所选材料如下: 1、水泥:水泥采用驻马店豫龙同力水泥有限公司生产的普通硅酸盐水泥P.O42.5,其各项指标详见自检试验报告。 2、砂子:采用阳关河砂,其各项指标详见自检试验报告。 3、石子:石子采用英山铁矿石料厂碎石,用 4.75-9.5mm,9.5-19 mm,16-31.5mm 三种单粒级级配碎石组合成的4.75—31.5mm连续级配。其组成比例为:4.75~9.5mm:9.5~19mm:16-31.5mm=20%:60%::20%。其各项指标详见自检试验报告。 4、减水剂:采用信阳中晶材料有限公司有限公司生产的zx-pc201-A聚羧酸高性能减水剂,掺量为水泥用量的1.1%,各项指标详见外委试验检测报告。 5、水:采用固始汪棚乡生产的饮用水,各项指标满足混凝土拌合用水要求。 三、设计步骤 (一)设计初步配合比 1、确定混凝土配制强度 设计要求混凝土强度fcu.k=15Mpa,无历史统计资料,δ=4.0 MPa。混凝土配制强 度fcu.o=fcu.k+1.645δ=15+1.645×4=21.6Mpa 2、确定水灰比(W/C) (W/C)=(ɑa·?ce)/(?cu,0+ɑa·ɑb·?ce) =(0.53×1.16×42.5)/(21.6+0.53×0.2×1.16×42.5) =0.97

混凝土配合比设计的详细步骤

混凝土配合比设计的步骤 1.计算配合比的确定 (1)计算配制强度 当具有近期同一品种混凝土资料时,σ可计算获得。并且当混凝土强度等级为C20或C25,计算值<2.5MPa 时,应取σ=2.5MPa ;当强度等级≥C30,计算值低于<3.0MPa 时,应取用σ=3.0MPa 。否则,按规定取值。 (2)初步确定水灰比(W/C) ce b a cu ce a f f f C W ααα+= 0,(混凝土强度等级小于C60) a α、 b α回归系数,应由试验确定或根据规定选取: ce f 水泥28d 抗压强度实测值,若无实测值,则 ce f ,g 为水泥强度等级值,c γ为水泥强度等级值的富余系数。 若水灰比计算值大于表4-24中规定的最大水灰比值时,应取表中规定的最大水灰比值 (3)选取1m3混凝土的用水量(0w m ) 干硬性和塑性混凝土用水量: ①根据施工条件按表4-25选用适宜的坍落度。 ②水灰比在0.40~0.80时,根据坍落度值及骨料种类、粒径,按表4-26选定1m3混凝土用水量。 流动性和大流动性混凝土的用水量:

以表4-26中坍落度90mm 的用水量为基础,按坍落度每增大20mm 用水量增加5kg 计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 掺外加剂时的混凝土用水量: () β-=10w wa m m wa m 是掺外加剂混凝土每立方米混凝土的用水量;0w m 未掺外加剂混凝土每立方米混凝土的用 水量;β外加剂的减水率。 (4)计算混凝土的单位水泥用量( c m ) 如水泥用量计算值小于表4-24中规定量,则应取规定的最小水泥用量。 (5)选用合理的砂率值(βs) 坍落度为10~60mm 的混凝土:如无使用经验,砂率可按骨料种类、粒径及水灰比,参照表4-27选用 坍落度大于60mm 的混凝土:在表4-27的基础上,按坍落度每增大20mm ,砂率增大1%的幅度予以调整; 坍落度小于10mm 的混凝土:砂率应经试验确定。 6)计算粗、细骨料的用量(mg0,ms0) A.重量法: 0c m 、0g m 、0s m 、0w m 为1m3混凝土的水泥用量、粗骨料用量、细骨料用量和用水量。cp m 为 1m3混凝土拌合物的假定重量,取2350~2450kg/m3。 B .体积法 c ρ、g ρ、s ρ分别为水泥密度、粗骨料、细骨料的表观密度;w ρ为水的密度,α混凝土的含 气量百分数,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。 2.基准配合比的确定(调整和易性) ①若流动性太大,在砂率不变的条件下,适当增加砂、石; ②若流动性太小,保持水灰比不变,增加适量水和水泥; ③若粘聚性和保水性不良,可适当增加砂率 ④调整后,测拌合物的实际表观密度ρc,t ,计算1m3混凝土各材料的用量:

C30泵送水下混凝土配比设计说明书

砼配合比设计说明书 砼设计标号: C30泵送 一、设计依据: 1、中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011) 2、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011) 3、中华人民共和国行业标准《通用硅酸盐水泥标准》(GB175-2007) 4、中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 5、中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 6、中华人民共和国行业标准《混凝土外加剂应用规范》(GB 50119) 7、中华人民共和国行业标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》)(GB/T1596-2005) 8、施工图纸 二、设计要求: 设计强度等级为C30,坍落度140-180mm。 使用部位:桥墩及盖梁 使用原材料为: 水泥:湖南韶峰水泥有限公司生产韶峰牌(P.O42.5) 砂:株洲市王十万砂场河砂,细度模数为 2.62,属中砂,含泥量 1.2 %,表观密度: 2.610g/cm3 碎石:湘乡市棋梓桥水泥厂碎石场;表观密度为2.720g/cm3; 掺配比例, 16-31.5(mm):9.5~19(mm):4.75-9.5(mm) =30%:50%:20% 水:饮用水 粉煤灰:涟源市渡头塘华润电力公司粉煤灰,Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝 材料用量的18% 外加剂:湖南永利外加剂有限公司YL-C聚羧酸高性能减水剂,掺量为胶 凝材料用量的0.8%。 制作与养生的方法 把用于砼配制的各原材料混合并机械搅拌均匀,性能测试结果符合规范要求后, 制作试件,用人工成型,拌合物分层厚度大致相等的两层装入试模,每层插捣25 次。二十四小时后拆模,再放入标准恒温恒湿养护室里进行养生。 三、配合比参数的初步确定 1、确定试配强度 根据设计规程可知,σ=5.0,试配强度fcu,ο=38.2Mpa 2、计算水灰比 W/B=a a.f b/(f cu,0+a a.a b.f b),式中:粗集料采用碎石取a a=0.53,a b=0.20,水泥富于系数γc=1.00,f ce=1.0*42.5=42.5,粉煤灰掺量为水泥比例18%,查出r f=0.82 f b=r f*f ce=42.5*0.82=34.85

C30水下混凝土配合比设计说明

C30水下混凝土配合比设计说明 一、设计所依据的试验规程及规范: 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、设计要求: 高性能混凝土的配合比设计应满足:施工要求的工作性、结构要求的力学性能; 体积稳定性能和混凝土结构在所处环境条件下要求的耐久性,设计坍落度180-220mm,能满足混凝土结构工程的要求,确保其施工要求的工作性,体积稳定性,耐久性和设计强度等级要求。主要应用桩基基础等。 三、原材料情况: 1.粗集料:采用接山镇前寨子砂石料厂生产的碎石、规格为5-10mm:10-20mm:16-31.5mm,比例为(30%:50%:20%)。 2.细集料:采用接山镇前寨子砂石料厂生产的河砂,规格为Ⅱ级中砂。 3.水泥:山东鲁珠集团有限公司生产的P.O 42.5水泥。 4. 外加剂:长春北华建材有限公司生产的聚羧酸高性能减水剂,掺量1.0%,减水率初 选15%。 5.水:饮用水。 四.初步配合比确定 1.确定混凝土配制强度: 已知设计强度等级为30Mpa,无历史统计资料,查《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011表4.0.2查得:标准差σ=5.0 Mpa ?cu,0= ?cu,k+1.645σ= 30+1.645×5.0=38.2MPa 2.计算水泥实际强度(?ce) 已知采用P.O 42.5水泥,28d胶砂强度(?ce)无实测值时,可按下式计算: 水泥强度等级值的富余系数,可按实际统计资料确定;当缺乏实际统计资料时,也可按表