文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离开关试验作业指导书

隔离开关试验作业指导书

隔离开关试验作业指导书
隔离开关试验作业指导书

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书

第 4 部分:电气试验

80

第 4 部分:电气试验 隔离开关试验作业指导书 编码:BDYCSY-ZW-10

BDYCSY-ZW-10 隔离开关试验作业指导书

目次

1 适用范围 (69)

2 编写依据 (69)

3 作业流程 (69)

4 安全风险辨析与预控 (69)

5 作业准备 (70)

6 作业方法 (71)

7 质量控制措施及检验标准 (71)

81

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验

82

1 适用范围

本作业指导书适用于隔离开关。

2 编写依据

表 2-1 编 写 依 据

3 作业流程

图 3-1 作业(工序)流程图

4 安全风险辨析与预控

4.1 隔离开关交接试验前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基 准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。

4. 2 按 《 指 南 》中 与 隔 离开 关 交 接 试 验相 关 联的 《 电 网 建设 安 全 施 工 作业 票 》( 编码 : BDYCSY-ZW-10-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作

业票,安全员审核,施工负责人签发。

4. 3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业 人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4. 4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用

10 天,超过 10 天须 重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

BDYCSY-ZW-10 隔离开关试验作业指导书

表 4-1 作业任务安全基准风险指南

5 作业准备

5. 1人员配备

表5-1 作业人员配备

83

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验

84

表 5-2 主要工器具及仪器仪表配置

6 作业方法

6. 1 开始

6. 1. 1 检查隔离开关的一次状态,保证其与带电设备有明显断开点。

6. 1.2 试验前工作票已开好,人员试验前的技术交底与安全交底已完成。

6. 1.3 一次设备机械部分已安装完成,机械无卡涩。

6. 1.4 隔离开关电气部分安装完毕,具备试验条件。

6.2 操动机构调试

6. 2. 1 根据实际的操作电源,用调压器或试验电源调整电源电压到额定的 80%,操动机构可靠分合。

6. 2.2 根据实际的操作电源,用调压器或试验电源调整电源电压到额定的 110%,操动机构可靠分合。

6.3 回路电阻测试

启动测试仪开始测量,待测量值稳定,仪器指示无变化时,记录测量电阻值。

6.4 测量绝缘电阻

6. 4. 1 选择合适位置,将绝缘电阻表水平放稳,试验前对绝缘电阻表本身进行检查。

6. 4.2 将绝缘电阻表的接地端与被试品的接地端连接,将带屏蔽的连接线接到被试品的高压端(必要时 接上屏蔽环)。

6. 4.3 启动绝缘电阻表开始测量,记录 60s 时的测量值。

6. 4.4 停止测量,放电并接地。

6.5 耐压试验

6. 5. 1 选择合适位置将工频耐压装置平稳放置,将接地端可靠接地。

6. 5.2 试验过程中应观察仪表变化情况,如试品出现闪络、冒烟、击穿等异常情况,应立即降压,做好 安全措施并进行检查,根据检查情况确定重新试验或终止试验。

6.

5.3 读取并记录测量数据及试验电压、加压时间。

6. 5.4 停止测量,断开电源,短路放电并接地。

7 质量控制措施及检验标准

7. 1 质量控制措施

7. 1. 1 测量隔离开关导电回路的电阻值,宜采用电流不小于 100A 的直流压降法。测试结果,不应超过 产品技术条件规定。

7. 1.2 交流耐压试验。

表 7-1 1min 工频耐受电压有效值 kV

BDYCSY-ZW-10 隔离开关试验作业指导书

表7-1(续)

7. 1.3 检查操动机构线圈的最低动作电压,应符合制造厂的规定。

7. 1.4 操动机构的试验应符合下列规定:动力式操动机构的分、合闸操作,当其电压或气压在下列范围

时,应保证隔离开关的主闸刀或接地开关可靠地分闸和合闸。

(1)电动机操动机构:当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时。

(2)压缩空气操动机构:当气压在其额定气压的85%~110%范围内时。

(3)二次控制线圈和电磁闭锁装置:当其线圈接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时。

7. 1.5 隔离开关、负荷开关的机械或电气闭锁装置应准确可靠。

7.2 质量控制表

表7-2 质量控制表

7.3 检验标准

质量检验按《10kV~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准第4 册:变电电气试验工程》

中的Q/CSG 表4-12.1.1、Q/CSG 表4-14.2.1 要求执行。

85

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验

86

附件 1 安全施工作业票

编码:BDYCSY-ZW-10-01/01

BDYCSY-ZW-10 隔离开关试验作业指导书

并宣读。(二)工作内容、地点、安全措施不变时本票最长可使用十天,否则应重新办票,用后上交备查;当人员发生变

更时,应在备注栏记录变更情况。对新增人员进行交底,并签名确认。(三)应根据现场条件、范围和环境,补充安全事

项或平面布置图。(四)当风险等级与基准风险等级不一致时,项目部应组织相关人员重新进行风险评估并制定措施。(五)

基准风险等级与风险控制措施在开工前现场打“√”。(六)签名不齐全(含代签名的)均作废票处理。

87

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

SF6断路器安装作业指导书

SF6断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 二○一三年五月

SF6断路器安装作业指导书 一、施工工艺流程图: 二、各工序施工方法及要求 1.1施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉断路器有关资料经及产品安装使

用说明所书,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立断路器安装小组,每一小组由8人组成,技术员、质检员、施工负责人各1名,熟练技工3人,辅助工2人。 (4)施工现场清理及布置:清理施工现场杂物,平整好施工车辆施工及设备组装场地。 2.基础复核 用经纬仪、钢尺复测断路器基础中心距离及高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。由质检员对基础质量进行检查,质量合格方可进行下道工序施工。基础质量标准:

(1)基础中性线及高度的误差不大于10mm。 (2)预埋孔或预埋铁板中性线的误差不不大于10mm。 (3)预埋螺栓中性线误差不不大于10mm。 3.开箱检查 在厂方、业主、监理及施工单位四方人员同时在场时,对设备进行开箱检查,主要检查如下项目: (1)、首先清点包装件数与到货清单是否相符,产品包装是否完整无损,断路器零部件应齐全完好; (2)、灭弧室或罐体和绝缘支柱内预充的SF6等气体的压力值和SF6气体的含水量应符合产品技术要求; (3)、技术资料、图纸以及专用工具是否齐全; (4)、填写设备开箱检查记录表格,并按出厂标志和编号将革命部件分别摆放在同相安装部件附近,决不允许调换各相部件。开箱记录表格附后。4、支柱(座)安装 对拼装式支架,用专用吊具吊起支柱,使其处于水平位置,先装上两条支腿,再将支柱平放于方木上,安装第三条支腿,并装好支腿上的连接板。对整体式支座,则直接吊装。用吊车将支柱(座)吊装于断路器基础螺栓上,并依次拧紧支腿、连接板和地角螺栓,用支腿下加垫片支平支角。支柱(座)安装的质量控制标准如下: (1)、支柱(座)与基础的垫片不宜超过3片,总厚度不应大于10mm。 (2)、同相各支柱瓷套的法兰面宜在同一平面上。 (3)、各支柱中性线间距离的误差不应大于5mm,相间中性距离的误差不应大于5mm。 5、把均压电容器安装在灭弧瓷套的法兰上。 6、吊装灭弧室、安装密度继电器 (1)、用专用吊具吊起灭弧室三联箱,拆开三联箱两侧的盖板、取出过滤器,放入烘箱中。

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

断路器试验作业指导书

1 编写的目的及使用范围 1.1 目的: 为了便于更好地维护好断路器,保证断路器处在良好状态下运行,规范检修试验标准,编写本作业性指导书。 1.2 适用范围: 电业局所属变电站,投运断路器设备。 1.3 对工作人员的要求: 为了保证检修试验质量,做到标准化,规范化,必须按照本作业性指导书有条款进行。 1.4 引用标准: 本作业性指导书涉及到的标准很多,大致可以分为两种,一种是所涉及设备的基本标 准,一种是有关试验的标准。为精练起见,择主要标准列入。 1.4.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150--91 国家技术监督局中华人民共和国建设部。 1.4.2《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业 1.4.3 各个厂家出厂试验报告。因断路器的型号不同,断路器的导电回路电阻值以制造厂 规定为标准。 1.4.4《电气装置工程施工及验收规范》工程建设标准规范 2.断路器试验所需工器具 2.1 断路器作业性指导书(Q/308-707。23-2001) 1本 2.2 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996) 1本 2.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 1本、 2.4 2500伏摇表试仪(ZG—114)1台 2.5交流介损测试仪(AI-6000 ) 1台 2.6导电回路电阻测试仪(5501) 1台 2.7交流耐压装置(YGZ-100) 1套 1

2.8温.湿度计 1个 2.9具有保护装置的试验电源 1个 3.断路器试验作业流程图(附表一) 4.测量断路器的绝缘电阻 4.1使用2500V兆欧表(电动或手摇)均可,测量断路器的分.合闸绝缘电阻。标准按 规程执行。(DL/T 596-1996).(GB 50150-91) 4.2 MD兆欧表操作规定 4.2.1 MD兆欧表的使用操作 4.2.1.1 断开被试设备电源,并使设备短路接地充分放电,对电容较大的设备放电时间不 少于2分钟。 4.2.1.2 仪器检查:将兆欧表放置平稳,将零线接地,旋转开启按钮启动兆欧表,使表针 向无限大。然后,将火线接地,检查表针是否指零,检查无误后,开始正常工作。 4.2.1.3开始测试时,先启动兆欧表,然后将火线接于被试设备上进行测量。测量完毕后, 应先将火线离开被试品,然后关闭按纽开关。 4.2.1.4测量时间一般为一分钟,待指针稳定后,读取数值。 4.2.1.5吸收比指60秒与15秒时绝缘电阻比值。 4.2.1.6极化指数指10分钟与1分钟时绝缘电阻比值。 4.3注意事项 4.3.1使用条件,环境温度0--40度,相对湿度不超过85%。 4.3.2 电压的选择(如表) 4.3.3 在进行测量前后,对被测物一定要进行充分放电,以保证人身及仪表的安全。 4.3.4 测量时,地线与火线应分离开。 4.3.5 遇有被试设备表面潮湿时,应加屏蔽。 4.3.6 在测量大容量设备绝缘电阻时,为防止设备反充电,应先将兆欧的火线离开被试 2

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目的 制定本指导书的目的是规范断路器耐压试验的操作流程,保证试验过程的设备、人身安全及试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器的交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压和变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况和试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 47 4.4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6. 试验准备 6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次的DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6.4 试验设备选型 6.4.1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大的被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。 6.4.2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压和电流。根据被试品的试验电压选用合适的试验变压器,电流则按照下式计算: x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出的电流,mA ;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量, F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA ):

断路器安装标准化作业指导书

作业指导书 工程名称:***kV变电站工程 编号:B-DQ-03 作业项目名称: kV断路器安装 编制单位:*****公司*****项目部 批准:项目技术负责人日期: 审核:项目质检员及安全员日期: 编写:班组技术员日期:出版日期:版次:

目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况及主要工程量 (2) 4.作业流程图 (2) 5.施工准备及作业条件 (3) 6.作业方法和工艺质量标准 (5) 7.工序交接及成品保护 (7) 8.危险点分析及安全控制措施 (7) 9. 文明施工及环境保护 (8) 10.强制性条文及质量通病防治技术措施 (8) 11.质量验收签证、记录项目 (8)

1.适用范围 本作业指导书适用于****kV变电站***kV支柱式SF6断路器安装安装工作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-2010) 2.2《电气装置安装工程质量检验及验评规范DL/T 5161.1~5161.17-2002》 2.3《江苏电网工程工艺设计标准(2010年4月)》 2.4********厂家安装说明书 2.5《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 2.6《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量[2010]100号) 2.7国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 (Q/GDW 248-2008) 2.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》(国家电网基建安[2005]50号) 2.9江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程》(Q/GDW-10-J206-2010) 3.工程概况及主要工程量 3.1工程概况 XXX变电所工程由XXX设计院设计,其中 kV配电装置采用XXX布置,本期出线X回,分别为X、X,采用XXX公司生产的X型SF6断路器; kV配电装置采用XX布置,本期出线X 回,分别为X 回,采用X公司生产的X型SF6断路器。 3.2工程量 序号安装项目型号数量备注 1 kV主变进线间隔/ 2 kV出线间隔 3 kV母联间隔 。。。。 4.作业流程图 不同电压等级、型号的SF6断路器施工流程存在差异。具体型号的断路器的安装流程应严格按照产品技术要求实施。 常见的施工流程如下图:

断路器试验指导书

高压断路器电气试验作业指导书 1、作业方法、要求及质量标准 1.1、绝缘电阻测量 1)根据相关规程要求,采用相应档位测量断路器的分闸断口、合闸整体及绝缘拉杆的绝缘电阻,测量时正确连接导线,注意操作顺序以防烧坏绝缘电阻测试仪。测量出来的绝缘电阻应和出厂值作比较,应无明显变化。 2)对于断路器的二次回路试验,采用1000V或者500V的兆欧表测量二次回路对地绝缘电阻的绝缘电阻。将兆欧表的L端接入被测绝缘的考核端,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于2兆欧。测量时断开二次回路的接地线,短接所有二次回路,无法短接的可以采用单独测量,或点接触测量。 3)对断路器的分合闸线圈,应测量其单独的绝缘电阻,断开二次接线,采用1000V或者500V的兆欧表测量,将兆欧表的L端接入线圈,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于10兆欧。 4.1.3、测量注意事项 1)测量绝缘电阻时,必须等到指针稳定后才可读数,一般来说,读取一分钟时的指针示数是较为科学的。 2)停止测量时,应先断开测试线,然后停止驱动兆欧表,这样可以避免试品感应电压的反冲击损坏仪表。 3)当测量环境湿度较大或者表面泄漏电流较大时,可以采用屏蔽法,用铁丝将试品的绝缘伞裙紧紧一道至三道,然后引至兆欧表的G端子。同时可以用干燥的棉布擦拭试品的表面,保持干燥清洁,减少表面泄漏。

4)二次回路绝缘电阻测试时,应尽量观察兆欧表的指针偏转情况,避免在发生 击穿及闪络现象时扩大击穿面。 5)由于断路器构造的原因,无法测量其绝缘拉杆绝缘电阻的情况下,可通过测 量其动触头对地的绝缘电阻来旁证其绝缘的可靠性。 6)测试完毕后,应采用放电棒将测试带电部位充分放电,以保证下步测试的正 确性及后期工作的安全性。 4.2高压断路器的泄露电流测量 此项试验主要适用于40.5kV及以上少油断路器,主要考察油绝缘的劣化及内 部受潮情况,对过其他型式的高压断路器不做要求。 1)对于40.5kV及以上少油断路器,测量其分闸状态下的泄露电流,出线为接 地端,电压加在中间三角箱处,测量方式如下图: 图1: 4.2.3、注意事项 1)若电流超标时,应对其每部件分解试验,检查绝缘是否合格,以确定缺陷部位。2)泄露电流的测量对湿度的要求较大,从精确的角度上来说,一般湿度要求在

断路器安装作业指导书BDDQ-03

广州发展连州星子200MW农业光伏项目工程断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 河南四建工程有限公司 2019年10月08日

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 作业准备 (2) 5.作业方法 (3) 6.安健环控制措施 (8) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和SF6断路器安装作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1 作业流程图 4. 作业准备 4.1 人员配备

4.2 工器具及仪器仪表配置 5.作业方法 5.1施工准备 5.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交 底,交底要有针对性; 5.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 5.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 5.1.4 施工材料准备:螺栓等。 5.2 预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸划好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 5.3 支架或底座安装 5.3.1 将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处 于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。 5.3.2 将分相断路器机构箱按A、B、C相依次吊装在预埋基础上,用经纬仪校验后紧固地脚螺 栓(部分分相断路器液压机构箱直接立于土建基础上)。 5.3.3 三相联动断路器采用三极共用两个支架、一个横梁、一个操动机构,因此开关本体安装前 必须先安装支架、横梁,并用螺栓、螺母和平垫紧固,然后测量调节,通过调节地脚螺栓 上的螺母使横梁在横向和纵向都处于水平,紧固螺母并锁固。 5.4 开关本体吊装 5.4.1将分相断路器吊起,(如图5-1),用两条等长的强度足够的尼龙绳对称地捆在灭弧室瓷套 上部、上法兰下边,尼龙绳另一端挂在吊钩上,以法兰焊接(1)为支点用吊车将本体缓 慢吊起,待本体直立后吊离包装箱,吊装时本体底部离地约1米的距离,由2人牵引扶持, 平稳的固定在支架上,调整断路器的垂直度,然后同时固定支架螺栓。

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目得 制定本指导书得目得就是规范断路器耐压试验得操作流程,保证试验过程得设备、人身安全及试验结果得准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器得交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压与变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况与试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 474、4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次得DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂与变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6、4、1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大得被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。6、4、2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压与电流。根据被试品得试验电压选用合适得试验变压器,电流则按照下式计算:x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出得电流,mA;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量,F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA): 23 10x P C U ω=?- 试验时,按P 值选择变压器容量。 6、4、3 串联谐振耐压装置作为试验设备时: 当回路处于谐振状态时,频率f 、电感L 及被试品电容x C 满足下式: f =

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

《电网建设施工作业指导书》(2012版)断路器安装作业指导书

断路器安装作业指导书 编码:BDDQ-ZW-03

目次 1适用范围 (27) 2编写依据 (27) 3作业流程 (27) 4安全风险辨析与预控 (28) 5作业准备 (28) 6作业方法 (29) 7质量控制措施及检验标准 (33)

1适用范围 本作业指导书适用于110~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和罐式SF6断路器安装作业。 2编写依据 表2-1编写依据 3作业流程 作业(工序)流程见图3-1。 图3-1作业(工序)流程图

4安全风险辨析与预控 4.1断路器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与断路器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:BDDQ-ZW-03-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1作业任务安全基准风险指南

5作业准备 5.1人员配备 表5-1作业人员配备表

5.2主要工器具及仪器仪表配置 表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。 6.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 6.1.4施工材料准备:螺栓等。 6.2预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸画好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 6.3支架或底座安装 6.3.1将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。

断路器检测作业指导书

断路器作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于750kV及以下断路器的试验项目,规定了断路器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 《现场绝缘试验实施导则第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T 474.1-2006 《现场绝缘试验实施导则第3部分介质损耗因数tanδ试验》DL/T 474.3-2006 《现场绝缘试验实施导则第4部分:交流耐压试验》DL/T 474.4-2006 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》DL/T 618-2011 3 检测项目 3.1 断路器常规试验包括以下试验项目 (1)测量绝缘电阻; (2)测量每相导电回路的电阻; (3)交流耐压试验; (4)断路器均压电容器的试验; (5)测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间; (6)测量断路器的分、合闸速度; (7)测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; (8)测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻; (9)断路器操动机构的试验; 气体的含水量; (10)测量断路器内SF 6 (11)密封性试验; (12)气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。

电动隔离开关技术要求书

户外高压隔离开关及电动操作机构技术规格书 热电有限责任公司

目录 Ⅰ一般事项 (1) 1.适用范围 (1) 2.供货要求 (1) 3.供方责任范围 (1) Ⅱ技术规格 (1) 1.引用标准 (1) 2.使用条件 (2) 3.主要技术规格 (2) 4.试验 (4) 5.铭牌与供货范围 (5) 6.包装、运输和储存 (5) 7.技术服务 (6) 8.出厂验收 (6)

Ⅰ一般事项 1.适用范围 本技术规格书在唐山开滦热电有限责任公司鸡冠山变电站和唐家庄变电站范围内适用。 2.供货要求 (1)所供隔离开关及电动操作机构应为运行可靠、便于维护、品质优良的产品,其设备技术参数参见本技术规格书“技术规格”一节。 (2)供方应对现场安装架构的杆径、杆高等进行调查,并根据现场的实际情况对隔离开关的安装、运行和维护方式等内容提供具体的建议方案。 (3)隔离开关的生产制造应严格按照国家标准、行业标准及本技术规格书进行。 (4)隔离开关的包装及运输应符合国家标准。 3.供方责任范围 (1)负责隔离开关的设计、生产、供应。 (2)负责提出所供隔离开关的安装、运行、维护要求和注意事项。 (3)提供所供隔离开关的技术文件、图纸、出厂试验报告、合格证、使用说明书等资料。 (4)负责对需方人员的技术培训。 (5)负责所供隔离开关的包装,并运输至需方指定地点。 (6)负责所供隔离开关现场安装的技术指导。 (7)负责指导所供隔离开关的现场试验。 (8)负责长期提供所供隔离开关的零部件和技术服务。 Ⅱ技术规格 1.引用标准 户外隔离开关及电动操作机构的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外,还应遵照适用的有效版本的IEC标准、中国国家标准(GB)、电力行业(DL)标准、以及国际单位制(SI)。下列标准所包含的条文,通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。所有标准都会被修订,使用本技术规格书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ·GB 11022-1999 《高压开关设备通用技术条件》 ·GB 1985-2004 《交流高压隔离开关和接地开关》 ·GB 159-1993 《标准电压》 ·GB 311.1~6-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 ·GB/T 5582-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 ·GB 8287.1-1998 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 ·GB 8287.2-1998 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》 ·GB 2706-1989 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

真空断路器装配作业指导书范文

真空断路器装配作 业指导书

真空断路器装配作业指导书 1.目的 为了规范及有效的进行断路器装配生产,严格控制和保证公司的产品质量,特制定本作业指导书。 2.适用范围 本公司所生产的VHC1型固封式高压真空断路器 3.装配工艺流程图(步骤)、调试设备工装、注意事项 3.1固封极柱装配 3.11检查固封极柱各部位,不应有机械损伤、变形及安装孔是否良好,用两颗M12x20螺钉将整机固定在工装小车上。 3.12固封极柱在装配之前先用无尘布把极柱表面擦干净,并用少许酒精擦去上下引出线端面的脏物,检查镀银部分是否平整光滑,使其有良好的电接触电阻。

3.13将固封极柱安装在机构框架上,用M10x25(8.8级)内六角螺钉固定(力矩23NM,每项极柱4只螺钉),并将机构与极柱拉杆用M12(8.8级)六角螺母固定(力矩40NM)。3.14将固封极柱装配好后,仔细检查各螺钉、螺母的紧固状况,并用无尘布擦去固封极柱表面的脏物,然后用深度尺和工装测量板初步调整断路器超行程,使断路器的开距和超程调到规定的范围(触头开距9±1㎜,接触行程3.5±0.5㎜)。 3.15测试极柱回路电阻参考下表: 3.16将左右封板、中封板安装在机构上。 3.2设备工装 3.21深度尺、工装测量板、套筒扳手、内六角扳手、力矩扳手、工装小车、无尘布、酒精、CR-IIIB型回路电阻测试仪3.3注意事项 a)固封封极柱不应存在裂痕、损伤、变形等现象。 b)零部件不应存在裂痕、损伤、工装测量板不应存在变形现象。 c)装配过程中,固封极柱的外壳不应受到超过产品技术条件中规定的纵向压力,也不应受到明显的拉应力和横向应力。

ZN12-40.5型真空断路器标准化作业指导书

修试管理所 编号:XSBJ/005 编写:赖罗彬 校核:周贵发 审核: 批准: 贵州电网公司都匀供电局修试管理所

修试管理所 目录 一、适用范围 (4) 二、引用标准 (4) 三、天气及作业现场要求 (4) 四、检修管理流程 (4) 五、检修人员及工期 (5) 六、标准化作业流程 (5) 1、准备阶段 (6) 2、作业阶段 (9) 3、结束阶段 (12) 七、标准化现场作业规范 1、安全措施卡 (14) 2、ZN12-40.5型断路器大修试验标准 (16)

修试管理所 目录 3、ZN12-40.5型断路器检修工艺流程质量控制卡 (17) 4、大修报告 (19) 5、验收报告 (22)

修试管理所 一、适用范围 本指导书适用于都匀供电局修试管理所变电检修一班对ZN12-40.5 型真空断路器(含弹簧操作机构)的大修作业。 二、引用标准 《ZN12-40.5真空断路器安装使用说明书》(贵阳宇光、北京北开、鲁能泰开、宁波天安、长沙高压) 《3.6kV~40.5kV户内交流高压真空断路器》(JB 3855-1996) 《3.6kV~40.5kV交流高压开关设备用真空灭弧室产品质量分等检查导则》(GB/T 50128-1999) 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》(DL/T 403-2000) 《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996) 《高压电器施工及验收规范》(GBJ147-1990) 《国家电网公司电力安全工作规程变电站和发电厂电气部分》(国家电网安监2005-83号) 《南方电网公司电气工作票技术规范发电、变电部分》(Q/CSG 1 0004-2004) 三、天气及作业现场要求 1、大修天气要求:天气不限; 2、大修作业现场要求:室内应具备光线好,照明完善,通风顺畅且现场整洁,使用的工器具,设备,材料按定制图摆放整齐,方便使用,随时保持现场清洁,卫生。 四、检修管理流程

RCS-921断路器保护全部检验作业指导书

编号:Q/××× 变电站线 RCS-921断路器保护全部检验作业指导书 (试行) 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 华北电网有限公司

前言 为进一步加强京津唐电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作发生失误的概率,从而有力地保证电网的稳定运行。 此次编写工作,由华北电力调度局统一组织,由华北电力科学研究院及京津唐电网各供电单位参加。 在编写格式和规则上以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,并参照国家电网公司下发的标准化作业指导书(范本)。 本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装置的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。 本作业指导书由华北电网有限公司提出,由京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写。本作业指导书由华北电力调度局负责解释。 本作业指导书起草人:刘宇、郝建勋。 本作业指导书审核人:刘继平。 本作业指导书自发布之日起执行。

1范围 1.1本作业指导书适用于RCS-921断路器保护装置的检验作业。 1.2作业目的是对RCS-921断路器保护装置运行过程中的周期性全部检验。 2引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 2.1 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》 2.3 GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》 2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》 2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》 3修前准备 3.1准备工作安排

相关文档
相关文档 最新文档