文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道及设备保温

管道及设备保温

管道及设备保温
管道及设备保温

管道及设备保温

适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水管道的防结露保温。

一、施工准备

1.主要材料:

保温材料的性能。规格应符合设计要求,并且有合格证。

一般常用的材料有:岩棉矿渣棉缝毡、岩棉及矿棉管壳、超细玻璃棉制品、玻璃棉毡、玻璃棉壳板、微孔硅酸钙制品、硬质聚氨脂塑料、泡沫玻璃、硅酸铝制品水泥珍珠岩制品、憎水珍珠岩制品。聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。

1.2主要机具

.

.

1.3作业条件

.

.

二、操作工艺

2.1工艺流程

保温层施工

腐保护层施工油漆层的检查防

保温层的

保护层的

保温工程交工验收。检查检查2.2保温层施工

。钉用于固定保温层时,间隔250-350mm;用于固定金属外保护层时,间隔500-1000mm;并使每张金属板端头不少于2个钉,采用支承圈固定金属外保护层时,每道支承圈间隔为1200-2000mm。并使每张金属板有两道支承圈。

2.2.2管壳用于小于DN350管道保温,选用的管壳内径应与管道外径一致,施工时,张开管壳切口部套于管道上。水平管道保温时。切口位于管道的侧下方。对于有复合处保温层的管壳,应拆开切口部搭头内侧的防护纸,将搭接头按压贴平。相邻两段管壳要靠紧,缝隙处用压敏胶带粘贴;对于无外保护层的管壳可用镀锌铁丝或塑料绳捆扎,每段管壳捆2-3道。

80mm时,应分层保温,双层或多层保冷层应错缝敷设,分层捆扎。

2.2.5设备及管道支座、吊架以及法兰、阀门、人孔等部位,在整体保温时,预留一定装卸间隙,待整体保温及保护层施工完毕后,再作局部保温处理。并注意施工完毕的保温结构不得妨碍活动支架的滑动。

450范围内,当采用大管径的多块成型绝热制品时,保温层的纵向接缝位置可不受此限制。但应偏离管道重中心线位置。

5mm,且施工时需注意错缝。当使用两层以上的保温制品时,不仅同层应错缝,而且里外层应压缝,其搭接长度不宜小于50mm。当外层管壳绝热层采用粘胶带封缝时,可不错缝。

ф3∽6mm的镀锌铁丝或低碳圆钢制作,直接焊在碳钢制设备或管道上。其间距不应大于350mm。单位面积上钩钉或销钉数:侧部不应少于6个/m2,底部不应少于8个/m2。焊接钩钉或销钉时,应先用粉线在设备、管道壁上错行或对行划出每个钩钉或销钉的位置。

10mm。当不允许直接焊于设备上时,应采用抱箍型支承件。

10mm,但不得小于20mm。立式设备和公称直径大于100mm的垂直管道支承件的安装间距,应视保温材料松散程度而定。

2000C,及设备或管道系非铁素体碳钢材时应设置石棉板等隔垫。

100mm、未装设固定件的垂直管道,应用8号镀锌铁丝在管壁上拧成扭辫箍环,利用扭辫索挂镀锌铁丝固定保温层。

当弯头部位保温层无成型制品时,应将普通直管壳截断,加工敷设成虾米腰状。Dn≦70mm的管道、或因弯管半径小,不易加工成虾米腰时,可采用保温棉毡、垫绑扎。封头保温层的施工,应将制品板按封头尺寸加工成扇形块,错缝敷设。捆扎材料一端应系在活动环上,另一端应系在切点位置的固定环或托架上,捆扎成辐射形扎紧条。必要时,可在扎紧条间扎上环状拉条,环状拉条应与扎紧条呈十字扭结扎紧。当封头保温层为双层结构时,应分层捆扎。

直管段每隔1.0∽1.5m应用镀锌铁丝捆扎牢固。当无防止局部过热要求时,主管和伴热管可直接捆扎在一起;否则,主管和伴热管之间必须设置石棉垫。在采用棉毡、垫保温层时,应先用镀锌铁丝网包裹并扎紧。不得将加热堵塞,然后再进行保温。

3.保护层施工

3.1金属保护层

(1)金属保护层常用镀锌薄钢板或铝合金板。当采用普通钢板时,其里外表面必须涂敷防锈涂料。

(2)安装前,金属板两边先压出两道半圆凸缘。对于设备保温,为加强金属板强度,可在每张金属板对角线上压两条交叉筋线。

(3)垂直方向保温施工:将相邻两张金属板的半圆凸缘重叠搭接,自下而上,上层板压下层板,搭接50mm。当采用销钉固定时,用木锤对准销钉将薄板打穿,去除孔边小块渣皮,套上3mm厚胶垫,用自锁紧板套入压紧(或M6螺母拧紧),当采用支撑圈、板固定时,板面重叠搭接处,尽可能对准支撑圈、板,先用¢

3.6mm钻头钻孔,再用自攻螺钉M4*15紧固。

(4)水平管道的保温,可直接将金属板卷合在保温层外,按管道坡向,自下而上施工;两板环向半圆凸缘重叠,纵向搭口向下,搭接处重叠50mm。

(5)搭接处先用¢4mm(或¢3.6mm)钻头钻孔,再用抽芯铆钉或自攻螺钉固定,铆或螺钉间距为150-200mm。

(6)考虑设备及管道运行受热膨胀位移,金属保护层应在伸缩方向留适当活动搭口。

(7)在露天或潮湿环境中的保温设备和管道与其附件的金属保护层,必须按规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。

(8)在已安装的金属护壳上,严禁踩踏或堆放物品。当不可避免时,应采取临时防护措施。

3.2复合保护层

(1)油毡:用于潮湿环境下的管道及小型筒体设备保温外保护层,可直接卷铺在保温层外,垂直方向由低向高处敷设,环向搭接用沥青粘合,水平管道纵向搭缝向下,均搭接50mm,然后用镀锌铁丝或钢带扎紧,间距为200-400mm.

(2)CPU卷材:用于潮湿环境下的管道及小型筒体设备保温外保护层。可直接卷铺在保冷层外,由低处向高处敷设;管道环、纵向接缝的搭接宽度均为

50mm,可用钉书机直接钉上,缝口用CPU涂料粘住。

(3)玻璃布:以螺纹状紧缠在保温层(或油毡、CPU卷材)外,前后均搭接50mm。由低处向高处施工,布带两端及每隔3米,用镀锌铁丝或钢带捆扎。

(4)复合铝箱(牛皮纸夹筋铝箔、玻璃布铝箔等):可直接敷设在除棉、缝毡以外的平整保温层外。接缝处用压敏胶带粘贴。

(5)玻璃布乳化沥青涂层:在缠好的玻璃布外表面涂刷乳化沥青,每道用量2-3kg/m2。一般涂刷两道,第二道须在第一道干燥后进行。

(6)玻璃钢:在缠好的玻璃布外表面涂刷不饱和聚酯树脂,每道用量1-

2kg/m2。

(7)玻璃钢、铝箱玻璃钢薄板:施工方法同金属保护层,但不压半圆凸缘及折线。环、纵向搭接30-50mm。搭接处可用抽芯铆钉或自攻螺钉紧固,接缝处宜用粘合剂密封。

2.3抹面保护层

(1)抹面保护层的灰浆,应符合下列规定:

容重不得大于1000kg/m3;

抗压强度不得小于0.8Mpa(80kg/cm2);

烧失量(包括有机物和可燃物)不得12%;

干烧后(冷状态下)不得产生裂缝、脱壳现象;

不得对金属产生腐蚀。

(2)露天保温结构,不得采用抹面保护层。当必须采用时,应在抹面层上包缠毡、箔或布类保护层,并应在包缠层表面涂敷防水、耐候性的涂料。

(3)抹面保护层未硬化前,应防雨淋水冲。当昼夜室外平均温度低于

50C,且最低于-30C时,应按冬季施工方案,采取防寒措施。

(4)大型设备抹面时,应在抹面保护层上留出纵横交错的方格形或环形伸缩缝。伸缩缝做成凹槽,其深度应为5-8mm,宽度应为8-12mm。

(5)高温管道的抹面保护层和铁丝网的断缝,应与保温层的伸缩缝留在同一部位,缝内填充毡、棉材料。室外的高温管道,应在伸缩缝部位加金属护壳。

3.4使用化工材料或涂层时,应向有关生产厂索取性能及使用说明书。在有防火要求时,应选用具有自熄性的涂层和嵌缝材料。

4.5在有防火要求的场所,管道和设备外应涂防火漆二道。

4.油漆

对于玻璃布、镀锌钢板等外保护层,可根据设计或环境需要,涂刷各色油漆,用以防护或作识别标记。5.防腐层的检查

保温施工前,对管道和设备外壁上涂刷的防腐层,保温施工后,对保温结构外保护层涂刷的防腐层和色标,均应检查涂层是否均匀一致、漆膜是否附着牢固;有无剥落、气泡等缺陷;是否按要求做上介质色环及流向箭头,如发现有不符要求处应进行修补。

6.保温层的检查

(1)检查保温固定件、支承件的安装是否正确、牢固,支承件不得外露,其安装间距应符合设计要求,垂直管道及平壁的金属保护层必须设置防滑坠支承件。自锁紧板不得产生向外滑动。

(2)检查保温方式和保温层厚度是否符合设计要求。保温层厚度检查可采用针形厚度计,也可采用钢探针。检查时,应在管道周围四个相对应的点上将钢针垂直刺入,直达到管壁上,再用钢尺度量厚度,读数精度要达到±1mm。对于水平敷设的管道,应选择与管道轴线成水平位置的两个点来戳刺保温层,然后测量厚度,厚度允许偏差10-15℅。

(3)质量检查的取样布点为:设备每50m2、管道每50m,应各抽查三处,其中有一处不合格时,应就近加备取点复查,仍有不合格时,应认定该处为不合格。超过500 m2的同一管道保温工程验收时,取样布点的间距可以增大。

(4)保温层容重的检查应现场切取试样检查,对缝毡类保温层,其安装容重允许偏差为10℅;对板、管壳类保温层为5℅。

(5)应检查管道保冷结构的端部是否防碍管道附件(如法兰、阀门等)螺栓的拆装和门盖的开启。

7.保护层的检查

(1)保护层的平整度除埋地及不通行地沟中的管道不做检查外,应用1M 长靠尺进行检查,其抹面层及包缠层的允许偏差不应大于5mm;金属保护层的允许偏差不应大于4mm。

(2)保护层外观检查,应符合下列规定:

1)抹面层不得有酥松和冷态下的干缩裂缝(发丝裂纹除外),表面应平整光洁,轮廓整齐,并不得露出铁丝头。

2)包缠层、金属保护层

a.不得有松脱、翻边、割缝和明显的土土凹坑。

b.管道金属护壳的环向接缝,应与管道轴线保持垂直。纵向接缝应与管道轴线保持平行。设备及大型贮罐金属护壳的环向接缝与纵向接缝应互相垂直,并成整齐的直线。

c.金属护壳的接缝方向,应与设备、管道的坡度方向一致。

d.金属保护层的椭圆度(长短轴之差),不得大于10mm。

e.金属保护层的搭接尺寸应符合设计要求。

8.保温工程交工验收

保温工程竣工后,必须按有关规定进行验收。验收时应具备下列资料:绝热材料及粘结剂、密封剂等主要辅助材料的出厂合格证或理化性能试验报告;抹面保护层灰浆材料的配比及其技术性能检验报告;设计变更和材料代用通知;隐蔽工程记录;质量检查记录;工序交接记录;保温工程交工汇总表等。

三.质量标准

1、保证项目:保温材料的强度、容重、导热系数、规格、及保温作法应符合设计要求及施工规范的规定。

2、基本项目:保温层表面平整,做法正确,搭茬合理,封口严密,无空鼓及松动。

最新编制管道及设备保温施工方案

管道及设备保温 1范围 本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。 2.1.1.2管壳制品:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。 2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。 2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。 2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。 2.2.2工具:钢筋、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子。 2.2.3其它:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。

2.3作业条件: 2.3.1管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 2.3.2建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 2.3.3保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。 2.3.4湿作业的灰泥保护壳,冬施时要有防冻措施。 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1预制瓦块: 3.1.2管壳制品: 3.1.3缠裹保温: 3.1.4设备及箱罐钢丝网石棉灰保温

3.2各种预制瓦块运至施工地点,在沿管线散瓦时必须确保瓦块的规格尺寸与管道的管径相配套。 3.3安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹5~10mm的石棉灰泥,作为填充料。瓦块的纵缝搭接应错开,横缝应朝上下。 3.4预制瓦块根据直径大小选用18号~20号镀锌钢丝进行绑扎,固定,绑扎接头不宜过长,并将接头插入瓦块内。 3.5预制瓦块绑扎完后,应用石棉灰泥浆缝隙处填充,勾缝抹平。 3.6外抹石棉水泥保护壳(其配比石棉灰∶水泥=3∶7)按设计规定厚度抹平压光,设计无规定时,其厚度为10~15mm。 3.7立管保温时,其层高小于或等于5m,每层应设一个支撑托盘,层高大于5m,每层应不少于2个,支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡子上部200mm处,托盘直径不大于保温层的厚度。 3.8管道附件的保温除寒冷地区室外架空管道及室内防结露保温的法兰、阀门等附件按设计要求保温外,一般法兰、阀门、套管伸缩器等不应保温,并在其两侧应留70~80mm的间隙,在保温端部抹60°~70°的斜坡。设备容器上的人孔、手孔及可拆卸部件的保 3.11用管壳制品作保温层,其操作方法一般由两人配合,一人将管壳缝剖开对包在管上,两手用力挤住,另外一人缠裹保护壳,缠裹时用力要均匀,压茬要平整,粗细要一致。 若采用不封边的玻璃丝布作保护壳时,要将毛边摺叠,不得外露。 3.12块状保温材料采用缠裹式保温(如聚乙烯泡沫塑料),按照管径留出搭茬余量,将料裁好,为确保其平整美观,一般应将搭茬留

管道及设备保温施工方案

管道及设备保温工程技术交底 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。 离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。 由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高15-30% 在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。 在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的

屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。 本工程施工图设计及现场设计变更的要求保温材料为: 1.1 采暖供回水干管及立管均保温,管道保温材料为玻璃棉管壳,厚 度为30MM。 1.2 屋面上的循环冷却水管道、生活热水系统供回干管均采用保温, 管道保温的材料为岩棉材料。其中≥DN100管道应采用保温厚度 为40MM材料,DN80---DN40之间的管道应采用保温厚度为35MM 的材料,DN32---DN15之间的管道应采用的保温厚度为30MM. 1.3 生活给水系统的干管及立管均采用防结露措施,管道的保温材料 为橡塑材料,厚度为20MM。热交换器采用硬聚氨脂泡沫塑料保温, 保温厚度见03S401。 1.4 根据甲方要求5、20、21、24、31层公共走道引板顶布局的冷热 水及采暖管道全部采用橡塑材料,厚度为20MM. 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1像塑管壳、岩棉管壳、玻璃棉管壳保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1管壳制品:有岩棉、玻璃棉、橡塑、铝箔玻璃布等。 2.1.1.2其它材料:像塑材料专用胶水、胶带,岩棉及玻璃棉材料的专用铝箔胶带等。

设备与管道保温设计导则

设备及管道保温设计导则 本标准根据GB 4272的原则并遵照其第四章“保温设计”的规定编制的。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了保温设计的基本原则、保温材料的选择、保温厚度的计算和确定、保温计算主要数据选取原则及保温结构。 本标准适用于一般热设备和管道。不适用于船舶、核能以及工业炉窑和锅炉的内衬等有特殊要求的装置设施。 施工中的临时设施、各种热工仪表系统的管道及伴热管道不受本标准的约束。 2 引用标准 GB 4132 绝热材料名词术语 GB 4272 设备及管道保温技术通则 GB 8174 设备及管道保温效果的测试与评价 3 保温设计的基本原则 保温设计应符合减少散热损失、节约能源、满足工艺要求、保持生产能力、提高经济效益、改善工作环境、防止烫伤等基本原则。 3.1具有下列情况之一的设备、管理、管件、阀门等(以下对管道、管件、阀门等统称为管道)必需保温。 3.1.1外表面温度大于323K(50℃)1]以及根据需要要求外表面温度小于或等于323K(50℃)的设备和管道。 注:1)指环境温度为298K(25℃)时的表面温度。

3.1.2介质凝固点高于环境温度的设备和管道。 3.2除防烫伤要求保温的部位外,具有下列情况之一的设备和管道可不保温; 3.2.1要求散热或必需裸露的设备和管道; 3.2.2要求及时发现泄漏的设备和管道上的连接法兰; 3.2.3要求经常监测,防止发生损坏的部位; 3.2.4工艺生产中排气、放空等布需要保温的设备和管道。 3.3表面温度超过333K(60℃)的不保温设备和管道,需要经常维护又无法采用其他措施防止烫伤的部位应在下列范围内设置防烫伤保温; 3.3.1距离地面或工作平台的高度小于2.1m; 3.3.2靠近操作平台距离小于0.75m。 4 保温材料选择 4.1保温材料制品应具有的主要技术性能; 4.1.1平均温度等于或小于623K(350℃)时,导热系数值不得大于0.12W(m·k)〔kcal/(m·h·℃)〕。并有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表; 对于松散或可压缩的保温材料及其制品,应提供在使用密度下的导热系数方程式或图表; 4.1.2密度不大于400kg/m2; 4.1.3除软质、半硬质1]及散状材料外,硬质成型制品的抗压强度不应小于0.294Mpa)3kg/cm2)。

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ 126-89 施行日期:1990年1月1日 关于发布国家标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》的通知 (89)建标字第151号 根据原国家计委计标[1984]10号文的要求,由化学工业部会同有关部门编制的《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》,已经有关部门会审,现批准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ 126—89为国家标准,自1990年1月起施行。 本规范由化学工业部管理,具体解释等工作由化学工业部施工技术研究所负责。出版发行由中国计划出版社负责。 中华人民共和国建设部 1989年3月27日 第一章总则 第1.0.1条为了贯彻国家的节能政策,提高绝热工程施工工艺水平,保证施工质量,减少工艺设备、管道及其附件的能量损失,改善劳动条件,提高经济效益,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业设备及管道内介质温度范围为大于等于负196℃、小于等于正850℃的外部绝热工程的施工及验收。 本规范不适用于核动力、航空、航天工业的设备及管道、埋地长输管道的绝热工程和工业炉窑的炉墙隔热工程。 第1.0.3条工业设备及管道绝热工程的施工,必须按设计文件及本规范的规定执行。当需要修改设计、材料代用时,或采用新材料,必须经原设计单位同意。 第1.0.4条工业设备及管道绝热工程的施工,应具备下列条件后,方可开工。 一、设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已经会审; 二、施工组织设计或施工方案业已批准,技术交底和施工人员的技术培训已经完成。 第1.0.5条绝热工程的施工,除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准、规

范的规定。 第二章材料 第一节质量要求 第2.1.1条绝热层材料的质量,应符合下列规定: 一、绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝热材料及其制品,其平均温度小于等于623K(350℃)时、导热系数值不得大于0.12W/(m·K)[0.103kcal/(m·h·℃];当用于作保冷层的绝热材料及其制品,其平均温度小于30 0K(27℃)时,导热系数值不得大于0.064W/(m·K)[0.055kcal/(m·h·℃)]。 二、用于保温的绝热材料及其制品,其容重不得大于400kg/m3;用于保冷的绝热材料及其制品,其容重不得大于220kg/m3。 三、用于保温的硬质绝热制品,其抗压强度不得小于0.4MPa(4kgf/cm2);用于保冷的硬质绝热制品,其抗压强度不得小于0.15MPa(1.5kgf/cm2)。 四、绝热材料及其制品应具有耐燃性能、膨胀性能和防潮性能的数据或说明书,并应符合使用要求。 五、绝热材料及其制品的化学性能应稳定,对金属不得有腐蚀作用。当用在奥氏体不锈钢设备或管道上时,其氯离子含量指标应符合图2.1.1的允许范围,也可按下式进行验证: 六、用于充填结构的散装绝热材料,不得混有杂物及尘土。纤维类绝热材料中大于或等于0.5mm的渣球含量应为:矿渣棉小于10%,岩棉小于6%,玻璃棉小于0.4%。直径小于0.3mm的多孔性颗粒类绝热材料,不宜使用。 第2.1.2条防潮层材料的质量,应符合下列规定: 一、必须具有良好的防水、防湿性能。 二、应能耐大气腐蚀及生物侵袭,不得发生虫蛀、霉变等现象。 三、不得对其它材料产生腐蚀或溶解作用。

设备及管道保温施工合同协议书

设备及管道保温施工合 同协议书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

施工合同 甲方:河北序能生物技术有限公司 乙方:陈明 为明确甲、乙双方各自的权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,经甲乙双方共同协商,就甲方中试防腐保温工程施工达成如下协议,以资共同遵守。 一、工程名称: 新建中试车间设备及管道保温工程 二、工程地点: 序能化工厂内 三、工程项目: 车间内装置、设备及管道保温 四、施工形式: 包工包料 五、施工工期: 2015年3月11日-2015年5月10日,工期60天。 六、施工要求: 按甲方提供的保温施工要求及技术交底执行,同现场技术人员及时沟通施工做法。 七、工程单价:(单位:元/m2、元/m综合单价) (见附表)

八、工程总价: 依据报价单结合现场实收工程量计算该工程总价为464216元(附工程量结算表一份),按双方施工前协商下浮5%的工程款:23210元。乙方在施工过程中,用了甲方保温材料合款1000元在工程款中扣除。扣除后工程款为440000元【肆拾肆万元整】。

九、工程付款 该项工程完工后甲方组织验收,验收合格后,按工程结算单总额开具税票给予付清全部工程款。 十、双方责任: 甲方责任 1、提供施工场地。 2、甲方协调乙方在施工现场的施工用电。 3、甲方协助乙方做好现场协调工作,保证正常施工秩序。 乙方责任: 1、严格按照甲方要求进行施工,不得随意更改,若出现质量事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方必须编制切实可行的施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施。 3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重甲方技术人员并处理好与各相关部门的关系。 4、乙方须按甲方要求签订安全施工合同。 5、甲方拨付工程款之前,及时提供工程款税务发票。 十一、质量验收: 1、乙方在施工过程中,严格按照有关规范、标准和甲方现场工作人员的要求进行施工,确保工程质量达到标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准,返工发生的费用及由此延误工期由乙方自行承担。 2、乙方在施工过程中,无条件服从甲方的质量检查,凡具备条件的工序和部位,均按质检规定书面报请甲方进行中间验收,甲方在24小时内到现场

设备及管道保温施工方案

word 目录 一.适用范围 二.编制依据 三.施工组织设计及施工准备 四.主要施工工艺和方法 五.质量保证措施及要求 六.质量管理机构 七.职业安全卫生管理措施及要求 八.文明施工保证措施

word 一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。 5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》(98R418)选用。 5.2保温施工技术要求 5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。

设备与管道保温施工方案

目录 一. 适用范围 二. 编制依据 三. 施工组织设计及施工准备 四. 主要施工工艺和方法 五. 质量保证措施及要求 六. 质量管理机构 七. 职业安全卫生管理措施及要求 八. 文明施工保证措施

一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》

(98R418)选用。 5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mm不保温段,以利检查阀门是否泄漏。 5.2.7采用硬质保温制品的保温层应设置伸缩缝,一般设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。伸缩缝间距为:高温管道3~4m,中低温管道5~7m,伸缩缝宽度20~25mm,缝间满塞软质保温材料。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于100mm,高温管道的伸缩缝外设置独立的保温结构。遇到焊缝时,应按焊缝宽度在硬质保温制品内壁相应的内部抠槽。 5.3保温结构的支撑设计 5.3.1立式设备和管道、水平夹角>45°的斜管和卧式设备的底部,保温层应设有支撑。对有加固肋的烟风管道和设备,可利用加固肋作为支撑件,卧式设备应在水平中心线处设置支撑件。 5.3.2支撑件的位置应避开阀门、法兰等管件,对设备和立管,支撑件应设置在阀门、法兰等管件的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。 5.3.3支撑件所选用的材料与介质的温度相适应。 5.3.4介质温度<450℃时,支撑件可采用焊接承重环;介质温度≥450℃时,支撑件可采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 5.3.5为保证金属保护层外观整齐美观,施工时应根据现场确定适当金属骨架以支撑金属保

设备管道保温规范

设备管道保温规范 一、具有下列情况之一者的设备和管道(含管子、管件、阀门等)必须保温。 1)、外表面温度大于50℃; 2)、表面温度不大于50℃,但工艺需要保温的管道; 3)、介质凝固点或冰点高于环境温度的管道 二、具有下列情况之一的设备或管道可不保温: 1)、要求散热或必须裸露的管道; 2)、要求及时发现泄漏的管道法兰; 3)、内部有绝热,耐磨衬里的管道; 4)、须经常监视或测量以防止发生损坏的部位; 5)、工艺生产中的排气、放空等不需要保温的管道。 三、防烫伤保温 表面温度超过60℃但工艺要求不保温设备或管道,需要经常维护又无法采用其它措施防止烫伤的部位,应在下列范围内设置防烫伤保温: 1)、距地面或操作平台面高以内; 2)、距操作面小于。 四、具有下列情况之一的管道必须保冷: 1)、需减少冷介质在生产或输送过程中的温升或气化的管道; 2)、需减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失的管道; 3)、需防止在环境温度下,表面凝露的管道 五、保温前具备的条件

1)、管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。2)、建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 3)、保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。 (一)、保温层材料的选择 1、保温工程所用材料及其制品,必须具备产品质量证明书或出厂合格证,其规格、性能必须符合设计要求。 2、保温材料的选择应根据管道介质温度、管道材质及所处环境选择。 3、选择不同材质的保温材料,保温厚度应符合设计规范的要求。 表格 1

管道及设备保温工艺

管道及设备保温工艺 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

管道及设备保温 1 范围 本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。b5E2RGbCAP 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。 2.2.2工具:钢筋、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子。

2.2.3其它:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。 2.3作业条件: 2.3.1管道及设备的保温应在防腐及水压实验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压实验合格后再将接口处保温。p1EanqFDPw 2.3.2建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。DXDiTa9E3d 2.3.3保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。 2.3.4湿作业的灰泥保护壳,冬施时要有防冻措施。 3 操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1预制瓦块: →→ 3.1.2管壳制品: 3.1.3缠裹保温: 3.1.4设备及箱罐钢丝网石棉灰保温

管道及设备保温

管道及设备保温 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

管道及设备保温 适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水管道的防结露保温。 一、施工准备 1.主要材料: 保温材料的性能。规格应符合设计要求,并且有合格证。 一般常用的材料有:岩棉矿渣棉缝毡、岩棉及矿棉管壳、超细玻璃棉制品、玻璃棉毡、玻璃棉壳板、微孔硅酸钙制品、硬质聚氨脂塑料、泡沫玻璃、硅酸铝制品水泥珍珠岩制品、憎水珍珠岩制品。聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。 1.2主要机具 工具:钢剪、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锤、灰桶、手抹子、圆弧抹子等. 其它:钢卷尺、钢针、靠尺、木形塞尺等. 1.3作业条件 设备及管道的强度试验,气密性试验合格; 清除被保温设备及管道表面污垢,铁锈,涂刷防腐层. 设备、管道的支、吊架及结构附件、仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设置硬木垫,作好防潮处理。 支承件固定就位准备; 电伴热或热介质管均已安装就绪,并经过通电或试压合格; 办妥设备、管道的安装、焊接及防腐等工序交接手续.

二、操作工艺 工艺流程 保温层施工保护层施工油漆防腐层的检查保温层的检查保护层的检查保温工程交工验收。 保温层施工 保温固定、支承件的设置:垂直管道和设备每隔一段距离须设保温层承重环(或抱箍)其宽度为保温层厚度的2/3。钉用于固定保温层时,间隔250-350mm;用于固定金属外保护层时,间隔500-1000 mm;并使每张金属板端头不少于2个钉,采用支承圈固定金属外保护层时,每道支承圈间隔为1200-2000 mm。并使每张金属板有两道支承圈。 管壳用于小于DN350管道保温,选用的管壳内径应与管道外径一致,施工时,张开管壳切口部套于管道上。水平管道保温时。切口位于管道的侧下方。对于有复合处保温层的管壳,应拆开切口部搭头内侧的防护纸,将搭接头按压贴平。相邻两段管壳要靠紧,缝隙处用压敏胶带粘贴;对于无外保护层的管壳可用镀锌铁丝或塑料绳捆扎,每段管壳捆2-3道。 板材用于平壁或大曲面设备保温,施工时,棉板应紧贴于设备外壁,曲面设备需将棉板的两板接缝切成斜口拼接,通常采用销钉套自锁紧板固定。对于不宜焊销钉的设备,可用钢带捆扎,间距为每块棉板不少于两道,拐角处要用镀锌铁皮包角后捆扎。

设备管道保温规范

一、具有下列情况之一者的设备和管道(含管子、管件、阀门等)必须保温。 1)、外表面温度大于50℃; 2)、表面温度不大于50℃,但工艺需要保温的管道; 3)、介质凝固点或冰点高于环境温度的管道 二、具有下列情况之一的设备或管道可不保温: 1)、要求散热或必须裸露的管道; 2)、要求及时发现泄漏的管道法兰; 3)、内部有绝热,耐磨衬里的管道; 4)、须经常监视或测量以防止发生损坏的部位; 5)、工艺生产中的排气、放空等不需要保温的管道。 三、防烫伤保温 表面温度超过60℃但工艺要求不保温设备或管道,需要经常维护又无法采用其它措施防止烫伤的部位,应在下列范围内设置防烫伤保温: 1)、距地面或操作平台面高以内; 2)、距操作面小于。 四、具有下列情况之一的管道必须保冷: 1)、需减少冷介质在生产或输送过程中的温升或气化的管道; 2)、需减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失的管道; 3)、需防止在环境温度下,表面凝露的管道 五、保温前具备的条件 1)、管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保

温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 七、工程单价:(单位:元/m2、元/m综合单价)

八、工程总价: 依据报价单结合现场实收工程量计算该工程总价为

464216元(附工程量结算表一份),按双方施工前协商下浮5%的工程款:23210元。 2、乙方在施工过程中,无条件服从甲方的质量检查,凡具备条件的工序和部位,均按质检规定书面报请甲方进行中间验收,甲方在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。因乙方之外的下道工序造成的质量损坏,由责任方承担。 十二、安全管理: 1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树

设备、管道保温规程

1 总则 1.1 适用范围 本规程适用于化工企业设备与管道保温的维护与检修。 1.2 结构组成 设备与管道保温其结构包括保温结构与保冷结构。 保温结构一般由保温层(绝热层)和保护层组成。处于室外、地下及潮湿条件下的保温结构应加设防潮层。 保冷结构一般由防锈层、保冷层(绝热层)、防潮层和保护层组成。 2 完好标准 2.1 保温结构 2.1.1 保温结构完整,内部各层均匀一致,搭接严密,无空缺,无变形等现象。 2.1.2 防锈层完整,封闭严密,无破损,无腐蚀。 2.1.3 绝热层完整均匀,无缺损、变形、吸潮、松脱、变质和接缝脱节等现象,紧固合理松紧适度。 2.1.4 防潮层严密,完整,无开裂、破损和透水等现象。 2.1.5 保护层完整牢固,均匀一致,无脱落、透水、开裂、翻边、起皮和破损现象,并无明显凹凸现象和变形。 2.1.6 保温结构表面色泽均匀,无腐蚀,横平竖直,整齐美观。防腐涂色符合HGJ010043-91《管道涂色》的要求。 2.2 保温效能 2.2.1 设备与管道的保温效果应满足工艺要求或设计要求。 2.2.2 保温结构的表面温度应符合下列要求: a 当环境温度不超过25℃时,其表面温度不超过50℃; b 当环境温度大于25℃时,其表面温度不超过环境温度与25℃之和。 保冷结构的表面温度应高于设计采用的当地露点温度1~2℃。 2.2.3 散热损失应不超过 GB4272—84《设备及管道保温技术通则》规定的最大热损失的允许值。 2.3 档案资料 2.3.1 档案资料齐全完整。 档案资料包括:保温结构的原始竣工档案资料;使用过程中保温结构变更的档案资料;历次设备及管道保温绝热效果的测试评价资料;重要设备及管道保温大修记录;新材料、新工艺、新结构保温的应用记录。 2.3.2 档案资料应填写及时、清楚、工整。 3 维护与检查 3.1 日常维护检查 3.1.1 保温结构要完整,不得损伤破坏,不得对保温结构踩、踏、敲、打。确因工作需要损伤的保温结构要及时恢复。 3.1.2 保温结构的宏观检查应重点检查以下部位。 膨胀节、伸缩缝部位。 管道及设备的支架部位; 保温的起点与终点部位,平面弯曲与拐角部位; 容易踩踏和损坏的部位。 3.1.3 保护层的外观检查应重点检查以下现象: a 玻璃布包缠层:松弛、开缝、封头脱开、涂料油漆失效、变色、失去光泽、透湿等;

管道及设备保温工艺设计规范

管道及保温施工标准于范围 范围 1 范围 本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。 施工准备 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1 预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。 2.1.1.2 管壳制品:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫

塑料管壳等。 2.1.1.3 卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。 2.1.1.4 其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。 2.1.2 保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、电焊机。 2.2.2 工具:钢筋、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子。 2.2.3 其它:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 2.3.2 建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完

成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 2.3.3 保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。 2.3.4 湿作业的灰泥保护壳,冬施时要有防冻措施。 施工工艺 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 预制瓦块: 散瓦→断镀锌钢丝→和灰→ 抹填充料→合瓦→钢丝绑扎→填缝→抹保护壳 3.1.2 管壳制品:

管道及设备保温修订稿

管道及设备保温 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 厂区所有管道/罐体保温外壳更换为铝板/不锈钢材质工程 施工方案 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.2《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.3《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.4《管道及设备保温》98R419图集 1.5《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、

规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,

聚氨酯设备管道保温施工方案

聚氨酯设备管道保温施工方案

聚氨酯管道保温施工方案 一、编制依据 1.GB4272-84《设备管道保温技术通则》 2.GB50264-97《工业设备及管道绝热工程设计规范》 3.GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规 4.SY/T0451-96《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准》 5.甲方有关防腐、绝热技术 要求。二、聚氨酯保温管道

直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成,是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑保温材料和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m3 至80kg/m3 的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。 聚氨酯保温直埋管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进 技术。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分 证明了聚氨,酪保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比,具有 诸多优点。直埋式保温管是由输送介质的钢管,高密度聚乙烯外套管,以及钢管和外套管之间的硬质聚氨酯泡沫保温层紧密结合而成。 高密度聚乙烯夹克保温管预制直埋聚氨酯发泡泡沫直埋保温管有十分 突出的优点: 1、聚氨酯直埋保温管保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,长 期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。 2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下 或水中,施工简便迅速,综合造价低。 3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。 4、使用寿命可达30-50 年,正确的安装和使用可使管网维修费用极低。 5、可设置报警系统,自动检测管网渗漏故障,准确指示故障位置并 自动报警。 6、使用寿命可达30-50 年。管径:DN15--DN600 厚度:15--50mm 用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。

管道及设备保温计算举例

管 1. 绝热层厚度计算 1.1最小(推荐)保温厚度的计算 1.1.1 对于平面:[])(m 1Q T -T 01???? ? ?-??=s a αλδ 注: ,取介质温度,管道或设备外表面温度 -0T 例如:全年运行的设备表面保温厚度计算,并且已知: []) 参考(度) (一般按管道内介质温:97-50264 GB C 140Q C 20T C 200T 05.000a 0 0====λ 则有如下算式 : [][]m 06.0 63 .111 1400.120-2000.05 (m) 1Q T -T 01≈??? ? ??-?=??? ? ? ?-??=s a α λδ 1.1.2对于管道: []??? ? ????== S a 0i 00i 011-Q T -T ln D 21 2 D -D αλδD D D 由以下式算得出: 例如:已知全年运行的管道保温计算: []) 参考(度)(一般按管道内介质温 97-50264 GB C 140Q C 20T C 200T m 089.0D 05.000a 0 0i =====λ

[]43mm m 043.02 089 .0175.0 175m 175.0 97.1 97 .1x xlnx X 348.1 11.631-140180089.00.052ln 1 -Q T -T ln 21 10i 0i 0i 0i 0S a 0i i 0i 00==-= =====?? ? ??? =??? ? ????= δαλmm D D D D D D D D D D D D D D D 为表查得,根据数学 为设 由以下式算得出: 1.2防止烫伤保温层厚度的计算 1.2.1 对于平面: )(m T -T a s 0s 2??? ? ??-= T T s αλδ ,取介质温度,管道或设备外表面温度-0T ,取为环境温度,室内安装时c 20T a T 0 a - C s 0 60T 保温层外表面温度,取 - )c (m /W 0 ?-系数,保温材料及制品的导热 λ, ), (取室内及地沟安装时 : 保温层外表面放热系数 c m /W 63.11 0 2 s s ?-αα 例如:全年运行的设备表面防烫伤保温厚度计算,并且已知: C 60T C 20T C 200T 05.00S 0a 0 0====度) (一般按管道内介质温: λ 则有: m 015.0 206060-20063.1105.0 m T -T 22a s 0s 2=?? ? ??-= ? ?? ? ??-=δδαλδ)(T T s

相关文档