随着社会的进步和人类生活水平的提高,住宅的作用越来越重要,并且随着我国住房制度的改革,住房将全部作为商品推向市场。作为商品的住宅,其质量以及其布局是否合理将直接影响住户的使用和开发商的利益,因此住宅的设计也就更应引起设计人员的注意。

二、每户住宅内计算负荷的确定及电度表、主开关、进户导线的确定:

“计算负荷”是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,“计算负荷”产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。因为我们所选用的导线达到稳定温升的时间为:30分钟,故只有持续时间在30分钟以上的负荷值,才有可能构成导体的最高温升。我们将一年中最大需用电力设定为:Pj1。根据历史资料,一年中最大需用电力一般出现在夏季的7、8、9月份。再依据人们的生活习惯,在满足人们最大限度方便的前提下,可能同时使用的电器设备有:灯具…200W,音响…300W,冰柜…200W,空调…1300W,电冰箱…150W,微波炉或电饭煲…1000W,电视机…90W,饮水机(台式制冷)…100W,抽油烟机…50W,洗衣机…200W,其它未知设备(我们假定一个“功率因

子”)…500W。

根据所列设备容量可知,能够同时使用的设备容量为:4090W。

我们可以采用“负荷分析法”来确定住宅的需用系数:

由上面分析可知:Pj1=4.09kW;Pe=17.35kW

故可得:Kx1=Pj1/Pe=4.09/17.35=0.2357,取Kx=0.24

则:Pj=PexKx=17.35x0.24=4.164kW,取Pj=4.2kW

随着国家对节约能源的宣传,人们的节电意识会明显增强。根据人们生活水平的现状,该容量在10-15年内不会突破。也许会有少数住户在使用时偶而会出现负荷过大开关跳阐的情况,从而****了其过负荷的情况。这虽然会给住户带来一点麻烦,但总的算起来我们没有必要为了满足偶而出现的大负荷用电而将整个住宅设计的标准提高,与之比较起来显然很不合算,因此我们将负荷

定为4.2kW考虑的是一种普遍现象,是能够满足大多数人的需要的。如果偶尔遇到过大的负荷,只要切除一部分用电设备就可以了,况且该种情况并不多见。

对于普通的居民来说,三居室是可以满足使用的,也是当今住宅的一种主流,虽然四居室和两居室的面积与三居室的面积有区别,但用电设备并不一定相差太大,故不一一区别,全以此类推计算,对于高级公寓和别墅的容量应根据情况适当增加,取6-10kW。

我们可以看到家用电器的功率因数为:0.6-1,故我们可以将总的功率因数设定为:0.8,则计算电流为:23.86A,因此,主进线开关的整定值可以定为25A。根据计算电流值和开关整定值可以选定进户线为:3x(BV-500-1x6),电度表为:10(40)A。

三、住宅支线回路的划分:

前面我们将住宅的计算负荷以及电度表、主开关和进户线规格进行了讨论,下面我们来讨论一下各支线回路的情况。

目前,我们设计的住宅中的电气管线有:照明、插座、空调、电视、电话,有的还提议将厨房、卫生间的插座再单设管线,这样就共有七路管线进入居室,其中这七路管线中除照明是在顶板敷设外,其余管线均敷设在地面垫层内,彼此交叉是不可避免的(地面垫层内管线彼此交叉的现象在施工中屡次发生),并且有的管线(如空调)往往是长距离的敷设,且每年中空调的利用大数并不是太多,尤其是北方地区均装有暖气,空调只是在夏季的三个月中可以使用,其它的时间均处于闲置状态,无形中就造成了浪费。同时居室中照明的用电时间是最长的,但同其它家用电器比较起来其容量却是较小的一部分,并且随着节能型灯具的开发及推广,照明支路的负荷越来越小;同时一直沿用下来的设计中灯具回路没有保护接地(按规定,只有灯具高度小于2.4米时才加装保护线,但在实际执行中不加保护线的也大有人在);另外一点也必须引起我们的重视,那就是随着住房制度的改革,人们对房子的更换时间会相对较长,有些可能一套三居室要住十几年甚至几十年,故对房子的装修是不可避免的。虽然我们在设计中已经根据建筑专业提供的家具布置图来布置电器设备插座,但是在实际的使用中,有相当一部分并不符合住户的使用要求。每个人有每个人的审美观,每个住户对自己居室的布置有自己的一套方案,从而对自己的房子就要进行二次装修改造,这必将会造成线路混乱,有些时候,我们没有设计插座的地方住户却需要,有些在装修过程中就直接由顶部的灯具引接插座,使插座没有接地保护,造成事故隐患,况且装修中有些住户需要安装壁灯来美化居室,有些安装高度低于2.4米,由于照明回路没有接地保护也就留下了事故隐患,因此在照明回路中增加保护地线也是必要的。

下面我们再来关注一下每间房间里可能拥有的电器设备;卧室:灯具,电视,空调,计算机,医疗器械等;起居室:灯具,电视,音响,饮水机,空调,医疗器械等;厨房:灯具,排烟机,冰箱,电饭煲,微波炉等;卫生间:灯具,排气扇,洗衣机,电热水器,电吹风,卫生设备;(上面房间的电器设

备只是按人们现在的生活状况大致列举一下)通过上面的分析我们可以看出,容量较大的电器大致平均分布于每一个房间,因此我们可以将住宅的支路分配作一些相应的调整。

即将住宅内的支路管线按功能区设置,并且每一支路均装设漏电保护器,同一功能区内的所有电器均接于该功能区内的支路上。以一套三居室的闭职单元为例,其所需的回路数为:南面两卧室;起居室;厨房和北小卧室;卫生间。在划分功能区时我们也可以承接重墙来划分,因为居民在装修时承重墙是不能动的,而非承重墙有可能被拆掉,这样就可以保证住户在同一功能内随意改装,对其它功能区均无影响。按功能区划分支路有以下优点:

1、每一支路的所有电器均在漏电保护范围之内,用电更安全;

2、可以采用顶板布线,避免地面垫层敷设中的管路交叉;

3、方便住户将来的改造;

4、可以减少管线的用量,避免浪费;

我们的设计不仅要保证住户的用电安全,更应当为住户提供更大的方便,有时安全与方便会互相制约,我们往往会侧重考虑用电的安全性而将方便用户的概念淡化了,而按功能区划分支路管线则很好地将两者结合起来。如果面积增大可以考虑适当增加分支回路。四、配电箱的布置

我们在住宅电气的设计中,通常是将两户(普通多层住宅)的户表箱置于楼梯间,而随着每户配电线路的增加,必然造成楼梯间管线增多,给施工带来麻烦,因此我们可以考虑在户表箱内只放置电度表、燃气和冷热水的室外计量表,将每户的分支回路开关置于户内配电箱,户内配电箱安装于室内易操作的地方。这样做首先是可以将集中于楼梯间的管线分散来布置;其次是可以使入户的管线简单,其余的管线则完全在室内布置;再次是为住户的操作带来方便。二表出户的问题已经提出了很久,并且已经有产品投入市场,有的住宅小区已经使用,只是质量和技术还有待于提高。我们在设计中可以考虑在冷热水表和煤气表对应位置的墙上预留86型接线盒,然后再预埋管线至室外户表箱,如果用户需要安装只要接上线就可以了。

五、室内灯具、插座及开关的布置

灯具、开关的布置:灯具、开关基本上按传统的布置方法,但有条件的地方应设置夜灯,起居室的开关采用双位单控开关或采用调光开关。

插座的布置:插座在住宅中起着非常重要的作用,我们通常布置插座是参照建筑专业提供的家具布置图,但是,将来的住户并不一定按照建筑师给他安排的方案来布置家具,因此,有些插座设计时是合理的,而使用时却很不方便。笔者认为我们不要单以建筑专业提供的图纸来安排插座,而是尽量的多安排一些插座,由于现在插座的价格相对来说比较便宜,总的造价增加不了太

多,却给住户带来了很大的方便。同时住宅内的插座应全部设置为安全型二眼三眼插座,在比较潮湿的地方应加上防潮盖。

①卧室:卧室除有窗户外的三面墙上均设置插座,插座距地0.3米。在有窗的墙上距地2.3米设置空调插座。在阳台上距地1.8米设置一插座。

②起居室:起居室是电器布置较多的地方,并且也是人们活动较多的地方,我们所设计的插座往往被沙发或其它的家具挡住,故起居室中应在每一面墙上均设置插座,在面积较大的墙上应设置两组插座。

③厨房:应设置冰箱插座(距地1.8米)、抽油烟机插座(距地1.8米)、燃气热水器排气扇插座(带开关距地1.8米)、电饭煲插座(带开关距地1.0米)、其中燃气热水器排气扇插座为以前未考虑到的均加装防潮盖。

④卫生间:应设置洗衣机插座(带开关距地18米)、镜箱插座(距地1.8米)、视情况安装电热水器插座(带开关距地1.8米)。均加装防潮盖。

六、电视、电话出线口的设置

伴随电视技术的发展和光纤的使用,其进入家庭已经非常普遍,并且现在一台电视已经不能满足需要,有的家庭有两台或三台电视,而且现在图文电视也已经开始进入家庭,因此在起居室及每个卧室均应设置电视出线口。

电话已经成了人们生活中不可缺少的一部分,现在一般的家庭需要1~2部电话,并且每个房间均要设置电话。因为住宅电话为同一个号,住户一般需要自己并机,因此我们应将电话线引入居室后,再分引至各个房间的电话出线口,由用户自己来完成内部电话的连接。同时在工程设计中每户预留两对电话线。

七、保安系统

保安系统一般包括:门禁系统和安全报警系统。门禁系统又分为:来访应答系统和电子锁系统。门禁系统目前正逐渐的被大家接受和使用,并且生产的厂家也已经很多,但产品基本上大同小异。设计中可以同甲方协商来确定是否安装,同时我们可以参照厂家样本预留出管路以备将来安装。

安全保警系统又分为:火灾保警、毒气报警和匪警报警。安全报警系统已经引起了人们的重视,但在实际的工程中采用的并不多,其中最重要的原因就是该方面的产品还较少,其性能质量还不稳定。但随着技术的进步和人们重视程度的提高该系统一定会普及至每一户住宅。

八、结束语

以上是笔者的一些想法和体会,有些想法还不太成熟,写出来与大家共同探讨,不妥之处,敬请各位老师及同仁批评指正。

住宅电气设计浅谈_2

住宅电气设计浅谈 随着我国社会经济的进展,人民生活水平的极大提高,各类家用电器逐渐增多,特殊是空调、大荧屏彩电等大功率电器进入一般家庭,使住宅设计由原来纯照明向多功能的方向进展。 1、住宅用电负荷的猜测 我们将住宅面积分为三类:小型住宅60m2以下,中型住宅60-100m2,大型住宅100m2以上。一般小型住宅照明用电负荷500W,娱乐用电(包罗电视机、音响、电脑等)负荷950W,厨房用电(包罗电饭煲、电热开水器等)负荷3500W,卫生间用电(洗衣机、排气扇)负荷1170W,空调用电负荷2250W,综合上述各类用电负荷共8370W,中型住宅乘1.3系数10881W,大型住宅乘2.6系数21762W.按照统计调查,一般住宅用电负荷的高峰期是夏天晚饭后的时间,这时用电负荷有:电视、电冰箱、电热开水器、消毒碗柜、电脑、空调,共有住宅用电负荷的40%,查设计手册得需要系数0.4-0.6,所以按照实际情况,我们设计时取0.4系数便可以,则小型住宅负荷计算取3.5kW,中型住宅负荷计算取4.5kW,大型住宅负荷计算取8.5kW即可。 2、住宅的电源与配电系统 小康住宅供电由小区变配电所引入,应采纳三相四线(TN-C系统),经重复接地后进入单元总电表开关箱,改成三相五线制(TN-S系统)后再放射到各用户,配电箱中应有短路、过载、漏电庇护,断路器应选用能同时切断相线;;中性线的断路器。住宅用电负荷计量应采纳一户一表制,建议将单元总开关及分户电能表集中设置以便治理。户内配电系统:随着家用电器的增多,为幸免电气线路过载和降低谐波电压的影响,户内配电系统应采纳多回路形式,至少应设照明回路、一般插座回路和空调回路,如实际需要也可将厨房和淋浴室设为单独回路。此外考虑到家庭办公和信息化的进展,还应增加一条专用回路。 3、导线及电器设备的选择 室内外导线及电器设备的选择合理与否,直接关系到住宅用电的安全及经济效益,因而必需在工程设计中合理选用导线和有关电器设备。 (1)导线的选择: 导线的选择主要是确定导线的型号和规格,其原则是既能保证配电的质量与安全又能节省材料,做到既经济又合理。其中导线型号应按使用工作电压及敷设环境来选择;导线的规格(导线截面)可按下列要求进行选择: ①有足够的机械强度。为防止出现断线事故,导线必需有足够的机械强度,一般照明回路计算电流较小时(<10A),其导线都应按机械强度选择。 ②能确保导线安全运行。选择导线时应保证其安全电流大于长期最大负载电流,同时应注重以下几点: a.在选择进户线及干线截面时应留有适当余量; b.单相制中的中性线应与相线截面相同; c.三相四线制中的中性线载流量不应小于线路中的最大不平衡负荷电流。用于接中性线庇护的中性线,其电导不应小于该线路相线电导的50%,气体放电灯的照明线路因受三次谐波电流的影响,其中性线截面应按最大一相电流选用。 ③能确保电压质量。对于住宅建筑来说,电源引入端至负荷末端的线路电压损失不应大于2.5%,如线路电压损失值大于规定电压损失认可值,应加大导线截面以保证线路的电压质量。 总之,在选择导线时要考虑实际使用及未来进展需要,适当留有余量,减少电压损失,保证导线使用的安全可靠和经济有效。 (2)电器设备的选择:

居民住宅电气设计与防火的探讨参考文本

居民住宅电气设计与防火的探讨参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

居民住宅电气设计与防火的探讨参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1家庭电气火灾形势严峻 据统计,近年来居民家庭火灾起数、人员伤亡所占的 比例呈整体上升趋势,其中由于电线和用电器具短路、超 负荷、接触不良等原因造成的家庭火灾高居榜首。以成都 市为例,电气火灾在该市家庭火灾总起数中占的比例在1 998~2003年一直高达40%。 2研究家庭住宅电气设计与防火的重要性 随着人们生活水平的提高,研究居民住宅电气设计与 防火的重要性日益凸现: (1)住宅的面积越来越大,结构越来越复杂,人们 对住宅的划分越来越细,房间的功能越独立,住宅的结构

就越复杂; (2)人们对住宅的要求越来越高。住宅除了结构型式要满足人们感官上的要求外,还应满足人们心理上的需求,灯具的选择、灯光的谐调、布线的美观等也是重中之重。 总之,随着人们生活水平的提高,居民住宅的面积、结构型式都发生了很大的变化,而且随着人们审美水平和对居住环境要求的不断提高,家用电器的增多和用电量的增大,旧的敷设方式会越来越不适合安全、舒适、美观的要求,因此研究居民住宅电气设计与防火的重要性日益凸现。 3导致居民住宅电气火灾的原因 3.1电气线路引发火灾 (1)建筑在布线时设计的用电量少,选择的电线截面较小,且经过长时间使用,电线绝缘层部分可能已老化

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

2021年住宅小区的电气设计

住宅小区的电气设计 住宅小区的电气设计具体内容是什么,下面为大家解答。 1、随着人民生活水平的提高,居民家用电器的种类和数量也迅速增加,使生活用电量增长较快,以前住宅电气设计的容量选择及布线等方法已不能适应当前的实际情况,因此有必要就当前住宅小区的电气设计提出一些新的看法。 2、供电可靠性方面 旧的住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台所带的负荷也比较大,大多数变压器台同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台经常过载,在夏季用电高峰期更加严重,经常造成10kV线路过载跳闸,甚至有时造成变压器过载烧坏。另外,人们对供电可靠性(这里指停电时间)要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变。 (1)在新建住宅内配套建配电房。配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用预装式变电站(美式箱变),这样可以节约用电,但投资比前者大些。 (2)供电方式有多种选择。其一,10kV高压侧双电源进线(该方式可以通过分段开关或箱式变的四工位开关来实现环网功能),经联络开关柜后至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。其二,10kV高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种

方式可靠性较高,但投资大,适用于较高档的住宅小区,特别是有高层建筑的小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资省。从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装高压进线柜的位置。 综合以上两点,当前新建住宅小区应该配套建立配电房或箱式变;同时,10kV电源进线应该预留2回进线位置(以保证供电可靠性及环网功能的实现),首期可以根据实际情况只接入1回10kV进线。 3、变压器容量和台数的选择 要确定合适的变压器容量和台数也是件困难的事情。容量选择大了,台数选择多了将造成浪费;而相反,则造成变压器的过载,供电可靠性和安全性又得不到保证。那么,怎样才能做到选择合理?下面以一个实例来探讨这个问题。 假设有一个小区有20幢8层楼房,每幢楼有2个单元,每个单元每层有2套住户,即该小区共有住户640户,每套住宅面积从90~150m2不等。下面用两种方法来确定该小区的总用电量。 (1)单位住户负荷预测法: 根据资料统计,我国住宅电气设计每户计算负荷大概为:近期每户4kW,远期每户为10kW。则该住宅小区总负荷P为: P近期=4kW/户×640户=2560kW P远期=10kW/户×640户=6400kW (2)单位面积法:

浅谈老年公寓电气设计

浅谈老年公寓电气设计 摘要:本文介绍了老年公寓的电气设计,阐述了负荷计算、负荷等级的确定、照明设计、配电系统的设计及接地系统的设计。弱电系统包括火灾自动报警系统、床头呼叫与紧急求助系统、视频监控系统、综合布线系统和有线电视系统。 关键词:老年公寓;负荷等级;配电系统;火灾自动报警系统;床头呼叫与紧急求助系统 0 引言 为了适应社会人口结构老龄化的需要,我国建设了很多老年人建筑,其作为一种专供老年人使用和居住的公共建筑,必须符合老年人的特征,相应的,老年公寓作为专供老年人居住的公寓式住宅,也必须符合老年人的心态特征。设计的老年公寓必须让老人能够安全的使用照明灯具、空调、风扇以及网络和床头呼叫等电气设备,从而保证老年人能够舒适的安度晚年,对此,笔者谈了一下自己关于设计方面的看法。 1 老年公寓的建筑概述 老年公寓的数量随着社会人口的老龄化变得越来越多,建筑面积一般在三千到八千平方米,建筑形式多为条形和走廊组合。公寓均由起居室和卧室组成并设独立卫生间,居住人数为1-2人,面积在30平方米左右。老年公寓根据《老年人建筑设计规范》JGJ122-1999规定,建筑层数宜为三层以下,四层以上的均应当设置电梯。笔者以一栋地上六层8030平方米的老年公寓谈一下设计心得。

2 老年公寓的配电设计 2.1 负荷计算公寓内部用电情况详见表1。 加上护士站、餐厅、公共活动室以及办公室和洗衣房等,该建筑的用电安装功率和计算功率分别为800kW和480kW。 2.2 负荷等级该公寓的消防设备、应急照明以及电梯等设备均为二级,其余用电设备为三级。 2.3 照明设计对于老年公寓的照度设计,目前建筑配电和照明设计规范均没有相关的规定。笔者在设计过程中,主要参照了《建筑照明设计标准》GB50034-2004的5.1.1,起居室的一般活动区和卧室的照度为75-100 lx,公共活动室、治疗室以及办公室和护士站均为300 lx,走廊和楼梯间以及其他不中的均为100 lx,应急照明照度应当符合疏散走道的地面最低水平照度,即不低于0.5 lx,楼梯间的地面最低水平不低于5 lx,消防控制室以及配电室内的消防应急照明均应当按照100%的照度进行设计。 照明灯具采用高效节能的荧光灯T8灯管和紧凑型节能灯,采用电子镇流器,应急照明自带蓄电池。在老年人床头设置床头照明灯,在老年人的起居室夜间通向卫生间的走廊、上下楼梯平台以及踏步联结部位,将灯光照明设置在离地面高出0.4m的墙上,并采用感应式开关进行照明控制。公寓内的照明开关距离地面为1.0-1.2m,为了防止照明回路漏电而引发事故,均采用宽板放漏电式照明开关。 2.4 配电系统根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.2条规定:当用电设备总容量超过250kW或变压器容量超过16

关于住宅电气设计及安装存在问题及改进办法

关于住宅电气设计及安装存在问题及改进办法的探讨摘要:可靠、经济的住宅配电系统方案设计固然重要,但施工中住宅电气安装质量直接影响建筑安全性与舒适性,因此,对电气安装工程中常见质量通病应给予足够重视,做到有效控制,以确保工程的质量。 关键词:住宅电气设计;容量;电气安装;常见问题;改进方法abstract: the reliable, economic housing distribution system design is important, but the construction of residential electrical installation quality directly influence the construction safety and comfort, therefore, the common in electrical installation quality problems, we should pay enough attention to effectively control to ensure that the quality of the construction. keywords: residential electrical design; capacity; electrical installation; common problem; improvement methods 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 1、引言 当前,随着我国国民经济实力提高,在日常生活中,为了满足各种使用功能需要,住宅内使用电气设备种类与数量越来越多,分布广泛,让住宅电气设计和施工在民用住宅中的重要性变得越来越突出。所以,探讨其有关问题,以满足住房的舒适度需要很有必要。

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

浅谈城市住宅小区电气设计的若干问题

浅谈城市住宅小区电气设计的若干问题 发表时间:2018-06-04T10:39:21.917Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:李宁[导读] 摘要:在城市住宅建设当中,电气设计是非常重要的一项工作。 (国网疆南供电公司新疆喀什市 844000) 摘要:在城市住宅建设当中,电气设计是非常重要的一项工作。在本文中,将就城市住宅小区电气设计的若干问题进行一定的研究。 关键词:城市住宅小区;电气设计;若干问题 1、引言 在我国经济水平不断发展、人们生活水平不断提高的情况下,居民生活小区在城市当中得到了较多的建设。在区民小区建设中,供电设施是非常重要的一项内容,在实际电气设计工作开展中,即需要能够做好相关问题把握,保障电气设计质量。 2、电气设计需注意问题 2.1 用电负荷确定 就目前来说,我国城市居民住宅的面积在60-150m2左右,双卫生间为新建大面积户型经常采用的方式。对于每个家庭,按照其用电系数在0.4左右计算,普通家庭用电计算负荷则在4-8kW之间。考虑到未来一定时间内住宅用电方面的增长情况,在实际电气设计当中则可以将每户用电计算负荷确定为S。通过该设计方式的应用,则能够在对用户用电需求进行满足的基础上实现住宅电气安全水平的提升,以此避免电气问题以及火灾事故的发生。 2.2 回路设计 在住户配电系统设计方案,需要严格按照适用、经济以及安全的原则进行。住户配电回路数量方面,需要严格按照用电标准以及大功率电气插座回路数量进行确定。在住宅当中,除了具有一般插座回路以及照明回路之外,还需要做好厨房设备、空调设备专用插座回路的设置。通过多分支回路设置方式的应用,则能够在对分流户内负荷电流的基础上对线路谐波以及温度升高产生的危险进行有效减少,在对线路使用寿命进行延长的基础上对电气火灾的发生几率进行降低。通常来说,普通住宅室内的配电回路需要在8个以上。 2.3 弱电线路设计 在弱电系统当中,其主要包括有电话、减灾防盗报警、电视以及宽带数据网等电气系统。目前,有限电视以及固定电话通信在城市当中已经得到了普及。而从未来发展角度考虑,最好在卫生间以及餐厅位置也对有线电视终端进行设置。在新建住宅当中,要做好有线电视系统的敷设工作,以此对后续应用需求进行满足。在住宅当中,有限电话系统的应用不仅可以作为固定电话的接入端口进行使用,且可应用为宽带数据网络系统,以此对计算机数据通信以及多媒体方面的需求进行满足,在具体设置数量方面需要做好超前性控制。在家庭的每一个房间当中,都需要做好电话插座的设置,并在不同房间内做好网线插座的设置,以此在小区内部形成局域网,不仅对于小区的管理具有着积极的作用,且能够为居民提供远程控制以及安全数据等服务。对于这部分内容来说,其可以说是目前阶段家庭弱电系统的应用情况,而在未来一定时间内,住宅的智能化则是其发展趋势。在住宅智能化当中,智能控制板为其核心内容,其主要组成部分有:第一,通信网络部分,包括有有线电视、计算机互联网接口以及电话等;第二,设备自动化部分,包括空调监控、家庭能耗、照明、空调监控以及数据抄送等;第三,安全防范部分。包括有煤气泄露、安全对讲、紧急求救以及火灾报警等内容。目前,智能化住宅已经在国外很多国家得到了应用,在未来我们实际设计弱电系统时,即需要能够对智能化住宅布线要求进行充分参照,做好未来发展趋势的把握,以一定的超前性做好电气设备选择。 2.4 接地与安全用电 保证用电安全是实际建筑电力设计工作开展的重要原则,用电安全主要体现在以下方面:第一,用户人身安全。为了对用电人员的人身安全进行保证,即需要做好供配电线路的接地处理。目前,TN-S以及TN-C-S是经常使用的两种接地方式。其中,TN-C-S由两部分组成,第一部分为TN-C,第二部分为TN-S,PE同N之间的连接点即为其分界面。在线路入户前,使用的为TN-C系统,并在进户位置进行重复接地处理,而在进户之后,则转变为TN-S系统。在实际应用当中,该系统中性线与保护接地线在进户接地后,则无法再有其他的电气连接。在TN-S系统中,保护接地线与中心线仅仅在变压器中性点位置接地,且不存在任何电气连接。其中,保护接地线不带电,中性线带电,金属构件以及设备外壳在同保护接地线连接时,则不会带电;第二,电气火灾防范。在现今民用建筑火灾事故当中,电气因素是产生事故的重要原因。除了过负荷、接触不良以及短路问题以外,接地电弧可以说是导致电气火灾发生的主要因素。同时,联系实际情况,在住宅楼单元电源接线位置则可以对漏电保护器进行安装,保证上下漏电保护器具有一定的动作选择性,以此在避免因漏电情况存在导致火灾发生的同时作为下级漏电保护器的后备保护进行应用;第三,防雷保护。在设计当中,需要做好雷电波防护措施。具体来说,需要联系系统形式以及管线敷设方式根据相关规范做好防雷接地措施的应用,对合适的过电压保护器以及避雷器进行安装。同时,需要做好验收工作,为了避免过电压情况的存在损坏家用电器,则可以在配电箱电源以及总配电箱位置做好过电压保护器的装设。 3、结束语 在城市住宅小区电气设计工作当中,便利性以及安全性可以说是该项工作的重点任务。在实际电气设计中,需要能够充分把握设计重点以及应用需求,以科学设计方式的应用做好良好居住环境的营造。 参考文献: [1]邱新洁.建筑电气设计中建筑节能问题探究[J].居业.2017(07) [2]康小华.浅谈江西某超高层建筑电气设计[J].通讯世界.2017(18) [3]高鹏.建筑电气设计中建筑节能探析[J].建材与装饰.2017(41)

浅谈住宅小区的电气设计

浅谈住宅小区的电气设计 作为住宅设计的重要组成部分,电气设计对住宅建筑的美学设计、使用、居民的生命财产安全以及住宅成本的降低都有一定的影响。本文分析了住宅小区电气设计过程中存在的问题,提出了相应的解决方案,以期为工程实际运行提供相应的理论参考和指导。 标签:住宅小区;电气设计 一、住宅小区的建筑电气整体设计 (一)估算电气负荷 电气负荷作为建筑电气设计中的重要参数,受多种客观因素影响。随着家用电器的普及,准确计算住宅小区的用电负荷相当困难。因此,在规划或初步设计时,可采用单位面积负荷密度估算住宅区的电负荷,而在施工图设计阶段通常采用单位指标法(每户用电多少)与需要系数法估算住宅区的电负荷。然而,采用需要系数应根据当地气候条件、采暖方式、电炊具使用等因素等进行确定。 (二)确认供电电源 电压等级的合理选择直接影响到住宅小区的供电,对住宅小区未来的管理和经济运行也不可忽视。因此,住宅小区供电的电压等级已经成为设计者们讨论的话题。根据实际工作经验,小区的大小和电负载对电压电平不要求。例如,当电池的电负载小于200kV A时,供电范围小于200米,低电压可用于380/220V电源。当电池的电负荷大于300kV A时,应使用高压电源来实现高压深负荷中心,从而减少线路损耗并降低电压损失。当小于8mV A时,可使用10kV电压电平供电,10kV/0.4kV/0.23kV变电站将安装在适当的区域。 二、住宅小区的安全管理问题 住宅小区安全管理系统包括防火系统和防盗系统,消防系统应按国家有关消防法规设计。以下重点谈防盗系统。多层住宅中常用的防盗系统由门铃对讲机和用户对讲机组成。来访者通过门口对讲机进入到访住户的住址,住户可通过室内对讲机打电话给来访者,确定是否打开防盗门。现在很多家庭使用可视对讲系统。可视对讲系统不仅具有上述系统的基本功能,还可以通过屏幕观察访客,判断是否打开防盗门。高层住宅采用可视对讲系统,居民不仅可以确认是否打开防盗门,还可以拨打大楼管理办公室的电话。建筑管理办公室设置一个主机,可以记录24小时的访问时间、打开记录和住户地址,并可以通过微型计算机打印结果进行后期检查。 三、住宅小区电气设计

居民住宅电气设计与防火的探讨(通用版)

居民住宅电气设计与防火的探 讨(通用版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

居民住宅电气设计与防火的探讨(通用版) 1家庭电气火灾形势严峻 据统计,近年来居民家庭火灾起数、人员伤亡所占的比例呈整体上升趋势,其中由于电线和用电器具短路、超负荷、接触不良等原因造成的家庭火灾高居榜首。以成都市为例,电气火灾在该市家庭火灾总起数中占的比例在1998~2003年一直高达40%。 2研究家庭住宅电气设计与防火的重要性 随着人们生活水平的提高,研究居民住宅电气设计与防火的重要性日益凸现: (1)住宅的面积越来越大,结构越来越复杂,人们对住宅的划分越来越细,房间的功能越独立,住宅的结构就越复杂; (2)人们对住宅的要求越来越高。住宅除了结构型式要满

足人们感官上的要求外,还应满足人们心理上的需求,灯具的选择、灯光的谐调、布线的美观等也是重中之重。 总之,随着人们生活水平的提高,居民住宅的面积、结构型式都发生了很大的变化,而且随着人们审美水平和对居住环境要求的不断提高,家用电器的增多和用电量的增大,旧的敷设方式会越来越不适合安全、舒适、美观的要求,因此研究居民住宅电气设计与防火的重要性日益凸现。 3导致居民住宅电气火灾的原因 3.1电气线路引发火灾 (1)建筑在布线时设计的用电量少,选择的电线截面较小,且经过长时间使用,电线绝缘层部分可能已老化破损,电气线路常常因漏电、短路、超负荷引起火灾; (2)敷设线路时留下太多接头,又没有经过技术处理,由于铝线表面极易氧化,当大电流通过时,所产生的热量引燃周围可燃物;或经过长时间使用,接头、接线端处松动、接触不良,接触处也容易产生高温进而导致火灾;

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

住宅楼电气设计毕业论文

住宅楼电气设计毕业论文 目录 引言 (1) 1 设计概况 (1) 1.1 设计对象及围 (1) 1.2 设计依据 (2) 1.3 设计目的及意义 (3) 2 负荷级别与负荷计算 (3) 2.1 供电电源与方式 (3) 2.2 负荷分级 (3) 2.3 负荷计算 (4) 3 低压配电系统 (12) 3.1 低压系统的设计概况 (12) 3.2 低压开关柜 (13) 3.3 低压电器 (18) 3.4 低压断路器 (19) 3.5 低压电流互感器 (23) 3.6 电能表的选择 (26) 3.7 导线的选择 (27) 3.8 应急电源EPS (31) 3.9 无功补偿装置 (34) 4 照明设计 (35) 4.1 照明分类 (35) 4.2 照度的选择 (37) 4.3 应急照明 (39) 4.4 正常照明照度计算 (40) 5 消防系统 (46) 5.1 报警区域与探测区域及其划分 (46)

5.2 手动火灾报警按钮及消火栓按钮 (47) 5.3 火灾探测器 (49) 5.4 消防控制中心 (52) 6 防雷接地 (52) 6.1 年预计雷击次数计算 (52) 6.2 防雷装置 (53) 6.3 接地保护 (55) 7 弱电系统 (55) 7.1 可视对讲系统 (55) 7.2 有线电视系统 (57) 7.3 系统 (58) 7.4 宽带网络系统 (58) 结束语 (59) 参考文献 (60) 谢辞 (61) 附录一负荷计算表 (62) 附录二图纸目录 (64)

引言 在过去的建筑电气设计之中,所涉及到的容只包括供电和照明。而现在在设计当中我们往往可以将设计容分为强电和弱电。其中强电包括照明、高低压供配电以及防雷,而弱电则包含电视、、网络、对讲、消防等系统,在现在的一些地方还采用了更先进的楼宇智能控制系统。这种以电压高低为分类依据的方式通俗易懂,因而被广泛接受。 随着我国人民生活水平的提高以及我国科技的飞速发展,人们对高低压供配电、消防、照明、电视、防雷以及通信等的要求越来越高,这就使得建筑电气的设计不断向着更高品质与更多功能发展,不断地进行横向的拓展和纵向的深入,在安全、智能与经济之间寻找到一个良好的平衡点。建筑电气的设计者是为业主和施工单位服务的,设计过程中应以国家的有关标准与规为前提,并遵循国家的技术经济政策,树立服务与合作意识,使设计结果满足供电可靠、建筑设备人员安全、资源不浪费、经济合理的要求。 1 设计概况 1.1 设计对象及围 设计对象为市的某高层住宅楼,含三栋同结构建筑,分别为A楼、B楼、C 楼,总建筑面积为15105平方米。主体11层,建筑高度33米。属于高层二类建筑,建筑的防火等级为二级。其中中间主楼B楼地面层设有高低压配电室、消防控制中心与消防泵、生活泵,而两旁A楼、B楼地面层均为自行车库。 设计包括对某高层住宅楼的低压供配电系统设计、照明设计、防雷与消防设计,以及弱电设计,包括、电视、网络与可视对讲系统。

浅谈住宅楼电气设计

浅谈住宅楼电气设计 发表时间:2010-05-26T17:29:43.640Z 来源:《赤子》2010年第2期供稿作者:祝莹1 孙运动2 [导读] 随着人民生活水平的提高和科学技术的发展,住宅楼电气的设计建设也应跟上时代的步伐 祝莹1 孙运动2 1、哈尔滨市建设工程交易中心,黑龙江哈尔滨 150076 2、哈尔滨长城建筑集团股份有限公司,黑龙江哈尔滨 150008 摘要:随着人民生活水平的提高和科学技术的发展,住宅楼电气的设计建设也应跟上时代的步伐。简述现代住宅楼电设计中应注意的几个问题。 关键词:住宅;电气设计;方向 随着我国社会经济的发展,人民生活水平的极大提高,各类家用电器逐渐增多,特别是空调、大荧屏彩电等大功率电器进入普通家庭,使住宅设计由原来纯照明向多功能的方向发展。 1 住宅用电负荷的预测 住宅面积分为三类:小型住宅60m2以下,中型住宅60~100m2,大型住宅100m2以上。一般小型住宅照明用电负荷500W,娱乐用电(包括电视机、音响、电脑等)负荷950W,厨房用电(包括电饭煲、电热开水器等)负荷3500W,卫生间用电(洗衣机、排气扇)负荷1170W,空调用电负荷2250W,综合上述各类用电负荷共8370W,中型住宅乘1.3系数10881W,大型住宅乘2.6系数21762W。根据统计调查,一般住宅用电负荷的高峰期是夏天晚饭后的时间,这时用电负荷有:电视、电冰箱、电热开水器、消毒碗柜、电脑、空调,共有住宅用电负荷的40%,查设计手册得需要系数0.4~0.6,所以根据实际情况,我们设计时取0.4系数便可以,则小型住宅负荷计算取3.5kW,中型住宅负荷计算取4.5kW,大型住宅负荷计算取8.5kW即可。 2 住宅的电源与配电系统 一般住宅供电由小区变配电所引入,应采用三相四线(TN-C系统),经重复接地后进入单元总电表开关箱,改成三相五线制(TN-S 系统)后再放射到各用户,配电箱中应有短路、过载、漏电保护,断路器应选用能同时切断相线——中性线的断路器。住宅用电负荷计量应采用一户一表制,建议将单元总开关及分户电能表集中设置以便管理。户内配电系统:随着家用电器的增多,为避免电气线路过载和降低谐波电压的影响,户内配电系统应采用多回路形式,至少应设照明回路、一般插座回路和空调回路,如实际需要也可将厨房和淋浴室设为单独回路。此外考虑到家庭办公和信息化的发展,还应增加一条专用回路。 3 导线及电器设备的选择 室内外导线及电器设备的选择合理与否,直接关系到住宅用电的安全及经济效益,因而必须在工程设计中合理选用导线和有关电器设备。 3.1导线的选择 导线的选择主要是确定导线的型号和规格,其原则是既能保证配电的质量与安全又能节省材料,做到既经济又合理。其中导线型号应按使用工作电压及敷设环境来选择;导线的规格(导线截面)可按下列要求进行选择: (1)有足够的机械强度。为防止出现断线事故,导线必须有足够的机械强度,一般照明回路计算电流较小时(<10A),其导线都应按机械强度选择。 (2)能确保导线安全运行。选择导线时应保证其安全电流大于长期最大负载电流,同时应注意以下几点: a.在选择进户线及干线截面时应留有适当余量; b.单相制中的中性线应与相线截面相同; c.三相四线制中的中性线载流量不应小于线路中的最大不平衡负荷电流。用于接中性线保护的中性线,其电导不应小于该线路相线电导的50%,气体放电灯的照明线路因受三次谐波电流的影响,其中性线截面应按最大一相电流选用。 (3)能确保电压质量。对于住宅建筑来说,电源引入端至负荷末端的线路电压损失不应大于2.5%,如线路电压损失值大于规定电压损失允许值,应加大导线截面以保证线路的电压质量。 总之,在选择导线时要考虑实际使用及未来发展需要,适当留有余量,减少电压损失,保证导线使用的安全可靠和经济有效。 3.2电器设备的选择 电器设备主要指电源配电箱、电表、控制开关、漏电保护开关及电源插座等。电器设备的选择合理与否直接影响工程的质量。选用时应根据住宅的负荷情况、安装要求、使用环境、设备的工作电压和工作电流等合理选择电器设备的型号规格,注意设备的容量等级宁大勿小,但又要避免选得过大造成浪费,一般来说在计算工作电流的基础上选大一级即可。为确保其质量,应选用符合国际电工委员会IEC标准和国内GB、JB有关行业标准,并具有产品质量认可证书的电器产品。总之,电器设备的选择尽可能做到安全可靠和经济合理。 4 防雷与接地 4.1防雷内容与措施 防雷内容一般可分为:防直击雷,防感应雷及防高电位入侵三个内容。就防直击雷而言,一般是在屋面易受雷击部位安装接闪器,然后通过引下线与接地电阻很小的接地装置可靠连接,安装时要注意屋面突出的金属部件与避雷针、带、网应全部可靠连接。目前一般利用屋面板钢筋作为避雷网,柱主钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地装置,这是较为实用经济的作法。为了防止感应雷和高电位入侵的危害,可在电缆进出户处将绝缘子的铁脚支架可靠接地,同时安装避雷器或其它型式的过电压保护器。此外要强调进行等电位联结,也就是在设计施工中要把建筑物内、附近的所有金属物用电气的方法连接起来使整座建筑物空间成为一个良好的等电位体,这样能有效地降低建筑物内部和附近不同金属部件间的电位差,从而避免内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。 4.2安全接地的形式与要求 在住宅电气设计建设中为确保电器设备和人身安全务必做好用电系统的安全接地。目前我国的住宅配电系统方式一般有三种:TT、TN-C-S和TN-S系统,在进行设计施工时可根据实际情况选择接地系统。以下着重谈谈住宅配电系统中的保护接地。 在中性点不接地的低压供电系统中,电气设备必须保护接地,接地电阻R≤4Ω。在中性点直接接地的低压供电系统中既可采用保护接

相关文档
相关文档 最新文档