文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈工业厂区室外给排水设计

浅谈工业厂区室外给排水设计

浅谈工业厂区室外给排水设计
浅谈工业厂区室外给排水设计

浅谈工业厂区室外给排水设计

摘要:近几年来,随着人们生活水平的不断提高,人们对城市基础设施的要求也越来越高,同时,城市重要的基础设施就是给排水工程,它与人们的日常生活和生产息息相关,所以,为了有效地提高人们对建筑物的满意度,提高建筑工程的经济效益,我们必须将建筑建筑给排水设计工作做好。本文作者结合自身实践就我国的工业厂区室内外给排水的设计做了相关的分析和探讨。

关键词:工业厂区;给排水;节能设计;分析

一、工业厂区给排水中可能存在的问题

(1)工业给水和生活自来水均采用自来水作为水源,但是没有很好的实现分质的给水,进而对水源造成了浪费并且也在一定程度之上增加了企业的成本。

(2)整个工业厂区当中均采用的是自来水作为水源,并且没有做到合理的分压供水。同时,在厂区当中一般都是采用的一套排水管网,此种设计的形式对于清污分流以及雨污分流等工作会造成较大的影响,不仅增加了处理的成本费用并且也造成了水资源的浪费。

(3)没有合理的规划。针对废水的回收利用等工作,没有进行充分的市场调研,并且缺乏必要的规划,针对清污分流等,缺乏必要的计划,同时,针对污水的分流以及其回收等工作,相关的工艺技术还不够成熟,普遍存在较大的问题,导致废水处理的难度以及复旦的增加,进而造成其成本的一再提高。针对废水的处理,应该首先将其进行分流,再进行混凝以及内电解,但是在实践的操作过程当中缺乏完整的规划,进而导致工作不能够有序的进行。

二、厂区排水体制的选择

一般厂区排水体制的选用主要依据城市市政排水体制和环境保护的要求,石嘴山市目前的大部分厂区的排水系统均未考虑单独的雨水收集系统,我个人认为其主要原因有以下几点:一是石嘴山市老城区未建成专门的雨水系统,现有的部分雨水管道是结合城市旧城管网改造在主要积水路段增设的,即相当于不完全分流制。同时增设后的集污管网由于汛期流量增大,造成污水处理厂的运行负担。二是雨水系统的投资和管理。由于雨水系统的设计一般均要按照当地暴雨强度公式和汇流面积等参数确定,较之污水管网,其流量约为同样面积污水流量的3~8倍,另外,雨水管网建成后,因为其主要为汛期运行,平时闲置,故对于厂区雨水系统的设置,相关政策没有明确要求,同时由于雨水系统的投资和雨水的出路问题,在厂区基础设施建设中暂未做考虑。再者,从管理上,厂区的供排水,燃气,电信电缆等均有相关管理部门协助管理,而对于雨水,管理对象不易明确,另外最近几年还发现在厂区的改扩建和餐饮业周围,易发生雨污混接的现象。但是从总的发展趋势来看,人们对城市居住环境要求不断提高,新建厂区,特别是整体地形较为平坦的地区,有必要建立独立的雨水系统。日前,石嘴山市政府已将老城区雨水系统改造项目列为明年的重点建设工程。厂区的雨水系统亦可以采用不完全分流制,在主要积水路口设置雨水管网,或结合厂区总体规划的景观设计和绿化用水,将收集到的雨水就地加以调蓄利用。

三、工业厂区给排水设计中的节水措施

1.确定厂区合理的用水量定额

一般可通过下列方法实现:充分利用市政管网的压力,直接供水。合理进行竖向分区,平衡用水点的水压;采用并联给水泵分区,尽量减少减压阀的设置;推荐减压作为节能节水的措施,减厂用水点的出水压力;合理设置生活水池的位

建筑工程室外给排水管网设计分析 张丹阳

建筑工程室外给排水管网设计分析张丹阳 发表时间:2019-01-25T10:00:45.780Z 来源:《建筑细部》2018年第14期作者:张丹阳 [导读] 室外给排水管网的设计是较为复杂的系统工作,需要将过往经验和主观实际情况相结合,争取设计出更完善的管网系统。广东中山建筑设计院股份有限公司广东中山 528403 摘要:给排水工程是建筑工程中必不可少的环节。室外给排水管网要依据设计规范、消防规范、建筑工程规范等相关规范,结合工程地理环境、气候特点等进行设计。本文将结合某小区管网设计对室外给排水管网设计中需要注意的一些问题展开讨论。 关键词:室外给排水;管网设计;问题分析 近年来,随着城市房价不断攀上新高,各大城市的新建住宅建设速度也越来越快,同时城市中大批老旧的小区也不断进行翻新工程。这些新建或改建的小区由于类型多样,特点不同,因此在给排水管网设计时不能按照固有经验一概而论。本文将结合某住宅小区较为规范的给排水管网设计图进行分析,讨论给排水管网的设计过程。 1.住宅小区生活给水系统设计 住宅小区的用水主要以生活用水为主。由于我国城市化发展迅速,城市人口密度日趋增加,加之大部分人生活规律比较接近,导致了住宅小区用水高峰期主要集中在早餐、中餐、晚餐左右的时间段,给市政管网供水带来了巨大的压力。目前,我国住宅小区主要的给水系统有三种[1]。 (1)直接供水 该方法适用于市政管网水压较充足时,主要服务用水量较少且楼层较低的住户。但是对楼层较高且用水量较大的住户而言,市政管网直接供水的水压不足,在用水高峰期容易出现无水可用的情况。因此现在新建的高层住宅小区已经很少采用这种供水方式。(2)加压供水 加压供水适用于市政管网无法满足住宅小区居民用水需求,或住宅小区为利用市政管网增设一套管网系统效益较低时使用。(3)直接供水+分层加压供水 该供水系统综合了上述两种供水模式。住宅小区中较低的楼层可以采用直接供水,而较高楼层设置泵站二次加压供水。虽然这样的供水系统建设初期投入的成本较高,但是之后的运行费用相对比较低廉,对市政管网利用也比较高效,是现在新建的住宅小区常用的供水系统(如图1)。 结合上面两式对qg(计算管段的设计秒流量,单位m3/s)进行计算。 qg=0.2UNg 适当简化该住宅小区中的给水管网设计图(图2-1),并对管网中各个管段进行编号(图2-2),计算结果如表1

室外给水管道施工工艺

1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

室外消防给水管道安装设计要求

第8.3.1条室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量; 三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个; 四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 第条室外消火栓的布置应符合下列要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,

并有明显的标志。 第条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 第条消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算; 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个; 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水

室外给排水设计规范

室外排水设计规范 时间:2006-03-11 浏览次数:4449 中国工程检测网: 第一章总则 第1.0.1条为使我国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。 二、综合利用或合理处置污水和污泥。 三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。 四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。 第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。 第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。 第1.0.11条在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其它特殊地区设计排水工程时,尚应符合现行的有关专门规范的规定。 第二章排水量 第一节生活污水量和工业废水量 第2.1.1条层民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90%采用。 第2.1.2条生活污水量总变化系数宜按表2.1.2采用。

《室外给排水管道》施组

室外给排水管道 施 工 组 织 设 计 中石化工建设有限公司第十一分公司 2014 年11 月8 日

第一章工程概况 本工程为邯郸市冀南?卓达新型材料科技产业园室外给水排水工程。本工程水源为市政 给水管网,自厂区南、北侧引入给水管各一根,经水表井在厂区内连成环状,室外消防与低区生活供水管网为联合系统,环网上设置室外地下室水火栓。室内水防用水由动力车间内水防水泵经消防水池吸水加压供给。火灾初期10 分钟消防用水由厂区办公室楼屋顶消防水箱供给。室外生活、消防给水管采用AGR 给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管采用弹性橡胶密封圈承插式连接,管材承压力为 1.6MPa。塑料给水管做法参见:《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》厂区内排水系统为雨污分流制系统。建筑物生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网。屋面及地面雨水经管道收集后排入厂区雨水管网。雨污系统分别排入各自市政排水管网。各建筑物污、废、雨水排出管材质,管径,坡度与室内相同。污水管,雨水管管材为HDPE 塑料缠绕排水管,卡箍式弹性连接做法参见《聚乙烯塑钢缠绕排水管安装》CJ/T 270-2007 污水管、雨水管坡度均采用0.002。雨水口深度0.90m,单个雨水口连接管KN200 ,坡度1%。位于管道上的阀门井和检查井,井盖与设计地面平,不在道路上的,井盖均比现场地面高出50mm。道路上采用重型井盖及井座,其余均为轻型井盖及井座。雨水及污水检查井均采用钢筋混凝土检查井。给水管埋深一般为 1.30~1.50米,当给水管与污水管相互交叉时,给水管应尽量敷设在上面。给水管在下应回钢套管, 套管伸出交叉管的长度应每边不小于0.2 米, 套管两端应用防水材料封闭。 第二章施工准备 2.1 准备工作 ①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体” 人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法, 报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2 测量放样

给排水设计说明

一、概述 1.设计依据 1.1总图专业提供的总平面布置图和各单体的接管位置图; 1.2业主提供的现场状况和给排水相关资料; 1.3执行的主要标准、规范 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016版) 2.设计范围及内容 ,管 , 综合楼及门卫里的生活污水及综合楼内后期淋洗废液排入生活污水系统(SD),经化粪池处理后重力流排至市政污水管网。 2.2雨水系统(RD) 综合楼屋面雨水、经雨水口收集的清净雨水及消防水站排水排入雨水系统(RD),重力流排至市政雨水管网。 三、管道敷设 1.管材及连接方式

1.1生产生活给水管道(DW):埋地及室内管线采用聚丙烯给水管(PP-R),PPR管材标准(GB/T1874 2.2-2002),热熔连接。地面上室外管线采用无缝钢管,与聚丙烯给水管采用法兰连接,法兰连接所需的非金属法兰短管、法兰盘及加长螺栓螺母均由管道厂家一并提供。 1.2生活污水管道(SD):室外采用钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管(CJ/T225-2011),环 刚度≥10,用DN公称内径表示,热熔焊接。 1.3雨水管道(RD):采用钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋螺旋管(CJ/T225-2011),环刚度≥10,用DN公称内径表示,热熔焊接。雨水口连接管采用离心球墨铸铁管(GB/T13295-2013),柔性接口。 20#,法 8,详见 找平至设计标高。 4.2非金属管道在金属管道基础上铺100mm厚的中粗砂垫层作为管道基础。做法详见给排水标 准图集《埋地塑料排水管管道施工》(04S520)。 4.3管道回填:从管道基础到管顶0.5m范围内,沿管道二侧必须采用人工对称、分层回填压实。 5.检查井、水封井 5.1生活污水检查井采用混凝土井,做法见《给排水标准图集》02S515/22。 5.2雨水检查井采用砖砌井,按有地下水选用,做法见《给排水标准图集》02S515/11;雨水

室外给排水系统

室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。 管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 主要工程量如下表: DN100 DN200 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995,

4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施 工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的 品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具 材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门 颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法 及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,

室外给排水设计规范

中文词条名:室外排水设计规范·污水处理·沉淀池 英文词条名: 6.5.1沉淀池的设计数据宜按表6.5.1的规定取值。斜管(板)沉淀池的表面水力负荷宜按本规范第6.5.14条的规定取值。合建式完全混合生物反应池沉淀区的表面水力负荷宜按本规范第6.6.16条的规定取值。 6.5.2沉淀池的超高不应小于0.3M。 6.5.3沉淀池的有效水深宜采用2.0~4.OM。 6.5.4当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独的闸阀和排泥管。污泥斗的斜壁与水平面的倾角,方斗宜为60°,圆斗宜为55°。 6.5.5初次沉淀池的污泥区容积,除设机械排泥的宜按4H的污泥量计算外,宜按不大于2D 的污泥量计算。活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按不大于2H的污泥量计算,并应有连续排泥措施;生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按4H的污泥量计算。 6.5.6排泥管的直径不应小于200MM。 6.5.7当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于1.5M;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2M,活性污泥法处理池后不应小于0.9M。 6.5.8初次沉淀池的出口堰最大负荷不宜大于2.9L/(S·M);二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L/(S·M)。 6.5.9沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。 6.5.10平流沉淀池的设计,应符合下列要求: 1 每格长度与宽度之比不宜小于4,长度与有效水深之比不宜小于8,池长不宜大于60M。 2 宜采用机械排泥,排泥机械的行进速度为0.3~1.2M/MIN。 3 缓冲层高度,非机械排泥时为0.5M,机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3M。 4 池底纵坡不宜小于0.01。

室外给排水施工图设计深度及设计表达方式

设计表达方式、设计图纸深度 1、室外给水管线施工图: 1.1设计说明: 给水管道工程应说明管道位置、管材及接口、管道防腐、管道附件及附件井、管道穿越铁路、公路、河流及深覆土段的特殊处理措施、管道安装、试压、冲洗消毒的要求、管道基础及管道回填要求等。 1.2平面设计图: 比例一般采用1 : 500,底土采用景观竖向图,图中表示出地形、地物、道路、管(渠)平面位置、转角度数及坐标,布置平面管件、各类阀门、消火栓等管道附件以及泄水管、连通管等位置。 1.3纵断设计图: 采用比例一般横向1 : 500,纵向1 :100,图上表示出现况地面标高、设计地面标高、设计管(渠)底标高、埋深、距离、坡度、接口形式,注明管径(渠断面)、管材,示意河流、各类地下管缆等主要障碍的位置及标高,布置纵断面管件、各类阀门、消火栓等管道附件以及泄水管、连通管等的位置。 平面设计图和纵断面设计图应相互对应。 3.3管件节点图绘制管件节点图。例图如下:

2、室外排水管线施工图: 2.1 设计说明: 2.1.1雨水管渠设计采用的雨量公式、集水时间、重现期、径流系数等设计参数的依据。说明雨水管渠布置原则、干管走向、长度、坡度、管渠尺寸、埋设深度、管渠材料、基础处理、接口形式、主要施工方法等。 2.1.2污水管渠设计: 说明服务面积、人口、采用的污水量设计标准、变化系数、布置原则、干管走向、长度、坡度、管渠尺寸、埋设深度、管渠材料、基础处理、接口形式、主要施工方法等。 2.1.3排水管网中出现的特殊构筑物的说明。 2.2.管渠平面图: 比例一般采用1 : 500。在景观竖向底图(含现况管线或设施调查成果)基础上,反应出规划道路、设计管线、检查井平面位置、转角度数、控制井位坐标、水流方向、管径/沟渠断面尺寸、长度、沿线主要构筑物(如倒虹吸、管架桥、雨水管渠排放口等)、距道路中心线(或其他)的相对位置等,标示图例和指北针,进行必要的说明。 2.3管渠纵断图: 采用比例一般横向1 : 500,纵向1 : 100。图上表示出现况地(路)面线,设计路(地)面线,交叉管渠的位置等。注明管渠内底标高,长度,坡度,管径(渠断面尺寸),交叉管渠的标高,倒虹管、检查井等的位置。纵断图和平面图应相互对应并进行必要的说明。 2.4特殊小型附属构筑物详图:如倒虹管涵等。采用比例1:100~1:500。 2.5泵站工艺图:(如小区内有污水提升泵站) 比例一般采用1:50~1:100,分别绘制平面、剖面图及详图,表示出工艺布置,细部构造,设备,管道、阀门、管件等的安装位置和方法,详细标注各部尺寸和标高(绝对标高),引用的详图、标准图,并附设备管件一览表以及必要的说明和主要技术数据。结构整体及构件详图,配筋情况,各部分及总尺寸与标高,设备或基座等位置、尺寸与标高,留孔、预埋件等位置、尺寸与标高,地基处理、基础平面布置、结构形式、尺寸、标高,墙柱、梁等

给排水设计说明

给排水设计说明 一(黄村镇(枣园)1#办公楼等4项工程给排水设计说明 规范图集: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装工程施工图集》第四册(给水、排水、卫生、煤气工程) 《建筑安装工程施工图集》第八册(管道工程) 《管道和设备保温、防结露及电伴热》 03S401 《管道支架及吊架》 03S402 《给水工程》 91SB3 《排水工程》 91SB4 《暖卫工程》 91SB1 《综合本》(2000版) 91SB-X1 《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》京01SSB1 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》 96S406 1( 本公司土建专业的总体施工组织设计 2( 本公司质量保证手册及质量管理程序文件 工程名称:大兴区黄村镇(枣园)商业项目 建筑地点:大兴区黄村镇 建筑面积及楼层: 1#楼总建筑面积:18479?,其中办公16988?,商业等1491?,地上20层,建筑高度63.7米;

2#楼总建筑面积:11005?,其中办公9423?,商业1582?,地上8层,建筑高度27.7米; 3#楼总建筑面积:21090?,其中办公20356?,商业734?,地上25层,建筑高度80米; 5#楼总建筑面积:24829?,其中办公23636?,商业等1193?,地上25层,建筑高度80米; 建筑使用性质:地上部分为办公,首层为商业,地下二层为库房及设备用房。高层一类。建筑材料耐火等级:一级,地下车库防火分类?类,车库地下二层战时为人防物资库。 本施工方案涉及的范围包括室内的消防给水,生活给水,中水给水,污水排水,雨水系统。 (一)生活给水系统 1.由兴华大街的市政给水管道引入两根DN200的市政水管,在小区内形成环状管网市政给水管网,供水压力为0.18Mpa,本工程用水量;各建筑物用水量详见附表一~三 2.给水系统分区 a.给水系统分三个区(低区,中区,高区) b.首层及首层以下为低区,由室外市政给水管网直接供水 c.二层至十三层为中区,由小区生活水泵房内中区变频加压供水装置(水泵扬程82米)供给;超压部分经支管减压阀减压后供给 d.十四层以上为高区,由水泵房内的高区变频加压供水系统(水泵扬程120米)供给;超压部分经支管减压阀减压后供给 3.生活水泵房设置于小区2号楼地下一层水泵房内 4.中区生活供水变频机组由三台变频泵和一个气压罐组成,三台泵二用一备。

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

浅谈建筑给排水系统设计

浅谈建筑给排水系统设计 发表时间:2015-12-25T10:21:50.383Z 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:刘明祥 [导读] 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广东深圳笔者首先简述了小区排水体制的选择、给排水系统构成,并基于工程实践探讨了室外给排水系统的规划设计。 刘明祥 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广东深圳 518000 摘要:21世纪,随着城市化进程不断加快,对城市建设的要求也愈来愈高,而给排水设计是城市建筑设计的重要组成部分,也是建筑工程设计的难点。土木建筑小区设计也跳出了常规设计的范畴,其户外景观设计以及生活基本场所设计得到了充分关注。对于小区居民而言,室外给排水系统为其正常生活提供了保障。设计人员在设计给排水系统时应结合小区区域环境以及用水实际情况,确保设计规划的合理性。 关键词:建筑;小区规划;给排水系统 新时期,随着我国经济水平的不断提高,促进了建筑行业的快速发展。建筑给排水设计是建筑工程的重要环节,是保障民用建筑安全的重要措施,在建筑功能日益完善的今天,在建筑小区基础工程项目建设中,室外给排水系统虽然占地规模相对较小,但仍是不容忽视的一部分。设计人员应高度重视该项工程的设计工作,着眼于经济合理性以及技术可行性来做好室外给排水设计。笔者首先简述了小区排水体制的选择、给排水系统构成,并基于工程实践探讨了室外给排水系统的规划设计。 1、建筑工程中给排水现状分析 目前,由于水资源在受到严重的污染之后,人们的生活用水受到了很大的冲击,水资源匮乏问题越来越突出,因而水资源成为了当前制约社会发展的重要因素,近几年,我国城市用水在较大范围内出现了供不应求的现状,但是尽管处于这样难以控制的局面,建筑工程在进行相关给排水设计的过程中,仍然不能够做到有效的设计,致使给排水在投入使用后对水资源造成了很大程度的浪费,从而加剧了水资源紧缺的现状。具体表现如下。 首先,在给排水系统进行设计过程中,对于卫生间的给排水系统进行设计的过程中,没有考虑到相关的卫生器具在使用过程中实际用水量,因而也就造成了超压出流现象的产生。通常情况下,卫生器具中所容纳的水量是具有一定的限制的,一般是限制在水配件在单位时间内所流出的水量,在水配件压力较大时,所流出的水量就会超出相应的限制水量,从而也就造成了水资源的浪费,在这个过程中还会对给水系统造成破坏,因而这就导致超压出流的水量完全被浪费。 其次,在对于热水供应系统的设计上由于没有充分对相应的循环系统进行考虑,因而这就导致在使用的过程中形成了多处浪费,在进行使用时,由于配水装置不能立即产生所要使用的热水,因而致使在使用时要将前面的冷水进行排水,在水资源不能得到充分利用的情况下,使得水资源形成了一定的浪费,这种问题所产生的原因主要是由于在设计的过程中,没有对相应的热水循环方式进行综合性的考虑,从而也就导致相应的设计不符合节水节能的具体要求,致使水源的无故浪费。 最后,由于当前我国在水资源的利用上还未达到充分的利用,因而在水资源相对较为匮乏的情况下,给人们的生活造成了严重的影响,究其原因,人们在对中水进行再次利用过程中出现了很大的抵触心理,为此,这就导致部分水源不能进行充分的利用,从而加重了社会的用水负担。 2、给排水系统构成 在土木建筑小区建设过程中,给排水系统具有极为显著的功能以及作用,通常情况下给排水系统包括给水以及排水两部分。其中给水系统内容如下:①主系统。建筑小区设计中给水系统相对独立,供水过程中一般以蓄水池——水泵——水箱——减压阀——用户这一流程为主,其有效缓解了城市供水网络负担,管理较为方便。②热水系统:为居住区民众供应热水,为其日常生活提供便捷,热水管道和普通给水管道也是彼此独立的,以免受到影响。③消防系统。在给水系统中,消防系统是极为重要的一部分,其对于居住区人民生命财产安全具有重要的保障意义。所以在设计给水系统时应确保消防系统连接主系统,并为其设置辅助供水系统,为消防栓正常发挥功用提供必要的保障。 排水系统则较为简单,通常情况下小区排水体制包括两种类型,即合流制和分流制。前者是由同一管渠负责排出雨水以及生活污水的系统体制,未对合流水采取无害化处理,因此在直接排放的情况下可能对受纳水体造成污染;也可引入污水厂予以净化处理,以便于对生态环境以及水资源做出有效保护,然而此种情况下污水管管径乃至污水厂规模均会随之扩大,存在耗资过大的问题。而分流制则是由彼此独立且不少于两道管渠分别排出雨水、生活污水的系统体制。管网收集雨水并直接将其排入水体,而污水管则负责收集污水并引入化粪池储集或者污水厂净化处理后再行排放。小区排水体制选择是否合理将会对排水系统设计、施工以及后期维护管理产生根本性影响,同时对于小区周围环境保护具有积极的意义,并且会在很大程度上影响项目工程初期建设费用以及整体造价。总的来说,小区排水工程设计应着眼于区域整体规划以及排水系统整体规划,合理选择排水体制,在此环节尤其应重视城镇工业企业规划、原有排水设施、区域降水量、污水处理以及利用情况、排放标准、地形以及水体等问题,结合多方因素综合考量。通常情况下新建住宅小区应采取分流制排水系统。 3、基于工程实例的给排水系统规划 3.1 工程实例。某居民小区地处高新开发区,占地总面积为8.64万m2,小区内部高层住宅楼共计24栋,建筑高度最大为56m,总建筑面积高达26.7万m2,小区居民约为7500人。同时建筑地下一层为停车场,该部分防火等级为Ⅱ~Ⅲ级。 3.2 小区给水系统设计。①选择水源并统计用水量。该建筑小区水源均为市政供水,并由小区物业自行设置水泵以及蓄水池等相关配套设施,以缓解市政水网所承受的负担。应根据居民生活用水、公共建筑用水(包括水景以及公厕等)、绿化与道路用水、消防用水等主要用水指标来计算用水量。②设计给水管网。设计给水管网应对小区具体情况予以充分考虑,本小区以高层建筑为主,因此应对给水系统进行加压处理,以免高层住户因水压不足而出现供水中断问题。应结合建筑分布来设置集中式变频调速加压泵,亦可单独在各栋建筑物内部设置加压设施。高层建筑较为集中的情况下以集中式变频调速加压泵为主,其便于管理而且成本较为低廉,但应注意其外接管线繁杂,存在稳定性不足的问题,因此设计人员应特别注意此点。③消防设计。设计消防系统时可结合不同情况进行设计。例如,在设计室外消防栓时可选择市政给水为主要供水源,并确保充足的水压力,以便于室外供水管网形成环形供水管(DN150)。建筑物和消防栓之间的距离保

论建筑室外给排水的设计

论建筑室外给排水的设计 发表时间:2018-07-13T13:43:55.397Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第6期作者:李木清 [导读] 为了有效地提高人们对建筑物的满意度,提高建筑工程的经济效益,我们必须将建筑建筑给排水设计工作做好。 广东华方工程设计有限公司 523000 摘要:因为建筑工程设计的重要环节就是建筑室外给排水设计,并且给排水工程是城市建设的基础工程,对人们的日常生活影响非常大,所以,建筑室外给排水设计的质量对整个建筑工程的施工质量有很大的影响,基于此,为了加强建筑室外给排水设计。而且,随着人们生活水平的不断提高,人们对城市基础设施的要求也越来越高,同时,城市重要的基础设施就是给排水工程,它与人们的日常生活和生产息息相关,所以,为了有效地提高人们对建筑物的满意度,提高建筑工程的经济效益,我们必须将建筑建筑给排水设计工作做好。 关键词:建筑室外;给排水;设计 一、室外给排水设计依据 室外给排水系统是连接市政给排水系统和住宅小区建筑给排水系统的桥梁。设计即要符合市政给排水规划要求,也要满足建筑物本身的需求,同时还要处理好各期工程的设计深度,不违反相关的规定和规范。通常可以为设计提高依据的规范有《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑给排水设计规范》、《居住小区给水排水设计规范》、《城市工程管线综合规划规范》等,在设计中要准确运用规范中相关内容,选择适用的条件,在满足规范规则的同时,并依据建筑实际情况,结合运用单位要求等和建设单位共同制定设计程序,因地制宜、恰到好处的做到设计的先进性、合理性和经济性,以取得最优化的设计成果。 二、室外给排水设计程序 住宅建筑室外给排水设计,除了要依据国家相关规范规定外,还要掌握与设计相关的所有资料(如住宅建筑离附近污水处理厂距离、周围地质情况、供水情况、供水方式、各个给排水系统间的关系及管线间的关系等等),以便做出合理的室外给排水设计方案。通常设计程序可按六步走:①收集相关资料、了解当地供水排水情况及管理要求等。②确定项目水源、系统分区,一般住宅区给水引入管由临近的市政道路配水干管接入,关于市政道路配水干管的水量、水压等资料可以向当地供水运营单位咨询,给水系统分区需结合单体给水设计及当地市政水压确定直供区域、变频增压区域。排水系统的设计要以方便管理、利于污水、生活水排放、再利用为原则。③计算用水量排水量。计算可根据最新修订的《室外给水设计规范》、《民用建筑节水设计标准》、《建筑给水排水设计规范》等规范,并结合当地实际情况,选取适当的用水定额和时变化系数等计算生活用水量,根据建筑规模、高度、使用性质等计算室外消防用水量等。④根据管段流量选取符合室外给排水系统实情的流速,计算管道直径。⑤依据相关规范,结合水质要求、系统压力、当地习惯及计算数值等,选择最适合的室外给排水系统所用管道材质。⑥管道布置、计量设施及配件设置。根据《城市工程管线综合规划规范》结合项目实际,注重利用住宅区公共用地,统筹考虑与其他各专业管线间的关系,对室外管道进行合理布置,做到有机协调、互为一体。 三、室外给排水设计要点 通常从功能上来说,设计时常把住宅建筑室外给排水隶属于建筑给排水的一部分。而实际上它不单单需要考虑满足建筑居住上的需要,还要考虑与市政给排水的衔接,因此需要考虑的方方面面比较多,是最能体现给排水设计师综合素质的一项设计,需要有熟悉的专业知识和足够的业务技能,现笔者从环保、节约、水循环再利用角度出发,将需要注意的设计要点概述如下: 3.1室外给排水设计要点概述 结合上述室外给排水设计程序,笔者认为在收集相关资料进行设计时要注意:对住宅区内的单体建筑需要预留室外给排水系统的位置和方向,以方便后期施工需要;尽量运用住宅区已有的资源(例如,可将消防水与景观水结合使用,利用已有的消火栓资源,市网水压直接供水等),以减省造价,节约成本;设计牵涉到产品的选用要尽量采用科技含量较高且节能环保的产品,选用的管材要以环保、长寿、方便维修为原则,尽量避免给后期维修费带来负担;管道布置要严格参照《城市工程管线综合规划规范》的要求,合理布置各种管线的顺序,室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,给水管在住宅区内连成环状,当一条进水管发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量;雨水设计应尽量实现循环综合利用,雨水口应尽量采用立箅式雨水口,以利于住宅区环境美化;需要特别强调的是设计时应注意室外消火栓和水泵结合器的设计,室外消火栓除了要满足室外消防扑救半径的要求外,还要满足距水泵接合器15到40 米内应设室外消火栓或消防水池的要求,且几组水泵接器宜分点设置;总之需要注意的设计要点十分多,不能一一列举。此外,个人认为从近年来的行业设计实践来看,室外采用分质供水排水不但可实现水的循环再利用,还可有效节约水资源,做着重论述如下。 3.2室外给水系统分质供水设计 为了节约水资源,近年来室外给水设计依据“高质高用、低质低用”的用水原则,可实行分质供水。通常住宅区的给水主要包括生活饮用水、生活杂用水(绿化、浇洒、洗车等)、水景用水和消防用水。设计时应针对用途具体分析,生活饮用水的对水质要求较高,宜用市政给水作为水源,一些高档住宅区可设置直饮水系统,以市政给水为源水,后进行深度处理供给。生活杂用水及景观用水对水质要求较低,可设计使用再生水,将优质杂排水或雨水收集处理后(处理后的出水水质要达到国家规定的标准《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》中的绿化、冲厕和洒扫路面标准。景观用水的水质要满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》的规定,方能使用)用于冲厕、绿化、景观等用水。而消防用水则可单独考虑将市政给水作为水源,也可与景观水池结合起来一起考虑。总之,确定好分质供水后,还要结合市政资料,通过水量平衡算出住宅区每日自来水用水量、生活污水排放量、中水系统规模及回用目标、景观水体的补水量等等,随后才能依照上述设计程序,进入管道选材、选径、布置等流程,逐一完成全部给水设计工作。 3.3室外排水系统分质排水设计 与给水系统水用途相对应的分质排水设计,首先是根据市政排水接入点的位置、标高、管径合理地划分各部分排水区域,确定排水管线的走向及位置,设计时要遵循“各区域附近有市政接口的则就近排放,无市政接口的要考虑与其它区域的连接”的原则。生活污水的排放,由于污废水需要分流,在室外地坪标高及排水接口标高允许的情况下,污水排水坡度应尽量≥1%,以减少污水管道的堵塞。生活杂排水管线的敷设要依据水处理站的位置和标高来确定。绿化排水是利用绿地的标高高于周边道路标高,并依靠坡度重力散排至道路的雨水口,或