文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内空气检测方案

室内空气检测方案

室内空气检测方案
室内空气检测方案

室内环境污染物浓度检测方案

一.项目名称:室内环境污染物浓度检测工程。

二.采用的标准、检测的项目、仪器设备和方法:

(一)检测依据:

1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

2.《关于进一步规范民用建筑工程室内环境检测工作的通知》穗建筑[2003]45号文

(二)检测项目

根据穗建筑[2003]45号文《关于进一步规范民用建筑工程室内环境检测工作的通知》规定:“对于以毛坯房形式竣工验收的工程,……验收时室内空气污染物检测可以只检氡、氨、甲醛这三项指标”。本工程裙楼以毛坯房形式竣工验收,住宅塔楼以装修形式竣工验收,故裙楼的室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨和甲醛三项;裙楼的室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、苯和TVOC五项。

(三)检测项目、仪器设备和方法:

1.空气中氡的检测

1.1测试方法及依据

GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。

1.2检测仪器:

美国Durridge Company Inc 制造的RAD-7电子氡气检测仪、核工业北京地质研究院制造的FD216环境氡检测仪。

1.3基本原理:

氡-222其半衰期为3.82天,衰变时伴随释放出某种能级的α射线。

1.3.1 RAD-7电子氡气检测仪

Durridge RAD7电子氡气检测仪使用固态α探测器探测该能级的α射线并根据所测α射线数量按其半衰期计算出测点的氡浓度。

1.3.2 FD216环境氡检测仪

FD216环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种

光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。

2.空气中的游离甲醛的检测

2.1测试方法及依据

2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

2.1.2 GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法》

2.2 检测仪器:

QC-2A大气采样器、上海精密科学仪器有限公司生产的7230G可见分光光度计

2.3 基本原理:

用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。

3.空气中氨的检测

3.1测试方法及依据

3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

3.1.2GB/T1820

4.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》

3.2检测仪器:

QC-2A大气采样器、上海精密科学仪器有限公司生产的7230G可见分光光度计

3.3基本原理:

空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。

4.空气中苯的检测

4.1 测试方法及依据

GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。

4.2检测仪器:

IAQ-Pro恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、日本岛津公司生产的GC-17A气相色谱仪、GC-2014C气相色谱仪。

4.3基本原理:

空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出

空气中苯的含量。

5.空气中TVOC的检测

5.1 测试方法及依据

GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。

5.2 检测仪器:

IAQ-Pro恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、日本岛津公司生产的GC-17A气相色谱仪、GC-2014C气相色谱仪。

5.3 基本原理:

空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,再经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中各VOC组份的含量总和即为TVOC的含量。

三.检测工作量

根据国家标准GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》规定,民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、氨、苯、TVOC的抽检数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间;当房间总数少于3间时,应全数检测。一般住宅建筑的有门卧室、有门厨房、有门卫生间及厅等均可理解为自然间,作为基数参与抽检比例计算。室内环境污染物浓度检测点数设置如下:

房间使用面积小于50平方米的设1个检测点;

房间使用面积为50~100平方米的设2个检测点;

房间使用面积为100~500平方米的设不少于3个检测点;

房间使用面积为500~1000平方米的设不少于5个检测点;

房间使用面积为1000~3000平方米的设不少于6个检测点;

房间使用面积大于3000平方米的,每1000平方米设不少于3个检测点。

根据甲方提供的工程平面图和验收标准,本工程裙楼为毛坯房验收,塔楼(住宅)为装修房验收。按规范要求,本工程检测工作量计算如下:

(一)***栋裙楼

****栋裙楼主要是商业用途,为II类民用建筑。

(1).房间面积小于50平方米的房间总数为32间,按规范要求选取2间房进行检测,检测点数为2个;

(2).房间面积在50-100平方米的房间总数为28间,按规范要求选取2间房进行检测,检测点数为4个;

(3).房间面积在100-500平方米的房间总数为11间,按规范要求选取1间房进行检测,检测点数为3个;

(4).房间面积在500-1000平方米的房间总数为2间,按规范要求选取1间房进行检测,检测点数为5个;

因此****栋裙楼的室内污染物浓度检测点数合计为**个点,检测项目为氡、氨、甲醛三项指标。

(二)*栋塔楼

三至二十五层,每层8户,共184户。套内房间面积均小于50平方米,房间总数为1012间,按规范要求选取51间房进行检测,检测点数为51个;

因此*栋塔楼室内污染物浓度检测点数为51个点,检测项目为氡、氨、甲醛、苯和TVOC五项指标。

*

综上计算,**栋室内环境污染物浓度检测点数一共为***个点,其中裙楼检测氡、氨和甲醛三项**个点,住宅塔楼检测氡、氨、甲醛、苯和TVOC五项**个点。四.检测工作进度安排

自甲方通知我方之日开始,二天之内进入现场取样,现场采样时间为六天,现场工作完成后的十天内出具正式检测报告,正式检测报告一式五份。

五.双方协作事项:

为保证检测单位有效进行检测工作,双方需提供下列工作条件和协作事项:1.甲方提供必要的技术资料并对其真实性合法性负责。技术资料包括但不限于:工程概况、工程监督编号、装修完工日期及工程平面图等;

2.甲方为我方提供工作条件,为我方在现场采样、检测提供协助与方便;

3.我方需用科学的检测手法为甲方提供高效的服务,制作完善的检测报告,保证验收通过。不耽误甲方任何工期要求。

4.双方指定一名联系人员,专门负责检测前后有关事宜的沟通联系。

5.甲方委托监理单位指派一名见证员,为我方的现场检测进行见证,并在见证记录表上签名确认。

六.质量保证措施

(一)质量承诺:在我公司进场检测的过程中,严格按照GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的质量标准要求进行检测,出具公正、准确的检测报告,对检测报告数据的真实性、可靠性负责,如发现我公司提交虚假数据,造成本项目不能通过验收时,我公司赔偿相应的损失。

(二)质量保证措施:

质量方针:科学、准确、公正、及时。

质量目标:按照GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的质量标准要求认真检测。报告符合建委要求。

质量保证措施如下:

1. 成立项目组

建立以项目负责人为首的质量管理体系,运用过程的方法模式,实现过程的管理,以达到质量目标的实现的目的。

(1)组建工程项目经理部,明确各职能管理部门人员名单;

(2)建立各职能部门的相应管理制度;

(3)对参加本项目的管理人员和检测人员进行岗前培训;

(4)所有检测人员持证上岗。

2.仪器的控制

(1)仪器的使用人必须经过技术负责人授权才能使用。

(2)仪器的使用必须在经过了检定和校准后方可使用。

(3)仪器进场前三天必须进行全面的检修,以确保正常使用。

3.文件的控制

(1)文件必须经过审核、批准方可发布。

(2)文件必须经过有关人员会签。

(3)规定文件更改的方式和现行状态的识别。

(4)文件统一由资料员按规定管理。

4.检测过程的控制

每个单项工程均按照GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》和相关作业指导书的规定要求进行检测。接到入场检测通知之后,向甲方及现场监理申报检测方案,经批准后方可执行;检测时记录原始数据,质量监督员现场监督

检测工作;单项工程检测工作完成后,见证员签写见证记录。

5.检测报告的控制

现场检测工作完成后,计算结果,质量监督员校核数据后,由报告编写员编制检测报告,检测报告经技术负责人审核、授权签字人批准后发放。检测报告发放由甲方指定签收《检测报告收讫凭证》。

七.安全文明措施

(一)安全控制措施

1. 制定相关安全工作制度,工作人员经过相关的安全培训,培训合格后才能参与检测工作;

2. 检测过程中严格执行测试操作规范,防止安全事故发生;

3. 仪器在使用前应检查,防止仪器故障引发安全事故;

4. 加强用车安全管理:车辆外出前先进行安全检查,确保车辆的安全性;

5. 现场检测时注意安全:应在相关工作人员带领下进入现场检测。

(二)文明措施

1.严格遵守项目建设单位制订的各项现场管理制度,树立遵纪守法的良好风气。

2.检测人员佩带胸卡进场检测。

3.工程车按指定的位置停放,为争创文明工地出一份力。

4.监督检测人员要进行安全、文明检测,杜绝鲁莽引发的意外发生。

5.要使用礼貌用语,发生矛盾时及时协调解决。

6.每个点位检测完成后,检测人员负责清理卫生工作,并由监督员检查。

7.教育员工不得将生活垃圾乱扔乱放,严禁随地大小便。

八.服务质量承诺

1.对本检测公司质量体系运行始终满足法律法规、认证认可标准和认证认可机构的要求作出承诺;

2.管理层对良好的职业行为的承诺;

3.对检测数据和判定结果的正确性以及应达到的相应准确度做出承诺;

4.对每个员工熟悉质量体系和有效的运作做出承诺;

5.对维护客户专利权和所有权做出承诺;对客户提供的有关资料及检测结果保密;

6.对应承担的义务以及恪守的法律责任做出承诺;

7.对约定的服务项目、时间及合理的服务价格做出承诺。

*****检测有限公司

*年*月*日

室内空气检测方案-叁万

南通市体育运动学校项目室内环境检测方案 南通欧萨环境检测技术有限公司 二 0 一八年五月二十三日

一、工程简介 我单位受南通体育运动学校的委托,对位于江苏省南通市港闸区石桥路与纬一路口南通市体育运动学校空气质量检测。按规范要求,装修(家具进场)房间检测项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项指标。 二、室内空气检测必要性全国每年因装修空气污染引起的死亡人数已达万人,每天大约是304 人。可见室内空气检测的必要性:家装材料中的有毒物质是室内空气污染的主要来源。 国家有关部门曾进行的一次室内装饰材料抽查结果表明,具有毒气污染的材料占68%,所挥发的300 多种有毒物质一旦进入室内,即会引发各种疾病,装饰装修材料即使都是环保的产品,但是各种家具和装饰材料释放出的有害物质通过叠加同样会造成严重污染,室内的空气是一定的,使用一件木制材料和十件木制材料对环境的污染程度是截然不同的。再加上装修所使用的胶黏剂,装修污染是难免的。 仅靠闻气味辨别是否有室内污染不科学,也不准确。在有毒有害气体中,有的是有味的,如苯:芳香味,甲醛:刺鼻性气味。但也有无色无味的,如:TVOC。 但各种化学物质混合在一起呈现的复杂的气味是很难辨别的。因此凭气味来判断有没有污染或是什么污染是不准确的,也就是说:有污染的不一定能闻到气味,闻到气味不一定有污染。室内空气中苯、甲醛等有害气体,即使是轻微超标,都会造成严重的疾病。在装修后的房间里,有的时候,如果你能闻到明显的甲醛或是苯的气味时污染程度已十分严重。但闻不到气味时,也不能说污染不存在。 人一生中约70%的时间是在室内度过的,人均日吸入空气12 立方米,而城市居民每天约70%~90%的时间在各种室内环境中度过。可以想象,室内空气检测对人的健康有多么的重要。美国环境保护局的一项科研成果表明,室内空气的污染程度一般要比室外严重2~5倍,在特殊情况下可达到100 倍。美国国家科学院估计美国每年因室内空气污染造成的医疗费用约150 亿至1000 亿美元。室内空气污染已被归结为危害公共健康的5 类环境因素之一。为了学生、员工及家人的身体健康做一个室内空气检测是必要的。 三、检测依据及标准 1.国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 ;2.国家标准《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GB/T ;3.国家标准《室内空气质量标准》附录B GB/T 18883-2002 ;4.国家标准《室内空气质量标准》附录C GB/T 18883-2002 。 根据国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 的规定,室内空气工程验收时,必须进行室内环境污染浓度检测。检测结果应符合下表的规定:

室内空气中苯系物的测定

室内空气中苯系物的测定 )一0128—02 随着人们生活水平的提高,室内装修 已经成为一种新的时尚,但是随之而来的 室内空气污染却不容忽视.苯系物苯系物 是室内主要挥发性有机物之一,是密闭环 境中的主要污染物,通常包括苯,甲苯,乙 苯,邻,间,对二甲苯,异丙苯,苯乙烯八种 化合物.室内装修中苯系物作为溶剂,黏合 剂,添加剂被广泛用于溶剂型涂料及板材 中,并以蒸气状态存在于空气中.一般是通 过呼吸吸人或皮肤吸收而使人中毒,且具 有致癌的危险性.目前,测定室内空气中苯 系物的方法主要为二硫化碳解吸一毛细管 气相色谱法检测苯系物气相色谱法,分析 结果准确可靠. 1材料与方法 1.1仪器与试剂 (1)Agilent气相色谱仪:氢火焰离子化 检测器(FID). (2)试剂①二硫化碳:色谱纯,低苯. ②苯,甲苯,二甲苯等苯系物均为色谱纯. ③苯系物标准贮备液. 表1 将苯系物标准于20℃的环境温度下平 衡20min,用100L微量注射器分别吸取色 谱纯苯系物标准物,准确称重,以二硫化碳 为溶剂配制成浓度为500mg/L的苯系物混 合标准贮备液.苯系物标准的使用量见表1. ④苯系物混合中间液.将苯系物标准 贮备液于20℃的环境温度下平衡20min,准 确吸取20.Oral于lOOml容量瓶中,用二硫化 碳稀释至刻度摇匀,配制成质量浓度为 100mg/L的苯系物混合中间液. 1.2色谱条件 (1)色谱柱:DB-624毛细管柱(3O.Omx 0.32ramx0,25Hm). (2)载气:氮气,纯度大干99.999%. (3)色谱条件: ①柱温:65℃.②检测器:280℃.③汽化

室:l80”C.④Flow:2.0mL/min.⑤分流进 样,分流比为l0:l.⑥进样量:1.OL. 1.3测定方法 用活性碳采样管采集室内空气l5L,流 量为0.5L/min,将活性碳管中的活性碳移 人10.OraL具塞试管中,准确加入2.0mL二 标准物名称用量 苯 甲苯 乙苯 邻二甲苯 闾二甲苯 对二甲苯 苯乙烯 V=50(mg)/o.878(mg/ltlL)=56.95taL v=sO(mg)/o.~6(mg/L)=57.74L V-50(rag)/0.866(rag/L)=57.7L V=50(mg)/O.878(mg/L)=56.95L V=5o(mg)/O.863(mg/L)=57.94L V=50(mg)/O.86O(mg/I./L)=58.14¨L V=~O(rog)/o.905(mg/L)=55.2.5pL 表2 28科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION 硫化碳,振荡,浸泡半小时一下,取1.0L 进样.以保留时间定性,用外标法定量. 1.4苯系物标准曲线的绘制 将苯系物混合中间液配制为浓度为0, 10.0mg/L,20.0mg/L,40.0mg/L,50.0mg/ L,按上述分析条件进行测定.将苯,甲苯, 乙苯,邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯,异丙 苯,苯乙烯的响应值(峰面积)与质量浓度 (mg/L)进行线性回归,得到的标准曲线回 归方程和相关系数见表2. 2结果与讨论 2.1标准品和样品的色谱图如图1.2所示 2.2结果分析 根据部分样品结果显示,室内空气中 苯系物污染中,甲苯,苯污染比较严重,但 二甲苯总量也是不容忽视的,在我国的标 准中,对苯的要求比较严格,所以许多材料 厂家会避开苯的使用,同时为了达到产品 的效果,就用采用甲苯,二甲苯等相似的物 质,从而造成了污染的严重.同时,采用溶 剂解析一气相色谱法分析室内空气中的苯

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

民用建筑工程室内空气中苯检测实施细则

民用建筑工程室内空气中苯检测实施细则 1 编制目的 为对民用建筑工程室内空气中苯浓度的检验。特制定本细则。 2 适用范围 适用于民用建筑室内空气中苯浓度的检验。 3 检验依据 3.1《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 3.2《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法》GB 11737-89 4 检验原理 空气中苯用活性炭管采集,然后经热解吸,再经聚乙二醇6000色谱柱分离,用氢火焰离子化检测器检验,以保留时间定性,峰高定量。 5 检验人员 检验人员须经上海市建设工程监测行业协会培训考核的持证上岗人员,检验工作中,检验人员应认真负责。 6 检验仪器及设备 活性炭采样管:长150mm,内径3.5~4.0mm,外径6mm的玻璃管,内装100mg椰子壳活性炭。 空气采样器:流量范围0.2~1L/min流量稳定。 注射器1mL,100mL。 微量注射1μL,10μL。 热解吸装置。 具塞刻度试管:2mL。 气相色谱仪:带氢火焰离子化检测器。 填充色谱柱:长2m、内径4mm不锈钢柱,内填充聚乙二醇6000-6201担体(5:100)固定相。色谱固定液:聚乙二醇6000。 7 试剂和材料 苯:标准品。 纯氮:99.99%。 8 检验程序 8.1 采样 在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少2mm,与空气采样器入气口垂直连接,以0.5L/min的速度,抽取10L空气。采样后,将管的两端套上塑料帽并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存5天。 8.2 空气样品的测定

8.2.1 色谱分析条件 色谱柱温度——90℃; 检测室温度——150℃; 汽化室温度——150℃; 载气——氮气,50mL/min 。 8.2.2 标准曲线 在作样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和计算回归方程。 8.2.2.1 用标准气体制标准曲线 取30mL 、60mL 、100mL 苯的标准气体通过吸附管, 将吸附管与100 mL 注射器(60℃预热)相连,置于热解吸装置上,用氮气以50~60 mL/min 的速度于350℃下解吸,解吸体积均为50mL ,于60℃平衡30min, 取1mL 进样,测量保留时间及峰高。同时,取一个未采样的活性炭管,按样品管同时操作,测定空白管的平均峰高。以苯的含量(μg )为横坐标, 平均峰高为纵坐标,绘制标准曲线。并计算回归方程(h=bc+a)。 8.2.2.2 用标准溶液绘制标准曲线 取苯的标准溶液, 临用前逐级稀释成苯含量为0.01、0.1、1.0、10.0 mg/mL 的标准液。各取1uL 注入吸附管,同时用100mL/min 的氮气通过吸附管,5min 后取下,将活性炭倒入具塞刻度试管中,加1.0mL 二硫化碳,塞紧管塞,放置1h ,并不时振摇。取1uL 进样,测量保留时间及峰面积。同时,取一个未采样的活性炭管,按样品管同时操作,测定空白管的平均峰高。 以苯的含量(ug )为横坐标,平均峰高为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归方程(h=bc+a) 。 8.2.3 样品分析 8.2.3.1 热解吸法进样 将已采样的活性炭管与100 mL 注射器相连,置于热解吸装置上,用氮气以50~60 mL/min 的速度于350℃下解吸,解吸体积为50mL ,取1mL 解吸气进色谱柱,用保留时间定性,峰高(mm )定量。 8.2.3.2二硫化碳提取法进样 将活性炭倒入具塞刻度试管中,加入1.0 mL 二硫化碳,塞紧管塞,放置1h ,并不时振摇,取1uL 进色谱柱,用保留时间定性,峰面积定量。 8.2.4 结果计算 热解吸法及溶剂解吸法,空气中苯浓度按下式计算。 0)(V b a h h C ?--= 式中:C ——空气中苯的浓度,mg/m 3; h ——样品峰高的平均值,mm ;

室内空气质量检测标准

室内空气质量检测标准 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 一、室内空气应无毒、无害、无明显异味、臭味。 二、空气质量标准见表其中: 室内空气的质量参数(indoor air quality parameter) 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 可吸入颗粒物(particles with dimeters of less,PM10) 指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于或等于10的颗粒物。 总挥发性有机物(Total Volatile Organic Compounds TVOC):利用Tenax Gc或(Tenax TA)采样,非极性色普柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正乙烷和正十六烷之间的挥发性有机物。 标准状态(normal state):指温度为273K,压力为101.325时的干物质状态。 室内空气质量标准—— 1、新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求≤标准值 2、行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度

民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2001(2006) 1.01为了预防和控制民用建筑工程中建筑材料和装修材料产生的室内环境污染, 保障公众健康,维护公共利益,做到技术先进、经济合理,制定本规范。1.02本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制,不适 用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房 间。 1.03本规范控制的室内环境污染物有氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有 机物(TVOC)。 1.04民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: ①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用 建筑工程; ②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书 馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 1.05民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的规定。 1.06民用建筑工程室内环境污染控制除应符合本规范规定外,尚应符合国家现 行的有关强制性标准的规定。 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于 5%,并不得少于3间。 2、当房间内有2个及2个以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 3、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙不小于0.5m、距楼地面高 度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 4、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物浓度检测时,对采用集中 空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭状态下进行。放射性氡浓度检测时应在对外门窗关闭24小 时后进行。 5、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用。

室内环境检测全步骤学习资料

检测全步骤 (一)采样前一天准备工作 1.采样点的选取:氨、甲醛、苯、TVOC一层和顶层必测,其他均匀分布,氡在低层 2.现场检测方案的编写 3.应检查大气采样器是否运转正常,电量是否充足,电量不足或欠压及时充电。 4.检查大型气泡吸收管、具塞比色管、苯活性炭管、TVOC采样管是否完好无损,若有损坏及时更换;检查上述实验仪器编号是否完整、清晰、唯一,若有缺失,及时修补完整。 5.检查大型气泡吸收管、具塞比色管是否已经用蒸馏水洗净并烘干。 6.检查苯活性炭管、TVOC采样管(Tenax TA吸附管)在采样前是否已活化,苯活性炭管活化条件为 350℃ 10min,TVOC采样管活化条件为300℃ 10min。 7.采样管的核查记录。要求在标准大气压采样管的阻力在5-10kP 8.准备好采样记录、见证记录、委托书,现场采样描述,备案表,检测方案并放在文件夹中,采样时携带。(二)采样前一小时准备工作 1.首先记录化学分析室的温湿度记录表 2.配制氨吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.已配制好的氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L], b.100ml容量瓶(专门用于配制氨吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影响实验 准确度), c.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L] ), d.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]), e.刻度吸管管架1个(用于放置刻度吸管), f.滤纸1张,撕成四等份, g.100ml小烧杯1个(盛放50ml蒸馏水的),胶头滴管1个(吸取蒸馏水的), h.洗瓶1个(装满蒸馏水), i.250ml烧杯1个(盛废弃液)。 ②配制氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]步骤 取出专门吸取氨吸收原液的10ml刻度吸管,用氨吸收原液洗涤2次量取10ml氨吸收原液→至100ml 容量瓶中→盖上氨吸收原液试剂瓶玻璃塞→将10ml刻度吸管放回刻度吸管管架→在100ml容量瓶中加蒸馏水至刻度线下2cm,再用胶头滴管加蒸馏水至刻度线→盖上玻璃塞,旋转15度,上下翻转10次,翻转时旋转容量瓶→配制完成。 ③将10ml氨吸收液装入大型气泡吸收管 取出专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]的10ml刻度吸管,用氨吸收液洗涤2次,在盛放氨吸收液的容量瓶中量取10ml氨吸收液→打开大型气泡吸收管管帽,注入10ml氨吸收液(注意,注入溶液时,将刻度吸管末端管尖靠在大型气泡吸收管下部内壁上)→盖上大型气泡吸收管管帽→继续盛装下一个大型气泡吸收管,直至达到采样所需数量,并多做一个试剂空白和一个室外上风向空白。(例如:若采样点为10个,则需加12个大型气泡吸收管的吸收液) 若是氨吸收原液数量不够,可多配几瓶或是在容量瓶中氨吸收液不够10ml时,倒掉剩余溶液,用自来水洗涤3遍容量瓶,再用蒸馏水洗涤3遍,用此瓶再配一次氨吸收液。 3.配制甲醛吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称M BTH], b.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收原液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不 影响实验准确度), c.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影 响实验准确度),

环境空气室内监测方案

1.监测内容 室内环境是指人们工作、生活、社交及其它活动所处的相对封闭的空间,包括住宅、办公室、学校教室、医院、候车(机)室、交通工具及体育、娱乐等室内活动场所 2.引用标准及相关文件 《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002) 《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ/T 167-2004) 5.2.监测指标及分析方法 ●室内空气质量参数indoorairqualityparameter指室内 空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 ●可吸入颗粒物inhalableparticles指悬浮在空气中,空气动力学 当量直径小于等于10μm的颗粒物。 ●标准状态normalstate指温度为273K,压力为101325kP a时的干物质状态。 ●苯并〔a〕芘B〔a〕P指存在于可吸入颗粒物中的苯并〔a〕芘 ●年平均浓度annualmeanconcentration指任何一年的日平 均浓度的算术均值。 ●日平均浓度24hoursmeanconcentration指任何一日的平 均浓度。38小时平均浓度1hourmeanconcentration指任何一小时的平均浓度。 ●新风量airchangeflow在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通 道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。

●氡浓度radonconcentration指实际测量的单位体积空气内氡的 含量。 ●总挥发性有机化合物TotalVolatileOrganicCompound s,TVOC利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。 ● 检测方法可参见《室内环境空气质量监测技术规范》附件,鼓励使用气相色谱/质谱对室内环境空气的定性监测。

室内空气检测方案

I n t e l西安办公室装修工程 室内环境检测方案 ISG 2012年9月11日

一、工程简介 我单位对位于西安市的Intel 西安办公室装修工程进行空气质量检测。该项目属Ⅱ类民用建筑,按规范及协议要求,装修检测项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC 六项指标。 二、检测依据及标准 1.国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 2.国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000; 3.国家标准《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.25-2000 根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的规定,民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染浓度检测。检测结果应符合下表的规定: 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010的有关规定,民用建筑工程根据室内环境污染的不同要求划分为两类: I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; II类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等到民用建筑工程。 该工程为办公楼性质,按上述分类方法属于II类民用建筑工程。 三、检测前的准备工作 1、检测前需与委托方签定合同,合同内容要明确:检测项目、检测方法、检测数量、检测日期、地点及特殊要求等。 2、检测前,委托方应提供以下资料及条件: 2.1工程建筑平面图; 2.2检测所需电源、水;

2.3安排人员协助现场采样工作。 3、为防止现场检测过程中停电,检测前检测仪器备用电源应作好充电工作。 4、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境空气质量检测,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行,检测时应在门窗封闭1小时后进行测试。 5、为了检测工作的顺利进行,委托方应安排专人配合检测工作的顺利实施。 四、检测数量 1、根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中规定,民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5%,并不得少于3间,房间总数少于3间时应全数检测。 2、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 室内环境污染物浓度检测点数设置 3、根据该项目的设计图纸,结合国家标准,本次检测项目抽检 5 个检测点,检测点的具体分布如附件图纸: 五、检测仪器设备、检测标准 2、基本原理和检测标准 2.1 甲醛:酚试剂分光光度法紫外分光光度计UV-2100 GB/T18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》 2.2 氨:靛酚蓝分光光度法紫外分光光度计UV-2100

室内空气中苯的测定

附录F 室内空气中苯的测定 F.0.1 空气中苯应用活性炭管进行采集,然后经热解吸,用气相色谱法分析,以保留时间定性,峰面积定量。 F.0.2 仪器及设备应符合下列规定: 1 恒流采样器:在采样过程中流量应稳定,流量范围应包含0.5L/min,并且当流量为0.5L/min时,应能克服5kP a~10kP a的阻力,此时用皂膜流量计校准流量,相对偏差不应大于±5%。 2 热解吸装置:能对吸附管进行热解吸,解吸温度、载气流速可测。 3 配备有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪。 4 毛细管柱或填充柱:毛细管柱长度应为30m~50m的石英柱,内径应为0.53mm或0.32mm,内涂覆二甲基聚硅氧烷或其他非极性材料。填充柱长2m,内径4mm不锈钢柱,内填充聚乙二醇6000~6201担体(5︰1000)固定相。 5 容量为1μL、10μL的注射器若干个。 F.0.3 试剂和材料应符合下列规定: 1 活性炭吸附管应为内装100mg椰子壳活性炭吸附剂的玻璃管或内壁光滑的不锈钢管。使用前应通氮气加热活化,活化温度为300℃~350℃,活化时间不应少于10min,活化至无杂质峰为止;当流量为0.5L/min时,阻力应在5kP a~10 kP a之间。 2 苯标准溶液或苯标准气体。 3 载气应为氮气,纯度不应小于99.99%。 F.0.4 采样注意事项应包括下列内容: 1 应在采样地点打开吸附管,与空气采样器入气口垂直连接,调节流量在0.5L/min的范围内,应用皂膜流量计校准采样系统的流量,采集约10L空气,应记录采样时间、采样流量、温度和大气压。 2 采样后,取下吸附管,应密封吸附管的两端,做好标识,放入可密封的金属或玻璃容器中,样品可保存5d. 3 采集室外空气空白样品时,应与采集室内空气样品同步进行,地点宜选择在室外上风向处。 F.0.5 气相色谱分析条件可选用以下推荐值,也可根据实验室条件选定其他最佳分析条件: 1 填充柱温度为90℃或毛细管柱温度为60℃; 2 检测室温度为150℃; 3 汽化室温度为150℃; 4 载气为氮气。 F.0.6 气相色谱分析配制标准系列方法应包括下列内容: 1 气体外标法配制标准系列方法:应分别准确抽取浓度约1mg/m3的标准气体100mL、200mL、400mL、1L、2L通过吸附管,然后用热解吸气相色谱法分析吸

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

室内环境检测苯的测定作业指导书

室内环境检测苯的测定作业指导书 1.1 应用标准 GB 11737—89《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法》 1.2 检测方法 气相色谱法 1.3 原理 空气中苯、甲苯和二甲苯用活性炭管采集,然后经热解吸提取出来,再经二甲基聚硅氧烷色谱柱分离,用氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。 1.4试剂、仪器与设备 1.1.1 苯:标准气体。 1.1.2 纯氮:99.99%。 1.1.3 注射器:100mL。体积刻度误差应校正。 1.1.4 活性炭采样管:长150㎜,内径3.5~1.0㎜,外径6 ㎜的玻璃管内装100 mg椰子壳活性炭。

1.1.5 空气采样器:流量范围0.2~1L/min,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量。流量误差应小于5%。 1.1.6 热解吸装置:热解吸装置主要由加热器、控温器、测温表、及气体流量控制器等部分组成。调温范围为100~400℃,控温精度±1℃,热解吸气体为氮气,流量调节范围为50~100mL/min,读数误差±1 mL/min。所用的热解吸装置的结构应使活性炭管能方便地插入加热器中,并且各部位受热均匀。 1.1.7 气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。 1.5采样 在采样地点打开活性炭管,与空气采样器入口垂直连接,以0.5 L/min的速度抽取10L。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。样品放入干燥器中可保存5天。 1.6分析步骤

1.6.1 色谱分析条件 1.6.1.1流量调节阀圈数:氮气:8.36;氢气:1.40;空气:6.14 ; 尾吹:5.68;分流:1.56。 1.6.1.2分析温度:柱温:60℃;进样器:250℃;检测器:250℃。 1.6.2 热解吸仪条件 1.6. 2.1流量调节阀圈数:1.20。 1.6. 2.2解吸温度:320℃。 1.6.3 绘制标准曲线 用100mL注射器取20mL,40mL,60mL苯标准气体分别注入活性炭管,热解吸5min后进样测量保留时间及峰面积,每个体积重复三次。以苯的含量为纵坐标,峰面积为横坐标绘制标准曲线。 1.6.4 样品分析 将已采样的活性炭管置于热解吸装置上,打开反吹开

一种基于STC89C52的室内空气检测系统

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/bb13950972.html, 一种基于STC89C52的室内空气检测系统 作者:王翰平徐俊玺刘正云 来源:《数字技术与应用》2017年第11期 摘要:为实现对室内空气质量的实时监测,保护人们的身体健康,设计一种基于单片机的室内空气检测系统。该系统以单片机STC89C52为核心,利用PM2.5粉尘、温湿度传感器检测室内粉尘的浓度及温湿度值,当浓度及温湿度值超过预先设定的阈值时,发出声光警报。该系统具有低功耗、高精度和灵活性强等特点,是一种实用的室内空气质量检测系统。 关键词:空气检测;单片机;传感器;显示 中图分类号:TP29 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2017)11-0098-01 医学研究表明人类发病率、死亡率与室内空气的质量有很大的关系[1],室内空气质量的 好坏直接影响人体健康[2]。本文提出一种室内空气检测系统,可实时检测室内温湿度值、 PM2.5粉尘,并用LCD1602完成显示。若检测的数据高于设定阈值,GSM模块发送检测的信息给手机,提示注意,实现声光报警。 1 系统总体设计 如图1所示为室内空气质量检测系统结构图,该系统以STC89C52为控制核心,PM2.5粉尘传感器将信号传送给ADC0832,完成A/D转换后传送给STC89C52;由DHT11温湿度传感器将温湿度信号传送给STC89C52,单片机完成信号处理后,形成精度较高的数字信号输出给LCD1602显示。若检测的数据高于设定阈值,通过GSM模块发送短信给手机,提示注意,实现声光报警[3]。 2 硬件电路的设计 本文CPU芯片选取STC89C52单片机[4-5]。Sharp GP2Y1010是光学空气质量传感器,其内部有光电晶体管和红外线发光二极管,可测量烟草产生的烟气、花粉、房屋粉尘和PM2.5 粉尘等,粉尘传感器的引脚如图2所示。 数字传感器DHT11是功耗很低的测量温湿度的元件,由电阻式测湿元件和NTC测温元件组成。引脚如图3所示,引脚1接电源正极;引脚2接数据端;引脚3为空脚,悬空不用;引脚4接地端。 M900A模块接口如图4所示,它是尺寸紧凑、高可靠性的无线模块,采用功能强大的ARM9216EJ-S处理器作为内核,采用SMT封装的四频GSM/GPRS模块,SIM900A GSM/GPRS使用工业标准界面,可以实现小尺寸、低功耗的语音、数据和传真信息的高速传输。

室内空气质量检测报告.doc

统表 C02-109报告编号: 室内空气质量检测报告 委托单位: 工程名称: 检测类型: 委托日期: 检测日期: 报告日期: 检测单位:

甬统表 C02-109-1报告编号:一、工程概况: 1.概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程地址: 2.工程规模:该工程幢层建筑,建筑面积平方米。 工程自然间统计一览表 建筑面积< 50m2 50~ 100m2 > 100m2 工程自然间总数 抽检自然间数 设置测点数 3.工程类别:该工程属于类民用建筑工程。 4.工程抽检自然间简况一览表: 抽检自然间地面顶面墙面其他集中空调

甬统表 C02-109-2报告编号: 二、委托内容 室内空气污染 (氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC) 检测。 三、检测主要数据 1.GB 50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.合同或委托要求: 四、主要检测仪器 主要检测仪器一览表 检测仪器名称型号及精度仪器编号 五、检测结果 检测结果一览表 限量标准氡,游离甲醛,苯,氨,TVOC , 测点 3 3 3 3 3 (Bq/m ) (mg/m ) (mg/ m) (mg/ m) (mg/ m ) 评定编号 抽样位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注:标准限量依据 GB 50325 —2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中对_类民用建筑工程室内 环境污染物浓度限量的规定,除氡外均以同步测定的室外空气相应值为空白值。

甬统表 C02-109-3报告编号: 六、结论 经检测,所抽检的的自然间,其室内环境污染物浓度符合、不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 —2001类民用建筑工程的要求。 检测: 审核: 批准: 检测单位 (盖章 ): 年月日

苯系物测定方法

实验二居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标准方法气相色谱法GB 11737—89 一、实验前取样标准方法: 1?选点要求 1.1采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确 反映室内空气污染物的水平。原则上小于50m3的房间应设(1~3)个点;50m3~100m3设(3~5) 个点;100m3以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。 1.2采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m。 1.3采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5~1.5之间。 2. 米样时间和频率 年平均浓度至少采样3个月,日平均浓度至少采样18h,8 h平均浓度至少采样6 h,1 h平均 浓度至少采样45min,采样时间应函盖通风最差的时间段。 3. 采样方法和采样仪器 根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声 应小于50 dB(A)。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。 3.1筛选法采样:采样前关闭门窗12 h,采样时关闭门窗,至少采样45mi n. 3.2累积法采样:当采用筛选法采样达不到本标准要求时,必须采用累积法(按年平均、 日平均、8 h平均值)的要求采样。 4. 质量保证措施 4.1气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检査,不得漏气。 42流晕校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过5%。 采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜计校准采样器流量计的刻 度,校准5个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。

室内空气检测复习题及参考答案

室内空气检测复习题及参考答案(22题) 单位 姓名 分数 一、填空题 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5% ,并不得少于3 间;房间总数少于3间时,应全数检测。 2、房间使用面积小于50m2时,设 1 个检测点;房间使用面积50~100 m2时,设 2 个检测点;房间使用面积100—500 m2时,设不少于 3 个检测点。 3、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转 的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在 对外门窗关闭1h 后 进行。 4、Ι类民用建筑工程范围 住宅 ,医院 ,老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。 5、空气采样点应距楼地面高度 0.8m-1.5m ,距内墙面不小于 0.5m 。 6、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少 7d 以后、工程交付使用 前 进行。 7、用空气采样器采集样品时,为防止吸收瓶内的吸收液 影响流量计流量,应在吸收瓶和流量计之间放置 和 。现场采样时除记录采样流量外,还应记录 和监测点的 和 。标准状态下(273K 、101.3kPa )的采样体积计算公式为 。 答:倒吸 缓冲瓶 干燥剂 采样时间 气压 气温 3 .1012732730P t V V ?+? = 8、气相色谱法分析样品时,进样量的选择是根据 、 、

来确定。 答:样品浓度色谱柱的容量检测器的灵敏度 9、气相色谱分析中,是分离成败的关键。 答:色谱柱 10、室内空气质量参数指室内空气中与人体健康有关的_________、_________、_________和__________参数。 答:物理、化学、生物、放射性。 二、选择题 1、标准状况的温度和压力分别是多少?(B) (A) 20℃、101.325 kPa (B) 0℃、101.325 kPa (C) 25℃、101.325 kPa (D) 25℃、1atm 2、气相色谱法测定苯、甲苯和二甲苯时,如出现拖尾峰是哪几个原因造成的?(ABC ) (A) 进样口温度过高(B)柱温太低(C) 色谱柱选用不当(D) FID检测器火焰熄灭 3、下列民用建筑不属于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定的Ⅱ类建筑的是( A )。 (A)医院(B)商店(C)旅馆(D)图书馆 4、对于采用自然通风的工程,检测前应对外关闭门窗24h的项目是(A)。 (A)氡(B)一氧化碳(C)二氧化碳(D)可吸入颗粒物 5、Ⅱ类民用建筑中,氡的最高限制是(D )。 (A)200 (B)250 (C)300 (D)400 6、室内环境污染物浓度检测中不需要扣除上风向空白值的是(B)。 (A )氨(B)氡(C)甲醛(D)苯

室内环境检测方案

室内环境检测方案

东镜新城一期2-14栋、会所、幼儿园及三期工程商场 室内环境质量检测方案 编制单位:广州建设工程质量安全检测中心有限公司编制日期:二O一一年九月六日

东镜新城一期2-14栋、会所、幼儿园及三期工程商场 室内环境质量检测方案 编制: 审核: 批准: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 二O一一年九月六日

东镜新城一期2-14栋、会所、幼儿园及三期工程商场 室内环境质量检测方案 1工程概况 东镜新城一期2-14栋建筑中2-12栋为住宅楼,13栋为幼儿园,14栋为会所。三期工程为一栋三层的商场。住宅部分首层均架空,2-5栋有29层,6、7栋有26层,8、9栋有23层,10、11栋有18层,12栋有16层;住宅部份共有房间1507套,11660间。幼儿园有三层,房间85间。会所有四层(含地下一层),房间78间。商场有三层。住宅、幼儿园属Ⅰ类民用建筑,会所和商场属Ⅱ类民用建筑。 2方案编制依据 室内环境质量检测方案编制依据为: 1)GB50325- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》以下简称GB50325) 2)穗建筑[ ]146号文,穗建筑[ ]45号文 3)委托方提供的设计图纸 3检测数量和抽检房间 3.1 标准规范要求 按GB50325的要求,民用建筑工程验收前必须进行室内污染物浓度检测。抽检数量不得少于5%且不少于3间。房间数量少于3间,应全数检测。抽检房间为所有能够独立封闭的房间,包括厨房和卫生间。抽检房间内测点数量应根据房间使用面积设置:

表1、 GB50325规定室内环境污染物浓度检测点数设置 注:房间是指建筑物内形成的独立封闭、使用中人们会在其中停留的空间单元。 3.2 检测数量 按GB50325的要求,该工程住宅部分需检测554点(见下表2),幼儿园需检测7个测点,会所需检测17个测点,商场需检测26个测点。 表2、花都东镜一期住宅房间数量统计 因此该工程共需检测604个测点。

相关文档