典型vb2手车断路器

上海 广 电电气集团公司所属 的 上海B B C 广电电气有限公司生产的Z S G -12铠装式金属封闭开关设备系由澳大利亚B B C 电气有限公司开发和提供技术转让的先进的中压开关设备。它适 用于3-12KV三相交流50赫兹电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制保护及监测。Z S G -12采用中置式结构,由进口优质敷铝锌钢板弯制后用螺栓栓结而成, 并在数控柔性生产加工线上加工生产,除 具有与国际同类产品相同的结构、技术参数、制造技术外,为更好的满足国内运行的实际情况,产品还加大了空气绝缘净距,提高了外接电缆头高度,是目前国内档次最高的铠装式开关柜。Z S G -12结构先进合理,断路器可配置澳大利亚B B C 公司生产的e V B -12真空断路器,以及美国G E 公司生产的V B 2真空断路器,也可以配置国产的V S 1真空断路器,构成各 种变配电系统。 同时还通过配置澳大利亚A G E 公司生产的V C R 193真空接触器,构成F +C 电机启动控制回路,适合各种大中型中压电动机和小型变压器,具有极广的适用范围。配置接触器与断路器的方案柜体结构一致,使用相同,可构成完美的组合。 断路器和接触器性能优 良,运行可靠,触头材料为 优质铜铬合金,采用纵向旋 转磁场灭弧,性能可靠,工 艺先进。 e V B -12断路器在澳大 利亚设计生产,技术先进, 最高额定电流可达4000A , 最高开断电流可达50k A , 稳定可靠,是发电厂和大中型配电站的理想选择。 Z S G -12铠装式金属封闭式开关设备是技 术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安 全可靠的配电设备.已在发电、变电、机场码 头、钢铁、石化、轻工以及宾馆,广场及大型 建筑中广泛使用。前 言01

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN 柜介绍 GG-1A(F) 系列: 产品型号及含义 GG ----- A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A 型高压开关柜为固定式 GG-1A(F) 型防误型高压开关柜( 固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A 型高压开关柜为固定式, 用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV 的三相 单母线系统中, 接受和分配电能之用. GG-1A(F) 型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜, 适用 于交流50Hz, 额定电压 3.6KV,10KV, 额定电流最大至1000A, 额定开断电流最大至 31.5kA 的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点, 主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点 GG-1A 型高压开关柜系开启式, 基本骨架结构用角钢焊接而成, 前面板用薄钢板压

制而成, 柜后无保护板, 柜内用薄钢板隔开, 柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠. 具有五种防止误操作的功能 1. 防止带负荷分合隔离开关. 2. 防止误入带电间隔. 3. 防止误分,合断路器. 4. 防止带电挂接地线. 5. 防止带接地线合闸. XGN 系列 产品型号及含义 用途 XGN 箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜), 主要用于电压为3KV,6KV,10KV, 频率为50HZ 的三相交流电力系统中电能的接受与分配. 本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动, 投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12 型环网柜采用金属封闭箱式结构, 主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地, 而且封闭完善, 外壳防护等级达到IP3X. 开关室内装有FL(R)N36-12D 型三工位负荷开关, 该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6) 气体. :XGN2 ― 10 箱型固定式交流金属封闭开关设备( 简称开关柜) 用于3.6KV,10KV 三相交流50Hz 系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构. 本开关柜符合国家标准GB3960 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》及国际标准

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

10kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜日常故障处理 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固 7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性 8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。 10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法 1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改; 2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈; 3.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件; 4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作; 5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

(高配)开关柜类型划分

常用名词术语: 注:以下对电力系统和实际工程应用中常用到的各种名词术语进行粗略的介绍,详细内容请参考最后部分所列的书目。 1.一次回路/主回路与一次设备/主设备: 是指电力输送和分配的回路,其主要任务是进行电能的输送和分配。与其相连的设备称为一次设备或主设备,例如:变压器、断路器、熔断器、接地刀开关、输变配线缆等;通常将终端的用电设备,如:电动机(马达),照明灯等也归在一次设备的范围。也可以把一次回路理解为由输变配线缆+主设备(变压器、断路器等)+用电设备(马达、照明灯等)构成。 2.二次回路/控制回路与二次设备/控制设备: 指对一次设备进行控制、指示、测量(计量)、监视和保护的回路,其主要任务是对一次回路的运行状态、运行参数等进行监控,保证回路的正常运行。与其相连的设备称为二次设备或控制设备,也叫控制电器,包括:PT(电压互感器)、CT(电流互感器)、接触器、继电器、综合保护装置、断路器辅助接点、各种操作按钮、计量仪表、二次回路的控制线缆等。 3.开关柜: 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: 进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因素用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

手车开关

1、高压开关柜内手车开关拉出后,( A、B、C )。A、观察隔离挡板是否可靠封闭。B、隔离挡板禁止开启。C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 3、下列项目应填入操作票内:( A、B、C、D、E、F、G )。A、应拉合的断路器(开关)。B、应拉合的隔离开关(刀闸)。C、验电。D、应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。E、合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。G、拉合设备后检查设备的位置。 5、下列各项工作可以不用操作票:( A、B )。A、事故应急处理。B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 7、若( A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。A、属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。B、一台变压器停电检修,其断路器也配合检修。C、全站停电。 9、( A、B ),可采用总工作票和分工作票。A、第一种工作票所列工作地点超过两个B、两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时。 11、工作负责人(监护人)的安全责任为:( B、C、E、F )。A、工作必要性和安全性。B、正确安全地组织工作。 C、严格执行工作票所列安全措施。D、负责检查检修设备有无突然来电的危险。E、督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。F、工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 13、高压验电应( A、B、D、E )。A、戴绝缘手套。B、验电器的伸缩式绝缘棒长度应足。C、由有经验的人员进行。D、验电时手握在手柄处不得超过护环。 E、人体与被验电设备保持表2-1距离。 15、带电作业有( A、B、C、D )者应停用重合闸或直流再启动保护,并不得强送电:A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。B、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。C、直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。D、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流再启动保护的作业。 17、低压工作时,应( A、C、D )。A、防止相间或接地短路。B、在工作负责人的监护下。C、应采用有效措施遮蔽有电部分。D、若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 19、继电保护装置系统工作前应做好准备,了解( A、B、C、D、E、F、G、H )。 A、工作地点。 B、工作范围。 C、一次设备及二次设备运行情况。 D、安全措施、试验方案。 E、上次试验记录、图纸。 F、整定值通知单、软件修改申请单。 G、

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

手车式开关柜和固定式开关柜

**省电力行业职业技能鉴定中心 技师论文 工作单位:**市供电公司检修试验工区开关检修班 姓名:*** 职业(工种):变电检修工 2011年11月10日

手车式开关柜和固定式开关柜 ***(**供电公司) 【摘要】 10KV高压断路器是变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备。它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,迅速的切断故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统安全运行。本文对变电所几种10KV高压断路器安装方法的优缺点进行分析和总结,提出一些个人的观点和建议。 【关键词】手车式开关柜、固定式开关柜、手车开关、固定柜我是##供电公司检修试验工区的一名员工,现已经从事变电检修工作15年,本人就10KV手车式开关柜和固定式开关柜的安装及检修提出自己的一些看法,我们公司现在大部分关于10KV断路器的安装有三种形式,一种是手车中置柜安装方法,这种方法已经大部分采用于10KV断路器安装;第二种是固定式开关柜配合ZN28型电磁机构安装方法,这种安装方法不多;还有少部分就是采用新型手车断路器配合固定柜安装的方法。下面先简述一下两种基本安装形式的优缺点。 一.手车式开关柜的优缺点 中置式开关柜的优点在于: 1.配置的断路器体积小、重量轻,柜体外观整齐美观,提高了手车 的更换频率,为检修和维护提供了一定的方便。

2.柜体结构的紧凑,占地面积小,节省了一定的使用空间。 3.由于采用中置式导轨,便于开头与开关柜静触头的接触配合。 4.组装式的柜体结构为制造商提供了预制、仓储、运输上的便利条 件和制造上的灵活适应性,同时也为用户提供了精度较高的产品。 5.柜体密封及防尘性能效果比较好。 中置式开关柜的缺点在于: 1.电气间隙和爬电距离不能完全满足国家标准和电力部标准。 2.运转、操作方面:中置式开关柜的手车,需人力从地面搬到运转 车上,易造成开关设备的摔坏和人员伤害,虽然手车上有吊装孔,但变电所内无法实施吊装。 3.外壳接地连续性的不足或丧失,高压开关柜的金属骨架和安装于 柜内的高压电器的金属骨架均应有符合技术条件的接地,并且与专门的接地导体相连接。主要的喷涂零部件,如侧板、隔板等焊接地装置,不可能实现“系统”接地。断路器本体无可靠接地,国家标准中规定,可抽出部件应接地的金属部件,在试验位置、断开位置以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,应保持接地连接。现在的情况是:厂家(断路器)没有考虑断路器本体可靠接地;只考虑了断路器本体在工作位置接地。 4.开关柜为非抗弧型产品,后横梁上显示器安装没有考虑燃弧防护; 为节省成本,随意减少了门铰链和紧固螺栓。 5.前中门采用非专用工具可打开。原始的设计考虑了这一点,一些

KYN28G中置式高压开关柜简介

新型KYN28G-12中置式金属封闭开关设备 简介 一、新型KYN28G-12中置式开关设备其电气性能和结构布局同原KYN28(GZS1)-12中置式开关设备,只改变前门结构、门锁和铰链,增加前门联锁,在客户需要的情况下增加新设计的断路器紧急分闸装置。 二、原KYN28-12中置式开关设备的联锁功能 1、导轨联锁:防止接地开关在合闸时,推进断路器和断路器在工作位置时分合接地开关; 2、前下门紧急解锁:用于接地开关在分闸时打开前下门; 3、前下门联锁:在前下门未关闭时,不能操作接地开关;用户需求时加装。 4、后门联锁:在后门未关闭时不能操作接地开关。 5、手动紧急分闸按钮:将紧急分闸推杆拨到工作位置后实现紧急分闸,分闸推杆不能停在分闸位置,需要两只手操作。 6、操作断路器进出工作位置可关门,也可以不关门操作,无关门操作联锁装置。 三、新型KYN28G-12中置式开关设备新增联锁功能和新结构设计 1、实现关门操作,不关闭断路器室门,手车不能操作,手车不退到试验位置,断路器室门不能打开。(申请专利名称:一种高压断路器底盘车联锁装置;申请专利号:200620104623.4)。 在新的设计中加强了防护功能,原开关柜在操作断路器手车时可

以开门操作,也可以关门操作,没有强制措施,并且开关柜外壳有防护等级为IP4X和开门断路器室防护等级为IP2X之分。增加关门操作联锁后开关柜只有一个防护等级IP4X,并且满足新版GB3906中新增内容《仅当前门关闭时才能允许可抽出部件移入和退出运行位置》,加强了对人员的防护作用。 2、断路器在工作位置实现手动紧急分闸,并且与断路器室门手车进出操作孔实现联锁,手动紧急分闸按钮在开关柜工作状态时将分闸推杆旋转到工作位置,并停在工作位置,在需用紧急分闸断路器时,直接推动按钮实现紧急分闸。改变了原有的拨动推杆后再按分闸按钮,缩短了分闸操作时间。(申请专利名称:一种高压断路器紧急分闸装置;申请专利号:200620104624.9);---必须配万控产VS1或其他手车。 3、改变现有的平板式门结构为立体式门结构,中间突出具有立体感,新设计了的五爪式门铰链,克服了前门掉角的现象,将原来的螺钉式门锁改为拉把式门锁,方便了客户使用,并将观察窗宽度方向和前门的宽度缩小,使得整体结构美观。 4、增加了操作程序标示牌,提醒客户按正常程序操作。 丽水万控电气有限公司 2006-6-1

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 2011-12-07 09:46:02| 分类: |字号订阅 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 一 . 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 ①GG-1A(F)系列: l 产品型号及含义 G G ------ A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) l 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 ②XGN系列 l 产品型号及含义 l 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 l 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 ③HXGN系列: l 产品型号及含义 H XGN ------ A(F) 电路配电方案

KYN28型高压开关柜手车式断路器不能合闸故障的分析和处理

KYN28型高压开关柜手车式断路器不能合闸故障的分析和处理 故障现象:高压开关柜KYN28型,所配置的断路器都是手车式断路器。在高压断路器的合闸操作过程中,多次发生刚才合分闸操作正常的断路器,再次进行合闸操作时断路器不动作了。 故障判断:根据高压断路器常见故障判断,合闸操作时,断路器不动作,可能的原因有以下几个:1.控制回路元器件接触不好2.导线内部有断点不通3.断路器合闸线圈烧坏4.控制回路失电5.断路器操动机构故障。针对上述原因,逐一进行排查,最后锁定故障原因是断路器合闸线圈烧坏。 原因分析:合闸线圈在正常操作当中烧毁,原因有两个:(1)线圈自身故障;(2)控制回路故障。 (1)线圈自身故障:线圈绝缘值低或匝间短路,承受不了强电压、强电流的短时间内的冲击而烧毁,由于线圈是塑料外壳固封的且已烧毁,无法判断判断故障发生前瞬间的情况。 (2)控制回路故障:查阅图纸,将控制回路中的所有开关、继电器、按钮的所有接线端子接线和所有触点的情况进行检查,结果没发现接线松脱和触点粘连现象。但根据经验判断合闸线圈烧毁定时由于控制回路长期通电造成的,反复研究图纸和产品说明书,该高配室采用的10kv高压断路器均为广西北海银河高科技产业股份有限公司产品,型式为:VYG-12型固封式户内高压真空断路器,该断路器说明书中也明确警告手车式断路器不在试验位置或工作位置时,断路器不能进行合闸操作。那么是不是操作人员在断路器不在以上这两个位置时进行了合闸操作,导致控制回路长期通电而使合闸线圈烧毁呢?本着这个思路核查图纸和说明书,经过认真分析发现如果断路器不在工作位置和试验

位置时进行合闸操作,断路器就不会动作,串联在控制回路中的断路器的辅助常闭触点就不会在合闸的瞬间而断开,那么控制回路就会长期带电,合闸线圈烧毁也就是必然的。 原因处理:要解决线圈被烧问题关键是无论断路器处于什么位置进行合闸操作控制回路都不能长期带电。反复研究厂家提供的说明书,特别是控制部分,发现该断路器有用于试验位置的辅助开关和用于工作位置的辅助开关(注:用于试验位置的辅助开关只有在断路器处于试验位置时,才闭合;用于工作位置的辅助开关只有在断路器处于工作位置时,才闭合;这两种辅助开关不同于断路器主轴的辅助开关)。找一组试验位置辅助触点,再找一组工作位置辅助触点,把两对触点并联后,再串接在断路器的合闸控制回路中,那么断路器只有在试验位置和工作位置时进行合闸操作,控制回路才能够接通,相反当断路器处于其它位置时即使进行合闸操作,控制回路也不通,从而保证了断路器合闸线圈的正常。在确认可行的前提下,找一台开关柜进行试验,结果证明这一改动确实解决了断路器在非正常位置合分闸操作的问题。于是对高配室所有同样类型开关柜都进行了相应改进,保证了该高配室的正常运行。 防范措施⑴.加强设备操作人员业务学习,使之尽快掌握新设备、新技术,适应岗位需求; ⑵.加强设备操作人员的安全操作规程培训,确保按规程操作; ⑶.加大对设备的巡查力度,对易发生故障的部位定期进行点检,确保设备处于良好的运行状态。

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

高压开关柜常见故障判断及处理

高压开关柜常见故障判断及处理 高压开关柜广泛应用于变配电系统中,起到对电路进行控制和保护的作用。高压开关柜一旦出现故障,造成大范围停电,港口生产将无法进行。由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,运行、检修人员判断故障难度较大。为了方便运行、检修人员准确地判断出故障类型、故障原因,并及时进行检修,缩短停电时间,现就高压开关柜的几种常见故障判断及处理介绍如下。 高压开关柜常见故障表现形式主要有正在运行设备突然跳闸和电动手动不能分合闸。高压开关柜常见故障类型可分为电气故障和机械故障两类。电气故障可以分为电动不能储能、电动不能合闸、电动不能分闸等。 一、高压开关柜在运行中突然跳闸故障的判断和处理 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。计算机监控系统有“保护动作”、“开关变位由合变分”的告警信息。 2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。 3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动

12kV手车式开关柜标准化设计建议V18(11.21)

12kV手车式开关柜标准化设计建议 国家电网公司运维检修部 中国电力科学研究院 2016年11月

目录 前言 (1) 1 典型结构方案 (2) 1.1 架空进线 (2) 1.2 电缆进线 (12) 1.3 电缆出线(方案7) (16) 1.4 分段开关柜(方案8) (21) 1.5 隔离柜(方案9) (24) 1.6 PT柜 (29) 1.7 所用变柜(方案12) (30) 2 一次接口及土建接口 (33) 2.1 母排规格 (33) 2.2 开关柜外形尺寸 (34) 2.3 风机配置 (34) 2.4 柜体主框架及门板板材厚度 (34) 2.5 CT结构形式 (35) 2.6 CT安装位置及CT最多绕组数 (35) 2.7 PT最多二次绕组数 (35) 2.8 零序CT安装数 (36) 2.9 一次接口 (36) 2.9.1 主母线位置 (36) 2.9.2 联络母线位置 (36) 2.9.3 柜体右侧避让套管最小开孔尺寸 (37) 2.9.4 小母线室 (40) 2.9.5 最多小母线根数 (41) 2.9.6 一次接地排孔 (41) 2.9.7 一次接地排搭接孔 (41) 2.9.8 二次接地排孔 (42) 2.9.9 二次接地排 (42) 2.9.10 二次过线孔 (42) 2.9.11 柜前、柜后拼柜孔 (43) 2.9.12 主母线搭接孔 (43) 2.9.13 架空进出线母线搭接孔 (44) 2.9.14 柜顶母线桥接口尺寸 (45) 2.10 柜面布置 (45) 2.10.1 前、后观察窗 (46) 2.10.2 前门尺寸 (46) 2.10.3 后门尺寸 (47) 2.10.4 柜体装配形式 (47) 2.10.5 门结构及厚度 (47) 2.10.6 前门门锁结构 (48) 2.10.7 铭牌 (48) 2.10.8 防护等级 (49)

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围