文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装空调工程监理实施细则

安装空调工程监理实施细则

安装空调工程监理实施细则
安装空调工程监理实施细则

一、工程概况

1 建设地点:赣榆县新城区

2 工程名称:赣榆县和安大厦

3 建设单位:嘉安房地产开发

4 施工单位:万象建工集团

5 设计单位:东南大学建筑设计研究院

6 监理单位:赣榆县建设工程监理

7 建设规模:27597平方米

通风与空调系统:

1、空调:采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统,

空调房间采用天花板式四面出风室机或天花板藏风管式。

制冷剂选用R410A新风经空气热交换式预处理后送入室。

2、卫生间、会议室强弱电间及地下管理间设机械排风系统,

变电所设置机械排风机系统,并设置火灾时气体灭火后的

事故排风,泵房设机械送排风系统。电梯机房设分体式空

调器并设机械排风机。

3、通风系统使用的材料和设备均为不燃A级或难燃B级。

二、控制措施

监理对空调工程施工总体要求:

1、施工单位应具备空调施工资质、施工人员应具备相应的上岗证或特种作业人员操作证。

2、施工单位应根据工程实况编制施工组织及施工方案,排出施工进度计划。

3、施工图纸会审和交底应由文字记录,交底后由施工单位整理填写会议纪要,经各方签字后,即可作为施工的依据。

4、严格执行空调安装工程质量规定,将空调施工方案及书面的技术交底资料,交监理工程师阅读。健全质量保证体系和技术管理体系,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按规)制度执行。

5、按时参加工地例会,汇报工程进度、质量及存在的质量问题,通过会议协调空调专业与其他专业间的配合关系,明确责任分工、加快工程进度,保证工程质量。

6、按照工程项目监理工作管理规定的工作程序,技术办理报验手续。重点是工程材料报验单(含工程上所有的材料、器件及设备),工序报验单(附预、隐检记录和检验批工程质量评定表)。

7、按照建筑安装工程施工技术资料管理规定,对照施工技术资料管理的要求,整理竣工验收资料。

8、严格隐检工程报验制度,未经监理验收合格不得进行下道工序的施工。工程施工技术资料应随施工进度及时整理,项目齐全,记录准确、真实。

9、有关设计变更与洽商,应有设计、施工、监理、业主等各方的签认。

10、监理工程师有权对施工单位申报的工程进度款进行审核。

(二)对工程所用材料、设备的具体要求

空调安装工程所需材料、器件与设备应由监理单位进行质量认定。对重要材料、器件及设备的生产工艺、质量控制、检测手段、管理水平,必要时应到生产厂家进行实地考察,以便货比三家确定生产单位,对不符合质量要求的材料、器件和设备,监理单位有权要求生产或供应单位退货。

1、材料类

1)主要材料包括:制冷剂管、冷凝水管、风管、保温材料等;

2)工程上所用的主要材料应由施工单位填写材料报验单,并附:

a)材料清单(名称、生产厂家、规格、数量)

b)出厂合格证

c)质量证明(检验报告)

由监理工程师批复是否可以进场,是否可以在指定工程部位使用。

2、设备类

1)主要设备包括:室外机、室机、风机等。

2)证明材料:

a) 进口的电气产品,必须经国家商检局指定合格。

b)实行强制管理的电气产品应具备“3C认证证书”。

3、质量控制的关键,除把好材料、器件、设备的质量关外,按照施工技术规要求把好施工工艺关。

(三)对施工技术要求

二、控制措施

通风管道的制作及安装

一、准备工作:

A、编制材料预算,向班组作详细的技术及安全交底。

B、施工人员、机具设备到位(机具设备的检查)。

C、根据工程进度情况,提交材料计划,并按材质分别堆放整齐。

D、施工前进行孔洞复核,并做好记录工作。

二、风管的制作

玻镁复合风管的制作

制作工序:上模板第一层布面料主料第二层布装保温板第三层布主料第四层布切割续薄膜抬板成品养护固化切边成品板

三、管道的安装

1、风管支吊架的制作和安装

1)、采用钢制膨胀螺栓固定。

2)、吊架的吊杆平直,螺纹完整、光洁,吊杆拼接采用搭接,搭

接长度不少于吊杆直径的6倍,并在两侧焊接。

3)、支吊架上的螺孔采用机械加工(电钻),杜绝用气割开孔。

4)、矩形风管抱箍支架紧贴风管,折角平直,连接处留有螺栓收

紧的距离。

5)、靠墙或靠柱安装的水平风管用悬臂支架或有斜撑支架,不靠墙、柱的水平风管安装采用托底吊架。

6)、风管安装时及时进行支吊架的固定和调整,保证位置正确,受力均匀。

7)、支吊架做防腐处理。

2、风管的安装

1)、采用吊架,吊架间距不大于2.4m,吊架用膨胀螺栓埋入楼

板墙体,其埋入部分无需刷漆,只需除去油污。

2)、吊架不安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不直接吊在法兰上,保证不破坏风管表层。

3)、托架角铁采用防锈漆处理,角钢规格型号符合规要求,顺风管长度方向在风管下端形成托架。

4)、根据施工现场情况,在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节地放在托架上逐节连接。一般安装顺序为先干管后支管。其连接方法为:将该风管接口密实、齐整,外表面用自攻螺丝套垫片紧固风管和衬,在两节风管接缝处,外表面用专用胶带密封。

5)、考虑装璜时,在风口定位前征求装璜施工单位后,再开风口。

3、风管安装时的安全问题:

1)、起吊时,风管上防止站人。

2)、抬到架上的风管要及时安装,不能放置太久。

3)、对较长的风管,起吊速度平稳,首尾呼应,防止因风管受力不均而造成变形。

4)、使用梯子不得缺档,不得垫高使用,上端扎牢,下端采取防滑措施,登高架要搭接牢固。

4、严格质量标准,把好质量关:

建立完善的质量保证体系,把好材料关,产品出厂时进行质量把关,绝不让不合格产品流入工地。在项目经理部有专人负责质量问题,会同监理方按标准对施工进行质量管理。在各个班组指定班组长为质检员,根据工程状况,在风管吊装完工前,会同监理为各相关工种提

出对风管的保护措施,派专人巡查风管情况。在此期间,发现损坏及时修复,并保证风管修复的完好性。在每一层楼面安装完毕,汇请监理检查、验收。保证做到:

1)、安装牢固,位置标高和直走向符合设计要求,部件方向正确,操作方便。检验方法:观察检查。

2)、支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定符合设计要求和施工规要求,严禁设在风口、阀门及检视门处。支架进行防锈处理。检验方法:观察、尺量检查。

3)、风管连接严密不漏。检验方法:观察检查或漏光试验。

4)、矩形风管所采用的材料不产尘、不透气、与风管设备的连接严密不漏。检验方法:灯光和观察检查

5)、风管壁清洁、无浮尘、油污、锈蚀及异物等。

5、成品保护:

1)、安装完的风管保证风管表面洁净。

2)、暂停施工的系统风管开口处封闭,防止杂物进入。

3)、交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支吊托物器相撞击。

4)、风管不得与水接触。

5)、运载和安装阀件时,避免由于撞碰而产生的破坏和变形。6、注意的质量问题:

1)、起吊支架时,增强责任心,制完后及时刷油漆。

2)、吊杆截取时仔细核对标高。

3)、粘接时,防止遗漏涂胶。

4)、风管在运输、贮放、搬运过程中防止与雨水接触,装卸时严禁碰、撬、摔。

5)、风管在有防雨水、地面无积水、无风沙的仓库存放,室有较好的通风措施。直管立放,风管适当叠放,存放的地面平整并垫塑料布。

6)、风管在吊装前,用吸尘器对风管壁进行防尘,同时根据技术要求对风管进行检查,不合格决不准吊装,并留下记号,待修复合格后再使用。

四、风管系统调试

风管系统的泄露尽量减少到最少程度,同时采取以下两种试验方法进行检测。

(1)、漏光试验法

对一定长度的风管,在周围漆黑的环境下,用一个电压不高于36V,功率100W以上带保护罩的灯泡,在风管从风管的一端缓慢移向另一端。如在风管外能观察到光线射出,说明有较严重的漏风,对风管进行修补后再查。

(2)、漏风试验方法

1)、试验前准备工作:将连接风口的支管取下,并将开口处密封。

2)、试验方法:利用试验风机向风管鼓风,使风管静压上升到700Pa并保持,此时该进风量既等于漏风量。该进风量用在风机与风管之间设置的孔板和压差计来测量。风管的静压则由另一台压差计测

安装空调工程监理细则

一、工程概况 1 建设地点:赣榆县新城区 2 工程名称:赣榆县和安大厦 3 建设单位:连云港嘉安房地产开发有限公司 4 施工单位:江苏万象建工集团 5 设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司 6 监理单位:赣榆县大地建设工程监理有限公司 7 建设规模: 27597平方米 通风与空调系统: 1、空调:采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统,空调房间采用 天花板式四面出风室内机或天花板内藏风管式。制冷剂选用R410A新风经空气热交换式预处理后送入室内。 2、卫生间、会议室强弱电间及地下管理间设机械排风系统,变电所设置 机械排风机系统,并设置火灾时气体灭火后的事故排风,泵房设机械送排风系统。电梯机房设分体式空调器并设机械排风机。 3、通风系统使用的材料和设备均为不燃A级或难燃B级。

二、控制措施 监理对空调工程施工总体要求: 1、施工单位应具备空调施工资质、施工人员应具备相应的上岗证或特种作业人员操作证。 2、施工单位应根据工程实况编制施工组织及施工方案,排出施工进度计划。 3、施工图纸会审和交底应由文字记录,交底后由施工单位整理填写会议纪要,经各方签字后,即可作为施工的依据。 4、严格执行空调安装工程质量规定,将空调施工方案及书面的技术交底资料,交监理工程师阅读。健全质量保证体系和技术管理体系,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按规范)制度执行。 5、按时参加工地例会,汇报工程进度、质量及存在的质量问题,通过会议协调空调专业与其他专业间的配合关系,明确责任分工、加快工程进度,保证工程质量。 6、按照工程项目监理工作管理规定的工作程序,技术办理报验手续。重点是工程材料报验单(含工程上所有的材料、器件及设备),工序报验单(附预、隐检记录和检验批工程质量评定表)。 7、按照建筑安装工程施工技术资料管理规定,对照施工技术资料管理的要求,整理竣工验收资料。 8、严格隐检工程报验制度,未经监理验收合格不得进行下道工序的施工。工程施工技术资料应随施工进度及时整理,项目齐全,记录准确、真实。

暖通工程安装监理实施细则

通风与空调工程监理实施细则 1、工程概况:上海津村制药工厂建设项目,位于上海市张江高科技园区郭守敬路 276 号,占地面积40000M 2,建筑面积15000 M 2。日本株式会社总承包,中石化上海医药工业设计院为设计单位,上海石化安装检修工程公司为设备 安装分包单位。暖通工程主要为生产车间、质监楼的通风与空调。车间共五 层,空调方案采用集中式风系统中央空调方案,走廊设少量风机盘管。主机 采用风冷冷水机组,置于车间二楼,末端采用组合式空调箱,置于二楼及五 楼的空调机房,仓库区设风冷直接蒸发式机组。质监楼为二层,分为办公区 域及实验区域,舒适性空调区域采用风机盘管加新风空调系统。部分实验室 采用全空气系统,根据洁净区划分,微生物实验室区域设置了一万级净化空 调系统,新风机组和一万级净化空调机组采用组合式空调箱,设置在一楼空 调机房。废水处理、门卫1、 2 的空调,工程楼的通风与空调。 2.事前控制内容: 2.1审查施工单位资质:审查企业营业执照、资质等级证书、进沪许可证等必要时进行考察。 2.2审查经施工单位上级主管部门审批过的施工组织设计、施工方案(开工前15天提交,并于开工前7天审核完毕),无施工组织设计、施工方案不得施工; 2.3督促施工单位建立健全施工管理制度和质量、安全、文明施工保证体系,并付诸实施; 2.4召开首次会议,由监理单位向施工单位介绍经业主认可的“监理工作计划书”的相关内容,明确材料、设备报验、施工组织设计、施工方案报审、工程质量报验、隐蔽工程验收等相关程序及工程质量事故处理办法; 2.5参与设计交底和图纸会审,领会设计意图。 2.6原材料、半成品、成品、设备进场后,督促施工单位及时向监理组报

泵站机电设备安装监理细则

泵站机电设备安装监理细则(供水工程) 一、机电监理的工作目标和依据 1.1 为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2 工程建设的法律、法规与工程监理相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1 机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2 机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。2.3 机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4 机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。 2.5 机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应

作好专项记录,内容要力求真实。 2.6 机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7 机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。监理工程师论坛https://www.wendangku.net/doc/bb148821.html,/ 2.8 机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9 机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1 施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2 施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3 施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4 施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。 3.5 施工单位必须建立安全生产与文明生产的组织机构,并将制定的制度与物资准备情况报机电监理人员。 3.6 主要设备的重要部位的测试,主要部件和超大超重部件的

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1#、2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军 审核:贾中民 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况:

(按本工程项目通风空调工程设计内容略述) 5.监理工作内容: 图1、监理工作流程图 主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图2 图2、主要材料核定流程图 质量控制要点及目标值 a.金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b.风管、部件的安装位置正确、牢固; c.空气处理室制作及安装符合规范要求; d.消声器制作及安装符合规范要求; e.除尘器制作及安装符合规范要求; f.通风机安装正确牢固; g.制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱满; h.防腐与油漆光滑均匀;

i.风管及设备保温良好,严密无缝隙; j.制冷管道保温良好,严密无缝隙。 施工监理内容 施工准备阶段监理工作 1.审查图纸; 2.审查施工单位报送的施工方案报审表(A2)是否合理完善; 3.检查施工单位是否做好上道工序交接,做好隐蔽工程报验申请表(A4); 4.检查空调施工单位质保体系、质量工作规章制度是否完善,质检人员是否到位; 5.检查空调施工准备情况,人员、施工机具、物资是否到场; 6.审查空调工程所用材料、构配件规格型号是否符合设计和规范要求; 7.检查施工过程需采取的安全措施是否落实。 施工阶段质量监理工作:

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

机电安装工程监理控制要点分析

机电安装工程监理工作控制要点分析 前期监理应熟读图纸,充分理解设计者的意图,同时为建设单位提出合理化建议与意见,为建筑的功能要求不断提高提出建设性意见,机电安装工程贯穿在整个工程施工过程中,主要部分在结构工程结束以后开始施工,并在装饰工程开始以前基本结束,所以对整个工期有重要影响。主要对机电安装工程监理中全过程控制及施工工艺控制要点进行了详细地分析。 一、质量管理的重点: 质量管理就就是指导与控制某组织与质量有关的彼此协调的活动。它通常包括质量方针与质量目标的建立、质量策划、质量保证与质量改进。因此,质量管理可进一步解释为确定与建立质量方针、目标与职责,并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证与质量改进等手段来实施的全部管理职能的所有活动。 二、建设工程项目各阶段对质量形成的影响: 工程的建设过程就是十分复杂的,监理、业主、设计等必须直接介入整个生产过程,参与全过程的、各个环节的、对各种要素的质量管理。要达到工程项目的目标,得到一个高质量的工程,必须对整个项目过 程实施严格控制的质量管理。质量管理必须达到微观与宏观的统一、过程与结果的统一。由于项目施工就是渐进的过程,因此在建设工程项目质量管理过程中,任何一个方面出现问题,必然会影响后期的质 量管理,进而影响工程的质量目标。 工程项目具有周期长的特点,工程质量不就是旦夕之间形成的。工程

建设各个阶段紧密衔接且相互制约影响,每一个阶段均对工程质量的形成产生十分重要的影响。一般来说,工程项目立项、设计、施工与竣工验收等阶段的过程质量应该为使用阶段服务,应该满足使用阶段的要求。工程建设的不同阶段对工程质量的形成起着不同的作用与影响,具体表现在以下几个方面: 1、工程项目立项阶段对工程项目质量的影响 : 项目建议书、可行性研究就是建设前期必需的程序,就是工程立项的依据,就是决定工程项目建设成败与否的首要条件,它关系到工程建设资金保证、时效保证、资源保证,决定了工程设计与施工能否按照国家规定的建设程序、标准来规范建设行为,也关系到工程最终能否达到质量目标与被社会环境所容纳。在项目的决策阶段主要就是确定工程项目应到的质量目标及水平。对于工程建设,需要平衡投资、进度与质量的关系,做到投资、质量与进度的协调统一,达到让建设单位满意的质量水平。因此,项目决策阶段就是影响工程质量的关键阶段,要充分了解建设单位与使用单位对功能及质量的要求与意愿。 2、工程项目设计阶段对工程项目质量的影响: 工程项目设计质量就是决定工程建设质量的关键环节,工程采用什么样的平面布置与空间形式,选用什么样的结构类型、材料、构配件及设备等,都直接关系到工程主体结构的安全可靠,关系到建设投资的综合功能就是否充分体现在规划意图。在一定程度上,设计的完美性也反映了一个国家的科技水平与文化水平。设计的严密性、合理性,从根本上决定了工程建设的成败,就是主体结构与基础安全、环境保

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1# 2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军________ 审核:贾中民________ 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1 .编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目通风空调工程设计内容略述)

5 .监理工作内容: 图1、监理工作流程图 5.2主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图 2 签发B1表 图2、主要材料核定流程图 5.3质量控制要点及目标值 a. 金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b. 风管、部件的安装位置正确、牢固; c. 空气处理室制作及安装符合规范要求; d. 消声器制作及安装符合规范要求; e. 除尘器制作及安装符合规范要求; f. 通风机安装正确牢固; g. 制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱 满; h. 防腐与油漆光滑均匀; 5.1监理工作流程:见图1 施 工单位施工准备,报审 表单(监A05,监A04, A2, 监理检查施工准备, 施工单位实施施 A3理平表检 查,隐蔽部位 旁站检查—— 施工完成签报审单位 1 评定, 工程报验(A4表) 业主 *现场检查,工审查报自检 一验表,总监签认, 通报业主 ------------ 验收通过 监理审查,征求业主意 见,签回报审否资料封 ——存,样品封样— 签认报审表, 通报业主 施工单位采购进场,报审 A9 *表,附:合格证、检测报 告、现场抽样送检结果,数— 投入使用 施工单位材料报审, 报审监A-05、A3 A9表提供 ―质量证明资料和样品——

暖通监理实施细则

暖通监理实施细则 一、工程施工监理依据 1.1建设单位与监理单位签订的工程监理合同文件;建设单位与施工单位签订的工程建设施工合同文件;建设单位与设备供应商所签订的合同; 1.2工程建设施工图纸及其所提及利用的设计标准图;现行本工程涉及的施工及验收规范或标准。CJ J/T81—98,城市热力网工程施工及验收规范;GB-50235-97工业金属管道工程施工及验收规范;01R405压力表安装图;01R409管道穿墙、屋面防水套管;01R415室内动力管道装置安装;陕02N3管道及设备防腐保温;陕02N4管道支架及吊装;03R401—2开式水箱;04K502热水集中采暖分户热计算西天宁国施工安装;94k101-1轴流风机安装;99K103防排烟设备安装图等; 1.3国家有关工程建设的政策、法规建设行政主管部门批准建设规划等文件; 1.4建设部颁发的《建设工程监理规范》。 二、采暖系统、通风系统、消防系统工程说明 1、暖通系统包括:地下一层设机械排风、机械送风系统,电梯机房排气扇通风换气。各层卫生间排风通过带主副风道的土建风道排至屋面以上,各厨房油烟通过带主副烟道的土建烟道排至屋面以上。 2、集中空调:空调冷冻水温7/12℃,冷却水温32/37℃。采用一次水泵变流量的形式,以满足不同负荷变化的需要。冷却

水泵和冷冻水泵与冷水机组一一对应配置,并设一台备用泵。补水定压,冷冻水补水泵采用软化水,冷却水采用电子除垢仪。采用气压灌定压。 3、采暖 (1)采暖热源:市政热力站提供高温热水,小区设计环热战或(小区自设常压燃气热水锅炉房,设于地下一层),提供采暖所需热水。 (2)采暖系统:采暖供回水温度为80/55℃.采暖系统分高、低两个区。各楼的供、回水干管由换热站(锅炉房)内的分、集水器接出。供、回水干管敷设在地下室的顶板下。住宅及公寓部分采用集中供热,分户计量,每户在公共管井内设热计量表。出管井至各户的采暖管在本层的垫层内敷设。室内采用上下分式双管系统,大户型室内设集、分器。 4、通风系统 (1)地下车库:本工程地下部分设有机械送排风系统。地下车库通风采用喷射导流通风方式,送排风机与消防风机合用;排风按6次/h计,送风按5次/h计,排风采用引射通风器、省掉了排风管,节省车库空间。 (2)地下室制冷机房、泵房及变配电室 制冷机房及水泵房均设置在地下二层,设置机械通风。制冷机房换气次数取4次/h,送风量为排风量的80%,泵房换气次数取2次/h,送风量为排风量的80%。变配电室换气次数平均

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

暖通监理细则模板

暖通监理细则 1

目录 2

暖通专业监理实施细则 一本细则实施依据 3

二本工程暖通专业特点 1.专业性强, 技术性强, 对专业监理工程师的技术素质要求高。 2.所占设备份量较多, 且设备材料品种繁多, 并涉及新材料、新工艺的使用。 3.同土建、给排水、电气等专业联系密切, 施工过程需要不断的沟通完善。4.设计图纸较粗, 许多系统联接表示不清, 许多管线的尺寸和标高不明。5.社会施工队伍技术力量往往达不到施工规范要求, 对新材料、新工艺的使用不熟悉。 6.本工程暖通专业分为施工准备、施工过程、后期调试等三个阶段, 其特 点是二头重, 中间轻, 即施工前的准备工作量及技术性比较大, 包括设计图审核, 技术方案核定, 大型设备材料招标采购等, 中间施工过程中, 主要是预留预埋及管线设备安装, 工作量不是很大, 而后期调试协调工作又非常大, 是检验 施工成果的阶段, 更是暴露问题、解决问题的阶段。 7.专业施工计划同总工程进度计划的协调非常重要, 如暖通专业的设备购货时间、进场时间、安装时间, 管线预留预埋时间, 管线预制安装时间, 系统试验时间, 隐蔽验收时间以及调试时间等均与总进度计划密切相关。这些工作 的时间安排应在总进度计划中细致体现。 8.投资控制难度较大, 原因, 一是暖通专业的投资控制工作要在设计方案阶 段就重点进行, 而设计监理又不属于本次施工监理范围; 二是暖通专业材料设备中, 属无价材料的比较多, 若事先没有详细明确, 控制就比较难, 且工作量也比较大; 三是设计不完善引起暖通专业设计或工程变更内容也是比较烦杂 的。 4

机电安装工程监理实施详尽细则样本

机电安装工程监理实施详尽细则

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 机电安装工程监理细则 编制: 审核: 山西省煤炭建设监理有限公司 圣厚源煤矿项目监理部

目录 前言..................................... 错误!未定义书签。 一、机电安装施工特点......................... 错误!未定义书签。 二、编制依据................................. 错误!未定义书签。 三、工程质量控制程序......................... 错误!未定义书签。 四、安装工程监理重点......................... 错误!未定义书签。 五、监理的工作方法及措施..................... 错误!未定义书签。

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

一、机电安装施工特点 本工程机电设备非常多而且复杂,要求技术力量较强、专业素质较高的机电安装队伍才能够保质保量的完成任务。且工程的工期比较紧张,要求按时把所有保证简易工作面投产的机电设备安装完毕。因此,时间紧,任务重,设备多,技术难度大等是该机电安装工程的突出特点。 二、编制依据 1、《大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目监理规划》 2、《煤矿安全规程》 3、《煤矿安全工程质量检验评定标准》 4、《矿山机电安装施工及验收规范》

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

暖通工程监理实施细则

一、暖通空调专业工程特点 (一)本工程暖通空调专业的特点 本工程为高层建筑,其中涉及的通风、空调、防排烟系统较多,技术含量高。其中涵盖了智能型多联空调机+新风机组的空调系统、风机盘管+新风机组空调系统、送排风系统、正压送风系统、排烟系统等。 本工程的目标是扬子杯,在设计及安装质量和工艺方面,对设计、施工、监理人员都有较高要求。同时本工程划区施工,要针对不同区域严格把关。 本工程为写字楼、商业综合体项目,大型设备,材料、设备和辅材均为甲控乙供,这也是目前大型工程常用的一种材料、设备供应方式。 暖通空调工程在施工前期工作量较少,但配合期较长,安装期及调试期往往因工程需要常出现工期压缩现象,且立体交叉施工多,更易出现各种质量问题,因此必须加强对本专业工程深度及细度方面的要求。 (二)工程概况 ,地下2层。 (三)暖通空调专业工程概况

1、空调通风系统 (1)空调冷、热源: 本工程选用变频多联空调机组和全热交换新风换气机作为空调冷热源,具体参数详见设备表。冷热源设备(冷水机组、热泵、锅炉)无。 大厦及裙楼楼全部采用直流变频VRV多联机空调系统,1-23层每层按2个系统设计,室内采用四面出风嵌入式室内机,每个系统设置一台室外机,室外机设置在裙楼屋顶及屋面上。 地下室空调部分采用一拖多冷机直接蒸发空调系统。 2、通风及防排烟系统 (1)通风系统: 新风排风采用全热交换式换气机。交换式换气机设置在吊顶内。交换机的额定热回收率不低于60%。 地下室汽车库、设备用房均采用机械送排风。 (2)机械防烟系统: 设2部防烟楼梯,各楼梯间及前室、合用前室设加压送风,加压送风机设于23层楼顶。火灾发生时,打开楼梯间加压送风机;打开着火层及上下层前室送风口,并联动打开前室加压送风机。 (3)机械排烟系统: 内走道不能满足自然排烟的要求,采用机械排烟。排烟风机设置在23层楼顶,每个防烟分区设一个板式排烟口。 地下二层分为人防区和非人防区。人防区共分多个个防火分区,其中3个分区为自然补风,其余均机械补分。

机电安装工程监理实施细则

大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 机电安装工程监理细则 编制: 审核: 山西省煤炭建设监理有限公司 圣厚源煤矿项目监理部

目录 前言................................................... - 2 - 一、机电安装施工特点....................................... - 3 - 二、编制依据............................................... - 3 - 三、工程质量控制程序....................................... - 3 - 四、安装工程监理重点....................................... - 5 - 五、监理的工作方法及措施.................................. - 12 -

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

一、机电安装施工特点 本工程机电设备非常多而且复杂,要求技术力量较强、专业素质较高的机电安装队伍才能够保质保量的完成任务。且工程的工期比较紧张,要求按时把所有保证简易工作面投产的机电设备安装完毕。因此,时间紧,任务重,设备多,技术难度大等是该机电安装工程的突出特点。 二、编制依据 1、《大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目监理规划》 2、《煤矿安全规程》 3、《煤矿安全工程质量检验评定标准》 4、《矿山机电安装施工及验收规范》 5、机电安装工程施工图设计及有关设计图纸文件 6、机电安装工程施工组织设计 三、工程质量控制程序 机电安装工程是贯穿整个矿井正常投产的核心工程,机电安装工程直接影响全井安全生产的关键所在。所以工程一开始就要纳入程序化、规范化管理的轨道,严格执行《施工监理质量控制流程》,对全井机电安装施工的全过程进行全方位的监督检查控制。 (一)、施工前的质量控制程序 在每个分部、分项工程开工以前,施工单位要做好充分的准备工作。 1、进场的设备、构配件必须有质保书、出厂合格证、有关检验报告,自制加工的零部件必须经验收合格方可进场,并填写《工程材料/构配件/

空调工程监理细则doc资料

A0.4 工程 监理实施细则 (空调工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、专业工程特点:空调系统的设计按各房间功能和用户对空调系统灵活使用的要 求,设计采用变制冷剂流量(VRV)加全热交换器送新风的空调系统。 二、监理工作流程 三、监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 确保该分项工程质量达到合格标准 (二)监理工作控制要点 1、材料要求: 铜管、金属风管、保温材料及信号线具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。(见附件) 2、管道经过: (1)冷凝水管道应使管道具有向下坡度(斜度至少保持1/100),而且冷凝水管道的保温必须先用专用胶水把各根保温管的接缝处粘好,另用防水胶带进行密封。 (2)冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度应达到∮28的铜管用 2 CM壁厚保温材料,∮25的铜管用2 CM壁厚保温材料,∮19的铜管用2CM壁 厚保温材料,∮15的铜管用15CM壁厚保温材料,∮9是铜管用15CM壁厚保温材料,∮6是铜管用15CM壁厚保温材料(气管和液管双列排列)。 (3)注意承重梁不允许通孔。 3、施工流程:

机器进厂→机器定位→安装机器、冷媒管路、风管吊筋→安装室内机及风管→安装冷媒管道及保温材料→氮气吹扫冷媒管→气密试验→真空干燥→追加制冷剂→安装冷凝水吊筋→安装冷凝水管→冷凝水试水试验→电气工程→调试→安装风口→工程结束 一、室内机安装 操作步骤: 决定安装位置→标志安装位置→装悬挂电器栓→安装室内机 位置:装室内机二注意 (1)高度:注意顾及最后面向天花板的表面。 (2)水平:用水平尺量机器底部四个边线达到水平位置。 要点: (1)悬挂电器栓用8MM以上的镀锌吊筋足以承受室内机的重量(室内机重量30-100KG)。 (2)安装前必须给予室内机安装选择的余地。 (3)安装前必须检查核对型号。 (4)正确地留下足够的空间以供维修用(在室内机冷媒管连接侧 0.5M 内留有检修口,大小40CM X 40CM)。 二、冷媒配管工程 作业顺序: 安装室内机→按配管原尺寸→安装管道→置换氮气→上锡→吹净→气密试验→真空干燥 1、冷媒配管三原则:(严守冷媒配管的三原则) (1)干燥:工程管道施工中,每一个管道口包括临时要用的铜管(必须用防雨胶带包扎铜管两端,系统管道焊接完了以后用38KG以上压力的氮气对各套系统的管道进行冲洗) (2)清洁:在焊接各根铜管的接口时用3KG压力的氮气冲在管道中让它在管道中流动,然后再焊接,这样有效的防止管道中氧化物的形成。 (3)气密性:当一个系统的管道全部连接完毕后,用歧管仪表一端连在室外机气管连接处,另一端连在氮气瓶上,对管道加压到38KG压力,并保持24小时不泄露即可。 2、替换氮气的方法(焊接时) 焊接时没有把氮气充入正在焊接中冷媒管道,管道表面会产生氧化物气泡,这些氧化物气泡会通过管道引起系统的各种危险,例如压缩机和阀系统某些功能损失。 为了避免这些问题焊接时将氮气吹过冷媒管,这种操作是氮气替换作业。重点: 用气体必须是氮气, 必须使用压力调节器。 3、冷媒管材料的选择: a)冷媒管 使用国标铜管。满足JIS标准的要求(去氢磷铜无缝管) b)纤焊接头特殊支路 通常使用(L弯接头、套接头、T型接头等)都是我们大金合格安装辅助材料供应商上海金阳铜管厂的接头满足JIS有关标准(大小、材料、厚度等)。

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。

【暖通空调】上海某房建工程监理实施细则(word版)

编号: 上海工程 通风与空调工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期:

通风与空调工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2本工程由上海建筑设计研究院设计 1.3规范、规程: 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319--2020 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规范如: 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2020 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2020 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2020 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2020 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2020 2. 专业工程特点 2.1。 2.2。 2.3空调系统 1.风管的材料:空调送风管、新风系统的风管采用镀锌板材料制作,厚度、导热系数等须符合设计要求,风管的加工方法符合《通风管道技术规程》的规定。 2.空调系统的冷热源水管的材料、及制作:空调系统的冷热源水管等均采用无缝钢管,采用螺纹及焊接连接。冷热水管及阀门保温材料采用难燃B级柔性泡沫橡塑.阀门安装的位置应正确,连接牢固紧密,启闭应灵活.过滤器安装方向应正确,材质规格应符合设计要求. 3.管道支吊架应采用承重防晃支架,支吊架之间应设置衬垫,衬垫同时应满足管道全重,厚度不应小于绝热层厚度. 本工程使用的空调机组和风机等设备均应进行隔震处理,隔震处理应根据生产厂家要求。 4.系统调试前应编制方案,并报监理审核批准.系统调试应有专业人员实施,结束后,提供完整的调试资料和报告. 3.监理工作的流程如下

XZ--19--通风与空调工程监理实施细则.doc

精选 编号: XZ--19 工程 通风与空调工程 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:年月日 工程监理项目部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图) 5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、现场监理检查记录表式

通风与空调工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程位于路号,总建筑面积平方米,建筑物高度米,共层,开工时间为年月日,计划竣工日期为年月日。 2、空调工程范围,主要分项工程内容及工程量,建筑物抗震设防烈度、结构类型、 耐火等级。 3、参与建设的有关单位(建设、设计、总包、专业承包、监理) 二、专业工程特点 依据本工程相关的设计技术文件及建筑物对通风与空调工程的功能要求,与其他专 业工种施工的交叉影响,用电负荷总量及与电气的连接方式,消防连锁装置情况,环境 噪音污染设防要求等。 三、主要监理依据 1、工程承包合同 2、施工图纸及其他有关设计文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 -2002 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 -97 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50236 -98 6、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 7、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274 -98 四、通风空调工程有关监理工作流程

精选 1、材料、设备进场检验工作流程 材料、设备进场 业主向商检局报验进口材料设备 承包方自检质保书、合格证 承包方提交报验单 外送检验(必要时) ( 附材料自检记录、材料 清单、质保书或合格证及 有关的性能检验报告 ) 设备开箱验收

#安装工程监理实施细则

监理实施细则 (水电安装专业) 编制: 审核: 审批: 陕西知含项目管理有限责任公司 二〇一三年三月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、安装工程的特点 (4) 四、监理质量控制工作流程 (5) 五、监理工作目标值 (7) 六、建筑电气工程质量控制的主要手段及控制要点 (7) 七、智能建筑工程质量控制的主要手段 (8) 八、电梯工程质量控制的主要手段 (10) 九、建筑给水、排水工程质量控制的主要手段及要点 (12) 十、通风空调工程质量预控及要点 (16) 十一、监理工作的方法及措施 (16)

监理实施细则 一、工程概况: 1.本工程基本概况: (1)先河国际西区工程位于咸阳市世纪西路西段,建筑面积:3#楼:12742.45㎡;4#楼:12742.45㎡。建筑层数:3#楼:地上26层,地下1层;建筑高度为79.400米;4#楼: 地上26层,地下1层;建筑高度为 79.400米。 2.水电基本概况: 2.1.电气安装 本建筑电气安装包括电气照明、防雷接地。 2.1.1供电方式:本工程一级负荷为低压双电源双回路供电,一级负荷为消防电梯、客用电梯、公共照明、地下室照明、正压送风机、排烟风机、潜污泵、生活水泵用电、值班及安防用电、弱电设备用电和其他消防负荷用电。其他电力及照明为三级负荷用电。 2.1.2配电方式:采用树干式和放射式相结合的配电方式。 2.1.3敷设方式:用电缆穿钢管,设有专门竖井用于配电及线路敷设,竖井外的用电设备、配电线路,用穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。分支照明导线穿PVC管在现浇楼板、地面墙面吊顶内敷设;应急照明和动力负荷SC管在现浇楼板、地面墙面暗敷。 2.1.4防雷和接地安装 本建筑防雷按三类要求设防。屋顶采用Ф12镀锌圆钢做避雷敷设在屋面檐口上做避雷带,并在屋顶形成不大于20m×20m或24m×12m的

相关文档
相关文档 最新文档