文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备基础专项施工方案

设备基础专项施工方案

设备基础专项施工方案
设备基础专项施工方案

设备基础专项施工方案

一、设备基础工程概况

1、设备基础工程概况

转子厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为120米,东西方向跨度为256.78米,其中设有大体积钢筋砼设备基础。基础混凝土采用C30防水砼,抗渗等级P6,垫层采用C15素混凝土100厚,出基础边100,基础板厚局部超1m,所以基础设备施工为本工程的重难点。

2、质量要求

符合国家现行的质量验收标准,确保工程合格。

3、工程特点

(1)工程量大:设备基础,总混凝土量、总钢筋、总模板均较大。

(2)精度要求高:该设备基础共有螺栓孔、预埋件较多。而且设备基础外型复杂,变截面较多,所以在施工时误差要控制到最小施工难度较大。

(3)质量要求高:符合国家现行的质量验收标准,确保工程合格。

(4)工期紧张:设备基础总工程量较大,工序繁杂,交叉作业较多,而且工期较短。

4、重点、难点分析及对策

(1)工程量较大:由于设备基础工程量较大工期较短,而且设备基础施工处于关键线路上,如果设备基础施工出现工期滞后则直接影响总工期。

对策:为了使设备基础顺利施工不影响总体工期,应及时提供公用设备、工艺设备和施工所需材料,避免因材料供应不及而造成的窝工。在材料供应合理的情况下尽量采取平行施工加强管理,以加快施工进度。

(2)精度控制:本工程精度控制主要在以下两个个方面:螺栓孔定位、各部位标高。对策:由于精度要求较高,测量则成为关键的步骤,在测量设备和人员配置上采用精度较高的测量仪器和较熟练的施测人员。每个定位点和标高要多次复核,多人检查。在安装螺栓孔模板时保证安置正确,要做好自检、互检、专检,以确保定位正确,标高正确。

(3)质量要求

质量目标为符合国家现行质量验收标准,通过质检验收并评为合格。由于本工程

施工工序复杂,交叉作业较多,一旦出现质量问题将对工程的总体施工质量和进度产生重大影响,所以必须提高质量意识,严格要求,精心施工。

对策:施工过程中严格按照ISO9001质量保证体系的要求施工,严格抓原材料质量和各工序的隐蔽工程验收的质量验收,严格按照工程的质量标准精心组织施工保证本工程达到预定的质量目标。

二、主要施工方法

本工程设备基础土方采用PC120反铲开挖,深度不超过5m的基础土方支护采用沙袋护壁、打入松木桩或槽钢的方法进行支护;模板采用红木模板,钢筋在现场加工,现场安装;基础混凝土采用商品混凝土,人工浇注。

1、投入人力、物力资源表

1.1、投入机械设备

四、主要施工方法

1、施工测量

1.1、测量前准备

(1)测量仪器

测量用所有的仪器:电子全站仪,精密水准仪和钢尺。所有仪器在使用前都必须送省测绘局授权的单位进行检定,检验合格后方可使用。

(2)人员

必须由熟练、经验丰富的测量人员组成,且持有省测绘局核发的测量岗位合格证,另配备普工3人。

1.2、施工测量技术控制要点

根据业主提供的坐标控制点,在现场建立便于施工的控制网(该控制网点必须通过复测,确认无误后方可使用)。建立的控制网点须作定期检查。

现场的平面控制采用激光测距仪和精密经纬仪进行闭合施测,根据初定、精测和复测的程序进行,高程控制采用水准仪。各控制点应加以保护,防止其遭到损坏,影响施工质量和进度。

(1)平面控制测量

a、精度要求

根据本工程的特点,平面控制采用矩形控制网,其精度要求见下表:建筑物控制网的主要技术要求

b、施测方法

利用电子全站仪测出每个设备基础的定位点,然后根据定位点放出设备基础的主轴线,再根据主轴线用校正钢尺拉出设备基础上的螺栓孔、倒油沟槽和预埋件定为尺寸。由于设备基础对精度要求较高,故对每个定为尺寸应进行多次施放和校核

(2)高程控制测量

(3)误差要求

a、水平位移不大于5mm。

b、高程精度:±5mm。

(4)注意事项

a、所有轴线、高程传递均以控制定向点和水准点为基础,所以要加强对控制定向点和水准点的保护。

b、仪器必须经常检查校核,校核资料齐全及时。

c、操作时应严格按《工程测量规范》GB50026的有关规定进行。

2、设备基础土方施工

2.1、设备基础土方开挖支护

(1)埋深较浅的设备基础土方开挖时直接按1:1放坡开挖。

(2)埋深较深开挖深度2-5m的设备基础采用打木桩然后做沙袋护壁的支护方法,按照1:1.5放坡开挖。

(3)设备基础埋深很深开往深度超过5m的设备基础,在土方开挖时先沿着基坑四周打入钢板桩围堰,并支撑牢固后,进行土方开挖。

2.2、设备基础土方开挖

(1)对于土质较好的土方可直接按1:1放坡开挖,但由于大多设备基础变截面较多,在土方开挖时应严格按尺寸标高挖土,对于坡度较小的土方采用人工挖土。在进行人工清理时应在基底土上均匀插入标高桩(间距约600mm)尽量避免超挖。

(2)若变截面基础土质条件较差的土方可先将原土挖走换填沙土,然后再进行二次开挖。

2.3、基础土方开挖注意事项

(1)挖土时如果遇到设备基础管桩,需在桩四周均匀挖土,防止因单侧开挖导致侧土压力过大将设备基础管桩挤断。

(1)若基础管桩桩顶在地面以下,在开挖时应注意保护,避免因挖掘机用力过猛导致管桩破损。

(1)部分设备基础距离已施工的承台较近,在挖土时需注意保护承台,以免使承台受损。 3、设备基础垫层 3.1、平底设备基础垫层

将基坑底部水排净,并清理干净杂物,用线绳拉出垫层的边线每边要比基础多出100mm,并在基坑底面均匀插入标高桩,用C20素混凝土做150厚垫层,然后将其表面抹平并保证顶面标高正确。

3.2、斜坡处垫层

坡度较小的土坡处垫层可直接采用坍落度较小的混凝土浇筑;对于坡度较大土坡处的垫层可先将土坡处土拍平,然后在其上铺设两层塑料薄膜并进行加固,再在塑料薄膜上加木模盖板(将木模盖板预先用电钻在其上均匀打Φ15mm的洞,洞距约1米左右)加固在斜坡处,并保证垫层厚度然后在坡顶浇筑坍落度较大的混凝土用铁锹敲击木盖板,以保证斜坡处混凝土密实,然后用Φ12钢筋穿过木模板上预先打好的孔洞将垫层下面的塑料薄膜划破让混凝土与土体接触。

4、设备基础钢筋工程

承台钢筋统一在现场制作,在排放钢筋时要注意下层钢筋弯钩朝上,上层弯钩朝下,对于无竖向钢筋的设备基础在钢筋安装时应设置马凳并予以加固。周边钢筋交叉点应每点绑扎,中间钢筋交叉点应每隔一根呈梅花状绑扎,绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣应呈“八”字形(或左右绑扎)。按设计间距在承台垫层上画线排放纵向钢筋,短向受力钢筋应放在长向钢筋上面。保护层垫块放好后,人尽可能不到钢筋上面去,若钢筋长度不足采用焊接,焊接焊缝长度单面焊≥12d(d为两连接钢筋中较小钢筋的直径);双面焊≥6d。

5、设备基础模板工程

本工程设备基础外形复杂,螺栓孔及各类沟槽较多,模板工程时设备基础施工的一个难点,应予以充分地重视,当作重点工程来抓。

5.1、设备基础外模

外模只需采用普通红木模板,木方、钢管及对拉螺杆进行加固,对于有放水要求的设备基础在穿对拉螺杆时不得套PVC管,在拆除模板时将露出的钢筋用砂轮机切断,并在断点处涂刷沥青漆封死。

5.2、设备基础螺栓孔

由于本工程设备基础的螺栓孔较小,且多为阔底孔,对于螺栓孔模板可直接采用木模外包塑料泡沫做成盒子并用钢筋进行加固。校正尺寸后加以固定,。但在浇筑混凝土时应及时清理孔内的水泥浆。

螺栓孔加固示意图

6、设备基础混凝土工程

本工程采用商品混凝土。首先编制混凝土浇筑方案确定承台及地梁混凝土的浇筑方法,对施工人员进行详细的技术交底。浇筑前将模板内的杂物、积水、和钢筋上的油污清理干净,进行最后一次隐蔽工程的检查。承台混凝土应分层浇筑,将端部软管均匀移动,不应成堆浇筑,随即用插入式震动器振捣密实,振捣时间以15~30s为宜,在打震动棒时应注意保护螺栓孔模板,避免震动棒触及模板导致其片位。混凝土浇注完毕后应进行保湿养护,采取表面洒水养护,使强度正常增长。浇筑完毕后应进行试块制作和强度评定以及混凝土的外观检查。

7、设备基础预埋件安装工程

本工程设备基础预埋件较多,应安排专人负责预埋件的制作和安装,并做好检查,确保每个预埋件安置合格。

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

设备基础施工工艺标准

设备基础施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中的一般中、小型混凝土设备基础。 2 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中、粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径0.5~ 3.2cm,含泥量不大于2%。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加剂、掺合料:其品种及掺量。应根据需要,通过试验确定。 2.1.6 主要机具:应备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(尖、平头)、振捣器(棒式或平板式)、刮杠、木抹子、串桶或溜槽、胶皮管等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 2.2.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。较大型基础或阶梯型基础,应设水平桩或弹上线。 2.2.4 埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件、设备管线均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。 2.2.5 由试验室确定混凝土配合比,经核查后,调整第一盘混凝土的各种材料的用量,进行技术交底及试拌。同时准备好混凝土试模。 3 操作工艺

3.1 工艺流程: 槽底或模板内清理混凝土拌制混凝土浇筑 混凝土振捣混凝土找平混凝土养护 3.2 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得存有积水。清除模板内的垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。 3.3 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)→。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间一般不少于90s。 3.4 混凝土的浇筑: 3.4.1 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。 3.4.2 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。 3.4.3 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 3.4.4 混凝土不能连续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 3.4.5 浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、螺栓、管道和预留孔洞、预埋件有无走动情况,当发现有变形或位移时,应立即停止浇筑,并及时修整和加固模

屋面设备基础施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案-北京昌平大型旅游商业文化综合体酒店 目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据: (1) 三、施工任务: (1) 四、施工准备 (2) 五、主要施工方案 (2) 六、质量保证措施 (7) 七、安全施工保证措施 (9) 八、现场文明施工措施 (10) 1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 一、工程概况

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、建施设计变更及业主下发的变更图纸2.:、建施、建施建施-51B-54B-55B 此图纸施工前还需与设备安装单位中建三局核对无-59B、建施-56B、建施 -60B( 误后方可进行施工) 3.酒店施工组织设计三、施工任务:日接到业主下发的设备基础平面图,要求我司组织人10年 2015月22 员进 行上述设备基础施工。1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 施工难度:由于酒店屋面已完成施工,屋面设备基础施工时需破开防水,重新进行搭接,现场施工材料模板及钢筋均需人工进行搬运,混凝土浇筑时均需人工使小推车运输。即:设备基础施工全部需要人工倒运,因人工倒运导致施工降效非常明显。 四、施工准备 1、技术准备 在开工前及时做好各种技术资料,包括施工图、施工组织设计和预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。组织落实作业人员进行施工图熟悉,施工图会审及技术交底工作,讨论施工部署,安排出分段分期的计划目标和措拖。 2、现场准备 2.1组织部分管理人员和劳动力按需分批进场,组织临时水电管线埋设,并进行施工现场总平面布置。 2.2就绪施工用各种机具设备,按需用顺序分批调度进场,并接通施工用电。 3、材料及施工机械准备 计划主材来源,经监理单位及建设单位考察确认后,速办订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进入仓库。 五、主要施工方案 (一)施工工艺 测量放线→切割破碎→基础范围外200mm以内剔凿砼露出钢筋及屋面防水→切割钢筋→垃圾清运→植筋打孔→孔内清理→注胶→植筋→拉拔试验→设备基础钢筋绑扎→设备基础模板→设备基础砼浇筑→砼养护→拆模→设备基础阴角抹10mm厚小圆弧阳角用角磨机磨出10mm小圆弧→卷材搭接→闭水试验→钢筋帮条焊焊接→防水保护层浇筑及养护→设备安装

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

大型设备基础施工方案

大型设备基础施工方案 Large equipme nt in stallati on pla n 一、钢筋绑扎 1. Rein force bar coligatio n 1. 大型设备基础造型复杂,内埋设有大量的地脚螺栓、水、电、风、油管 道,工序繁多,配套复杂。钢筋安装的程序是:安装管桩锚固钢筋;砼垫 层;底板钢筋在侧模支设前进行安装;外侧钢筋在外壁模板安装好后安 装;基础内侧钢筋在内模支设前安装或穿插进;对埋设在基础内的各种 水、通风、油管、电缆管道等在钢筋安装前进行安装。 1.1 2. 安装时钢筋逐根清点,根据钢筋绑扎的先后,按图纸编号、位置顺序、水平分散绑扎。 3. 为使绑扎后钢筋网格方正划一,间距、尺寸正确,采取在垫层上弹线控制的方法。 4. 采用同基础砼标号的水泥砂等制成带铁丝的预制垫块,在钢筋底部或立壁钢筋侧面按一定距离绑扎垫块,以控制钢筋的保护层。 5. 基础上层水平钢筋网高度在1m以内时采用“二形钢筋马橙支承固定层次和位置,当高度在2m以上时采用型钢焊制的支架或利用基础内钢管脚支架来支承上层钢筋网片的重量和上部操作平台的施工荷载。支架之间设置斜向支撑。 6. 对基础受动力荷载很大的部位,基础顶部设置多层钢筋网片,上下层网片 孔格要求对齐,施工时如要开上下人孔或放置串筒浇灌孔,其位置选择在钢筋受 力的次要部位,浇注砼至底部时,再补钢筋修复,其搭接长度不少于35d。 7. 钢筋安装完后,将底板及钢筋上杂物、泥渣清理干净,提出自检记录,经专检后,办理隐蔽手续后进行下一道工序。 二、大体积砼基础浇筑 1. 大体积砼基础的整体性要求较高,一般要求砼连续浇筑,一气呵成。施工工艺上应做到分层浇筑,分层捣实,但又必须保证上下层砼在初凝之前结合好,不致形成施工缝。 2. 浇筑方案根据整体性要求,结构大小、钢筋疏密、砼供应等具体情况选择分层方式: a)全面分层 b)分段分层 c)斜面分层 分层的厚度,要根据砼的供应量大小和可能浇注量的多少而定,一般可取 30cm。 3. 浇筑砼所采用的方法,为了使使砼在浇筑时不发生离析现象。砼自高处自由 倾落高度超过2m时,应沿串桶、溜槽、溜管等下落。 串桶的布置不大于3m方式为行列式或交错式。 4. 筑设备基础时 a)地脚螺栓:较小的地脚螺栓可利用木(钢)横梁固定在模板上口。较大 的地脚螺栓可采用单层和双层钢定板,并在螺栓下端和结构钢筋焊接在一起,浇筑时要控制砼的上升速度,使两边均匀上升,不使模板上口位移,以免造成螺栓位

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉****机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5日

1.工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m。其中设备区(-2.3m区域)/除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济,掺量8%。水泵井、设备区均含有专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m深度区域为2层土-回填土,约地下4.7~5.7m为层土-粉质粘土,地下5.7m以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按垫层外800预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

设备基础施工方案

110千伏沥窖变电站#3变扩建工程地基与基础分部工程施工方案 工程名称:110千伏沥窖变电站#3变扩建工程 工程地点:广州市海珠区沥窖村110千伏沥窖变电站内施工单位:广州市电力工程有限公司 编制单位:广州市电力工程有限公司 项目负责人: 编制人:邱玉彬编制日期:2007年12月14日审批负责人:审批日期:

目录 一、工程概况及特点 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工总体安排 (5) 四、主要工序的施工方法 (5) 五、各项施工资源计划 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、消除质量通病的具体措施 (13) 八、施工安全措施 (14)

一、工程概况及特点 1.1 工程概况 本工程地基与基础工程主要包括如下项目:避雷器支架及基础1组、电容式电压互感器支架及基础3个、隔离开关支架及基础3组、电流互感器基础1组、断路器基础1座、110kV中间构架及基础1组、旁路母线构架及基础2组、端子箱基础1个、#3主变压器基础1个、#3主变构架及基础1组、中性点支架及基础1个、母线桥支架及基础4个、#3主变防火墙1道;户外电容器基础6组、配电室1间、400*400电缆沟65m、800*800电缆沟60m、2*1200*1000电缆沟75m及部分200*200电缆沟等。 1.2工程特点 本期扩建工程均近距离带电设备,施工时应在确保安全的情况下进行施工。 工程10千伏配电室、主变基础构架及电容器设备基础采用φ500水泥搅拌桩对地基进行处理加固,其余设备基础采取换土处理,换填3:7砂石1米厚;2*1200*1000电缆沟底换填块石基础500厚;400*400电缆沟、800*800电缆沟沟底换填3:7砂石500厚。水泥搅拌桩使用的固化剂为普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5R,掺入量为15%。具体施工方法另详水泥搅拌桩专项施工方案。 二、施工准备 2.1 技术准备 1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要 求达到的技术标准、明确工艺流程。 2、将编制好且通过审批的《施工方案》作为作业指导书,与施工人员进

设备基础施工方案设计

鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇项目 空分装置工程 设 备 基 础 施 工 方 案 河南省第二建设集团有限公司 鹤壁煤化工工程项目部 2009年10月16日

1.编制依据 1.1鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇工程空分装置基础施工图(01000-ST40)及图纸会审纪要。 1.2《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)。 1.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)。 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2.工程概况 2.1空分装置室外基础包括主冷箱、板式冷箱平面板式基础及空气纯化气、空冷塔、氮水塔、液氩贮槽、液氧贮槽、液氮贮槽等平面圆形设备基础。 2.2空分装置冷箱基础为整体承台基础,形状不规则。主体平面尺寸为32.1m×18.8m,高度2.0m、 3.15m。基础底标高-3.00m。混凝土等级C40,防渗等级S6,抗冻等级F200。 2.3空气纯化气和氮水塔基础直径6.2m、底板厚度1.2m底标高-2.5m,环壁高1.32m。空冷塔基础直径7.5m,底板厚度1.5m底标高-2.5m,环壁高1.02m。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为140,其他部位为30。 2.4液氩贮槽基础直径18.5m、液氧贮槽基础直径24.7m、液氮贮槽基础直径22.0m。底板厚度均为1.5m,底标高-2.5m。顶板为八边形厚度0.9m标高 3.97m,底板与顶板之间有8道0.4m宽净高 4.07m辐射状钢筋砼墙。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为100,其他部位为40,板20。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真审查图纸并进行图纸会审。施工技术人员必须认真熟悉图纸、熟悉图纸会审纪要、领会设计意图,掌握工程的要点及难点,明确施工工艺和技术质量要求,认真做好技术交底。 3.1.2根据工程特点认真编制施工方案,认真编排施工计划。 3.1.3测量定位放线:设置至少两个坐标点以便定位测量。依据轴线定位坐标,在基坑上面确定轴线位置并设置轴线控制桩,并在控制桩周围浇筑砼加以围护。 3.1.4在D轴北侧10m以外设定高程控制桩并加以保护措施。

大体积混凝土设备基础施工方案

大体积混凝土设备基础施工方案 一、工程概况: 设备基础位高8.37米,长15.2 米,宽7.6米,基础是典型的大体积混凝土。标高变化较多,埋件数量多,螺栓安装精度要求高,施工难度较大。 二、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑施工手册》(第四版) 《工程测量规范》(GB50026-93) 三、施工部署与进度计划: 1、此设备基础在工程总部署上是敞开式施工,为保证这一总体部署实现,与设备基础有关工程采取以下程序施工: (1)与设备基础相临近的柱基采取同时开挖和施工,以避免二次土方挖填和降水。(2)穿过基础的各种管道和设备基础相近,相连的沟道,与设备基础同时施工,避 免重复挖填土方。 2、施工顺序: 基础放线定位-开挖基础土方.地基处理-浇筑砼垫层和造型砼-安装部分基础外模板-安 装基础底板钢筋-安设地脚螺栓固定架?吊装地脚螺栓-安 装剩余外模板-埋设水电管道-安装内部模板、沟道模板和预埋件及剩余的水电管等-调整、校正、固定地脚螺栓安装基础顶面

钢筋及其余模板T浇筑基础砼插二次灌浆预留插筋T养护拆模T基础面打毛清理刷纯水泥浆T二次浇灌砼T拆模养护处理对拉螺栓防腐处理T回填 土。 以上仅是工序作业的先后顺序,施工时还可根据大型设备基础体型复杂,工作面大的特点,将整个基础按其交叉作业,基础所有工作面及到充分利用,以加速工程进度。 3、工程进度计划(参附图一) 四、施工准备: 1、组织图纸学习,自审与各专业图纸会审,进行细致的设计交底和施工技术交底。 2、对已进厂设备进行图纸校对,特别是螺栓位置、标高,防止设计图纸与实际设备尺寸出现矛盾、差错,造成设备安装不上。 3、编制施工图预算及具体分部分项工程作业设计或工艺。 4、准备工程和施工用料,包括钢材、木材,订货或催运进场,和联系好砼的货源、施工周转材料模板、脚手杆、脚手板购置并运进现场。 5、对模板进行配板设计,绘制配板图,对螺栓埋设进行固定架设计、配料 6、设备基础测量控制网和水准基点,对工程进行测量定位、放线。 7、通过制作、设计熟悉图纸,及早发现设计图纸问题,同时便于掌握施工重点和关键部位,指导施工,增强施工人员的直观立体概念,避免减少差错。 五、主要施工项目: 5.1 深基础:G/14、15、16 为大型柱基础。是典型的大体积砼。控制砼的水化热释放速度,加强保温。是保障砼合格的关键。 5.1.1 原材料控制:我们选用低热矿渣水泥作为胶凝材料。骨料的含泥量控制在砂3%以内、碎石1%以内。考虑到六月份正是气温较高的季节。我们准备给原材料搭设凉棚或覆盖彩条布。以控制原材料搅拌前温度。并掺加缓凝剂。减缓水化热的释放速度。

大型设备基础专项工程施工设计方案

大型设备基础施工方案 、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基 础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。 三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备

③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人 工降水-开挖基础土方-浇筑混凝垫层-基础外模板安装-绑扎底板钢筋—安装预留预埋固定架—绑扎(安装)侧向钢筋—预留预埋铁活、水电-安装内模板-安装(绑扎)顶面钢筋-二次预留预埋—保温、养护—回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多 是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设 备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位 置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表 ②设备基础控制中心线的测量

由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心 线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设 有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依 据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、 歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺 栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控 制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定 架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计 ,模板及支撑需经 计算。模板的最大侧压力见下式: 丄 ① F 0.22 c t o i 甘 ② F 屮 二者取最小值一一(1) 注:作用范围在有效压头高度以内。((1)、(2)叠加后作为均 布荷载对侧模进行计算。) (2)见下页

设备基础施工方案

主变压器设备基础施工专项施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规》GB50026—2007 2.《地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB250204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 5.《建筑地面工程施工质量验收规》--- GB 50209—2010 6.、省、有关建筑工程施工管理的法律、法规及其它规定; 7.《电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8.《电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9.《电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)-2014); 10.电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176-2014 11.《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012) 12.关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量2010-322号) 13.白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14.白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16.白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17.白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况: 白家冲220kV变电站增容改造的三类设备基础体面积较大,一次浇筑混凝土量较大,施工中按大体积混凝土施工要求进行控制,确保设备基础施工质量。 主变压器设备基础:基础平面呈矩形,共2个,每个基础平面尺

设备基础施工方案

一、编制依据 1.1设备基础图纸 1.2《质量、环境、职业健康管理规定》 1.3主要采用规程、规范和标准 《工程测量规范》GB50026-93 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 本工程处于张煤机西山产业园区一期工程的西北角,西侧为厂区正在处理的边坡,北侧为场区的主要施工道路,东侧为场内施工主干道,东侧为正在施工的铸造分厂。建筑工程安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,设计使用年限50年,防火类别为丁类生产厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,±0.000相当于绝对标高784.5m。 本工程大型设备基础主要有B-E轴的400KJ对击锤、125KJ模锻锤、80KJ 模锻锤、新增80 KJ模锻锤、25 KJ模锻锤;H-L轴的10T自由锻锤、5T自由锻锤、30KJ自由锻锤。其中10T自由锻锤平面尺寸为13.2m*10.2m,标高:-8.15m;5T自由锻锤平面尺寸为11 m*8m,标高:-6.44 m;400KJ对击锤平面尺寸为8.3m*8.2m,标高:-5.05m;125KJ模锻锤平面尺寸为5.9m*5.75m,标高:-3.8m。所有基础坑采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为P8,钢筋强度等级为HRB400。 本工程设备基础施工的重点及难点为:大体积混凝土施工;大构件模板的支设;预埋件及预留孔的留置。 三、施工部署 3.1施工原则:本着先施工深基础、后施工浅基础的原则,先施工10T自由锻锤、5T自由锻锤、400KJ对击锤、125KJ模锻锤;后施工其余较小的设备基础。 3.2从南向北施工,为以后地面工程的施工创造条件,先进行深基础的基础墙施工,后连续进行周围设备基础施工。

大型设备基础地脚螺栓施工方法

高精度预埋大型设备基础地脚螺栓施工工法 丄、八、亠 1、冃I」言 随着我国国民经济的快速发展,输变电所、核电站、各类大型新 型工业设备安装包括钢结构厂房的不断增加,各类基础(尤其是设备设备基础)的预埋地脚螺栓被大量采用,与传统建筑相比,这类建筑的基础预埋螺栓规格多、数量大且施工精度要求较高,个别螺栓预埋一旦产生了较大的偏差将直接影响各类设备的正常安装和调试。我公 司从2001年开始承接的预埋地脚螺栓施工项目不断增加至2004年完成江苏中创金属制品有限公司不锈钢车间工程的土建工程预埋地脚螺栓施工,逐渐摸索出一套大型设备基础预埋地脚螺栓施工工法,该 工法2006年8月通过公司总工室组织的鉴定,以该工法中关键技术 “地脚螺栓的高精度预埋”攻关过程为主要内容汇编而成的QC成果《确保大型砼设备预埋螺栓的高精确度》获江苏省工程建设优秀QC 小组成果发布二等奖。 2、特点 本工法借鉴了机械冶金行业在精度控制方面的经验,采取了制作高精度专用夹具对每组设备基础的预埋地脚螺栓进行集群控制。由于 本工法的地脚螺栓的施工采用了事先精确预埋到位后,再浇筑混凝土。与后置的化学锚栓相比,大大减少了造价,缩短了工期。本工法具有工艺可靠,施工精度高,易于理解、掌握,便于操作。 3、适用范围 本工法适用地脚螺栓的设计精度指标范围: "同螺栓组各螺栓间中心位移:w 2mm同螺栓组各螺栓顶标高偏差:w 2mm各螺栓

外露长度偏差:0 - 2mn”且螺栓规格、数量多的地脚螺栓的预埋施工。 4、工艺原理 本工法的主要技术是依据设计图纸,按基础类型制作几套高精度专用夹具,高精度专用夹具根据设计图纸要求,采用8#槽钢四边焊 成一体,按照各施工图的螺栓孔的不同要求在槽钢上进行成孔。(参见图4: 定位孔比地脚螺栓大1mm 8#槽钢 控制原理 (1)槽钢板面上孔内径仅比设计地脚螺栓外径大1mm而其中心又与设计一致,当地脚螺栓被套于其中时,每个螺栓所能产生的最大位移偏差为0.5mm,任意两个螺栓所能产生的最大位移偏差就为1mm这样就可以保证同螺栓组任意各螺栓间中心位移达到施工预控目标w 1mm 由于专用夹具本身精度控制较好,因此只要通过全站仪将专用夹具用独立支架精确后,就能保证夹具内套入的地脚螺栓精度控制在设计范围之内。 (2)专用夹具事先由独立的支架支设时,四角采用可调支架, 调节四角上的可调支架,通过在夹具四边设置的水平尺为基准,使夹具在由一水平面上。再将地脚螺栓套入仅比使其外径大1mm定位孔内。以

设备基础土建施工方案

一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、土建施工准备工作 (3) 1.学习和审查图纸 (3) 2.查勘施工现场 (3) 3.清除现场障碍物 (4) 4.作好排水设施 (4) 5.设置测量控制网 (4) 6.准备机具、物资及人员 (4) 四、施工方案 (4) 1 土方开挖工程 (4) 2 钢筋混凝土拆除工程 (4) 3 基础绑筋工程 (5) 4 基础支模工程 (5) 5 基础混凝土浇筑 (5) 6 混凝土养护工程 (6) 7 模板拆除工程 (6) 8 土方回填工程 (6) 五.质量控制 (7) 1、土方开挖工程质量验收标准 (7) 2、钢筋安装位置质量验收标准 (7) 3、现浇结构模板安装质量验收标准 (8) 4、预埋件和预留孔洞质量验收标准 (8) 5、混凝土设备基础质量验收标准 (8) 6、模板拆除工程质量验收标准 (9) 7、土方回填工程质量验收标准 (10) 六、安全管理及文明施工 (10) 七、质量、安全管理体系 (12)

一、编制依据: 1)《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2)《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92 3)《电力建设施工及验收技术规范》DLJ58-81 4)《电力建设施工及验收技术规范》(钢制承压管道对接焊缝射线检验 篇)DL/T5048-95 5)《电力建设施工及验收技术规范》(管道焊缝超声波检验篇)DL/T5048-95 6)《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 7)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111号 8)《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437-2009 9)《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 10)《火力发电厂焊接工艺评定规程》DL/T868-2004 11)《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 12)《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-94 13)《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92 14)电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组DL/T 5210.2-2009 15)《火力发电厂设计技术规程》DL 5000-2000 16)设备制造厂家提供的图纸和技术文件;招标方内部各项管理文件 17)招标方与投标方、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款 18)招标方与监理单位签订的合同文件及相关监理文件 19)本工程执行现行的所有有关施工质量验收标准 20)主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准 21)《火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则》DL/T 936-2005 22)《火力发电厂锅炉机组检修导则》(第2部分:锅炉本体检修)DL/T 748.2-2001 23)绥电公司一期机组《锅炉检修工艺规程》

设备基础施工工艺

设备基础施工工艺 本工艺标准适用于工业与民用建筑中的一般中、小型混凝土设备基础。 ^ 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中、粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径0.5~ 3.2cm,含泥量不大于2%。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加剂、掺合料:其品种及掺量。应根据需要,通过试验确定2.1.6 主要机具:应备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(尖、平头)、振捣器(棒式或平板式)、刮杠、木抹子、串桶或溜槽、胶皮管等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 2.2.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。较大型基础或阶梯型基础,应设水平桩或弹上线。 2.2.4 埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件、设备管线均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。

2.2.5 由试验室确定混凝土配合比,经核查后,调整第一盘混凝土的各种材料的用量,进行技术交底及试拌。同时准备好混凝土试模。 3.1 工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→ 混凝土养护 3.2 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得存有积水。清除模板内的垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。 3.3 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)→。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间一般不少于90s。 3.4 混凝土的浇筑: 3.4.1 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。 3.4.2 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。 3.4.3 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 3.4.4 混凝土不能连续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求

设备基础工程施工组织设计方案.

设备基础施工方案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3施工方法........................................................ 错误!未定义书签。4施工要点.. (5) 5工程质量要求 (6) 5-1土方工程质量要求 (6) 5-2模板工程质量要求 (8) 5-3混凝土工程质量要求 (9) 5-4管道工程质量要求 (11) 5-5预埋螺栓质量要求 (11) 6工程施工安全 (11)

设备基础施工方案 1编制依据 主要依据施工图纸、建筑标准图籍,施工验收规范和规程、合同及甲方要求。 2 工程概况 1、本工程为*******设备基础施工。 2、该设备基础施工主要有四个内容:(1)、C25距型素混凝土基础预埋地脚螺栓。(2)、从原有配电箱给设备配电。(3)、在厂房原有的压缩空气管道基础上给设备配压缩空气管道。 3、图中±0.000同厂房地面,设备定位需由使用单位在现场认定后方可进行施工,基础外型尺寸较小施工相对简单。 4、基地应坐在老土层上,否则仔细夯实,夯实系数大于0.94。基础地基承载力特征值不得小于160Kpa,混凝土强度等级:C25混凝土。螺栓孔浇灌采用C30微膨胀混凝土。 5、基础定位需经使用单位在现场确定后方可进行施工。 3施工方法 1、混凝土施工: (1)施工工序:破除原有地面→土方开挖至设计标高→混凝土垫层→侧模→安装埋件及预埋管道→隐蔽验收→浇筑设备基础→土方回填→地面恢复→竣工验收 (2)施工机械的选择:砼由商砼站提供泵车。 (3)基础侧壁,采用有撑支模的方法。浇捣混凝土时操作人员将插入式振动器放入振捣,分层浇捣。侧壁拆模后,应将外露的对拉螺栓头割去。 (4)基础顶面水平度误差不得大于10mm,基础表面不得有裂痕。 (5)基础施工时配合管道电气预埋穿线管。

整理大型设备基础施工方案_设备安装施工方案

大型设备基础施工方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

设备安装施工方案 1.设备运输、吊装 1)设备水平运输时,一定要小心谨慎,严防出现颠簸、倾翻现象,设备不得横放、倒置等,防止发生伤人、损伤设备现象; 2)设备吊装时,应由专业起重工负责,采取合理稳妥的吊运技术措施,特别注意防止碰撞,索具必须牢固可靠,钢丝绳与设备接触要放置夹布橡胶、木板或套上橡胶管,以保护设备的本体(大型设备吊装方案另编制)。 2.基础检查设备就位前,根据图纸检查所有基础,其纵、横向中心线允差为+20mm,标高允差为0~-20mm,基础表面光滑、平整,并做好检查记录,由甲方监理或有关工程技术人员签字认可。 3.基础检查合格后,根据设备底座情况,合理配置垫铁,垫铁处凿平,每组垫铁不超过五块,垫铁组距离500~1000mm,垫铁露出设备10~30mm,安装完毕后,垫铁间点焊。 4.水泵底座设置避震器时,应按照技术规范要求及深化后的安装图纸及随机文件要求和型号、规格、位置等安放避震弹簧,不得随意更改。 5.水泵纵、横向中心线及标高允差+5mm,纵向水平度为1‰,横向水平度为2‰,泵体联轴器同度偏差应小于0.1mm,盘车灵活,多台水泵安装时注意进、出口在一直线上,排列应整齐美观。试运转详见试运转方案。 6.容器安装时应检查设备的不圆度应符合设计要求,制作应符合设计要求和建筑安装工程有关施工及验收规范,设备安装纵横向中心线及标高允差为+5mm,水平度不超过1/1000. 7.设备安装完毕后,班组自检合格后,填写安装记录,经施工员、质检

员检查合格后,填写转序工作联系单,做好交接手续。 8.主要机械设备安装的方法1)冷水机组安装本工程采用冷水机组,设备布置力求流程合理,排列整齐及操作维修方便。 安装前先根据平面设计图进行放样画线,确定机组中心线的位置,接着进行设备的基础处理,设备基础达到施工规范要求后方可进行设备的安装。 设备运至基础上位置后,套穿地脚螺栓,且在地脚螺栓两边放置垫铁,落下设备,调整垫铁使设备底盘水平,且垫铁均已压实。 机组找平后进行地脚螺栓的浇灌,待强度达到75%以上时拧紧地脚螺栓。接着再检查冷机组的水平度是否达到1.0mm/m,达不到则需调整冷水机组的水平度,使其符合。然后将垫铁焊成整体。 最后进行冷水机组的管道安装及附属设备材料安装。 2)水泵安装用人工或其他方法将水泵就位在基础上,上好地脚螺栓,水泵中心线与基准线相吻合,利用垫铁调整找平设备底座,并用水平尺进行检验;找正找平后进行混凝土灌注;联轴器找正,泵与电机轴的同心度、两轴水平度、两联轴节端面之间的间隙符合验收规范要求;水泵的试运转,先单独试运转电机,转动无异常情况,转动方向无误;再安装联轴器的连接螺栓,安装前应用手转动水泵轴,应转动灵活无卡阻、杂音及异常现象;泵启动前应先关闭出口阀门,然后启动电机,当泵达到正常运转后,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力,检查水泵轴承温度。 3)换热器安装按设计给定的设备定位位置现场放线; 底座安装:设备支座由生产厂家随设备提供,先按照设备基础图预制混凝土,并预埋地脚螺栓,待基础强度达到要求后进行设备安装;

一般设备基础施工方案

逸盛大化年产150万吨改扩建项目 一般设备基础 施工技术方案 编制:XXX 施工技术审核:XXX 安全管理审核:XXX 质量管理审核:XXX 审定:XXX 批准:XXX 中国石化集团XXX公司 XXXPTA工程项目部 2011 年09 月

目录 1 编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 2 施工技术方案 (2) 2.1 施工程序 (2) 2.2 施工准备 (3) 2.3 主要施工方法及技术措施 (3) 3 质量管理 (12) 3.1 质量管理组织 (12) 3.2 质量保证措施 (12) 4 HSE管理 (13) 4.1 HSE管理组织 (13) 4.2 HSE保证措施 (13) 4.3 安全管理重点 (14) 4.4 工作危险源辨识 (14) 5 施工进度计划 (14) 附表一HSE因素(危险源)辨识与风险评价见 (15)

1 编制说明及依据 1.1 编制说明 XXX公司进行年产150万吨PTA改扩建工程是新建装置,位于老厂区东侧,我公司承接PTA 主装置、主装置空压机、管架等单元,设备基础类型主要有容器基础、塔基础、管架基础、空压机基础、换热器基础、过滤器基础等,为现浇钢筋混凝土结构,设备基础的各种沟槽、预埋地脚螺栓、预埋件、预留孔洞、套管多,模板及支撑系统量大复杂、浇筑混凝土困难,设备基础的预埋设施位置标高要求精确,地脚螺栓固定常采用定位模板安装固定。 由于工程的多数施工图纸未到,且工期要求较紧,为加强施工统一管理,全面贯彻执行“质量第一”、“安全第一”的方针,确保施工工程质量和安全生产,特编制本通用施工方案。其他施工复杂或采用新工艺新材料的基础另行编制施工方案 工程建设单位为大连逸盛大化石化公司,监理单位为大连大开建设咨询监理有限公司,设计单位为京鼎工程建设有限公司,施工单位为中国石化集团第十建设公司,地勘单位为大连黄海岩土工程勘察有限公司。 1.2 编制依据 1)《大连逸盛PTA工程项目部施工组织设计》; 2)京鼎工程建设有限公司提供的施工图XF36A-C000-2001、XF36B-C000-2001; 3)《工程测量规范》(GB50026-2007); 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6)《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009); 7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2010* 10)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 11)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—2003 12)我公司有关类似工程的经验总结。

相关文档