文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设施系统维保方案

消防设施系统维保方案

消防设施系统维保方案
消防设施系统维保方案

宜川养老院(消防设施系统)

维护保养方案

甲方:宜川养老院

乙方:上海永全建设工程有限公司日期:2015年月日

消防设施系统维保方案

根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。保证养老院的消防设施正常运行,确保人身和财产安全。我公司消防设施维保依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合养老院的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

维保措施:

一、室外消防栓、消防水炮、室外泡沫栓系统

二、1、每月对消火栓、固定消防水炮、泡沫消火栓上所有的控制阀门进行检查,保证

所有

控制阀门处于正常关闭状态。

2、每月检查消火栓栓口是否有渗水,消防水炮直流、水雾转换是否灵活,转角转动是否

灵活,发现问题及时处理。

3、定期转动炮身,零部件如有损坏应及时更换。

4、定期为钢珠槽盒涡轮蜗杆加入润滑油脂,保持操作转动处于灵活状态。

5、发现消防炮射程过低及压力过高时,应及时清除喷口中堵塞的杂物。

6、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

7、每半年对室外消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,器材是否在位,水带是否有

霉变或僵硬问题,发现及时更换和补充到位。

8、每年对消火栓、消防水炮、泡沫消火栓专用扳手转动接口闷盖,必要时加注润滑油。

检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。检查橡胶垫圈等密封件有

无损坏、老化等情况。

9、每年对室外消火栓和消防水炮进行一次放水试验。

10、每年抽查消火栓和消防水炮的出水及压力情况。

二、应急灯、疏散指示标志系统

1、消防应急灯具根据(消防应急灯具GB17945-2000)规范的要求,在电池充电、放电

回路间及主电输入回路加熔断器或其它保护装置,熔断器的电流值标志是否清晰。

2、每周检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态,

主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电。

3、每月检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。

4、每半年检查一次应急灯灯泡,当需要更换灯泡时,必须用本厂提供的同一规格与参数

的灯泡替换。

5、每季度放/充电一次,在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作,当放电时间少

于额定时间的50%时,须更换电池,更换电池时请注意电池的型号极性,电压容量。

三、固定灭火器

1、灭火器灭火器是否放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,干粉灭火器环境温度

-5—+45度为好,二氧化碳灭火器环境适应温度-10℃--+55℃。

2、泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次。

3、灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

4、检查压力表是否正常。压力表外表是否变形、损伤等缺陷,保险销和铅封是否完好,

灭火器筒体外观是否有损伤、变形、锈蚀,喷嘴是否有变形、开裂、老化、喷射软管

应畅通。

5、灭火器每个月检查一次,检查灭火器的外观、压力表、保险销、铅封、喷嘴等检查情

况。

6、每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储

气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压

试验合格后才能再次充装使用。

7、每日进行一次检查,灭火器是否在位或者被别圈占。

四、自动喷淋系统

1、自动喷淋装置根据自动喷水灭火系统施工及验收规范的要求, (GB50261-2005)每日

进行水力控制阀、开闭状态检查。

2、每天应对水利控制阀进行外观检查,是否有渗水现象,并应保证系统处于无故障状态。

3、每月应对喷头外观进行一次检查,发现有不正常的喷头应及时更换,当喷头上有异物

时应及时清除。

4、每月检查消防水罐及消防给水设备,并应检查其消防罐储备水位。同时,应保证消防

用水不作它用,发现故障应及时进行处理。

5、每月应检查电动蝶阀并做启动试验,动作失常时应及时更换维修。

6、检查电动蝶阀控制是否灵敏,泄水阀是否启闭灵活,电动蝶阀远程启动和现场就地启

动双重功能是否正常,动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。

7、现场模拟火灾进行喷水试验,查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防

调控中心。

8、喷淋装置进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。

9、每个季度应对冷却喷淋装置进行一次出水试验,检查冷却喷淋装置出水情况是否正常。

10、每年应对水源的供水能力进行一次测定。

11、每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。

五、固定泡沫灭火系统

1、泡沫灭火系统根据(泡沫灭火系统施工及验收规范GB 50281-98)每季度应对系统进

行检查,对泡沫产生器、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行外观检查,应完好无损。

2、每季度对压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤,电源和电气设备

工作状况应正常。供水水源及水位指示装置应正常。

3、每年应对泡沫系统进行检查,泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及泡沫发

生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣。

4、对泡沫灭火系统中的液上及液下喷射、固定式泡沫炮和泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,

并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查。

5、每月检查PC8泡沫产生器的吸气孔是否畅通,不被杂物堵塞。密封玻璃隔板是否完好,

如有损坏应立即更换。产生器部件完好,发现损坏件应及时调换。

6、检查电动蝶阀控制是否灵敏,泄水阀是否启闭灵活,电动蝶阀远程启动和现场就地启

动双重功能是否正常,动作信号和故障信号是否能及时反馈到调控中心。

7、现场模拟火灾进行喷水试验,查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防

调控中心。

8、每周定期转动炮身,零部件如有损坏应及时更换。

9、保护炮体清洁,每次喷射泡沫后应用清水将流道冲洗干净。

10、每半年定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂,保持操作转动处

于灵活状态。

六、消防泵系统

1、每周检查消防泵电源是否处于正常工作状态,泵体是否有渗水,消防水泵启动运转是

否正常。

2、每周消防泵启动运行一次,在泵房现场手动启动及连锁投用系统联动启动,是否保证

消防泵正常启动及故障信号反馈回调控中心。

3、每半年进行一次消防泵电源检查是否处于正常工作状态,泵体是否有渗水,试验和检

查压力表,消防水泵启动运转是否正常,轴封处密封无泄漏现象,流量是否符合额定流

量要求。

4、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示,实测一次消防水泵的实际流量、

压力,消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。

5、检查现场手动启动及远程启动是否正常,测试消防泵连锁投用,主备泵的切换功能,

主泵故障,备用泵是否能自动投入,消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。

七、应急广播系统

1、应急火灾广播每周进行测试一次系统是否正常运行,监听功能是否正常,外观完好,

音质清晰。

2、电话插孔广播按实际安装数量的5%~10%进行通话试验,语音应清楚。

3、火灾应急广播系统每年进行测试火灾事故广播选层广播音质清晰,公共扬声器强行切

换试验、扩音机控制功能试验格及扬声器音量等情况。

4、模拟公共广播处于关闭和播放的状态下,广播是否能自动或手动强制切换火灾应急广

播功能。

八、火灾自动报警系统

根据(GB 50166—92)规定,火灾自动报警系统应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能:

1、检查火灾报警控制器的功能;火灾报警自检功能、消音、复位

功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自

动充电功能、备有电源的欠压和过压报警功能。

2、检查火灾报警控制器外观质量、接地保护、电源开关保护情况。

3、现场拆下一个火灾探测器,模拟故障信号查看主机是否能准确显示故障部位。

4、测试火灾自动报警控制器的主备电源切换试验。

5、模拟火灾报警按钮短路故障,查看故障显示,故障信号是否及时反馈到调控中心。

6、模拟可燃气体探测器短路故障,查看故障显示,故障信号是否及时反馈到调控中心。

7、测试向非故障回路的可燃气体探测器释放气体试验,查看报警信号及报警部位的显示。

8、每半年对气体探测器进行一次探头清洗及气体数据检测。

9、每年用检测仪器对所有的探测器进行1次试验。

附表1

养老院消防设施器材(日)巡视检查记录表

部门:年月日

附表2

养老院消防设施器材(周)检查记录表

部门:年月日

附表3

养老院消防设施设备 (月度) 检查记录表

养老院消防设施设备(季度)检查记录表

部门:检查人:年月日

附表5

养老院消防设施设备(年度)检查记录表部门:检查人:年月日

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防设施维修方案

维修**大厦消防设施方案 根据物业公司的安排集中人员维修**大厦消防设施故障,使消防设施运行可靠,提高本建筑消防能力。为了维修工作有序进行,我公司编制了维修方案。 一、基本情况 **大厦由A座和B座及两层地下室组成,建筑面积20万平方米,为超高层公共建筑,消防设施系统复杂,建筑地上为办公和商业经营场所,地下两层人防工程兼做停车库。消防喷淋和消火栓系统基本能正常运行,火灾自动报警系统正常投入运行,系统故障较多,目前主机故障数量1800多条。排查中发现施工单位遗留问题较多,模块未安装,报警线路断路或短路,联动线路未接线,消防产品编码错误、重码等问题,竣工点位图不齐全,图纸与现场编码不符;装修业主拆除报警产品不安装,装修过程中打断报警线路造成报警线路接地短路或断路时有发生,部分装修吊顶未开检修口或采用普通格栅吊顶,不能上人维修,建筑内为办公和经营性场所,业主协调难度较大,整体维修难度大。 二、编制依据 1、《建筑消防设施检测评定规程》DB52/T 426-2015 2、《建筑消防设施维保技术规范》DB52/T 1152-2016 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 5、《消火栓给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 三、准备工作 1、物业公司准备工作 a、维修物资已经采购运输到现场,紧急物资、特殊配件、物资补给、专业技术等及时供应措施已经准备完善。 b、物业配合我方的维修人员已经安排到位,配合人员负责协调进入我方不能进入的房间,带领我方维修人员进出不能进入或者需要物业人员陪同才能进入的设备房;处理不属于我方维修的故障。 c、提供完整准确的竣工资料,喷淋和消火栓系统竣工图、消防报警系统的点位图、设备说明书及技术资料等竣工资料,特别是完整且符合安装现场的消防报警点位图对维修进度影响非常大。 d、提供登高工器具(设备),我方进场时提供满足维修人员登高使用的工器具或者设备。 2、维修单位的准备工作 a、已经掌握现场消防设施故障情况。 b、维修人员已经安排到位,负责维修合同规定属于我方维修的故障范围,非我方维修的故障范围尽力排出查原因,告知物业及时安排维修。 c、维修工具已经准备到位。 d、维修材料及时报物业申购。 e、已经熟悉物业提供的竣工图和建筑基本情况。 四、维修方案(对故障较多系统编制相应方案) 1、火灾自动报警系统 a、先对消防控制室内消防报警主机、打印机、彩色图形显示终端、外控电源、消防功

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

小区消防设施维修方案

......... 消 防 设 施 维 修 方 案 编制单位:.......................... 年月 维修方案

1.编制本方案的目的: 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.保证消防系统设施的正常运行。 3.提高防御火灾的能力。 2.维修概况 火灾自动报警系统能在火灾的初期发现火灾,能使财产损失降到最低。但是一旦报警系统不能正常运转,将在发现火情和扑灭火灾中延误宝贵的时间,所有设备的维修保养和设备模拟试验使设备的正常运转也起着举足轻重的地位。学林雅苑消防报警系统主机1台,我公司技术人员勘察过现场发现主机外控设备(24V电源)故障50多处,总线故障点也有163个,广播支线故障、风机及排烟口线路短路断路等,那么需要我公司进行相应的设备更换、线路检查更换、电管更换工作。消防水系统设施稳压系统瘫痪、消防水泵损坏故障2台启泵控制柜内电器损坏4处,住宅楼楼顶消防管网破裂,现需我公司更换消防水泵2台,控制柜软启动4套,楼顶稳压系统重做,楼顶消防管道维修安装。 3.维修概况 3.1.维修目的: 为保证火灾自动报警系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本方案。通过本方案的实施能使得火灾自动报警系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障小区正常程

序、生命财产的安全。 3.2.方案实施内容: 按《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容,对维保范围要求进行如下内容的检查、维修: ⑴报警故障维修: A 工作内容: ①检查维修各接线盒、分线箱中的接线,对短路的线路进行更换,对松动的管道进行固定,探头功能抽检试验。 ②对探测器的安装固定进行检查,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,对不报警的探测器进行更换,拆除原有故障探头更换新探测器后,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,检查新探测器的报警功能。 检查试验器具: 除常规工具外使用专用加烟、加温仪器。 ⑵监视、控制模块维修: A 工作内容: ①对监视、控制模块的接线进行检查维修,对监视、控制模块进行模拟报警试验,对发生故障的监视、控制模块修理或更换,进行CRT系统调试编程,维修更换完成后,在被监视的设备装置上模拟报警信号,监视模块确认灯应常亮或者在控制器上检查报警情况。在控制器上或按编程模拟控制模块动作信号,控制模块确认灯应常亮,在模块输出端子上有24VDC输出。 ⑶排烟风机维修:

小区消防设施维修方案说明

WORD完美格式 ..整理分享.. ......... 消 防 设 施 维 修 方 案

编制单位:.......................... 年月 维修方案 1.编制本方案的目的: 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.保证消防系统设施的正常运行。 3.提高防御火灾的能力。 2.维修概况 火灾自动报警系统能在火灾的初期发现火灾,能使财产损失降到最低。但是一旦报警系统不能正常运转,将在发现火情和扑灭火灾中延误宝贵的时间,所有设备的维修保养和设备模拟试验使设备的正常运转也起着举足轻重的地位。学林雅苑消防报警系统主机1台,我公司技术人员勘察过现场发现主机外控设备(24V电源)故障50多处,总线故障点也有163个,广播支线故障、风机及排烟口线路短路断路等,那么需要我公司进行相应的设备更换、线路检查更换、电管更换工作。消防水系统设施稳压系统瘫痪、消防水泵损坏故障2台启泵控制柜内电器损坏4处,住宅楼楼顶消防管网破裂,现需我公司更换消防水泵2台,控制柜软启动4套,楼顶稳压系统重做,楼顶消防管道维修安装。

3.维修概况 3.1.维修目的: 为保证火灾自动报警系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本方案。通过本方案的实施能使得火灾自动报警系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障小区正常程序、生命财产的安全。 3.2.方案实施内容: 按《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容,对维保范围要求进行如下内容的检查、维修: ⑴报警故障维修: A 工作内容: ①检查维修各接线盒、分线箱中的接线,对短路的线路进行更换,对松动的管道进行固定,探头功能抽检试验。 ②对探测器的安装固定进行检查,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,对不报警的探测器进行更换,拆除原有故障探头更换新探测器后,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,检查新探测器的报警功能。 检查试验器具: 除常规工具外使用专用加烟、加温仪器。 ⑵监视、控制模块维修: A 工作内容: ①对监视、控制模块的接线进行检查维修,对监视、控制模块进行

建筑消防设施维保方案设计及表格

实用标准文档 建筑消防设施维保方案 编制单位: 公司地址: 电话: 年月

为保证厂区的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、气体灭火系统; 一、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 电专业维保人员: 水专业维保人员: 通风专业维保人员: 二、维修、保养依据及标准 (1)《建筑设计防火规》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规》GBJ232-82 四、月检维修保养方案

1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷水灭火系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

消防工程维修保养方案

大学校区消防维保方案 一、大学校区消防设施现状 (1)火灾自动报警系统大学校区1207个报警及联动控制点位(2)自动喷淋系统大学校区设有完善的自动喷淋系统,1个湿式报警阀,2台喷淋泵。 (3)消火栓系统消火栓系统和自动喷淋系统构成大学校区完整的水灭火系统,大学校区消火栓系统由室内消火栓系统和室外消火栓系统组成,其中室内消火栓714个,室外消火栓64个。 (4)防火卷帘门系统防火卷帘门作为大学校区各楼层之间的防火分隔和同一层大学校区的防火分区,防火卷帘门配置得相当的多,大学校区共有46镗。 (5)送排烟系统新校区设有完善的送排烟系统,其中风机多达10台; (6)疏散标志及应急照明校区的疏散标志及应急照明相当多,共有1700个。 (7)气体灭火系统校内设有气体灭火系统一套。 二、大学校区消防维保方案 1、火灾自动报警系统 (一)、检查校区消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制器、联动控制器、楼层声光、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 (二)、检查火灾自动报警器自检功能、消音功能、故障报警功

能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认系统是否处于正常良好状态。 (三)、用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 (四)、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 (五)、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的的响应试验。 (六)、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 (七)、进行报警及控制线路检查。 2、自动喷淋灭火系统 (一)、检查大学校区湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 (二)、用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。 (三)、利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况; 测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 (五)、试验水流指示器与消防控制室报警功能,信号反馈是否正常。 3、消火栓系统 (一)、依次检查大学校区消防管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 (二)、最高点消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。

消防设施维保方案

XXXXXXXXXXX工程消防设施 维 保 方 案 年月日

目录 一、工程概况 二、维保方式及容 三、紧急情况处理预案 四、备品备件的存放及提供方式

维修保养服务方案 根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证XXXXXXXXXX工程的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠我公司现有的高科技联网平台和,拟制定各办公楼及职工活动中心消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、工程围: 火灾自动报警系统、CRT图形显示系统、消防广播系统、消防系统、消防电梯迫降系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、有管网气体灭火系统。 二、消防设施维护、维修容 (一)消防系统的维护、维修围包括: 1、火灾自动报警系统 2、自动喷水灭火系统; 3、气体灭火系统; 4、消火栓系统; 5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、 断路。 我公司将对维护、维修围出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。

系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 (二)消防系统中各子系统的服务围及容 1、火灾自动报警系统 (1)对消防主机系统(火灾报警控制器)的各功能定期进行检查和测试。 检测容: ◆硬件设备的检测: 主板、回路检测、通讯接口、LCD显示屏、LED显示屏、操作键盘、主电源系统、备用电源系统。 ◆标准功能的检测: 各类探测器火灾报警的接受; 各类探测器故障报警的接受; 防/排烟风机反馈信息的接受; 防/排烟风阀反馈信息的接受; 防火阀反馈信息的接受; 消防泵反馈信息的接受; 喷淋泵反馈信息的接受; 水流指示器反馈信息的接受; 强切非消防电源反馈信息的接受;探测器自动测试;防/排烟风机的自动控制; 防/排烟阀的自动控制; 消防泵的自动控制; 喷淋泵的自动控制; 强切非消防电源的自动控制;紧急广播的自动控制; 消防的通讯; 备用电源的自动投入; 系统故障的自动报警; 主机与CRT系统的通讯。 (2)火灾报警设备检测:每年对火灾报警系统各监测点报警设备(各类探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓按钮、总线短路保护器、输入模块、控制模块、多线

建筑消防设施维保方案及表格

建筑消防设施维保方案及 表格 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑消防设施维保方案 编制单位: 公司地址: 电话: 年月 为保证厂区内内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、气体灭火系统; 一、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 电专业维保人员: 水专业维保人员: 通风专业维保人员: 二、维修、保养依据及标准

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷水灭火系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统:

消防维保施工,改造方案--------技术标

[正]本 xxxxxxxxxx消防系统维修保养及消防改造施工投标文件 (技术标书) 投标人:(盖章) 法定代表人或 其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2017年4月14

目录 前言 公司简介 4.消防系统维护保改造方案 4.1 编制依据及应用范围 4.2 维保改造部署 、主要机械设备计划及材料用量及采购计划8

15. 附表 附表一拟投了本工程的主要施工设备表 附表二拟投了本工程试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工人员身份证件、施工人员上岗证书

前言 我公司信守承诺,满足业主单位对维保工程的要求,以优质、高效、安全、文明施工为目的,制定相应的保证措施,在工程的整个维保中始终围绕这些目标,精心组织施工,严格监督,认真检查,使各系统的维护质量得以保证。继续发扬“团结、拼博、诚实、勤奋”的项目精神,密切业主单位各部门间的工作联系,搞好周边关系。自觉接受业主方等单位的监督。强化项目维保管理,精心维护,确保优质、高效、安全、文明各项目标全面实现。 我们的质量方针是:诚信经营为顾客,科学管理树一流,精心施工创优质,奉献社会出精品。

公司简介 我司成立于2011年6月30日,原公司名称为江西昊安消防维修保养有限公司,注册资金为200万元。于2014年7月10日变更为江西昊安消防设施维护保养检测有限公司,注册资金为410万元,办公面积为307平方米。 我司专业从事建筑消防设施检测和电气消防安全检测及消防设备维护保养等业务,组织结构健全、管理制度严密、人员配备合理。现有从业人员16人,共中高级工程师1名、通过江西省临时注册消防工程师资格考试12人、另有4人(吴小伟、张振华、万宇鹏、胡文杰)于2014年8月25日取得江西省消防安全职业技能培训中心第一期中级建(构)筑物消防员培训结业证书,及取得全国建(构)筑物消防员职业资格证书。检测人员均有多年检测经验,并经公安消防主管部门培训考核合格后持证上岗;配备有先进的检测仪器、设备,其数量及精度能满足检测要求;能对建筑消防设施、电气消防安全同时进行全方位的消防技术检测和消防设施的维护保养。 公司自开展建筑消防设施检测、电气消防安全检测业务以来,认真执行国家有关法律、法规和行业技术标准和质量管理体系。实施质量管理,规范检测行为,严格操作程序,如实出具检测报告。为客户提供优质高效的建筑消防设施检测、电气消防安全检测服务,为公安消防部门实施建筑消防设施、电气消防安全的监督管理、火灾隐患认定,督促隐患整改,提供科学、准确、可靠的技术支撑。 公司将忠实地履行公安消防部门赋予的职责和义务,坦诚接受公安消防、质量技术监督部门、客户的监督与指导和江西省消防协会的行业

消防维保方案书

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1)对火灾报警系统作定期检查和试验。 a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。 a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。 (3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。 3、自动喷水灭火系统 (1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工 作状态。 (2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。 (3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。 (4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 (5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

消防系统维保方案

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

消防维保的施工方案及技术措施

消防维保的施工方案及技术措施 1、火灾自动报警系统 由报警设备、广播设备、事故电话组成。 系统维护保养包括: 1)各信号线路及线路保护管道维护。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。 3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。 4)探测器的报警试验、包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。 5)手动报警按钮的报警试验。 6)控制屏声光报警功能维护保养; 7)控制屏内回路卡、控制卡、通讯卡维护保养; 8)主机的消音、复位功能维护保养; 9)控制屏和联运主备用电源维护保养; 10)控制屏的火警优先和故障功能维护保养; 11)控制屏的图文系统软件设定、修改和完善; 12)图文系统通讯,报警和打印机功能维护保养; 13)报警和信号显示功能维修保养 14)消火栓报警按钮功能; 15)水流指示器和信号蝶阀显示功能维修保养;

16)远程启泵功能的维修保养; 17)消防强切电源的维修保养; 18)防排烟风机的启停联运功能的维修保养; 19)消防广播系统的维修保养; 施工方案及技术措施: 1)探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。 2)消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。 3)水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。 4)烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。 5)烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。 6)控制器每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报备,确保功能正常。 7)现场探测器和手动报警按钮每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报

消防设施维保方案模版

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。

3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测: ①将水泵控制柜启动转换开关设置于“手动”状态; ②关闭各水泵出水主管控制阀门,打开水泵试水阀; ③按下控制柜水泵启动按钮,启动水泵; ④检测水泵运行及系统供水是否正常; ⑤按下控制柜水泵停止按钮,停止水泵; ⑥将控制柜水泵启动转换开关设置于“自动”状态,打开水泵出水主管控制阀门,关闭水泵试水阀。

消防系统设备更换及维修方案.(汇编)

火灾报警及联动控制系统 设 备 更 换 及 维 护 方 案

目录 第一章系统慨述 第二章方案说明 第三章报警产品介绍 第四章消防各系统维修保养方法第五章方案报价

第一章系统慨述 0000大楼为全现浇构架结构,属一类建筑,主要功能为办公楼、审判厅等。内部消防设施因使用年限比较长, 大部分消防系统又缺乏专业必需的保养和维护,因此消防系统故障频频,目前该系统工作状态极不稳定,急需整改。 0000大楼按消防规范要求,设有火灾自动报警及其联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、送风排烟系统、电梯迫降及非消防用电切除系统等几大功能系统。其中火灾自动报警及其联动控制系统为各系统的枢纽及其控制中心。 根据消防规范要求,火灾报警及其联动控制系统能在火灾初期察觉并及时进行补救,以减少和避免重大火灾的发生。一类建筑的走道、门厅、办公室等场所均应设置火灾自动控制系统。并能对重要的消防控制设备进行远程自动控制。分布在各区域的感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮、消火栓按钮等均应有独立的报警编码,报警主机能对具有独立报警编码的终端设备的工作状态进行巡视和监控,消防联动主机能在接到报警主机的火灾确定信号后,自动或手动地启动排烟机、送风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯等重要消防设备,从而在最大范围内尽可能地减少或扑灭火灾,延长火灾救援时间,确保建筑物内工作人员及财产安全, 000大楼每层走道内设有一只楼层火灾显示盘(能准确显示本楼层各编码报警点的工作状态),走道、电梯前室、办公室等所有公共区域均按规范及原设计要求设置有感烟或感温探测器,走道及前室

区域设有手动报报警按钮、消火栓、消防广播、消防电话插孔。电梯前室及走道设有机械送风和排烟系统,大楼内还按规范要求设有自动喷淋系统,所有这些系统通过火灾报警系统及其联动控制系统有机地联系在一起。消防控制中心设在1层,内设置有火灾报警主机,消防控制室内设有直拨外线电话,可以直接拨打119。 000大楼原消防报警系统采用的是上海松江电子仪器厂生产的智能火灾控制产品,主机型号为JB-1501A型,立柜、非标式,主机共分有四个回路,设置火灾报警点377个,其中感烟探测器248个、感温探测器22个,手动报警按钮24个、消防栓按钮37个、其它报警点46个。控制主机联动控制对象为消防电梯台、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐、送风机、排风机等。

建筑消防设施维护保养服务方案

建筑消防设施维护保养服务方案 天津市沃深机电设备安装有限公司 2015年07月06日 建筑消防设施维护保养工作方案 根据《天津市建筑消防设施维护保养机构评定规则》及天津市消防局下发的《关于进一步加强全市建筑消防设施维护保养工作的通知》精神制定如下方案: 一、前期准备工作 1、在签订《维保协议》之前,贵单位向我公司提供该建筑消防设施安装图纸和消防验收合格证及本年度电气、消防检测报告。有自动报警系统的单位需要提供报警设备安装点位图和设备地址编码表及使用说明书。 2、在签订《维保协议》前,贵单位将所有建筑消防设施进行全面质量检测,对检测中发现的问题逐一进行修复。 二、维保范围 1、火灾自动报警系统 2、室内消防自动喷淋灭火系统(不含泵房) 3、室内消火栓系统(不含泵房) 4、防火分隔设施控制系统 5、防排烟系统 6、安全出口、安全疏散指示灯(不含应急照明) 三、维保方法 1、贵单位在与我公司签约之前,要安排2-4名专职值班人员与我公司配合工作。值班人员要经过公安消防部门专业培训,且取得培训结业证书。值班人员要熟悉掌握本单位各种消防设施的基本情况,确保在火灾情况下会使用、会操作。 2、消防控制室人员实行每日24小时值班制度,并按时填写《值班日志表》。发现故障不能自行排除的,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司客户服务中心,讲清楚故障现象(便于作相应准备),同时报告上级主管部门。我公司接到情况后,一般故障8-12小时内派专业技术人员到达现场,紧急情况立即派人到场。一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。故障排除后,双方填写《建筑消防设施日常故障处理登记表》。 3、我公司与贵单位签订维保合同后,实行每月按时巡检,有问题随叫随到服务制度,每月定期对签保单位的建筑消防设施进行一次全面检测。每季度向受保单位出具一份消防设施检测报告。维保内容严格按维保方案进行,不得有任何减少项目的行为、按时保质保量的提供月检、季检、年检报告及相应报表。每逢节假日前,我公司将提前两天派员对该工程消防设施、设备进行检查,保证消防系统的正常、稳定运行。 4、我公司在履行月检查和应急随机服务中,贵单位要派专人协助工作,本着实事求是的原则,共同填写《建筑消防设施月检查记录表》,双方人员必须签字。此表一式三份,贵单位1份,我公司1份,报消防支队1份。 5、我公司在对消防设施进行检查测试中,发现故障能排除的要立即排除,故障较大、问题严重不能立即解决的,要及时填写《维修报告表》呈贵单位,纳入计划,尽快解决。

消防维修保养施工方案

******消防系统维保工程 报价书 (附施工设计方案) ******消防工程有限公司 二0一六年三月

施工设计方案 前言:根据《中华人民共和国消防法》以及国家有关消防规范规定,实行消防维护保养制度,开展消防测试检修工作,有利于加强消防系统安全管理,有利于确保消防设备正常运行,使系统处于准工作状态和正常发挥作用,以便及时发现和控制灾情,预防火灾的发生。 一、维护服务范围 1、室内消火栓系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、火灾自动报警系统; 4、疏散指示灯及应急照明系统; 5、气体灭火系统。 二、维护服务方式 对大楼消防系统实施维护保养管理,做到及时发现问题,及时处理问题,保证大楼的消防系统正常运行,使消防设备维护完好率达到98%以上,维护及时率达到100%。每月对大楼消防系统检查一次,并填写月检记录表,每季度对消防系统中检查一次并填写季度测试记录表,每年度对消防系统进行大检维护一次。 三、维护服务内容 每月将对大楼内各种设备设施进行巡检内容如下: 1、消火栓系统

(1)消防水泵有无卡轴或渗漏现象; (2)碟阀是否损坏和是否开启; (3)软接头有无老化现象; (4)水泵接合器有无损坏; (5)压力表显示压力是否正常; (6)破玻按钮是否正常; (7)自动排气阀是否能正常排气; (8)压力开关是否正常工作; (9)各种阀门是否正常; (10)消火栓箱、栓有无损坏和漏水现象,消防水带、接扣、水枪是否完好或丢失; (11)稳压系统是否正常工作; (12)对消火栓箱及设备进行除尘; (13)水泵运转轴定期涂黄油保养; (14)管道支架是否稳固; (15)管道有无生锈现象。 2、自动喷水灭火系统 (1)喷淋泵有无卡轴或渗漏现象,定期涂黄油保养; (2)碟阀是否有损坏和是否开启; (3)闸阀是否能上下启动; (4)软接头是否有老化现象; (5)水泵接合器有无损坏; (6)压力表压力是否符合要求; (7)压力开关是否正常工作; (8)自动排气阀是否能自动排气; (9)水流指示器能否正常工作; (10)喷头有无锈和渗漏现象; (11)湿式报警阀能否正常工作和报警; (12)安全阀、减压阀是否正常; (13)稳压系统是否正常工作; (14)管道有无生锈现象除锈刷防锈漆; (15)系统设备除尘。 3、火灾自动报警系统 (1)显示灯是否正常; (2)主机声音报警是否正常; (3)探测器外观是否整洁、有无污垢; (4)警铃是否完好; (5)手动报警按钮是否工作正常; (6)备用电源是否正常充电,有无放电现象; (7)打印机是否正常; (8)设备除尘。 4、消防联动控制系统 (1)各指示灯是否完好; (2)开关转换是否正常; (3)自检是否正常;

消防系统维保方案 1

深圳粤海之星东湖店消防系统维保方案 一、系统情况 深圳粤海之星东湖店,为商务型楼盘,故对安全性要求非常高,消防系统的稳定运行尤其重要。其消防系统维保的内容有:1、火灾自动报警系统;2、自动喷淋灭火系统;3、消火栓系统;4、防排烟系统;5、消防广播系统;6、消防电话系统;7、灭火器、疏散指示及应急照明系统;8、闭合门系统;9、手提式灭火器系统。 初次检查 维修保养合同签订后,我司负责对消防系统进行一次维护保系统全面检查,检查中发现的火灾自动报警联动故障及时进行处理,其他故障有贵司处理。具体实施如下: 1.对消防设施消防报警系统的每个回路传输线路进行检查测试。抽查各回路烟感、温感、煤气探测器、按钮等。检查报警信号的地址正确性(探测器进行模拟触发试验),对报警主机主备电源进行切换检查。并根据控制程序检查报警联动功能和联动控制设备的启动、停止功能及信号反馈功能。 2.对气体灭火系统均作一次模拟启动试验,并检查工作状态信号有无准确地反馈至灭火控制器和消防中心,确保灭火系统正常运行。 3.消防设施的所有消火栓系统信号反馈部分均做详细检查。由贵司人员检查每个消火栓箱、按钮、水带、阀门、手锤等配置是否齐全,管网各处闸阀是否在“开”的位置,水池水位是否在正常位置,管网内各处压力表的指示值是否正常,并检查消火栓箱按钮启泵功能及启泵反馈信号,消防中心启停泵控制功能及反馈信号,现场启停功能检查及主备泵切换试验。 4.对消防设施消防对讲电话系统进行双向通话检查。 5.对消防设施消防紧急广播进行自动切换播音功能检查和手动控制播音功能的检查。 6.对消防设施防排烟系统内所有送风机、排烟机、送风阀、排烟阀、防火阀及控制柜均作详细检查由贵司人员完成。对报警联动功能、手动启停功能、消防中心启停功能及信号反馈功能进行试验检查由我司工程师检查。 7.系统进行全面检查时需管理处派专业人员协助,并确认现场检查工作。 二、维修保养方案 在维修保养合同期内,我司派出2名具备消防设施维修保养资格和经验的工程技术人员对以上系统进行月度检查和季度检查,年度检查加派人手。时间安排在每月工作日或顾客指定时间内进行。.确保系统正常运行。具体实施方案如下: (一)定期检查 1、火灾自动报警系统 月度检查: a.对消防控制中心的火灾报警控制器进行检查、测试和维护,并对其设备进行除尘保养; b.重复月度检查工作; c.报警线路的检查和维护; d.系统内烟温感探测器、(手动按钮)驱动试验、警铃响应及除尘保养; e.月检表由工程部消防主管签收后,交工程部存档。 季度检查: a.重复月度检查工作; b.报警联动驱动警铃和联动防排烟阀(风机)、消防卷帘的联动部分检查和试验;

消防设施维护保养实施方案

消防设施维护保养实施计划书 一、客户对象消防设施维护保养的对象主要为企事业单位、大型商场、公共住宅小区、娱 乐场所等。 二、实施细则 1?目的/范围: 1.1目的:为使各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态,保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于维保范围内的所有消防设备。 2. 参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2「建筑消防设施检测技朮规程」 2.3「广西区消防条例」 2.4「消防技术标准规范汇编」 3. 职责:由本公司负责对维保范围内所有消防设备的管理,确保所有消防设备处于良好的工作状态。 4. 维护保养内容: 4.1消防供配电设施 4.1.1每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、 控制按钮。 4.1.2每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 4.1.2.1自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示; 4.1.2.2人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备 用消防电源的投入及指示灯的显示。 4.1.3每月查看最末一级配电箱运行情况。 4.2消防控制主机 4.2.1每月消防控制主机电源检查项目: (一)检查系统电压偏移是否在允许范围内。 系统电源标准:AC 197V~242V 50Hz (二)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 (三)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式: (1)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 (2 )人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 (3)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 4.2.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查: (一)触发自检键,进行功能自检:(1)对控制器面板全部发光显示器进行检测,并循环三次。(2)对控制器声响的三种音调进行检验。(3)对液晶显示器背光进行功能检验。(4)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。(5)对打印机功能进行检验。(6)对 控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要IC芯片进行自动实时故障检 测。 4.2.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

相关文档