文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年新版安规题库

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库
2017年新版安规题库

2017 年新版安规题库(合计765 题)

一、单选题(共303 题)

1、《安规》关于“低[ 电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。

2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( ) 。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。

3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( ) 的措施。

4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),

保持现状。

5 、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。

6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。

7、低压不停电工作。工作时,应戴(),站在干燥的绝缘物上进行

8 、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有

效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。

9 、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。

10 、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。

11 、SF6 断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。

12、打开SF6 设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min o

13 、SF6 配电装置室、电缆层(隧道 )的排风机电源开关应设置在

( ) 。

14 、主控制室与SF6 配电装置室间要采取( )。

15 、在室内,设备充装SF6 气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6 气体泄漏到工作区。

16 、SF6 设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场

( )min 。

17 、检修高压电动机及其启动装置时,应断开断路器、隔离开关,经

( ) 后装设接地线或在隔离开关间装设绝缘隔板。

18 、检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施保证使风门( ) ,以防窒息。

19 、检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在( ) 应将检修发电机的中性点分开。

20 、进行直接接触20kV 及以下电压等级带电设备的作业时,应穿合格的绝缘防护用具:使用的( ) 、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。

21 、带电作业规定,保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2 。

22 、高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意

( ) 及操作速度。

23 、在220kV 线路杆塔上作业时,工作人员宜穿( )。

24 、带电清扫作业人员应站在( )位置作业,应戴口罩、护目镜。

25 、带电更换110kV 绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于( ) 片。

26 、值班调控人员或线路工作许可人应将线路停电检修的( )和工作任务做好记录。

27 、线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。确认

所有工作班组均己竣工,接地线己拆除,作业人员已全部撤离线路,与记录核对无误并做好记录后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

28 、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得

( ) 同意,并在工作负责人的监护下进行。

29 、在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂

( ) 的标示牌。

30 、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的( ) 标示牌,标示牌应朝向围栏里面。

31 、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( ),并设置”止步,高压危险!”的标示牌。

32 、( )kV 及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临

时遮栏。

33 、在一经合闸即可送电到工作线路上的断路器(开关)和隔离开关(刀闸) 的操作把手上,均应悬挂( ) 的标示牌。

34 、如果线路上有人工作,应在( )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

35 、在显示屏上进行操作的断路器(开关)或( )的操作处均应相

应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。

36 、对由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),

在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。

37 、每组接地线及其( )均应编号,接地线号码与( )号码应一致。

38 、成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积不得小于( )mm2 ,同时应满足装设地点短路电流的要求。

39 、装、拆接地线时,人体不得( )接地线或未接地的导线,以防止触电。

40 、装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒( ) 。

41 、装设接地线应( )。

42 、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器 (开关)合上后,应有保证断路器 (开关)不会( )的措施。

43 、降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。

44 、检修都分若分为几个在电气上不相连接的部分,则( )。

45 、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生( )时,应加装工作接地线或使用个人保安线。

46 、当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。

( ) 及电容器接地前应逐相充分放电。

47 、雨雪天气时不得进行室外( )。

48 、检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或

检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。

49 、任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )设备。

50 、工作人员在进行工作中正常活动范围与35kV 设备带电部分的安全距离为(

)m 。

51 、已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存( )。

52 、在工作间断期间,若有紧急需要,运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( ) 的答复后方可执行。

53 、若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

54 、所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

55 、工作负责人、( )应始终在工作现场,对I 工作班人员的安全

认真监护,及时纠正不安全的行为。

56 、变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应( ),并各自做好记录。

57 、许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。

58 、用户变、配电站的工作许可人应是( )工作人员

59 、工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( ) 书面批准的人员口

60 、带电作业工作票( )。

61 、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以( )为限

62 、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( ) 同意,并在工作票上增填工作项目。

63 、工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。

64 、工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务

和安全措施进行交接。

65 、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。

66 、若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电

前,应按照( ) ,办理新的工作票。

67 、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的(

)签发。

68 、分工作票应一式两份,由( )和分工作票负责人分别收执。

69 、总、分工作票在格式上与( )工作票一致。

70 、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )

工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。

71 、工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( ) 签发。

72 、高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。

73 、现场勘察由工作票签发人或( )组织。

74 、( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

75 、( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

76 、高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。

77 、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( )报告。

78 、《安规》规定,单人操作、检修人员在倒闸操作过程中( )。

79 、倒闸操作要求,在操作中应认真执行( ) 制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。

80 、防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经

( ) 批准。

81 、倒闸操作要求,操作设备应具有明显的( ),包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

82 、检修人员执行的操作票,应由( )审核签名,然后才能使用。

83 、遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。

84 、高压室的钥匙至少应有( )把,由运维人员负责保管,按值移

85 、室外高压设备发生接地时,人员不得接近故障点( )m 以内。

86 、换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( ) 。

87 、待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔) 应有( ),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

88 、l0kV 、20kV 、35kV 户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。

89 、各类作业人员有权拒绝( )。

90 、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( ) 后,方可到现场参加指定的工作,

并且不得单独工作。

91 、因故间断电气工作( )者,应重新学习《安规》,并经考试合

格后,方能恢复工作。

92 、作业人员对电力安全工作规程应( ) 考试一次。

93 、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试

合格上岗。

94 、《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。

95 、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。

96 、作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作

的病症。

97 、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(

)。

98 、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),

并应指定专人经常检查、补充或更换。

99 、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格,齐备。

100 、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。

101 、用户变、配电站的工作许可人应是( )工作人员。

102 、工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( ) 书面批准的人员口

103 、带电作业工作票( ) 。

104 、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以( )为

限。

105 、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( ) 同意,并在工作票上增填工作项目。

106 、工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。

107 、工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任

务和安全措施进行交接。

108 、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。

109 、若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照( ) ,办理新的工作票。

110 、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的( )签发。

111 、分工作票应一式两份,由( ) 和分工作票负责人分别收执。

112 、总、分工作票在格式上与( ) 工作票一致。

113 、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签

发人相应的安全责任。

114 、工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( ) 签发。

115 、高压电力电缆需停电的工作,应填用( ) 工作票。

116 、现场勘察由工作票签发人或( )组织。

117 、( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

118 、( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

119 、高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室

外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。

120 、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( ) 报告。

121 、《安规》规定,单人操作、检修人员在倒闸操作过程中( ) 。

122 、倒闸操作要求,在操作中应认真执行( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。

123 、防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经

( ) 批准。

2017《安规》调考题库资料

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2.工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、()、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B. 设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3.工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂 改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4.配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12 小时 C.24 小时 D.48 小时 答案:C 5.已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B. 半年 C. 一年 D. 三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8.工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案:D 9.工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案:D 10.工作班成员的变更,应经()的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由()进行。 两人B. 四人C. 一人D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离()kV 为4.0m。 A. 220 B. 20 、35 C. 63 (66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路(),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A.稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为()m。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

17年安规考试试题(答案)

公司2017年全员安规考试试题 一、填空:(每题1分,共20分) 1、安全生产工作应当以人为本,坚持安全发展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 2、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。 3、进入高空作业现场,应戴好安全帽,高处作业人员应使用安全带,高处工作传递物件,不得上下抛掷。 4、生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。 5、按规定,压力容器上使用的压力表,应列为计量强制检验表计,按规定周期进行 强制检验。 6、安全手套的试验周期是六个月。 8、生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。 9、遇电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不能使用泡沫灭火器灭火。对注油 设备应使用泡沫灭火器或砂子灭火。 10、工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 11、心肺复苏法的三项基本原则:A 通畅气道;B 人工呼吸;C 胸外按压法。 12、生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。一级动火工作票的有效期限为二十四小时,二级动火工作票的有效期限为5天 13、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 14、化验人员应穿工作服,化验室应有自来水,通风设备,消防器材,急救箱。急救酸碱伤害时中和用的溶液以及毛巾肥皂等物品。 15、电焊工作所用的导线,必须使用绝缘良好的皮线。 16 、保证安全工作的三大措施是安全措施、技术措施、组织措施。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

2017年《安规》题库精校版(配电)

考生姓名_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________ 配电专业-重新 (总分: 1126.0分) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。 C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。 2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员 3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50% B. 100% C. 125% D. 150% 5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估 D. 检查和试车 7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0 9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套 10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施 14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D A. 全部接地

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

2017年安规考试复习题

2017年安规考试复习题 一、填空题 1. 生产厂房内外必须保持清洁完整。 2. 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。 3. 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。 4. 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 5. 在检修工作中如需将井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 6. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于100毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将栏杆立即装回。 7. 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。 8. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 9.生产厂房内外工作场所的常用照明应保证足够亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。 10.生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 11、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会心肺复苏法、触电急救法、窒息急救法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转到的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺

安规考试题库0版新安规

电力安全工作规程试题库 一、单项选择题(490题) 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规4.1 2、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运维 C、管理 D、各类 答案:D 变规4.1 3、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规4.1 4、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规4.2.1 5、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 答案:C 变规4.2.3 6、作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。A、慢性B、传染性C、妨碍工作D、严重 答案:C 变规4.3.1 7、对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规4.3.1 8、作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规4.3.3 9、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规4.4.2 10、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规4.4.4 11、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 答案:B 变规4.5 12、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、 12word版本可编辑.欢迎下载支持.

2017年新安规试题

变电施工分公司 2017年新安规考试卷 单位:部门(班站):姓名: 一、填空题(共10题,1分/题,满分10分) 1、电气装置安装时,禁止攀登断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的()。 2、对经过带电运行和试验的电容器组()后方可进行安装和试验。 3、充氮变压器、电抗器未经()排氮(其气体含氧量未达到18%及以上时),禁止作业人员入内。 4、变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应制定()安全措施。 5、断路器操作时,应()高处作业人员及附近作业人员。 6、盘、柜安装时,施工区周围的孔洞应采取()的遮盖,防止人员摔伤。 7、变电站改扩建工程开工前,施工单位应编制施工区域与运行部分的物理和电气隔离方案,并经()单位会审确认。 8、验电前进行验电器自检,且应在确知的同一电压等级带电体上试验,确认验电器()后方可使用。 9、在运行或部分带电盘、柜内作业,应了解盘内带电系统的情况,并进行相应的运行区域和作业区域()。 10、二次接线及调试时所用的交直流电源,应接在经设备运维单位批准的 ()位置,作业人员不得随意接取。 二、单选题(共20题,1分/题,满分20分) 1、()攀登断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的绝缘套管。 A:禁止 B:允许 C:采取衬垫措施后 D:使用软底鞋可以 2、《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》适用于公司系统()kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A:10 B:35 C:110 D:330 3、劳务分包人员安全教育培训纳入()统一管理。A: 承包单位 B:监理单位 C:建设单位 D:分包单位 4、()及以上风险作业项目应发布风险预警。 A:四级 B:五级 C:二级 D:三级 5、若作业人员较多,可指定(),并单独进行安全交底。 A:作业负责人 B:专责监护人 C:作业票签发人 D:作业票审核人 6、现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不得超过()km/h。 A:5 B:10 C:15 D:20 7、进入改、扩建工程运行区域的交通通道应设置()。 A:安全标志 B:设备标志 C:安全警示线 D:安全防护设施 8、在运行的变电站手持()时不应超过本人的头顶,设备区内禁止撑伞。A:绝缘操作杆B:非绝缘物件 C:绝缘杆 D:验电器 9、进入改、扩建工程运行区域的交通通道应设置()。 A:安全标志 B:设备标志 C:安全警示线 D:安全防护设施 10、换流站直流进行低压通电试验时,试验人员应与试验带电体保持()m 以上的安全距离,试验人员不得接触阀塔屏蔽罩。 A:0.5 B:0.7 C:1 D:1.5 11、盘、柜安装应在()条件满足要求时,方可进行安装。 A:基本 B:特定 C:电气D:土建 12、运输超高、超宽、超长或重量大的物件时,应制定运输方案和()。 A、运输线路B:安全技术措施 C:应急事故预案 D:安全组织措施 13、110kV 及以上断路器、隔离开关、组合电器安装前应依据()编写施工安全技术措施。 A:技术规范 B:工作经验 C:设计图纸D:安全使用说明书 14、气瓶应至少佩戴2个()。 A:减压阀 B:绝缘垫 C:防水帽D:防振圈 15、在风力()以上及下雨、下雪时,不可露天或高处进行焊接和切割作业。如必须作业时,应采取防风、防雨雪的措施。 A:三级 B:四级C:五级 D:六级 16、高处作业的人员应()体检一次。患有不宜从事高处作业病症的人员,不得参加高处作业。 A:半年B:每年 C:两年 D:三年 17、进行变压器、电抗器内部作业时,通风和()应良好,并设专人监护。 A:安全照明 B:防潮 C:接地 D:防护设施 18、对六氟化硫断路器、组合电器进行气体回收应使用气体回收装置,作业人员应戴手套和口罩,并站在()。 A:下风口B:上风口 C:侧面 D:旁边

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

风电场2017年度安规测验考试题库

2017年度安规考试题库 风机部分 一、填空题 1.风电场工作人员应没有妨碍工作的病症,患有高血压、恐高症、、、 心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员,不应从事风电场高处作业。(癫痫、昏厥)。 2.风电场工作人员应掌握、防坠器、安全帽、防护服和工作鞋等个人 防护设备的正确使用方法,具备高处作业、、高空救援相关知识和技能,特殊作业应取得相应。(坠落悬挂安全带、高空逃生、特殊作业操作证) 3.风电场工作人员应熟练掌握、急救法、熟悉有关烧伤、烫伤、外 伤、气体中毒等急救常识,学会正确使用消防器材、安全工器具和检修工器具。(触电、窒息) 4.外单位工作人员应持有相应的职业资格证书,了解和掌握工作范围内的危险因素和 防范措施,经过后方可开展工作。(考试合格) 5.临时用工人员应进行,应被告知其作业现场和工作岗位存在 的危险因素及事故紧急处理措施后,方可参加指定的工作。(现场安全教育和培训、防范措施) 6.风力发电机组底部应设置“”标识牌;基础附近应增设 “”、“雷雨天气,禁止靠近”警示牌;塔架爬梯旁应设置“必须系安全带、“必须戴安全帽”、“”等指令标识;36V及以上带电设备应在醒目位置设置“”标识。(“未经允许,禁止入内”、“请勿靠近,当心落物”、必须穿防护鞋、当心触电) 7.风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“”标识;机组内易发生机 械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业点应清晰标明“”标识;机组内安全绳固定点、高空应急逃生点、机舱和部件起吊点应清晰标明;塔架平台、机舱顶部和机舱底部壳体、导流罩等作业人员工作时站立的承台等应标明“”。(禁止踩踏、当心机械伤人、最大承受重量)

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

新版安规题库

1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 4.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。 5.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 6.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 7.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 8.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 9.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 10.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。

11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100 mm高的脚部护板。离地高度高于20m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm或1050mm的栏杆可不作改动。 12.所有高出地面、平台,需经常操作的阀门,必须设有便于操作,牢固的梯子或平台。 13.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。 14.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。 15.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位相关技术部门的审核许可。 16.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 17.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有毒有害工业油品的废弃擦拭材料,应设置专用箱收集,定期清除。 18.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当环境温度在25℃时,保温层表面的温度不宜超过50℃。 19.油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮。如检修时发现保温有渗油,应更换保温。20.油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时修好, 漏油应及时拭净。 21.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。并沿两侧一定长度上涂以防火涂料或其他阻燃物质。 22.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药

2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题)

范文 2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题) 1/ 9

2020 年配电线路安规考试题库及答案(共 130 题) 1.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( 可工作的命令。 答案:D 《 )后,方能发出许线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B 核实停电 C 完成验电 D 挂好操作接地线 2.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 答案:C 《线路安规:2.7.1》 A 线路运行地段 B 线路 C 线路检修地段 D 线路部分地段

3. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( 将钢丝绳收紧。 禁止上车操作室 )上,吊钩挂在挂钩上并坐人。 答案:C 《变电安规:14.2.3.6》 A 车顶 B 车前 C 支架 D 侧面 4.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(后验上层,先验近侧、后验远),先验下层、侧。 答案:C 《线路安规:3.3.4》 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和( 范措施及事故紧急处理措施。 )存在的危险因素、防答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 3/ 9

C. 工作岗位 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作 ( )。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( 力安全工作规程、熟悉工作范 )经验、熟悉电围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员( 可以参加工作班工作。 答案 )的条件下,:A 《线路安规:2.5.1》

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。