文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥墩电气化接触网基础预埋螺栓整改方案

桥墩电气化接触网基础预埋螺栓整改方案

桥墩电气化接触网基础预埋螺栓整改方案
桥墩电气化接触网基础预埋螺栓整改方案

桥墩电气化接触网基础整改方案

一、编制说明

根据广铁集团**工程建设指挥部对**铁路扩能改造工程**标项目部桥墩部分电气化立柱预埋螺栓检查所存在的问题,编制本方案进行整改。

二、编制依据:

图号《**施(桥)-17-J00》

桥墩上电气化接触网支承及底座预埋参考图图号《**(桥)参-04-I》

**线二十五局二公司项目部四电接口存在问题台账(详见:附件一)

三、存在问题及处理方法

1、桥梁电气化基础螺栓部分外露过长,其底部裸露部分约50-100mm无螺纹(具体部位见附表一)

原因:2013年7月17日在建指召开的接口会议,明确指出桥墩电气化预埋螺栓外露由140mm增加到220mm,作业队在不完成理解会议文件的情况下,错把只有140mm的丝口的螺栓预埋成220mm,造成外露过长,底部无螺纹的质量缺陷。

处理方法:对预埋螺栓裸露部分无螺纹部位利用加垫钢板进行调整,要求加垫后裸露螺纹140mm,钢板平整度偏差不大于1mm(如下图)

d——螺栓孔直径,A、B型为38mm;C、D型为41mm。h——钢垫板厚度

2、桥墩电气化预埋螺栓少量歪斜。

原因:浇灌砼时挤压移位;施工机械等人为碰撞错位。

处理方法:当基础螺栓量歪斜10mm以内时,直接用人工校正,超过10mm 小于30mm时,先凿除螺栓周围砼,形成操作坑,用氧乙炔加热螺栓并曲弯,加热温度应在700-800℃范围内,并应避免浇水冷却,以防螺栓变脆。在焊接加固钢板,并用同等级的细石砼灌平操作坑。施工应一次纠正到位,忌反复纠正造成螺栓因疲劳荷载出现内伤。

1——螺栓

2——新浇混凝土

3——加焊钢板

问题3:螺栓外露不够长度。

原因:砼浮浆过厚。

处理方法:可以采用接长螺栓的方法进行处理。

先将螺栓周围的混凝土凿成凹形坑,用同直径的螺栓,上下坡口焊对接〔图a),或对接后再在两侧加焊帮条钢筋(图b),但帮条不应露出短柱找平层表面,以便于钢柱安装。螺栓直径大于36mm时焊3根帮条钢筋(图c),附加帮条钢筋截面积应不小于原螺栓截面积的1.3倍,用小于16 mm的钢筋,焊缝长度一般上下各取2.5d(d为螺栓直径〕。帮条钢筋采用双面焊缝搭接焊。

(a)坡口焊对接

(b)加2根帮条对接

(c)加3根帮条对接

问题4:现场基础预埋螺栓与设计不符。

原因:作业队未按技术交底施工,现场技术主管未及时发现。

处理方法:

1、朱湖特大桥9# 墩电气化立柱设计为B型基础变更为D型基础,理论上可行,由施工单位向监理、业主汇报,并与设计单位汇报并批准,尽快办理变更。

2、如无法办理变更,侧采取钻孔返工。

朱湖特大桥1#和10#墩电气化立柱基础,凿除预埋螺栓位置地砼,切割现已预埋的螺栓,把要预埋的螺栓用2cm厚的钢板联成总体,校正好位置,用与原同等级的砼回填到设计标高。(见下图)

b ——连接钢板,

四、施工机具及仪器

五、劳动组织及安全要求

木工2 人,电焊工2人,壮工2人。

电焊工必须持证上岗,钢板在台钻上钻孔时必须戴好劳保防护用品,以免受伤。

六、整改工期

2015年3月30日前全部整改完成(详细见附表一)

七、安全文明施工

1、施工人员进场前必须经公司、项目部、班组的三级安全教育和安全交底。

2、进入施工现场须穿戴劳保防护服装,劳保鞋,安全帽。

3、特殊工种须持证上岗(如电焊工)

4、对施工作业区域的焊接安装危险源有明确醒目标示。

5、高空安装预埋件须有稳固可靠的施工平台,施工人员须系安全带。

6、高空作业时严禁上下抛掷物品。

7、安装完成后及时集中整理施工现场剩余的材料、工具等物品,并从模板内将安装时产生的废料清理干净。

8、严禁野蛮施工,劳保防护使用应严肃认真,珍惜自己和他人的生命安全。

消防管道整改方案

消防管道整改方案 在消防系统试运行过程中,室外消防管道出现个别地方渗漏现象,我单位将对渗漏地方进行抢修整改,方案如下: 一、管路排查: 将消防管道分成消火栓给水和喷淋给水二个系统分段进行压力试验,排查渗漏,充分找漏点。消火栓给水:第一段101、102、103以南至各厂房两侧;第二段101、102、103主厂房和104、105、107之间;第三段104、105、107以北至各厂房两侧。喷淋给水:第一段104、105、106、108以北;第二段104、105、106、108以南。消火栓给水设计严密性试验压力、强度试验压力;消火栓给水设计严密性试验压力、强度试验压力。 二、抢修整改: 施工人员:由王向华组织相关技术人员对室外消火栓给水系统分段压力试验,排查漏点。由桂树平组织技术人员对室外喷淋给水系统分段压力试验,排查漏点。 计划安排 排查时间计划 7月16日~18日7月19日~21 日 7月22日~24 日 7月25日~27 日 消火栓给水第一段第二段第三段 喷淋给水第一段第一段

修复时间计划 7月16日~18日7月19日~22 日 7月23日~26 日 7月27日~30 日 消火栓给水第一段第二段第三段 喷淋给水第一段第一段 施工人员组织:由专业组打压,排查漏点,施工人员已到场,组长王向华;由土建组专职土方挖填、围护、恢复,施工人员已到场,组长李闻盛;由专业管道熔接组负责治漏,17日到场,组长桂树平。 ④管道压力试验:消火栓给水管注水至严密性试验压力后,观察10min,压力稳定无渗漏记录后,用试验水压的打水压机泵水增压至强度试验压力,观察10min,压力稳定无渗漏记录后,降至设计压力,观察保持恒压1h,降压不大于,无渗漏,做记录三方确认;喷淋给水注水至严密性试验压力后、观察10min,压力稳定无渗漏记录后,用试验水压的打水压机泵水增压至强度试验压力,观察10min,压力稳定无渗漏记录后,降至设计压力,观察保持恒压1h,降压不大于,无渗漏,做记录三方确认。 ⑤锯断管材,断水后抢修: 法兰形式连接:切下漏水的管段、管件,但要保证该长度可满足法兰接头安装的要求。将法兰接头和现有管材料熔接到一起后,测量两个法兰接头内部的距离,参照管材生产商提供的对熔接步骤,连另两个带背兰的法兰接头与一段和现有相同管材,从而在与现有管材相连的两个法兰接头之间形成一个相匹配的装配件。参照要求,对中后拧紧螺栓,把装配件与现有管材连接在一起(见图)。

化学锚栓工艺流程

化学锚栓施工工艺标准 2010-08-01 21:43:32| 分类:工程施工| 标签:|字号大中小订阅 1.范围 本工艺标准适用于一般工业及民用建筑物、构筑物的新增梁端部的生根。 2.施工准备 2.1主要机具:水钻(用于打水钻孔),电锤(用于打电锤孔),钢丝刷。 2.2辅助机具:手吹风、空压机、棉丝、毛刷、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、红蓝铅笔 等。 2.3主要材料:金草田结构胶、化学锚栓、丙酮。 2.4作业条件: 2.4.1 施工前先清理施工区域内的所有障碍物,清除施工面浮土及灰皮。 2.4.2 根据图纸标注尺寸,放出植筋现场位置点。 2.4.3 夜间施工时,应合理安排工序,防止错植,施工场地应根据需要安装照明设施,在危 险地段应设置明显标志。 2.4.4 熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 现场清理——放线、验线——钻孔——清孔——钢筋除锈----注胶——植筋——报验 3.2现场清理 3.2.1根据各个工地的实际情况进行相应的处理,总的原则是清理到原结构层或受力层。 3.3放线、验线 3.3.1 放出钢筋植筋的点位线 3.3.2 复核点位线位置无误后,采用电钻钻孔 3.4 钻孔 3.4.1 根据设计要求,确定植筋钻孔规格。 3.4.2 接好水钻(电锤)电源,进行钻孔施工。 3.4.3 钻孔施工完成,检查成孔直径及深度。 3.5 清孔 3.5.1 用空压机或其它设备吹出植筋孔内灰尘。

3.5.2 用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净。 3.5.3 用棉丝封堵植筋孔口待用。 3.5.4请甲方、监理、总包负责人,对成孔进行验收。 3.6钢筋除锈 3.6.1 角磨机配钢丝刷将钢筋锚入部分除去铁锈,氧化层,油污等,并用丙酮擦拭干净。 3.6.2 报请监理或总包验收,合格后,方可进行锚筋作业。 3.7注胶植筋 3.7.1用注胶器将胶注入孔内2/3,将除锈后的钢筋旋转缓慢插入洞内,直至达到洞底部为止。 锚固胶体从洞口溢出,则锚固合格。 3.7.2锚固完钢筋后,在24小时内不得人为扰动,以保证锚筋质量。 3.7.3填写单项工程验收单,并报请监理或总包验收。 3.8报验 3.8.1待植筋完全固化后,按设计要求做钢筋拉拔试验。 3.8.2钢筋拉拔试验合格后,报请监理或总包验收。然后填写隐检资料,分项/分部工程质量 报验认可单,请总包负责人、监理签字。 4、质量标准 4.1保证项目: 4.1.1植筋必须符合设计要求及加固行业施工规范。 4.2允许偏差项目,见表 5、成品保护 5.1清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。 5.2钢筋除完锈后,妥善保存,防止钢筋再次生锈。 5.3植筋完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为扰动,必要时派专人看护。 6、应注意的质量问题 6.1植筋结构胶严格按照比例配制,必须搅拌均匀。 6.2植筋钻孔前必须放线,所钻植筋孔一定要保证与施工面垂直。 6.3植筋规格及孔深严格按照设计要求、行业规范施工。

施工方案-预埋螺栓施工方案

预埋螺栓施工技术方案 编制: 内部评审: 内部审批:

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (2) 3 准备工作 (2) 4 施工方法 (3) 5 钢结构吊装前对螺栓的复查及准备 (6) 6 质量要求及标准 (7) 7 注意事项 (7)

预埋螺栓施工技术方案 1工程概述 工程,钢柱中预埋螺栓。工程钢结构柱脚与混凝土独立基础采用预埋螺栓连接,主要为M30规格的地脚螺栓。本工程预埋螺栓的埋设就是先在柱基模板上划线定位,通过固定架控制同一钢柱脚预埋螺栓之间的距离,调整固定架的位置,在钢柱基础浇筑混凝土之前埋入螺栓,通过井子架与钢筋焊成一体,再浇筑混凝土一次固定。 固定架 螺母 预埋螺栓 钢筋井 字架 点焊 柱基模板 本工程柱脚螺栓 本工程由于面积较大,故预埋工作量也较大,且土建一开始施工,即全面开花,工

期要求紧,质量要求也高,因此必须合理安排,科学管理,做到进度快、质量优,为后续工程创优打下坚实的基础。 2编制依据 工程设计图纸 工程施工组织设计 地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T408-2017) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 3准备工作 3.1图纸的熟悉 预埋螺栓的施工质量好坏关系到整个工程的质量,当施工人员进场之前,应仔细的阅读施工图中的预埋螺栓的平面布置图和基础的详图,了解每一个柱脚的螺栓布置、规格及相应的固定架尺寸。 3.2材料准备 当基础开始施工,预埋螺栓即可进场,在进场前对预埋螺栓的原材料质量及外观质量进行检查,检查的项目有:螺栓的直径;螺栓的长度;螺栓的弯起长度;螺栓螺纹的长度;螺栓螺纹的质量。 3.3工具准备 在预埋螺栓施工过程中使用的工具主要有; 3.3.1测量工具:全站仪;水准仪(配塔尺);钢卷尺(5m、50m);水平尺;线锤; 为了保证预埋螺栓的施工质量,经纬仪、水准仪、钢卷尺等施工测量工具必须经计量部门进行定期鉴定,使用时必须在有效期内。 3.3.2螺栓固定架:螺栓固定架由多层板加工制作,在使用前应进行仔细的检查,检查的项目有:螺孔的个数、直径、排列方式、螺孔与螺孔之间的距离。一般螺孔的直径比螺栓的直径0.2㎜,在固定架使用前还应在架子上划出螺栓孔之间的中心线(如下图)。

钢结构质量整改方案

钢结构质量整改方案 一、钢结构主要质量问题及原因分析 本钢结构工程质量问题主要表现在以下几方面: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 主要是由于拼装胎架平面不平整造成桁架弦管对接折弯,对钢结构安全性影响较小,主要影响建筑的美观性。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 此问题归咎于管理及技术交底上,按规范要求,搭接加强管长度应≥250mm,实际安装加强管有局部不符合规范要求。 3、A类梁间断处对接错位 此问题主要归咎于对图纸的理解及实际安装误差所造成的,因A类梁不是主要承重构件,对结构安全性能的影响较小,进行矫正处理相对简单。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 该现象主要是因为现场制作容易造成较大误差,弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 经现场自检,局部钢柱垂直度超标。本工程柱脚采用预埋板形式连接,对钢柱吊装精度要求难度比较大,加之本工程工期紧,难免出现局部钢柱垂直度超标。因大部分钢柱不直接承受B累梁荷载,钢柱偏差对结构安全造成的影响不大,但对建筑美观影响较大,须进行垂直度调整。 6、拉膜板、支座板焊接不牢固 主要表现在局部焊点漏焊,拉膜板直接承受张拉膜的张拉力,因此该质量问题须重点重视。 7、水槽焊缝间距过大 水槽是直接承受边膜张拉力的构件,水槽吊装时的焊缝间距过大,不能满足膜张

拉力对对结构的要求,因此,后续的焊缝必须进行加密处理。 8、吊点处拉膜板未补齐 为了钢结构吊装钢丝绳绑扎需要,在吊点位置暂时预留拉膜板位置,结构安装完成后另行补充。 9、结构整改后,构件表面清理及面漆涂刷 所有构件在吊装前涂刷油漆,因雨季影响,构件安装后难免附着泥土、灰尘等杂物,在所有构件焊点加固处理后涂刷一道面漆。 二、整改方案 针对以上钢结构质量问题,逐一分析具体原因,落实整改措施,具体分项整改措施如下: 1、部分B类梁整体桁架扭弯 处理该问题关键要解开A、C类梁焊口,采用倒链调整B类梁扭弯处,切除和补焊A、C类梁即可,处理该问题要确保高空安全作业。 2、第一吊装单元与后续各吊装单元B类梁弦杆对接搭接长度加强管偏短 针对搭接处局部加强管长度不够现象,需补充长度且总长度达到300mm以上,确保满焊。 3、A类梁间断处对接错位 重新调整A类梁安装位置,使其自然过渡,A类梁与B类梁下弦有间隙的,采用过渡板连接处理,过渡板尺寸根据现场调整,长度不得小于200mm,板厚不低于10mm。 4、C类梁与B类梁相贯搭接间隙过大 弥补该问题有两种方式,一是加大焊缝宽度,二是增加加强管。加强管长度不小于200mm。 5、少数钢柱垂直度偏差超出规范要求 因膜结构已安装完成,整改钢柱垂直度有两种方式,一是解开A类梁,并在柱底切割2/3焊缝,采用倒链调整钢柱垂直度,补焊构件;二是凿开柱脚混凝土,调整柱脚位置。

自动喷淋系统穿梁套管固定专项方案

编制说明 穿梁套管的预埋不同于穿墙、穿楼板等其它地方的套管预埋,它必须一次性安装合格,因为套管一但埋错或存在质量问题,基本上就没有办法可以补救,同时将直接影响着后期喷淋管道安装的施工质量,故前期穿梁套管预埋的质量对整个安装工程质量有重要影响。

穿梁套管安装固定方案 一、工程概况: 二、工程说明:设计要求本工程的喷淋水平管道穿梁敷设,并保证所预埋的 同一楼层套管中心标高在相同高度和水平位置准确,施工难度很大。 三、方案内容: 1、主要材料及工具:加工好的套管,φ12钢筋,细线,铁钉,油漆,交流 电焊机等 2、施工工艺: (1)套管定位: ①标记:根据施工图纸,用油漆在需要安装套管的梁边模板上对称做好标记。 ②定位:待一小区模板安全固定好以后,拉通线,保持套管位置在同一直线上,根据拉好的通线,在要安装套管的梁边用钉子做好水平位置标记。(如图所示)

(2)套管安放: ①待架空梁筋绑扎好后,根据施工图纸安放相应规格的套管。同时在安装套管的地方逐个加筋。加强筋距套管周围留有30mm间隙,便于调整套管的坐标及标高。 ②安放后,在套管上加焊提筋,方便以后固定。(见图片)

(3)套管初步核定: 当某区的梁筋全部绑扎完成后,套管也随之安放完毕,此时组织相关人员逐个核查,是否有漏放、错放的套管。 (4)套管固定: ①初步固定:根据前面工序定好水平位置和标高,将提筋按相关尺寸焊接在梁的主筋上,形成初步固定。 ②检查:施工人员在初步固定后,及时检查套管的位置和标高是否正确。 ③加固:经检查套管位置和标高无误后,用φ10-φ12钢筋固定,在套管的两侧分别焊一根钢筋直抵梁底,用来控制套管标高。(如图所示) (5)套管验收及成品保护措施:

化学螺栓施工方案

陕西省军区A区商业楼 幕墙工程 化 学 螺 栓 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程基本情况 二、化学螺栓施工特点 三、适用范围 四、工作原理 五、工艺流程及操作要点 六、材料及施工机具 七、质量标准 八、劳动组织及安全

化学螺栓施工方案 一、工程概括 ⑴、建设单位:陕西省军区军人服务社。 ⑵、工程项目:陕西省军区军人服务社A区商业楼幕墙工程。 ⑶、工程地点:陕西省军区院内。 ⑷、幕墙工程标高: 。 ⑸、结构形式:框剪结构。 二、化学螺栓施工特点 1、施工温度范围较宽,可在-5℃~40℃温度之间施工。 2、无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材。 3、螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处。 4、安装操作便利,安装后能迅速固结。有较高的承载力。 5、锚固厚度较大。 三、适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土)。致密的天然石材。 2、用于固定多种构件。 3、适用于重载及各种震动负载。 4、在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,加固作用良好。即增强了钢板的抗剪作用,又对旧建筑混凝土梁板内部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。

四、工作原理 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和孔壁,使锚杆。基材和被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。 五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程。 钻孔→清孔→置入药剂管→钻入螺栓→凝胶过程→硬化过程→固定物体。 2、操作要点。 (1)钻孔 先根据设计要求,按图纸间距(相邻锚栓轴线间的距离)、边距(锚栓轴线至构件自由边缘的距离)定好位置,采用电锤配装合适的钻头在基材上钻孔,按设计螺栓型号,根据螺栓的安装参数表确定孔径、孔深,由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻孔深度,除少数例外情况,一般大于锚固深度(从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数)。螺杆型号的选择要满足锚固厚度的要求,锚固厚度等于被锚固物体的厚度(包含装饰层厚度)。与化学螺栓有关的参数,安装参数如表1, (2)清孔 用空气压力吹管,将孔内浮尘清除,保持孔内洁净 (3)置入药剂管 将药剂管插入洁净的孔中,插入时保证树脂在手温条件下能像蜂蜜一样流动,方可使用药剂管。

管道施工整改方案

水源工程管道施工整改 为确保施工质量,我单位做出以下施工方案 1)、土方开挖 A、开挖时,严格按施工放线开挖,放线的宽度应保证管道焊接宽度要求。 B、开挖应放坡,坡度应按土质情况具体来确定,不小于0.33%。 C、开挖时,应注意地下障碍物及原有设备(包括地下管网及线路)落实后再进行开挖。开挖时发现或挖断应急时报告甲方工程师,不得私自接上或不管。 D、开挖出现地下水时,应采取明排水集水坑降水,严禁地下水浸泡基槽。 E、开挖堆土应集中在一侧,并离开基槽不小于1m,并设置防护栏杆,夜间应有警示标志。 2)、焊接 A、对口的错口偏差,应不超过管壁厚的20%,且不超过2毫米。调正对口间隙,不得加热张拉和弯曲管道的方法。 B、对口焊接时,当管壁厚度大于等于5毫米时,应磨成V型口,并有一空间隙。用气割加工管道坡口时,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。 C、的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。弯曲部位不得有焊缝,接口焊缝距起弯点应不小于1个管径,且不小于100毫米,接口焊缝距管道支、活架边缘应不小于50毫米。 3)、防腐 A、对所有钢管应进行除锈,除锈级别为中级,并经验收合格后应及时刷防

锈漆两道。 B、在防锈漆验收合格后,进行刷沥青一道、缠玻璃丝布一道、再刷沥青面层一道,涂刷的沥青应注意防雨措施。 C、待一布两油防腐硬化后,经验收合格后才能进行管道安装。 4)填土 A、回填土应分层回填,分层厚度为20~30cm,采用蛙式打夯机进行夯实,每层夯实遍数不少于7遍。 B、每层回填土应做密实度试验,回填土的压实系数不小于0.94 介于之前我单位存在的问题特作出以下整改: 1、对所有管道彻底除锈,按照图纸设计要求做防腐。 2、将存在问题的管道除锈做防腐,监理到现场指导验收 3、在以后施工中我单位定按照图纸设计规范施工,严抓质量。 中铁十九局蒙库铁矿水源工程 二0一年六月十二日

化学螺栓施工工艺

化学螺栓规格表 一、化学螺栓适用范围 1、适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材。 2、用于固定普通钢结构、底座、导轨、柱帽、柱脚、牛腿、栅栏、楼梯、幕墙、扁钢及型钢、预埋钢筋、埋入式模板等。 二、化学螺栓特点: 1、施工温度范围较宽,从15℃~40℃。 2、无膨胀力锚固,对混凝土不产生挤压应力,适用于各种基材,在强度较差的混凝土上表现更佳。 3、安全方便(如喜利得螺栓药剂管特殊倒挂外形,保证垂直面吊挂施工时不坠落)。 4、间距、边距小,适用于空间狭小处。 5、安装操作便利,安装后能迅速固结,有较高的承载力。 6、适用于重载及各种震动负载。 7、锚固厚度较大。 化学螺栓规格有M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30,M33等规格 化学螺栓是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,平常比较知名的大陆外品牌有德国喜利得、德国惠鱼锚具、台湾固特优等厂家生产的化学螺栓;大陆内品牌较多,且良莠不齐,使用前需认真核实其性能。化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。化学螺栓规格基材为混凝土,天然硬质石材。材质是聚胺酯丙稀酸酯+石英砂。是靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪,主要用在新旧结构的连接处,各项力学指标你可以找厂家是产品介绍, 计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。 化学螺栓适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定可在混泥土(=>C25砼)里使用可在耐压的天然

预埋螺栓固定预埋方案(终稿)

预埋螺栓固定预埋方案(终稿) 一、概述 本工程钢结构柱脚与混凝土独立基础采用预埋螺栓连接,设计主要有M24、M30、M36、M42等规格的地脚螺栓。 本工程预埋螺栓的埋设采用直埋法。直埋法就是先在基础上划线定位,通过固定架控制同一钢柱脚预埋螺栓之间的距离,调整固定架的位置,在钢柱基础浇捣混凝土之前埋入螺栓,与钢筋连成一体,再浇筑混凝土一次固定。 二、准备工作 (1)、图纸的熟悉 预埋螺栓的施工质量好坏关系到整个工程的质量,当施工人员进场之前,应仔细的阅读施工图中的预埋螺栓的平面布置图和基础的详图,了解每一个柱脚的螺栓布置、规格及相应的固定架尺寸,同时对如何测量放线有一定的方案。 (2)、材料准备 当基础开始施工,预埋螺栓即可进场,在进场前对预埋螺栓的原材料质量

及外观质量进行检查,原材料检查的项目有:圆钢质量证明文件;螺栓出厂合格证,螺母质量证明书及出厂合格证;外观检查的项目有:螺栓的直径;螺栓的长度;螺栓的弯起长度;螺栓螺纹的长度;螺栓螺纹的质量(可随机按比例抽取,用螺母拧入,看拧入是否顺畅,咬合是否严密); 还应准备部分φ6~φ10的钢筋及φ3.2E40XX型焊条,以备螺栓与钢筋固定使用。 (3)、工具准备 在预埋螺栓施工过程中使用的工具主要有; A、测量工具;经纬仪;水准仪(配塔尺);钢卷尺(5m、50m);水平尺;线锤; 为了保证预埋螺栓的施工质量,经纬仪、水准仪、钢卷尺等施工测量工具必须经计量部门进行定期鉴定,使用时必须在有效期内。 经纬仪:一般钢结构工程采用精度在2s级以上的光学经纬仪,对于高层钢结构工程宜采用激光经纬仪,其精度应在1/2000之内。 水准仪:按国家三、四等水准测量及工程测量用途要求,其精度应在±3.0㎜/km。 钢卷尺:应选用通过计量单位校准的钢卷尺,但在使用时应注意温度对测量值的影响: 温度改正数=0.000011(t-t0)L 式中 L—测量长度; t—测量时的温度; t0—标定长度时的温度,20℃。 B、螺栓固定架,螺栓固定架应有深化设计排料,工厂制作,在使用前应进行仔细的检查,检查的项目有:螺孔的个数、直径、排列方式、螺孔与螺孔之间的距离。一般螺孔的直径比螺栓的直径0.5㎜,在固定架使用前还应在架子

钢结构质量问题整改处理专项方案

. xxx厂房工程 钢结构整改处理方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx 编制时间:年月日

目录 目录 (1) 一、该钢结构厂房简要工程概况 (2) 二、施工情况 (2) 三、造成钢结构安装质量问题的原因 (3) 四、通过检查,发现局部已安装成型的钢构件存在质量问题其检查结果及各项处理方案如下 (4) 五、整体钢结构质量整改施工顺序、工序 (10) 六、施工安全要求 (11) 七、资源准备 (12) 八、附件: (14)

xxx厂房工程施工质量问题的 造成原因及整改方案的报告 建设单位:xxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxx 一、该钢结构厂房简要工程概况: 该钢结构工程分为xx个生产区,基础形式为独立柱基础和桩基,基础顶面预埋螺栓作为连接钢柱的固定点。 二、施工情况: 1、我公司专业分包该钢构件厂房工程项目,从年月日进场至今,已完成xx区钢结构厂房总工程量的90%的施工任务,施工期从基础预埋螺栓开始,每个区的基础预埋螺栓中心线的轴线位置在成型初均采用全站仪通长校验、反复测检,水平标高也反复测验,保证所有预埋螺栓的中心线和轴线位置、标高均符合设计及钢构件施工验收规范要求。 2、该钢结构厂房的所有钢柱、屋架梁、钢桁车梁、檩条、水平支撑、垂直支撑、柱间剪刀撑等均在成都方桂园钢结构制造有限公司进行生产加工(高强度螺栓及屋面瓦、墙面板除外)。所有原材料、焊缝、连接部件等均按规定要求进行了检测检验,所有检测报告均符合、达到设计及规范要求。并在出厂前在生产加工厂进行了验收。 3、在钢结构厂房的钢柱、钢屋架、钢桁车梁现场安装整个过程中,均严格

埋地消防管整改工程施工方案

施工方案 工程名称: 罗马消防管网整改工程(一期)工程地点: 广州市罗马 施工单位: 广州市雷诺思仪器有限公司 编制部门:广州市雷诺思仪器有限公司编制人: 编制日期: 2016-6-12 审批负责人:周玉国 审批日期:年月日

目录 1 工程概况 (3) 1.1工程名称 (3) 1.2工程地点 (3) 1.3工程内容 (3) 1.4工程目的 (3) 1.5工程描述 (3) 2 施工组织总体部署 (4) 2.1施工总体部署 (4) 2.2施工组织管理 (4) 2.3施工协调管理 (4) 2.4施工布置 (4) 2.5.相关法律、法规 (4) 2.6技术资料准备 (4) 2.7机具、设备准备............................... (5) 3一期消防管网更换工程 (6) 3.1管道定位 (6) 3.2管道沟开挖及支撑 (7) 3.3管道安装 (7) 3.4新旧管接驳 (8) 3.5通水试验 (8) 3.6管道沟回填与恢复 (9) 3.7绿化恢复 (9) 3.8竣工验收 (9) 4有关质量、安全、环保和成品保护的技术措施 (9) 4.1工程质量 (9) 4.2检验与试验 (10) 4.3不合格的控制与纠正 (10) 4.4成品及半成品的保护措施 (11) 4.5保证安全生产、文明施工的技术组织措施 (11) 4.6保证工期的技术组织措施 (11)

施工方案 一、工程概况 1、工程名称:罗马消防管网整改工程(一期) 2、工程地点:广州市罗马 3、工程内容:甲方指定的罗马 (一期) 消防管网进行整改。 4、工程目的:针对管道老化漏水严重的消防与喷淋的埋地管道进行更换管道的整改工作,达到使用要求。 5、工程描述:注:消防管网分为消防管(消火栓管)和喷淋管二套管网。 1)工程背景:罗马一期的消防管网消防管道大量渗漏原因: 1、罗马一期的消防管网管龄达13年,管道老化,最主要是罗马地处珠江边,地质松软,珠江因受海水涨潮影响时常江水反涌至小区地下,埋地管道长期受江水浸泡致使腐蚀严重; 2、长期的江水反涌使罗马的各处地基下沉严重,导致管道的接口处大量拉裂。漏水严重。 2)解决方案:废除腐蚀和漏水严重的埋地管道,重新安装新管。新管尽量沿架空层和地下车库敷设,尽量减少埋地管道数量,如管道沟深度达不到时可采用明管安装,涂绿色油漆。过马路的PE管需套管内安装。 管材:埋地部分:采用PE管(1.6MPa给水管)在管道沟内电熔连接(所有配件均采用电熔配件); 明管部分:(1.6MPa镀锌钢管)沟槽式连接,管道表面做防腐处理(红色樟丹漆二道,再油调和漆二道)。 3)工程简介 施工内容:废除腐蚀严重无维修价值的埋地消防与喷淋的旧管道,重新敷设新管替换旧管,新管与各个支管进行接驳,检修水泵内部和旧管道上老化及损坏的设备(如阀门、压力表和补偿器等),如无维修价值则进行更换。工程完成后,进行本区域的消防和喷淋管道分别进行通水试压测试,达到竣工验收和使用要求。 一、低区喷淋管(DN200)分3段施工: 1)水泵房--凯怡D栋--凯悦D栋--凯旋B栋;(主管DN200埋地敷设) 2)水泵房--凯旋C栋;(主管DN200明管敷设) 3)凯旋D栋--凯怡C栋-凯怡F栋(主管DN150埋地敷设) 二、低区消防管(DN200、150)分7段施工: 1)水泵房--凯怡A栋--凯怡D栋--凯悦A栋;(主管DN200埋地敷设) 2)水泵房-会所地库-凯悦C栋--凯旋B栋;(主管DN150埋地和明管各一半敷设) 3)会所地库-凯旋C栋;(主管DN150埋地敷设) 4)凯旋A栋--凯悦D栋--凯悦E栋-凯悦G栋-凯华E栋;(主管DN150明管敷设) 5)凯悦G栋--凯悦H栋--凯悦I栋-凯悦J栋(过大堂部分的埋地管);(支管DN150明管敷设)

化学植筋化学锚栓施工方案

化学植筋化学锚栓施工方案 字体大小:大|中|小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 -评论:11 b 化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到 预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶…植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法 1. 施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点 的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2. 钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 3. 清孔 (1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹 两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。 (2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。 (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 (4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。 4. 钢筋清理 (1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度 50mm 。 (2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨岀金属光泽为止。

(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。 (4). 用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。 (5). 将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。 5. 钢筋埋植 (1). 钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。(2). 如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞, 一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。 (3). 如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。 (4). 如是垂直通孔植筋,前期步骤同第 3 条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口 出胶为宜。 (5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。(6). 用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。 (7). 报请现场负责人检查。 6. 成品保护在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。 植筋:

501钢柱及柱间支撑安装工艺标准2007.3.15-审

钢柱及柱间支撑的安装工艺标准(Ⅲ-501) 1 适用范围 本标准适用于单层、多层及高(超高)层房屋建筑钢结构中钢柱及柱间支撑的施工。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 主要材料:钢柱及柱间支撑等,应具有产品质量合格证明文件,包括:钢材、焊接材料、涂装材料、高强螺栓、焊钉及瓷环等产品质量合格证明文件,按规定和设计要求进行的复验。 2.1.2 配套材料:普通螺栓、切割用气体、脚手架、爬梯、护拦、道木、钢垫板等应具有产品质量合格证明文件。 2.2 机具设备 2.2.1 起重设备:起重吊机、卷扬机、钢丝绳、倒链、千斤顶、路基箱、滑轮、拉索等,应定期进行检查,确保吊装安全。 2.2.2 测量器具:全站仪、激光铅直仪、反射接受仪、经纬仪、经纬仪弯管目镜、水准仪、塔尺、水平尺、钢尺、拉力计、冲子、钢针、磁力线坠、墨斗、手锤等工具,所有测量用的器具应进行标定,并在使用有效期内。 2.2.3 焊接设备及检测仪器:电焊机、配电箱、焊条烘干箱、保温筒、空压机、切割设备、碳弧气刨、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、焊缝量规等。 2.2.4 主要器具:力矩扳手、电动扳手、普通扳手、电动钢刷、砂轮机、撬棍、大小锤、冲钉、风绳等。 2.3 作业条件 2.3.1 基础工程已完成或一批基础(不少于能形成空间刚度单元的柱基基础)已进行基础检验和交接验收。并符合下列规定: 2.3.1.1 基础混凝土强度达到设计要求; 2.3.1.2 基础周围回填夯实完毕; 2.3.1.3 埋设件的轴线、标高、平整度及杯口的底部标高等,应符合设计要求。 2.3.1.4 基础的轴线(行列线)标志和标高基准点准确、齐全。 2.3.2 钢构件按顺序配套已运至现场,并经复验合格。 2.3.3 机具设备已到位。 2.4 技术准备 2.4.1 编制安装施工方案,主要内容包括:工程概况(包括特点、难点与对策)、施工组织与部署、施工准备工作计划、分项安装工艺、施工进度计划、施工现场平面布置图、资源计划(劳动力、机械设备、材料和构件供应计划)、工期保证措施、质量保证措施、安全措施、环境保护措施等。 2.4.2 在编写施工方案时,应考虑工程所在地的气候条件,尤其是台风、雨雪情况,便于在工期允许的情况下,避开冬雨季施工;在工期不允许的情况下,应做好冬雨季施工方案,保证工程质量。 2.4.3 所编制的施工方案应受控于总体施工组织设计的各项要求。 2.4.4 高强度螺栓及摩擦面的抗滑移系数应进行试验。 2.4.5 编制焊接专项方案(含焊接工艺评定)、测量专项方案。 3 操作工艺 3.1 工艺流程

化学锚栓的施工工艺及技术方案

化学锚栓的施工工艺及技术方案 (1)化学锚栓施工是指将一种树脂锚固剂将螺栓凝固在建筑物内的一种施工方法,主要用于砼、岩石基体内快速高强度地锚固金属杆件,其承受的拉拨力(或称握裹力)可达到钢材的屈服极限(钢材缩颈、拉断)或砼基体裁破裂。因此广泛用于设备基础(地脚螺栓)锚固,矿井巷道顶等、壁部位锚固支护及铁轨锚固及铁轨绝缘锚固等。 (2)其它性能指标 A、锚固剂固化后本体强度 抗压强度 70-80mpa 抗拉强度 20mpa 抗折强度 40mpa B、锚固力 材质螺栓直径锚固深度锚固力锚固剂用量 A3 M10 >100mm >3T ≤90 A3 M12 >100mm >4T ≤90 A3 M16 >160mm >6T ≤100 直径:锚孔=1:1.8 C、粘结强度 抗拉强度mpa 砼/砼>4.0 砼8字模断裂 砼/岩石>4.0 砼8字模断裂 钢板/钢板>15 带锈面脱开

抗剪强度mpa花岗岩/花岗岩>5 花岗岩拉断 大理石/大理石>2 在理石拉断 D、包装、规格 散装品 甲组份:20kg/铁桶,内衬塑料袋 乙组份:0.5kg/支 玻璃管装 Φ10*100 Φ12*110 Φ16*110 (3)施工方法 A、散装品 将甲乙两组份按40:4(重量比)拌合均匀,随后塞入锚孔内,注意勿将空气封入,然后将欲锚固的金属件(带螺纹的螺栓)插入孔内,剔除洞口多余锚固剂摁平,养护至1小时以上,养护期间不准摇动杆件。粘贴大理石或花岗岩板材时,最好选用薄型锚固剂即石材粘贴剂,按甲乙组份40:1拌匀后,均匀涂抹在衬板上,然后直接粘贴在坚实的墙面上,摁平养护1小时。 B、玻璃管支装品 施工顺序为:基体打孔——清理孔内灰尘——塞入所需规格玻璃管支装锚固剂——用电钻将金属杆件边旋转边

预埋螺栓作业指导书施工工艺规程汇总

第一篇预埋螺栓施工作业指导书一、概述

当基础开始施工,预埋螺栓即可进场,在进场前对预埋螺栓的原材料质量及外观质量进行检查,原材料检查的项目有:圆钢质量证明文件,圆钢复试报告;螺栓出厂合格证,螺母质量证明书及出厂合格证;外观检查的项目有:螺栓的直径;螺栓的长度;螺栓的锚固长度;螺栓螺纹的长度;螺栓螺纹的质量(可随机按比例抽取,用螺母拧入,看拧入是否顺畅,咬合是否严密); 还应准备部分φ6~φ10的钢筋及φ3.2E40XX型焊条,以备螺栓与基础钢筋固定使用。 当材料进场后应立即填写材料、构配件进场报验申请单,附螺栓原材料质量证明书、出厂合格证及原材料试验报告向监理单位进行材料的报验。 (二)、工具准备 1、测量工具:经纬仪、水准仪(配塔尺)、钢卷尺(3m、30m、50m)、水平尺、线锤; 为了保证预埋螺栓的施工质量,经纬仪、水准仪、钢卷尺等施工测量工具必须经计量部门进行定期鉴定,使用时必须在鉴定有效期内。 (1)、经纬仪:一般钢结构工程采用精度在2s级以上的光学经纬仪,当测量轴线长度过长时,应改为全站仪进行检查。 (2)、水准仪:按国家三、四等水准测量及工程测量用途要求,其精度应在±3.0㎜/km。 (3)、钢卷尺:应选用通过计量单位校准的钢卷尺,但在使用时应注意温度对测量值的影响:

温度改正数=0.000011(t-t0)L 式中L—测量长度;t—测量时的温度;t0—标定长度时的温度,20℃。 2、螺栓固定架 螺栓固定架必须有深化设计排料,工厂制作,在使用前应进行仔细的检查,检查的项目有:螺孔的个数、直径、排列方式、螺孔与螺孔之间的距离及角度。一般螺孔的直径比 1-5)。 3、电焊机 图1-5 螺栓固定架示意图 3、水准点的复核 对建设单位提供的水准点(二级以上)进行闭合测量,同时跟基础施工单位的水准点进行核对,符合要求后将水准点引测到附近的建筑物或不宜损坏的地方,加以保护,同时保持视线畅通。 4、工程测量定位的签证 对定位轴线和水准点复核后,绘制测量结果图及工程测量定位记录,对交接复核的定位轴线及水准点办理必要的签证手续。 (四)、场地准备 1、当预埋螺栓进场进行施工,则表明工程开始施工,因此,应对建筑的场地的道路是否平整、坚实、通畅等要求按照合同要求进行检查,如未达到要求及时通知建设单位进

化学螺栓施工方案

省军区A区商业楼 幕墙工程 化 学 螺 栓 施 工 案

编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 目录 一、工程基本情况 二、化学螺栓施工特点 三、适用围 四、工作原理 五、工艺流程及操作要点 六、材料及施工机具 七、质量标准 八、劳动组织及安全

化学螺栓施工案 一、工程概括 ⑴、建设单位:省军区军人服务社。 ⑵、工程项目:省军区军人服务社A区商业楼幕墙工程。 ⑶、工程地点:省军区院。 ⑷、幕墙工程标高: 48.000m。 ⑸、结构形式:框剪结构。 二、化学螺栓施工特点 1、施工温度围较宽,可在-5℃~40℃温度之间施工。 2、无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材。 3、螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处。 4、安装操作便利,安装后能迅速固结。有较高的承载力。 5、锚固厚度较大。 三、适用围

1、适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土)。致密的天然材。 2、用于固定多种构件。 3、适用于重载及各种震动负载。 4、在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,加固作用良好。即增强了钢板的抗剪作用,又对旧建筑混凝土梁板部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。 四、工作原理 通过合成树脂砂浆粘合锚杆和壁,使锚杆。基材和被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。 五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程。 钻→清→置入药剂管→钻入螺栓→凝胶过程→硬化过程→固定物体。 2、操作要点。 (1)钻 先根据设计要求,按图纸间距(相邻锚栓轴线间的距离)、边距(锚栓轴线至构件自由边缘的距离)定好位置,采用电锤配装合适的钻头在基材上钻,按设计螺栓型号,根据螺栓的安装参数表确定径、深,由锚栓类型及尺寸来决定需要的钻深度,除少数例外情况,一般大于锚固深度(从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数)。螺杆型号的选择要满足锚固厚度的要求,锚固厚

钢结构焊接问题整改方案

钢结构焊接 整 改 方 案 目录 一、加强钢结构厂家的管理 二、现场问题的整改 三、预防措施 四、安全及文明施工注意事项 根据现场钢结构实际情况,加强对钢结构厂家的管理工作。对厂家的材料进行验收及加强对管理人员的技术交底工作。现场质量主要是通过其焊接质量来体现的,因而焊接是钢结构现场组焊极其重要的关键环节。施工中必须认真对待,确保焊缝质量。对此,我司做出如下管理措施: 一、加强钢结构厂家的管理 (一)熟悉安装施工图,做好技术交底工作: 1、钢结构技术人员应熟悉图纸,掌握图纸设计意图及要求。 2、技术人员通过技术交底工作,使施工人员了解钢柱、钢梁、预埋件等制作工艺及规范,掌握选用的焊接工艺、焊接材料、质量标准和施工工艺要点。 (二)开工前的安全技术培训: 1、技术人员应通过技术交底进行员工培训。

2、施工人员应学习有关焊接的工艺要求。 (三)焊接材料: 1、选用标准的国家名牌焊材厂家进货,并按批号所取合格证书。 2、进厂材料应按批号建立入库台账。 3、电焊条、焊丝所选用的型号必须符合设计及规范要求,并有出厂合格证。如需改动焊条型号,必须征得设计部门的同意。 (四)焊接作业条件: 1、焊接前采取适当的反变形措施,以降低焊接变形量。 2、按图纸要求加工坡口。 拼接采用“X”形坡口,四面采用“K”形坡口。 3、焊缝点固:按照每间隔400mm焊接50mm进行点固。 4、为减小整体变形和便于吊装组合,在组合时按图纸要求用加筋板进行加强处理。 5、焊接:每层或每道焊缝焊接完毕后,应采用砂轮或钢丝刷将焊渣、飞溅等杂物清理干净(应注意中间接头或坡口边缘),仔细检查根部的焊接质量,如发现表面缺陷应立即用机械加工发进行清除、补焊。每一层经100%自检合格后方可进行下一步工序,直至焊接完毕。 6、要求焊缝接头圆滑、均匀、无裂纹、咬边、夹渣和气孔现象。 7、焊接完毕,应将四周飞溅清理干净,并检查外观。 8、焊工应经过考试并取得合格证后方可上岗,如停焊超过半年以上,应重新考核。 (五)焊接操作工艺 1、严格执行钢结构焊接规范,以满足设计图纸要求。

给排水套管预留预埋

给排水套管预留预埋 ㈠管道预留预埋 质量控制要点: 1.掌握套管预留预埋时机。土建制模完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。 2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。 3.套管预留预埋必须严格控制标高和位置,特别是重点部位如地下室外墙、水池外壁。 4.土建基础结构承台下的埋地管道安装完毕后要复查试水,隐蔽后如果出现问题将无法整改。 5.排水管道套管要注意预埋坡向,不得使安装后的排水管出现倒坡。 6.预留预埋完毕后注意成品保护,套管端口必须封堵好,防止浇筑混凝土时,混凝土堵塞套管。 7.浇筑混凝土前,对预留预埋进行复检;混凝土浇筑过程中派人跟进监护,防止出现人为的拆离及错位,确保预留预埋质量。 穿墙、穿楼板套管预制,管内刷漆防腐 预留洞套管加工样品㈠ 预留洞套管加工样品㈡ 说明: 根据设计要求对钢套管进行加工,套管尺寸的允许偏差为:±2mm。

一般套管内径比穿过套管管道的外径大两号(DN150及以上的大一号)。 结构预留洞方式 结构预留洞方式,套管标明用途 说明: 根据图纸尺寸找到套管的实际位置,以梁的下底面为标准,确定套管的标高,然后将套管放在确定的位置,在套管两头的下底面各放置一根扁钢,将扁钢焊在套管两边的箍筋上,在套管两头的上方各放置一根Ф8或Ф10的圆钢,将圆钢弯成圆弧形将套管卡死并结实的绑在箍筋上。 刚性防水套管制作 套管管口平整,管边无飞边毛刺 止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固 焊后及时清理焊渣及表面污物 刚性防水套管安装 套管标高和安装位置定位准确 增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固 成品保护,封堵端口,防止堵塞 穿墙刚性防水套管安装 标高一致,固定牢固 成品封堵良好

化学植筋化学锚栓施工方案

化学植筋化学锚栓施工方案 字体大小:大| 中| 小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 - 评论:11 化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果步骤:定位钻孔清除灰尘注胶--- 植入钢筋养护钢筋螺栓锚固法 1. 施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻 孔位置标明后由现场负责人验线。 2. 钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 3. 清孔 (1). 钻孔完成后,将孔周围半径0.5 米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹 两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。 (2). 若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序, 如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。 (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 (4). 现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。 4. 钢筋清理 (1). 在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm 。 (2). 启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。

3). 将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。 (4). 用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。 (5). 将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。 5. 钢筋埋植 (1). 钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。 (2). 如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞, 一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。 (3). 如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。 (4). 如是垂直通孔植筋,前期步骤同第 3 条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口 出胶为宜。 (5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。 (6). 用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。 (7). 报请现场负责人检查。 6. 成品保护在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。 植筋:

相关文档