文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脉冲超细干粉自动灭火装置系统

脉冲超细干粉自动灭火装置系统

二、脉冲超细干粉自动灭火装置系统
(一)概念
脉冲灭火技术是当今最高效的灭火技术,由于灭火时间通常小于1秒,而且对应用场所的密封性没有要求,因此非常适用于非封闭空间或室外的保护对象。
脉冲超细干粉自动灭火装置系统是由脉冲超细干粉自动灭火装置、启动组件、消防电源及显示盘等组成。
(二)分类
脉冲超细干粉自动灭火装置分无源型脉冲超细干粉自动灭火装置和有源型脉冲超细干粉自动灭火装置两种。
无源型脉冲超细干粉自动灭火装置是在火灾发生后,无需外部消防报警设备,灭火装置能自发启动,脉冲式喷射超细干粉的自动灭火装置,适用于无人值守场所。
有源型脉冲超细干粉自动灭火装置是在火灾发生后,依靠外部消防报警设备,手动或自动启动,脉冲式喷射超细干粉的灭火装置,适用于经常有人停留的场所。
(三)灭火原理
灭火装置受启动组件传递的火灾信号,固态产气剂瞬间产生大量气体。迅速膨胀的气体压力将底部密封的铝箔冲破,并将超细干粉灭火剂高速送入火场,全部淹没保护对象。火焰在超细干粉的化学抑制作用下被扑灭。
(四)系统优点
脉冲超细干粉自动灭火装置,是遇火能瞬间启动,脉冲喷射超细干粉灭火剂的无管网、无气瓶式自动灭火装置,该项技术体现了“快速响应、早期抑制、高效灭火”这一消防先进理念,是当今世界各国争相研制的前沿技术。与传统固定式气体灭火系统相比,具有以下优点:
1.灭火的有效性强。
脉冲超细干粉自动灭火装置可以应用在配电室的配电柜中、电缆沟、电缆夹层、通讯机站等无人值守和传统手段不能解决的场所,能实现无源自发启动,能在着火初期将火灭掉,实现早期抑制,减少损失。如以电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井内部环境一般空间比较狭小,或长度较长、高度较高,支架密布,条件复杂。在类似场所使许多有管网的灭火系统难以发挥作用,而该装置特别适用于类似的场所。
4.4 灭火装置系统组件
4.4.1 不同的应用场所应对应选择建筑物用、车用或柜用灭火装置。
4.4.2 启动组件应能感受和传递火灾温度信号,并具有以电或化学方式实现灭火装置组合启动的功能。
4.5 灭火装置布置
4.5.1储物仓库和机电设备间设置的灭火装置,应根据保护对象的种类及分布情况,采用组合启动方式。同一保护对象采用相同规格,应按正方形或矩形布置在保护对象的顶部。正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的长边边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。
4.5.2 电缆隧道设置的灭火

装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的距离不应大于3m。
4.5.3 设备电缆夹层设置的灭火装置,应沿电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的距离不应大于2.5m。

6
DB34/T494-2005

4.5.4 电缆竖井设置的灭火装置,应沿着竖井靠近电缆排平行布置,灭火装置之间的距离不应大于6m。
5.1 施工准备
5.1.1 灭火装置系统施工前应具备下列条件:
1 设备平面布置图、系统图、安装图等施工图纸及有关技术文件应齐全;
2 设计单位应向施工单位进行技术交底;
3 灭火装置系统组件及其它设备、材料,应能保证正常施工;
4 施工现场及施工中使用的电及其它物资条件应满足施工要求,并应保证连续施工。
5.1.2 灭火装置系统施工前应对采用的灭火装置系统组件及其它设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求:
1 灭火装置系统组件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证;
2 灭火装置、启动组件等主要灭火装置系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
5.1.3 灭火装置应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
1 灭火装置表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭,无掉漆、皱纹等缺陷;
2 灭火装置封口膜应完整、无损伤、无毛刺,密封良好;
3 灭火装置内的超细干粉灭火剂装填量符合规格标准。商标、型号、制造厂、说明书及生产年月等标志应齐全。
5.1.4 启动组件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
1 启动组件电子、机械器件应完好;
2 启动组件的热敏电缆、热敏线应符合设计选型要求,附件应配备齐全,热敏电缆、热敏线不得有断裂及加工缺陷。

8
DB34/T494-2005


5.1.5 消防电源及显示盘应符合设计选型要求,有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书。
5.1.6 施工场所内的灭火装置、启动组件、消防电源及显示盘应分类放置,放置地点远离高温、明火。在灭火装置存放地及施工现场任何人不得使用明火及高温器具。
5.2 电缆设施灭火装置系统安装
5.2.1 电缆隧道灭火装置的安装:
1 顶部非盖板结构的电缆隧道,将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架使喷口朝向一侧的电缆桥架,安装牢固,不得松动。
2 顶部为盖板结构的电缆隧道,单边桥架的,将灭火装置安装在无电缆桥架一侧墙壁,喷口朝向电缆桥架;双边桥架的,将灭火装置安装在地面中央位置,喷口朝上,安装牢固,不得随意挪动。
3 电缆分布于槽盒中的,灭火装置应沿电缆方向平行布置,安装

间距不应大于2m。
5.2.2 电缆夹层灭火装置的安装:
1 设备电缆夹层,将灭火装置沿电缆桥架两侧安装在夹层顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝向电缆桥架,安装牢固,不得松动。
2 地板、吊顶电缆夹层,将灭火装置安装在夹层侧面墙壁,喷口朝向电缆,安装牢固,不得松动。
5.2.3 电缆竖井灭火装置的安装:
1 楼层封闭的电缆竖井,将灭火装置安装在竖井顶部,靠近电缆排,喷口朝下,安装牢固,不得松动。
2 楼层上下贯通的电缆竖井,灭火装置沿电缆排平行布置,喷口朝下,安装牢固,不得松动。
5.2.4 启动组件的安装:
按照设计方案规定的位置,启动组件宜安装在建筑物或构筑物的顶部或侧部,启动组件的热敏电缆或热敏线与被保护的电缆宜采用悬空式或接触式布置安装在桥架上。
5.2.5 灭火装置与启动组件的热敏线采用接触式连接,搭接长度不得小于50mm,并伸入玻璃丝管中,搭接部分用尼龙扎带在玻璃丝管外捆扎牢固,不得少于2道。
1 按照设计方案规定的位置,将灭火装置安装在机电设备间的顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架使喷口朝向机电设备的各个表面,安装牢固,不得松动。
2 机电柜内安装灭火装置,顶部和底部都有盖板,上下贯通的机电柜,将灭火装置安装在机电柜顶部,喷口朝下;底部无盖板、顶部有盖板,上下贯通的机电柜,将灭火装置安装在机电柜底部,喷口朝上;抽屉形式或分层结构的机电柜,将灭火装置安装在每个抽屉或每层内。灭火装置的安装不得影响机电柜内设备的维护保养。
5.4.2 启动组件按照设计方案规定的位置,宜安装在机电设备间的顶部。