文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉井模板施工方案00389

沉井模板施工方案00389

沉井模板施工方案00389
沉井模板施工方案00389

来宾市旧城区基础设施改造项目

(河西片区)施工总承包招标I标段

一、编制依据

、《来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标 标段施工图设计图》。 、《建筑施工模板安全规范》 。

、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 。

二、工程概况

来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标 标段顶管工程为逆作法施工,根据顶管工作井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知井壁、顶板逆作法施工过程中都将面临模板施工。

三、施工准备

、技术准备

( )由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。

( )通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。

( )进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。

( )组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

( )组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。

、机具准备

竹胶板:板材厚度 ,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》 的规定。还有φ 钢管、 、 木枋等。

连接附件:扣件、对拉螺栓。

支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。

脱模剂:水质隔离剂。

工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。

四、模板和支撑形式的选择

刃脚井壁模板采用 竹胶板定型模板组装而成,以保证拼缝严密不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф 圆钢,并在对拉螺杆居中处加焊 后方形止水板片,止水片应与螺栓满焊,拆模后截断螺栓,构件表面用聚合物水泥砂浆密封,以防渗水。横围令和竖围令的每一道间距都为 。

梁、现浇板、剪力墙、框架柱、楼梯模板均采用木模板,支撑系统采用钢管支撑。模板均采用ф × 钢管进行加固,其中顶板支撑系统采用满堂脚手架。

五、模板支设

沉井井壁内模,由于混凝土施工时,受混凝土的侧向压力的影响,所以越打越紧密,不会产生崩裂、也不易产生漏浆。但沉井的内模必须支撑牢固,以防止较大的变形。井壁外模则不同,当受到混凝土浇捣的侧向压力时,容易向外崩裂,这要特别注意。在施工时,加立围囹,然后每隔一定距离(纵横距离)用拉杆螺栓对拉拉紧,同时可在井外楞木外周用多道钢丝绳或小直径钢筋围绕箍紧,对拉螺栓应根据井壁和模板厚度来决定,并焊上 ~ 块止水钢片。

( )刃角模板支设:刃脚支模采用垫架法,详见图图 沉井刃脚支设。垫架的作用是将上部沉

井重量均匀传给地基,使沉井井身浇筑过程中不会产生过大不均匀沉降,使刃脚和井身产生裂缝而破坏;使井身保持垂直;便于拆除模板和支撑。

刃脚; 砂垫层; 枕木; 垫架; 模板

先在刃脚处铺设砂垫层,再在其上铺枕木和垫架,采用标准枕木 × × ,垫架数量根据第一节沉井的重量和砂垫层的容许承载力计算确定,间距为 。垫架应对称,设 组定位垫架,每组由 个垫架组成。其位置在距长边两端 处( 为长边边长),在其中间支设一般垫架,垫架应垂直井壁。在枕木上支设刃脚和井壁模板。枕木应使顶面在同一水平面上,用水准仪找平,高差宜不超过 ,在枕木间用砂填实,枕心中心应与刃脚中心线重合。刃角凹槽和框梁处的模板应支设牢固,准确到位,保证其整体性。

( ) 池壁模板:池壁模板的质量,直接影响池壁混凝土的质量水平,池壁模板设计、模板的支搭高度与浇筑方式、对模的强度、测度、稳定性进行计算,构造合理,结构稳定,易于装拆,操作方便。正常厚度的池壁,池壁模板一次支到顶板腋角以下 ~ 左右。池壁模板支模详见图 池壁模板支模示意图。

多层板

双层 48钢管

螺帽

垫块

12穿心螺杆

钢板垫片

( ) 墙模板:墙板模作为模板工程重点,其关系到安全、质量及观感问题。施工准备 先清理底板与墙板之间的水平施工缝上的杂物 凿毛施工缝面上的混凝土 用高压水清冼。从底板外侧(即施工缝下约 处)弹出水平线作为模板安装标高控制线,同时也作为模板起始线。弹出墙板净宽内外边线,作为模板位置控制线,同时也确定了墙板厚。预制Φ 钢拉杆,长度=墙宽+ 。墙板模由侧板(用 厚竹胶板)、立档、横档、斜撑,斜拉杆等组成,中 间拉杆应加焊 × × 的防水环,并在拆模后立即沿螺栓四周凿成 深的凹坑,将螺栓两端割去,再用膨胀水泥砂浆堵严凹坑。支模详见图 墙模板支模示意图。

( ) 梁、板模:采用胶合板,自身固定为木垫枋和钢管背杠。具体支模方法详见图 梁、板支模示意图。

梁模板安装:

施工缝凹槽

预埋环

钢管支撑

@

1500

1000

1500

1500

1500

(梁净高小于800MM)

○ 墙上弹出轴线、梁位置和水平线,钉墙头模板。

②梁底模板:调整支架高度,然后安装梁底模板,并拉线找平。

③梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

④当梁高超过 时,梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

⑤为控制好梁侧模下口尺寸,支模时按 间距安装用花篮螺杆加工而成的卡具,防止梁下口胀模。

⑥对于因为板标高不同而产生的梁一边吊模,采取使用特制螺杆的办法对梁侧模底部进行加固。

六、模板拆除

、模板拆除前必须申请办理拆模手续,待砼强度报告出来后,砼达到拆模强度模板方可拆除。

、模板拆除前要向操作班组进行安全技术交底,在作业范围设安全警戒线关县挂警示牌,拆 除时派专人看守。

、侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时方可拆除,底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。

、模板拆除的顺序和方法,遵循先支后拆,后支先拆;先拆非承重部位,后拆承重部位;自上而下的顺序。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。模板要随拆随运,严禁随意抛掷。不得留有未拆除的悬空模板。

、拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生事故,等该片模板全部拆除后,再将模板、配件、支架等运出。

、拆下的模板、配件等严禁抛扔,要有人接应传递,也可用带钩的绳子往下系,以防止模板变形和损坏。

、模板拆除扣,要运至指定地点,并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂,修整后的模板要按编码放整齐,以备待用。模板堆放高度不得超过 米。

、拆除模板作业比较危险,防止落物伤人,应设置警戒线,有时显标志,并设专门监护人员。

七、各种相关安全操作规程

、木工安全操作规程

模板支撑不得使用腐朽、劈裂的材料。支撑要垂直,底端平整坚实,并加以木垫。木垫要钉牢,并用横杆和剪刀撑拉牢。

支模应严格检查,发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。

支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆、支撑攀登。

支设 以上的立柱模板,四周必须顶牢,可搭设工作台,系安全带,不足 的,可使用马凳操作。

支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作和梁底模上行走。

拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,严禁硬砸或大面积整体剥落和拉倒。完工前不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子

扎脚。

锯木机操作前应进行检查锯片不得有裂口,螺丝应上紧。锯盘要有防护罩,防护挡板等安全装置,无人操作时要切断电源。

操作要戴防护眼镜,站在锯片一侧。禁止站在与锯片同一直线上,手臂不得跨过锯片。

进料时必须紧贴靠山,不得用力过猛,遇硬节慢推。接料要待料出锯片 ,不得用手硬拉。

短窄料应用棍推,接料使用挂钩。超过锯片半径的材料,禁止上锯。

暴风、台风前后,要检查工地模板、支撑。发现变形、下沉等现象,应及时修理加固,有严重危险的,立即排除。

现场道路应加强维护,斜道和脚手板应有防滑设施。

、起重吊车安全操作规程

起重吊装的指挥人员必须持证上岗,作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。

遇有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重吊装露天作业。在雨雪过后或雨雪中作业时,应先经过试吊,确认安全可靠后方可进行作业。

起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。

起重机启动前重点检查项目应符合下列要求:

.各安全保护装置和指示仪表齐全完好;

.钢丝绳及连接部位符合规定;

.燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足;

.各连接件无松动;

.轮胎气压符合规定。

起重机启动前,应将各操纵杆放在空档位置,手制动器应锁死,并应按正确步骤启动内燃机。启动后,应怠速运转,检查各仪表指示值,运转正常后接合液压泵,待压力达到规定值,油温超过 ℃时,方可开始作业。

作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于 / (水准泡居中)。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的起重机,放支腿前应先收紧稳定器。

作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行,并将起重臂转至正前或正后方可再行调整。

应根据所吊重物的重量和提升高度,调整起重臂长度和仰角,并应估计吊索和重物本身的高度,留出适当空间。

起重臂伸缩时,应按规定程序进行,在伸臂的同时应相应下降吊钩。当限制器发出警报时,

应立即停止伸臂。起重臂缩回时,仰角不宜太小。

八、安全质量保证措施

(一)、质量标准

、保证项目:模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施;对冻胀士,必须有防冻融措施。

检查方法:对照模板设计,现场观察或尺量检查。

、基本项目

( )接缝宽度不得大于 。

检查方法:观察和用楔形塞尺检查。

( )模板表面清理干净,并采取防止粘结措施。

检查方法:观察和用尺量计算统计。

模板安装的允许偏差,应根据结构物的安全、运行条件、经济和美观等要求确定,一般不得超过表 的数值。

注:一般混凝土及钢筋混凝土梁、柱的模板安装允许偏差,按国家建委《钢筋混凝土工

程施工及验收规范》执行。

(二)应注意的质量标准

、梁、板模板:梁、板底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁上下口涨模:防治的方法是,梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求,以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。

、墙模板:

( )墙体厚薄不一,平整度差:防治方法是模板设计应有足够的强度和刚度,龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行。

( )墙体烂根,模板接缝处跑浆;防治方法是,模板根部砂浆找平塞严,模板间卡固措施牢靠。

( )竹胶板定型模板在使用过程中应加强管理。支、拆模及运输时,应轻搬轻放;发现有损坏变形,应及时修理;模板分类分规格码放,对木竹胶合板的侧面、切割面、孔壁,应用封边漆封闭。