文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 支护桩检测方案

支护桩检测方案

支护桩检测方案
支护桩检测方案

第一章编制依据

一、主要图纸及规程、规范

二、适用范围

本项目编制的《支护结构检测方案》主要是指导##################标段工程的围护结构桩基检测工作。适用范围:展览中心站围护结构桩基检测工作。

第二章工程概况

一、工程概述

根据项目实际情况

二、岩土分层及其特性

1、分层依据

(1)不同的岩、土类别;如砂、粘性土、风化岩层等。

(2)岩土不同的成因时代;如全新统冲洪积层、残积层等。

(3)岩土不同的状态;如硬塑的残积土等。

2、岩土分层特征

按上述分层依据,结合本工程地质断面,划分岩土层。每个岩土层描述如下:<1-1>素填土(Q ml)

灰褐、灰黄、灰、褐灰、褐黄色等,主要由粉质粘土组成,可塑至硬塑状,局部夹砂层,偶夹砖块及碎石角砾。大多表层约20~50cm为混凝土,段内25孔揭示到该层,分布于场地地表范围内,层厚0.9~3.2m。

<1-3>填砂(Q ml)

褐黄色、灰褐色、灰色、灰白色等,稍湿至饱和,松散至中密状态,主要由砂和少量粉质粘土堆填压密而成,分选性一般,级配较差,成分以石英质砂为主,夹碎石、砾石。

al+pl)

<3-2>可塑状粉质粘土(Q

4

褐灰色、褐红色、灰黄色、棕黄色、褐黄色、浅灰色等,可塑状,局部为硬塑状,偶夹软塑状粉质粘土透镜体。切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,手搓可成条,手摸有滑腻感,干钻易钻进,含少量砂砾。

al+pl)

<3-4>淤泥质粘土(Q

4

灰褐色、深灰色、灰黑色,软塑状,局部流塑状,粘性强,手搓成条,具臭味,含有机质,干钻易钻进。局部夹有薄层状粉细砂,偶夹腐烂树叶。

<3-10>中砂

灰、褐灰色、灰黄色等,潮湿至饱和,松散~中密状态。主要颗粒成分以石英为主,磨圆度好,分选性中等,填充物主要以粘性土为主,约占10-15%,

干钻易钻进。

<6-2>可塑状粉质粘土(Q el)

棕红色、紫红色、褐红色夹褐黄、灰白、灰褐等色,可塑状态,局部为软塑状态,夹硬塑状透镜体,由下伏含砾砂岩风化残积而成,原岩结构完全破坏,岩芯呈粘性土状,含少量砂砾。

<6-3>硬塑状粉质粘土(Q el)

棕红色、褐红色、紫红色夹褐黄、灰白、灰褐色等,硬塑状态,局部为可塑或坚硬状态,由下伏含砾砂岩风化残积而成,原岩结构完全破坏,岩芯呈粘性土状,含少量砂砾,石质为石英。

<7-1>全风化含砾砂岩(Kb)

褐红色、紫红色、褐黄色夹灰、灰白色斑点,原岩结构已破坏,岩芯呈硬塑至坚硬土柱状。合金钻进容易,局部夹强风化岩块。

<7-2>强风化含砾砂岩(Kb)

紫红、褐红色、棕红色、浅灰色夹灰、灰白色斑点,砂状结构,泥质胶结,节理裂隙发育发育,岩质软,手可折断。所含砾石成份为砂岩、混合花岗岩及片麻岩等,砾石直径为2~60mm。原岩结构大部分破坏,岩芯多呈碎石角砾状或土夹碎块状。合金钻探较容易,局部夹中等风化岩块。

<7-3>中等风化含砾砂岩(Kb)

紫红色、棕红色、褐红色、灰褐色、浅灰色等夹灰白色斑点,砂状结构,泥质胶结,厚层至巨厚层状构造,岩质较软。节理裂隙较发育,裂隙面局部有铁质侵染及次生粘土矿物充填。所含砾石成分为砂岩、混合花岗岩及片麻岩等,亚圆形、次棱角状,砾石直径为2~60mm,极个别可达100mm。岩芯多呈柱状,少量碎块状,柱状岩芯节长50~700mm。

三、特殊岩土与不良地质现象

特殊岩土为人工填土、软土。

1、人工填土

人工填土由<1-1>素填土及<1-3>填砂组成。其中<1-1>素填土广泛分布于场地地表范围内,多为粉质粘土质,厚0.9~3.2m;<1-3>填砂埋深0~4.7m,层厚0.7~3.8m。对工程有一定影响。

2、软土

由淤泥质粘土组成,灰褐色、深灰色、灰黑色,软塑状,局部流塑状,夹有薄层状粉细砂。小范围透镜状分布,仅在M2-Z3-SHJZ-05、07、12号钻孔揭示该层,埋深1.0~3.0m,层厚1.0~2.0m。对工程有一定影响。

第三章检测方案

一、检测目的

通过对围护结构进行的各种检测,找出施工质量问题并得到对整体施工质量的大概估计,进一步对有质量问题的支护结构采取措施使其达到围护作用。

二、检测数量及方法

(一)检测数量

1、不同类型桩检测数量规定不一样,展览中心站围护桩836根,便桥围护桩基础46根,抗拔桩13根,轨排井段锚索147根,临时中立柱4根。

2、检测数量是根据不同规范要求确定,参考的规范见附件:规范摘要。《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)、《广东省标准建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)、《关于建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质[2010]574号文件)》

3-1 检测数量表

为抗拔桩当确因试验设备或现场条件等限制,难以进行单桩竖向抗拔承载力检测时,进行抗拔或水平承载力的复核验算;验算合格的,可以不进行静载试验。

(二)检测方法

1、低应变法

1)受检桩的桩头处理规定:

(1)受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得小于15MPa。

(2)凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,桩顶表面应平整、干净、无积水且与桩轴线基本垂直。对于预应力管桩,当端板与桩身混凝土之间结合不紧密时,应对桩头进行处理。

(3)桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

(4)妨碍正常测试操作的桩顶外露钢筋应割掉。

(5)当受检桩的桩侧与基础的混凝土垫层浇注成一体时,应在确保垫层不影

响检测结果的情况下方可进行检测。

2)应通过现场对比测试,选择适当的锤型、锤重、锤垫材料、传感器安装方式。

3)测量传感器安装和锤击操作规定:

(1)传感器应安装在桩顶面,传感器安装点及其附近不得有缺损或裂缝。传感器可用黄油、橡皮泥、石膏等材料作为耦合剂与桩顶面粘接,或采取冲击钻打眼安装方式,不应采用手扶方式。安装完毕后的传感器必须与桩顶面保持垂直,且紧贴桩顶表面,在信号采集过程中不得产生滑移或松动。

(2)对于实心桩,传感器安装点与锤击点的距离不宜小于桩径或矩形桩边宽的四分之一;当锤击点在桩顶中心时,传感器安装点与桩中心的距离宜为桩半径的三分之二(见图3-1传感器安装点、锤击点布置示意图)。

图3-1 传感器安装点、锤击点布置示意图

(3)锤击点与测量传感器安装点应避开钢筋笼的纵筋影响。

(4)锤击方向应沿桩轴线方向。

(5)应根据桩身长度、缺陷所在位置的深浅,调整锤击脉冲宽度。当检测长桩的桩底反射信息或深部缺陷时,冲击入射波脉冲应较宽;当检测桩的浅部缺陷,冲击入射波脉冲应较窄。

4)测试参数设定规定:

(1)合理设置采样时间间隔、采样点数、增益、模拟滤波、触发方式等,其中增益应结合激振方式通过现场对比试验确定。

(2)时域信号分析的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms;频域信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz。

(3)设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长。

(4)桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。

(5)采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频率分辨率合理选择。

(6)传感器的灵敏度系数应按计量校准结果设定。

5)信号采集和筛选规定:

(1)每根桩不应少于2 个检测点;桩直径大于1200mm 时,每根桩不应少于3个检测点;

(2)对检测信号应作叠加平均处理,每个检测点参与叠加平均处理的有效信

号数量不宜少于3 个。

(3)检测时应随时检查采集信号的质量,判断实测信号是否反映桩身完整性特征。

(4)信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。

(5)对于同一根受检桩,不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。

2、钻芯法试验

1)每根受检的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定:

(1)钻芯孔数不得少于1孔;

(2)钻芯孔位置宜在距桩中心10~15cm的位置开孔;

(3)钻探深度要达到进入持力层3倍桩径的深度,不少于3米。

2)钻机设备安装应稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心与空口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位。

3)钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%。当出现钻芯孔偏离桩身或墙体时,应立即停机,并查找原因。

4)当桩顶混凝土与钻机底座距离较大时,安装孔口管,孔口管应垂直且牢固。

5)钻进过程中,钻孔内循环水流不得中断,根据回水含沙量及颜色调整钻进速度。

6)提钻卸取芯样时,应拧卸钻头和扩孔器,严禁敲打卸芯。

7)每回次进尺控制在1.5m内;钻至桩底时,采取适宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度。

3、锚索检测

1)确定支护锚杆的最大试验荷载Nmax规定:

临时性支护锚杆的最大试验荷载应取其轴向受拉承载力设计值u N 的1.0~1.2 倍或者其轴向受拉承载力特征值Rt 的1.2~1.5 倍。

2)锚固体强度达到设计强度的90%后方可进行试验。试验时,支护锚杆应与支撑构件或混凝土面层脱离,处于独立受力状态。

3)预应力支护锚杆的验收试验规定:

(1)试验前应解除预应力。

(2)初始荷载取最大试验荷载的0.1 倍。对钢绞线预应力锚杆,初始荷载也可取最大试验荷载的0.3 倍。

(3)采用维持荷载法,逐级加载。加荷等级和持荷时间应符合按表16.3.4的规定。

表3-2 预应力支护锚杆验收试验的加荷等级和持荷时间试验荷载

间并测读位移后施加下一级荷载。

(5)位移相对稳定标准:最大试验荷载持荷时,当第5、10min 测读的位移增量之和不大于1.0mm 时,可卸载;否则应再维持50min,并在第15、20、25、30、45 和60min 测读锚头位移。

(6)达到相对稳定标准后,卸荷至初始荷载并测读位移。

(7)在某级荷载作用下,由于预应力支护锚杆的位移量不收敛,试验荷载无法维持,可终止试验。

(8)试验完成后,应按设计要求加载至锁定荷载锁定。

4、声波透射法试验

1)现场检测前准备工作应符合下列规定:

(1)现场检测开始的时间应满足,受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得小于15MPa。

(2)采用率定法确定仪器系统延迟时间。

(3)计算几何因素声时修正值。

(4)在桩顶测量相应声测管外壁间净距离。

(5)将各声测管内注满清水,检查声测管畅通情况,换能器应能在全程范围内正常升降。

2)现场平测和斜测应符合下列规定:

(1)将发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两个声测管道中的测点处。平测时,发射与接收声波换能器始终保持相同深度(图3.2a);斜测时,发射与接收声波换能器始终保持固定高差(图3.2b),且两个换能器中点连线即

声测的水平夹角不应大于30°。

(2)检测过程中,应将发射与接收声波换能器同步升降,声测线间距不应大于200mm,并应及时校核换能器的深度。

(3)对于每条声测线,应实时显示和记录接收信号的时程曲线,读取声时、首波幅值,当需要采用信号主频值作为异常点辅助判据时,还应读取信号主频值。

(4)混凝土灌注桩完整性检测时,任意两根声测管组合成一个检测剖面,分别对所有检测剖面完成普查检测。

(5)地下连续墙墙身完整性检测时,将同一槽段的相邻两根声测管组成一个检测剖面进行检测。

(6)在同一受检桩(槽段)各检测剖面的平测或斜测过程中,声测线间距、声波发射电压和仪器设置参数应保持不变。

a图 b图

图3.2 平测、斜测示意图

3)根据平测或斜测的结果,在桩身(墙身)质量可疑的声测线附近,应采用增加声测线或采用扇形扫测(图3.3)等方式进行复测和加密测试,进一步确定缺陷的位置和范围。采用扇形扫测时,两个换能器中点连线的水平夹角不宜大于40°。

图3.3 扇形扫测示意图

第4章附件

一、规范摘要

(一)规范编号《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)检测要求

混凝土灌注桩质量检验应规定:

1 桩身不得出现断桩、缩径。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查桩基无无损检测报告。

(二)《广东省标准建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)

2.1 基桩及基础锚杆检测规定

2.1.1 工程桩验收应进行桩身完整性检测和单桩承载力检测。

宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测;当基础埋深较大时,桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。

2.1.2 从成桩到开始试验的间歇时间应符合下列规定:

1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得小于15MPa。

2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期不得小于28d 或预留立方体试块强度不得低于设计强度等级。

3 高应变法和静载试验的间歇时间:混凝土灌注桩的混凝土龄期不得小于28d。预制桩(钢桩)在施工成桩后,对于砂土,不宜少于7d;对于粉土,不宜少于10d;对于非饱和粘性土,不宜少于15d;对于饱和粘性土,不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。

2.1.3 桩身完整性和单桩承载力抽样检测的受检桩宜按下列情况综合确定:

1 施工质量有疑问的桩;

2 设计认为重要的桩;

3 局部地质条件出现异常的桩;

4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩;

5 同类型桩宜均匀分布。

2.1.4 混凝土灌注桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:

1 柱下三桩或三桩以下的承台,每个承台抽检桩数不得少于1 根。

2 当满足下列条件之一时,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的30%,且单位工程抽检总桩数不得少于20 根。

1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程;

2)场地地质条件复杂的桩基工程;

3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程;

4)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程。

对于其它工程,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的20%,且单位工程抽检总桩数不得少于10 根。

3 对于直径大于等于800mm 的端承型混凝土灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测,抽检数量不应少于总桩数的10%。

4 当检测数据难以评价整根受检桩的桩身质量,不能确定桩身完整性类别

时,不得计入上述三款规定的抽检桩数范围内,应重新确定受检桩或重新选择检测方法,以确保抽检桩数满足本条的规定要求。

2.2 支护工程检测规定

2.2.1 支护锚杆应进行验收试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6 根。

2.2.2 土钉墙质量验收应进行土钉抗拔力试验,抽检数量应为土钉总数的0.5%~ 1%,且不得少于10 根。墙面喷射混凝土厚度应进行检测,检测方法可采用钻孔法,抽检数量宜每100m2 墙面积一组,每组不少于3 点。

2.2.3 用于支护的混凝土灌注桩应进行桩身完整性检测,抽检数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于10 根,检测方法可采用低应变法;当根据低应变法检测结果判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应采用钻芯法补充检测,抽检数量不宜少于总桩数的2%,且不得少于3 根。

2.2.4 应采用钻芯法对水泥土墙的墙身完整性进行检测,抽检数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于5 根,并应截取芯样进行抗压强度试验。

2.2.5 地下连续墙墙体完整性应采用声波透射法、钻芯法检测。当地下连续墙作为永久性结构的一部分时,抽检数量不应少于总槽段数的20%,且不得少于3个槽段;当地下连续墙作为临时性结构时,抽检数量不应少于总槽段数的10%,且不得少于3 个槽段。

2.2.6 应对逆作拱墙的施工质量进行检测,抽检数量为每100m2 墙面一组,每组不应少于3 点,检测方法可采用结构钻芯法。

(三)关于建筑工程地基基础检测工作的通知穗建质[2010]574号文件

钢板桩支护方案施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (13) 第七节文明施工措施 (15) 第八节计算书 第九节附图

第一节工程概况 一、工程建设概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程位于佛山市禅城区………………………….,建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2; 15栋20层,建筑面积16822.91m2;地下室平时作地下室车库及设备用房。工程配套设施齐全,环境优美舒适, 本工程采用9m长拉森钢板桩入土深度9m,包括2个塔吊基础、4个电梯基础及4个电梯集水井,总工程规模约180延伸米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 塔吊基础、电梯井、集水井且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

(3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m 后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ① 基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m 范围内不得通行车辆,且1m 外车辆荷载不得超过11Kpa 。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节 施工组织方案 一、项目管理架构: 二 、 施工机械及设备

基坑支护工程检测方案

壹海城3区及6区地下项目土石方及基 坑支护工程 支护工程检测方案 深圳市工程有限公司 二○一二年八月

壹海城3区及6区地下项目土石方及基坑支护工程 支护工程检测方案 一、工程概况 本工程由万科滨海房地产有限公司投资建设,拟建工程场地位于深圳市盐田区明思克航母世界北侧(明思克航母世界坐落在深圳市沙头角海滨,毗 邻闻名遐迩的中英街,是中国乃至世界上第一座以航空母舰为主体的军事主题公园),北邻海景二路,西侧为东和路,南侧为海景路,东侧为4# 地块。 3#、6#地块基坑深度5.9-10.5m,填石、建筑垃圾、杂填土4-10m,水位地表下1-2.0m见水且水量丰富,综合地质条件、环境条件和开挖深度,3#地块安全等级定为二级,6#地块基坑安全等级为三级,基坑暴露使用 期限12个月。支护工程具体工程项目如下:

二、检测依据 1、基坑施工图纸 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 3、《建筑工程质量检验统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《深圳市深基坑支护技术规范》(SJG05-2011) 三、检测方法、目的 1、通过锚杆、锚索抗拔力张拉方法进行检验达到如下目的: 检验锚索及锚杆的抗拔力是否满足抗拔力检验验收标准及设计要求。 2、通过对支护桩低应变检测达到如下目的: a、桩身完整性情况; b、桩长是否与设计、施工桩长相吻合; 四、检测内容及数量的确定 本工程中支护工程所有检测项目均委托盐田区质量监督检查站进行检测。根据盐田区质量监督检查站规范要求,没有施工许可证的工程检测数量加倍。 1、支护桩检测 支护桩共计800根,有效桩长为9.2-13m,其中荤桩380根,素桩420根。荤桩采用C30钢筋砼,素桩采用C15素混凝土。根据《深圳市深基坑支护技术规范》(SJG05-2011)要求,综合考虑设计、施工、检测情况及现场条件,支护桩检测只进行低应变检测,具体检测内容见表1。

支护桩施工方案

支护桩施工方案

宗地14住宅项目基坑工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间: 施工单位:武汉江城基础工程有限公司二零一三年五月二十五日 第一章工程概况

一、工程概况 武汉王家墩宗地14住宅楼项目位于王家墩商务区内,淮海路南侧,共建两层地下室,设计±0.000= 23.100m,场地整平标高按22.3000m考虑。基坑开挖深度9.45-10.25m,周长605m,地下室开挖面积23200平方米。根据《基坑工程技术规程》(DB42/159-)有关条款,结合周边环境、岩土工程与水文地质条件,将基坑支护桩支护分为AB、BC、CD,DE,EF, FG,GH,HI,IJ,JK,KA 十一个工作段。本次基坑支护工程采用钻孔灌注桩及三轴水泥土搅拌桩止水帷幕,三轴搅拌桩止水帷幕位于钻孔灌注桩外侧。虑本项目的重要影响程度,综合确定本基坑重要性等级均为一级,有效使用时间12个月。 二、工程特点与工程难点、重点 1、场区地下岩土以砂质土为主,地下水埋深较浅,支护桩持力层为3层粉砂、粉土、粉质粘土互层细。岩土含水量丰富,地下室底部开挖深度达10.25m,因此边坡支护是本工程的重点及难点。 第二章施工部署 一、人员安排及主要职责 1、项目经理: (1)按承包认可的施工组织设计(施工方案)和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。 (2)确认项目质量目标,并组织将其分解,确保质量目标的

实现。 (3)组织制定项目管理人员的具体岗位责任和项目管理的各项规章制度,确定项目所需资源。 (4)建立适当的内部和各单位的沟经过程,以满足各单位要求。 (5)贯彻安全法规、条例、组织做好安全教育、生产防护,确保安全施工、文明施工。 2、项目副经理 (1)在项目经理领导下对基础设施、工作环境、采购、施工生产服务的控制质量负责,并向经理报告工作。 (2)管理项目实施所需的各种资源,组织好均衡生产、文明施工,并协调解决生产中的问题。 (3)组织项目有关人员对进场物资的控制,保证采购产品的质量满足设计与规范要求。 (4)组织好施工运作过程控制,产品的标识和防护。 3、施工部 (1)制定进度计划,协调进度计划的执行并考核各区段施工队的进度计划执行情况,协调各区段的机械使用,负责现场总平面的管理,统一指挥各施工队按照施工方案进行施工,组织落实各项质量、安全、文明施工措施。协调施工过程中各种关系。 (2)实施项目过程控制,做好施工全过程的质量记录。 (3)严格按施工组织设计、施工方案、及设计图纸施工,认

钢板桩支护施工方案

目录 一、钢板桩施工的一般要求. ............................................................................................2... 二、钢板桩施工的顺序.....................................................................................................3... 三、钢板桩的检验、吊装、堆放......................................................................................3.. 四、导架的安装................................................................................................................4.... 五、钢板桩施打................................................................................................................5.... 六、钢板桩的拔除.............................................................................................................6... 七、钢板桩土孔处理.........................................................................................................7...

基坑支护桩检测方案

吉祥龙花园基坑支护钻孔灌注(支护桩)检测方案 一、工程概况: 1、基本情况 1、项目总体情况 拟建场地位于深圳市南山区后海深圳湾。拟建建筑地上30~40层,地下2层,占地总面积约25204.48m2,基坑底标高为-3.3m,基坑开挖深度约7.8m。 基坑北侧邻市政规划路,南侧为工业七路,东侧为中心路,西侧为后海滨路,下有地铁2号线隧道,该侧基坑边距离地铁为19.00~28.30m。 2、项目场地交通情况 本项目场地位于深圳市南山区后海深圳湾,北侧邻市政规划路,南侧为工业七路,东侧为中心路,西侧为后海滨路,交通十分便利。 二、支护详细构成 1、主要设计原则 根据基坑的规模、周边环境等条件,参照有关规范的规定,基坑工程安全等级西侧定为一级,其佘为二级,设计荷载按规范要求以水、土压力为主,设计计算时,基坑外侧取均布荷载10kPa。 2、基坑支护设计方案 根据场地周边环境比较复杂,地质条件差,其支护形式考虑安全性、经济性以及施工的便

利性,本基坑支护形式采用支护桩加内支撑。采用Φ1000支护桩,靠地铁侧采用咬合桩, 其佘三侧采用支护桩加桩间旋喷桩的形式。各段支护方案分述如下: (1)基坑的南、北及东侧 采用支护桩加桩间旋喷桩的支护方案,平面上B1C、DE、EFG1段钻孔桩桩径1.0m,间距1.4m,桩长13.3m。CD段钻孔桩桩径1.0m,间距1.2m,桩长15.3m。桩间土采用挂φ8@200×200钢筋网喷射100mm厚C20混凝土防护。 (2)基坑西侧咬合桩支护方案 由于本段相邻地铁2号线,最近距离22.567m,必须严格控制变形,采用咬合桩支护方案。平面上为ABB1、G1GH、HI、IA段。咬合桩直径1.0m,间距0.8m,咬合0.2m,咬合桩分2序施工,一序桩为素砼桩,二序桩钢筋砼桩,桩长15.3m,IA段,桩长13.3m。 (3)支撑方案 设一道钢筋混凝土环形支撑,标高3.2m,内撑截面1000*1200mm立柱采用钢立柱。 3、基坑截水方案 基坑开挖范围大部分为残积土层,属于相对弱透水层。基坑东侧、南北侧相邻市政路,对沉降要求不太严格,采用排桩+旋喷桩作为截水措施。西侧相邻地铁隧道,一旦地铁运营对底层的沉降和变形比较敏感,采用咬合桩作为截水措施。基坑的坡顶及坡脚设置400mm×400mm 的砖砌排水沟,并在基坑角点位置设置集水井,共布置4口,及时排走基坑积水和雨水。 本工程基坑支护主要工程量具体统计如下: 三、检测依据:

围护桩施工方案

1工程概况 车站起点里程为K12+594.000, 车站终点里程为K12+769.750,车站有效站台中心里程为K12+700.000。 车站总长175.75m,其中车站主体结构标准段为二层两跨岛式站台车站,有效站台长118m,车站标准段总宽19 m,有效站台宽度10.5m。车站底板埋深17.5m~19.7m,顶板覆土2.7m~4.1m,采用明挖顺作法施工,车站围护结构采用钻孔灌注桩,设置三道钢支撑,采用坑外降水方案。 车站主体结构围护桩为A型桩、B型桩及C型桩,桩径0.8米,桩长分别为23米、20米和23米。 2主要工程数量 3旋挖钻施工原理 3.1 旋挖钻施工原理 旋挖钻成孔是通过底部带有活门的桶式回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻头提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计孔底标高。 3.2 旋挖钻优势 (1)成孔速度快。与传统的循环钻机相比优势明显,这样就有效地保证了工程的进度。 (2)环保特点突出。与传统的循环钻机相比,旋挖钻机区别在于可以循环使用泥浆,而传统循环钻机是不断地产生泥浆。

(3)行走移位方便。旋挖钻机的履带机构可将钻机方便地移动到所要到达的位置,而不像传统循环钻机移位那么繁琐。 (4)桩孔精准定位准确。这是传统循环钻机根本达不到的,在对位过程中操作手在驾驶室内利用先进的电子设备就可以精确地实现对位,使钻机达到最佳钻进状态,有效的保证了成孔的各项指标。基于旋挖钻机施工效率高、速度快、施工精度高(全电脑控制)、履带式行走移位方便的特点,该工程桩孔多,工期紧,桩孔的施钻可采用旋挖钻机。 4总体施工顺序 由南向北间隔两根桩跳打,先施工南端盾构端头井位置处的桩基,依次由南向北施工。如图1所示。 注:图中箭头所指方向为钻机走向(由南至北),蓝色阴影部分为泥浆池 图1 围护桩施工示意图 5总体工期安排 根据工期总体安排,计划安排两台旋挖钻机施工庆丰路站主体围护桩,根据本站地质条件,按本单位的施工经验,按每台钻机每天成桩7到8根计算,25天完成。钻孔桩施工时间2011年6月25日至2011年7月20日。 6资源配置 6.1 设备配备 根据工期计划配置两台旋挖钻机,每台钻机按每天完成7--8根桩,出渣量约180m3,泥渣运至业主指定弃渣场地,运距约1.5公里,用1台挖掘机,两台15 m3的泥浆运输

钢板桩支护方案

胜北管理中心东安地区 溢洪河排水口维修工程 钢板桩支护 施 工 方 案 胜利油田胜大水利工程有限责任公司 2018.12

一、工程概况:本工程位于东二路以西,溢洪河以南。 新建DN1500钢筋混凝土雨水管线约30米,新建雨水检查井三座(2300*2300)、场地恢复等施工内容。 二、编制依据 《建筑基坑支护工程技术规范》JGJ120-99 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 《建筑基坑支护工程技术规范》GB50497-2009 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《给排水管道工程施工及验收规范》G50268-2008 《建筑与市政降水工程技术规范》JGT111-98 三、场地工程地质条件 1、现场工程地质条件 2、地基土的工程特征 3、水文地质条件和气象条件 4、管道基础所处的地基位置 四、方案编制原则 方案编制的原则是在满足设计及施工的前堤下,力求做到技术方案可行,经济合理,同时力求满足基槽开挖施工进度的安排。 五、施工情况说明

本工程为雨水管道损坏后的局部修复施工,新建DN1500钢筋 混凝土雨水管道约30米,新建预制装配式雨水检查井2座。 新建管道需分别与原有管道及现状闸板进水口进行连接(如图) 经现场实际勘察,确定以路灯基座为±0.000,具体测见下表 本工程北邻溢洪河、东侧靠近东二路,因此依据图纸设计高程并结合现场实际情况及地质环境,为保证施工机械和工作人员的顺利作

业及工程质量与安全,决定对本工程的沟槽开挖采用拉森钢板桩进行 一、本工程投入的拉森钢板桩采用III型钢板桩,宽400mm; 高170mm;厚15.5mm;理论重量68kg/米,要求拉森钢板桩 无穿孔,修复调直后方可使用。钢板桩之间的围檩采用 HW250*250*11*11型钢进行连接。 二、钢板桩施工从北侧闸口处开始向南进行施工作业,施工 时按已放好的定位线逐一插入钢板桩,桩间注意相互咬 合。 三、钢板桩施工的技术要求

基坑及边坡监测方案

基坑及边坡监测方案 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地下车库为地下一层,结构层高,结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础形式平板式筏形基础基础。正负零相对高程为,坑底高程为m~,基坑顶部高程约为,坑深~,放坡系数1:~1:,西区已做护坡基坑长约为,面积约为m2,边坡支护位于西区北南侧、西侧及北侧,采用支护结构为临时支护,设计使用年限为1年。 二、监测目的 . 通过临测各种变形数据(基坑坡顶水平位移,基坑坡顶竖向位移,深层水平位移《测斜》、邻近建筑的位移等)及时反映工程的各种施工影响,并做出相应的措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大影响,确保工程的顺利进行,可达到以下三个目的: 1、确保基坑护坡和相邻建筑物的安全; 2、积累工程经验,提高基坑工程的设计和施工提供依据; 3、边坡支护无坍塌安全事故发生,并做到文明施工。 三、监测方案编制依据 地基与基础工程施工验收规范(GBJ50202-2002) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) :

基坑支护桩施工方案

云岭·盛世佳园工程 基坑支护水泥土桩施工专项方案 一、工程概况及编制依据 云岭·盛世佳园基坑的一层地下室,采用放坡(素喷或网喷)+水泥土桩支护+长螺旋水泥土桩止水帷幕结合的支护方案。其中水泥土桩桩径分别为?600,?800,搭接200mm,有效桩长在7 M以内,空桩长度约2—2.5米(详见设计图),总桩数约1600颗。配合比暂定:水泥采用P.S.A 32.5矿渣水泥,水泥掺量120~150kg/m,水灰比0.5~0.6;水泥:黏土:瓜子石采用2:3:2的配合比,可根据现场泵送情况进行适当调整,现场做配比试验和水泥土和易性试验,必要时增加外掺剂,确保水泥土桩的强度不低于 2.0MPa。最终施工配合比按按实验室提供的配合比进行施工。 1、编制依据: (1)西南有色勘测院提供的《岩土工程勘察报告》; (2)云南省设计院提供的基坑支护设计图。 (3)水泥土桩施工经验。 2、主要规范规程 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、法律、法规 《中华民人共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 二、工程地质条件: 1、工程地质条件 拟建场地原为耕地、鱼塘,勘察时经人工填筑整平,现状地形平坦,高差较小;场地原为耕地,经填土整平后场地较为平坦,勘察范围内地面标高介于1888.60m~1889.37m,最大高差0.77 m,场地平均标高1888.80m。 2、场地地基土 据钻探揭露,拟建场地地基土层顶部为第四系人工填土,向下为淤积、湖积软土及湖积的粘性土及粉土、砂土等构成。现将基坑开挖范围内各土层特征自上而下分述如下: ①层—杂填土:场地浅表部为新近的人工填土,含有大量碎砖、碎石块等建筑垃圾,粘性土充填。结构松散,固结差。层厚0.1-2.5米。 ②层—粉质粘土:以褐黄、褐灰色为主,可塑状态,湿,中等压缩性。夹少量钙质结

支护钢管桩施工方案

一、工程概况 该工程位于新野县文化广场西侧,北距书院西路约100米左右,拟建建筑物共4栋, 1#楼高25层,2#楼高19层,均有一层地下室,其中1#楼基坑开挖深度7.8米,2#楼基坑开挖深度6.8米。 拟建场地交通便利,工程环境条件较好。为了施工安全,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,按照《建设工程安全生产管理条例》之规定,特制定本方案进行基坑支护。 附:钢管护坡桩平面位置图 二、工程地质与水文地质条件 2.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告,地质情况如下: ①杂填土(Q ml):灰褐色-褐黄色,松散,稍湿,上部含少量混凝土块、砖瓦碎片杂质,下部主要成份以粉土为主,含少量植物根系数。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触;层底埋深 0.6-0.9m,层厚0.6-0.9m,平均层厚0.7m。 ②粉土(Q4al+pl):黄褐色,稍湿,稍密状,干强度差,韧性低,轻微摇震反应,光泽反应较差,土体中含少量暗红色铁锰质结核及黑色染斑。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触,层底埋深3.7~4.0m,层厚2.8-3.1m,平均层厚3.0m。

③细砂(Q4al+pl):黄色,稍湿-饱水,稍密,上部含少量泥质成份,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,局部地段夹约10-20cm左右的粉土薄夹层,呈透镜体状。该层土在场地内均有分布,与下部伏土层呈渐变接触,层底埋深 6.5-7.1m,层厚 3.2- 4.1m,平均层厚3.7m。 ④中砂(Q4al+pl):黄色,饱水,稍密状,成份以石英岩、石英砂岩为主,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈渐变接触,层底埋深 17.1-17.8m,层厚10.1-10.5m,平均层厚10.4m。 ⑤粗砂(Q3al+pl):黄褐色,饱水,中密,砂粒成份以石英、长石为主,偶见砾石,分选均匀。该层在本场地内均有分布,与下伏地层呈渐变接触。层底埋深19.4-19.8m,层厚1.9-2.3m,平均层厚2.2m。 ⑥含砾粗砂(Q2al+pl):黄褐色,饱水,中密-密实,砾石含量约10%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,粒径约在0.2-0.4cm左右,磨圆度一般;砂粒成份以石英、长石为主,分选性一般,级配不良。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深 30.1-30.7m,层厚10.5-11.0m,平均层厚10.8m。 ⑦泥质含砾粗砂(Q2al+pl):灰黄色,饱水,密实,泥含量约 25.3%-28.9%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,呈半胶结状。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深

基坑钢板桩支护方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 拟施工钢板桩范围为施工平面图中I区外边面以及人防区四周,地下室基坑深约2.9米,局部3.6米(人防区即II区开挖深度为4.8米),原采用放坡大开挖方式,局部采用木桩支护,当开挖2至3米左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,且在I区外边面靠近小区道路,经我司项目部技术人员研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。如下图:品红线为钢板桩施工范围: 第二节编制依据 一、工程设计图纸; 二、《岩土工程勘察报告》; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

工程地质条件 根据地形勘察报告,该场地范围内地层自上而下分为: 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长9m; 二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长I区约400M;人防区II

约210米; 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:5.4m;b)基坑深度t:3.6; c)土体平均密度r:14.5KN/m3; d)地面荷载q:0;e)钢板桩长度L:9m;f)软土内聚力C:0Kpa;h) 软土 内mc 摩擦角¢:18o i) 2、基本力学数据计算: a)填土层:K a=tg2(45-¢/2)=tg 粉砂层:K a=tg2(45-¢/2)=tg b)粉砂层:K b=tg2(45+¢ 中砂层:K b=tg2(45+¢/2)=tg260=3 c)填土层:h0=2c/r Ka=0.97。 d)填土层:P a= 0.5γH2K a-2cHsqur(K a)+ 2c2/γ =8.028KN。

基坑支护监测方案

XXX三期基坑支护 监 测 方 案 XXX有限公司 二O一四年十月十二日

XXX基坑支护监测方案 1.工程概述 1.1 工程概况 1.1.1本工程合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由合肥新站XXX开发有限公司 投资新建,工程地点位于合肥市万佛湖路与潜山路交口西北侧ZWQTC-036地块。 1.1.2合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由江苏东南建筑工程结构设计事务所 有限公司设计,基坑支护详见设计图纸。 1.1.3 本支护工程为临时性工程,基坑安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,基坑使用期 为12个月。 1.1.4、本工程支护范围内土层分布自上而下依次为素填土、粘土、强风化泥质砂岩、中风化 泥质砂岩,基坑底落于粘土中,场地地下水类型为主要为上承滞水。 1.1.5、基坑开挖深度约为3.2m—8.2m,基坑靠近星光东路有较多管线,北侧会所周边有天然 气管道。经放线,管道在基坑上口线外侧3m,对基坑施工无影响。 1.1.6、本次设计图纸分为4个剖面,分别为1-1剖面、1a-1a剖面,2-2剖面、3-3剖面。 1-1剖面设计为Φ800旋挖桩,间距1.6m,桩长10米,距桩顶2m处设置一道锚索,基坑内侧喷锚护面。1a-1a剖面设计为Φ1000旋挖桩,间距1.5m,桩长15米,基坑内侧喷锚护面。 2-2剖面、3-3剖面设计为土钉墙。潜山路一侧设计为自然放坡,放坡比例为1:1.4。 地下底板面标高为-8.3500m,基坑开挖深度为约8.0m, 1.2 场地岩土工程条件 拟建场地地基土构成层序自上而下为: ①层杂填土(Q ml)——层厚3.60~10.20m,层底标高为29.10~33.69m。褐、褐灰,褐黄、黄褐色等,湿,松散状态,状态不均匀。该层主要成分为粘性土,表部主要含碎砖石、砼块等建筑垃圾,含有植物根茎,局部地段夹生活垃圾和淤泥质土等。 al+pl)——此层仅局部分布,层厚0.00~1.50m,层底标高为28.51~29.61m。褐 ②层粉质粘土(Q 4 灰、灰黄色等,可塑状态,湿,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;含少量氧化铁、铁

基坑支护检测方案

广州市南沙区定制式住宅项目基坑支护工程检测方案编制单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 编制日期:南沙定制式住宅项目监理部2012年3月3日 工程概况 该工程为南沙区南沙街坦头安置区首期工程,位于广州市南沙区南沙街冬瓜宇村 旁,地基基础设计等级为乙级,采用?600和?800的钻孔灌注桩桩基础,?600单桩竖向承载力特征值为1700KN ?800单桩竖向承载力特征值为2800KN其中?600 —共76 条、?800 —共37

条,桩身强度为C25,钻孔灌注桩的桩端持力层为中风化岩(4-M层)或微风化岩(4-S层),对于中风化岩层,桩身全面断面入岩深度按0.5米不变;对于岩层完整的微风化岩层,桩身全面断面入岩深度按0.25米。 二、编制依据 1. 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 2. 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 3. 国家行业标准《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003; 4. 《建筑地基处理技术规范》DBJ15-38-2005 5. 穗监质【2010】574号文; 6. 南沙街坦头安置区首期工程桩基础施工平面布置图; 三、基坑支护检测规定: 地基基础工程质量检测的项目、方法和数量(穗建质([2010]574号文) 四、检测方案;

根据检测单位广州继善建筑技术有限公司(静载试验)和广州穗监工程质量安全检测中心(低应变)、广州地铁设计院(钻芯取样)提供的检测方案及现场各单位相关负责人根据现场实际情况洽商确认,按以下检测数量及桩位检测: 各方对本检测方案确认: 项目管理单位:广州南沙经济技术开发区市政工程公司 设计单位:广州市城市规划勘测设计研究院 施工单位:广州市建筑置业有限公司 监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司

支护桩施工方案

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 二、工程概况 (1) 2.1概述 (1) 3 施工部署 (2) 3.1施工方法的确定 (2) 3.2劳动力组织安排 (2) 3.3施工机械设备表 (3) 3.4工期安排 (3) 4 水泥灌注桩、冠梁、砼支撑及挡土墙施工方法 (3) 4.1施工工艺流程 (3) 4.2、施工工艺流程及操作要点 (4) 5 冠梁及支撑施工质量保证措施 (11) 5.1质量控制标准 (11) 5.2质量保证措施 (14) 6 安全文明施工及消防措施 (15)

支护桩、冠梁及挡土墙施工方案 一、编制依据 1.1编制依据 a、《工程测量规范》GB 50026-2016; b、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2015; c、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; d、《建筑桩基检测技术验收规范》JGJ106-2014; e、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; f、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; g、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ-2014; h、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; ⑸我单位现有的施工技术、管理水平及机械配套能力。我单位地铁施工及其他类似工程的成功经验和科研成果。 1.2编制原则 本施工方案在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械设备的配套能力的基础上,围绕着响应合同、确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价、文明环保的目标来编制。 二、工程概况 2.1概述 该基坑采用灌注桩和桩顶冠梁,桩上挡土墙,灌注桩径800mm,间距1.4m,灌注桩配筋16根22的钢筋,桩长14.5m ,钢筋甩出0.6m、0.3m,用来连接桩上挡墙的加强支护,混凝土标号C30 ,混凝土纵筋保护层50mm 。 冠梁高度800mm,宽度1000,挡土墙截面尺寸上200mm,下300mm。坡面喷射混凝土面层,厚度200mm,配置A8@200*200钢筋网片,网上布置C6加强筋,喷射混凝土面层强度不小于C30 。永久边坡的挡土墙部分设置仰斜视泄水孔,孔径150mm,仰角不小于6度,水平孔间距2.8m,排距1.15m,最下层泄水孔距灌注桩桩顶0.6m,梅花形布置。延永久边坡每20米设置竖向伸缩缝,伸缩缝宽度20mm,每条伸缩缝必须贯通。 锚索采用3*7*15.2*1860级钢绞线,倾角15度,二次高压注浆注浆体设计强度20MPa,采用隔孔施工顺序,锚索间距2.4m,两桩一锚。锚索成孔采用干作业成孔工艺,锚索成孔后立即放入锚杆注浆,成孔掏土体积不得大于设计锚孔体积,严禁成批成孔,防止孔内塌

基坑槽钢桩支护方案

中海石油宁波大榭石化有限公司 宁波大榭加氢联合装置项目设备基础 基 坑 支 护 及 挖 土 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 施工单位:中国石化工程建设有限公司 编制日期:2014年6月9日

深基坑钢板桩支护专项方案 第一节工程概况 本工程为宁波大榭加氢联合装置项目,基坑长4.80m、宽8.80m。基底标高为-4.6m,对基坑边坡维护决定采用钢板桩进行支护,以达到挡土防止塌方的目的。 第二节编制依据 一、宁波大榭加氢联合装置项目; 二、《工程地质勘察报告》; 三、现场测量数据和调查; 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 第三节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了防止深基坑边坡的塌方,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用32C槽钢钢板桩,桩长12m; 二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕; 三、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的槽钢围檩以加强钢度及整体性; 第四节槽钢支护结构设计计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著

5、《土力学与地基基础》 一、参数信息 1、基本参数 2、土层参数 3、荷载参数 4、计算系数 二、土压力计算

土压力分布示意图 附加荷载布置图1、主动土压力计算 1)主动土压力系数 K a1=tan2(45°- υ1/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a2=tan2(45°- υ2/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a3=tan2(45°- υ3/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a4=tan2(45°- υ4/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a5=tan2(45°- υ5/2)= tan2(45-18/2)=0.528;

旋挖钻孔灌注桩检测方案

旋挖钻孔灌注桩检测方案

会签页

溢彩家园工程基桩检测方案 一、工程概况 (一)、设计概况 1、中山市溢彩家园工程场地东面接近富康路,南面为龙腾路,西面为名门家具城,北面为龙凤路,建筑面积:92264.6平方米,本工程主楼25/31层,裙楼二层(商铺),有地下车库,地下二层,人防工程建筑面积为4940.85平方米,采用钢筋混凝土框架结构形式,基坑开挖深度约8/11米。采用旋挖钻孔灌注桩施工,桩径分别为800mm,1000 mm,1200 mm,1400 mm,1500 mm,1800 mm,2000 mm,混凝土强度等级C35,桩长约7--20m,总共303根,如按平均每根桩长13.5米计算,其总工程量约4091米。 2、设计要求桩端持力层为中风化花岗岩,要求桩端打入持力层不少于0.6 m,持力层厚度不少于3 m,纯地下室部分采用筏板基础,筏板基础部分持力层为全风化花岗岩,要求地基承载力特征值不少于300kpa。 (二)、工程地质情况 根椐本工程岩土详细报告可知:场地面下约1.5米为填土层,褐灰色,松散,稍湿,主要由粘性土、石英砂和少量碎石块组成土质不均;约-1米为淤泥质土,灰黒色,流塑,饱和,染手,微含有机质,局部夹薄层粉砂;约-5米粗砂,浅灰色、灰白色、浅黄色,稍密-中密,饱和,砂粒成分主要为石英,次棱角状,分选差,级配良好;约-13米地方为全风化花岗岩,褐黄色,原岩结构可认,岩芯风化呈坚硬土状,水浸崩解;约在-18米为强风化花岗岩,岩体风化强烈,裂隙很发肓,岩芯呈半岩半土状,岩块手折可断;根据工程地质斟察资料,嵌岩深度深浅不同。中风化花岗岩一股呈灰白色,裂隙很发肓,岩质较硬,岩身较完整,呈短柱状,局部块状。根据以上地质及目前基坑支护的情况,经有关单位讨论确定,本工程桩采用旋挖钻孔灌注桩施工,旋挖钻孔灌注桩最主要的优点是:减少周边环境影响、施工快捷减少振动、提高基坑及周边建筑物的安全系数,且入岩值能100%达到设计要求。 二、编制依据 (1)国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); (2)广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008);

支护桩施工方案

基坑支护施工方案 一、基本概况 1、本工程位于新港东路以南,为新开发区(原为农田)四周地形平坦,平面形状呈近长方形,设置一层地下室,基坑周长约250m,场地分2级,A轴~E轴/○1轴~○12轴地面相当于建筑标高约-0.02m,E轴~K轴/○1轴~○12轴地面相当于建筑标高约-2.0m,基坑实际开挖深度为:2.6~4.6m。场地地质条件相对较差。开挖深度受影响范围主要上覆盖土层有表层素填土、局部淤泥质土、中下部有较厚的砂层(最大厚度达6.5m),下部有粉质粘土层;下伏基岩垩系砂岩;地处珠江南岸,地下水丰富,主要在填土中有上层滞水,在砂层中有承压孔隙水。基坑周边条件:东面的北面为开阔平地,北面距新港东路大于80米,距西面规划路大于10米、距住宅约70米,距南面赤沙涌大于100米,基坑外10m范围内没有地下管线,基坑安全等级为三级。本工程基坑支护方案采用喷锚支护结合搅拌止水桩支护方案。 2、本工程基坑开挖深度较浅,采用部分放坡结合搅拌栏挡土方式(挡墙厚2.4m嵌固段4m,受拉区插钢管加强并设置压顶梁,放坡面挂网喷混凝土护面),下部砂层较厚,要求其中2排搅拌桩穿越砂层进入不透水层(粉质粘土1m)的支护止水方案。搅拌桩直径为600mm,搅拌桩采用喷浆工艺,四搅四喷,水灰比不应大于0.5m,固化剂采用强度等级为42.5R的普通硅酸盐水泥并掺入早强剂和抗裂防水添加剂,水泥掺入比为15%~18% 。桩身抗压强度不少于0.8KPa。 3、放坡顶1米范围内不得超载,1米范围以外超越不得大于15Kpa。出土口超载不得大于40kpa。 4、挖槽清障 测量放线,根据设计图纸测定搅拌桩施工轴线,采用挖掘机沿轴线开挖沟槽,沟槽深度为约1~1.5m。施工技术参数:搅拌桩直径600mm,搭接100mm,桩中心距400mm;采用4搅4喷喷浆法的标准施工工艺,由于本场地为重力式挡土的搅拌桩,要求放慢搅拌桩施工的提升和下沉降速度,以确保搅拌桩的施工质量。用42.5R普通硅酸盐水泥,水泥掺入比15~18%(55~60kg/m),水灰比为0.5,水泥浆中掺入0.2%的木质素磺酸钙作为减水剂,掺入0.05%的三乙醇胺作为早强剂,或者可以采用功能相近的相关外加剂。

基坑工程监测方案

基坑工程监测方案 基坑工程监测方案 1 基坑观测目的 深基坑的安全与稳定直接关系到基坑本身及邻近建筑物、基坑周边道路和邻近地下管线的安全,根据深基坑支护有关规范要求以及本工程项目特殊的社会影响。结构主体地下部分施工阶段必须对基坑支护系统和周边环境进行监测。由于岩土工程的复杂性,深基坑支护系统受到许多难以确定因素的影响,因此,在施工过程中加强水平位移监测,及时掌握支护系统及周围环境动态变化,应用监测所得的信息指导施工,是施工过程科学化、信息化,确保支护系统和周围环境安全的重要措施。 2 监测点的布置 根据有关规程规范及设计要求,结合本工程的具体情况,本监测工程布设各监测点如下:基坑支护体系水平位移:根据《建筑变形测量规程》的要求,在支护结构坡顶埋设位移观测点,间距:20m。其中在基坑四面各设2~5个观测站,计12个测站,见图7-7-1 变形观测平面布置图。 3 监测基本方法 3.1坡顶水平位移监测 水平位移观测采用极坐标法进行观测计算坡顶位移对各测点进行观测前,首先通过观测基准点核对工作站基点位置;然后再进行对各测点的观测。 3.2监测周期及报告 3.2.1基坑开挖前先进行初始读数。为保证起始数据的准确性,沉降观测和边坡位移首次均为双观测。基坑开挖过程中每步土钉墙施工完毕监测一次,桩间喷锚期间3~5天监测一次,基坑开挖结束后每7~15天监测一次,在出现可能促使变形加大的情况或监测数据异常时加密观测次数。至主体结构出地面,回填完毕,所有监测工作结束。 3.2.2基坑开挖监测过程中,根据设计要求提交阶段性监测报告。工程结束时提交完整的监测报告,报告内容包括: ①工程概况; ②监测项目和各测点的平面和立面布置图: ③采用的仪器设备和监测方法; ④监测数据处理方法和监测结果过程曲线; ⑤监测结果评价。 3.3通过监测建立预警系统 通过对基坑支护体系的监测,针对监测结果进行分析、处理,随时掌握基坑支护体系的工作状态,遇有意外情况发生时能够及时预警,将防治措施实施在事故发生之前,确保基坑支护体系的绝对安全。 感谢您的阅读!

支护桩设计方案)

. 设计总说明目录 一、工程概况 (1) 二、设计依据 (1) 三、场地工程地质条件 (1) 四、周边环境条件 (1) 五、地层土主要物理力学指标 (1) 六、支护设计要求和方案选择 (1) 6.1、设计要求和原则 (1) 6.2、支护方案设计思路 (1) 6.3、设计参数汇总 (1) 七、分项工程说明 (2) 7.1、管井降水和明排方案 (2) 7.2降水井结构 (2) 7.3、抽水设备和排水系统 (2) 7.4、降水工程监测与维护要求 (2) 八、分项工程说明 (3) 8.1、支护桩 (3) 8.2、锚索 (3) 8.3、冠梁 (3) 8.4、桩间土支护 (3) 8.5、截(排)水沟、集水坑 (3) 8.6、土石方开挖要求 (3) 九、基坑监测 (3) 十、施工总体程序 (4) 十一、主要技术要求 (4) 十二、材料及技术要求 (4) 十三、信息化施工、动态设计和应急预案 (4) 十四、质量检测和验收 (4) 十五、其他说明 (4) 附图:NO.1~14

. 施工图设计总说明 一、工程概况 江安县会龙小区安置点项目位于江安县城内。 本项目拟建物±0.00=269.10m,设-1F地下室,地下室埋深-5.4m,四周剪力墙独立基础厚度H=800mm,素砼垫层厚度100mm,因此基坑四周支护深度从正负零起算为-6.3m(对应绝对高程为262.80m)。该场地地面略有起伏,从地勘资料看,地面标高介于267.90~269.00m,高差1.1m,因此,基坑支护深度从自然地坪起算H=5.1~6.2m。其中,2号主楼所对应的FG段,设计院要求基础持力层为中风化岩,需要换填处理,该段换填深度按13.0m、7.5m两种情况考虑。 二、设计依据 1建设方提供《总平面图》、《基础平面布置图》电子版; 2采用的技术规范和标准有: (1)《江安县原武警中队宗地安置点项目岩土工程勘察报告》; (2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; (3)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98; (4)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008; (6)《混凝土结构设计规范》GBJ50010-2011; (7)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; (8)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007; (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (10)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001; (11)其它相关规范、文件; 三、场地工程地质条件 参照该场地地勘报告。四、周边环境条件 该工程四周均有临近建筑物,其中北侧为江安中学男女宿舍及食堂,西侧为空地,红线外修建2F临时板房,南侧为西正街,临基坑布置2F临时板房及材料堆场,东侧为学府大道。南侧及东侧临街有管网分布,详见“基坑周边工程环境图”。 五、地层土主要物理力学指标 本工程设计时采用的地层参数依据该场地地勘报告表6中的建议值、规范及相关设计经验。 六、支护设计要求和方案选择 6.1、设计要求和原则 1、设计方案必须保证支护结构的安全,控制支护结构变形,保证基坑周边地下管线和市政设施的安全和正常使用。 2、支护结构经济合理、符合国家相关规范和法规。 3、基坑安全等级为二级,基坑重要性系数为r0=1.0。 4、基坑周边荷载:基坑周边无临近建筑的均布荷载20kPa,距离基坑边不小于2m,如有临近建筑物,建筑物按20kPa/层取值,工地临时用板房按15kPa/层取值。 5、设计基坑使用年限:12个月(自基坑土方开挖之日起算)。 6、设计软件采用理正深基坑支护结构设计软件(F-SPW)7.0版。 6.2、支护方案设计思路 该工程基坑支护深度H=5.1~6.2m(FG段支护深度为按两种情况考虑,分别为H=13.0m、 H=7.5m),基坑四周工程环境较为复杂,基坑安全等级为二级。地下室边线距离用地红线距离较近,无放坡条件,参照相关规范及现场实际情况,该基坑支护形式选择单排悬臂支护桩结构、双排桩结构(FG段)。 FG段支护形式的说明:2#主楼临近FG段,距离支护桩约8.0m。按设计院要求,2#主楼以中风化砂岩作为主楼基础持力层,按换填考虑,本段支护考虑两种换填深度,分别为:(1)换填至中风化砂岩层,参照地勘63孔,支护深度H=13.0m;(2)换填至密实卵石层,参照地勘63孔,支护深度H=7.5m。该段在支护桩施工前,设计院应明确2#主楼地基土处理方式及开挖深度,如

相关文档