文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵及管道噪音形成与控制

水泵及管道噪音形成与控制

水泵及管道噪音形成与控制
水泵及管道噪音形成与控制

生活水泵、消防泵噪音主要由泵体部件及泵内流动介质引起。严格分析噪音来源,改善声源结构及介质流动,可有效减小噪音。以下,设定泵房与影响区域处于同幢建筑场景,分类介绍各噪音来源。

1.机械噪音

机械噪音伴随振动产生,泵体运转或者电机电压不稳引起泵体振动,此外泵体底座直接连接水泥地面的安装方式和泵体管道直接穿墙,便利了机械噪音的固体结构传声途径。当噪音通过固体结构传到墙面、天花板等较大表面时,良好的辐射条件下,室内噪声就会明显加强。

2.空气动力噪音

空气动力噪音基本由泵体散热部件电机风扇转动产生,类似日常所见的风扇噪音,这种空气动力噪音大小与风扇转速和叶片数目密切相关,主要通过空气介质传播。在水泵机房封闭条件良好的情况下,空气动力噪音对其他室内环境影响较小。

3.水力噪音

水力噪音由管内液体运动引起,流速不稳定产生液体相互冲击及液体冲撞管壁现象。水力噪音同样会引起管道结构振动,因此在处理过程中不可忽略,水力噪音在泵体高效率运行时相对较小,此时泵体处于设计最佳状态。

根据噪音现场,测量数据显示以上3类噪音中,机械噪音在泵体噪音中占比较大属于主要噪音来源,而空气动力噪音可基本忽略。据此,hanex认为控制机械噪音和水力噪音可从减振,隔音两大方向入手。

减振

1.泵体底座与水泥地板接触面增加金属阻尼减振器(有效减振器材需根据泵体质量、振动频率定制)

2.泵体悬空管道使用金属弹性支架固定

隔音

1.使用隔音毡类材料包裹泵体管道

2.管道与泵体连接口采用橡胶软皮连接

3.管道穿墙处用特殊声学材料填充接口缝隙

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

《工业企业噪声控制设计要求规范》GB/T50087-2013(整理最新版)

1 总则 1.0.1 为防止工业企业噪声的危害,保障职工的身体健康,保证安全生产与正常工作,保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业企业的新建、改建、扩建与技术改造工程的噪声控制设计。1.0.3 工业企业的新建、改建和扩建工程的噪声控制设计应与工程设计同时进行。1.0.4 工业企业噪声控制设计,应对生产工艺、操作维修、降噪效果、技术经济性进行综合分析。 1.0.5 对于生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备,如仍达不到要求,则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。 1.0.6 对于采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到噪声控制设计限值的车间及作业场所,应采取个人防护措施。 1.0.7 工业企业噪声控制设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语 2.0.1 工作场所workplace 劳动者进行职业活动并由用人单位直接或间接控制的所有工作地点。 2.0.2脉冲噪声impulsive noise 具有声压猝增特征的噪声,持续时间不大于1s。 2.0.3 A声级A-weighted sound pressure level 用A计权网络测得的声压级。 2.0.4 C声级C-weighted sound pressure level 用C计权网络测得的声压级。

2.0.5 倍频带声压级octave band sound pressure level 频带宽度为1倍频程时的声压级,基准声压为2×10-5Pa。 2.0.6 噪声敏感建筑物noise-sensitive buildings 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 2.0.7 对噪声敏感的企业noise-sensitive enterprise 内部工作性质或使用状况要求安静的企业。 2.0.8 噪声控制专用设备equipment specified for noise con-trol 专门为控制噪声而设计、生产或制造的设备。 2.0.9 高噪声设备high noise equipment 辐射噪声对工作环境或生活环境产生明显影响的设备。 2.0.10 隔声sound insulation 利用隔声材料和隔声结构阻挡声能的传播,把声源产生的噪声限制在局部范围内,或在噪声的环境中隔离出相对安静的场所。 2.0.11 透射系数transmission coefficient 在给定频率的条件下,通过材料后透射的声能量与入射的声能量之比。 2.0.12 扩散声场diffuse sound field 能量密度均匀、在各个传播方向作无规分布的声场。 2.0.13 声桥sound bridge 在双层或多层隔声结构中两层间的刚性连接物、声能以振动的方式通过它在两层中传播。2.0.14 声阱sound lock 具有大量声能吸收的小室或走廊,其用途是使室内两边可以相通但声耦合很小,从而提高两个分隔室的隔声能力。

奇妙的噪声控制技术(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 奇妙的噪声控制技术(标准版)

奇妙的噪声控制技术(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 噪声是干扰和影响人们正常工作、生活、学习的声音,随着社会生产水平和人民 物质文化生活水平的不断提高,人们对从各方面控制和消除噪声的要求越来越强烈, 因此降低噪声,是环境保护和劳动保护的一项重要课题。 目前,国外在噪声治理方面进展较快,提出了一系列奇妙的噪声控制技术,有些 早已付诸实施,效果甚佳。美国等一些国家的专家提出的“反噪声”技术就是十分新 颖的。美国希格比教授利用这一技术,成功地处理了大柴油机的低频噪声振动。即用 一组传感器将检测到的柴油机噪声信号输入计算机,然后,计算机对这种声音进行分 析并把“反噪声”信号通过一组密布在发动机表面的喇叭发送出

来,这样柴油机就完 全“沉寂”了。国外一些电气公司最近还研制了一种特制耳机,这种耳机由一个微型 的拾音器和一个通话器组成。进入耳机的声音由拾音器送入一个小小的电气箱里接受 分析,并测出了它的噪音成份类型。这时便产生一个“反噪声”信号,这个信号与噪 声的频率一致,但声波相位恰恰相反。两者由于干涉而相互抵消。使用这种特制的耳 机,可将噪声降低到50分贝左右。这种耳机在美国和欧洲至少有6家公司正在销 售,已广泛用于航空上。美国威斯康星州一厂家已生产出一种可放在空气管道中,以 减轻工业电风扇和加热器叶片及空调系统噪声的反噪声装置。纽约的反噪声专家前不 久宣称,他们为汽车制造的电子消声器,能在不减弱发动机性能和燃烧率的情况下抑 制发动机的隆隆声。加州一研究小组研制了一种电子计算机操作

水泵房隔音降噪方案

水泵房隔音降噪方案 水泵房噪声现状及噪音源分析 水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 水泵房的噪声是由水泵运行时的机械噪声,水泵基础及支撑与地面相连接产生的共振噪声,管道与墙壁及天花板刚性连接产生的共振噪声的综合噪声源。 水泵运行时的机械噪音为水泵系统运行时对声环境的影响,主要是水泵和管路系统产生的空气噪声辐射和结构噪声传导。 1、水泵运行过程中,泵壳及驱动水泵的电机均向周围辐射空气声。 2、水泵的振动和噪声以弹性波的形式通过设备基础、管道支架等传递至建

筑结构,并经建筑结构传递出去,迫使建筑结构或建筑结构上的附着物振动发声,固体声随距离的衰减很小,通常能影响整个楼层。 3、水泵的噪声在空气中传播,并能通过窗户、楼板等传播至室内 噪声治理措施 1、隔声措施 (1)在水泵外安装隔声罩 把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。博福设计的隔声罩四周墙壁及顶部结构见隔声房设计图。外层为避免产生共振采用不同厚度的彩钢夹芯板,然后用博福隔音板内夹隔音阻尼层采用约束阻尼层结构,采用轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充博福隔音棉,最内层用金属穿孔吸音板作保护吸声层。 为方便通风,隔声房侧部留有进风口.出风口。 墙体隔音: 针对泵房的四周墙壁及顶部先用彩钢夹心板做外层,然后采用双层458隔音板内加隔音阻尼毡,用75mm轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充博福容重80mm隔音棉,然后采用超级隔音板,最内层用穿孔吸音板作保护吸声层。 (2)隔声门:为方便进入隔声房内检修,采集数据等,隔声房侧面各安装澳飞驰钢质防火隔声门。 2、消声措施 消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。阻性消声在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声的干扰。 3、减振措施

水泵的选取

所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是 0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是 0.32MPa了! ————-水泵扬程简易估算法————- 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2.按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 ————-冷冻水泵扬程实用估算方法————- 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa. 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径

排烟管道噪声治理

排烟管道噪声治理 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 绳金塔3#楼排烟管道 噪声治理工程介绍 一、项目名称:绳金塔3#楼排烟管道噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1409 三、项目地址:绳金塔 四、项目规模:排烟管道噪声治理 五、工程工期: 10天 六、竣工时间:2014年10月3日 七、项目类别:排烟管道噪声治理工程 八、案例简介:绳金塔3#楼美食小吃区公共过道上方安装有两排厨房排烟管道,各商户排烟风机开启时,现场噪声值达到70—75dB(A),该噪声远远超出《社会生活环境噪声排放标准》GB22337—2008中规定2类混合区噪声标准,即昼间60dB。严重影响附近居民的日常生活 社会生活噪声排放源边界噪声不得超过表1规定的排放限值。

表1 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 单位:dB(A) 按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: (1)0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。 (2)1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(3)2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(4)3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。(5)4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要

防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括 4a类和 4b 类两种类型。 4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域; 4b类为铁路干线两侧区域。 九、降噪目标: 十、现场噪音源:绳金塔3#楼美食小吃区公共过道上方安装有两排厨房排烟管道,各商户排烟风机开启时,现场噪声值达到70—75dB(A)。 十一、我们设计的方案:1.排烟管道内噪声包含以下两方面: 1.排风风机的机械噪声穿过管道壁或管道连接处向外传播; 2.管道内高速流动的空气与管道壁之间的摩擦所产生的噪声;板 根据对噪声源及现场的分析,经过经济、技术比较,采取下列噪声控制措施: 对公共过道上方的排烟管道进行隔音包扎,采用轻钢龙骨将玻璃棉直接包裹在排烟管道外表,可有效降低噪声。玻璃棉板隔音包扎总厚度为50mm。

噪声控制管理办法

1.范围: 为有效控制噪声对环境的污染,减少噪声对公司的影响,明确对噪声的控制,特制定本办法; 本办法适用本公司各部门对噪声的控制。 2.职责 2.1纸盒、铁盒计划部负责本办法的制订、实施与检查; 2.2相关部门负责按本办法规定对本部门噪声源进行有效控制。 3.内容 3.1噪声控制标准 3.1.1本公司从源头对噪声实施控制,规定控制标准,减轻噪声对环境污染; a) 锣杆式空压机区域噪声≤60—65dB; b) 冲压机噪声:≤60-65 dB; c) 通风机区域噪声≤60—70dB; d)水冷却塔区域噪声≤50dB—55dB; 3.1.2厂界噪声控制标准 昼:55dB 夜:45dB 3.2 噪声监测 由区环保局对公司厂界噪声实施监测,公司根据需要请区环保局对声源噪声进行监测,确保噪声的源头得到控制。 3.3 对公司内区域噪声的控制规定。 3.3.1 为尽可能减轻噪声对环境的污染,在厂区规划布局中,已考虑了将高噪声设备布置在厂区的中间。 3.2.2 空压机房位于厂区的合适位置,有隔音措施;冲压机在车间靠中间位置;中央空调、水冷系统与宏晨包装有限公司相邻,通风机在车间内部与相关设备配套使用。 3.2.3 对噪声设备采取的降噪措施是: 3. 3设备噪声管理规定 3.3.1大型设备在专门机房内,做好隔音,消音工作,生产部负责做好维护保

养工作,使之正常运行,以减少噪音污染; 3.3.2 对厂区区域设备由生产部保持良好运行状态,各部门加强检查,发现问题及时报修,生产部在选用、更换、维修设备时,应优先考虑经济、环保、低噪声的设备。 3.4 检查考核 各生产部门对噪声设备的声级根据厂界噪声的检测结果提出对声源噪声的检测要求,经公司主管领导批准后,请区环保部门实施监测并记录,对不合格项开具《环境管理隐患整改通知单》,及时制定整改措施予以纠正。 办公室定期组织对相关部门噪声控制情况实施检查,并予以考核。

水泵噪音太大的原因及解决办法

水泵噪音太大的原因及解决办法 水泵的噪音大可能有下面几个方面的原因: (1)旋片对缸体的撞击,水泵残余容积和排气死隙中的压力油的发声; (2)排气阀片对阀座和支持件的撞击; (3)箱体内的回声和气泡破裂声; (4)轴承噪音; (5)大量气、油冲击挡油板等引起的噪音; (6)其他。如传动引起的噪音,风冷水泵的风扇噪音等。 (7)电机噪音,这是至关重要的因素。 分述如下: 1)旋片对缸壁的撞击。如果设计、制造或用料不当,引起旋片滑动不畅,或者由于存在排气死隙,不可压缩的油引起旋片头部不能始终紧贴缸壁运转,就会引起旋片对缸壁的撞击发声。因此,宜采用园弧面分隔进排气口的结构。用排气导流槽消除死隙。在采用线分隔结构时,应尽量缩短排气终点到切点的距离,对于 70L/s以下的旋片水泵,考虑旋片的实际厚度,建议取7~lOmm,大水泵取大值。过近时,由于转子旋片槽的存在和旋片头部只有一条狭带接触,旋片转到切点位置时密封效果一旦不好,就会影响水泵的抽速甚至极限压力。可见这种结构不能完全消除排气死隙,限制了降噪水平。 需要指出的是,旋片与槽的间隙过大会降低性能。因此,要保证合理的公差配合和形位公差值,注意旋片的热膨胀,避免旋片与槽拉毛,注意油的冷油粘度,设计足够的旋片弹簧力,在采用园弧面分隔时,转子中心的附加偏心值不宜过大。不然,旋片经过两个园弧,会在交点处产生脱离缸壁趋势,反而引起撞击噪音。一般小水泵为0.20~0.25mm即可,大水泵可适当加大。 排气死隙中的压力油和残余容积中的压力油的发声。水泵到极限压力时,两处压力油会在与真空腔室接通时高速射向真空腔室,与转子、缸壁撞击发声。两处容积的大小、位置与噪音有关。 2)阀片对阀座和支持件的撞击噪音 吸入的气体量大,水泵的循环油量多,阀片噪音就越大,阀跳高,阀的面积大,阀片噪音也大,阀片材料也有一定影响。橡胶阀片的噪音应比钢片或层压板为好。为此,要节制进油量,阀片关闭要及时,要严密。注意阀的选材与结构。 3)箱体内的回声和气泡破裂声气量增大时,此项噪音将增大。因此,开气镇时或通大气时此项噪音会明显增大。如果气镇量可调,则可合理调节气镇量。 4)大量气体和油排出时冲击挡油板等零部件时发出的噪音。如果零件刚性不足,或未紧固,产生振动与碰撞,会使此项噪音增大。因此挡油板不仅应有足够刚度并紧固,而且,在需与其他零件(如油箱)接触时,利用夹橡胶的方法可避免振动引起的碰撞噪音,并改善挡油效果。

建筑给排水管道噪声分析与控制

建筑给排水管道噪声分析与控制 摘要:在我国城市化进程不断推进的现阶段,社会各个方面的建设都如火如荼 地进行着,对于经济水平、科学技术水平、房屋建筑工程建设等方面尤为重视。 尤其在房屋建筑工程方面,对于建筑室内环境影响最显著的给排水管道噪声需要 利用科学化的手段进行控制,有效了解给排水管道噪声产生和传播的原因,对症 施治,从而结合实际的情况做出对噪声减少和消除的相应举措,促进建筑环境的 优化,也使得我国的房屋建筑工程建设能走可持续发展之路。 关键词:建筑;给排水管道;噪声 序言 当人们的日常生活需求得到了初步满足后,生活品质就越来越重要了。白天,城市生活往往是繁华而嘈杂,到了晚上,也有很多地方仍然处于喧嚣之中,但是,在完成了一天的工作之后,大多数人都希望能好好休息一下,却被各种各样的建 筑噪声所打扰。建筑给排水管道噪声作为声音污染的一个重要组成部分,使人们宁静的生活受到了严重的打扰。想要让噪声尽可能的消失在人们的生活当中,必须要将建筑给排水管道噪声进行消除。 1建筑给排水管道噪声的产生 根据工作人员的研究探索,建筑给排水管道噪声的产生包括了两个方面:第 一个方面是指噪声的声源,它主要是输水管道以及给排水管道的加压部分,因此,想要降低建筑给排水管道造成的噪声污染可以从这两个部分着手,例如使用更加 隔音的材料或者技术来降噪,另外,声源装置的形状和结构也对噪声的产生有极 大的影响,所以,还可以通过改变装置形状构造来降低建筑给排水管道噪声的污染。第二方面则在于噪声的传播途径,噪声的传播是需要介质的,介质既能决定 声音传播的速度又能决定声音传播的方向,因此,如果想要降低噪声对居民的影响,可以根据周围环境来改变声音传播的方向,通过把噪声导向没有人居住的地 方来减少建筑给排水管道噪声对居民造成的影响。 2建筑给排水管道噪声的来源 2.1水泵噪声 水泵所造成的噪声是建筑给排水管道噪声的一个主要组成,而水泵噪声则主 要是因为水压的升降不定,配置不适,不稳定旋转等等原因造成。人口越来越多 而土地面积却是有限的,因此,在很多城市中,人们居住的楼层都到了几十层之高,特别是人口城市化程度越来越高,更加导致了人口居住面积的降低,而由于 空间面积有限,高层住宅就必须要建立一个蓄水池,蓄水池一般是设定在地下室 当中,这就导致了当地下室中的水泵发出噪声时,噪声会沿着输水管道一直向上 传递,管道的震动又通过墙壁传播到住宅内,进而使整栋楼的居民都受到水泵噪 声的影响。 2.2管道系统扩大噪声 管道是传播和扩大噪声的一个重要介质,水流必须要经过管道的输送才能到 达住宅中。管道的噪声包括了水流本身所带来的声音和水流冲击管道时造成的冲 击音,两种噪声相结合,造成了更严重的噪声。管道噪声除了水流造成的噪声之外,管道零件的噪声也是一个主要的原因。对于一些已经使用过很久的管道而言,由于常年被水冲击和浸泡,又没有得到及时的维护,所以就变得松动了,而松动

水泵低频振动噪声治理

人生不能留遗憾 南昌佳绿环保噪声治理工程项目 北城名苑水泵低频振动 噪声治理工程介绍 一、项目名称:北城名苑水泵低频振动噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1506 三、项目地址:北城名苑 四、项目规模:水泵噪声治理 五、工程工期: 10天 六、竣工时间:2015年4月23日 七、项目类别:水泵噪声治理工程 八、案例简介:北城铭苑小区地下负一层安装有一组水泵机组,用于小区二次供水。当水泵运行时水泵的动力设备产生的振动与噪声,经墙体、管道等固体媒介及空气媒介造成振动及固体传声、空气声传播,居民住房内产生了共振、共鸣效应,严重干扰了位于水泵房上方居民的正常生活。 九、降噪目标:

在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下,噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内,噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2规定的限值。 表2结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级) 单位:dB(A) 十、现场噪音源: 1、液体动力性噪声 2、泵的机械噪声 3、阀门的噪声 4、管路的噪声 十一、我们设计的方案: 1)《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2)《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985 3)《住宅隔声标准》GBJ11-1982 4)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 5)《城市区域环境振动标准》GB10070-1988

6)《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-1988 7)本公司治理水泵房降噪的成功经验 8)根据现有水泵房的尺寸进行设计 1、水泵减振降噪要点 1.1 设备基础的隔振 水泵设备运行时产生的振动,常以弹性波形式通过基础、支架传递至建筑结构,再经结构传导辐射固体噪声。这不仅影响居民的工作、学习、生活环境,而且还影响到设备自身的使用寿命、仪器仪表的正常使用甚至建筑物的疲劳寿命。因此必须选择合理的隔振系统对水泵的基础部分进行妥善的隔振处理。设备基础隔振应遵循“面面俱到”的匹配原则,并特别关注以下内容: 1、必须对所有敏感环节都实施全面有效的隔振处理,彻底隔断“振桥”;即使忽视的是一个微小环节,也可能会造成固体传声的漏洞 2、如条件允许,通常应加设配重隔振底座并适当加大隔振台座的尺寸,可以有效抑制主机位移振幅、增加系统稳定性,并相对减少机组重心偏移的影响。 3、隔振器的选择,应根据隔振降噪的要求、设备的转速、机房的环境和工程投资而定。在一般情况下选择橡胶隔振器即可;当设备转速低或要求隔振效率较高时,应采用弹簧隔振器;但应注意:①防止金属弹簧的高频失效问题,②采用优质阻尼弹簧隔振器消除起动和停车时的共振现象。 4、注意避免“差拍效应”的不良影响。当多台型号相同的设备共用隔振台架时,由于转速的微小差异而很容易产生“差拍效应”(又称“拍频”现象),会显著降低隔振系统的效率。其对策之一是尽可能将多台振动设备分而治之。 1.1.2管路系统隔振 流体输送管路是水泵系统的重要组成部分,作为机械振动的良导体,可使设备本体振动沿管路远程传播;而在流体激振力作用下,管路也会产生自

水泵机房低频噪声扰民-治理案例说明

水泵机房低频噪声扰民-治理案例说明 某小区位于市中心一环路内,据业主反映及工程师入场采样,在夜深人静时,水泵噪声在其卧室影响达到43.1分贝左右,为有效地控制水泵所产生的噪声与振动,该房产公司与成都鼎三丰环保噪声治理项目组共同研讨定此项目治理目标为:扣除外部环境影响,使居民室内噪声达到国标《声环境质量标准(GB3096-2008)》及《社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)》的最高标准结构传播固定设备室内噪声排放限值≤30dB(A)。 受该房产公司工程部的委托,成都鼎三丰环保(噪声治理)工程有限公司(https://www.wendangku.net/doc/bf13234875.html,)对现场进行多次勘察和实地测量后特制定并提出了地下室水泵房通风消音处理、水泵减震处理、调整夜间供水时间等建议对水泵房进行综合噪声节能治理方案做指导作用,以保证水泵运行时对入住居民的影响减小到最低程度,真正营造一个环境优雅的生态式小区,改善农发房产公司的社会品牌形象,还业主们宁静生活声环境。 水泵房噪声源分析 水泵房噪声主要包括气体流动过程中产生的空气动力学噪声,电机机壳受激振动辐射的噪声和机座因振动激励的噪声,以及电动机的噪声。一般而言,其噪声级峰值主要集中在频率63~250Hz的范围内; 水泵抽水的声音,每天24小时,每分、每秒在那边运转,这种声音是低频噪音跟高频噪音两种噪音结合在一起。据以往经验,单台

水泵机组噪声A声级达72dB(A),故六台水泵在房内总噪声级可达81dB(A)左右(由于室内混响的影响,风机房内的声级还会有所增加)。 水泵房的噪声主要由制冷机组、电动机、风机等组成,其噪声主要为中低频噪声,中低频噪声的特点就是绕射能力强,透射能力强,吸声困难,是噪声治理中最棘手的问题,机房内声能量密度过大,从而加重了透射噪声的污染程度。 由于设备安装隔音减振考虑不足,水泵机组噪声和振动传至楼上业主房内。因水泵噪音主要表现为低中频振动,它的传播方式是以振动型式为主,噪声通过管道--管道支承--墙体--房屋结构以及水池中的水—水池结构—墙体—房屋结构向水泵房的上层以固体传声的形式传播。而常规的加吸音棉、多空吸音板措施,实际上无法从根本上隔断水泵房噪音的传递。 水泵房综合节能降噪遵循原则及噪声治理措施 一、水泵房隔声降噪设计原则 通过上述分析,并依据机房水泵机组噪声振动产生原理和特点,遵循以下两大原则: 1)所有水泵房振动及噪声治理措施不得影响风机的正常运行,操作和维修; 2)对水泵房的降噪设计,要根据该机组的性能指标、技术参数进行

常规噪声治理技术

常规噪声治理技术 常规噪声治理技术 (general noice administer technology) 噪声治理中,通常采取的工程技术措施,包括吸声、隔声、消声、隔振与减振阻尼。主要应用于阻断噪声的传播。 吸声 利用可以吸收声能的材料或物体的特殊结构,吸收入射的部分声能,转化为其他能量,达到降低噪声目的的技术措施。 吸声主要应用于降低封闭或半封闭空间中的混响声,以及室外如隔声屏的设计等。前者如普通厂房,操作室等,其内表面一般都是由平整坚硬的材料(混凝土、砖等)构成。当室内声源发声时,人们除了听到由声源传来的直达声外,还会听到由室内表面一次和多次反射声叠加而形成的混响声,使室内接收者受到较室外同样声源更大的干扰。若在室内壁面布置或在空中悬吊吸声材料制成的吸声结构,便可减弱混响声,达到降噪的目的。吸声可使一般室内的噪声降低3~8dB(A)。 降噪量计算在靠近声源处,直达声占优势,吸声处理不起作用;在距声源一定距离之外,混响声占优势,吸声处理的各频带降噪量可按下式计算: 式中△L 为某频带的吸声降噪量,dB;分别为室内吸声处理后与吸声处理前的该频带的平均吸声系数, P 无量纲。

式中S i 为室内第i种壁面材料所占的面积,㎡;i=1、2、3、…、n;α 1i 为吸声处理前第i种壁面材料的吸声 系数;α 2为吸声处理后第i种壁面材料的吸声系数。T 1 、T 2 分别为吸声处理前、后的同一频带的混响时间,S。混响 时间是指当室内声场达到稳态后,声源突然停止发声,声压级衰减60dB所需要的时间。可实际测定或按下式计算: 式中S为室内各壁面的总表面积,㎡;V为房间的体积,m3。式(1)说明吸声处理前厂房内的平均吸声系数越小,吸声处理效果越好。一般小于0.2的厂房,吸声处理会有较好的效果。 吸声系数用来表示吸声材料吸声能力的大小,是材料吸收声能的百分率。α=E t /E =(E -E r )/E 。E 为入射声能, E t 为吸收声能,E r 为反射声能。工程上,一种材料的吸声能力常用125、250、500、1k、2k、4kHz6个倍频程的吸声 系数来表示。用驻波管法(声波垂直入射)测得的吸声系数常记作α ,称垂直入射吸声系数,测法简单;用混响室法 (无规入射)测得的吸声系数称无规入射吸声系数,记作α T ,测定复杂,但较符合实际。两者可以互相换算,实际中 应用α T 。 吸声材料与结构常用的类型有(见表1): (1)多孔吸声材料。如玻璃棉、合成化纤棉、矿渣棉、岩棉、聚氨酯泡沫塑料、膨胀珍珠岩等,以及上述各种材料的成型制品,如毡、板、砖或可供悬挂的空间吸声体等。主要适用于降低中、高频噪声。

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

舰船管路振动噪声控制措施综述

舰船管路振动噪声控制措施综述 摘要:每一个大型舰船内部的管路布置都是十分复杂的,就其功能来说,包括 传递动量流和质量流以及能量流,进而实现其作用的发挥。另外由于管道的存在,也让噪声可以传播了。首先很多机械设备通过管路直接连结整个舰船的结构,这 就给噪声的传播带来了便利。另一方面来说,很多泵系统工作都存在着一些间歇性,在所以液体压力流量脉动以及结构振动都难免产生噪声。 关键词:噪声控制;振动控制;管路振动 对于舰船来说,管路的振动是舰船产生噪声的重要原因,这些结构噪声的存 在可以通过管路传递到舰船的各个位置上,而管路导致的振动也往往会造成很多 负面影响,例如军舰会失去其隐蔽性,而民用传播也会因为噪声而给舒适性带来 影响,所以从这个件角度来看,其影响是很大的,应该重视起来,采取相应的手 段加以解决。 一、关于控制振动噪声的方式 (一)针对振动源以及噪声源进行控制 正常来说,管道振动和噪声的产生的来源都是舰船上的机械设备,而管路噪 声来源分为两个类别,一方面是管路系统自己产生振动而引起噪声,另一方面是 机械设备引起噪声通过管路传播。前者包括各类风机和压缩机以及泵所产生的振 动情况,由于其进行工作的原理,管路内部的气体和液体的压力并不是均衡的, 所以就会引起结构震动的情况。而间接振动的来源往往是舰船上的机械设备,机 械设备产生的振动通过连接装置传递给管路系统,这种情况下,管路系统直接和 噪声源进行连接,一方面造成了严重的噪声问题,另一方面也给管路系统带来了 很大的影响,所以针对振动源进行控制是最能治标治本的手段。 (二)在中间环节进行隔离 在中间的连接环节采取一些隔离措施,防止噪声和振动转移到其他部位,很 多情况下,由于机械运行条件比较苛刻,所以对于机械的振动以及噪声问题难以 进行彻底解决,此时就可以在传播途径上采取相应的措施来降低噪声,这在工程 中已经被广泛应用,并且行之有效。当前来看,经常用到的措施有采用弹性连接、选用阻尼材料、给管道添加消音器和滤波器等等。 二、管路振动噪声控制措施 (一)管路振动及结构噪声的控制措施 舰船结构中的振动和噪声主要有两个产生原因,一是机械设备的振动与结构噪 声通过与舰船 结构的连接部件传递至舰船结构;二是各种充液管路中的流体压力脉动和管壁的振动与结构噪声通过与舰船结构的连接部件传递至舰船结构。因此为了提高军 用舰艇的隐身性能和民用船舶的安静性与舒适性,必须同时隔离机械设备和管路两 者的振动和结构噪声向舰船结构的传递。 隔离机械设备的振动和结构噪声向舰船结构的传递主要就是对舰船主动力装置、辅机进行减振和隔振。这方面内容不再赘述。舰船管路的振动和结构噪声的 产生主要有两方面原因:一是直接与管路系统相连的各类动力机械(如泵、风机等) 的结构振动传到了管壁并由其传播;二是这类动力机械正常工作时管内流体的压力或流量脉动,如果条件合适,管内流体的压力或流量脉动可诱发管壁的结构振动并

水泵房噪声治理,水泵房降噪设计

水泵房大多位于建筑物的地下室,如若没有做好降噪处理的话,水泵的低频噪声对居民来说影响非常大。因此,水泵房的噪声治理是住户们非常关心的问题,下面,南昌佳绿环保就水泵房的噪声源及治理措施带大家了解一下。 水泵房噪声声源分析: 1、电机机壳受振动激发的结构噪声; 2、机座因振动产生的噪声,以及电动机的噪声; 3、水泵房噪声主要是气体/液体在输送过程中产生的空气动力噪声; 此类噪声级峰值主要集中在低倍频带,大约在100-450Hz的范围内。该声源在泵房正常运行时属于稳态噪声。另外,水泵的气蚀现象及停泵水锤现象也能够产生瞬时噪声。 4、管道噪声是指水流在管道中流动时所产生的噪声。给水管道产生的噪声,受流速和压力影响。 泵房整套设施产生的噪声主要为机械噪声,目前声学原理上治理噪声的方法较常使用的是控制噪声的传播途径,主要有隔声、吸声、消声等。隔声是利用隔声结构将声源与受声点隔开;吸声是利用吸声结构或吸声材料降低噪声;消声是利用阻抗、抗性、多孔扩散等原理,降低噪声量值;减振主要是在水泵基座采取安装复合减震基座,达到杜绝结构传声的目的。 水泵房噪声隔音及噪音治理措施: 噪声治理和隔音降噪措施应根据声学原理,尽量充分利用场地环境和条件。如: 1、控制机器设备和设备零件产生的噪声。新建泵房水泵基础宜采用重量大的,防止振动产生噪声,而且应设橡胶隔振垫等进行隔振,从而减少振动的噪声;每个水泵机组单独设置基础,防止产生共振。在水泵吸、压水管上尽可能的采用“软性”联结。定期检修,发生问题如盘根漏水、设备零件松动,设备零件磨损严重、机械振动等应及时维修,从而实现降噪。 2,根据泵房环境,将声源封闭不严密的泵房进行隔音处理,将泵房产生噪声的房间采取吸声/隔声处理,门窗也要做隔音处理等。 由于不同厂家和类型的水泵,工作原理和结构都会有差异,所以,对噪声源进行现场勘测和分析对泵房隔音降噪方案的设计和材料的选择都十分重要。 南昌佳绿环保专业承接水泵房噪声治理,提供水泵房降噪工程的设计,施工。南昌佳绿负责过的水泵房噪声处理项目均达到相关标准,多年成功经验获业主及社会各界一致好评,具体项目内容可来电咨询。

水泵房噪声治理

水泵房噪声治理/水泵房声环境综合治理: 水泵房噪声较为复杂,主要有空气动力噪声、机械性噪声、管道振动噪声等叠加而成,其噪声具有频带宽、低频声强、传播距离远、衰减缓慢的特性。这些噪声通过不同途径影响楼上业主的生活。水泵运行中产生的噪声振动通过基座向墙体及楼板传播,再由墙面及楼板向上方及四周传播,水泵的振动噪声是我们在进行水泵房噪声治理中遇到较多的,也是许多水泵房降噪工程中应该着重治理的。 杭州汉克斯水泵房噪声治理解决方案: 水泵嗡嗡声属于低频噪声,低频噪声可以通过结构传声,因此,在治理水泵低频噪声时,汉克斯采用了自主研发的阻尼弹簧减振器和水泵机组减振平台,并且不断研发和改进水泵降噪系统设备,经过多年的实践,目前我们的水泵减振产品已经非常成熟,大幅降低水泵噪声成为可能。杭州河滨公寓水泵房治理前水泵噪声为41.4分贝,经汉克斯治理后达到26.5分贝的良好效果。 除了水泵机组振动噪声,根据水泵房的具体情况,我们还会对进水管道及水箱进行噪声治理。主要方法是采用管道软连接、为水箱安装隔音阻尼板等措施。 关于水泵房低频噪声: 所谓低频噪音是指频率在200赫兹(倍频程)以下的声音,住宅小区中低频噪声源主要有5大类:电梯、变压器、高楼中的水泵、中央空调(包括冷却塔)及交通噪声等。低频声音在空气中传播时,空气分子振动小,摩擦比较慢,能量消耗少,所以传播比较远,通透力很强,能够轻易穿越墙壁、玻璃窗等障碍物,对于孕妇及婴儿的危害十分大,对其他人群也有潜在的健康威胁。低频噪声的危害是长期的,及时治理低频噪声可以预防许多疾病的发生。 杭州汉克斯水泵房噪声治理实际案例1: 上海世茂滨江花园3号楼水泵房水泵在地下室2层,水泵抽水时产生的振动噪声循墙体传到居民家中,居民卧室中嗡嗡声十分明显。受业主委托,杭州汉克斯为世茂滨江3号楼水泵房制定了降噪方案并进行了相关施工工作。汉克斯认为,

建筑给排水管道噪声控制

探讨建筑给排水管道噪声的控制 摘要:建筑内部给排水系统的噪声是建筑噪声最主要的因素之一,建筑给排水噪声控制越来越为人们所重视,解决这一难题刻不容缓。合理的设计和适当的处理,及新技术、新材料的使用,就能减少或控制排水系统噪声。本文着重探讨了建筑给排水噪声的控制方法。 关键词:建筑给排水;噪声控制 abstract: the noise inside the building water supply and drainage system is one of the most important factors of construction noise, building water supply and drainage noise control more and more important for people to solve this problem without delay. reasonable design and appropriate treatment, and new technologies, new materials, can reduce control drainage system noise. this paper focuses on building water supply and drainage noise control method. keywords: building water supply and drainage; noise control 中图分类号: s276 文献标识码: a 文章编号: 建筑噪音不仅让人难以忍受,还会给人的精神、身体带来很大的伤害,自从市场上出现商品住房后,人们都希望能获得一个良好的居住环境,而建筑噪音却破坏了这样的宁静,给住户带来相当的困扰,因此,降低和消除建筑噪音是现代工程设计师的重要任务。

泵房噪声治理措施

泵房噪声治理措施 水泵噪音治理工程的难点在于隔离和控制振动,在实施此类工程时,(汉克斯噪声治理公司以相关声学专利技术为依托,)采用了主动隔振、隔声技术。 1)为控制噪声,水泵加隔音罩,针对隔声,安装了吸隔声于一体的特制隔声装置。该隔声装置具备可拆卸、易组装、隔声量高等特点。2)为了隔绝振动及固体声传播,提高隔振效率,水泵基础重新进行隔振。针对隔振,应用了自主研发的新型隔振器—金属钢丝绳隔振器。该隔振器是一种按照国家军用标准研制和生产的新型减振、隔振、抗冲击元件,很适用于水泵隔振。 选取减振器。减振器的选用如下: (1)确定减振器系统的总重量(包括设备架或台座重量):W=266 kg; (2)设备干扰频率::n/60=24.7 Hz; (3)试选用4只同型号的zGT3—9,每只减振器的荷载量W/4=266/4:66.5 kg; (4)由减振器zGT3—9的特性曲线和最佳相应变形量,查找竖向自振频率fo=2.9 Hz(注意:f./ fo>42),:f /fo:24.7/2.9=8. (5)隔振传递率:7/= 1 =0.014 (6)隔振率:TA= (1一 )%=98.6% (7)从隔振率可见所选减振器满足设计要求。 抓住水泵房噪音治理的关键问题,治理的难度也就减少了,最重要的是设计合理的减振系统。 1 多层复合结构的隔声设计 1.多层复合板的层次不必过多,一般3-5层即可,在构造合理的条件下,相邻层间材料尽量作成软硬结合的形式。 2.提高薄板的阻尼胡助于改善隔声量。 3.表面抹一层不透气的粉刷或粘一层轻薄的材料提高它的隔声性能。4.隔声门窗的选用与设计。 5.采用多层窗时,各层玻璃要求选用不同的厚度(5-10mm),厚的朝向声源一侧,以改善吻合效应的影响。 吸声处理技术 程序设计: