序号会审内容回答

1 总说明第10条建议基础~26.57m各楼层的梁、板、飘窗板、空调板、楼梯砼强度等级改为等同于该层的剪力墙、框架柱的砼

等级。

同意。

2

总说明11.4筏板后浇带大样图所指板是否包括基础筏板?加强

筋大小按板受力钢筋截面的50%配置?

是。

3 总说明11.4条中第1小条,接头性能为Ⅱ级,是否改为一级?是。

4 1-1-2-3图:8#楼A区垫层上标高-7.900,B区垫层上标高为

-3.300,○15~○16轴间的温度后浇带B区是否也按A区的设置?

不用设。

5 结施图1-1-2-3电梯井JK1,建筑图中基坑底到筏板顶为砌体墙,

考虑此处积水、环境潮湿影响砌体强度,此处砌体墙是否更改为

标高到-6.4,墙厚200,配筋8@200混凝土墙。

8@120。

6 1-1-2-3图第10条筏板筋的支撑作法附简图:

是。

7 1-1-2-4图主楼与地下车库连接通道详图中通道顶面标高为以地下车库通道

-3.2m,地面标高为-6.85m,净高为3.4m;地下车库建施9-2-1-3b

图中7、8#楼连接口剖面图通道顶标高为-2.85m,底面标高为

-6.2m,净高为3.2m,9-2-1-13图中顶面标高为-3.2m,地面处理

后的净高为2.55m,以哪张图纸为准?

标高为准。

8 结施1-1-2-4○Q/○17~○18轴YJZ3(YAZ7)与结施剪力墙边缘构件表不

符?

详图中水平尺寸700

改650, 200改250.

9

1-1-2-4图中,Q8标高至-0.9,1-1-2-9图中此处Z1的剖面图底

标高为-0.18,中间间隔部位怎么处理?

Z1标高为-0.9。10

1-1-2-5图中剪力墙墙身表Q3、Q4、Q5拉筋间距与水平分布筋

间距不符?

6@400×400.

11 结施1-1-2-5中○D与○9处YJZ6(GJZ11)挑出长度为200mm,

而梁板图中此处外挑为300mm,请明确具体尺寸;梁板图中○11及

○24轴悬挑梁外挑长度为1600mm,而建筑图中此处外挑为

1700mm,请明确。

以300 mm为准

以YJ6详图为准

按1600为准。

12 1-1-2-5图,○17~○18轴/○M~○N间及○Q/○16-○17连梁没有标示,请明确?后出图。

13

1-1-2-5图14.770-97.370剪力墙身表中Q2宽200mm,但○8轴/○D -○G轴、○14/○E-○G处显示为250mm宽,请明确以哪个为准。14.770~97.370 ○8轴|○D-○G轴及○14/○E -○G为Q1,

抗震等级为一级。

14 1-1-2-6图中,以YAZ1为例,截面图中为三级16,纵筋是二级

14与表中钢筋型号不对,直径不对,以哪个为准?拉筋钢筋型

号?

YAZ1详图

416+814

拉筋同箍筋。

15 1-1-2-6图中剪力墙边缘构件表中○13轴YAZ4标高-0.33~14.77是

否应为-6.4~14.77?

是。

16

1-1-2-6结施剪力墙边缘构件表中YAZ7标高-0.03~14.77是否应为-0.33~14.77?

是。

17 1-1-2-8图中,○J-○L/13-22轴未见板负筋配置? h=120mm

8@180

18

1-1-2-9图中8#楼负一层及一层梁板图BD1及BD2位置及尺寸不详?是否为水电预留洞? 根据水电安装图施工。

19 结施1-1-2-12至1-1-2-16图中○16-○19轴,○Q-○S轴部位显示两块儿

楼板;结施1-1-2-12图5-6/S-Q有配筋;但在建施1-2-1-7图中

至四层以上此处均无楼板,以哪张图纸为准?

以建施图为准。

20 1-1-2-18图中下PCB与窗台梁于砌体墙上浇筑,其PCB的强度

不高,稳定性差,考虑图中PCB部分两边墙体为砼墙或暗柱,

建议下飘窗板下砌体墙改为砼墙或上翻梁,飘窗板与其整体浇

筑?

同7#楼整体浇注。

21

1-1-2-18图中卫生间外墙砼翻沿是否可以理解为卫生间的四周墙

(除洞口外)全部上翻200mm?

是。

22

结施1-1-2-25中文标注1#交通核楼梯TL5 250×400是否改为

200×400?

改为200×400

23 电梯井北侧风井从-2~3层,结构图中缺少顶板?h=100mm

8@200

24 结构图中南侧阳台部分6~29层有200×250的构造柱,但平面图

中没有显示;此构造柱与剪力墙间砌体墙宽度20cm,建议改为

素混凝土?

按结构图设置构造

柱;改为素混凝土。

25 窗台压顶及阳台压顶如何布置钢筋?详建施。

26 结构图屋面一和屋面二中共出现三种形式压顶,其中T型压顶梁

与建施屋顶平面图中的L型压顶梁不符;压顶梁1与压顶梁3的

标高均为100.47,此处是否有误?

压顶1按结施施工,

压顶2顶标高为

99.420m。

27 总说明9.10条地下室外墙水平施工缝处防水构造应按中南标

03ZG003第38页施工,结合招标招标文件应为止水条(详图4),

此作法无法保证施工质量,是否改为钢板止水带(详图6)。

是.

28

结构总说明第6条所选的标准图集:03G101-1;03G101-2;

04G101-3;04G101-4是否按新图集施工?请明确图集?11G101-1替代03G101-1及04G101-4;11G101-2替代03G101-2;11G101-3替代04G101-4。

建筑图纸

会审内容回答

1 1-2-1-4图中主楼与商铺连接部位,商铺框架柱随主楼筏板起,部

分框架柱与外墙仅100mm,此处防水应如何做?此处框架柱是

否需要做防水?

随后选图集

防水柱包上来,包梁

2m。

2

外墙保温做法?(图纸说明11节能设计选用做法与图纸说明建

筑节能技术指标上所选图集不符),隔火带用哪种材料?

后选图集。

3 截桩高度?(本设计为CFG型,是否需作桩头防水)。不用做。

4 结施关于构造柱设置的说明与建施关于构造柱设置的说明不符,按结施图施工,位置

请明确构造柱位置?另出图。

5 填充墙顶部与梁底缝隙作法请明确?斜砌砖。

6 主楼地下二层建施1-2-1-15楼梯A-A剖面图中,显示地下室为

200mm房心回填土,标高为-6.150m,但结施1-1-2-25详图○2回

填土厚370mm,标高为-6.030m,以哪个标高为准,是否将回填

更改为C20素混凝土,再做水泥砂浆地面?

C20素砼。

标高另定。

7

招标文件阳台栏板改为实心砖砌筑,请问为何种材质?(混凝土

实心砖还是粘土砖、粉煤灰砖)

混凝土实心砖。

8 建施总说明第6.4条管道竖井门设高200门槛是否为C20素砼。是。

9

建施总说明材料做法表地下室防水,设备用房与其它房间防水界线如何划分?设备房地面、侧面、外墙面向外延伸1m。

10 8#楼地下室防水上翻高度到是否按05YJ2第25详2设置高度?是.

11

商铺与主楼交接处的变形缝作法1-2-1-6选用05YJ5-1的35页

图2,而1-2-1-13选用35页的图1,请明确?

05YJ5-1/35/2

12 1-2-1-3图中地下室二层电梯前室标高为-6.150m,

1-2-1-14图1#交通核负二层平面图中电梯前室标高为-6.000m,

请明确。

-6.150m.

13

1-2-1-14图中1#交通核负二层平面图中,从-6.000m到-6.200m

落差200mm,但要在280mm宽度内抹坡找成,则坡度是否合适。

现场调整。

14 1-2-1-3图中,地下室负一层平面图中○D轴交○13-○14轴;○D轴交○26

-○27轴处高窗未标注尺寸,请明确。

按1500×300

15 地下室排水沟做法不详?排水沟参

05YJ9-1/54/A

16 地下室外墙○17~○18轴竖向变形缝做法不详?补充做法。

17 地下室(-1、-2层)建筑图○G/○8~○9、○N/○5~○6、

○9/○D~○G、○7/○L~○Q间砼墙长度与剪力墙图中存在差异?按结构图施工。

18 电梯厅与公共走道如何划分?由甲方定。

19 楼梯间隔墙保温具体位置?

楼梯间紧临室内部分

墙面设置保温墙。

20 8#楼建施1-2-1-6图中,○5/○P—○Q轴的C1515,此处由于西商铺

的女儿墙标高为7.200m,而窗底标高为6.900m,女儿墙挡住此

窗的部分采光,如何处理?另外,○5-○30/○S轴的三层所有窗均有此

问题。

窗台抬高至7.350m,

变形缝详

05YJ5-1/35/T

21 卫生间防水作法招标文件中材料作法表显示为05YJ1-楼28,作

法为上翻150mm高聚胺脂防水涂料,考虑防水效果,是否更改

为上翻完成地面300mm高。另外在《住宅装饰装修工程施工规

范》GB50327-2001第6.3.3条要求浴室墙面防水层不得低于

1800mm,是否作更改。

按原图纸。

安装图纸会审记录

序号会审内容解释及回复内容一、水施(8#楼)

1 设计说明七消火栓给水系统第6条前室及走道处消火

栓采用明装,其余采用暗装,而商业网点多处消防箱

均是背靠背,无法全部暗装,是否采用半明半暗?或

者将消火栓箱错位暗装?

全部明装。

2

图号1-2-3-8,低区给水系统图立管标注为J2L-1,是

否应为J1L-1?

是。

3 图号1-2-3-7,管井内由供水立管引向分户的水平干管

是否可以考虑为de40PPR管?还是采用DN32钢塑

管?

de40PPR管。

4 图号1-2-3-4,一层商业网点卫生间给水水平干管为

DN20,请问蹲式大便器是采用自闭式冲洗还是采用

低位水箱冲洗,如采用自闭式冲洗,是否考虑将管径

调整为DN25?管中心标高是否亦需要调整?

采用低位水箱冲洗,管径及标高

不做调整。

5 图号1-2-3-3,北侧所有排水引出管需经过商业网点地

坪内引出,因距离过长,考虑到清通,是否考虑增设

清扫口?

在地下室垂直立管处增加检查

口。

6 太阳能储热水箱的给水及热水管(de25)甩口标高?

300mm。

7

地下室负一、二层喷淋放空管(DN50)布置在何处?

末端试水装置排水管引至何处?

引至集水坑。

8 图号1-2-3-7,B2、C户型阳台洗衣机地漏未显示?

距立管300mm位置处。

二、电施(8#楼)

1

图号1-2-5-3,-2AP11,12、-2AP21,22系统图N1、

N2回路是否分别应为34AT1(4)、34AT2(5)?

是。

2 电气竖井内由强弱电桥架引向配电箱、母线、配线架、

分线箱的线路如何贯通?配管还是设置水平桥架与竖

向桥架贯通?考虑到安装便利,标准层电井内强电侧

是否做出如下调整:将封闭母线槽移至外侧,由内到

布置水平桥架200*100与竖井

桥架贯通,同意标准层电井内布

置调整。另外电井内应急照明箱

电源电缆(YJV-4×25+1×16)直

外依次排列顺序为:应急照明箱、电表箱、插接母线。接在电井内暗敷DN40钢管连

通。

3 由各层电表箱引向地下室储藏间的线路如何布置分

配?因储藏间为数量(84个),而住户数量为252户,

不能做到一户一个储藏间,并且不清楚各户相对应的

储藏间是哪个?

分户电表箱引向地下室线路暂

不布置,所有地下室储藏间线路

均引至电井内。

4 图号1-2-5-7,说明1:电井插座1层、18层设置,

是否用于弱电电源,电源由何处接入?是否为-1、

-2ALE1,2中的WE3回路?另外该回路是仅在一层

布置,还是在每层电井内均布置?

是,仅在1、18层布置。

5 图号1-2-5-14,楼宇对讲电源主机电源配管为PC20,

预留2根线,而系统图却为SC15,配线为

BV-3×2.5mm2?

分开暗敷,一个是电源线路,一

个为信号线路。

6 强电桥架与消防桥架150×100、弱电桥架300×100

在平面图中在同一位置引入,以上三种桥架该如何布

置?上下布置还是平行布置?各种桥架标高?

根据现场实际情况调整。

7 图号1-2-5-3,补风机操作箱标注为-1~-2ACY1(4),

是否应为-1~-2ACY1(5)?正压风机、双速排烟风

机控制箱依次分别改为-1~-2ACY2(6)、-1~-2ACY3

(7),一层电力平面图右侧补风机、正压风机、双速

排烟风机控制箱修改为-1ACY5、-1ACY6、-1ACY7?

是,控制箱编号做出调整。

8

楼层均压环每隔一层设置?45m开始布置楼层均压环,每三

层布置。

9 图号1-2-5-3,1AW1、1AW2系统图YJV-5×10电缆

穿管为DN32,考虑到线路过长并有弯曲,是否考虑

将配管调整为DN40?另结合标准图集电缆穿管最小

管径标准,所有耐火电缆穿管管径偏小,是否均调整

为比原设计管径大一号?

配管长度超过15m时配管增大

一个型号。

10 电梯井道插座如何布置?井道照明控制是否在顶层和

底层分别设一个单联双控开关?

插座在基坑距地0.5m位置处布

置,井道照明在顶层和底层设单

联双控开关。

11

图号1-2-5-16,屋顶机房弱电平面图轴○23/轴○M处无试

验消火栓,是否将该段配管取消?

取消。

12

B2户型阳台灯具开关与暖施散热器(1.8m)有冲突,

可否将开关移至左侧剪力墙处?

可以。

13

图号1-2-5-13,电井内火灾自动报警系统综合接线箱

规格和安装高度?

300*200,高度距地1.3m。

14

屋顶增加太阳能发电装置后,由-2AP11,12、-2AP21,

22引入的双电源是否还需接入?

不接。

15 结合结施图纸,所有防雷引下线位置处柱主筋均小于

16(包括楼层均压环所利用的主筋在内),是否需

要搭接焊4根主筋?

搭接焊4根。

16 图号1-2-5-5,机房层电梯电源箱34AT1,2电源电缆

为YJV-4×35+1×16,而系统图却为YJV-3×35+2×

16?

以系统图为准。

三、通风、防排烟、暖施(8#楼)

1

P(Y)-B2-1排烟系统图一层防雨固定百叶风口底标

高为1.7m,而系统图却为2.0m?

以系统图为准。2

图号1-2-4-10,Ⅰ-Ⅰ剖面土建风道为1000*1000,而平

面图却为1000×800?

1000×800。

3 图号1-2-4-02,采暖进户供回水干管经过热表间有上

返下返立管,热表间处管道标高?如返弯是否需增加

自动排气阀?

热表间内管道标高距地0.8m,

自动排气阀设在进户端,规格

DN20。

4 采暖平面图中,水暖井内高区立管GgL-1(2)、

GgL-1a(2a)标注是否有误?或者将高区进户供回水

管道对调位置?

立管编号对调,以管井大样图为

准。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2018年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主持人:廖凯 参会单位: 建设单位:贵州省林业学校 监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容: 一、施工单位提出图纸问题: 1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高? 2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误? 3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。 5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。 6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。 7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。 8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业

公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。 9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1220 10、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。 二、设计单位的意见: 1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm 6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复 10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。 三、建设单位提出的问题及解决方案: 1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。 2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。 会签栏

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一:图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。 篇二:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间:20XX年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见:

一、设计单位对坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(mpa)数据1500、1300是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层,方网式(2m*2m)预留d150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:c40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。

建筑工程图纸会审记录

建筑工程图纸会审记录

图纸会审记录 鲁 JJ-013 工程名 称 **** 时间2014年8月地点专业名称建施 序号图号图纸问题 会审(设计交底)意 见 1结总 2 详图4-1、4-2为混凝土构 件埋入土中保护层做法,结 合13G101-11 1-12 第 1.12条的第3.1)答疑做 法,是否能调整为表面设置 水泥砂浆抹灰来代替外扩 附加保护层? 可以 2结总 -3 六条4.3开间大于3.6米设 置温度加强筋是否指短跨 净跨大于3.6米? 是,短跨、净跨 3结总 -3 次梁底部筋锚固长度图 集为12d,图纸中为15d, 是否可按图集做法执 行? 可以按图集施工。 4结变集水坑平面图尺寸与集水按1530*2500施工

-4、5 坑顶板平面图尺寸不符? 5结变 -5 筏板封边大样中是否将板 顶钢筋通长至筏板外边缘, 封边参考图集? 详见图集 6结施 -5 结构层楼面标高17层层高 3.04是否标注错误 是3.00 7 结施 -6 B交2轴YZB2平面图标注 尺寸与街边-1中尺寸不 符? 按平面图施工,配筋 不变 8结施 -05 平面图中GBZ20标注尺寸 425实为450,DWQ2尺寸 1950应为1900? 是 9结施 -6 GBZ7墙体与结变-1中尺寸 不一致,标注200是否应为 250;GBZ17在结施9中标 注200是否应为150? 是;是 10 结施 -6 8-9交J轴GBZ12和GBZ17 转角处及DWQ1墙顶标高是 否为通室外门槛标高? 是 11 结施 -7 6交D-E轴LL6与结施-15 中此处为KL1,按哪一个梁 施工? KL1 12 结施LL12剪力墙梁表中跨度为按图示实际尺寸

污水管道图纸会审和技术交底会议纪要

长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区图纸会审和技术交底会议纪要 时间:二0一六年十一月十五日 地点:现场施工办公室 参加人员:(人员名单详见附后签到册) 会议主持:蒋建平 内容: 今天长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区工程在开发区管委会会议室进行了图纸会审,会议参加单位有:长兴县开发区城建办领导、浙江宏泰工程项目管理有限公司、杭州城市建设研究院有限公司、浙江长兴中海建设有限公司。 一、建设单位 1.工程资料必须和现场施工同步进行,没有资料的工程量一律不予签证和支付工程款。 2.现场施工涉及到联系单内容以现场监理签认为准。 二、设计单位 1.路面施工标高按现场实际情况施工。 2.预留井按企业需要预留在必要位置。 三、监理单位 1. 要求施工单位尽快排好总进度计划,报监理审核。工程资料要跟上节奏,及时上报监理。 2.关于开工报告审批制度:施工单位及时上报开工报告、施工组织设计、专项施工方案,特种工种人员名单和证书复印件等质保资料。 3.关于材料、构件检测及复验制度:原材料进场时要求施工单位提供原材料合格证、质保书。进入使用前需要见证取样,送交实验室并提交复试报告,

合格方可使用,监理验收后方可进入下道工序。 4.关于设计变更制度:设计变更要求向监理单位提交书面申请并通过业主认可,由设计部门出具设计变更通知单,经监理核实无误后方可进行变更施工。较大变更要请设计部门参与技术交底及会审。 5.关于隐蔽工程检查制度:要求施工单位自行自检通过后通知监理进行验收,经监理检查验收合格后方可进入隐蔽施工。 6.关于监理工程师行使否决权的事项 为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改;(1)未经验收即进行下道工序作业; (2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸要求; (5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆; (6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。 7.关于工程质量问题或质量事故处理制度:有质量缺陷的部位未进行整改,并由监理确认整改完成后不得进入下道工序。 8.联系单签证:联系单签证必须提供现场原始记录(监理签字)和相关影像资料。 9.关于工作联系协调制度:对于一般情况下施工单位提交的文件表格均用书面形式进行报告。 10.关于文明施工、安全生产检查制度:材料堆放,道路符合文明施工要求。要求施工单位在封道两端挂绕道通行的横幅。 11.关于技术交底制度:施工单位进入下道工序前要对班组进行图纸现场的交底,并要有书面的交底记录。 12.关于三级管理人员的检查制度:如现场人员班组,发现不到位,影响工程质量,将建议业主撤换有关人员。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

图纸会审会议纪要

沙文生态科技产业园金干北路道路工程 图纸会审纪要 时间:2012年月日 地点:高科建设会议室 主持人:左明光 参会人员:详见会议签到表 沙文生态科技产业园金干北路道路工程图纸会审,由建设单位主持,设计、地堪、施工与监理参加,就设计图中存在问题本次图纸会审采用一问一答方式进行答疑。具体内容如下: 一、道路工程 1、根据规范要求挡墙扶手栏杆安全高度不小于 1.2m(DL-30),设计图纸中为1.05m,请设计单位确定栏杆的形式。 答:同意采用1.2m。 2、挡墙结构尺寸与工程量不符(图号DL-13)。 答:挡墙上面尺寸不变,1:0.25坡不变,挡墙下面尺寸修改,以最终理论值计量。 3、断面图(DL-09-7)与平面图(DL-06-3)宽度不符(如:K0+480右幅)。 答:该段以设计修改DL-09-7(1)修改和DL-09-7(2)修改为准。 K0+480断面图右幅宽度为23.5m 4、图号DL-09-1中K2+240-K2+460段暂定为:坡高大于6米采用1:1而断面图(DL-09-31)中为1:0.75 ,应以哪个为准。 答:DL-09-1说明中第3条A说明有误,坡高大于6米时采用1:1.

应为1:0.75,以断面图为准。 5、道路图中没有显示边坡防护具体桩号位置及边坡防护处理措施,请设计单位确定具体桩号位置及边坡防护处理措施。 答:所有边坡都要做边坡防护处理,不论是挖方段还是填方段。 6、设施带与非机动车道分界处是否需要安装C25水泥混凝土平缘石。答:是,按DL-08和DL-10图施工。 7、人行道上的非机动车道怎么与交叉路口的快车道相接?若遇到其他道路的人行道,我们慢车道怎么与他们相接(其他道路人行道无非机动车道,如:麦沙大道) 答:非机动车道仅考虑本项目,与之相交的道路不考虑,本项目在交叉路口实施范围岂止点于无障碍坡道岂止。 8、交叉路口圆弧位置的慢车道怎么处理,有无详细平面图? 答:交叉口圆弧位置参考平面图 9、若遇到路两边有厂区的,需要在人行道位置预留路口供厂区使用,此预留路口怎样与快车道以及人行道相接,采用什么样的结构层?答:道路施工按平面图施工,与之相交的道路已考虑开口处理。10、图号DL-11-2中,“拱形骨架护坡”是采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇?坡脚与坡顶怎么处理?“实体护坡”坡脚与坡顶采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇? 答:具体做法详见DL-11-2,采用M7.5浆砌片石砌筑。 11、1.5m设施带结构层采用哪种方式? 答:采用人行道结构图形式。

监理图纸会审专题会议纪要

图纸会审专题会议纪要 由建设单位宜兴市澄希置业有限公司组织,监理单位及施工单位、设计单位于2017年9月30日9:00~11:00对无锡宜兴城东X2-1地块工程进行图纸会审及设计交底答疑,并召开图纸会审及设计交 底的专题例会,各与会单位:江苏恒鸿建设咨询有限公司、宜兴市 澄希置业有限公司、中天建设集团有限公司、中国建筑技术集团有 限公司。 本次图纸会审及设计交底专题会议主要内容如下: 裔伟:本次会议主要就无锡宜兴城东X2-1地块工程地下室图纸会审进行设计解答及设计交底,请各参建单位提出各自审阅图纸 后存在的疑问,请监理单位做好本次设计交底的记录工作,将图纸 会审问题及设计答复记录成文。 设计单位对本次图纸会审进行解答及交底,内容如下: 1、剪力墙外独立基础未注明部位的底标高均按米施工(图纸设 计说明上有); 2、地下室底板薄膜隔离层尺寸规格按防水图集施工,由甲方指 定; 3、地下室集水井、侧墙板等部位的钢筋配筋等均按结构总说明 第五条,标准图集做法进行施工; 4、对于地下室采光井部位梁统一按照地库图纸施工。 5、其他图纸会审答疑详见图纸会审记录1709001、1709002 中国建筑技术集团有限公司进行设计交底,内容如下: 1、本工程钢筋混凝土梁、柱、剪力墙结构详图均按国家建筑标 准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构 造详图》(16G101-1)的规定表达。其中异形柱框架梁柱节点 做法及相关要求详见国家建筑标准设计图集(06SG331-1)混 凝土异形柱结构构造(一)。 2、本工程钢筋保护层厚度适用环境类别为一类及二a类,请各 参建单位按此施工。 3、底板、承台、基础和基础梁底面下,未注明时应浇捣100 厚素砼垫层,当底板下为淤泥时,可浇捣150厚素砼垫层, 垫层宽出构件外轮廓各向边线100。 4、本工程局部抗震等级为三级,三级抗震的框架和斜撑构件(含 梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB400E等抗震钢筋。

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审-会议纪要

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审 会 议 纪 要 会审时间:二0一六年七月十一日

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审会议记录 会议时间:2016年7月11日 会议地点:项目部会议室 主持人:章治华与会单位人员见会议签到表会议由建设单位业主代表主持,会议内容如下: 一、业主代表介绍参加图纸会审单位及人员 参加单位: 建设单位:福建海泰机械装备制造有限公司 设计单位:福建省固成建设工程管理有限公司 厦门市住宅设计院有限公司 监理单位:厦门宏久工程监理咨询有限公司 施工单位:福建省佳鑫建设工程有限公司 二、设计院对福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼进行了图纸技术交底 三、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#车间 1)照明吊灯是14.3m,吸顶灯是17.3m,考虑以后维修方便,是否安装于车间两侧。 设计院回复:照度计算不满足要求

2、办公综合楼 1)结施-18 1#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差20cm. 设计院回复:按原设计施工 2)结施-19 2#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差12.5cm. 设计院回复:按原设计施工 3)结施-05 A-D轴交6-7轴卫生间隔墙处基础无地梁,是否在此处增设一条地梁。 设计院回复:此处墙下增设一条200*400梁,纵向钢筋4根16;箍筋 6@200 4)建施-13、建施-04 二层立面图设有工字型线条,结施与建施均未有节点做法;线条没有装饰做法 设计院回复:参考幕施 5)建施-06、建施-09G 屋面FM1乙在1-8轴立面图处有雨蓬,结施与建施均没有节点做法 设计院回复:详设计修改通知单(2016.07.30) 6)结施-16 六层女儿墙节点做法,平面图与所有立面图不符 设计院回复:按平面图标注节点做法 7)建施-09G 圆形葡萄花架所有立面图处均有实线表示但未有节点做法设计院回复:补节点做法 8)建施-03G、建施-09G 2-3轴交D轴C2平面图有体现,8-1轴立面图没有体现 设计院回复:按立面图,取消该处C2 9)建施-05、建施-10 MQ4在A-D轴立面图长度为8.3米,平面图长度为8.4米,以哪个长度为主 设计院回复:8.3米 10)建施-07、建施-10 A-D轴立面图屋面女儿墙做法为节点5,平面图屋面女儿墙做法为节点6,以哪个为主 设计院回复:按节点6 11)建施-14、建施-09G 节点6做法与8-1轴立面图高程不符。 设计院回复:按节点6

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 KJ-112百色市检察院技术侦查百色市检察院技术侦查项目工程单位工程名称 综合楼综合楼 会审时间2009 年 11 月 23 日会审地点 建设单位:百色市开发投资有限责任公司 设计单位:广西南宁水利电力设计院 参 加 会 审 人监理单位:广西华蓝工程咨询管理有限公司 员 施工单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 主持人记录人 建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:(公章)(公章)(公章)(公章) 代表:代表:代表:代表:

图纸会审记录 KJ-207工程 百色市检察院技术侦查综合楼 名称 设计 广西南宁水利电力设计院施工 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 单位单位 图号对图纸存在的疑问设计答复 筏板○ 、○ 号钢筋不到筏板边,只到剪力墙位置,是否伸至筏板基础边外缘。 结改 -0112 应将钢筋伸至筏板基础边? 结改 -01 图中标注 JK1 、JK2 尺寸与防建各对应基坑尺寸不一致,按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03 具体以那张图标注为准? (修) 结改 -01○A ~○B ×○10~○111#集水坑及排水沟在防建-03(修)图上按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03有标注,而在结改 -01 图中无标注,是否有此区域内的集 (修)水坑及排水沟? 结改 -01结改 -01标注有 JK3,而防建-03(修)无标注?JK3 为消防水池标注, JK4 为水沟标注,按防建 -03防建 -03结改 -01 标注JK4是否存在坡度或者标注有误?若无坡(修)标注施工。 (修)度 JK3 与 JK4 如何连接? 结 -08结构标高表中二层~三层是否标注错误,是否应为 5.600应为 5.600。而不是 6.100 ? 八层至九层标高为(27.500 ~31.100,层高为 3.600 ),应为 3.600。而层高标注为(3.900米),九层层高是 3.900 还是 3.600 , 结 -08若为 3.900 则以上楼层标高均有误,各层标高应增加 0.300 米,梯盖层标高应为 39.000 米。 图中表格底部标注“ 注: E 轴上的基础 J-1 、J-2 基底标 1、○F 轴基础基底标高为 -3.500; ○ 高为 -3.500 ”是 E 轴上的基础在筏板回填土再做独立基 E 轴柱子整体往轴平移 20mm; 2、○ 础?还是标注有误?同时, E 轴上的基础在筏板面上,而3、结改 -01 中 , 2 轴附近的后浇带HJD1原离 2 轴为 ○○ 筏板面标高为 -4.500 ,并且 E 轴上的基础大部分伸入筏1000 改为 2000,11轴附近的后浇带HJD2原离 11 轴 ○ 结改 -02 板上的剪力墙,如何施工?建议直接在筏板留置插筋,为 1000 改为 2000; 4、结改 -01 中 , A 轴筏板边缘离 A 轴原为 1500 改为 可否?请设计答复。○○ 1800,D轴筏板边缘离D轴原为 1200 改为 1600, 原 1 ○○○ 和 2 号钢筋相应伸至板外边缘; ○ 具体详设计变更通知单。 ± 0.000 板配筋图注明板厚为 300,而板上、下通长钢筋上排钢筋弯钩 580,下排钢筋弯钩 250。 结 -22弯钩均为580,建议将直弯钩改为 250,可否?请设计明 确。 记录人:黄海军时间: 2009 年 11 月 23 日

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审 工程名称:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:2018年7月13日下午3点 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: (1)本工程目前地下水位相对于地表1.2-1.5米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表3.5米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移11.5米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖5.3M,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审会议纪要一会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。

答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 图纸会审会议纪要二会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J 区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 图纸会审会议纪要三时间:xxxx年xx月xx日

图纸会审技术交底会议纪要

图纸会审技术交底会议纪 要 The latest revision on November 22, 2020

图纸会审、技术交底会议纪要 工程名称:宏源国际广场 时间:二○一三年十二月二十六日 地点:湖南兴鸿源投资开发有限公司会议室 主办单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 参加单位及人员: 建设单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 郑登永唐伟杰马伟彪李华平刘达 勘察单位:湖南省勘测设计院 贺智铭周光余 设计单位:湖南省建筑科学研究院 李桂莲刘纯钢刘映菲毛泽平曾昭英张义长杨健施工单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司 章汉其邹鑫邓元明王莎慧陈泽赵星李浩薛兴达 无梁楼盖供货单位:长沙巨星轻质建材股份有限公司 周时 监理单位:长沙升达建设工程项目管理有限公司 肖斌李杰黄果谈献章彭建权 质监部门:长沙市建设工程质量监督站 文工张耀军

会议内容: 第一部分设计交底 (一)建筑部分 1、场地排水需满足设计及规范要求。 2、地下室防水等级为一级,按中南地区工程建设标准设计建筑图集《地下室防水》11ZJ311相关要求施工,需特别注意管道穿墙的防水施工。 3、卫生间混凝土防水反边不小于200高。 4、屋面排水找坡需满足设计要求,卷材反边不小于300。 5、栏杆的安全高度需满足规范要求。 6、管道井楼层防火封堵及防火门的开启方向需满足设计及规范要求。 7、节能热桥处理需满足设计要求。 8、各专业预留、预埋孔洞需配合各专业图纸尺寸及位置预留、预埋。 (二)结构部分 1、需熟悉图纸内容及标准图集11G101-1-3,,特别是结构总说明中的内容及标准图集中构造做法、钢筋锚固等。 2、地下室混凝土养护及外加剂的控制需编制相应的方案。 3、无梁楼盖施工需在专业厂家的指导下施工。 4、钢筋的锚固长度、保护层厚度需满足规范要求。 5、本工程地下室水位较高,施工过程中应注意降、排水,地下室顶板未完成覆土,不可停止降水。

图纸会审记录表格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称奥园国际中心西侧万博一路基坑土石方工程共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:广州市番禺区建设局 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:陈建国 施工单位:裕达建工集团有限公司蒲志兴、陈家伦 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见 1 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11) 设计基坑底交泥面标高标注不明确,如2-2剖面电力、管道 基坑底标注0.757~5.241,但是结构图显示电、管基坑横断面 是平的,如若说这个标注是标注纵断面,但是又跟其他剖面 接不上,如3-3剖面电、管基坑底标注的是-0.128~0.757, 4-4标注的又是0.569~0.757等等,我方不知道按什么标高 施工。万博一路基坑2%横坡起坡点为坡脚和支护桩靠基坑方 向底部,请求设计出道路纵断面图纸。 2 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11)和奥 园西结构施工图审 查版SG-08和管沟 纵断面图SG-06 根据JK-06 2-2剖面图显示电、管基坑底为0.757~5.241,与 之对应的结构图SG-06推算出来该5.479;3-3剖面图显示电、 管基坑底为-0.128~0.757,与之对应的结构图SG-06推算出 来该1.333,其他所有基坑剖面电力、管道基坑底结构标高均 与基坑剖面不符。我司希望设计重新出一张简单一点的、仅 用于土石方大开挖的基坑平面图,在图上标注坡顶、坡脚交 泥面标高以及坐标、宽度等开挖土石方的必要信息,方便甲 方、监理检查,施工方施工。 3 奥园西结构施工图 审查版SG-08 隧道、管沟横断面图中隧道基坑底部设计有1米后碎石垫层, 这1米是否由结构施工单位开挖再回填碎石?电力、管道基 坑底部图纸上也标注有回填碎石,但是未标注厚度,此部分 是否由结构施工单位开挖再回填碎石? 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章)

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不

是-4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审记录表格模板格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工程共2页第1页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:宁德市城建集团有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计集团有限公司监理单位:福建京闽工程顾问有限公司 施工单位:福州禾鑫园林工程有限公司 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章) 设计技术交底记录 编号: 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工 程第二标段(K2+140~K3+390)共2页第2页 交底地点日期年月日

交底内容: 1、设计图纸电子版与蓝图第18张(市民健身广场一地被种植设计)仅有乔灌木设计,没有地被设计内容,请确认是否有种植地被。 2、图纸第12张(市民文化广场二乔灌木种植设计)及17张(市民文化广场二地被种植设计)标号380起至530之间图纸缺,请明确是否有绿化。 3、广玉兰在宁德气候条件下成活率极低,建议更换白玉兰。 4、乐昌含笑种植成活不高,两到三年后还会出现死苗,建议换秋枫四季不落叶。 5、花叶良姜不耐寒,怕霜冻,在宁德气候条不适合种植,建议更换山管兰。 6、麦冬建议换满天星收边效果好有层次感。 7、假俭草怕霜冻是否适合宁德种植。 8、红绒球属于阳性植物,需强光。生育适温:23~30℃,不耐寒、怕霜冻建议换小叶女贞长的快易出效果。 9、鹅掌柴属于喜温暖、湿润和半阴环境,在温度较底或霜冻情况下不易生长,建议换蒲葵效果好。 各单位技术负责人签字建设单位 施工单位(章)设计单位 监理单位 施工单位

装饰装修图纸会审会议纪要

装饰装修图纸会审会议 纪要 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

西安高新建设监理有限责任公司 宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目专题会议纪要 (监【2017】02号) 时间:2017年2月15日 13:30 星期三 地点:宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目部会议室 主持人:金贺豹 参加人员: 建设单位:张鹏、万雷、顾立鹏、杨立军、郎泽明、景璐平 设计单位:洪伟、曾健荣 监理单位:金贺豹、刘志军 鞍钢建设:赵冰、张峰 爱德中创:周攀、赵永洪、毛小平、郑文娟 会签: 建设单位: (签字) 设计单位:(签字) 西安高新: (签字) 鞍钢建设:(签字) 爱德中创:(签字) 西安高新监理吉利发动机 项目监理部 二零一七年二月十五日

打印人:高伟审核人:金贺豹抄送单位:参会各单位;份数:5份 会议内容: 建设单位组织各参见单位对辅房一二三精装修进行图纸会审工作 一、由各方参会人员做自我介绍; 二、设计单位对施工单位提出图纸存在问题进行答疑(详见答疑记录); 三、辅房三IT机房设置防排烟系统,增加送排风系统; 四、除茶水间外,所有房间做石膏板的收边处理; 五、配电系统按装饰装修图纸进行施工,前期产生配电箱施工变更由施工单位提出,按吉利变更程序进行审核; 六、补充辅房一二三预留孔洞平面布置图(300mm以上); 七、补充辅房一二三管线综合布置图和断面图; 八、方形和条形风口安装的具体节点布置图,风机盘管开关采用液晶显示面板; 九、辅房一二三连廊增加排烟系统; 十、辅房二三吊顶标高统一提高至200; 十一、电箱(厚度200、400、600)安装位置根据现场位置具体商定; 会议决定事项:要求设计单位2月19日前完成辅房一三设计图纸,2月22日前辅房二设计图纸,反馈建设单位。

相关文档