K7+105异型管涵管座及涵管安装施工组织设计方案

一、工程概况

武川至格根塔拉(呼市境内)一级公路起于武川县可可以力更镇南,与省道104线呼市至武川一级公路相接,终点位于武川至格根塔拉一级公路呼和浩特市与乌兰察布市交界处。该路是自治区干线公路网的重要组成部分,是呼和浩特市通往四子王旗、二连浩特和锡林郭勒盟的重要运输通道,同时也是国家AAAA级旅游区格根塔拉草原的旅游通道。该项目的建设将有力地提高干线公路网通行能力和服务水平、促进沿线资源开发和发展草原旅游业具有十分重要意义。

汇通路桥建设集团有限公司承建的武川至格根塔拉(呼市境内)一级公路土建工程第WGHTJ-1标段,工程位于呼和浩特市武川县东南的S104线处,起讫桩号为K0+000~K17+000,路线长17公里。本项目按平原微丘区一级公路标准建设,设计行车速度为80公里/小时,路基宽度24.5m,分离式路基宽度12.25m,桥梁与路基同宽,全线采用沥青混凝土高级路面,桥梁设计荷载采用公路一级,设计洪水频率大、中、小桥、涵洞及路基1/100。最大纵坡3.3375%,平曲线最小半径500m。我标段工程主要包括路基、防护排水、大中桥、路面结构层等。建设工期为:18个月。

二、主要工程数量

汇通路桥建设集团有限公司承建武川至格根塔拉(呼市境内)一级公路土建工程第WGHTJ-1标段,工程位于呼和浩特市武川县东南的S104线处,起讫桩号为K0+000~K17+000,路线长17公里。路基挖方1011415m3;路

基填方703630.7m3;5-20m大桥2座,8-20m大桥2座,3-13m中桥2座,8m小桥4道,涵洞35道;防护排水工程砌石66180.6m3,底基层331Km2,基层322Km2,面层373Km2。

三、本分项工程具体概述

K6+808异型管涵管座及涵管安装分为基坑开挖及基底处理,基础、端墙的浇筑及钢筋绑扎管节预制安装和管身的浇筑。本分项共计用C30砼52.9 m3带肋钢筋4998.9kg。

本分项工程于2013年6月20日开工,2013年7月20日完工。基坑开挖:6月20日-7月1日、基础浇筑:7月1日-7月10日管节预制安装及管身浇筑:7月10日-7月20日在保证工期的前提下,我们进行了具体的施工安排(详细施工安排见后附施工横道图)。

四、项目管理组织机构及人员分工

五、材料、人员、设备进场情况

1、材料进场情况

截止目前,本分项工程所需要的砂子、碎石、水泥、钢筋均已入场,并经检验合格。

2、人员进场情况

2013年3月1日施工技术人员及管理人员全部到位。同时民工队伍、钢筋工、等人员陆续分期进场。

进场管理人员一览表

3、施工机械进场计划

进场主要机械、设备情况登记表

4、试验仪器

试验检测仪器设备登记表

六、工程施工技术方案

(一)施工准备

1、施工前期的准备工作:

(1)施工前,组织技术人员对涵洞的控制点进行布控,报监理工程师审批

合格后方可进行下道工序的施工。编制符合施工需要的施工组织设计,合理安排施工。

(2)专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关质量、安全及环境保护知识,明确职责,经考核合格后,方准上岗工作。

(3)与当地气象台站保持联系,随时关注天气变化,及时掌握天气信息,?以防止天气变化对混凝土施工影响,做好晴雨表的记录。

(4)加强对施工人员的安全教育培训,并制定相应的安全救援预案,保证施工的顺利进行。

2、原材料的准备:

(1)水泥采用冀东P.O.42.5水泥,碎石厂选用平安碎石厂,砂子厂家选用后家赖砂厂,钢筋选用包钢与宣钢提供符合设计要求规格的钢筋并经监理工程师检验合格批复后使用。

(2)所用骨料必须清洁,不得使用含有土块、杂草等不洁净的物质。在掺用含有钾、钠离子添加剂的混凝土中,骨料中不得混有活性材料,以免发生碱--骨料反应。

(3) 在浇筑混凝土工程过程中,根据施工方法,合理选用外加剂,以

保证砼的质量

(4) 拌合水一般采用饮用水或洁净的天然水都可作为拌制混凝土用水,但污水、工业废水、ph值小的酸性水、硫酸盐含量(按so4)超过水重约1%的水,不得用于混凝土中。控制塌落度。

(5)我部人员已对图纸审核完毕,已理解设计意图和设计文件的全部内容,并根据图纸对涵洞进行了实测,根据测量,现场地形基本符合设计文件。对进场材料我们进行了如下试验:

(6)水泥标号试验,砂子的筛分和含泥量试验,碎石筛分、针片状、含泥量和压碎值试验。我们对不同标号和配合比的混凝土室内配比试验和砂浆室内配合比试验并且根据施工的需要,移设水准点至涵洞附近,并且测放了纵、横向控制桩。

﹙二﹚异型管涵施工的工艺流程

异型管涵施工的工艺流程为:测量放样→地基处理(砂砾换填)→管节预制(统一购买)→管座基础浇筑→管节安装→端墙浇筑→管节砼浇筑。

1、测量放样

异型管涵在施工之前,首先要通过测量放样来确定涵洞平面轴线位置、涵洞长度以及施工宽度,并用石灰放出边线。施工放样时,必须注意管涵的全长与管节的配置以及洞口端墙的准确位置。

2、地基处理

在管座基础施工之前,必须对基础地基进行处理。基础必须位于同一土层上,进行基底的清理与整平,夯实至符合设计的要求。

3、基础浇筑

管座基础采用混凝土基础。混凝土基础分两次浇筑:管下基础厚度在34厘米,管节安装后再浇筑管底以上部分的管座基础,基础采用C30混凝土,管基砼施工分两次浇筑:先浇筑管底以下40CM部分,并注意预留安放管节坐浆砼2~3CM,待安装管节后再浇筑管底以上部分,并保证新旧砼的结合。表面部分进行拉毛处理。

4、管节通过指定厂家预制、购买安装,管节受力状态均采用按承载力极限状态进行配筋计算,按正常使用极限状态裂缝宽度验算。装卸不应损坏管节。预制管节安放,注意管节的配置及洞口端墙的准确位置。

5、端墙浇筑

首先要测量放样,然后支模板,模板加固好后再进行浇筑。浇筑过程中要严格检查有无漏浆、漏振等技术问题,沉降缝外观线条必须顺直,待混凝土达到一定强度时拆除模板。

6、管底以上部分砼施工及防水层处理:

待管节安放结束,保证管底流水面高程及设计坡度要求后,进行防水层处理。防水层处理结束后,进行管底以上部分砼浇筑,以固定管节。防水层

及砼施工严格按规范、设计要求和技术交底施工。

7、施工要点

a、钢筋混凝土圆管涵每隔4-6米设一道设沉降缝,沉降缝贯穿管基混凝土,其位置已设在路基中部和行车道外侧为宜,缝宽1-1.5厘米,缝中填沥青麻絮。上班圈从外往里填,下半圈从里往外填。

b、施工流程:现先浇筑管基砼,强度形成后,安装管节,再浇筑管周砼,并保证新旧砼的结合。

c、砼管节、端墙墙身、帽石、基础、管基、及浆砌片石等工程均应加强养生。

d、涵管运输时使用专用固定装置,以免相互碰撞而损坏,装卸和安装就

位时严禁高位滚落、撞击,应使用吊车装卸和就位。

七、质量控制措施

1、建立了以项目经理为主管负责人的全员全过程的质量管理,明确分工,各负其责,健全质量保证体系并保证体系的有效运行。

2、抓思想教育,提高质量意识:针对施工中实际存在的问题对现场技术员和各施工队进行质量教育,从模板接缝到混凝土的浇筑一点一滴的进行,熟悉施工工艺和质量标准。

3、严格技术交底制度,保证工序质量。

A、将各道工序的技术标准、质量标准、施工方法、施工工艺、保证质量、保证安全措施等向施工员、工班长书面交底。

B、施工技术交底执行书面交底,包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细准确、直观、符合设计、施工规范和工艺细则要求,并经第二人复核确认无误后,方可交付施工员、工班长,交底资料妥善保存备查。

4、测量队负责开工前做好全线导线点、水准点的联测工作,报监理工程师复核认可后投入使用。施工测量中确定放样数据准确无误,确保测量精度,测量成果报监理工程师确认,并要做好桩位的保护工作,定期复核。

5、本着“试验先行”的原则:除了进行混凝土抗压强度、配合比等试验,在浇筑前进行配合比调整。当混凝土运输车运至浇注地点后,对其和易性和坍落度分别进行试验,对于本标段的钢筋混凝土暗板涵,其基础为C30混凝土,台身为C30混凝土,其坍落度要严格进行控制。

6、在浇筑混凝土前对安装好的模板用钢尺或测量仪器进行反复检查,并将其严格控制在允许偏差之内。

7、为保证混凝土表面平整光滑、无蜂窝状、无泌水现象,我们将采用大模板,对一些特殊形状的构件,将制作定型模板,以确保混凝土表面光滑、线型美观。

8、为使混凝土形成密实、均匀的整体,振捣混凝土时,插入式振捣器的移动间距不能大于振捣器作用半径的1.5倍,每30cm为一层,且插入下层混凝土内的深度为5—10cm,振捣时不得碰撞模板。每一振点的振捣延续时间为

20—30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度。

9、浇注完成后要对混凝土的养生工作加强管理,以防混凝土因养生不到位出现混凝土裂缝强度不合格等现象。

八、文明施工和安全生产保证措施

<一> 文明施工

1、在工程施工中,尽量采取了合理措施保护现场及其附近的环境,以避免因施工引起的污染、噪声和其它因素等造成伤害或妨碍。

2、在工程施工过程中,存放好各种设备及多余材料,从现场清掉所有垃圾或者不再需要的临时设施。

3、将在分项工程的施工现场实施标志牌管理,标志牌上注明分项工程的作业内容、质量要求及负责人做到清晰明了。

4、在全标段内埋设公里桩和百米桩,桥涵构造物简介及工程概括说明,并插彩旗、彩条布,加强对现场的文明施工管理。

5、加强施工现场管理,周围居(农)民和闲杂人员不得进入施工区域内。临时房屋的布置要符合防火安全和工地卫生的规定,宿舍通道畅通,门窗严紧,通风采光良好。物料堆放整齐,并有标识。

<二> 安全生产

1、为了确保施工安全,保证施工生产任务顺利进行,我项目部将建立建全了安全生产组织机构,成立了项目部、施工队、民工班组三级安全生产小组,“安全第一,预防为主”抓质量、保进度,强化安全思想教育工作。

2、对职工、民工连队进行安全教育,定期进行安全检查、考核。

3、结合工程实际,采取一系列的防范措施,制作各种醒目的安全警示标志,安放在高低线路、桥桩、配电室、大型机械作业场地等部位,在基坑部位四周用彩旗与彩条布圈住,并要求在现场作业人员必须配戴安全帽。

4、施工期间加强对施工人员及民工的安全教育,分发劳动用品,防止在施工期间发生事故,保证各项工作有序进行。

九、环境保护措施

1、在工程施工中,应采取一切合理措施保护现场及其附近的环境,以避免因施工引起的污染、噪声和其它因素对公众财产等造成伤害或妨碍。

2、在工程现场发现所有化石、钱币、有价值的物品或文物,以及有地质或考古价值的其它遗物、建筑结构等均为中华人民共和国财产,应采取有力措施,防止任何人员移动或损坏。

3、每道工序完成后,及时清理现场的废弃土石方,涵洞内、边沟内、路肩上、边坡上及工程用地范围内的废弃土石方,全部清除干净。

4、施工队伍的生活施工废水、废杂物及机械排出的油污,不得排入农田或排入饮用水源以及灌溉渠道和水库。

十、工期的保证措施

在实施过程中,我们将积极组织,动态管理,确保工期进度目标的实现。为确保工期目标的实现,特制定以下措施:

1、优化施工方案,优化配套机械设备,提高设备利用率和机械化作业程度,为工程施工赢得时间,确保工期。

2、精心编制实施性施工组织设计,实行动态网络管理,及时高速各分项工程的计划进度和劳动力调度。

3、加强组织领导,按照“精干机构、精良设备、精兵强将”的原则组建项目经理部,根据工程特点投入足量的专业化施工队伍进行施工。

4、做好施工准备工作。

5、重抓质量、安全,以促进度,确保不出任何安全质量事故,精心施工,加强预测方法,科学施工,确保工程顺利开展。

6、强化施工调度指挥与协调工作,超前布局谋势,密切监控落实,及时解决问题,避免搁置延误。重点基础上或工序采取垂直管理,横向强制协调的强硬手段,减少中间环节,提高决策速度和工作效率。

7、严密组织,精心安排工序,实行均衡生产,掀起阶段施工高潮,提早解除工期警报。

8、加强材料管理,保证合格材料供应。项目经理部设专业计划部,根据材料计划采购材料。

9、强化施工调度指挥与协调工作,超前计划,密切监控落实,及时解决问题,避免搁置延误。

十一、工程质量管理体系及保证措施

〈一〉质量保证体系

1.质检体系:项目部设有质检部,配备有专职质职工程师,各施工队和作业班设兼职质检员。项目部实行分级管理制度,质检工程师配备与其职责相匹配的质检仪器、设备、工具和书籍,为其提供充分的装备。

2.试验体系:项目部设工地试验室,为试验室配备与其相适应的仪器、设备保证工程试验数据的真实准确性,以充分反映结构实体内部质量状况。

3.检测体系:项目部设工程部测量队,配备全站仪、水准仪等,以满足本工程所需。

〈二〉质量保证措施

1、建立施工组织设计的审批制度

2、施工图纸复核制度

3、技术、质量交底制度

4、现场材料质量管理

a.严格控制外加工、采购材料的质量。

b.搞好原材料二次复试取样、送样工作。

5、计量器具管理

a.工程部和中心试验室负责所有计量器具的标定、使用及管理工作。

b.现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用,以免造成人为的损坏。

c.损坏的计量管理器具必须及时申报修理调换,不得带病工作。

d.计量器具要定期进行校对、标定;严禁使用未经标定过的量具。

十二、安全生产管理体系及保证措施

〈一〉安全保证体系

保障施工人员、工程的安全,避免工程施工对周围环境的干扰,加强环境保护是我们对项目服务的又一宗旨。

〈二〉安全生产保证措施

1、建立起完善的、能有效运行的安全管理领导组和管理体系,行使安全监察职能。

2、利用各种宣传工具,采用多种教育形式,使职工树立安全第一的思想,以“安全第一,预防为主”为宗旨,保证施工生产。

3、在施工中认真实施标准化作业,严肃施工纪律和劳动纪律,杜绝违章指挥和违章操作。

4、各级领导在下达生产任务时,必须同时下达安全技术措施,检查工作时,必须总结安全生产情况,提出安全生产要求,把安全生产贯彻到施工全过程中去。

5、认真坚持执行定期安全教育、安全讲话、安全检查制度,设立安全监督岗,支持和发挥群众安全人员的作用,对发现事故隐患和危及到工程、人身安全的事项,要及时处理,作出记录,及时改正,落实到人。

6、施工中临时结构必须向员工岗前技术培训和安全技术交底,对大型临

时结构进行安全设计和技术鉴定,合格后方可使用。

7、临时房屋、照明线路、库房都必须配置足够的消防设施,避雷设备。

8、施工过程中,对油场、油库等重点岗位进行重点管理、检查,做到安全可靠,万无一失。

9、施工前确认施工范围内(地上,地下)的各类设施,发现电线、电缆、管道及其它建筑物,按要求妥善处理。施工现场及交叉口设醒目的安全标志,设专人指挥。

10、加强与当地政府、公安、交通等部门的联系,做好与地方群众的工作,使其尽力支持建设,处理地方事务,确保安全生产。

十三、环境保护、水土保持保证体系及保证措施

〈一〉环境保护措施

施工中水土保持工作和对自然环境的保护工作至关重要,开工后,针对本标段自然地理环境特点,施工现场环境保护工作全面规划,因地制宜。严格按照《环境保护法》及《水土保持法》要求,积极维护当地自然环境和居民清洁适宜的生活、劳动环境,尽可能保持原有绿化防护,最大限度地减少施工对自然生态的破坏,保护环境,防止水土流失。为此制定如下措施。

1、水环境保护措施

2、大气环境及粉尘的防治措施

3、固体废弃物管理措施

①施工营地和施工现场的生活垃圾,应集中堆放。

②施工和生活中的废弃物经当地环保部门同意后,运至指定地点。

③报废材料或施工中返工挖出的材料立即运出现场,并及时进行处理。

4、噪音管理措施

〈二〉环境保护具体措施

1、落实门前三包环境保洁责任制,所有施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、垃圾等杂物。

2、设专人对所有进出场地的车辆进行冲洗。运碴汽车用塑料编织布或雨布覆盖车厢,不得落石掉碴,不得污染道路。

3、把施工期弃土运输派洒水车对施工便道进行洒水降沉。

4、地面设沉淀池,对施工废水和地下水进行沉淀净化,以防止泥浆、杂物堵塞下水道,防止污染地下水。

5、临时占用人行道及道路,必须严格执行申报审批的规定。

6、施工中采取有效的技术措施,保证地面上施工影响范围内的建构筑物、地下管线、道路交通的安全。制定保护管线的措施,妥善保护各类地下管线,不明管线应先探明。

7、发现地下文物,暂停施工,及时上报文物主管部门,处理结束后,方可恢复施工。

8、对工地上使用的空压机、通风机等噪音比较大的机械均设置消音装置,控制施工噪音。

9、对所有易产生粉尘的工序,采取降尘、隔尘和通风措施。

10、工期间,密切与当地交管部门协同做好施工期间的交通疏解工作,密切与当地环保部门及人民群众的关系,细心听取他们的意见,及时改进。

〈三〉水保措施

1、水土保持设施要坚持“三同时”,与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。保护原有植被,对合同规定的施工界限内、外的植被、树木等等尽量维持原状。

2、营造良好环境。

3、保护野生动物,严禁施工人员猎杀野生动物。

4、及早施作防护工程、排水工程和裸露地表的植被覆盖,防止水土流失。

5、工程完工后,及时彻底进行现场清理,并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。

6、对有害物质,按规定措施处理后,运至监理工程师指定地点进行掩埋,防止对动、植物造成损害。

十四、文明施工、文物保护保证体系及保证措施

〈一〉文明施工措施

1、加强宣传活动,统一思想,使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映,是安全生产的保证,是工程优良、快速施工的前提,增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

2、严格组织施工管理,开展文明施工,创标准化施工现场。施工前应做

到全员教育,全面规划,合理布局,化害为利,为当地居民创造和保持一个清洁适宜的生活和生产环境。

3、项目经理部内由办公室设专人负责文明施工管理工作,与当地有关部门经常联系,针对工程特点,对下属施工队提出施工过程中文明施工要求,定期进行检查。

4、施工作业不得损坏用地范围外的耕地、树木、果林及水电设施,临时用地事先将表层耕植土集中堆放,施工道路经常洒水,避免粉尘污染。

〈二〉文物保证体系及措施

在施工过程中,发现地下文物时,如古墓、钱币、化石等有考古、地质研究价值的物品,或其它有价值的地下构造物时应立刻采取有效保护措施,并通知业主、报有关文物部门。

文明施工、文物保护保证体系框图

十五、目风险预测与防范,事故应急预案

〈一〉项目风险预测与防范

1、项目实施工过程中存在的风险

(1)质量与安全风险

质量与安全是施工企业永恒的生命线,也是工程项目重要的管理内容,一旦发生质量与安全事故,不仅给伤者本人及家庭造成巨大的痛苦,同时也将给企业带来相应的经济损失。

(2)项目施工管理风险

总包项目施工过程中有时由于工程本身规模较大,技术难度及要求高,管理上难免顾此失彼而造成风险。

(3)项目经理作为对施工项目全面负责人,其素质、能力往往是项目目标实现的关键所在。

(4)材料价格风险

建设工程项目成本的60%——70%以上都是材料成本,任何一种主要材料的大幅波动都会给项目带来巨大的影响。

2、项目竣工阶段存在的风险

施工项目竣工后,如不能及时办理工程竣工验收、编制工程竣工决算,即可能造成项目财务结算滞后,不能及时收回工程结算尾款,增加项目的资金负担。同时又延长了工程保修时间,增加工程保修费用,从而使项目成本增大,也会带来相应的风险。

3、工程施工项目风险的防范策略

工程施工项目风险防范的前提是树立合同意识、风险意识和索赔意识。在具体的防范控制中有以下几个策略:

(1)风险回避策略

为预防项目立项阶段所面临的业主风险,在投标报价前,认真分析业主所在国的政治、经济状况,业主的工程款落实情况和支付信誉;在编标报价阶段,熟悉招标文件,做好现场勘查,在单价和总价中考虑风险因素;如果发现项目所面临的风险超出自己所能承受的限度,及时终止项目以规避风险。

(2)风险降低(减少)策略

有效降低(减少)风险,着重把握好两大环节:

a.项目施工过程中这一环节。把握这一环节首先要制定先进的、

经济合理的施工方案,以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。其次,在项目实施过程中,要实行全面成本控制,按照所选定的施工方案,严格按照成本计划实施和控制。一是降低材料成本。二是降低人工及机械费用。三是降低施工管理费用。

b.项目施工完成后这一环节。及时办理竣工验收,编制工程竣工决算,按照施工合同规定的时间办理决算送审。对于设计变更部分或因业主原因导致的停工损失、场地狭窄而发生的材料倒运费等费用及时进行现场签证,追加合同价款办理工程结算,确保取得足额结算收入,加速竣工工程款的收取。其次,在工程保修期内,项目经理部根据实际工程量,合理预计可能发生的

土地整理施工组织设计(机井工程 涵管桥工程)9039

目录 ㈠总体施工方案 ㈡主要分部分项工程施工方案 ㈢施工进度计划、保证工期的措施及违约责任承诺 ㈣质量目标、质量保证措施及违约责任承诺 ㈤安全目标及确保安全的主要措施 ㈥劳动力、材料和机械设备投入计划及其保证措施 ㈦施工平面布置和临时设施布置 ㈧文明施工措施

一、总体施工方案 鉴于本工程任务分散,为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行,需对本工程划分不同施工段,分别组织施工。施工段划分原则:根据工程特点和工程规模,结合现场情况,合理安排,均衡组织施工。各施工区域的工程量基本平衡。各施工段均有较便利的出入道路。施工段的划分:根据设计图纸及招标文件的内容,本工程内容包括机井工程、机耕路及田间路工程、涵管桥工程、临时工程,因此根据工程任务将本工程划分为2个施工段,其中机井工程、涵管桥工程为施工段Ⅰ,机耕路及田间路工程为施工段Ⅱ。首先进行临时工程施工,在搞好施工占地、临时道路及临时仓库等有关工作基础上,施工段Ⅰ和施工段Ⅱ同时开工,交叉作业,涵管桥工程与道路工程施工相互配合,施工期间可根据实际需要及时调剂劳动力的使用。做到整个工程人员、材料及机械优化配置,单项工程的施工工艺又能紧密衔接。计划成立2个施工队,具体负责工程施工。二、主要分部分项工程施工方案 ㈠机井工程 1、机井施工方法 机井工程施工包括钻孔施工准备、钻进工艺、井管外观质量检查及过滤器制作,井管安装、填砾及管外封闭,洗井和抽水试验等。 2、施工准备

(1)确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 (2)做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平整。(4)试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。 (5)泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 (6)管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。 3、钻机安装 (1)本工程区地层为松散层构造,钻机类型采用回转式正循环钻机。(2)根据设计井孔位置,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻机及附属配套设备的安装,保证基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘水平,天车、转盘及井孔中心在一条铅直线上;冲击钻机保证连接牢固,钻具总重不超过钻机说明书规定的重量,活芯灵活,钢丝绳与活套的上线保持一致;在钻进过程中不得位移。 (4)钻塔的安装 ①安装钻塔前,对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查,符合要求后进行安装。

管网工程施工组织设计

一工程概况 1、工程概况 本项目是北福工业园区一期市政管网建设项目,施工地址位于北屯至福海县的S318省道旁,属于阿尔达乡管辖,距北屯约16公里。其中纬二路起于位于园区西侧省道318线,向东依次及园区的经一路、经二路、经四路、经五路、经六路相交,全长3.32km。经四路北起于园区的纬一路,向南依次及园区的纬二路、纬三路相交,全长1.94km。本项目计划四个月完工。 2、水文气象和工程地质 2.1气象 施工区地处欧亚大陆腹地,数大陆性北温带冷气候区,东北部毗邻蒙古高原中心,受其影响,春秋两季不明显,冬季寒冷而漫长,夏季短促而炎热。据阿勒泰气象台1961~2000年实测气象资料,场地年平均气温4.4℃,多年平均降水量187.1mm,多年平均蒸发量1727.1mm,多年平均相对湿度58%,多年平均风速2.4m/s,最大平均风速22.1m/s,季节冻土深度1.80m。 2.2水文 施工区北西19km处为额尔齐斯河的主河道,由SEE向NWW径流,是新疆唯一的外流河,流域面积57300k㎡,干流长600km。布尔津县城以上的中、上游河段流域面积24246k ㎡,据1986~2000年水文观测资料,布尔津县城以上的中、上游河段年径流总量37.494×108m3,平均径流深度154.7mm,5~8月份径流总量29.17×108m3,占河段年径流总量的77.8%,是该去的最大地表水系。 拟建道路穿越区地表水系不发育,少量农业灌溉用水由水库引水。由于本区覆盖层较薄,而基底又为不透水的泥岩,所以部分农田灌溉水下渗至泥岩界面便通过接触面向低洼处汇集,造成道路穿越区部分地段地下水埋藏较浅。本区地下水主要是渠系水及田间灌溉水的垂向入渗补给和上游区侧向径流补给;排泄方式主要为侧向流出和蒸发排泄。线路穿越区地表局部积盐严重,因此浅层地下水水质也较差,矿化度大于3g/L。 2.3工程地质概况 根据《北福工业园区市政道路工程勘察报告》,拟建北福工业园区纬二路、经四路工程穿越区多为耕地。其地形总体而言,由东南向北西倾斜。在勘察深度内(2.0~10.0m),

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 一、管沟土方施工 (一)测量放线 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。 2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。 3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。 5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。 6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶阀井的竣工复核测量。 (二)管道土方开挖及回填 1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m, 管沟底宽为0。65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖. 2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0。2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下. 3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,

(完整版)涵管安装施工方案

涵管安装施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及做好技术 交底工作。 (2)施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关 系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 (3)完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 (4)管节的水压试验、砂浆配合比、混凝土配合比试验已完成。 2、施工工艺 承插式混凝土管安装,施工工序如下:垫层混凝土浇筑→下管→排 管→稳管→支模→浇筑混凝土→接口处理→抹带→养护 3、材料要求 3.1预应力钢筋混凝土管 (1)管材混凝土设计强度等级不得低于40MPa,管道抗渗性能检验 压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。 (2)承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶 台高度。 (3)管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺 陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。管体外表面应有标记,应有出 厂合格证,注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、

厂质检部门签章。 3.2水泥:采用强度等级32.5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 或矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场 后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必 须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。 当对水泥质量有怀疑或水泥出广超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3.3砂、石料:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂、石,含泥量不 得大于2%。砂、石的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土 用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后按有关规定进行 取样试验合格。 3.4机具设备 (1)设备:根据埋设管线直径大小,选择适宜的汽车吊、挖掘机、 自卸载重汽车、机动翻斗车、运输车辆、推土机、压路机、振动夯、 蛙式打夯机、切管机、发电机、倒链、手拉葫芦、千斤顶、钢筋弯曲 机、钢筋切断机、卷扬机、吊具、管堵、空气压缩机等。 (2)工具:振动棒、浆筒、刷子、铁抹子、弧形抹子、盒尺、角 尺、水平尺、线坠、铅笔、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、打气 筒、普通压力表、秒表等。 4、作业条件 (1)地下管线和其他设施经物探和坑探调查清楚。地上、地下管

涵管施工方案及方法

涵管施工方案及方法 1、涵管施工工艺流程 施工准备→测量放样土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收。 2、涵管施工方法及技术措施 (1).测量放样 涵洞的测量定位放样采用坐标法,沿涵洞的中心线和路基中心线各放设三点,确保位置准确,并报监理工程师审批。 (2).土方开挖 本项目工程涵管工程沟槽在路基拓宽开挖结束后进行。管槽开挖采用PCI60小型反铲挖掘机挖沟,结合人工修整,由设计图可知,其基槽深约2.0m左右,可用反铲挖掘机单槽一次性开挖至距设计标高0.3m处,再由人工进行修底修坡。开挖时根据各条排水沟的走向,从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定,及时用潜水泵排除基槽积水,严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时,应及时安排人员进行清除余土,排干沟槽积水,做到基槽一开挖立即进行涵沟砌石施工,不得使基底暴露过久,基底设计标高以上30cm厚,不得提前挖除,应在管基施工的同时方可挖除,若基底土壤已受扰动或超挖,用碎石砂夯实填平。基槽外1m以内不得堆土,同时堆土不得超过1.5m高。拟采用反铲挖掘机配合人工进行开挖,自卸汽车配合挖装运土,在接近基底20cm范围内,由人工辅助开挖修坡、修底。

(3).涵管施工 1)运输与装卸 涵管在运输、装卸过程中,应采取防碰撞措施,避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须用经监理工程师批准的吊具进行;除非取得监理工程师的书面许可,不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须经监理工程师认可。 2)施工要求 (1)基础开挖 ①基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。 ②基槽开挖后,应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误,无论是何原因,在施工过程中应采取必要措施,保护基槽的外露面不致破坏。 (2)垫层和基座 砂石垫层应压实到设计要求密实度,其压实度应在90%以上,按重型击实法试验测定,砂垫层应分层摊铺压实,不得有离析现象,否则要重新拌和铺筑。 (3)混凝土基座尺寸及沉降缝应符合设计图纸要求,沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。 (4)管涵基础应按图纸所示或监理工程师的指示,结合土质及路基填土高度设置预留拱度。 (5)钢筋混凝土圆管涵成品质量 ①管节端面应平整并与其轴线垂直;斜交管涵进出水口管节的外端面,应接

(完整版)坑塘清淤工程施工组织设计

目录 第一章综述 (1) 第二章工程说明 (4) 第三章工程施工管理的重点的理解和措施 (5) 第四章施工总平面布置 (7) 第五章施工进度计划及资源安排 (17) 第六章河道清淤施工方案 (24) 第七章雨季、冬季及汛期施工措施 (27) 第八章施工组织机构设置 (29) 第九章质量的检查及质检人员安排 (35) 第十章工程质量保证体系及质量保证措施 (38) 第十一章消防、安全生产管理体系与措施 (43) 第十二章文明施工措施 (62) 第十三章环境保护及水土保持措施 (69) 第十四章重大事故应急保证体系及措施 (81) 第十五章地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 (95) 附件一:拟投入本项目的主要施工设备表 (98) 附件二:拟投入本项目的试验和检测仪器设备表 (99) 附件三:劳动力计划表 (100) 附件四:计划开、竣工日期和施工进度网 (101) 附件五:施工总平面图 (102) 附件六:临时用地表 (103)

第一章综述 1、编制依据 1.1项目招标文件; 1.2招标期间招标单位与投标单位所有往来函件及补遗资料; 1.3工程现场勘察调研资料; 1.4XXX工程有限公司质量管理手册及其管理体系文件。 1.5现行设计、施工及验收规范。 2、编制原则 2.1安全的原则 严格遵守国家法律法规,认真贯彻工程建设的各项方针和政策,严格执行GB/T28001-2011标准及工程建设程序。始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案,制定可靠合理的安全措施并将安全措施落实到位,在确保万无一失的前提下组织施工。 2.2方案优化的原则 遵循建筑施工工艺及其技术规律,优化施工程序和方案,选择多种施工方案进行经济技术比较,选择最佳的施工方案。 2.3确保工期的原则 满足发包人对工期的要求,采用流水施工方法,合理安排进度,使用现代管理方法,组织有节奏、均衡、连续施工,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。 2.4科学配置的原则 选派施工经验丰富且有类似工程经历的施工管理人员,投入专业化施工队伍和高效先进的施工设备,提高劳动生产率,努力缩短工期,降低工程成本。 2.5合理布置的原则 尽可能减少施工设施占地,合理储存材料物资,减少运输工作量。合理安排生产、生活场地,减少用地。 2.6廉政的原则 我单位郑重承诺在工程施工期间坚决遵守国家法律和政策,不采取任何不正当行为谋取利益。

钢筋混凝土雨水、污水管道工程施工组织设计

钢筋混凝土雨水、污水管道施工方案 施工顺序:土方开挖→山场土垫层→混凝土垫层→石屑垫层→二级砼承插管安装→检查井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。

4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN300、DN400、DN600、DN800和DN1000,全部为Ⅱ级承插式钢筋混凝土管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→石砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施 1、沟槽采用放坡开挖,明排水施工。边坡1:1。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 2、槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全

涵管施工方案(1)

涵管施工方案 一、施工步骤: 1、先按设计位置放样; 2、人工挖土;深度、宽度按设计; 3、安装钢筋砼、涵管,并用M10砂浆勾缝; 4、回填夯实土。 二、涵管施工要点 1、涵管施工流程 施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收 2、土方开挖 管槽开挖采用人工开挖,深度、宽度按设计。开挖时根据各条排水沟的走向,从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定,及时用潜水泵排除基槽积水,严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时,应及时安排人员进行清除余土,排干沟槽积水,不得使基底暴露过久。若基底土壤已受扰动或超挖,用碎石砂夯实填平。基槽外一米以内不得堆土,同时堆土不得超过1.5米高。 3、涵管施工 ①运输与装卸:涵管在运输、装卸过程中,应采取防碰撞措施,避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须用经监理工程师批准的吊具进行;除非取得监理工程师的书面许可,不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须

经监理工程师认可。 ②施工要求 基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。 基槽开挖后,应紧接着进行涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误,无论是何原因,在施工过程中应采取必要措施,保护基槽的外露面不致破坏。 基底应压实到设计要求密实度,其压实度应在90%以上,按重型击实法试验测定。当基底承载力达不到要求时,可采用砂砾石或灰土换填50cm厚。 管涵基底应按图纸所示或监理工程师的指示,结合土质及路基填土高度设置预留拱度。 钢筋混凝土圆管涵成品质量: 管节端面应平整并与其轴线垂直;斜交管涵进出水口管节的外端面,应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑,如果缺陷小于下列规定时,应修补完善后方可使用;如果缺陷大于下列规定时,不予验收,并应报监理工程师处理。 每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。其蜂窝深度不得超过l0mm。蜂窝总面积不得超过全面积的1%,并不得露筋。管节混凝土强度应符合图纸要求,混凝土配合比、拌和均应符合有关规范要求。管节各部尺寸,不得超过有关规范规定值。 ③圆管涵敷设施工

土地整理项目 施工组织设计

土地整理项目施工组织设计目录 ㈠总体施工方案 ㈡要紧分部分项工程施工方案 ㈢施工进度打算、保证工期的措施及违约责任承诺 ㈣质量目标、质量保证措施及违约责任承诺 ㈤安全目标及确保安全的要紧措施 ㈥劳动力、材料和机械设备投入打算及其保证措施 ㈦施工平面布置和临时设施布置 ㈧文明施工措施

施工组织设计 一、总体施工方案 鉴于本工程任务分散,为便于施工组织治理,加快施工进度,保证工程顺利进行,需对本工程划分不同施工段,分不组织施工。施工段划分原则:按照工程特点和工程规模,结合现场情形,合理安排,均衡组织施工。各施工区域的工程量差不多平稳。各施工段均有较便利的出入道路。施工段的划分:按照设计图纸及招标文件的内容,本工程内容包括机井工程、机耕路及田间路工程、涵管桥工程、临时工程,因此按照工程任务将本工程划分为2个施工段,其中机井工程、涵管桥工程为施工段Ⅰ,机耕路及田间路工程为施工段Ⅱ。第一进行临时工程施工,在搞好施工占地、临时道路及临时仓库等有关工作基础上,施工段Ⅰ和施工段Ⅱ同时开工,交叉作业,涵管桥工程与道路工程施工相互配合,施工期间可按照实际需要及时调剂劳动力的使用。做到整个工程人员、材料及机械优化配置,单项工程的施工工艺又能紧密衔接。打算成立2个施工队,具体负责工程施工。 二、要紧分部分项工程施工方案 ㈠机井工程 1、机井施工方法 机井工程施工包括钻孔施工预备、钻进工艺、井管外观质量检查及过滤器制作,井管安装、填砾及管外封闭,洗井和抽水试验等。 2、施工预备 (1)确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 (2)做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平坦。(4)试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。(5)泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 (6)管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前预备好,并及时运到现场。

圆管涵工程施工组织设计方案

武汉市光谷中华科技园玉屏大道道路排水工程 (第二标段) 玉屏大道(第二标段)圆管涵施工方案

湖北省路桥集团有限公司玉屏大道(第二标段)项目部------------------------------------- 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 日期: 日期: 目录 一、工程概况 ........................................................................................... - 1 - 二、编制依据 ........................................................................................... - 1 - 三、施工准备 ........................................................................................... - 2 - 1、人员组织及劳动力准备 .................................................................... - 2 - 2、机械准备....................................................................................... - 2 - 3、材料准备....................................................................................... - 3 - 4、技术准备....................................................................................... - 3 - 四、施工进度计划..................................................................................... - 4 - 五、主要施工工艺及方法............................................................................ - 4 - 1、施工工艺....................................................................................... - 4 - 2、施工放样....................................................................................... - 4 - 3、沟槽开挖....................................................................................... - 4 - 4、垫层施工....................................................................................... - 5 -

(完整版)涵管施工方案

涵管施工方案 5.5.1 涵管施工工艺流程 施工准备→测量放样土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收。 5.5.2 涵管施工方法及技术措施 1.测量放样 涵洞的测量定位放样采用坐标法,沿涵洞的中心线和路基中心线各放设三点,确保位置准确,并报监理工程师审批。 2.土方开挖 本项目工程涵管工程沟槽在路基拓宽开挖结束后进行。 3.涵管施工 1)运输与装卸 涵管在运输、装卸过程中,应采取防碰撞措施,避免管节损坏或产生裂纹。 (3)混凝土基座尺寸及沉降缝应符合设计图纸要求,沉降缝位置应与管节的

砌石工程施工方案

砌石工程施工方案 砌石工程贯穿于项目的每个分项,包括沟渠、水泥路、河岸护砌、溢流坝、涵管桥,故施工工艺极为重要。 一、石料 1、砌体石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。 2、石料从采石场专门开采,表面的泥垢等杂质,砌筑前应清洗干净。 3、石料的规格要求 ●粗料石:包括条石、异形石,要求棱角分明,六面基本平整,同一面最大高差不超过1.0cm,其尺寸视料场择优选定,但其长度宜大于50cm,块高宜大于25cm,长厚比不宜大于3。粗料石的外露面,宜修琢加工,保持大致平整。 ●块石:一般由成层岩石爆破面成或大块石料锲切而得,要求上下两面大致平整且平行,无尖角、薄边,块厚宜大于20cm。 ●毛石:无一定规则形状,单块重量应大于25kg,中厚不小于15cm。 二、胶结材料 l、砌石体的胶结材料,主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。用作砌石胶结材料的混凝土是由水泥、水、砂和最大粒径不超过40mm的骨料按一定的比例配合而成。

2、水泥:应符合国家标准及部颁标准的规定,水泥标号不低于275号;水位变化区、溢流面和受水流冲刷的部位,其水泥标号应不低于325号。 3、水:拌和用的水要求符合国家标准规定。 4、水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm,混凝土的坍落度应为5~8cm。 三、砌筑要求 1、挡墙基础按设计要求开挖后,进行清理,并请工程师进行验收。 2、已砌好的砌体,在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。 3、砌石必须采用铺浆法砌筑,砌筑时,石块宜分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定。 4、在铺砌前,将石料洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护。继续砌筑前,将砌体表面浮碴清除,再行砌筑。 5、砂浆砌石体在砌筑时,应做到大面朝下,适当摇动或敲击,使其稳定;严禁石块无浆贴靠,竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆:同一砌筑层内,相邻

管网工程施工组织设计方案44639

小区室外管网工程施工方案 一.编制依据及工程概况 根据本工程质量要求、工期要求和施工现场的地质、地貌、气候以及周边施工环境等实际情况,我单位在总结以往类似工程的多年施工经验的基础上,本着以“机械为主、人工为辅”的原则,以“四充分”、“三重点”、“三保证”的主导思想组织好施工。“在该工程施工中,我公司重承诺将投入高素质项目管理人员,且保证管理人员的实力及到位率,以优良工程和安全文明的施工过程回报业主的厚爱。 1.编制依据 (1)潮白河孔雀城7.1、7.2期市政管网工程招标文件及设计图纸; (2)《潮白河孔雀城7.1、7.2期市政管网工程施工组织设计》; (3)《室外给水设计规》 GB50013-2006; (4)《室外排水设计规》 GB50014-2006; (5)《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97; (6)《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ28-89); (7)《给排水构筑物施工及验收技术规》(GBJ141-90); 二.工程概况 潮白河孔雀城7.1、7.2 期市政管网工程位于项目位于省市大厂县,总建筑面积173808.77平米。本工程计划开工日期为2014年4月22日至2014年7月 10日,工期80日历天。小区室外管网工程包括雨、污水管道敷设、消防管道敷设、热力管道敷设、水景管道敷设和井室砌筑施工。其中给水管采用PE管(De110/ De32/ De50/ De90/ De40/ De70/ De80/ De100/ De125/ De150)、消防管采用焊接钢管(DN100/ DN150)和热镀锌钢管(DN150)、雨污水管采用PE双壁波纹管(DN200/DN300/DN110/DN400/DN500)、热力管采用焊接钢管(DN150/ DN100/DN125/DN80/DN70)和螺旋焊接钢管(DN200)、水景管道采用镀锌钢管(DN15/DN20/DN25/DN100/DN32/DN50/DN60/DN80)和PE管(De40/De50/De63 /De90)。井室工程包括砖砌井和塑料检查井两种形式。

混凝土管道工程施工组织设计方案

钢筋混凝土管安装施工方案 一、工程地点: 二、工程名称: 三、建设单位: 四、监理单位: 五、施工单位: 六、质量:符合设计文件标明的技术标准和施工验收规; 七、国家相关标准及规; (二)工程概况 1、管道埋设深度8M。 2、管道直径1M 3、管道两侧需插入排水井。 4、管道材质为钢筋混凝土管,接口形式为插接。 (三)施工方案 一、施工工艺 → 二、施工准备 1.施工前施工方做好施工大样图,报监理、业主方审批后,编制

施工方案; 2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经现场核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 三、测量施工 1、测量控制与管理 施工现场的测量控制网,依据甲方给定的基准点进行测量控制网测设,并形成资料,建立施工区域工程测量控制网。 本工程现场环境及施工条件较为复杂,测量精度要求较高。我公司将严格执行《建筑安装工程施工测量规》,确保工程施测准确,质量优良,认真执行国务院发布《测量标志保护条例》,建立定期和特定的复测、检查及校核制度。 施工测量应加强自检和与施工专业队伍之间互检。基础施工完后,立即将行线,列线和基础中心线引测到基础顶面,标高投测到每个基础上,做到点有名,线有号,标高、标志有数据。 1)测量平面控制 施工时应按照设计图纸统一进行平面定位确定基准控制线,其余控制线均以此为基准。 平面控制点应适工程建筑面积设立永久性标桩和临时性两种标桩。永久性标桩的埋设应考虑到在施工和生产中能长期保存,不致发生下沉和位移。标桩的埋深不得浅于0.5m,冻土地区标桩的埋深不得

涵管安装施工方案

涵管安装施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

涵管安装施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及做好技术交底工作。 (2)施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 (3)完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 (4)管节的水压试验、砂浆配合比、混凝土配合比试验已完成。 2、施工工艺 3、材料要求 预应力钢筋混凝土管 (1)管材混凝土设计强度等级不得低于40MPa,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。 (2)承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。 (3)管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章。

水泥:采用强度等级以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 当对水泥质量有怀疑或水泥出广超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 砂、石料:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂、石,含泥量不得大于2%。砂、石的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格。 机具设备 (1)设备:根据埋设管线直径大小,选择适宜的汽车吊、挖掘机、自卸载重汽车、机动翻斗车、运输车辆、推土机、压路机、振动夯、蛙式打夯机、切管机、发电机、倒链、手拉葫芦、千斤顶、钢筋弯曲机、钢筋切断机、卷扬机、吊具、管堵、空气压缩机等。 (2)工具:振动棒、浆筒、刷子、铁抹子、弧形抹子、盒尺、角尺、水平尺、线坠、铅笔、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、打气筒、普通压力表、秒表等。 4、作业条件 (1)地下管线和其他设施经物探和坑探调查清楚。地上、地下管线设施拆迁或加固措施已完成,施工期交通疏导方案、施工便桥经有关主管部门批准。 (2)现场“三通一平”已完成,地下水位降至槽底以下。

涵管施工方案59747

涵管施工方案 5.5.1涵管施工工艺流程 施工准备→测量放样土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收。 5.5.2涵管施工方法及技术措施 1.测量放样 涵洞的测量定位放样采用坐标法,沿涵洞的中心线和路基中心线各放设三点,确保位置准确,并报监理工程师审批。 (5)钢筋混凝土圆管涵成品质量 ①管节端面应平整并与其轴线垂直;斜交管涵进出水口管节的外端面,应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑,如果缺陷小于下列规定时,应修补完善后方可使用;如果缺陷大于下列规定时,不予验收,并应报监理工程师处理。 ②每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。 ③其蜂窝深度不得超过10mm。 ④蜂窝总面积不得超过全面积的1%,并不得露筋。

高标准农田建设项目施工组织设计

六、施工组织设计目录

第一章编制说明及工程概况 第一节编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下,进行技术组织指导。根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立了编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 一、编制依据 1.XXXX市2012年首批高标准农田建设项目XXXXXXXXXXXXX施工施工第一标段设计图纸、标前答疑及有关补充文件。 2.国家、建设部、现行有关部门和单位颁发的规范、规程、标准。 3.现场踏勘调查所获得的有关资料。 4.我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。 二、编制原则 1.严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。 2.坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 3.合理安排工程项目的施工程序,做到布局合理,突出重点,全面展开,采取平行与流水作业相结合的方式;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。各项目工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。

防洪涵管施工组织设计

一、工程概况 本项目有370m涵管,据总体施工进度计划要求,为保质保量完成,排水管管节采用预制厂集中预制,汽车运至现场后,汽车吊安装。 二、涵管施工检查项目 1、涵管制作:委托太原制管石加工制作。 1.1 基本要求 1.1.1所用的水泥、砂、石、水、外加剂和掺合料的质量规格应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。 1.1.2 混凝土应符合耐久性(抗冻、抗渗、抗腐蚀)等设计要求。 1.1.3不得出现漏筋和空洞现象。 1.2 实测项目 表1 涵管制作实测项目 1.3 外观鉴定 1.3.1 蜂窝麻面面积不得超过该面面积的1%。 1.3.2 混凝土表面平整。

2、管座及涵管安装 2.1 基本要求 2.1.1 涵管必须检查合格后方可安装。 2.1.2 涵管与管座、垫层地基处理与地基紧密贴合,垫稳座实。 2.1.3 接缝填料嵌填密实,接缝表面平整,无间断、裂缝、空鼓现象。 2.1.4 每节管底坡度均不得出现反坡。 2.1.5 管座沉降缝应与涵管接头平齐,无错位现象。 2.2 实测项目 表2 管座及涵管安装实测项目 2.3 外观鉴定 管壁顺直、接缝平整、填缝饱满。 四、施工机具 挖掘机、装载机、15T自卸式运输车、压路机、100T吊车、平板振动夯、插入式振动器等。 三、施工工艺流程

涵管施工工艺流程图 四、施工方法 1、测量放样 用全站仪准确对涵管的中桩及纵横轴线,以及内外边桩进行准确放样,并用白灰在地上做出标志。利用已有的测量控制点对原地面高程进行放样,确定开挖深度。线位设好以后请监理工程师检测,符合要求后方可进入下一道工序。 2、基坑开挖 2.1 基坑开挖前,首先要对涵管基础所在位置进行清淤。地基处理的范围至少应宽出基础之外0.5m。为便于施工中的检验校核,基

涵管施工方案

4.6 涵管施工 本工程防洪堤纵向埋设穿堤涵管共7 处,将堤后排水沟的水排至河内,涵管直径500mm,采用C20钢筋砼管道,穿堤涵管上侧设置逆止阀。 4.6.1 施工工艺 涵管订购7堤身填筑预留缺口7测量定位基底处理及检测7碎石垫层7基座砼7安装管节7逆止阀安装7回填。 4.6.2 施工准备 1、购买涵管 为保证涵管的质量, 我单位拟统一在专业生产涵管的公司统一采购。采购前熟读设计图纸, 掌握其结构尺寸及技术性能,再向厂家进行交底。厂家在预制涵管的过程中, 由项目部指派质检员同监理人员现场监督, 并进行各工序质量验收, 各工序验收合格后在进入下道工序。混凝土管出厂前,厂家需提供完整的出厂合格资料。 2、堤防填筑至涵洞底高程时,在涵洞的位置预留施工缺口,保证堤防填筑与涵洞施工平行作业。 3、施工前,组织测量放样,复测中线、高程,准确放出基础位置,首先用全站仪准确定出涵洞中心及纵横轴线, 并在施工中及时复核。按照设计图纸测量涵洞的位置、方向、长度、孔径。 4.6.3 涵管基础施工 1、基础应施工前整修基坑,测出基底标高,报请监理认可,基础施工时先打好轴线桩,并在桩上标好高度。 2、碎石垫层施工 涵管基础采用20%碎石垫层、后10cm,垫层采用人工回填,振动碾碾压密实,压实到设计规定的压实度。 3、基座砼浇筑 焊管基座的砼采用C15 砼,砼采用集中拌和,翻斗车车运输。 砼基础施工必须分层浇筑,第一层为涵管底高程以下部分,厚度约为20cm。

第一次基座砼浇筑时,其中涵管接头部分基座砼预留长45cm 的缺口。待混凝土涵管安装完成,焊管接头处理完成后,预留缺口以及涵管底高程以上部分基座砼一起浇筑,以便涵管与基座砼结合紧密。 第一次基座砼浇筑后,要对下一次浇筑面冲毛处理,保证新老混凝土良好的结合性。 4、混凝土基座应按混凝土施工规范进行,基座尺寸及接缝符合图纸要求,接缝位置应与管节的接缝位置相一致。 4.6.4 管节安装 1 、管节吊装在管外避加方木垫块,运输中管节两侧塞上三角木垫,再补以钢丝绳固定,防止管节损坏。安装采用吊车吊装,再用人工进行定位,涵管从下往上安装,使接头面向上游,边装边裹油毛毡,塞沥青麻絮。吊装时注意保护管节端头不被钢丝绳损坏。管节平稳安放在管基上后,摘下钢丝绳,用撬杠缓缓移动直至两管对接,并注意两管接头处内侧管底平顺、不错台,在对接前在接头处铺设二层10cm 宽的油毡,油毡下放一根铅丝,两管对接完成后将油毡用铅丝在接头 处捆绑。沉降缝处两管间设1?1.5cm的缝宽用沥青麻絮填塞,按此程序一节一节地安装直至完成。安装时随管节安装进度在管底铺设一层2?3cm 的1:2 的水泥砂浆。每节涵管应紧贴基座上,使涵管受力均匀。且在敷设过程中,应保持管内清洁于脏物、无多余的砂浆及其他杂物。安装过程中用全站仪控制轴线定位,待安装就位后,通过检测各种数据符合规范要求。管节敷设好后马上进行两侧分层对称填土夯实(涵洞顶上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须对称夯实,相对密度要达到96%),同时进行洞口施工。 2、管节端面应平整,并与轴线垂直,管节内外壁表面应平直圆 滑,其表面上的蜂窝麻面的总面积不得超过管节总面积的1%,不得出现露筋的现象。 3、管节的长度偏差不得超过+100mm至-50mm;管节内外径偏差不得超过 ±0mm;管节管壁厚度允许偏差-3mm,正值不限。 4、承插式接缝时,在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆,在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆,以使接头部位紧密吻合,并将内壁表面抹平,不得有裂缝、空鼓、漏水等现象。 5、涵管接缝宽度不大于10m m,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求,将预先铺设的两层100mm 宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝绑扎接缝部位,表面涂抹两层沥青。