风电场工程现场质量控制的重点及难点

——陈华山

风电场工程主要由风场道路、风机、升压站、线路等工程组成,风场道路一般是砂砾碎石路面的简易道路,升压站一般是110KV升压站,场内集电线路为10KV或35KV线路。升压站和线路工程可以由监理公司变电室和线路室组织进行更专业的讲解,所以本文只针对风机基础、风机安装、箱变基础等施工工序中的重点及难点,根据本人在以往风场建设监理过程中总结的经验及教训,同大家进行交流学习。

一、风机基础

1、风机基础的测量定位及放样

设计单位在进行风机选址定位时已对风机基础中心位置定桩,所以在施工前只要找到设计单位的定位桩就可以进行基坑放样。在区内已建成或是在建的风电场工程中,风机选址基本是依照地形选点,没有横成行、竖成列的排列要求,一般在施工中先按照定位桩放样、进行基坑开挖,在基坑基本开挖成形后,再选定基础中心点,进行基础垫层浇筑,后定的中心桩与设计单位的定位桩肯定有一定的误差,但此误差相对于风机间距可忽略不计,已不会影响使用及安全功能。如果风场地势平坦,风机选点有成行、成排的要求,那么在开挖前按照中心定位桩放样,还要在基础开挖、堆土范围外设置临时的十字交叉定位桩,在基础开挖成形后,再根据临时定位桩确定中心桩。

2、基础开挖及地基验槽

风机基础土质地基采用挖机直接开挖,岩石基础采用机械破碎开挖,禁止用爆破方法开挖。在开挖至接近设计高程时,采用人工清底。

一般情况下,地基验槽是在基坑开挖后、垫层模板安装前进行,但风机基础垫层的模板量小,调整简单,所以风机基础验槽与垫层模板同时验收。

土质地基开挖后清理后基本可以达到设计高程及尺寸,但岩石地基因开挖破坏性、岩石裂隙等,基坑高程会有较大变化,在基槽验收时容易忽视的问题是,开挖遗留的松散岩块清理不彻底。牛首山项目中,就有监理人员验收基坑仍有大量松散岩块同意浇筑垫层的情况。

3、地基处理

常见的风机基础地基处理类型有桩基础、地基换填以及混凝土满浇筑等。在国电牛首山风电场,有多种地质形式同时出现。

在风电场场址土质为湿陷性黄土的情况下,风机基础常采用桩基础处理,桩基础又有嵌岩桩(端承桩)、摩擦桩两种。嵌岩桩是在设计要求的开挖深度见到岩石基层,风机基础所有受力通过桩基础传递到岩石基层。嵌岩桩桩身一般不超过25m,钢筋笼最多为3节拼接,在同一个风机基础中,嵌岩桩的长度都是不同的。摩擦桩是在湿陷性黄土层较厚(超过25m)的情况下使用,主要受力靠桩身与黄土层的摩擦力,所有桩身为同一长度,钢筋笼为3节拼接。在嵌岩桩桩孔检查中较难控制的是入岩深度,按照设计要求,入岩深度以桩孔岩面最低点测量计算,在岩面倾斜严重的地形,同一孔中的岩面最高点、最低点到孔底的深度相差就会相当大。钢筋笼的控制难点应该是现场下

笼时的拼接焊接,在施工前期,施工队伍的施工质量控制较严格,质量问题较少,但随着施工进度加快、摩擦桩的钢筋笼拼接焊接工作量加大、监理检查的疏忽,钢筋笼拼接焊接的质量就会大幅下滑,牛首山风电场桩基施工时检查最严重的,3节钢筋笼、2个焊接断面,每个断面20根钢筋,只有间隔钢筋、点焊连接。所以,如果在钢筋笼下孔时没有旁站监督,那么在桩基钢筋笼下孔后的检查是必须可少的工作。

风机基础最好的地基是全岩石,但是在基坑开挖完成后,常会遇到开挖到设计高程后,部分地基为松散土质的情况,如果范围、深度较小,施工中常采用混凝土满浇的办法处理,但如果是松散土质在基础开挖时频繁出现,范围、深度较大时,采用混凝土浇筑的办法就很不经济了,采用过的办法就是基础换填。国电牛首山风电场风机基础换填采用的是砂夹石,压实度达到95%以上。在换填施工中,监理必须旁站,主要检查换填超宽范围、岩石斜面必须开挖成台阶状、换填分层厚度、压实度现场检查。为了保证同一个风机基础地基结构的相同,设计单位要求基础换填的厚度不小于50cm,也就是说,半侧岩石、半侧换填的基础,岩石侧要超挖50cm,之后再同时换填至设计高程。

4、钢筋工程

风机基础的钢筋结构比较复杂,但是同一种风机基础的钢筋结构都是一样的,也就是说,只要掌握了一个风机基础钢筋的安装,就掌握了所有同类型基础的钢筋安装。在钢筋安装过程中,比较常见的问

题有:①在图纸中,距离基础中心不同半径上的马凳筋数目是不一样的,但施工人员为了施工方便,常将内、外圈的数量都做成一样;②基础坡面环形筋和放射筋按照图纸布置不便于施工,施工人员常将二者上下位置颠倒;③图纸要求所有钢筋节点绑扎率为100%,施工过程中经常漏绑,特别是基础环内、外侧门形筋上的拉结筋,常将不便于绑扎的一侧做成弯钩、不进行绑扎。以上3中做法都是不符合图纸要求的,监理检查验收时必须要对其进行纠正。

5、模板工程

风机基础模板(包括上层、下层模板)都是采用组合钢模板,中间用螺栓连接,但是仅用螺栓连接不能保证模板强度、稳定性,常采用的方法是在模板外侧用紧绳器拉紧钢丝绳固定或是拉紧焊接一圈钢筋固定。在下层模板的外侧与基坑边壁间用支撑杆固定时,边壁侧支撑杆必须高于内侧,确保模板不会因浇筑时受力翘起。

6、基础环水平度的控制

风机基础环为风机基础中主要安装构件,其承担风机上部诸多荷载,风机基础环表面水平度控制直接关系到风机基础上部塔筒设备安装的安全性。现有基础环分为基础整体环(如东汽、联合动力1500KW 风机)和基础鼠笼环(如恩德1500KW风机)。因为基础环水平度控制的重要性,监理公司下发《关于加强基础环水平度检查的通知》,对水平度检测做出具体要求。

基础整体环的上部连接法兰与下部承力结构为一个整体,所以基础环的水平度调节只能在基础浇筑前(最多到浇筑面达到基础环调整

支座前)进行,根据公司文件要求,要进行4次-5次检测,即:基础环安装验收、浇筑混凝土前、浇筑混凝土后、土建交安,还要在混凝土浇筑过程中随时监测基础环水平度的变化,特别是基础环调整螺栓隐蔽前要再次检查水平度,发现问题及时调平。基础环一般有3个调整支座,水平度调节只能通过3各调整螺丝进行,厂家要求基础环水平度检测8点以上,所以工厂加工的基础环平整度不许满足要求,否则通过现场调节是不能达到平整度要求的。

基础鼠笼环的施工增加了二次灌浆工序,也就增加了再次进行水平度调整的机会,所以水平度检测阶段为:鼠笼环安装验收、浇筑混凝土前、二次灌浆前、二次灌浆后、土建交安。鼠笼环由底支座、底法兰、连接螺栓、上法兰组成,上、下法兰是成对的法兰片组成,柔性较大,上法兰在二次灌浆前由12对(24个)橡胶调整螺丝支撑固定,所以水平度的检测点与调整螺丝对应,也是24个点。

7、混凝土工程

风机基础混凝土属于大体积混凝土浇筑,浇筑时间较长,在浇筑过程中要严格控制混凝土塌落度、振捣、浇筑连续性等。浇筑的顺序一般是混凝土泵车输料到基础环中间位置,再通过振捣使混凝土自流到基础外侧,逐层加高。

风机基础混凝土冬季施工是很多风电场存在的情况,风机基坑的整体保温十分重要,通常的做法是采用钢架支撑,棚膜、篷布结合覆盖,使整个基础处于保温棚中,同时假设多个火炉加温,使棚内温度达到5℃以上,混凝土浇筑后的养护期还要保持温度,一般不少于5

天。

混凝土的开裂与原材料、配合比、结构尺寸、配筋、约束程度、养护条件等多种因素有关。风机基础混凝土在浇筑后或多或少都会出现裂缝,但是裂缝长度、深度、数量较多就不正常了。现场出现问题较多的情况有几种:①混凝土配合比不合理,如关马湖砂场的砂太细,混凝土级配不连续(采用一级配),骨料太粗,细料太细,容易引起混凝土裂缝;②收面、压光时机不当,通常要求在混凝土浇筑后马上进行收面,之后在初凝阶段再进行一次收面,裂纹情况能得到明显改善;③养护不及时或发放不当,一般在原材料较好、配合比合理时,只采用洒水养护、土工膜保水就可以养护要求,但是在原材料不利的情况下,就必须要求在二次收面后马上覆盖薄膜养护,避免干缩裂缝因素;④混凝土内、外温度控制不到位,一般对于风机基础混凝土,需要加强混凝土的养护和保温,控制混凝土内部结构与外界温度温差在允许范围以内,混凝土浇注后裸露表面及时喷水养护,夏季需适当延长养护时间,提高抗裂能力,冬季应适当延长保温和脱摸时间(也可使用保温摸板),在关键位置留置测温孔(不同位置、不同高度处),及早进行基础回填等。

8、接地网的质量控制

通常风机接地网和箱变接地网相互连接,组成一个整体接地网,在施工中容易出现的问题有:①原材料方面,有些设计单位因为风机基础和箱变基础设计衔接不好,接地材料不一致,通常是采用不同厚度的扁铁,还有接地极长度,设计为 2.5m,因材料限制施工单位可

能做成2.0m,这两个方面在检查中要特别注意;②接地网埋地深度,根据规范要求接地网埋地不小于60cm,但图纸中一般要求不小于冻土层深度(宁夏区内冻土层厚度为120cm),施工时开挖深度经常达不到要求;③接地体搭接焊缝长度不足,规范及图纸要求搭接长度不小于2b(2倍扁铁宽度),并3面施焊,实际施工中下侧焊缝因施焊不便,经常将上侧焊缝加长,这种做法是不符合要求的;④焊接质量及焊缝的防腐处理,由于接地焊接工人的水平有限,且施工单位往往不能足够重视接地焊接质量,认为只要焊接连通,接地电阻达到要求即可,焊接后的药皮也不能严格清除,防腐沥青涂刷厚度不足,这些都不能有效防止接地体的锈蚀,缩短接地网的寿命,影响风机的安全。以上这些问题都是不符合图纸及规范要求的,但又是很容易在施工中出现的缺陷,监理验收过程中必须加强检查。

二、风机安装

1、风机吊装

风机吊装是一项危险性较高的特种作业,国内现有1500KW风机机舱达到65吨,高度达到85m,吊装过程中必须严格按照安全规程操作,否则,一旦出现问题将造成严重事故。

风机吊装过程中监理人员应该全程旁站,吊装前仔细检查吊带、吊具、钢丝绳等的完整性,如有发现破损必须禁止使用,塔筒吊装时,法兰间的密封胶因施工人员操作不当、冬季涂抹困难,容易出现断点、缺胶,在国电牛首山风电场风机吊装时,就出现过法兰间密封胶的情况,处理结果是要求施工单位将全部塔筒拆下、

重新涂抹密封胶后再次吊装,给施工单位造成了损失,也给施工协调增加了难度,在施工中要尽量避免此类事件的发生。

在安装高强度螺栓时要特别注意二硫化钼润滑剂的涂抹量,太少达不到润滑效果,太多就会造成螺母、垫片的污染,严重的将会使螺栓报废。国电牛首山风电场在风机吊装前期,风机厂家技术人员多次提出螺栓涂抹二硫化钼太少,造成施工人员增加涂抹量,大量螺栓的螺母、垫片与法兰接触面沾染二硫化钼,经评估,此类螺栓实际紧固力矩大于厂家规定的力矩值,最后确定所有遭到污染的螺栓必须整套报废,重新更换新螺栓。所以,在二硫化钼涂抹时,只要保证螺栓、螺母的螺纹接触面受到润滑就可以了。

高强螺栓的力矩紧固是另一个旁站监理的工序,根据各个风机厂家的不同要求,螺栓力矩紧固的程序也不尽相同。2010 年8 月下旬,甘肃瓜州某在建风电场的一个1.5MW 机组发生倒塌事故,初步分析可能是因为塔筒螺栓未紧固到额定力矩值、大风时螺栓承受剪切力,且超过载荷极限发生断裂。后来部分厂家要求在风机吊装时,下层塔筒的螺栓力矩必须达到100%额定力矩时才能进行上层塔筒及机舱的吊装,待7天应力释放后再进行螺栓力矩验收,如此,施工单位的螺栓力矩紧固工作量将比以前项目大很多,所以在风机吊装前,就要组织建设单位、风机厂家、吊装单位对风机吊装进行详细的技术交底和安装程序的确认、避免后续施工中的争议。

2、风机电缆安装

风机电缆安装中容易出现质量问题的工序有:①塔筒中电缆敷设

的顺直,电缆在塔筒中自上而下、采用电缆夹固定,通常在塔筒吊装前将电缆敷设并预紧在电缆夹中,在塔筒吊装完成后,再将电缆顺直并紧固电缆夹;②电缆接头的制作,风机塔筒是分段吊装,所以电缆在每段塔筒的连接处都必须采用接头连接,监理检查时要重点检查接头质量和绝缘套管的质量。

三、箱变基础

箱变基础一般采用箱式结构,体型较小,施工简单,但在监理控制中容易出现的问题是箱变基础的高程控制,一般要求基础顶面与风机基础顶面齐平或高出原始地表20cm,实际施工中容易忽视基础开挖高程,造成箱变基础浇筑完成后远高于要求的顶面高程,给监理工作造成不便。

以上就是本人在风电场监理过程中的总结的一些经验,希望能有大家借鉴的地方,给大家在风电场监理过程中有所帮助。

2012年1月31日

2021年质量控制重点及难点

质量控制重点及难点 欧阳光明(2021.03.07) 桩基成孔质量控制;预应力施工质量控制;保护层厚度控制;砼外观质量和桥面平整度控制措施。 1.1桩基成孔质量保证措施 本项目地质条件较差,水文地质情况复杂,施工工艺多样,有冲击钻、旋挖钻等。如何确保成桩质量的同时提高施工效率,是决定工程施工成败的关键。 (1)、避免斜孔、塌孔 ①钻机底座牢固可靠,钻机不得产生水平位移和局部沉降; ②钢护筒埋设准确,且用建议平台进行固定防止倾斜。钻进过程中及时复核垂直度,发现倾斜及时处理; ③钢护筒跟进及时,冲击钻锤头始终保持不超出护筒。 (2)、预防糊钻、卡钻、掉钻 冲击钻要加强钻头、钢丝绳、钢丝绳与卡扣连接处、钢丝绳接头处的磨损、锈蚀等情况的检查。现场配备冲击空心锤,一旦卡钻立即处理。 (3)、意外坠落物预防及处理 现场准备充足打捞设备,如果不慎发生掉钻等掉落物事故可根据实际情况迅速采取措施,以防沉淀埋住掉落物增加打捞难度,根

据以往积累的施工经验,在现场准备2台8t冲机、8t电磁铁、300t 起重架、300t液压千斤顶等整套吸吊设备。若掉钻可采用多向打捞钩打捞,速度快,成功率高;若掉落钢板等小块铁件可用电磁铁打捞,若埋钻可用300t起重架反顶起吊。打捞过程中注意保孔,如置换高性能优质泥浆、维持桩孔内外水头高差。 (4)、防止沉渣过厚 ①成孔钻进距孔底标高差50cm左右时,量准尺寸,严格进尺速度,到位后即进行清孔。 ②采用反循环清孔,泥浆处理器持续循环除砂,降低含砂率。(5)、预防成孔灌注砼时堵管、断桩现象出现 ①专人负责跟踪原材料验收及使用,规范拌料配比及半成品验收,保证混凝土级配,加快灌注时间。若连续灌注中,出现堵管,可在保证导管埋深2m以上的前提下,上下吊插导管振捣,可利于砼下溜。 ②断桩预防措施:导管用前,需通过试压、拉伸试验,并舍弃、替换残久或壁厚较薄的导管。灌注中对导管埋深仔细记录,并复核已浇砼量,返算砼面标高,看与记录是否相符,始终保持导管埋深在2m以上。 1.2预应力施工质量控制 一、波纹管方面 通病表现之一: 波纹管材质低劣,成品质量不合格,表现为其整体强度、刚度不符合标准,螺旋卷压接缝咬合不牢固、不严密。管材厚度、硬度

电力工程管理质量控制措施

电力工程管理质量控制措施 摘要:众所周知,电力工程项目的建设过程是十分的复杂,其施工的整体质量 会由多个方面的因素影响。所以,需要做好科学合理的规划工作,对其各类的影 响要素进行全面认真的分析和认知,开展更加全面的考量,对施工的目标进行进 一步的完善,做好施工的管理工作,提升技术含量。对于多个影响因素进行合理 的管理控制,进而更好的保证电力工程的整体施工速度和质量,为日后的经济建 设打下坚实可靠的基础。 关键词:电力工程;施工质量;影响因素;控制方式 1引言 新时期我国电力事业发展速度加快,对与之相关的施工作业开展产生了积极 影响。实践中,为了提高电力工程的施工质量,优化其工作性能,降低电力施工 风险,需要考虑输电线路的质量控制,运用有效的控制措施,为电力施工中延长 输电线路的使用寿命提供保障。基于此,系统阐述了在电力工程施工中的质量管 理控制,以便改善输电线路应用中的质量,满足电力生产活动高效开展的多样化 需求。 2 目前电力工程管理中存在的不足之处 2.1 电力工程管理技术尚不完善 电力工程管理技术直接影响工程施工质量和效率,对于工程进度是否能够按 时完成,工程质量能否满足要求有很大关系。在当下国内电力工程管理技术中, 大部分还不能满足市场要求,技术尚不完善,存在不少要改进的地方。一方面管 理人员专业能力较低,不能及时完成工程进行中的管理需求,无法充分发挥工程 管理作用。另一方面,企业缺乏对管理人员进行足够的培训工作,随着时代发展 步伐日益加快,很多新领域新概念都要求管理人员不断学习,否则根本无法满足 实际工作要求。就以工程管理中的施工安全为例,目前发生的施工安全问题,管 理人员很难做好安全隐患的预防,或者及时解决安全问题,往往造成严重事故发生,究其根本还是专业技术不够,管理能力不足。 2.2 电力工程管理流程尚不合理 管理部门没有清楚的职能分工和责任要求,管理流程混乱,工作效率低下。 第一,电力工程管理制度职能分工不明确,部门与部门之间很容易出现职能混淆,在工作对接和相互协作时出现困难,工作流转不够顺畅;第二,各部门之间权责不清,一旦工程出现问题,各部门之间相互推脱责任,很容易造成工作停滞,难以 快速有效解决问题;第三,很多企业管理流程依旧按照传统工作流程,以工作流程代替管理流程,缺乏专业管理技术应用,难以及时解决管理层面的问题。 2.3 电力工程管理方式难以满足需求 电力工程管理方式按照国家统一标准进行,虽然在早期发展过程中能够保证 企业基本管理要求得以满足,但是已经无法适应当下日渐复杂的社会市场环境, 单一的管理方式很难处理多种情境下的复杂施工问题,而且效率低下,再结合当 下对互联网科技等应用的进一步拓展,管理方式必要向其靠拢,管理人员需要制 定合适的网络管理方式,以满足高效、实时、多方面等市场电力工程建设新需求,否则将严重制约企业发展,造成管理失误。 3 关于电力工程质量控制与管理的策略探讨 3.1聘请优秀的施工人才与工程队伍

风电场基础施工进度计划横道图

(49.5MW )风电项目风机基础工程施工进度计划横道图 第1页 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 第九周 第十周 第十一周 第十二周第十三周 编号 工作名称 计划工期 2930311 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829301 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930311 2 3 4 5 6 7 891011121314151617181920 1 施工准备 5 30 5 施工准备 2 场地平整及风机吊装 场地平整及风机吊装 钢筋加工 3 钢筋原材进场 钢筋原材进场 4 钢筋加工 30 5 5 1#、2#、3#风机基础开挖及垫层施工 1#、2#、3#风机基础环、钢筋及模板安装 1#、2#、3#风机基础混凝土连续浇筑 1#、2#、3#风机接地引出敷设及基础土方回填 1#、2#、3#箱变基础施工 1#、2#、3#风机基础开挖及垫层施工 6 9 1#、2#、3#风机基础环、钢筋及模板安装 7 5 1#、2#、3#风机基础混凝土连续浇筑 1#、2#、3#风机接地引出敷设及基础土方回填 1#、2#、3#箱变基础施工 8 3 9 14 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1#、2#、3#风机基础收尾 1#、2#、3#风机基础收尾 4#、5#、6#风机基础开挖及垫层施工 4#、5#、6#风机基础环、钢筋及模板安装 4#、5#、6#风机基础混凝土连续浇筑 4#、5#、6#风机接地引出敷设及基础土方回填 4#、5#、6#箱变基础施工 5 4#、5#、6#风机基础开挖及垫层施工 9 4#、5#、6#风机基础环、钢筋及模板安装 4#、5#、6#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 4#、5#、6#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 4#、5#、6#箱变基础施工 4#、5#、6#风机基础收尾 4#、5#、6#风机基础收尾 7#、8#、9#风机基础开挖及垫层施工 7#、8#、9#风机基础环、钢筋及模板安装 7#、8#、9#风机基础混凝土连续浇筑 7#、8#、9#风机接地引出敷设及基础土方回填 7#、8#、9#箱变基础施工 5 7#、8#、9#风机基础开挖及垫层施工 9 7#、8#、9#风机基础环、钢筋及模板安装 7#、8#、9#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 7#、8#、9#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 7#、8#、9#箱变基础施工 7#、8#、9#风机基础收尾 7#、8#、9#风机基础收尾 10#、11#、12#风机基础开挖及垫层施工 10#、11#、12#风机基础环、钢筋及模板安装 10#、11#、12#风机基础混凝土连续浇筑 10#、11#、12#风机接地引出敷设及基础土方回填 10#、11#、12#箱变基础施工 5 10#、11#、12#风机基础开挖及垫层施工 9 10#、11#、12#风机基础环、钢筋及模板安装 10#、11#、12#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 10#、11#、12#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 10#、11#、12#箱变基础施工 10#、11#、12#风机基础收尾 10#、11#、12#风机基础收尾 13#、14#、15#风机基础开挖及垫层施工 13#、14#、15#风机基础环、钢筋及模板安装 13#、14#、15#风机基础混凝土连续浇筑 13#、14#、15##风机接地引出敷设及基础土方回填 13#、14#、15#箱变基础施工 5 13#、14#、15#风机基础开挖及垫层施工 9 13#、14#、15#风机基础环、钢筋及模板安装 13#、14#、15#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 13#、14#、15##风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 13#、14#、15#箱变基础施工 13#、14#、15#风机基础收尾 13#、14#、15#风机基础收尾 16#、17#、18#风机基础开挖及垫层施工 16#、17#、18#风机基础环、钢筋及模板安装 16#、17#、18#风机基础混凝土连续浇筑 16#、17#、18#风机接地引出敷设及基础土方回填 16#、17#、18#箱变基础施工 5 16#、17#、18#风机基础开挖及垫层施工 9 16#、17#、18#风机基础环、钢筋及模板安装 16#、17#、18#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 16#、17#、18#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 16#、17#、18#箱变基础施工 16#、17#、18#风机基础收尾 16#、17#、18#风机基础收尾 19#、20#、21#风机基础开挖及垫层施工 19#、20#、21#风机基础环、钢筋及模板安装 19#、20#、21#风机基础混凝土连续浇筑 19#、20#、21#风机接地引出敷设及基础土方回填 19#、20#、21#箱变基础施工 5 19#、20#、21#风机基础开挖及垫层施工 9 19#、20#、21#风机基础环、钢筋及模板安装 19#、20#、21#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 19#、20#、21#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 19#、20#、21#箱变基础施工 19#、20#、21#风机基础收尾 19#、20#、21#风机基础收尾 22#、23#、24#风机基础开挖及垫层施工 22#、23#、24#风机基础环、钢筋及模板安装 22#、23#、24#风机基础混凝土连续浇筑 22#、23#、24#风机接地引出敷设及基础土方回填 22#、23#、24#箱变基础施工 5 22#、23#、24#风机基础开挖及垫层施工 9 22#、23#、24#风机基础环、钢筋及模板安装 22#、23#、24#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 22#、23#、24#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 22#、23#、24#箱变基础施工 22#、23#、24#风机基础收尾 22#、23#、24#风机基础收尾 25#、26#、27#风机基础开挖及垫层施工 25#、26#、27#风机基础环、钢筋及模板安装 25#、26#、27#风机基础混凝土连续浇筑 25#、26#、27#风机接地引出敷设及基础土方回填 25#、26#、27#箱变基础施工 5 25#、26#、27#风机基础开挖及垫层施工 9 25#、26#、27#风机基础环、钢筋及模板安装 25#、26#、27#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 25#、26#、27#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 25#、26#、27#箱变基础施工 25#、26#、27#风机基础收尾 25#、26#、27#风机基础收尾 28#、29#、30#风机基础开挖及垫层施工 28#、29#、30#风机基础环、钢筋及模板安装 28#、29#、30#风机基础混凝土连续浇筑 28#、29#、30#风机接地引出敷设及基础土方回填 28#、29#、30#箱变基础施工 5 28#、29#、30#风机基础开挖及垫层施工 9 28#、29#、30#风机基础环、钢筋及模板安装 28#、29#、30#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 28#、29#、30#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 28#、29#、30#箱变基础施工 28#、29#、30#风机基础收尾 28#、29#、30#风机基础收尾 31#、32#、33#风机基础开挖及垫层施工 31#、32#、33#风机基础环、钢筋及模板安装 31#、32#、33#风机基础混凝土连续浇筑 31#、32#、33#风机接地引出敷设及基础土方回填 31#、32#、33#箱变基础施工 4 31#、32#、33#风机基础开挖及垫层施工 9 31#、32#、33#风机基础环、钢筋及模板安装 31#、32#、33#风机基础混凝土连续浇筑 5 3 31#、32#、33#风机接地引出敷设及基础土方回填 14 1 31#、32#、33#箱变基础施工 31#、32#、33#风机基础收尾 31#、32#、33#风机基础收尾 竣工验收 3 竣工验收 计划工期 2930311 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829301 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930311 2 3 4 5 6 7 891011121314151617181920 编号 工作名称 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 第九周 第十周 第十一周 第十二周第十三周 项目负责人 文件名 绘图人 审核人 总工期 60d 1、本施工进度计划按建设单位工期要求进行编制。 2、本施工进度每道工序按实际情况继续穿插。 校对人 3、在本施工计划中考每个风机基础混凝土浇筑时间1.5天至2天。 3、具体开工时间,以建设单位通知为准。 开始日期 结束日期 PKPM Software 2014-11-20 关键工作 非关键工作 自由时间 里程碑

设计中的重点、难点及关键技术问题的把握控制及相应措施

设计中的重点、难点及关键技术问题的把握控制及相应措施 在本项目的设计重点问题的决策上,充分听取甲方意见,在规范许可范围内尽量满足甲方要求,做到:分析问题不主观、解决问题不拖延、修改方案不厌烦、承担责任不推诿。公司成立了专门针对本次项目的项目小组,在设计的重点问题中集合各个专业,会同甲方,施工方等进行磋商力求设计出高质高量的工程项目设计。 针对本项目的难点技术: 1)与甲方、施工方紧密配合,因地制宜分析、修改、补充设计,提出合理化建议。作为施工预先控制,现场人员将及时协助甲方、监理、施工单位,制定、审查施工方案,尤其在土方造型,苗木种植等难点和部位一定到场协助。而且,从保证质量的前提出发,尽量提供在类似工程中的有效经验,为加快施工进度提供技术服务。 2)施工期间与监理和施工单位搞好团结协作,在不违反国家规范,不降低工程标准,不影响工程质量的前提下,积极采纳合理化建议,努力降低工程造价,配合各方做好质量控制、进度控制和投资控制。 3)不按设计图纸进行施工的,一旦发现问题及时向甲方反馈,若遇影响工程的重大技术问题及时向甲方提交备忘录。 4)施工交底前,作好全部设计工作的完善和修改工作,并派出项目负责人、项目主管经理及各专业负责人参加交底。设计施工交底包括对施工图设计交底、加工及安装技术交底,负责将设计内容、设计意图、设计中技术要点向甲方和施工方作详尽介绍,并认真听取甲方及施工方对设计提出的问题,作好记录,并做出合理准确答复,形成纪要。 5)变更设计 (a).施工阶段发生的变更设计及设计原则、工程规模、设计标准等较重大的设计变更,必须经过甲方、工程监理方、设计方、施工方四主方召开会议讨论研究,做出决议,进行变更设计。上述情况的变更若属设计方或甲方原因,

电力工程施工质量控制措施探讨

电力工程施工质量控制措施探讨 发表时间:2019-08-07T11:31:09.063Z 来源:《工程管理前沿》2019年第10期作者:徐玲艳 [导读] 电力工程是国家的基础工程,对一个地区的经济发展和生产、生活有着至关重要关系, 摘要:电力工程是国家的基础工程,对一个地区的经济发展和生产、生活有着至关重要关系,要求做好电力工程施工质量控制工作,以保证输电质量。文章基于以往工作经验,首先分析了影响电力工程施工质量的有关因素,然后从电力工程施工的全过程入手,对电力工程施工质量提出了有效的控制措施。希望文章的质量控制措施能促进电力工程施工质量管理水平的提升,为国家电力行业建设做出贡献。 关键词:电力工程;输电;施工质量;影响因素;控制措施 近年来,我国电力工程建设项目越来越多,为国家经济发展和人们生活保障提供了有力支持。在电力行业快速发展的背后,如何控制电力工程质量也成为行业内关注的重点。为了有效控制电力工程施工质量,打造优质的工程项目,应当先了解影响电力工程施工质量的有关因素,采用科学有效的质量管理理念和体系。 1 影响电力工程施工质量的有关因素 从以往工程项目经验总结到,影响电力工程施工质量的因素主要涉及五个方面,具体是人、方法、材料、机械、环境。 1.1 人的因素 电力工程是由各工种的人员共同完成的,人作为电力工程的建造者,对工程的质量起到直接的影响。人的因素主要涉及文化水平、专业知识、技术水平、业务能力、管理能力、执行能力、职业道德等,这些因素对电力工程施工质量或多或少都有一定的影响。 1.2 方法因素 方法因素包括电力工程施工的技术方案、技术流程、施工组织设计、组织措施、调试手段,以及工程施工中涉及的测量方法、统计方法等。施工方法是电力工程施工建设的手段,对实现电力工程目标的关键要素,不仅影响电力工程施工质量,对电力工程的施工进度、投资等也有着影响。因此,要求根据技术、工艺、经济等方面的综合比较分析结果,制定电力工程施工方案,做好技术方案必选工作,确保电力工程施工方法符合工程质量要求。 1.3 材料因素 材料是电力工程施工建设的基础,主要包括原材料、半成品、成品及构配件等。材料质量对电力工程施工质量的影响是致命的,若选择劣势材料,或是“三无“产品,势必降低电力工程质量。 1.4 机械因素 机械因素指的是电力工程施工过程中所要使用到的各类机械设备,如运输设备、测量仪器、调试仪器、操作工具、施工安全措施等。机械设备作为电力工程的生产工具,其产品质量、类型、技术含量等是否与电力工程设计的要求、工程特点相适应,对电力工程施工质量影响巨大。 1.5 环境因素 环境因素如气候、温度、湿度、大风等,这些因素直接影响电力工程施工质量。通常电力工程施工很少严寒的冬季、暴雨、大风等环境下进行,因为这些因素不利于施工操作,不仅能造成施工操作失误,还会引发施工安全施工,降低工程质量。因此,环境因素对电力工程施工质量有着不利的影响,应排除一些不易施工环境条件,创建有利的施工施工环境。 2 电力工程质量质量控制措施 要想保证电力工程施工质量,应从电力工程项目实施的全过程入手,既要做好施工期间的质量管理工作,又要做好施工前的准备工作。倘若施工准备不充分,无法保障技术文件交底工作到位,更不能确保电力工程施工工作有序展开。所以,应当树立全过程的电力工程施工质量管控理念,做好每一阶段的施工质量控制工作。 2.1 施工准备期间的质量控制 在施工准备期间,为控制电力工程输电线路施工质量,应当做好以下几个方面的工作:(1)施工人员先要做好电力工程输电线路图纸的会审组织工作,审查施工图纸,查漏补缺,确认线路的结构、选型等设计符合工程要求后再开展下一阶段的工作。(2)施工技术方法交底,让施工人员了解施工技术方案和设计意图,知晓各环节的技术难点。(3)对输电线路的施工组织设方案和施工质量监督体系进行严格审查,为施工质量管理提供基本保障。(4)根据输电线路施工设计图和合同选购质量标准相符的材料,要求材料具备相关证明。(5)认真考核施工人员的专业知识、技术能力等,通过考核后才能上岗,否则不能进入施工队伍。(6)建立健全的施工质量管理组织体系和完善的施工质量管理制度,为电力工程输电线路施工质量提供坚实的保障。 2.2 施工过程中的质量控制 2.2.1 加强技术管理。在整个电力工程输电线路施工中,要严格落实相关的规范规程和要求,根据技术规范建立完善的施工技术管理组织体系,采取有效的施工技术管理措施,确保各个环节的施工工艺落实到位。 2.2.2 注重施工现场管理。施工现场相关活动是否有序开展,对电力工程输电线路的施工质量直接的影响。为保证输电线路施工质量,在施工中应做好关键部位、薄弱环节、隐蔽工程的施工质量管理工作,将作为施工过程的监管重点的对象,降低操作失误率,使现场工作顺利展开。 2.2.3 强调质量考核。在整个施工过程中,都要严格落实质量考核工作,考核对象主要有综合管理、施工工艺、施工质量、施工技术、安装与调整试验等。主要考核手段有自检和复检,先施工企业组建质量考核小组负责工程质量的自检工作,自行进行整改,之后再复检。最后,由监理单位对工程质量进行检查考评,确定工程质量是否达到标准规范。 2.2.4 强调关键工艺或工序。在电力工程输电线路施工中有一些关键工艺或工序,应当严加这部分的管理工作,以保证施工质量。第一,根据合同和工程要求选择型号、规格等相匹配的导线、缆线等,科学配置杆塔混凝土,做好原材料的选购与性能检测工作,奠定工程质量的物质基础;第二,根据施工设计图选择适应的输电线路杆塔,做好相关的防雷、防污等工作。在完成杆塔施工后,对杆塔的刚度和强度进行质量检测,确认其符合质量标准;第三,在输电线路架设上,先做好线路的展放工作,可以选择张力展放和拖地展放。展放工作结束后,结合杆塔强度等要素进行线路导线收紧工作,最后进行安装工作。 2.2.5 充分发挥监理作用。在工程施工中,监理人员根据现行的有关规范规程制定监理方案、监理目标,确定监理手段,对施工质量、

风电场施工进度计划及进度保障措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5739 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 风电场施工进度计划及进度保障措施正式样本

风电场施工进度计划及进度保障措 施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工程计划总工期为6-9个月,开工日期拟定于7 月15日。按照新建风电厂的建设工序主线,本工程 可划分为以下几个部分: 一、开工前准备工作 时间:7月10日—7月15日 工期:8天 责任人: 主要工作:落实项目资本金及银行贷款,办理项 目建设用地征用及赔偿手续,发出施工及设备中标通 知书并签订合同及施工安全协议,督促各设备厂家向

设计院提供设备基础图资料,督促设计院编制基础施工图。督促施工单位及监理单位进场准备施工,落实现场施工用水、用电事宜。编制资金使用计划,编制施工进度计划时间表。 二、风场道路施工及吊装平台施工 施工时间:7月15日—8月15日 工期:30天 主要工作:风场道路基本具备通车及大件货物运输条件 责任人: 计划资金:万元,用于支付设备的预付款 安全重点工作:重点监督施工机械及大型工程车辆的管理,防止机械及车辆伤人,场内安全文明施工及征地协调。 质量监督重点工作:重点抓优化施工方案,原有

关于电力工程质量管理与控制措施的分析

关于电力工程质量管理与控制措施的分析 发表时间:2018-09-17T15:24:23.760Z 来源:《基层建设》2018年第25期作者:张绮雯 [导读] 摘要:当前,伴随着社会经济的发展,社会中对电力的需求量越来越大,因此,现代电力企业必须要确保电力工程的质量,才能在当前日益激烈的市场竞争中占得一席之地,确保企业正常运行的同时保障电力行业的稳定发展。 广州电力建设有限公司 510000 摘要:当前,伴随着社会经济的发展,社会中对电力的需求量越来越大,因此,现代电力企业必须要确保电力工程的质量,才能在当前日益激烈的市场竞争中占得一席之地,确保企业正常运行的同时保障电力行业的稳定发展。基于此,本文首先对电力工程项目质量控制管理的必要性以及影响电力工程质量的因素进行了分析,并在此基础上,提出了全过程质量控制管理策略,以期为促进电力行业的发展提供参考意见。 关键词:电力工程;质量管理;控制措施 引言:电力工程在我们的日常生活中起着十分重要的支撑作用,另外,在我国基础能源工程项目中,电力工程作为重要组成部分,一旦出现质量问题,就可能影响到能源的正常供给,也会对电网的运行状况造成恶劣的影响。因此,为了促进电气企业的正常运行发展,有必要加大对电力工程质量管理的重视,采取有效措施,对电力工程项目实施全面有效的控制管理措施,在提升电力企业自身管理水平的同时,也起到保障电力工程质量的作用。 1.电力工程质量控制管理的必要性 随着我国科学技术的不断发展,当前我国电力工程的铺设范围也越来越广,为了确保电力工程的正常运行,有必要加强质量控制管理工作,其具体体现在以下几个方面: 1.1与市场竞争息息相关 在当前异常激烈的市场竞争中,电力工程项目质量的高低对于企业的经营运行而言起着决定作用。更重要的是,在当今的市场经济越来越完善的情况下,高质量的产品必然会在当前适者生存的环境下胜出。为此,在当前激烈的市场竞争中,为了保障电力工程的质量,有必要做好电力工程的质量控制管理工作。 1.2与人民工作、生活息息相关 当前,人们在日常的工作生活中,对电力工程的依赖程度日渐提高,再加上当前电器越来越多,如果电力工程的质量出现问题,则导致人们的工作生活无法正常进行,从另一个角度说,电力工程在当前起着不可替代的作用。所以,为了保护人们的基本物质需求和基本的工作生活需要,必须要做好电力工程的质量控制管理工作,向社会供给高质量的电力。 1.3与整个社会经济效益息息相关 由于电力工程在中国经济发展过程中起着十分重要的作用,我国会在电力工程的施工建设中投入大量的资金,以促进电力行业的发展,通过建设较为完善的供电网络,为人们输送高质量电力的同时也保持国家的持续稳定发展。换言之,如果不重视电力工程的建设质量,不仅会在社会上造成严重的损失和浪费,更有可能危及人们的生命财产安全,对社会带来严重的负面影响。因此,必须要采取科学合理的管理措施加强电力工程质量的控制管理。 2.影响电力工程质量的因素 2.1人员客观因素 在电力工程的建设施工过程中,人的因素是影响电力工程质量的关键因素,在整个建设过程中,起着主导性的作用。无论是管理人员缺乏质量控制意识还是施工人员的施工水平技能不足,这些都在一定程度上影响项目的质量。 2.2材料质量因素 基于电力工程涉及面广且十分复杂的特点,电力工程建设的材料也是需要格外重视的因素,电力工程中往往会应用到各种各样的材料,所以,如果使用了质量不合格的材料,则会对后期电力工程建成运行后的质量造成影响,因此,必须要对建筑材料的质量进行科学合理的控制。 2.3机械设备因素 机械设备是施工过程中使用的各种机器,是工程建设,机械设备,仪表等自用性能的必备设备。运行灵敏度是否符合电力工程建设的特点,将直接影响电力工程的质量。 2.4施工方法因素 在电力工程建设中,施工方法是影响工程建设的重要因素,如果在施工前没有根据工程建设的实际情况,制定合理的施工计划,则可能在影响工程质量的同时延缓工程建设工期,并对项目的经济效益造成影响。 2.5施工环境因素 对于许多电力工程的建设而言,由于其很多是处于室外进行建设施工,会较多地受到天气、地质等诸多自然因素的影响,具有复杂多变和不可控的特征。 3.提高电力工程质量管理与控制策略 从上述分析可知当前电力工程项目中存在着诸多的质量影响因素,因此应采用全过程动态管理策略,并实施监管制度。 3.1决策阶段质量控制 仅仅通过控制项目的建设就无法完成电力工程管理工作。在决策阶段加强电力工程的质量控制和管理是整体管理工作的一个相对重要的组成部分,在项目施工前,必须要对实地进行考察,分析所在地的需求、项目的建设是否可行以及项目选址等诸多方面的因素进行全面综合的考量。同时,还有必要为其他相关环节的决策做好准备,例如,在法律法规等政策的指引下进行电力工程的建设施工,确保电力工程建设尽可能促进中国国民经济的发展。另外,还有必要考虑电力工程项目的选址问题,选择地质条件优越以及人口稀少的地区,这样项目的选址可以间接地减少工程成本,提升电力工程建设的经济效益。 3.2设计阶段质量控制 电力工程建设项目的特点,规模和实际运行步骤受整体设计工作的影响很大。在现场调查后,进行初步设计,确保对设计工作的各个

电力工程施工安全及质量控制管理 周龙

电力工程施工安全及质量控制管理周龙 发表时间:2019-01-17T10:22:54.357Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:周龙[导读] 摘要:随着生产力与人们日益剧增的生活需求的增长,电力工程的安全与质量又有了新的标准。 (云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄 675000) 摘要:随着生产力与人们日益剧增的生活需求的增长,电力工程的安全与质量又有了新的标准。电力工程的施工存在以下几点特点,它们分别是施工周期长、受环境因素影响制约、施工危险系数高、技术难度大等诸多不确定因素。这些不良因素的存在,可能导致电力工程施工安全受到影响,电力工程质量也难以得到保障。据此,切实保障施工人员的安全,切实把安全生产落实到实处,提高安全管理水 平,成为提高电力工程质量的重中之重。 关键词:电力工程;施工安全管理;质量控制方法引言 要想保证一项工程能够按预期计划顺利完工,做好施工中的安全管理和质量控制是至关重要的,电力工程也不例外。目前,我国电力工程施工过程中仍然受一些因素的影响,给施工安全和施工质量带来一定的隐患,致使施工过程中容易出现质量问题,如果这些问题得不到有效的解决,就会使影响工程的质量和进度。因此,在施工中要加强施工安全的管理,不断提高施工人员的技术水平,采用合适的施工技术,力求工程能够安全、顺利、高效竣工。 1加强电力工程施工安全管理的对策 1.1健全施工安全管理制度 若要实现真正意义上的安全施工,企业首先要制定一套科学合理的管理制度,以约束和规范工程施工。健全施工安全管理制度,需要将安全生产责任落实到每个施工人员的身上,明确每个岗位的安全责任,加强监督引导,规范员工的安全意识,确保工程的顺利进行。为健全施工管理制度,笔者认为企业可以从以下几个方面努力:第一,着重培养施工人员的安全意识,抓好安全管理工作。电力工程施工要严格按照相关制度执行,尽量降低施工过程中的安全隐患。第二,企业应结合自身特点,制定明确的安全生产制度,将每个部门、每个小组,甚至每位施工人员的责任落到实处,规范限制其责任,保证施工人员的安全。 1.2实施有效的安全防范措施 有效的安全防范措施是保证电力工程施工安全的重要手段。作为电力工程建设的核心力量,任何一个环节的开展都不能没有施工人员的参与。因此,在实施有效的安全防范措施时,应首先规范施工人员的操作。比如:施工人员在操作一些大型机械设备时,若操作方法不规范,就很容易引起电路负荷,造成安全事故。笔者认为应多激励员工,企业内可以设置一定的奖惩制度,对员工的规范操作予以奖励,对员工的违规行为予以惩罚,小惩大诫,奖罚分明。 1.3抓好施工安全教育 电力工程施工人员的安全意识直接关系着电力工程施工的安全和质量。为保障施工的安全顺利进行,保障施工人员的安全和企业的根本利益,企业都必须抓好施工安全教育。为提高施工人员的安全意识,企业可以定期组织施工人员学习施工安全方面的知识,可以通过开展教育活动,通过鲜活的案例提高施工人员分析、解决安全事故的能力,也可以通过现场演示的方式,将施工过程中可能出现的安全隐患演示出来,避免施工人员在日后工作中犯同样的错误。 1.4安全管理保障体系的构建 在安全管理体系方面企业应构建一种以执行经理负责制为主的安全管理体系。在这一管理体系下,项目经理成为了工程安全问题和环境管理问题的主要负责人。在具体的施工环节,施工单位构建以预防为主的管理体系,并依据《电力建设安全健康和环境管理工作规定》要求,对现场施工阶段的安全管理工作进行强化,例如企业在构建完善化的安全知识宣传体系的同时,也在内部设立了专门化的安全管理领导小组。 1.5电力工程施工中针对施工环境的安全技术管理 要想保证电力工程的施工安全,首先就要创造一个良好的施工环境。在进行电力工程施工之前,要对施工现场的环境进行全面的勘察,对施工现场进行精细化管理,从而保证电力工程施工可以有序进行。对各个电力工程施工环节建立完善的安全技术方案,同时还要做好对应的安全技术对策,尤其是针对那些大型的电力工程,例如西电东送项目,它需要跨越一些山川以及河流等具有一定施工难度的地段,在进行施工之前,需要做好对应的准备工作,例如建立安全措施,采用一些具备针对性的安全措施,从而有效的规避施工中出现的安全问题,防止安全事故的出现。针对一些需要爆破的电力工程项目来说,还要做好安全防护工作。除此之外,对于一些特殊的地理环境以及气候条件,还要做好防雷、防风、防雨的工作,避免因为自然灾害给电力工程施工带来安全事故。 2电力工程施工质量控制管理对策 2.1加强工程项目前期管理 按照全面质量管理体系要求做好如下几个方面的工作。一是加强工程项目设计管理,前期收资要准确,包括地理环境、地质条件、负荷大小和性质、地区网架情况等,以提高工程项目设计的准确性。二是施工单位承接工程施工任务后,要认真做好工程施工组织策划,从人力资源、设备资源、物料资源管理,以及施工程序、施工工期、施工环境保护、事故应急预案等多方面进行详细策划。三是针对工程项目各分项工程、分部工程,认真做好作业指导书分析应用。四是针对整体工程各环节,依据施工质量标准认真做好工程质量管控规划。五是认真编制工程“四措一案”,即依据工程规模和特点,认真编制工程施工组织措施、技术措施、安全措施和文明施工措施及工程施工方案,并按照既定程序进行审核批准。做好以上工作能确保项目从立项到实施的准确性、有效性和质量保证。 2.2施工过程中质量控制管理 电力工程施工过程中的质量控制管理对于整个工程的施工质量起着决定性的作用。①在施工工作正式开展之前,一定要保证施工材料的质量符合要求,采购人员在采购施工材料之前不仅要对材料供应商的商业信誉进行考察,还要对所采购的材料进行反复的询价、对比,以求在保证材料性价比的同时确保施工材料的质量不受影响。②在施工过程中相关的施工人员一定要严格按照施工图纸进行施工,并严格遵照相关的施工规范,保障整个施工的工艺安全。③在整个工程施工完成后,电力企业要安排人员进行及时地后续检查,以保证工程的施工质量。

风电场施工进度计划及进度保障措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A45689 风电场施工进度计划及进度保障措 施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

风电场施工进度计划及进度保障措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 工程计划总工期为6-9个月,开工日期拟定于7月15日。按照新建风电厂的建设工序主线,本工程可划分为以下几个部分: 一、开工前准备工作 时间:7月10日—7月15日 工期:8天 责任人: 主要工作:落实项目资本金及银行贷款,办理项目建设用地征用及赔偿手续,发出施工及设备中标通知书并签订合同及施工安全协议,督促各设备厂家向

质量重难点及细部控制措施

目录 一、质量管理体系 (1) 二、工程质量难点 (1) 三、分项工程控制措施 (3) 1、土方工程施工质量预防控制措施 (3) 2、钢筋混凝土管道安装施工质量预防控制措施 (3) 3、PCCP管道安装施工质量预防控制措施 (4) 4、球墨铸铁管道安装施工质量预防控制措施 (5) 5、不锈钢管道安装施工质量预防控制措施 (6) 四、质量检查验收 (7) 1、原材料、半成品及各种加工预制品的检查制度 (8) 2、班组的自检和交接检制度 (8) 3、隐蔽工程验收制度 (8) 4、混凝土开盘申请及拆模申请制度 (8) 5、样本制度 (8) 6、三检制度 (8)

一、质量管理体系 项目部质量管理体系见图1.1 图1.1 质量保证体系图 二、工程质量难点 工程质量控制重点及原因分析,以及解决措施见表2.1。 表2.1 工程质量重难点及解决措施表

三、分项工程控制措施 1、土方工程施工质量预防控制措施 1)事前按照设计文件计算好土方开挖的基底标高和每个基坑施工的规格尺寸,开挖不得超过施工尺寸,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位同意,不得私自处理。 2)应严格按施工方案规定顺序进行土方开挖施工,先从大管径、低处开挖,分层分段依次进行。 3)基坑的开挖宽度和坡度,在考虑管道大小尺寸要求时,还应根据施工需要增加工作面宽度,并考虑支撑结构等所需的宽度。 4)回填时严格按设计要求进行施工,每层虚铺厚度约为250mm,夯实、碾压要充足,并应按照规范要求进行土工试验,计算压实系数,与设计要求的压实系数进行对照,指导土方的回填施工。 5)边缘和转角处应人工夯实,留槎应接规定搭接和夯实。 2、钢筋混凝土管道安装施工质量预防控制措施 1)对即将敷设,已摆放在沟边的管材应再次进行外观检查,防止在吊运过程中损坏的管材用于工程中,其规格及质量必须符合设计要求; 2)橡胶圈应符合相关规范的规定,并由管材厂家配套供应,外观应光滑平整,不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷; 3)下管时要从两个检查井的下游开始,管道和管件的承口端方向应与水流方向相反;

电力工程质量保证措施

电力工程质量保证措施 1、工程一次验收合格率达到100%,优级品率达到85%以上。 2、技术人员认真学习图纸,开工前组织图纸会审,并做好图纸会审记录。 3、严格参照"市政工程施工技术规程和市政工程施工手册"进行施工,落实各关键部位的施工方案,确保及时指导施工的作用。 4、坚持按工序部位进行图文并茂、措施可行的书面技术交底,认真履行签收手续,落实到操作层,真正发挥出指导施工的作用。 5、认真落实五检、复检制度,明确质量岗位责任制。 6、根据(94)京建质字第315号文件规定,对原材料、半成品、成品实行凭出厂合格证进场的制度,并按要求进行复试。 7、根据进场原材料、半成品及成品的外观检测结果和复试报告,进行严格的标识,只有合格标识的原材料,半成品及成品能进入工序施工。 8、严格按照《市政工程质量检验与评定标准》和(94)京建字第315号文件及时进行施工试验,并以试验结果作为指导下一步施工的依据。 9、混凝土试配、取样、养护和试验工作严格按照《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87的规定进行,砼抗压强度必须符合规定,砼抗渗标号应符合设计要求。 10、测量、质控、试验、施工等技术人员持证上岗,上岗证复印件在有关部门备案。 11、加强现场计量管理工作,凡使用于施工量测、施工试验和功能试

验的计量器具均应通过周期检定,并在明显处用合格准用的绿色标加以标明,现场设兼职计量员检查使用保养情况,保证计量器具的灵敏准确。 12、设计变更、洽商的签发作到及时到位,以横向到边纵向到底为原则,确保从计划、施工、预算、材料、技术、质控、测量、安全各部门及时知悉,从领导到操纵者及时知悉。严格控制砼配合比,现场搅拌站设专用黑板,标明配合比,各种原材料,逐车称重,确保配合比准确。 13、本工程实行监理制的工作,加强工序、分部、分项的自检,经自检不合格的工序一律及时返工和修复、经返工和修复不能达标的工序,坚决推倒重来。 14、由于电力隧道穿越影壁,施工中要随时进行地面下沉量观测,观测使用能满足精度要求的水准仪器及英钢尺。 15、根据开挖竖井情况,采用无砂砼管降水,无砂砼管长度为75cm,每隔20~30米设一暗井,开挖坡向自下而上,并于竖井最低点处设明排泵一台抽水,排入附近雨污水管道。 16、在每个竖井上要设送回抽风机进行空气输送及回抽,并要地施工过程中负责安全的人员要经常进入隧道,进行含氧量测定,根据挖掘长度及最低含氧量要求确定是否加设通风孔。

风电项目风机吊装施工工期及施工进度计划方案

风电项目风机吊装施工工期及施工进度计划方案风机设备安装计划2015年9月24日开工至2015年12月31日竣工。 1.1保证进度计划实现的技术组织措施 为保证风电机组安装工程如期完工,我公司将从计划编制、过程控制和管理、加强协调管理等方面采取措施,在保证工程质量的前提下,确保合同工期的如期实现 一、快速进场,确保按时开工 由于前期土建施工可能比较紧张,为确保开工,所以在投标阶段,我们的施工组织结构、管理人员已基本确定,并参加投标和前期所有规划工作。一旦中标,我们将立即采取以下措施确保按时开工: 我公司立即组织以项目经理为首的主要管理人员开工前7天到达现场,着手进行开工前期的各项准备工作。组织相关管理技术人员编制现场管理方案,安全文明施工的策划,编写项目的施工组织总设计,满足高标准开工的需要。 二、制定科学、严谨的施工进度计划 编制总体网络计划。由项目经理组织人员根据招标文件、合同及发包人的要求,编制进度计划,该进度加载设备到货计划、图纸交付计划,有明确的工序逻辑关系,通过优化处理和调整,提交发包人、监理审批。

经过发包人监理审批通过后,作为正式合同进度计划。 根据审批的进度计划,计算每道工序的工程量,以及完成工程量,所需各工种的工序点,机械设备台班数,材料的消耗量形成工序资源配置表。 三、进度计划的过程控制 建立完善的进度控制体系。项目经理是具体进度控制责任人,进行施工计划控制与进度检查管理,并纳入发包人和监理采用的分层次计划管理体系中。技术负责人协助项目经理进行计划控制和进度检查管理,施工班组每天上报进度。 进度计划制定后,各有关有员要做好材料设备供应、图纸供应以及相关协调工作,为作业层创造良好的外部施工环境;作业人员要确保计划的执行,无特殊原因不得拖延。在计划执行过程中各有关人员要加强检查和监督,保证进度计划有效实施,同时实行经济奖惩制度、开展劳动竞赛等手段强化进度控制。 计划控制程序: