文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 除铁过滤器技术协议

除铁过滤器技术协议

内蒙××煤化科技有限公司凝结水除铁过滤装置

技术规格书

内蒙××煤化科技有限公司除铁器技术规格书凝结水除铁过滤装置

目录

附件1 技术规范 (1)

附件2 供货范围 (9)

附件3 技术资料及交付进度 (11)

附件4 监造、检验和性能验收试验 .............................. 错误!未定义书签。附件5 价格表.............................................................. 错误!未定义书签。附件6 技术服务和设计联络......................................... 错误!未定义书签。

1 总则

1.1 本技术协议适用于内蒙××煤化科技有限公司凝结水回收系统除铁过滤装置,它提出了该系统设备的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3如未对本招标文件提出偏差,招标方将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的附件9“差异表”中。

1.4投标方须执行本招标文件所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5合同签订后1个月,按本招标文件要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招

标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,产品应在相应工程或相似条件下有1~2台运行并超过两年的业绩,已证明安全可靠。

1.8在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要

求,具体项目由买卖双方共同商定。

1.9只有招标方有权修改本招标文件。合同谈判将以本招标文件为蓝本,并列入招标方认可的技术偏差,经修改后最终确定的技术协议将作为订货合同的技术附件,并与合同正文具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同正文具有相同的法律效力。如投标方不遵守本招标文件,招标方有权拒受货、拒付款。

1.10投标文件要求:

投标方在投标时,必须至少提供以下技术文件3套供招标方审查;

a、投标技术说明书(要求按照本招标文件格式及章节编排进行响应);

b、所提供设备的技术文件和样本;

d、供货范围,包括所有设备和有关图纸资料等;

e、偏差表,若招标方不列偏差表则视为完全响应技术条件书要求;

f、备品备件清单(含随机及12000小时的备品备件清单);

g、本工程组织计划、质量控制与计划保证;

h、所提供的设备在同类型电厂应用业绩表清单;

i、本技术条件书所要求的其它说明、资料等。

2 技术要求

2.1 规定和标准

2.1.1 设备制造和材料应符合下列标准和规定的最新版本的要求。

a、GB150-98《钢制压力容器》

b、JB2923-1999《水处理设备制造技术条件》

c、 DL612-1996《电力工业锅炉压力容器安全技术监察规程》

d、DL 543-94 《电厂用水处理设备质量验收标准》

e、ZBJ98003-87《水处理设备油漆、包装技术条件》

f、SDZ037-87《电厂水处理设备制造质量分等标准》

2.1.2 对外接口法兰应符合下列要求

a、《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》(GD-1987)

b、接口法兰标准应与阀门的法兰标准配套

2.1.3 设备外部管路的设计应符合DL/T 5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》的规定要求。

2.1.4 进口设备的制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会(ASME)和美国材料试验学会(ASTM)的工业法规中涉及的标准或相当标准。

2.1.5如果投标方有其它标准取代上述标准,需呈交招标方,经认可后方能采用并附于本技术协议后。

2.1.6 投标方所提供的材料及外购设备将符合所应用的标准。

2.1.7 规范所使用的各标准如有新版本,以最新版本为准。

关的标准和生产厂的标准。

2.2 质量保证

2.2.1投标方在投标文件中应对本企业执行的质量保证体系进行简要的介绍,对质量的保证措施进行必要的说明。

2.2.2投标方应在本合同生效后1个月内,向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

2.2.3任何管道及部件材料的检验、检查和试验均应符合ANSI B31.1中所适用的要求。

2.2.4根据本招标文件,投标方应采取措施确保设备质量,产品交货前,应对设备进行必要的检查与试验,以保证整个设计和制造符合规程要求。

2.2.5投标方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标方;对重要的检查与试验项目,应邀请招标方派代表参加。

2.3 油漆、包装、运输及贮存

2.3.1投标方应按本技术协议规定的环境选用一种涂层为运输、贮存和运行提供防腐保护。

2.3.2设备在包装前应清除一切内部杂物,包括所有内部和外部的磨料垢、铁锈、油脂、粉笔、蜡笔、油漆记号及其它有害物质。

2.3.3每个设备箱内至少应包括两份详细的装箱单和一份质量检验证明书、容器说明书和产品合格证。

2.3.4设备的外包装上应清楚地标明出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

2.3.5 设备的接管、法兰表面应加以保护。

2.3.6全部低合金钢、碳钢之外表面应按照有关钢结构、油漆和涂料制造商推荐的所用法规在涂底漆之前,应作喷砂处理。且底漆应在喷砂清洁后8小时内和出现铁锈前进行。

2.3.7 全部低合金钢、碳钢之外表面,作为最低要求应施以底漆作为保护膜,底漆和面漆应同一制造厂生产,最后颜色由买卖双方协商。不锈钢、电镀件、青铜和其它非铁(有色的)表面不要求涂层。

2.3.8 不锈钢表面应采用不含卤素的溶剂、布和磨料清洗。只能以不锈钢的、干净的、

2.3.9 设备及外包装应有禁焊标记。

2.3.10 运输前应排除设备内所有的水分并彻底地干燥。当排水需要解除塞子、排水阀等时,投标方应确保运输前将这些部件重塞进去或重按上去。

2.3.11所有开口部分和加工表面应提供防护,以防止运输和储存期间的损坏、腐蚀和进入不相干的物质。

2.3.12法兰接口应由12.5mm或更厚的木盘或合适的替代物来保护,并用螺栓连接到法兰上。

2.3.13 螺纹或插入的焊接口应以塑性保护器用旋入或插入形式来固定。

2.3.14 对接焊接接口应由盖住整个的大木盘来保护,并用金属带或钩扣扣紧。盖子、带子和钩扣不应焊接到设备上。

2.3.15 为了使设备在运输中牢固地被支撑,所有松动的部件应用柳条包装起来或装箱以方便运输,有内部支撑的地方,应明显地标注“试验和运行前除去内部支撑”。2.3.16 贮存场地的环境条件应和安装地点类似,即室内设备应贮放室内,室外设备可在室外贮放。在要求预防凝结和潮湿的地方,应提供干燥剂,此干燥剂必须定期更换或烘干,应予以注明。对某些特殊物品,投标方应提供贮存说明,并推荐长期贮存办法。

2.3.17关于运输限度,长、宽、高及重量等应满足双方国家有关的铁路界限的规定。

2.3.18 系统设备的每一组件应完全组装好,并标明招标方的订货号及件号;所有单元应注明简单的贮存方法,以便到货后立即可以执行。

3 设计和运行条件

3.1 凝结水过滤系统

凝结水处理的主系统如下:

凝结水泵出口凝结水→大流量折叠式过滤器→活性炭过滤器→冷凝液混床→除盐水箱

凝结水过滤系统设计为两台100%大流量折叠式过滤器,并设置100%的旁路。当过滤器压差升高至一定值时,旁路系统打开,凝结水从旁路通过。过滤器退出运行后更

换滤芯,然后再投入运行。当凝结水含铁量低于_2 mg/l

降低系统中的铁悬浮物含量。

3.2 凝结水过滤系统设计参数

3.2.1 需处理的凝结水量为150m3/h

3.2.2 处理装置凝结水入口压力为0.4MPa

3.2.3 处理装置凝结水入口温度为50-80℃

3.3 设备布置和环境条件

3.3.1 设备布置:凝结水大流量过滤器布置在脱盐水厂房内仪表空气储罐与厂房北墙之间。室内温度为5~35℃。

3.3.2 环境条件

年平均气温 7.3℃

极端最高气温 40.1℃

极端最低气温 -36.3℃

最热月(7 月)平均气温 23.2℃

最冷月(1 月)平均气温 -11.5℃

年平均相对湿度 54%

3.4 系统配置要求

3.4.1 大流量过滤器系统:包括大流量过滤器及所有的管道、管件、阀门、管道支吊架及必须的附件。还应包括安装测量仪表。

3.4.2 管路系统:主系统由进出口管手动阀和手动旁流阀门及管路组成。

3.4.3 设有1台大流量过滤器,一套旁路系统,整套管道、阀门、附件等。

3.5 设计准则

3.5.1 设备容量

设1台大流量过滤器,出力为100%凝结水量。

3.5.2 系统运行

a)过滤处理系统出口水质应满足混床进水要求。其出水水质应满足下表。

退出。更换滤芯后再投运大流量过滤器。

c) 正常运行过程中没有需要调整的操作,因此在系统设计中按手动控制的条件设计。

4 系统技术要求

4.1. 大流量过滤器(包括旁路系统)

4.1.1 大流量过滤器应为便于滤元的更换及检修的卧式压力容器,滤元考虑定期更换,及定期反洗或清洗。

4.1.2 大流量过滤器壳体材质采用16MnR。过滤器为圆柱形立式容器,滤芯为笼式结构,设备设支座或支脚,支座或支脚的设计能均匀分配设备启动和运行时的荷载,容器的焊接、制造、试验、设计和标志按照GB150-98《钢制压力容器》或按ASME标准执行。

4.1.3 根据需要应为大流量过滤器提供所有必要的连接件。所有的连接件应是适用于指定设计压力和温度的国家标准法兰口。

4.1.4 大流量过滤器应配备全部内部管道,所有管道有固定的支吊架,并能经受水的冲击。

4.1.5 所有内部分配及过滤装置应以304不锈钢制作,不允许使用塑料管道及部件。在任何情况下,不得使用石棉制品。

4.1.6 罐体及其内部装置均由美国PALL公司或相当的国外公司设计及制造,滤芯采用Pall公司或相当的国外公司的6μm或5μm的折叠大流量滤芯(机组启动时应采用5μm 滤芯)。

4.1.7 设备的最高处设带手动球阀的排气口,排气管上应带减压孔板。减压孔板的设计保证设备充水时从排气口排出的水流平稳。设备的最低处设置两个(进出水侧各一个)带手操球阀的排污口,排污口的位置能有效地排净设备内的存水。设备的进、出水管需带法兰。

4.1.8 设备本体设吊耳。

4.1.9 设备的强度设计能承受凝结水泵的关断压力。

粒、碎屑以及化学溶出物。滤元的设计保证整个滤元表面能充分截污,滤元在整个使用过程中压差均匀、稳定地上升。

4.1.11 滤元在设备本体内充分固定,能保证在进水水流的冲击下正常运行。

4.1.12 过滤器筒体内部的所有构件应牢固地装配好。以免在装运期间发生松动、丢失或损坏。

4.1.13 分配器的设计应考虑到其分配器支架和其它内部支架将不妨碍水自流和均匀分配。

4.1.14 每套大流量过滤器应配备完整,包括阀门、进出口压力表、内部连接管、各种附件等。

4.2 管道

4.2.1 投标方应提供完整的凝结水过滤处理系统内的全部连接管道。

4.2.2 所有管道的材质应符合下列要求:

大流量过滤器进、出水管道(包括旁路系统)为满足系统水压试验的碳钢管。

4.3 阀门

4.3.1 投标方应提供系统内的所有阀门。

4.3.2 所有阀门类型应符合下列要求:

过滤器进出口及旁路阀采用手动蝶阀,排气阀及排污阀采用手动球阀,进出水管上取样阀为截止阀(各1个)。所有阀门均采用国产优质产品,蝶阀及球阀均为引进技术生产的优质产品。

4.4 仪表和控制(压力表采用布莱迪)

4.4.1 整个凝结水除铁过滤装置全部采用手动操作。

4.4.2过滤器进出口设压力表一块(包括仪表管及仪表阀门仪表)。

4.4.3过滤器设进出口差压表一块,其差压信号能就地显示。

4.4.5 过滤器流量由买方在买方凝结水管道上设置。

5 设备规范及性能保证值

5.1 过滤器主要技术数据

型式:卧式大流量过滤器

流体:冷凝液

设备处理容量(最大): 240t/h

单支滤元设计流量:

正常 13 m3/h

最大 15m3/h 设备外形(直径/长度): 900/3360 mm

设备本体材料(外壳): 16MnR

滤元:大流量折叠式滤芯型号: 19HFH

形式:卧式

过滤材料: PP

滤元数量: 19支

滤元长度: 40″

滤元直径: 6″″

滤元过滤面积 5 m2

过滤精度: 6μm(启动时采用6μm)外部管道流速:

正常设计流速:

最大设计流速:

外部管道材料: SS304

额定流量下初始运行压差 0.025 MPa

设备最大允许进出口压差: 0.35MPa

滤芯失效报警压差: 0.20MPa

滤芯失效停机压差: 0.25MPa

生产厂商:

5.2 系统管道:(接口管径φ125×4)

5.3 系统阀门:

5.4 压力表:

5.5.1 出水水质保证值

出水水质保证值应满足本招标文件3.5.2的要求。

5.5.2 运行压差保证值

在上述运行条件下,设备在凝结水正常流量下的初始运行压差应小于0.025MPa。

5.5.3 滤芯预期寿命

进水含铁量不高于2000mg/l,出水含铁量≤50μg/l时,运行时间不少于3个月;在进水含铁量不高于100μg/l,出水含铁量≤10μg/l时,使用寿命不小于12000小时。在预期12000小时。水质过差时,保证纳污量单只滤芯2,5kg

附件2 供货范围

1 供货要求

1.1为了确保系统的稳定运行及使用寿命,投标方应提供完整系统和设备。

1.2本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.3 投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

1.5投标方应提供随机备品备件,并在投标文件中给出具体清单。备件及专用工具单独装箱。

1.6投标方在投标文件中应提供12000小时运行和第一次大修所需的备品备件(推荐备品备件)的具体清单及其单价,供招标方选购。

1.7提供所供设备中的进口件清单。

2 供货范围

2.1 投标方供货范围(包括大流量过滤器、管道、阀门、附件(包括单元内管路支吊架),必要的本体就地仪表其它附件等)

要部件)

3 备品备件及专用工具

3.1 备品备件

3.1.1 投标方应当指出所推荐的备件的生产厂家的名称和地址以及交付所需要的大概期限时间。

3.1.2 投标方在终止备件生产前通知需方,以便需方根据需要及时增加订购备件的数量。

3.1.3 合同执行过程中,投标方设备中所用的标准部件若有改动时,应相应改动提供的备件中的品种。

3.1.4 投标方建议的生产用备品备件应列出清单,其中随机的保证6000小时运行期的备品备件应包含在设备总价中,分项列出。

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文,进口部件的外文图纸及文件应由投标方翻译成中文(免费)。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD-2000以上电子文本,文本文件使用WORD2000以上版本。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在接到中标通知书后半个月内给出全部技术资料和交付进度清单,并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合工程设计阶段,设备监造检验,施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,投标方也应及时免费提供。

2 技术资料

2.1 投标文件与图纸资料

2.2、安装、维护和运行手册(包括油漆及试运行)。

2.3、专用工具(包括名称、规范及用途)

2.4、备品备件(包括消耗品及润滑油)

3 设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料

(招标方提供具体清单和要求,投标方细化,招标方确认)。包括但不限于:

4.1、提供设备安装、运行、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资

料。

4.2、安装、运行、维护、检修需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料)。

4.3、设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

4.4、投标方须提供备品配件清单和易损零件图。

签字页

买方:

代表签字:

地址:

邮编:

联系电话:

传真:

电子邮件:

日期:

卖方:

代表签字:

地址:

邮编:

联系电话:

传真:

电子邮件:

日期:

设计方:

代表签字:

地址:

邮编:

联系电话:

传真:

电子邮件:

日期:

除铁除猛过滤器

除 铁 猛 产 品 说 明 技术手册

除铁锰过滤器 产品概述 一般而言,地表水硬度较低,悬浮物含量大。地下水浊度低,硬度高,且含铁、锰。水中含铁除了在生活上和工业生产中带来危害外,对工业锅炉、印染、化工、制药及水处理的危害也不能低估。 对水处理而言,因为二价铁离子极容易污染交换树脂,造成树脂因铁中毒而影响交换能力。当用含铁水作为锅炉给水时,容易在锅炉受热面结成铁垢,影响传热效果及产生垢下腐蚀。若作为纺织印染给水则影响产品质量,除铁过滤器则是对地下水除铁的专用装置。其方法为射流空气泵或压缩空气对吸水曝气后与罐内锰砂作用除铁;或用莲蓬头高位跌气及制曝气头等装置除铁,效果均佳。 工作原理 二价铁(Fe2+)具有较强的还原性,它容易被氧化剂(如氧气、氯气、等)氧化成三价铁(Fe3+)。Fe3+在水中容易发生水解反应,生成难溶的化合物Fe(OH)3沉淀析出,从而达到除铁目的。以上是曝气法除铁的基理。 锰砂除铁是常用方法。天然锰砂的主要成份是二氧化锰(MnO2),它是二价铁氧化成三价铁的催化剂,由此而生成的Fe3+立即被水分解成絮状氢氧化铁而沉淀,铁被去除。采用曝气加氧与锰砂联合除铁是常用除铁方法。 含铁(锰)的地下水经充气或加入氧化剂后,水中铁(锰)离子开始

氧化,当水流经锰砂滤层时,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面的生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁(锰)离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中,铁细菌不仅能有效地去除铁锰,同时还能以水中氨为营养源,进行新陈代谢,在其他细菌参与下,同时达到去氨氮的效果。 该设备有手动型和自动型两种类型。手动型通过手动控制反洗;自动型通过时间或压差传感器控制反洗 进水浊度≤15mg/L 过滤速度 7~10m3/h(单层)10~12 m3/h(双层)最大不超过15 m3/h 出水浊度≤5mg/L 工作压力≤0.6Mpa 反洗强度 15L/m2·s(单层) 12L/m2·s(双层)工作温度5℃~95℃ 反洗压缩空气量18~25L/m2·s 滤料层高1000~1200mm 系统溶解氧含量≤3mg/L

过滤器 技术协议

河北旭阳焦化有限公司 过滤器设备 技 术 协 议 河北旭阳焦化有限公司 2007年12月1日

过滤器设备技术协议 需方:河北旭阳焦化有限公司 供方:宜兴市绿源环保设备有限公司 一、设备名称、数量及参数 设备名称:ZGLZ-80节水型全自动过滤器 附排水槽 500×500×500 数量:6台 技术参数:过滤水量Q=80m3/h 进水压力为0.2MPa 工作压力为常压 进水悬浮物≤40mg/L 出水悬浮物≤5mg/L 过滤速度为10m/h 反冲洗强度14-15L/sm2 反洗时间4-5分钟 过滤层为0.5-1.2石英砂700厚 支撑层为1.2-4,5-8,9-12,13-15粒径石英砾石共300厚外形尺寸:直径为3250,高为5150 进水管径为DN200 出水管径为DN200

排水管径为DN250 二、供货范围 1、过滤器本体 2、滤料12t/套×6=72t 3、过滤器各管口配对法兰。 4、交货地点:河北省定州市胜利路化工园区二期焦化施工现场。 三、技术及质量要求 1、中标后我公司对所供应过滤器要进行指导安装,负责调 试,保证达到设计指标及参数,并做好优质服务。 2、严格按照罐体制造规范进行制作。 3、严格按照防腐规范要求,采用可靠优质防腐涂料,搞好 罐体的防腐。 4、按规范进行试压试漏,并提供记录及报告。 5、供方按照需方提供基础图制作。 四、安装及技术服务承诺 1、本公司对所供设备的安装范围为:只要与外部管线接通 就可以带负荷调试和正常生产使用。 2、设备到达现场后,本公司及时派现场服务人员到现场清 点数量和验收,以免现场安装和拼装时数量发生短缺。 3、过滤器现场安装按机械设备施工安装规范和产品说明书 要求执行。

除铁除锰过滤器参数及应用说明

除铁除锰过滤器参数及应用说明 除铁除锰过滤器规格参数及应用说明 一.产品功能 地下水常含一些溶解性铁盐和锰盐,影响水的色度;此外,管壁和滤料上累积铁、锰沉淀物还可降低输水能力,影响水的处理。 除铁锰过滤器主要用于去除系统中铁锰物资,净化水质;也可用于水的脱色、除臭、除味等。 二.适用范围 主要用于食品,饮料,造纸,酿造业,含铁超标水的处理,地下水,井水作为饮用水除铁,地热工程及游泳池循环水的需要。 三.产品特点 出水水质稳定,除铁、锰效率高,运行维护费用低。与自然氧化除铁法相比,无庞大的反应沉淀构筑物,占地面积小。 四.技术参数 1.处理效果: 含铁量:≤0.3mg/L; 含锰量:≤0.1mg/L;出水浊度:<5mg/L。2.进水水质: 含铁量:≤20mg/L 含锰量:≤3mg/L 进水浊度:<15mg/L碱度:≤2mg/LpH值:>5.5水温:6~10℃工作压力:<0.4Mpa工作温度:常温3.运行参数 过滤速度:7~15m/h 滤料层高度:800-1200mm 压缩空气压力:1-2Kg/cm2 反洗压缩空气量: 18-25L/m2.s 反冲洗时间:5~10分钟反洗强度:15L/m2.s(单层),12L/m2.s(双层)五.工作原理除铁锰过滤器是利用氧化法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子,再经过吸咐过滤去除,达到降低水中铁锰含量的目地。 我公司生产的除铁锰过滤器采用井泵余压射流抽气,管式混合溶氧,盘式散水脱气,滤床接触氧化过滤等工艺,将传统设备的体外曝气氧化移入设备内部,仅靠井泵余压就能使设备工作,能耗低、工艺简洁、性能稳定、综合投资省等显著优点。其中, 1.暴气法:一方面是增加水中的溶解氧;二是驱除CO2,以提高水的PH值,使二价铁氧化成三价铁沉淀,然而再经过滤。 2.过滤:一方面是除去三价铁形成的絮凝体;二是将大部分尚未氧化的二价铁催化氧化作用和羚基氧化的离子交换作用,以达到除铁的目的。过滤后的铁泥可以回收和利用。 其中,滤料有石英砂和天然锰砂滤料两种,前者使用于含铁量在4mg/L以下,PH值在6.8以上的原水;后者适用于含铁量在20mg/L以下,PH值在6以上的原水。 锰的去除原理同二价铁的去除方法相同。 六.规格型号 1.选型一览表 QC型除铁锰过滤器参数一览表 六.选用说明 1.设备选型 ①根据水质的不同可选择一级或二级处理系统,根据水量选择单台或多台并联系统。

布袋除尘器技术协议(精)知识交流

有限公司 锅炉烟气脱硫除尘工程 布袋除尘器系统 技术协议 需方:XXXX 供方:XXXX 二OO八年四月深圳 目录 1、总则 2 2、工程概况 2 3、原始设计要求及条件 2 4、设备规范 5

5、技术要求 5 6、设备的制造、检验、试验、安装标准 10 7、设计、供货、安装进度及范围 11 8、监造、出厂验收及性能试验 12 9、安装要求 16 10、技术资料及交付 18 11、现场技术服务和技术联络、售后服务 19 1. 总则 1.1 本技术协议适用于XXXX燃煤锅炉烟气除尘配套用袋式除尘器的功能设计、结构、性 能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 供方所提供的设备为当代成熟技术制造,并具有良好的启动灵活性和可靠性,能满 足机组变负荷的需要及技术参数的要求,并能在用户所提供的烟气含尘条件和自然条件下长期、安全地无人值守运行并达到排尘要求。

1.3 除尘器设备结构紧凑,技术合理,密封性强,动作灵活,便于检修,外形美观,除 尘器的设计、制造符合“脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件”ZB88011-89的规定要求。 1.4 供方遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准、 规范。 1.5 本设备技术规范所使用的标准如与招标所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由双方协商确定。 2. 工程概况 本工程为XXXX氧化铝厂为适应工厂的发展,工艺蒸汽量的增加,在二期扩建工程中建造一整套的130t/h锅炉岛。根据环保要求,锅炉岛需装设脱硫除尘装置,确保烟气中 SO2、粉尘达标排放。 本期工程1×130t/h机组脱硫除尘装置采用“袋式除尘器除尘 + 双碱法脱硫”工艺,建设一套浆液制备系统。 主体工程进度计划如下:计划于2008年7月底投产。要求脱硫装置与锅炉主体工程同时投产。 燃煤机组脱硫除尘装置布置于锅炉与一期、二期共用烟囱之间。 3. 原始设计要求及条件 3.1 锅炉主要参数 锅炉型号及有关数据如下

篮式过滤器、自清洗过滤器技术协议

自清洗过滤器、篮式过滤器 招标编号: 合同编号: 技 术 协 议 书 甲方:

乙方:

目次 1供货范围及技术参数 (2) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (1) 4技术要求 (4) 5可操作性试验 (6)

一、供货范围及技术参数 二、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB 700-88 碳素结构钢 GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值 GB 1220-92 不锈钢棒 GB 1497-85 低压电器基本标准 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB 2681-81 电工成套装置中的导线颜色 GB 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB 4720-84 电控设备第一部分低压电器电控设备 GB/T 4942.2-93 低压电器外壳防护等级 GB5330-1985 工业用金属丝编制方孔筛网 GB 8898-1997 电网电源供电的家用与类似一般用途的电子及有关设备的安全要求 GB/T 9119-2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰 GB/T 9124-2000 钢制管法兰技术条件 GB 9126.2-88 法兰用垫片 GB10612-1989 板厚<3mm的圆孔和方孔筛板 GB10613-1989 板厚≥3mm的圆孔和方孔筛板 GB/T 13306 标牌 GB/T17241.6-1998 整体铸铁管法兰 GB/T17241.7-1998 铸铁管法兰技术条件 GB/T 18690.2-2002 农业灌溉设备过滤器网式过滤器 GB/T 18690.3-2002 农业灌溉设备过滤器自动清洗网式过滤器 JB/T 2932 水处理设备技术条件 JB/T 5000.3-1998 焊接件通用技术条件 三、术语和定义 本标准采用的术语符合“2规范性引用文件”所列标准的规定,下列术语仅适用于本标准 3.3.1全自动自清洗过滤器 指安装在管道上,通过时间或压差变化实现过滤状态、排污状态之间的自动切换,从而实现在线不停机排污清洗过滤单元的过滤器。 3.3.2公称压力 过滤器运行所需的进口处的最大静水压力。 3.3.3 爬电距离 在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。 3.3.4 电气间隙 两个导电部分间的最短空间距离。 3.3.5 环境条件 产品经受其周围的物理、化学和生物的条件。 环境条件用各单一环境参数和它们的严酷等级的组合来确定。 产品分类与命名 四、基本要求 5.1 全自动自清洗过滤器的技术条件应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件进行生产 5.2 产品设计、制造、生产及检验过程中各零部件未注尺寸公差按GB/T1804执行;形位公差按GB/T1184执行。 5.3 环境条件 5.4 海拔 安装地点的海拔高度不超过2000m,超过2000m时,电控器带电回路的介电强

多介质过滤器说明书1

多介质过滤器 使 用 说 明 书 筑恒科技

多介质过滤器操作维护手册 1、概述: 多介质过滤器学名:浅层介质过滤器,它是利用石英砂、无烟煤等滤料作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。常用滤料有石英砂、活性碳、无烟煤、锰砂等。广泛运用到农业灌溉、化工、石油、冶金、工矿等各行业。 SJL全自动多介质过滤器的特点: (1)多介质过滤的作用 多介质滤器是一种压力式过滤器,利用过滤器所填充的精制石英砂滤料,当进水自上而下流经滤层时,水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除,从而使水的浊度降低。 (2)SJL多介质过滤器的主要特点 ?多介质过滤器设备结构简单、运行可以实现自动控制、处理流量大、反冲次数少、过滤效率高、阻力小、操作维修方便等特点。 ?本产品可分为手动型和全自动型。手动型主要是通过阀门的调节来控制过滤器的运行、正洗、反洗;而全自动型是通过自动头来进行对过滤器运行,正洗、反洗等状态的控制,罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐,也可根据用户要求制作。 ?结构紧凑:该设备集混凝反应、过滤、连续清洗于一体。简化了水处理工艺流程、占地面积小、结构简单、安装操作灵活方便。降低了原水处理工艺多环节的能耗和人工管理费用,减轻了操作难度 ?混凝反应效果明显:应用混凝反应机理和沉降机理,有效地去除水中的

悬浮物和胶体物质,有利于在砂滤区进一步降胝出水浊度。 ?连续自清洗过滤:过滤介质自动循环,连续清洗,无需停机进行反冲洗?降低原水的悬浮物(SS)含量:配合微絮凝装置,进水最高SS≤mg/L的各种工业用水、城市生活污水、工业用水作为回用水,去除率≥90%,达到完美过滤效果 (3)SJL多介质过滤器工作原理 多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,常温操作、耐酸碱、氧化,PH 适用围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表,且具有反冲洗功能,泥垢等污染物很快被冲走,耗水量少,按用户要求可设置全自动功能。在一定的压力下,使原液通过该介质的触絮凝、吸附、截留,去除杂质,从而达到过滤的目的。其装的填料一般为:石英砂、无烟煤、颗粒多孔瓷、锰砂等,用户可根据实际情况选择使用。其过滤精度在0.005-0.01m之间,可有效去除胶体微粒及高分子有机物。 当除多介质过滤器因截留过量的机械杂质而影响其正常工作,则可用反冲洗的方法来进行清洗。利用逆向进水,同时通入压缩空气,进行气水混合擦洗,使过滤器砂滤层松动,可使粘附于石英砂表面的截留物剥离并被反冲水流带走,有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等,并防止滤料板结,使其充分恢复截污能力,从而达到清洗的目的。反洗以进出口压差参数设置来控制反冲洗周期,经验得知一般为一天,具体须视原水浊度而定。 多介质过滤器利用操作阀组,过滤器的启运、正洗、反洗、停机等工序均是手动控制操作。 当除铁锰装置运行至进出口压差为0.07MPa时,必须进行反洗。 2、结构特点 设备本体是带上下椭圆封头的圆柱形钢结构,过滤器材质为玻璃钢,衬PVC 胆体,部在进水口设有布水器,下部设有集水装置,集水装置上填装1000 mm

除尘设备外委承包技术协议完整版本

除尘设备外委运行管理技术协议 甲方: 1111111111111111111111111111 乙方: 11111111111111111111111111111111 为确保除尘设备发挥最佳功效,同时得到精心合理的维护,确保设备安全、稳定运行, 甲方委托乙方对黄石新兴管业铸管部除尘设备实行外委运营承包,经双方友好协商,达 成协议如下: 一、除尘设备运营承包范围 二、运营承包操作模式 1.除尘设备的备品、备件由承包方根据实际情况确定,统一购买,费用乙方承担。 2.一般易损件的维修、更换及除尘设备本体的维护保养,由乙方自行根据情况确定,费用 乙方承担;所有辅材(易消耗品)由乙方根据情况确定,费用由乙方承担。 3.设备及管道防腐费用、基础维修由甲方承担。除尘灰转运甲方负责。废弃物处理甲方负 责,乙方负责装车。 4.除尘管道、风机、电机(含配套电控系统),仪控仪表和PLC的运行、维护由乙方负责。 5.主体设备改造及更新或大修(一般大修期为三年)如除尘设备本体、风机、电机、液力 耦合器、输灰系统、烟囱等整套设备的大修理由乙方负责。除尘系统技术改造由甲方负责,或甲方委托乙方提出具体计划、方案,乙方参与竞标。

6.乙方发现除尘设备较大问题提出停车检修申请,应先报甲方事业部和生产部审核批准, 如不影响设备运行,乙方应安排在甲方的生产设备检修时间处理,与甲方同步检修。 7.设备的年修由乙方提出方案并实施,费用甲方承担。 8.除尘维修运营总承包期限为3年。合同期内,如发生下列情况中的一项,甲方有权接管 并解除合同,其损失由乙方承担。 A、乙方原因导致连续停机超过3天。 B、乙方原因导致除尘器粉尘排放浓度连续5天不合格。 C、乙方原因造成设备系统出现事故,导致甲方经济损失50万元以上。 D、乙方违反安全操作规程,野蛮操作,导致人员伤亡。 三、设备运行管理指标 1、烟气布袋除尘器粉尘排放浓度≤50mg/nm3,保证低于国标和行标规定。系统风量。 2、设备同步运行率≥99%,卸、放灰不产生二次扬尘。 3、岗位粉尘浓度≤10mg/nm3。 4、除尘系统风量、压损均满足原始设计要求,考核指标以原合同或技术协议为准。 5、除尘器外表面整洁、干净、无锈蚀、油漆无脱落。 6、设备运行指标 1)布袋除尘器 A、排风口和烟囱烟气含尘量符合设计要求。 B、各室滤袋无过松、破漏,袋笼安装稳定。布袋的透气良好。 C、气动装置动作灵活、无卡阻、无松脱;各电磁阀、脉冲阀气包及连接管路无异常, 压缩氮气(空气)管路无堵塞、漏气,压力正常。 D、除尘器各部位照明齐全、良好。 E、自动控制装置灵敏,可靠,电气元件动作灵活,外表整洁。 F、各检查门、仓盖等连接处密封性能好,不漏灰、漏气。 G、本体及净室、排风管道内无粉尘、杂物堆积。 H、钢结构连接处焊缝严密,无锈蚀,无明显变形或异常,各处连接螺栓拧紧。 I、灰斗排灰、卸灰系统正常可靠。 2)风机及控制设备 a.定期清除叶轮灰尘及风机内异物。电机工作正常。 b.风机无明显震动、喘振现象。(叶轮与筒体无磨擦,叶片不变形,电机与支架、基础、联 轴器连接处螺栓无松动。) c.风机与电机无明显发热。(无超负荷运转,无断相,电压正常。)

除铁设备(除铁器)

除铁设备(除铁器)简介 (南京博滤工业设备有限公司) *工业流体过滤与分离 * INDUSTRIAL FLUID FILTRATION & SEPARATION * 摘要:永磁除铁过滤器基于磁力吸附原理,内置有磁棒采用优质不锈钢管和高B值稀土合金钕铁硼、采取特殊制作方法制作而成。用于捕集液体、稀浆流、风送管道输送的粉体、气体等气液相中含有的强磁铁杂、弱磁性的铁质污染物(如铁锈、铁屑)、氧化物以及其它的细小铁磁性杂质等。该产品目前广泛用于电力行业提升水汽品质如疏水除铁、高温凝结水回用除铁用途,以及流体食品灌装线用以细微金属杂质去除确保食品安全。除此之外还多用于造纸行业碎浆机之后或浆泵之前安装,用以捕捉纸浆中的铁丝、铁钉等有害铁质。 关键词:永磁除铁过滤器,除铁设备,除铁过滤器,除铁过滤机,凝结水除铁器,永磁大流量过滤器,永磁过滤器,磁力过滤器,除铁过滤器,磁性过滤器,磁性除铁过滤器,磁性除铁器,除铁设备,疏水除铁器,疏水除铁过滤器。 (小型管道式除铁器结构示意图) 产品特性: ●标准参照:GB/T1576-2008《工业锅炉水质》、GB150~GB150.4-2011《压力容器》●采用SS304/316L纯正不锈钢材质进行制造。 ●表面处理:食品级抛光、镜面抛光、喷砂处理 ●设计压力:0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,以及更高压力的定制。 ●设计温度:80℃、100℃、120℃、150℃、180℃、200℃以及加强型高温定制。 ●连接方式:NPT内螺纹/卫生卡箍/法兰 ●独特优化的磁路设计,用以形成高梯度场强,捕捉力充分,抓牢度强,高效去除气液相中可能含有的细微磁性固形杂质。 ●内置磁体采用稀土永磁材料,表面磁场强度峰值可高于12000高斯,无需其他能耗,亦不产生耗材,运行成本极低。 ●成套设备中无活动部件,易于安装操作和维修。 ●超长使用寿命,极低的磁性消退率,10年磁性衰减约1%。 ●流体与多根磁棒充分接触,形成强磁捕集,强化除铁效果,高效率去除0.5-60μm 细微磁性颗粒杂质。 ●Bolindustry提供保温夹套选配设计。夹套预留口可接入导热油(0.2MPa)、热水 (0.4MPa)或冷却液(0.4MPa),保持过滤介质的温度与输送性能。

自清洗过滤器技术协议书

自清洗过滤器技术协议书 买方: 卖方: 二○一四年十二月

1. 总则 1.1 本技术协议书用于大唐三门峡火电厂三期扩建工程2×1000MW超超临界机组锅 炉补给水和工业废水处理系统设备自清洗过滤器功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书中提出了买方最低限度的技术要求,并未包括所有的技术要求和适用的标准,卖方负责提供一套满足本技术协议书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。卖方应对本设备的质量负全责。 1.2 卖方须执行本技术协议书所列标准。与国家标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.3本技术协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等的法律效力。在签订合同之后,双方有权提出因规范标准、规程等发生变化而产生的一些变更补充要求,根据具体情况由买、卖双方共同商定。 1.4 买方保留对本技协议书提出修改和补充要求的权利,卖方应予以配合。如有修 改,具体情况由买卖双方协商解决。 1.5 本工程采用KKS标识系统。卖方提供的技术资料和设备标识必须有KKS编码。 具体标识要求由买方提供。 1.6本技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2.规范和标准 以下规范和标准是买方对其所购设备提出的一般性要求,包括引用的标准、设备设计、原材料采购、制造、检验、表面处理(包括设备的油漆)、包装等过程的执行、检查、记录。所有的标准和规定都会被修订,如下列标准和规定有最新版本,应按最新版本的要求执行。 《钢制压力容器》 GB150 《水处理设备制造技术条件》 JB/T2932 《橡胶衬里化工设备》 HGJ32 《压力容器油漆、包装技术条件》 ZBJ98003 《电厂水处理设备制造质量分等标准》 SDZ037 进口设备的制造工艺和材料应符合ISO-9001、DIN、IEC、NEMA、IEEE、ASTM、ASME、ANSI等涉及的标准或相当标准

过滤器使用说明

循环水冷却系统 随着城市建设的发展,循环水冷却系统成为不可缺少的部分。系统对应于冷冻设备,有位于裙房屋面的冷却塔、位于地下二层的循环水泵、手动、电动蝶阀,过滤器、电子除垢仪等。冷冻主机位于地下一层,冷却水共用供回水总管。系统最低处设置放空排污阀。考虑到有时裙楼屋面市政水压不够,增设了补水泵供水系统,由冷却塔集水盘内上下水位控制水泵启停。管道在跨越变形缝处增设了伸缩节。穿跃室内处墙板处均设置了刚性防水套管。水泵及冷水机组前后管道上均设置了压力表。为保护冷冻主机,其进水管上设置了水流指示器与主机联锁。 1系统控制与节能 系统中冷却塔、冷冻主机、冷却泵及冷冻泵应是一一对应开启的,应采用电动阀控制水流,不得让水流经过已停机部分的管道,而影响处理效率。开机的顺序是:冷却水泵、电动阀、冷却塔、冷冻主机,停机的顺序则相反,且冷冻机停机要提前半小时。30kW以上冷却水泵应采用软启动,多台并联,最好用变频控制,根据外界环境气候设定调节水泵功率,节能效果更好。冷却塔风机采用双速电机以及酌情适当调整风机叶片角度对于节能降噪有明显效果。 根据是否设置水池设置位置,产生了循环水冷却系统的不同形式。循环水泵扬程的计算很主要,只需考虑沿程阻力、流出水头及冷却塔进出水位差即可,一般取25m左右,而与冷却塔位置的高度关系不大。冷却水泵的扬程H,其计算公式如下:H=k(hf+hd+hm+hs+ho) k为安全系数,取1.1~1.2:h \hd为冷却水管路沿程阻力和局部阻力;h 为冷冻机组内冷凝器的阻力;h为冷却塔进出水位差;h。为喷嘴处的流出水头。 2冷却塔 冷却水量w计算采用公式: 式中Qc为冷却塔排走热量,压缩式制冷机取负荷的1.3倍,吸收式制冷机取负荷的2倍;C为水的比热; t为冷却塔的进出水温差。冷却塔的补给水量Q 计算采用公式:Q =N*k*⊿t/(N 一1) 式中N为浓缩倍数,加药法不高于5,采用电子除垢仪不高于10; K=0.001+0.00002T,T为气温:冷却塔是为冷冻主机服务的,应尽量靠近服务对象,以缩短冷却水管道,应尽可能将冷却塔设置于建筑物主导风向的下风向的较通风处,既要便于操作管理和安装,又要尽可能地少影响环境。冷却塔的噪声主要来自电机、风机、淋水和塔体的震动,要考虑连接塔体管道的橡胶软接头和基础减震。设备湿重大,应提交结构专业设计梁板及设备基础时充分考虑。无风

袋式除尘器技术协议

燃煤注汽锅炉成套设备袋式除尘器 技 术 协 议 年月日

技术协议 需方: 供方: 经双方协商,就开发燃煤注汽锅炉试验工程一台燃煤注汽锅炉成套设备袋式除尘器的支持与提供等相关技术事宜进行了讨论,技术协议如下: 一、总则 1.1本技术协议仅适用于风城稠油开发燃煤注汽锅炉试验工程。包括燃煤注汽锅炉成套设备袋式除尘器的性能、安装及售后服务等技术要求,提出了对该设备在设计、制造、配套、文件、服务、安装和验收等方面的基本要求。 1.2 本技术协议条款需方与供方双方均应严格遵守。供方的任何变更都应得到需方的书面认可。需方的任何变更都应以书面的形式通知供方。供方根据需方提供的技术规格与参数提供设备,并对所制造的设备的质量负责。 1.3本技术协议作为提供成套设备与技术支持的商务合同的附件,与商务合同具有同等的法律效力,并与商务合同同时生效。 1.4 优先顺序。若本技术协议条款与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行: 1.4.1 有关规范和标准; 1.4.2 对于不能妥善解决的矛盾供方有责任以书面形式通知需方; 供方若有与以上文件不一致的地方,应在工艺设计与成套设备的提供中予以说明;若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求; 即使供方符合本技术协议的所有条款,也并不等于解除对所有提供的设备和附件应当承担的全部责任,所有的设备和附件应当具有正确的设计,并且满足特定的设计和使用条件或当地的健康和安全法规。

二、袋式除尘器的型式、主要参数 2.1 袋式除尘器的型式 袋式除尘器为长袋低压行喷吹脉冲清灰外滤式除尘器。净化锅炉排放烟气,使烟气含尘浓度降至30mg/Nm3以下。 2.2 袋式除尘器主要参数(不限于此)

地下水除铁锰过滤器技术

地下水除铁锰过滤器技术 地下水处理主要是除去水中的铁锰离子,水中铁锰离子含量过高,遇到空气水马上变成褐黄色和黄色的, 所帮助。 1、锰砂过滤器的作用原理 锰砂过滤器千万不要经常大反洗,因为锰砂除铁与过滤,一是靠机械吸附,二是更重要的靠表面膜过滤。表面 空气反洗,只要压差不影响出力就行了。当压差大到一定的时候,简单反洗一下,没必要搞空气反洗,因为这破坏了膜,重新建立起来要时间的。安全彻底反洗建议一季度搞一次就足够了。另外,过滤前过度的曝气是有一定影响的,但不是主要的,你主要的问题还是过度反洗,破坏了填料层的排布结构,破坏了膜的形成。 2、锰砂过滤器的锰砂的选择 锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料最理想的级配比例,使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。锰砂滤料外观粗糙呈褐色或淡灰色,常用于生活饮用水的除铁、除锰 锰砂滤料主要用于降低水中的铁锰铁和锰总含量,根据我国生活饮用水卫生标准规其铁含量≤0.3㎎/L,锰含量≤0.1㎎/L ,长时间饮用含铁含锰量过高的水会严重影响身体健康. 锰砂广泛用于各供水行业,是过滤水使用的一种特殊滤料,除铁性能最佳,外观赤褐色。经机械加工破碎,筛分,产品多棱角,接近球状,锰砂常用于地下水除铁除锰过滤。 4、锰砂过滤器设计参数 1、过滤速度:6-8m3/h 2、工作温度:常温工作压力 3、反洗压缩空气量:18-25L/m2.S 4、滤料层高:1000-1200mm 5、反洗强度:12-15L/m2.S; 反冲洗时间:4-6分钟

多介质过滤器技术协议

东方希望集团新疆昌吉吉盛9Х33000KVA 金属硅项目综合循环水泵站多介质过滤器 技术规格书(合同附件) 买方: 卖方: 2016年4月

1 概述 1.1 用途和要求 为满足东方希望集团新疆昌吉吉盛9Х33000KVA电炉金属硅项目生产的需要,冷却水系统拟选购本章所述设备。本章所载内容为买方认为必须满足的最低要求。卖方提供的合同设备应满足技术成熟、安全可靠、运行稳定、维修方便的要求。 1.2 设计条件 1.2.1 项目建设地点:新疆昌吉 1.2.2 气象资料 该地区属温带大陆性气候,冬季长而严寒,夏季短而炎热,春秋季节不明显,干旱少雨,昼夜温差大。 历年极端最高气温40.8 ℃ 历年平均气温7.1 ℃ 历年平均气压934.0hpa 多年平均降水量183.1mm 历年日最大降水量26.2mm 历年最大冻土深度148cm 历年最大积雪深度35cm 累年最多大风日数83天 多年平均雷暴日数9天 累年最多雹日数3天 累年最多沙尘暴日数45天 海拔高度506m 年平均风速 2.2m/s 2 供货范围 下述内容只对供货范围内的主要设备和附件进行了描述。对于本章中没有提及的内容和项目,但又是满足设备的功能和安全稳定运行所需要的任何内容和项目均应包括在供货范围之内。所有设备运行和检修维护所必须的任何附件、配件、器具和特殊工具和随机备件均应包括在供货范围之内。买方有权拒绝任何不符合本技术规格要求

的设备和材料。 2.1 主机设备、辅助设备和附件 除合同设备主体外,还应包括使其安全稳定运行及检修维护所需的任何辅助设备和附件(但不局限于此)。 2.2 专用工具、随机备件、消耗材料和满足2年运行要求的备品备件 2.2.1专用工具:合同设备安装、检修、维护所用的特殊工具。 2.2.2 随机备件、消耗材料:包括合同设备安装、调试、试运转及保证期内合同设备正常运行所必须的备品备件及消耗材料。 2.2.3 满足2年运行要求的备品备件:投标人应在投标文件中详细列出合同设备正常运行和维修所必须的备品备件清单,并标出单价。此项费用不包括在投标总价中,但上述报价在合同经双方签字后2年内有效。

过滤器使用说明书

水介质反冲洗过滤器使用说明书 型号:ZBG3-3-40/630 北京中矿兴宝环保科技有限公司

使用说明书 1简介 本产品适用于公称压力≤4.0MPa的水及液压油为介质的管路中,用于滤除介质中的固体颗粒状污染物,以保护其它运动件不受磨损或减轻磨损,以及细小孔元件减缓堵塞或不被堵塞,从而保证其系统正常工作而减少维修次数。 本产品具有反冲洗功能,利用系统自身压力和介质源,通过换向阀使介质反向流动,冲洗滤芯进液表面的污染物,可延长滤芯使用寿命,减少更换次数,降低劳动强度,降低使用成本。 本产品设有旁通阀,当操作者长时间没有进行反冲洗而引起滤芯堵塞,供水不足时,旁通阀会自动打开,保证系统在短时间内仍能正常工作。 2技术参数 公称压力:4.0MPa 公称流量:630L/min 公称通径:80mm 过滤精度:25、40、60、80、100、130、160、180、200……μm 3安装 将本产品进、出液口分别接到系统泵右边出液管路中即可(安装尺寸见附图)。4使用 4.1 正常使用(即过滤) 本产品设有四个阀门,件号分别为:4(过滤进液阀);5(反冲洗进液阀);1(过滤出液阀);6(反冲洗出液阀)。详见附图。 过滤时4号、1号阀开启,手柄与管路平行,5号、6号阀关闭,手柄与管路

压力表3显示进液压力,压力表2显示出液压力,两表之差表示进、出液压差,当压差<0.35MPa时,为正常工作状态。 4.2 反冲洗 当进、出液压差≥0.35MPa时,说明滤芯已堵塞严重,需对滤芯进行冲洗,步骤如下: 1)打开阀门6、5; 2)关闭阀门4、1; 建议:每班工作完毕停机之前应进行反冲洗,冲洗至清洁液体从反冲洗出口流出,反冲洗完毕将阀门手柄调至过滤位置,观察表2、表3之差是否<0.35MPa,若在范围内则可继续工作,此时再关机为好。 当反冲洗完毕恢复正常工作状态后,进出液压差仍≥0.35MPa时,应更换滤芯,步骤如下: 1)关闭系统总阀门,使产品处于停止工作状态; 2)关闭进、出液阀门4、1; 3)打开排污阀6,排污卸压; 4)松开法兰螺栓,拆去法兰盖,取出滤芯; 5)换上原厂生产的同型号滤芯,装好法兰盖,关闭排污阀6,打开进、出液阀门4、1,打开总阀门。

空调技术协议

佩尔中心空调系统工程技术协议 1、总则 1.1 本技术协议适用于__________的中央空调系统的设备安装。 1.2,乙方应提供符合本技术协议书的优秀的施工质量。 1.3 如果乙方没有以书面对本技术协议书的条文提出异议,甲方则可认为承包方的施工完全满足本技术协议书的要求。 1.4 本技术协议书为商务合同的附件,与商务合同正文具有同等的法律效力。 2、技术要求 2.1 承包工程范围: (1)中央空调系统施工安装。 2.2 中央空调系统施工必须遵循国家相关标准和规范进行。 2.3施工中乙方必须遵守经过发包方审查过的施工图设计,不得单方修改施工图内容。如有设计不合理的地方乙方提出问题,由甲方向设计院提出设计变更。 2.4乙方必须遵照国家现行的施工及验收规范和质量检验标准,以及遵守经过发包方部门审查过的施工图设计要求组织施工,并建立健全质量保证体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录,做好施工报验工作。 2.5 乙方投入的施工机械,必须保证机械的完好性,以保证工程进度和质量。 2.6 本工程要求达到施工安装质量等级:优良。 2.7乙方服从监理公司工程师的监督和管理,发现问题及时与有关方面人员协调解决。 技术要求

以下规定为机房空调选型招标及采购的最低技术要求,卖方所提供的技术指标不能低于本文件的规定。 1、总体技术要求 1.1卖方所提供的设备及附件应是技术先进,性能成熟具有高度可靠性的产品,能够满足机房高显热比、长时间运行的条件,使用和操作安全、可靠、方便,性能价格比高,具有较强的抗干扰能力,应用灵活,扩展方便的产品。 1. 2制造商应通过ISO9001质量保证体系的认证。 1. 3制造商应已获得3C认证和生产许可证。 压缩机、控制器、风机、膨胀阀、视液镜、干燥过滤器、压力控制器、加湿器等主要零部件为原装进口 1.5空调室外机应能适应恶劣气象条件,设备能在-30℃~+45℃的环境条件下有足够的冷、热能提供,并提供相关参数。 1.6空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。 2.空调参数及要求 2.1湿度精度:专用空调30%~80%±3~5% 2.2温度精度:专用空调15℃~30℃±1℃ 2.3交流电要求:电压220/380V±10% 2.4当专用空调有下列情况时,应能够发出声光报警并可储存故障报警信息: A.室温过高、过低; B.相对湿度过高、过低; C.压缩机排气压力过高、吸气压力过低; 2.5空调控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路、过热等有可靠的保护装置,并在发生故障时能够发出声光报警。 2.6当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能。 2.7机房内洁净度要求:空调机组可清洗的更换方便简单的褶皱型板式过滤器。 2.8制冷压缩机要求:能效比大于 3.4。 2.9专用空调机组显冷量与总制冷量之比不小于92%。

旋风+布袋除尘器(技术协议)

中节能(烟台)生物质热电工程 带有前置旋风除尘器的布袋除尘器 技术协议 ; 买方:中节能(烟台)生物质热电有限公司 卖方:山东环冠科技有限公司 2 010年9月 ,

目录 1 总则 (2) 2 运行环境条件 (2) 3 设计条件 (3) 4技术要求 (4) 5质量保证及性能试验 (14) 6 技术服务 (16) 7供货范围 (18) 8油漆、包装、运输 (21) 9技术资料交付 (23)

1 总则 本技术协议仅适用于中节能(烟台)生物质热电工程的2台75t/h秸秆CFB锅炉所配的两台带有前置旋风除尘器的布袋除尘器,它包括除尘器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品。 在商务合同签订生效之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,以较高标准执行。 如买方有除本技术协议以外的其他要求,应以书面形式提出,经买方、卖方双方讨论、确认后,作为本技术规范的补充,与本技术协议具有等同的法律效力。 卖方对布袋除尘器成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 2 运行环境条件 设备的运行环境条件 厂址:栖霞市吕家黄口 该区域属半岛内陆性气候,年平均气温℃,最冷为一月份,最低温度℃,月平均气温℃,最热七月份,最高温度℃,月平均气温℃。年平均降雨量为830mm,年平均降水天数天,多集中在7-8月份,日最大降雨量为mm(1979年7月31日),1985年降雨量最大,年降雨量达mm。年平均无霜期207天,初霜在10月底,终霜在来年3月底,历年最大冻土深度为50㎝,绝对湿度历年平均为毫巴,相对湿度平均值为66%,年平均蒸发量为mm。平均年日照小时数为2680小时,日照百分率为61%,常年主导风向夏季为南风,冬季为东北风,基本风压值为50㎏/㎡。 工作条件 安装地点:炉后,室外 3 设计条件 配套前置旋风除尘器的布袋除尘器装设在锅炉尾部,用于去除锅炉烟气

铜制过滤器的技术协议

铜制过滤器技术协议 1适用范围 本协议适用于房间空调器用各类铜制过滤器, 适用于x xxx有限公司空调器在批量生产中所用的各类外购铜制过滤器。 2协作单位 甲方(需方单位):x x xx有限公司 乙方(供方单位): 3执行标准 4技术要求 4.1外观质量:内、外表面应光滑,清洁,不应有针孔、裂 缝、起皮、气泡、拉道、夹杂、绿锈及严重划伤和氧化膜。 两端切口应平整,无毛刺和铜屑。成型良好,过滤网应无松动现象;有外接铜管焊接时,焊接处应光滑饱满,无砂眼,针孔等缺陷。 4.2形状尺寸:符合空调技术部的相关图纸要求。 4.3气密性:向过滤器中充入3MP a的高压氮气,保压3m i n, 检查有否气泡溢出。 4.4清洁度:铜制管路件内壁含杂量应小于30m g/m2。 4.5耐压性:将过滤器的一端密封,向过滤器内充入 4.5M P a 高压气体,历时3m i n,浸入水中检验有否泄漏、变形和破裂等现象,并检查过滤网有否松动现象。 4.6包装:密封包装,包装应无破损并能有效的保护过滤器。6交收检验 6.1交收检验项目为 4.1—4.6中的全部重要项目; 6.2交收检验项目G B2828-87《逐批计数抽样检查程序及抽样表》,一次抽样方案随机抽样。 7供货必要条件 7.1供方单位每批供货必须提供完整的出厂检验报告。其检 验项目应包括本技术协议书技术要求中所有或部份重要 内容。其判定应符合本技术协议的要求。 7.2样品须按格兰仕空调技术部的图纸或具体相关技术要求 提供,并需得到格兰仕空调技术部的评审确认方可小批 量供货;且样品需经过上述技术要求中的每一个项目的 检测,检测合格后方可进行小批量供货。 7.3首批供货产品,应提供省级以上国家认可机构的检验报 告,连续供货产品,每年应提供至少一次该检验报告, 检验内容应符合本技术协议的技术要求,或符合国标。 8质量保证及质量争议处理 8.1乙方应按甲方的要求,参照IS O9000系列标准建立并保 持文件化的质量体系,不断提高质量保证能力。 8.2当甲方需要确认乙方提供的产品在制造过程中的质量保

活性炭过滤器操作说明书

活性炭过滤器操作说明书 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

某某发电有限责任公司 厂区外排废水达标排放工程废水收集及 处理设备 活性炭过滤器 操作维护手册 编制: 审核: 批准: 第一章设备介绍 1.工艺原理及工艺参数: 工艺原理: 活性炭吸附器的使用:由于活性炭具有吸附性和比表面积非常大的特性,活性炭广泛运用于各个领域。水处理可用于去除水中的有机物和游离氯以保护后续设施。 活性炭过滤主要时去除水中的有机物和游离氯,防止水中游离氯对反渗透膜的氧化性破坏。研究表明,用活性炭过滤法除去水中游离氯能进行的很彻底。活性炭脱氧并不是单纯的物理吸附作用,而是在其表面发生了催化作用,促使游离氯通过活性炭虑层时,很快水解。活性炭能吸附水中的余氯有机物等,对某些阳离子也有一定的吸附作用,当过滤达到一定时间或活性炭过滤器进水压力的差值大于时,需进行反洗;当吸附量达到吸附容量时,活性炭就需要更换。按理论估算,吸附塔中活性炭可以使用2年以上,其实际使用寿命取决于进水水质和使用条件。

主要技术参数: 1.2.1型式与型号①型号:DN3200 ②型式:垂直圆筒 1.2.2数量: 6台 1.. 每台设备出力①正常出力 80T/h ②最大出力 96T/h 1.2.4 运行流速①正常流速: 10m/h ②最大流速 12m/h 1.2.5 设备直径/壁厚 3224/12 mm ①直径:Φ3200mm(内径) ②直筒壁厚:12mm ③封头厚度: 14 mm ④直边高度: 3500mm ⑤总高度: 5877 mm 1.2.6 设计压力:水压试验压力: 1.2.7 反洗膨胀高度: 1000 mm 1.2.8 运行压差①正常出力压差:②最大出力压差: MPa 1.2.9 设备荷重①空载荷重: 9000kg ②运行荷重: 52000kg 1.2.10本体(包括封头)材质:Q235-B 器外管系、管件:20#钢 1.2.11 衬里(防腐) ①衬里(防腐)材料: 半硬耐酸橡胶②衬里(防腐)层数: 2 ③衬里厚度: 3+2mm 1.2.12 内部装置 ①上部进水配水型式型式/材质:母支管结构/316不锈钢 ②下部出水配水型式型式/材质:穹型覆盖式多孔板/钢衬胶 孔板型式:直流多孔板 石英砂/卵石垫层

全自动井水除铁锰过滤器-内部资料

全自动井水除铁锰过滤器-内部资料 一、全自动井水除铁锰过滤器产品功能 全自动井水除铁锰过滤器主要用于去除系统中铁锰物质,净化水质。也可用于水的脱色、除味等。 二、全自动井水除铁锰过滤器适用范围 用于食品、饮料、造纸、酿造业含铁超标水的处理,地下水、井水作为饮用水除铁,地热工程及游泳池循环水的需要。

三、全自动井水除铁锰过滤器产品特点 1、独特的多滤室结构,可实现在线反冲洗(过滤、排污和反洗同时进行)。 2、节电:出水直接供给管网,不需另设二级供水系统。具有自身反冲洗功能,不需另设反冲洗水泵。 3、节水:本设备采用“梅花式布水器”,缩短滤层与布水管的距离,可节省大量反冲洗用水。 四、全自动井水除铁锰过滤器技术参数 1、处理效果: ①含铁量:≤0.3mg/L ②含锰量:≤0.1mg/L ③出水浊度:<3FTU 2、进水要求: ①含铁量:≤20mg/L ②含锰量:≤3mg/L ③进水浊度:<20FTU

④碱度:≤2mg/L ⑤pH值:>6.0(除铁时),>7.5(除锰时) 3、工作环境参数 ①工作温度:5-60℃(特殊温度可定做) ②工作压力:≤0.6MPa 4、运行参数 ①工作方式:压力式 ②运行方式:水流自上而下,串联(高含铁锰量)或并联 ③过滤速度:6-10m/h(除铁时),5-8m/h(除锰时) ④运行周期:视原水水质而定,最低不小于8小时 ⑤反洗方式:水洗,或气水结合反洗 ⑥反洗时间:10-15min ⑦反洗耗水:1-3% ⑧反洗强度:15-20L/s*m2 五、全自动井水除铁锰过滤器工作原理

全自动井水除铁锰过滤器由曝气装置和锰砂过滤罐组成。利用氧化法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子,再经过吸咐过滤去除,降低水中铁锰含量。其工作原理与成套除铁锰软化水设备相同。 1、工艺流程 曝气→接触氧化→吸附过滤→反洗 2、运行过程 ①曝气 根据水质情况采用深井水余压射流曝气或压缩空气曝气等方式,管道混合溶氧,稳定可靠。曝气法一方面是增加水中的溶解氧。二是驱除CO2,以提高水的PH值,使二价铁氧化成三价铁沉淀,然后再经过滤。 ②接触氧化 滤料采用天然锰砂滤料,其具有催化和过滤双层作用。 天然锰砂的主要成分是二氧化锰(Mno2)它是将Fe2+氧化成Fe3+的良好催化剂。 当含铁地下水的PH值>5.5时,与天然锰砂接触即可将Fe3+氧化成Fe3+,反应如下: a、4MnO2+3O2=2Mn2O7 b、Mn2O7+6Fe2++3H2O=2MnO2+6Fe3++6OH- 生成的Fe3+立即被水解成絮状氢氧化铁沉淀:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓ ③吸附过滤 a、经锰砂滤层后去除Fe3+形成的絮凝体(Fe(OH)3沉淀物)。 b、将大部分尚未氧化的Fe2+催化氧化作用和羟基氧化的离子交换作用,以便除铁。 锰砂除铁机理,除了依靠它自身的催化作用外,还有在过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜,能起催化作用。新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程,所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。 锰的去除原理同二价铁的去除方法相同。 ④反洗 全自动井水除铁锰过滤器可采用手动、自动控制两种方法。要求定期对锰砂进行反洗,以去除可能截流的悬浮物等杂质,同时松动锰砂和垫层。由于过滤器内设反冲洗装置,不需配备反冲洗水泵。

相关文档