文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 0101.厂用电源系统受电方案

0101.厂用电源系统受电方案

0101.厂用电源系统受电方案
0101.厂用电源系统受电方案

文件编号:AHXL.GQ.TC/DQ-0101 _______________________________________________________________________________

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂

2×330MW机组工程

220kV启/备变及#1机组厂用电源系统受电方案出版日期:2011年01月版次:第A版

编写日期审核日期批准日期

目录

1 设备及系统概述 (1)

2 方案编写的依据 (3)

3 调试目的 (3)

4 受电范围 (4)

5 受电前应具备的条件及受电准备工作 (5)

5.1 受电前应具备的条件 (5)

6 受电调试工艺 (6)

7 调试使用的主要仪器仪表清单 (8)

8 受电前后危险点隔离措施 (8)

9 质量验收标准 (9)

10 质量、环境、职业健康和安全控制措施 (9)

11 组织分工 (11)

附录一:厂用电源系统受电调试危险源辩识、评价和预控措施 (13)

附录二:厂用受电操作步骤 (14)

附录三:倒送电一次系统图 (17)

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程220kV启/备变及#1机组厂用电源系统受电方案

1设备及系统概述

1.1系统概述

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂本期工程拟建设2台330MW循环流化床机组,两台机组均采用发电机-变压器组单元接线,分别经主变压器升压至220kV后接入220kV升压站,再接入系统。220kV升压站采用全封闭式SF6 GIS设备,屋内布置。220kV系统采用双母线接线,共设7个间隔,其中2回出线间隔,#1主变、#2主变和启/备变共3回进线间隔,1回母线设备间隔及1回母联间隔。

本工程220kV升压站电气设备均进入220kV网络控制系统即NCS中实现顺序控制和实时监视。NCS由站控层和间隔层两部分组成,采用国电南京自动化股份有限公司的产品。站控层由计算机网络连接的计算机监控系统主机、操作员站、工程师站和各种功能站构成,提供运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层等功能,形成220kV升压站电气设备监控、管理中心,并可与调度通信中心通信。间隔层采用工控网络/计算机网络与站控层连接,在站控层及网络失效的情况下,仍能独立完成间隔设备的就地监控功能。电气防误操作闭锁通过NCS软件实现,GIS 就地控制盘内也进行了硬接线闭锁。

主变压器采用三相、双线圈、强迫油循环导向风冷(ODAF)、无激磁调压低损耗升压变压器。主变压器配有智能式在线诊断装置,以连续监视主变压器油中溶解的氢气浓度等状态量。每台机组设1台高压厂变,采用无激磁调压,自然油循环强迫风冷(ONAF),电源引自发电机出口,为两段6kV厂用母线(A段、B段)提供工作电源。每台机组设一套空冷型柴油发电机组作为机组的应急保安电源。全厂设置一台分裂变压器作为电厂的启动/备用电源,电源取自220kV升压站,采用有载调压,自然油循环强迫风冷(ONAF)。

高压厂用电采用6kV电压,补给水泵房采用10kV电压。低压厂用电压为380V。

高压厂变6.3kV中性点采用中阻接地方式,主厂房380V工作变中性点经高电阻接地,主厂房其他380V PC中性点直接接地,辅助车间380V系统采用中性点直接接地的方式。

本期工程采用炉、机、电集中控制方式,使用一个集中控制室。发变组、厂用电系统、UPS系统、直流系统等均纳入DCS监控范围。控制对象主要为发变组(含主变220kV开关)、主厂房厂用电系统(启/备变220kV开关)的断路器等设备。监视对象主要包括发变组、厂用电系统、高低压厂变等保护和自动装置的动作信号、各设备的状态信号、异常运行信号以及各设备的主要运行参数和越限报警等。

本工程每段6kV母线配置一套厂用电快切装置,用于厂用电源的正常和事故切换。快切装置和DCS之间采用硬接线连接。

1.2 主要设备概况

1.2.1 启/备变:

型号:SFFZ-48000/220W3 冷却方式:ONAF

额定容量:48/28-28MVA 调压方式:有载调压

额定变比:230±8×1.25%/6.3-6.3kV 额定频率:50Hz

阻抗电压:11% 接线组别:YN,yn0-yn0

1.2.2 220kV开关:

型号:LWG9-252 断路器额定电流:3150A

额定电压:252kV 额定短路开断电流:50kA

标称电压:220kV额定雷电冲击耐受电压:1050kV 额定频率:50Hz 控制电压:DC 110V 操作类型:机械三相联动

1.3 本方案的一点说明

本受电方案为220kV启/备变、6kV母线及以下厂用电系统的受电方案。其中220kV受电时的操作步骤、运行方式、试验项目等必须依照调度下发的“启动

受电实施方案”来完成。

2方案编写的依据

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》DL/T 5437-2009

《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号

《中国电力投资集团公司火电建设工程调试管理手册》[2006]61号

《中国电力投资集团公司火电工程达标投产考核办法》(2008)

《中华人民共和国工程建设强制性标准条文》(电力工程部分)(2006版)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)

《电力建设施工质量验收及评价规程》(2009版)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)

《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》

《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL/T5009.1——2002

《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL4081——91

《电业安全工作规程》(热力和机械部分)

《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号

《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂工程调试合同

华东电力设计院设计资料、有效的设计变更单和工程联系单

有关设备订货技术协议书、说明书

国家、行业及原电力工业部有关规定

安徽新力电业科技咨询有限责任公司质量、安全健康与环境管理体系文件3调试目的

通过启/备变和#1机组厂用电系统的受电调试,检验受电范围内的开关、启/备变、母线、低压厂用变压器、保护系统、操作系统等一、二次设备及回路的设

计、制造、安装等各环节安全、质量、工艺状况,并检验相关回路的正确性,分析解决遇到的技术问题,使厂用电源系统达到可靠、安全、可用的状态。

通过启/备变和#1机组厂用电系统的受电调试,使有关6kV、380V电源系统进入工作状态,从而可靠保障公用系统和#1机组分系统试运的调试用电,为有关系统和设备进入试运转创造必要条件。

4受电范围

4.1 受电设备范围

(1)220kV母线,启/备变220kV开关、刀闸,启/备变本体及附属设备。

(2)#1机组6kV备用进线共箱封闭母线及备用进线开关,6kV厂用1A、1B段母线及母线设备。

(3)#1机组#1A工作变、#1B工作变及相应的380V工作PC段母线及母线设备。

(4)#1机组保安MCC 1A、MCC 1B段母线及母线设备。

受电范围详见附录三:倒送电一次系统图。

4.2 受电操作区域范围

(1)220kV GIS室所有设备、设施。

(2)启/备变220kV侧断路器及所属系统设备。

(3)启/备变及遮栏以内的所有设备设施。

(4)启/备变低压侧封闭母线等设备设施。

(5)220kV继电器楼内的所有设备设施。

(6)继电保护室内部分设备、设施。

(7)#1机组6kV开关室内的所有设备设施。

(8)#1机组工作、保安380V开关室内的所有设备设施。

(9)#1机组直流系统、#1机组UPS系统所有设备;DCS电子间、工程师站内的部分设备、设施。

(10)NCS系统相关设备、设施。

5受电前应具备的条件及受电准备工作

5.1 受电前应具备的条件

(1)启/备变单元一、二次电气安装工程和相应的建筑工程全部施工完毕,验收签证齐全、符合规范。单体调试完毕,验收合格,受电设备具备投入运行条件。有载调压开关摆放在额定档位。按照有关规程规定,完成启/备变的局部放电试验及绕组变形测试,并合格。

(2)#1机组6kV开关室的土建施工、验收工作结束,门窗齐全,照明、通风施工结束,具备投入使用条件。

(3)220kV继电器楼及#1机组直流系统安装、调试及验收完毕,具备投运条件。

(4)#1机组不停电交流电源(UPS)系统安装、调试及验收完毕,具备投入运行条件。

(5)#1机组DCS系统的网络连接、上电、相应组态等工作结束,具备投入运行条件。

(6)受电范围内的设备在DCS中监视与操作控制以及相关逻辑调试完毕,验收合格。

(7)受电区域道路畅通,便于送电工作的进行及运行人员的日常巡视检查。

(8)受电范围内的一次设备安装、试验及验收等工作结束,一次设备试验合格。

(9)受电范围内的二次接线、保护单体调试、二次回路调试、保护带开关传动、仪表校验、设备标示等工作结束,并通过验收合格.

(10)受电设备保护定值应整定完毕,并正确的输入到保护装置中。

(11)接地系统施工完毕,接地电阻经测试符合设计要求。

(12)按照运行规程,对受电范围内的6kV封闭母线、6kV母线、6kV干式变、380V系统进行检查,应满足投运条件。

(13)待受电设备的命名和运行编号应标识正确、清晰。

(14)受电范围环境整洁、无施工痕迹,安全警示和隔离保卫工作以及消防

器材布设符合规定要求。照明充分,采用临时电源供给正式照明。

(15)通过安徽省电力建设工程质量监督中心站的监督检查与验收。

(16)本方案和安全技术措施已经试运总指挥审批,并报安徽省调通中心备案。

(17)厂用电系统受电后的管理方式已确定。

(18)相关的生产准备工作已经就绪。

(19)启/备变低压侧至#1机组6kV各段母线备用进线开关的共箱封母已全部封闭并通过耐压试验。共箱封母的#2机分支尚未T接,T接处安全措施妥当.

(20)220kV线路及母线系统受电后运行正常。

(21)受电时现场指挥及各小组成员应到场,并跟踪掌握操作进度。每个小组均明确一个具体责任人及联系电话。具体人员名单在受电前确定并张贴于集控室。

5.2 受电前的准备工作

(1)准备合格的工器具,绝缘手套、绝缘鞋、操作把手、开关柜钥匙、警告牌等。

(2)准备测试用仪器,如万用表、相序表、兆欧表等。

(3)配备必要的携带式通讯联络工具,保证受电过程中各点联络畅通。

(4)对受电设备及系统进行全面检查,所有设备转为检修或冷备用状态。

(5)进行全面卫生及安全检查,保持受电范围内干净,无杂物。受电开关室应上锁,室外配电装置给予隔离,并挂警示牌。

(6)在受电区域内,准备数量足够且合格适用的消防器材。

(7)为启/备变6kV侧各分支开关临时设立一高灵敏度(躲过6kV最大厂变冲击或最大电机启动电流)速断保护,以保证区内故障能无延时切除。

(8)与受电工作相关的调度、行政通讯已完善,满足受电需要。

6受电调试工艺

6.1 受电程序概述

(1)待220kV GIS开关站受电工作完成并运行正常、向省调申请并得到允许后,对启/备变冲击受电:将启/备变低压侧1A分支、1B分支备用进线开关转冷备用状态;合上启/备变高压侧刀闸,用启/备变220kV侧开关对启/备变进行5次冲击(最后一次冲击带#1机组侧所有备用分支PT);随后依次完成6kV厂用1A、1B段母线受电操作;最后对受电范围内的6kV变压器及380V母线等进行受电操作。

(2)在单独对启/备变进行冲击的过程中,投入启/备变所有保护,以便考验启/备变保护系统。设备受电完成后,巡视无异常,随即开展相关的测量和试验工作。

6.2 受电前及受电过程系统运行方式

(1)受电前启/备变处于冷备用状态。

(2)受电前#1机组6kV厂用1A、1B段母线处于冷备用状态。

(3)待受电6kV干式变压器处于冷备用状态,对应开关柜接地刀在断开位置。

(4)受电范围内380V各段PC、MCC母线处于冷备用状态,所有馈线开关在断开位置,母联开关处于冷备用状态。

(5)受电后启/备变、线路运行方式执行省调调令。

6.3 受电程序及操作步骤

受电顺序如下:

(1)启/备变受电;

(2)#1机组6kV母线受电;

(3)#1机组#1A工作变及相应的380V母线受电;

(4)#1机组#1B工作变及相应的380V母线受电;

(5)#1机组380保安MCC 1A、MCC 1B段母线受电。

受电过程对主要开关的操作均在DCS画面上进行。

受电操作步骤详见附录二:厂用受电操作步骤。

6.4 受电调试期间主要检查和测量记录

(1)受电设备绝缘检查记录。

(2)启/备变励磁涌流测量记录。

(3)电压测试及核相记录(此次指380V工作PC A段与B段)。

7调试使用的主要仪器仪表清单

调试中使用的主要仪器仪表如下:

(1)数字绝缘表

(2)数字万用表

(3)继电保护测试仪

8受电前后危险点隔离措施

8.1 升压站带电后应严格执行相关安全生产及准入制度,周围遮拦门应上锁,并悬挂“止步,高压危险!”警示牌。

8.2 对此次受电前未全部完成安装施工的间隔,升压站带电后应申请转检修状态,如有后续工作须办理工作票。

8.3 启/备变周围遮拦门应上锁,并悬挂“止步,高压危险!”警示牌。

8.4 #1机组6kV厂用1A、1B段工作电源进线开关应在断开位置,并断开操作、储能电源,开关柜门上锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。

8.5 受电范围内的6kV、380V开关室门上锁,并悬挂“止步,高压危险!”警示牌。

8.6 #1机组6kV厂用1A、1B段上所有进线/馈线开关均应在检修或冷备用状态。

8.7 对两段380V PC母线仅一段受电时,母联开关均应在断开位置,并断开操作、储能电源,开关柜门上锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。

8.8 由于本次保安MCC 1A、MCC 1B每段仅由380V工作PC A段、B段各提供一路电源,则保安MCC段至#1机保安PC段的开关均应在断开位置,并断开操作、储能电源,开关柜门上锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。

8.9 6kV备用进线TV、母线TV接入快切屏等非受电必要设备的电压回路,应在

6kV柜内断开并标识。

9质量验收标准

(1)变压器、母线受电及冲击试验时,应做到PT二次回路不短路且电压正常,相序正确,A段与B段相位正确。

(2)各电气开关操作灵活,动作正常,故障时,能及时动作。

(3)所有表计指示准确。

(4)变压器运行内部无杂音。

(5)变压器冷却装置能正常投运。

(6)变压器无渗漏。

(7)所有继电保护动作应正确。

(8)受电一次成功。

10质量、环境、职业健康和安全控制措施

10.1 制定危险源的辨识和控制对策。

10.2 成立受电组织机构,按组织分工开展工作,做到各司其职。

10.3 受电之前对参加受电人员进行技术和安全交底。

10.4 根据受电方案,预先编写标准受电操作步骤(模板票),以便准确填写操作票。

10.5 所有参加受电人员必须根据分工做好受电前的各项检查及准备工作,认真学习受电方案,熟悉受电系统一次接线,熟悉方案规定的方法和步骤。

10.6 受电过程中,无特殊情况下,受电方案不得更改,确实必须更改时经受电小组批准,重大问题由受电领导小组决定。

10.7 受电过程中严格遵守和执行《电力安全工作规程》中的各项规定。各项操作按照规程要求,由两人进行,一人操作,一人监护。监护人员必须对所操作的范围熟悉,对操作人员操作的正确性负责。

10.8 受电前停止受电区域的与受电无关的一切工作。

10.9 加强对受电区域防火及保卫工作,本工程各区域执行通行证制度,无证人员不得进入现场。

10.10 受电人员持证上岗。

10.11 受电过程中有关人员必须精力集中,发现异常情况如设备声音异常、异味、有放电等,要立即汇报;危急情况下,如设备着火等可先处理后汇报。随后必须将事故或故障原因分析清楚,并制定相应对策。

10.12 受电过程中如出现异常情况需处理时,要首先断开电源开关,分掉有关设备的控制电源,拉出开关和(或)隔离开关,做好安全隔离,并在电源侧开关处悬挂“设备检修,严禁操作”等安全警告牌,经验电确认无电后,挂上接地线等安全措施后方可进行。

10.13 受电区域准备的灭火器材要合格,数量足够(具体数量按保卫部门或安全部门等有关职能部门根据有关规定确定)。

10.14 受电过程中可能使用的绝缘手套、绝缘鞋、一次核相仪等安全器具、仪器要在有效期之内,严禁超期使用。

10.15 需投入运行的高压电气设备,受电前必须详细核对安装和试验记录,当确认符合投运条件后,才允许带电运行。

10.16 厂用电系统受电时,新设备第一次冲击受电前,必须进行绝缘检查,并与试验报告或出厂报告比较,有绝缘怀疑或不能受电的,严禁强行受电。

10.17 受电后,室外设备要做好防范隔离和警告标志,各送电开关室要加锁,并帖“设备带电,闲人免进”、“设备带电,注意安全”及相关安全标志等,钥匙集中保管,以防无关人员误入。

10.18 设备带电前应明确管理单位和人员,受电作业按运行规定进行,确保设备和人身安全。

10.19 进入带电区域工作,一律执行两票三制。

10.20 在受电过程中,所产生的废旧电池必须进行回收,以保持环境卫生。10.21 从申请受电操作开始,进入220kV系统、启/备变范围内、6kV开关室、干式变压器及380V开关室的人员,均应认为该部分已带电,任何人不得接触带

电设备。

10.22 开关第一次带电操作时,应用NCS或DCS操作,不得在就地操作。

10.23 对一次设备充电时,现场应有专职人员监视和检查,发现异常必须停止试验,待查明原因及处理后才能继续进行试验。

10.24 带电设备与施工设备之间必须有隔离,并挂上警示牌。

10.25 此次不受电的220kV间隔母线侧隔离刀应悬挂警示牌。

11组织分工

11.1 受电组织机构

受电前成立淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂工程220kV启/备变及#1机厂用电源系统受电领导小组,全面负责组织与协调整个受电工作,受电领导小组下辖现场指挥、运行操作组、调试测试组、维护组、设备验收组、综合组。11.1.1 领导小组

全面组织、领导和协调受电启动试运工作,研究受电期间发生的问题并决策,安排受电步骤。对受电启动试运中的安全、质量、进度和效益全面负责。

11.1.2 现场指挥

按领导小组要求,根据各职能组在受电前的检查、操作和调试的准备情况,指挥受电过程;具体指挥并协调各个职能组的现场工作。

11.1.3 调试测试组

完成受电前的调试准备工作和受电期间的试验工作;分析研究调试过程中的技术问题。

11.1.4 运行操作组

按照现场指挥的要求,具体执行受电操作并监视设备运行状态,监督落实受电调试期间设备的消缺情况。负责编写试运设备的操作票,监督落实带电运行设备系统与安装设备系统之间的安全隔离措施和管理。

11.1.5 维护组

维护、检查受电设备以保证设备具备受电条件;消除受电过程中及受电后发

生的设备故障和缺陷。

11.1.6 设备验收组

审查受电设备的试验报告;审定有关设备的运行条件;负责建筑安装工程和调试的质量验评,监督受电设备的运行性能,负责受电设备安装调试相关记录、图纸资料和技术文件的核查和交接工作。

11.1.7 综合组

负责落实厂用受电的安全措施,监督各有关单位的安全措施实施情况。负责审定检查受电范围内的消防设施应符合有关规定的要求;一旦发生火情,立即组织采取有效的抢救措施;负责受电范围内的安全保卫工作及领导小组布置的其他工作。

11.2 各单位分工

11.2.1 监理公司负责组织调试措施的会审,检查受电各项工作落实完善情况。负责对受电全过程进行监理。

11.2.2 调试单位负责编制受电方案及操作程序,负责调试措施的实施。

11.2.3 安装单位参加调试措施会审,负责受电设备与施工设备的隔离,进行受电设备的安装试验调试、负责设备维护、检修和消缺工作,临时设施的安装和系统恢复工作。协助生产运行人员进行设备的一、二次操作。受电过程中安排有经验人员负责现场检查监视。代保管期间安装单位负责检修。

11.2.4 生产单位参加受电方案的会审,做好生产准备,根据本受电方案负责编写相应的运行措施、运行规程,设备命名、挂牌、填写操作票。负责操作及与调度的联络工作。

11.2.5 建设单位负责审查受电方案,协助做好厂用电系统受电全过程的组织管理,参加厂用电系统受电各阶段工作的检查协调、交接验收和竣工验收等日常工作;协调解决合同执行中的问题等,对调试质量进行监督检查。

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂工程220kV 启备变及#1机组厂用电源系统受电方案

共17页 第13页

附录一:厂用电源系统受电调试危险源辩识、评价和预控措施

部门:淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW 机组工程调试项目部 序号

调试项目

作业活动

危险因素

可导致事故

作业中危险性评价

危险 级别

现有控制措施

L

E C D 1 220kV 启/备变及#1机组厂用电源系统受电

系统检查

高空坠物

人身伤害 3 3 7 63 四级 进入现场必须佩带安全帽。 2 路面上的坑洞 人身摔伤或坠落 1 6 7 42 四级 行走时注意路面情况。 3

电焊时的火花等

人身灼伤

1

6

7

42

四级

进入现场必须穿工作服。

4 操作设备 设备短路 人身或设备损坏 3 6 7 126

三级 设备送电前必须进行绝缘检查,确保绝缘良好。在天

气良好时受电。室内要通风良好。消防器材及人员准

备到位。

5

受电过程监控

指挥失误、操作

错误

人身或设备损坏 3 6 3 54 四级

提前进行技术交底及安全交底。受电人员应提前熟悉现场和受电系统。提前进行必要的试演。

附录二:厂用受电操作步骤

1. 启/备变系统受电(所有开关未涉及设备编号)

序号操作内容操作单位

1.全面检查启/备变本体及高、低压所属一次回路、6kV各段母线等应具备

投运条件,复测绝缘电阻。

运行、安装

2.全面检查启/备变高压侧开关及所属刀闸回路应具备投运条件。运行

3.检查确认6kV 厂用1A、1B段母线备用电源进线开关在试验位置,并断开

其操作、储能电源。

运行

4.投入启/备变所有保护。运行

5.得到省调允许后,将启/备变高压侧开关转热备用于I(II)母。运行

6.退出启/备变冷却器。运行

7.得到省调允许后,合上启/备变高压侧开关,对启/备变及低压侧共箱封

闭母线进行第1次冲击。

运行

8.安排人员对启/备变系统进行全面巡查。运行

9.30分钟后拉开启/备变高压侧开关,完成第1次冲击。运行

10.投入启/备变冷却器。运行

11.5分钟后,合上启/备变高压侧开关,对启/备变及低压侧共箱封闭母线进

行第2次冲击。

运行

12.5分钟后拉开启/备变高压侧开关,完成第2次冲击。运行

13.5分钟后,合上启/备变高压侧开关,对启/备变及低压侧共箱封闭母线进

行第3次冲击。

运行

14.5分钟后拉开启/备变高压侧开关,完成第3次冲击。运行

15.5分钟后,合上启/备变高压侧开关,对启/备变及低压侧共箱封闭母线进

行第4次冲击。

运行

16.5分钟后拉开启/备变高压侧开关,完成第4次冲击。运行

17.将6kV厂用1A、1B段母线备用电源进线开关转热备用后,断开控制电源。运行、安装

18.将6kV厂用1A、1B段母线备用电源进线TV 检查正确后转运行。运行、安装

19.将6kV厂用1A、1B段母线TV检查正确后转运行。运行

20.5分钟后,合上启/备变高压侧开关,对启/备变及低压侧共箱封闭母线连

同分支TV进行第5次冲击。

运行单位

21.检查6kV 各备用进线TV柜及DCS画面上电压指示应正常,测量6kV厂用

1A、1B段母线备用电源进线TV二次电压。

调试、安装

22.测量启/备变保护屏上二次电压幅值。调试、安装2. 6kV 厂用1A、1B段母线系统受电

序号操作内容操作单位23.投入6kV厂用1A、1B段母线备用电源进线开关控制电源。运行、安装

24.合上6kV厂用1A段母线备用电源进线开关,对6kV 厂用1A段母线冲击

受电。

运行、安装

25.由巡视人员对6kV厂用1A段母线进行全面巡查,测量6kV厂用1A段母线

TV二次电压幅值、相序和零序电压,检查就地屏及画面电压指示。

调试、安装

26.分开6kV厂用1A段母线备用电源进线开关。运行

27.合上6kV 厂用1B段母线备用电源进线开关,对6kV 厂用1B段母线冲击

受电。

运行、安装

28.由巡视人员对6kV厂用1B段母线进行全面巡查,测量6kV厂用1B段母线

TV二次电压幅值、相序和零序电压,检查就地屏及画面电压指示。

调试、安装

29.分开6kV厂用1B段母线备用电源进线开关。运行3. #1A工作变及380V工作段PC A段受电

序号操作内容操作单位

30.检查确认#1A工作变高压侧开关及低压侧开关均为冷备用。运行、安装

31.对#1A工作变进行绝缘电阻测量,应合格。运行、安装

32.检查确认#1A工作变保护装置投入情况。运行、安装

33.将#1A工作变高压侧开关转为热备用状态后,断开控制电源。运行、安装

34.合上6kV 厂用1A段母线备用电源进线开关使母线恢复运行;检查#1A工

作变高压侧开关手车无异常。

运行、安装

35.投入#1A工作变高压侧开关控制电源,合上#1A工作变高压侧开关,对#1A

工作变进行第1次冲击。

运行、安装

36.对#1A工作变进行全面巡查。运行、安装

37.5分钟后拉开#1A工作变高压侧开关。运行、安装

38.依照上述步骤对#1A工作变进行第2次冲击后,拉开#1A工作变高压侧开

关。

运行、安装

39.将#1A工作变低压侧开关转热备用后断开控制电源。运行、安装

40.检查确认380V工作PC A段母线至380V工作PC B段母线的联络开关在冷

备用状态。

运行、安装

41.合上#1A工作变高压侧开关,对#1A工作变进行第3次冲击。运行、安装

42.投入#1A工作变低压侧开关的控制电源,合上#1A工作变低压侧开关,对

380V工作PC A段母线冲击受电。

运行、安装

43.由巡视人员对380V工作PC A段母线进行全面巡查,测量380V工作PC A

段母线TV一、二次电压幅值、相序和零序电压,检查就地屏及画面电压

指示。

调试、安装

4. #1B工作变及380V工作PC B段受电

序号操作内容操作单位

44.检查确认#1B工作变高压侧开关及#1B工作变低压侧开关均为冷备用。运行、安装

45.对#1B工作变进行绝缘电阻测量,应合格。运行、安装

46.检查确认#1B工作变保护装置投入情况。运行、安装

47.将#1B工作变高压侧开关转为热备用状态后,断开控制电源。运行、安装

48.合上6kV 厂用#1B段母线备用电源进线开关使母线恢复运行;检查#1B工

作变高压侧开关手车无异常。

运行、安装

49.投入#1B工作变高压侧开关控制电源,合上#1B工作变高压侧开关,对#1B

工作变进行第1次冲击。

运行、安装

50.对#1B工作变进行全面巡查。运行、安装

51.5分钟后拉开#1B工作变高压侧开关。运行、安装

52.依照上述步骤对#1B工作变进行第2次冲击后,拉开#1B工作变高压侧开

关。

运行、安装

53.检查确认380V工作PC A段母线至380V工作PC B段母线的联络开关在拉运行、安装

出状态。

54.将#1B工作变低压侧开关转热备用后断开控制电源。运行、安装

55.合上#1B工作变高压侧开关,对#1B工作变进行第3次冲击。运行、安装

56.投入#1B工作变低压侧开关控制电源,合上#1B工作变低压侧开关,对380V

工作PC B段母线冲击受电。

运行、安装

57.由巡视人员对380V工作PC B段母线进行全面巡查,测量380V工作PC B

段母线TV一、二次电压幅值、相序和零序电压,检查就地屏及画面电压

指示。

调试、安装

58.在380V工作PC A段母线至380V工作PC B段母线的联络开关上下口对工

作380V工作PC A段母线与380V工作PC B段母线进行一次核相。

调试、安装

5. 380V保安MCC 1A段、保安MCC 1B段受电。

序号操作内容操作单位

59.检查保安MCC 1A、1B段母线上所有进线、馈线开关在断开位置。运行、安装

60.对保安MCC 1A、1B段电源进线(自工作段)电缆进行绝缘电阻测量。运行、安装

61.检查保安MCC 1A、1B段母线TV正常后转运行。运行、安装

62.将380V工作PC A段上至保安MCC 1A段上的出线开关转热备用。运行、安装

63.将保安MCC 1A段上至380V工作PC A段的进线开关转热备用。运行、安装

64.合上380V工作PC A段上至保安MCC 1A段上的出线开关,对380V工作

PC A段至保安MCC 1A段联络电缆冲击受电。

运行、安装

65.合上保安MCC 1A段上至380V工作PC A段的进线开关,对保安MCC 1A

段母线冲击受电。

运行、安装

66.由巡视人员对保安EMCC 1A段母线进行全面巡查,测量母线TV一、二次

电压幅值相序及零序电压,检查就地屏及画面电压指示。

调试、安装

67.检查确认保安MCC 1B段上至380V工作PC A段的进线开关在断开位置。运行、安装

68.将380V工作PC B段上至保安MCC 1B段上的出线开关转热备用。运行、安装

69.将保安MCC 1B段上至工作380V工作PC B段的进线开关转热备用。运行、安装

70.合上380V工作PC B段上至保安MCC 1B段上的出线开关,对380V工作

PC B段至保安MCC 1B段联络电缆冲击受电。

运行、安装

71.合上保安MCC 1B段上至380V工作PC B段的进线开关,对保安MCC 1B

段母线冲击受电。

运行、安装

72.由巡视人员对保安MCC 1A段母线进行全面巡查,测量母线TV一、二次电

压幅值相序及零序电压,检查就地屏及画面电压指示。

调试、安装

本次受电操作至此结束。

附录三:倒送电一次系统图

厂用受电方案

4号机组厂用电受电施工方案审批页

4号机组厂用电受电施工方案 文件编码:GDKC-TJDJ-FABS-DQ4-020 编制人:李国强 日期:2012.08.05 版次:A版

目录 1.工程概况 (1) 2.编写依据 (1) 3.受电范围 (1) 4.受电项目 (2) 5.受电前应具备的基本条件 (2) 6.受电前的检查及准备工作 (3) 7.受电程序 (3) 8.安全措施 (4) 9.工具检验、试验设备 (5) 10.组织分工 (5) 11.受电过程中的注意事项 (5) 12.受电结束后的收尾工作 (6) 13.安全目标及措施 (6) 14.危险点分析和预控措施 (6) 15.厂用受电一次系统图(见附图) (7)

1、工程概况 本期工程扩建2×330MW燃煤供热空冷机组,利用已有220KV配电装置以220KV一级电压接入系统。扩建220KV出线1回,仍接入相邻约50m龟兹220KV变电所。 本期工程两台机组共设一台20MVA高压起动/备用变压器,电源引自220KV母线。 厂用电采用6kV电压系统,4号机6kV共设两段母线,分别为4A、4B段,不设6kV公用段。低压供电采用400V电压系统。每台机设两台2000kVA的低厂变,互为备用,分A、B两段向本机组的汽机、锅炉等单元负荷供电,双套辅机的成对出现的MCC分接在A、B两段上,正常情况下两段分列运行。2台1600kVA的除尘变、1台400kVA照明变,分别由机组的6kV 厂用工作4A、4B段分别引接电源,采用电缆联络经低压干式变压器给厂用400V系统供电,低压变压器低压侧采用中性点接地系统。 保护配置(低压变压器保护): 保护型号:PA150微机综合保护测控装置厂家:南京因泰莱电器有限公司 保护功能:过流一段保护、过流二段保护、负序一段保护、负序二段保护 过负荷保护、接地一段保护、接地二段保护、低压侧零序一段、低压侧零序二段保护开关量保护 2、编制依据 2.1 高压启备变图纸、中压厂用图纸、低压厂用图纸和有关设备厂家资料。 2.2 国标GB50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》。 2.3 《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995-2006。 2.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002。 2.5 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2002。 2.6 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理管理规定》。 2.7 《工程建设强制性条文(电力工程部分)》(2006年版)。 3、受电范围 3.1 4号机低压工作变4A、4B及其380V母线。 3.2 4号机照明变4B及其380V母线。 3.3 其它相关的380V MCC送电。

10kv变配电室受送电方案

10KV高配室受送电方案 审批: 审核: 编制: 日期:

一、工程简介 石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计。 本工程的六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#和2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段和Ⅱ段高压进线柜每路为3×300的高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内的照明、直流屏充电和高压柜内交流用电。每个高压配电室的I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。 本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1-4#分变配电所电。送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电。然后再根据各个低配室的情况送至各低配室的变压器。六个高压配电室的高压供电系统图及平面图见附图所示。 二、方案的编写依据 本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。 1、河北建筑设计研究院有限公司设计的东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所施工图纸和系统图。 2、有关规程及交接验收规范: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施

生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施 监理机构现报上厂用系统受电调试措施,请审查。 附件:厂用系统受电调试措施承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 建设单位审批意见: 专业工程师: 建设单位(章): 项目负责人: 日期: 日期: 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。 乙类调试技术措施会签页调试单位: 年月日施工单位: 年月日监理单位: 年月日生产单位: 年月日建设单位: 年月日生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施编制: 审核:

批准: 第一工程公司2021年10月目录1.工程概况12.编制依据23.受电目的34.受电前应具备的条件及检查内容35.受电程序及操作步骤(110kV线路、110kV 母线以及主变受电以调度指令为准)46.调试所用仪器设备117.调试质量目标及验评标准118.安全控制措施118.1安全管理的一般要求118.2识别的危险因素及控制措施128.3安全事故预防措施138.4事故处理149.施工中的环境因素及控制措施1410.文明施工及成品保护措施1511.组织分工1512.附录17附录1.受电范围一次系统图17附录2.重大危险源预控措施18附录3.调试条件检查确认表19附录4.调试措施技术交底记录表20附录5.电气开关传动验收记录表21附录 6.10kV母线送电后检查项目22附录7.10kV母线受电记录表22附录8.110KV母线送电后检查项目23附录9.110KV母线受电记录表23附录10.倒送电条件检查确认表241.工程概况1.1工程简介生物热电综合利用项目一期工程建设规模为两台75t/h高温中高压循环流化床生物质锅炉加一台25MW汽轮发电机,配置30MW的发电机,发电机出口电压为10.5kV,升压至110kV后并*。发电机出口设断路器,作为机组并*开关。发电机出口为单母线接线,分别经电抗器向两段10KV厂用母线供电。 110KV采用GIS配电装置,设单母线,由110KV天永线架空引接作为并*线,同时预留一路110KV出线间隔,设备采用青岛特锐德生产的预装箱式GIS配电站。正常启动及事故情况下,并*线路受电作为全厂的启动/备用电源,不设专用启/备线路。 主变由西电济南变压器股份有限公司生产。主变技术参数如下: 型式及型号SFZ11-40000/110额定容量(kVA)40000联结组别YN,d11额定电压(KV)(121±8×1.25%)/10.5冷却方式ONAN/ONAF70%/100%额定频率(Hz)50使用条件户外式绝缘耐热等级A厂家西电济南变压器股份有限公司#0备用变、#1、#2低厂变、脱硫变技术参数如下: 型式及型号SCB11-1600/10额定容量(kVA)1600联结组别D,yn11额定电流(A)88/2309短路阻抗(%)Uk%=6.25额定频率(Hz)50厂家特种变压器有限公司化水循环变技术参数如下: 型式及型号SCB11-1250/10额定容量(kVA)1250联结组别D,yn11额定电

电气厂用电受电方案

作业指导书 编号:AQ04-E-13 工程名称:大唐安庆生物质能发电工程 作业项目名称:电气厂用电受电方案 编制单位:安徽电建一公司大唐安庆电厂项目部电仪科 批准: 陈尚文安全:张瑞 质量:徐猛技术:张俊审核:徐猛编制:宋建清时间:2008.03.25时间:2008.03.25 时间:2008.03.25 时间:2008.03.24 时间:2008.03.24 时间:2008.03.24 出版日期2008.03.26 版次第一版

目录 1.作业任务..................................................................................................................... 22.编制依据..................................................................................................................... 2 3 作业准备和条件 ......................................................................................................... 2 4.作业方法及安全、质量控制措施................................................................................. 45作业质量标准及检验要求 ............................................................................................. 56技术记录要求................................................................................................................. 67危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准................................................... 7 8.有关计算及其分析 ........................................................................................................ 8 9.附录 ............................................................................................................................... 8

受电方案

武汉阳逻华能电厂三期 工程2×600MW机组 调试作业指导书 厂用电系统受电方案 调试所 2006年01月05日

目录 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 受电范围 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 受电应具备的条件 (06) 8 方法步骤 (07) 9 安全注意事项 (10) 10 主接线图 (11) 11 受电记录卡 (12) 12 附表 (21) 1 目的

1.1检查受电系统一次设备的工作性能 1.2检查受电系统二次电流回路、电压回路的正确性 1.3检查受电设备继电保护装臵的可靠性及正确性 1.4机组试运工作正常进行 2 依据 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》 2.2《电力系统自动装臵检验条例》 2.3《继电保护和安全自动装臵技术规程》 2.4《保护继电器检验》 2.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6设计图纸 2.7制造厂技术文件 3 设备系统简介 3.1系统介绍 阳逻华能电厂三期工程设计安装两台600MW汽轮发电机组,一台高压启动/备用变压器(简称启备变),启备变高压侧电源取自老厂220kV变电站,启备变低压侧接入6kV工作段、公用段,通过开关接入两段工作母线及公用母线。启备变具有有载调压装臵,可根据系统电压的变化,调整厂用电的电压水平,以提高厂用电的质量,改善用电装臵的运行条件和工作效率。 #5机组6kV设计有两台汽机变、两台锅炉变、一台公用变、一台检修变、一台照明变、三台除尘变、一台水源变、一台翻车机变、一台循环水泵房变、一台输煤变共十四台低压厂用变压器。

厂用受电的方案

4号机组厂用电受电施工方案审批页 编制:专业审核:

4号机组厂用电受电施工方案 编制人:李国强 日期:2012.08.05 版次:A版

I录 1. 工程概况 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 受电范围 (1) 4. 受电项目 (2) 5. 受电前应具备的基本条件 (2) 6. 受电前的检查及准备工作 (3) 7. 受电程序 (3) 8. 安全措施 (4) 9. 工具检验、试验设备 (5) 10. 组织分工 (5) 11. 受电过程中的注意事项 (5) 12. 受电结束后的收尾工作 (6) 13. 安全目标及措施 (6) 14. 危险点分析和预控措施 (6) 15. 厂用受电一次系统图(见附图) (7)

国电库车发电有限公司二期(2 X 330MW扩建工程天津电建1、工程概况 本期工程扩建2X 330MV燃煤供热空冷机组,利用已有220KV配电装置以220KV一级电压接入系统。扩建220KV出线1回,仍接入相邻约50m龟兹220KV变电所。 本期工程两台机组共设一台20MVA高压起动/备用变压器,电源引自220KV母线。 厂用电采用6kV电压系统,4号机6kV共设两段母线,分别为4A、4B段,不设6kV公用段。低压供电采用400V电压系统。每台机设两台2000kVA的低厂变,互为备用,分A B两段向本机组的汽机、锅炉等单元负荷供电,双套辅机的成对出现的MC(分接在A、B两段上,正常情况下两段分列运行。2台1600kVA的除尘变、1台400kVA照明变,分别由机组的6kV厂用工作4A、4B段分别引接电源,采用电缆联络经低压干式变压器给厂用400V系统供电,低压变压器低压侧采用中性点接地系统。 保护配置(低压变压器保护): 保护型号:PA150微机综合保护测控装置厂家:南京因泰莱电器有限公司 保护功能:过流一段保护、过流二段保护、负序一段保护、负序二段保护 过负荷保护、接地一段保护、接地二段保护、低压侧零序一段、低压侧零序二段保护开关量保护 2、编制依据 2.1 高压启备变图纸、中压厂用图纸、低压厂用图纸和有关设备厂家资料。 2.2 国标GB50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》。 2.3《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995-2006。 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002 。 2.5《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2002。 2.6《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理管理规定》。 2.7《工程建设强制性条文(电力工程部分)》(2006年版)。 3、受电范围 3.1 4号机低压工作变4A、4B及其380V母线。 3.2 4号机照明变4B及其380V母线。 3.3其它相关的380V MCC送电。 4、受电项目 4.1用4号6kV工作段对低压工作变4A、4B,照明变4B,分别进行三次冲击合闸试验,并对其低压 母线进行三次冲击合闸试验,分别对各段380VPC母线进行核相。 第1页共7页

高压厂用受电方案..

厂用电系统受电方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ303

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 系统及设备简介 (04) 4 受电范围 (04) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 受电应具备的条件 (06) 8 受电步骤 (07) 9 安全技术措施 (11) 10调试记录 (11) 11 附图(表) (11)

1目的 明确本次厂用受电工作的任务和各方职责,规范程序,使厂用受电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保厂用电系统受电工作安全、可靠、顺利的完成,为机组分部试运打下良好基础。 2依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动和竣工验收规程(1996年版)》 2.2 《火电工程启动调试工作规定》 2.3 《电气设备安装工程电气设备交试验标准》 2.4 《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 2.5 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 2.6 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.7 《电力建设工程预算定额》调试部分 2.8 《分系统、整套启动调试承包合同》 2.9 设计院图纸、制造厂家技术文件 3设备及系统简介 鹤壁电厂二期扩建工程2×300MW机组的#02起备变间隔是从#1、#2机组变电站的220kV双母线上引接。厂内#3、#4机组6kV工作母线分别为:6kV工作3A、3B段,6kV 工作4A、4B段,各工作母线段的工作电源取自本机组高压厂用变,备用电源进线取自#02起备变低压侧。 #02起备变保护采用数字式变压器保护装置(DGT 801),双重化配置。6kV厂用电配电装置本体均配置微机型保护测控一体化装置,为DCS系统提供实时电量信息。高、低压厂用电的监控全部进入热控DCS系统,厂用电系统的操作通过DCS画面完成。6kV 工作63A、63B段各配有高压厂用电源快切装置一套。 4受电范围 #02起备变低压侧与#3、#4机组6kV工作段的备用电源进线开关柜,是通过共箱母线联接的,共箱母线之间无断开点。因此#3机6kV工作段受电部分包括启备变低压侧至#4机6kV段备用电源进线柜之间的共箱母线,包括6kV工作4A、4B段备用电源进线开关柜间隔。

高压厂用电系统受电方案

目录 1.目的 (02) 2.依据 (02) 3.设备系统简介 (02) 4.受电范围 (03) 5.组织分工 (03) 6.使用仪器设备 (03) 7.受电应具备的条件 (03) 8.方法步骤 (04) 9.安全措施 (07) 10.环境控制措施 (08) 11.附录 (08)

1 目的 为了给陕西省神木新元发电有限公司150t/h荒煤气锅炉分部试运提供安全可靠的电源,为锅炉整组启动打好基础,特编制本方案。 2 依据 2.1 《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》 2.3 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 2.4 《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范(1996年版)》 2.5 《电力安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.6 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(1996)》 2.7 制造厂技术规范 2.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 2.9 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(1996年版)》 2.10《继电保护和电网安全自动装置检验条例》 3 设备系统简介 3.1 系统介绍 陕西省神木150t/h荒煤气锅炉工程,在6KVI段、6KV老厂用备用段的低压侧接入6kVIIIA、6kV IIIA母线段,根据系统电压的变化,调整厂用电的电压水平,提高厂用电的质量,改善用电装置的运行条件和工作效率。 3.2 主要一次设备参数 10kV开关: 630A,63KA 3.3 二次设备配置 3.3.1 厂用电系统的操作通过DCS完成,运行人员通过计算机中厂用电系统的画面对一次设备进行操作。 3.3.2 开关量和数字量输入计算机,通过计算机画面可方便监视一次设备的运行状态。 3.3.3 6KV各段均配有消谐装置,防止母线系统产生谐振过电压。 4 受电范围 本方案作为受电方案的一部分,仅涉及厂用电源的高压部分(见附图),一次设备

降低厂用电率办法及措施

降低厂用电率办法及措 施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

2015年降低厂用电率的办法及措施 1、组织措施 1.1、加强节能管理 成立节能降耗组织机构,发挥节能监督作用。节能降耗专工认真开展节能降耗工作,坚持月分析、月总结办法,及时分析原因并采取对策; 1.2、制定目标,落实责任 严格执行节能目标责任考核体系,将指标细化分解到部门、专业、班组和员工。对影响技术经济指标的因素,实行“谁影响、谁负责、谁未按期落实完成、考核谁”的原则;对提升并优化技术经济指标的因素,实行“谁提出、谁完成,奖励谁”的原则。将经济指标的好坏纳入考核机制,督促各级人员各尽其责,切实将节能工作落到实处; 1.3、积极推进小指标活动,优化运行方式 积极开展小指标竞赛活动,提高员工经济调整参数的积极性,要求员工懂调整、能调整、勤调整,力争机组初终参数压红线运行。加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理

认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率 根据机组运行情况,跟踪好设备、了解设备的性能,提高辅机出力。通过各类大小修,进行有计划的设备整治及节能改造,通过检修及技改逐步降低机组厂用电率; 2、技术措施 2.1、生产运行调整 2.1.1、由生技处制定机组启动单风机运行方案,每次启动机组时执行此方案,可节约启动机组过程中厂用电耗。估算每次启动机组可节约厂用电14280千瓦时;

厂用电受电措施

山东电力建设第一工程公司调试运行公司莒南永能生物热电综合利用项目 方案报审表 工程名称:生物热电综合利用项目编号:SDYN-SEPC-DPT-001 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

乙类调试技术措施会签页

生物热电综合利用项目厂用系统受电调试措施 编制: 审核: 批准: 电力建设第一工程公司 2017年10月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.受电目的 (3) 4.受电前应具备的条件及检查内容 (3) 5.受电程序及操作步骤(110kV线路、110kV母线以及主变受电以调度指令为准) (4) 6.调试所用仪器设备 (11) 7.调试质量目标及验评标准 (11) 8.安全控制措施 (11) 8.1 安全管理的一般要求 (11) 8.2 识别的危险因素及控制措施 (12) 8.3 安全事故预防措施 (13) 8.4 事故处理 (14) 9.施工中的环境因素及控制措施 (14) 10.文明施工及成品保护措施 (15) 11.组织分工 (15) 12. 附录 (17) 附录1. 受电范围一次系统图 (17) 附录2. 重大危险源预控措施 (18) 附录3. 调试条件检查确认表 (19) 附录4. 调试措施技术交底记录表 (20) 附录5. 电气开关传动验收记录表 (21) 附录6. 10kV母线送电后检查项目 (22) 附录7. 10kV母线受电记录表 (22) 附录8. 110KV母线送电后检查项目 (23) 附录9. 110KV母线受电记录表 (23) 附录10.倒送电条件检查确认表 (24)

变电所受、送电方案

兖矿科蓝、凯模特 变电所受、送电方案 编审批时制: 核: 准: 间:2012.5.29

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.送电开通应具备的条件 (3) 4.送电前准备 (5) 5. 受电程序 (8) 6. 安全措施及注意事项 (12) 7. 施工机具及手段用料 (14) 8、受电组织机构 (14)

1.工程概况 兖矿科蓝、凯模特综合变电所,高压采用单回路供电,单母线 分段,通过高压开关柜AH14,可以与济矿民生现用线路互为备用,预留进线柜A H1可以升级为双回路供电,电源为10KV,取自金乡县大义变电所,在王石变电所箱式计量柜中梯接。变电所配置 1600KVA干式变压器4台,先期投入科蓝公司两台变压器运行,待凯模特公司安装完毕后再投入另外两台变压器运行,低压系统采用双回路进线,单母线分段供电。本工程装机容量8030KW,主要由焦油加工负荷、蒽油加工负荷及精萘负荷组成,变电所配备HDX系列小 电流接地选线装置和GZG系列微机高频开关直流系统,采用BDP变电站综合自动化系统。 2.编制依据 GB 50150-2006 GB50171-92 GBJ147-2010 GBJ149-2010 GB50168-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电气装置安装工程盘,柜及二次回路路线施工及验收规范 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范电气装置安装工程母线装置施工及验收规范电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 3.送电开通应具备的条件 3.1 高、低压开关柜、电力变压器、电容柜、直流屏安装结束,符

合施工规范及设计要求。 3.2 盘柜、变压器按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006中要求的项目试验合格,有完整的试验记录,盖章、签字齐全。 3.3 柜内仪表进行准确度测试,各种继电器按设计要求试验完毕, 试验数据合格,记录完整。 3.4 盘柜一次回路、二次回路接线完毕,符合设计图纸要求。 3.5 高、低压开关柜单回路分、合闸试验结束。 3.6 高压开关柜是变配电所的关键设备,也是最早受电的设备,受 电前的准备工作最多也最复杂,针对高压开关柜进行的各项试验都必须在受电前结束。高压开关柜试验内容如下: (1)安装在柜内的仪表、继电器、真空断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器按要求试验结束,有完整的合格试验报告。 (2)高压开关柜的控制电缆敷设完,按照二次原理图接线完毕,高压柜内部接线检查没有错误。 (3)将直流屏输出电压经合闸母线、控制母线送到高压柜,将 柜内的电源开关闭合,使用万用表测量直流电压(220V)是否正常。 (4)高压进线柜、母联柜、电动机柜、变压器柜上均装有综合

厂用高低压系统受电方案

平煤集团飞行公司 1×15MW机组 调试作业指导书 厂用高低压系统受电方案 新乡华新电力集团有限公司

二OO六年七月

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 使用仪器设备 (04) 4 设备系统简介 (04) 5 受电范围 (04) 6 受电前的调整试验 (05) 7 组织分工 (06) 8 受电应具备的条件 (07) 9 方法步骤 (07) 10 安全注意事项 (08) 11 附录 (08)

1 目的 为了给平煤集团飞行化工公司#4机组分部试运提供安全可靠的电源,为机组整组启动打好基础,特编制本方案。 2 依据 2.1 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》 2.2 《电力系统自动装置检验条例》 2.3 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4 《保护继电器检验》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 4 设备系统简介 平顶山飞行化工公司1×15MW机组工程系国债投资项目,利用平煤集团自产煤热电联产,电及热负荷主要供应本厂化工生产。本期工程新上汽轮发电机组一套,发电机出口设断路器接入6KVIV段厂用母线,通过联络线并入公司301变电所。6KV厂用母线预留分段联络开关一台,考虑电缆出线方式。本期设0.4KV低压厂用母线一段,并有联络开关与其它电源连接。本期无厂用高压负荷,低压负荷仅供汽轮机辅机。高压开关柜采用KYN28型金属封闭铠装中置式开关柜,低压采用GGD型低压开关柜,重要保护采用微机型继电保护装置。 5 受电范围 5.1 6kV IV段母线

5.2 低压低压工作厂变 5.3 380/220V工作段 6 受电前的调整试验 6.1按电气设备交接试验验收标准完成以下一次设备的调整试验,并经质检验收合格: 6.1.1 总配电源联络线电抗器; 6.1.2301变电所总配电源联络线开关柜(断路器、过电压保护装置、母线、支持绝缘子、母线夹等); 6.1.36kV IV段所有开关柜(断路器、电压互感器、母线、支持绝缘子、母线夹等); 6.1.46kV系统所有相关电缆; 6.1.5低压变压器本体及其附属设备; 6.1.6380V段开关、电缆、母线等。 6.2 相关二次回路调试 6.2.1电流、电压互感器及其回路的检验 电流、电压互感器及其回路的检验工作应执行《继电保护及电网安全自动装置检验条例》中的相关规定,尤其应注意以下几点: A)开始工作前应首先检查电流、电压互感器的铭牌参数是否与设计图纸相符,并查看高压专业工作人员试验数据,证实互感器的变比、容量、极性均符合设计要求。 B) 检查电流互感器二次回路接地点及接地状况。独立的、与其它互感器二次回路没有电的联系的电流二次回路可以在控制室内也可以在开关场实现一点接地。有几组电流互感器二次组合的电流回路(如差动保护),接地点宜选在控制室。 C)电流及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。 D) 检查电压互感器二次回路中所有熔断器配置正确,检查串联在电压回路中的断路器、隔离开关及切换设备触点接触的可靠性。 E)利用导通法依次经过所有中间接线端子,检查由互感器引出端子到保护、测量、自动装置屏的端子排接线无误,端子排螺钉压接可靠,电缆及电缆芯标号正确回路极性符合装置设计要求。 6.2.2 有关操作信号设备、继电器辅助设备及其回路的检验 A) 对操作信号的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整。所述部件包括:与装置有关的操作把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置及这些部件回路中的端子排、电缆、熔断器等。 B) 利用导通法检查保护屏、故障录波屏、DCS系统I/O单元等回路的电缆、电缆芯的标号以及全部接线应与设计相符。

厂用电系统受电前质量监督检查施工单位汇报材料

厂用电系统受电前质量监督检查工程建设情况汇报 各位领导、各位专家: 首先我谨代表(施工单位)项目部对各位领导、专家亲临现场检查 指导表示热烈的欢迎, 对你们给予工程建设的关心和支持表示衷心的感谢! 我公司在****** 工程中主要负责主体土建和全厂安装工作。自工程开工以来,我公司始终以“高标准达标投产;机组主要经济、技术指标达到国内一流水平”为目标,实施工程各项管理工作。经过各方面的共同努力,目前1 号厂用电系统受电前相关工作已基本完成,具备质量监督检查条件。现将1 号机组厂用电系统施工情况作简要汇报。 一、工程概况 **** 机组。建设单位为**** ;监理单位为**** 公司;设计单位为***** 公司。全厂设备安装及主厂房建筑标工程段由我公司承包施工;调试由 ****** 公司负责。 本期工程电源送出及启动电源接受采用220kV系统,220kV GIS 封闭式组合电器(GIS)及架空线安装,GIS共设置7 个间隔,其中母设间隔1个、母联间隔1 个、进线间隔3个、出线间隔2个,主接线采用双母线接线形式,由***** 公司供货。本期在主厂房A 排外设启备变一台作为 #1、#2 机组的公用启备变。该变压器由常州西电变压器有限责任公司供货,型号为SZ11-18000/220,容量为

18000/18000/6000kVA,有载调压,电压组合230±8×1.25%/6.3/6.3kV ,连接组别为YNyn0+d。厂用电系统采用6kV及400V电压等级,#1 机 组6kV 厂用电系统由两段中压配电装置组成,包括:6kV 1A 段(16 块盘)、6kV 1B段(16 块盘),开关柜为天水长城开关厂有限公司供货, 具有受配电并对电路实行控制、保护和监测等功能。其布置于主 厂房4.8 米6kV 开关室内;400V系统PC柜由**** 公司生产,其集中布置于主厂房0m开关室内。 #1 机组设置有220V蓄电池一组,蓄电池容量2000Ah,供动力负荷;设置二组110V 蓄电池,蓄电池容量500Ah;网控楼设置二组110V 蓄电池,蓄电池容量400Ah。临时集控室设置在9.9 米热控电子间。 二、工程进度 启备变安装结束 **** 年11月20日 GIS安装结束**** 年12月18日 DCS盘柜安装结束年12 月25 日 DCS系统受电年01 月15 日直流蓄电池安装结束年12 月25 日 年01 月03 日直流及UPS系统投用 6kV开关柜安装结束年12 月15 日 400V配电装置安装完成年01 月10 日 6kV共箱母线安装结束年03 月20 日倒送电电缆桥架安装结束****年12 月15 日 倒送电电缆敷设及接线结束年01 月05 日

3.4厂用电系统受电方案

火力发电厂机组厂用电系统受电方案(以300wm机组为例编制) 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 湖北省电力建设第一工程公司

目录 1 概述 (1) 1.1 受电情况简介 (1) 1.2 受电方案编制依据 (1) 1.3 质量目标和要求 (1) 2 受电设备 (2) 2.1 主要电气设备 (2) 2.2 受电设备 (2) 3 受电前应具备的条件 (2) 3.1 土建部分 (2) 3.2 电气一次部分 (3) 3.3 电气二次部分 (3) 3.4 其它 (3) 4 厂用电系统受电前检查以及工作内容、程序及步骤 (4) 4.1 受电前检查 (4) 4.2 受电及工作内容 (5) 4.3 调试工作程序 (5) 4.4 受电的操作步骤 (5)

4.5 记录 (7) 5 质量、职业健康安全和环境管理体系实施措施 (8) 5.1 调试质量过程控制 (8) 5.2 本项目潜在危险源 (8) 5.3 安全措施 (8) 5.4 本项目对环境造成影响的因素 (9) 6 组织措施及职责分工 (9) 6.1 安装单位 (9) 6.2 运行单位 (10) 6.3 设备制造厂 (10) 6.4 调试单位职责 (10) 6.5 电网调度部门职责 (10) 6.6 通信中心 (10) 7 附录 (11) 7.1 附表 (11) 7.2 附图 (15)

1 概述 1.1 受电情况简介 由于本次受电期间厂用电系统仍由启备变压器供电。启备变其倒送电电源由业主提供,经启备变向2#发电机厂用电6kV侧I母和II母供电,启备变低压绕组经共箱封闭母线分别引厂用电6kV侧各工作段母线,然后经6kV母线向380V厂用电系统,包括汽机、锅炉、化水PC系统等,主接线见附图。 1.2 受电方案编制依据 本次厂用电受电试验是进入分步试运及整套启动运行前的重要试验项目,也是对受电电气设备性能的全面检验。为了规范高压厂用电受电试验调试工作,保证调试质量,倒送电方案按照以下文件进行编制。 1) 《火力发电厂基本建设工程启动和竣工验收规程(1996年版)》 2) 《火电工程启动调试工作规定(1996年版)》 3) 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》 4) 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 5) 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1—2002 6) 《电业生产安全工作规定(发电厂和变电所电气部分)》DL408—91 7) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 8) 湖北省电建一公司质量、职业健康安全及环境管理体系 9) 相关行业和厂家的技术标准及产品说明书 10) 工程设计方(中南电力设计院)相关图纸 11) 甲方相关管理规定 1.3 质量目标和要求 为实现本工程“机组质量优良等级并实现达标投产”的质量总目标,本分项的系统调试和试运的质量目标为:全面达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》中相关部分的优良质量标准要求,优良率100%。 高压厂用电系统受电调试工作是火电基本建设工程的一个关键阶段,包含了对被受电设备及系统中电气设备、相关继电保护和自动装置的工程设计、设备制造、设备安装、调试质量的动态检验和考核。该项调试工作通过试验考核电气系统一、二次设备的性能及质量,及时发现并排除缺陷,使机组能够安全顺利地进入分步试运。要求

厂用电系统受电区域管理制度范文

华电戚墅堰2×475MW燃机扩建工程 厂用电系统受电区域管理制度 华电戚墅堰2×475MW燃机扩建工程于5月20日完成了厂用电系统受电。厂用电系统完成受电后直至5月31日移交戚墅堰发电厂代保管期间,由江苏电建一公司华电戚墅堰项目部负责厂用配电设施的运维和安全管理工作。为确保在此期间厂用电系统的安全、可靠运行,制定本管理制度。 本制度包括:巡视检查制度、设备缺陷管理制度、值班制度、交接班制度、操作票制、工作票制、安全及消防管理制度。 本工程厂用电系统受电区域包括:老厂至本期6kV备用进线电缆母线;集控楼0米#3机、#4机6kV配电室;集控楼6.5米电缆夹层及受电相关电缆沟道、槽盒及桥架;集控楼9.1米#3机、#4机及公用400V配电室;集控楼9.1米#3机、#4机电气电子设备间;集控楼9.1米#3机、#4机热工电子设备间及集控楼9.1米#3机、#4机蓄电池室。 厂用电系统受电后,进入受电区域的工作班组及人员应严格执行电气专业两票三制。未经许可,任何人不得进入受电区域施工作业。严防人身安全事故和设备事故的发生。 巡视检查制度 为了掌握设备的运行情况,及时发现缺陷,消灭隐患事故,确保安全运行,每位值班人员必须严格按照规定和要求,认真做好巡视检查工作。 一、定期巡视检查,执行特殊巡视检查,。 二、不得单独巡视。 三、巡视时,应思想集中,仔细观察。做到看、想、听、嗅并用。 四、巡视高压设备时,不得移开遮栏或进入设有遮栏的设备 内,除巡视外,巡视人员不得进行任何操作。 五、室内巡视应随手将门关好,防止无关人员或小动物进入。 六、巡视检查中发现设备缺陷和异常运行情况,应详细记录在值班记录簿和缺陷记录簿。按《设备缺陷管理制度》规定执行。 设备缺陷管理制度 值班人员发现缺陷应正确处置、及时汇报。

10KV变配电室受电方案

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、受电范围 (2) 四、受电试验项目 (2) 五、受电前应具备的基本条件 (2) 六、受电前的检查及准备工作 (3) 七、受电试验步骤 (4) 八、安全措施 (5)

一、编制目的 润德原煤处理项目变配电室高低压配电间设3个进线柜、3个变压器柜、6个运行柜、2个电压互感器柜、1个补容电容器柜及10kV配电装置母线分为Ⅰ、Ⅱ两段。本次受电电源引自德龙总降变。 在受电有关的电气设备安装、调试结束后,为了考验一次系统能否正常地投入运行,以及检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置的正确性,实现10kV变电所受电的控制目标,为分部试运转创造必要的条件,特编制本方案。 二、编制依据 本措施编制时,以下标准所示版本均为有效,各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 2.1 变压器保护控制图纸、10kV配电装置图纸和有关设备厂家资料。 2.2 《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016。 2.3 《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995-2006。 三、受电范围(本试验方案的具体执行顺序以最终的现场安装条件为准) 3.1 10kV配电间各10kV间隔相关设备; 3.2 10kV配电装置工作进线开关、母线压变及母线; 3.3 各分柜的馈线开关。 3.4 与上述设备相关的所有保护、控制、测量、信号等系统。 四、受电试验项目 4.1 德龙厂区总降变进线电缆进行三次冲击试验带上电后,范围至10kV进线柜工作进线开关下端头。 4.2 将10kV电源进线柜及母线PT开关摇至工作位置通过后台控制对10kV母线进行冲击合闸试验。 4.3 进行10kV母线母线PT分别进行二次核相及10kV电容柜进行冲击合闸试验。 五、受电前应具备的基本条件 5.1 受电范围内土建已竣工,做到道路畅通,门窗齐全,照明良好,经验收合格,具备值班运行条件; 5.2 德龙厂区总降变已受电完毕,并已完成试运行; 5.3 各10kV变配电间的所有建筑项目完成,并经质检部门验收合格; 5.4 直流系统及UPS均已调试完毕并已投运;电气系统操作部分能正常投运; 5.5 受电设备现场标志正确、明显、齐全并符合运行规范,设备正式命名已下达,运行与试验必需的 各种机工具已准备齐全; 5.6 受电范围内场地平整,所有孔洞、沟盖盖好;

相关文档