文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市轨道交通地铁项目周边建筑物的保护措施

城市轨道交通地铁项目周边建筑物的保护措施

城市轨道交通地铁项目周边建筑物的保护措施
城市轨道交通地铁项目周边建筑物的保护措施

城市轨道交通地铁项目周边建筑物的保护措施

1.1 建(构)筑物调查

1.X站建构筑物详细情况详见第2章1.1.3.1节“X站周边建筑”。

1.Y站建构筑物详细情况详见第2章1.1.3.2节“Y站周边建筑”。

3.Z区间建构筑物情况见第2章1.1.3.3节“Z区间周边建筑”。

1.2 建(构)筑物保护措施

1.1.1车站建(构)筑物保护措施

为了避免工程对邻近建筑物的影响,可以根据如下原则采取相应措施及保护方案:

1、减少围护结构的侧向位移

增加支撑的刚度、预加力或多加一(多)道支撑,减少周边土体的侧向位移,并保证其密实程度和地基承载力。

2、减少坑内水位下降水对周边地下水的影响

由于坑内水位随基坑开挖而下降,因此认真做好对周围环境的调研工作,尽可能减少对周围地面的影响。本基坑支护结构采用地下连续墙。基坑开挖后,对于有渗漏的地方及时补漏,防止基坑外围的地下水位下降,引起地面沉降。在条件允许的情况下,根据地下水位的监测数据在降水场外缘设置

回灌水系统,以保证周边地下水位基本不变。回灌方法.

采用井点灌注法。

3、地基基础加固

对Y站周边建筑物,由于大部分为桩基础,采用以监测为主,加固为辅的保护方针。其中加固为注浆加固法:注浆孔孔径为70mm~110mm,间距为1.0~1.0m,使得被加固土体在平

面和深度范围内形成一个整体,注浆量和注浆有效范围通过现场注浆试验确定;

4、加强施工监控

加强地铁施工过程中周边建(构)筑物变形及受力的监控,也有利于及时发现问题,并采取有针对性的工程措施,以避免或减小事故的发生。

1.1.2区间建(构)筑物保护措施

1、地面建(构)筑物下沉及倾斜监测

根据地面建(构)筑物与隧道的相对位置、地面建(构)筑物结构形式及基础类型、围岩条件、施工方法等,对沿线建(构)筑物在施工过程中可能产生的变形情况做精确的预测。在建(构)筑物周围设置测点,观测盾构穿越前后地表发生的不均匀水平位移和沉降量,据以判定建(构)筑物的安全性,同时对隧道施工影响范围以内的所有建筑物及构筑物建筑群进行沉降及倾斜监测,建(构)筑物变形监测在盾构机开挖面附近每天进行及每周进行后期观测直到沉降稳定,当

建(构)筑物的某一部位或构件变形过大时,迅速采.

取有效的维修加固措施,确保建(构)筑物结构安全和正常使用。

(1)隧道施工引起的地表沉降和隆起均应控制在环境允许的范围内,应根据周围的环境、建筑物的基础和地下管线对变形的敏感程度,采取稳妥可靠的措施。盾构法施工时,一般情况下地表沉降量应控制地表沉降值不超过30mm,地表隆起值不超过10mm。

(2)盾构通过建筑物时应根据其对沉降的允许值制定建筑物的地表变形的警界值,房屋倾斜不超过3‰。盾构推进中实行信息化施工,加强量测工作。盾构机掘进时会产生地表纵、横向沉降槽,判断盾构施工对建筑物的影响除有地表最大沉降值外,还需注意沉降槽坡率,及沉降的速率。

(3)盾构通过时,及时跟踪注浆,必要时实施二次注浆,以加固隧道及桩端周边地层。

2、盾构掘进控制措施

(1)严格控制土仓内压力、刀盘转速等参数、严格控制出土量,以求得土舱压力与地层压力的平衡。

(2)盾构掘进过程中,合理使用水、膨润土和发泡剂,以改善土仓内土的和易性,加强对刀盘的保护,提高掘进效率。同时,可以避免发泡剂管路堵塞。

(3)严格同步注浆工序,确保地层稳定。注浆管要经常检

查,确保管路畅通。必要时,衬砌背后实施二次注浆,

0 120范围进行。重点对拱部)盾构推进过程中,控制好盾

构姿态,避免盾构上(4浮、叩头和后退等现象发生,盾构

在曲线段掘进时,须放慢掘进速度、减少超挖加大注浆量机加强纠偏测量工作,以减少地层损失和地面沉降量。)针对建筑物的结构类型、对沉降的敏感程度及沉5(降的允许值,制定建筑物及地面变形警戒值,建立系统、完善的监测网,安排专人对地面建(构)筑物进行二十四小时监测,及时

进行信息反馈,及时进行盾构参数调整。)加强机械检修养护,防止螺旋输送机喷涌砂,盾6(尾及铰接部位漏砂等,造成地层损失,加大沉降。)当前方地质情况复杂或不容易

确定时,密切监视(7土压、螺旋输送机等参数,结合地面

监测情况,分析开挖面的稳定性,发现问题及时采取有效

对策。)避免在该区段进行停机、换刀,必须停机时,保8(持好土仓内压力,并对停机部位土体进行预先加固措施。)经过专家论证,必要时采用地面加固方案,并严9(格实施。

3.在监测中发现周围建筑物有明显沉降时,采取:)必要

时立即疏散人群,以确保人员安全。(1 )提前准备一定数

量的钢支撑,及时架设临时支撑。2()提前准备双液注浆、旋喷注浆机械、编织袋、短3(.

木桩等相关应急物资若干。根据需要进行地基加固处理。(4)加大对地面沉降监测的频率,随时观察变形动态,发

现异常,立即增设支撑,并以监测信息指导开挖。

4.建筑物变形较大时应急措施

(1)洞内二次注浆

1)当发现建筑物变形速率较大后,立即打开建筑物位置对

应的管片二次注浆孔,进行二次注浆。

2)浆液采用水泥-水玻璃,凝固时间几十秒~十几分钟不等,具体根据沉降速率来调整,注浆压力0.2~0.5MPa。

3)注浆过程对建筑物加强监测,必要时每小时监测一次,

及时反馈信息,指导洞内二次注浆施工。

(2)注浆加固

1)注浆孔布置:注浆孔布置于建筑物周边桩与地梁周边,

主要在桩周布置,间距1.5m,孔深根据建筑物桩基深度确定。2)注浆浆液:采用水泥浆—水玻璃双液浆,浆液配合比初

步确定:注浆浆液浓度由稀到浓逐级变换,水灰比控制在0.8:1~1:1;水玻璃浓度35~40Be';水泥浆与水玻璃的体积比为1:0.12。具体的浆液配合比通过在注浆前及起先几个孔

注浆时的现场试验确定。

3)注浆量及压力:注浆以加固土体,提高建筑物基础承载

力为目的,同时也考虑到建筑物的安全,施工过程中通

过加强监测,缓慢加大注浆压力,注浆压力一般控制在1~

2Mpa;注浆量根据地层加固区需充填的地层孔隙数量及现场试验来确定;同时也应加强各方面的监测,以便指导注浆。

4)注浆步骤:

A.注浆孔采用钻机钻孔后插入小导管(或用冲击钻破除硬化地面后打入小导管),用双液注浆泵注浆,浆液在进入小导管前混合。

B.加工注浆管:在φ50钢管前端2m范围内梅花型布设直径8mm左右的注浆眼,间距20cm左右。把加工好的注浆管与注浆塞一起下入注浆孔内。

C.注浆前先注水试压,注水压力1Mpa,持续20min左右。D.根据选定的参数配制注浆浆液,水泥浆液配好后用筛过滤一遍。按设计连接注浆管路并做好注浆系统的检查。浆液采用集中制浆,集中制浆站设立灰浆搅拌机、3台送浆泵,并铺设三条管路,一条送浆管、一条回浆管,另一条为送水管,采取措施使浆液温度保持在5~40℃之间。对水泥浆水泥采用合格新鲜水泥,所用水泥细度要求满足通过80μm方孔筛的筛余量<5%。

E.压稀浆试验,压稀浆压力由低到高,终压达设计终压的1.2倍,试验时间15~30min。

.压稀浆结束后,立即按设计压力、注浆量及时注浆。F.注浆时,压力逐渐由低到高,排量逐渐减少,并逐渐趋于平衡,可视为正常。时刻注意泵口及孔内压力、流量变化。若压力不升,流量不减,或注入30min后压力上升过快,流量减少亦快,调换浆液配比或调整浆液凝胶时间,并防止堵管

事故的发生。

G.当每个孔段达到终压之后,且注浆量单液浆小于20~30升/分,稳定20-30分钟后,即可结束注浆。双液浆泵量小于30~40升/分,持续20分钟后可结束注浆。

5)注浆应急材料及设备:

表13-2 注浆应急材料及设备表

要求:小导管每个3~5m(中间丝扣连接),其中20个带花眼并前端做成锥形。电源、电线、开关、插座、水源、起吊设备、运输设备等相应配齐备。其它配置按常规及设备自身需要。材料准备齐备并集中堆放,经常检查,如发现不足,立即补充,确保材料供应及时;设备及相关管路、电路

等应定期检查,确保设备运转正常。

(3)顶撑加固

地下管线和地上设施周围建筑物保护措施

第26章地下管线和地上设施、周围建筑物保护措施 26.1 地下管线的调查与保护措施 26.1.1 地下管线的调查核实 在前期准备工作中,业主已经对影响地铁施工的地下管线进行了改移工作。 施工准备期间,应会同业主、监理工程师和相关单位一起对施工影响范围内的各种管线调查复核,核实地下管线的平面位置、类型、规格、埋深,并经有关部门或单位确认。当发现与业主提供地下管线现状不符的管线,应及时报告有关单位,并请其进行复核,地下管线核查的主要内容包括: 1、制定详尽细致的核查计划和核查方案。 2、对相关单位及业主提供的管线资料进行认真整理和确认。 3、走访施工辖区影响范围内所有管线的业主及产权或主管单位,搜集相关的管线资料,对地下所有管线进行探查和确认。 4、准确探查和测定出施工区域内所有管线的种类位置埋深形状尺寸等,并将核查结果报相应部门确认。 5、向有关部门确认各类管线的容许变形量。 6、将经过确认的所有地下管线资料标注到车站平面及剖面上。 26.1.2 地下管线的保护 1、地下管线的保护原则 (1)施工前调查所有与施工有关及基坑开挖影响范围内的各种管线,查明管线的类型规格材质位置及走向等基础资料。 (2)根据查明的管线资料,针对各种管线的不同控制要求,对基坑开挖中不需拆迁和改移的管线,作出具体的设计方案和保护措施。 (3)管线保护的设计方案及其技术措施在得到业主和监理的认可,使用时要和管线主管部门共同商讨,并达成一致意见,如设计图纸有详细保护措施,则严格按图纸执行。 (4)支吊结构必须坐落在坚实稳定可靠的支墩上。在施工期间保证支撑、悬吊的材料具有足够的刚度和强度,结构设计合理,确保管线在悬吊期间的变形与位移值控制在允许范围内。在主体工程完工后管线下方回填密实,并有密实检测记录。 (5)管线应在其下的原状土开挖前支吊牢固,并经检查合格后再采用人工方法开挖下部土方。

地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施

地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 一、地下管线加固措施 按设计要求对工程范围内的地下管线加固,要求各管线单位出示地下管网图,并进行旁站指导。采取拆改和悬吊两种措施。 (一)、拆除改移措施 对需拆除改移的管线,由专业部门承担,我们将遵照业主及有关部门的指示,积极配合协助。 (二)、悬吊措施 1.施工前应调查所有施工影响范围内的管线,着重查明悬吊管线种类、规格、埋深、材质、接头型式、节长和管线基础等资料。 2.管线悬吊必须事先制定出详细的施工方案,并获得甲方、监理认可,同时与管线主管单位共同商讨,并达成一致意见。 3.支托结构必须座落在坚实的、稳定可靠的支墩上。 4.管线应在其下面的原状土开挖前支吊牢固,并经检查合格后,再采用人工开挖其下部土方。 5.在施工过程中,应对刚性悬托管线进行监测,管线上观测点的数量,应征求管线主管单位的意见,一般应在每节管线上设一观测点,观测标志可用抱箍直接固定在管线上。 6.工程施工时,不得碰撞管道悬吊系统或利用其做起重架、脚手架或模板支撑。 7.悬吊管线应依据管线的类型分别设立一定的安全保护区域,严禁机械设备靠近。 8.基坑回填土前,悬吊的刚性管线下应砌筑支墩加固,防止下沉,并按设计要求恢复管道和回填土。 9.在具体施工阶段,加强施工监测,并通过与管线基准值的对比分析来掌握管线的实际状况,并反馈信息,及时、灵活地调整施工工艺。 10.管道附近禁止停放各种机械及堆放杂物。 二、地上设施、周围建筑物保护措施

(一)、进场前,积极配合发包人和监理工程师做好施工用地范围及场区范围内必须保存的树木、广告牌、管线、建筑物、构筑物的移交工作,并签署移交文件,采用量、测、拍照、录像等手段做好原始记录。 (二)、建立责任制、将地面设施、建筑物的保护落实到人。 (三)、施工中加强对周围建筑物的监控量测,以掌握建筑物动态的沉降信息,及时调整施工方法,减少施工和降水对周围环境的影响,控制基坑周边土体位移。 (四)、对树木、路碑、广告牌、电线杆等设立围档并挂牌,安设夜间亮光标志,确保其不被碰破、撞倒等。 (五)、对振动较大的机械设备要做好防振措施,避免振动噪声污染以及振动破外。

周边建筑物及地下管线保护措施

周边建筑物保护措施专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原因 (3) 四、工程地质条件 (4) 4.1岩土层结构概况 (4) 4.2水文地质概况 (4) 4.3止水帷幕现状 (5) 五、周边建(构)筑物施工监测 (6) 六、建筑物保护措施 (8) 6.1 施工工艺的选择 (9) 6.2 建筑物保护措施 (9)

周边建筑物保护措施 一、工程概况 1.1 责任单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 1.2 工程概况 二、编制依据 1、和顺小区公租房工程建筑与结构施工图 2、和顺小区公租房工程主体总承包工程合同文件 3、和顺小区公租房工程《岩土工程勘察报告》(JGJ72-2004) 4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。 5、建设单位主持召开的图纸会审记录。 三、编制原因 工程现场东侧有加油站,西侧有民房。需考虑防护措施。 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、建筑物的安全。因此,在基坑围护和

结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。 四、工程地质条件 4.1岩土层结构概况 拟建场地位于南岳区黄金路边,地理位置优越,交通条件极为便利。场地原始地貌单元为冲积沟谷地貌,后期经回填改造。分布有人工填土层、第四系全新统冲洪积层、第四系残积层,下伏基岩为第三系砂岩。拟建场地内埋藏地层特征自上而下依次描述如下: 4.1.4人工填土(Q4ml)①(①为地层编号,下同):属素填土,、褐红、棕红色、紫红色,主要由粘性土及少量砂岩碎块、砂砾等组成,表层0.00-1.00m深度夹砼块、砖块等建筑垃圾,块径一般20-40cm。堆积时间3-5年,未经分层压实,未完成自重固结,密实程度不均,一般结构较松散。场地遍布该层,层厚3.50~8.50m。 4.1.2第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)层 4.1.2.1含有机质粉质粘土②:灰黑、灰褐色,含少量有机质和植物根茎,偶见有未完全腐烂植物,略具臭味,呈软塑状态。光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。本次勘察仅在钻孔215、222、232、364、B26号遇见该层,层厚0.80~4.40m。 4.1.2.2粉质粘土③:褐黄色、灰白色,呈可塑状态,光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。层厚0.60~9.00m。 4.1.3第四系残积(Qel)粘土④:红褐色,由下伏砂岩风化残积而成,原岩结构可辨,不均匀夹少量强风化岩块,呈硬塑状态。光泽反应有光泽,摇振无反应,干强

周边建筑物及地下管线保护措施.doc

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原因 (1) 四、工程地质条件 (2) 五、地下管线保护措施 (4) word文档可编辑

一、工程概况 天悦商住广场工程位于东莞市塘厦镇塘厦大道西侧、花园新街东侧,建安路北侧,花园北路南侧。工程建筑占地面积31720.74m2,总建筑面积179506.175m2,其中地下建筑面积51705.787m2、地上建筑面积127800.388m2;包括三栋商业住宅楼和一栋商场;三栋住宅塔楼均南北向布置,住宅层高3米,建筑高度93.0米,综合商业楼共六层,建筑高度为34.3米。结构型式:框剪结构,基础型式:筏板基础和独立基础。本工程±0.000=22.95m,现地面标高22.40~23.20m,设2层地下室,本基坑坑底相对标高为-9.5m~-11.7m,基坑开挖深度约8.97m~12.69m,基坑面积约26803.0m2,基坑开挖土方工程量约28.7万m3。 二、编制依据 1、天悦商住广场工程建筑与结构施工图 2、天悦商住广场工程主体总承包工程合同文件 3、天悦商住广场工程《岩土工程勘察报告》 4、天悦商住广场工程地下管线探测测绘技术报告 5、图纸会审记录。 三、编制原因 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、地下管线的安全。因此,在基坑围护和结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。-周边环境(包括地下管线、构筑物、建筑物等)保护措施

周边环境(包括地下管线、构筑物、建筑物等)保护措施 本工程施工时我们将对施工范围内的架空线及地下管线采取保护措施。同时施工范围附近也有许多构筑物,施工期间对构筑物的保护显得非常重要。通过现场勘察,我们将在施工时将采取以下保护措施: 一、组织措施 1、明确项目的保护构筑物和管线工作的责任人和专职构筑物管线保护监督员,熟悉周围建筑物及地下管线情况,并在施工平面图上详细标明,同时根据施工需求提出具体的搬迁及保护措施。 2、坚持按照政府有关要求办理有关手续和对管线的监护,要求有关单位进行现场交底监护工作。 3、必须在持有关管线单位到场的情况下方能进行相关施工。 4、施工前,根据业主和管线单位提供的地下管线资料采用物探手段对施工范围的地下管线进行确认,并且开挖样洞,并以书面资料上报业主和监理。 5、对需进行加固保护的管线,召开管线协调会,拟定加固方案。工程施工中,严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题,立即停止施工,并上报业主及有关单位。 6、进行信息化施工,加强对因施工而影响范围的构筑物和地下管线动态变化的监控,根据监测数据变化的情况,及时调整施工方案,确保道路与地下管线的正常运行及构筑物的稳定。 7、定期召开与有关管线单位的配合会,随时掌握有关管线的情况,为施工服务。 8、施工中发现管线有异常现象或管位有差异,可能对地下管线的安全和维修产生影响时应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的措施后方可继续施工。

9、施工时,施工管理人员必须向一线直接操作人员作好保护地下管线的交底工作,如因管理不善,措施不当而造成管线事故的有关人员,公司将进行严格处理,以确保地下管线和构筑物的安全。 二、构筑物保护 1、施工前,对将要拆除的既有结构各设置若干监测标志并编号,通过监理复核后交监理一份书面资料备案。 2、从整个施工过程到竣工结束,须每天复测一次监测点,最后按招标文件要求整理资料成册。 2.1处在降水坡度线范围内的构筑物必须加强观察或尽量不采用降水措施。必须降水的采取相应的加固措施进行加固保护。 2.2对特别危险的构筑物,施工前后必须拍摄影像等资料。 2.3对于几个岔道口不需要搬迁的构筑物,采取设置沉降观测点与开挖防震沟等措施。 在施工期间进行连续沉降观测,频率为每周二次,需要时适当加密,如发现特殊情况及时停止施工,在查明原因及采取措施后才能继续施工。 三、管线保护 对公用管线的保护,首先采用开挖样洞等方法探测公用管线,摸清管线的位置、深度、直径,在施工图上明确标明,施工前必须进行开挖,使关键部位的管线情况完全暴露。在施工中,将采用适当的方法加以保护。 对于纵向平行的管线,如其中心线距基坑边距离较近,则在开挖基坑时,该部位的基坑支撑必须加强加固,如替换板桩或加密撑柱等,必要时管线搬迁。 对地下管线及架空线,主要采取下列加固措施: 1、给水管等硬管:除对基坑加固支撑外,还应在基坑开挖前,

地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5240 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施正式 样本

地下管线、地上设施、周围建筑物 保护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、地下管线加固措施 按设计要求对工程范围内的地下管线加固,要求 各管线单位出示地下管网图,并进行旁站指导。采取 拆改和悬吊两种措施。 (一)、拆除改移措施 对需拆除改移的管线,由专业部门承担,我们将 遵照业主及有关部门的指示,积极配合协助。 (二)、悬吊措施 1.施工前应调查所有施工影响范围内的管线,着 重查明悬吊管线种类、规格、埋深、材质、接头型

式、节长和管线基础等资料。 7.悬吊管线应依据管线的类型分别设立一定的安

地上设施周围建筑物保护技术措施

第一章地上设施周围建筑物保护技术措施 一、地下管线保护措施 在对本工程施工前,要配合甲方与城市规划部门及其他有关部门联系,摸清地下给排水管道、电缆、煤气管道、通讯光缆等各种管线的走向、埋置深度等情况,并在现场用灰线和木桩标识,施工时,对操作人员进行技术交底,如果挖出管线及时停止该部位施工并迅速与有关部门取得联系,若管线在拟建建筑范围内,则需通过建设单位与有关部门进行协调,尽量迁出建筑物以外。对于现场临时埋地电缆,在过大门口时须做好防护。具体措施如下: (一)预防措施 根据设计图纸提供的资料,施工现场周围地下埋有各种地下管线,主要包括给水管、配水管、雨水管、电信电缆、煤气管、供电管线、信息管线等,这些管线是重要的市政设施,必须妥善进行保护。为此,我单位结合多年施工经验,按照现场管线实际布置情况,采取如下保护措施: 1.按照设计要求,认真组织施工,做好基坑监测工作,防止开挖时,围护结构渗水,引起周围路面塌陷,影响周围环境及周围地下管线的安全。 2.基坑开挖前在坑内采取深井降水措施,疏干固结坑内土体。降水严格按照方案进行,严格控制坑外水位。 3.在大门口对路面采用钢筋砼加固,钢筋采用14mmHRB335,间距200mm,双层布置,混凝土标号C30。同时在施工区门口铺设钢板,缓冲出入车辆对管线的碾压、

扰动。 4.施工过程应切实配合监测工作,根据监测结果适时调整施工进度及工作流程,一旦出现异常情况马上停止施工,组织技术及施工力量进行分析研究,并采取相应措施,确保管线和建筑安全后方可恢复施工。 5.工程施工监测以仪器监测数据为主,目测为辅,观测人员应是专业人员,仪器固定,所有数据及时绘成图表,观测数据变化大时,观测次数增多,有危险征兆时,连续监测。当发现监测指标超过预警值时,及时向建设方和设计院汇报,采取相应措施,将变形控制在允许范围内。 6.对重要保护的管线除在开挖前采取有效加固措施外,还应备好注浆材料,根据监测数据采用双液跟踪控制注浆,调整管线曲率和控制沉降。 7.开挖过程中定期召开周围管线各单位协调会,及时向各单位汇报施工监测情况,征求意见,拿出可靠措施后,方可继续施工。 8.现场所有污水必须经过沉淀池沉淀后排入市政管网,以防止排水管道阻塞。 9.如发现意想不到的管道损坏现象,应立即业主和有关部门汇报,以便及早采取措施。 (二)应急预案 <1>在施工过程中周边地下管线变形达到报警时立即通知相关单位,经管线单位,根据管线变形情况采取相应应急措施: <2>在坑内降水过程中管线变形过大时,如果坑外水位明显下降、基坑阻水帷幕

周边建筑物及地下管线保护措施8[1].15

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原因 (2) 四、工程地质条件 (2) 4.1岩土层结构概况 (2) 4.2水文地质概况 (2) 4.3止水帷幕现状 (4) 五、周边建(构)筑物施工监测 (4) 六、地下管线保护措施 (7) 6.1 施工工艺的选择 (7) 6.2 管线保护措施 (8)

周边建筑物及地下管线保护措施 一、工程概况 “星隆国际广场“商住楼及地下室工程是由湖南波隆投资集团股份有限公司投资兴建的工程,湖南省长沙市星沙区天华路与开元路, 本工程总建筑面积约59404.02平米,其中地下室面积约6581.03平方米; 二、编制依据 1、星隆国际广场工程建筑与结构施工图 2、星隆国际广场工程主体总承包工程合同文件 3、星隆国际广场工程《岩土工程勘察报告》(JGJ72-2004) 4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。 四、工程地质条件 4.1岩土层结构概况 拟建场地位于长沙县星沙经济开发区,地处开元路和天华路交叉路口听东南角,北于开源大酒店隔开元路相望,东临新华书店办公楼,南接星大花,地理位置优越,交通条件极为便利。场地原始地貌单元为冲积沟谷地貌,后期经回填改造。分布有人

相邻建筑物保护措施

湖北华茂建设监理有限责任公司监理统一用表 施工组织设计∕施工方案报审表 表号:监A-03 工程名称:当阳市三馆一中心工程编号:FA- 本表一式四份,监理、业主各一份,承包单位二份。

当阳市三馆一中心工程 毗邻建筑物(构筑物)防护专项施工方案 施工单位:湖北中民建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:2011年7月28日

毗邻建筑物(构筑物)防护专项施工方案 一、施工中对相邻建筑的安全保护措施 1、基础施工前,项目部应认真研究地质勘察资料,与设计部门充分沟通,确定正确的施工方案。甚至采取必要减震隔振措施,基施工前和施工过程中应建立和加强对可能产生影响的毗邻建筑物的观测,跟踪记录其有无裂缝以及发生发展情况,并与有关部门协商采取相应的有效对策。 2、已建成的轻型建筑物周围,不宜堆放大量的建筑材料或土方等,以免地面堆载引起建筑物附加沉降。开挖深基坑及降水工程,应做好基坑支护,采取相应措施防止土体变形与地下水位变化对邻近建筑物可能产生的不良影响。 3、对原有邻近建筑物,为保证施工期间及其以后的安全和正常使用,一般情况新设计的基础埋深不宜大于原有相邻建筑的基础埋深。设临时加固支撑、打板桩、地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物地基,以免开挖基坑时,原有建筑物的地基松动。 4、根据建设单位提供的施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,充分掌握相关资料,熟悉地下管线情况,做好对相邻建筑和有关设施的保护措施。 5、基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、

地上设施周围建筑物保护措施

第一节地上设施周围建筑物保护措施 通过现场勘察,我们在施工时将采取以下保护措施: 一、组织措施 1、首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 2、明确项目的保护构筑物和管线工作的责任人和专职构筑物管线保护监督员,熟悉周围建筑物及管线情况,并在施工平面图上详细标明,同时根据施工需求提出具体的搬迁及保护措施。 3、坚持按照政府有关要求办理有关手续和对管线的监护,要求有关单位进行现场交底监护工作。 4、必须在持有关管线单位到场的情况下方能进行相关施工。 5、施工前,根据业主和管线单位提供的管线资料采用物探手段对施工范围的管线进行确认,并且开挖样洞,并以书面资料上报业主和监理。 6、对需进行加固保护的管线,召开管线协调会,拟定加固方案。工程施工中,严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题,立即停止施工,并上报业主及有关单位。 7、进行信息化施工,加强对因施工而影响范围的构筑物和管线动态变化的监控,根据监测数据变化的情况,及时调整施工方案,确保道路与管线的正常运行及构筑物的稳定。 8、定期召开与有关管线单位的配合会,随时掌握有关管线的情况,为施工服务。 9、施工中发现管线有异常现象或管位有差异,可能对管网的安全和维修产生影响时应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的措施后方可继续施工。 10、施工过程中发生意外情况,应事先制订好应急措施,配备好抢修器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。 11、一旦出现管线损坏事故,在24小时内报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,组织力量协助抢修。对人为损坏事故,要吸取教训并按"三不放过"的原则进行处理。

施工现场及周边保护措施

施工现场及周边保护措施 1、施工现场保卫措施 (1)施工现场项目经理要建立安全防卫制度,责任落实到人。 (2)进入施工现场的施工人员统一制作发放出入证,施工人员必须佩带胸卡注明其身份。 (3)进入施工现场的任何人员都要服从有关人员的管理,专职保卫人员建立执勤记录和交接记录。 (4)施工现场任何人员发现可疑情况立即报告,避免造成不必要的损失。 2、施工现场道路维护 (1)施工现场运输道路不得随意堆放材料机具。 (2)土方工程施工时要与有关部门协调。大型施工设备占道要合理布置。 3、地下管线敷设时对周围建筑物的保护措施 (1)施工前详细勘察施工地段的地质和底下障碍物等情况,根据情况,采取措施。 (2)按照施工总平面图布置各项临时设施,堆放大批材料、成品件、支吊架和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护通道。 (3)场区电缆沟施工时,要严格按图纸施工。先划定路线,待监理及甲方代表确认后再进行施工。 (4)合理布置施工用机械设备,使用时注意对土建设施的保护。 4、施工现场的临电维护 (1)做好施工现场临电的巡查工作,对使用的临时闸箱,要使用符合安全要求,并设专人负责。 (2)施工现场临时闸箱严禁私自开启,临时电由现场维护电工敷设运行管理。 (3)施工现场的临时电源线要架空敷设,严禁脱地使用。 (4)现场临电维护工作要定期进行,雨后要进行绝缘摇测,保证线路安全可靠。

5、施工现场消防维护 (1)施工现场严格执行防火责任制。 (2)严禁在易燃、易爆物品周围吸烟、明火作业。 (3)严禁在办公室、休息室及器材仓库内存放各种易燃物。 (4)严禁用易燃物品搭设伙房、器材仓库、休息室等临建。 (5)严禁易燃、易爆气体、液体混放,气割、气焊作业时,氧气、乙炔瓶的放置应符合安全规范。 (6)严禁无上岗证的人员进行电气焊作业。明火作业要经审批,作业部位的下方和周围不准易燃物,应采取有效的防护措施,并设监护人。 (7)严禁使用电炉、电褥子、碘钨灯取暖和使用煤油、柴油炉作饭。施工现场使用碘钨灯照明,应按规范架设。 (8)严禁使用验收不合格的炉火、不准室内炉火封火过夜。 (9)严禁在休息室内乱拉电线或在电线上悬挂物品,不准在床上吸烟和乱扔烟头。不准放易燃杂物。 (10)严禁随意移动或动用消防器材,堵塞消防通道。 6、施工现场安全维护 (1)进入施工现场,必须遵守安全生产规章制度。 (2)进入施工区内,必须戴安全帽。 (3)操作前不准喝酒。 (4)现场内不准赤脚,不准穿拖鞋。 (5)高空作业必须穿防滑鞋、系安全带。 (6)非有关操作人员不准进入危险区内。 (7)未经施工负责人批准,不准任意拆除防护设施及安全装置。 (8)不准带儿童进入施工现场。 (9)不准在施工现场打闹。 (10)不准从高处向下抛掷任何物资材料。 凡违背上述纪律,按规定给予处罚。

与相邻建筑物和有关设施保护措施方案

与相邻建筑物和有关设施保护措施方案 本工程施工时我们将对施工范围内的架空线及地下管线采取保护措施。同时 施工范围附近也有建筑物,施工期间对建筑物的保护显得非常重要。通过现场勘察,我们将在施工时将采取以下保护措施: 一、组织措施 1、首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防 患于未然。 2、明确项目的保护建筑物和管线工作的责任人和专职建筑物管线保护监督员,熟悉周围建筑物及地下管线情况,并在施工平面图上详细标明,同时根据施工需求提出具体的搬迁及保护措施。 3、坚持按照政府有关要求办理有关手续和对管线的监护,要求有关单位进行 现场交底监护工作。 4、必须在持有关证件管线单位到场的情况下方能进行相关施工。 5、施工前,根据业主和管线单位提供的地下管线资料采用物探手段对施工范 围的地下管线进行确认,并且开挖样洞,并以书面资料报业主和监理。 6、对需进行加固保护的管线,召开管线协调会,拟定加固方案。工程施工中, 严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题,立即停止施工,并上报业主及有关单位。 7、进行信息化施工,加强对因施工而影响范围的建筑物和地下管线动态变化 的监控,根据监测数据变化的情况,及时调整施工方案,确 1

保道路与地下管线的正常运行及建筑物的稳定。 8、定期召开与有关管线单位的配合会,随时掌握有关线管的情况,为施工服务。 9、施工过程中发现线管有异常现象或管位有差异,可能对地下线管的安全和维修产生影响时应立即停止施工,同时与有关线管单位联系,落实保护线管的措施后方可继续施工。 10、施工过程中发生意外情况,应事先制订好应急措施,配备好抢修器材,以便在线管出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。 11、一旦出现线管损坏事故,在24小时内报上级部门和建设单位,特殊线管立即上报,并立即通知有关线管单位要求抢修,组织力量协助抢修,对人为损坏事故,要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。 12、施工时,施工管理人员必须向一线直接操作人员作好保护地下线管的交底工作,如因管理不善,措施不当而造成线管事故的有关人员,公司将进行严格处理,以确保地下线管和周边建筑物的安全。 二、邻近建筑物的保护方案 1.施工影响分析:根据设计图纸及现场踏勘情况,本标段沿线为企事业单位、居民生活密集区。随着深沟的开挖施工,由于深层土体的位移、沉降,使路面或邻近建筑物产生不均匀的沉降,施工中须采取措施予以保护。 2.调查分析:对周边建筑物进行调查,是制定保护方案的前提。调查内容主要有:周边建筑物的基础构造、尺寸,房屋的平面尺寸、结构形式,建筑物高度等。 3.加强监控量测:

周边建筑物保护专项方案

周边建筑物保护专 项方案

目录 1、编制依据...................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况...................................................... 错误!未定义书签。 2.1工程概况 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2地质、水文条件......................................... 错误!未定义书签。 3、车站周边建、构筑物现况 ........................... 错误!未定义书签。 4、影响建筑物安全的因素分析........................ 错误!未定义书签。 4.1建筑物基础................................................. 错误!未定义书签。 4.2围护结构钻孔咬合桩施工 ......................... 错误!未定义书签。 4.3基坑降水施工............................................. 错误!未定义书签。 4.4基坑开挖施工............................................. 错误!未定义书签。 4.5围护结构渗漏水......................................... 错误!未定义书签。 5、对建、构筑物采取的保护措施.................... 错误!未定义书签。 5.1优化设计方案............................................. 错误!未定义书签。 5.2高压旋喷桩加固......................................... 错误!未定义书签。 5.3施工措施控制............................................. 错误!未定义书签。 5.4加强施工监测,采取不同的措施来控制基坑变形错误!未定义书签。

现场地下管线地上设施周围建筑物保护措施

整体解决方案系列 现场地下管线地上设施周围建筑物保护措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15536 现场地下管线地上设施周围建筑物 保护措施 Protect ion measures for on-site un dergro und pipeli nes above ground facilities 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 现场地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 1.根据建设单位提供的信息,拟建筑物下无任何地下管 线,地上无任何设施。 2.如由于地下管网不明或走向变化情况,在施工过程中 确有地下管线、地上设施时,应采取如下措施: 2.1在施工前详细了解地下管网情况,高压、通信电缆 和燃气管道情况,依据建设方提供的图纸,以人工横向挖沟, 确定标高位置,并记录留出数据,绘出平面图,待中标后布置与之交叉和保护的具体措施。工地相应配备消防器材和各部门的通信联络。(煤气,电业部门)作好应急措施。 2.2如有距现场较近或距隔墙边较近的管线都要有防护措施。在其

上不允许堆放施工器材。对于高压输电线路,要通知有关电业部 门,按安全施工防护操作规程搭设符合《建筑施工安全检查标准》的高压防护架体,防止发生影响线路的事故。 2.3具体工作范围由现场项目经理部制定相关的措施报请有关部门办理。 3.拟建建筑物距原有建筑距离较近时,施工期间采用在新建筑物与原建筑物相邻处的外脚手架上圭寸挂双层密目安全网方法,并在新建筑物主体结构施工高度超过原建筑物时,搭设悬挑防护棚方法,保护原有建筑物。 4.现场临时水电线路在敷设时要求埋深,临水埋深800mm临电埋深600mm穿越道路时要在其上部铺设防护盖板,防止碾压破坏。 5.信息施工:基坑开挖前做好支护结构信息施工前的基点设置,开挖过程中设专人随时监测基坑变化,同时做好临近建筑沉降观测记录,防止意外事件发生。如基坑支护变形速度快,项目部应向上级有关 部门汇报的同时,采取果断措施。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

地下管线、地上设施、周围建筑物保护要求措施

*****人行过街天桥工程 地下管线、地上设施 保护措施 编制单位: 编制: 审核: 批准: 编制日期: 2013年10月8日

一、地下管线加固措施 按设计要求对工程范围内的地下管线加固,要求各管线单位出示地下管网图,并进行旁站指导。 二、地上设施、周围建筑物保护措施 (一)、进场前,积极配合发包人和监理工程师做好施工用地范围及场区范围内必须保存的树木、广告牌、管线、建筑物、构筑物的移交工作,并签署移交文件,采用量、测、拍照、录像等手段做好原始记录。 三、道路工程附属设施保护措施 附属设施包括:缘石、侧石和人行道花砖安装。 所有预制构件使用建设单位指定的成品。建设单位如无指定,则选用合格厂家生产的合格产品。进场后经过外观质量检验,要求色泽一致,无掉边、断裂等现象。成品构件运到现场沿路线分开摆放,避免二次倒运。 (1)人行道面块施工: 人行道面块安装过程首先定线,即挂线定出花砖边线、边部标高线,每5m 钉钢钎并将线拉紧。用以控制面块安装时的边部位置和顶面标高。由于人行道较窄,安装面块时只两侧定线即可,从而确定了路面的横坡。施工时由一端沿路纵向安装,并随着安装沿路横向拉一根线,该线两端挂于纵线上,用以控制安装时

周边建筑物保护专项方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 工程概况 (2) 地质、水文条件 (2) 3、车站周边建、构筑物现况 (3) 4、影响建筑物安全的因素分析 (4) 建筑物基础 (4) 围护结构钻孔咬合桩施工 (4) 基坑降水施工 (4) 基坑开挖施工 (4) 围护结构渗漏水 (4) 5、对建、构筑物采取的保护措施 (5) 优化设计方案 (5) 高压旋喷桩加固 (5) 施工措施控制 (6) 加强施工监测,采取不同的措施来控制基坑变形 (7) 1、编制依据 昆明轨道交通首期工程八标段招、投标文件。 昆明轨道交通首期工程八标段地质勘察报告。

昆明轨道交通首期工程八标段展览中心站施工图纸。 施工场地周边环境及施工条件调查资料。 2、工程概况 工程概况 展览中心站车站有效站台中心里程为右ICK15+,包括车站设计起点里程右ICK15+ 至车站设计终点里程右ICK15+范围内的主体部分和附属部分。车站主体结构采用明挖法,部分采用盖挖施工,车站主体为地下两层岛式站台车站,主体结构外包长度297.11m,标准段外包总宽19.7m。车站设置5个出入口与1个员工疏散口基坑深度16.75m。车站附属建筑面积为㎡,主体建筑面积为㎡,总建筑面积㎡。有效站台宽度11m,长度118m。 车站南北两侧接盾构区间,设置盾构井。北侧为展览中心站至昆明火车站盾构区间3号盾构机的始发井及4号盾构机的始发井;南侧为展览中心站至日新环岛站盾构区间7号盾构机的始发井兼接收井。 基坑支护采取地下连续墙+内支撑支护体系。地连墙厚800mm,钢管支撑为Φ609mm钢管,支撑钢管壁厚均为16mm。第一道支撑均为混凝土撑,在基坑标准段设2道钢支撑,两端端头井处设4道钢支撑。 地质、水文条件 根据现有的地质报告和现场考察情况,本工程的地形、地质分布及地下水情况如下: 2.2.1 地形条件 本车站场地地形平坦,展览中心站位于春城路与国贸路交叉口南侧的春城路下,车站沿南北向布设;春城路为南北向的城市主干道,道路红线宽80m,道路坡度平缓。 车站东侧现状为已建好国贸花园住宅小区;西南侧为市公安局官渡分局;西侧为汽车维修中心,车站的北侧为展览中心。出入及风亭结合道路绿化设置,工程对现有跨春城路人行天桥进行拆除,待车站建设完成后利用车站出入口进行过

地下管线地上设施周围建筑物保护措施

第一节地下管线地上设施周围建筑物保护措施 第一小节地下管线保护措施 在对本工程施工前,要配合甲方与城市规划部门及其他有关部门联系,摸清地下给排水管道、电缆、煤气管道、通讯光缆等各种管线的走向、埋置深度等情况,并在现场用灰线和木桩标识,施工时,对操作人员进行技术交底,如果挖出管线及时停止该部位施工并迅速与有关部门取得联系,若管线在拟建建筑范围内,则需通过建设单位与有关部门进行协调,尽量迁出建筑物以外。对于现场临时埋地电缆,在过大门口时须做好防护。具体措施如下: 【1】预防措施 根据设计图纸提供的资料,施工现场周围地下埋有各种地下管线,主要包括给水管、配水管、雨水管、电信电缆、煤气管、供电管线、信息管线等,这些管线是重要的市政设施,必须妥善进行保护。为此,我单位结合多年施工经验,按照现场管线实际布置情况,采取如下保护措施: 1、按照设计要求,认真组织施工,做好基坑监测工作,防止开挖时,围护结构渗水,引起周围路面塌陷,影响周围环境及周围地下管线的安全。 2、基坑开挖前在坑内采取深井降水措施,疏干固结坑内土体。降水严格按照方

案进行,严格控制坑外水位。 3、在大门口对路面采用钢筋砼加固,钢筋采用14mmHRB335,间距200mm,双层布置,混凝土标号C30。同时在施工区门口铺设钢板,缓冲出入车辆对管线的碾压、扰动。 4、施工过程应切实配合监测工作,根据监测结果适时调整施工进度及工作流程,一旦出现异常情况马上停止施工,组织技术及施工力量进行分析研究,并采取相应措施,确保管线和建筑安全后方可恢复施工。 5、工程施工监测以仪器监测数据为主,目测为辅,观测人员应是专业人员,仪器固定,所有数据及时绘成图表,观测数据变化大时,观测次数增多,有危险征兆时,连续监测。当发现监测指标超过预警值时,及时向建设方和设计院汇报,采取相应措施,将变形控制在允许范围内。 6、对重要保护的管线除在开挖前采取有效加固措施外,还应备好注浆材料,根据监测数据采用双液跟踪控制注浆,调整管线曲率和控制沉降。 7、开挖过程中定期召开周围管线各单位协调会,及时向各单位汇报施工监测情况,征求意见,拿出可靠措施后,方可继续施工。 8、现场所有污水必须经过沉淀池沉淀后排入市政管网,以防止排水管道阻塞。 9、如发现意想不到的管道损坏现象,应立即业主和有关部门汇报,以便及早采

地下管线和地上设施、周围建筑物保护措施方案

地下管线和地上设施、周围建筑物保护措施 地下管线的调查与保护措施 地下管线的调查核实 在前期准备工作中,业主已经对影响地铁施工的地下管线进行了改移工作。 地下管线的保护 1、地下管线的保护原则 (1)施工前调查所有与施工有关及基坑开挖影响范围内的各种管线,查明管线的类型规格材质位置及走向等基础资料。项目周边建筑物、道路、绿化、居民及市政管道的保护措施 一、周边建筑物及管线保护措施 本工程管线周围有较多的其它管线,包括给水、排水、电信、电力、煤气等等,所有管线都关系到民生生活,部分排污管道的施工涉及到当地居民的建筑物,部分离建筑物较近。因此,在施工开挖过程必须非常小心谨慎,而且要采取强有力措施保证工程的顺利进行。 1、取得业主、其他管线业主和政府管理部门的支持,了解所有施工场地周围的管线的图纸,并组织技术人员研究施工图纸,清楚施工场地周边管线的位置、深度、大小及其它技术参数,以保证截污管道的顺利施工。 2、在施工方案审批后,项目技术负责人组织技术人员、现场施工班组、挖掘机司机(或操作员)进行技术交底,明确周边管线、建筑物位置等技术参数及采取的施工措施。 3、在施工过程中,测量人员和施工工长标明临近管线位置、深度等,在现场监督机械操作人员施工。 二、道路保护措施 1、在施工场地进出口设置洗车槽和大门,进出的车辆(尤其是运泥车辆)必须清洗轮胎和车身,保证进出车辆不会造成路面污染。 2、进出车辆车速应控制在5km/h以内,载重汽车不能超载,避免对路面造成伤害。 三、减少嘈音及防止扰民的措施 1、在工期允许范围内,所有机械化施工应控制在8:00-19:00时间范围之间进行。对于旁边有学校的,避免在上课时间(特别是考试期间)进行。在晚上居民休息时间禁止挖掘机、搅拌桩机施工。 2、严格按照《中华人民共和国噪声标准》有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施,限制和降低施工过程中的噪声。 四、绿化保护措施

对于现场绿化工程,采用钢管搭设置围拦进行保护,并在围拦上设置标志牌,提醒路人和施工人员保护绿化,对于发现破坏绿化的施工人员采用重罚款手段。

相关文档