文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20KV及以下配电网工程建设预算定额(说明)

20KV及以下配电网工程建设预算定额(说明)

20KV及以下配电网工程建设预算定额(说明)
20KV及以下配电网工程建设预算定额(说明)

20kV及以下配电网工程预算定额

第一册

册说明

一、本册为《20kV及以下配电网工程预算定额第一册建筑工程》(简称本定额),共分10章,包括:土石方工程及地基处理工程,砌筑工程,现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程,构件制作安装及运输工程,门窗工程,楼、地面及屋面工程,装饰工程,站区道路及地坪工程,脚手架工程,室内给排水、照明、采暖、通风工程。

二、本定额是根据国家和国家有关部门发布的设计标准、技术规程、规范、质量评定标准和安全技术操作规程,按正常的施工条件及合理的施工组织设计进行编制的:

1.GB 50300—2001 建筑工程施工质量验收统一标准。

2.GB/T 6583—1994质量管理和质量保证系列标准。

3.建质(1994)102号火电土建、变电站工程质量监督检查典型大纲。

4.DL/T 5210.1—2005 电力建设施工质量验收及评定规程第l部分土建工程。5.DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电站部分)。

6.GB 50009—2006 建筑结构荷载规范(局部修订)。

7.SDJ 69—1987 电力建筑施工及验收技术规范(建筑工程篇)。

8.电力建设工程预算定额第一册建筑工程(2006版)。

9.电力建设工程工期定额(2006年版)。

10.GB 50034—2004 建筑照明设计标准。

11.GB/T 50242—2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。

12.GB 50254—1996 电气装置工程低压电器施工及验收规范。

13.GB 50034—2004 建筑电气工程施工质量验收规范。

三、人工、材料、机械:

1.本定额的技术工采用建筑专业技术工日单价。

2.施工中对周转性材料均按摊销量计列。

3.定额基价中未包括未计价材料费用。

4.本定额中的“六角螺栓精制(镀锌)”,均已包括螺母和垫圈,按成套考虑。

四、本定额中考虑的工作内容,均包括从施工准备、场内运输、施工操作到完工清理全过程所有的施工工序。定额中已综合考虑了工程项目所需的水平运输、垂直运输,套用时不做调整。

五、本册说明内未尽说明的,以各章节说明和附注为准。

第1章土石方工程及地基处理工程

说明

1.土、石方定额关于土壤和岩石的分类见附录A。定额中的普土为附录A中所列一、二类土壤,坚土为附录A中所列三、四类土壤。

2.干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定:

(1)地下水位标高以上的土为干土。

(2)含水率≥25%,或在地下水位标高以下的土为湿土。

(3)堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或流砂)。

3.人工挖土方定额是按干土编制的,如挖湿土时普通工人工乘以系数1.16,干、湿土工程量应分别计算。采用降水措施的土方按干土计算。

4.人工挖土方定额深度按6m以内,不分土方、沟槽、基坑是综合考虑的。5.人工挖土如遇冻土应分层计算,冻土层按2m以内坚土定额基价调整为2.5倍。

6.计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。

7.支挡土板定额项目,不分密撑、疏撑及钢、木支撑等是综合考虑的,实际间隔不同时不做调整。

8.在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,普通工人工工日数乘以系数1.39。9.推土机推土、推石渣,铲运机铲运土,重车上坡时,如果坡度大于5%,其运距按坡度区段斜长乘以表1-1中系数计算。

10.推土机推土定额不分功率大小综合考虑的。

11.推土机推土或铲运机铲土,土层厚度平均小于300mm时,推土机台班量乘以系数 1.25,铲运机台班量乘以系数1.17。

12.推土机、铲运机推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。13.运输机械上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不另行计算。14.机械土方定额是按一、二类土编制的,如实际土壤不同时,定额中机械台班量乘以表1-2中系数。

15.机械土方定额子目中工程量中已综合了人工清土、修坡的量,不另行计算。挖土所需机械行驶坡道的土方量,合并在土方工程量内计算。

16.汽车运土坡道如需铺筑材料时,另行计算。

17.机械土方土壤含水率为25%~40%时,定额普通工工日数、机械台班量乘以系数 1.15。

18.挖掘机在垫板上进行作业时,普通工工日数、机械台班量乘以系数1.25。定额内不包括垫板铺设所需人工工日数、材料使用量、机械台班量的消耗。19.石方爆破定额不分平基、沟槽、基坑系综合考虑的,同时包括修理边坡。20.石方爆破是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。

21.石方爆破定额中材料是按采用电雷管考虑的,如采用火雷管爆破,雷管应换

算,定额含量不变。换算时扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。

22.石方爆破定额中的爆破材料,是按炮眼中无地下渗水、积水编制的,如积水、渗水发生时另行计算。

23.土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时应另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。

24.施工降排水:轻型井点降水均包括设备按拆、井点成孔、井管安装及拆除、抽水、运行维护等工作内容,井点范围外的排水沟渠或排水管道应另行计算。25.填料碾压换填工程:

(1)填料碾压遍数及机械推平是综合考虑的,并考虑了机械碾压不到处的人工平整夯实等各种因素,在执行中不得换算。

(2)填料工程量按压实方计算,定额材料用量已包含压实系数及施工损耗。(3)大面积换土套用填料碾压相关定额子目。

(4)换填工程:主要指基础土方换填,包括基坑土方开挖、土方外运、基底夯实、换填材料铺设、密实等工作内容。换填土方不包括土方材料费。

26.强夯工程:

(1)强夯工程不分土壤类别,一律按本定额执行。

(2)本定额取定的强夯机组、规格、型号如与实际不同时,不得换算。

(3)本定额已考虑了锤、钩、架的摊销费,不得另行计算。

(4)遇有软地基在垫木上作业时,普通工工日数、机械台班量乘以系数1.15,铺垫消耗的人工。材料、机械等费用另行计算。

(5)每个单位工程强夯面积小于600m2的小型工程,应按相应定额基价乘以系数1.25。

工程量计算规则

1.挖、填土石方工程量按挖掘前的自然密实体积为准计算。

2.平整场地及碾压工程量按下列规定计算:

(1)平整场地是指建筑物挖填土方厚度在±300mm以内并找平。挖填土方厚度超过300mm时,可按场区土方平衡竖向布置图另行计算。

(2)平整场地工程量按建筑物外墙边线,每边各加2m,以平方米计算。

3.挖掘土石方工程量,按下列规定计算:

(1)挖土方需放坡时按表1-3系数计算。

(2)挖土方需支挡土板时,其基坑宽度按图纸中土方底宽单面加100mm,双面加200mm计算。挡土板面积按基坑垂直支撑面积计算。支挡土板后不得再计算放坡。

(3)基础施工所需工作面宽度按批准的施工组织设计计算,如无规定可按表1-4计算。

注1.土方中土壤类别不同时分别按放坡起点、放坡系数依不同土壤厚度加权平均计算。

2.计算放坡时在交接处的重复工程量不予扣除。原基坑作基础垫层时放坡自垫层上表面开始计算。

(4)挖管道沟槽,按图示中心线长度计算。沟底宽度设计有规定的,按设计规定尺寸计算,无规定的可按表1-5计算。

注:各种管道接口等处需加宽增加的土方量不另计算。底面积大于20m2的井类,其增加的工程量并入管沟土方内计算。

(5)基坑深度,按图纸中槽坑底面至室外地平深度计算。管道地沟按图示沟坑底至室外地平深度计算。

4.土方运距按下列规定计算:

(1)推土机推土运距,按挖方区中心至填土区中心之间的直线距离计算。(2)铲运机运土方运距,按挖方区中心至卸土区中心加转向距离45m计算。(3)运输机械运土运距,按挖方区中心至填土区中心最短距离计算。

5.回填土按夯填考虑。

(1)管道沟槽回填土以挖方体积减去管道所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管径体积。管径超过500mm时按表1-6规定扣除管道所占体积计算。管道超过1000mm时,管道填土量按实际填土量计量。

(2)余土外运或运回工程量计算式:余土外运体积=挖土总体积一回填总体积。计算为正值时为余土外运,负值时为取土运回。计算工程量时,应考虑自然方与压(夯)实方的折算系数。土石方松实系数表见附录B。

6.岩石开凿及爆破工程量区别石质按下列规定计算:

(1)人工凿岩石按图纸尺寸以立方米计算。

(2)爆破岩石按图纸尺寸以立方米计算。其基坑深度、宽度允许超挖量,次坚石200mm,特坚石150mm。超挖部分并入岩石挖方工程量内。

7.井点降水:轻型井点50根为一套。使用按套?天计算者,每昼夜24h算一天。其降水机械费每昼夜降水的实际累计开机时间不同,机械费可以调整,不足8h 按1个台班计算,不足16h按2个台班计算,超过16h按3个台班计算。

井点间距,无规定时轻型井点按0.8~1.6m,有设计规定时按设计确定。

8.填料碾压按设计碾压面积乘以设计厚度,以立方米计算。

9.换填工程:换填按照被换填土挖掘前天然密实方量计算工程量。换填土基坑的开挖、支护、工作面等增加的工程量综合在定额中,不单独计算。

10.强夯工程:

(1)强夯工程量按设计规定的强夯面积,区分夯击遍数以平方米计算(即以边缘夯点外

边线计算,包括夯点面积和夯点间的面积)。

(2)强夯面积中设计要求不布夯的空地,面积在64m2以上的,应予扣除。

第2章砌筑工程

说明

1.砌砖、砌块:

(1)定额中砖的规格是按标准砖编制的。砌块、空心砖是按常用规格编制的。(2)定额中已包括先立门窗框的调直用工,以及墙架、腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。

(3)砖砌体均包括原浆勾缝用工,加浆勾缝时套用相应定额执行。

(4)定额中砖墙是综合清水墙、混水墙、弧形墙、砖柱、内墙、外墙、实体墙、围墙等因素考虑的,使用时均执行本定额。

(5)砖砌挡土墙,两砖以上执行砖基础定额,两砖以内套用砖墙定额。

(6)零星砌体适用于厕所蹲台、小便池槽、各种砌砖腿、台阶、挡墙、花台、花池等。

(7)砌体材料及砌筑砂浆按未计价材料计列。

2.砌石:

(1)弧形基础、墙,按相应定额项目人工(普通工及技术工)乘以系数1.09。(2)砌体材料及砌筑砂浆按未计价材料计列。

3.其他:

(1)砖砌检查井不分圆形、矩形,均套用本定额,井盖按未计价材料计列。(2)砖墙加固筋已综合考虑了制作、运输、安装,.其钢筋按未计价材料计列。(3)定额中砂浆种类、配合比如与设计不同时,可按设计规定换算。

(4)砌体材料及砌筑砂浆按未计价材料计列。

工程量计算规则

1.计算墙体时应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括圈梁、过梁和挑梁)和暖气片壁龛等的体积,不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木砖、砖内墙的加固筋、铁件及每个面积在0.3m2以下的孔洞。突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、内窗套以及三皮砖以内的腰线和挑檐体积亦不增加。2.砖垛及三皮砖以上的腰线和挑檐体积,并入墙身体积内计算。

3.基础与墙身使用同一材料时,基础与墙身的划分以室内设计地坪分界,以下为基础,以上为墙身。

4.基础与墙身使用不同材料时,基础与墙身的划分:位于设计室内地面±300mm 以内时,以不同材料为界;超过±300mm时,以设计室内地坪为界。

5.砖、石墙以室外地坪为分界线,以下为基础,以上为墙身。

6.基础长度,外墙按外墙中心线计算,内墙按内墙净长计算。基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、防潮层和单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积不予扣除,靠地沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础凸出部分体积,应并入基础工程量内计算。

7.墙的长度,外墙按外墙中心线长度计算,内墙按内墙净长计算。砌体厚度按设计尺寸计算。

8.外墙高度:斜(坡)屋面无檐口天棚者,算至屋面板底。有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm,无天棚者,算至屋架下弦底加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按图示高度计算。平屋面算至钢筋混凝土板底。9.内墙高度:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者,算至天棚底,另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者,算至板底。

10.内外山墙墙身高度,按其平均高度计算。

11.框架间砌体以框架间净空面积乘以墙厚计算,框架外表镶贴砖部分合并计算。12.空心砖按图纸要求厚度以立方米计算,不扣除其空心部分体积。

13.零星砌砖均按图示尺寸以立方米计算。

14.砖、石地沟不分墙基、墙身,合并以立方米计算。

15.砖检查井不分圆形、矩形,均按图示尺寸以立方米计算。

16.墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰面所占面积,但不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞侧面的勾缝面积也不增加。独立柱、房上烟囱勾缝按图纸尺寸,以平方米计算。

第3章混凝土及钢筋混凝土工程

说明

1.本节模板是分别按组合式钢模板、木模板及砖地(胎)模和混凝土地(胎)模编制的,实际施工采用不同模板时,不换算。

2.定额中设备基础按木模板,沟道按一般组合钢模板编制,实际不同时,不做调整。

3.基础埋深按5m考虑,超过5m时,普通工工日在定额基础上乘以系数1.16。4.现浇板定额中的有梁板包括肋型板、密肋型板和井式梁板,现浇框架中的构件分别套用柱、梁定额。

5.二次浇灌定额子目中如采用新型灌浆材料,可按设计规定进行材料调整,人工和机械消耗量不调整。

6.沟道指管沟、暖气沟、电缆沟等。

7.现浇零星构件指附属于建筑物上的门框和挑檐、天沟、压顶、雨篷。

8.电缆排管外浇混凝土定额中已含内衬管的安装。

9.检查井已包含井盖的安装,但未包含井盖的材料费用,可另行计算。

10.本册定额基价中不包括钢筋、铁件费用(括号内消耗量为参考量),编制预算时,按施工图设计用量及批准的施工组织设计中的支撑用量,再加损耗后(损耗率见表3-1)套用相应定额。直径5mm以内的钢筋按冷拔钢丝计算,价格中包括加工费。

11.钢筋混凝土工程中,钢筋已按机制、手工绑扎、焊接等各种连接方式综合考虑,连接方式不同时,定额不做换算。

12.钢筋连接若采用机制、手工绑扎、焊接方式,施工图中已注明搭接长度的,按施工图计算搭接用量;施工图中未注明搭接长度的,按设计钢筋总用量的4%计算搭接用量。若采用螺纹连接,套用定额时,钢筋用量乘以1.03系数,钢套筒不单独计算。

13.定额中φ10以外钢筋系按一定比例的普碳圆方钢和螺纹锰钢综合取定的,除有说明外不作调整。

工程量计算规则

1.现浇钢筋混凝土项目,计量单位除注明按水平投影面积计算的项目外,均按设计图纸尺寸以立方米计算,不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。

2.现浇构件中的墙、板及预制构件中的板类构件,均不扣除0.3m2以内的孔洞,预留孔所需工料也不增加。

3.现浇钢筋混凝土。

(1)基础:

1)条形基础含有梁式和无梁式。凡有梁式条形基础其梁高(指基础扩大顶面至顶面的高度)超1.2m时(见图3-1),B部分按条型基础计算,A部分按混凝土墙计算。

2)独立基础柱体部分高度超过1.2m时,其柱体部分按现浇柱定额执行。

3)设备基础:块体设备基础按体积计算工程量。

4)设备基础工程量,不扣除地脚螺栓孔面积在0.05m2以内的孔洞。

4.现浇柱高度计算:有梁板柱,按柱基上表面至楼板上表面的高度计算;无梁板柱,按柱基上表面至柱帽下口的高度计算;有楼隔层的框架柱,按柱基上表面至柱顶的高度计算;依附于柱上的牛腿合并在柱的工程量内计算。

5.现浇梁的计算:

(1)梁高为梁底至梁顶面的高度。梁的长度计算:梁与柱交接时,梁长按柱与柱之间的净距计算;次梁与柱和主梁交接时,次梁长度按柱侧面或主梁侧面的净距计算;梁与墙交接时,伸入墙内的梁头应包括在梁的长度内计算;梁头处如有浇制垫块者,其体积并入梁内一起计算。

(2)圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额;圈梁与过梁不宜划分时,其过梁长度按门窗洞口外围宽度两端共加500mm计算,其他按圈梁计算。

6.现浇板、墙的计算:

(1)有梁板指板下有肋型、密肋型和井式梁者,包括框架结构主、次梁间的板,按梁间净(包括肋)体积计算,伸入墙内的板头并入同类型板工程量计算。主、次梁和板整体浇灌时,主梁分别计算,次梁并入有梁板工程量中。

(2)墙、间壁墙、电梯井壁,应扣除门、窗洞及0.3m2以上的孔洞体积。大钢模板混凝土墙中的圈梁、过梁及外墙八字角处,均并入墙体积内计算。

7.整体楼梯:应分层按其水平投影面积计算。楼梯井宽度超过300mm时,其面积应扣除,伸入墙内部分的体积已包括在定额内,不另计算。但楼梯基础、栏杆扶手,应另列项目套用相应定额计算。楼梯水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与板的划分以楼梯梁的外侧面为界)。

8.电缆排管外浇混凝土按图示尺寸以立方米计算。9.检查井按图示尺寸以立方米计算。

第4章构件制作安装及运输工程

说明

1.定额中预制钢筋混凝土构件按现场预制考虑,其制作、安装损耗应按设计量乘以损耗系数0.75%。损耗系数包括:构件制作地点的堆放、运输损耗,占40%;构件安装损耗,占60%。

2.定额中预制构件制作包括地(胎)膜的铺设及拆除,混凝土构件均按自然养护考虑。

3.预制构件安装包括一般清理、冲刷、二次灌浆,混凝土构件表面需要凿毛者,每1m2处理面积增加0.26个普通工日;预制构件安装定额内已包括了1km场内运输。

4.小型预制构件,指预制过梁、雨篷、遮阳板、沟道板、通风道、垃圾道、围墙柱、楼梯踏体积1m3以内的未列出定额项目的构件。

5.无框地沟预制盖板不论体积大小,均套用平板定额。

6.角钢框预制盖板定额中已综合考虑角钢、钢筋制作安装,钢材及混凝土按未计价材料计列。

7.金属构件安装定额中,未包括大型机械走道垫用的枕木和道路修整的工料使用量,发生时按实际另行计算,已包括1km场内运输。

8.定额中小型零星钢构件主要指钢梯、栏杆、平台等。其子目中均不含镀锌费,发生时按实际考虑计列。

9.定额中压型钢板墙板、屋面板定额中已综合考虑了其厚度、材质不同等因素;压型钢板及复合压型钢板均按未计价材料考虑。

工程量计算规则

1.预制钢筋混凝土项目,计量单位除注明按水平投影面积计算的项目外,均按设计图纸尺寸以立方米计算,不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。

2.预制钢筋混凝土板补浇板缝宽度(指下口宽度)在30mm以外时,套用平板定额。

3.金属构件安装均按图纸尺寸以吨计算,应计算螺栓的质量,不扣除孔眼质量。焊条、铆钉的质量,已包括在定额内,不另行计算。

4.压型钢板(复合压型钢板)墙板及屋面板按设计图纸尺寸以铺挂面积计算,扣除门窗洞口面积,不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积,包角、包边、窗台泛水等不另增加面积。

5.定额中压型钢板墙板、屋面板定额中已综合考虑了其厚度、材质不同等因素;压型钢板及复合压型钢板均按未计价材料考虑。

第5章门窗工程

说明

本章节中的门窗、卷闸均按未计价材料考虑。

工程量计算规则

1.各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算。其中卷闸门按洞口高度增加600mm,乘以实际宽度。

2.扶手以延长米计算(不包括伸入墙内的长度部分),其斜长部分可按水平投影长度乘系数1.15计算。

20kV及以下变电所设计规范(全)

《20kV 及以下变电所设计规范》 1 总则 1.0.1 为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。 1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。 1.0.4 20kV及以下变电所设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 所址选择 2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定: 1 宜接近负荷中心; 2 宜接近电源侧; 3 应方便进出线; 4 应方便设备运输; 5 不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施; 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理; 8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定; 9 不应设在地势低洼和可能积水的场所; 10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。 2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定: 1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。 2 应设置设备运输通道。 3 应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。 2.0.5 高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。 2.0.6 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 1 有腐蚀性气体的场所; 2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 3 附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 4 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。 3 电气部分 3.1 一般规定 3.1.1 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 3.1.2 配电装置各回路的相序排列宜一致。 3.1.3 在海拔超过l000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应符合现行国标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635 的有关规定。当高压电器用于海拔超过l000m的地区时,导体载流量可不计海拔高度的影响。 3.1.4 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895 系列标准

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目及说明

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目及说明 一、补充子目编制的说明 1、参考2006年版广东省建筑、安装安装工程综合定额相关定额子目;工作内容按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额有关定额子目内容; 2、补充定额子目基价中的人工工日消耗量按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额中一类地区工日计算,并按电力行业的20千伏及以下配电网定额有关规定调整(其中建筑、安装技术工占总工日60%,普通占总工日40%计算);人工工日单价按20千伏及以下配电网定额价取值(其中建筑技术工每工日48.00元、安装技术工每工日53.00元、普通工每工日34.00元计算);保持与行业定额人工工日消耗量和工日价格的水平一致。 3、定额子目基价中的计价材料消耗量与机械种类使用台班消耗量按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额中有关定额的消耗量;计价材料价格与机械种类使用台班费按20千伏及以下配电网定额价格,除极小部分行业定额中没有的价格及台班费参考2006年版广东省建筑、安装工程综合定额价格外;与行业定额计价材料价格和机械种类使用台班价格一致。 4、定额子目基价不含有关人、材机调整系数,使用时可按行业定额有关人、材机调整系数调整。 5、补充价目本经审批后将纳入今后20千伏及以下配电网建设工程量清单计价使用的子目。 6、补充价目本定额编号PWB-0000,前面三个为配网补充拼音宿写,后为今后补充定额子目的序号。

二、补充子目汇总 (见下表)

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目汇总表 1、熔断器安装 (参广东省2006安装工程综合定额第二册C2-2-28) 工作内容:开箱、检查、打眼、安装固定、接地。 计量单位:组

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(1)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 关于施行20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知 电定总造[2009]23号 各有关单位: 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》及《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称“本标准”)已经由国家能源局以《国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知》 (国能电力[2009]123号文)颁布施行。为做好本标准的推广应用工作,经请示国家能源局同意,现将有关问 题明确如下: 1.本标准是编制和审核20kV及以下配电网工程可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程 量清单报价和工程结(决)算的基础依据。 2.本标准自2009年5月1日起施行。本标准施行之日前已经核准或审定投资的工程仍按原核准或审定投 资执行。 3.与本标准配套施行的《20kV及以下配电网工程设备材料信息价格》由电力工程造价与定额管理总站定 期在中国电力工程造价信息网(域名www.cecm.net.cn)上公布。 4.自本标准施行之日起,原国家电力公司颁发的《城乡电网建设与改造工程概(预)算编制若干问题的规定》(国电总[1999]549号)等有关配电网工程概(预)算管理规定同时废止。 5.本标准由中国电力出版社出版发行,宣贯工作由电力工程造价与定额管理总站统一组织和安排。 6.各单位应严格执行本标准的规定,适时调整或修订企业内部相关管理规定。 7.各单位在执行过程中遇有问题,请及时与电力工程造价与定额管理总站联系。 附件:1.~20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(另发) 2.(20kY及以下配电网工程预算定额》(另发) 电力工程造价与定额管理总站(印) 二00九年四月二十八日 前言 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》是20kV及以下配电网工程建设预算费用计算系列标 准之一。 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(以下简称本标准)是根据国家能源局的计划安排,遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部107号令)、《建筑安装工程费用项目组成》(建设部、财政部建标[2003]206号文)的有关规定,以合理确定工程造价,提高投资 效益,维护工程建设各方的合法权益,促进20kV及以下配电网建设事业健康发展为目的,按照“国家宏 观调控,市场竞争形成价格”的原则,并结合20kV及以下配电网工程建设特点制定的。 本标准在制定中充分考虑了2006年版《电网工程建设预算编制与计算标准》的有关规定和编制经验,保 持了电力工程建设预算管理体系的一致性和延续性;同时,在内容上也充分考虑了当前电力建设管理体制 下,20kV及以下配电网参建各方在工程建设过程中所承担的职责、任务,以及各地区20kV及以下配电网建设与改造管理模式的不同特点。 本标准经过广泛征求各方的意见和建议,对各项内容进行了认真调研和反复推敲、测算,并且按照国家和 电力行业规定的标准格式,在内容编排上进行了统一规范,充分体现了电力工程建设预算编制体系的适用 性、时效性和公平公正性。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由国家能源局统一管理。 本标准由电力工程造价与定额管理总站负责修订和解释。 本标准起草单位:中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心。 本标准参加起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:沈维春、张天文、周霞、张莲瑛、许子智、张少雄、叶锦树。

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路与电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额就是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算得依据,就是编审标底与投标报价得参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算得参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目、 五、定额就是按现阶段国内大多数施工企业采用得施工方法,机械化程度与合理得劳动组织进行制订得、除各章节另有具体说明外,均不因上述因素得差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常得施工条件进行编制: 1。设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准与设计要求,附有合格证书与试验记录、2。正常得气候、地理条件与施工环境、 七、关于人工: 1。定额得人工分为普通工与技术工。 2。定额工日按八小时工作制计算。 3。工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为34。0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1。定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中得使用量与规定得损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额、 2。定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3。定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列、 九、关于施工机械: 1。定额中施工机械台班均就是按正常合理得机械配备与大多数施工企业得机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2、施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。 十、定额对部分材料及施工机械名称、规格作了简化或合并,以“综合”表示。对费用比重较小得消耗性材料与施工机械,未列消耗量,以%或元表示,均已计入材料费与机械费、 十一、定额中凡采用“××以内”或“××以下”字样者均包括“××”本身,凡采用“××以外”或“××以上”字样者均不包括“××”本身。 十二、本说明内未尽说明得,以各册说明为准。 第一册建筑工程 总说明 一、本册为《20kV及以下配电网工程预算定额第一册建筑工程》(简称本定额),共分10章,包括:土石方工程及地基处理工程,砌筑工程,现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程,构件制作安装及运输工程,门窗工程,楼、地面及 屋面工程,装饰工程,站区道路及地坪工程,脚手架工程,室内给排水、照明、采暖、通风工程、 二、本定额就是根据国家与国家有关部门发布得设计标准、技术规程。规范、质量评定标准与安全技术操作规程,按正常得施工条件及合理得施工组织设计进行编制得: 1.GB 50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准、 2.GB/T6583-1994 质量管理与质量保证系列标准。 3、建质(1994)102号火电土建、变电站工程质量监督检查典型大纲、 4。DL/T5210、1-2005电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程。 5。DL5009。3-1997 电力建设安全工作规程(变电站部分)。 6。GB 50009—2006建筑结构负荷规范(局部修订)、 7。SDJ69-1987电力建筑施工及验收技术规范(建筑工程篇)、 8、电力建设工程预算定额第一册建筑工程(2006版)。 9.电力建设工程工期定额(2006年版)。 10。GB50034-2004建筑照明设计标准。 11、GB/T 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。 12。GB50254-1996电气装置工程低压电器施工及验收规范。 13。GB 50034—2004 建筑电气工程施工质量验收规范。 三、人工、材料、机械:

电力建设工程预算定额2006版.节说明和计算规则

第1章土石方工程 1 ?土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所 列三、四类土壤。 2 .人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m, 增加用工9 % (不足1m者按1m算)。 3 ?干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率》25 %为湿土;或以地下水位 标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或 流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算, 采用降水措施的土方按干土计算。 4 ?大面积换土套用填料碾压相关子目。 5 ?土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6 ?支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7 ?在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数 1.39。 8 ?挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数 1.45。 9 ?计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10 ?石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11 ?石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。 扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管 2.12m计算。 12 ?人工挖冻土如需爆破时,每100m 3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg, 硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13 ?人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加11.06工日;深度4m以外者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加21.6工日。 14 .岩石的分类详见附录G ,附录G中V为定额中松石;W?忸为定额中次坚石,区、X为定额中 普坚石,幻?刈类为定额中特坚石。 15 ?推土机推土、推石渣,铲运机铲运土,重车上坡时,如果坡度大于5%,其运距按坡度区段斜 长乘表1-1中系数计算。 16 ?人力车、汽车、重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不另行计算。 17 ?机械挖土方工程量定额子目中已综合了人工清土、修坡的量,不再另行计算。 18 .机械挖土土壤含水率在25 %?4 0%时,定额人工工日数、机械台班量乘以系数 1.15。 19 .推土机推土或铲运机铲土,土层厚度平均小于300mm 时,推土机台班量乘以系数 1.25,铲运 机台班量乘以系数1.17。 20 ?挖掘机在垫板上进行作业时,人工工日数、机械台班量乘以系数 1.25。定额内不包括垫板铺设 所需人工工日数、材料使用量、机械台班量的消耗。 21 ?推土机、铲运机推、铲未经压实的积土时按定额项目乘以系数0.73。 22 ?机械土方定额是按一、二类土编制的,如实际土壤不同时,定额中机械台班量乘以表1-2中系数。

电力建设工程预算定额版章节说明及计算规则

第1章土石方工程 1.土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所列三、四类土壤。 2.人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m,增加用工9%(不足1m者按1m算)。 3.干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率≥25%为湿土;或以地下水位标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算,采用降水措施的土方按干土计算。 4.大面积换土套用填料碾压相关子目。 5.土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6.支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7.在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数1.39。 8.挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数1.45。 9.计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11.石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 12.人工挖冻土如需爆破时,每100m3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg,硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13.人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加11.06工日;深度4m以外者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加21.6工日。 14.岩石的分类详见附录G,附录G中Ⅴ为定额中松石;Ⅵ~Ⅷ为定额中次坚石,Ⅸ、Ⅹ为定额中普坚石,Ⅺ~Ⅻ类为定额中特坚石。

电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额

国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费 用计算规定的通知 国能电力[2013]289号 各有关单位: 为适应电力工业发展的需要,规范电力工程建设投资,维护工程建设各方利益,我局委托中国电力企业联合会组织编制了《2013版电力建设工程定额和费用计算规定》,具体包括《电网工程建设预算编制与计算规定》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程概算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、通讯工程、调试工程》,以及《电力建设工程预算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、线路工程、通讯工程、调试工程、加工配制品》。现印发你们,请遵照执行。 国家能源局(印) 2013年8月1日

电力建设工程预算定额 第六册 通 信 工 程

总说明 一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册) 第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程 第四册输电线路工程 第五册调试工程 第六册通信工程 第七册加工配制品 二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相关工程建设。 三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、最高投标限价和投标报价的参考依据。 四、本定额主要编制依据有: 1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备 2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求 4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准 5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求 8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程 9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程 10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程 11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范 12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆 13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机 14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程

电力建设工程预算费用计算方法

电力工程建设预算费用的计算方法 第二节 变电工程建设预算费用的计算方法 变电工程建设预算费用的计算方法包括建筑工程费的计算方法、安装工程费的计算方法、设备购置费的计算方法和其他费用的计算方法四部分,其中建筑工程费的计算使用表三乙“建筑工程概(预)算表”,按单位工程计算和汇总;安装工程费的计算使用表三甲“安装工程概(预)算表”,同样是按单位工程计算和汇总;设备购置费的计算一般与安装工程费一同使用表三甲,按单位工程计算和汇总;其他费用的计算使用表四“其他费用概(预)算表”,以整个变电工程项目为对象来计算和汇总。表二甲作为工程的部分汇总概(预)算表,一般用于变电工程的建筑工程费、安装工程费和设备购置费的汇总、合计和计算各项经济指标。以上各项表格的格式详见《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(2002版)的第54—57页。 一、建筑I 程费的计算方法 对于变电工程,建筑工程费一般以单位工程为对象计算建筑工程费,计算公式如下: 建筑工程费:直接工程费+间接费+利润+税金。 根据2002年颁布实施的《电力工程建设概算定额》第一册建筑工程、《电力建筑工程预算定额》 第一册建筑工程和《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》。变电工程建筑工程费中各项费用的计算方法如下: (一)直接工程费 直接工程费=基本直接费+其他直接费+现场经费。 各项费用的计算方法如下: 1.基本直接费 按照现行的概预算定额和费用标准体系,基本直接费的计算包括两部分,一部分是定额直接费,另一部分是应计人基本直接费的定额内人、材、机调整费用(按规定应作为价差计列的除外)。 基本直接费=定额直接费+应计入基本直接费的人、材、机调整费 其中:定额直接费是指根据图纸或实际工程量直接套用定额计算出的定额编制年水平的直接费。 定额内人、材、机的调整费,按目前的规定,应分为可计入基本直接费部分和价差部分,对于哪 些应计人基本直接费、哪些作为价差处理,应按当地电力建设定额站有关规定执行。 定额内人、材、机的调整主要包括年度价格水平调整和地区人、材、机价格水平的调整,其水平调整计算方法如下: (1)人工单价调整:定额内的人工工日单价是按六类地区考虑的,按19.5元/工日计入定额基价,对于六类以上地区工资(定额人工单价19.5元/工日减去工资性补贴》按表6.1.1中规定的系数调整。 人工费调整系数的计算公式如下: 1-当地取定人工单价 K

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路和电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算的依据,是编审标底和投标报价的参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算的参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目。 五、定额是按现阶段国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程度和合理的劳动组织进行制订的。除各章节另有具体说明外,均不因上述因素的差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常的施工条件进行编制: 1.设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.正常的气候、地理条件和施工环境。 七、关于人工: 1.定额的人工分为普通工和技术工。 2.定额工日按八小时工作制计算。 3.工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为3 4.0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1.定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中的使用量和规定的损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额。 2.定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3.定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列。 九、关于施工机械: 1.定额中施工机械台班均是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2.施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。

电力建设工程预算定额版

电力建设工程预算定额(2013版) 总说明 66kV没有响应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数 154kV可直接套用220kV相应定额子目乘以系数 一、发电机电气 防爆型电动机的检查、接线按交流电动机相应的容量定额人工乘以系数 二、变压器 1、三相变压器和单相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦式变压器安装 带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额,其人工费乘以系数 电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 整流变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 2、变压器的器身检查,4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000kVA以上是按吊罩检查考虑。4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,定额机械费乘以系数 3、干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的人工和机械都乘以系数 4、变压器的散热器外置时人工费乘以系数 5、电抗器安装适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装,油浸式电抗器按同容量干式电抗器定额乘以系数 6、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的临时油罐等临时设施,已摊销入油过滤定额内。 7、110KV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数 三、配电装置 1、罐式断路器安装按SF6断路器安装定额乘以系数 2、GIS安装高度在10米以上时,人工定额乘以系数,机械定额乘以系数 3、户内隔离开关传动装置需配延长轴时,人工定额乘以系数,户外隔离开关按中形布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均执行安装高度超过6m 定额;如操动机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不用调整。 4、SF6电流互感器安装时人工定额乘以系数,SF6电压互感器安装时按油浸式人工定额乘以系数1.05。油浸式互感器如需吊芯检查,人工费与机械费乘以系数 5、电压等级为110KV及以上设备安装在户内时,其人工乘以系数

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(doc 37页)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(doc 37页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料

2.1.2 可行性研究投资估算 可行性研究投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段对拟建项目预先测算出的投资额。也指在项目建议书和可行性研究阶段编制、测算和确定投资估算文件的过程。 2.1.3 初步设计概算 初步设计概算是指在初步设计阶段,根据初步设计文件、概(预)算定额和费用计算有关规定,预先测算和确定的工程造价。也指在初步设计阶段编制、测算和确定概算文件的过程。 2.1.4施工图预算 施工图预算是指在施工图设计和工程施工阶段,根据施工图设计文件、预算定额和费用计算有关规定,预先测算和确定的工程造价。也指在施工图设计和工程施工阶段编制、测算和确定施工图预算文件的过程。 2.1.5工程结算 工程结算是指建设项目、单项工程、单位工程或专业工程施工已完工、结束或中止,经发包人或有关机构验收合格且点交后,按照施工发承包合同的约定,由承包人在合同价格基础上编制并提交发包人审核确认后的工程价格。也指编制、测算和确定结算文件的过程。 2.1.6 竣工决算 竣工决算是指建设项目竣工后,由项目法人单位报告建设成果和财务状况的总结性文件。也指编制、测算和确定决算文件的过程。 2.2建筑安装工程费术语 2.2.1建筑安装工程费 建筑安装工程费是指对构成项目的基础设施、工艺系统及附属系统进行施工、安装、调试,使之具备生产功能所支出的费用。 2.2.2建筑工程 建筑工程是指构成建设项目的各类建筑物、构筑物等设施工程。 2.2.3安装工程 安装工程是指构成生产工艺系统的各类设备、管道、线缆及其辅助装置的组合、装配和调试工程。 2.2。4直接费 直接费是指建筑安装产品生产过程中直接消耗在特定产品对象上的费用。2.2.5直接工程费 直接工程费是指按照正常的施工条件在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费和施工机械使用费。 2.2.6人工费 人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括:基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。2.2.6.1基本工资 基本工资是指发放给生产人员的基本工资,包括生产技术人员的岗职工资、工龄工资或工龄补贴、岗位津贴等。 2.2.6.2工资性补贴 工资性补贴是指按规定标准发放的伙食补贴,物价补贴,煤、燃气补贴,交通补贴,流动施工津贴等。

电力建设工程预算定额

电力建设工程预算定额(2006年版) 第三册电气设备安装工程 一、适用范围: 2006年版电气设备安装工程预算定额适用于35~500kV变电站、50~l000MW火力发电机组的电气装置、设备专用照明、10kV以下架空线路、通信、热工控制装置、新建以及扩建的安装工程,±500kV换流站安装工程。 二、定额编制依据: 以国家和有关部门颁发的现行有关电力工程建设的技术规程、规范及施工质量验评标准为依据。 三、定额编制原则: 1、定额考虑的施工条件: (l)在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。 (2)具备完整的施工图纸及说明。 (3)按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。 (4)设备、器材完整无损,符合质量标准和设计要求,并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。 2、定额考虑的工作内容: (1)除各章另有说明者外,均包括施工准备,设备开箱检查,场内

运搬,脚手架搭拆、设备安装,施工结尾、清理,质量检验及配合检验等。 (2)场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库(堆放地点)运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。 (3)设备本体接地按扁钢考虑。 (4)设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。 3、人工: (l)定额中的人工包括基本用工和其他用工,不分列工种和级别,均以综合工日表示。 (2)定额中每个工日按8h工作制计算。 (3)施工机械的操作人工,在《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》费用组成内容中已包括的施工机械的操作人工,不再计入安装定额的人工工日消耗中。 (4)人工工日单价定额按电力行业定额基准工日单价31元/工日。在编制变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 (5)定额内工日均包括安装与单体调试之间的相互配合用工。 4、材料: (l)定额中的材料用量均已包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。 (2)定额对施工中周转性材料,如脚手架、枕木、干燥用绝缘导线、石棉布等,均按摊销量考虑。 (3)定额中对用量很少、价值低的零星材料,合并为“其他材料费”,以%表示,其计算基数为本项定额中所列出品名的材料的费用合计。

电力建设工程预算定额.doc

电力建设工程预算定额说明 第三册电气设备安装工程(2006年版) 中国电力企业联合会发布 2007-03-01实施 1.综合工日单价为电力行业定额基准工日单价,本定额为31元/工日。在编制 变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 2.主要材料的损耗率如下: 2.安装与生产同时进行时,降效增加费用可按人工费的10%计算。 第一章变压器

1.?变压器的器身检查,4000kVA?以下是按吊芯考虑,4000kVA以上是按吊罩考虑,如果4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,J* 2.0。 2.干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的R*1.20; J*1.2 3.变压器、消弧线圈、油浸电抗器如需干燥按实计算。 第二章配电装置 1. SF6断路器安装:罐式断路器安装时,D*1.20。 2. SF6全封闭组合电器(GIS)安装:安装高度在10m以上时,R*1.05,J*1.20 3.户内隔离开关安装:户内隔离开关传动装置需配延长轴时,R*1.1; 4.户外隔离开关安装:户外隔离开关按中型布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均套用"安装高度超过6m"定额,如操作机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操作机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不作调整。 5. 电流、电压互感器安装:SF6互感器安装时按油浸式R*1.05。 6.110kV及以上设备安装在户内时,R*1.30 第三章母线、绝缘子 1.110KV及以上支持绝缘子户内安装时,R*1.30 2.软母线架设定额是按单串绝缘子悬挂考虑的,如设计为双串时,R*1.1 3.带形铜母线、钢母线安装,套用同截面铝母线D*1.40 4.管形母线伸缩节头安装,可套用带形母线用伸缩节头安装D*1.50。管形母线用T形金具及伸缩节头均按主要材料考虑,按设计用量加损耗计算。 5.支持式管型母线中,支柱绝缘子上的托架安装执行第4章钢构件安装定额。 6.带形母线伸缩节、铜过渡板、共箱母线、封闭式插接母线槽均按生产厂供应成品考虑,定额只考虑现场安装。封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,R*2.0; J*2.0 第四章控制、继电保护屏及低压电器 1.铁构件制作、安装适用于各类支架、底座、构件的制作、安装。轻型铁构件适用于结构厚度在3mm以内的构件。铁构件制作安装中的防腐处理按刷漆考虑,不包括镀锌。若需镀锌等其他防腐处理应另计费用。 2.模拟屏(YD4-8)按钢质屏面考虑,若采用马赛克屏面则D*1.5 第五章蓄电池 1.免维护蓄电池的支架由制造厂配套提供,安装按膨胀螺栓固定考虑,其安装工作内容已包括在该蓄电池安装定额中,不得重复套用本章第1节支架安装定额。 2.免维护蓄电池组补充电按同容量蓄电池组充放电D*0.2 第六章电机及调相机 1.交流电动机检查、接线:防爆型电动机检查、接线按电机相应的容量R*1.20 2.定额中的电机干燥是按一次干燥综合考虑的,实际不论电机是否干燥或干燥的时间长短均不作调整 第八章电缆 1.电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,R*1.3,该地段所需的材料按实计算。 2.电缆敷设及电缆头制作定额按铜芯铝芯综合考虑,无论铜芯、铝芯电缆均不作调整。

电力建设工程预算定额

电力建设工程预算定额(2006年版)第三册电气设备安装工程 一、适用范围: 2006年版电气设备安装工程预算定额适用于35~500kV 变电站、50~l000MW火力发电机组的电气装置、设备专用照明、10kV以下架空线路、通信、热工控制装置、新建以及扩建的安装工程,±500kV换流站安装工程。 二、定额编制依据: 以国家和有关部门颁发的现行有关电力工程建设的技术规程、规范及施工质量验评标准为依据。 三、定额编制原则: 1、定额考虑的施工条件: (l)在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。 (2)具备完整的施工图纸及说明。 (3)按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。 (4)设备、器材完整无损,符合质量标准和设计要求,并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。 2、定额考虑的工作内容: (1)除各章另有说明者外,均包括施工准备,设备开箱检查,场内运搬,脚手架搭拆、设备安装,施工结尾、清理,质量检验及配合检验等。 (2)场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库(堆放地点)运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。(3)设备本体接地按扁钢考虑。 (4)设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。 3、人工:

(l)定额中的人工包括基本用工和其他用工,不分列工种和级别,均以综合工日表示。 (2)定额中每个工日按8h工作制计算。 (3)施工机械的操作人工,在《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》费用组成内容中已包括的施工机械的操作人工,不再计入安装定额的人工工日消耗中。(4)人工工日单价定额按电力行业定额基准工日单价31元/工日。在编制变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 (5)定额内工日均包括安装与单体调试之间的相互配合用工。 4、材料: (l)定额中的材料用量均已包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。 (2)定额对施工中周转性材料,如脚手架、枕木、干燥用绝缘导线、石棉布等,均按摊销量考虑。 (3)定额中对用量很少、价值低的零星材料,合并为“其他材料费”,以%表示,其计算基数为本项定额中所列出品名的材料的费用合计。 (4)本定额的材料价格以北京地区2006年一季度预算价格为基础综合取定。 (5)定额材料栏内凡带有“( )”或附注内注明主要材料的材料,应按“( )”内所列定额用量或按设计图的用量加规定的损耗量后,依据地区装置性材料预算价格另行计算。(6)主要材料的损耗率见下表:

电力建设项目工程预算费用的计算方法

电力工程建设预算费用的计算方法 第二节变电工程建设预算费用的计算方法 变电工程建设预算费用的计算方法包括建筑工程费的计算方法、安装工程费的计算方法、设备购置费的计算方法和其他费用的计算方法四部分,其中建筑工程费的计算使用表三乙“建筑工程概(预)算表”,按单位工程计算和汇总;安装工程费的计算使用表三甲“安装工程概(预)算表”,同样是按单位工程计算和汇总;设备购置费的计算一般与安装工程费一同使用表三甲,按单位工程计算和汇总;其他费用的计算使用表四“其他费用概(预)算表”,以整个变电工程项目为对象来计算和汇总。表二甲作为工程的部分汇总概(预)算表,一般用于变电工程的建筑工程费、安装工程费和设备购置费的汇总、合计和计算各项经济指标。以上各项表格的格式详见《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(2002版)的第54—57页。 一、建筑I程费的计算方法 对于变电工程,建筑工程费一般以单位工程为对象计算建筑工程费,计算公式如下: 建筑工程费:直接工程费+间接费+利润+税金。 根据2002年颁布实施的《电力工程建设概算定额》第一册建筑工程、《电力建筑工程预算定额》第一册建筑工程和《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》。变电工程建筑工程费中各项费用的计算方法如下: (一)直接工程费 直接工程费=基本直接费+其他直接费+现场经费。 各项费用的计算方法如下: 1.基本直接费 按照现行的概预算定额和费用标准体系,基本直接费的计算包括两部分,一部分是定额直接费,另一部分是应计人基本直接费的定额内人、材、机调整费用(按规定应作为价差计列的除外)。 基本直接费=定额直接费+应计入基本直接费的人、材、机调整费 其中:定额直接费是指根据图纸或实际工程量直接套用定额计算出的定额编制年水平的直接费。 定额内人、材、机的调整费,按目前的规定,应分为可计入基本直接费部分和价差部分,对于哪些应计人基本直接费、哪些作为价差处理,应按当地电力建设定额站有关规定执行。

电力建设工程预算定额电子版.pdf

定额号项目名称工地运输 人力运输 YX1-1混凝土杆(kg)/500以内 YX1-2混凝土杆(kg)/700以内 YX1-3混凝土杆(kg)/1100以内 YX1-4混凝土杆(kg)/1500以内 YX1-5混凝土杆(kg)/1500以上 YX1-6混凝土预制品(kg)/100以内 YX1-7混凝土预制品(kg)/300以内 YX1-8混凝土预制品(kg)/500以内 YX1-9混凝土预制品(kg)/800以内 YX1-10混凝土预制品(kg)/1000以内 YX1-11混凝土预制品(kg)/1000以上 YX1-12线材(kg)/400以内 YX1-13线材(kg)/700以内 YX1-14线材(kg)/1000以内 YX1-15线材(kg)/2000以内 YX1-16线材(kg)/2000以上 YX1-17金具,绝缘子,零星钢材 YX1-18超长合成绝缘子/交流750KV、直流500~660KV YX1-19超长合成绝缘子/交流1000KV、直流660KV以上YX1-20角钢塔材 YX1-21钢管塔材 YX1-22砂,石,石灰,水泥,砖,土,水,降阻剂 拖拉机运输 YX1-23混凝土预制品(kg)/100以内/装卸 YX1-24混凝土预制品(kg)/100以内/运输 YX1-25混凝土预制品(kg)/300以内/装卸 YX1-26混凝土预制品(kg)/300以内/运输 YX1-27混凝土预制品(kg)/500以内/装卸

YX1-28混凝土预制品(kg)/500以内/运输 YX1-29混凝土预制品(kg)/800以内/装卸 YX1-30混凝土预制品(kg)/800以内/运输 YX1-31混凝土预制品(kg)/1000以内/装卸YX1-32混凝土预制品(kg)/1000以内/运输YX1-33线材(kg)/400以内/装卸 YX1-34线材(kg)/400以内/运输 YX1-35线材(kg)/700以内/装卸 YX1-36线材(kg)/700以内/运输 YX1-37线材(kg)/1000以内/装卸 YX1-38线材(kg)/1000以内/运输 YX1-39金具,绝缘子,零星钢材/装卸 YX1-40金具,绝缘子,零星钢材/运输 YX1-41角钢塔材/装卸 YX1-42角钢塔材/运输 YX1-43钢管塔材/装卸 YX1-44钢管塔材/运输 YX1-45砂,石,水泥,石灰,土,水,降阻剂/装卸YX1-46砂,石,水泥,石灰,土,水,降阻剂/运输 汽车运输 YX1-47混凝土杆(kg)/500以内/装卸 YX1-48混凝土杆(kg)/500以内/运输 YX1-49混凝土杆(kg)/700以内/装卸 YX1-50混凝土杆(kg)/700以内/运输 YX1-51混凝土杆(kg)/1100以内/装卸 YX1-52混凝土杆(kg)/1100以内/运输 YX1-53混凝土杆(kg)/1500以内/装卸 YX1-54混凝土杆(kg)/1500以内/运输 YX1-55混凝土杆(kg)/1500以上/装卸 YX1-56混凝土杆(kg)/1500以上/运输 YX1-57钢管杆(kg)/3000以内/装卸

电力建设工程预算费用的计算方法

电力建设工程预算费用的 计算方法 Prepared on 24 November 2020

电力工程建设预算费用的计算方法 第二节变电工程建设预算费用的计算方法变电工程建设预算费用的计算方法包括建筑工程费的计算方法、安装工程费的计算方法、设备购置费的计算方法和其他费用的计算方法四部分,其中建筑工程费的计算使用表三乙“建筑工程概(预)算表”,按单位工程计算和汇总;安装工程费的计算使用表三甲“安装工程概(预)算表”,同样是按单位工程计算和汇总;设备购置费的计算一般与安装工程费一同使用表三甲,按单位工程计算和汇总;其他费用的计算使用表四“其他费用概(预)算表”,以整个变电工程项目为对象来计算和汇总。表二甲作为工程的部分汇总概(预)算表,一般用于变电工程的建筑工程费、安装工程费和设备购置费的汇总、合计和计算各项经济指标。以上各项表格的格式详见《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(2002版)的第54—57页。 一、建筑I程费的计算方法 对于变电工程,建筑工程费一般以单位工程为对象计算建筑工程费,计算公式如下: 建筑工程费:直接工程费+间接费+利润+税金。 根据2002年颁布实施的《电力工程建设概算定额》第一册建筑工程、《电力建筑工程预算定额》第一册建筑工程和《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》。变电工程建筑工程费中各项费用的计算方法如下: (一)直接工程费 直接工程费=基本直接费+其他直接费+现场经费。 各项费用的计算方法如下: 1.基本直接费 按照现行的概预算定额和费用标准体系,基本直接费的计算包括两部分,一部分是定额直接费,另一部分是应计人基本直接费的定额内人、材、机调整费用(按规定应作为价差计列的除外)。 基本直接费=定额直接费+应计入基本直接费的人、材、机调整费 其中:定额直接费是指根据图纸或实际工程量直接套用定额计算出的定额编制年水平的直接费。 定额内人、材、机的调整费,按目前的规定,应分为可计入基本直接费部分和价差部分,对于哪些应计人基本直接费、哪些作为价差处理,应按当地电力建设定额站有关规定执行。 定额内人、材、机的调整主要包括年度价格水平调整和地区人、材、机价格水平的调整,其水平调整计算方法如下:

相关文档
相关文档 最新文档