文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JR槽钢洞眼封堵方案

JR槽钢洞眼封堵方案

JR槽钢洞眼封堵方案
JR槽钢洞眼封堵方案

外墙悬挑型钢穿墙洞眼处封堵方案

1.编制依据:

1.1.合建质安监[2011]64号文件

2.工程概况

2.1.1 工程名称:新华国际金融广场2#、3#公寓楼

2.1.2 建设单位:安徽新华房地产有限公司

2.1.3 设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司

2.1.4 监理单位:安徽省恒信工程监理有限责任公司

2.1.5 勘察单位:安徽省建设工程勘察设计院

2.1.6 施工单位:广厦建设集团有限责任公司安徽分公司

2.1.7 本工程地处合肥市潜山路东侧、皖河支路以北区域。东侧为新开发住宅小区;东侧为新开发住宅小区;北侧为国家电力公司办公楼。建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级。总建筑面积为5399

3.44m2;其中地下室建筑面积为6307.1 m2、商业用房建筑面积为7481.28 m2。其中地下部位为二层车库(人防)、下部四层为商业用房,上部为公寓楼。±0.00相当于吴淞高程45.50m,钢筋混凝土筏板基础,主体工程为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构结构概况。

3.施工准备

3.1材料准备

1)水泥:采用325号以上硅酸盐水泥

2中砂或粗砂,含泥量不应大于3%

3)其他掺合料:防水剂:用量按使用说明

膨胀剂:用量为水泥用量的3%-5%

3.2主要机具

1)机械:搅拌机

2)工具:手推车、木抹子、铁抹子、小平锹、长毛刷、钢丝刷子、小型吹风机、锤子等

3.3人员准备

木工2名、泥工两名、粉刷工两名、防水工1名

4.施工措施

工艺流程:脚手洞眼、槽钢洞清理-钢丝刷刷毛-洒水润湿-灌混凝土-抹防水砂浆

1)、脚手眼清理:先进行脚手架眼、槽钢洞粘存杂物清理,洞眼里如有砂浆等杂物应用相应的工具清理,清理完完毕后用吹风机吹干净。

2)、钢丝刷刷毛:待清理干净后,用钢丝刷绕周围刷毛,用吹风机吹干净。

3)、洒水润湿:使用喷壶进行喷水润湿,在施工前一小时进行喷水,使洞眼保持润湿。施工时再进行小量喷水,以便施工。

4)、灌混凝土:将外墙一侧用模板挡住,C20微膨胀细石混凝土边浇灌边密实,细石混凝土外面凹进砖墙10-15mm

5)、待细石混凝土有一定强度后再掺用10%防水剂的1:3水泥砂浆补嵌密实与墙平齐。

5.质量标准

5.1保证项目:

1)水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定

2)砂浆、混凝土配合比要准确

5.2检查标准:

1)目测检查:目测检查不得有透明缝

2)外墙淋水检查:外墙抹灰前进行淋水检查,全数检查,不得有渗漏水现象

6.成品保护

1)施工操作时应保护已完成项目,防止碰撞造成未凝固前表面损伤。2)已完成的部分待混凝土、砂浆有一定强度后要及时养护,防止收缩干裂

7.检查制度:在住宅工程防渗过程中,应以“预防为主”,加强事前控制和事后检查,把产生渗漏的质量隐患消灭在萌芽状态

1)对每到工序的操作质量进行巡查检查,对违章操作,不符合质量要求的及时纠正,防患于未然。

2)隐蔽工程验收检查后,要办理相关手续,列入工程档案,对检查出来的问题必须认真处理,经监理、甲方相应人员复核无误后,方可转入下道工序。

8.安全文明施工

1)对施工临边进行防护、施工机械进行检查保养,确保安全运行。2)相关过程中安全员进行跟踪检查,发现隐患及时处理。

3)相关人员自觉接受甲方监理的监督。

工字钢洞口封堵施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全防护棚搭设方法选择 (2) 四、质量保证措施 (2) 六、安全生产保证措施 (3)

一、工程概况 工程名称:一期16#楼工程 建设单位:重庆房地产开发有限公司 监理单位:重庆建设工程咨询有限公司 施工单位:重庆建设(集团)有限公司 工程地址:永小学旁 一期16#楼工程为33层高层建筑,剪力墙结构建筑高度105米,结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。建筑的抗震设防类别为丙类。本工程高层住宅采用现剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2010 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 三、安全防护棚搭设方法选择 根据施工现场实际情况,16#楼在9层、15层、21层、27层、32层位置悬挑工字钢,搭设安全防护棚,工字钢纵向间距 1.8米,悬挑出楼层3米,工字钢上采用Φ48×3.6钢管(验算时钢管壁厚取 2.8mm)作为次楞,纵向布置在工字钢梁,间距0.8米;为确保次楞钢管稳定,应在次楞上沿次楞垂直方向锁横向钢管,间距1米,以使次楞钢管形成一片整体骨架。次梁上先满铺一层密目安全网,然后在搭放40*80的木方,间矩200mm,木方上再铺设一层模板,模板选用工地上的旧模板,为18m厚的九夹板。 四、质量保证措施 根据悬挑架槽钢预埋位置,穿过剪力墙部位槽钢处设置120×200预留洞,槽钢搁置位置尽量避免与墙柱主筋冲突,如与主筋冲突应将主筋折弯,严禁割断墙柱主筋,在槽钢洞上部附加两根同墙柱主筋的洞口附加筋,两侧加两根同墙柱主筋的附加筋并锚入柱内,待悬挑槽钢拆除后进行封堵。阳角部位严禁预留槽钢洞,混凝土浇筑时将槽钢浇筑进转角柱内,待后期将槽钢割断,并保证凹进砖墙10-15mm。待细石混凝土有一定强度后再用掺10%防

外墙内墙穿墙螺杆洞封堵方案

西山区3号片区城中村改造项目A-4地块外墙、内墙穿墙螺杆洞封堵方案 编制人: 审核人: 审批人: 二零一八年三月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (4) 四、施工前准备工作 (4) 五、地上外墙及内墙对拉螺杆孔的处理 (4) 六、地下室外墙及人防区对拉螺杆孔的处理 (6) 七、外墙孔洞封堵的处理 (6) 八、施工要点及质量要求 (7) 九、施工技术管理 (8) 十、质量管理 (8) 十一、消防、安全以及文明施工措施 (9)

一、编制说明 本方案的编制是针对对拉螺杆孔洞、地下室外墙止水螺杆、外墙孔洞的封堵。 模板拆除后,内外剪力墙体上、地下室外墙上留下了部分对拉螺杆孔洞以及外墙预留孔洞,特别是外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故我项目部对螺杆孔的封堵及外墙预留洞口封堵编制专项施工方案。本着预防为主,加强事前控制和事后检查,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保工程无渗漏。从施工方面分析原因,提出来针对性的措施,结合以往的经验,本项目部拟对孔洞封堵采取以下方案进行处理。 二、工程概况 本项目位于昆明市西山区近华浦路与白云路交界处,是由昆明宝华房地产有限公司开发的西山区三号片区城中村改造项目,项目为二类居住用地,规划建设净用地面积3.38万㎡,项目共8栋建筑,设地下三层,基础形式为预应力高强混凝土管桩+筏形基础,工程概况见下表: 项目名称西山区3号片区城中村改造项目 A-4地块 总包单位 中国建筑第七工程局有限公 司 建设单位昆明宝华房地产开发有限公司设计单位云南中建人文建筑设研究院 有限公司 勘察单位监理单位云南城市建设工程咨询有限 公司 工程地点昆明市西山区近华浦路与云山路交叉路口 承包方式施工总承包工程类别二类高层住宅楼及临街商业 总建筑面 积 26.28万㎡地上面积17.36万㎡地下面积8.92万㎡合同造价/ 合同工期/ ±0.000 1891.550m 抗浮水位1889.00m 结构的安全等级二级 设计使用年限50年 抗震烈 度 8度抗震设防类别丙类防水砼抗渗等级P8 建筑耐火等级一级 场地类 别 Ⅲ类防雷级别二类防水等级 地下室二 级,地下 室顶板一 级 栋号建筑面积 m2 总层数层高m 户型 建筑高度 m 结构类型 占地底面积 ㎡ 建筑功能 4-1楼 37747.29 41F 2.90 120.45 剪力墙结构930.32 住宅4-2楼 28496.41 34F 2.90 100.85 剪力墙结构938.04 住宅

设备基础专业技术交底

设备基础技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

灵璧杨疃镇10MWp农光互补光伏发电项目设备基础技术交底 编制: 审核: 批准: 江苏启安建设集团有限公司 灵璧杨疃项目部 2016年03月

一、作业必备条件 1、技术准备 施工人员应认真熟悉图纸及施工方案,掌握工程特点及其难点,明确施工工艺及技术质量要求,并严格按照施工方案对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 2、现场准备 2.1、劳动力组织已齐全,并已进场。 作业所有器具、仪器已准备齐全,并可投入使用。 施工用料供应计划已落实,周转材料能满足工程需要。 现场水、电、路已通。 质量、安全保证体系已建成并完善。 对工人进行了安全、技术交底。 二、作业顺序、方法及要求 2.1、作业顺序: 基础定位放线→土方开挖→基础垫层浇筑?一次找平→绑扎基础钢筋→支模板→底板混凝土浇筑→拆模→基础墙体弹线→基础墙体砌筑→二次找平→圈梁、构造柱钢筋绑扎→圈梁、构造柱混凝土浇筑→槽钢安装→养护→设备基础交安 2.2、作业内容、方法及要求 2.3、测量定位 现场测量定位采用GPS测量仪按业主提供的引测点定位,测放出设备的控制桩并引测高程控制点,并做好保护措施,再用经纬仪测放出开挖线,开挖完成后利用已有的控制桩测放出基础线。 2.4、土方工程 开挖范围:基础采用大开挖的方法。基坑开挖时,工作面按照每边300mm进行留设。由于场地开挖深度不高,基坑侧壁以不放坡开挖为主,注意不得破坏原土持力层。 2.5、钢筋工程 2.5.1、所有钢筋进场必须有质量合格证,并按规定分批抽取试样作机械性能实验,合格

螺杆洞封堵技术交底

交底部位地库、主楼工序名称墙体 交底提要螺杆洞封堵(管塞法/砂浆法) 一、施工准备 1、现场准备 (1)木工塑料套管剔除干净、止水螺杆塑料垫块剔除干净 (2)需要高空作业的操作架已按照要求搭设完毕。 2、技术准备 进行施工技术交底:施工前由项目技术负责人组织施工人员、质安人员对班组长、施工工人交底,逐项排查使用对拉螺栓的墙体和柱,将需要封堵的对拉螺栓空洞标记,针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。 3、物资准备 (1)材料要求 1)水泥:32.5硅酸盐水泥; 2)聚合物防水砂浆; 3)防水涂料; 4)Φ18套管管塞 (2)主要机具 手推车、木抹子、铁抹子、小平锹、小水桶、喷壶、钢丝刷子、小型吹风机、锤子、凿子、錾子等二、操作工艺 (一)止水螺杆洞封堵 1、工艺流程: 凿除限位垫块→螺栓外露部分凿除→清理基层洒水润湿→防水砂浆封堵、抹圆饼→涂刷防水涂料 2、操作工艺: (1)将外墙穿墙止水螺杆限位垫块凿除。 (2)割除止水螺杆外露部分,并将割除的螺杆头清理归堆。 (3)封堵施工前将基层清理干净洒水润湿,使螺栓孔周围保持湿润。 (4)用1:2.5防水砂浆封堵,抹出直径50 mm厚5mm 的圆饼水泥砂浆,凸出混凝土面2mm。 (5)外侧封堵砂浆干燥后,在以螺栓孔中为圆心的直径100mm范围涂刷1.0mm厚JS 防水涂料。 (二)外墙普通螺杆洞封堵 1、工艺流程: 外露PVC套管铲平、清理孔内→内、外侧塞管塞→外侧防水砂浆抹圆饼→涂刷防水涂料 2、操作工艺: (1)将墙体外露的PVC套管铲除至墙面平,并将孔内垃圾清理干净。

洞口封堵方案

洞口封堵方案

丁山监狱民警(职工)安置房(一期)工程-------预留洞口封堵施工方案 编制: 审核: 审批: 中弘泰建设集团有限公司 10月13日

目录 一.工程概况 ............................... 错误!未定义书签。 1.1建筑概况............................ 错误!未定义书签。 1.2结构特征............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 三.预留洞二次浇注措施 ..................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 .............................. 错误!未定义书签。 五、施工方法 .............................. 错误!未定义书签。 3.1、放线洞、泵管洞封堵操作工艺............ 错误!未定义书签。 3.2、工字钢预留洞封堵操作工艺 ............. 错误!未定义书签。 3.3、厨卫等处预留洞封堵操作工艺............ 错误!未定义书签。 3.4、对拉螺栓孔洞封堵方案 ................. 错误!未定义书签。 1、地上: ................................ 错误!未定义书签。 2、地下: ................................ 错误!未定义书签。 四、质量保证措施 .......................... 错误!未定义书签。 五、安全保证措施及文明施工 ................ 错误!未定义书签。

外墙孔洞封堵方案

一、总体说明对混凝土外墙和砌体外墙采取不同的封堵方法。 二、混凝土外墙孔洞封堵 1、做法说明:本做法适用于±0.00 以上混凝土结构外墙。本做法适用于脚手架、塔吊、施工电梯等穿墙钢管或悬挑型钢等孔洞的封堵。一般情况下,小于50mm 的孔洞采用与穿墙对拉螺杆相同的封堵做法;50mm≤孔洞尺寸≤100mm 时,可用干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)参照对拉螺杆封堵做法分次堵塞;当孔洞大于100mm 时,采用细石混凝土封堵;所有封堵必须保证密实。封堵洞口的外侧涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围必须大于孔洞周边50mm。细石混凝土封堵做法如下。 2、工艺流程:穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层凿毛湿润——两侧支模——浇注混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼——外侧刷JS 防水——外墙保温及装饰面层施工 3、构造做法: 1)、穿墙钢管或悬挑型钢取出取出孔洞内钢管及预埋件,并将杂物垃圾清理干净。 2)、基层凿毛湿润孔洞周壁凿毛,并浇水湿润周边范围100mm 以上。 3)、两侧支模支洞口两侧模板,模板超出洞口上方100mm。 4)、浇注混凝土浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实。 5)、两侧拆模混凝土两侧模板在2~3 天后拆除。 6)、凿除凸出砼拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷。 7)、刷JS防水在墙外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围超出孔洞周边50mm。 8)、外墙保温及装饰面层施工按图纸要求,施工保温及外墙装饰面层。 4、节点图: 5、质量控制要点 1)、基层清理凿毛 2)、浇水湿润 3)、混凝土密实度 4)、JS 防水厚度及范围 三、砌体外墙孔洞封堵 1、做法说明:本做法适用于±0.00 以上砌体外墙。本做法适用于脚手架、塔吊、施工电梯等穿墙钢管或悬挑型钢拆除后孔洞的封堵。一般情况下,孔洞尺寸小于等于100mm 时,可用水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)分次堵塞。当孔洞尺寸大于100mm 时,须采用细石混凝土封堵,方法如下所述。 2、工艺流程:穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层湿润——两侧支模——浇注混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼及修补——外墙保温层及面层 3、构造做法: 1)、穿墙钢管或悬挑型钢取出取出孔洞内钢管及预埋件,清除孔洞内垃圾及周边残留的砌筑砂浆。 2)、基层湿润浇水湿润孔洞及周边范围100mm 以上。 3)、两侧支模支洞口两侧模板,模板超出洞口上方100mm。 4)、浇注混凝土浇筑C20 细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实。 5)、两侧拆模混凝土两侧模板在2~3 天后拆除。 6)、凿除凸出砼及修补拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土。外侧孔洞表面有缺陷须用1:2

手孔封堵施工方案

目录令狐采学 一﹑工程概况第错误!未定义书签。页 二、编制依据第错误!未定义书签。页 三、人员配备计划第错误!未定义书签。页 四、脚手架搭设方案第2页 五、管片手孔封堵第4页 5.1界面处理第4页 5.2手孔充填第5页 5.3管片嵌缝第6页 六、工程质量保证措施第7页 七、安全文明施工第8页 八、施工进程安排第11页 九、工程建设标准强性条文第12页 十、项目风险评估第13页

一、工程概况 220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段)南段盾构部分设计起止里程为NDK0+000~NDK0+918.073,区间全长918.073米,包括盾构区间隧道、3个工作井及隧道内电缆支架钢结构等工程内容。 盾构始发井南段1#井位于云城西路与云城南一路相交处,隧道总体沿云城西路呈南北走向,吊出井南段3#井位于云城西路与云城南三路相交处。沿线现主要为道路、绿化带及平整人行道,全线地形较为平坦,全线无较大的坡度。地面标高10~15m,相对高差2~5m。 盾构隧道采用海瑞克土压平衡盾构机施工,开挖直径4.396米,混凝土衬砌为1.0米环宽标准管片(外径4.1米、内径3.6米)。 二、编制依据 (1)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008); (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002 )(2011); (3)《水泥胶砂强度试验方法》(GB17671-1999); (4)《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003修订版)。 (5)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 三、人员配备计划 手孔封堵人员配置 四、脚手架搭设方案 本工程为隧道嵌缝工程,为了便于施工和安全管理的要求。故采用移动式钢管脚手架,脚夫手架材料48mm,壁厚3.5mm扣件连接。 脚手架选用的钢管符合HB700-793号钢技术文件,扣件采用KT-33-8可锻铸铁铸造,采购时要严格把关,材料规格正确,材质优良,无脆裂,无变形,滑移等现象,用于立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长4-6m为宜。 4.1搭设方法和规范

墙体螺杆洞封堵施工方案

墙体洞眼封堵施工方案 编制: 审核: 批准: XX建筑工程有限公司 沧州建筑公司总承包项目部 年月日

目录 1 工程概况 (3) 2 施工准备 (3) 3 穿墙螺杆封堵施工方法 (4) 4 外架悬挑型钢穿墙洞眼封堵施工方法 (7) 5 脚手架眼封堵施工方法 (8) 6 安全保证措施 (10)

1 工程概况 沧州建筑公司项目位于河北省沧州市运河区富康福北、文化路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。 本工程地下室外墙及消防水池墙体用于固定模板的止水螺杆全部采用一次性三段式止水螺杆,止水对拉螺杆采用螺杆加锥形垫块方式使螺杆端头留出凹槽,止水螺杆中部需加焊2厚70*70mm止水片;墙体养护结束后需在墙体内外逐个剔除塑料垫块,然后将高强螺杆的接头拧掉,保存可重复利用。 本工程其他剪力墙及挡墙等全部采用可回收的穿墙螺杆进行模板的加固和定位,即在墙内放置穿墙螺杆套管。 本工程在施工过程中会由于施工需要,不得不在结构墙体上或砌筑墙体上留下一些洞口,比如:搭设悬挑外架的工字钢眼、搭设脚手架的脚手眼等。特制订本方案针对以上的洞口封堵方法进行指导施工。 2 施工准备 2.1 材料要求:所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 2.2 主要机具:斗车、铁锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、铁锹、空气压缩机、风炮机等。

2.3 劳动力准备:由于本次封堵涉及范围较广,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场按区域分工到责任人。劳动力安排40人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率,确保早日完工。 2.4 技术准备 (1)熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记; (2)对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求; (3)重点做好洞口封堵施工质量控制,确保外墙不漏水。 3 穿墙螺杆封堵施工方法 3.1 止水螺杆封堵工艺流程 (1)派专人用冲击钻将塑料垫块剔除,将凹槽进行凿毛处理,并清理干净; (2)将三段式止水螺杆的两个接头拧掉,回收重复利用; (3)清理孔内杂物,周边浇水湿润; (4)用膨胀水泥砂浆封堵内外侧螺杆孔凹槽并压实抹光; (5)待膨胀水泥砂浆干燥后(约24小时),在墙体迎水面一侧,施工螺杆位置涂刷100*100mm水泥基防水涂料。 (6)封堵完毕,分批待监理单位验收完毕,方可进行抹灰施工。

电所基础槽钢、扁钢安装施工技术交底

变电所基础槽钢安装,接地扁钢安装 交底内容: 一、变电所项础槽钢安装 各变电所在进行预埋件(主要指设备基础槽钢、基础型钢)安装前,需要对变电所的预留孔洞、预埋件进行复测,包括以下内容: 1.全面复测设备安装处结构层的标高,核对标高是否与图纸相符; 2.测量设备安装处结构层的平整度,是否满足槽钢安装的要求;应保证基础槽钢放在设计图纸规定位置时基础槽钢与结构层表面能充分接触,确保槽钢受力均匀。如果发现结构层的标高与图纸不符或不能满足基础槽钢安装的要求,应向建设单位提交书面的测量数据,协商有关单位解决; 3.当设计的结构层中预埋有预埋件时,基础槽钢安装前需要全面复测预埋件的高度,确保能符合设备安装的要求;当发现预埋件标高高出设计标高时,必须要求土建单位进行处理,最终确保基础槽钢的顶面与室内地面的高度差符合设计图纸的要求; 4.在土建单位的施工过程中,及时核查、复测变电所及其他供电设备房间内预留孔洞的数量、位置,位置不符时及时与土建施工单位联系解决,避免不必要的返工。 操作要领: ①结构层施工配合 各设备的基础槽钢直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。 ②基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸在料库内的焊接平台上将基础槽钢焊接成一个整体框架,采用防腐漆处理,再经过整形后运抵施工现场安装。采用此种方法可保证槽钢的水平,减少现场的安装时间,有利于缩短工期。 ③施工测量 清理出基础槽钢安装处的结构层表面,按照施工图的要求,全面复测结构层的标高,核对标高是否满足槽钢安装的要求。若有出入应及时提出,提前协调处理解决。 ④基础槽钢安装 根据图纸,将各组基础槽钢框架放在结构层的相应位置用水准仪测量各组槽钢高程,调整槽钢至水平;在槽钢下加垫斜铁,在槽钢的腰上焊接固定角钢;当结构层预留有预埋件时,将槽钢直接与预埋件焊接;焊接时注意槽钢不要塌腰和变形,保持槽钢的水平,严格执行技术标准;用膨胀螺栓固定的办法先将槽钢稳定到相应的基础位置上,确定槽钢位置无误后,调整水平后牢固固定在结构层上。 ⑤装修层施工配合 设备基础槽钢安装完毕后,土建单位进行装修层施工时仍需派人配合,防止外因使基础槽钢变形及移动。 二、变电所接地扁钢安装 第 1 页共3 页

螺杆洞封堵方案方案

目录 一、工程概况....................................................................................... - 2 - 二、编制依据和原则 .......................................................................... - 2 - 三、施工准备....................................................................................... - 2 - 四、螺杆洞封堵施工 (3) 五、施工要点及质量要求 (4) 六、施工质量保证措施 (5) 七、施工安全文明措施 (5)

一、工程概况 工程名称:碧桂园·蜜柚二标段土建总承包工程 建设单位:武汉碧桂园塔子湖置业有限公司 设计单位:广东博意建筑设计有限责任公司 监理单位:北京中协成工程管理有限公司 工程地点:武汉市江岸区健美街与华隆路交汇处。 本工程包括商业楼3#、4#、5#楼(各一个单元,18F/-2F):67568.62m2;商业3#楼(1F/-2F):700 m2;地下室:20000 m2。3#、4#、5#楼为18层的高层商业楼,耐火等级为一级,建筑高度为104.6m,住宅标准层层高为 5.4m,室内外高差为 0.30m; 二、编制依据和原则 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 本工程施工图纸 根据工程实例和以往施工经验。 三、施工准备 1、现场准备 (1)准备好现场电源接驳点。 (2)在施工区域地面处理平整坚实,以行走施工。 (3)需要高空作业的操作架已按照要求搭设完毕。 (4)已施工防水层的墙面已将防水处理干净。 2、技术准备 进行施工技术交底:施工前由项目总工组织施工人员、质安人员对班组长、施工工人交底,逐项排查使用对拉螺栓的墙体和柱,将需要封堵的对拉螺栓空洞标记,针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。 3、物资准备 (1)材料要求 1)水泥: 425号硅酸盐水泥;

外墙孔洞封堵方案1

悬挑脚手架及卸料平台槽钢预留孔封堵 措施方案 一、工程概况: 本工程为北京市大兴区瀛海镇镇改造B地块A02-5地块住宅楼项目。位于北京市大兴区瀛海镇,紧邻104国道,地理位置优越,交通便利,环境优美。该工程由北京立信铭达建筑勘察设计有限公司设计。建筑面积是43815.22m2 , 由于本工程建筑平面特点及施工需要, 2层以上进行预留悬挑外架及卸料平台的孔洞。1#楼、2#楼、3#楼4#楼高为34.8米分别在2层和8层悬挑,5#楼、6#楼、7#楼高为46.5米分别在2层和8层14层悬挑。 二、混凝土外墙孔洞封堵处理方案 悬挑脚手架及卸料平台槽钢安装时在剪力墙上留有孔洞处理方案如下: 1、一般情况下采用细石混凝土封堵;所有封堵必须保证密实。封堵洞口的外侧涂刷 1.0mm 厚 JS 防水,涂刷范围必须大于孔洞周边 50mm。细石混凝土封堵做法如下。 2、工艺流程:穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层凿毛湿润——两侧支模——浇注混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼——外侧刷JS 防水——外墙保温及装饰面层施工 3、构造做法: 1)、穿墙钢管或悬挑型钢取出,并将杂物垃圾清理干净。

2)、基层凿毛湿润孔洞周壁凿毛,并浇水湿润周边范围 100mm 以上。 3)、两侧支模,支洞口两侧模板,模板超出洞口上方 100mm。 4)、浇注混凝土,浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实。 5)、两侧拆模混凝土两侧模板在 2~3 天后拆除。 6)、凿除凸出混凝土,拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷。 7)、刷JS防水在墙外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围超出孔洞周边50mm。 8)、外墙保温及装饰面层施工按图纸要求,施工保温及外墙装饰面层。 4、节点图: 5、质量控制要点 1)、基层清理凿毛

外墙穿墙螺栓孔洞封堵方案

外墙穿墙螺栓孔洞封堵方案 一、施工准备 3.1材料准备 补孔用材料为,1:2.5干硬性防水水泥砂浆(砂为细砂)。内掺水泥用量3~5%膨胀剂,聚氨酯防水涂料。 3.2工具准备 补孔用工具为,瓦工常用工具及一根长250㎜与外墙螺孔内径相同的薄壁无缝钢管,配一根金属塞杆。 3.3技术准备 本分项工程施工时,指定一名专责质量员负责本分项工程整个过程的监督、检查,发现问题及时解决。技术人员根据施工方案的要求,对每个操作人员进行详细的技术交底,使每个操作工人均明确其操作步骤、操作的技求要求及方法。所选用的操作工人技术级别必须在4级以上,且必须对工作极端负责,责任性强。 二、施工工艺 4.1外墙施工工艺 操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。人站在外墙面,然后拔出塞杆,手拿金属管,在装满1;1干硬性水泥砂浆桶内插数次,使金属管内装入部分砂浆。然后使金属管对正螺孔,用塞杆挤压水泥砂浆,使之压入螺孔内,至内墙孔中挤出砂浆为至,重复上述方法数次即可填满 孔。 填补螺孔分三次完成。第一次砂浆填孔完成螺孔总长的一半。第二次完成至外墙面内凹5㎜处。最后一遍为防止PVC管外壁与砼之间

的渗漏,必须用1:2.5水泥砂浆抹灰,凸出墙面3㎜,周边大于螺孔每边30㎜,表面压光,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一遍即可完成。 每次填补水泥砂浆的时间间隔为不少于24小时。最后一遍水泥砂浆抹灰完成后,必须进行喷水养护7d。 4.2内墙施工工艺 操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。采用1:1干硬性防水水泥砂浆掺适量微膨胀剂从墙体一侧塞实,另一侧用同孔直径的螺栓顶住,浆从墙内侧向孔里灌浆至孔深,用平头钢筋捣实。封堵水泥砂浆应限位在凹进墙面3mm处,砂浆的颜色与清水饰面混凝土颜色接近。最后用1:2.5水泥砂浆抹灰至与内墙面平,要求孔眼平整,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一遍即可完成。 砂浆终凝后喷水养护7d。 三、质量标准 5.1所使用的材料(水泥、砂浆等)应具备相关的质量报告,不得使用不合规格的材料施工。 5.2穿墙螺栓孔洞封堵必须分层密实,不得留有孔隙。 5.3穿墙螺栓孔洞封堵必须用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密实,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理。 5.4砂浆终凝后必须喷水养护7d以上。 5.5应安排栋号对所做的部位全部检查,并由质量检查员核定后,报监理验收,验收合格后方可进行下道工序,并做好验收记录。 六、成品保护 内墙、外墙内侧,浇水养护,且不少于7d。

外墙对拉螺杆洞封堵方案

外墙对拉螺杆洞封堵施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团有限公司 怡佳别苑工程项目经理部 2016年9月 外墙对拉螺杆孔封堵施工方案 一、工程概况 工程地点:太原市小店区 工程名称:怡佳别苑工程 建设单位:太原昊奕房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:山西创享建筑工程咨询有限责任公司 勘察单位:山西省地质工程勘察院 施工单位:陕西建工集团有限公司 本工程由25栋别墅楼(地上3层)、1栋综合楼(地上3层)和7栋高层楼(4栋27层、1栋25层、1栋17层、1栋11层,层高均为)及地下车库组成。别墅及综合楼设计结构形式为框架-剪力墙结构;高层楼设计结构形式为剪力墙结构,基础均为桩基础,总建筑面积平方米。 外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故针对外墙螺杆孔的封堵编制专项施工方案。本着预防为主,加强事前控制和事后检查,增加相应投入,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保无渗漏工程。从施工方面分析原因,并提出来针对性的措施。

二、施工准备 1、现场准备 楼层模板拆除结束,楼层垃圾清理干净,外墙脚手架防护到位。混凝土墙面预留穿墙PVC管的清理,用直径16的电钻将孔扩成喇叭口形。将孔内及孔眼周边垃圾清理干净,提前洒水湿润。 2、材料及机具准备 材料:水泥、砂、膨胀剂、防水粉、聚合物防水涂料。 机具:铲刀、铁抹子、小平锹、小水桶、长毛刷、钢筋棍、冲击钻、锤子、凿子等。 三、施工方法及工艺要求 1、施工工艺 螺栓孔及孔眼周边垃圾清理→用直径16的冲击钻将孔眼扩成喇叭口形→冲洗湿润→外墙外侧孔眼用膨胀防水砂浆封堵密实→墙内侧采用膨胀水泥砂浆封堵→墙外侧刷聚合物防水涂料(面积100mm*100mm)。 (1)用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净,孔眼周边残余灰浆清理。用毛刷扫净。 (2)用直径16的冲击钻将螺杆孔洞内的PVC套管剔除,剔除深度20~30mm,剔除后清理孔内杂物。PVC套管剔除完成后,使用长毛刷将螺杆孔内清理干净 (3)在封堵施工前一个小时,使用喷壶对处理完的螺杆孔内及周边洒水润湿,将沾附在混凝土表面的灰尘冲洗干净,使螺杆孔及周围保持润湿、干净。 (4)用1:3膨胀防水砂浆(膨胀剂掺加量为4%~5%)从外墙外侧进行封堵入孔内100mm,用Φ10圆钢捣实与墙面抹平。 (5)当外墙外侧砂浆达到一定强度之后,墙内侧用1:3膨胀水泥砂浆(膨胀剂掺加量为4%~5%)将剩余100mm孔洞堵实,用Φ10圆钢捣实与墙

脚手架眼封堵方案

施工组织设计/(专项)施工案/报审表 工程名称:编号:

年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 xxxxxxx1#地块 外墙洞封堵施工案

施工单位:xxxxxxxxxxx集团有限公司 工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1#地块 项目负责人:xxxxxxx 编制人:xxxxxxx 日期:2016年7月7日 目录 一、工程概况: (3) 二、施工准备: (3) 三、施工工艺: (4) 四、施工注意事项: (5)

五.质量验收 (5) 六.安全文明施工 (6) 一、工程概况: xxx1#地块,包括四栋住宅及一座地下车库,建筑面积52227.23m2。其中住宅为剪力墙结构。外墙洞主要为剪力墙对拉螺栓眼、外挑脚手架槽钢眼、构造柱加固件眼及脚手架拉节点眼。由于外墙洞的封堵关系外墙渗漏,为本工程的重要节点。 二、施工准备: 1.施工材料: 水泥:采用PO42.5水泥; 砂:采用中砂含泥量不得大于3.0%; 细:采用5~10细,含泥量不得大于2.0%;

膨胀剂:采用硫铝酸钙类膨胀剂,掺量宜为7~12%。 聚氨酯:双组份 丙纶布 2.人员、机械准备: 施工人员:2人。 施工机械:350搅拌机、专用注浆工具、抹子等。 3.进度计划:详见附件 三、施工工艺: 1.封堵前清理:脚手眼封堵前必须将脚手眼砂浆清理干净,并 用清水冲刷后可进行后续封堵。禁不清理脚手眼直接进行封 堵。 2.对拉螺栓眼封堵:根据市质量通病防治措施,外墙对拉螺栓 眼采用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 使用专门注浆工具自 向外填塞,直至砂浆填满溢出为止,封堵后洞外侧表面应进 行三遍聚氨酯防水处理。聚氨酯圆心同对拉螺栓眼,直径自 向外分别为110mm,130mm,150mm。 3.外挑槽钢眼封堵:外挑槽钢眼使用掺微膨胀剂(使用根据说 明,不大于水泥用量的7%-12%)干硬性细混凝土封堵,将 一侧使用模板固定,从另一侧封堵细混凝土,外脚手眼应分 两次进行封堵,第一层填一半振捣密实后,待混凝土表面回 浆后再进行第二次填嵌混凝土,振捣完毕后再使用铁抹子将

砼墙穿墙螺栓孔洞封堵方法

砼墙穿墙螺栓孔洞封堵方 法 Jenny was compiled in January 2021

砼墙穿墙螺栓孔洞封堵方案 一、施工准备 1、材料准备 补孔用材料为,1∶2.5干硬性防水水泥砂浆(砂为细砂)。内掺水泥用量3~5%膨胀剂,聚氨酯防水涂料。 2、工具准备 补孔用工具为,瓦工常用工具及一根长250㎜与外墙螺孔内径相同的薄壁无缝钢管,配一根金属塞杆。 3、技术准备 本分项工程施工时,指定一名专责质量员负责本分项工程整个过程的监督、检查,发现问题及时解决。技术人员根据施工方案的要求,对每个操作人员进行详细的技术交底,使每个操作工人均明确其操作步骤、操作的技求要求及方法。所选用的操作工人技术级别必须在4级以上,且必须对工作极端负责,责任性强。 二、施工工艺 1、外墙施工工艺 操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。人站在外墙面,然后拔出塞杆,手拿金属管,在装满1∶1干硬性水泥砂浆桶内插数次,使金属管内装入部分砂浆。然后使金属管对正螺孔,用塞杆挤压水泥砂浆,使之压入螺孔内,至内墙孔中挤出砂浆为至,重复上述方法数次即可填满孔。 填补螺孔分三次完成。第一次砂浆填孔完成螺孔总长的一半。第二次完成至外墙面内凹5㎜处。最后一遍为防止PVC管外壁与砼之间的渗漏,必须用1∶2.5水泥砂浆抹灰,凸出墙面3㎜,周边大于螺孔每边30㎜,表面压光,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一遍即可完成。

每次填补水泥砂浆的时间间隔为不少于24小时。最后一遍水泥砂浆抹灰完成后,必须进行喷水养护7d。 2、内墙施工工艺 操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。采用1∶1干硬性防水水泥砂浆掺适量微膨胀剂从墙体一侧塞实,另一侧用同孔直径的螺栓顶住,浆从墙内侧向孔里灌浆至孔深,用平头钢筋捣实。封堵水泥砂浆应限位在凹进墙面3mm处,砂浆的颜色与清水饰面混凝土颜色接近。最后用1∶2.5水泥砂浆抹灰至与内墙面平,要求孔眼平整,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一遍即可完成。 砂浆终凝后喷水养护7d。 三、质量标准 1、所使用的材料(水泥、砂浆等)应具备相关的质量报告,不得使用不合规格的材料施工。 2、穿墙螺栓孔洞封堵必须分层密实,不得留有孔隙。 3、穿墙螺栓孔洞封堵必须用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密实,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理。 4、砂浆终凝后必须喷水养护7d以上。 5、应安排栋号对所做的部位全部检查,并由质量检查员核定后,报监理验收,验收合格后方可进行下道工序,并做好验收记录。 四、成品保护 内墙、外墙内侧,浇水养护,且不少于7d。 五、环境保护措施 1、水泥、沙子、砌块材料等在运输过程中应密闭遮盖,防止散落在路面,污染环境。 2、严格控制水泥、沙子等投入量,节省资源。

设备基础技术交底

灵璧杨疃镇10M W p农光互补光伏发电项目 设备基础技术交底 编制: 审核: 批准: 江苏启安建设集团有限公司 灵璧杨疃项目部 2016年03月 一、作业必备条件 1、技术准备 施工人员应认真熟悉图纸及施工方案,掌握工程特点及其难点,明确施工工艺及技术质量要求,并严格按照施工方案对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 2、现场准备 、劳动力组织已齐全,并已进场。 作业所有器具、仪器已准备齐全,并可投入使用。 施工用料供应计划已落实,周转材料能满足工程需要。 现场水、电、路已通。 质量、安全保证体系已建成并完善。 对工人进行了安全、技术交底。 二、作业顺序、方法及要求 、作业顺序: 基础定位放线→土方开挖→基础垫层浇筑?一次找平→绑扎基础钢筋→支模板→底板混凝土浇筑→拆模→基础墙体弹线→基础墙体砌筑→二次找平→圈梁、构造柱钢筋绑扎→圈梁、构造柱混凝土浇筑→槽钢安装→养护→设备基础交安 、作业内容、方法及要求 、测量定位 现场测量定位采用GPS测量仪按业主提供的引测点定位,测放出设备的控制桩并引测

高程控制点,并做好保护措施,再用经纬仪测放出开挖线,开挖完成后利用已有的控制桩测放出基础线。 、土方工程 开挖范围:基础采用大开挖的方法。基坑开挖时,工作面按照每边300mm进行留设。由于场地开挖深度不高,基坑侧壁以不放坡开挖为主,注意不得破坏原土持力层。 、钢筋工程 #铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,一铁丝不能锈蚀和过硬。 钢筋制作→核对钢筋半成品→钢筋绑扎→绑扎垫块 钢筋均应清除油污和捶打能剥落的浮皮、铁锈,该工程部采用用新钢筋一般不会生锈,对个别放置时间长了产生锈的钢筋,采用钢丝刷或砂轮等方法进行。如生锈的钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面的,应降低使用或剔除不用。 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋加以调直,钢筋调直使用钢筋调直机调直。 钢筋弯曲成形前,应根据配料表要求长度分别截断,钢筋切断采用钢筋切断机进行。切断时应将同规格干钢管根据长短搭配,统筹安排,一般先断长料,后断短料,已减少接头损耗。用短尺量长料,防止产生累计误差,应在工作台上标出尺、刻度,并设置控制短料尺寸、刻度,并设置控制短料尺寸用的挡板。切断过程中发现劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除,切断后的钢筋断口不能有马蹄开或起弯等现象。钢筋长度偏差不应大于±10mm。钢筋切断是保证钢筋成品质量的前提条件,所谓必须保证钢筋的切断尺寸。钢筋的弯曲成型采用弯曲机进行,钢筋弯曲时应将个弯曲点位置画出;划线尺寸应根据不同的弯曲角度和钢筋扣除钢筋弯曲调整值,划线应在工作台上进行,如无划线台面直接已尺度量划线时,应使用长度适当的木尺,不宜用短尺接量,以防横差错。第一根钢筋弯曲成型后,应与配料表直接进行复核,符合要求后再成批加工。 成型后的钢筋要求形状正确,平面上无凹曲,弯点处无裂缝。其尺寸允许偏差为:全长±10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm;弯起钢筋的起弯高度±5mm,箍筋变长±5mm。 、模板工程 ×35mm的木方做背框,Φ48脚手钢管做围、背肋及支撑,以Φ12@600对拉螺栓对拉固定模板。相邻的基础间用脚手钢管、扣件组合成构架对称加固。基坑周边基础外侧模板及相隔较远的基础应增设发钢管桩进行加固 砼工程: 1、水泥进场以后必须有出厂合格证,并马上取样进行复检,上报原材料报审表:沙石必

外墙悬挑型钢穿墙洞眼处封堵工程施工方案

范文范例指导参考 南陵和顺阳光城市三期 外架悬挑型钢穿墙洞眼及连墙件洞眼封堵施工方案 编制:_________________________ 审核:_________________________ 审批:_________________________ 安徽水利开发股份有限公司南陵和顺项目部 二O 一四年七月五日

一、工程概况 二、编制依据 三、封堵人员要求 四、洞口封堵施工工艺 五、安全及文明施工要求

专项施工方案审批栏 一、工程概述 南陵和顺阳光城三期工程,位于南陵县籍山镇。本次外架拆除后洞口封堵工程共8栋单体;其中95#、96#楼为小高层11 + 1层剪力墙结构,层高2.8 米。建筑高度33.9米;94#、97#楼为小高层13层剪力墙结构,层高2.8米, 建筑高度

36.7米;93#、99#、100#、101#楼高层17+1层剪力墙结构,层高2.8米,建筑高度50.7米,总建筑面积约43266 m2,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限为50年。基础形式为小高层为预应力 管桩承台基础,高层为预应力管伐板基础。93#、99#、100#、101#楼。二层 平面以上采用全封闭悬挑双排外脚手架,分3次悬挑:2--7层做第一次悬挑, 钢梁设置在第二层楼面标高处,悬挑架搭设高度为16.4m ;8--13层做第二次悬挑,钢梁设置在第八层楼面标高处,悬挑架搭设高度为16.4m;14层--屋面女儿墙上端做第三次悬挑,钢梁设置在第十四层面标高处,悬挑架搭设最大高度为18.2m。94#、95#、96#、97#楼,二层平面以上采用全封闭悬挑双排外 脚手架,分2次悬挑:2--7层做第一次悬挑,钢梁设置在第二层楼面标高处,悬挑架搭设高度为16.4m ;8--屋面女儿墙上端做2次悬挑钢梁在第八层楼面标高处,悬挑架搭设高度为18.2m。除悬挑层外每层按规范设置连墙件。 建设单位:南陵和顺实业发展股份有限公司 勘察单位:南陵汇华岩土工程技术有限公司 设计单位:安徽省华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 监理单位:合肥工大建设监理有限公司 施工单位:安徽水利开发股份有限公司 二、编制依据 2.1南陵和顺93#--101#楼施工图纸 2.2南陵和顺93#--101#楼楼悬挑架施工方案及技术交底

独立基础模板工程技术交底

交底内容: 一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁 截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm,1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm 厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监 理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将 螺母拧紧。 3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模 板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来

洞口封堵方案2016.10.10

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 编制: 审核: 审批: 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1.总体概况 (1) 2.2.混凝土结构洞口概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1.技术准备 (1) 3.2.材料准备 (1) 4. 施工方法 (2) 4.1.楼板洞口封堵 (2) 4.2.工字钢洞口封堵施工措施 (3) 5. 墙体对拉螺杆孔修补工艺 (4) 6. 成品保护措施 (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 安全保证措施 (5)

1.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80--2016 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 2.工程概况 2.1.总体概况 沈阳宝能环球金融中心项目施工总承包工程位于沈阳市沈河区彩塔街036地块。本工程一阶段为五栋住宅塔楼和商业裙楼,总建筑面积约47万平方米,其中地下室建筑面积约180312平方米,裙楼建筑面积约107662平方米,住宅建筑面积约181180平方米。地下5层,地上裙房6层,地上塔楼56层,塔楼高度约196.2m。结构形式:裙房为框架结构,住宅为剪力墙结构;基础为筏板基础。 2.2.混凝土结构洞口概况 在本项目施工过程中,主要有以下几类洞口:内控预留洞,泵管洞口,吊装孔,脚手眼及支模孔,悬挑工字钢洞口,爬架螺栓眼,施工电梯及塔吊预留洞口及其它意外洞口等,以上洞口若封堵不严,可能造成渗漏或者其他质量问题。 3.施工准备 3.1.技术准备 熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。根据现场不同的洞口类型,编制相应的封堵施工方案,对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 3.2.材料准备 3.2.1.材料及要求 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。材料进场后通知业主、监理进行验收。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、42.5水泥、中砂、HEA抗裂防水膨胀剂、细石混凝土、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂)、养护剂 其中,外墙螺杆眼、爬架螺栓眼用强度为M15的防水砂浆,砂浆内掺入微膨胀剂、防水剂;水泥:砂:水:微膨胀剂:防水剂的具体配合比由实验室确定,确定后报送业主、监理审批。外墙悬挑工字钢产生的洞口用与该部位相同强度的微膨胀细石混凝土;水平结

相关文档