文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电

机电

机电
机电

强化实践能力培养的考核内容

(1)生活中常见开环控制系统与闭环控制系统综合性能分析:如汽车空调的温度控制与冷库温度控制综合性能分析。(10分)

答:

开环控制系统:不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统,汽车空

调的温度控制即为典型的开环控制系统,其系统控制框图如下:

汽车空调开环控制系统系统框图

其中主要组成部分的功能:

(1)控制器:它是温度控制的“大脑”,通过用户自编程序,下装到内存中,当有需要处理的信号产生时,它就会发出相应指令,指挥其他外围电路的工作,并且处理一些数据。

(2)执行器:接受控制指令,使压缩机工作,带动加热或制冷装置动作,从而实现控制温度。

闭环控制系统:可以将控制的结果反馈回来与希望值比较,并根据它们

的误差调整控制作用的系统。冷库温度控制即为典型的闭环控制系统,

其系统控制框图如下:

其中主要组成部分的功能:

被控量

控制量

(1)控制器:它是温度控制的“大脑”,通过用户自编程序,下装到内存中,当有需要处理的信号产生时,它就会发出相应指令,指挥其他外围电路的工作,同时根据温度的变化对执行机制进行控制,并且处理一些数据。

(2)温度传感器:负责采集冷库中的温度信号,并且把信号传送给控制器进行处理,同时控制器根据功能会给出一个控制信号。

(3)执行器:当冷库中的温度达到一定的值时,执行电路就会带动加热或制冷装置动作,从而实现控制温度。

机电工程常用材料

机电工程常用材料 灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。 电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢。 电站锅炉中的汽包就是用钢板焊制成的圆筒形容器。中低压锅炉的汽包材料常为专用的锅炉碳素钢,高压锅炉的汽包材料常用低合金钢制造。 纯铜牌号T2主要用于电力输送用导电材料,制作电线、电缆等;白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 耐高温镍合金广泛用于航空发动机和运载火箭发动机涡轮盘、压气机盘等。 硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐蚀的结构材料及管道、电绝缘材料等。软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等。PVC 聚酰胺(PA)常用于代替铜及其他有色金属制作机械、化工、电气零件,齿轮、轴承、油管、密封圈等。 特种橡胶包括硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、丁腈橡胶。 聚乙烯塑料管可用于输送生活用水。 阻燃型仪表电缆敷设时环境温度不低于0℃。 软圆铜线、软圆铝线主要用作电磁线的线芯。 机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平行钢芯软线。 油浸纸绝缘电缆应用在对铝保护层应有中性环境中。 护套控制电线电缆用于敷设在室内要求移动柔软的场所。 混合绝缘材料可用作直流电机电枢线圈和低压电机线圈的绕包绝缘。 铸铁按生产方法和组织性能分为:普通灰铸铁、孕育铸铁、可锻铸铁、球墨

铸铁、特殊性能铸铁。 质量等级C、D属于优质碳素结构钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。 纯铝的主要特性有导电性好、磁化率低等特性。 工业纯钛中含有氢、碳、氧、铁、镁等杂质元素。 青铜合金元素包括铝、硅、铅、铍、锰等元素。 纯镍具有优异的耐腐蚀和抗高温氧化性能。 高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、胶黏剂、涂料、高分子基复合材料等。 涂料按其涂膜的特殊性能可分为绝缘漆、防锈漆、防腐蚀漆等。 普通的非金属材料包括碳化硅、氧化铝陶瓷、硼酸盐、硫化物玻璃、镁质、铬镁质耐火材料和碳素材料等。 绝缘材料有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉、泡沫塑料等。 巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。 阻燃型仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,兼有阻燃等特点。 架空电力线路包括铝绞线及钢芯铝绞线,铝合金绞线及钢芯铝合金绞线。 电力电缆绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。 控制电线电缆按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。 气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫、六氟化硫等。 有机绝缘材料有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉砂、纸、麻、蚕丝、人造丝等。

机电专业

机电专业 一、判断题 1、橡套屏蔽电缆主要用于经常移动的半固定设备的供电线路。( )【正确】 2、防爆电气设备外壳接合面的间隙长度和表面粗糙度主要是为了符合加工工艺的要求。( )【错误】 3、井下低压电网漏电保护动作值的确定原则主要是考虑一旦发生人体触电事故时确保人身安全。( )【正确】 4、井下变电硐室的巡查手指口述内容中有确认“消防设施是否齐全完好”这一项。( )【正确】 5、使用钳形电流表测量电流时,每次只能钳入一根导线。( )【正确】 6、矿井采用双回路电源线路供电,主要是为了保证矿井供电的连续性和安全性。( )【正确】 7、瓦斯电闭锁是指当工作面的瓦斯超过规定时,能自动切断主要电气设备的电源。( )【错误】 8、电气设备内部根据需要可以随意增设电气元件。( )【错误】 9、煤矿井下供电的三大保护是过载保护、接地保护、漏电保护。( )【错误】 10、人员在上下山行走时,不能手扶电缆。( )【正确】 11、井下高压不得超过6000伏,低压不得超过660伏。( )【错误】 12、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿绝缘鞋。( )【错误】 13、拆除电气设备时,应先拆负电荷侧,后拆电源侧。( )【错误】 14、闭锁装置分为风电闭锁和瓦斯电闭锁两种。( )【错误】 15、电网停电后,矿山安全监控系统必须保证正常工作时间不少于2小时。( )【正确】 16、矿井瓦斯爆炸能产生高温高压但不会产生有毒有害气体。( )【错误】 17、电缆与瓦斯抽放管路吊挂在一侧时,电缆必须挂在瓦斯管路上方0.3米以上的地方。( )【错误】 18、一台局部通风机不得同时向两个掘进工作面供风。( )【正确】 19、操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。( )【错误】 20、井下在特殊情况下可以带电搬迁电气设备,但应制定安全措施报矿总工程师批准。( )【正确】 21、变电硐室必须装设向内开的防火铁门,并禁止闲人进入。( )【错误】 22、高压开关合闸时应先合真空断路器后合隔离开关。( )【错误】 23、电气设备开盖检修前,应首先检测周围环境的瓦斯浓度是否符合规定。( )【正确】 24、固定敷设的电缆的绝缘检查周期是每月一次。( )【错误】 25、在高压线意外落地的危险区域内,为了防止造成伤害,应迅速跑离危险区。( )【错误】 26、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。( )【正确】 27、煤矿电力用户分为2类。( )【错误】

机电一体化重点及复习资料

1. 机电一体化的定义。 机电一体化技术是从系统工程观点出发,应用机械、电子、信息等有关技术,对它们进行有机的组织和综合,实现系统整体的最佳化。 2. 简述机电一体化系统的组成及各组成部分的功能。 机电一体化系统的组成:A机械本体、B动力单元、C传感检测单元、 D执行单元、E驱动单元、F控制及信息处理单元这六部分组成。 各成分的功能如下: 1、机械本体:使构造系统的各子系统、零部件按照一定的空间和时间关系安置(装配连接)在一定位置上,并保持特定的关系。 2、动力单元:按照机电一体化系统的控制要求,为系统提供能量和动力以保证系统正常运行。 3、传感检测单元:对系统运行过程中所需要的本身和外界环境的各种参数及状态进行检测,并转换成可识别信号,传输到信息处理单元,经过分析、处理后产生相应的控制信息。 4、执行单元:根据控制信息和指令在驱动单元的驱动下完成所要求的动作。 5、驱动单元:在控制信息作用下,在动力单元的支持下,驱动各种执行机构(执行单元)完成各种动作和功能。 6、控制及信息处理单元:将来自各传感器的检测信息和外部输入命令进行集中、存储、分析、加工,根据信息处理结果,按照一定的程序发出相应的控制信号,通过输出接口送往驱动单元和执行机构,控制整个系统有目的地运行。 3. 机电一体化系统有哪些设计方法?分别举例。 机电一体化系统有以下三种设计方法:

A.取代法,如用电气调速系统取代机械式变速机构等; B.整体设计法,如某些激光打印机的激光扫描镜; C.组合法,如设计数控机床时使各个单元有机组合融为一体。 4. 转动惯量、刚度、阻尼的折算公式。 另附资料。 5. 传动链精度对开环伺服系统、闭环伺服系统精度的影响。 开环伺服系统中,传动链的传动精度不仅取决于组成系统的单个传动件的精度,还取决于传动链的系统精度。 闭环伺服系统中的传动链,虽然对单个传动件的精度要求可以降低,但对系统精度仍有相当高的要求,以免在控制时因误差随机性太大不能补偿。 6. 举例说明缩短传动链的三种方式。 A. 伺服电动机; B.直线电机; C.电主轴。 7. 简述传动系统的转动惯量、摩擦、阻尼比、刚度、谐振频率、间隙对机电一体化系统性能的影响。 1、转动惯量:在满足系统刚度的条件下,机械部分的质量和转动惯量越小越好。转动惯量大会使机械负载增大,系统响应速度变慢,灵敏度降低,固有频率下降,容易产生谐振。同时,转动惯量增大会使电器驱动部分的谐振频率降低而阻尼比增大。 2、摩擦:引起动态滞后和稳态误差,同时还会造成低速爬行。 3、阻尼比:实际应用中一般取0.4--0.8的欠阻尼,既能保证振荡在一定的范围内过渡过程比较平稳、过渡过程时间较短,又具有较高的灵敏度。 4、刚度:对于伺服系统的失动量来说,系统刚度越大,失动量越小,对于伺

弱电系统集成项目管理案例(阿科普机电)

阿科普弱电系统集成项目管理案例分析 一、客户介绍 北京阿科普机电工程有限公司成立于1992年,它集研究开发、市场营销、施工调试、培训维保为一体,从消防工程为主体开始,现已发展为从事智能建筑系统集成的弱电承包商。 阿科普拥有一批训练有素的有强烈进取心的市场营销人员,有创新意识的工程技术人员及能适应现代户企业要求的(项目)管理人员,它们致力于技术创新,市场开拓,为用户提供从工程咨询、设计、设备供货、安装、调试和维护保养全过程服务,坚持诚心与商业道德、恪守对用户的承诺,提供高品质的设备及高质量的服务,赢得了广大用户的信赖和支持。 现在,阿科普的足迹已遍布全国。它高质量高标准的完成了多项国家重点工程,遍布国家政府机关、银行、航空、商厦、医院等行业。公司还建立了一套完整的质量保证体系,获ISO9001质量管理体系认证。它在全国(智能建筑系统集成)同行业中,已成为当之无愧的排头兵。 二、项目背景 作为弱电系统集成与建筑机电工程的专业公司,公司有着极尽合理而完善的管理理念和体系,但随着同时开工的项目的增多,公司领导感到如何使各项目部与公司各职能部门及时有效沟通,材料供给及时,资源调配合理,质量安全事前控制,保证工程进度等方面的问题日益突出。因此提高企业内部管理水平、加大信息化力度,就成为公司领导需要迫切解决的问题。公司领导对目前市场上的项目管理软件进行综合评定及选择,意在选出适合中国企业项目运做并简单易用的软件来管理整个项目。经过各方面评比及推荐,邦永PM2项目管理软件以其适用于中国企业管理模式、简单易用、二次开发能力强等特点获得了相关领导的认可。(最终选择了中国最大的工程项目管理软件供应商---邦永科技。) 邦永公司(项目管理咨询)专家对阿科普公司进行了全面调研,结合阿科普公司各部门的实际情况,制定了关于邦永PM2项目管理系统应用方案。邦永公司为其提供了PM2项目管理软件企业版,主要包括计划进度、质量管理、安全管理、合同管理、材料设备、资源管理、财务资金、文档资料、项目跟踪、项目报告等十二个子系统。 三、业务分析 为了保证阿科普项目管理(信息化的)成功实施,邦永公司(项目管理咨询专家)进行了20多天的业务需求调研,了解到阿科普公司在项目管理工作中希望在以下几个方面加强提高: 1、项目工作流程标准化 各项目部的各个职能部门的人员,在自己的意识中都知道项目工作的基本流程,但作为公司的主营业务,建议应形成标准化的业务流程,并将其内容制度化,为以后的具体项目工作提供指导。 2、项目成本核算与财务分析 无论是从一个独立项目的角度,还是从公司整体的角度,都应将项目的成本计划与跟踪工作细化,将人力资源成本、费用、分包、材料设备等成本要素分解到项目各个工作环节。这样才能为公司的成本核算与财务分析提供基础数据。

机电一体化详细设备参数0001

四川水电高级技工学校 机电一体化实训室建设方案 1、SX-610C 机床电路实训考核设备 1.1产品概述: 该套设备根据国家最新《职业标准》及劳动部颁发的“电工技术等级证” 和“电工实操证”等对维修电工中级、高级的培训、考核、鉴定内容要求研发而成。设备中配置了PLC控制系统、变频调速控制系统、电力拖动控制系统、机床电路控制与检修系统、电气控制创新系统等实训单元,设备采用模块化设计组合式应用的新思路,设计新颖,具有前瞻性、可扩展性,可升级性等。适应于各类职业学校、技工学校,中等专业学校、劳动培训及技能鉴定等单位对电力拖动控制技术、PLC电气控制技术、机床电路控制与检修技术等现代电工新技术、新工艺的教学培训,实操考核,技能鉴定使用。 1.2技术参数: 工作电源:AC380±5%(三相五线)50Hz 额定功率:≤0.8KW 环境温度:-10℃~40 ℃ 相对湿度:≤85% 外形尺寸:2100×750×1650mm(带电脑桌) 双速电机:380V 370W/450W 三相电机:380V 90W P L C:FX3U-48MR 变频器:三菱FR-A740-0.75K 设备重量:165kg 1.3产品结构 桌身部分:采用优质钢板做骨架,经过机械加工成型,外表面喷涂彩色环氧聚塑,整机既坚固耐用,又美观大方。桌子的底部采用带刹车的万向轮,移动和固定两相宜,方便调整设备的摆放位置。 桌面部分:采用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板,PVC截面封边,桌边鸭嘴型设计。桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。 实训屏部分:实训屏与电脑桌采用整体式结构,计算机显示器采用嵌入式设计,整机美观大方。实训屏分上下两部分,上部分为挂箱(模块)空位,以及PLC,公用按键指示灯板,漏电开关等;下部分是通用电机控制区,所有电机均能通过透明有机玻璃窗观测到,并且控制端都以插线端子的形式引出,方便学员实训。

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

机电工程专业划分和施工范围

附件:机电工程专业划分和施工范围 为了能够保证工程招标施工范围合理和施工界限划分清楚,建议在设计阶段对机电专业施工图纸分专业划分,具体说明如下: 1.暖通工程施工范围:空调新风、送风、回风系统、空调排风系统(排气扇以及配电由装修单位完成,接至排气主风管,空调专业预留接口)、消音装置的安装、防火阀的安装、冷冻水系统、冷却水系统、冷凝水系统、冷水机组、主机设备、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀、平衡阀等控制阀门、控制面板、计费设备、末端设备、管道连接必需的配件、水处理和清洗设备、动力设备配电箱(电器专业预留电缆至配电箱)、末端设备的电缆、电线、控制线敷设、管道试压、支吊架、减震装置安装、各动力设备的单机试运行、联动试运行、基础承台提供尺寸和技术要求、楼板、剪力墙的穿孔补洞、未列明的图纸上施工内容。 2.水电工程施工范围:给水系统设备和管道、阀门(预留阀门至管井)、生活热水系统阀门、管道(预留阀门至管井)、采暖设备(可以有暖通专业施工,预留阀门至机房)、排污泵和管道、雨水排水、生活排水和污水管道(预留接口至管井)、通气管道、冷却塔补水管道及预留阀门至设备位置、强电高压系统、低压系统等配电房设备的采购安装及与供电部门的协调、高压和低压的电缆、电线敷设(要求配至其他专业动力设备配电箱/柜并预留足够接线长度)、楼层和强电

井非动力设备的配电箱、未列明的图纸上施工内容、基础承台提供尺寸和技术要求、楼板、剪力墙的穿孔补洞。 3.消防工程施工范围:自动喷淋系统(闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜)、火灾自动报警系统(探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器;手动报警装置:手动报警按钮;报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警)、消火栓系统(消防泵、稳压泵、稳压罐、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜)、防排烟系统(排烟阀、防火阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜)、防火卷帘门系统(感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜)、消防广播系统(扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜)、消防联动系统(弱电专业提供信号接口)、末端元件和动力设备的配电(控制箱以及到末端设备的电线、电缆敷设、电器专业预留电缆至配电箱)、智能疏散系统、基础承台提供尺寸和技术要求、楼板、剪力墙的穿孔补洞、未列明的图纸上施工内容。 4.弱电工程施工范围:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

机电专业基础知识

基地装置的焊接应采用搭接焊,下列符合搭接长度要求有 1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2厚,不少于三面施焊。 2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊 3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 七、兆欧表测量时,手柄应在每分钟120转左右 八、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6mpa 八、隔热性能最好的材料是聚乙烯泡沫。 九、乙炔气在高温或者1.5个大气压下,有自燃爆炸的危险 十、 十一、管道试压时,注水排气升压至试验压力,然后降低压力至工作压力,符合(A)视为合格 A.稳压 24h,压降不超过 1% 十二、塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。

十三、关于金属的热力学稳定性,标准电极电位越高,热力学稳定性越差 十四、工业炉冬期施工时,耐火砖和预制块在砌筑前,应预热至0℃以上。 十五、通风与空调工程安装完毕后的系统调整和测试方案为无生产负荷的联合调试。 十六、电梯井道内应设置永久性电气照明,其照明电压宜采用36V 十七、关于对机电工程项目施工中的资源管理的说法正确的是 B.施工项目经理是现场材料管理全面领导责任者。 C.要求复检的材料应有取样送检证明报告 D.施工技术的交底资料和记录应由交底人或资料员进行收集、整理,并妥善保存 十八、进行成本控制的主要依据是成本计划 十九、根据项目的职业健康、安全与环境管理目标,制定项目的职业健康、安全与环境管理计划,并经(监理工程师)审核,报业主批准后方可实施并进行管理二十、属于企业C类计量器具的是(钢直尺)。 二十一、分部工程质量验收记录的检查评定结论由(施工)单位填写。 二十二、一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程单项工程造价为(>1500)万元,界定为大型工程。

一级建造师机电实务重点知识点整理

1受力分析与内力计算2查算桅杆的截面特性数据 3计算桅杆长细比4查得轴心受压稳定系数5进行稳 TE性计算 关键伺:1内力计算2查枷特性3长细比计算4查稳定系数5稳定计算1考虑焊缝金属的力学性能和化学成分2考虑焊结构件的使用性能和工作条件 3考虑焊接结构特点及受力条件4考虑施焊条件5考虑生广效率和经济性 关键词:1力学2条件3结构4环境5经济性 11、焊接工艺评定的步骤 1编制焊接工艺评定委托书2拟定焊接定工艺规程;3施焊试件4试件试验5签发报告 PQR验证和评价WPS,编制WPS依据12、设备基础常见的质量通病 1设备基础上平面标局超差 2预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差3预留地脚螺栓孔深度超差 13、预防罐体底板焊接变形的措施有哪些? 选择合理的焊接工艺: 1采用CO2气体保护焊2采取分段退焊或跳焊法3焊工对称焊、均布焊等工艺措施 合理安排焊接顺序: 1先焊短焊缝,后焊长焊缝2中幅板从中心向两侧 焊接3管壁与罐底连接焊缝先焊内侧,后焊外侧4 先 焊边缘板外侧的对接缝,后焊边缘板与中幅板的搭 接缝14、预防焊接变形的措施有哪些? 合理的焊接结构设计: 1合理安排焊缝位置2合理选择焊缝尺寸和形状3减少焊缝数量、减小焊缝长度 合理的装配工艺措施: 1预留收缩余量法2反变形法3刚性固定法4合理选择 装配程序 合理的焊接工艺措施: 1合理的焊接方法2合理的焊接线能量3合理的焊接顺序和方向4进行层间锤击 15、设备异常振动的原因 1设备基础找正精度不够2地脚螺栓紧固力不够 3测量器具不达标,即误差4设备位移过大5操作人员失误 影响设备质量的因素: 1设备基础因素:强度不够、沉降不均匀、抗振性能不足 2垫铁和一二次灌浆因素:垫铁不平稳、接触不 好;一二次灌浆振捣不密实,强度不够 3地脚螺栓因素:螺栓的垂直度和紧固力不够 4测量因素:测量仪器精度不够、基准偏差、测量 方法不合理、人员技能水平不足 5环境因素:设备基础温度变形、设备温度变形、恶劣的环境场所 6人员因素:技能水平、责任心、身体状况16、成套配电装置的开箱检查应该检查哪些内容? 1包装及密封应良好2设备部件的型号、规格、柜体几何尺寸符合设计要求 3备件的供球围和数量符合合同耍求4柜内电器,绝缘瓷瓶及元部件齐全,无损伤和裂纹 5接地线符合有关技术要求6技术文件齐全,所有的电气设备及元件均有合格证,关键或贵重部件有产品制造许可证的复印件 关键伺:1包装密封2型%格3外观数量4技术文件 5合格证6关键部件制造许可证 17、成套配电装置的送电验收有哪些步骤? 1由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验 电、校相无误 2依次合上高压进线柜、变压器柜、低压进线柜及 其他柜开关,查看电压是否正常 3空载运行24h,无异常现象,办理验收手续交付 建设单位使用 4提交施工图纸、施工记录、产品合格证及试验报告单等技术资料 关键词:1验电校相2合开关3运行24h 4提交资料18、工业管道与设备连接过程中有哪些技术要点(管兰移复荷) 1管道与大型设备或动设备连接应采用无应力配管 2管道与机械设备连接前应在自由状态下检验法兰的平 行度和同轴度 3管道与机械最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移 4管道经试压、吹扫合格后,应对管道与机器的接口进行复位检验 5管迅安装合格后不得承受设计以外的附加载荷

机电基础知识

机 电 基 础 知 识 第一篇:电子电工基础知识 一.流电路基础知识 电路的组成及基本物理量: 电路主要是由电源、电阻、电容、电感及各种用电器组成。电量Q ,电压U ,电流I ,电阻R ,电容C ,电感L 。 欧姆定律:I=U/R,即电流跟电压成正比。跟电阻成反比 串联电路的总电阻 R = R 1+ R 2 并联电路的总电阻 1/R = 1/ R 1 + 1/R 2 混联:含有 两个或两个以上的串, 并联电路称为混联电 路(如下图) 混联电路在求解电阻网络的等效电阻时,应先将电路化简并转化为常规的串并联直流电路.以下举例(图如上): Ω 题1.1A 题1.1B

(a )该电路可等效化为: ① ② ③ ④ ⑤ (b)先将电路图化简,并转化为常规直流电路. 就本题而言,仔细分析发现25Ω和5Ω电阻被短路,则原图 可化为: 10Ω 2Ω 图 1.1A 的等效变换电

图 1.1B的等效变换电 一.电容器基础知识 1.电容器的基本概念: 电容器是一种能储存电场能量的部件。电容器的应用极为广泛。电容的应用极为广泛,电容器品种、规格各异,但就其构成原理来说电容器都是同上间隔以不同介质(如云母、绝缘纸、电解质等)的两块金属极板组成。当在极板上加以电压后,极板上分别聚集起等量的正、负电荷,并在介质中建立电场而具有电场能量,将电源移去后电荷可继续聚集在极板上,电场继续存在。电容元件就是反映这种物理现象的电路模型。

2.电容器的充、放电。 外电路给电容器聚集电量或电容器释放电量给外电路的过程就叫电容器的充、放电。 电容器的串联与并联 串联C=212 1C C C C + 并联C=21C C + 二.交流电路基础知识 1.什么是交流电: 大小和方向都随时间做周期性变化的电流,叫做交变电流,简称交流交流电的产生:U=BLV或U=/T 矩形线框在匀强磁场中匀速转动,线框里能产生交流电 2.交流电的基本物理量 最大电压m a x U ,最小电压min U ,有效电压有效U ,最大电流m ax I ,最小电流m i n I ,有效电流有效I ,相位?,频率f ,有功功率P ,无功功 率Q 。 第二篇:机械基础知识 一.静力学的基本概念

2020年二建《机电》考前必背知识点

2020年二建《机电》考前必背知识点 P2质量等级C、D 属于优质碳素结构钢厚钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。P3过热器和再热器使用的无缝钢管;结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。P4镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。P5聚酰胺(PA)聚酰胺常用于代替铜及其他有色金属。P9阻燃型仪表电缆(ZR):阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。 P10按照《建设工程分类标准》可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。 P12电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、光伏发电设备等。P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。P17连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点窨井的坐标和管顶标高。P18激光水准仪,除具有普通水准仪的功能外, 尚可作准直导向之用。P22臂架型起重机:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。 流动式起重机:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。 (2)Qj=φ2×P Q ;Φ2=1.1 P23(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数φ2; (2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,计入起升动载系数φ2; (3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数的影响,按起升计算载荷进行设计。 多台起重机联合起吊的额定起升载荷:必须采用能够固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。 P24选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 P25反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。 P29 仪器原理 分类及应用测设位置测设内容点 两一成线 经纬仪(激光、坡面)、全站仪纵横中心线(两条) 中心标板(依建筑物定位轴线)控制、地形和施工放样测设角度(水平、竖直角、铅垂度)平面控制网

机电专业技术工作总结3篇

机电专业技术工作总结3篇 机电专业技术工作总结样本1 时光荏苒,不知不觉中,12个多月的时光匆匆溜走。回顾以往,机电工作有收获也有不足,我们紧紧围绕安全生产方针,认真执行《煤矿安全规程》,以人为本,与时俱进,狠抓管理,基本实现了机电系统的安全、安装,稳定、经济、高效运行。通过这以往的工作,大家积累了大量的工作经验,各方面都得到了较大的充实和提高。现就机电工作情况作以总结汇报。 一、立足安全规程,强化机电安全质量标准化 安全质量标准化是煤矿提高水平、建设安全生产长效机制的根本途径,只有安全质量标准化达到并保持一定的标准,使公司处于安全生产的良好状态,才能够适应和保障员工生命安全和煤炭工业现代化建设的需要。从3月份开始,我们以条最差的二采区集运巷为突破口,打造2210集运巷、二采区变电所、采区机电设备达标及电缆吊挂达标等工作,带动全矿各范围以此为基点,在全矿范围内掀起了新一轮大搞质量标准化建设的热潮。通过达标评比,共评出“精品硐室”3处,“精品机房”2处。 二、机电工作完成情况 1、一年以来,机电科紧紧围绕创建安全质量标准化“忻州示范矿井”工作目标。先后对二采区变电所进行了标准化硐室改造,实现了变电所内高低压设备布置精细化;高低压动力电缆及照

明吊挂实现了“一线化”,重新更换新型塑料电缆钩共计3981组,铺设达标高低压电缆、信号电缆共计5971.5米。实现井下电缆横竖一条线吊挂。经过改造后,在井下机电硐室、大巷及采区电缆形成了新的亮点工程,提升了井下标准化水平。 2、由于受地质条的制约,180万吨的产量使其采煤工作面综机设备的安装及工作面供电系统改造成为一项安全生产的重点工程。全年安全顺利的完成了2213工作面、2200回采工作面、2110工作面、1203工作面、2212工作面5个工作面的综机设备安装、供水、压风系统的安装及供电系统改造;并安全顺利的完成2213工作面、2207工作面、2209工作面、2110工作面、2200回采工作面的撤面工作,实现了全年按面、撤面、供电的安全生产。 3、精心组织,顺利完成各项机电设备改造工作 (1)为提高我矿煤质的发热量,解决我矿煤炭的销售,机电科对地面生产系统筛下皮带进行了改造,将筛下皮带煤炭进行了分运,在高架皮带处重新加工设计安装了一条架空电动滚筒皮带,以解决煤质的质量,促进了我矿煤炭销售。 (2)通风机安装工程:5月份根据技改设计要求,对矿井通风机fbcdzno.25/2250矿用防爆对旋轴流式通风机两台、高压配电柜12台、软起动柜两台进行了安装,并对通风机10kv高压供电线路两回路进行了架设,实现了通风机的安全运行。 (3)压风系统安装工程:为确保技改施工井下压风需要,两台sa-132a型双螺杆空压机暂安装在西梁区副井井口。压风管路铺设

机电常识

机电常识 1、整定电流就是空气开关或接触器的过流保护装臵的动作电流值。这个数值要调整的:以保证在过流时跳闸。不能小也不能大,小了会误动作,大了不起保护,这个调整就叫整定。 2、断路器工作电流和整定电流有什么区别 断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n 的倍数,如1r=0.4~1×1n。短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 断路器之所以能够在故障情况下迅速断开靠的就是内部的脱扣器,所以并不是断路器是否加装脱扣器,而是断路器内一定会有脱扣器,否则就不叫断路器了。 再有脱扣器并不是按照个数来算的,而是根据实际设定不同的参数值(常延时脱扣、短延时脱扣等),只要断路器内部的电流传感装臵检测到流过断路器的电流达到某一设定的定值和时间后断路器就会动作跳闸。 3、动作时间和热元件整定电流 楼主口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。

机电工程重点与难点分析

机电工程重点与难点分析 1、给排水工程 1.1各系统的管道材质较多,使用了诸如钢塑复合管、热镀锌钢管、无缝钢管、焊接钢管、塑料UPVC管及柔性排水铸铁管等多种材质,各种管道的施工工艺特点各异,质量要求又较高、较先进; 1.2由于本工程属于超高层建筑,各系统竖向分区较多,设备及房间较多; 1.3由于本工程属于超高层建筑,给排水立管安装工程量较大,管道及设备安装的抗震、减振要求高,管道支吊架的设计、安装是管道安装过程中的重点; 1.4本工程现场场地狭小,建筑高度很高,施工过程中垂直运输工作量大,故给排水管道提前预制加工的能力要求强; 1.5本工程各专业的配合、协调,施工场地、作业面、垂直运输设备以及施工进度等的统一安排、组织都将是一项巨大的工程,需要很高的组织管理能力和强烈的工程整体观念。 2、采暖、通风与空调工程 2.1整个建筑分为5个区,其中5区结构为弧形结构,该处的风管为弧形,这就要求在制作该部分风管时,先根据弧形的角度计算好弧长,根据弧的角度准确下料,这样制作的管道弧形为自然弧形,整体结构比较美观。 2.2风管、水管的工程量大,必须进行集中预制。预制场地、现场的半成品的堆放场地必须提前规划,对于预制场地的加工机具的布置要合理,加工成型后的各系统风管必须分系统、细致的进行编号,分别存放,以便准确有序的进行安装。 2.3冷水机组单台重量大、体积大,吊装较为复杂。制冷机房有四台6680KW 和两台2637KW的冷水机组,冷水机组总重约 165.28 吨,单台最大重量为3 3.525吨。冷水机组由地面吊至地下四层垂直距离约为15.5米,采用龙门架将设备吊至地下四层,吊装时必须采取保护措施,防止设备坠落。 2.4空调水管管径较大。冷冻水系统最大管径为φ700,冷却水系统最大管径为φ800,给管道的搬运、吊装及管口组对带来一定的困难,尤其是支架的制

一建《机电工程》重点知识点:起重机选用的基本参数

一建《机电工程》重点知识点:起重机选用的基本参数 知识点:起重机选用的基本参数 【考频指数】★★★★ 【考点精讲】 一、起重机选用的基本参数主要有:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等;这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。 二、最大幅度:即起重机的最大吊装回转半径,即额定起重量条件下的吊装回转半径。 三、最大起升高度: 起重机吊臂顶端滑轮的高度:H>h1+h2+h3+h4 式中:H—起重高度(m); h1—设备高度(m); h2—索具高度(包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等的高度)(m); h3—设备吊装到位后底部高出地脚螺栓的高度(m); h4—基础和地脚螺栓高(m)。 【速记点评】该知识点是一个重要的考点,几乎每年的试卷都会以案例题或选择题形式出现,应熟悉理解载荷计算公式及各参数的含义,并会熟练计算。 【经典例题】 1.多台起重机抬吊设备时,常以计算载荷作为吊装计算的依据,计算载荷除考虑吊装物的重量外,还应考虑()。 A.索吊具重量 B.静载荷系数 C.动载荷系数 D.不均衡载荷系数 E.滑轮组的摩擦力

【答案】ACD 【解析】本题考查的是起重机械的使用要求。多台起重机联合起吊设备时,计算载荷的一般公式为:Qj=k1k2Q.式中k1表示动载系数,k2表示不均衡载荷系数(多台起重机联合起吊时涉及),Q表示设备及吊具重量的总和。因此,多台起重机抬吊设备时,计算载荷除考虑吊装物的重量外,还应考虑吊具重量以及两个系数k1、k2. 2.背景材料: 球磨机筒体单重50t,安装高度1.2m,拟采用90t汽车吊吊装,在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t. 【问题】通过吊装载荷计算,说明球磨机吊装方案是否可行? 【参考答案】单台抬吊时,只涉及一个系数即动载荷系数k1=1.1. 所以计算载荷Qj=k1×Q=1.1×50t=55t,55t>52t,即计算载荷大于汽车吊的吊装能力,所以方案不可行。 3.背景材料: 单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,50t吊车最大吊装能力为14.8t.项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。 【问题】通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行? 【参考答案】(1)两台吊车共同抬吊,不计吊索具重量的最小计算载荷Qj,min =k1k2Q=1.1×1.1×28=33.88(t);(2)两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t,按起吊能力最小的计算,两台吊车抬吊重量为14.8×2=29.6t<33.88t,所以钢结构屋架吊装起重方案不可行。

机电一体化知识点

一、机电一体化起源与定义: 在机械的主功能、动力功能、信息功能、控制功能基础上引入微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机地结合所构成系统的总称。 机电一体化一般包含机电一体化产品(系统)和机电一体化技术两层含义。 典型的机电一体化产品(系统)有:数控机床、机器人、工程机械、汽车、智能化仪器仪表、CAD/CAM系统等。 P26间隙的影响 三、机电一体化的目的(功能) 使系统(产品)高附加值化,即多功能化、高效率化、高可靠性化、省材料化、省能源化,并使产品结构向轻、薄、短、小巧化方向发展,不断满足人们生活和生产的多样化需要和生产的省力化、自动化需要。 四、机电一体化发展概况 “萌芽阶段”“蓬勃发展阶段”“智能化阶段” 1 智能化、 2 模块化、 3 网络化、 4 微型化、5、绿色化、6、人格化 五、机电一体化系统的构成 1、执行元件(主功能) 实现机电一体化系统主功能。主功能是系统的主要特征部分,完成对物质、能量、信息的交换、传递和储存。 主功能包括三个目的功能: (1)变换(加工、处理)功能; (2)传递(移动、输送)功能; (3)储存(保存、存储、记录)功能 2、机械本体(构造功能) 机械本体包括机架、机械连接、机械传动等,它是机电一体化的基础,起着支撑系统中其他功能单元、传递运动和动力的作用。 3、动力源(动力功能) 是机电一体化产品的能量供应部分,其作用是按照系统控制要求,为系统提供能量和动力,使系统正常运行。 4、传感检测单元(计测功能) 对系统运行中所需要的本身和外界环境的各种参数及状态进行检测。要求:体积小、精度高、抗干扰 5、控制与信息处理单元(控制功能) 将来自各传感器的检测信息和外部输入命令进行集中、储存、分析、加工,根据信息处理结果,按照一定的程序和节奏发出相应的指令,控制整个系统有目的地运行。要求:高可靠性、处理速度快、智能化 6、接口 将各组成单元或子系统连接成一有机的整体。各要素或子系统之间能顺利进行物质、能量和信息的传递和交换。 接口包括:电气接口—实现系统间电信号的连接。 机械接口—完成机械与机械部分、机械与电气装置部分的连接。 人机接口—提供人与系统间的交互界面。 广义的接口功能有两种,一种是输入/输出;另一种是变换、调整。

机电专业介绍

机电一体化介绍 机电专业是技术含量高、岗位需求量大、学生报考多的机电类热门专业,既是我校的长线专业,又是我校的骨干专业,本专业主要培养掌握机械设备、自动化设备和生产线运行与维护的高素质劳动者和中初级专业技术人才。毕业生主要从事数控加工、钳工、电工、自动化设备安装调试、维修检测等工作。 本专业专业优势明显: 1、本专业为省级示范专业、省首批课改试点专业。是目前就业市场人才最紧缺的专业之一,具有很高的就业质量,就业率达100%。 2、专业师资实力雄厚,现有专业教师20名,其中高级讲师2名,工程师3名,维修电工、数控加工、普通车工共技师8名。07年有一名教师荣获省优秀骨干教师称号;有四项创新成果申报国家专利;在今年市组织的数控加工中心、数控铣技能大赛中获一等奖一名二等奖二名。 3、实验实训设备齐全、数量多、配置高。普通机床25台套,数控机床16台套,钳工实中室一个64工位。 机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合,并综合应用到实际中去的综合技术。是现代化的自动生产设备几乎可以说都是机电一体化的设备。 一、培养目标 有相应的文化基础知识,德、智、体、美全面发展,具备从事机电技术必需的理论知识和综合职业能力,具有机电设备、自动化设备和生产线的运行与维护能力;培养具有较强专业技术能力和一定的工作创新精神,能较强适应市场需要的高素质劳动者和中初级专业人才。 二、就业指向 本专业毕业生面向各行业,主要从事钳工、电工、数控加工、机电设备、自动化设备和生产线的安装、调试、运行、维修与检测工作,也可从事机电产品的营销与技术服务等与机电技术应用相关的工作。 三、知识、素质要求

相关文档