SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

pvc防水卷材施工工艺

pvc防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 ③卷材的施工铺贴及质量要求

1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。

高聚物改性沥青防水卷材施工工艺

高聚物改性沥青防水卷材施工工艺 高聚物改性沥青防水卷材的找平层施工、保温层施工、收头处理、天沟、檐沟、檐口等细部施工以及排汽屋面施工,均与改性沥青防水卷材施工相同。 范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青防水卷材 热熔法施工防水层的工程。 材料准备: 1.合成高分子防水卷材施工所需的基层处理剂、基层胶粘剂,卷材胶粘剂一般 由生产厂家提供,施工时应按厂家规定的配合比和要求在现场配制使用,并应存放在通风、干燥、远离火源的室内。 2.高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常规的有SBS 改性沥青油毡。

3. 配套材料: 1.氯丁胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青和溶剂等配制而成,为黑色液体。 2.橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缘。 3.保护层料:石片、各色保护涂料。 70 号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 高聚物改性沥青防水卷材施

施工工艺流程: 冷粘法施工: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 冷粘法铺贴高聚物改性沥青防水卷材是指用高聚物改性沥青胶结剂或冷玛蹄脂粘贴于涂有冷底子油的屋面基面上。高聚物改性沥青防水卷材的施工不同于沥青防水卷材多层做法,通常只是单层或双层设防,因此,每幅卷材必须铺贴位置准确,搭接宽度符合要求。其施工应符合以下要求: 1.根据防水工程具体情况,确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层上弹出基 准线,然后以基准线铺设卷材。 2.复杂部位如;管根、水落口、烟囱底部等易发生渗漏的部位,可在其中心200mm 左右范围先均匀涂刷一遍改性沥青胶粘剂,厚度1mm 左右;涂胶后随即粘贴一层聚脂纤维无纺布,并在无纺布上再涂刷一遍厚度为1mm 左右的改性沥青

屋面卷材防水施工工艺

工作行为规范系列 屋面卷材防水施工工艺 (5) (标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-22750 编 号: 屋面卷材防水施工工艺(5) Roofi ng coil waterproof con struct ion tech no logy 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 屋面卷材防水施工工艺(五) 1材料及要求: 1.1高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改 性沥青油毡;常用的有SBS改性沥青油毡。 1.2高聚物改性沥青防水卷材规格,见表 2.1.1.1 。 表 2.1.1.1 厚度(mm)宽度(mm)(长度m)要求 4.0 > 100010 热熔施工,卷材厚度必须》 4.0mm 2、施工工艺流程 清理基层—涂刷基层处理剂—铺贴卷材附加层—铺贴 卷财T热熔封边T做保护层

3、作业条件 3.1屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9% 3.4卷材及配套材料必须验收合格,规格,技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1防水层的基层表面应将尘土、杂物等清理干净;表面 必须平整、坚实、干燥。 4.2涂刷基层处理剂:涂刷基层处理剂时,要均匀一致,切勿反复涂刷。常温经过4h后(以不粘脚为准)开始铺贴卷材。 4.3附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、落水口、管根、阴阳角等细部先做附加层。排气道、排气帽必须畅通,排气道上的附加层宽度不得小于300mm必须单面点粘。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm在排气道上面应铺设一层300mmi宽附

卷材防水层施工方案

卷材防水层施工 一.卷材防水层的施工,其关键是: 1.基层必须有足够的排水坡度,并且干净、干燥。 2.搭接缝必须耐久、可靠,在合理使用的年限内不得脱开,这是卷材防水的要害所在。 3.施工铺贴时松紧适度,高分子卷材后期收缩大,铺时必须松紧不皱,改性沥青卷材由于温感性强,必须拉紧铺贴。 4.卷材端头(包括与涂膜结合外)的固定和密封必须牢固严密。 5.立面和大坡度应有防止下坠下滑的措施。 为了实现这些保证质量的关键步骤,施工技术措施相当重要,必须遵守。 (一)施工前准备工作 1.屋面工程施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 2.施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。 3.防水层所用的材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定抽样复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。 4.准备好熬制或拌合胶粘剂、运输防水材料、涂刷胶胶粘剂、嵌填密封材料、铺贴卷材、清扫基层等施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。 5.检查找平层的施工质量是否符合要求。当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋件不稳等缺陷时,应按要求进行修补。 6.检查找平层含水率是否满足铺贴卷材的要求:将1㎡塑料膜(或卷材)在太阳(白天)下铺放于找平层上,3∽4h后,掀起塑料膜(卷材)检查无水印,即可进行防水卷材的旗。

(二)。基层处理剂的涂刷 涂刷呀喷涂基层处理剂前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。 1.冷底子油的涂刷 冷底子油作为基层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材(油毡)。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,也可用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙,宜先刷一遍慢挥发性冷底子油,待其表干后,再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺贴油毡前1∽2h进行,使油层干燥而不沾染灰尘。 2.基层处理剂的涂刷 铺贴高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材采用的基层处理剂的一般施工操作与冷底子油基本相同。基层处理剂的品种要视卷材而定,不可错用。此外施工时除应掌握其产品说明书的技术要求,还应注意下列问题:(1)施工时应将已配制好的或分桶包装的各组分按配合比搅拌均匀。 (2)一次喷、涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定。面积过大,来不及铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的进行,拖延工期。 (3)基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层外理剂后再铺贴卷材,这样可防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。 (4)当喷、涂两遍基层处理剂时,第二遍喷、涂应在第一遍干燥后进行。等最后一遍基层处理剂干燥后,才能铺贴卷材。一般气候条件下基层处理剂干燥时间为1h左右。 三.卷材铺贴一般方法及要求 卷材防水层施工的一般工艺流程:基层表面清理、修补-喷、涂基层处理剂-节点附加增强处理-定位、弹线、试铺-铺贴卷材-收头处理、

SBS改性沥青卷材防水施工工艺

SBS改性沥青卷材防水施工工艺 一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。(二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。 二、屋面防水施工要点 (一)施工的环境要求 高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。(三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。 (四)屋面各结构层的施工 1、卷材防水的施工工艺流程图如下所示 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层 2、一般防水构造做法 (1)防水层:由防水卷材和相应的卷材粘结剂分层粘结而成,层数或厚度由防水等级确定。具有单独防水能力的一个防水层次称为一道防水设防。

SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺() 一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。 二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。 三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。 四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。 五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。 六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并

把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。 七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 石博士公司是国内防水堵漏技术研究、产品开发、工程施工的综合服务公司。不断的引进国内外高性能优质高压灌浆设备、在防水堵漏领域积累丰富的施工经验,公司也在不断完善防水堵漏施工工艺、以及高效防水堵漏技术的创新、专业治理各种地下工程渗漏、对隧道工程堵漏、砼结构裂缝漏水堵漏、沉降缝堵漏、伸缩缝漏水堵漏、有多年的成功处理经验、完全具备高难度防水堵漏的能力,是您身边的堵漏专家!我公司的施工业绩遍布全国各地。 屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的sbs改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-2002)等技术标准执行施工,确保施工质量。

合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准

1 范围 本工艺标准适用于屋面采用合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。 2 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 合成高分子卷材: 2.1.1.1 三元乙丙—丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm 、1.5mm ,长20m ,宽1m ; 技术性能:见表10-9 2.1.1.2 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材。 规格:厚1.2mm 、1.5mm ,长 20m ,宽1m 、2m ; 技术性能:见表10-10 2.1.1.3 氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚度1.2mm 、长20m/卷、宽0.9m ; 技术性能:见表10-11。 标准。并符合设计要求,有出厂、复试合格的证明资料。 2.1.2 合成高分子防水卷材配套材料选择见表10-12。

2.2 主要机具: 2.2.1 电动搅拌器、高压吹风机。 2.2.2 铁辊、手持压漆、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工前审核图纸,编制屋面防水施工方案,并进行技术交底。屋面防水工程必须由专业施工队持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层验收,合格后方可进行防水层施工。 2.3.3 基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 2.3.4 防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→ 卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 3.2 清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 3.3涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。 3.3.1 聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲﹕乙=1﹕3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂布施工;也可以由聚氨酯材料按甲﹕乙﹕二甲苯=1﹕1.5﹕1.5的比例配合,搅拌均匀后进行涂布施工。 3.3.2 涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚薄应一致,不得有漏刷、花白等现象。 3.4 附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 3.5 卷材与基层表面涂胶: 3.5.1 卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm。 涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3.5.2 基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,用长把滚刷蘸CX-404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。

SBS改性沥青防水卷材现场施工方法

S B S改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 3)施工技术交底: Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。

II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度内加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 V 嵌填 涂刷时应分遍涂刷并加铺化纤无纺布胎体墙体材料。涂刷防水涂料应根据气象预报,在晴天和涂刷后成膜前无雨的气候条件下进行,以防被雨水淋坏。前一层涂膜实干后方可涂刷第二层涂料,直至厚度达2mm为止。防水涂膜充分干后,方可进行卷材防水层的铺贴,铺节点部位卷时,应根据节点部位的形状,剪口搭铺,封盖严密。 VI、冷底子油

在找平层经检验证实已干燥后,在铺贴卷材前应在找平层上涂刷—道冷底子油。冷底子油的配合比是:10号沥青:汽油=30:70。配制冷底子油时先将熬好的沥青倒入料桶中,当沥青温度降低到100℃时再分批加入汽油,开始每次2~3L,以后每次5L。 冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀。不漏涂。当冷底子油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层,如涂刷冷底子油后因气候、材料等影响,较长时间不能铺贴 杂物, 1 厚SBS (3)人员的安排:根据工程需要,保证足够的施工力量。 2、施工方法: (1)施工顺序:先铺立面,后铺平面,先铺局部、再铺整体。 底板大面层采用空铺法施工,立面采用满粘法施工,先贴阴阳角处附加层,然后铺贴立面和平面卷材防水层。在永久性保护墙上和垫层上应将卷材用热熔法粘接牢固。在临时保护墙上将卷材临时贴附,并分层固定在保护墙最上端。

改性沥青防水卷材施工工艺

防水卷材SBSⅠPY PE4,和SBSⅡGPE3分别是表示什么含义? 要掌握SBS改性沥青防水卷材型号,首先要掌握SBS改性沥青防水卷材的分类: 按物理指标分为(防水卷材按型号):I(-18℃)、II(-25℃)型两大类,分别是指卷材耐低温的物理指标,所以II型要更耐低温(低温柔性好,达到-25℃不裂纹),价格要高一些,而非其材料质量比I 型的次。 按胎基可分为:聚酯胎(PY)、玻纤胎(G)两大类 按材料厚按覆面材料可分为:细砂(S),矿物粒(片)料(M),聚乙烯膜(PE),铝膜面(PET)等四大类。 按厚度可分为:2mm、3mm、4mm共三种,其中聚酯胎产品只有3mm和4mm规格; SBS I PY-PE 4是指-18摄氏度,聚酯胎,覆料为PE膜,厚度4mm的SBS改性沥青防水卷材。 SBS II G-PE 3是指-25摄氏度,玻纤胎,覆料为PE膜,厚度3mm的SBS改性沥青防水卷材。 聚脂胎更好一些,因为它的弹性、拉力相对好一些 冷底子油 冷底子油是用稀释剂(汽油、柴油、煤油、苯等)对沥青进行稀释的产物。它多在常温下用于防水工程的底层,故称冷底子油。

冷底子油粘度小,具有良好的流动性。涂刷在混凝土、砂浆或木材等基面上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合。冷底子油形成的涂膜较薄,一般不单独作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料。在铺贴防水油毡之前涂布于混凝土、砂浆、木材等基层上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合。 冷底子油可封闭基层毛细孔隙,使用基层形成防水能力;作用是处理基层界面,以便沥青油毡便于铺贴,使基层表面变为憎水性,为粘结同类防水材料创造了有利条件。 冷底子油应涂刷于干燥的基面上,不宜在有雨、雾、露的环境中施工,通常要求与冷底子油相接触的水泥砂浆的含水率<10%。 冷底子油的配比 ①冷底子油为石油沥青加溶剂溶解而成,可按下表配制。 ②第一种方法:将沥青加热熔化,使其脱水不再起泡为止。再将熔好的沥青倒入桶中冷却,待达到110~140℃时,将沥青成细流状慢慢注入一定量的溶剂中,并不停地搅拌,直至沥青完全加完、溶解均匀为止。 ③第二种方法:与上述方法一样将熔化沥青倒入桶或壶中,待冷却至110~140℃后,将溶剂按配合比要求分批注入沥青熔液中,边加边不停地搅拌,直至加完、溶解均匀为止。

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

屋面卷材防水施工工艺(5)

屋面卷材防水施工工艺(5) 屋面卷材防水施工工艺(五) 1材料及要求: 1.1高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有SBS改性沥青油毡。 1.2高聚物改性沥青防水卷材规格,见表 2.1.1.1。 表2.1.1.1 厚度(mm)宽度(mm)(长度m)要求 4.0≥100010 热熔施工,卷材厚度必须≥4.0mm 2、施工工艺流程 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷财→热熔封边→做保护层 3、作业条件 3.1屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9% 。 3.4卷材及配套材料必须验收合格,规格,技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1防水层的基层表面应将尘土、杂物等清理干净;表面必须平整、坚实、干燥。 4.2涂刷基层处理剂:涂刷基层处理剂时,要均匀一致,切勿反复涂刷。常温经过4h 后(以不粘脚为准)开始铺贴卷材。 4.3附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、落水口、管根、阴阳角等细部先做附加层。排气道、排气帽必须畅通,排气道上的附加层宽度不得小于300mm,必须单面点粘。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。在排气道上面应铺设一层300mm宽附加层。 4.4铺贴卷材:一般采用热熔法进行铺贴,卷财的厚度应符合设计要求。铺贴方向应考虑屋面坡度及屋面是否受振动和风向等情况,铺贴卷材时宜平行与屋脊铺贴。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷材随用汽油喷灯加热基层和卷材的交界处,火焰加热器距加热面300左右,经往返均匀加热,至卷材表面发亮黑色,即卷材的材面熔化时,应立即滚铺,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法长边为100 mm,短边搭接为150mm。 4.5热熔封边:将卷材搭接处用汽油喷灯加热,趁热使两者粘接牢固,以边缘溢出沥青为度,末端收头用密封膏嵌填严密。 5、成品保护 5.1已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并及时做防水层的保护层。 5.2、穿过屋面、墙面防水层出的管位,防水层施工完后不得再有变更和损坏。 5.3屋面落水口处,施工中应进行临时塞堵和挡盖,以防落杂物,屋面及时清理,施工完成后将临时封堵、挡盖物及时清除,保证管内畅通。 6、施工时注意以下问题: 6.1一次施工的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢决定。面积过大,来不及铺贴卷材;时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的

CPS防水卷材施工工艺

CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工工艺 湿铺法:是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。 一、施工工具准备: 基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。 施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。 防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带(绳)等。 二、基层要求: 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场,首先进行基层和节点部位检查,若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补;阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm;然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉;节点部位可用吹风机辅助清理;若基面较干燥,须洒水充分润湿,有明水和积水的要及时扫除。 ①各种预埋件已安装并固定完毕,如管道、排水口等。 ②清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物; ③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 ④基面若有明水,扫除即可施工。

清扫基面铲除表面凸起物浇湿基面 未处理好的基面处理好的基面 三、工艺流程: 基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴(滚铺法、抬铺法)→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收 四、施工步骤: 1、基面清理: ●清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物; ●阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

防水卷材施工方案

XXXXXX11号楼 地下防水卷材施工专项方案文件编号:JFJS?WC11?2018—006 审批: 审核: 编制: XXXXXXXX工程有限公司 XXXXXX项目部 2018年3月27日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、操作工艺 (2) 五、质量控制和质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、要注意的质量问题 (5) 八、安全措施 (6) 九、季节性施工 (6) 十、绿色施工及环保措施 (6)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 1、XXXXXX11#楼。位于山西省XXXX之间。由XXX建筑设计有限公司设计。地上总建筑面积22010.18㎡,地下室建筑面积4864.46㎡,主楼地上十八层,地下一层,裙楼地上两层地下一层,建筑高度96.45m;地上部分为科研办公、商铺,地下部分为车库、设备用房。 2、本工程地下防水工程: 1)地下防水:地下室防水等级为二级,地下室侧墙、基础底板,除结构采用P6级抗渗自防水混凝土外,在底板下、侧墙外侧加做1道4厚SBS 改性沥青防水卷材。 地下室顶板为两道SBS改性沥青防水卷材,并且每层下部均设置找平层。 三、施工准备 1、施工前复核图纸,确定防水工程施工方案,对操作人员进行技术安全交底。 2、地下防水工程选择具有相应资质的专业施工队伍进行施工,操作人员需持证上岗。 3、防水材料、机具应准备就绪,防水材料应具有产品合格证及检测报告,并经复检合格。 4、防水层基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂并清扫干净,阴阳角做成圆弧形。防水层施工时基层应无明水,满足施工要求。 5、穿过地面或墙面预埋管件必须符合设计和规范的规定,并在防水层施工前检查验收合格。

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

防水卷材及涂料施工工艺

防水涂料及卷材施工工艺 一、防水卷材施工 1、防水涂料施工工艺流程: 清理基层→基层底涂施工→铺阴阳角加强层、管口周边、后浇带等特殊部位加强处理→中层涂刷施工→面层涂刷施工→自检合格→蓄水试验→自检初验收→申请验收交付。 防水施工前注意事项:施工基面基层要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。对于基层表面残留的灰浆、硬块以及突出部分进行清理、扫净。施工基层不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成平滑圆弧角。所有管件等部位必须就位正确,安装牢固,并作成八字弧形。表面应竖实平整,不得出现起砂、毛刺。 防水施工:JS防水涂料拌制必须严格按照使用说明书中配合比要求进行拌制。基面必须彻底清理干净,不得有浮尘、杂物、明水等。 涂刷防水层:1)、涂刷底面防水层:用滚刷均匀地将JS聚合物水泥防水涂料涂刷成底面防水层,不得漏底、漏刮、堆积、鼓泡等缺陷,要求厚度一致,待涂料干固后才能进行下一道工序。2)、局部防水附加层:后浇带部位要做附加层,转角处、穿墙板的管等均为防水中的薄弱环节,易发生漏水,在防水大面施工之前应在其细部用玻璃

网格布加强处理,平面与立面接茬处按标准接茬。3)、涂覆:用滚筒及刮板涂覆,按照打底层—中层—面层的次序逐层完成,涂刷厚度要均匀一致,各层之间的时间间隔以前一层涂膜干涸不粘手(一般5小时左右)为准,当多遍涂布时,每遍涂刷方向应与上一遍方向相垂直,以达到更好的覆盖。 涂覆时应注意以下事项:若液料有沉淀应随时搅拌均匀。涂覆应尽量均匀,不能有局部沉积,不能过厚或过薄,涂料与基层之间不留有汽泡,粘结严实。每层涂覆必须按照规定用量取料,涂膜总厚度按图纸要求,用滚刷或油漆刷均匀地涂刷多遍,直到达到规定的涂膜厚度,涂刷需均匀,不得漏底,待涂层干固后,才能进行下一道工序。清洗:在施工间隙或施工结束时,应尽快用清水清洗所有粘有涂料的工具和被污染的管子,否则,等涂料干涸后很难洗净。涂层硬化后,马上进行保温养护,保证涂层潮湿,以防粉化。第一次养护需小心,以免破坏涂层,共养护2~3天。养护方式:水、盖湿物或做保护层。 保护层施工:淋水试验合格后,即可做保护层施工。保护层厚度必须满足设计要求,强度满足施工要求,操作时严禁破坏防水层。 防水施工注意事项:1、防水涂料的配置及施工,必须严格按厂家的技术要求进行。配制好的防水涂料应在20分钟内用完。2、粉料应存放在干燥处,乳剂应存放温度在5℃以上的阴凉处。该种材料不宜在雨中施工,不要在特别潮湿而且不通风的环境中施工,施工温度为5~35℃。存料地点及施工现场严禁烟火。3、施工时尽量涂刷均匀,

自粘改性沥青防水卷材施工工艺

二、自粘改性沥青防水卷材设计施工说明 一、产品分类及主要特点 (一)产品分类及组成 自粘改性沥青防水卷材分自粘橡胶沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(统称自粘防水卷材) 自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS等弹性体、沥青为基材,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘)、采用防粘隔离层的自粘防水卷材。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材以聚合物改性沥青为基料,采用聚酯毡为胎体的,粘贴面背面覆以防粘材料的增强自粘防水卷材。 自粘橡胶沥青防水卷材按表面材料分为聚乙烯膜(PE)、铝箔(AL)与无膜(N)三种自粘卷材;按使用功能分为外露防水工程(O)与非外露防水工程(I)两种使用状况。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型,按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、铝箔(AL)三种。 (二)主要性能特点 1. 无须胶粘材料或热熔粘结,完全自粘。 2. 具有粘结合力强、延伸性能好、高低温性能稳定的优点。 3. 能适应基层面的变形或开裂,自动填塞愈合较小的基层面裂缝及穿刺破损。 4. 依靠与基层的有效粘结,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,不会出现水在防水层下无限扩散的现象,避免防水层的整体失效。 5. 卷材与卷材粘结牢靠,保证卷材之间搭接严密可靠。 6. 施工简单方便,容易维修。 (三)适用范围 适用于工业与民用建筑的屋面及地下室防水、防渗、防潮,也可用于治金、化工、水利等防水防渗工程。 (1)自粘橡胶沥青防水卷材 聚乙烯膜为表面材料的自粘卷材适用于非外露的防水工程;铝箔为表面材料的自粘卷材适用于外露的防水工程;无膜双面自粘卷材适用于辅助防水工程。 (2)自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 聚乙烯膜面、细砂面自粘聚酯胎卷材可用于非外露防水工程,铅箱面自粘聚酯胎卷材不用于外露防水工程,1.5mm自粘聚酯胎卷材仅用于辅助防水。 二、产品主要技术指标 表1 .自粘橡胶沥青防水卷材产品主要技术指标(JC840-1999) 表面材料 项目 PE AL N(无膜)不透水性压力/MPa 0.2 0.2 0.1