文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市集中供热老旧管网改造规划方案

城市集中供热老旧管网改造规划方案

城市集中供热老旧管网改造规划方案
城市集中供热老旧管网改造规划方案

某城市集中供热老旧管网设施改造规划

北京的供热事业发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力,供热发展要同时满足城市发展与环境的需求,就必须坚持走内涵式发展的道路,在充分利用清洁能源和可再生能源的同时,大力挖掘现有供热设施能力,对老旧供热管网及设施进行更新改造,全面提高供热及能源利用效率。根据《北京市“十一五”时期供热发展规划》和市发展改革委《北京市加强节能工作实施方案》的任务要求,特提出北京市供热设施及管网改造方案如下:

一、设施现状

北京市供热面积亿平方米,供热管网总长度约 17140 公里。供热管网中约有 25 %的管网是在上世纪 80 年代以前建设的,运行已达 25 年以上,设施老化及热能损失严重,安全与质量难以保证。因此,对老旧供热管网及设施进行改造是当前供热安全与质量保障需要解决的重点问题,也是实现供热节能减排目标,提高供热保障能力和供热服务质量的重要措施。

根据 2006 年对部分供热管网及室内采暖系统的调查情况如下:

经对部分原市房管系统管理的直管公房老旧供热管网及户内采暖系统进行典型调查:一次供热管网老化公里,占调查供热管网 29% ;二次供热管网老化公里,占调查供热管网 26% ;室内老化管线公里,占调查供热管网的 18% 。

经对城八区社会供热单位及联片供暖单位管理的“死角地区”老旧供热系统进行典型调查:一次供热管网老化公里,占调查供热管网 46% ;二次供热管网老化公里,占调查供热管网 27% ;室内老化管线 1269 公里,占调查供热管网 12% 。

经对市热力集团供热管网系统进行调查:由市热力集团负责管理的 620 公里一次供热管网和部分二次供热管网经几年的资金投入,基本上完成了大修和更新改造任务,供热保障能力和供热效率有了很大的提高。但由用户自行管理的近 1500 公里的二次供热管网及室内采暖系统却年久失修、超期运行,运行效率低下,热能浪费严重。经对部分供热小区初步调查:产权不明的热力管网隐患就有240 余项,约占调查的 20% 。

综合分析我市供热管万平米网设施及室内采暖系统情况, 90 年代以前供热运行管网中,约有20% 已超期运行,亟待更新;约有 20% 的管网年久失修,亟待改造;总计市、区等权属单位需更新改造的供热管网 4200 公里。市、区等权属单位室内采暖系统需更新改造的居住面积约有 15% ,4500 万平米。

二、主要问题

(一)供热管网系统超期运行,老化腐蚀严重,供热事故频发,每年供热大、小事故发生次数约每公里管网次,即 1500 次以上,其中影响居民正常采暖的近百起。

(二)供热管网及户内采暖系统年久失修,跑、冒、滴、漏严重,各种原因致使供热管沟长年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器及支架腐蚀失效等,管网输送效率低下,平均热损失在 20% 以上,不仅造成能源大量浪费,而且严重影响用户的采暖质量。根据 2005 —2006 采暖季供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。

(三)供热管网缺乏质量调节和能耗计量手段,不仅造成水力工况失调,冷热不均,而且由于没有计量造成了粗放运行,责任不清,浪费严重。

三、问题分析

(一)产权责任不清

城市供热的发展历经了一个社会单位集资发展建设的过程。二次供热管网以及社会供暖设施大部分是由用热单位集资联建的,并委托某一参建单位负责管理。随着时间及单位的变迁,特别是房屋产权的私有化,使供热管网设施的产权关系变得十分复杂,逐步形成了供热管网及设施无人投入的局面。(二)企业资金不足

由于供热体制改革滞后,供热价格长期未理顺、各种原材料涨价因素 10 余年未调整,特别是各种原因造成的欠费问题,使供热单位入不敷出,无力对管网设施进行投入和更新改造,造成供热管网及户内采暖系统年久失修,设备老化,跑、冒、滴、漏严重。

(三)企业机制缺陷

目前,全市供热的企业化程度比较低,在现有供热单位的 5590 余座供热锅炉房中 90% 是由单位后勤部门负责管理。这部分供热管理简单粗放,人员变动不固定,设施维护不到位,设备设施老化严重;特别是一些联片供热和联建单位的供热管网及设施长期处于无人投入与管理的困境。

(四)设施先天不足

目前,大部分供热管网是 90 年代以前修建的。其敷设方式大部分为半通行或不通行地沟,砖混结构,防水性差。特别是老旧小区排水系统失修,大量污水借供热地沟排放,沟内积水严重,供热管道长年浸泡,管道保温破损脱落,管道及阀门腐蚀严重,大量热能损失在管网输送上。此外,一些开发商在小区建设中选用管材、保温、补偿器及阀门等材料时,并未按设计选材施工;在施工过程中,施工单位偷工减料,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。(五)控制手段落后

由于供热管网是由各个供热单位自行管理,受资金和能力限制,对供热初调节不是很重视,约有70 %以上的管网没有设置调节装置及计量装置,使得供热管网的自动化水平很低,无法实现手动或自动调节,造成水力失调现象十分普遍严重,运行时大多采用“大流量、小温差”的不经济运行方式,不仅造成了热能、电能及水资源的极大浪费,同时也严重影响了居民冬季的采暖质量。

四、实施方案

(一)改造原则

消除隐患,确保安全运行的原则;降低能耗,提高输送效率的原则;突出重点,分期逐步推进的原则;实施改造与供热发展结合的原则;实施改造与供热计量结合的原则;企业筹资与政府补助结合的原则。

(二)改造范围

1 、改造项目单位应优先选择其设施归属国有资产的市属、区属为社会居民供热的单位。央属单位及驻京部队的老旧供热管网系统改造应按北京市政府部门的总体要求,根据实际情况自行组织实施。

2 、改造重点是市管网集中供热用户自管热力站、二次管网及户内采暖系统;市、区属房管系统原直管公房大型燃煤供暖锅炉房及供热管网和户内采暖系统;区域供热管网、热力站以及户内采暖系统。

3 、改造区域应优先选择 90 年代以前的老旧居民小区,供热设施年久失修,管网及户内采暖系统腐蚀严重,事故频发、热损失大,已严重影响用户采暖质量,造成用户大量质量投诉的小区。

4 、 90 年代以后居民小区供热管网设施及室内采暖系统已难以保障用户供热质量,由供热单位提出书面申请,经区县供热管理部门审核后,由市锅炉供暖节能中心和市公用工程质量监督站联合认定,由市供热管理部门确定的应急改造项目。

(三)改造目标

2015 年力争完成老旧供热管网及室内系统改造。

按照《城镇供热系统安全运行规程》要求,直接连接系统失水率应控制在总循环水量的 2% 以内,间接连接系统在 1% 以下,蒸汽供热系统凝结水回收率不小于 70% 。

按照直埋管道能达到的要求,热水管道散热损失应控制在每公里管道温降小于℃(参考值);蒸汽管道每公里温降小于10 ℃ 。

(四)改造内容

1 、供热设施改造包括:特指原直管公房大型区域锅炉房的供热系统、配电系统、水处理及环保系统的更新改造;热力站更新换热器、水泵、阀门、管道、过滤器、仪表等设备,补水系统及附件保温改造,加装控制系统(如气候补偿器)、流量或压力平衡设备、计量表、调速泵等节能设备。

2 、供热管网改造包括:在管网更新项目中要改变敷设方式、重新敷设更换新管网、加装平衡阀及楼栋热量表;在管网改造项目中,更换保温、补偿器及阀门等设备、加装平衡阀及楼栋热量表。

3 、户内采暖系统改造包括:更新采暖设备、用户直管改跨越管,加装温控阀,使户内采暖系统具备温度调控的条件。

(五)技术要求

1 、管网敷设方式:应以无补偿直埋敷设为主要敷设方式。

2 、管道保温及附件:( 1 )防腐、保温。应符合建设部关于供热管道及附件对防腐、保温材料的要求和施工规范。( 2 )补偿器。管网采用无补偿直埋敷设尽量减少补偿器数量,减少事故隐患。必须设置补偿器时,主要采用外压型波纹管补偿器。(

3 )阀门。更换或新安装的阀门应选用使用中不易产生渗漏的连接和密封型式(宜由设计部门决定阀门的连接方式)。

3 、调节与热计量:( 1 )流量调节。加装自力式流量或差压控制器,使二次管网水力失调度达标。( 2 )热计量。在建筑物供热管道热力入口处安装热量表,测量建筑物实际耗热量,计算供热管网热损失,为节能管理和计量收费提供依据。

4 、热力站改造:换热器选用换热效率高、占地小的板式换热器,循环水泵选用静音、节能的高效率水泵;水处理按《供热采暖系统水质及防腐技术规程》( DBJ 01-619-2004 )执行,补水定压方式为补水泵变频定压;为利于供热工况调节和运行,每个热力站的一次网侧应装设手动调节阀、差压(流量)控制器和热量表,二次网侧装设手动调节阀;为满足变流量调节的要求,热力站循环水泵应

(二)项目申报条件

1 、符合项目范围内确定的重点、对象、性质和年代要求的;

2 、有配套改造资金的承诺与保证;

3 、已纳入老旧小区环境改造项目或建筑节能改造项目的;

4 、虽不属于项目范围,但供热管网设施及户内系统已难以保障用户供热质量,由供热单位提出书面申请,经区县供热管理部门和北京市公用工程质量监督站联合认定并出具报告,由市供热管理部门和北京锅炉供暖节能中心共同确定的应急改造项目。

(三)项目申报审核

供热管网设施改造项目由市热力集团、市房地集团和各供热单位分别向市或区县市政管委供热管理办公室领取《北京市供热管网设施改造项目申报表》,按规定要求办理申报手续;由市或区县市政管委供热管理办公室对供热管网设施改造项目进行审核,并统一向北京锅炉供暖节能中心申报;北京锅炉供暖节能中心对改造项目要进行审核,并根据规划确定的资金计划对各区县供热单位上报的改造项目进行汇总、平衡和复核,按照供热管网设施改造规划的进度,编制年度改造计划,向市发展改革委和市市政管委申报《年度供热管网设施改造计划书》。

每年 10 月底前,市热力集团和市房地集团向北京市锅炉供暖节能中心、其他各供热单位向所在区县市政管委申报下一年度改造项目,各区县市政管委要在每年 12 月底前完成本辖区下一年度供热管网设施改造计划向北京市锅炉供暖节能中心的申报工作。

(四)项目任务批复

市市政管委会同市发展改革委根据改造年度计划,对北京锅炉供暖节能中心上报的《年度供热管网设施改造计划书》进行初步审定,正式向市热力集团、市房地集团和区县市政管委、发展改革委下发《年度供热管网设施改造任务书》。

(五)立项申报批复

市热力集团、市房地集团和各区县市政管委根据《年度供热管网设施改造项目任务书》,可委托有资质的设计咨询机构正式编报本系统、本辖区供热管网设施改造项目建议书(代可研),按规定程序分别向市发展改革委和区发展改革委申报立项。

列入《年度供热管网设施改造计划书》的市热力集团、市房地集团改造项目,经市市政管委审核签署意见后,可直接向市发展改革委办理项目审批和补助资金手续,并由市发展改革委组织审核批复和拨付补助资金。

列入《年度供热管网设施改造计划书》的区县各供热单位改造项目,经各区市政管委审核签署意见后,可直接向所在辖区发展改革委办理项目审批和资金补助手续,并由区发展改革委组织办理项目审批和拨付补助资金。

(六)项目管理责任

改造项目实施单位是供热管网设施改造项目的第一责任人,要严格执行项目法人责任制等国家有关法规、规章,确保供热设施改造项目的安全与质量;供暖节能中心、市热力集团、市房地集团和区县市政管委要加强对项目的监督管理,按期保质完成改造项目;市、区发展改革委要落实年度市、区

改造补助资金,加快项目的审批;市市政管委及相关部门要做好改造项目施工的协调与保障工作。(七)工程质量监督

改造项目单位在立项批复后,应到市公用工程质量监督站办理工程质量监督注册,市公用工程质量监督站应依法对其改造工程实施质量监督,并出具工程质量监督报告。

(八)工程竣工验收

供热管网设施系统改造工程竣工后,应按国家规定程序和办法由改造项目申请单位负责组织竣工验收,区县供热办应派人参加。竣工验收应提前五日通知市公用工程质量监督站,对竣工验收过程进行监督。

(九)项目总体验收

改造项目单位在完成竣工验收后,应向区县市政管委书面呈交《供热管网设施改造项目总体验收报告》,并附各项申报及批复文件、改造设计方案、工程决算报告、竣工验收报告、质量监督报告等,由区县发展改革委会同区县市政管委对项目进行审核,出具审核意见,一并上报市锅炉供暖节能中心备案。

(十)项目资金管理

供热管网设施改造补助资金是政府专项补助资金,项目单位应严格执行使用政府专项资金的有关规定,加强资金管理,必须做到专款专用。凡不符合专项资金管理规定的,不得划拨支付。

任何单位不得以任何形式、任何理由截留、挪用改造专项资金,

凡违反规定,弄虚作假,截留、挪用专项资金或项目实施问题严重的,除将截留的专项资金全额收缴外,立即停止对项目单位资金的拨付,并进行全面核查,直至纠正。与此同时,严厉追究有关人员的责任;触犯法律的要追究相应的法律责任。

市、区发展改革委具体制定补助资金审核拨付办法及程序,并对供热管网设施改造项目资金使用进行监督;各区县发展改革委定期对专项资金的落实情况进行检查,确保资金及时、足额到位,每年年底要向市发展改革委和市市政管理委员会报告项目执行情况和资金使用情况;市热力集团、市房地集团和区县项目实施单位要做好自查工作,做到:项目合规、工程优质、效果明显、资料齐全、账目清楚。

六、保障措施

(一)做好组织保障工作,保证改造工程按期有序开展

为保证项目的顺利实施,建立供热管网设施改造工作的管理体系,完善工作协调机制,做好项目的规划、计划、实施、资金筹集与使用等管理环节的衔接、协调工作。

年度改造计划要提前制定。市热力集团、市房地集团和各区县要将下年度供热管网设施改造计划于上一年 10 月 30 日前分别书面报市锅炉供暖节能中心和区县市政管委,各区县市政管委要将本辖区下年度供热管网设施改造计划于 12 月 30 日前书面报市锅炉供暖节能中心。

市、区发展改革委要将供热管网设施改造补助资金纳入年度资金计划,落实年度项目补助资金;市市政管委要做好城市供热管网改造规划和实施计划的编制工作,加强对项目组织与管理;各区县要做好本辖区供热管网改造设施项目的审核批复及具体组织实施工作,切实加强改造工作的领导,落实

本辖区供热管网改造计划。

(二)加强项目建设管理,确保管网设施改造质量进度

供热管网设施改造要严格执行年度计划,未列入计划的项目原则上不予立项和安排补助资金。市、区县市政管委作为项目主管部门,要建立协调机制,加强项目的管理,按照项目的进度和目标要求,组织制定和落实计划。市市政管委将会同有关部门对供热管网改造项目的建设进度、工程质量以及已改造完成管线的效果进行全面抽查。

(三)加强管网维护管理,巩固城市供热管网改造成果

要以供热管网设施改造为契机,加强城市供热设施安全管理,消除管网跑、冒、滴、漏等安全隐患,提高供热效率和安全保障能力;要加强对城市供热管网的优化,从技术、经济、经营管理等各方面进行系统分析,系统解决管网设计、施工、运行、维护、计量等有关的问题,全面提高供热运行管理水平。

(四)实行信息上报制度,加强项目实施的信息管理

供热管网设施改造已列为市政府年度实事项目,为全面掌握改造项目的进展情况,各项目实施单位在改造期间于每月 25 日前向各区县供热办公室上报改造进展情况,各区县供热办应及时汇总,于每月 28 日前向北京锅炉供暖节能中心上报各区县改造项目的最新进展情况。

本方案由市市政管委、市发展改革委负责解释。

供热老旧管网改造工程质量保证措施和创优计划

供热老旧管网改造工程质量保证措施和创优计划 1、质量方针 让顾客满意,对工程质量负责;遵规守法,持续改进质量体系;树立全面质量管理(TQC)的管理思想,实行全面、全过程和全员参与的质量。承诺的质量指标和违约责任承诺 2、本项目的质量控制重点 根据以及我公司类似工程的施工经验,按照我公司内部的质量管理文件的要求,对本项目的关键工序、重点部位设置质量控制点,编制质量检验计划,为施工过程中的质量控制打下良好的基础和依据。本项目质量控制的关键部位: 2.1、材料的控制:PE-RTⅡ型管材的复检,材料标识清晰、详细、明确,避免用错材料。 2.2、土建工程:土方开挖;砖砌阀门井;混凝土路面及沥青路面拆除并修复等;小区其他公用设施的拆除与修复,公用设施及材料拆除中可利旧部分摆放整齐避免破损及影响车辆行人通行(如方砖)。 2.3、供暖管道安装工程主要是PE-RTⅡ型管道焊接及螺

旋焊缝钢管; 2.4、焊接工程焊接材料和焊工、焊接方法、无损检测等方面的控制; 3、承诺的质量指标: 我公司已建立并实施质量保证管理体系,并通过ISO9001质量体系认证。如果我方中标,我方郑重承诺:认真贯彻ISO9001标准,建立健全项目部质量管理体系,工程质量达到国家现行验收标准和规范规定的合格标准。贯彻标准,明确岗位职责,配备足够的人力资源,设备物资资源,落实各个质量环节,保证质量的受控状态,以良好的工程质量和服务质量,实现对用户的承诺,把优质的产品奉献给社会和用户最终达到合格标准。 根据我公司的企业精神和管理方针、目标,结合某市2016年集中供热老旧管网改造工程第4标段吉炭小区的工程特点和具体工程内容、类似项目的施工经验,制定本项目的工程质量目标如下: 质量标准为工程质量符合国家及行业现行标准、验收规

某热力管网改造工程施工方案

施工方案

第一章总体思想

一、施工程序 其建设内容包括直埋式聚氨指保温管道安装,阀门井砌筑,板式换热机组及配套安装及调试,管道及管件安装、阀门安装、管道支架安装、管道及支架防腐保温等。 施工工艺安排。 施工前准备――障碍设施拆除处理――土石方挖掘――管道铺设安装――阀门、安装。――入户装置井、阀门井砌筑――管道及附属阀门试压――通过回填。 2、施工程序。 二、总体设想、安排 依据设计施工基础资料和技术文件要求,工程质量:合格。本工程项目的材料施工执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 1、尽量减少施工用地,使平面布置紧凑合理。管线施工流动性很大,应搭设便于搬迁的工具材料库。

2、遇地下文物、通信设施其他管线交叉作业时,应于24小时内及时通知建设单位及相关部门,并采取措施做好现场保护工作。 3、施工现场注意防火要求及做好环境卫生工作。 4、做好雨季施工方案的预案,防止沟槽坍塌,排水措施切实可行。 5、施工质量方面设专职质检员现场旁站,严格按规范规程要求施工,确保管路打压、埋深满足设计要求,保证施工有条不紊。 6、避免出现安全事故,设专职安全员,现场检查和安全交底,本着“安全第一,预防为主”的原则和方针安排好生产,对重点、关键部位进行反复检查,防止出现安全隐患。 7、砌筑工程采用JZC-350搅拌机,集中搅拌砂浆、混凝土,用于构筑物砌筑。 8、打压设备安全可靠,采用4DSY/120--400试压泵两台,自卸汽车用于余土外运。 9、施工现场要保持清洁,对于破坏的道板花草树木要及时恢复;做到不影响周围群众的正常生活休息。 10、对于末回填的管沟、阀门井室、夜间要设置防护栏、安全警示灯;避免造成安全事故。 三、总体设想依据。 采用国家及辽宁省现行的施工技术规范。如《建筑施工规范》、《建筑施工手册》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑安装工程施工技术操作规程》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《砌体工程施工及验收规范》、《采暖与卫生工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等。 针对管道安装工程还应符合以下标准。 1、《城市供热管网工程施工及验收》规范JJ28-89; 2、《城市直埋供热管道技术规程》GJJ28-89; 3、《高密度聚乙烯护管聚氨脂泡沫塑料予制直埋保温管》CJ/T144-2000 4、城镇供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98; 5、城市供热管网工程施工及验收规范CJJ34-2002》

CJJ 28-2004城镇供热管网工程施工及规范

城镇供热管网工程施工及规范(CJJ 28-2004) 目录 前言2 1 总则4 2 工程测量4 2.1 一般规定4 2.2 定线测量4 2.3 水准测量4 2.4 竣工测量5 2.5 测量允许偏差5 3 土建工程及地下穿越工程6 3.1 开挖工程6 3.2 土建结构工程7 3.3回填工程12 3.4地下穿越工程13 4焊接及检验13 4.1 一般规定13 4.2 焊接准备14 4.3 焊接18 4.4焊接质量检验19 5管道安装及检验20 5.1 一般规定21 5.2 管道加工和现场预制管件制作21 5.3 管道支、吊架安装24 5.4 管沟和地上敷设管道安装25 5.5 直埋保温管道安装26 5.6 法兰和阀门安装27 5.7补偿器安装28 6 热力站、中继泵站及通用组装件安装29 6.1 一般规定29

6.3 站内设备安装30 6.4通用组装件安装33 7 防腐和保温工程34 7.1 防腐工程34 7.2 保温工程35 7.3保护层37 8试验、清洗、试运行38 8.1 试验38 8.2 清洗39 8.3试运行40 9 工程验收41 9.1 一般规定41 9.2 竣工验收41 9.3 工程质量验收方法42 条文说明 中华人民共和国建设部 公告 第283号 建设部关于发布行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》的公告现批准《城镇供热管网施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ 28—2004,自2005年2月1日起实施。其中,第3.1.3、3.1.9、 3.1.13、 3.4.3、 4.4.4 (4)、 6.4.5 (5)、 8.1.8、 8。2.6(2)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇供热管网工程施工及验收标准》OJ28—89和《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年12月2日 前言 根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。 修订的主要内容是: 1 将原规范的适用范围扩大到二级管网工程; 2 增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求; 3 补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求; 4 修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求; 5 对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;

浅谈老旧小区供热管网改造问题

浅谈老旧小区供热管网改造问题 集中供热是一个系统工程,它是由热源、管网和热用户整个系统有机地联系起来,供热管网是向热用户输送和分配供热介质的管线系统。 随着城镇化的推进,国内各省市的集中供热事业发展迅速,供热能力也在不断加强,同时也产生出大量超期服役的供热管线。像北京、郑州、济南等省会城市,运行15年以上的供热管线,可以说比比皆是。 对于老旧小区来说,小区内供热管网由于设施运行年代较长,技术水平落后,跑冒滴漏、爆管现象时有发生,严重影响到供热安全与供热质量,同时也增加了能源消耗和污染物的排放。本文将对老旧小区供热管网存在的问题进行分析,希望能给予相关人士提供重要的参考价值。 一、老旧小区供热管网存在的问题 (一)老旧小区供热管网中的组件,如管道、阀门、支架、表计、保温等,缺乏应有的维护,造成供热设施不同程度的腐蚀和损坏。支架倾斜、错位,保温层破损严重,阀门锈蚀无法开关等等,是老旧供暖小区中最常见的现象。一旦管线泄漏,停暖抢修,将会给小区整个供热系统造成巨大冲击,也会影响到其他区域内的正常供热。另外,泄漏往往同时造成庭院、楼道或者用户室内积水,带来经济损失。

(二)老旧小区供热管网管径、用热负荷、设计参数等不匹配,管网水利失调严重,又缺少必要的控制和调节手段,造成各楼栋、各单元冷热不均,用户投诉量大。 (三)由于供热体制改革滞后,个别小区仍是由物业或开发商自行负责供热。在前期供热管线建设过程中,选用管材、保温、补偿器

及阀门等材料时,并未按设计进行选材。在施工过程中,施工单位偷工减料,未按国家相关标准进行施工,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 还有一些小区,大部分的供热管网都是由用热单位集体建设的,并且委托参建单位负责管理。随着时间的推移,一些房屋产权、单位产权也发生了变化,使供热的产权问题十分的复杂,逐渐形成了无人负责的情况。 (四)随着市场经济形势的变化,供热管网的施工成本也在逐年递增,但老旧供热小区内物业、业主等,往往会因为价格过高而放弃改造施工。 二、老旧小区供热管网改造方案 1、供热管网总体布局 供热管网在设计时,要按照小区热负荷情况进行总体规划,合理进行管网水力计算和管径选型,合理布局小区内供热管道走向。在规划过程中不仅要对当前的情况进行考虑,同时要对未来进行预算和规划,所以在实际设计中要符合实际情况,但是也要给将来留下发展的余地。 2、管网敷设方式 在以前的供暖管道敷设中,主要是采用地沟敷设方式,该种敷设方式存在较多问题。其中地沟敷设管道主要是使用岩棉保温材料,此材料的防水性能及保温性能较差,导致管道长期处于湿热的环境中,供热热损失较大,管道寿命短。改造方式可采用直埋敷设,管材采用

老旧供热管网改造工程施工设计方案

施工组织设计

第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36) 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000 (2)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T115-2001 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2010 (5)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (6)、《工业设备及管道绝热设计规范》GB50264-97 (7)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB20536-2011 (8)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。

供热管网改造施工组织设计概述

供热管网改造施工组织设计概述 1 2020年5月29日

施 工 组 织 设 计 第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36)

文档仅供参考 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表 3 2020年5月29日

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、<高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管>CJ/T114- (2)、<高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件>CJ/T115- (3)、<城市供热管网工程施工及验收规范>CJJ/28— (4)、<城市热力网设计规范>CJJ34— (5)、<城市直埋供热管道工程技术规范>CJJ81—98 (6)、<工业设备及管道绝热设计规范>GB50264-97 (7)、<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>GB20536- (8)、<工业金属管道工程施工及验收规范>GB50235- 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。 管道结构:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工 4.施工质量验收规范和标准

北京市老旧供热管网设施改造方案

北京市老旧供热管网设施改造方案

供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。 (三)供热管网缺乏质量调节和能耗计量手段,不但造成水力工况失调,冷热不均,而且由于没有计量造成了粗放运行,责任不清,浪费严重。 三、问题分析 (一)产权责任不清 城市供热的发展历经了一个社会单位集资发展建设的过程。二次供热管网以及社会供暖设施大部分是由用热单位集资联建的,并委托某一参建单位负责管理。随着时间及单位的变迁,特别是房屋产权的私有化,使供热管网设施的产权关系变得十分复杂,逐步形成了供热管网及设施无人投入的局面。 (二)企业资金不足 由于供热体制改革滞后,供热价格长期未理顺、各种原材料涨价因素 10 余年未调整,特别是各种原因造成的欠费问题,使供热单位入不敷出,无力对管网设施进行投入和更新改造,造成供热管网及户内采暖系统年久失修,设备老化,跑、冒、滴、漏严重。 (三)企业机制缺陷 当前,全市供热的企业化程度比较低,在现有供热单位的 5590 余座供热锅炉房中 90% 是由单位后勤部门负责管理。这部分供热管理简单粗放,人员变动不固定,设施维护不到位,设备设施老化严重;特别是一些联片供热和联建单位的供热管网及设施长期处于无人投入与管理的困境。 (四)设施先天不足 当前,大部分供热管网是 90 年代以前修建的。其敷设方式大部分为半通行或不通行地沟,砖混结构,防水性差。特别是老旧小区排水系统失修,大量污水借供热地沟排放,沟内积水严重,供热管道长年浸泡,管道保温破损脱落,管道及阀门腐蚀严重,大量热能损失在管网输送上。另外,一些开发商在小区建设中选用管材、保温、补偿器及阀门等材料时,并未按设计选材施工;在施工过程中,施工单位偷工减料,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 (五)控制手段落后 由于供热管网是由各个供热单位自行管理,受资金和能力限制,对供热初调节不是很重视,约有 70 %以上的管网没有设置调节装置及计量装置,使得供热管网的自动化水平很低,无法实现手动或自动调节,造成水力失调现象十分普遍严重,运行时大多采用“大流量、小温差”的不经济运行方式,不但造成了热能、电能及水资源的极大浪费,同时也严重影响了居民冬季的采暖质量。 四、实施方案 (一)改造原则 消除隐患,确保安全运行的原则;降低能耗,提高输送效率的原则;突出重点,分期逐步推进的原则;实施改造与供热发展结合的原则;实施改造与供热计量结合的原则;企业筹资与政府补助结合的原则。

××年××供热二次管网改造工程项目建议书

一、项目概况 1、工程名称:2012年××××××供热二次管网改造工程。 2、项目估算总投资:1638.9万元。 二、概述 1、编制依据 (1)××××××××××××总体规划(2003-2020)(2)××××××××××××集中供热专项规划(2008-2020) (3)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) (4)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(5)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 (6)《空气环境质量标准》GB3095-1996 (7)《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 (8)建设部建设标[1996]628号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》

(9)建设部建设标[1996]309号《全国市政工程投资估算指标》 2、编制原则 (1)、在××××××××××××总体规划及供热工程专项规划的指导下,根据国家现行的有关法规、规范和标准,结合××××××供热规划及××××××的实际情况,进行本项目的建设研究和设计。 (2)、根据城市基础设施统一规划,分期建设的方针,在工程设计中充分考虑近远期相结合,平面布臵采用近期为主,兼顾远期建设,更好地发挥投资效益,从而加快实现社会和环境效益。 (3)、要有高标准、超前的意识,做到技术先进、经济合量、安全适用、管理方便、兼顾环保。 (4)、根据××××××的地形趋势,本项目供热管网尽量与其他管网工程方案有机地结合起来。 (5)、积极稳妥地采用先进技术和新材料、新产品,节能降耗,提高智能化、自动化水平,使供热工程方案与××

××××日益发展的现代化水平相适应。 3、编制内容 (1)遵照××××××城市总体规划,提出切实可行的供热工程建设方案 (2)对推荐方案进行技术设计; (3)提出工程建设投资估算、资金筹措方案和实施计划; 三、××××××概况及自然条件 1 、地理位臵 ××××××位于××××××东部,北与××××××接壤,东与通辽市、××××××市毗邻,南与××××××相连,西与××××××接壤。距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××60公里。

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施 1.1现场文明施工 1.1.1文明施工目标 文明施工是体现施工企业现代化管理水平的体现,是实施全面管理工作的一项重要内容,我们将严格服从业主的管理,积极与业主保持联系,遵守为主的有关规定,作到事先向业主汇报、协商,共同制定方案。总之,我们将严格管理,勤奋工作,保证本工程文明施工,争创文明工地。 1.1.2 文明施工管理的具体要求及措施 1)施工现场管理 (1)施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图。 (2)施工现场要严格执行分片包干和人人岗位责任制,做到整个现场清洁、整齐、文明施工。 (3)施工现场道路和场地必须平整、坚实,并有排水措施,道路要畅通,不得尘上飞扬。 (4)各种材料及构配件按要求分规格码放整齐,合理保管,方便使用。 (5)工人操作地点和周围必须清洁整齐,活完料净。施工垃圾和要及时清理。 (6)现场成品要有工程成品保护措施,不得有碰撞、损坏现

象。. (7)进入现场禁止打闹,严禁酒后作业,防止发生意外事故。 (8)节约用水、用电,消灭长流水和长明灯。 2)施工现场行政卫生管理 (1)施工现场整洁卫生,无积水,车辆不带泥沙进出现场,不随地乱扔、乱倒废弃物。 (2)办公室、更衣室室内整洁、保持卫生;生活区周围环境清洁卫生;生活垃圾定点集中、及时清理;厕所卫生良好、有专人保洁。 (3)职工饮水卫生,施工现场应保证开水供应。 (4)施工现场路面全部为硬化路面,平整坚实,做到黄土不露天。路面统一设置排水系统,做到雨天不积水。 (5)设专人直辖市施工现场内的交通,及时疏导场内车辆,满足施工运输的需要。 (6)合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点,做到施工垃圾及时分栓,及时清运。 3)材料管理 (1)合理制定用料计划,按计划进料。合理安排材料进场,随用随进,不得在场外堆放施工材料,各种材料不得长期占用场地,各种废料必须及时处理。 (2)施工现场内的各种材料,依据材料性能妥善保管,采

浅谈城市供热老旧管网改造方案

浅谈城市供热老旧管网改造方案 摘要城市供热老旧管网存在管网腐蚀严重、保温效果差、管径设计不合理、跑冒滴漏等问题,严重影响城市供暖质量,加快老旧管网改造是确保居民供热质量的迫切需要。 关键词管网改造水力计算聚氨酯保温 一、前言 近年来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。 乌鲁木齐市多家供热公司近年来一直响应国家号召提倡节约型社会,积极实行管网改造,为乌鲁木齐市降低自生能耗而努力。项目实施后,将有效地降低乌鲁木齐市各热力企业的基本运行能耗,降低污染物的排放量,进一步加强供热安全保障,为全疆进一步推进节能减排工作起到推动作用,产生积极的影响。 二、概述 乌鲁木齐市地处祖国西北部,冬季实际采暖期长达6个月(181天),冬季采暖至关重要,是必不可少的。乌鲁木齐市地处山沟间,东西方均有山,市区冬季大气出现逆温层,导致由于冬季采暖排放的污染气体不易排散,造成乌鲁木齐市冬季大气污染特别严重。随着社会的发展,冬季采暖面积不断增加,大气污染治理显得尤为重要;同时乌鲁木齐市作为我国对外的一个重要窗口,冬季的大气状况极为不易于经贸的发展,为最终把乌鲁木齐建设成为经济繁荣、环境优美、生活方便、社会稳定和谐、具有民族特色的现代化国际商贸城,大气治理是乌鲁木齐市首要任务。 三、管网现状问题 乌鲁木齐市现有供热面积约1亿平方米,二次管网总长度近1117千米,运行使用年限超过20年的二次网管线有近690千米,二次水管网大多数未进行过系统设计,多年来二次管网随着热电联产规模的扩大,热用户的发展逐步增加,造成供热系统点多线长,纵横交错,系统零乱,难以通过调节实现水力平衡。其次是多处二次水管网互相连通,导致“短路”现

老旧小区供热管网改造工程施工设计方案

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

供热管网改造施工组织设计

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为霍林郭勒市滨河路二楼供热供水管网建设工程,建设地点:霍林郭勒市。 1.建设内容 新建供热管网1.3km,维修改造供水管网1.2km、污水管网1.2km. 2.工程特点: (1)该工程工期较紧,业主要求工期62天, (2)该工程质量要求较高,工程施工必须保证符合设计要求,符合施工验收规范要求。为市区建设一项高质量的工程,让住户满意的工程。 (3)该工程施工点全部位于市内,牵扯的住户较多,对工程施工难度有一定的影响。 (4)该工程地点位于霍林郭勒市,周围全部是居民区,因此必须保证工程的安全施工,安全要求较高。 第二节施工组织及管理 1、按照项目管理的要求成立霍林郭勒市滨河路二楼供热供水管网建设工程施工项目部。该项目部全权对工程建设负责,以项目工期、质量、效益为导向,以精干高效、一专多能的组织机构为指挥核心,以统筹兼顾、快速运作、平行流水、交叉作业为手段,强化组织管理职能,全面履行合同。在中标后确保施工工期,高效率、高质量地完成合同规定的所有工程项目,并使业主满意。项目经理部由公司抽调足够数量的生产、业务、技术骨干充实到生产第一线。 2、施工项目组设项目经理1名,项目总工(也就是技术负责人)1名,项目工程师1名,质量检查员1名,技术员1名,土建施工员1名,安全

员1名,材料员1名,资料员1名,造价员1名。 3、项目组织建立三个综合施工班组:管道施工队、安装施工队、结构工程施工队,统一由项目部管理协调,加强各专业工种间的协作、配合。 4、项目部合理调配施工机具、人员,使用现代网络管理技术、抓住工程重点, 强化施工进度管理,确保按期完工。 5、施工组织机构图: 项 目 组 织 结 构 图 项目经理 技 术 质量 安 全部财务劳资部 工地试验室 综合办公室 管道施工队 结构工程施工队 项目总工 工程物资部 安装施工队 经营计划部

供热老旧管网改造施工方案及技术措施

供热老旧管网改造施工方案及技术措施 编制依据: 某市2016年集中供热老旧管网改造工程第五标段招标文件; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007; 《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328—2014; 《城市热力网设计规范》 CJJ34-2010; 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004; 《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》GB50236-2011; 《城镇供热管网工程质量检验评定标准》 CJJ38-2004; 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010; 《聚乙稀给排水管道工程技术规程》CJJ101-2004; 1、工程概况及特点 1.1、工程概况 本工程为某市热力集团有限公司2016年老旧管网改造工程第4标段 -吉炭小区管网改造工程。管线起点接自10#

站和-10#站分集水器,更换站内阀门、入户阀门及立杠阀门、新建阀门井,终点各居民楼内。管道的敷设方式均采用直埋敷设,所有管道均采用直埋预制保温管。管径小于DN300的管道使用PE-RTⅡ型耐热聚乙烯管,大于等于DN300的管道使用螺旋焊缝钢管。站内新敷设管线保温形式及外护壳与站内其他管道相同。 1.2、工程特点 本工程吉炭居民区内,施工地点多为小区内道路,草坪处,施工地点较分散,施工现场较复杂,人员活动较多,施工地域狭窄不便于大型机械施工,施工现场情况复杂,未知因素较多。在施工时必须做好精心调查,充分了解作业影响区地下设施情况(电缆、光缆、生活上下水)。提前做好预防措施,避免对小区内居民造成影响。 1.3、主要工程量 2、工程目标及管理特点 2.1、质量目标 质量等级:合格。 质量目标:实测实量一次合格率100%,无一般(一级)

某供热管网工程施工设计方案

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

地下供热、给排水管网改造工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控

制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图: (1 )项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质 量工作进行具体的组织和指导。

CJJ28-2014城镇供热管网工程施工验收规范

城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2014) 1 总则 1.0.1为规范城镇供热管网工程的施工及验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于采用明挖、暗挖、顶管、定向钻等施工工艺,并符合下列参数的城镇供热管网工程的施工及验收: 1 工作压力小于或等于1.6MPa,介质温度小于或等于350℃的蒸汽管网; 2 工作压力小于或等于2.5MPa,介质温度小于或等于200℃的热水管网。 1.0.3工程施工过程中应采用无污染或减少污染的技术和施工工艺,并应制定相应的环境保护措施。 1.0.4在湿陷性黄土区、流砂层、腐蚀性土、冻土等地区和地震、巷道区建设城镇供热管网工程,应符合国家现行相关标准的规定。 1.0.5城镇供热管网工程施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 施工准备 2.1 一般规定 2.1.1工程开工前应根据工程规模、特点和施工环境条件,确定项目组织机构及管理体系。 2.1.2工程开工前应编制施工组织设计,并应经有关单位审批后方可组织施工。 2.1.3对危险性较大的分部分项工程应编制专项方案,并应经专家论证。 2.1.4工程开工前,应根据国家环境保护法律法规和工程项目情况,制定保护环境、减少污染和其他环境公害的措施。 2.1.5施工安全管理措施应符合国家法律法规及国家现行有关标准的规定。 2.2 技术准备 2.2.1工程开工前应进行设计交底。 2.2.2工程开工前应取得设计文件、工程地质和水文地质等资料,并应进行图纸会审和设计交底会。 2.2.3工程开工前应组织施工管理人员踏勘现场,了解工程用地、现场地形、道路交通以及邻近的地上、地下建(构)筑物和各类管线等情况。 2.2.4工程开工前应结合工程情况对施工人员进行技术培训。 2.3 物资准备 2.3.1工程施工所需的材料及设备应符合设计要求,且应有产品合格证明文件。 2.3.2物资准备应编制材料、设备采购供应计划,并应组织进场检验,办理验收手续。

城市集中供热老旧管网改造规划方案Word版

某城市集中供热老旧管网设施改造规划 北京的供热事业发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力,供热发展要同时满足城市发展与环境的需求,就必须坚持走内涵式发展的道路,在充分利用清洁能源和可再生能源的同时,大力挖掘现有供热设施能力,对老旧供热管网及设施进行更新改造,全面提高供热及能源利用效率。根据《北京市“十一五”时期供热发展规划》和市发展改革委《北京市加强节能工作实施方案》的任务要求,特提出北京市供热设施及管网改造方案如下: 一、设施现状 北京市供热面积 5.18 亿平方米,供热管网总长度约 17140 公里。供热管网中约有 25 %的管网是在上世纪 80 年代以前建设的,运行已达 25 年以上,设施老化及热能损失严重,安全与质量难以保证。因此,对老旧供热管网及设施进行改造是当前供热安全与质量保障需要解决的重点问题,也是实现供热节能减排目标,提高供热保障能力和供热服务质量的重要措施。 根据 2006 年对部分供热管网及室内采暖系统的调查情况如下: 经对部分原市房管系统管理的直管公房老旧供热管网及户内采暖系统进行典型调查:一次供热管网老化 42.8 公里,占调查供热管网 29% ;二次供热管网老化 92.5 公里,占调查供热管网 26% ;室内老化管线 169.3 公里,占调查供热管网的 18% 。 经对城八区社会供热单位及联片供暖单位管理的“死角地区”老旧供热系统进行典型调查:一次供热管网老化 483.7 公里,占调查供热管网 46% ;二次供热管网老化 303.7 公里,占调查供热管网 27% ;室内老化管线 1269 公里,占调查供热管网 12% 。 经对市热力集团供热管网系统进行调查:由市热力集团负责管理的 620 公里一次供热管网和部分二次供热管网经几年的资金投入,基本上完成了大修和更新改造任务,供热保障能力和供热效率有了很大的提高。但由用户自行管理的近 1500 公里的二次供热管网及室内采暖系统却年久失修、超期运行,运行效率低下,热能浪费严重。经对部分供热小区初步调查:产权不明的热力管网隐患就有 240 余项,约占调查的 20% 。 综合分析我市供热管万平米网设施及室内采暖系统情况, 90 年代以前供热运行管网中,约有 20% 已超期运行,亟待更新;约有 20% 的管网年久失修,亟待改造;总计市、区等权属单位需更新改造的供热管网 4200 公里。市、区等权属单位室内采暖系统需更新改造的居住面积约有 15% , 4500 万平米。 二、主要问题 (一)供热管网系统超期运行,老化腐蚀严重,供热事故频发,每年供热大、小事故发生次数约每公里管网 0.1 次,即 1500 次以上,其中影响居民正常采暖的近百起。 (二)供热管网及户内采暖系统年久失修,跑、冒、滴、漏严重,各种原因致使供热管沟长年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器及支架腐蚀失效等,管网输送效率低下,平均热损失在20% 以上,不仅造成能源大量浪费,而且严重影响用户的采暖质量。根据 2005 — 2006 采暖季供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。

供热管网及换热站改造工程现场文明施工保证措施

供热管网及换热站改造工程现场文明施工保证措施第一节文明施工措施 文明施工是进行“两个文明”建设的重要内容,是提高工程经济效益和社会效益的重要保证,同时也是展现施工队伍形象,表现施工队伍素质的一个重要方面。我们将严格按照本市有关规定组织施工。 1、施工前对全体职工进行精神文明教育,做到语言行为规范化、文明化,做到文明施工,树立我公司企业形象。 2、加大宣传力度,在施工现场设立文明宣传牌子和粘贴文明宣传标语,标明工程名称、施工单位名称、质量目标、质量方针,接受群众和社会监督。在项目部办公室设立宣传栏,公布项目部的各职能部门人员和施工主要内容,悬挂工程概况、形象进度计划、施工现场平面图等。 3、施工现场设立施工提示牌和交通疏导牌,疏导来往车辆,提示行人安全。为方便周围居民,及时疏通现场临时交通道路。 4、在施工中的土方外调和内调时,所有车辆要加以覆

盖,尽力减少粉尘污染,如有散落,及时清扫。在风大或干燥的天气环境中施工,要及时对施工现场洒水,降低灰尘起浮,防止环境污染;白灰消解场地要慎重选择,避免粉尘污染居民的土地。 5、在施工过程中,尤其是在夜间或中午施工时不要大声喧哗,尽力减小施工噪音,不要扰民。 6、各种产生噪音的设备和操作过程,指定地点进行工作或操作,并对指定地点采取消音和吸音措施。 7、在施工中给周围居民带来的不便或与周围居民有直接利益冲突时,要耐心的做好他们的思想工作,不要带着情绪去做工作,大力做好宣传工作,取得居民谅解。 8、工地上配齐食堂、医务室、浴室、厕所和引用水供应点等生活设施,并制订卫生制度,定期进行大扫除,保持生活设施整洁卫生和周围环境整洁卫生。 9、施工生活设施必须符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应符合卫生要求。 10、树立榜样带动全局。对在施工过程涌现出来的好人

老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。施工班组为一个土建施工班组、两个管道施工班组,约投入50人。 2、技术准备: 依据甲方、设计批准的施工图,及时准确的做出施工预算,施工图预算经批准后送材料部门筹备。 设计交底后立即组织有关人员全面熟悉设计图及有关文件,领会设计意图,编制详细的分部工程实施性方案和各工序施工书面技术交底。组织工程技术人员、技术工人进行技术交底、工程内容交底、组织工人进行学习,使所有人员在进入施工现场前心中有数。 3、劳动力准备: 开工前认真组织安排好劳动力,开工后立即开展施工,劳动力安排见附表。 4、设备选型、主材审定: 按图纸、国家标准、施工进度计划,提前作好各种材料、设备、机具的进出场计划,确保订货质量及到货日期和数量。及时同甲方、设计及有关方面取得联系,明确各种材料、设备的供货渠道和特殊要求,然后按供货厂家资质等情况配合监理申报,获得批准后及时签订购货合同,确保材料、设备的到货时间。 5、主要施工机械设备及工具准备: 主要施工机械设备及工具需用量计划见附表。 6、现场临时设施: 若我公司中标,将积极落实施工所必须的临时设施,如现场办公场地、生产生活场地、仓储地点、临时用水、临时用电等。 四、施工进度计划 1、施工工期安排:

相关文档
相关文档 最新文档