照明综保使用规范

Q/JM 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业标准 Q/JM XXXXX—XXXX 矿用隔爆型照明信号综合 保护装置使用规范 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX–XX试行

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 基本要求 (1)

前言 本标准按GB/1.1-2009《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写》的要求进行编写。本标准由晋煤集团专家委员会提出。 本标准由晋煤集团机电与自动化专业委员会归口。 本标准起草单位:晋煤集团机电设备处。 本标准主要起草人:张志飞

矿用隔爆型照明信号综合保护装置使用规范 1 范围 本规范规定了煤矿井下隔爆型照明信号综合保护装置使用要求。 本规范适用于晋煤集团所有矿井。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 MT/T 1123-2011 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 煤矿安全规程 3 基本要求 3.1 对短路保护定值不可调的照明综保使用要求 3.1.1 对2.5kVA、4kVA照明综保使用要求 a)照明短路保护距离应符合以下规定 照明短路保护距离 b)信号短路保护距离应符合以下规定 表1 信号短路保护距离 3.1.2 对10kVA照明综保使用要求 a)照明短路保护距离应符合以下规定

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

矿用照明综保工作原理简介 ZBZ-4.0(2.5)M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在2.5KVA或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 下面结合电气原理图介绍一下其工作原理: 1、元件介绍 2、电气原理

本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成; 2.1 主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ 等器件组成。 2.2 控制电路: 由接触器CJ线圈,送电按钮QA,停电按钮TA控制继电器常闭接点J1等组成。 装置投入工作时,首先闭合1K,使主变压器ZB及控制变压器KB有电工作,发光二级管 LED3(绿色)通电发光。在127网络(负载侧)无漏电状态下可按合送电按钮QA,给CJ线圈通电,CJ 吸合主接点CJ1~3闭合,127V网络负荷得电工作。停止工作时,可按合TA,使CJ断电释放,断开主接点。 2.3 保护电路: 主要有保护插件实现

2.3.1 稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。 2.3.2 照明短路保护电路:正常运行时,电流传感信号电压(该电压为电流传感器LH1、LH2二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当照明负载任意二相发生短路时,保护插件动作,继电器J吸合,使控制回路J1接点断开,切断主电路。同时发光二极管LED1(红色)给出信号指示。 2.3.3 信号短路保护电路:正常运行时电流传感信号电压(该电压为电流传感路LH3二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当信号负载发生短路时,保护插件动作,继电器吸合,控制回路J1断开。切断主电路,同时发光二极管LED2(黄色)给出信号指示。 2.3.4 漏电保护电路: 在负荷侧127v状态未送电状态下,网络存在漏电故障时,电路可实现漏电闭锁。其动作回路为:插件电源正→插座端子1→CJ5→接地极→127V漏地处→Za(Zb、Zc) →插座端子11(12、13) →插件电源负,插件动作。电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负,继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。 在负荷侧127v送电状态下,若发生漏电故障可实现漏电跳闸保护,其动作回路为Za(Zb、Zc) →插座端子11(12、13) →插件电源负→插座端子15→接地极→127V漏地处→Zb(Za、Zc),插件动作,电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负。继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。 2.3.5 电缆绝缘危险指示电路: 在127V网络对地绝缘电阻较高时,漏电信号电压较小,不足以启动插件。当网络对地绝缘电阻下降达到一定数值时(降至13K±10%)R25、26之信号电压上升使插件动作,LED4(黄色)给出绝缘危险信号指示,当电缆绝缘电阻恢复至大于13KΩ时,插件能自动返回初始状态,LED4熄灭,撤消危险信号指示。

矿用照明综保ZBZ-10.0M工作原理简介

矿用照明综保ZBZ-10.0M工作原理简介 ZBZ-10.0M装置为煤矿井下127V照明及信号负载供电、电源控制及对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。可以取代现在2.5KVA或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 1、元件介绍 2、电气原理 2.1、电气原理及操作程序: 合上隔离开关GHK,控制变压器BK2得电,副边输出交流36V电压,为控制回路提供电源;同时,三相变压器BK1得电,副边输出三相交流127V,—方面为照明和信号回路提供工作电源;另一方面为 综合保护装置WZB-7正常工作提供电源。这时,综合保护装置WZB-7得电,工作灯亮,给出信号指 示,进行各项功能的自检。若线路正常,其保护结点K1闭合,为起动作好准备。按下起动按钮QA,中 间继电器ZJ得电吸合,其常开触点闭合,常闭触点断开。于是,真空接触器CJ得电吸合并自保。合 位灯亮,给出相应的信号指示。127V主线路接通,照明和信号回路正常工作。 按停止按钮TA,切断控制回路,中间继电器ZJ释放,真空接触器CJ跳闸。合位和事件灯熄灭, 工作灯亮,给出相应的信号指示。127V主线路断开,照明和信号回路被切断。 2.2、电气原理见附图

2.3 动作试验电路 2.3.1 短路动作试验 按合短试按钮,DS2闭合,保护器动作,K1、K1K(CB1)断开,中间继电器断电,触点ZJ1-1断开,真空接触器断电,主接触器断开,综保断电动作。 2.3.2 漏电动作试验 按合漏试按钮,LS闭合, 保护器动作,K1、K1K(CB1)断开,中间继电器断电,触点ZJ1-1 断开,真空接触器断电,主接触器断开,综保断电动作。

ZBZ-2.5(4)M型矿用照明信号说明书.

ZBZ-2.5(4.0 /1140(660M 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 使 用 说 明 书 电光防爆电气股份有限公司 本产品执行 Q/320123LFC03-2006、 JB6312-1992的标准 , 说明书严格按照GB9969.1的要求编写 . 防爆性能应符合 GB3836-2000的规定。 一、概述 1、用途 本装置是适用于煤矿井下 127V 照明及信号负载的电源控制,并具有短路保护,漏电保护及电缆绝缘危险指示综合性保护功能的隔爆型电气设备。本装置可以代替旧式 2.5KVA 、 4KVA 干式变压器及手动隔爆开关的多体控制方式。电压等级由原 660V/380V升为 1140V/660V。 2、适用条件 (1海拔高度不超过 2000m ; (2周围介质温度不高于 +40℃,不低于 -20℃; (3周围空气的相对湿度不大于 95%(+25℃时 ; (4在无强烈颠波振动,以及垂直斜度不超过 15度的地方;

(5在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中; (6可用于有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 3.防爆型式:矿用隔爆型防爆标志“ ExdI ” 4.型号意义 照明信号 功率(kVA 保护装置 隔爆型 综合装置 Z B Z - 2.5(4.0/1140(660 M 二、技术特征 1、主变压器(干式参数

2、照明短路保护参数2 3、信号短路保护参数

4、照明短路保护时间小于 250ms ;信号短路保护时间小于 400ms ;漏地保护动作时间小于 250ms ; 5、漏地电阻整定值1.5KΩ(1.5-3.0K Ω可调 ; 6、漏地闭锁电阻动作值3KΩ±1K Ω; 7、电缆绝缘危险指示值10KΩ±2K Ω; 8、工作电压允许滚动范围 Ue±15%; 三、结构概述 本综合装置的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳体采用转盖止口联接结构。外壳上部有方形线箱作为引进和引出电缆用。外壳右侧装有隔离开关的操作手柄 , 启动及停止按钮 , 以及检验短路、漏电保护系统是否有效的试验按钮。并有可靠的机械联锁装置,保证当隔离开关闭合时,壳盖打不开;壳盖打开时,隔离开关不能闭合。壳盖上方有一小透明窗,可以从外面观察状态指示灯。机芯与机壳连接采用滑道结构,电子线路部分采用线路板插接方式,以方便检修。 主要元件作用: 1.隔离开关 1K :正常情况下作隔离电源之用,不允许带负荷操作。在故障情况下可分断主变压器的 6倍额定电流 3次。 2.一次熔断器 1RD 、 2RD :对主变压器作短路保护。 3.二次熔断器 3RD 、 4RD :127V 系统后备保护。 4.控制电路熔断器 5RD :保护控制变压器。 5.交流接触器 CJ :用于控制 127V 负荷的通断。 6.电流互感器 LH1、 LH2:用于照明系统保护取样。

ZBZ-2.5-4煤矿无触点照明信号综保原理与维修

ZBZ-4.0(2.5)/1140(660)MG 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 原 理 与 维 修 江煤集团贵洲赣林矿业 2013年5月3日星期五

一、概述 1、型号意义 Z B Z- □/ □M G 可控硅 照明信号 额定电压(V) 功率(kV A) 保护装置 隔爆型号 综合装置1.1型号:Z B Z — 4.0(2.5)/1140(660)MG Z B Z — 4.0(2.5)/660(380)MG 二、技术特征 1、主变压器(干式)参数 2、照明短路保护参数

3、信号短路保护参数 4、照明短路保护时间小于250ms;信号短路保护时间小于400ms;漏地保护动作时间小于250ms; 5、漏地电阻整定值 2±20%KΩ; 6、漏地闭锁电阻动作值 4±20%KΩ; 7、电缆绝缘危险指示值 10KΩ±2KΩ; 8、工作电压允许波动范围 85%~110%。 9、防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:EXdⅠ 三、主要元件作用 1、隔离开关1K:正常情况下作隔离电源之用,不允许带负荷操作。 2、一次熔断器1RD、2RD:对主变压器作短路保护。 3、二次熔断器3RD、4RD:127V系统后备保护。 4、控制电路熔断器5RD:保护控制变压器。 5、双向可控硅2K:用于控制127V负荷的通断。 6、电流互感器LH1、LH2:用于照明系统保护取样。

7、电流互感器LH3:用于127V信号系统短路保护取样。 8、主变压器ZB:127V电源。 9、控制变压器:保护系统的低压电源。 10、电子线路插件:由保护电路电子元件组成,用实现装置的各项保护功能。 11、控制试验按钮QA、TA:用于控制负荷的接入和分断,以及试验保护功能是否正常。 12、发光二极管LED1-5:用于正常工作及故障状态指示。 13、直流继电器J:作为保护电路终端执行元件。 四、电气原理 ZBZ-4.0(2.5)/1140(660)MG电气线路分主电路、控制电路、保护电路组成。 (一)、主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD、主变压器ZB、二次熔断器3RD、4RD、双向可控硅2K主接点等部件组成。 (二)、控制电路: 由双向可控硅2K、控制继电器1J、常闭点1J1,控制继电器2J,常开点2J1、2J2,送电按钮QA1,停电按钮TA1等组成。 装置投入工作时,先闭合隔离开关1K,使主变压器及控制变压器KB通电工作。此时运行发光二极管LED3(绿色)通电发光。在127V网路负载侧无漏电状态下,按合送电按钮QA1,2J继电器得电吸合,此时2J1、2J2闭合,2J3打开。双向可控硅EF两端即有4V-14V 直流电压,127V网路负荷得电工作。 启动回路是从插件17脚(+18V)→1J1(常闭)→QA1→TA1→R42→2J(线圈)→插

照明信号综合保护装置--讲义

照明信号综合保护装置主变压器 在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的电源都是660V、1140V的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。由于井下环境特殊,除了要给这些灯提供电源以外,还要进行短路、漏电等故障保护,由此照明信号综合保护装置便应运而生。也就是我们常说的照明综保。 照明综保的全称是照明信号综合保护装置,为什么还要加上信号两个字哪?这是因为照明综保除了给照明灯提供电源意外,他还可以给井下使用的语言信号,语音信号提供电源。在煤矿,经常听到“打点”二字。也就是在使用绞车等设备时,通过语言信号或语音信号进行联络。 照明综保的内部主要有两大部分组成,一个是降压变压器,另一个便是具有漏电、短路保护功能的磁力启动器。 我们先来讲讲降压变压器。也就是主变压器。照明综保的主变压器有4KVA和2.5KVA两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5ZXB-4后面的2.5和4就是指主变压器的容量。 照明综保的外形: 照明综保的型号含义: 照明综保主变压器安装在壳体的最里面。 照明综保主变压器外形图: 照明综保主变压器接线端子标有高压380/660V的为 一次侧,使用电缆线连接到隔离开关上。 标有低压127V的为低压侧,使用电缆线连接到照明 综保本体上。 现在给出一个照明综保变压器与本体的连接示意 图。下帖我们讲照明综保主回路工作原理。点击下 图可放大。

ZBZ-6(8、10)1140(660)矿用隔爆型照明信号综合保护装置说明书

ZBZ-6(8、10)/1140(660)M 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 使 用 说 明 书 南京双京电器有限责任公司

Z B Z - 6(8、10)/1140(660) M 照明信号 额定电压(V)功率(kVA)保护装置隔爆型 综合装置 本产品执行Q/320123LFC026-2007、JB6312-1992的标准,说明书严格按照GB9969.1的要求编写.防爆性能应符合GB3836-2000的规定。 一、概述 1、用途 本装置适用于煤矿井下127V 照明及信号负载的电源控制,并具有短路保护,漏电保护、漏电闭锁及电缆绝缘危险指示综合性保护功能的隔爆型电气设备。本装置采用单片机智能控制,保护距离长,显示器不但能显示故障的种类,还能显示短路电流的大小或漏电电阻值。接触器采用真空管接触器,使用寿命长等优点。本装置可以代替旧式6KVA 、8KVA 、10KVA 、干式变压器及手动隔爆开关的多体控制方式。电压等级由原660V/380V 升为1140V/660V 。 2、适用条件 (1)海拔高度不超过2000m ; (2)周围介质温度不高于+40℃,不低于-20℃; (3)周围空气的相对湿度不大于95%(+25℃时); (4)在无强烈颠波振动,以及垂直斜度不超过15度的地方; (5)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中; (6)可用于有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 3.防爆型式:矿用隔爆型 防爆标志 “ExdI ” 4.型号意义 警示: 使用前请阅读本说明书, 严禁带电开盖。

二、技术特征 4、照明短路保护时间小于150ms;信号短路保护时间小于400ms;漏地保护动作时间小于250ms; 5、漏地电阻整定值 1.5KΩ(1.5-3.0KΩ可调); 6、漏地闭锁电阻动作值 3KΩ±1KΩ; 7、电缆绝缘危险指示值 10KΩ±2KΩ; 8、工作电压允许波动范围 Ue±15%;

照明信号综保

在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的电源都是660V、1140V 的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。照明综保的主变压器有4KV A 和2.5KV A两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5 ZXB-4 后面的2.5和4就是指主变压器的容量。 照明综保的外形:

照明综保的型号含义: 照明综保主变压器安装在壳体的最里面。 照明综保主变压器外形图: 照明综保主变压器接线端子标有高压380/660V的为一次侧,使用电缆线连接到隔离开关上。 标有低压127V的为低压侧,使用电缆线连接到照明综保本体上。

现在给出一个照明综保变压器与本体的连接示意图。下帖我们讲照明综保主回路工作原理。点击下图可放大。

ZBZ-2.5(4.0)MG矿用隔爆型照明信号综合保护装置说明书

ZBZ-2.5(4.0)MG矿用隔爆型照明信号综合保护装置 使 用 说 明 书 南京双京电器有限责任公司

本产品可执行Q/320123LFC03-2006、JB6312-1992的标准,说明书严格按照GB9969.1的要求编写,防爆性能应符合GB3836-2000的规定。 一、概述 1、用途 本装置适用于煤矿井下127V照明及信号负载的电源控制,是一种新型的照明信号综合保护装置,该产品电源与负载的通断采用大功率交流固态继电器,电路通断无机械振动、无火花、无电磁干扰、性能稳定、安全可靠,使用寿命长。并具有短路,漏地保护以及电缆绝缘监测功能。本装置是旧式2.5KVA、4KVA 照明信号综合保护装置的换代产品。该装置本体与壳体连接采用插接式,便于安装调试和维修。 2、适用条件 (1)海拔高度不超过2000m; (2)周围介质温度不高于+40℃,不低于-20℃; (3)周围空气的相对湿度不大于95%(+25℃时); (4)在无强烈颠波振动以及垂直斜度不超过15度的地方; (5)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中; (6)可用于有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中;

3、型号意义 Z B Z -2.5(4.0)/1140(660,380) MG 无触点 照明信号 额定电压(V) 功率(KVA) 保护装置 隔爆型 综合装置 一、技术特征 1、主变压器(干式)参数 2、照明短路保护参数 M

3、信号短路保护参数 M 4、照明短路保护时间小于250ms;信号短路时间小于400ms;漏地保护动作时间小于250ms; 5、漏地电阻整定值1.5K? (1.5-3K?可调); 6、漏地闭锁电阻动作值3K?±1K?; 7、电缆绝缘危险指示值10K?±2K?; 8、工作电压允许波动范围±15%; 三、结构概述 本综合装置的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳体采用转盖止口结构。外壳上有一接线箱作为引进和引出电缆用。外壳右侧装有操作隔离开关的手柄和检验短路、漏电保护系统是否有效的试验按钮。并有可靠的机械联锁装置,保证当隔离开关闭合时,壳盖打不开;壳盖打开时,隔离开关不能闭合。壳盖上方有一小透明窗,可以从外面观察状态指示灯。机芯和机壳连接采用滑道结构,电子线路部分采用线路板插接方式,以方便检修。 主要元件作用: 1、隔离开关1K:正常情况下做隔离电源之用,不允许带负荷操作。在故障情况下可分断主变压器的6倍额定电流3次。

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

矿用照明综保工作原理简介 M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。下面结合电气原理图介绍一下其工作原理: 1、元件介绍 2、电气原理 本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成; 主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ等器件组成。 控制电路: 由接触器CJ线圈,送电按钮QA,停电按钮TA控制继电器常闭接点J1等组成。 装置投入工作时,首先闭合1K,使主变压器ZB及控制变压器KB有电工作,发光二级管LED3(绿色)通电发光。在127网络(负载侧)无漏电状态下可按合送电按钮QA,给CJ线圈通电,CJ吸合主接点CJ1~3闭合,127V网络负荷得电工作。停止工作时,可按合TA,使CJ断电释放,断开主接点。 保护电路: 主要有保护插件实现 稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。 照明短路保护电路:正常运行时,电流传感信号电压(该电压为电流传感器LH1、LH2二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当照明负载任意二相发生短路时,保护插件动作,继电器J吸合,使控制回路J1接点断开,切断主电路。同时发光二极管LED1(红色)给出信号指示。信号短路保护电路:正常运行时电流传感信号电压(该电压为电流传感路LH3二次输出整流,滤波后的电压值)不足以使保护插件动作。当信号负载发生短路时,保护插件动作,继电器吸合,控制回路J1断开。切断主电路,同时发光二极管LED2(黄色)给出信号指示。

电光ZBZ-M综合保护装置

ZBZ-2.5/4.0M系列 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 一、适用范围 1.1用途 适用于煤矿井下127V照明及信号负载的电源控制,并具有短路保护、漏电闭锁、漏电动作及电缆绝缘指示等综合性的隔爆型电气设备。三合一结构形式,可以取代替现有的2.5或4KA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。二合一结构形式可与现有的2.5及4KA干式变压器配套使用。 1.2适用条件 (1)海拔高度不超过2000米; (2)周围介质温度不高于+40℃,不低于-20℃; (3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); (4)在无强烈颠簸振动以及垂直倾斜不超过15度的地方; (5)在无足以腐蚀金属及破坏绝缘的气体与蒸气的环境中; (6)可用于有甲烷和煤尘瓦斯危险的矿井中; (7)能防止水和液体浸入的地方; (8)环境大气压力80-110Kpa。 1.3型号意义 隔爆型 1.4防爆形式:矿用隔爆型;防爆标志:Exd I。 1.5执行标准:JB6312-1992 Q/JZ2009-2006。 二、技术特征及主要参数 2.1主变压器参数(见表1)。 2.2照明短路保护参数(见表2) 2.3信号短路保护参数(见表3) 2.4照明短路保护时间:小于0.25秒,信号短路保护时间:小于0.4秒。 2.5漏电闭锁电阻整定值1.5KΩ(1.5KΩ~3KΩ可调)。 2.6漏电闭锁电阻动作值3KΩ±1KΩ。

2.7电缆绝缘危险批示值10K Ω±2K Ω。 2.8漏电保护动作时间小于0.25秒。 2.9工作电压允许波动范围:U e ±10%. 2.10 外形尺寸:ZBZ-2.5M 420×480×645 ZBZ-4.0M 420×605×645 2.11整机重量:95kg (110kg ) 三、结构概述 结合装置的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳身采用转盖止口结构。外壳上部有一接线箱作为引进电缆用。外壳右侧有操作隔离开关的手柄、启动及停止按钮和检验短路、漏电保护系统是否有效的,的试验按钮。并有可靠的机械联锁装置,保证当隔离开关闭合时,壳盖打不开;壳盖打开时,隔离开关不能闭合。壳盖上方有一透视镜,可以从外面观察状态指示灯。 注:根据用户要求如需延长保护距离可与厂方联系。 ZBZ-2.5M 和ZBZ-4.0M 为三合一结构形式,即外壳变压器、控制、保护三者合一。 电子线路部分采用线路板插接方式。 主要元件作用: 3.1隔离开关1K :正常情况下仅作隔离电源之用,不允许带负荷操作。在故障状态下,可分断主变压器的6倍额定电流3次。 3.2一次熔断器1RD 、2RD :对主变压器作短路保护。 3.3二次熔断器3RD 、4RD :127V 系统后备保护。 3.4控制电路熔断器5RD :保护控制变压器。 3.5交流接触器CJ 用于控制127V 负荷的通断。 3.6电流互感器LHZb 、LHZc 用于照明系统保护取样。

矿用照明综保工作原理

 漏电保护电路: 在负荷侧127v状态未送电状态下,网络存在漏电故障时,电路可实现漏电闭锁。其动作回路为:插件电源正→插座端子1→CJ5→接地极→127V漏地处→Za(Zb、Zc)→插座端子11(12、13)→插件电源负,插件动作。电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负,继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。 在负荷侧127v送电状态下,若发生漏电故障可实现漏电跳闸保护,其动作回路为Za(Zb、Zc)→插座端子11(12、13)→插件电源负→插座端子15→接地极→127V漏地处→Zb(Za、Zc),插件动作,电流由电源正→插座端子8→J→插座端子16→插件电源负。继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。 电缆绝缘危险指示电路: 在127V网络对地绝缘电阻较高时,漏电信号电压较小,不足以启动插件。当网络对地绝缘电阻下降达到一定数值时(降至13K±10%)R25、26之信号电压上升使插件动作,LED4(黄色)给出绝缘危险信号指示,当电缆绝缘电阻恢复至大于13KΩ时,插件能自动返回初始状态,LED4熄灭,撤消危险信号指示。 本保护电路的照明短路、信号短路、漏电保护均具有自锁功能,必须将故障切除后,将1K重新合上方能恢复正常运行。 动作试验电路 短路动作试验

矿用照明综保工作原理

矿用照明综保工作原理标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

矿用照明综保工作原理简介 M煤矿用隔爆型照明信号综合装置(以下简称为装置)为煤矿井下127V照明及信号负载供电同时对有关线路及负载进行短路、漏电保护及漏电闭锁。 本装置适用于具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井下,在交流50HZ、电压至660V 的线路中,为井下127V照明及信号负载供电,取代现在或40KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 保护电路: 主要有保护插件实现

稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。电流由电源正→插座端子8→J→插座端子 16→插件电源负,继电器J吸合,断开J1切断主电路,同时发光二极管LED5(红色)给出信号指示。我们先来看看照明综保的电路图

我们先来看看照明综保的电路图(点击图片可放大),看上去,这个电路图有点复杂。其实,如果你不去修综保插件,照明综保和QBZ-80开关原理差不多,甚至说比80开关还简单。在这个开关讲解的过程中,我会先把综保作为一个整体进行讲解。这样分析起来就比较简单了。等大家熟悉了之后,再来讲保护插件 的工作原理。就像我讲80开关原理时使用的方法一样,由浅至深,逐步讲解,争取让每位坛友都能看懂,学会。 上面这张图就是照明综保的主回路,你可以对照上一贴主变压器连接图来看这张图。电源接线柱(在接线室内)L1、 L2、 L3(多数开关标识的是X1、X2、X3)连接到隔离开关上,隔离开关的出来之后,通过两个熔断器连接到主变压器的一次侧。这样,当合上隔离开关,主变压器的一次侧得电,在二次侧就会感应出127V的电源。这个127V的电源在通过两个熔断器FU3、FU4连接到交流接触器上,从交流接触器出来,接到负载接线柱U、V、W(多数开关标示为Za、Zb、Zc)同时从W相分出一根线,为Xa,从V相分出一根,为Xb。U、V、W、Xa、Xb就是接线室内的5个负载小接线柱。U、V、W是接照明灯用的,Xa、Xb是 接信号用的。

当按下启动按钮(为了简化,图中未标出),交流接触器KM吸合。照明或信号负载就会得到电源工作。当按下停止按钮,交流接触器KM断开,负载停止工作。 这就是照明综保的主回路工作原理,很简单。众位坛友先把这个搞清楚了,下一贴,我们将综合保护器的控制回路,也就是按启动按钮,交流接触器KM是如何吸合的。 总目录分目录<< 上一贴下一贴 >> 努力打造一部知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程 欢迎加QQ:2363945025 交流煤矿电工技术(验证时请注名:防爆开关) 欢迎订阅邮件列表,更新及时通知点此订阅

ZBZ照明信综合保护装置原理与维修

等大家熟悉了之后,再来讲保护插件的工作原理。就像我讲80开关原理时使用的方法一样,由浅至深,逐步讲解,争取让每位坛友都能看懂,学会。 上面这张图就是照明综保的主回路,你可以对照上一贴主变压器连接图来看这张图。电源接线柱(在接线室内)L1、L2、L3(多数开关标识的是X1、X2、X3)连接到隔离开关上,隔离开关的出来之后,通过两个熔断

器连接到主变压器的一次侧。这样,当合上隔离开关,主变压器的一次侧得电,在二次侧就会感应出127V的电源。这个127V的电源在通过两个熔断器FU3、FU4连接到交流接触器上,从交流接触器出来,接到负载接线柱U、V、W(多数开关标示为Za、Zb、Zc)同时从W相分出一根线,为Xa,从V 相分出一根,为Xb。U、V、W、Xa、Xb就是接线室内的5个负载小接线柱。U、V、W是接照明灯用的,Xa、Xb是接信号用的。 当按下启动按钮(为了简化,图中未标出),交流接触器KM吸合。照明或信号负载就会得到电源工作。当按下停止按钮,交流接触器KM断 为了简化原理图,让初学者更容易理解,我们先省略综保插件内部的工作原理。有的坛友也许会问,不学综保插件的工作原理,怎么维修呀。其实是一样,我们可以把综保插件看做一个整体,只需要了解他的功能,一样可以修好照明综保。在实际的工作中,也没有几个人会去修综保的插件,万一插件坏了,都是更换新的。当然,为了让坛友更好的理解照明综保的原理,我们会在后面介绍综保插件的工作原理。 上面这张图(点击图片可放大),是照明综保的控制回路。图中的白色部分,是综保插件的内部结构,虚线下的数字,是综保插件的引脚号。 在主回路中,交流接触器CJ吸合,负载部分Za、Zb、Zc和Xa、Xb就会有电。交流接触的CJ的吸合,要靠CJ的吸合线圈来驱动。【交流接触器的工作原理和我们在80开关中讲到的真空接触器的工作原理差不多,都是靠吸合线圈(电磁铁)来带动动触点来进行工作的。大家可以找一个交流接触器拆开来看看。我在这里就不讲了,因为太简单了。】

照明综保文档

目录 1、照明信号综合保护装置主变压器 2、照明综保主回路工作原理 3、照明综保控制回路工作原理 4、照明综合保护器插件的功能 5、照明综保不吸合故障的维修 6、照明综保短路试验及短路故障的维修 7、照明综保漏电试验及漏电故障的维修 8、集成运算放大器原理 9、集成运放的典型应用—电压比较器

10、集成运放LM339 11、照明综保插件的工作原理 在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的 照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。 这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的 电源都是660V、1140V的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。由于 井下环境特殊,除了要给这些灯提供电源以外,还要进行短路、漏电等故障保护,由 此照明信号综合保护装置便应运而生。也就是我们常说的照明综保。 照明综保的全称是照明信号综合保护装置,为什么还要加上信号两个字哪?这是因为照明综保除了给照明灯提供电源意外,他还可以给井下使用的语言信号,语音信 号提供电源。在煤矿,经常听到“打点”二字。也就是在使用绞车等设备时,通过语 言信号或语音信号进行联络。 照明综保的内部主要有两大部分组成,一个是降压变压器,另一个便是具有漏电、短路保护功能的磁力启动器。 我们先来讲讲降压变压器。也就是主变压器。照明综保的主变压器有4KVA 和 2.5KVA 两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更 多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5 ZXB-4 后面的2.5和4就是指主变压器的容量。照明综保的外形:

ZBZ-254照明信号综合保护装置原理与维修共5页

ZBZ-2.5(4)照明信号综合保护装置原理与维修百技网出品 我们先来看看照明综保的电路图(点击图片可放大),看上去,这个电路图有点复杂。电源接线柱(在接线室内)L1、L2、L3(多数开关标识的是X1、X2、X3)连接到隔离开关上,隔离开关的出来之后,通过两个熔断器连接到主变压器的一次侧。这样,当合上隔离

开关,主变压器的一次侧得电,在二次侧就会感应出127V的电源。 ZBZ-2.5(4)M照明综保控制回路工作原理 上一贴,讲了照明综保的主回路,这一贴讲控制回路。为了简化原理图,让初学者更容易理解,我们先省略综保插件内部的工作原理。本装置电气线路主要由主电路和控制、保护电路组成; 2.1 主电路: 由隔离开关1K、一次熔断器1RD、2RD,主变压器ZB,二次熔断器3RD、4RD,交流接触器CJ等器件组成。 2.3 保护电路: 主要有保护插件实现 2.3.1 稳压电源:由控制变压器KB,经保护插件输出18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。 2.4 动作试验电路 2.4.1 短路动作试验 按合停止按钮,TA2闭合其回路为:电源正→插座端子8→TA2→QA2→LH0→LH1、 LH2(LH3) →插座端子17、18(19) →电源负,插件动作,继电器动作。 2.4.2 漏电动作试验 按合上停止按钮,TA4闭合其回路为:电源正→CJ5→主接地极→辅接地极→TA4→电源负。插件动作,继电器动作。 以上两种动作试验的模拟信号电压均由保护电路的直流稳压电源18v供给。