典型案例分析

一起220kV线路保护异常跳闸的分析

一、事故简述:

XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。

该220kV线路两侧保护配置为:

第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。

第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。

甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。

XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸,

602保护装置报文显示:

XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒

000000ms距离零序保护启动

000000ms综重电流启动

000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳

000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km

000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω

RCS931保护装置报文如下:

启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560

动作相 ABC

动作相对时间 00001MS

动作元件远方起动跳闸

故障测距结果 0000.0kM

602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图)

此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是:

(一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口?

(二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距?

(三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。

(四)为什么602保护综重沟通三跳出口?

二、事故原因分析

甲站220 kV线路931保护收到远跳信号的原因为:乙站220kV付母电压回路,因TV端子箱内电压切换回路二次线腐蚀断落,造成TV二次失压,乙站602保护TV断线相过流保护动作,后备三相跳闸。TV断线失压相过流保护定值整定950A,当时负荷电流约1040A、峰值约1470A,TV断线相过流保护动作行为正确。

乙站保护三跳后启动操作箱内三跳继电器TJQ,该继电器一接点跳乙站线路断路器;另一接点开入回602保护装置,602保护装置即通过GXC-01装置向甲站侧602保护装置发允许跳闸信号;还有一接点开入931保护装置,931装置远跳开入有信号后即向甲站侧931保护装置发远跳令。

根据调度定值控制字设置要求,甲站侧931保护装置收到远跳令后需进行就地判别。判据为:保护是否启动,如果保护启动同时有远跳信号则出口跳闸。乙站侧断路器跳闸为负荷电流情况的TV断线过流保护动作所致,系统无实际故障,正常情况下甲站侧保护不应启动,远跳不会出口。

但根据甲站侧保护录波图显示,在三相负荷电流消失的瞬间有短时零序电流,有效值495A左右(峰值700A左右),线路电压在三相电流消失后继续存在25mS,说明此零序电流系乙站侧断路器跳闸不同期所致。

也就是说乙站侧断路器在TV断线过流保护动作后,断路器三相跳闸时存在非同期,造成短时间线路非全相运行,在负荷电流下使得甲站侧保护装置感受到了零流突变,而931保护电流变化量启动定值为200A(一次值)、零序启动电流定值200A,符合保护启动条件,所以甲站侧931保护远方跳闸出口,跳开甲站侧三相断路器。

931保护装置三跳动作同时通过本屏上“至重合闸”压板向602保护发三跳启

动信号。602保护重合闸正常投单重方式,收到外部三跳启动信号后即闭锁重合,同时沟通本保护三跳回路,综重直接发三相跳闸令即为“综重沟通三跳”。甲站侧虽然两套保护都三跳出口,但录波图显示931保护先于602保护动作27ms,故虽然两套保护都动作,操作箱上只有931第一套保护出口时作用于第一组跳闸线圈的“TA、TB、TC”信号。602保护再动作时断路器已基本跳开,故操作箱上第二组跳闸线圈无跳闸信号。

由于此次保护动作为非全相引起的零序启动后的远跳,931保护装置因母线电压没有突变,距离保护未动作,故无测距。

又由于不同保护的软件差异,602保护装置显示“距离零序保护启动,故障类型CA相间接地”,根据故障分析,负荷线路B相断线有CA相间接地故障性质,可初步判断B相为乙站断路器不同期较前相。测距401.4kM反应的是C、A 相负载阻抗测量值。由于此次602纵联保护中距离正方向元件只启动而未动作,所以602纵联保护虽然在本侧启动前27ms就收到允许信号但本侧正方向元件未动作,故602纵联保护未出口。

通过上述分析,乙站侧TV断线过流动作只跳乙站侧断路器比较合适,远跳原因为重负荷情况下乙站断路器三相分闸不同期引起。

三、经验教训和措施、建议

1)可考虑远跳回路中就地判别适当增加延时,躲过开关分闸不同期所导致的保护误启动。

2)目前较多220kV线路保护中“分相电流差动保护的远跳”和“光纤纵联保护的其它保护允许发信”都由操作箱中的TJQ和TJR(永跳继电器)继电器接点并联后启动。建议改为只有TJR启动,以减少断路器在事故中不必要的多动

或误动,对事故的判别和处理都是有利的。

3)应提高对分相断路器的同期性要求。

附:RCS931和PSL602保护装置故障录波图

,该继电器一接点跳乙站线路断路器;另一接点开入回602保护装置,602保护装置即通过GXC-01装置向甲站侧602保护装置发允许跳闸信号;还有一接点开入931保护装置,931装置远跳开入有信号后即向甲站侧931保护装置发远跳令。

--------------------------------------------------------------------------

意思是不是继电器有两接点?(一接点跳乙站线路断路器;另一接点开入回602保护装置)

如果是的话:还有一接点开入931保护装置,931装置远跳开入有信号后即向甲站侧931保护装置发远跳令(这个“还有一接点”是不是指602保护装置即通过GXC-01装置向甲站侧602保护装置发允许跳闸信号以后,602另外开入931的接点呢?怎么接的那么多环节呀?我们站好像都没有主保护发远跳令呢,都是主保护判差流后动作本侧而已。这个配置合理吗?)

你们站都没有主保护发远跳令,都是主保护判差流后动作本侧而已。这个配置合理

福建省超高压输变电局500kV福州变1号联变的零序保护动作跳三侧开关。2006年1月13日11时11分,500kV福州变1号联变RCS-978保护的220kV 侧零序过流保护动作跳开1号联变三侧开关。经检查一次设备正常,1号联变于当日17时41分恢复运行。

经检查分析,主变跳闸时,继保人员正在检查1号联变ABB保护过负荷继电器告警缺陷,过负荷回路所在CT二次回路后级尚接有RCS-978保护的220kV 侧零序过流保护,试验前将该CT进过负荷保护的电流回路(X211:30与X211:30A,X211:31与X211:31A,X211:32与X211:32A之间)短接,并将其经过负荷回路的试验连接片(X211:30A,X211:31A, X211:32A)断开。试验从A过负荷继电器(RAVK3)背板加入试验电流。因B相电流试验联片中间固定螺杆断裂,连接片X211:31A外层联片目测已断开,但内层没有脱开,造成此端子上的B472与X211:31A上下端子间未完全隔离。试验电流通过连接片内层导通而引入到B472后级的RCS-978保护回路,造成#1联变RCS-978保护的220kV 侧零序过流保护动作。

暴露问题:ABB保护屏内电流端子中间连接片联动固定螺杆存在机械故障隐患,联接片设计不合理,未能形成明显的开断点。

安徽省合肥供电公司220kV东北郊变电站2号主变110kV侧零序过流保护动作跳开主变三侧开关。

东北郊变运行方式:220kV1号主变空载运行,101开关热备用;2号主变运行,102开关运行于110kV Ⅱ母线;100开关并列110kV双母线运行,141、

142、143、144、145、146运行110kVⅡ母线。

事故经过:2006年10月12日17点50分,东北郊变220kV2号主变110KV 侧零序过流保护动作,跳开2号主变三侧开关,220kV2号主变保护盘跳A 跳B 跳C灯均亮。检查#2主变本体及三侧开关无异常。因110kV系统环网运行,141、142、144、145线路所带的110kV变电站备自投正确动作,35kV侧仅带站用变及电容器运行,143、146线路少送电量1.5万千瓦时。18点10分,恢复东北郊变正常运行方式。

跳闸原因:10月12日下午,220kV东北郊变电站110kVⅡPT更换后,自动化所保护二班进行2号主变带负荷测110kV侧零序方向保护、复合电压方向向量工作。由于2号主变110kV侧零序过流保护未停用,且它与零序方向保护接于同一绕组,17时50分,保护二班在测零序方向向量,短接电流回路时,由于当时负荷电流较大(二次电流达到2.72A),而零序过流保护定值为1.5A,2S,因此造成110kV侧零序过流保护动作跳开三侧开关。

暴露问题:1、生产管理不规范,工作申请把关不严,自动化所在报2号主变带负荷测向量工作前,未认真组织对工作内容进行分析讨论,不清楚2号主变110kV侧零序过流保护与零序方向过流保护接于CT同一电流绕组。2、现场工作前准备不充分,在工作前没有对要检验的2号主变保护设备运行状况及保护图纸进行核对,危险点分析不认真,对测向量工作中引起设备安全运行的关键环节危险点,没能分析到位并采取控制措施。3、现场作业指导书不规范,作业指导书工作流程简单,关键步骤没有制定详细的工作流程。4、现场二次工作安全措施票执行不严,安全措施未按操作步骤详细填写。5、自动化所对员工的安全技能培训不够,近几年保护人员流动性大,现场工作负责

人上岗时间不长,现场工作经验缺乏。

福建省南平电业局测控装置故障造成220kV九越变马越线223开关跳闸故障前运行方式:220kV马越线223开关、1号主变22A开关接220kV Ⅰ段运行,水越Ⅰ线229开关接220kVⅡ段运行,220kV母联22K开关运行。

事故经过:2006年7月12日10时32分,九越变220kV马越线223开关跳闸,保护未发任何信号,运行人员到保护小室和开关场地进行巡视检查均未发现异常情况,10时45分汇报中调,于10时48分恢复九越变220kV 马越线223开关运行。因220kV系统环网运行未造成少送电。

故障原因检查:11时继电保护人员到现场检查保护设备、测控设备、开关设备运行情况,13时打开220kV马越线223开关测控装置面板,闻到焦味,随后向调度申请退出测控装置进行检查,发现220kV马越线223开关测控装置内部开出板S3继电器(跳闸出口)的印刷电路有烧焦痕迹,用手触摸印刷电路板温度较高,判断为测控装置内部开出板在运行过程中温度过高,造成S3继电器损坏。同时对外回路进行检查,发现S4继电器(跳闸出口)背板接线端子6、8处因多股铜导线压接工艺不良造成金属丝短路。

暴露问题:经综合分析确认本次220kV马越线223开关跳闸的原因是测控装置在运行过程中温度过高,使得装置内部开邮板S3继电器损坏造成接点接通,且测控装置S4继电器接点在背板接线端子6、8原已短接,造成跳闸回路连

通,直接将开关跳闸。事后继电保护班利用备用开出板更换已损坏的插件,并对其他背板端子进行全面检查,未发现其他异常情况,测控装置已正常运行。

花石线光纤纵差保护误动

事故分析

事故经过

2006年12月1日12时21分,因现场施工吊车误碰青海330kV湟源变330kV I母C相致其故障,母差保护正确动作跳闸。与此同时,330kV花石线CSC-103A纵差保护发生区外故障误动,线路C相开关跳闸,重合闸动作

并且重合成功。

事故分析

经查,保护误动原因是因330kV花石线花园变侧户外端子箱内3331开关LH与3330开关LH的N回路间短接线断裂(见附图1),3330开关LH的N回路与CSC-103A保护电流N回路脱离,造成电流回路缺陷,当花石线区外故障时,差流增大,引起光纤差动保护误动作。

而导致“和电流”两组LH二次N线间短接线断裂的原因是设备安装施工剥线时造成该线损伤,在长期的户外运行条件下,损伤处经长时间氧化和多次运行检修检查,造成连接面越来越小,最后导致短接线损伤处断裂。I母发生故障时,对于线路保护来说是属于区外故障,不考虑负荷电流,IC1和IC2大小相等,方向相反。流过线路保护的电流ILC=IC1+IC2,由于3330CT

的N相短接线断线,IC2=0,因此ILC=IC1,线路保护因此误动。

结论

CSC-103A纵差保护属区外故障误动。不正确动作责任为运行部门继电

保护运行维护不良。

整改措施

1、提高工程施工质量,尤其应重视工程遗留问题的处理。

2、加强人员责任心,提高运行维护水平。花石线跳闸后,检查发现花石线LH端子箱内其“和电流”的两组LH的N回路间短接线明显已断裂,但是在最近一次保护检验及年内的春季和秋季安全大检查中均未被发现,这就

充分说明了人员的责任心亟待加强。

3、改变在继电保护验收、定期检验中存在“重装置、轻回路”的意识。不能把大部分时间花于检查装置的功能试验上,而对继电保护二次回路检验粗枝大叶,造成二次回路缺陷无法及时发现。

1

评分人数

渭北Ⅰ线路PSL-602A高频保护误动

1.经过: 2007年8月19日9时9分,330千伏北蒲Ⅰ线故障跳闸。同

时,北渭Ⅰ线渭南变侧PSL-602A高频保护动作,开关重合闸成功。

2.原因

经检查,误动原因为北郊变侧北渭Ⅰ线PSL-602A装置软件使用错误,应使用3/2接线方式的软件,实际使用双母接线方式的软件。由于两种软件对开入量端子定义不同,在北蒲Ⅰ线故障开关跳闸后,该开关位置开入量被北渭Ⅰ线PSL-602A装置错误地识别为“跳闸反馈”,使北郊侧高频保护误停信,导致对侧高频保护误动。

江苏省常州供电公司因保护闭锁原理设计性缺陷,500千伏武南站220千伏PT电压失去,引起2号主变后备保护误动,

开关跳闸。

事故经过:2006年3月1日11时39分,500千伏武南站因220千伏Ⅲ、Ⅳ段母线压变控制直流消失,造成3号主变220千伏侧后备距离保护动作,3号主变三侧5011开关、5012开关、4503开关、3530开关跳闸。经回路分析和现场实物查勘,发现220千伏Ⅲ、Ⅳ段母线压变直流控制回路熔断器为螺旋式RL1-15(6A),运行过程中氧化,引起接触不良,使220千伏Ⅲ、Ⅳ段母线交流电压各次级同时失去。3号主变220千伏侧距离保护为ABB公司的REL511(1.2版本)装置,保护动作闭锁原理存在设计性缺陷,当母线交流电压均失去时,该装置无法实现距离保护的可靠闭锁,以致跳闸。12时07分,总调发令停用3号主变220千伏侧距离保护,12时20分,总调发令3号主变送电,14时30分,总调发令启用3号主变220千伏侧距离保护。

暴露问题:ABB公司3号主变REL511保护(1.2版本)220千伏侧后备距离保护在正常电流下,母线交流电压失去时,防误功能缺损,无法实现距离保护的可靠闭锁,会造成误动作。

继电保护动作的一个案例分析

本来打算把它放在继电保护“典型案例分析”贴中,不过不能上传压缩文件,比较郁闷!

图片也截不下来!唉!

XXXX年X月X日XX分,XXX变220kV甲线和乙线开关跳闸,乙线开关B相

跳闸后重合成功,甲线开关三相跳闸不重合。故障前乙线的潮流为38.6万千瓦,甲线线路为本侧向对侧充电状态。甲线和乙线开关保护配置均为南瑞的RCS931和南自的PSL602数字式线路保护。当时,甲线开关保护的主保护和重合闸停用,其余保护投入运行,乙线开关保护均在投入状态。

故障发生后,保护信号统计如下:

(1)甲线

保护装置动作信息

PSL602保护接地距离Ⅰ段动作,B相故障保护三跳出口,故障测距8.61km

PSL631A失灵保护失灵重跳B相,失灵重跳三相

CZX操作箱“TA”,“TB”,“TC”灯亮

GXC-01光纤信号传输装置无

RCS931保护无

SCADA系统光字牌PSL602装置保护动作,PSL631A装置失灵重跳,第一组出口跳闸,第二组出口跳闸

(2)乙线

保护装置动作信息

PSL602保护纵联保护B跳出口,重合闸动作,B相跳闸重合成功,故障测距-290.54km,

PSL631A失灵保护失灵重跳B相

CZX操作箱“TB”,“CH”灯亮

GXC-01光纤信号传输装置发信“KA”,收信“KA”灯亮

RCS931保护无

SCADA系统光字牌PSL602装置保护动作,GXC-01装置动作,PSL602重合闸动作,PSL631A装置失灵重跳,第一组出口跳闸,第二组出口跳闸

所有故障录波器启动,所有220kV线路收发信机启动。现场一次设备检查正常。

甲线:故障时,B相电压由正常的57V下降为19V,A,C相电压正常,3U0在B相电压下降的同时产生,大小为33V,方向与B相电压相反。B相电流由充电电流0.1A左右突变为48A,一次故障电流约为24kA左右,A,C相电流没有过大的变化。

乙线,正常负荷电流是1.5A左右,故障时,A相电压为55.8V,B相电压59V,C相电压56V左右,3U0电压10V、相角-141°,A相电流0.8A、相角174°, B 相电流1.98A、相角6.5°, C相电流1.55A、相角-64°,3I0电流为2.45A、相角-60°,此时,3I0超前3U0为77°。

经确认,甲线保护动作正确,为区内B相接地故障,乙线区内无故障,试分析乙线误动作原因。

附件中包括波形图以及乙线误动原因分析,不看后悔哦!

工作分析案例

工作分析案例 案例一:万家公司的工作分析 一、背景 万家公司是一家大型的家用电器集团公司。由于近年来公司发展过于迅速,人员也飞速增长,因此许多问题也逐渐暴露出来。表现比较突出的问题就是岗位职责不清,有的事情没有人管,有的事情大家都在管,但又发生推诿扯皮的现象。现在公司中使用的岗位职责说明已经是几年前的版本了,可实际情况却已经发生了很大变化,因此根本就无法起到指导工作的作用。由于没有清晰的岗位职责,因此各个岗位上的用人标准也比较模糊。这样人员的招聘选拔、提升方法就全凭领导的主观意见了;公司的薪酬激励体系也无法与岗位的价值相对等。员工在这些方面意见很大,士气也有所下降。最近,公司进行了一系列重组工作,年轻有为的新的高层团队也开始发挥作用,他们看到公司目前面脑的问题,决定请专业的咨询顾问进行一次系统的人力资源管理诊断和设计工作。由于工作分析是各项人力资源管理工作的基础,因此专家建议首先从工作分析人手。 二、项目目标 通过工作分析,使万家公司各个职位的职责、权限、主要的工作绩效指标和任职者基本要求等内容得到明确清晰

的界定,为各项人力资源管理工作打下基础。在此过程中,理顺和调整一些不合理的岗位职责设置,并将新增加的岗位信息及时补充进去。 三、工作分析的准备工作 (一)成立工作分析项目实施小组 本次工作分析项目由外部的咨询顾问组成专家组,并且和万家公司有关人员共同组成工作分析实施小组。万家公司参与到这个实施小组中的人有人力资源部人员和公司主管领导。 项目实施小组中人员的责任与分工(见表6—1): 表6—1 项目实施小组中人员的责任与分工

(二)准备相关的资料 (1)组织机构图。 (2)各部门职能说明书。 (3)工作流程图。 (4)职权体系表。 (5)岗位责任制。 (6)参加调查的人员名单。

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

某公司工作分析案例精选

某公司(房地产)工作分析案例 A公司是我国中部省份的一家房地产开发公司。近年来,随着当地经济的迅速增长,房产需求强劲,公司有了飞速的发展,规模持续扩大,逐步发展为一家中型房地产开发公司。随着公司的发展和壮大,员工人数大量增加,众多的组织和人力资源治理问题逐渐凸显出来。 公司现有的组织机构,是基于创业时的公司规划,随着业务扩张的需要逐渐扩充而形成的,在运行的过程中,组织与业务上的矛盾已经逐渐凸显出来。部门之间、职位之间的职责与权限缺乏明确的界定,扯皮推诿的现象不断发生;有的部门抱怨事情太多,人手不够,任务不能按时、按质、按量完成;有的部门又觉得人员冗杂,人浮于事,效率低下。 公司的人员招聘方面,用人部门给出的招聘标准往往含糊,招聘主管往往无法准确地加以理解,使得招来的人大多差强人意。同时目前的许多岗位不能做到人事匹配,员工的能力不能得以充分发挥,严重挫伤了士气,并影响了工作的效果。公司员工的晋升以前由总经理直接做出。现在公司规模大了,总经理已经几乎没有时间来与基层员工和部门主管打交道,基层员工和部门主管的晋升只能根据部门经理的意见来做出。而在晋升中,上级和下属之间的私人感情成为了决定性的因素,有才干的人往往却并不能获得提升。因此,许多优秀的员工由于看不到自己未来的前途,而另寻高就。在激励机制方面,公司缺乏科学的绩效考核和薪酬制度,考核中的主观性和随意性非常严重,员工的报酬不能体现其价值与能力,人力资源部经常可以听到大家对薪酬的抱怨和不满,这也是人才流失的重要原因。 面对这样严重的形势,人力资源部开始着手进行人力资源治理的变革,变革首先从进行职位分析、确定职位价值开始。职位分析、职位评价究竟如何开展、如何抓住职位分析、职位评价过程中的要害点,为公司本次组织变革提供有效的信息支持和基础保证,是摆在A公司面前的重要课题。 首先,他们开始寻找进行职位分析的工具与技术。在阅读了国内目前流行的基本职位分析书籍之后,他们从其中选取了一份职位分析问卷,来作为收集职位信息的工具。然后,人力资源部将问卷发放到了各个部门经理手中,同时他们还在公司的内部网上也上发了一份关于开展问卷调查的通知,要求各部门配合人力资源部的问卷调查。 据反映,问卷在下发到各部门之后,却一直搁置在各部门经理手中,而没有发下去。很多部门是直到人力部开始催收时才把问卷发放到每个人手中。同时,由于大家都很忙,很多人在拿到问卷之后,都没有时间仔细思考,草草填写完事。还有很多人在外地出差,或者任务缠身,自己无法填写,而由同事代笔。此外,据一些较为重视这次调查的员工反映,大家都不了解这次问卷调查的意图,也不理解问卷中那些生疏的治理术语,何为职责、何为工作目的,许多人对此并不理解。很多人想就疑难问题向人力资源部进行询问,可是也不知道具体该找谁。因此,在回答问卷时只能凭借自己个人的理解来进行填写,无法把握填写的规范和标准。 一个星期之后,人力资源部收回了问卷。但他们发现,问卷填写的效果不太理想,有一部分问卷填写不全,一部分问卷答非所问,还有一部分问卷根本没有收上来。辛劳调查的结果却没有发挥

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

工作分析资料报告案例

案例一、S公司的管理困境: S公司是J市的一家民营高科技企业,由几位志同道合的伙伴于1994年合作创办。在公司成立之初资金并不宽裕的情况下,几位合伙人主动提出不领取工资直至公司盈利为止。在他们不计报酬、努力工作的精神感召下,公司的员工们也时常义务加班。公司部关系融洽、士气高涨。经过公司上下的共同努力,1996年该公司己发展为一家集开发、生产、经销于一体的中型高科技企业,在省IT 业界树立了一定的知名度。 1996年至1999年,公司处于高速发展阶段。企业经济效益连年大幅增长,员工待遇也随之不断改善,加之公司所处行业属于产业,员工普遍感觉在这样的公司有希望同时还吸引了大批具有专业技术知识的年轻人加入公司。 然而,自2000年公司进入稳定期以来,随着经济效益增幅的减小,公司部出现了安于现状、不思进取的氛围,人心涣散的迹象十分严重,尤其是中层管理者的流失问题急需解决。中层管理者流动频繁,使公司的管理已出现脱节现象,其他员工的士气大受影响,企业生产率明显下降,公司从此陷入恶性循环。最近,员工中开始流传一种说法:凡是从本公司跳槽的人都能在现职岗位上做得不错,待遇比在公司时好,工作强度也比本公司小:其他公司对处于同一层次的员工评估还不单纯以业绩为标准。另外,人员流动多倾向于国的知名外企。 针对企业面临的以上问题,公司总经理感到非常棘手,准备请人力资源部经理为自己提些建议并共同商讨对策,使公司早日摆脱目前的困境. 问题:如果我们是该公司的人力资源部经理,会如何看待该问题并提出建议呢? 1、解决薪酬出现的问题,而s公司的薪酬对员工没有吸引力,应进行市场薪酬调查。针对中层流失的问题,可以通过股票薪酬模式激励高级管理人员,比如虚拟股票、期股等。

牵引变电所事故案例

牵引供电事故案例分析与预防

一、人身伤亡事故 人身伤亡事故分类 人身伤亡事故可以分为三种类型 ?人身触电伤亡事故 ?人身高坠伤亡事故 ?人身其他伤亡事故

人身触电事故 ?人身触电事故居于牵引供电各类人身事故首位。 牵引供电工作人员在设备运行、检修和事故处理中,要与停电或带电的高压设备打交道,稍有不慎,就会造成人身触电(停电作业时触及有电部位,带电作业时触及接地设备或与带电作业非等位的其他设备)伤害。人身触电事故还可能发生群体伤害,对牵引供电工作人员生命威胁极大。 ?如何防止人身触电事故的发生,做到杜绝漏洞,有效预防,特别是发生事故后,及时、正确地对触电者进行急救,将事故压缩到最小程度。

人身触电事故的原因 (1)误登有电设备。 变电所非全所停电作业或全所停电作业,但110kV母线 或110kV进线隔离开关有电,或接触网分相、分段、四跨及复线区段在车站之一线停电作业时,因工作票存在漏洞,或监护不到位等原因导致作业人员由无电区进入有电区。 (2)停电不彻底,作业区内仍有带电设备。 变电所两个系统或几个设备、接触网分相、四跨两端重合停电或接触网垂直停电,先停了部分设备或之一供电臂,未达到重合停电或垂直停电或两个系统或几个设备同时停电作业条件而开始进行的停电作业,又省略了验电接地程序或作业与验电接地同步进行导致人身触电伤亡事故。

人身触电事故的原因 (3)误送电、误停电。 误送电、误停电一般容易发生在分局电调端。 ①送错供电臂。应送甲供电臂而由于调度人员责任心不 强,违章操作或其他值班调度员代为消令,写错消令栏位置而误送为乙供电臂。误送电对作业组群体安全威胁极大。在非远动变电所、开闭所、分区所或虽远动但因故打向当地控制位后,值班员违章操作也容易发生误送电。 ②误或接触网操作人拉错四跨、隔离开关将电停错。电调命令发布正确,上述三所值班人员或接触网操作人由于责任心不强,也同样存在着误停问题。

工作分析实施案例修订版

工作分析实施案例修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

工作分析实施案例 作者:徐懋 一、工作分析的背景 1、XX煤炭公司简介 XX煤炭公司(以下简称公司)是某大型国有煤炭贸易集团(以下简称集团公司)的全资子公司,成立于1992年,建立之初的主要业务是煤炭进出口贸易。 从1995年开始,我国煤炭市场价格全面放开,买方市场日渐形成;另一方面,1995年出台的《煤炭法》和煤炭工业部颁布的“九五”纲要都鼓励减少煤炭经营的中间环节,煤炭用户和煤炭销售区的煤炭经营企业有权直接从煤矿企业购进煤炭。 正是在这种形势下,为避免煤炭贸易企业因受到煤炭供应、运输和销售三方制约而带来的脆弱性,从98年开始,公司开始了从贸易公司向煤炭业务一体化经营的探索和实践,主要采取了如下三项措施:第一,分别与主要客户(电厂)共同投资组建合资公司,通过形成利益共同体稳固和发展长期合作关系;第二,为保证货源的质量和数量,公司先后投资控股三个洗煤厂;第三,为了保证运输的及时性,公司又与某国有铁路局合资成立储运公司。

自98年以来,公司发展业绩良好,销售收入年均增长率达到30%以上,成为集团公司人均利润最高的二级子公司。A公司逐渐形成了以煤炭的进口、出口和国内销售为主业,几个非煤高风险产品为辅业的业务格局。 2、工作分析的背景 但是,2002年以来,公司面临的外部环境进一步严峻。2002年初,国务院公布了《电力体制改革方案》,要求电力行业实行厂网分开,竞价上网。此次电力体制改革对A公司产生巨大的影响:一方面已形成稳定关系的电厂将通过兼并重组形成新的经营实体,这意味着原有的合作关系不再稳定;另一方面,竞价上网将引发电厂对成本的严格控制。在我国,煤炭成本占煤电成本的70%以上,降低成本的压力会在很大程度上转移到煤炭采购上,这意味着电厂将对煤炭的价格、质量和供货的及时性提出更高的要求。 从公司业务运作来看,由于缺乏煤炭一体化产业链运作的经验,公司转型的过程并非一帆风顺。2002年3月,刚刚重组的南方某发电厂因为硫份超标拒收A公司生产厂自产的整批货物,给公司造成了价值500万的损失,“三月事件”加上2002年上半年销售利润的大幅滑坡使公司更加深刻地意识到政策的变化给曾经牢固的客户关系带来的巨大影响,以及公司对煤炭的生产质量、运输过程管理方面控制力度的薄弱。 从公司的内部管理来看,2001年-2002年3月短短十五个月,先后有四、五位公司的业务骨干提出辞职,主要原因集中在岗位职责不清,工作缺乏挑战性等方面。另一方面,

工作分析案例-附答案

A公司工作分析案例 A公司是我国中部省份的一家房地产开发公司。近年来,随着当地经济的迅速增长,房 产需求强劲,公司有了飞速的发展,规模持续扩大,逐步发展为一家中型房地产开发公司。 随着公司的发展和壮大,员工人数大量增加,众多的组织和人力资源治理问题逐渐凸显出来。 公司现有的组织机构,是基于创业时的公司规划,随着业务扩张的需要逐渐扩充而形成的,在运行的过程中,组织与业务上的矛盾已经逐渐凸显出来。部门之间、职位之间的职责与权限缺乏明确的界定,扯皮推诿的现象不断发生;有的部门抱怨事情太多,人手不够,任 务不能按时、按质、按量完成;有的部门又觉得人员冗杂,人浮于事,效率低下。 公司的人员招聘方面,用人部门给出的招聘标准往往含糊,招聘主管往往无法准确地加 以理解,使得招来的人大多差强人意。同时目前的许多岗位不能做到人事匹配,员工的能力不能得以充分发挥,严重挫伤了士气,并影响了工作的效果。公司员工的晋升以前由总经理 直接做出。现在公司规模大了,总经理已经几乎没有时间来与基层员工和部门主管打交道, 基层员工和部门主管的晋升只能根据部门经理的意见来做出。而在晋升中,上级和下属之间的私人感情成为了决定性的因素,有才干的人往往却并不能获得提升。因此,许多优秀的员工由于看不到自己未来的前途,而另寻高就。在激励机制方面,公司缺乏科学的绩效考核和 薪酬制度,考核中的主观性和随意性非常严重,员工的报酬不能体现其价值与能力,人力资源部经常可以听到大家对薪酬的抱怨和不满,这也是人才流失的重要原因。 面对这样严重的形势,人力资源部开始着手进行人力资源治理的变革,变革首先从进行职位分析、确定职位价值开始。职位分析、职位评价究竟如何开展、如何抓住职位分析、职 位评价过程中的要害点,为公司本次组织变革提供有效的信息支持和基础保证,是摆在A 公司面前的重要课题。 首先,他们开始寻找进行职位分析的工具与技术。在阅读了国内目前流行的基本职位分 析书籍之后,他们从其中选取了一份职位分析问卷,来作为收集职位信息的工具。然后,人力资源部将问卷发放到了各个部门经理手中,同时他们还在公司的内部网上也上发了一份关 于开展问卷调查的通知,要求各部门配合人力资源部的问卷调查。 据反映,问卷在下发到各部门之后,却一直搁置在各部门经理手中,而没有发下去。很 多部门是直到人力部开始催收时才把问卷发放到每个人手中。同时,由于大家都很忙,很多人在拿到问卷之后,都没有时间仔细思考,草草填写完事。还有很多人在外地出差,或者任 务缠身,自己无法填写,而由同事代笔。此外,据一些较为重视这次调查的员工反映,大家 都不了解这次问卷调查的意图,也不理解问卷中那些生疏的治理术语,何为职责、何为工作目的,许多人对此并不理解。很多人想就疑难问题向人力资源部进行询问,可是也不知道具体该找谁。因此,在回答问卷时只能凭借自己个人的理解来进行填写,无法把握填写的规范和标准。 一个星期之后,人力资源部收回了问卷。但他们发现,问卷填写的效果不太理想,有一部分问卷填写不全,一部分问卷答非所问,还有一部分问卷根本没有收上来。辛劳调查的结果却没有发挥它应有的价值。 与此同时,人力资源部也着手选取一些职位进行访谈。但在试着谈了几个职位之后,发现访谈的效果也不好。因为,在人力资源部,能够对部门经理访谈的人只有人力资源部经理 一人,主管和一般员工都无法与其他部门经理进行沟通。同时,由于经理们都很忙,能够把 双方凑在一块,实在不轻易。因此,两个星期时间过去之后,只访谈了两个部门经理。 人力资源部的几位主管负责对经理级以下的人员进行坊谈,但在访谈中,出现的情况却出乎意料。大部分时间都是被访谈的人在发牢骚,指责公司的治理问题,抱怨自己的待遇不公等。而在谈到与职位分析相关的内容时,被访谈人往往又言辞闪烁,顾左右而言他,似乎

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

某公司工作分析案例讲义

?更多资料请访问.(.....) ?更多资料请访问.(.....) A公司工作分析案例

A公司是我国中部省份的一家房地产开发公司。同时,由于大家都很忙,很多人在拿到问卷之后,都没有时间仔细思考,草草填

工作分析案例

工作分析案例 1、附件内容为一家家用电器集团公司万家公司的工作分析案例; 2、内容为: (1)万家公司的背景; (2)工作分析的目的; (3)工作分析的准备工作(包括成立工作分析小组、资料准备、设计相关工具、制定2、工作分析的程序和时间表); (4)工作分析的具体过程。 3、其中有很多的表格和问卷(如工作日志表、职位说明书等等),很值得工作分析新手 借鉴。也可以让大家系统的了解和熟悉工作分析及其过程操作、所使用到的工具。 案例一:万家公司的工作分析 一、背景 万家公司是一家大型的家用电器集团公司。 二、项目目标 通过工作分析,使万家公司各个职位的职责、权限、主要的工作绩效指标和任职者基本要求等内容得到明确清晰的界定,为各项人力资源管理工作打下基础。在此过程中,理顺和调整一些不合理的岗位职责设置,并将新增加的岗位信息及时补充进去。 三、工作分析的准备工作 (一)成立工作分析项目实施小组 本次工作分析项目由外部的咨询顾问组成专家组,并且和万家公司有关人员共同组成工作分析实施小组。万家公司参与到这个实施小组中的人有人力资源部人员和公司主管领导。 项目实施小组中人员的责任与分工(见表6—1):

变电所事故案例

一、事故经过 某区新建热电厂开始实施集中供热, 钢管的另一端碰触到10kv的高压线上,造成三人触电死亡。 二、事故原因分析 1、施工时施工负责人没有注意到丙家花台外面2.4m处有一10kv的电力线路。 三、事故防范措施 1、经常在电力线路附近作业的单位应制定相应的规章制度,根据情况提出电力线路附近的作业方法 2、在电力线路附近作业时,必须有确保安全的组织措施和技术措施 4、技术措施是指作业时设备和人员与电力线路应保持的安全距离 5、在易触及地区的配电线路应尽量采用绝缘导线或电缆供电。 一、事故经过 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故原因分析 刘某违章操作。 三、事故防范措施 (1)开展一次有关安全法律法规的教育,提高职工学习和执行“操作规程”、“安全规程”的自觉性,保证安全生产。 (2)在全厂开展一次电气安全大检查。 (3)提高职工队伍的整体素质,保证生产安全。 (4)进一步落实安全生产责任制,做到各级管理人员和职工安全责任明确落实。 一、事故经过 惠州供电局110kV平多线因跳线接触不良发热断线造成2座110kV电站失压。 二、事故原因分析 1、两不同型号的导线通过铝并沟线夹并采用缠绕铝包带的方法连接,长时间运行导致截 面积小的导线与并沟线夹压出现接触不良,最终发热断线。 2、由于时间安排不及时及没有采取负荷限制措施,导致缺陷恶化成事故 三、事故防范措施 1、加强线路的运行维护,定期检查导线的连接部位,发现问题及时采取处理措施。 2、应定期或利用停电机会紧固连接部位。

《A公司的工作分析》案例分析报告

《A公司的工作分析》案例分析报告 案例: A公司的职务分析 A公司是我国中部省份的一家房地产开发公司。近年来,随着当地经济的迅速增长,房产需求强劲,公司有了飞速的发展,规模持续扩大,逐步发展为一家中型房地产开发公司。随着公司的发展和壮大,员工人数大量增加,众多的组织和人力资源管理问题逐渐凸显出来。 面对这样严峻的形势,人力资源部开始着手进行人力资源管理的变革,变革首先从进行职位分析、确定职位价值开始。职位分析、职位评价究竟如何开展、如何抓住职位分析、职位评价过程中的关键点,为公司本次组织变革提供有效的信息支持和基础保证,是摆在A公司面前的重要课题。 首先,他们开始寻找进行职位分析的工具与技术。在阅读了国内目前流行的基本职位分析书籍之后,他们从其中选取了一份职位分析问卷,来作为收集职位信息的工具。然后,人力资源部将问卷发放到了各个部门经理手中,同时他们还

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

工作分析实施案例

工作分析实施案例 一、工作分析的背景 1、XX煤炭公司简介 XX煤炭公司(以下简称公司)是某大型国有煤炭贸易集团(以下简称集团公司)的全资子公司,成立于1992年,建立之初的要紧业务是煤炭进出口贸易。 从1995年开始,我国煤炭市场价格全面放开,买方市场日渐形成;另一方面,1995年出台的《煤炭法》和煤炭工业部颁布的“九五”纲要都鼓舞减少煤炭经营的中间环节,煤炭用户和煤炭销售区的煤炭经营企业有权直接从煤矿企业购进煤炭。

正是在这种形势下,为幸免煤炭贸易企业因受到煤炭供应、运输和销售三方制约而带来的脆弱性,从98年开始,公司开始了从贸易公司向煤炭业务一体化经营的探究和实践,要紧采取了如下三项措施:第一,分不与要紧客户(电厂)共同投资组建合资公司,通过形成利益共同体稳固和进展长期合作关系;第二,为保证货源的质量和数量,公司先后投资控股三个洗煤厂;第三,为了保证运输的及时性,公司又与某国有铁路局合资成立储运公司。 自98年以来,公司进展业绩良好,销售收入年均增长率达到30%以上,成为集团公司人均利润最高的二级子公司。A公司逐渐形成了以煤炭的进口、出口和国内销售为主业,几个非煤高风险产品为辅业的业务格局。 2、工作分析的背景

然而,2002年以来,公司面临的外部环境进一步严峻。2002年初,国务院公布了《电力体制改革方案》,要求电力行业实行厂网分开,竞价上网。此次电力体制改革对A公司产生巨大的阻碍:一方面已形成稳定关系的电厂将通过兼并重组形成新的经营实体,这意味着原有的合作关系不再稳定;另一方面,竞价上网将引发电厂对成本的严格操纵。在我国,煤炭成本占煤电成本的70%以上,降低成本的压力会在专门大程度上转移到煤炭采购上,这意味着电厂将对煤炭的价格、质量和供货的及时性提出更高的要求。 从公司业务运作来看,由于缺乏煤炭一体化产业链运作的经验,公司转型的过程并非一帆风顺。2002年3月,刚刚重组的南方某发电厂因为硫份超标拒收A公司生产厂自产的整批物资,给公司造成了价值500万的损失,“三月事件”加上2002年上半年销售利润的大幅滑坡使公司更加深刻地意识到政策的变化给

变电站安全事故反思

变电站安全事故反思 为了您和他人的安全,请反思您身边的变电站安全。 下面是爱汇给大家整理的变电站安全事故反思,供大家阅读!变电站安全事故反思篇 1 今 天听了班长通读了两起事故的报告,同样作为一名营销人员,心里深有感触呀!主要以前听的 报告都是配电事故,而今天是营销人员的事故,心里不免担心起自己和同事们的人生安全。 人身伤亡事故给个人和家庭带来不可挽回的伤害,还严重打击了工作人员的士气,影响企 业的工作氛围。 所以有了生命安全才能更好的工作,不让家人和领导担心。 今天心里很是沉重,我感觉应该反省自己的过时,和保持现有的安全态度是很重要的。 每个人都有大意的时候,但是作为一个电业人员就不能有大意的心态和大意的动作。 因为我们身为一个电业工人就应该有着安全第一的信念。 不要投机取巧,不能违规作业。 往往事故的开端都是因为大意和忽视造成的。 “电给人带来了光明和方便, 但是对于电业人员来说除了保证给千家万户送去光明的同时 也要注重自身安全。 听着报告的同时我也在自己思过,回想着自己以前和现在对“安全这两个两个字到底认 识的多少,从来都是有人出事故了或者领导读报告了,心里才有了点安全意识。 为什么会这样呢?因为以往的事故报告都是配电出事故为主。 有点事不关己的心里。 而今天,我越听越害怕,因为这两起事故全是营销人员的事故。 想想要是这起事故是我呢?我能怎么做?我是不是也能像事故中的人那样马虎大意呢 ? 当 事情一直平稳发展的时候,人就开始忽视了一些重要的东西。 就拿我来说,工作三年了,以往的工作都是很注重安全的,不管干什么操作业务,都秉承 着先停电,再验电的步骤一步一步进行着。 而现在的我就有点对我自己的安全不负责了。 换电表的时候时而不停电了,看见破损表箱不知道验电就直接开箱抄表的。 开始的时候还有点后怕, 但是成为了习惯而没有出现事故以后, 就成为了自己的工作习惯。 但是通过这两个报告,我对自己所做的事情感到耻辱,为了方便而把安全抛掷脑后。 没有真真正正把安规放在我的心理,没有把安规实施到自己的工作当中,没有谨记师傅和 领导的嘱托,现在的心理只有害怕,不要以为自己针对 220V 的电就能不按规程工作,事情往 往都有小变大的,只有先注重小的事情,才不能发生大的事故。 我以后再也不能这样了,我要为我自己、家人、领导负责,不能拿生命来开玩笑。 我是一个电业人,永远都要以安全两字做自己的座右铭。 再也不能以习惯来工作,工作以前一定要按安规行事,规程办事,不要以“没有事,“这 样干活快,来工作。

变电所事故案例汇编

总降压变电所事故汇编 说明:1、此次汇编的变电事故包含2001年吉林建龙建厂以来发生的各类事故; 2、分析结论仅是本单位事故分析会得出的; 3、目的是学习经验、汲取教训、引以为戒、举一反三; 一、一次泵6317#线单相接地事故。 事故经过及现象:预告屏来6.3KVⅢ段母线系统接地预告信号,电压互感器电压表一相降低为0,其它两相升高为√3倍。 直接后果:流过故障点的接地电流较大时,会在接地点间产生间歇性电弧以致引起过电压,损坏绝缘,最后导致相间或两相对地短路,造成该线路负荷柜跳闸,扩大事故。 事故原因及处理方法:由事故现象可判定为是单相接地事故,应进行接地选线,接地选线原则是:先拉开负荷轻的、不重要的或易发生接地事故的负荷柜,因一次泵6317#线路经常发生接地故障,而且负荷接近于零,因此,首先拉开一次泵6317#柜,6.3KVⅢ段母线系统接地预告信号解除,判定为此线路发生接地事故,具体线路接地点经电工班查找,为线路断线造成接地,重新接线后恢复正常运行。 事故性质:设备事故 整改措施: 1.重新修复一次泵6317#线路,加强线路接线工艺质量。 二、8451#联络线低周低压跳闸,后又错误强送8451#联络线开关,造成电厂发电机轴变形事故。 事故经过及现象:为更换电压表而错拉6305#互感器柜,导致8451#联络线低周低压跳闸,后又立即错误强送8451#联络线开关。使电厂发电机非同期合闸。 直接后果:由于发电机非同期合闸,使发电机轴严重变形,电厂被迫停产。 事故原因及处理方法:因8451#联络线低周低压保护跳闸信号取自6305#电压互感器柜,一旦错拉此互感器刀闸,低周低压保护将动作,联络线柜将跳闸,发电机失去负荷,汽轮机转速增加,汽轮机的甩负荷保护动作,关闭主汽门,一旦甩负荷保护失灵,将造成飞车事故,将是机毁人亡。 事故性质:人为事故 整改措施: 1.在8451#联络线运行时,禁止拉开6305#互感器柜。

(推荐)110kV变电站典型设计

110kV变电站典型设计应用实例 传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被腐蚀,尤其在高污秽地区,还极易造成污闪事故的发生。为了建设坚强电网,发挥规模优势,提高资源利用率,提高电网工程建设效率,国家电网公司在2005年提出“推广电网标准化建设,各级电网工程建设要统一技术标准,推广应用典型优化设计,节省投资,提高效益”。典型设计坚持以“安全可靠、技术先进、保护环境、投资合理、标准统一、运行高效”的设计原则,采用模块化设计手段,做到统一性与可靠性、先进行、经济性、适应性和灵活性的协调统一。 海阳市供电公司积极响应国家电网公司的号召,积极推广110kV变电站典型设计。本文就海阳市供电公司110kV变电站典型设计的应用实例予以阐述,以说明推广典型设计的重要意义。 1 110kV变电站典型设计应用实列 海阳市供电公司2006年开始采用110kV变电站典型设计,到目前为止,已经完成3座110kV变电站的设计、建设工作。从实际效果来看,具有较好的经济效益和社会效益,下面以110kV望石变电站为例对典型设计进行分析。 110kV望石变电站位于海阳市新建的临港产业区,该区域规划面积较小,但是电力负荷较为集中。该区域包括以莱福士造船厂在内的多个用电大户正在兴建中,而山东核电设备制造公司已经投产。根据该区域负荷预测及用电负荷性质,海阳市供电公司按照安全可靠、技术先进、投资合理、运行高效的原则,结合该站用电负荷集中、土地昂贵、临近海边(Ⅳ级污秽区)、电缆出线多等客观事实,对110kV望石变电站作了如下设计。 该站为半户内无人值班变电站(半户内布置方式即除主变压器以外的全部配电装置,集中布置在一幢主厂房的不同楼层的电气布置方式),变电站主体是生产综合楼,除主变压器外所有配电装置均安装在综合楼内。以生产综合楼和主变压器为中心,四周布置环形道路,大门入口位于站区东南角,正对生产综合楼主入口。综合楼共两层,一层为10kV配电装置室、电容器室、接地变压器室及主控室,二层为110kV GIS室。 1.1 电气主接线 变电站设计规模及主接线。通过负荷资料的分析,考虑到安全、经济及可靠性,确定110kV变电站主接线。电气主接线图如图1所示。通过负荷分析和供电范围,确定变压器台数、容量及型号,该设计中主变压器总容量为2×50MVA(110/10.5kV),一期(共两期)设计为1×31.5MVA(110/10.5kV),采用双绕组油浸自冷有载调压变压器。110kV出线共2回,一期1回,采用内桥接线方式。10kV出线共24回,一期24回,采用单母线分段接线方式。无功补偿电容器为2×6000(3000+3000)kvar,分别接入10kV两段母线上。

相关文档
相关文档 最新文档