楼基础工程

墙体、柱、梁配模

一、施工准备:

㈠主要材料、机具准备:

1.材料:2440×1220×12的竹胶板、50×100×4000的木方、100×100×4000的木方、φ3.5×30十字木螺丝、长80的圆钉、封口油漆。

2.机具:电锯、压刨、手电刨、手电锯、手电钻、手锯、锤子、盒尺、方尺、靠尺、油漆刷子。

㈡劳动组织安排:

木料加工15人,模板拼装35人。

㈢作业条件:

1.搭设木工加工棚,放置电锯,压刨等大型木料加工机械,要求棚内地面平整,机械固定牢固、平稳。

2.木工加工区24×20m,为砼硬化地面,地面平整。

3.用木方、竹胶板制作4m长,1.5m宽,0.7m高配模平台,要求平台表面绝对平整,不翘曲,平整度小于2mm。

4.模板加工完毕后,用平板拖车运至现场。

5.模板设计:根据设计图纸,施工方案,对模板进行设计。确定模板平面布置,纵横龙骨规格,数量,排列尺寸,按施工流水段划分配置半层模板。

二、操作工艺和要求:

1.工艺流程:加工木方→钉骨架→拼装竹胶板、对缝→打眼、上木螺丝→打螺栓孔→刷漆封口→验收

2.操作要点、技术要求:

(1)墙体模板配置:

①地下室一、二、三层层高分别为3.4m、3.4m、4.2m、墙净高3.2m,3.2m,3.9m,按最大高度进行配模,外墙模板高度=层高(4.2m)-导墙高度(0.3m)+4cm=3.94m,内墙模板高度=层高(4.2m)-顶板厚度(0.3m)+4cm =3.94m,单块模板宽度1.22m。

3 20

楼基础工程

墙体、柱、梁配模

②加工木方:模板背楞使用50×100×4000木方,50mm宽的两面用压刨刨平,要求绝对平直,高度一致,以保证配制模板平整度,模板安装时,模板之间无高低差。

③钉骨架:在操作平台上制作骨架,用50×100木方做龙骨,竖向龙骨为7根长3840mm木方,间距194mm,上下各加1根横向木方,1215mm长。骨架要牢固,方正,平整。

④拼装竹胶板、对缝:模板高度为3940mm,需用2440×1220竹胶板一块,再裁出1500×1220竹胶板一块,竹胶板四边如有不顺直之处,用手电刨刨平,两块竹胶板拼对,采用硬拼形式,竹胶板拼缝要平直,对缝必须严密。模板与模板间接缝为企口形式,企口宽3cm。(见图一)

⑤打眼,上木螺丝:用3.2钻头在竹胶板上钻眼,顺龙骨木方方向上木螺丝,间距200mm,螺丝帽必须与竹胶板表面在一个平面上,不能凸出或凹进,螺丝用螺丝刀拧紧,不能用锤子钉下,防止竹胶板与木方脱开。

⑥打螺栓孔:拼装完的模板上打螺栓孔,用电钻打φ16孔,螺栓孔间距横向:200/410/410/200mm;纵向:模板底部向上150mm打第一排孔,从此向上每600mm打一排孔,最上一排孔距模板上口150mm。

⑦刷封口漆:螺栓孔,锯刨过的竹胶板边都必须刷封口油漆。

⑧允许偏差:

项目允许偏差检查方法

宽度-1mm 尺量

高度±2mm 尺量

对角线±2mm 拉线和尺量

表面平整度2mm 3m靠尺和塞尺

边缝直顺1mm 3m靠尺和塞尺

相邻两板表面高低差1mm 3m靠尺和塞尺

3 20

楼基础工程

墙体、柱、梁配模

(2)墙体阴角模配置:

配置墙体阴角模,使竹胶板拼制的墙体大模板便于安装、拆除,并保证墙体阴角方正、直顺,提高砼墙体质量及外观。墙体阳角部位直接用外模企口拼接。

①阴角模高度同墙体模板,角模两侧宽度均为300mm,面板用12mm厚竹胶板,背楞用一根100×100木方,钉竹胶板两侧刨平,两根50×100木方,50mm 宽的两面刨平。(见图二)

②竹胶板裁口要绝对平直,与木方连接用φ3.5×30十字木螺丝,间隔200mm,梅花形布置。

③阴角模与大模板拼接采用企口缝,安装时,阴角模背楞与大模板背楞用φ14螺栓连接,螺栓间距500mm。

(3)墙体门窗洞口模板配置:

①地下室门窗洞口模板尺寸参照设计图纸门窗尺寸,使用木模。

②门窗洞口模板口套使用50厚木板,要求外贴12mm厚竹胶板。门口侧模加三道水平支撑,从下至上间距600mm,上端加八字撑。窗口侧模四角加八字撑,相应加对边支撑。支撑均使用50×100mm木方。门口模的水平支撑及窗口模的对边支撑,当支撑跨度≥1.5m时,用两根50×100mm木方。

③为使门窗洞口模板能够重复使用,便于安装拆除,并保证内角方正,窗洞口模板四角和门洞口模板上角,采用200×200×14及100×100×10的角钢、10mm钢板及φ14的螺栓组成钢护角。(见图三、四)

(4)对拉螺栓加工:

外墙模板安装用对拉螺栓为防水螺栓,内墙采用普通螺栓。外墙防水螺栓用φ14钢筋,中间焊止水环,止水环用5mm厚60×60mm钢板,双面焊接,满焊没有缝隙;螺栓两端加垫片,采用12mm厚50×50mm竹胶板,垫片里侧焊φ6短钢筋棍,顶住竹垫片。(见图五)

3 20

楼基础工程

墙体、柱、梁配模

(5)框架柱模板配置:

①地下室车库部分的框架柱,截面尺寸分别为500×700、600×600、600×1000、800×800、1000×1000、1200×1200,层高为3400mm,梁高700mm,实际配模高度,根据模板设计,柱子四块侧模,对面模板尺寸相同。

②加工木方:(同墙模板加工)。

③钉骨架:在操作平台上制作柱模骨架,以600×600柱为例,做600×2740柱模两块,每块用600mm长,50×100木方2根,2640mm长,50×100木方5根,木方间距137/150/137mm做骨架;624×2740柱模两块,每块用624mm长,50×100木方2根,2640mm长,50×100木方5根,木方间距162/150/162mm 做骨架,骨架木方接头处必须平直。

④拼装竹胶板,对缝:模板高度为2740mm,以600×600柱为例,需用600×2440竹胶板一块,600×300竹胶板一块拼接,对缝必须严密,柱模两边各留出10mm,20 mm,以保证支模时,相邻两块模板阴角处撞严。(见图六)

⑤打眼、上木螺丝:(同墙模板加工)。

⑥打螺栓孔:在拼装完模板上,用电钻打φ16螺栓孔。600mm、800mm宽模板,中间钻一个孔;1000mm宽模板,350/300/350钻2个孔;1200mm宽模板,400/400/400钻2个孔。沿模板高度方向,模板底部向上150mm,打第一个孔,从此向上每400mm打孔,最上一排孔距模板上口190mm,另侧模板相应向上错开100mm。

⑦刷封口油漆

⑧允许偏差:

项目允许偏差检查方法

宽度1mm 尺量

高度±2mm 尺量

对角线±2mm 拉线和尺量

表面平整度2mm 3m靠尺和塞尺

边缝直顺1mm 3m靠尺和塞尺

相邻两板表面高低差1mm 3m靠尺和塞尺

3 20

楼基础工程

墙体、柱、梁配模

(6)梁模板配置:

①地下室梁模板:主要有300×700、300×800两种框架梁,另有其他截面尺寸18种。配模只配梁侧模模板,侧模宽度为梁高减去顶板厚度。

②加工木方:50×100木方,100mm宽两面用压刨刨平。

③配模:以高700mm的梁为例,顶板厚度300mm,采用侧模包底模形式。侧模高412mm,用2440×412竹胶板,用三根木方平放做背楞。

④打眼,上木螺丝:(同模板加工)。

⑤刷封口油漆。

⑥允许偏差:

项目允许偏差检查方法

宽度1mm 尺量

高度±2mm 尺量

对角线±2mm 拉线和尺量

表面平整度2mm 3m靠尺和塞尺

三、质量要求:

1、模板板面平整,接缝严密,相邻两块板之间无高低差。

2、竹胶板边角顺直完整,无飞边。

3、竹胶板与木方钉结实,无漏钉。

四、其它措施:

1、成品保护措施:

(1)加工完模板,按规格对齐码放,不能错开码放,防止压曲;不能在潮湿、暴晒环境下码放,防止木方变形。

(2)模板运输,吊装时,轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。

(3)封口漆,不能漏刷,刷漆要严密,均匀。

2、安全措施:

(1)加工区作业,注意防火。

(2)使用机具按操作规程使用,严防身体伤害,触电。

3 20 楼

基础工程

墙体、柱、梁配模

203

竹胶板拼装大模 图一

203

203

203

203

间距根据模板安装图

1500

3940

2440

母口

每10cm 上螺丝

子口

丝杆眼刷防水漆

竹胶板拼缝

50×100木方

涂防水涂料

模板拼接节点图

50×100木方

φ14螺栓

12mm厚竹胶板模板剖面

50×100木方

12mm厚竹胶板

3 20 楼

基础工程

墙体、柱、梁配模

×木方

×木方

阴角模与墙模板的连接 图二

×木方

φ14螺栓

3 20 楼

基础工程

墙体、柱、梁配模

L100×100×10角钢

10mm厚竹胶板

窗洞模板图

图三

50厚木板

门洞模板图 图四

厚木板

L200×200×14角钢

50×100方木

L100×100×10角钢

10mm钢板

φ14螺杆L200×200×14角钢

50×100方木

10厚竹胶板

φ14螺杆10mm钢板

50×100方木

50×100方木

3 20 楼

基础工程

墙体、柱、梁配模

竹垫片

φ14.5孔

35050×50×12竹胶板垫片

止水螺栓示意图 图五

60×60×5钢板

(300)(800)

双面满焊

φ14螺栓

止水片

φ14丝

φ6钢筋头100

100850150

150注:括号内数字表示不同墙厚

3 20 楼

基础工程

墙体、柱、梁配模

50×100木方

150

16212厚竹胶板

162137150图六

137

挡土墙梁板柱砼浇筑

舞阳东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼 梁板柱墙砼浇筑 施工方案 编制: 审核: 审批: 焦作市新星建筑安装工程有限公司 东润·壹号院(二标段)项目部 二○一四年七月六日

舞阳东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼 梁板柱墙砼施工方案 本施工方案适用于东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼及地下车库项目的梁、板、柱、墙砼的浇筑、养护全过程。 一、工程概况 东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼地下一层(层高5.400米)、地上十八(层高3.000米)层,每栋楼单层建筑面积约710.00平方米。地下一层梁、板、柱、挡土墙砼的浇筑总量约430.00立方米×3。现浇楼板厚度为180mm,墙柱高度5400mm、厚度250mm。每栋楼采用一台HBT80砼输送泵、一台砼布料机塔吊配合浇筑。计划持续时间约16个小时。 标准层梁、板、柱、挡土墙砼的浇筑总量约200.00立方米×3。现浇楼板厚度为100mm,墙柱高度3000mm、厚度200mm。每栋楼采用一台HBT80砼输送泵、一台砼布料机塔吊配合浇筑。计划持续时间约8个小时。 二、施工准备 2.1材料准备 本工程砼采用商品砼。厂家:舞阳金龙商品砼厂。从搅拌站到浇筑现场约35分钟。经现场考察,商品砼生产厂家的砂石等材料现场存放量、搅拌机械、砼运输车、现场调度及专业技术人员均能满足此次砼浇筑要求。 2.2施工机具 砼输送泵采用一台HBT80型泵车。机具使用情况详见下表

2.3人员准备 施工操作人员组织到位。施工人员名单、分工及联系电话附后表 三、作业条件 3.1 所用原材经复试合格,商品砼配合比单已报监理认可。 3.2 施工机具运转正常、并经调试工作状态良好;电源及配电系统符合要求,安全可靠。 3.3 管理人员已向作业班组进行操作规程、安全技术交底。 3.4 后浇部位预留插筋规格、数量、位置符合设计要求。所有隐蔽项目均已办理隐蔽验收记录,并经监理方签字认可。 3.5 砼浇筑前,模板内积水、铁钉、铁丝、砖块、泥土、扣件、锯末等一切所有杂物必须清理干净。 四、施工作业部署及浇筑顺序 根据本工程砼浇筑的具体情况: 地下室浇筑方案:拟首先浇筑—1.350标高部分墙柱砼,再浇筑外周挡土墙抗渗砼,接着浇筑-1.350标高处250厚顶板砼;紧跟着浇筑主楼墙柱砼及周圈吊模砼,最后浇筑主楼180厚顶板砼(梁板同时浇筑)。整体浇筑顺序按照从东往西的方向顺序浇筑。墙柱砼浇筑分三次进行,每次浇筑高度不大于2米。 标准层浇筑方案:每栋楼均按照从东往西的顺序先浇筑墙柱,而后浇筑梁板;墙柱砼浇筑分二次进行,每次浇筑高度不大于2米。 五、砼的运输 砼的运输:砼的运输用砼运输车由砼搅拌站运至现场直接入砼输送泵内,然后通过砼输送泵送到浇筑地点。砼运输车装料前应将拌筒内、车斗内的积水排净,运输过程中拌筒应保持3~5转/分的慢速转动。砼运输过程中要防止砼离析及产生初凝等现象。

梁板柱混凝土施工方案

呼市东南郊220kV变电站工程 梁、板、柱工程技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 东南郊项目部 二OO八年十月

主建筑梁、板、柱混凝土浇筑施工技术交底 1、编制依据 《混凝土结构工程施工及验收规范》(国家行业标准) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇) 东南郊220kV变电站《主建筑施工图纸》(设计单位) 我公司的土建作业指导书《变电站建筑工程土建》 2、工程施工简介 1、模板施工; 2、钢筋施工; 3、混凝土浇筑施工; 4、混凝土记录填写签证。 3、施工措施及技术要求 3.1、模板 3.1.1、施工时应选用具有足够的承载能力、刚度、强度及稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中产生的荷载的,符合施工规程规范要求的合格模板; 3.1.2、模板的接缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应平整光洁。拆模或清模时不得用铁锤敲击模板,周转使用模板,每次使用后必须清理干净; 3.1.3、支模时应利用轴线在基础垫层上划印; 3.1.4、模板支撑的强度应符合施工要求,几何尺寸误差应在2—5mm内,模板接缝的缝隙偏差应在0—1mm内; 3.1.5、侧模与斜承的夹角不小于45℃,斜承必须牢固。 3.1.6、模板施工应有质检人员当场验收; 3.1.7、浇筑混凝土前,应检查模板的锁紧情况以及吊环和网片的位置,并应注意在穿芯后再一次校正吊环的位置,并加以固定; 3.1.8、在振捣过程中,应随时检查堵头板、张拉板有无松动变形,应力筋有无跑张,有问题时及时处理。 3.2、钢筋 3.2.1、钢筋必须有三证,见证取样复检报告,并无锈蚀、油迹、损伤; 3.2.2、钢筋需进行135度弯曲时,应符合施工规程规范要求,大于4倍的钢筋直径。搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处; 3.2.3、钢筋在混凝土中其保护层应大于15mm; 3.2.4、钢筋骨架中的钢筋相交点均应绑扎牢固,不得有跳扣和漏绑;

建筑施工图的八种看图思路和技巧

1、图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况、门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 2、建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要、大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)、作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 3、建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大

小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4、建筑剖面图 建筑部面图的作用是对无法在平面图及立面图表述清楚的局部剖切以表述清建筑设计师对建筑物内部的处理,结构工程师能够在剖面图中得到更为准确的层高信息及局部地方的高低变化,剖面信息直接决定了剖切处梁相对于楼面标高的下沉或抬起,又或是错层梁,或有夹层梁,短柱等、同时对窗顶是框架梁充当过梁还是需要另设过梁有一个清晰的概念。 5、建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等、而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图、作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改,通常不影响建筑功能及使用效果上的修改,建筑也是会同意修改的,如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大,没办法的...),看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了

天津某超高层酒店模板施工方案_secret

模板施工方案 1、模板工程概况 本工程总建筑面积为295155m2,地下室2层,地上为一幢26层主楼、一幢15层附楼及1~5层裙楼组成。主楼为框剪结构,地下室及裙楼为框架结构。地下室外剪力墙墙厚400mm;柱子主要为方柱、矩形截面和圆柱,有500×500mm、600×600mm、700×700mm、800×800mm、900×900mm、1000×900mm、1100×1100mm、1200×1000mm等不同类型;圆柱在地下室范围外(椭圆部分)圆柱直径为900mm。 2、模板施工组织与部署 1、材料选用 本工程结构复杂,地下室和电梯井剪力墙厚和多,且形状为圆弧型;建筑物层高较高(3.8m、4.8m、5.1m、5.4m、6m、3.4m),要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。 模板采用18mm厚9层木胶板,圆柱内衬以3层板;所有梁板模板选用现拼木模板:18mm厚9层木胶板;圆柱内衬以3层板。剪力墙及梁模内楞采用60×80木枋,外楞采用φ48钢管,墙体中穿对拉螺杆,外夹蝴蝶扣,柱模内楞用60×80木枋,外楞采用槽钢,用对拉螺杆、蝴蝶扣夹紧。整个模板支撑体系均采用φ48钢管、扣件搭设支模架。 2、支模周转材料投入准备: 本工程工期紧、体量大,地下室底板及顶板设计降板复杂,裙房层数不一,故层高不一,给模板架料准备带来不便。为保证结构施工连续进行,加快施工进度, 支模周转材料投入准备如下: 地下室及裙房施工阶段:由于体量大,受模板拆除时间限制,按二层模板架料用量进行配备。 主楼及附楼标准层施工阶段:梁板模按三层配备,柱、墙模均按一层配备。同时由于地下室、裙楼层高不一且相差较大,支撑体系的φ48钢管的长度也难以统一,加上钢管长度模数与结构支模用净高不协调,故该阶段支撑立杆采用两根立杆用扣件搭接连接,可避免因长度模数不一致而切割浪费钢管,同时在支梁板模时对控制标高带来方便。

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期: 年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (20) 5、1组织保障 (20) 5、2技术措施 (24) 5、3应急预案 (28) 5、4监测监控 (32) 六、质量保证措施 (33) 七、成品保护 (34) 八、混凝土施工质量控制措施 (35) 九、技术交底 (37)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 为了加快工程进度,利于施工企业得组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好得情况下,本工程采用进行框架柱钢筋得绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板得支设,然后进行梁钢筋得绑扎与安装,同时进行板钢筋得绑扎与框架柱模板得安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑得施工工艺。 根据自治区住房与城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件得相关规定: 严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前得实际状况,原则上在我区施工得房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑得施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。 二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618—2009)在内得标准规范。使用木支撑得,材质必须符合要求。架体高度超过3、6m时,禁止使用木材搭设模板支撑。 三、立即开展自查自纠工作。各施工企业、监理企业、各项目部要立即开展对采用梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺得全面排查,凡发现采用该工艺得工程,必须立即停工整改,按照本通知第一点得要求组织专家论证。血得教训不应淡忘。全区各级住房城乡建设行政主管部门、质量安全监督站接到本通知后,必须严格执行,令行禁止。同时组织学习《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》,熟习掌握主要内容,坚决贯彻执行。 本工程均采用梁板墙柱混凝土同时浇筑已符合上述文件得相关规定,因此,特

施工图看图要点

施工图看图要点 一、甲方工程师看图的重点是什么? 甲方看图的重点是控制影响产品使用功能方面的问题和产品交付后客户使用心理方面的问题。国家规范是我们的底限,至少不低于国家规范和标准的要求,从合约上不给公司造成麻烦。更高一个层面的要求是从客户使用心理方面出发,虽然满足规范,但是否能够满足一个高档住宅客户的使用需求,需要换位思考,如果我是业主,我对这个部位的设计会怎么看,我会不会骂设计或骂开发商。 甲方工程师是信息的最全面掌握者,为什么?因为,我们要求甲方工程师既要站在开发商的立场上想问题――成本、进度、质量;又要站在消费者的立场上想问题――安全、适用、舒适;而且还要站在施工单位的立场上想问题――施工方便、快捷、省钱。只有甲方工程师才最清楚自己需要什么样的产品,施工和设计都不会彻底了解。我们目前的施工方最关心的是图纸清楚、修改少,可照图施工,至于使用功能和客户心理绝不过多考虑;而目前设计方最多能够把施工图做到八、九成的深度,对于细节的实施经常是达不到要求的,“画得出来的东西不一定做得出来”。 哪些是功能方面的问题呢? 1、防水方式和作法,大的部位会涉及地下室底板、挡墙、厨房、卫生间、露台、阳台、屋面,细节还会有穿墙导管处的防水处理和构

造、出屋面烟囱管道的泛水处理和防水施工细节、斜屋面上墙体根部的泛水处理、斜屋面天窗的节点处理等。 2、厨房排烟,卫生间排气的方式和路径,处理不当可能会影响室内精装和外立面效果,比如明卫生间排气如能改侧排,室内管井的尺寸就有减小的可能,客户在装修卫生间时更便于发挥和布置。 3、楼梯平台及梯段净高对使用的影响,仔细阅读强规的要求。 4、门窗开启方式和方向,门窗执手设置高度对使用的影响。 5、门窗洞口结构、保温、铝合金门窗安装大样,窗的节点,门的节点必须明确。 6、楼梯梯步高宽,楼梯、室内外过道的净宽,仔细阅读住宅设计规范,底限是尺度是多少,舒适尺度是多少在审图前都应该清楚地知道。 7、露、阳台的排水功能,这块因为与建筑立面关系很大,一般由土建工程师来控制,暖通工程师作技术支持。 8、屋面天沟和落水口定位与立面的关系。 9、楼梯栏杆、露阳台栏杆的高度,可踏面的高度及部位的要求。 10、斜屋面局部层高对视觉和使用心理的影响。 11、窗洞上口标高对视觉和使用心理的影响。根据经验,一般窗洞上口标高低于2.2米给人的感觉住宅的档次就不高,因为会使人产生压抑的感觉。 12、窗台高度对视觉和使用心理的影响,这部分经常出问题的地方是在一层小斜屋面根部与二层窗台墙体交接部位。看图时首先需搞

水岸明珠模板施工方案(正稿)

一、工程概况 本工程由XX世创房产公司投资建设,华美(XX)建筑XX设计,XX省闽中地质工程勘察公司勘察,XX省固成建设工程管理XX监理,XX六建建设集团XX组织施工。 1.1设计概况 永安水岸明珠二期工程由4幢18层,2幢28层商品房组成。层高3.0米,底层架空层层高3.6米。 具体建筑面积及高度见下表。

结构断面尺寸基本概况如下表: 本工程混凝土施工采用泵送商品混凝土。 二、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规X和规程,具体见表1。 表1模板编制的主要依据

三、施工安排 3.1施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工

1.根据模板工作量及施工总进度计划安排,配备2个木工班组,每班40∽60人,7#、8#、9#、12#楼为一班,10#、11#楼为一班。 2.模板施工纳入项经部质量管理体系,以项目经理为首,技术负责人、专职质检员、施工员及模板班组均按职责和岗位进行模板施工的质量管理。 3.本模板施工的所有施工过程需接受项经部质量管理体系的有关人员的监督和管理。四、施工准备 4.1材料准备 4.1.1原材料性能及质量要求 1.柱、梁板模板全部采用地产优质覆面酚醛树脂浸渍复合九层胶合板,板面涂覆热压一层酚醛树脂,规格尺寸为915×1830×18mm,1200×2440×18mm两种,胶合板板边四周均涂封防水油漆,耐磨性强,表面平整光滑,不易吸水受潮变形,使用周期为普通胶合板的3∽5倍,作为柱、梁板等结构的主模板,是控制本工程模板施工工艺的主导因素。 2.骨料及搁栅选用50×100mm,100×100mm,75×150mm,120×120mm四种规格方木,经刨光处理后,保证断面一致,腐烂扭裂木材不得使用。柱竖向压骨采用100×100mm方木。 3.本工程标准层3.0米,采用木支撑。 4.脱模剂采用非油性脱模剂,无毒无污染,工作条件及脱模效果好,砼表面平整光滑,无气眼,不污染砼表面及钢筋,不需处理就可直接使用。 模板及支撑实际用量表

图纸梁平法施工图的看图要点

技巧心得:梁平法施工图的看图要点 看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等 看图要点: 1、根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸; 2、根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。 3、仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确; 同样的问题对梁,搭接处也必须要加密 而且间距不是100,而是5d 纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关 4、若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。 5、检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。 检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾; 6、检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注 7、检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座 这是很普遍的设计通病 楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病 因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上 在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼 梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生 8、结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、 附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等

9、非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾 非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要 非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图一一因为非矩形截面梁一一平法写不到家一一唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋 这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件 10、初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个 钢筋的形状和尺寸 动手画画,看图识图,用图来配合思考 11、检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。 这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开 连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有 框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不合理,就要提出来 12、看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议着重指出,柱 梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋 柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛 必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配 奇奇搭配,施工无法实施 奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更 13、注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。 埋件比植筋好,新建工程,少用或不用植筋。 植筋一一是一种加固改造工艺,不是新建工艺,一个管理得好得项目部,应该避免新建 植筋。 植筋技术出现在《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)考试技巧:柱平法施工图的看图要点

高层住宅楼模板施工方案

钢花公寓公共租赁住房项目 1# 、2#楼(一期工程) 模板工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河北建工集团有限责任公司 二〇一七年八月十五日 第一节编制依据 根据钢花公寓1# 2# 楼公共租赁住房一期工程施工设计蓝图 1.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 第二节工程概况 工程名称:钢花公寓1# 2# 楼公共租赁住房一期工程 建设单位:安钢集团金信房地产开发有限责任公司 建设地点:殷都区老安林路与钢一路交叉口西南角 设计单位:安阳市建筑设计研究院 监理单位:郑州恒基建设监理有限公司

施工单位:河北建工集团有限责任公司 本工程共1#楼、2#楼两栋26层的公寓住宅和人防工程及商业配套,地下室两层。基础型式为筏板基础,结构形式为框剪结构。1#楼建筑总长度为59m,2#楼建筑总长度为52.2m;建筑总面积49447㎡。 结构总高度为76.300米,地下室一层、二层层高为3.3米,标准层层高为2.90米。商业群房一层层高3.70米,二层至五层层高均为3.20米。结构总高度为16.670米。建筑结构等级为二级,设计使用年限50年,地下室防水为二级,设备房一级。 第三节、施工准备 一、材料及主要机具: 1、胶合板块:1830×915×18的多层胶合板 2、支撑系统:楼平面支撑:50×100硬松方木和杉方木,其余均为?48×3.5的不同长度的钢管,设置水平杠,扫地杠,剪刀撑。 3 、脱模剂:油质隔离剂。 4 、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 5、作业条件:墙、柱根内混凝土渣已清理干净,墙钢筋已绑扎完毕,各种预埋件已放置,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块或塑料垫块,并办完隐检手续。 6、确定所建工程的施工区段划分。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项方案(专家论证)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项方案 (专家论证)

目录 1 编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 2 工程概况 (2) 2.1 工程总体概况 (2) 3 施工计划 (5) 3.1 组织管理机构 (5) 3.2 施工进度计划 (8) 3.3 材料计划 (9) 3.4 设备计划 (9) 3.5 劳动力计划及特种作业人员名单 (10) 4 施工工艺 (11) 4.1技术参数 (11) 4.1.1 材料要求: (11) 4.1.2 混凝土墙模板支设 (11) 4.1.3板底支撑系统技术参数: (12) 4.1.5 梁底、梁侧支撑系统技术参数: (13) 4.2 工艺流程 (14) 4.3施工方法 (15) 4.3.1模板组拼 (15) 4.3.2 模板定位 (16) 4.3.3 模板的支设 (16) 4.3.4混凝土浇筑 (16) 4.3.5泵管固定 (20) 4.4结构竖向模板 (25) 4.4.1 上部结构墙体模板 (25) 4.5 楼层梁、板模板 (28) 4.5.1楼板模板支设 (28) 4.5.2 楼面板模板安装图 (28) 5模板制作、安装技术措施 (32) 5.1 进场模板质量标准 (32) 5.2 模板安装质量要求 (32) 5.3梁、板模板支撑架体系 (36) 5.4 特殊部位模板 (39) 5.5 其他注意事项 (41) 5.6 脱模剂及模板堆放、维修 (41) 5.7 模板工程的冬期施工 (42) 6. 监测监控 (42) 6.1 检查监控 (42) 6.2 整架验收 (46) 6.3 使用监控 (49) 7 模板的拆除 (50) 8成品保护措施 (51) 9 施工安全控制措施 (52)

建筑施工图纸看图技巧

精品文档看懂建筑图纸的技巧 一、识图 1、先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。 2、再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。 3、看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。 4、详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。 5、结构图从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与建筑图相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。 6、建筑图看每层的布置是否合理,非承重墙及承重墙的布置是否合理,梁、柱等布置是否美观,位置、尺寸与结构图是否一致,各种洞口有无精品文档2、建筑设计图纸中,长度一般以mm 为,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“啲;为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。 3、如在建筑设计图中:“c2(钢冈筋砼jl (240400)配4?16络?6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350mm,宽约180mm--190mm)。 4、如在建筑设计图中:“C20砼小柱(240240)配4?12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“?@6200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的

模板工程施工方案(框剪)

东郊小镇第八街区 19#、1618#、2126#楼及地下室A工程模板工程施工方案 舜元建设(集团)有限公司 二零一一年七月

模板工程施工方案 一、项目工程概况 ?工程名称:东郊小镇第八街区19#、1618#、2126#楼及地下室A工程 ?工程地址:江苏省南京市江宁区麒麟镇,在已建成的第三、六街区西测 ?建设单位:百胜麒麟(南京)建设发展有限公司 ?建筑面积:69222m2 ?结构类型:框剪结构 二、编制依据 1)按照国家法律、法规和强制性标准《建筑施工混凝土结构工程质量验收规范》50204-2002进行编制。 2)东郊小镇第八街区19#、1618#、2126#楼及地下室A工程施工组织设计。 3)工程施工图纸。 三、施工准备: 1、材料选用: 1)模板采用九夹板板,厚度为16。 2)支撑系统采用钢管加模板形式。 3)钢楞用钢管与扣件,木楞用40×90木楞,拉紧穿墙螺栓采用Φ12。 4)脱模剂用跨世纪新型建材932砼脱模剂。 2、作业条件: 1)在图纸会审后,根据工程特点、计划、合同、工期及现场环境,对各分部砼模板进行配料,确定模板翻样图按翻样图制作下料。 2)按组织设计要求配制两套模板,以供周转。 3)模板涂刷脱模剂,并分规格堆放。 4)根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 5)钢筋绑扎、水电预埋等工种配合密切。 6)根据模板方案、图纸要求和工艺标准,班组施工进行安全技术交底。四、模板安装

模板支撑的地面应硬实并铺垫木板。模板涂脱模剂时,先清除模板表面的尘 土和砼残留渣物再涂刷,涂刷应均匀,不得漏刷和玷污钢筋。 根据施工图纸和施工规范要求对模板进行计算,模板必须能够承受结构自重、砼重量、钢筋重量、施工荷载(包括施工人员及设备)及振捣时产生的荷载(附计算书)。 (一)、基础底板模板施工 1.底板外侧为围护结构传力带,需采用砖胎模。集水井、承台、地梁下翻也需采用砖胎模,砖胎模采用标准粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,内侧为正面墙,并用水泥砂浆粉平、抹光。外侧回填土,分层夯实,上做100厚C15素砼垫层。电梯井、集水井内模采用木模,方木或钢管支撑固定。 2.外围墙板模板 地下室底板与外墙板的施工缝留在板面上300处水平留置,,采用钢板止水带。钢板止水片采用电焊固定在墙板主筋上,以保证钢板止水片位置正确。300㎜高外墙板采用木模挂板。 (二)地下室墙板模板 墙板模板采用木制九夹板,内楞采用方木,截面40×90,每道内楞1根方木,间距250。外楞采用圆钢管φ48×3.5,每道外楞2根钢楞,间距500。 墙板设对穿螺栓拉结,考虑商品砼,泵送对墙模板侧压力较大,对穿螺栓采用φ12钢筋制作,间距500×500,对穿螺栓与钢管固定采用加强型伞形销加螺母。为防止地下室外墙板渗水对穿螺栓加焊止水片。为防止对穿螺栓端部锈蚀,对穿螺栓在模板内侧穿放一块20厚小木块,拆模后将小木块清除,对穿螺栓沿凹槽底割平,用1:2水泥砂浆封闭。 模板支撑采用φ48×3.5钢管。墙板与柱间的支撑连成整体,以加强稳定和整体性。 (三)、柱模板: 1、柱模施工时,应根据所弹出的模板边线及控制并经根部找平,同时按钢筋根部墙板断面尺寸焊Ф12以上的限位钢筋(并收小5左右) 2、柱帽:要特别注意柱帽模板的制作和安装。柱帽与柱、梁、板互相交接,为确保其几何尺寸的准确,柱帽模板采用木模,用九夹板、木搁栅榀装,木龙骨固定。

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案知识讲解

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

精品资料 某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

目录 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (3) 三.施工准备 (4) 四. 施工工艺 (5) 五.施工安全保证措施 (20) 5.1组织保障 (20) 5.2技术措施 (24) 5.3应急预案 (28) 5.4监测监控 (32) 六.质量保证措施 (33) 七.成品保护 (34) 八.混凝土施工质量控制措施 (35) 九.技术交底 (37)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 本工程由*****,****公司设计,*****承担监理任务,****承建,项目地址位于**市**路与**路交汇处西北角,工程包括1#楼、2#楼、3#楼地上层数为32层,地上层数为32层,地下二层,1#楼建筑面积为13847.63㎡、2#楼建筑面积为14179.38㎡,3#楼建筑面积为15209.66㎡;地下室建筑面积为14710.06㎡;合计58008.43㎡,本工程地下室负一层层高为4.4米,负二层为3.7m,一层层高为5.3米,二层以上层高为3.0米。1#、2#、3#楼建筑总高为107.35米。基础采用筏板、独立基础,主体结构类型为框剪结构,抗震等级地下室工程(包括商业街)剪力墙二级,其余为三级,框架(地下室中上部主楼范围内)为二级;其余为三级。抗震设防烈度为6度。 为了加快工程进度,利于施工企业的组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好的情况下,本工程采用进行框架柱钢筋的绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板的支设,然后进行梁钢筋的绑扎和安装,同时进行板钢筋的绑扎和框架柱模板的安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑的施工工艺。 根据自治区住房和城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件的相关规定: 一、严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前的实际状况,原则上在我区施工的房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。 二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技

混凝土梁板柱浇筑施工方案

混凝土(梁板柱)浇筑施工计划 令狐采学 一、施工准备 1.1 作业条件 1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、顶埋件及管线等全部装置完毕,经检查合适设计要求,并办完隐、预检手续。 2、浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕.并经检查合格。 3、振捣器(棒)等混凝土浇筑的工具经检验试运转合格。 4、工长根据施工计划对操纵班组已进行全面施工技术培训,混凝土浇筑申请书已被批准。 1.2 材质要求 1、水泥:水泥品种、强度品级应根据设计要求确定。质量合适国家现行水泥标准。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度品级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量合适国家现行标准。 3、水:自来水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采取外加剂。外加剂须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采取掺合料。质量合适国家现行标准。 6、隔离剂:水质隔离剂。

以上资料均有混凝土公司出具的检测陈述。 1.3 施工机具 拔出式振捣器、木抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、串桶、塔式起重机、混凝土标尺杆、等。 二、混凝土浇筑与振捣要求 2.1基本施工要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超出2m,浇筑高度如超出2m时必须采纳办法,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据混凝土供应能力,一次浇筑方量、混凝土初凝时间、结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 3、使用拔出式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不年夜于振捣作用半径的1.25倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应拔出下层5~10cm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。概略振动器(或称平板振动器)的移动间距,应包管振动器的平板笼盖已振实部分的边沿。 4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层棍凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超出2h应按施工缝处理(当混凝土的凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)。 5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件

建筑施工图识图和理解要点

建筑施工图识图和理解要点 1.建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2.图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3.建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4.建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改,通常不影响建筑功能及使用效果上的修改,建筑也是会同意修改的,如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大,没办法的...),看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5.建筑立面图

高层框剪模板施工方案

一、编制依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 2、临朐县中央商务区二期车库工程施工图 3、《建筑施工手册》 4、《实用五金手册》 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005。 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 临朐县中央商务区2#工程工程位于临朐县弥河路以北民主路以东骈邑路以西。本建筑为框剪结构,建筑面积约14039m2,其中车库面积为12568.4 m2,地下储藏室为1470.6m2。 三、模板方案的选择 1、基础底板模板 基础砖外模的砌筑:垫层施工完后在墙基、防水底板基础四周砌筑240砖模,M5水泥砂浆砌筑。在砖模施工过程中,确保基础底板的几何尺寸,考虑粉刷层及防水保护层的厚度。杜绝因几何尺寸不准确,造成返工现象。最上面三皮砖用石灰砂浆砌筑,可使上部做防水层搭接时便于拆砖。砖模的抹灰,在阴角、阳角处抹成圆角,表面光滑,无毛细孔及抹子痕迹,保证防水施工顺利进行。 2、地下外墙模板 (1)防水底板与混凝土外墙之间留水平施工缝,墙体水平施工缝高出底板150mm,施工缝处用止水钢板。 (2)地下室外墙模板采用竹胶合模板。支模采用50x100木方钢管架子与自制螺栓相结合,外墙螺杆Ф12,长度为墙厚加420mm,螺杆上焊上4x80x100止水钢片,木方间距不大于250mm,竖向钢管间距不大于350mm,横向钢管间距不大于450mm。具体作法如下图所示:

对拉螺栓在高度1m以下垂直间距300mm,水平间距500mm;1m以上垂直间距500mm,水平间距600mm。钢管排架立杆间距500mm~800mm,注意跨中加强部位间距小、加密。立杆架设扫地杆,底部设铁板或竹胶板垫片。排架应有剪刀撑加固,保证其稳定性和刚度。 (3)由于主楼筏板与防水底板连接,考虑到主楼防水筏板施工完成后与车库防水底板有施工缝,混凝土防水底板与主楼筏板施工缝处设止水条,按总说明留至,用水泥钉将5000mm*30*mm*20mm 止水条钉在砼墙中间。 3、剪力墙模板设计 剪力墙模板采用竹胶合模板。支模采用50x100木方钢管架子与自制螺栓相结合,墙体螺杆Ф12,长度为墙厚加360mm,木方间距不大于250mm,竖向钢管间距不大于250mm,横向钢管间距不大于450mm。对拉螺栓垂直间距450mm,水平间距450mm。 剪力墙模板支设如下图所示: 4、现浇板模板设计 (1)现浇顶板采用12mm竹胶模板,在竹胶板下采用5cm×10cm方木,间距不大于400mm,方木下钢管间距不大于700mm,立杆间距与方木下的横向钢管一致,纵横水平杆间距1.5m,必须设扫地杆。为了保证架子的钢度和稳定性,立杆之间须设剪刀撑,其间距不大于4m。 (2)现浇楼板采用竹胶合板模板,方木内楞,外楞采用Φ4.8×3.5的钢管组成。竹胶板必须采用尺寸规格一致,无起壳分层的优质竹胶板。方木无翘曲变形,经平刨、压刨加工成统一规格后使用。 四、模板配置 模板配置量按地下整体梁、顶板模板展开面配置,能够满足本工程的使用需要;进入冬期施工期,根据需求配置模板,满足工程施工需求。 五、质量标准 1、一般规定

混凝土梁板柱浇筑施工方案

混凝土(梁板柱)浇筑施工方案 一、施工准备 1.1 作业条件 1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、顶埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。 2、浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕.并经检查合格。 3、振捣器(棒)等混凝土浇筑的工具经检验试运转合格。 4、工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术培训,混凝土浇筑申请书已被批准。 1.2 材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合国家现行水泥标准。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合国家现行标准。 3、水:自来水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合国家现行标准。

6、隔离剂:水质隔离剂。 以上材料均有混凝土公司出具的检测报告。 1.3 施工机具 插入式振捣器、木抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、串桶、塔式起重机、混凝土标尺杆、等。 二、混凝土浇筑与振捣要求 2.1基本施工要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过2m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据混凝土供应能力,一次浇筑方量、混凝土初凝时间、结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.25倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层5~10cm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层棍凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝

某高层住宅工程大模板施工方案

高层住宅工程大模板施工方案 第1章编制依据 1.××建筑、结构施工图样。 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)。 3.现行国家标准《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《木结构设计规范》(GB 50005-2003)的规定。 4.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)。 5.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)。 6.《建筑施工安全技术》(ZBBZH/GJ 12)。 7.××施工组织总设计以及单体施工组织设计。 8.××提供的模板设计方案。 第2章工程概况 开发有限公司开发的高层住宅,由××设计研究院设计。本工程共有15栋单体及车库组成。 C-2、C-4、C-6~C-9、C-14、C-16、C-18#楼层数为9层,剪力墙结构,层高为2.8m;C-3、C-5、C-15、C-17#楼层数为5层,剪力墙结构,层高为2.8m。 C-1#楼层数为15层,剪力墙结构,1层和2层为非标层,层高3.6m;3层以上为标准层,层高为2.8m。 ××楼为框剪结构,层数为9层。1层和2层为非标层,层高3.6m;3层以上层高为5.3m。 本工程除××楼外,地上墙体模板全部采用大钢模板。各楼的建筑外墙均为200mm厚,内墙为200mm、160mm。板厚为110mm、140mm。 第3章施工部署 3.1 技术准备 3.1.1施工流水段的划分 为保证各楼的正常施工,提高施工进度,根据各楼的平面结构形式,以单元为单位进行流水段的划分。5层、9层楼模板分成五个施工流水段,C-1#楼分为两个流水段。 5、9层楼号流水段划分(由东向西) C-1#楼流水段划分 3.1.2模板设计 本工程大钢模板委托XX模板有限公司设计加工。 1.墙体大模板