文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级建造师重点归纳

一级建造师重点归纳

一级建造师重点归纳
一级建造师重点归纳

1、六大常用水泥的初凝时间不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其它五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

3、碱含量高会产生碱骨料反应,导致砼因不均匀膨胀而破坏。

4、凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不合国家标准,均为废品。

(1)和易性包括流动性(坍落度监测)、黏聚性和保水性(目测)。

(2)和易性由材料本身和工艺决定,其中最主要的影响因素是单位体积用水量

3、钢材的力学性能

(1)抗拉性能中的屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据

(2)钢材的塑性指标通常用伸长率和断面收缩率表示

(3)冲击韧性随温度的下降而减小,当降到一定温度时,冲击值急剧下降,从而使钢材出现脆性断裂,这种性质称为钢的冷脆性。

(4)耐疲劳性:钢材的疲劳极限与其抗拉强度正相关

4、(1)建筑钢材的含碳量不大于0.8%,随着钢材强度和硬度的提高,塑性和韧性下降。

1A413015 砼外加剂种类和应用

2、建筑涂料

(1)主要成膜物质有树脂、油料

(2)卷材:主要包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材三大系列。

3、绝热材料

(1)无机绝热:膨胀蛭石和膨胀珍珠岩

(2)有机绝热:泡沫塑料、硬质泡沫橡胶

(3)金属绝热:铝箔波形保温隔热板、玻璃棉制品铝箔复合材料和反射型保温隔热材料。

2、地下水控制方法使用条件

1A414024 验槽方法

1、验槽时须具备的资料和条件

(1)勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场

(2)基础施工图和结构总说明

(3)详勘阶段的岩土工程勘察报告

(4)开挖完毕、槽底无浮土、松土。条件良好的基槽。

3、大体积砼养护:12h内加以覆盖浇水,普通硅酸盐水泥拌制的砼养护不得少于14d,矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的砼养护时间不得少于21d。

4、大体积砼裂缝控制

(1)选低水化热水泥,加缓凝减水剂(2)适当减低水灰比,减少水泥用量。(3)降低入模温度,控制内外温差,骨料水洗,避免暴晒。(4)及时覆盖保温、保湿养护(5)可预埋冷却水管导热(6)掺入微膨胀剂(7)设置后浇带(8)二次抹面

1A414033 地下连续墙工艺

1、作用:适于深基坑开挖和地下建筑临时和永久的挡土维护结构;地下水位以下的截水、防渗;还可作为承受上部建筑的永久荷载并兼有挡土墙和承重基础的作用。

1A414034 常用地基处理方法

换填采用的材料应强度高、压缩性低、且无侵蚀性。

9、钢筋安装

1A414043 砌体结构技术要求和方法

1、砂浆的拌制:水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min

2、烧结普通砖

(1)砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不得小于8mm,也不应大于12mm。

(2)砖墙水平灰缝饱满度不得小于80%;垂直灰缝不得出现明缝、瞎缝和假缝。

(3)砖墙上留置临时洞口其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。

3、下列部位不得留脚手眼

(1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱

(2)过梁上与过梁成60°角范围及过梁净跨度1/2的高度范围内

(3)宽度小于1m的窗间墙

(4)砌体门洞口两侧200mm(石砌体300)和转角处450mm(石砌体600)范围内

(5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内

(6)空心砌体、加气块

1、钢材的可焊性:碳当量Ceq越小,钢材的淬硬性倾向越小,可焊性就越好。

5、高强度螺栓为摩擦连接。

6、设计同意扩孔后的孔径不应超过1.2d,高强螺栓安装环境不宜低于-10℃。

1、先张法:预应力是靠预应力筋与砼之间粘结力传递给砼,

后张法:预应力是靠锚具传递给砼,并使其产生预压应力。

2、先张法

(1)采用单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边对称进行。张拉完立即浇筑,如超24h未浇筑,须对预应力筋进行再次检查。

(2)浇筑砼前,发生断裂或滑脱的预应力筋必须更换

(3)放张时,砼强度不低于立方体抗压强度标准值的75%。

3、后张法

(1)砼张拉时,砼强度不低于设计砼立方体抗压强度标准值的75%。

(2)断裂或滑脱的预应力筋数量严禁超过同一截面预应力筋总数的3%,且每束不得超过一根。

4、无粘结预应力不需要留孔道和灌浆。

1A414050 防水工程的技术要求和方法

2、普通水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,养护时间不得少于14d。

3、卷材防水施工

(1)底板垫层砼平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其它部位满粘。

(2)厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材严禁用热熔法。

1A414053 室内防水工程施工的技术要求和方法

1A414060 装修工程施工技术要求和方法

3、吊杆距主龙骨端部不得大于300mm,大于时应加吊杆;固定板材的次龙骨间距不得大于600mm,潮湿地区应400mm。

3、应从门洞口处向两侧依次进行,当无洞口时,应从一端向另一端顺序安装。

2、成品保护:整体面层施工后,养护时间不应小于7d;抗压强度应达到5Mpa后,方准上人行走。

3、水泥砼散水、明沟,应设置伸缩缝,其延米间距不得大于10m,缝宽为15-20mm,缝内填嵌柔性密封材料。

2、后置埋件:

(1)锚栓不得布置在砼保护层中,锚固深度不得包括砼饰面层或抹灰层。

(2)锚栓不宜设置在钢筋密集区域(如承重梁底部),应避开受力主筋,钻孔不得伤及钢筋。

(4)加工好的玻璃板块,随机抽取1%进行剥离试验,以确定硅酮结构密封胶与铝框的粘接强度及结构胶的固化程度。

(5)养护应在20℃、湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构胶固化一般需14-21d;双组分7-10d。

4、构件式幕墙安装

(1)玻璃面板在现场应在其所在楼层室内靠墙放置,倾角70°-75°.

(2)一般采用人工吸盘安装面板玻璃

(3)半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块的压块或钩块固定点间距不宜大于300mm。不得采用自攻螺钉固定玻璃块。

相关文档