一、选择题:

1.在考虑机房UPS系统的基本容量时,可以按照如下公式计算,式中E表示UPS的基本容

量,P表示信息设备的计算负荷--( D )

A E = P

B E >=P

C E>=1.5P

D E>=1.2P

2.在接地系统中安全接地不包括:( D )

A、保护接地和保护接零

B、重复接地和共同接地

C、静电接地和屏蔽接地

D、强电系统中性点接地和弱电系统接地

3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A )

A、加湿

B、蒸发

C、压缩

D、冷凝

E、节流

4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果差的原因是:( D )

A、制冷剂不足,压力偏低

B、制冷剂过多,压力偏高

C、制冷系统内含氟量过低

D、制冷系统内包含的空气量不足

5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境系统,以下不属于环境系统的有( B )

A、视频监控

B、配电监控

C、漏水监控

D、门禁监控

6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。

A、电源设备

B、空调设备

C、机房环境

D、照明设备

7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。

A、传感器

B、变送器

C、逆变器

D、控制器

8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,电解液是(A )溶液。

A.硫酸

B.盐酸

C.硝酸

D.醋酸

9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制冷系统能否有效运转的关键,下列说法正

确的是(B)

A、机柜间距小于80厘米

B、采用下送风、上回风、冷热通道分离

C、地板下布线槽

D、机柜摆放采取“面对背”

10.UPS是不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。按其工作原理划分

不正确的是(D)

A、后备式

B、在线式

C、互动式

D、隔离冗余式

11.在线式UPS市电正常供电时,市电经过( B )后,分为两个回路同时动作,其一是经

由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用?

A.降压 B.整流 C.逆变 D.升压

12.UPS单机运行时负载量不宜长期超过其额定容量的( C )?

A.60% B.70% C.80% D.90%

13.20.当在机房布置机柜时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于( B )。

A:1m B:1.2m C:1.5m D:2m

14.成行排列的机柜,其长度超过____时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距

离超过____时,在两个通道之间还应增加通道。( C )

A:4m 8m B:5m 10m C:6m 15m D:8m 20m

15.机房在空调送风制冷情况下,应该保持( C )的风压情况

A、0压力

B、负压力

C、正压力

16.活动地板下的空间作为空调静压箱时,地板高度不宜小于( D )mm.

A 250

B 300

C 350

D 400

17.主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于()Pa,与室外静压差

不宜小于( A )Pa。

A 5,10

B 10,15

C 15,20

D 20,30

18.B级机房柴油发电机作为后备电源时,其燃料存储量能满足的工作时间应不小于( D )

小时。

A.4

B.8

C.12

D.24

19.按照《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008下列哪选项符合电子信息系统机房

应为A级?( B )

A. 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱

B.电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

C.电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

D.电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱.

20.在机房空调出现故障、制冷达不到要求或关键设备局部温度过高时,使用( B )进行

降温最合理。

A.电风扇

B.空调扇

C.冰袋

D.碳水化合物制冷剂

21.机房起火最好用那种灭火器( B )

A.干粉灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.1211灭火器

D.水

22.UPS是解决公共电网对敏感用电负荷( D )问题的装置。

A.电压波动B.供电短时间中断

C.频率波动D.以上皆是

23.UPS的自动旁路的作用是( A )。

A.UPS设备的基本冗余部件

B.用于UPS设备的检修

C.实现UPS对蓄电池的充电

D.停电时实现UPS蓄电池的放电

24.机房空调采用下送风、上回风的送风方式,设备回风口至天花板底部的最小间距为多少:( C )

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

25.以下哪项不是机房专用空调的主要组成部分( C )

A.控制系统

B.送风系统

C.封闭系统

D.制冷循环系统及除湿系统

E.加湿系统及补偿加热系统

26.下面关于“零地电压”叙述错误的是( C )

A.中性线与PE线之间的电位差称为“零地电压”。

B.当“零地电压“高于电子信息设备的允许值时,将引起硬件故障,烧毁设备。

C.“零地电压”不会引发控制信号的误动作。

D.“零地电压”会影响通信质量,延误通信的正常进行。

27.关于空调的说法中正确的是( D )

A.水平安装的空调的室外机其冷媒流向是下进上出,而立式安装的其冷媒流向是上进下出

B.冷风风量越大越有利于设备降温。

C.当空调的冷凝管出现冰堵时可使用敲打的方式排除故障。

D.改善空调的气流组织可以节能。

28.下列对于制冷系统的说法不正确的是( B )

A.流入冷凝器的是高温高压气体。

B.流入膨胀阀的是高温高压液体。

C.流入蒸发器的是低温低压液体。

D.流入压缩机的是低温低压气体。

29.电子信息系统机房设计规范GB50174-2008的标准要求,A/B级机房设备运行对环境的要求是( D )

A:温度20±2℃,相对湿度45%-65%

B:温度23±2℃,相对湿度40%-70%

C:温度25±1℃,相对湿度40%-65%

D:温度23±1℃,相对湿度40%-55%

30.按照国标GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》,电子信息系统机房应划分为( A )

A. A 、B 、C 三级

B. A 、B 二级

C. 大型、中型、小型三级

D. 大型、小型二级

31.听到环境监控报警器漏水报警后第一时间应当(A )

A.查看现场情况

B.关闭总水阀

C.通知相关维护人员

D.消除报警声

32.为满足机房设备的正常运行,按照GB50174-2008规范,机房的零地电压应控制在( C )伏特

A <5

B <1

C <2 D<4

33.下列节能手段中,哪项措施最能改善机房的PUE值( C )

A 机房照明采用节能灯

B 机房计算机系统符合节能要求

C 空调系统采用合理的节能措施

D 机房的建筑材料是否符合节能要求

34.精密空调机组运行时,制冷剂在下面那两个部件内有相态变化:___D___

A、压缩机、冷凝器

B、压缩机、蒸发器

C、膨胀阀、压缩机

D、蒸发器、冷凝器

35.压缩式制冷循环经过四个过程,它们依次是__D____

A、压缩、节流、蒸发、冷凝

B、压缩、冷凝、蒸发、节流

C、压缩、蒸发、节流、冷凝

D、压缩、冷凝、节流、蒸发

36.机房面积100平方米,机房内设备总功率为30KW,下面那中算法最接近机房实际热负荷:___C___

A、100×0.3=30 KW

B、100×0.15+30=45 KW

C、100×0.15+30×0.8= 39 KW

D、30 KW

37.有一空调制冷正常,但室内温度却出现远低于设定温度的现象,请问哪种情况不可能导致此情况出现?( A )

A.冷剂异常 B.控制电路异常

C.压缩机接触器异常 D.温度探头故障

38.电池容量常用符号___表示,单位是___。( B )

A.V,Ah B.C,Ah C.V,A D.C,A

39.不间断电源(UPS)按照输入输出方式可分为哪几类?( D)

A.单相输入、单相输出

B.三相输入,单相输出

C.三相输入、三相输出

D.以上都是

40.机房辅助设备通常由哪几个系统组成?

A.电源系统、空调系统

B.监控系统、消防系统

C.安防系统

D. 以上都是

41.国标GB50174-2008中规定的不间断电源系统电池室应在什么温度范围(蓄电池使用的环境温度)?(A)

A.15℃~25℃

B. 18℃~25℃

C. 20℃~25℃

D. 15℃~28℃

42. 影响蓄电池安全可靠运行的因素有哪几种?( )

A.串并联方式

B. 浮充电压值与充电电流值的设定

C.连接电缆与螺钉的松动

D.浮充电压随环境温度变化的自动调节功能

E.以上皆是

43. 哪个不是造成机房空调低压保护的原因?(B)

A.制冷系统泄漏

B.制冷剂充注过量

C.压力保护装置故障

D.系统堵塞

44.等电位连接的目的是(B)

A.减少需要防雷的空间内各电源设备和地之间的电位差。

B.减少需要防雷的空间内各金属部件和系统之间的电位差。

C.减少需要防雷的空间内各通信线路和设备之间的电位差。

D.减少需要防雷的空间内各主机设备和地之间的电位差。

45.在机房区域分区中,空调系统的分区与( A )分区一致。

A. 自动灭火

B. 设备区

C. 低压配电区

D. 视频监控

46. 在GB 50174-2008中 ,供配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积的( C )%

A. 40

B. 45

C. 100

D. 200

47. 蓄电池单独向负荷供电,蓄电池放电允许的最低度值称为( C )。

A. 浮充电压

B. 均衡电压

C. 终止电压

D. 开路电压

48. 计算机机房低压供配电系统(1)断路器额定电流、(2)断路器整定电流、(3)根据设备功率计算出的最大电流值、(4)查表所的线缆的载流量之间正确的搭配为( C )

A. (1)>(2)>(3)>(4)

B. (4)>(3)>(2) >(1)

C. (4)>(1)>(2)>(3)

D. (3)>(2)>(1)>(4)

二、是非题

1.在线式UPS电源的工作方式可以是串联、并机,不允许单机使用(×)

2.电子信息系统机房内的空调、水泵,冷冻机等动力设备及照明用电,应与电子信息设备

使用的UPS不同回路配电,以减少对电子信息设备的干扰(√)

3.STS 是静态转换的,ATS时自动转换的,ATS的切换时间比STS短(×)

4.冷负荷是指为使空调房间内保持所需的温度,须向房间提供的冷量(√)

5.水冷式、风冷式空调是从蒸发器形式来区分(×)

6.R410A制冷剂的ODP(臭氧层破坏系数)值为0.05 (×)

三、多项选择题

1.不间断电源(UPS)按照输入输出方式可分为哪几类?(A、B、C)

A. 单相输入、单相输出

B. 三相输入,单相输出

C. 三相输入、三相输出

D. 在线式UPS

E. 后备式UPS

2.符合新风系统设计标准的是(B、D)

A. 直接采用室外空气作为新风;

B. 每人≥40m3/h;

C. A级机房洁净度为20万级, B级机房洁净度为30万级;

D. 维持机房正压所需的新风量

3. UPS设备降低零地电压的方法(A、B、C)

A. 使UPS设备尽可能地靠近机房,缩短供电距离

B. 单相负荷应均匀地分配在三相上,中性线截面积不小于相线截面积

C. 在列头柜内加装隔离变压器

D.在UPS输入柜加装隔离变压器

4. 机房空调常需更换的部件为(B、C)

A. 干燥过滤器

B. 过滤网

C. 加湿罐

D.高压保护开关

5. 在机房安全措施里,凡设置洁净气体灭火系统的主机房,应配置专用(A、D)

A. 空气呼吸器

B. 活性碳呼吸器

C. 二氧化碳呼吸器

D.氧气呼吸器

6.防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

A. 绝缘和屏护措施;

B. 在容易电击的场合采用安全电压;

C. 电气设备进行安全接地;

D.采用微机保护

四、多项填空题

1. 机房一般防止直击雷的保护装置主要有__避雷针_、_避雷网_、__消雷器__。

2.主机房和辅助区内有可能发生水患的部位应设置___漏水检测_和___报警__装置。3.空调制冷工作的四个过程为_压缩__、__冷凝__、__节流__和__蒸发___。

4.在手持式灭火器的使用步骤中:

拔是指拔掉___保险插销__;握是指___握住瓶体__(或者握住喷管);瞄是指瞄准_火苗的根部___;扫是指在着火的范围内左右扫射。

5.机房内给水排水管道应采取防__渗漏_和防__结露___措施。

6.装设接地线的基本要求是必须先接__接地__端,后接__导线__端。

机房配套类试题汇总

机房配套类试题 一、选择题: 1.在考虑机房UPS系统的基本容量时,可以按照如下公式计算,式中E表示UPS的基本容量,P表示信息设备的计算负荷--( D ) A E = P B E >=P C E>=1.5P D E>=1.2P 2.在接地系统中安全接地不包括:( D ) A、保护接地和保护接零 B、重复接地和共同接地 C、静电接地和屏蔽接地 D、强电系统中性点接地和弱电系统接地 3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A ) A、加湿 B、蒸发 C、压缩 D、冷凝 E、节流 4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果差的原因是:( D ) A、制冷剂不足,压力偏低 B、制冷剂过多,压力偏高 C、制冷系统内含氟量过低 D、制冷系统内包含的空气量不足 5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境系统,以下不属于环境系统的有( B ) A、视频监控 B、配电监控 C、漏水监控 D、门禁监控 6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,电解液是(A )溶液。 A.硫酸 B.盐酸 C.硝酸 D.醋酸 9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制冷系统能否有效运转的关键,下列说法正确的是(B) A、机柜间距小于80厘米 B、采用下送风、上回风、冷热通道分离 C、地板下布线槽 D、机柜摆放采取“面对背” 10.UPS是不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。按其工作原理划分不正确的是(D) A、后备式 B、在线式 C、互动式 D、隔离冗余式 11.在线式UPS市电正常供电时,市电经过( B )后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用? A.降压 B.整流 C.逆变 D.升压 12.UPS单机运行时负载量不宜长期超过其额定容量的( C )? A.60% B.70% C.80% D.90% 13.20.当在机房布置机柜时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于( B )。 A:1m B:1.2m C:1.5m D:2m 14.成行排列的机柜,其长度超过____时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过____时,

安全知识机房维护试题及答案

中移铁通湖州分公司2018年安全知识竞赛试题(机房维护) 部门:姓名:得分: 一、单选题(共50题,每题1分) 1、通信生产机房楼的建筑设计、施工必须符合国家工程建设消防、安防技术标准,并依法经政府相关主管机构进行设计审核和竣工验收。未经政府相关主管机构验收或验收不合格的,(A )投入使用。 A.禁止 B.可以 C.能 2、各单位(B )是通信生产机房楼安全管理工作的第一责任人,全面负责通信生产机房楼的安全管理工作。 A.主管领导 B. 主要负责人 C.机房安全管理员 3、涉及消防设施改造的工程建设项目,设计方案须经(B )审核批准。 A.行政主管部门B.公安机关消防机构C.消防主管部门 4、机房火灾报警探测器周围范围(B )内,不得有遮挡物。 A.1m B.0.5m C.1.2m 5、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于(A)。 A. 1.5m B. 1m C. 0.5m 6、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( D)。 A、上空 B、上部 C、中部 D、根部 7、配备有气体灭火系统的场所(含灭火系统储瓶间),宜配置过滤式自救呼吸器,每个独立空间宜设(B )套。 A. 1 B. 2 C. 3 8、气体灭火系统储瓶间应有直接通向室外或疏散走道的出口,储瓶间的门应向(C )开启。 A. 内 B. 侧 C. 外 9、气体灭火系统防护区应设置泄压口,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口(A )自行关闭。 A. 应能 B. 不能 C. 可以

10、通信机房、支撑系统用房内宜配置(C ) A.干粉灭火器 B. 泡沫型灭火器 C.二氧化碳灭火器 11、通信机房、支撑系统用房每(B )应配置1具30kg推车式二氧化碳灭火器 A.100 m2 B. 110 m2 C. 120 m2 12、柴油发电机房每110m2(未设置消火栓系统和自动灭火系统的机房为55m2)应配置1具(A)磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 A.4kg B.5 kg C.3 kg 13、柴油发电机房每具灭火器的最大保护距离不应大于(B)。 A.10m B. 12m C.15m 14、1个防火计算单元(同一防火分区)内配置灭火器的数量不应少于(B )具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 15、灭火器的摆放应稳固,铭牌应朝(C)。 A.上 B.下 C.外 16、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于(C),灭火器箱不得上锁。 A.1m B.1.2 m C. 1.5m 17、依据现行《建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间最少为(B)。 A.20min B.30min C.45min D.60min 18、根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,消防配电设备应有( A )。 A.明显标志 B.明显的名牌标签 C.生产厂家标志 D.生产日期标志 19、根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距( B)大于20米。 A.可以 B.不 C. 宜 20、建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向开(B)启;自动扶梯和电梯安全不应计作疏散设施。 A、内 B、外 C、左 D、右

机房配套类试题汇总知识讲解

机房配套类试题汇总

机房配套类试题 一、选择题: 1.在考虑机房系统的基本容量时,可以按照如下公式计算,式 中E表示的基本容量,P表示信息设备的计算负荷( D ) A E = P B E > C E>=1.5P D E>=1.2P 2.在接地系统中安全接地不包括:( D ) A、保护接地和保护接零 B、重复接地和共同接地 C、静电接地和屏蔽接地 D、强电系统中性点接地和弱电系统接地 3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A ) A、加湿 B、蒸发 C、压缩 D、冷凝 E、节流 4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果差的原因是: ( D ) A、制冷剂不足,压力偏低 B、制冷剂过多,压力偏高 C、制冷系统内含氟量过低 D、制冷系统内包含的空气量不足 5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境系统,以下不属 于环境系统的有( B ) A、视频监控

B、配电监控 C、漏水监控 D、门禁监控 6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标 准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,电解液是 (A )溶液。 A.硫酸 B.盐酸 C.硝酸 D.醋酸 9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制冷系统能否有 效运转的关键,下列说法正确的是(B) A、机柜间距小于80厘米 B、采用下送风、上回风、冷热通道分离 C、地板下布线槽 D、机柜摆放采取“面对背” 10.是不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装 置。按其工作原理划分不正确的是(D) A、后备式 B、在线式 C、互动式 D、隔离冗余式 11.在线式市电正常供电时,市电经过( B )后,分为两个回 路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则

数据中心(机房)制冷空调系统运维技术考核题目答案参考

数据中心(机房)制冷空调系统运维技术考核题目答案参考 1.A类数据机房温湿度范围?单点温湿度波动范围? A类机房温湿度要求:23±1℃,40--55% ;单点温度波动小于5℃/h,湿度波动小于5%/h 参考:GB50174《电子信息系统机房设计规范》 2.空调回风参数:温度25℃,相对湿度50%;求露点温度? 13.86℃参考:标准大气压湿空气焓湿图;此题关注会查空气状态点对应的露点温度和湿球温度 3.自然冷却模式、预冷模式、普通制冷模式的切换依据,对应的环境湿球温度值是多少? 湿球温度<10℃适合自然冷却模式,10--15℃之间适合预冷模式,>15℃适合普通制冷模式 参考:水冷自控系统供冷模式转换控制逻辑 4.机房空调送风距离多少米为宜?6-10m为宜 5.数据机房采用地板送风,风速范围多少m/s为宜? 1.5--3.0m/s(2-- 2.5 m/s最佳)参考:GB50174《电子信息系统机房设计规范》 6.数据机房新风正压要求数值? 机房与走廊4.9Pa;机房与室外9.8Pa 参考:GB50174《电子信息系统机房设计规范》 7.数据机房新风量:人均参考值?每平米参考值?按机房换气次数每小时几次为宜? 按工作人员每人40m3/h;每平米25--30 m3/h;机房换气次数1.1--2.7次/h(人员进出的机房取4次/h) 8.计算:900个标准机柜(13A)需要多大面积的机房合适?如选用艾默生冷水型机房空调P3150G至少需要多少台?按4-5台以上备份1台的标准,最多需要多少台?需要多大冷量的冷水机组提供冷源?需要多大风量的新风空调提供机房正压? 每个机柜加上冷热通道,平均面积取2.3--2.5㎡;2.3×900=2070㎡(可分成4个517.5㎡模块间,每个模块225台机柜) 每平米可用制冷量不能小于1.5KW+每平米维护结构热负荷0.1KW=每平米冷量需求1.6KW 总冷量需求:1.6×2070=3312KW 查艾默生冷水型空调样本:P3150G标准冷量为148.2KW;需留有20%的预留(使用系数取0.8) 艾默生P3150G冷水型空调单机净冷量:148.2×0.8=118.56KW ○标准需求台数:3312÷118.56≈28台;冗余配置(4+1):28÷4=7台(需配备机7台);含备机需28+7=35台○IT设备功耗转换成热量系数0.6--0.8(取0.75计算);13A机柜功耗2.86KW,转换为热量2.86÷0.75≈3.81KW 总热负荷:3.81×900=3429KW,除以P3150G空调单机净冷量118.56KW≈29台,按冗余配置(4+1),需配备机7台;含备机需29+7=36台 ○空调系统制冷量取IT负载的1.3倍;IT总负载:2.86×900=2574KW;空调系统总制冷量:2574×1.3=3346.2KW 除以P3150G空调单机净冷量118.56KW≈28台,按冗余配置(4+1),需配备机7台;含备机需28+7=35台 ●需要冷量为3429KW(约1000RT)的冷水机组(离心式)1台提供冷源 新风量每平米25--30 m3/h(取30 m3/h);总新风需求30×2070=62100 m3/h,建议规划4个模块间单独提供新风62100÷4=15525 m3/h,需要新风量15525 m3/h的组合空调4台 9.制冷设备能效比EER是如何计算的? EER即制冷设备的制冷性能系数,也称能效比,表示制冷设备的单位功率制冷量。EER值越高,表示制冷设备中蒸发吸收的热量较多,压缩机耗电较少。数学计算公式:EER=制冷量(KW)/制冷消耗功率(KW) 单位:W/W或KW/h/W 10.冷站(动力站)COP是如何计算的? 冷水机组实际制冷量和配套设备(压缩机-马达+冷冻水循环泵+冷却水循环泵+冷却塔风机-马达)实际输入功率之比 11.数据机房PUE是如何计算的?绿色节能机房PUE标准? PUE是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源(电能)与IT负载使用的能源(电能)之比PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗;基准是2,越接近1表明能效水平越好

机房类运维服务方案

服务方案 一、总体维护服务方案 1、预防性检查 1.1 巡检时间 每月1日工作日上午9点 1.2、巡检地点 计算机机房 1.3、巡检目的 进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、网络设备等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。 1.4、巡检要求 1.4. 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。检查UPS蓄电池使用状态,确保蓄电池无松动。并使用温度枪进行检测物理温度。确保配电柜及UPS、蓄电池无温度过高现象。(2)机房环境:检查机房卫生状况及物理环境。 (3)机房温度:检查温湿度,将温湿度控制在一定围。温度:22℃±5℃,湿度≤60%. (4)机房空调:空调运行状态、空调部有无漏水现象、空调噪音、空调风量等。(5)机房照明:机房照明系统是否正常,有无异常状况。 (6)机房PDU:PDU市电或UPS是否正常,使用温度枪进行检测外部物理温度。 (7)机房整体:检查机房其余设备运行状态,有无报警及指示灯异常状态。 1.4. 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 1.4.3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 1.5、计算机机房现场管理要求 1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理;

运维人员考试题库.doc

1、每日上午、下午远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常,如发现数据有持续异常情况,应立即前往站点进行检查。 2、若站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。 3、检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。 4、检查自来水供应、泵取水情况,检查内部管路是否通畅,仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁,必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。 5、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。 6、对于用电极法测量的仪器,检查标准溶液和电极填充液,进行电极探头的清洗。 7、检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内,按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。 8、观察数据采集传输仪运行情况,并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查,对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。 9、总有机碳(TOC)水质自动分析仪:检查TOC-COD cr转换系数是否适用,必要时进行修正。对TOC水质自动分析仪载气气路的密封性、泵、管、加 热炉温度等进行一次检查,检查试剂余量(必要时添加或更换),检查卤 素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器,必要时加蒸馏水。

10、 pH 水质自动分析仪: pH 水质自动分析用酸液清洗一次电极,检查pH 电极是否钝化,必要时进行更换,对采样系统进行一次维护。 11、化学需氧量(COD Cr)水质在线自动监测仪:检查内部试管是否污染,必要时进行清洗。 12、流量计:检查超声波流量计高度是否发生变化。 13、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪:检验UV- COD Cr转换曲线是否适用。必要时进行修正。 14、保持机房、实验室、监测用房(监控箱)的清洁,保持设备的清洁,避免仪器振动,保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。 15、操作人员在对系统进行日常维护时,应作好巡检记录,巡检记录应包 含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和 记录,以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维 修记录。 16、COD在线监测仪每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验,进行一次现场校验,自动校准或手工校准,质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%,实际水样比对试验或校验的结不满足规定的性能指标要求时,应立即重新进行第2次比对试验或校验,连续三次结果不符合要求,应采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前应对仪器进行校验和比对试验。 17、每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。 18、在线监测设备需要停用、拆除或者更换的,应当事先报经环境保护有 关部门批准。

机房安全管理试题库完整

一、多项选择题标黄的数值是文件的条款号 1、通信生产机房楼是指设置(A、B、D )等生产用房的建筑物。2条 A.通信机房 B.支撑系统用房 C.客户服务用房 D.通信综合楼 2、通信生产机房楼严禁用于(A、B、C)等与公司生产经营无关的用途。7条A.餐饮 B.娱乐 C.住宿 D.出租 3、通信生产机房楼安全管理部门负责(A、C、E)。9条 A.负责通信生产机房楼安全管理工作的指导、监督和考核; B. 制定通信生产机房楼安全生产与安全防范设施建设标准; C.负责组织制订和贯彻落实通信生产机房楼安全生产与安全保卫管理规章制度; D. 做好安全生产和治安防范设施的维护管理; E.负责生产安全事故、治安或刑事案件的应急处置和调查处理。 4、工程建设部门负责(B、C )9条 A. 开展工程建设生产安全事故的应急处置和调查处理。 B. 负责贯彻落实国家和集团公司有关工程建设项目安全生产管理的规章制度。 C.与通信生产机房楼相关的工程建设项目的安全管理。 5、通信生产机房楼内的工作人员应(A、C、D )10条 A.严格遵守各项安全管理规章制度。 B.对本岗位的安全生产负间接责任。 C.正确执行本岗位安全生产操作规程,服从管理。 D.正确使用劳动防护用品。 6、楼内失火应(A)

A.从疏散通道逃离 B.坐电梯逃离 C.现场等待救援 D.看看是什么物质着火 7、遇到火灾时,要迅速向(C)逃生。 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火方向 8、通信生产机房楼内安装配备的(A、B、C、D、E )等消防设施、消防产品的质量应符合国家标准或行业标准。11 A.火灾自动报警系统B.自动灭火系统C.消火栓系统D.防烟排烟系统E.安全疏散标志 9、防设施投入使用后即应保证其处于正常运行和监控工作状态,(A、B、C) 12 A.不得擅自断电、停运或长期故障工作。 B.任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。 C.不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。 10、通信生产机房楼(园区)应设消防控制室。消防控制室宜设在机房楼的(A、B)29 A.首层B.地下一层 C.地下二层 11、柴油发电机房的布置要求,可布置在机房楼(或裙房)的(A、B、C)30 A.首层 B.地下一层 C. 地下二层 D. 地下三层 12、通信生产机房楼内的下列部位必须进行防火封堵:(A、B、C、D、E ) 34 A.电缆、光缆、电缆桥架(线槽)、母线槽、管道等穿越防火分隔构件

基站维护基础考试试题带答案

基站代维技能基础专业考试试题 工种:基础维护员 等级:初级 时间:90分钟 满分:100 一、 填空题(每空1分,共30空,共30分) 1、蓄电池与开关电源并联运行,市电正常时起到 电源充电 的作用;市电异常或整流器不工作的情况下,起到 电源放电 的作用。 2、 用数字万用表测量直流电压或电流时,红表笔接电路的 正极 ,黒表笔接电路的 负极 。测量电阻前应先 校零 。 3、基站严禁堆放各种 易燃 、 易爆 品和其他与生产工作无关的杂物。 4、 三相四线制供电系统中,可以获得两种电压,即 220v 和 380v 。 5、 空调电源应在交流配电箱中设置 肚里 空开,电源线走线整齐统一,明线应外加 PVC 套管. 6、通信电源有 交流 电源和 直流 电源两大系统. 7、基站电池连接条应电气接触良好,电池极柱与连接端涂覆 凡士林 或 黄油 ,防止接头氧化。 8、基站的进线孔、空调管道孔、馈线孔等应 封堵严密 ,防止小动物进入机房。 9、确保空调和室外地漏排水的 畅通 。 10、基础代维任务:日常巡检、性能测试、故障处理、设备扩容、网优调整、工程验收、事务跟工配合、 应急通讯保障 、代交电租费、资产清查、工程配合、 站点移交 、设备搬迁等。 11、VIP 基站(传输节点机房、营业厅)每月至少巡检 二 次,普通基站每月至少巡检 一 次,巡检包括巡检包括:塔基桅杆 、传输设备、 环境监控设备 、动力电源及其配套系统、 基站主设备 、WLAN 等; 姓名 单位 身份证号 职务

12、代维公司要建立严格的监督、检查与考核制度来约束代维 人员的行为。 13、三相交流电A、B、C三相分别用黄、绿、红三种 颜色表示,零线一般用蓝色做标记。 二、单选题(每题2分,共10题,共20分) 1、检测设备供电端子是否带电,以下工具仪表,在进行基站 基础维护时,使用哪种较好:____D__ A、兆欧表 B、电笔 C、钳形表 D、万用表 2、直流通信设备受电端子上电压变动围:__C___ A、-36~-57 B、40~57 C、-40~-57 、-44~-57 3、发电机运行期间,应至少留有___A__名代维人员现场值守,负责定期检查站 设备和发电机的运行状态。 A、1 B、2 C、3 D、4 4、交流引入线缆维护界面:___C__ A、以高压零壳为界,变压器设备、低压线路由代维公司负责。 B、以高压分支零壳为界,高、低压线路和变压器设备由代维公司负责。 C、以变压器出线为界,低压线路由代维公司负责。 D、以产权归属界限为界,产权归属移动的高低压线路、设备由代维公司负责。 5、土壤电阻率的测量,常用的仪表是:__B___ A、智能容量测试仪表 B、兆欧表 C、接地电阻测量仪 D、万用表 6、基站应配备___C__灭火器2只。 A、干粉 B、1211 C、二氧化碳 D、一氧化碳 7、代维人员巡检过程中发生基站退服,应 C 。 A、自行处理 B、交移动公司处理 C、立即组织抢修,并上报代维管理员 8、代维人员进出基站必须填写 A ,以确保基站各项安全工作。 A、基站进出记录本 B、基站检测记录本 C、基站巡检记录本 D、基站设备维修本 9、当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充 电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出的电压称为___B____。 A、均衡电压 B、浮充电压 C、强充电压 D、终止电压

机房安全管理试题库完整

1、通信生产机房楼是指设置(A、B、D )等生产用房的建筑物。2条 A. 通信机房 B.支撑系统用房 C.客户服务用房 D.通信综合楼 2、通信生产机房楼严禁用于(A、B、C)等与公司生产经营无关的用途。 A. 餐饮 B.娱乐C住宿D.出租 3、通信生产机房楼安全管理部门负责(A、C、E)o9条 A. 负责通信生产机房楼安全管理工作的指导、监督和考核; B. 制定通信生产机房楼安全生产与安全防范设施建设标准; C. 负责组织制订和贯彻落实通信生产机房楼安全生产与安全保卫管理规章制度; D. 做好安全生产和治安防范设施的维护管理; E负责生产安全事故、治安或刑事案件的应急处置和调查处理。 4、工程建设部门负责(B、C )9条 A. 开展工程建设生产安全事故的应急处置和调查处理。 B. 负责贯彻落实国家和集团公司有关工程建设项目安全生产管理的规章制度 C. 与通信生产机房楼相关的工程建设项目的安全管理。 5、通信生产机房楼内的工作人员应(A、C、D )10条 A. 严格遵守各项安全管理规章制度。 B对本岗位的安全生产负间接责任。

C. 正确执行本岗位安全生产操作规程,服从管理。 D. 正确使用劳动防护用品。 6楼内失火应(A) A.从疏散通道逃离 B.坐电梯逃离 C.现场等待救援 D.看看是什么物质 着火 7、遇到火灾时,要迅速向(C)逃生。 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火方 向 8、通信生产机房楼内安装配备的(A、B、C、D、E)等消防设施、消防产品的质量应符合国家标准或行业标准。11 A.火灾自动报警系统 B.自动灭火系统 C.消火栓系统 D.防烟排烟系统 E.安全疏散标志 9、防设施投入使用后即应保证其处于正常运行和监控工作状态,(A、B、C) A. 不得擅自断电、停运或长期故障工作。 B. 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。 C. 不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。 10、通信生产机房楼(园区)应设消防控制室。消防控制室宜设在机房楼的 (A、B)29 A.首层 B.地下一层 C.地下二层 11、柴油发电机房的布置要求,可布置在机房楼(或裙房)的(A、B、C)30

(完整版)桌面运维初级试题(含答案)

初级试题 一、填空题 1、主板的IDE接口用来连接(硬盘)、(光驱)等设备; 2、1TB=(1024 )GB;1GB=(1024 )MB;1MB=(1024 )KB 3、打印机按照工作原理主要分为(针式打印机)、(喷墨打印机)、(激光打印机); 4、主机面板上有两个指示灯,分别是(电源指示灯)和(硬盘指示灯); 5、某主板说明书上有"Realtek 8201CL 10/100 Mbps"一块芯片,它指的是(板载网卡)芯片 6、人们习惯上叫的64位显卡、128位显卡和256位显卡就是指其相应的(显存)位宽 7、机箱前面板信号线的连接,HDD LED是指(硬盘灯),RESET指的是(复位开关)。 8、目前流行的显卡的接口类型是(PCI-E×16 ) 9、服务器从外形上区分一般有(塔式、机架式、刀片式)几种。 10、 二、选择题 1、在电脑的最小化测试是,安装的基本硬件中不包括下列哪个硬件:( B ) A、显卡 B、硬盘 C、内存 D、CPU 2、PCI-E端口是用来接:( B ) A、声卡 B、显卡 C、网卡 D、打印机 3、PS/2键盘鼠标、USB、SATA硬盘、显示器几个设备中哪个不支持热插拔(A ) A、PS/2键盘鼠标 B、USB设备 C、SATA硬盘 D、显示器 4、关于显示器的分辨率下列描述不正确的是:( C ) A、分辨率是指屏幕上可以容纳的像素点的个数。 B、分辨率越高,屏幕上能够显示的像素也就越多,图像也就越清晰。 C、分辨率越高,屏幕上的图标也就越大。 D、过高的分辨率可能会使显示器无法显示。 5、下列跳线中,哪个属于电源按钮线:(D ) A、RESET SW B、POWER LED C、SPEAKER D、POWER SW 6、负责计算机内部之间的各种算术运算和逻辑运算的功能,主要由(A)来实现。 A.CPU B. 主板 C.内存 D.显卡 7.主机背后的扩展插包括(D )。 A.电源插槽 B.串行端口并行端口 C.显示器插槽 D.以上都包括 8.台式电脑中经常使用的硬盘是(B )。 A、5.25英寸 B、3.5英寸 C、2.5英寸 D、1.8英寸 9、主板上的RJ45接口是什么接口(A)。 A、网络接口 B、视屏接口 C、串口 D、并口 10.关于硬盘活动分区说法正确的是(D )。 A、一个硬盘的活动分区可以有多个 B、安装了操作系统的分区一定为活动分区 C、正在使用的操作系统分区一定为活动分区 D、如果要在某个主分区上安装Windows操作系统,则应将此主分区设置为活动分区11.模拟视屏接口、数字视屏接口、高清多媒体接口它们对应的英文简写是(C ) A、DVI VGA HDMI B、HDMI VGA DVI C、VGA DVI HDMI D、HDMI DVI VGA

机房运维考核试题

软件园机房运维人员考核试卷 姓名:电话: 一、填空题:(20分) 1、机房温度、湿度应严格符合设备运行的要求,温度正常的工作 范围是_18-28_____度;相对湿度正常的工作范围是__40-60___%; 2、严格外来人员进出机房制度,外来人员应填写__进出机房人员 登记表___,方可进入机房; 3、按照值班巡检制度规定,__1___小时巡检机房一次; 4、机房内市电接入柜上红灯表示___合闸灯____,绿灯表示____ 分闸灯_____ 5、机房内UPS有__2__台,各接入__4___组蓄电池,总电压是 __490__V 6、UPS的__旁路___装置,其目的是为了避免在UPS设备发生故 障或进行维修时中断电源 二、选择题:(20分) 1、MAC地址表示方法正确的是( D ) A、0778 B、202.201.32.100 C、01111110.01001000.11110101.00101010 D、00-60-58-70-C8-9A 2、当前企业网络内部常常采用私有IP地址进行通信,那么以下哪个地址属于私有IP地址( D )

A. 0.1.1.1 B. 127.5.4.3 C. 128.0.0.5 D. 172.24.35.36 3、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( D ) A、上空 B、上部 C、中部 D、根部 4、软件园机房发电机启动按钮图标(B ) A、B、C、D、 5、机房内UPS放电维护操作时,当UPS电压低于(B )必须开启 发电机或恢复市电 A、90% B、80% C、70% D、60% 6、在机房空调出现故障,制冷达不到要求或者关键设备局部温度过 高时,使用( A )进行降温最合理 A、空调扇 B、电风扇 C、冰袋 D、碳水化合物制 冷剂 7、机房巡检中对服务器的巡检时通过查看什么方式(C ) A、日志 B、电源插座 C、面板 D、主板信息 8、在进行设备环境检查时,以下哪项是正确的( D ) A. 设备应放在通风,干燥的环境中,且放置位置牢固,平整,设 备周围只允许堆积少量杂物 B. 为了节能,只要求机房的当前温度和湿度在设备规定的范围内,不要求空调可持续稳定运行 C. 电源与业务线缆建议一起布放,且布放应整齐,有序 D. 在检查接地方式及接地电阻是否符合要求时,一般要求机房的 工作地,保护地,建筑防雷地分开设置

最新安全知识机房维护试题及答案

精品文档 中移铁通湖州分公司2018年安全知识竞赛试题(机房维护) 部门:姓名:得分: 一、单选题(共50题,每题1分) 1、通信生产机房楼的建筑设计、施工必须符合国家工程建设消防、安防技术标准,并依法经政府相关主管机构进行设计审核和竣工验收。未经政府相关主管机构验收或验收不合格的,( A )投入使用。 A.禁止 B.可以 C.能 2、各单位(B )是通信生产机房楼安全管理工作的第一责任人,全面负责通信生产机房楼的安全管理工作。 A.主管领导 B. 主要负责人 C.机房安全管理员 3、涉及消防设施改造的工程建设项目,设计方案须经(B )审核批准。A.行政主管部门B.公安机关消防机构C.消防主管部门 4、机房火灾报警探测器周围范围(B )内,不得有遮挡物。 A.1m B.0.5m C.1.2m 5、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于(A)。 A. 1.5m B. 1m C. 0.5m 6、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( D)。 A、上空 B、上部 C、中部 D、根部 7、配备有气体灭火系统的场所(含灭火系统储瓶间),宜配置过滤式自救呼吸器,每个独立空间宜设( B )套。 A. 1 B. 2 C. 3 8、气体灭火系统储瓶间应有直接通向室外或疏散走道的出口,储瓶间的门应向(C )开启。 A. 内 B. 侧 C. 外 9、气体灭火系统防护区应设置泄压口,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口(A )自行关闭。 A. 应能 B. 不能 C. 可以 精品文档. 精品文档 10、通信机房、支撑系统用房内宜配置(C ) A.干粉灭火器 B. 泡沫型灭火器 C.二氧化碳灭火器 11、通信机房、支撑系统用房每(B )应配置1具30kg推车式二氧化碳灭火器22 2 m m m C. 120 B. 110A.10012、柴油发电机房每110m2(未设置消火栓系统和自动灭火系统的机房为55m2)应配置1具(A)磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 A.4kg B.5 kg C.3 kg

安全知识机房维护试题和答案

中移铁通湖州分公司2018年安全知识竞赛试题(机房维护) 部门: 姓名: 得分: 一、单选题(共50题,每题1分) 1、通信生产机房楼得建筑设计、施工必须符合国家工程建设消防、安防技术标准,并依法经政府相关主管机构进行设计审核与竣工验收。未经政府相关主管机构验收或验收不合格得,(A)投入使用。 A、禁止B、可以C、能 2、各单位( B )就是通信生产机房楼安全管理工作得第一责任人,全面负责通信生产机房楼得安全管理工作。 A.主管领导B、主要负责人C、机房安全管理员 3、涉及消防设施改造得工程建设项目,设计方案须经( B )审核批准。 A.行政主管部门B、公安机关消防机构C、消防主管部门 4、机房火灾报警探测器周围范围(B)内,不得有遮挡物. A、1m B、0、5mC、1、2m 5、探测器至空调送风口边得水平距离不应小于(A). A、1、5m B、1m C、0、5m 6、用灭火器灭火时,灭火器得喷射口应该对准火焰得( D). A、上空B、上部 C、中部 D、根部 7、配备有气体灭火系统得场所(含灭火系统储瓶间),宜配置过滤式自救呼吸器,每个独立空间宜设(B )套. A、 1 B、2 C、3 8、气体灭火系统储瓶间应有直接通向室外或疏散走道得出口,储瓶间得门应向( C)开启。 A、内B、侧C、外 9、气体灭火系统防护区应设置泄压口,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外得开口(A )自行关闭。 A、应能 B、不能 C、可以 10、通信机房、支撑系统用房内宜配置(C) A、干粉灭火器 B、泡沫型灭火器C、二氧化碳灭火器

11、通信机房、支撑系统用房每(B)应配置1具30kg推车式二氧化碳灭火器A、100m2B、110m2C、120 m2 12、柴油发电机房每110m2(未设置消火栓系统与自动灭火系统得机房为55m2)应配置1具(A)磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 A、4kg B、5kg C、3 kg 13、柴油发电机房每具灭火器得最大保护距离不应大于(B)。 A、10m B、12mC、15m 14、1个防火计算单元(同一防火分区)内配置灭火器得数量不应少于(B)具,每个设置点得灭火器数量不宜多于5具。 A、1B、2C、 3 D、 4 15、灭火器得摆放应稳固,铭牌应朝(C)。 A、上 B、下C、外 16、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于(C),灭火器箱不得上锁。 A、1mB、1、2m C、1、5m 17、依据现行《建筑设计防火规范》得规定,消防应急照明灯具与灯光疏散指示标志得备用电源得连续供电时间最少为(B)。 A、20min B、30min C、45min D、60min 18、根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电得设计规定,消防配电设备应有( A )。 A、明显标志 B、明显得名牌标签 C、生产厂家标志D、生产日期标志 19、根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明与消防疏散指示标志得设计规定,沿疏散走道设置得灯光疏散指示标志,间距(B)大于20米。 A、可以 B、不 C、宜 20、建筑得楼梯间宜通至屋面,通向屋面得门或窗应向开(B) 启;自动扶梯与电梯安全不应计作疏散设施。 A、内 B、外 C、左 D、右 21、通信生产机房楼内无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室得顶棚、墙面及地面均应采用不燃装修材料;水平疏散通道与安全出口得门厅、顶棚应采用(B)

机房管理考试题汇编

一、填空题: 1、机房行为管理的宗旨是( 以人为本)。 2、机房管理的内涵构架上至少应包括“(环境)、人、(机)、网络和管理”五个方面。3、对于从事机房管理的工作人员,不仅要学会管理(物),也得学会管理(人)。4、计算机机房计算机桌的摆放一般有两种方式:(横摆式)和(直摆式)。 5、水患、火灾、盗窃是机房常发生性安全事故,要维护机房的安全运行,对于安全事故应 采取“((消防并重,以防为主)”的工作方针。 6、机房供配电系统主要分为(主设备负载)和辅助设备负载,空调设备属于(辅助设备负 载。) 7、机房活动地板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线,并避免(并排)敷设。当不能避免时,应采取相应的(屏蔽)措施。 8、Administrator即系统(超级管理员帐号),具有管理计算机的全部权力,在安装过 程将自动创建一个Administrator的用户账号。 9、测试网络的连接性,一般可以使用(Ping )命令。 10、网络故障按照故障的性质可分为(网络硬件)和(网络软件)两种类型。 二、单项选择题: 1、机房照明设计的要求是( C )。 A、越亮越好 B、看得清即可 C、光线均匀 D、以上都不是 2、机房中最难、最不好清除的干扰源是( B )。 A、水患 B、静电 C、鼠虫害 D、以上都不是 3、按国家标准GB2887-89,机房环境条件分成A、B、C三级,那么B级开机时的温度要 求是( B )。 A、18℃~26℃ B、20℃~25℃ C、15℃~30℃ D、10℃~35℃ 4、( A )用户上机时,对计算机的危害最大。 A、初学者 B、一般用户 C、计算机高手 D、以上都不是 5、机房设备管理员岗位包括( D )。 A、不允许其他人员借东西 B、查看机房计算机是否能正常运行,如不能,则立即维修 C、安排实验室工作人员培养计划 D、以上都是 6、现在的主板一般都有去持有热插拔功能的( C )接口。 A、LPT B、COM C、USB D、AGP 7、( A )用于与CPU、内存及AGP联系。 A、北桥芯片 B、CPU C、BIOS D、COMS 8、如果用户还原系统上的C盘,那么它的D盘数据会( C ) A、一起还原 B、丢失 C、保留 D、无法访问 9、可以将局域网按入Internet的设备是()。 A、路由器 B、集线器 C、交换机 D、调制解调器 10、打开注册表编辑器的命令是( A ) A、regedit B、cmd C、notepad D、msconfig 11、目前在计算机磁盘管理中,安全性最高文件系统是( A ) A、NTFS B、FAT32 C、FAT D、EXT2 12、在机房设备选型时,不是必需的设备是( D ) A、电源稳压器 B、空调设备 C、网络交换机 D、路由器

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

(完整word版)IDC数据中心机房维护人员认证考试试题t

IDC维护认证考试试题 部门:__________________ 姓名:__________________ 分数:_____________ 一、填空题(每空1分,共20分) 1、IDC机房温湿度应严格符合设备运行要求。温度正常工作范围18-26 度;相对湿度正常工作范围40%-70% ;当发现温湿度异常时,应及 时通知设备维护中心电源空调部门维修。 2、严格机房进出制度,外来人员填写机房出入登记表,方可进入机房。 3、严重故障应遵循优先恢复故障,再查找故障原因的原则,按确定的障 碍处理流程和应急措施、方法处理,应尽快调通业务不可因查找原因 而延长故障历时。 4、UPS电源三相电压Vab、Vbc、Vca正常时显示应为380V ,三相 电路中以黄、绿、红三种颜色来标志A、B、C三相电源。 用蓝颜色和字母N来标识零线,用黄绿颜色和字母E标 识保护地线。 5、空调非标柜分闸灯亮表示该路电源断开,合闸灯亮表示该路电源闭 合。当机房外供电出现中断以后,空调非标准柜上市电灯亮起时,需要 按非标柜上的合闸按钮,手动合闸。 6、启动机房气体消防系统灭火的方法有三种,按照启动级别依次为按监控 室控制端的手动启动按钮、击碎机房大门侧面的防火按钮玻璃、 到一楼气瓶间拔出对应楼层的启动瓶铅封。 7、IDC机房机柜内的托管设备采用220V 交流UPS供电,核心网络设备 采用-48V 直流UPS供电。

8、IDC机房网络出现异常波动,经排除不是本机房的故障,需联系网络 维护中心数据组处理 9、IDC机房出现不良信息,要求断网的处理时限为10 分钟 二、选择题(每题2分共10分) 1、标准直连线做法(C) A. 橙白橙绿白蓝蓝白绿棕白棕 B. 橙白橙蓝白蓝绿白绿棕 白棕 C. 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕 D. 白橙橙白绿绿白蓝蓝白 棕棕 2、以下常用windows命令中,用来检测TCP/IP网络连通性的是(D) A.Ipconfig B. ARP C.tracert D.ping 3、下面不是IDC机房的服务器操作系统的是(B) A、Windows Server 2003、Windows 2008 Server B、Andorid、Symbian、BlackBerryOS、windows mobile C、LINXU 、Centos 、SUSlinux D、UNIX、freebsd 4、以下光纤和光纤接口分类不正确的是(C) A、单模光纤、多模光纤 B、LC/SC C、千兆光纤、万兆光纤

相关文档