文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BRO-800电能量采集终端操作说明书

BRO-800电能量采集终端操作说明书

BRO-800电能量采集终端操作说明书
BRO-800电能量采集终端操作说明书

BRO-800电能量采集终端

产品手册

版号:V1.2

沈阳博来德滋电子科技有限公司

目录

一、产品简介 (1)

1、装置适用范围 (1)

2、电源电压为临界电压时,装置的优良表现 (1)

3、通讯口可进行通讯设备 (2)

4、技术和功能指标 (2)

二、操作说明 (5)

1、后面板接线端子说明及接线、指示灯、按键 (5)

2、前面板的按键、指示灯说明 (6)

3、菜单界面说明 (6)

三、服务软件方式操作说明 (7)

1、登入服务软件: (7)

一、产品简介

该产品采用面向目标的设计方法使得系统应用灵活,每一个目标设备都可以单独定义,然后进行配置,扩展灵活、使用方便、因此BRO-800内嵌的软件功能非常强大,传统的电能量采集终端一般采用单片机作为核心的,都没有采用这种设计方法,只有较大的计算机作为后台才采用这种设计方法,因此BRO-800电能量采集终端的软件设计思想是独创的、便于升级。当客户提出新的要求或有新的功能增加时,BRO-800软件就要可以进行升级了,升级后的软件可以完全包含前一个版本的所有功能,因此不管BRO-800以前的使用者和升级后的使用者都可以使用最新的BRO-800装置。

1、装置适用范围

1)各种电度表对象,符合DL/T645协议﹑DLMS协议﹑IEC62056-21协议、EDMI 协议或其它协议;

2)GPS设备可以连接不同厂家的GPS设备;

3)GPRS远方抄表设备;

4)主站系统:BRO-800可以连接不同的主站系统;如:102,还可增加其他协议;

5)调试设备:BRO-800装置上有液晶显示和按健输入的人机界面。

6)BRO-800还支持客户使用计算机通过串口或网口与BRO-800通讯,实现人机界面操作,两者功能完全一样。

BRO-800电能量采集终端的工作电源采用220V交流和200V直流双路热冗余输入。

2、电源电压为临界电压时,装置的优良表现

●抗干扰性高;

●10万小时工作,长寿命;

●抗浪涌 3级到4级;

●稳定性高;

●效率高90%;

BRO-800设计中充分考虑了多种通信方式和用户的需求,配置了4个RS485的数据采集接口(数量可扩展)和2个10M/100M/1000M上行网络接口,以上标准接口可以根据用户需求进行扩展或定制。

3、通讯口可进行通讯设备

●总线式电能表;

●电力载波式电能表;

●GPRS方式电能表;

●远方主站(1点或多点);

●调试用终端设备;

●GPS时钟装置;

●网络设备;

●其它设备;

BRO-800电能量采集终端设计中考虑了电力系统的需求,保存历史数据存储容量巨大、可以达到2GB-32GB,传统产品无法与BRO-800相比。

4、技术和功能指标

终端通过RS-485接口、脉冲采集接口或CS接口与电表通信,按设置要求采集电表数据,经主处理器分析、处理后保存在DOM电子盘中,并可通过TCP/IP网络和RS-485等远传通道上传给主站系统。

4.1主要功能:

◆数据采集:通过抄表RS-485和CS接口可定时采集电表上的各项数据并存储,也可以人工随机查询并显示。

◆参数设置:可以本地或远程设置表计档案和终端运行参数。

◆数据存储:终端配置有大容量DOM存储器可将31块/路电表、时间间隔5分钟(可设置)的所有数据(电量、需量、瞬时量、失压纪录、报警、电压合格率等)

保存150天以上(选配更大容量DOM存储时间更长),且在断电情况下保存时间≥10年。

◆系统对时:终端可通过主站远程对时,也可通过本地RS-232口对时。

◆异常情况记录:当终端本身出现故障时,可以自动产生记录并保存。同时可以根据主站的需要自动上传相关信息。

◆数据通信:与主站通信可采用以太网、RS485等方式。主站通信规约采用IEC60870-5-102规约,兼容DL/T 719规约,在客户需要时,可提供SCTM规约。数据传输采用两级校验,确保传输的可靠性,所有数据都带有时标。

◆安全功能:具备密码设置和权限管理,防止非法操作。

4.2主要特点

◆平台化设计理念

1 采用高速Intel ATOM N270处理器1.6 GHz低功耗无风扇CPU硬件平台。

2 平台化设计是终端实现各种复杂功能的基础,并具有优异的扩展性和伸缩性,能够长期满足客户潜在需求,有效保护客户投资。

3终端软件模块化:终端应用软件采用模块化编程方式,各个应用模块独立运行,不相互影响,可以监控每个模块的运行状况,当该模块运行发生异常,可以自动恢复,从而保证了终端软件运行的可靠性。

◆多种先进技术的有效融合

1 采用稳定可靠的嵌入式10M/100M/1000Mbps以太网、GPRS通信技术等。

2 采用大容量DOM数据存储器(DOM存储器标准配置4GB,可选配其他更大容量

DOM),从而可以保证终端存储很长时间的历史数据。

3 采用高精度日历时钟,时钟误差≤1s/d,断电可连续运行10年。

4 采用192X64 LCD显示屏,每屏的显示信息量大。

5 RS-232、RS-485、话音拨号MODEM、模拟专线MODEM和电源等采用多级防雷保

护措施。

6 终端电表规约库丰富,能接入多种国内外电表规约。

7 终端以轮询方式采集电表数据,带时标存储窗口电量、分时电量、电表事件记

录、终端本身的事件记录以及电压、电流等瞬时量和有关的遥测电量数据,按指定的时间起点、指定的内容向主站传送。

8 支持多套采集方案,可按不同周期采集远传不同数据;可同时与多个远程主站

进行通信;与主站配合,支持二次拨号功能;支持远程升级和远程维护功能,灵活满足今后的系统功能扩充要求。

4.3主要技术指标

主站通信规约:

1 支持IEC60870-5-102规约。

2 支持DL/T 719规约和其它公司的扩展版本。

主站通信接口:2路10M/100M/1000M网卡(RJ45);4路RS-485电表通信接口;每路最大可接31块电表,通讯速率300bps~115200bps。

电表采集周期:5分钟。

电表规约库:DL/T 645(含威胜国标、华隆、华立、龙电、浩宁达、许继等)、威胜,DLMS﹑IEC1107、EDMI、EMAIL、ABB、ION等。

显示与键盘: 192X64 LCD显示,全中文菜单式操作;6个按键。

存贮容量:采用大容量DOM数据存储器(DOM存储器标准配置4GB,可选配),数据断电可保存10年以上。

时钟误差与对时误差:

高精度时钟芯片,时钟误差≤1s/d,断电连续运行10年;主站对时误差≤1s。

工作电源:

高可靠性工业级交、直流双路通用输入热冗余电源,直流不分正负相:AC88V~AC264V或DC88V~DC360V。

电磁兼容性能:

抑制高频干扰、静电放电、快速瞬变干扰、雷击浪涌等指标都达到4级标准。

4.4环境条件

1 工作环境

正常工作温度:-30℃~+65℃,极限工作温度:-45℃~+80℃;相对湿度:10%~98%;大气压:66~106kPa。

2存储环境

存储温度:-45℃~80℃,相对湿度≤50%。

整机功耗: 正常工作时,整机功耗≤10W(最大配置)。

MTBF: MTBF≥100000小时。

终端结构: 机架结构,尺寸为:429mm×88mm×339mm(长×高×深)。

可靠性保障:采用工业级器件、低功耗、宽温;采用高可靠性、电力行业电源;采用交直流电源双路热冗余供电方案,工作电压范围宽;所有通讯接口采用隔离技术。

二、操作说明

1、后面板接线端子说明及接线、指示灯、按键

(一)插槽位置说明:

面板左侧为电源输入接口(两个),分别对应一个开关与一个电源指示灯,两个电源接口均可接入220V交流电源和220V直流电源,并且直流接入无需分辨正相和负相,两电源即可单独工作也可以双路同时输入热冗余工作。右侧的两列PCI接口中左中接口板为系统接口板,由左至右分别为VGA接口(外接显示器用)、网口一接口、网口二接口、鼠标键盘合一接口,左下

(二)RS-485线接线方法:

采集装置通过抄表RS-485串口采集电表的数据,采集装置与电表之间接线如图所示。采集装置RS-485通信线建议采用2芯屏蔽通信线,线径不小于Φ0.5mm,最大接入线径为Φ2.0mm(尽量使用较粗的屏蔽通信线)。可以通过设备后面板上一拖四DB9串口卡接口上面的塑化序号标识来区别,假如电表RS485信号线接在DB9接口1上,那么此端口号就选“1”,以此类推。DB9型接口上面的3针(标有数字3)对应RS485的+线,4针(标有数字4)对应RS485的-线,现场焊接电表信号线时请确认针脚的正确性,采集装置的辅料包中有连接用的DB9母口接口和外包装壳,用于信号线接口的连接。

2、前面板的按键、指示灯说明

(一)按键说明:

按键共六个分别为:确认键、取消键、上键、下键、左键、右键。设定、查看时上述六键配合使用(看操作说明)。

(二)指示灯说明:

PWR灯(绿)为电源指示灯,HDD灯(红)为硬盘指示灯。

3、菜单界面说明

(一)开机界面:

图1为采集器启动时开机界机

图2为进入功能菜单时要输入密码

(二)主菜单:

在正确输入密码后,进入到图3主功能菜单界面下。

(三)系统功能菜单:

选择电量参数查询菜单后进入到数据查询界面如图4所示。

在这级菜单里能够进行电量查询、瞬时电量查询、单点信息查询、电表属性查询等信息的查询。

(1)电量查询里能对所连接的电表进行正向有功功率、正向无功功率、反向有功功率、反向无功率等电量信息。这项功率也是电量采集器比较常用的功能。

(2)瞬时电量查询是能对瞬时值电量查询如三相电流、三相电压、有功功率、无功功率等信息。

三、服务软件方式操作说明

1、登入服务软件:

在IP地址栏输入BRO-800电能量采集终端IP(默认为:192.168.5.147)地址,

如下画面:

然后用鼠标单点网络连接按钮进入如下画面:

单击变电所下面的电表名称,并选择右侧的“电量表格查询”页,出现如下界面,可以根据“选择单位”,“选择电能表”和“选择日期”来显示当前电表的单日电量数据,也可以直接选择左侧的树形列表来直接选择所要查询的电表来显示当前电表的单日电量数据,并且可以将查询到的电量用“导出到EXCLE”按钮导出到EXCEL 表格:

表的单项、单日数据曲线,此时左侧树形列表点击无联动效果:

定时读表时间:

选择切换用户按钮,出现系统设置登录界面,直接按OK按钮即可:

右侧功能页会出现系统设置页面,此页面在未切换到根用户时处于隐藏状态,其相对应的菜单项和快捷按钮也处于隐藏状态,限制普通用户对采集装置系统

参数和电量的修改:

设置页面,也是新电量采集装置现场安装最先需要设置的项,可以直接点击表

格来修改数据项,此表与采集装置内部相应信息处于联动状态,即改即存,无

需单独保存,此项修改的即为左侧树形列表里面显示的运行单位项,此项与右

侧邻页“电表信息”中的“所属单位”内容处于主动联动状态,即改即变:

向右第二项为电表信息页面,此页面为现场安装时电表信息的录入页面,其中所有采集电表数据的基础信息都需要在此页面添加、修改和设置,在添加、修改的过程中请谨慎检查核对所有数据,确保准确无误,以免带来不必要的检修麻烦,在电表信息添加完成后可以直接点击表格来修改相应的数据项,不需要另行手动保存,修改后的参数即时生效,所以请确认信息的准确性。在点击相应的电表的任何一项时,相应电表的所有项都会自动添加在“增加电能表”框中的各项控件中,只需修改其中有区别的项,再点“增加”按钮,即可最快速度的增加电表,从而避免大量重复数据的重复录入,进而提高了电表信息的批量录入速度,其中必须要填的项为中文名称、表地址、通信规约、通信方式、所属单位、端口号和电表序号:

中文名称:为采集装置的液晶面板现实的电表名称,用来标识各表的区别,其中不能含有非汉字类的字符,否则液晶显示会乱码;

表地址:即表号,为采集装置与电表通信时唯一的识别方式,不可以有重码,采集规约为DL/T645规约时可以从高位(左侧)第一个非零数字开

始输入即可,无需整12位地址全部输入,高位也不需要补零到12

位;

通信规约:为采集装置采集电表数据时的通信语言方式,其中有“DL\T645”、“IEC1107”(IEC62056-21)、“DLMS”、“EDMI”等选项可供选择,请

确认准确电表的实际通信规约、通信方式(RS\485方式或是网络方

式)、波特率、奇偶校验位、数据位、停止位等通信参数;

通信方式:BRO-800支持RS485通信方式和网络通信方式,分别对应方式选择

框里面的“com”和“net”两个选项,大家绝大多数场合采用“com”

方式,只有在通过兰吉尔ZMQ电表的E22通信模块进行DLMS规约

的数据采集时才使用“net”通信方式;

所属单位:为电量采集器实际的工作位置,一般多为XXX一次变,XXX二次变,XXX电厂或XXX铁路牵引站等方式,也用来区分电能表的归属地;端口号:在通信方式为“com”时,此端口号对应电量采集装置后侧RS485采集卡的串口序号,设备标配为1、2、3、4四个端口,可以通过设

备后面板上一拖四DB9串口卡接口上面的塑化序号标识来区别,假

如电表RS485信号线接在DB9接口1上,那么此端口号就选“1”,

以此类推。DB9型接口上面的3针(标有数字3)对应RS485的+线,4

针(标有数字4)对应RS485的-线,现场焊接电表信号线时请确认

针脚的正确性,采集装置的辅料包中有连接用的DB9母口接口和外

包装壳,用于信号线接口的连接;

在通信方式为“net”时,此端口号为与电表进行TCP/IP通信时的

电表侧网络端口号,与“IP地址”项共同组成与电表进行网络通信

的必须要素;

电表序号:此项为电能表在此电量采集装置中的顺序序号,为自然数的1~N,此序号为电量采集装正确运行的绝对重要参数和依据,请按自然数

排列,并且不要随意更改它,以免引起不必要的麻烦。电量采集装

置与电量主站进行通信时的路号(信息点)严格按照这项电表序号

规则排列,例如每个电表的电量信息按照如下规则顺序排列:正向

有功、正向无功、反向有功、反向无功,每个电表的瞬时量信息按

照如下规则顺序排列:有功功率、无功功率,那么电表、路号、信

息点和电表序号之间存在如下关系:

电表信息页面如下:

右侧下一项为系统信息页面,此页面包含电量采集器的设备地址、对电表读数时间间隔、网口1参数、网口二参数、当前读表状态和当前读表时间段,此表格数据仍为即改即存数据,直接点击表格进行修改,无需手动显性保存。 设备地址:此设备地址为与电量主站进行数据通信时规约中对采集设备的识

别,因各地主站不尽相同,有的时候并不唯一,在本设备中默认为

1;

读数时间间隔:此项数据为电量采集装置读取电能表数据的时间间隔,单位为

分钟,BRO-800默认读数时间间隔为5分钟,可将此项手动设置成

1、2、5、10、15、30和60分钟,可根据不同电量主站要求适当

调整。

网口一参数:包括网口一的IP地址、子网掩码和网关,网口一为主要的通信网口,设备在启动时将网口一的网关设置成系统的默认路由,而网

口二的网关则暂时不予处理,以免多个默认路由造成网络的路由无

法送达现象而出现远程网络不通情况,在设置好新的网口一参数后

可以通过液晶面板操作来使能网口参数,也可以重新启动设备来使

网口一参数生效,当然,如果您对Linux系统比较熟的话也可以登

录到采集装置中执行相应网络参数命令来更新使能网络参数,还可

以以串口终端方式登录到设备里面进行网络设置,个人可以根据自

己的习惯选择进行操作;

网口二参数:网口二为备用网口,作为跨网段双网路通信时使用的,操作方式与网口一相同,唯一不同的是网口二的网关参数没有被系统理会,

不会被设置成默认路由,网口二的默认IP地址为:192.168.7.144,

默认掩码为:255.255.248.0,如果在网口一参数丢失等情况下可

以通过网口二来本地登录到系统中进行设备的维护;

当前读表状态:用于查看采集装置是否正在进行读表操作,有几个RS485端口在同时工作,为0时表示采集装置没有读表,处于读表间隙空闲状

态;

当前读表时间:用于显示电量采集装置读表读的是哪个时间点的表底值,如果采集装置处于读表间隙空闲状态时此项为空值;

下一项,为最末次正确采集数据页面,“最末次正确采集数据”的意思是对电表发出读取数据报文后最后一次能够正确返回数据时的数据,系统正常运行时此表中的数据为最后一次采集到的正确的表底值它会随着电表表地址的增加变化而变化,当其中的一块表出现故障(比如说PT掉电或RS485断线)时,电表无法响应,这时这个表中存储的就是在故障出现之前最后一次能够正确返回数据时的表底值,一直不变,直到再次正确读取到恢复故障的电表的数据时才会更新。此值用来填充在故障时间段内相应时间点的表底值,此表可以根据需要进行增加、删除、修改等操作,以适应各种现场遇到的各种异常情况,比如换表时,保持数据的准确和及时。

下一项为电表采集项信息页面,此表可以根据客户要求和现场的实际情况对每块表的数据采集项目进行采集或不采集的设置,因为适应客户各种各样、千差万别的数据要求,BRO-800可以最多采集58项数据(根据电表的功能和规约的限制而有所差异),但是并不是所有的客户对所有的数据都需要,又因为要保持采集周期尽量短的原则,所以有必要对一些根本不需要的量进行停止采集的操作,更保证了数据的实时性要求。此表格仍旧可以直接点击就可以修改,值为1时表示采集该项,为0时表示停止采集该项,此操作可以根据每块表个别单独操作,如果想将每个表的一项都做同类操作,则可以选中“批量修改各表同类型数据”复选框,在将其中任一块电表的某一个采集项由1改为0时,那么此表格中的所有电表的该采集项都改为0了,修改后的效果可以通过“刷新”按钮来验证一下,在电表数量很大时可以极大的提高维护效率。同样,此表也

可以增加和删除单组电表采集项记录,增加时各个采集项有一个默认的最常规的采集项配置,在增加完后可以手动根据实际采集情况进行调整。

下一项,规约参数设置页面,BRO-800中对各种规约都有一个默认的标准串口参数配置,但是为了适应有些电表厂家将一些电表的串口参数配置成标准规定以外的值,所以此页面可以根据需要单独自定义配置每个规约的串口通信参数,以适应各种千差万别的、正规不正规的电表。

下一项,电量修补页面,顾名思义,可以对原始电量表底值进行修补,可以进行增加、删除、修改等操作,以应对出现的各种数值的异常、丢失等现象,系统正常运行时请慎用此项,容易导致法律纠纷。

下一项,单点信息查询页面,此页数据为给主站提供系统和电表运行状态的信息,在采集规约中传送,无异常事件时参考意义不大。

下一项,用户信息数据库页面:

下一项,行政单位数据库页面:

下一项,创建基础数据库页面:

下一项,程序启动信息设置页面,此表为系统开机时自动启动的程序,可以根据需要调整程序启动次序和更改启动程序名称和参数,以适应在不同场合启动不同程序和相应运行参数的功能,正常情况下此项不需要维护,请谨慎操作。

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。 (3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。 (4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。 (5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。 (6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 (2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。 (3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。 (4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。 (5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。 (6)安排好人员和车辆。 (7)工作负责人进行施工安全技术交底。 (8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

数据采集软件用户使用手册范本

省应急平台 数据采集软件用户使用手册 辰安科技股份 2020年6月

前言 省应急平台数据采集软件是省应急平台的配套软件,用于收集省应急平台的基础信息数据库、地理信息数据库、预案库、案例库、知识库和文档库等数据,地理信息数据库的地名库和专业地理专题图可通过本软件收集,其他地理信息数据和事件信息数据库、模型库的数据不通过本软件收集。

目录 1.第一章软件安装与启动 (1) 1.1光盘文件说明 (1) 1.2运行环境要求 (1) 1.3系统安装与卸载 (1) 1.3.1安装 (2) 1.3.2卸载 (8) 1.3.3可能问题 (9) 1.4软件启动 (10) 2.第二章数据录入 (11) 2.1选择数据类别 (11) 2.2录入界面简介 (12) 2.3添加记录 (13) 2.4保存记录 (15) 2.5删除记录 (17) 2.6关联数据录入 (17) 2.7扩展数据录入 (19) 3.第三章数据导航 (21) 3.1查找记录 (21) 3.2第一项记录 (22) 3.3前一项记录 (23) 3.4下一项记录 (24) 3.5最后一项记录 (24) 3.6数据列表区导航 (25) 4.第四章最佳实践 (27)

第一章软件安装与启动 1.1 光盘文件说明 光盘上的文件包括setup.bat、数据采集软件.msi文件、Access 2010 Runtime.exe文件,说明如下表: 1.2 运行环境要求 数据采集软件所需运行环境的最低要求如下表: 1.3 系统安装与卸载 如果机器已安装过本程序,请先卸载(参照 1.3.2 卸载),再安装(参照1.3.1)。

电能信息采集与管理系统698.32厂站终端特殊要求

DL/T 698.32 —200X 代替DL/T 698 —1999 电能信息采集与管理系统 第3-2部分:电能信息采集终端技术规范 -厂站终端特殊要求 electro energy data acquire and management system Part3-2: technical specification of electro energy data acquire terminal-special requirement for data acquire terminal of power station and substation (征求意见初稿) (2007年11月)

DL/T 698.32 —200X 目次 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 3.1 (1) 3.2 (1) 4 技术要求 (1) 4.1 气候环境条件 (1) 4.2 工作电源 (1) 4.3 结构 (2) 4.4 数据传输通道 (2) 4.5 功能配置 (2) 4.6 功能和性能要求 (3) 5 试验方法 (7) 5.1 环境影响试验 (7) 5.2 电源影响试验 (7) 5.3 传输信道试验 (7) 5.4 功能和性能试验 (7) 6 检验规则 (9) 7 标志、运输、贮存 (10) I

DL/T 698.32-2000X 前言 DL/T 698《电能信息采集与管理系统》是对DL/T 698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》的修订,标准分为4部分,共9篇: DL/T 698.01-200X 电能信息采集与管理系统第1部分总则; DL/T 698.02-200X 电能信息采集与管理系统第2部分主站技术规范; DL/T 698.31-200X 电能信息采集与管理系统第3-1部分电能信息采集终端技术规范-通用要求; DL/T 698.32-200X 电能信息采集与管理系统第3-2部分电能信息采集终端技术规范-厂站采集终端特殊要求; DL/T 698.33-200X 电能信息采集与管理系统第3-3部分电能信息采集终端技术规范-专变采集终端特殊要求; DL/T 698.34-200X 电能信息采集与管理系统第3-4部分电能信息采集终端技术规范-公变采集终端特殊要求; DL/T 698.35-200X 电能信息采集与管理系统第3-5部分电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求; DL/T 698.41-200X 电能信息采集与管理系统第4-1部分通信协议-主站与电能信息采集终端通信; DL/T 698.42-200X 电能信息采集与管理系统第4-2部分通信协议-集中器下行通信。 DL/T 698-200X《电能信息采集与管理系统》代替DL/T 698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》。 本部分是DL/T 698-200X《电能信息采集与管理系统》的第3-2部分。 本部分规定了电能信息采集终端系列中厂站终端的特殊要求及相应试验方法,其通用技术要求、试验方法和检验规则等应符合DL/T 698.31-200X电能信息采集终端技术规范-通用要求部分的规定。 厂站终端必须同时符合本部分以及DL/T698.31通用要求部分。 本部分由中国电力企业联合会提出; 本部分由电力行业电测量标准化技术委员会归口。 本部分起草单位:南方电网公司、中国电力科学研究院、国网南京自动化研究院、北京煜邦电子技术有限公司、广州南方电力集团科技发展有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、积成电子有限公司 本部分主要起草人: II

电能采集基础知识

电能采集基础知识 集中式设计方案 概述 本设计方案按照省、市公司大集中的模式进行设计,按“一个平台、两级应用”的原则在省(直辖市)公司建设全省(直辖市)统一的电能信息采集与管理系统数据平台,各地市公司以工作站的方式接入系统。 逻辑结构 逻辑结构说明: 1)集中式电能信息采集与管理系统在逻辑方面分为采集层、通信层以及主站层三个层次。其中主站层又分为前置采集、集中式电能信息采集与管理系统数据平台、省(直辖市)系统应用以及地市(供电局)系统应用几大部分。在全省(直辖市)范围内建设一套系统主站,同时为省(直辖市)和地区供电局两级提供系统应用服务,并统一与营销内部系统和营销外部系统进行接口。营销内部系统指SG186电力营销业务应用或现有营销信息管理系统,除此之外的

电能采集基础知识 - 2 - 系统称之为营销外部系统。 2)集中式电能信息采集与管理系统统一实现购电侧、供电侧、售电侧三个环节电能信息数据的采集与处理,构建完善的电能数据采集与管理数据平台。 3)集中式电能信息采集与管理系统统一接入系统主站与现场终端的所有通信信道(对于230MHz 等专网信道还需进行组网设计和建设),并集中管理系统所有终端。 物理结构 物理结构说明: 电能信息采集与管理系统物理结构由采集对象、通信信道、系统主站等三部分组成,其中系统主站部分建议单独组网,与营销内部系统和营销外部系统以及公网信道采用防火墙进行安全隔离。 采集对象指安装在现场的采集终端及计量设备,主要包括厂站采集终端、专变采集终端、公变采集终端、低压集中抄表终端以及电能表计。 通信信道是指系统主站与采集终端的通信信道,主要包括GPRS 、CDMA1X 、230MHz 专用无线、PSTN 、ADSL 以及光纤专网等。

电力用户用电信息采集系统操作手册2

采集系统终端管理操作手册 1.远程调试 1.1业务描述 从营销业务应用系统获取终端调试工单,根据调试工单内容,配合现场完成终端调试工作。 1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【远程调试】进入远程调试页面。 通过该功能可实现按单位、工单编号、用户类型、工单起始日期、调试结果等查询条件查询终端调试工单信息。如下图所示: 点击查询结果超链接,进入终端调试结果明细页面,如下图所示:

点击触发调试按钮,进行终端调试页面,如下图所示: 增加了调试结果记录功能,记录终端进行那几步调试;如下图所示: 成的工单进行归档。

2终端参数设置 2.1业务描述 对终端设置终端配置参数、控制参数、限值参数等,设置的参数如下:

注意:此功能页面只支持09或13规约终端进行参数设置,对于04或山东规约终端任然在终端调试功能功能菜单下操作,与在运系统业务一致。

2.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【参数管理】->【终端参数设置】进入 终端参数设置页面,如下图所示: 【保存召测结果】按钮为将右侧的召测值保存到数据库; 【保存】按钮为将左侧的维护值保存到数据库; 【保存并下发】按钮为将左侧的维护值保存到数据库并下发到终端;

【按默认值下发】按钮为直接将数据库中终端的参数值直接下发到终端。 3软件升级 3.1软件版本管理 3.1.1终端版本召测 3.1.1.1业务描述 对升级程序版本进行管理;上传检测通过的厂家终端升级文件,对其升级目的、支持的原版本文件、升级后的新版本文件进行管理。 3.1.1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【软件升级】->【软件版本管理】页面,可通过单位、终端类型、终端规约等查询条件进行查询,如下图所示:

DCS数据采集及展现系统使用说明书

中粮生化能源有限公司信息系统工程DCS数据采集及展现系统使用说明书 哈尔滨工业大学慧通新意信息技术有限公司 HIT HUITON CINEE INFO & TECHNOLOGY CO.,LTD 2007年12月

版本说明 本手册是随同中粮ERP产品一同发布的,产品如有扩展,该手册中将不再体现。 版权声明 Copyright ? 2006 by 哈尔滨工大慧通新意信息技术有限公司 All rights reserved. 未经本公司书面许可,本书任何部分内容不得以任何方式抄袭、节录、翻印或传播。

目录 第1章阅读指南......................................... 错误!未定义书签。 手册内容结构......................................错误!未定义书签。 使用约定..........................................错误!未定义书签。第2章系统综述......................................... 错误!未定义书签。 关于本系统........................................错误!未定义书签。 系统操作角色......................................错误!未定义书签。 与其他系统的联系..................................错误!未定义书签。第3章公用功能说明..................................... 错误!未定义书签。 界面图标按钮说明..................................错误!未定义书签。 界面文字按钮说明..................................错误!未定义书签。第4章基础配置......................................... 错误!未定义书签。 功能概述..........................................错误!未定义书签。 测点信息..........................................错误!未定义书签。 功能概述......................................错误!未定义书签。 数据项说明....................................错误!未定义书签。 操作说明......................................错误!未定义书签。 机组信息..........................................错误!未定义书签。 功能概述......................................错误!未定义书签。 数据项说明....................................错误!未定义书签。 操作说明......................................错误!未定义书签。 颜色配置..........................................错误!未定义书签。 功能概述......................................错误!未定义书签。 数据项说明....................................错误!未定义书签。 操作说明......................................错误!未定义书签。 分组信息配置......................................错误!未定义书签。

中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范资料

2013-02-07实施 2013-02-07 发布 中国南方电网有限责任公司 发 布 厂站电能量采集终端技术规范 Q/CSG Q/CSG 11109001-2013 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网市场〔2013〕2号附件

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 3.1 厂站电能量采集终端 (1) 3.2 机架式厂站终端 (1) 3.3 壁挂式厂站终端 (1) 4 技术要求 (2) 4.1 环境条件 (2) 4.2 机械影响 (2) 4.3 工作电源 (2) 4.4 结构 (2) 4.5 绝缘性能要求 (3) 4.6 温升 (3) 4.7 输入/输出回路要求 (4) 4.8 功能要求 (4) 4.9 电磁兼容性要求 (8) 4.10 可靠性指标 (9) 4.11 包装要求 (9) 5检验规则 (9) 5.1 检验分类 (9) 5.2 全性能试验 (9) 5.3 到货抽检 (9) 5.4 到货验收 (10) 5.5 验收结果的处理 (10) 5.6 检验项目 (10)

前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成《计量自动化终端系列标准》。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》,对厂站电能量采集终端外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统厂站电能量采集终端技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:孙卫明、郑龙、石少青、肖勇、党三磊、张亚东、伍少成。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

数据采集软件使用说明书

量表数据采集程序说明 (适用系统XP,2000,VISTA) 一.把量表用数据线连接到电脑,打开光盘数据包里面的“新版电脑采集程序”文件夹,再打开里面的“中文采集软件”文件夹,然后打开“FYData.exe”,出现如下窗口: 1→“打开”:打开原保存的测试数据记录;2→“保存”:保存当前的测试数据; 3→“预览”:打印预览;4→“打印”:打印; 5→“连接”:将量表的数据接口与计算机连接上; →“断开连接”:断开连接; 6→“提示”:数据超差时,出现“嘟”提示音; →“无提示”:数据超差时不提示; 7→“设置”:设置;详细说明见下文; 8→“退出”: 退出软件;

9→“清除”:删除所有已采集的数据; 10→“删除”:删除当前光标指定的数据; 11→“自动”:自动采样(采样时间在“setup”中设置); 12→“手动”:手动采样,按下此按钮,采样一次; 13→“序号”:采样序列号;14→“数据值”:采样数据值; 15→“误差值”:误差值=Value(数据值)-STD(标准值); 16→“P”:超差提示,“+NG”:超上公差;“-NG”:超下公差;“OK”: 在公差范围内,合格; 16→“4800”:显示的值是当前与计算机通信的连接速率; 17→“COM1”:显示与计算机连接的串口; 二.点击设置,出现如下界面: 操作者可以不填,自动采集间隔为2000毫秒每次,端口为连接电脑端口 三.点击公差进入公差设置,

单位:可选公制,英制 标准值:不能输入负数 上公差:输入上公差值 下公差:输入下公差值 注:拔出或者更换数据线时记得先点击“断开”,否则下次连接可能出现死机或者运行缓慢的情况。

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

数据采集软件使用说明

数据采集软件使用说明 一.软件安装 点击数据采集系统的安装文件,按照指示安装 二.驱动程序安装 如果是购买的数据线是USB接口的,请先安装驱动程序,在“USB驱动程序”目录下,点击“CH341SER”文件,安装指示安装 三.界面说明 四.操作说明 1.连接 打开软件后,点击【打开设备】按钮,软件自动搜寻设备,当前值窗口将有数据显示,【打开设备】按键变为【关闭设备】。 如果弹出 则表示设备连接失败,请按照说明书所附的故障处理来检查原因。 2.参数设定 在设备连接和断开的状态下都可以设置系统参数,点击【参数设置】按钮,参数设置窗口数据变成绿色(见下图),表示可以修改,数据修改完成后,再点击此按钮,参数保存,窗口恢复原样。

参数说明 1)标准尺寸 表示零件的名义尺寸 2)上公差 允许与标准尺寸的上偏差值 3)下公差 允许与标准尺寸的下偏差值 4)采集间隔 数据自动采集保存的间隔时间 5)测量单位 采集数据的单位由用户自己定义,可以是毫米、英寸和度 6)提示音 在数据保存时选择是否需要提示音 7)工件名称 工件名称用户可自己命名 8)操作员 操作员名称用户可自己命名 3.数据保存 数据保存可以是手动保存和自动保存,点击【手动采集】按钮,数据可以保存一条记录,点击【自动采集】按钮,可以按照参数设定中自动采集的时间来自动记录数据,记录过程中再点击该按钮可以停止采集。 点击【清除记录】按钮,可清除当前记录的数据 点击【保存导出】按钮,可把数据保存成EXCEL格式文件,做进一步处理。 五.故障处理 如果点击【打开设备】,显示找不到可用串口,请按下面的提示检测问题 1)检测设备是否打开 2)检测数据线是否连接正常 3)检测数据线是否被电脑识别 a.如果是USB数据接口请检测驱动程序是否安装,并在WINDOW的设备管理器中 找到已安装的设备 b.设备管理器的检测方式: 选择“我的电脑”,点击鼠标右键,在菜单中点击“属性”,弹出下面窗口 然后再点击“硬件”这一栏

EAC5000D型电能量采集装置说明书

EAC5000D电能量采集装置 使用说明书 广州南方电力集团科技发展有限公司

注意事项: ●装置安装调试前请仔细阅读本说明书。 ●本设备内部无用户可调元器件。 ●本设备在出厂前,经检验合格,并加铅封,在安装使用时,用 电管理部门的授权人只需将接线端盖卸下后,按盖内接线图接线即可,接线后加端子铅封。而装置的安装、调试及维护的人员必须经过相关专业的培训。 ●设备应安装在室内通风干燥处,安装设备的底板应固定在坚 固、耐火、不易振动的墙上。 ●设备的工作环境应有避雷措施。 ●运输或存储不当会对设备造成损害;供电电压错误会造成设备 损坏或引起火灾。 ●请勿自行拆卸维修。 ●如装置软件有变动,按装置上的版本。 ●如有无法解决的问题,请与我公司联系处理。

目录 一、概述 (1) 1.1. 产品简介 (1) 1.2. 执行标准 (1) 二、产品说明 (3) 2.1. 标准配置 (3) 2.2. 可选配置 (3) 2.3. 技术参数 (3) 2.3.1. 电压输入范围 (3) 2.3.2. 辐射电磁场抗扰度 (4) 2.3.3. 停电保护及器件参数 (4) 2.3.4. 强电端子绝缘电阻 (4) 2.3.5. 工作环境 (4) 2.3.6. 可监测满足下述条件的脉冲电能表 (4) 2.3.7. 外形 (4) 三、功能描述 (5) 3.1. 数据采集与存储 (5) 3.2. 数据传输 (5) 3.3. 对时 (5) 3.4. 参数设置和数据显示 (6) 3.5. 通讯模块的升级功能 (6) 四、技术特点 (7) 4.1. 易维护 (7) 4.2. 功耗少 (7) 4.3. 可靠性高 (7) 4.4. 兼容性强 (7) 4.5. 适应性广 (7) 4.6. 保障数据安全 (7) 4.7. 符合多种规约 (8) 4.8. 丰富的通讯功能 (8)

通用大数据采集系统操作流程

通用税务数据采集软件的操作 目录 海关完税凭证发票(进口增值税专用缴款书)的操作流程 (1) 一、海关凭证抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作 (1) 二、以上6个步骤的具体说明 (1) 三、常见问题 (4) 铁路运输发票的操作流程 (6) 一、运输发票抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作 (6) 二、以上6个步骤的具体说明 (6) 三、常见问题 (9)

海关完税凭证发票(进口增值税专用缴款书)的操作流程 一、海关凭证抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作: 1、下载安装软件到桌面 2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称) 3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期) 4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容) 5、软件里第四步‘数据申报’(把录入的内容生成文件,便于上传国税申报网) 6、国税申报网上传录入的发票数据(第5点‘数据申报’生成的文件上传) 二、以上6个步骤的具体说明 1、下载安装软件到桌面 进入申报网页htt://100.0.0.1:8001—服务专区“软件下载”—通用税务数据采集软件2.4(一般纳税人版)右键目标另存为—ty24双击安装—安装完成桌面上出现图标 2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称)

进入通用税务数据采集软件后,点击‘新增企业’,输入本企业的税号与公司名称,输完后点击确定。 3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期) 鼠标左键点左边”目录”-“海关完税凭证抵扣清单”,点中后,右键点“新增报表”或点击上方的新增报表,所属区间就是选企业要抵扣的月份,选好后点击确定 4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容) 点新增企业下方的“纵向编辑”,弹出“记录编辑”窗口,同一条记录要录入两次发票信息,第一次录入发票信息,全部填好后,点保存并新增,弹出” 数据项目确认”的窗口,第二次录入发票信息。 ●第一次发票录入信息详细说明如下:

厂站更换电能量采集终端作业指导书

厂站更换电能量采集终端作业指导书 作业类型厂站更换电能量采集终端作业任务 作业班组作业地点作业时间 作业负责人作业人员 作业人员要求确认 1.穿工作服,戴安全帽,穿工作鞋,佩戴员工证。 2.作业人员不得少于2人,工作负责人(监护人)一人。严禁单独工作。 3.作业人员必须经过专业技术知识、电气安全知识培训,并经过年度《安规》考试合格。 4.作业人员必须清楚:工作任务、工作内容、工作要求、安全注意事项,应有丰富的现场工作经验。 5.服务行为规范,参照《中国南方电网有限责任公司营销服务行为规范手册》。 作业前准备工作 1.班长接到工作任务后,应根据工作任务的性质和难易程度,在班前会上合理分配工作负责人和工作班成员。 2.如果是涉及到电费结算的关口计量点,则应知会相关的部门(班组)共同处理。 3.工作负责人根据工作单和图纸等资料,做好工作前准备。 4.工作班成员准备好作业需要的工器具和相关资料,做好现场安全风险分析,制定安全措施。 作业环境 1.作业环境 (1)工作时如遇有雷雨、大风、大雾、冰雹等恶劣天气时必须停止工作。 (2)作业场所应有足够的照明。 2.安全注意事项 (1)办理第二种工作票,按有关安全规定填写“二次设备及回路工作安全技术措施单”。 (2)工作负责人与工作许可人应前往工作地点,核实现场各项安全措施完备后在工作票上分别确认、签名。 (3)至少有两人一起工作,其中一人进行监护。 (4)进入工作现场,按规定着装。进入高压室或配电房必须戴安全帽。严禁工作人员在工作中移动、跨越或拆除遮栏。

(5)作业前,工作负责人向工作班人员交代工作任务、安全工作要求和注意事项,指明危险点。 (6)电能计量器具、试验用仪器仪表在运输中应有可靠、有效的防护措施,如防震、防尘、防雨措施。搬运时应轻拿轻放,经过剧烈震动或撞击后的电能计量器具应重新检定。 主要工器具 □1、各种规格螺丝刀一套;□2、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、压线钳一把;□3、便携式照明灯一支; □4、二次回路导线一套;□5、带防漏电、防短路功能的电源插线板一个;□6、万用表一块; □7、钳表一块;□8、相位伏安测试仪或电能表现场校验仪一台;□9、扎带、绝缘胶布; □10、调试用笔记本电脑(手持终端);□11、备用电能表;□12、计算器一台; □13、手电钻;□14、标签、套管打印机;□15、其他: 序号作业步骤作业标准风险描述防控措施确认 1 工作票办理按规定办理工作票许可手续。工作票填写错误核对运行方式、现场接线图,对有安全规定的应填写“二次设备及回路工作安全技术措施单”。 2 核对现场安全 措施 1.正确佩戴安全防护用品。 2.工作负责人检查安全措施完备、符合现场实际条件后,由工作负责人带 领工作班成员进入工作现场,详细交待工作地点、工作任务、工作内容、 带电设备和现场安全措施及注意事项。 3.交代安全措施均清楚后,工作班成员签字确认。 4.认真执行作业表单中的各项安全措施,作业前所进行的安全措施在整个 工作过程中未经许可,不得变更。 1.人身触电。 2.走错间隔。 1.戴安全帽、穿工作服、穿工作鞋。 2.在工作区范围悬挂标示牌或设置遮栏。 3.作业前,工作负责人应严格检查安全措施的实施情 况,并向工作班成员讲解安全措施,指明危险点。 4.与带电设备保持足够的安全距离。 3 核对档案资料核对硬件信息:作业工作单与终端的型号、厂家、资产编号等是否一致。无无 4 更换前检查1.测试采集终端至主站通讯通道是否正常(拨号Modem + 专线Modem +数 据网络或其他通讯通道)。 2.测试采集终端各路RS485通道是否正常。 1.人身触电。 2.走错间隔。 1.与带电设备保持足够的安全距离。 2.在工作区范围悬挂标示牌或设置遮栏。

开题报告-电能智能采集终端器设计

辽宁科技学院 本科毕业设计开题报告 题目:电能智能采集终端器设计 专题:软件设计 系别:电气与信息工程学院 班级:自BG071班 学生姓名:李健 学号:1031107109 指导教师:赵双元 2011年04月13日

开题报告撰写要求 1.开题是本科毕业设计最重要环节之一,学生要高度重视开题报告的撰写工作。 2.开题报告一式一份,由学生妥善保管,最后连同毕业设计任务书、说明书等相关资料一起装入学生本科毕业设计资料袋中存档。 3.开题报告应在指导教师指导下,由学生独立完成。 4.开题工作应在教学进程表中,本科毕业设计(论文)第二周周末前完成。 5.学生查阅的参考文献(含指导教师推荐的参考文献),设计类题目一般不少于10篇,论文类一般不少于12篇。

一、本课题的目的及意义,研究现状分析 电能,作为现代社会中最为重要的二次能源,它的应用成度已经成为一个国家发展水平的主要标志。与此同时,各行各业对电力系统供电的要求也越来越高。电能采集对电力系统电网和电气设备的安全、经济高效的运行以及维护人们日常生产和生活的正常秩序都有着重要意义。 电能采集是现代电力营销系统中的一个重要环节,传统的电能量结算是依靠人工定期到现场抄读数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在不足。而用电客户不仅要求有电用,而且要求用高质量的电,享受到更好的服务。因此提高电力部门电费实时性结算水平, 建立一种新型的抄表方式已成为所有电力部门的共识。 电能智能采集终端系统是将电能计量数据自动采集、传输和处理的系统。Ⅰ型智能采集终端是专变用户电能信息采集终端,实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输。它克服了传统人工抄表模式的低效率和不确定性,推进了电能管理现代化的发展进程。 传感器、自动化仪表以及集成电路技术的发展,使得无论是机电脉冲式还是电子式电能表已能够较好地满足当今电能自动采集技术的需要。预计今后相当一段时间内,电能采集系统的终端采集装置将以机电脉冲式电能表和电子式电能表两种仪表为主。 根据电能表的发展趋势,实现智能采集主要有两种方式:一是通过电能表本身来解决。即是采用IC卡形式的电能表,用户在售电机上买电后将卡插入自己的表中即可用电,预先将使用的电量记录在售电机内,实现先买电后使用;另一种就是利用自动抄表系统来解决。目前,世界上大多数国家都以后者的发展为主。许多国家和地区都都已广泛采用自动抄表系统代替传统的人工抄表。 具不完全统计,目前我国实现了电能智能采集的用户大约有260万户家庭,在具体实施电能智能采集上所采用的技术多种多样,且随着技术水平的不断提高,电能智能采集系统的功能逐步完善。但受硬件设施、通信技术等制约目前电能智能采集系统的普及率仍不高。因此,如何改进电能智能采集系统、发展电能采集技术具有十分重要的现实意义。

智能用电终端

智能用电终端 一、产品简介 用电信息数据采集设备是智能用电环节数字化、自动化、互动化的有力支撑,是智能电网用电环节的重要基础。按照国家电网公司用电信息采集系统标准技术规范、智能电能表标准技术规范,致力于为用户提供完善的用电信息采集系统解决方案。产品包含:专变采集终端(SEA3500、FKWA83-ZTI01、FKGA43-ZTIII02)、SEA3600台区自动化管理终端、集中器(SEA3700、DJGZ23-ZT20103、DJGZ23-JYPLC2J)、采集器(SEA3800、DCZL23-ZT20103、DCZL23-JYPLC6C)、SEA3900型电能量采集终端、单相费控智能电能表(DDZY1339系列、DDZY733系列)、三相费控智能电能表(DTZY1339系列、DTZY733 系列)、三相智能电能表(DTZ1339/DSZ1339、DTZ733/DSZ733)。 采集终端产品简介 专变采集终端采用工业级的ATMEL高性能32位嵌入式CPU,LINUX操作系。实现对专变用户的电能信息采集与处理(电能表数据采集、电能计量设备工况和电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控),实现电力需求侧管理要求的所有功能。 产品功能 1)显示当前用电情况、控制信息、抄表数据、终端参数、维护等信息 2)交流采样:三相电压、电流、功率、功率因数、有功无功电量等数据量 3)监测功能:自诊断报警、出厂设置和运行参数更改报警、计量回路运行状态报警、计量装置封印异常、终端停电报警 4)RS485、RS232、红外、GPRS/CDMA/PSTN/以太网/光纤等模块,实现与电能表、抄表机和主站的数据通讯,支持国内外主流电表规约5)GPRS通信模块和230M通信模块可在线更换、现场组网,保证远程通信信道升级至光纤通道后的无缝切换 6)保存60天以上历史日数据和12个月以上的历史月数据 7)功控、电控、限电控、遥控等多种负荷控制方式

数据采集系统简介研究意义和应用

一前言 1.1 数据采集系统简介 数据采集,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合基于计算机(或微处理器)的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。该数据采集系统是一种基于TLC549模数转换芯片和单片机的设备,可以把ADC采集的电压信号转换为数字信号,经过微处理器的简单处理而交予数码管实现电压显示功能,并且通过与PC的连接可以实现计算机更加直观化显示。 1.2 数据采集系统的研究意义和应用 在计算机广泛应用的今天,数据采集的在多个领域有着十分重要的应用。它是计算机与外部物理世界连接的桥梁。利用串行或红外通信方式,实现对移动数据采集器的应用软件升级,通过制订上位机(PC)与移动数据采集器的通信协议,实现两者之间阻塞式通信交互过程。在工业、工程、生产车间等部门,尤其是在对信息实时性能要求较高或者恶劣的数据采集环境中更突出其应用的必要性。例如:在工业生产和科学技术研究的各行业中,常常利用PC或工控机对各种数据进行采集。这其中有很多地方需要对各种数据进行采集,如液位、温度、压力、频率等。现在常用的采集方式是通过数据采集板卡,常用的有A/D 卡以及422、485等总线板卡。卫星数据采集系统是利用航天遥测、遥控、遥监等技术,对航天器远地点进行各种监测,并根据需求进行自动采集,经过卫星传输到数据中心处理后,送给用户使用的应用系统。 1.3 系统的主要研究内容和目的 本课题研究内容主要包括:TLC549的工作时序控制,常用的单片机编辑C语言,VB 串口通信COMM控件、VB画图控件的运用等。 本课题研究目的主要是设计一个把TLC549(ADC)采集的模拟电压转换成八位二进制数字数据,并把该数据传给单片机,在单片机的控制下在实验板的数码管上实时显示电压值并且与计算机上运行的软件示波器连接,实现电压数据的发送和接收功能。

主站与电能信息采集终端通信协议

1 范围 本标准规定了电能信息采集与管理系统中主站和电能信息采集终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。 本标准适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式,适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL/T698的本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集 GB 2260-91 中华人民共和国行政区划代码 GB 18030-2000 信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充 GB/T18657.1-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第1篇传输帧格式 GB/T18657.2-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第2篇链路传输规则 GB/T18657.3-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第3篇应用数据的一般结构GB/T 15148-2008 电力负荷管理系统技术规范 DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 Q/GDW130-2005《电力负荷管理系统数据传输规约》 Q/GDW **1-2009 电力用户用电信息采集系统 3 术语、定义和缩略语 3.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1.1 终端地址terminal address 系统中终端设备的地址编码,简称终端地址。 3.1.2 系统广播地址system broadcast address 系统中所有终端都应该响应的地址编码。 3.1.3 终端组地址terminal group address 具有某一相同属性的终端群组编码,如属于同一行业、同一变电站、同一线路,响应同一个命令。 3.1.4 主站地址master station address 主站中具有通信需求的对象(如工作站、应用功能模块等)的编码。 3.1.5 电能示值indicated energy value 电能表计度器电能示值的简称。 3.1.6 测量点measured point 1

电力用户用电信息采集系统

三系统功能 1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

相关文档
相关文档 最新文档