文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑梁式转换层结构设计原理

高层建筑梁式转换层结构设计原理

高层建筑梁式转换层结构设计原理
高层建筑梁式转换层结构设计原理

高层建筑梁式转换层结构设计原理

发表时间:2019-01-15T11:42:03.203Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:陈伟杰[导读] 摘要:我国城市化进程不断加快,市场经济体制日益完善。

广东省韶关市粤科建筑技术咨询有限公司广东省韶关市 512000摘要:我国城市化进程不断加快,市场经济体制日益完善。在此同时,我国建筑行业也取得不错的成绩,先进的生产设备在施工中得到充分利用。人们生活水平的提升对建筑物的要求也趋于严格。本文探究转换层结构原理及其应用,从而提高高层建筑的安全性与稳定性。

关键词:高层建筑;梁式转换层;设计原理 0引言

在现代城市的建设呈现高速发展的态势下,社会和公众也对建筑物的建筑形式有了不一样的需求,而城市的用地却还是一如既往的紧张,因此就要求同一栋高层建筑需要通过结构的丰富来同时提供多种功能,满足社会和公众的需求。转换层由此应运而生,通过转换层来实现多个功能区的相互独立。转换层在不同功能区之间起到过渡作用,但转换层也会对在一定程度上影响建筑的抗震性能,因此转换层结构的设计尤为重要。 1高层建筑梁式转换层概述为优化高层建筑的使用功能,要拓宽建筑内部的使用空间,从而满足人们的居住需求。因此大部分施工企业采用梁式转换层的方式。在我国很多高层建筑中,一层与二层是用来当商品用房,二层以上用来住宅,商业用房与住宅用房之间就被称为转换层,以便商品用房与住宅用房之间的结构转换。近年,我国市场经济迅猛发展,梁式转换层的使用空间和范围增加。据研究结果表明,我国80%以上的高层建筑都采用梁式转换层的设计,不仅能增强高层建筑的稳定性,还能保障人们居住与使用期间的安全性。梁式转换层在高层建筑中起到承上启下的作用,不仅可以承载上层的基础结构,还可以成为下部的顶板。具有超强的承载能力,但是在具体施工时,会消耗大量的人力和物力,施工强度大。施工人员在施工前期与后期要充分做好施工方案,管理者要做好现场监督工作,以便取得良好的经济效益 2高层建筑梁式转换层结构设计原理将转换层设置于高层建筑中,直接影响其竖向刚度,使其发生突变,对于抗震情况而言,在转换层上下存在薄弱部位,对于抗震较为不利,所以,要对建筑物坚固性进行有效增强,必须严格遵守相关原则对转换层进行设计。

2.1减少转换

在对高层建筑梁式转换层进行设计的过程中,若上下部主体结构呈竖向,特别是计算框架核心筒结构之中的核心筒时,多多应用上部竖向结构,可以向下落地,突出其持续性特征。

2.2转换结构的优化

要加强建筑的稳固性,必须充分考虑其抗震效果,在开展抗震设计时,必须科学、合理应用扁梁以及斜腹杆桁架等,当发生地震时,这几种部件下框支柱顶端所出现的弯矩较小,同时也出现一定问题,主要是柱剪力过大等。此外,对于重力荷载之下的强度与刚度标准也需要做到足够重视。

2.3传力直接

该方式发挥着非常重要的作用,通过其应用能够更好转换整个建筑结构,在设计高层建筑转换层上下主体竖向结构过程中,尽量避免复杂多级转换的发生,为水平转换结构的直接传力提供重要保障,尽可能避免应用间接传力,对于转换抗震后板比较不利,如果上下柱网无法对齐的现象出现,通常进行箱型转换。

2.4保证强度

在设计高层转换层的时候,对刚度以及梁的高度提出相关要求,需要具有比较强的刚度,同时梁的高度必须超过跨度的六分之一,在此条件下,当建立转换层以及下部主体之时,可以保证内力分配均匀。此外,对于转换梁与剪力墙柱而言,其受力特性比较强,能够为结构转换提供相应帮助。 3转换层结构的设计原则在进行高层建筑混凝土结构转换层的设计过程中,需要注重转换层上下竖向结构的合理设置,保证落地剪力墙的数量百分比,以此来解决建筑竖向结构构件的刚度突变,如果无法进行内部结构的合理设置,将会导致该高层建筑的竖向刚度发生突变性的转变,出现抗震不利的薄弱点,影响该高层建筑整体结构的抗震性。

在高层建筑混凝土结构转换层的设计过程中,最应当遵循的原则就是对转换层的上层和下层的两部分建筑的刚度比进行严格的控制,通过对它们刚度比的控制,来使整体建筑竖向构件的抗侧力能够得以提升,从而降低整体建筑竖向构件的刚度突变性,如此一来可以使整个高层建筑混凝土结构的整体性,刚度比,位移比满足规范要求。在高层建筑混凝土结构转换层的设计过程中,还应当通过设计来使高层建筑上部建筑的竖向构件相对减少,以此来降低转换层结构的刚度差值,进而有效避免混凝土结构转换层的刚度发生突变性的转换,以此来实现高层建筑混凝土结构转换层较难实现的抗震性功能,使高层建筑的抗震需求得到最大程度上的满足。

在高层建筑混凝土结构转换层的设计过程中,还应当对转换层梁柱截面进行重点的设计与控制,一般而言,转换梁高度不应小于其计算跨度的1/8,,截面宽度不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。转换梁也不宜开洞,若无法避免,洞口边离开支座柱边的距离不宜小于梁截面高度,被洞口削弱的截面也应进行承载力验算,并予以加强。转换柱在满足普通柱的抗震要求之外,对截面,最小箍筋直径,箍筋间距以及体积配股率提出了更高的要求。 4高层建筑中梁式转换层设计存在的不足 4.1抗震性能减弱

虽然转换板的厚度增加,建筑物的质量也在提升,但是在面临较强地震时,防震能力弱。研究表明,厚度较高的转换层在遭受地震时,上下相邻的结构层很容易开裂、混凝土也会脱落。如在厚板与地震的共同作用下,会产生严重的破坏,例如冲切或者剪切等,影响整体工程的质量,从而危及人们的居住安全。

4.2结构体系不合理

高层建筑转换层

一、有结构转换层和功能转换层两种。 二、常见的是功能转换层。也就在高层的中间拦腰一断,设一个设备层。如果楼层太高,用水、用电等都从地下室向上供,存在距离太远、主电源不在负荷中心、供水未端与起始点压差过大等等问题,这需要我们在中间部位对电负荷进行重分配,对水系统进行减压处理等,而这些处理都需要占用空间,占用谁家的地盘谁都不乐意,干脆在中间拿出一个整层做功能转换层,这种转换层因为通常是设备层,所以许多设计院在设计时将其高度限定在2.2m以下,以减少占用规划指标。 二、结构转换层通常是在不同的结构方式之间进行。比如下部是框架结构,上部为砌体结,这是我国目前经济条件下特有的一种结构形式,通过将上部部分砌体墙在底部变为框架而形成较大的空间,底部一般作为商业用房,上部仍然用作住宅。这种情况下就必须要转换构件(如托墙梁)将上部砌体墙承受的内力转移至下部的框架柱(框支柱),具备该功能的楼层我们通常称之为结构转换层。 如果你的是高层建筑,4层以上(不包括4层)是标准层,同时该高层建筑有裙楼,那么四层就是转换层。 转换层 建筑物某楼层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构(设备)类型,并通过该楼层进行结构(设备)转换,则该楼层称为结构(设备)转换层。目前的高层建筑多为低层商用,上部住宿的多功能要求,在低层商用要求的大空间与上部住宿要求的多墙多柱的小空间之间,往往需要采用一定的结构形式进行转换处理,即加设转换层。转换层常用的结构形式包括梁式、空腹桁架式、斜杆桁架式、箱形和板式 结构转换层的分类 按结构功能,转换层可分为三类:1.上层和下层结构类型转换。多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间。2.上、下层的柱网、轴线改变。转换层上、下的结构形式没有改变,但是通过转换层使下层柱的柱距扩大,形成大柱网,并常用于外框筒的下层形成较大的入口。3.同时转换结构形式和结构轴线布置。即上部楼层剪力墙结构通过转换层改变为框架的同时,柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上下结构不对齐的布置。

高层建筑转换层大梁的施工技术

高层建筑转换层大梁的施工技术 发表时间:2018-12-26T11:36:57.007Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:朱振兴[导读] 本文主要研究了高层建筑转换层大梁的施工技术。 中国建筑第二工程局有限公司东北分公司辽宁省沈阳市 110000 摘要:近年来,随着我国社会经济的快速发展,社会生产力水平和人民生活水平显著提高,极大地促进了社会经济和建筑业的发展,但是人们对当前建筑业的施工质量并不满意,对此将提出更高的要求。因此,在建筑施工过程中,可以相互沟通,促进建筑质量的提高,满足人们的需求。本文主要研究了高层建筑转换层大梁的施工技术。 关键词:高层建筑;转换层大梁;施工技术 前言 现阶段,现代化的城市建筑朝着高层化的方向不断的发展,由此完善了建筑施工技术,高层建筑转换层大梁施工技术在一定程度上一种常用的施工技术,有助于取得较为良好的施工质量,并且在各个领域中都逐渐获得了较为广泛的应用。同时,大量人口涌入城市,造成城市空间的不足,而高层建筑便可以极大的缓解城市的空间压力,其发展与繁荣是城市化进程的必然途径,为此大量的高层建筑逐渐涌现出来,为确保高楼大厦的使用寿命,需要采取行之有效的施工技术来控制施工质量。 1结构转换层的特征 转换层因要承受很大的上部荷载,受力情况不明确,设计单位的初期设计受限制,无法对各种类型的转换层进行准确计算,造成的后果相对比较严重,这是高层建筑转换层的一个特点,第二个特点是因转换层承受荷载情况复杂,受力较大,造成转换层横截面损伤,在地震时期有着很明确的强烈反应。因此,在转换层选材上要求增加材料用量,选用重量、刚性较大的材料。整体高层建筑结构转换层质量和刚度在地震发生时期表现的较为突出,通常对楼体的结构和受力要求均匀,不宜集中受力,否则,容易产生质量问题,导致地震期间转换层反应剧烈。此外,建筑结构转换层的较大截面不利于现场施工。如武汉新世界中心,转换层模板使用为1.6m厚度,这个尺寸的模板对钢筋安装、混凝土浇筑有很大的局限性,也难以保证施工质量,同时增加了下层模板安装时的难度,加大了投资成本。总体来说,转换层上层是小空间的剪力墙结构,下层主要是以柱做为支撑及承重的大开间。一眼就可以看出,转换层上部的结构类型刚度比下部结构剪切刚度大,因此,要对转换层的质量及刚度进行分析、调整。 2高层建筑转换层大梁施工技术 2.1模板施工 采用二次浇筑的混凝土施工方法,分层交圈法进行浇筑施工,在第一次浇筑混凝土终凝之前完成第二次浇筑,确保两层混凝土之间可靠粘接。首先浇筑转换层底板下梁段,在浇筑转换层底板标高以上部分和转换层顶板。进行第一次浇筑之前,要求所有钢筋都绑扎完毕,胶合板组合模板结构,转换层框支梁下部施工模板支撑,深入到地下室底板。为了进一步提高支撑体系的承载能力,可以使用支撑钢管每隔一定间隔设置水平拉杆,将模板支撑体系和楼板支撑体系连接起来,连接已经浇筑施工完毕的柱墙,提高支撑体系的稳定性。具体施工中,柱墙钢筋绑扎施工阶段就要开始转换层底板模板的安装,框支梁预留大梁钢筋绑扎施工空间,之后开始框支梁底模安装,浇筑振捣转换层底板混凝土,再依次安装侧模和顶模。 2.2钢筋施工 框支梁是转换层钢筋施工的关键,因为跨度较大,主筋直径比较粗,钢筋布置比较密集,现场绑扎施工比较困难,正式施工开始之前,首先需要进行一次模拟绑扎,确保现场施工人员能够掌握正确的施工顺序。 2.2.1钢筋接头 25mm以下直径接头闪光对焊连接,大约25mm,直螺纹机械连接,要求接头位置要避开箍筋加密区域。 2.2.2绑扎 楼板面以上0.8m左右位置集中套柱箍筋,施工钢筋绑扎作业平台,根据设计间距要求依次绑扎箍筋、梁面筋、底筋、腰筋。 2.3混凝土施工 2.3.1浇筑 为了减轻施工负荷,转换层大梁采用分层浇筑的方式进行施工,分两次进行浇筑,分梁混凝土浇注结束,强度上升到设计强度的70%以上之后,开始叠合层混凝土施工,要注意后续施工过程中,要保持叠合层混凝土表面的清洁,同时做好混凝土的养护工作。中心实验室试配确定混凝土配合比,使用缓凝高效减水剂做外加剂,经实验室试配确定最终掺量。专用混凝土布料机下料,不同层混凝土之间不能出现冷缝,700mm一层循环浇筑振捣混凝土,浇注结束,及时进行养护,覆盖塑料薄膜,加水润湿。 2.3.2齿槽型施工缝 设置齿槽型施工缝,能够有效保证第一次浇筑混凝土梁的刚度与强度,同时也能够显著提高第二次浇筑叠合面混凝土抗剪强度,要求制作齿槽型施工缝同时,注意保护叠合面,确保叠合面的粗糙度满足施工要求,叠合面凹凸差至少在6mm以上,并且忽略叠合面粗糙度,第一次浇筑高度不应超过70mm,浇筑完混凝土强度上升到设计强度的70%,方可开始施工缝的浇注施工,并准备第二次混凝土梁浇筑施工,除此之外还可以设置梁底苯板进一步提高承载能力,梁体混凝土强度达到设计规定强度要求之后,及时撤掉梁底苯板,减轻楼板载荷。 2.3.3裂缝控制 使用高效减水剂、粉煤灰,减少水泥用量,降低水化热,混凝土浇水降温,控制坍落度,螺杆穿孔位置等容易出现裂缝的部位不穿PVC管,避免混凝土打孔导致应力集中出现裂缝。分层衔接位置容易出现冷缝,因此第二层浇筑需要进行复振,并加强养护,适当延缓拆模时间。 3控制高层建筑转化层大梁施工质量的有效措施

关于高层建筑转换层施工的分析

关于高层建筑转换层施工的分析 摘要:本文作者结合实际施工经验,对高层建筑转换层的实际技术进行了分析介绍,供大家参考。 关键词:高层建筑;转换层;施工;分析 abstract: the authors combined with practical experience in the construction and analysis of the actual technology of the high-rise building conversion layer introduced for your reference.keywords: high-rise buildings; conversion layer; construction; analysis 中图分类号:tu3文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)转换层可以将建筑物上下层的使用功能、结构类型、空间尺寸等进行转换,它在我国高层建筑领域有着广泛的应用。并且随着我国建筑行业的发展以及城市建筑向着高层化和功能复杂化发展,转换层的应用将会越来越广。转换层具有主梁截面尺寸较大、钢筋结构密集、混凝土的灌入量大、留置施工缝的难度大、支承体系要求高等特点,所以认真、周密、合理地采用施工措施,对保证结构转换层的质量及整个高层主体工程质量有着极其重要的作用。 1 高层建筑转换层概述 随着城市以及经济的不断发展,对于高层建筑越来越向着一种多功能的倾向发展。因为建筑物其使用的要求以及功能具有一定的差异性,因此,在为了适应对于建筑物的柱网布置以及形式等等一些不同的要求时,在很多的建筑中都已经设置了一种转换层。

高层建筑结构转换层的施工工艺

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪项目指标 含固量/%S>25%时,应控制在0.95S 1.05S;S≤25%时,应控制在0.90S 1.10S 含水率/%W>5%时,应控制在0.95S 1.10W;W≤5%时,应控制在0.80S 1.20W 密度/(g/cm3)D>1.1%时,应控制在D?0.03;D≤1.1%时,应控制在D?0.02 细度应在生产厂控制范围内 PH值应在生产厂控制范围内 硫酸钠含量/%不超过生产厂控制值 注1:生产厂应在相关技术资料中明示产品均匀性指标的控制值; 注2:对相同和不同批次之间的均质性等效性的其他要求由供需双方商定; 注3:表中的S、W、和D分别为含固量含水量和密度的生产厂控制值。4结语 外加剂对混凝土的质量起着重要的作用,进而也会间接影响建筑工程的整体质量,因此,在应用混凝土外加剂的过程中一定要注意正确选择混凝土外加剂的种类、合理确定混凝土外加剂的最佳掺量并且充分考虑混凝土外加剂与水泥双向适应性这一问题,以使建筑工程的质量得到有效保障。 高层建筑结构转换层的施工工艺 汪礼良 (合肥建工集团有限公司,安徽合肥230000) 摘要:高层建筑的结构转换层,是对于建筑上下层之间不同结构和承重情况而选择的转换方式,对于高层建筑的安全性和质量标准起到关键性的作用。文章分析结构转换层施工工艺探讨,以确保工程质量。 关键词:高层建筑结构转换层功能形式施工技术 1结构转换层的功能 从结构功能的角度看,转换层所实现的结构转换可以归纳为以下三类:结构型式的转换。结构转换层将上部剪力墙转换为下部框架,给下部楼层创造了较大的内部空间;柱网、轴线的转换。通过结构转换层,使下层形成大柱网,满足外框筒的下层形成较大的出口和较大空间的需要;结构型式和轴线布置同时转换。 2转换层结构的主要形式 2.1梁式转换层 梁式转换层是指在现浇钢筋混凝土楼板上布置单向托梁(纵向或横向)或双向托梁(纵、横向)或斜向托梁,以承托在本层落空的上面各层的承重柱或剪力墙。该种转换形式一般用于底部大空间剪力墙结构,当需要纵横向同时转换时,采用双向梁的布置。对于框筒或简中简结构,可以根据需要在相应楼层下做一圈转换大梁,把上部柱的荷载通过转换大梁传到下层两边的柱上。梁式转换层结构的传力途径为墙一梁一柱(墙),传力途径清楚,转换梁具有受力性能好、工作可靠、构造简单和施工方便等优点。结构分析计算也较容易,一般用于上层为剪力墙结构,下层为框架结构的转换。 2.2板式转换层 当上下柱网轴线有较大错位不便用梁式转换层时可以采用板式转换方式板的厚度一般很大以形成厚板式承台转换层它的下层柱网可以灵活布置不必严格与上层结构对齐,但板很厚,自重很大,材料用量很多。厚板转换层适用于上下柱网极不规则的结构,它的结构布置方便,从而更好地实现对高层建筑多功能的要求,但缺点也很明显。由于板式转换层一般很厚,有时可以达到3.Om,自重很大,在地震作用下,这样大的质量必将引起很大的水平地震作用。因此对于地震区的高层建筑,转换层要慎用厚板楼盖。 2.3桁架转换层 在托柱形式的梁式转换层中,当很大跨度的转换梁承托较多的层数,由转换梁承托上部框架传递下来的竖向荷载很大而致使截面很大时,可采用桁架转换层,能较好地布置大型管道等设备,并充分利用建筑空间。转换桁架主要承受竖向荷载,在满足建筑功能的前提下,通过增大中间节间的跨度或减小端节间的跨度来增大中间弦杆的内力,减小端节间的内力,使弦杆内力分布均匀。带桁架转换层的结构设计原则为:(1)整体 · 101 · 2013年第1期(总124期)江西建材施工技术

高层建筑转换层大体积混凝土大梁施工[全面]

高层建筑转换层大体积混凝土大梁施工 北京华润饭店主楼地上25层,地下3层,总建筑面积56300米2,高76.15米,四层一下部分为钢筋混凝土框架剪力结构;5层以上部分为钢筋混凝土剪力墙结构;在四、五层设置转换层大梁支承标准层(剪力墙)隔墙的转换措施. 该建筑结构转换层大梁DBl1与四层、五层楼板连在一起,是整个建筑结构的关键部位,设计上要求一次浇捣,不留施工缝,所以施工很困难. 四层有几组梁DB1~DB11承受上部20层楼的重量,其中梁DB11高4.50米,宽5.08~3.36米,最大跨度 17.30米,为三跨连续梁,总长32.60米,混凝土总体积为1100米3,重达2750t.该梁底标高为L0 .675米,梁的下面为大厅空间,大厅空间下为3层地下室,梁底至箱形基础底板面23.50米. 第1章施工方案 第1节施工特点 由于转换层大梁DB11是整个结构的关键部位,为大体积混凝土,位于大厅内、地下室上部,施工荷载大 ,荷载传递困难,受混凝土温度和收缩应力影响易产生裂缝,给施工带来很大的困难. DB11梁自重大 ,若采用一次支模浇筑混凝土方案 ,施工时模板的垂直支撑负荷太大 ,梁下的楼板无法直接承受其荷载;支撑的高度大 ,从+10.675米至地下-12.825米,需设置大量钢支承,施工费用太高. 为减轻支撑的负荷,在不影响转换层DB11梁的质量情况下,与设计单位洽商后决定,利用叠合梁原理将转换层DB11梁的混凝土分两次浇筑,即利用第一次形成的钢筋混凝土梁和原有支撑佯系共同支承第二次浇筑的混凝土和施工荷载,形成叠合梁,以解决该梁施工荷载的安全传递问题. 第2节施工方法 1.为节约钢材,减轻负荷,转换层大梁DB11分二次浇筑,施工缝留在四层楼板面处.先浇筑施工缝以下部分及四层楼板混凝土,后浇筑施工缝以上部分. 2.为确保第一次浇筑混凝土形成的梁具有足够刚度、强度和二次浇筑混凝土叠合面的抗剪强度 ,将施工缝做成齿槽. 第一次浇筑高度为1.20米(不包括齿高).支撑的计算仅考虑施工第一次浇筑施工缝以下梁的全部荷载,待第一次浇筑的混凝土养护到设计强度的 70%时,再浇筑施工缝以上3.30米高的混凝土梁. 3.将第一次浇筑的施工缝以下梁按钢筋混凝土设计规范计算配置负弯矩钢筋和箍筋,使其能承担第二次浇筑的施工缝以上的混凝土梁的施工荷载(图3-6-1). 4.DB11梁改为二次施工后,施工缝以下部分的自身重量仅为3.00t/米2左右,可用Φ48钢管搭设满堂脚手架作模板的垂直支撑.支撑的立杆为2Φ48,间距600米米×600米米,横杆竖向间距10 00米米.为保证整个支撑体系的整体稳定性,设剪力撑数道,每步脚手架与圆柱固接. 5.由于地下室各层顶板无法承受上部传下来的荷载,所以在与转换层梁支撑立杆相对应的 位置,逐层采用与上部相同的方法设置双管支撑或工具式金属支撑,直至箱基底板.

高层建筑转换层施工注意事项

高层建筑转换层施工注意事项 导言 高层建筑的结构转换层作为建筑物内不同结构形式受力的连结与传承的关键节点,控制和把握转换层结构施工质量非常重要。

1、转换层施工荷载大 在结构转换层施工中,自重荷载是施工荷载最主要的部分,为做到转换层结构上下变化,克服自重的不利影响,应保证结构端面自然增大。 2、转换层支撑难度大 转换层的标高较高,一般都在20~30m 之间,使得巨大的施工荷载需要多层进行分载,转换层悬挑部分可利用桁架结构将施工荷载逐步传递到下部结构。 3、转换层钢筋施工量大 转换层构件的跨度和截面尺寸较大,钢筋含筋量大且排布密集相互穿插。施工时,须保证钢筋骨架的稳定,同时便于钢筋的布置。 4、转换层混凝土强度高,体积大 因转换层是大体积混凝土施工,因此要采取合理的施工工艺,控制混凝土硬化中水化热的发生,并防止各种混凝土裂缝的产生。

1、支撑系统的施工技术方式 转换层因自身重量及上层负荷较大,对施工的安全性和稳定性要求十分严格,因此在正式施工前应进行精密的计算与设计,保证整个支撑系统的强度过硬。常用支撑系统施工技术方式如下。 (1)钢管支撑结构。此结构较适合于施工荷载相对较小或采用板式转换梁的情况。转换梁的全局布置要密集,从而保证钢管支撑结构的稳定性。 (2)型钢构架结构。此结构更适合于转换梁本身重量和上层负荷相对较大的情况,并且要求转换层的相对位置比较高。一般的施工方法是在转换层下层的柱体中埋设型钢构架结构,成为转换梁的支撑体系,型钢结构利用柱子将上层的荷载逐一传递下来,直达地面,适合于传递纵向荷载。 (3)设置与转换梁方向一致的支撑架结构。该形式较适合于转换梁自重与上层荷载相对较大的建筑物,更适用于转换梁相对位置不太高的情况。在进行钢管支撑架的设置时,应准确计算立杆的距离以保证承力位置准确。 2、模板工程的施工 为对转换层混凝土的结构质量进行有效稳固建设,要用模板进行支撑,在建设过程中因施工速度较快,需要铺设的模板较多,在施工过程中须注意更多的问题。 对于底模板的施工技术的运用而言,须将其支撑效果发挥出来,选择48mm×3.5mm 的钢管脚手架建立支撑系统,并在对立杆间距、步高的测量分析过程中对建设稳固事项进行有效建立;在加强建筑技术的实施过程中,通过对主楞骨与次楞骨的有效建设,使其对模板进行有效支撑,把握对重点支撑点的建

带转换层的高层建筑结构抗震设计

带转换层的高层建筑结构抗震设计 发表时间:2017-03-24T15:31:16.200Z 来源:《基层建设》2016年35期作者:李淑娟[导读] 摘要:高层建筑采用了转换层以满足不同建筑功能的需求,但带转换层的高层建筑结构抗震设计也逐渐引起了工程界的广泛关注。 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司广东深圳 518000 摘要:高层建筑采用了转换层以满足不同建筑功能的需求,但带转换层的高层建筑结构抗震设计也逐渐引起了工程界的广泛关注。本文结合工程实例,介绍该工程结构布置的特点和结构抗震性能目标,对转换结构抗震性能设计进行详细的阐述,以期能为今后带转换层的高层建筑抗震结构设计提供一定的参考价值。 关键词:转换层;结构;抗震性能;设计 引言 随着经济的不断发展,为了满足建筑使用功能的要求,建筑底部需要设置大空间,上部楼层的部分剪力墙不能直接连续贯通落地,从而需要设置转换层,这种结构形式称为带转换层高层建筑结构。高层建筑转换层的设计造成建筑物的刚度发生突变,在水平地震荷载作用下,转换层上下易形成薄弱环节。建筑转换层结构的抗震设计一直是建筑结构设计的重点,要使工程建设真正能够减轻甚至避免地震带来的危害,把握好抗震设计是关键。因此,高层建筑转换层的抗震设计必须科学合理。下文就对带转换层高层建筑抗震设计进行研究。 1 工程概况 该旧改项目由高层住宅、商业裙房、幼儿园和地下室四部分组成,总建筑面积约186271m2。1栋B座采用部分框支剪力墙结构,地上41层,转换层位于第3层,结构主屋面高度为128.20m,建筑高宽比为5.8;商业裙房共2层,屋面高度为9.500m;地下室3层,底板面标高为-14.800m。1层层高为6.2m,2层层高为4.8m,3层架空层(转换层)层高为6.6m,转换层上一层层高为3.25m,标准层层高均为2.95m。建筑剖面图见图1。 该工程设计基准期及结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级;工程设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,特征周期Tg及最大地震影响系数αmax分别为0.35s和0.087s(安评报告取值);框支框架和底部加强部位剪力墙抗震等级为特一级,框架及一般部位剪力墙抗震等级为一级;地面粗糙度为C类,风荷载作用下结构水平位移计算时基本风压为0.75kN/m2,承载能力计算时取基本风压的1.1倍;采用人工挖孔或机械钻孔灌注桩基础,选择中~微风化粗粒花岗岩作为桩端持力层。 2 结构布置 本工程结构布置采取如下措施:1)在建筑端部布置落地剪力墙,在增加整体结构侧向刚度的同时,增大了结构的抗扭承载能力;2)沿核心筒周边布置框支柱,减小了转换梁的跨度从而减小梁高,同时避免了二次以上的转换,可有效地降低转换层的造价;3)由于采取了第2)条措施,核心筒墙厚承受竖向荷载明显较小,墙厚得以减薄,有效地减小了对建筑走廊净宽的影响;4)标准层剪力墙对齐布置,形成连肢墙受力提供更大的侧向刚度,从而减小了墙厚对套内有效使用面积、设备管线竖向布管及凸出墙体影响美观的影响。转转层、标准层结构平面布置图见图2,3,主要结构构件截面尺寸和混凝土强度等级见表1。

高层建筑结构设计复习试题(含答案)

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构 件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置轴线的改变, 这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产生的层间位移 与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的变形特征是呈 剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受轴力抵抗倾复 力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹塑性状态。在 这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固端弯矩,将分 配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。

高层建筑转换层结构设计

高层建筑转换层结构设计 发表时间:2015-09-21T12:00:19.140Z 来源:《基层建设》2015年4期供稿作者:陈芳 [导读] 深圳市建筑设计研究总院有限公司广东深圳工程概况某建筑工程地下两层,地下一层为车库,地下二层为平战结合六级人防,集商业、住宅为一体的综合建筑。 陈芳深圳市建筑设计研究总院有限公司广东深圳 518000 摘要:随着我国建筑不断以多样化、不规划的建筑形式出现,这些不规则给结构抗震设计也带来的很大难度。多样化以转换层为主,多样空间结构、体形怪异等建筑如雨后春笋。本文根据工程实例,对建筑厚板转换层的设计及施工进行探讨。 关键词:建筑工程;厚板转换层;结构设计 一、工程概况某建筑工程地下两层,地下一层为车库,地下二层为平战结合六级人防,集商业、住宅为一体的综合建筑。裙房顶部设置室内游泳池,住宅楼的正方形平面与裙房柱网形成30 角扭转,可以得到充足的日照,同时让两幢楼更富有空间特色。 二、结构选型项目A、B 座塔楼(图la),四层以上为住宅,采用剪力墙结构;四层以下为商业用房,要求有较大的柱网,采用框架剪力墙结构。四层以上墙体除楼、电梯间墙体落地以外,大部分墙体未落地,其内力需经转换构件来传递(见图lb、c)。 图l 项目东A、B 座塔楼剖、平面图由于转换层以上两个剪力墙结构的塔楼,其平面与四层以下为框架剪力墙结构的柱网扭转30 角,塔楼墙体除一小部分落至下层外,其它墙体大部分不在柱网之上。如果用梁式、桁架转换或箱式转换,转换构件太多且很难布置,部分剪力墙需经几次传递方能传至柱网的主要转换构件之上,形成转换梁连接转换梁的多次传递,使传力途径过于复杂。根据分析,本工程采用厚板做为转换构件。 三、结构整体设计及分析(一)主要设计参数本工程场区的地震基本烈度为7 度;III 类场地土。基本风压为0.45 kN/m2。 本工程为双塔楼大底盘厚板转换层结构体系。转换层厚板板厚1.9m。 转换层上住宅双塔楼为剪力墙结构,剪力墙厚200mm;转换层以下的框支柱选择为Φ1300mm 圆柱,采用螺旋箍筋,体积配箍率 ρ ≥1.2%。由于圆柱有良好的抗震性能和延性及截面刚度的无方向性,对本工程的转换层以上塔楼平面与底盘平面非正交的结构平面布置极为有利。 (二)转换层上下剪切刚度比 γ 值的控制由于建筑功能的特殊性,双塔楼剪力墙落至转换层以下的墙体不多。 本工程通过加设底盘主楼范围以外的附加剪力墙,即加强大底盘内两塔楼之间的刚性联系,使底盘平面内剪力墙布置均匀,又有利于控制主体结构的刚度变化率。同时,由于本工程转换构件采用了厚板,其转换板刚度及质量均很大,从而引起该处产生的地震效应也很大,有应力集中现象(参见图2a 剪力包络图)。为此,保证主体结构竖向刚度的均匀性是非常重要的。本工程转换层上塔楼剪力墙下落较少(建筑功能要求),且塔楼扭转30°角,致使塔楼所处部位的局部上下层剪切刚度比很难控制,故设计中采用缩小柱网、均匀布置框支柱的方案,以改善并提高转换层以下结构的受力性能。由于本工程的大底盘较小且柱网较密,转换层上两塔楼距离较近,转换层厚板刚度很大,所以整体结构刚度较好。因此,剪切刚度比按整体控制。 根据JGJ3 -93《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第2.4.5条规定,上下层刚度比γ 宜接近1;非抗震设计时 γ 不应大于3;抗震设计时γ 不应大于2,其值按下式计算:

高层建筑结构转换层

高层建筑结构转换层 层建筑的发展趋势,既集吃、住、办公、娱乐、购物、停车为一体的综合建筑。由于空间功能的复杂化,使得建筑结构也随之变化。为了适应上部小空间下部大空间的功能需要,需在两种结构的交接部位设置过渡结构,也就是转换层。因高层建筑结构的多样性,转换层也呈现多种形式。 关键词:高层结构转换层多样 在我国高层建筑发展的早期阶段,所设计建造的高层建筑大都为单一用途,例如高层住宅、高层旅馆、高层办公楼等。近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。后来陆续开始在高层住宅底层设置生活福利设施,并且开始大量兴建集吃、住、办公、购物、停车等为一体的多功能综合性高层建筑,尤其是在城市主干道两侧,并已成为现代高层建筑的一大趋势。 高层建筑功能综合化的优点: (1)将各种使用功能的建筑单元集中布置并上下组合在一起,使用上更方便省时,为人们提供良好的生活环境和工作条件,适应现代社会高效率、快节奏生活的需要; (2)集中紧凑的建筑布置,达到建筑面积最高利用率,相应集中紧凑的管道线路,有利于节约建设投资及减少能源消耗,也有利于物业管理,

节约管理经费; (3)可减少建筑占地面积,节约土地费用,增加城市的绿化面积。一、多功能综合性高层建筑结构体系的特点 从建筑使用功能而言,在设计中,通常将大柱网的购物商场、餐厅、娱乐设施设于多功能综合性高层建筑的下层部分,而将较小柱网、较小开间的住宅、公寓、旅馆、办公功能的建筑设于中、上层部分。这种建筑使用功能的特点相应决定了多功能综合性高层建筑结构体系的特点。由于不同建筑使用功能要求不同的空间划分布置,相应地,要求不同的结构形式,如何将他们之间通过合理地转换过渡,沿竖向组合在一起,就成为多功能综合性高层建筑结构体系的关键技术。这对高层建筑结构设计提出了新的问题,需要设置一种称为转换层的结构形式,来完成上下不同柱网、不同开间、不同结构形式的转换,简单地说,就是上下两层的结构不一样,必需设置一个转换层来承上启下。结构上的转换层概念,主要是指在整个建筑结构体系中,合理解决竖向结构的突变性转化和平面的连续性变化的结构单元体系。它在主要满足结构安全功能要求的同时,多数情况下解决一些特殊技术性建筑功能要求。比如在结构转换层空间内布置管道、设备等等。这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架剪力墙等结构体系中。 二、转换层的类型及其工程实例 按照不同的结构转换功能,转换层可分为三种类型: 1、高层建筑上层与下层的结构形式不同,通过转换层完成其从上层至下层不同结构形式的变化。

201810高层建筑转换层大体积混凝土大梁(梁高4.5米)施工

目录 1 施工方案 (1) 1.1 施工特点 (1) 1.2 施工方法 (1) 2 施工温度裂缝控制 (2) 2.1 混凝土内外温差计算 (2) 2.2 温度应力计算 (3) 2.2施工措施 (3)

高层建筑转换层大体积混凝土大梁施工XXXX地上25层,地下3层,总建筑面积56300m2,高76.15m,四层一下部分为钢筋混凝土框架剪力结构;5层以上部分为钢筋混凝土剪力墙结构;在四、五层设置转换层大梁支承标准层(剪力墙)隔墙的转换措施。 该建筑结构转换层大梁DBl1与四层、五层楼板连在一起,是整个建筑结构的关键部位,设计上要求一次浇捣,不留施工缝,所以施工很困难。 四层有几组梁DB1~DB11承受上部20层楼的重量,其中梁DB11高4.50m,宽5.08~3.36m,最大跨度17.30m,为三跨连续梁,总长32.60m,混凝土总体积为1100m3,重达2750t。该梁底标高为L0.675m,梁的下面为大厅空间,大厅空间下为3层地下室,梁底至箱形基础底板面23.50m。 1施工方案 1.1施工特点 由于转换层大梁DB11是整个结构的关键部位,为大体积混凝土,位于大厅内、地 下室上部,施工荷载大,荷载传递困难,受混凝土温度和收缩应力影响易产生裂缝, 给施工带来很大的困难。 DB11梁自重大,若采用一次支模浇筑混凝土方案,施工时模板的垂直支撑负荷太大,梁下的楼板无法直接承受其荷载;支撑的高度大,从+10.675m至地下-12.825m, 需设置大量钢支承,施工费用太高。 为减轻支撑的负荷,在不影响转换层DB11梁的质量情况下,与设计单位洽商后决定,利用叠合梁原理将转换层DB11梁的混凝土分两次浇筑,即利用第一次形成的钢筋 混凝土梁和原有支撑体系共同支承第二次浇筑的混凝土和施工荷载,形成叠合梁,以 解决该梁施工荷载的安全传递问题。 1.2施工方法 1.为节约钢材,减轻负荷,转换层大梁DB11分二次浇筑,施工缝留在四层楼板面处。先浇筑施工缝以下部分及四层楼板混凝土,后浇筑施工缝以上部分。 2.为确保第一次浇筑混凝土形成的梁具有足够刚度、强度和二次浇筑混凝土叠合 面的抗剪强度,将施工缝做成齿槽。 第一次浇筑高度为1.20m(不包括齿高)。支撑的计算仅考虑施工第一次浇筑施工 缝以下梁的全部荷载,待第一次浇筑的混凝土养护到设计强度的70%时,再浇筑施工

高层建筑转换层结构施工工艺

115 试论高层建筑转换层结构施工工艺 赵永涛 藁城市第六建筑工程有限公司 摘 要:结构转化层在建筑结构的体系中有着至关重要的作用,同时也是高层建筑中不同形式连接的关键点所 在。其主要的特点就是截面的尺寸和跨度都比较大,大量密集的穿插了钢筋,对模架和模板的支撑体系的要求比较高,一次性大量的灌入了混凝土,对砼的强度要求高。 关键词:高层建筑;转化层;结构施工 随着我国经济的不断发展,人民的生活水平地不断提高,人们对建筑的要求也越来越高。这就造成了我国现阶段高层建筑的多元性,建筑的功能也逐步齐全。高层建筑转换层的结构施工,不仅可以实现人民的居住的要求,还可以满足餐厅,各种商场和娱乐场所的要求。在前面的建筑施工中,转化层结构施工的优势和重要性就显得尤为重要。 1 工程建筑转换层结构施工的重要性和意义 在引言的部分中已经阐述了高层建筑转换层的结构施工可以满足人民居住的需要,还可以满足各种商场和娱乐场所、餐厅的要求。转化层就克服了传统高层建筑中的不足有缺点,这对实现现代高层建筑在中层开设居民居住的地方,在建筑的下部构建一些灵活性强、空间大和墙体少的商业用房提供了可能性。 采用工程建筑转化层结构施工的主要意义体现在两个方面,能为高层建筑提供更大的室内空间,同时还可以为高层建筑提供更加广阔的出入口。 首先,在扩大了室内空间方面。在传统和以往的建筑工程中,一般的高层建筑的室内的空间都是一定的,这种情况就造成了高层建筑剪力墙间距的减小,从而就造成了如需在高层的室内布置会客厅和百货商场空间不足的情况。如果采用可建筑工程转化层结构施工就可以扩大高层建筑剪力墙的间距,从而就可以实现室内空间的扩大。 其次就是为高层建筑提供更加广阔的出入口。当前社会的发展和人民需求的不断增强造成了传统的高层建筑设计的出入口并不能满足相关的需求,高层建筑转化层的结构施工就可以解决这一难题。在建筑的下层的部分中通过转化层结构施工就可以改变柱距,这就可以实现出入口的扩大。 2 工程建筑转化层在结构施工技术中的主要分类 在工程建筑转化层的结构施工技术中主要分为力梁式转换结构,斜柱转化结构和箱型刚性转化结构这三大类。 力梁式转换结构主要适用于高层建筑跨度较大、负荷较大、层数较多的建筑中。其主要的特点是设计简单大方、受力明确并且其施工也比较便捷,改转化的结构是当前在高层建筑过程中工程建筑转化层的结构施工运用最为广泛的技术之一。 斜柱转化结构主要运用在高层大口柱距较大底部空间大的建筑中。传统的高层建筑因为楼层高度的限制,造成了高层空间难以满足人们生活的需要。在高层建筑施工的过程中采用斜柱转化结构就可以实现高层建筑的面积和空间的扩 大,同时还可以更加便捷地设置门窗和通道。 箱型刚性转化结构。高层建筑剪力墙和框架的交接处作为过渡的是一个大截面的托梁,传统的高层建筑中时采用了框支剪力结构,采用箱型刚性转化结构进行代替的话,就可以实现一个整体的结构代替原来上下不同结构的转化。采用这种形式的转化,其优点主要是其自身刚度加大,抗外界的承受能力的增强,也同时提高了建筑的整体结构尺寸。 3 工程建筑转化层结构施工工艺的控制要点 在工程建筑转化层结构施工的过程中,主要存在的问题是高层建筑的转化层的支撑裁量大,从而增加了企业施工的预算成本。建筑下部的结构会受到高层建筑转化层的重量的影响等。 针对上述的主要问题,在工程建筑转化层施工过程中主要应注意控制要点有安装转化层的过程过程中要注意接着高层建筑下部的具体的结构情况,做到能够对支撑体系的合理布置;分层建筑混凝土的过程中要注意建筑顺序的合理安排从而达到减轻整个建筑承担负荷的目的;在施工的过程中,还需要注意下料和钢筋翻样的处理;施工单位在混凝土的浇筑技术上要不断地加强,从而实现浇筑质量的提高。 安装转化层的过程过程中要注意接着高层建筑下部的具体的结构情况,做到能够对支撑体系的合理布置。当前,大多数的建筑的下部地基承受了高层建筑的整体符合。所以在布置支撑体系的时候,要注意不要给下部地基带来太大的负荷。在建筑工程中,要注意设计好高层建筑的整体结构,下部贯通的竖向受力部件能够均匀地承受上部载荷,从而达到避免下部结构压力过大的问题。 分层建筑混凝土的过程中要注意建筑顺序的合理安排从而达到减轻整个建筑承担负荷的目的。转换层水平的跨度大,就会造成厚板或者短深梁的受力不均匀,这就会影响整个工程的质量。在施工的过程中注意建筑顺序的合理安排,就可以减轻整个建筑承担负荷。同时要注意加强对叠合构建受力情况的分析,以确保在施工中,这些构建能满足施工建设的需要。 在施工的过程中,还需要注意下料和钢筋翻样的处理。施工单位应当在明确设计单位的设计意图以后,方可进行料和钢筋翻样的处理。施工人员应在施工的过程中要做到熟悉相关的设计图纸和技术规范,对于行业的相关规定能够熟练,进行翻样工作时,要注意考虑到钢筋的穿插避让,从而能够制作出的大小满足施工的要求。

带结构转换层的高层建筑结构设计_熊进刚

收稿日期:2002-04-15 基金项目:南昌大学基础理论基金项目 作者简介:熊进刚,男,1970年生,博士. 文章编号:1006-0456(2002)04-0015-04 带结构转换层的高层建筑结构设计 熊进刚,李艳 (南昌大学土木工程学院,江西南昌330029) 摘要:本文简要介绍了高层建筑中结构转换层的功能、主要型式、特点及工程应用,并结合厦门市某带梁式转 换层的高层建筑,介绍了其结构转换层的方案选择、结构布置、结构整体分析与计算、转换梁的设计及有关构造要 求,供设计和研究人员参考. 关键词:结构转换层;转换梁;高层建筑 中图法分类号:TU 973+.12 文献标识码:A 1 概述 近二、三十年来,国内外高层建筑发展迅速,上部是住宅、旅馆,中部为办公用房,下部用作商场、餐馆等,多功能及综合性用途的高层建筑已经愈来愈多.楼层建筑功能的改变,往往需要改变竖向结构型式或改变柱网、轴线,甚至两者都改变.这样,在竖向结构体系发生变化的楼层就要设置转换层(transfer floor ),转换层也称为过渡层. 2 结构转换层的功能和主要型式 2.1 结构转换层的功能 从结构功能的角度看,转换层所实现的结构转换可以归纳为以下三类. 1)结构型式的转换.这种功能被广泛应用于框—剪结构和剪力墙结构,结构转换层将上部剪力墙转换为下部框架,如图1所示,给下部楼层创造一个较大的内部空间. 2)柱网、轴线的转换.转换层的上、下部结构型式没有改变,但通过结构转换层,使下层形成大柱网,如图2所示,以满足外框筒的下层形成较大入口和较大空间的需要. 图1 结构型式的转换 图2 柱网、轴线的转换 图3 梁式转换层 3)结构型式和轴线布置同时转换.上部楼层剪力墙通过结构转换层改变为框架,同时,下部楼层柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上、下部结构不对齐的布置. 2.2 结构转换层的主要型式 第24卷第4期 2002年12月南昌大学学报(工科版)Journal of Nanchang University (Engineering &Technology )Vol .24No .4Dec .2002

高层建筑中的转换层

高层建筑中的转换层 随着城市建设发展的需要,很多高层建筑向多功能、多用途方向发展,一批集商业、娱乐、办公和公寓为一体的高层建筑拔地而起。由于建筑物的各部分使用功能和要求的不同,对建筑物结构形式、柱网布置等也就提出丁不同的要求。如商业用房、娱乐用房等大多布置在建筑物的下部,往往需要大跨度、大柱网以相适应。而办公、公寓等用房常常布置在建筑物的上部,他们的跨度、柱网又不宜过大。为了实现和适应这种结构形式的变化过渡,很多高层建筑中都设置了转换层。 1 转换层上下结构的转换类型转换层实现上下结构的转化大致有以下三种类型。 1.1 上下层结构类型的改变,如转换层以下为框架、框架-剪力墙或框架-筒体等结构形式,转换层以上为剪力墙、剪力墙-筒体等结构形式。 1. 2 上下层柱网、轴线的改变,转换层的上下层结构形式不变,仅柱网、轴线有所变化,常用于筒体结构建筑中。 1. 3 上下层不仅结构类型有所改变,而且柱网、轴线也有所改变,常用于上下层功能变化较大或较复杂的建筑物。 2 转换层的结构形式由于转换层上下结构转换有多种类型,所以转换层本身的结构形式也有不同,常用的有以下几种。 2.1 梁式结构的转化层。梁式结构的转化层一般在转换层的楼面设置纵横交错的钢筋砼承重大梁。为适应上部荷载的需要,梁的截面尺寸比较大,常用的尺寸有1000mm×2000mm,1200mm×250 0mm,1500mm×3000mm等。 2.2 桁架式结构的转换层。桁架式结构的转换层是有梁式结构的转化层

变化而来的,整个转换层由多榀钢筋混凝土桁架组成承重结构,桁架的上下弦杆分别设在转换层的上下楼面的结构层内,层间设有腹杆。由于桁架高度较高,所以上下弦的截面尺寸相对较小。 2.3 箱式结构的转换层。箱式结构的转换层实际上也是有梁式结构的转化层变化而来的。有纵横交错的双向主次梁连同上下层楼面的楼板结构以及四周墙壁构成全封闭的箱式结构转换层,整个转换层就像一只大箱子,当然四周也可以适当开洞。 2.4 板式结构(厚板)的转换层。板式结构的转换层通常适用于上下层既有结构类型的改变,又有柱网、轴线的变化整个转换层是一块厚达2.0~3.0m的实心钢筋混凝土承重板。有的板式转换层中在一定的部位也设置暗梁,以满足上部结构的变化要求。 3 转换层的施工特点 3.1 模板支撑系统。转换层结构的体量大、自重大,对模板支撑系统的承载能力、刚度和稳定性都有严格的要求,必须进行详细的计算,切不可凭经验办事。以梁式结构转换层为例,梁本身的线荷载通常在60~100KN/m,加上施工荷载就更大,对于板式结构,每平方米的荷载(楼板荷载施工荷载)也在100~150KN,因此,往往需要搭设满堂红支撑系统,其立柱一直搭至地下室,使荷载直接传值房屋基础。当作为多层支撑荷载传递时,上下立柱的位置应对齐,防止上下楼面因受力不匀而造成的局部损伤。在梁式结构转化层施工中,由于梁的侧向高度较大,厚度较薄,所以尚应验算模版系统侧向稳定性和侧向强度,防止整体跑位和胀模。3.2 钢筋绑扎。转换层中的钢筋,其特点一是数量多,而是直径大。对

高层建筑结构转换层的结构设计

高层建筑结构转换层的结构设计 前言 一般而言,当高层建筑下部楼层竖向结构体系或形式与上部楼层差异较大,或者下部楼层竖向结构轴线距离扩大或上、下部结构轴线错位时,就必须在结构改变的楼层布置水平转换构件,即结构转换层。因此,转换结构可根据其建筑功能和结构传力的需要,沿高层建筑高度方向一处或多处灵活布置,且自身的这个空间既可作为正常使用楼层,也可作为技术设备层,但应保证转换层有足够的刚度,以防止沿竖向刚度过于悬殊。对底层大空间多塔楼的商住建筑,塔楼的转换层宜设置在裙房的屋面层,并加大屋面梁、板尺寸和厚度,以避免中间出现刚度特别小的楼层,减小震害。 一、高层建筑转换层结构形式及受力特点 高层建筑转换层的主要结构形式及特点 1、粱式转换 粱式转换层是目前高层建筑中实现垂直转换最常用的结构形式,其传力途径为上部墙—转换粱—下部柱。具有传力直接、明确和清楚

的优点,便于工程计算、分析和设计,且造价较为节省,据资料统计,粱式转换层数量约占转换层总量的77%。转换梁的截面高度为0.8- 6m,高层建筑带转换层结构的绝大多数为梁式转换层。 2、箱式转换 是单向托粱和双向托粱同上、下层较厚的楼板浇筑成一整体共同工作,从而形成刚度较大的箱式转换层。 3、板式转换 当转换层上下柱网错开较多。布置又不规则,难以用梁直接承托时,则需要做成厚板,形成板式转换层,从抗剪和抗冲切考虑,转换板厚度往往很大,实际转换板厚度可达2.0- 2.8m,板式转换层的下层柱可以灵活布置,但自重很大,材料耗用多,拖工难度大。 4、桁架转换 桁架分为空腹桁架与实腹桁架两种。桁架转换层与梁式转换相比,受力状态更明确,可使用空间更大,自重小,抗震性能好,但其节点设计难度大,“强斜腹杆、强节点”是桁架转换层设计的基本原则,而节点的受力状态复杂,容易发生剪切脆性破坏,造成计算配筋

相关文档