文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 典型电气火灾(南京市江宁普洛斯火灾2012)

典型电气火灾(南京市江宁普洛斯火灾2012)

典型电气火灾(南京市江宁普洛斯火灾2012)

南京市江宁普洛斯火灾

2012年 6月4日10时许,南京市江宁区将军大道668号的普洛斯(世界500强企业,工业物流老大)江宁物流园一间主要存放尿不湿的仓库突然起火。此次过火面积约1600平方米,由于库房里还存放着大量电子产品,火灾未造成人员伤亡,但经济损失过亿。据悉,起火点位于高架货位上,事故可能由仓库顶部电路老化引起。

电气火灾综合治理2020年工作总结

电气火灾综合治理2020年工作总结 根据县安委会《XX县人民政府安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(金安〔2020〕08号)要求,XX县文广新局高度重视文化企业事业单位电气火灾综合治理工作,现就开展情况总结如下: 一、成立组织领导 成立以局长XX为组长的县文广新局电气火灾综合治理工作领导小组,制定了工作方案,明确工作重点、目标任务和相关部门工作职责。 二、强化宣传教育 加强宣传发动,引导全员参与。领导组采取多种方式,对电气火灾综合治理工作进行广泛宣传发动,引导和发动广大职工参与到电气火灾综合治理工作中。与县消防大队共同举办全县文化系统消防知识培训班,并进行现场演练,达到很好效果。充分发挥文广系统优势,宣传电气火灾事故教训,鼓励群众举报电气安全隐患,形成全民关注参与电气火灾防治的浓厚氛围。 三、狠抓治理落实 根据领导班子成员分工和各部门职责,电气安全隐患排查整治。局属各单位重点整治用电安全管理制度不完善不落实问题;排查整改各单位电气线路敷设不规范、电气线路和设备老化损坏、用电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电气线路、使用无证、三无电器产品、电缆井、配电箱、变压器等电力设施周边堆放可燃杂物、楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域堆放杂物及违规为电动车充电等问题;提高各单位发现和消除电气安全隐患能力,对整治难度大的电气安全隐患实行跟踪督办、限期整改;文物古建筑单位重点加强电气火灾防控。对文物保护单位的电气火灾隐患排查整改力度,严格火灾巡查制度,做好每日防火巡查记录,采取有效的电气火灾防护技术措施,切实增强文物古建筑电气火灾防控能力,确保文物古建筑安全。县文化市场综合执法队重点加强文化经营场所电气火灾隐患排查力度,纳入文化市场日常安全生产检查内容,定期或不定期开展电气安全检查,加强安全隐患排查整改,督促经营业主切实落实安全生产主体责任,加强消防安全管理。 四、整治成效显著 此次专项整治活动,共查出隐患20余项,并全部整改,整改率达到100%。通过用电安全知识培训和安全隐患排查,促使企业单位充分认识到在用电安全管理方面的

电气火灾防范措施示范文本

电气火灾防范措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾防范措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 自国家“七五”规划实施以来,我国能源事业取得突 飞猛进的发展,满足了因经济发展而带来的用电量大 幅度增加的需要,然而,建筑电气火灾发生的频率也随之 日益提高,给国家和人民的生命财产造成巨大损失。不断 寻找相对有效的建筑电气防火安全措施工作必须坚持不懈 常抓不放。 1 强调建筑电气线路的火灾防范 据统计,建筑电气火灾中,电气线路引发的火灾占电 气火灾的60%以上。而其中最为常见电气线路火灾又属短 路故障引发的火灾和线路长期过载引发的火灾。 1.1 短路故障火灾防范短路,俗称连电,是指电气线

路中相线与相线、相线与零线之间短接起来的现象。发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使得温度急剧上升,大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的引燃温度,即引起燃烧,从而导致火灾。 引起建筑电气短路的原因多样。当电气设备的绝缘老化变质或受到高温、潮湿或腐蚀的作用而失去绝缘能力,即可能引起短路事故。绝缘导线直接缠绕、勾挂在铁钉或铁丝上时,由于摩擦或铁锈腐蚀,很容易使绝缘破坏而形成短路。由于设备安装不当或工作疏忽,可能使电气设备的绝缘受到机械损伤而形成短路。由于所选用设备的额定电压太低,不能满足工作电压的要求,可能击穿而短路。由于维护不及时,导电粉尘或纤维进入电气设备,也可能引起短路事故。由于管理不严,小动物或生长的植物也可能引起短路事故。在安装和检修工作中,由于接线和操作

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

电气火灾综合治理工作方案

电气火灾综合治理工作方案 近年来,我国电气火灾多发,造成重大人员伤亡和财产损失。据统计,2011年至2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡、2063人受伤,直接经济损失92亿余元,均占全国火灾总量及伤亡损失的30%以上;其中重特大电气火灾17起,占重特大火灾总数的70%。这些事故暴露出电器产品生产质量、流通销售,建设工程电气设计、施工,电器产品及其线路使用、维护管理等方面存在突出问题。为有效遏制电气火灾高发势头,确保人民群众生命财产安全,经国务院领导同志同意,国务院安委会决定在全国范围内组织开展为期三年的电气火灾综合治理工作。现就有关事项通知如下: 一、工作目标 全面排查整治电器产品生产质量、建设工程电气设计施工、电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问题,严厉打击违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为,排查整治社会单位电气使用维护违章违规行为,力争通过三年综合治理,实现电器产品质量明显提升,建设工程电气设计、施工质量明显提升,社会单位电气使用维护安全水平明显提升,全国电气火灾事故显著减少。 二、治理内容及工作措施 (一)全面开展电器产品生产质量综合治理。 1.全面开展电器生产领域治理。严格落实电器产品生产企业资质审批、认证管理,加大对获证企业的日常监管,严厉查处无证非法生产行为。严查电线电缆、开关插座等生产企业在绝缘材料、阻燃原料、

线芯材质、线径等方面不按标准或降低标准生产的违法行为;严查套牌、贴牌生产假冒伪劣产品的违法行为;充分利用全国信用信息共享平台和国家企业信用信息系统,及时曝光违法违规企业和不合格电器产品名单,进一步完善电器产品质量源头监管机制,提高管理能力,规范生产秩序。 2.全面开展电器产品流通领域治理。加大对电器产品批发市场、销售储存仓库以及销售门店的监督检查力度,对检查中发现的重大问题,及时督促整改,严厉打击销售无证或伪造、冒用认证证书、无厂名、厂址等来源不明和不合格商品违法行为。加强对以网络、直销等方式销售电器产品的监管,把好“线上、线下”电器产品销售质量关。进一步完善电器产品流通领域的监管机制,提高监管效能,营造良好的市场环境。 (二)全面开展建设工程领域电气综合治理。 3.加强建设工程电气设计质量管理。规范建设工程电气设计,落实电气工程设计质量终身负责制,严查设计单位不按工程建设强制性标准设计的行为,依法追究因电气设计不符合标准规范而导致电气火灾事故的设计单位责任。 4.加强电气施工质量管理。落实电气工程施工质量责任制,严格电器产品及其线路施工进场检查验收。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患;严查监理单位不履行施工质量的监理责任,严查质量不合格电器产品在工程上使用和安装;严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

电气火灾的预防

目录 1.绪论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2. 引言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3. 建筑电气火灾防范措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3.1强调建筑电气线路的火灾防范。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3.2重视建筑电气照明的火灾防范。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3.3抓好建筑电气系统辅助设备的火灾防范。。。。。。。。。。 3.4加强建筑电气的监督管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3.5运用建筑电气火灾防范新技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。4.人员密集场所电气火灾原因及防范措施。。。。。。。。。。。。 4.1人员密集场所电气火灾的原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4.1.2人员密集场所对预防电气火灾的建议。。。。。。。。。。5.强调建筑电气线路的火灾防范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5.1.1短路故障火灾防范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5.1.2线路长期过载火灾防范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6.重视建筑电气照明的火灾防范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7.抓好建筑电气系统辅助设备的火灾防范。。。。。。。。。。。。8.加强建筑电气的监督管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8.1.1制定建筑电气设备使用的安全技术条件。。。。。。。。。。 8.1.2完善建筑电气设备作业人员要求。。。。。。。。。。。。。。。。。 8.1.3熟悉建筑电气设备起火时操作要点。。。。。。。。。。。。。。。。9.运用建筑电气火灾防范新技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

电气火灾监控系统的组成

乐清市群泰电气 (1)系统组成 电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。 (2)电流互感器检测电流的基本原理 如图3所示,若导线中流过的电流为i1,i1在其周围将产生电磁场,电磁场的强弱与导线中电流的大小成正比。电流互感器是高导磁率器件,把它置于电磁场中,在其次级线圈中将会感应出交变电流i2,i2=i1/n,n为互感器次级线圈的匝数,由此可见i2与i1是成正比的。 (3)监控系统组成和工作原理 监控系统分为漏电探测装置与监控设备。漏电探测装置使用电流互感器提取漏电信号,经过信号放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理之后,送至输出级。输出信号经过总线后通往监控设备。监控设备接收的漏电信号经过CPU处理后,送往报警器、显示器、控制信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器使用LED数码管、LCD液晶显示屏显示出漏电电流的大小及所有相关的信息,控制信号输出级输出各种报警及控制信号,以切断供电的电源及附加的报警等。监控设备有存储及打印的功能,可供随时查询。 一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 (1)电气火灾监控系统常年不间断地被用来实时监测低压配电系统的绝缘状态,以掌握线路或者用电设备电气绝缘的变化情况,测量漏电电流的大小,从而能够有效地避免因为接地故障而产生火花电弧引起的电气火灾。 (2)报警的同时能够明示漏电的位置,容易查找出故障点,报警的同时并不切断电源,避免因为突然断电而造成的不必要的损失和不良的社会影响。 (3)漏电形成的局域网,通过远程来报警,实现了科学的安全化的管理。

SD系列电气火灾监控系统方案

ACS-SD系列电气火灾监控系统 技 术 方 案 V1.10 杭州时域电子科技有限公司

HANGZHOU T-DOMAIN ELECTRONICS CO.,LTD ACS-SD系列电气火灾监控系统 概述 随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,用电量成倍地增长,但电气火灾也随之剧增,从而也给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。据统计电气火灾大部分是由电气线路的接触电弧性短路直接或间接引起的。其中由于配电线路老化、线缆绝缘破损、导线裸露造成漏电是引起接触电弧性短路的主要原因。因此对配电线路漏电引起的电气火灾隐患进行及时有效的监控是防止电气火灾频发必要措施。目前新建的高层建筑按照防火设计规范都会采用剩余电流式电气火灾监控系统,这就是我们开发高性价比剩余电流式电气火灾监控系统的出发点。 ACS-SD系列剩余电流式电气火灾监控系统适用于办公楼宇、宾馆饭店、企业厂房及居民住宅配电线路的电气火灾监控。SD系列中的SD501型剩余电流式电气火灾监控器是针对配电线路对地漏电进行有效监控,防止由于电气线路对地漏电产生电气火灾的独立监控单元。它与配电线路中的断路器配合使用达到对对地漏电短路进行有效监控保护。 SD501型既可以独立对区域配电电路的线路漏电进行监控保护,也可以通过RS485通讯功能与中继器、集线器、串口服务器和计算机组成多层监控网络,对多区域多层次实现远程实时监控、记录和中央监控。本监控器额定值多档可调,灵活性高、使用简单、设计完善,所以它既适合高档智能化楼宇选用又尤其适宜厂矿企业、普通商务楼和住宅楼配置。 SD501型功能简介 ◆.实时监控:对监控区域的漏电流进行实时监控,在监控器和中央监控计算机上实时显示各监控区域配电线路 的漏电流值、预报警阀值、报警动作值、故障区域地址和报警状态;在中央监控计算机上显示漏电流变化曲线和记录各项参数及状态; ◆.区域监控和组网监控:可由独立监控器对保护区域内的对地漏电流进行监控,也可将各区域监控分级组网集 中监控;对于剩余电流预报警阀值和报警动作值多档可调,既可现场设置也可远程设置; ◆.预报警功能:当实时漏电电流超过额定剩余电流预报警阀值时,蜂鸣器报警、报警指示灯闪烁;操作人员可 及时在报警区域排查漏电故障点,排除漏电故障,从而将火灾隐患消灭在萌芽状态; ◆.漏电保护功能:可根据不同区域现场和实际情况要求设置剩余电流报警动作值和动作时间,以满足区域漏电 保护要求,避免越级跳闸或大面积跳闸;当实时漏电电流超过额定剩余电流报警动作值时,报警输出可使断路器脱扣切断电源; ◆.查询功能:可通过查询功能查看发生报警的累计次数; ◆.通讯功能:通过RS-485总线连接,采用MODBUS协议可实现监控器与计算机之间的数据传输; 技术参数 ◆.环境温度: -10℃~40℃ ◆.环境相对湿度:≤95%,不结露 ◆.海拔高度:≤4500m

火灾自动报警系统检测方案

火灾自动报警系统检测方案 (一).系统布线 (1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统设计规范》及《火灾自动报警系统施工验收规范》的有关规定。 (2)信号传输线路保护材料 技术要求:火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘导 线或铜芯电缆,并应采用穿金属管、硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 检测方法:目测 (3)消防控制、通信和警报线路保护材料 技术要求:消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或径阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用用属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽电缆上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 检测方法:目测 (4)管路加固措施及管路连接处理 技术要求:

a.管路入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b.在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 c.线槽的直线段应每隔1。0---1。5米设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0。2米处、线槽变向或转角处应设吊点或支点,。 d.线槽吊杆直径≥6 mm。 e.敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理。 检测器具:0-3米钢卷尺,游标卡尺 检测方法:按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测 量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径。 (5)布线要求 技术要求: a.管路长度大于45米无弯曲时、大于30米有1个弯曲时、大于20米有2个弯曲时、大于12米有3个弯曲时,应加装接线盒便于接线。 b.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管、分槽设置、穿孔机绝缘导线或电缆的总截面积不宜超过管内截面积的40%。

电气火灾综合治理方案

电气火灾综合治理实施方案 为贯彻落实******精神,按照*****要求,结合公司实际情况,决定在公司范围内组织开展为期三年的电气火灾综合治理工作,特制定本实施方案。 一、工作目标 通过开展电气火灾综合治理活动,进一步规范电器产品的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测工作,有效预防和减少电气火灾事故发生;电气设备安全管理进一步规范,现有电气重大火灾隐患基本消除,防止产生新的隐患,安全用电常识进一步普及,电气安全意识明显提高,长效机制逐步建立和完善,电气火灾事故势得到有效遏制。 二、组织机构 成立电气火灾综合治理工作小组(以下简称工作组),活动办公室设在安全技术科。 组长: 副组长: 成员: 工作组主要负责公司电气火灾综合治理工作的组织、协调、监督、检查等工作。 三、活动主题 活动主题:全面排查整治电气火灾隐患,防止电气火灾发生。 四、整治内容 (一)电气线路选型、敷设、保护措施 1、电气线缆选型。电气线缆选型是否与使用场所环境条件相适

应,满足国家工程建设有关消防技术规范要求; 2、电气线路的敷设、保护措施。电力电缆管沟是否和可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内;配电线路是否直接敷设可燃物上,是否避开高温潮湿部位;配电线路敷设在可燃物上,是否采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。 3、临时供电线路设计、敷设。临时供电线路设计、施工单位及技术人员应具备相应资格;所用电气线缆产品必须满足国家有关产品标准;线路敷设方式及保护措施必须满足国家、行业部门有关技术标准。 (二)电气设备选型、安装、使用 1、爆炸危险环境电力装置。爆炸危险环境电力装置设计、设置,是否符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 2、照明灯具的选用、安装。照明灯具的选型是否与使用场所的环境条件相适应,相应的防护措施是否完好有效。 3、生活和生产场所区域内开关、插座的选型、安装。开关、插座的额定电压、额定电流等电气特性参数是否满足使用要求;开关、插座是否存在绝缘老化、电气连接处过热破损、连接不牢固、防潮等防护措施失效等情况;是否存在使用插接板连接多种用电设备的现象;插座的接地保护设置是否可靠。 4、配电箱安装、使用。配电箱的选型、设置、安装是否与使用场所的环境条件相适应。 5、电气设备选用、使用。电热炉、电暖器、电饭锅、空调等生活用电设备是否选购有出厂合格证、使用说明书的正规电器产品;电气设备的金属外壳是否有可靠的保护接地,是否正确安装使用漏

电气火灾的主要原因及预防措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾的主要原因及预防措 施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气火灾的主要原因及预防措施(标准版) 火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容忽视。 造成电气火灾的原因主要有以下几点: 1.电气线路使用年限长久、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火灾。 2.当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当绝缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。 3.电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。

4.电动机、变压器等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。 5.电热器具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,均会引起火灾。 6.进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。 7.电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。 8.电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。 9.断路器、控制器等在非正常情况下进行操作,出现的强烈电弧极易灼伤操作人员或引起火灾。油断路器、电力变压器等设备的绝缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。 为有效的预防电气火灾,应采取以下安全措施:

电气火灾特点预防措施

整体解决方案系列 电气火灾特点预防措施(标准、完整、实用、可修改)

编号: 电气火灾特点预防措施 Electrical fire characteristics precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。因为:冬季多风,而且风力较大,某些安装松弛、弛度较大的架空导线,在大风的影响下容易产生舞动,使导线之间摩擦相蹭放电起火。糟朽的电杆和横担,容易受风的影响发生倒杆、断线事故。如果附近有可燃棚舍或堆垛及可燃材料,常常会导致火灾的发生。 冬季天寒,有的人用电炉子或大灯泡取暖,如果处理不当,电热元件靠近了易燃品,就会发生火灾。因此,使用者在任何情况下都应慎用电气加热取暖并采取相应的防火措施。 冬季昼短夜长,照明时间延长,相对的说,照明用电量就增大了。因此,局部地方超过用电安全负荷的情况就会出现,这要及时检查调整,避免电气设备发热起火。 有的单位在冬季施工中,采用电气加热进行保温,当电

极与木模、草帘等可燃材料接触时,也会造成火灾。因此,除严格控制其温度外,还要使电极与可燃物保持一定的安全距离,不致使其受热起火。 冬季空气干燥,由于静电引起的火灾较多。电机运行中,由于润滑系统缺油也有导致火灾的可能。因此,在冬季对于某些容易产生静电的场所,要保持一定的湿度,设备接地系统要做得十分可靠,电机内要经常加润滑油,精心操作,防止发生火灾。 二、电气火灾的时间性特点及其预防 个别从事电气操作的人,漫不经心,疏忽大意,节假日或临下班之前,对于电气设备、热源和火源不进行妥善处置,便仓促离去,留下了火灾的隐患。有的是临下班时,电气设备停了电,操作人员一看,电机不再转动,电热设备不再发热,也不拉开电闸、拔掉插销、切断电源,便离开现场,待以后突然来电,有因为可能电气设备起动电流过大而发生火灾。而一旦在失火之后又往往是因为节假日或夜间现场无人,难以发现,极易蔓延扩大成灾。 针对上述情况,每逢节假日之前和每天下班之前,应该对电

火灾自动报警系统检测与维护范本

操作规程编号:LX-FS-A23088 火灾自动报警系统检测与维护范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火灾自动报警系统检测与维护范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。 一、检测资料查验 系统检测时,施工单位应提供下列资料: 1.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2.工程质量事故处理报告; 3.施工现场质量管理检查记录; 4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录;

5.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。 二、系统检测 系统的检测要按照检测数量要求对系统内的所有装置进行检测,检测内容和数量要符合下列要求,同时按照判定标准要求对检测结果进行判定。 (一)系统检测的内容 系统检测内容包括系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能,其功能应满足设计文件的要求。 1.火灾报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和区域显示器等); 2.消防联动控制系统(含消防联动控制器、气体(泡沫)灭火控制器、防火卷帘控制器、防火门监控器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应

电气火灾综合治理方案

临江社区卫生服务中心 电气火灾综合治理工作实施方案 为减少和遏制电气火灾高发势头,确保人民群众生命财产安全,按照《松原市电气火灾综合治理工作实施方案的通知》(松安卫[2017]7号)的文件精神,进一步做好我中心的安全生产工作,经研究决定,从即日起在全中心范围开展电气火灾隐患综合治理工作,结合我单位实际,特制定实施方案如下: 一、工作目标 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面排查整治电器产品生产质量、电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问题,严厉打击违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为,深入开展“安全生产年”活动,进一步发现安全生产中存在的薄弱环节和火灾隐患中的明显问题,防范生产安全事故发生,圆满完成全年安全生产工作任务,保持我中心安全生产工作持续稳定。 二、组织领导 为了加强落实综合治理工作的领导,我中心成立电气火灾综合治理领导小组,负责研究解决电气火灾综合治理有关工作。

组长:林东来 副组长:李姝英、张赫、王雪华 组员:袁丽娜、梁逍、高扬、董玲玲、高丽、刘扬、于红、梁丽丽、刘海波 三、治理范围和重点以及标准 治理范围: (一)各科室要结合本单位实际进行认真检查。 安全管理规章制度是否完善;水、电、气安全设施是否达标;从业人员是否按照规定参加了安全生产教育培训;安全规章制度是否落实。 (二)认真检查药房、库房、消毒室、机房等重要部位,杜绝安全隐患。 (三)教育子女及家属增强安全意识,自觉遵守交通规则,谨慎燃放烟花爆竹,加强各种安全防范措施。 (四)加强值班,落实责任,切实做好防火、防盗、防不安全事故发生。 (五)电气线路和电气设备 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC认证证书的电器产品,并与人员密集场所的环境相适应。 2.电表箱、配电箱设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能。 3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固、接线端

电气火灾的隐患及早期预防措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD614 电气火灾的隐患及早期预防措施通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气火灾的隐患及早期预防措施通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着改革开放的深入,经济的发展,电能已成为人们生活中必不可少的能源,也成为决定经济发展速度的重要因素之一。电力事业的发展虽然为人类生活提供了方便,但是,如果使用、管理或维护不当,电能也会给人类带来灾难。 电气火灾现状及发展趋势 1985年,我国电气火灾5214起,占火灾总数的14.9%;1990年,我国电气火灾7486起,占火灾总数的23.9%;1995年,我国电气火灾10598起,占火灾总数的28%;20xx年,我国电气火灾31933起,占总数的26.1%。十五年来,我国的电气火灾不断增加,其占火灾总数的比率也居高不下。 1993-20xx年,全国发生一次死亡30人以上的火灾共18起,其中电气火灾就有6起。 我国电气火灾的形式是严峻的,这固然有经济发展的必然趋势。但与发达国家相比,我国电气火灾发生的比率

电气火灾监控系统在天佑医院的说明案例

Acrel-6000/B电气火灾监控系统在天佑医院项目中的应用 安科瑞邱红 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:医院、酒店、仓库、住宅小区等人员密集场所、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。鉴于这些场所人员密集的特性,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在上海天佑医院项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。 关键词:医院;电气火灾;天佑;安科瑞; 0概述 上海天佑医院(同济大学附属上海天佑医院)是一所混合经济体制的综合性医院,地处上海市普陀区真南路528号同济大学沪西校区内。 本项目主要是针对天佑医院各个楼层配电柜的进线回路设计电气火灾监控系统,通过对进线回路的实时监测,实现电气火灾故障的预防和及时排查。本次设计范围主要是天佑医院的楼层配电箱进线回路。本项目中共计4栋楼,其中1#楼10层,2#楼9层,3#楼6层,4#楼5层。 针对本项目的特性,在医院楼层配电柜的进线回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。 1参考标准 鉴于医院等公共建筑发生火灾容易造成人民生命财产损失的特性。 为了提高电气火灾监控防范的意识,减少因电气火灾故障而引发的火灾事故。近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有: (1)GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 (2)国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。 (3)电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》(4)电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(5)电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求 (6)电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定) 2系统组成 根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。

电气火灾综合治理工作总结2020

电气火灾综合治理工作总结2020 1.全面开展电器生产领域治理。严格落实电器产品生产企业资质审批、认证管理,加大对获证企业的日常监管,严厉查处无证非法生产行为。严查电线电缆、开关插座等生产企业在绝缘材料、阻燃原料、线芯材质、线径等方面不按标准或降低标准生产的违法行为;严查套牌、贴牌生产假冒伪劣产品的违法行为;充分利用全国信用信息共享平台和国家企业信用信息系统,及时曝光违法违规企业和不合格电器产品 ___,进一步完善电器产品质量源头监管机制,提高管理能力,规范生产秩序。 2. 全面开展电器产品生产质量综合治理。加大对电器产品批发、销售、储存监督检查力度,对检查中发现的重大问题,及时督促整改,严厉打击销售无证或伪造、冒用认证证书、无厂名、厂址等不明和不合格商品违法行为。加强对以网络、直销等方式销售电器产品的监管,把好“线上、线下”电器产品销售质量关。进一步完善电器产品流通领域的监管机制,提高监管效能,营造良好的市场环境。 1.加强建设工程电气设计质量管理。规范建设工程电气设计,落实电气工程设计质量终身负责制,严查设计单位不按工程建设制性标准设计的行为,依法追究因电气设计不符合标准规范而导致电气火灾事故的设计单位责任。

2.加强电气施工质量管理。落实电气工程施工质量责任制,严格 电器产品及其线路施工进场检查验收。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患; 严查监理单位不履行施工质量的监理责任,严查质量不合格电器产品在工程上使用和安装;严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井(沟)封堵不严密等隐患问题。依法追究因电气施工质量问题导致火灾事故的施工、监理单位的责任。 3.落实建设单位电气质量管理责任。建设单位不得明示或暗示设 计单位或施工单位违反工程建设强制标准,降低电气设计和施工质量。按照合同约定,由建设单位采购有关电气及配套产品的,建设单位应当保证电气及配套产品符合设计文件和合同要求。 1.强化社会单位电气安全隐患排查整治。严查社会单位用电安全 管理制度不完善不落实问题;严查社会单位电气线路敷设不规范、用 电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用无证、“三无”电器产品等问题;严查社会单位未配备专业 电工、未按规定定期检测电气线路和设备问题;推动落实电气系统定 期维护保养及检测,提高社会单位发现和消除电气安全隐患能力。 2.推动城乡社区、村镇电气安全隐患排查整治。以街道、村居、 企业为基本单位,排查电气线路是否符合国家有关标准规定,电表箱

电气火灾的成因及预防措施分析示范文本

电气火灾的成因及预防措施分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾的成因及预防措施分析示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 当今世界,电能已经成为社会生产和人们生活必不可 少的主要能源。随着我国经济的腾飞,电气化时代已悄然 而至。然而,电力一方面造福了人类,一方面又会对人员 及设备构成威胁。由于电气安全管理体系和法规建设不健 全、电气操作和使用不当等诸多方面的原因,自二十世纪 八十年代以来,我国电气火灾隐患及其发生率一直居高不 下,每年约占火灾总起数的26%,年均损失约占总损失的 36%,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国民经 济和人民生活造成巨大的损失。对于担任着灭火任务的消 防部队而言,电气火灾给消防部队带来了新的挑战,很多 参战官兵因为缺乏电气方面的知识,在战斗中受伤甚至牺

牲。本文针对一些电气火灾的成因进行了分析,提出了预防措施,以望减少电气火灾所造成的损失。据统计,我国电气火灾年均起数约占火灾年均总起数的26%,年均损失约占总损失的36%.而据发达国家资料介绍,英国每年电气火灾的起数占火灾总数的17%以下,美国和日本更是低于10%.由此可见,电气火灾发生比率并不是与发达程度呈正比率。因此,随着我国经济的发展,不断研究我国电气火灾发展的规律,建立健全各种法规制度,采取各种综合防治对策,对抑制电气火灾是十分必要的。 一、电气火灾的概念及其发展的特点 1、电气火灾的概念 电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起

电气火灾监控系统技术方案2017年31

电气火灾监控系统技术方案 北京英科华科技有限公司 2017.3.1

目录 一、工程概况 (3) 二、设计依据 (3) 2.1国家法律法规 (3) 2.2依据的国家标准和规范 (4) 三、系统功能 (5) 四、方案描述 (6) 4.1系统构成 (6) 4.2现场设备的设置 (7) 4.3电气火灾监控主机、消防电源 (9) 4.4系统接地 (10) 4.5布线 (10) 4.6安装实例 (11) 五、设备清单 (12)

随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。 一、工程概况

二、设计依据 我公司针对消防部门的要求,严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本的国家标准及行业标准,确保产品质量。 2.1国家法律法规 1)《中华人民共和国消防法》 2)《中华人民共和国建筑法》 3)《中华人民共和国安全生产法》 2.2依据的国家标准和规范 1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5)《电气火灾监控系统》(GB14287-2014) 6) 涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规