文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站实习报告

水电站实习报告

水电站实习报告
水电站实习报告

本科生实习报告

实习内容: 认识实习□社会调查

□专业实习□教育实习

□生产实习□教学实习

毕业实习

实习形式: 集中□分散

学生姓名:

学号:

学院名称:

专业班级:

实习单位:中国长江电力股份有限公司

实习时间: 2015年4月23日-2015年4月28日

2015年5月4日

目录

实习目的 (1)

实习内容 (2)

1.1 安全纪律与注意事项 (2)

1.2 行程安排 (4)

1.3 葛洲坝、三峡水利枢纽工程介绍 (5)

1.4 大江电厂 (11)

1.5 二江电厂电气一次部分 (13)

1.6 厂用电电气部分理论学习 (18)

1.7 三峡电厂及大坝现场参观实习 (18)

实习总结 (19)

毕业实习是大学学习阶段的重要实践教学环节之一;对即将走向工作岗位的毕业生而言,不仅是对大学已学专业理论知识的总结和综合应用,而且为毕业后快速适应本专业的工作性质、环境及担任工作任务等起着举足轻重的作用。针对电气工程及其自动化专业的学生,通过毕业实习,一方面要系统地回顾和总结四年所接触到专业理论知识,并进一步培养自己理论联系实际的能力,学会用理论知识解决和解释生产实践中的问题;另一方面要了解本专业在现实生厂应用中的主流技术和发展动向,加强自身对本专业相关内容的感性认识和获知电力事业发展对本专业的要求,明确电力工作人员的应当具备的基本素质。

与一般的实践教学环节相比,毕业实习更具有综合性和工程应用性,可以更好地培养学生工程意识和实践能力。总体而言,可让学生受到以下几个方面的训练:1)理论联系实际,将书本知识融会贯通并形成知识体系,并了解其在工程中的应用。2)实现专业培养目标。3)得到适应现场、社会活动及勤于思考的训练,提高综合能力。

这次实习是我们毕业前的一次参观性实习。通过这次的参观实习,我们需要向葛洲坝的技术人员和工人师傅们学习电力生产单位的规章制度和安全纪律,了解水力发电厂的一般工作流程,并通过实地观察和学习进一步学习和巩固自己在课堂上所学的知识。同时在参观的过程中,我们还可以不断检验书本上理论知识的正确性,将自己学习的理论知识运用在实践中,真正做到理论联系实践。当然,通过参观实习,我们还能开阔自己的视野,并锻炼自己的能力,为自己毕业后参加实际工作打好基础。总之,我们应当充分利用这次实习的机会进行学习,增长自己的见识,提高自己的能力。

1.1安全纪律与注意事项

电力企业工作人员所从事的一般是高电压大电流的高危险性工作,一旦发生安全事故,不仅会导致重大的人生伤亡;而且将会严重破坏电力生产,带来巨大的经济损失。因此,电力企业一直将安全生产当作重中之重,始终遵循“安全第一,预防为主”的生产理念。众多悲惨事件告诉我们,只有按照相应的规程办事才能有效的避免事故的发生。

4月24日实习的第一天,上午由葛洲坝的杨诗源工程师给我们上课,课的主要是实习安全与纪律,同时简要的介绍了一下葛洲坝电厂和三峡电厂的基本情况。安全是杨工在课上反复不断强调的重点,安全是最重要的,没有了人身安全,其他的一切都是空谈。在课上杨工给我们讲了在葛洲坝发生的许多因为不注意安全纪律而发生的血淋淋的事故,我们在为这些因事故而丧生的人默默哀悼的同时,我们也必须从中得到教训:一定要把安全纪律放在首位,在确保自己安全的前提下才能正常的学习相关的知识。从杨工那的生动有趣的介绍中,我们知道了许多在葛洲坝实习必须遵守的安全纪律,具体如下。

(1)电力生产企业在安全上遵守的原则:安全第一、预防为主。安全是电力生产企业永恒的主题。

(2)实习安全

实习安全两个主要的方面:

1)人身安全

a)进入生产现场必须佩带安全帽;

b)进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离(人离设备最近点的距离),对于不同的电压等级的电气设备(带电体),在设备不停电的情况下,安全距离如下表2.1所示:

.表2.1不同电压等级的安全距离

额定电压等级安全距离

500kV 5m

330kV 4m

220kV 3m

110kV 1.5m

35kV 1m

0.7m

10kV及以下(含发电机

13.8kV)

注:在事先不知设备的工作状态情况下,需将设备视为运用中的设备(全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的设备);对机械旋转部位、运动部位也必须保持足够的安全距离。

c)所有水工建筑的栏杆、护栏(包括临时设置的遮拦或围栏)严禁任何实习人员翻越、攀爬、骑坐,楼梯禁止上下。

d)在起重机作业区域严禁任何人站立或行走。

e)所有孔洞的盖板严禁任何人踩踏或行走。

f)遇到现场道路狭窄或湿滑、照明不充足等情况,应防止跌倒或摔伤。

g)在生产现场必须按照接待实习方带领实习人员的路线行走,严禁任何人员擅自行动,乱跑乱窜。

h)参观大坝坝面,实习人员必须走人行道。

i)严禁实习人员在长江及其支流游泳。

j)实习参观完毕,实习人员应立即退出生产现场。

k)要保证人身安全,还必须做到“三不伤害”:不伤害自己(违反安全规程、规章、纪律、条例等行为就是自我伤害行为);不伤害他人;不被他人所伤害(强调自我保护意识)。只有做到“三不伤害”,才能保证人身安全。

2)设备安全

a)在生产现场,严禁任何人动任何设备。

b)生产现场严禁吸烟、携带火种。

c)任何人不得进入厂房或生产现场的“警戒区”。

d)遇有检修试验或设备操作等情况,实习人员必须绕道而行。

e)生产场所严禁照相、录音与录影。

f)严禁实习人员将包、袋及照相、录影设备、器材等带入厂房内。

g)禁止实习人员动用生产场所的电话机。

3)实习纪律

1)所有实习人员必须遵守实习接待单位的有关各项纪律与规章制度,服从接待方的管理。

2)进出生产现场应佩带实习证或出示其它有效实习证件,自觉接受保卫人

员的检查。

3)在无接待单位接待实习人员带领、监护情况下,任何实习人员均不得进入生产现场。

4)现场参观、实习过程中,任何实习人员均不得脱离自己所在的编队。1.2行程安排

4月23日早晨,我们满怀着激动的心情登上了去宜昌实习的火车,火车载着青春的我们在不知不觉中于下午到达了我们的目的地——湖北宜昌市。我们被安排在葛洲坝附近的一个饭店住下。

本次实习为实地的参观学习,与大学期间的金工实习、电工实习等同属实验教学环节,但其正式性及与社会和生产实践的紧密结合性使其成为大学期间最重要的实习环节之一,也是本科教育重要的一课,是对课堂学习的重要补充和拓展。本次实习的具体要求为:

(1)全面了解水电厂的电能生产过程,主要设备及系统。

(2)理论联系实际,培养运用所学知识独立分析和解决实际问题的能力。

(3)加深对电力工业在国民经济中重要作用及安全生产重要性的认识。

(4)学习工人师傅和工程技术人员的优秀品质,学习他们精湛的专业知识和丰富的实践经验。

本次实习主要参观的葛洲坝工程体系包括大江电厂、二江电厂、二江电厂220KV开关站、葛洲坝500KV开关站、三峡大坝等,本次实习亦主要围绕这些工程展开。

本次实习的具体时间安排如下表:

时间安排地点/内容

安全教育,葛洲坝550kv开关站

4月24日上午讲座、参

4月24日下午参观葛洲坝泄洪、大江电厂厂房

4月25日上午讲座葛洲坝电厂电气一次部分介绍

4月25日上午参观葛洲坝二江电厂厂房及220kv开关站

4月26日上午讲座葛洲坝电厂水动控制的介绍

4月26日下午讲座葛洲坝计算机二次监控系统介绍

4月27日下午参观三峡大坝船闸和大坝坝体

4月28日下午结束返校

1.3葛洲坝、三峡水利枢纽工程介绍

1.3.1葛洲坝水利工程介绍

葛洲坝水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处,横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江,是我国万里长江上建设的第一个大坝,是三峡水利枢纽工程完工前我国最大的一座水电工程。其水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当时水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。葛洲坝水利枢纽工程于1970年12月30日破土动工,1974年10月主体工程正式施工。整个工程分为两期,第一期工程于1981年完工,实现了大江截流、蓄水、通航和二江电站第一台机组发电;第二期工程1982年开始,1988年底整个葛洲坝水利枢纽工程建成。葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成,两座河床式电站厂房,分设在二江和大江。二江电站设2台17万千瓦和5台 12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦,转速为65.5n/min(3-7号机组)和54.6n/min(1-2号机组)。大江电站设14台125万千瓦的水轮发电机组,总装机容量为175万千瓦。电站总装机容量为271.5万千瓦。二江电站的17万千瓦水轮发电机组的水轮机,直径11.3米,发电机定子外径17.6米,是当前世界上最大的低水头转桨式水轮发电机组之一。二江泄水闸共27孔,最大泄洪量为83900米3/秒。三江和大江分别建有6孔9孔冲沙闸,最大泄水量分别为10500米3/秒和20000米3/秒,主要功能是引流冲沙,以保持船闸和航道畅通;同时在防汛期参加泄洪。挡水大坝全长2595米,最大坝高47米,水库库容约为 15.8亿立方米。葛洲坝水利枢纽工程具有发电、改善峡江航道等效益。它的电站发电量年发电量达160多亿千瓦时。相当于每年节约原煤1020万吨,对改变华中地区能源结构,减轻煤炭、石油供应压力,提高华中、华东电网安全运行保证度都起了重要作用。葛洲坝水库回水 110至180公里,大大改善了航道,增加了长江客货运量。

葛洲坝水利枢纽工程施工条件差、范围大,它的建成不仅发挥了巨大的经济和社会效益,同时提高了我国水电建设方面的科学技术水平,培养了一支高水平的水电建设设计、施工和科研队伍,为我国的水电建设积累了宝贵的经验。这项工程的完成,再一次向全世界显示了中国人民的聪明才智和巨大力量。

(1)葛洲坝水利枢纽工程简介

表2.2葛洲坝水利枢纽工程主要数据

项目规格项目规格

大坝型式闸坝(直线

坝)

总装机容量271.5万kW

厂房型式河床式电站

厂房

总装机台数21台

大坝全长2606.5m 过负荷运行

容量

288万kW

大坝高度40m 设计年发电

140.9亿

kW·h

坝顶高程70m 实际年发电

152~162亿

kW·h

设计上有蓄水

水位

66m 总发电量3000亿kW·h

校核水位67m 省内电价

0.159元/kW·h

实际运行水位64~66.5m 省外电价

0.220元/kW·h

水库总库容15.8亿立

方米

设计年利用

小时

5190h

设计落差18.6m 水库回水距

180km

最大落差27m 保证出力76.8万kw

其中水库回水距离就是改善通航条件的里程,由此带来的效益,即为通航效益。

大坝简图如图所示。

图2.1 葛洲坝大坝简图

a)保证出力:76.8万kW;

b)水库调节性能:日调节(泾流式电站);

c)泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒;

d)全部工程总体最大排洪能力:11.2万立方米/秒;

e)全部工程动工时间:1970.12.30;

f)第一台机组(1F)投产试运行:1981.7.31;

g)全部机组投产:1988.12;

h)全部工程动工时间:1970.12.30;

i)第一台机组(1F)投产试运行:1981.7.31;

j)全部机组投产:1988.12;

k)全部工程通过国家验收:1991.11;

l)二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线带旁路;

m)二江电厂发电机与主变压器配接方式:单元接线方式;

n)大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线;

o)大江电厂发电机与主变压器配接方式:扩大单元接线方式;

p)厂用电高压电压等级:6kV;

q)厂用电低压电压等级:400V(380/220V);

r)工程总投资:48.48亿元(折合到70年代末的物价指数)。

1.3.2三峡水利枢纽工程简介

表2.3 三峡水利枢纽工程主要数据

项目规格项目规格

大坝型式混凝土重力坝(直线坝)梯级船闸

级数

5级(双向)

厂房型式坝后式(全封闭)升船机自

11800t

大坝全长2309.47m 最大提升

吨位

3000t

最大坝高183m(高坝)金属构件

总重

280800t

坝顶高程185m 水轮机引

水管内径

12.4m

设计上有蓄水水位175m、145m(枯、丰水期)水库调节

性能

季调节

水库总库容

393亿立方米(对应175m

水位)

施工工期17年

最大落差113m 工程总投

2039亿元

单机容量70万kW 发电机额

定电压

20kV

总装机容量1820万kW 主变压器

容量

840MVA

设计年发电量847亿kWh 发电机与

主变

单元接

线

回水距离650km 变电站接

线

3/2接线

其中水库回水距离:650km(至重庆市,对应175m水位),解决了长期以来制约长江航运发展的瓶颈问题,可以使宜昌至重庆长江河段通行万吨轮,这样可使得长江年单向货运量由现在1500万吨(左右)发展到5000万吨,达到世界内

河航运极限,由此带来显著的通航效益。 三峡大坝简图如图所示:

185m 183m

回水距离650km

水准点

0m

落差

大坝重力

上游水的压力

图2.2 三峡大坝简图

长江三峡水利枢纽工程,是中国长江中上游段建设的大型水利工程项目,是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设的最大型的工程项目。“三峡工程”分布在重庆市到湖北省宜昌市的长江干流上,大坝位于三峡西陵峡内的宜昌市夷陵区三斗坪,并和下游的葛洲坝水电站形成梯级调度电站。施工工期限为17年(1993-2009),2003年第一批6台机组投产发电,2005年左岸电站14台机组全部投产。三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。大坝为混凝土重力坝,大坝坝顶总长2309.47米,坝高183米,设计上游正常蓄水水位枯水期为l75米(丰水期为145米),总库容393亿立方米(对应175米水位),其中防洪库容221.5亿立方米。水电站厂房为坝后式,共26台水轮发电机组左岸设14台,右岸12台。水轮机为混流式,单机容量均为70万千瓦,总装机容量为1820万千瓦,年平均发电量1000亿千瓦时。后又在右岸大坝“白石尖”山体内建设地下电站,设6台70万千瓦的水轮发电机。水库采用季调节式,回水距离达650千米,解决了长期以来制约长江航运发展的瓶颈问题,可以使宜昌至重庆长江河段通行万吨轮,达到世界内河航运极限。通航建筑物包括永久船闸和垂直升船机,均布置在左岸。永久船闸为双线五级连续船闸,单级闸室可通过万吨级船队,年单向通过能力5000万吨。升船机为单线一级垂直提升式,一次可通过一艘3000吨级客货轮或1500吨级船队。世界第一大的水电工程,位于西陵峡中段的湖北省宜昌市境内的三斗坪,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里。三峡大坝工程包括主体建筑物工程及导流工程两部分,工程总投资为954.6亿元

人民币。于1994年12月14日正式动工修建,2006年5月20日全线建成。2010年7月19日,三峡大坝将迎来一次峰值在65000立方米/秒左右的洪水。堪比1998年长江三峡河段的最高峰值,这也将是三峡水库建成以来所面临的规模最大的一次洪水挑战。经国家防总批准,三峡水库于2011年9月10日零时正式启动第四次175米试验性蓄水,至18日19时,水库水位已达到160.18米。

三峡工程分三期,总工期17年。一期5年(1992——1997年),主要工程除准备工程外,主要进行一期围堰填筑,导流明渠开挖。修筑混凝土纵向围堰,以及修建左岸临时船闸(120米高),并开始修建左岸永久船闸、升船机及左岸部分砼坝段的施工。

三峡有180米的落差,需要5级的船闸,升降船只通航,这个落差是由于大坝的拦截江水建造的,为的是上游的航道更宽阔更平坦,可以通航吨位很大的船只。随后我们去了三峡大坝的顶部,此事三峡正在修建尾期工程,是一种让船只自由上下的升降机,让船只减少过闸时间。另外我们还了解到了三峡的四大功能:防洪、航运、发电和补水。

1.4大江电厂

1.4.1电气一次部分

1.4.1.1500kV开关站接线方式

(1)接线方式:采用3/2接线。选择3/2 接线方式,是基于开关站重要性考虑的。因为开关站进出线回数多,且均是重要电源与重要负荷,电压等级高、输送容量大、距离远,母线穿越功率大(最大2820 MV A),并通过葛洲坝500kV 换流站与华东电网并网,既是葛洲坝电厂电力外送的咽喉,又是华中电网重要枢纽变电站。

(2)布置型式:分相中型三列布置(户外式)。

(3)开关站有关配置:开关站共6串,每串均作交叉配置。(交叉配置:一串的2回线路中,一回是电源或进线,另一回是负荷或出线。)

500kV

至二江220kV 开关站

至二江

220kV

开关站

251B252B 13LM

336DL

36B35B

35kV335DL

6kV 12LM11LM

1组

3组

25B 图2.3 大江电厂电气主接线图

交叉配置是3/2接线方式普遍的配置原则,作交叉配置时,3/2接线可靠性达到最高。因为这种配置在一条母线检修例一条母线故障或2条母线同时故障时电源与系统仍然相连接,(在系统处于稳定条件下)仍能够正常工作。

1-6串的出线分别是:葛凤线、葛双 1回、葛双2回、葛岗线、葛换2回、葛换1回。其中葛凤线、葛双2回、葛岗线首端分别装设并联电抗器(DK)。因为这三回出线电气距离长、线路等效电感及电容量大,“电容效应”的影响严重,

装设并联电抗器后,可以有效防止过电压的产生(过电压现象最严重的情况是线路空载)、适当地改善线路无功功率的分布、从而使系统潮流分布的合理性与经济性得到相应的改善。

自耦变压器的中性点必须直接接地,这是由其工作原理及内部电路结构特殊性所决定的,因此251B、252B的中性点为直接接地方式。

若自耦变压器的中性点不接地或不直接接地,在高压侧发生单相接地情况下,中性点位移,与此有自耦关系的中压或低压绕组对地电压将升高到相当高的程度,足以导致绝缘击穿、变压器损坏,并由此引起电力系统故障。中性点直接接地后,高压侧单相接地时造成单相短路故障,中性点不发生位移,继电保护装置动作切除故障或变压器本身,保证变压器绝缘不被损坏。

2. 发电机与主变压器的连接方式,有关设备的型号参数

(1)连接方式

由于主变压器连接 2台发电机,且1-3串进线由二台主变压器并联,所以在发电机出口母线上设置了断路器。这样当一台发电机故障时,仅切除故障发电机,本串上其他发电机仍能正常工作,最大限度保证了对系统供电的可靠性。

(2)有关设备的型号参数

表2.4主变压器(国产)型号与参数

型号SFP-300000/500

额定容量300MVA

电压比550/13.8

连接组号Y0/ -11

冷却方式强迫油循环导向风冷

制造厂家西安变压器厂

3.发电机组制动电阻的设置

设置制动电阻的原因:大江电厂外送有功功率很大,当系统故障或出线跳闸时,原动机(水轮机)的输入功率由于惯性作用不可能迅速减小,此时发电机发出功率总和大于线路输出功率总和,机组转子的制动力矩小于拖动力矩,转子在原有旋转速度基础上加速,从而导致机组与系统不同步,造成振荡或失步,机组被迫解列,甚至引起整个系统瓦解。设置制动电阻后,制动电阻在上述情况下通过继电保护或自动装置自动投入。制动电阻作为负载吸收故障时有功功率的“多余”部分,因而对转子加速起制动作用,保证机组与系统正常运行。(2)制动

电阻投入的时间:2S。

1.5二江电厂电气一次部分

1、220kV开关站的接线式及有关配置。

(1)接线方式:双母线带旁路,旁路母线分段。

母线:进、出线所连接的公共导体(结点)。

母线的功能:汇聚与分配电能(电流)。

断路器(开关)作用:1)正常情况下用于接通或断开电路;2)故障或事故情况下用于切断短路电流。

PM 2 1

1-8E,251B,252B

ML2EP

B(1、2、7FB)B(3~6FB)

ZB BB

ZB BB

21DL~24DL

21B~24B

3~6段母线

6kV

3YH2YH1YH

3YH2YH1YH

图2.4 二江电厂电气一次部分接线图

隔离开关(刀闸)作用:

1)设备检修情况下,将检修部分与导电部分隔开一个足够大的(明显可见

的)安全距离,保证检修的安全;

2)正常情况下,配合断路器进行电路倒换操作;

3)电压等级较低、容量较小的空载变压器及电压互感器用隔离开关直接投切。

旁路母线与旁路断路器的作用:检修任一进线或出线断路器时,使对应的进线或出线不停电。检修任一进线或出线断路器时,用旁路断路器代替被检修断路器,并由旁路母线与有关隔离开关构成对应进线或出线的电流通路。

(2)接线特点:旁路母线分段。

双母线带旁路在电力系统的发电厂、变电所的一次接线中应用很普遍,但旁路母线分段却不多见,教科书也很少介绍,这是二江电厂220kV开关站接线方式的一个特点。将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器的原因是母线上的进、出线回数多,且均是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应的进、出线不能停电的情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修的两台断路器工作,保证了发供电的可靠性。同时两台旁路断路器也不可能总是处于完好状态,也需要检修与维护,当其中一台检修例一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路器高。

(3)开关站的主要配置:

出线8回:1-8E(其中7E备用);

进线7回:1-7FB(FB:发电机-变压器组);

大江、二江开关站联络变压器联络线2回;上述各线路各设置断路器一台、加上母联及2台旁路断路器,共19台断路器。

母线:圆形管状空心铝合金硬母线,主母线分别设置电压互感器(CVT)及避雷器一组。

(4)开关站布置型式:分相中型单列布置(户外式)。

2、发电机与主变压器连接方式、机组及主变压器型号与参数

(1)发电机与主变压器连接方式:采用单元接线方式。

(2)机组及主变压器型号与参数:

(A)水轮机参数见表5.4:

表2.5 葛洲坝电厂水轮机参数

机组编号1-2# 3-7#

型号ZZ560-LH-1130 ZZ500-LH-1020

轴流转

桨式(双调)轴流转

桨式(双调)

额定转速54.6r/min 62.5r/min

飞逸转速120r/min 140/min

额定水头18.6m 18.6m

最大水头27m 27m

额定流量1130 m3/s 825m3/s

叶片数量4片5片

叶片重量40t 22.5t

转轮直径1130cm 1020cm

制造厂家东方电机厂哈尔滨电机厂

(B)发电机参数见表2.6:

表2.6葛洲坝电厂发电机参数

机组编号1-2# 3-7#

型号TS1760/200-11

SF125-96/1560 0

额定功率170MW 125MW

额定电压13.8kV 13.8kV

额定电流8125A 5980A

额定功率因数0.875(L) 0.875(L)

定子接法5Y 3Y

额定转子电压494V 483V

额定转子电流2077A 1653A

磁极对数55 48

额定转子电压494V 483V

额定转子电流2077A 1653A

磁极对数55 48

制造厂家东方电机厂哈尔滨电机厂

公用变压器的型号与参数(21B、24B),3F-6F出口断路器型号参数(ABB) 3、厂用6kV系统与发电机组的配接方式

采用分支接线方式(仅3-6F有此分支,如图1),分支接线是机组与主变压器采用单元接线或扩大单元接线方式下获得厂用电的一种常用方法。在有厂用分支的情况下,为保证对厂用分支供电可靠性,必须作到:

1)发电机出口母线上设置隔离开关;

2)隔离开关安装位置应正确。

葛洲坝二江电厂的厂用分支就是按照上述原则进行配置的,因此,具有所要求的可靠性。(葛洲坝电厂将该分支上的降压变压器称为“公用变压器”)。

为提高对厂用分支供电的可靠性,在3F -6F出口母线上加装了出口断路器。这样当机组故障时出口断路器跳闸切除故障,主变压器高压断路器不再分闸,不会出现机组故障对应6kV分段短时停电情况。

公用变压器的型号与参数(21B、24B),3F-6F出口断路器型号参数(ABB)见下表2.7所示。

表2. 7 公用变压器与出口断路器型号及参数

型号S7-

6000/13.8 型号HECI-

3-R

额定容量6MV A 额定工作

电流

9000A

电压比13.8±

5%/6.3

额定开断

电流

100kA

连接组号Y/Y-12 动稳定电

300kA

短路电压百分数5.65%热稳定电

100kA

,1S

冷却方式自然油循

环风冷

全分闸时

<60m

S

制造厂家衡阳变压

器厂合闸时间<

48mS

使用环境户外式最大运行

电压

24kV

4、发电机中性点的接地方式

发电机中性点经消弧线圈接地,发电机中性点经消弧线圈接地情况下的等效电路如图所示。

A

V

A

B

C

C

C

C

B

I

?

C

I

?

A

I

?

O

A

U

?

B

U ?C

U

?

图2 5发电机中性点接地图

发电机定子绕组或引出线(包括分支引线)发生单相接地时,流过接地点的电容电流是超前接地相相电压90o的(将电容电流参考方向选定为由设备流向地网),而流过消弧线圈的电流是滞后接地相相电压90o的(参考方向与电容电流方向一致),二者正好反相。实际经验证明:

(1)若流过接地点的电流>30A ,则在接地点产生永久性电弧,发电机定子绕组、铁芯或有关设备将被严重烧损。

(2)10A<接地电流<30A ,则在接地点产生间歇性电弧,既会烧损设备,又会引起过电压。

由于流过消弧线圈的电流对电容电流具有抵偿(补偿)作用,合理选择补偿度k (k=IL/Idc),就可以使得流过接地点的实际电流 (Id) 在10A 以下,这样永久性与间歇性电弧均不会产生,保证了发电机定子绕组或引出线发生单相接地时,设备不受损坏。由于消弧线圈具有消除电弧作用,故因此而得名。

葛洲坝电厂选取的补偿度是欠补偿。即: k=IL/Idc <1。这种补偿方式仅在发电机与主变压器采用单元接线或扩大单元接线方式条件下才可采用。

A

U

?

U

C

?

L

I

?

d

I

?

dc

I

?

B'

I

?

?

A'

I

?

B

U

A'

U

?

B'

U

?

U C

?

-dc

I ?

-发生单相接地时(设C 相),则

C ?

?

?

A'

A 0A

C

d

dc L

U U U

U

U U

U I

I I ?

?

?

?

?

?

?

=-=

+=

-=+

图2 6 发电机中性点接地等效电路图

1.6厂用电电气部分理论学习

厂用系统正常可靠运行是保证整个电气系统安全稳定运行的关键,在设计其电气系统时应充分考虑其可靠性。水电厂厂用系统一般是3kv、6kv及10kv系统,供电形式为近距离小容量供电,故可选用单母分段接线,但单母分段的可靠性不能满足厂用电可靠性的要求,因此要从厂用电的配置上加强供电可靠性。具体而言可以从以下几个方面考虑:1)电源配置原则:各分段的电源必须相互独立,且获得电源方向,不得单一.从二江电厂电气主接线可看出厂用6kv系统与发电机组的配接方式是分支接线,且此分支接线满足发电机出口母线上设置隔离开关和隔离开关安装位置应正确两个条件。2)负荷配置原则:同名负荷的双回路或多回路必须连接于母线的不同分段上。3)段间配置原则:分段与分段间应具备相互备用功能或设置专门备用段。

1.7三峡电厂及大坝现场参观实习

三峡电厂及大坝是我们毕业实习的最后一站,对此我心情格外激动,也是分外珍惜此次机会。一路上,我一直望着窗外唯恐错过一处三峡美景。进入坝区后,层层戒备森严的哨岗制度向我们宣示着大坝的神圣地位和巨大的重要性。这是我们中华民族智慧的结晶,代表着我国先进的水电建设技术。首先我们了解到三峡工程架设了五级升降船闸,并正在建设供三千吨级小船快速通过的升船机,使工程上下的航道得以通航。我们亲眼目睹了40米高的巨大船闸打开的过程,并为其壮观而惊叹。然后我们到了坝顶,坝前足足有一百多米的落差,下面的工作人员细如牛毛,坝后是一望无垠的湖面,终于领略了毛主席诗中“高峡出平湖”的宏伟景象。遗憾的是没能参观水轮发电机室和电站控制中心处。

图2 7 三峡大坝

水电站社会实践报告

水电站社会实践报告 实践目的:认识和了解一些电气设备 时间:XX年7月13日 ,其中总是要遇上各种挫折各种自己无法想象的灾难,在我的心中似乎每个奋斗都要经历灼烧他们心理承受力和人格尊严的故事,而对于其所达到的成绩就与他们内心所经受的煎熬的程度所成正比。生活中的奋斗者多,而至于有所成绩的奋斗者却十分的少,大部分人无法承受内心的煎熬而放弃了,最终无法成功。人生中既然选择了自己奋斗的目标而坚持“努力不一定成功,放弃一定失败”的心态来奋斗来努力,至于成功与失败在天意了,过分的计算结果只能让自己犹豫前,错失成功的机会。 地点:攀枝花二滩水电站 这次认识实习是在攀枝花二滩水电站进行的.09年7月13日的上午,阳光明媚,心情也暖暖.每个人精力充沛.都很期待也很珍惜这次短暂的认识实习机会. 二滩简介 二滩水电站是位于四川省西南部攀枝花市境内的雅砻江干流下游河段上,距雅砻江与金沙江的交汇口33公里,距攀枝花市约40km.是雅砻江干流上规划建设的21座梯级电站中的第一座.1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,XX年完工.电站装机容量330万千瓦,是我国20世纪末建

成投产的最大水电站。 二滩选址 很幸运,有遇到开闸泄洪.在还没有到达水电站的时候,我们就能感受到那股很强大的水汽,迎面扑来,很凉很舒服… 我们首先参观的是二滩的大坝.很感谢那些技术人员认真地为我们讲解,耐心地回答我们提出的各种问题… 从中我了解到,这个电站从规划选点到建成投产花了30多年,许许多多的专家、学者为之倾注了智慧和心血. 二滩水电站的混凝土双曲拱坝高达240m.由于它的泄洪流量大,河谷相对较宽,地质条件较为复杂,无论是它承受的水压荷载还是泄洪功率,在当时世界上已建成的双曲拱坝中均居首位。因此,在工程设计中,有不少技术难题都需要勘测、设计和科研人员去努力攻克.在20多年前的技术条件下,如何评价坝址和库区的区域地质问题,能否具备建设高坝的条件,我国是否有能力自己来设计这样的高坝,是国家对这个项目进行立项决策首先要解决的基本问题。 早在1980年11月,时任清华大学副校长、中国科学院学部委员、北京水利水电科学研究院院长的张光斗老师,在听取二滩首任设计总工程师殷开忠同志的汇报后,就亲临电站坝址进行查勘,与成都院领导深入交换意见。回北京后,又就查勘二滩坝址的情况和意见向清华大学党委做了书面

2020经典水电站实习报告范文5篇

2020经典水电站实习报告范文5篇 2019经典水电站实习报告范文(一) 一、实习时间: 2014年6月6日—2014年6月18日 实习地点:xxx水电站 二、实习目的及好处: 透过实习,从而把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识;并从实习中提高 我们的交流团结协作潜力,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习,是 一门好处重大的必修课,给我们去电力部门工作打下扎实的基础, 同时也为继续深造的同学一次实践的机会。[由 https://www.wendangku.net/doc/b213884734.html,整理] 三、实习单位简介: xxx电站是一座位于沱江流域的小水电站,它属于四川富益电力 股份有限公司,而四川富益电力股份有限公司是一家集“发、输、配、供、用、建、管”于一体的集团型电力生产经营企业,曾荣获 四川省“工业企业最佳效益500强”、自贡市“工业企业利税前十强”称号,持续省级银企合作“诚实守信单位”、自贡市“a级纳 税信用等级”。 xxx电站以发电为主,兼有防洪、灌溉、航运等综合利用效益。 库区容量有4120亿立方米,为下游农业灌溉等带给了很多方便;电 站内现有三台发电机组,每台机组的装机容量是6900kw,设计年发 电量合计1、73万千瓦时,供电人口100万人,受益面积15万公顷。 四、实习资料:

当我来到黄泥滩时,情绪个性激动,这是我平生第一次进入水电站,也是我第一次真正好处上利用专业知识进行实际操作实习。 到站当天,受到电站领导和员工的热情接待。随后,由领导给我们讲了进入厂房的注意事项和相关的规定,由于我们是进行的电方 面的操作,所以需时时处处注意安全,切实尊守安全操作规程,听 从安排,长能确保人身、设备、仪器的安全,避免给个人和群众造 成损失。当我们了解完这一切后,正式进入实习环节。 首先,我们的任务是参观电站设备等。先进入的是厂房,厂房又分为上部结构和下部结构,上部结构包括各层楼板及其梁柱系统、 吊车梁和构架、以及屋顶及围护墙等。其作用主要为承受设备重量、活荷重和风雪荷载等,并传递给卞部结构;下部结构包括蜗壳、尾水 管和尾水墩墙等结构。对于河床式厂房,下部结构中还包括进水口 结构。其作用主要为承受水荷载的作用、构成厂房的基础,承受上 部结构、发电支承结构,将荷载分布传给地基和防渗等。之后我们 观看了发电机组和它的一些控制设备,那些控制设备都是记录有关 发电机的运行状态,比如发电机运行时的温度,压力,输入输出的 电流,电压等等。黄泥滩水电站是一个的中小型自动化水电站。需 要超多的数据来检查运行状态,所以这的工作人员和技术人员务必 每隔必须时间去抄表和检查,他们边工作的同时边给我们讲解有关 设备的工作状态和解答我们提出的各种问题,我们从他们口中明白 了那些励磁柜用途和原理,并且了解了很多的有关检查设备的方法。接下来我们观看了巨大的水轮机,共有三台,连接水轮机的是压力 管道,压力管道是指从水库、前池或调压室向水轮机输送水量的管道。观看完厂房,我们坐船观看了库区以及船闸,工程师给我们讲 解了船闸的构造及用途等。 接下来的几天,我们先听取了站内工程师们的讲座。讲座资料为发电站的历史、水电站的分类、水电站的优缺点、水电站的组成与 水力发电的流程以及入厂的注意事项和操作规程等。着重对以下资 料作的具体的讲解: (一)水电站基状况:水电站建设投资大,电站建成后运行成本较低,水能是一种环保可再生的能源,利用水电站机组开停比较方便

水电站假期社会实践报告

水电站假期社会实践报告 额定电压等级BR>一、动力部分: 发电部分当然是由发电机构成了,水轮机带动的转子运行,达到很定转速后,控制端给发电机的线圈励磁,励磁后产生了磁场,转动的转子切割磁感线产生了感生电流,到达一定的强度以后实现自主励磁,待电压达到额定状态稳定运行时,经过变压器变压,实现并网。发电过程是一个电站运行的最重要过程,为了保证电压及设备的稳定运行,必须实现各种控制,比如谐波的控制,温度控制,励磁的控制,转速的控制,由PT 和CT 控制的电压电流控制等等,各种控制不仅保证发电机的稳定运行,还要保证输送到电网电能的电能质量,甚至整个电力系统的稳定运行。 变压过程也是不可或缺,发电机发出的电压有限,必须升压才能实现电能的远程输送,以减少能源的损耗。变压器分为高压侧和低压侧,新式变压器还有一个中压侧,发电机输出的电能进入低压侧,通过升压后接入电网。电站的变压器由油浸式变压器构成,总共有五台主变压器,分别有110 千瓦时和千瓦时输出级别,老式的只有110 千瓦时输出级别,比较新的可实现110 千瓦时、220 千瓦时同时输出,老式中性点永久接地,新式在刀闸接地基础上还实现了气隙保护。高压侧的主变输电线上每根导线入口段都另接有一根导线连接避雷器,防止系统出现扰动和损坏。

控制是实现电厂稳定运行的重要措施。大到发电机的转速控制,小到一个开关的闭合,到处都实现了自动化功能,而实现自动化功能的设备主要是PLC 的控制,外部设备通过系统上的传感器采集数据,然后转化为电流的形式,通过数据传输进入到PLC,然后转化为码制,经过PLC 的运算得出运算结果,经过外部设备实现对系统的控制。PLC 控制的过程还与中心控制室进行通信,控制室可以实现人工干预控制。比如说发电机和变压器的温度控制部分,发电机温度过高时,系统启动真空泵对机组实现水冷。变压器温度过高时通过油压泵加快油在变压器的流动,同时通过水对油的冷却实现变压器的降温控制。大部分的动作控制都是由油压控制和机械控制实现。控制是整个系统的大脑部分,协调着系统的稳定运行。未来的电厂发展趋势也是控制部分,实现系统的智能控制,需要的工人就更少了! 实习地点:富顺黄泥滩水电站 通过实习,从而把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识;并从实习中提高我们的交流团结协作能力,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习,是一门意义重大的必修课,给我们去电力部门工作打下扎实的基础,同时也为继续深造的同学一次实践的机会。

最新水电站认识实习报告总结

水电站认识实习报告总结 水电站认识实习报告总结【一】 专业:xxxxxxxx 姓名:xxx 学号:xxxxxxxx 一、实习时间:xxxx年x月x日 二、实习地点:xxx水电站 三、实习要求: 1.不乱碰电站设备,保证电站设备安全和人身安全; 2.认真听取电站工作人员的讲解,了解电站的运行方式和供电方向; 3.参观了解电站坝堤; 四、实习目的及意义: 通过见习,把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,见习还是我们在大学期间一门意义重大的必修课,是学院为培养高素质工程技术人才安排的一个重要实践性教学环节,是将学校教学与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。其目的是使我们通过见习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后去电力部门尽快熟悉工作,也开拓了我们的眼界。 五、实习单位简介: 合面狮水电站位于贺江中游的贺州市信都镇水口村,属珠江流域西江水系,合面狮水电站建成于1976年,电站属坝后式电站,主要建筑物有宽缝重力坝或拦河大坝、坝后式厂房、升压站、船筏道及灌溉渠道。拦河大坝最大坝高54.5m,坝顶长198m,溢流段净宽81m,6个溢流孔,每个孔宽13.5m,水库总容量2.96亿立方米。合面狮水电站是一座以发电为主,结合灌溉、航运等综合利用的睡了枢纽1989年至1996年,电站投入资金对整个枢纽进行更新改选,对4台机组进行挖潜增容,装机从4台单机容量是1.7万Kw增加到4台单机容量2万Kw,合面狮电站总装机8万Kw。

六、实习过程及内容: 2014年5月24日早晨,经过将近一个小时的车程,我们终于来到了贺州市桂东电力子公司----合面狮水电站。我们的车子一进入电站小区,就感到了一份浓浓的电气独有的气息。当车子开往坝堤的那一刻,不禁觉得有一种熟悉而又神秘之感。熟悉是因为我们是电气人,神秘是因为第一次接触实际的东西。车子继续前行,经过一条蒙阴道,而蒙阴道旁边就是奔涌的贺江,闻到的是一股清凉的河水味,是水电站流出来的味道。车子停了,原来我们已经到了坝底。 下车时,看到的是一些工作人员在修剪电站变电区的草坪,每个人都穿着工作服和安全帽。虽然不是道闸操作、检修操作,但是凡在现场环境下工作的,都必须按规章穿好工作服和戴上安全帽,这是一种原则,一种精神。同样也是我们以后工作之中必须注意的事项,严谨、严谨,再严谨。 下车之后一位主任从电站监控室里走了出来,微笑这迎接我们。他分别带领我们参观了蓄水堤坝、微机模拟控制屏、水轮机室和带负荷拉闸室。 我们分批进入水轮机室,作为后一批进入的我,首先参观了堤坝建设。我们一步一步往坝顶爬,慢慢体验这坝堤的高度。在坝顶,看着堤坝两边水面的高度差有40多米,可见这能量是有多大啊!再看看溢流孔涌出水势,叹为观止啊! 前一批参观水轮机的同学出来了,我们随后入内。 一进大厅,迎面看到的是一座U形的微机模拟控制柜,模拟控制柜正面是微机模拟控制屏。控制屏展示的是电气接线图,分别有发电机、电流互感器、电压互感器、变压器、母线、断路器、隔离开关和输电方向指引,屏幕上还显示了发电机输出的电压、有功功率、无功功率、安全运行时间和断路器及隔离开关的分合情况(红灯代表闭合,绿灯代表断开)。旁边还有一个电子钥匙,这把钥匙是用途是控制模拟屏的指令。主任跟我们介绍了它们的工作原理和它们质之间的联系,这跟我们在课本上学到的`是一样的。 接下来主任让我们每个人都戴上安全帽进入水轮机房。进入水轮机房门口时就感到了很大的震动,这是水轮机转动时发出的震动,可以想象这水能其实很大,总共有四台机子,每台装机容量是2万Kw。当我们看到水轮机时,感觉机子并不大,何来那么大的震动?经过主任的介绍之后我们了解到,是因为上下水位差很大,水轮机机轮与水冲撞时而引起震动。主任还向我们介绍,我们所看到的发电机与三峡发电站的发电机是一样的,主要的差别是装机容量和体形大小的区别。但结合我们所学的知识,我们认识到,其实还有一些差别是它们的励磁和绝缘水平还是有很大区别的。水轮机旁边是一组组二次回路和继电保护柜,它们负责监控整个发电设备的安全运行,可靠运行,从而提高经济效益。每台水轮机里侧都会配有一台无功补偿的发电机,以提供系统的无功功率。我在不经意时发现了水轮机旁还有一个油罐室,里面全是油缸及输油管。这里的油是用来控制发电机及其它设备的温度的,以保证设备能处于合适的温度,避免影响系统出现事故。

大学生水电站实习报告

大学生水电站实习报告 大学生水电站实习报告一对于任何一位大学生来 说,实习是一个很关键的学习内容,也是一个很好的锻炼机会。对于我们来说,平常学到的都是书面上的知识,而实习正好就给了我们一个在投身社会工作之前把理论知识与实际设计联系起来的机会,实习作为学校为我们安排的在校期间全面性、总结性的教学实践环节,它既让我们看到实际的中设计生产状况,也是我们在就业之前“实战预演”,我们 可以从中看到的不仅仅是一个车间的生产运作过程,还有大量实际设计方面的知识,以及我们还十分缺乏的实际经验都包含在每个生产过程中,通过实习能够使我们更好的完善自己。 对于要进入大四的我们来说,实习的一个主要目的就是通过在生产单位来完善我们所学的内容,当然我们在实习过程中还会收集相关资料、了解电能的的基本生产技术和发展现状,从而制定未来的就业方向,掌握相关的知识,这也是我们在对未来的职业规划中要符合实际的现成参考。认真完成好这次实习,为我们大四的学习做好充分的准备,也为不久以后的工作打下坚实的基础。 这次实习只有短短的几天,但无论是对我现在的学习还是今后的工作,都带来了很大的帮助。 石头河水电站位于岐山、眉县、太白三县交界斜峪关, 坝后电站(一车间)、斜峪关两座水电站,总装机19700千瓦,其中坝后水电站装有三台立式发电机组和一台卧式发电机

组,斜峪关水电站装有三台卧式发电机组,是陕西省关中地区装机容量最大的水电站。石头河水库以灌溉为主,兼具发和防洪效益。粘土心墙土石坝,最大坝高114m水库总库容 亿m3设计灌溉面积万hm2工程于1971年10月开工,1989 年10 月完工。坝址控制流域面积673km2,多年平均流为/s。大坝按百年一遇洪水设计,流量为2690m3/s; 千年一遇洪水校核,流量为4620m3/s。按可能最大暴雨计算,保坝洪水流量为8000m3/s。 自建站开始发电,15 年累计发电亿千瓦时,为关中地区经济社会发展做出了积极的贡献。在搞好发电生产主导产业的同时,该站充分发挥自身技术、设备和地理优势,积极开展水力发电设备安装和对外小水电培训业务。自1993 年以来,该站先后承接并完成了渭南市五峰电站、延安市东王河电站和铜川市第一座水电站--- 下桃电站等我省关中地区10 多个水电站的设备安装技术指导任务。承办了宝鸡市供电局主办的10 多期500 多人参加的水电职工培训班,接待了西安理工大学、西北农林科技大学等高校近100 批学生实习、参观。1997 年,该站被省水利厅评定为全省小水电实习培训基地。XX年,杨凌职业技术学院将该站定为实习培训基地。 近几年来,该站始终坚持“两个文明”一起抓的指导思想, 发电生产稳步增长,服务社会、服务农村的能力也逐年提 高,精神文明建设也逐年上台阶,先后被宝鸡市委、市政府 命名为“文明单位”和“卫生先进单位” ,被省水利厅命名 为全省水电系统“文明示范窗口”和陕西省水利系统“文明 单位” °xx年被省水利厅命名为全省水利系统“创佳评差”

水电站实习报告(一)

水电站实习报告(一) 一、实习时间:20xx年5月24日 二、实习地点:xxxx电站 三、实习要求: 1.不乱碰电站设备,保证电站设备安全和人身安全; 2.认真听取电站工作人员的讲解,了解电站的运行方式和供电方向; 3.参观了解电站坝堤; 四、实习目的及意义: 经过见习,把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,见习还是我们在大学期间一门意义重大的必修课,是学院为培养高素质工程技术人才安排的一个重要实践性教学环节,是将学校教学与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。其目的是使我们经过见习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后去电力部门尽快熟悉工作,也开拓了我们的眼界。 五、实习单位简介: xxxx电站位于贺江中游的贺州市信都镇水口村,属珠江流域西江水系,xxxx电站建成于1976年,电站属坝后式电站,主要建筑物有宽缝重力坝或拦河大坝、坝后式厂房、升压站、船筏道及灌溉渠

道。拦河大坝最大坝高54.5m,坝顶长198m,溢流段净宽81m,6个溢流孔,每个孔宽13.5m,水库总容量2.96亿立方米。xxxx电站是一座以发电为主,结合灌溉、航运等综合利用的睡了枢纽xxxx年至xxxx年,电站投入资金对整个枢纽进行更新改选,对4台机组进行挖潜增容,装机从4台单机容量是1.7万Kw增加到4台单机容量2万Kw,xx狮电站总装机8万Kw。 六、实习过程及资料: 20xx年5月24日早晨,经过将近一个小时的车程,我们最之后到了贺州市桂东电力子公司----xxxx电站。我们的车子一进入电站小区,就感到了一份浓浓的电气独有的气息。当车子开往坝堤的那一刻,不禁觉得有一种熟悉而又神秘之感。熟悉是因为我们是电气人,神秘是因为第一次接触实际的东西。车子继续前行,经过一条蒙阴道,而蒙阴道旁边就是奔涌的贺江,闻到的是一股清凉的河水味,是水电站流出来的味道。车子停了,原先我们已经到了坝底。 下车时,看到的是一些工作人员在修剪电站变电区的草坪,每个人都穿着工作服和安全帽。虽然不是道闸操作、检修操作,可是凡在现场环境下工作的,都必须按规章穿好工作服和戴上安全帽,这是一种原则,一种精神。同样也是我们以后工作之中必须注意的事项,严谨、严谨,再严谨。 下车之后一位主任从电站监控室里走了出来,微笑这迎接我们。()他分别带领我们参观了蓄水堤坝、微机模拟控制屏、水轮机室和带负荷拉闸室。

葛洲坝、三峡水电站实习报告

实习报告 实习内容:认识实习 教学实习 实习形式:集中 学生姓名: 学号: 50010 专业班级: 实习单位:葛洲坝、三峡水电站 实习时间: 葛洲坝三峡实习报告 实习目的 对于实习,对于大三的我们还是有点陌生。但是本学期,学院把实习安排在教学计划的一个重要的环节。实习是大学里必不可少的一课,它提供一个机会给我们,让我们去校验自己的知识是否正确,是否离

实际太远,是否真正能派上用场,更重要的是通过实践去得知自己的知识是否足够。通过简单的实习,让学生向技术人员学习相应的单位管理知识和实际操作过程,进一步巩固课堂所学的专业知识,了解并熟悉本专业的现代化技术和组织现场管理方法。为毕业后参加实际工作打好基础。针对本专业培养专业人才,让学生们认识到自己的专业前景,具有积极的作用。 实习内容 第一部分专题报告总结 9月12日下午、13日上午:入厂安全教育、厂纪教育,葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍 葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。每次过闸时间约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。每次过闸时间约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。上、下闸首工作门均采用人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。 两座电站共装有21台水轮发电机组,其中:大江电站装机14台、

水电认识实习报告

实习报告 (理工类) 课程名称:水利水电工程认识实习课程代码:6009729 题目:水利水电工程认识

实习报告 学生姓名:杜华312011*********:学号 2011级水利水电/班:2班/专业年级 能源与环境学院学院: 徐良芳、张婧指导教师: 校外指定实习地点习实:点地 1. 目录 1.实习目的 (3) 2.实习任务 (3) 3.实习地点和过程 (3) 第一天实习 3.1姜射坝水电站厂房 (3) 3.2姜射坝水电站大坝 (6) 3.3威州水电站厂房 (6) 第二天实习 3.4郫县水电厂 (8) 3.5紫屏铺水力发电厂厂房 (10)

3.6紫屏铺挡水大坝 (12) 4.实习总结 (13) 2.

.实习目的1

根据我校教学计划的安排,能源与环境学院水利水电专业的学生在学习本专 业理论课及实践教学的同时,通过认识实习,了解本专业领域的现状及发展趋势、认识各种水力机械的工作原理及应用情况、了解水电站的主要组成部分、布置方式、运行管理情况等,以增强对专业的感性认识,为以后从事水利工程的建设打下一定的基础。 .实习任务2 由实习现场有关人员和老师介绍该单位的企业管理、生产技术、工艺流程、1) ( 及各种设备的布置,以了解实习现场的概况; 现场认识各种水力机械的结构、原理、组成部分、布置方式、机组运行管理2) ( 和维护、开关站、主变压器和配变电设备的布置、中央控制室的各类监测等; 参观挡水大坝坝顶构造与溢流道弧形闸门、进水口工作闸门、清污机及闸门(3)启闭设备等。 .实习地点和过程3 天气晴星期六5日7月 姜射坝水电站厂房 3.1 姜射坝水电站位于四川省阿坝州茂县和汶川县境内的岷江干流上,是岷江干 流茂县至汶川段的最末一个梯级。该水电站厂房位于汶川县城郊姜射坝岷江右岸,,主要由首部枢纽、引水系统、厂区建筑物组成,为低2km厂址下距汶川县城约年,由四川西部阳光电力开发有限公司施建。该水电1999坝引水式电站,建于。万kw站有四台机组,每台机组 3.2 旁盘置有机周围布机层,第一层为发电发电机,上面有三层站厂房该电和联 络进线柜及调速器机电合柜;第二层为水轮机层,楼顶周围全布置有防火墙和阻火段,当室内发生意外而起火时,防火墙立即工作喷射灭火物质阻断燃烧,其水轮机壳周围布置各种仪器和仪表,以便对水轮机进行操控和监测,相邻的两间房间为油储存室和处理室,为安全起见,内部灯泡和摄像头均为防爆式的,该层水

水电站认识实践报告文档

水电站认识实践报告文档 Hydropower station understanding practice report doc ument 编订:JinTai College

水电站认识实践报告文档 小泰温馨提示:社会实践报告是进行社会实践后需要完成的报告,是 指有目的、有组织、有计划的深入实际、深入社会,对完成的社会实 践活动的一个总结报告。本文档根据社会实践报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调 整及打印。 这次认识实习是在攀枝花二滩水电站进行的.20xx年7月13日的上午,阳光明媚,心情也暖暖.每个人精力充沛.都很期 待也很珍惜这次短暂的认识实习机会. 二滩水电站是位于四川省西南部攀枝花市境内的雅砻江 干流下游河段上,距雅砻江与金沙江的交汇口33公里,距攀枝花市约40km.是雅砻江干流上规划建设的21座梯级电站中的 第一座.1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,XX年 完工.电站装机容量330万千瓦,是我国20世纪末建成投产的 最大水电站。 很幸运,有遇到开闸泄洪.在还没有到达水电站的时候,我 们就能感受到那股很强大的水汽,迎面扑来,很凉很舒服… 我们首先参观的是二滩的大坝.很感谢那些技术人员认真 地为我们讲解,耐心地回答我们提出的各种问题…

从中我了解到,这个电站从规划选点到建成投产花了30 多年,许许多多的专家、学者为之倾注了智慧和心血. 二滩水 电站的混凝土双曲拱坝高达240m.由于它的泄洪流量大,河谷 相对较宽,地质条件较为复杂,无论是它承受的水压荷载还是泄洪功率,在当时世界上已建成的双曲拱坝中均居首位。因此,在工程设计中,有不少技术难题都需要勘测、设计和科研人员 去努力攻克.在20多年前的技术条件下,如何评价坝址和库区 的区域地质问题,能否具备建设高坝的条件,我国是否有能力自己来设计这样的高坝,是国家对这个项目进行立项决策首先要解决的基本问题。 早在1980年11月,时任xxx大学副校长、xxx学院学部委员、北京水利水电科学研究院院长的张光斗老师,在听取二滩首任设计总工程师殷开忠同志的汇报后,就亲临电站坝址进行查勘,与成都院领导深入交换意见。回北京后,又就查勘二滩坝址的情况和意见向xxx大学党委做了书面汇报,并写信给成都院领导,就二滩设计中的一系列关键技术问题,提出了系统的意见。他以自己的丰富经验和渊博的知识,首先肯定了二滩可行性研究工作的主要结论,明确指出二滩坝址的地质条件总的说来不错,具备修建高坝条件;双曲拱坝的下游消能防冲问题,可以采用分散消能的方式予以解决;采用地下厂房方案,

水力发电认知实习报告

水电厂发电认知实习报告 机械与电子工程学院 14级电气5班-李增友-20142888 引入 水电厂像其他工厂一样,要完成生产,需要原料,加工设备,并通过对加工设备的操作控制,使之加工出所需要的产品。对水电厂而言,其原料是水能,基本加工设备是水能发电机组,输出产品是电能,下面就让我们一起来了解一下水电厂是如何实现由水变电这一生产工程的。天然水流-筑坝(隧洞、明渠引水)-水轮机-发电机-升压站-电网-降压站-用户 电力工业生产的特点 l)电力生产的同时性 发电、输电、供电是同时完成的,电能不能大量储存,必须用多少,发多少。 2)电力生产的整体性 发电厂、变压器、高压输电线路、配电线路和用电设备在电网中形成一个不可分割的整体,缺少任一环节,电力生产都不可能完成,相反,任何设备脱离电网都将失去意义。 3)电力生产的快速性 电能输送过程迅速,其传输速度与光速相同, 达到每秒30万公里,即使相距几万公里,发、供、用都是在一瞬间实现。 4)电力生产的连续性 电能的质量需要实时、连续的监视与调整。 5)电力生产的实时性 电网事故发展迅速,涉及面大,需要实时安全监视。

6)电力生产的随机性: 由于负荷变化、异常情况及事故发生的随机性,电能质量的变化是随机的,因此,在电力生产过程中,需要实时调度,并需要实时安全监控系统随时跟踪随机事件,以保证电能质量及电网安全运行。 生产原料——水能 水能的基本要素是流量、水头。当水流具有一定的流量、水头以后,我们说水流具有了一定的能量。但是水流的水头沿天然河流沿程分布时,我们无法使用,需要将水头集中以后才利于我们使用。按集中水头的方法,可以将水电厂分为三种类型: 1、坝式水电厂就是拦河筑坝集中水头。又可以分为河床式和坝后式。优点:有调节能力和可以综合利用。缺点:水淹面积大;泥沙淤积。 2、引水式水电厂缺点:无调节能力,属径流式;破坏生态。 3、混合式将上两种形式相结合。 流道中水流的控制依赖闸门,根据闸门的工作方式,可以将其分为以下四种: 1、工作闸门可以用于调节流量,可以动水操作。 2、事故闸门防止事故扩大,动水关闭,静水平压开启。 3、检修闸门以上两种闸门检修时的安全措施。 4、施工导流闸门施工时用

重庆水利电力职业技术学院水电站参观实习报告

系别: 电气工程系 专业: 发电厂及电力系统 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 实习地点: 铜梁、永川 实习名称: 认识实习 实习起讫时间 2013年12月23日至 2013年12月27日(共一周)

目录 一:实习目的 二:实习要求 三:实习安排 四:实习地点 五:实习过程 六:实习心得

一、实习目的 1、本次实习是一个感性认识阶段,认识水电站,开阔眼界和增长知识。 2、对国家和地区电力状况、电力政策及发展趋势做一个全面了解。 3、通过参观安居水电站、高坑水电站、高压配电装置、电气自动装置等电力设备的生产过程,了解有关电气设备的结构和工作原理。 4、了解变电站一次系统、二次系统的结构及运行情况。 5、加深对电力系统中发电、变电、供电、用电各环节的生产、运行、管理等方面有一个初步的认识,尤其要对发电厂变电站的电气系统有一个完整概念,以提高分析问题、解决问题与理论联系实践的能力。 6、培养守纪律、爱专业的品质和严肃认真的工作态度,艰苦朴素的思想作风。 二.实习要求: 1、实习期间要注意自己的着装,不能穿背心、拖鞋和高跟鞋; 2、实习期间一定要听带队老师的指挥,不能擅自离队,更不要随意触碰按钮或开关; 3、实习期间不得迟到早退、旷实习等,如因特殊原因不能按时到达或不能去实习应向带队老师请假; 4、实习期间认真听老师或师傅的讲解,遇到不懂的地方要提出来,随时做好笔记; 5、实习期间要严肃认真,禁止喧哗打闹。 三、实习安排 1、12月23日:上午,李波老师讲解实习的理论部分,实习期间安全,注意事项等,并且观看了一些关于实习期间的视频 2、12月24日:上午8:30从学校出发到铜梁安居水电站实习一天,住宿铜梁 3、12月25日:上午8点半出去到铜梁高坑水电站 4、12月25日:中午返校 四、实习地点: 铜梁安居水电站 铜梁高坑水电站 重庆水利电力职业技术学院

水电站认知实习报告_实习报告_范文大全

水电站认知实习报告_实习报告_范文大全 一、概述 实习时间:XX年6月6日—XX年6月18日 实习地点:富顺黄泥滩水电站 二、实习目的及意义: 通过实习,从而把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识;并从实习中提高我们的交流团结协作能力,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习,是一门意义重大的必修课,给我们去电力部门工作打下扎实的基础,同时也为继续深造的同学一次实践的机会。 三、实习单位 富顺黄泥滩电站是一座位于沱江流域的小水电站,它属于四川富益电力股份有限公司,而四川富益电力股份有限公司是一家集“发、输、配、供、用、建、管”于一体的集团型电力生产经营企业,曾荣获四川省“工业企业最佳效益500强”、自贡市“工业企业利税前十强”称号,保持省级银企合作“诚实守信单位”、自贡市“a级纳税信用等级”。 富顺黄泥滩电站以发电为主,兼有防洪、灌溉、航运等综合利用效益。库区容量有4120亿立方米,为下游农业灌溉等提供了很多方便;电站内现有三台发电机组,每台机组的装机容量是6900kw,设计年发电量合计1.73万千瓦时,供电人口100万人,受益面积15万公顷。 四、实习内容: 当我来到黄泥滩时,心情特别激动,这是我平生第一次进入水电站,也是我第一次真正意义上利用专业知识进行实际操作实习。 到站当天,受到电站领导和员工的热情接待。随后,由领导给我们讲了进入厂房的注意事项和相关的规定,由于我们是进行的电方面的操作,所以需时时处处注意安全,切实尊守安全操作规程,听从安排,长能确保人身、设备、仪器的安全,避免给个人和集体造成损失。当我们了解完这一切后,正式进入实习环节。 首先,我们的任务是参观电站设备等。先进入的是厂房,厂房又分为上部结构和下部结构,上部结构包括各层楼板及其梁柱系统、吊车梁和构架、以及屋顶及围护墙等。其作用主要为承受设备重量、活荷重和风雪荷载等,并传递给卞部结构;下部结构包括蜗壳、尾水管和尾水墩墙等结构。对于河床式厂房,下部结构中还包括进水口结构。其作用主要为承受水荷载的作用、构成厂房的基础,承受上部结构、发电支承结构,将荷载分布传给地基和防渗等。接着我们观看了发电机组和它的一些控制设备,那些控制设备都是记录有关发电机的运行状态,比如发电机运行时的温度,压力,输入输出的电流,电压等等。黄泥滩水电站是一个的中小型自动化水电站。需要大量的数据来检查运行状态,所以这的工作人员和技术人员必须每隔一定时间去抄表和检查,他们边工作的同时边给我们讲解有关设备的工作状态和解答我们提出的各种问题,我们从他们口中知道了那些励磁柜用途和原理,并且了解了很多的有关检查设备的方法。接下来我们观看了巨大的水轮机,共有三台,连接水轮机的是压力管道,压力管道是指从水库、前池或调压室向水轮机输送水量的管道。观看完厂房,我们坐船观看了库区以及船闸,工程师给我们讲解了船闸的构造及用途等。 接下来的几天,我们先听取了站内工程师们的讲座。讲座内容为发电站的历史、水电站的分类、水电站的优缺点、水电站的组成与水力发电的流程以及入厂的注意事项和操作规程等。着重对以下内容作的具体的讲解:

水电站的实习工作学习经历文本

水电站的实习报告 幼儿园进入##电站实习,我们首先要了解电站的介绍:1、##水电站位于越南水系的黑水河上游。于1969年开始勘测,由原南宁地区水电设计队负责设计,1969年9月正式动工兴建,1974年10月1日第一台机组投产发电,至1979年四台机组全部投产发电。占地面积为3180平方千米;库容:2915万立方米。正常蓄水位:217米,总坝高:57米,电站型式:坝后式中水头电站。装机容量:4(台)乘以4000千瓦。设计水头:30.5米。机组类型:混流立式金属蜗壳。机端电 压:6.3千伏。 XX年5月11日,何副站长给我们上课。了解电站的基本概况和地理位置,其中电站型式为坝后式中水头电站,设计水头:305米,装机容量:16000kw,库容:2915万立方米,大坝总长:248米,坝高:57米,蓄水位217米,机端电压:6.3kV以及电站的有关安全纪律和高压安全距离。 何副站长接着又讲水轮机的结构部件和调速器操作及各部件作用。 (一)水轮机主要由引水部件,导水部件,工作部件,泄水部件构成的。 (二)引水部件:压力管道,隧洞,引水渠等,导水部件:蜗壳,导叶,控制开关机,拐臂连杆,控制环,堆拉杆

等,工作部件:转轮,顶盖,底环,泄水部件:进口锥段,弯肘段,扩散段。 (三)调速器讲解是以平面图来讲,它是如何使用,用于什么场合,怎么操作等 上课三天后,何副站长及电站主任带领我们到厂房去参观。沿途路上,清山水秀,风景优美, 首先从远处隐隐约约看到了像白云一样的瀑布溢流而下,走得越来越近时发现那是水从坝上飞流直下,漂过细小的雨滴打在脸上,就像绵绵细雨纷纷落下,同学们喜悦的心情顿时都把目光全部都投入那漂亮的瀑布去啦! 当走进厂房门口看到电站里的师傅们面带微笑的欢迎我们,更感到无比的激动,走进厂房,第一眼就看到了站立在中间的四台调速器,接着听到嗡嗡响的那就是发电机,下面连着水轮机!调速器旁就是会自动大油的贮油罐,后面是一排柜,里面装有各种自动的继电器、油开关、隔离开关......以及还说明各个设备的型号、作用、用途、接着又到下层去看到超大的压力管道,还有水轮机的各个部件所在位置,再下一层就是有关设备所使用的各种油的进、排、油管连接着以及有关仪表......经过这次初略的参观后才认识到原来水电站的厂房的模样、布置是由那么多设备连接组合而成,也了解一些电站的怎样利用水而发出来的电。 在这三天的上课里,何副站长上的主要内容有学看电站

水电站实习报告

认识实习实习报告 摘要:我们能源专业两个班在本学期的第 18 周进行了为期一周的认识实习,主要进行了户外的对一些水库、电站、抽水站等工程的认识。我们专业在老师的带领下分别去了宝鸡峡水库、魏家堡电站、汤峪电站、黑河水库、交口抽渭工程以及田市泵站。在认识实习的过程中,我们对水利设施与水利枢纽有了一定的了解,对于电站 设施以及电站的运行有了一些认识。我想这些会对我们以后的学习起到很重要的作用。实习目的 对于我们来说在学习专业课程的时候如果只是局限于书本上的理论知识 那是远远不够的,毕竟我们学习就是为了以后能够很好地进行实践,所以在 学习的过程中能够看到实物对我们的学习是很有帮助的,也能让我们提前了解以后的工作环境,提前了解一些水电站的运行机组,了解一些控制系统。使 我们能更好的将理论与实际联系起来,也能更好地在以后的工作中更快的适应、熟悉工作环境。 另一个方面,我们外出实习,参观了解电站的生产工作,认识水轮机组 以及一些设备,可以加深我们对于专业的理解以及学习兴趣,为学科基础课 程以及专业课程的学习建立感性认识,并进一步明确专业培养目标和业务要求,为掌握专业知识和具备基本业务能力奠定思想基础。总的来说本次的认 识实习的主要目的是来提高我们的能力。为以后的学习和工作打好基础。 实习安排在我们进行外出认识实习之前,老师们进行了详尽的安排来确保实 习工作的顺利进行,同时也确保了我们的人身安全。因此我个人还是很感激老师们能做如此详尽的安排,使我度过了充实的为期一周的认识实习。这样 我们的实习安排入下周一:宝鸡峡水利枢纽以及魏家堡水电站。周二:汤峪 水电站。 周三:黑河水库。周四:交口抽渭工程以及田市泵站。 周五:乾县750KV变电站。 虽然来说周五的乾县750KV变电站由于变电站一方的审核没有批下来我们这一天的实习就没有实现,但是在周五的下午老师还是对此做出了补救, 我们专业了解了一位刚毕业学长的毕业设计即水电站的模拟教学软件,然后 老师还在给我们放了视频,让我们了解了水轮机的内部结构以及工作方式,最后还观看了三峡工程的相关视频。虽然说周五没能去成乾县750KV变电站有一些遗憾,但是我想我们周五下午所了解的东西同样对于我们有很大帮助。因此我还是非常感谢老师对于这方面的安排。

水电站认知实习报告

水电站认知实习报告 撰写人:___________ 部门:___________

水电站认知实习报告 一、概述 实习时间:xx年xx月xx日—xx年xx月xx日 实习地点:富顺黄泥滩水电站 二、实习目的及意义: 通过实习,从而把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识;并从实习中提高我们的交流团结协作能力,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习,是一门意义重大的必修课,给我们去电力部门工作打下扎实的基础,同时也为继续深造的同学一次实践的机会。 三、实习单位 富顺黄泥滩电站是一座位于沱江流域的小水电站,它属于四川富益电力股份有限公司,而四川富益电力股份有限公司是一家集“发、输、配、供、用、建、管”于一体的集团型电力生产经营企业,曾荣获四川省“工业企业最佳效益500强”、自贡市“工业企业利税前十强”称号,保持省级银企合作“诚实守信单位”、自贡市“A级纳税信用等级”。 富顺黄泥滩电站以发电为主,兼有防洪、灌溉、航运等综合利用效益。库区容量有4120亿立方米,为下游农业灌溉等提供了很多方便;电站内现有三台发电机组,每台机组的装机容量是6900KW,设计年发电量 第 2 页共 2 页

合计1.73万千瓦时,供电人口100万人,受益面积15万公顷。 四、实习内容: 当我来到黄泥滩时,心情特别激动,这是我平生第一次进入水电站,也是我第一次真正意义上利用专业知识进行实际操作实习。 到站当天,受到电站领导和员工的热情接待。随后,由领导给我们讲了进入厂房的注意事项和相关的规定,由于我们是进行的电方面的操作,所以需时时处处注意安全,切实尊守安全操作规程,听从安排,长能确保人身、设备、仪器的安全,避免给个人和集体造成损失。当我们了解完这一切后,正式进入实习环节。 首先,我们的任务是参观电站设备等。先进入的是厂房,厂房又分为上部结构和下部结构,上部结构包括各层楼板及其梁柱系统、吊车梁和构架、以及屋顶及围护墙等。其作用主要为承受设备重量、活荷重和风雪荷载等,并传递给卞部结构;下部结构包括蜗壳、尾水管和尾水墩墙等结构。对于河床式厂房,下部结构中还包括进水口结构。其作用主要为承受水荷载的作用、构成厂房的基础,承受上部结构、发电支承结构,将荷载分布传给地基和防渗等。接着我们观看了发电机组和它的一些控制设备,那些控制设备都是记录有关发电机的运行状态,比如发电机运行时的温度,压力,输入输出的电流,电压等等。黄泥滩水电站是一个的中小型自动化水电站。需要大量的数据来检查运行状态,所以这的工作人员和技术人员必须每隔一定时间去抄表和检查,他们边工作的同时边给我们讲解有关设备的工作状态和解答我们提出的各种问题,我们从他们口中知道了那些励磁柜用途和原理,并且了解了很多的有关检 第 2 页共 2 页

水电站毕业实习报告

水电站毕业实习报告 篇一一、实习时间: 实习地点: 二、实习目的及意义: 通过实习,从而把书本上的理论和现实中的技术结合起来,让我们对所学过的各种仪器设备有一个感性的直观认识;并从实习中提高我们的交流团结协作能力,用所学过的知识去分析解决现实中的问题。除此外,实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习,是一门意义重大的必修课,给我们去电力部门工作打下扎实的基础,同时也为继续深造的同学一次实践的机会。 三、实习单位简介: 富顺黄泥滩电站是一座位于沱江流域的小水电站,它属于四川富益电力股份有限公司,而四川富益电力股份有限公司是一家集“发、输、配、供、用、建、管”于一体的集团型电力生产经营企业,曾荣获四川省“工业企业最佳效益500强”、自贡市“工业企业利税前十强”称号,保持省级银企合作“诚实守信单位”、自贡市“A级纳税信用等级”。 富顺黄泥滩电站以发电为主,兼有防洪、灌溉、航运等综合利用效益。库区容量有4120亿立方米,为下游农业灌溉等提供了很多方便;电站内现有三台发电机组,每台机组的装机容量是6900KW,设计年发电量合计万千瓦时,供电人

口100万人,受益面积15万公顷。 四、实习内容: 当我来到黄泥滩时,心情特别激动,这是我平生第一次进入水电站,也是我第一次真正意义上利用专业知识进行实际操作实习。 到站当天,受到电站领导和员工的热情接待。随后,由领导给我们讲了进入厂房的注意事项和相关的规定,由于我们是进行的电方面的操作,所以需时时处处注意安全,切实尊守安全操作规程,听从安排,长能确保人身、设备、仪器的安全,避免给个人和集体造成损失。当我们了解完这一切后,正式进入实习环节。 首先,我们的任务是参观电站设备等。先进入的是厂房,厂房又分为上部结构和下部结构,上部结构包括各层楼板及其梁柱系统、吊车梁和构架、以及屋顶及围护墙等。其作用主要为承受设备重量、活荷重和风雪荷载等,并传递给卞部结构;下部结构包括蜗壳、尾水管和尾水墩墙等结构。对于河床式厂房,下部结构中还包括进水口结构。其作用主要为承受水荷载的作用、构成厂房的基础,承受上部结构、发电支承结构,将荷载分布传给地基和防渗等。接着我们观看了发电机组和它的一些控制设备,那些控制设备都是记录有关发电机的运行状态,比如发电机运行时的温度,压力,输入输出的电流,电压等等。黄泥滩水电站是一个的中小型自动

水电站实习报告(四)

水电站实习报告(四) 为了丰富自我的暑期生活,我经人介绍。到xx市xx二级水电站参加实习工作。本次经过自身的工作,了解了水电站的生产过程,变电运行情景。在所学理论的基础上扩大知识范围,培养自身分析实际问题的本事。在为期22天的实习中,了解了水电站的水工建筑,水轮发电机及其辅助设备和电气设备的作业布置及相互关系,从而对水电站发电的基本过程有了一个比较完整的认识,为今后的专业课大下良好的基矗。 xx市xx二级水电站二级水电站建于1995年,并于当年运行使用,年发电量3000kw。近年来,该水电站在站长-吴仲良的领导下,不断改善设备,完善管理,先后几次被评为市先进单位,优秀单位。 下头根据我所了解的来介绍一下水电站。 水力发电厂简称水电厂,它是把水的位能和动能转换成电能的工厂,它的基本生产过程是:从河流高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后水轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有:按集中落差的方式分,堤坝式水电厂(又分坝后式和河床式),引水式水电厂和混合式水电厂;按径流调节的程度分,无调节水电厂和有调节水电厂;前述水电厂是专供发电用的,另外有一种特殊形式的水电厂,叫抽水蓄能电厂(十三陵电厂),这类电厂有上下两个水库,电厂中有发电和抽水两类设施,电厂在系统峰荷时发电(调峰),系统低谷时抽水耗电(填谷),另

有调相、调频和备用的作用;我国目前最大的水电厂是三峡,装机容量1820万kw,26台70万kw机组,此刻参与发电的是14台机组,即980万kw;(二滩水电厂,装机容量330万kw,6台55万kw机组)最大抽水蓄能水电厂:广东抽水蓄能水电厂,装机容量240万kw,8台30万kw机组。 中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。据此,加快西部水力资源开发、实现西电东送,对于解决国民经济发展中的能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展,无疑具有十分重要的意义。另外,大力发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件,对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定,具有不可替代的作用。水电开发经过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展,将把地方资源优势转变为经济优势、产业优势,以此带动其他产业发展,构成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展。 建筑物:通常用坝拦蓄水流、抬高水位构成水库,并修建溢流坝、溢洪道、泄水孔、泄洪洞(见水工隧洞)等泄水建筑物宣泄剩余洪水。水电站引水建筑物可采用渠道、隧洞或压力钢管,其首部建筑物称进水口。水电站厂房分为主厂房和副厂房,主厂房包括安装水轮发电机组或抽水蓄能机组和各种辅助设备的主机室,以及组装、检修设备的装配常副厂房包括水电站的运行、控制、试验、管理和操作人

相关文档