1)采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

2)干管的计算

(1)采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

(2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

(3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

3)立管的计算

(1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

(2)立管最低端的阀门(分规格数)

(3)立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价(4)立管的穿楼板套管(分规格数)

4)支管的计算

(1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门,对应管子的规格将其全部数出来

(2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

(3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0.2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

(4)按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

5)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

6)计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

7)将每一回路的PE-X地热管的长度按图上所标的长度全部加起来即可。

8)计算钢管的支架工程量查表可得

9)采暖管道的除锈、刷油

10)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

11)地热采暖工程套定额的项目:

(1)各种规格的给水管子

(2)各种规格阀门

(3)各种规格的热量表

(4)穿楼板套管

(5)穿墙套管

(6)管道冲洗

(7)自动排气阀

(8)各回路的分集水器安装

(9)除锈、刷油

(10)保护层体积、保护层面积(11)地热管

(12)钢丝网片

(13)聚苯板面积

(14)聚苯板条长

(15)锡泊纸的面积

(16)室外1.5米给水管道的挖土方

工程造价的二十项手算技巧 预算员必会

干货工程造价预算的20项手算技巧 一、外墙中心线 1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度 2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度 外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面 3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度 外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面 4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积) 二、外墙外边线 1、外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁面积,其它的外装修不需考虑) 2、外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度) 3、散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽 4、散水、台阶、坡道全部按投影面积计算 三、内墙的净长线 1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口的面积*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的高度*内墙的厚度) 2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积 (内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度) 内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度) 为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢??? 因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板 框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙 3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度) 四、建筑面积 建筑面积=首层的面积+二---------顶层的面积+机房层面积 (其中:机房层计算建筑面积但不计算层数) 首层建筑面积=平整场地=基础钎探 平整场地:是为了考虑工程在测量放线时方便才给考虑的 基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实。 建筑面积的计算=房屋外围的面积(如外墙有保温应计算至外保温的外边线) 五、室内一层地面装修时的素土垫层 室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度) 六、混凝土独立基础的垫层计算 1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度 混凝土垫层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度 2、独立基础的体积=独基各个台阶的体积之和 独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度 七、混凝土基础梁的计算

给排水工程手算的要点总结

有关安装算量手算的要点总结(给排水工程) 一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管) 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。 2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。 3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。 4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。 5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。 给水入户干管的计算 1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等) 2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装) 3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算 1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出) 2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同) 3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格) 给水支管的计算 1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画) 2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管) 3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了) 给水工程套定额的项目: 1、各种规格的给水管子 2、各种规格的阀门 3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方 二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

安装计算规则

层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费? 【解答】给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数。 除锈、刷油工程计算公式: (1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L 式中π-圆周率;D-设备或管道直径;L-设备筒体高或管道延长米。 (2)阀门表面积计算式:S=π×D×2.5D×K×N 式中D-直径;K-1.05;N-阀门个数。 (3)弯头表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D-直径;K-1.05;N-弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8. (4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D-直径;K-1.05;N-法兰个数。 (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D-直径; A-法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N-封头个数;1.5系数值 配管配线工程量计算方法有那些? 【解答】:钢管在砖混结构中暗配、其刨沟、填补工作已包括在定额内(旧房维修除外),不得另行计算。在空心板内穿线可按“管内穿线”定额执行。 如何计算电气配管工程量? 【解答】清单工程量与定额工程量计算规则相同,均按设计图示尺寸以延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒所占长度。 电缆保护管埋地敷设,如何计算其土方量? 【解答】:电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m,沟宽按最外边保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 如何计算消火栓安装工程量? 【解答】清单工程量计算规则:按设计图示数量计算(安装包括:室内消火栓、室外地上式消火栓、室外地下式消火栓)。 定额工程量计算规则:(1)室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。 (2)室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位 如何计算电力电缆头制作安装工程量? 【解答】:电力电缆头分为终端头和中间头,按安装场所分有户内式和户外式:按电缆头制作安装材料分有干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。 (1)干包式电力电缆头制作安装。干包式电力电缆头制作安装不采用任何填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≦1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,

有关电气安装算量手算的要点总结

有关电气安装算量手算的要点总结 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

安装预算定额工程量计算规则

给排水、采暖工程工程计价表概述 一、第八册定额与有关定额册的关系(本定额中不包括的内容按所述规定套取其他册定额的 相应子目) 二、计价表中用系数计算的费用 《江苏省安装工程计价表》第八册采用“系数法”将一些不便单列定额子目进行计算的工程费用,通过规定调整系数的计算方法来进行计算。这些费用包括超高增高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等。这些费用的计算方法不完全相同,同时由于工程量清单计价包括分部分项工程量清单计价、措施项目清单计价、其他项目清单计价等,因此各种用系数计算的费用根据其性质分别属于不同的计价类别。 其中又可分为子目系数和综合系数,其中子目系数所取费用是综合系数的取费的基础,所以费用中脚手架搭拆系数和采暖工程系统调整系数为综合系数,其他为子目系数。 1、超高增加费 2、高层建筑增加费 3、设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工增加费 4、脚手架搭拆费 5、采暖工程系统调整费 6、安装与生产同时进行增加的费用 7、在有害身体健康的环境中施工增加的费用

定额应用及工程量计算规则 第一章管道安装 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m 为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外管道以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界限以室外管道与市政管道碰头点为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN3 2以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外) ,无论是现场煨制或成品弯管均不得换算 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1 .室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2?管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。

安装算量手算的要点总结

安装算量手算的要点总结 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步, 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线 4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。 A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

电气工程中强电安装算量手算要点.doc

电气工程中强电安装算量手算要点

电气工程中强电安装算量手算要点 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、

消防工程量计算规则要点

消防工程量计算规则要点 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。 3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。 5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。 7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。 8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。 10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。 12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。 13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。 14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。 15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。

建筑工程手算工程量顺序

很多刚入行的朋友,在群里甚至直接点对点的咨询我,手工计算工程量的顺序问题,今天针对该问题,根据我多年的手工计算工程量的经验,给大家分享一下,本人认为,手工计算工程量,无论你水平有多么高,不外乎两种方法: 第一,施工顺序,也就是根据施工的先后来计算工程量,比如,拿到图纸后,首先计算建筑面积,接着就是平整放线、挖土方、运土、垫层、基础、回填土、然后到地上就逐层计算混凝土柱、混凝土墙、混凝土梁、混凝土板,待混凝土工程结构算完后,开始计算砌体、门窗、圈梁、过梁、构造柱、主体结构完成后,在计算零星项目和二次结构,如女儿墙、压顶、栏板、雨篷这些算完之后,在算室内地面、墙面抹灰、天棚抹灰、踢脚线抹灰、室内算完了,在计算室外抹灰、散水、明沟、台阶、花池、坡道、最后计算屋面工程、楼梯以及栏杆、阳台栏杆、护窗栏杆、烟道、风帽、沉降缝、涂料油漆等等 这种以施工先后为顺序的计算思路,对从事过施工员或者技术员的人员来说,非常易懂,总的来说就是先干什么就先算什么,而且有利于及时跟随施工进度提供材料计算和两算对比分析。对于没有施工现场经验的同志来说,就比较难了,因为此顺序需要知道现场是先干什么,后干什么才能把握住。 第二,是定额顺序,就是拿到图纸,首先翻开定额书,按照定额书的目录先后进行工程量计算,看看定额书上的子目先后排序,再查

找图纸中是否有该子目对应的工程量需要计算,有就根据计算规则计算工程量,没有就跳过去,再看下一个子目,这种方法不需要有现场施工经验,只要顺着定额书逐条进行查找计算对应工程量就可以了,把定额书翻到底,工程量也就计算完了,此顺序的优点是不容易漏项,但容易造成重复的翻阅图纸缺点,浪费很多翻图纸的时间。而且不利于跟随施工进度提供计划。 以上仅是本人的经验总结,如果还有更好的计算顺序,欢迎及时分享哦

安装算量(强电弱电)顺序规则

安装算量(强电弱电)顺序规则 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平 面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方 向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配 电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留 1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考 虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一 根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生 间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一 般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

土建手算工程量的计算步骤【最新版】

土建手算工程量的计算步骤 一、基数“三线一面” L中:外墙中心线,可计算外墙基挖地槽,外墙基础垫层、外墙基础砌筑、外墙墙基防潮层、外墙圈梁、外墙墙身砌筑等分项工程。 L外:外墙外边线(L外=L中+墙后*4)。可计算平整场地、腰线、外墙抹灰、散水等分项工程。 L内:内墙净长线,可计算内墙基挖地槽、内墙基础垫层、内墙基础砌筑、内墙基础防潮层、内墙圈梁、内墙墙身的砌筑、内墙基础防潮层、内墙抹灰等分项工程。 S:砌筑面积,(分层)与面有关的计算项目有:平整场地、天棚抹灰、楼地面及屋面等分项工程。 二、人工平整场地:S=S底+2*L外+16 三、基础工程部分 1、人工挖地槽(立方米)增加柱外体积,不放坡和不支挡土

板:V=(B+2C)*H*L (图我没法画了你看书理解) 2、C10基础垫层(立方米) V=L*B*H 基础垫层模板(平方米)S=L*h*2个侧面 3、C25无梁式带形基础(立方米)、模板(平方米) 4、C25地圈梁: V=(L中+L内-嵌入基础内柱长度)*断面圈梁模板(平方米) S=L*h1*2个侧面 5、M7、5水泥砂浆蒸压灰砖砌条形砖基础(立方米) V=(L中+L内-嵌入基础内柱长度) *(基础高度+折加高度)*墙厚-嵌入基础内砼砼构件体积(地圈梁或在基础高度中扣除) 6、基础槽内回填土(立方米) V=基础挖土体积-室外地标高以下埋设物之和体积。如砼垫层、砼基础、砖基础、柱等。 7、室内(房心)回填土(立方米) 按主墙间净面积乘以回填厚度计算,公式:室内回填土的体积=底

层主墙间净面积*(室内外高差-地坪厚度) ; 底层主墙间净面积=底层记住面积-(L中*外墙厚+L内*内墙厚) 四、脚手架 1、综合脚:S建筑面积之和 2、垂直运输:(按卷扬机)S建筑面积之和 五、门窗洞口面积工程 详见P235表6-49以表格形式计算,要区分材料、型号、类型、带亮与否、内外墙主要在计算砌筑体中扣除,木制门的油漆等。 六、混凝土及钢筋混凝土和模板 (一)、现浇砼要区分砼强度等级 1、柱:(1)、现浇C25矩形柱:Z1 ,Z2,Z3 (立方米)四边模板(立方米)。 (2)C25现浇构造柱GZ(要增加马牙槎的量),模板注意在与墙体咬接边部计算。

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算得要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸就是不就是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注得数字除标高得单位就是m外,其她得都就是mm。(附表1)所有安装从室外进来得水平管都称做干管,从干管上立起来得称为立管,从立管上接出来得称为支管。切记要核实图上得比例就是否就是正确得。(一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先瞧设计说明,把设计说明上得工程所用材料及防雷部分得说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有得需要数个数得(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②瞧系统图时应对上平面图,了解管子得走向。系统图上得上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明就是垂直走得);系统图上得左右方向在平面图上左右走;系统图上得斜线45度方向走,说明在平面图上前后走得管道;系统图上用标高推其立管得高度,平面图上可以量出干管及支管得水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注得情况下,室外预留1、5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱得半周长;没给实际做法得情况,考虑地面做法为0、3m。所有得电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处得管子一般按图上画得量,其它房间得管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下得计算规律: 1)、照明灯具支线一般就是两根导线,要求带接地得则就是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高

工程预算手算的顺序计算工程量的方法

工程预算手算的顺序 一、三线一面: 一、外墙中心线:其作用可以计算: 1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度 2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度 外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面 3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度 外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面 4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积) 二、外墙外边线:其作用可以计算: 1、外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁面积,其它的外装修不需考虑) 2、外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度) 3、散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽 4、散水、台阶、坡道全部按投影面积计算 三、内墙的净长线:其作用可以计算: 1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口的面积*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的高度*内墙的厚度) 2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积 (内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度) 内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度) 为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢??? 因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板 框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙 3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度) 四、建筑面积=首层的面积+二---------顶层的面积+机房层面积 (其中:机房层计算建筑面积但不计算层数) 首层建筑面积=平整场地=基础钎探 平整场地:是为了考虑工程在测量放线时方便才给考虑的 基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实。 建筑面积的计算=房屋外围的面积(如外墙有保温应计算至外保温的外边线) 五、室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度) 六、混凝土独立基础的垫层计算: 1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度 混凝土垫层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度 2、独立基础的体积=独基各个台阶的体积之和 独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度 七、混凝土基础梁的计算: 1、混凝土基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)

广联达安装算量计算顺序及注意事项

广联达安装算量计算顺序及注意事项 在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量,如: 1)电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总; 2)给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总; 3)注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体, 注意图纸上没有体现的项目: ①.需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等; ②.不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等;

③.注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目; ④.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额; ⑤.配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好); ⑥.工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等。 电气部分 1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算(注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算); 2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中(需要水电暖图纸相互对照);

3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度; 4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设; 5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。 6.工程量清单套价时需要配套计算的工程量: 配电箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装); 电机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试; 防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等); 母线桥架(桥架配件,支架制安,插接箱安装、调试)插接母线不做调试; 电缆(保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖);

安装工程各种系数计算规则

安装工程各种系数计算规则 一、系数的分类: 1、子目系数 1.1、超高增加费; 1.2、管道井内管道、阀门、支架安装增加费; 1.3、分章说明、附注、综合解释有关说明(需要调整的部分)。 2、工程系数 2.1、高层建筑增加费; 2.2、现浇钢筋混凝土模板,内浇外筑、内浇外砌。 3、综合系数 3.1、脚手架搭拆费; 3.2、系统调试费; 3.3、安装与生产同时进行增加费; 3.4、有害环境施工增加费。 二、系数的特征 子目系数是根据所套用子目进行换算的;工程系数是全部工程,有条件进行计算,根据工程规模特征调整;综合系数是符合计算特征都得计算。 三、计算方法 子目系数作为工程系数的计算基础; 工程系数作为综合系数的计算基础; 平级不互相计取。 安装工程预算中常用的各项系数主要有: ●超高系数:定额中的超高费是指操作物高度超出定额子目计算范围而需增加的人工费用。省安装工程单位估价表中该系数主要出现在:第二册操作物高度5米以上的工程;第八册操作物高度3.6米以上的工程;第九册操作物高度6米以上的工程;第十三册操作物高度6米以上的工程。操作物高度是指有楼层的按楼地面安装物的垂直距离,无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。上述费用仅计算超高部分项目,未超高部分不计。 ●各册定额章、节换算系数:分章说明、附注和综合解释规定各种子目调整系数。例如第八册设置于管道间,管廊内的管道阀门法兰支架其人工乘以系数1.3。第二册第八章说明四,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。第十一册第二章说明六,标志环等零星刷油,套用本定额有关部分,其人工乘以系数2.0。 ●高层建筑增加费:高层建筑增加费是指建筑物在六层或20米以上所需增加的人工降效、材料、工具垂直运输增加的机械台班费用;工人上下所乘坐的升降设备台班费等。该项费用适用于采暖、通风、生活煤气、给排水、民用建筑物电气照明及附属于上述工程中的保温、绝热和刷油等工程。建筑物的高度,是指室外地平至檐口滴水的垂直高度。不包括屋顶水箱间、楼梯问、女儿墙高度。高层建筑增加费计算时,应以全部工程的人工费为计算基数,含

水电安装工程量计算步骤和注意事项教程文件

水电安装工程量计算步骤注意事项 水电安装工程量计算步骤注意事项,水电安装工程量计算规则。小蚂蚁算量工厂的新手员工根据自己的实际操作和学习,总结了水电安装工程算量过程中一些经验,在这里分享给大家。主要有水电安装工程量计算中的看图识图、工程算量步骤、给排水工程量计算注意事项、消防工程量计算注意事项、防雷工程量计算注意事项。 一、看图 1、看总说明,明确管道材质。 2、图例标识 3、规范做法

4、看系统图,明确高程走向,以0.000m为分界线,地下与地上部分分开计算。 5、看平面图,明确平面走向。 二、计算步骤 1、根据系统图,从主干出发,分材质与管径将管道长度分别统计。 2、根据平面图,从分支出发,分材质与管径将管道长度分别统计。 3、管道长度计算过程中,将阀门等数量一起统计完成。 三、给排水工程量计算注意事项 1、由系统图到平面图再到轴侧图,立管·横管·室内立管 2、管件注意要点,穿墙套管,屋面防水套管,室内普通套管,套管要算规格和穿过的套管一样大。

3、地上地下以正负0为界 4、入户水表前阀门不计算,水表自带的 5、洗脸盆排水管预留0.3-0.5 6、排水管靠近卧室使用消音管 7、如果外面没有阀门井,就算到外墙1.5m处 8、卡箍连接的管道需要计算卡箍的个数,管道长度以4m/根计算。 9、一般小设备不扣减管长。 10、一般地上,地下分开算,变径一般从分支处开始。 11、穿楼地面及墙面套管计算个数,区分防水套管与普通套管。 四、消防工程量计算注意事项 1、立管横直管同给排水 2、立管支架一层一个,横管看规范 3、大于等于100镀锌钢管使用卡箍连接,100以下丝扣连接 4、泵房内管件设备单独计算,水泵房的管道单独计算

安装算量,你的算量好工具

安装算量软件 .软件通过智能分析表电子图纸信息,融合安装工程专业特点,快速、准确、自动地建立消防喷淋、强(弱)电、通风空调给排水等各专业的数据模型,自动完成工程量计算、三维模型数据的建立,轻松实现在BIM的应用。 软件采用独立平台,无需安装CAD软件,直接将电子图纸导入软件,采用“一键式”操作方式,智能识别和分析需计算的安装工程量数据,操作方法极其简单,并有效避免人工识别带来的错算和漏算;软件专业性强,符合造价人员手工习惯;直观、简洁的操作界面,保留CAD原始底图,对工程量的核对极其方便、快速; 安装算量软件,把造价人员从手工算量、工具化算量的方式中解脱出来,在智能化、快速化算量中自动建立BIM模型,让你工作更轻松! ●一键设备识别 软件自动识别设备表并与平面图的设备进行匹配,一次性地完成各种安装设备数量的分类统计。在实际图纸中,设备图例表中的图例并不完整,很多需要统计的设备图例表中并没有包括,软件将其放置推荐设备或未知设备,根据实际情况选取是否识别,以保证在统计设备个数时不会漏项。 ●一键电气回路识别 指定一条电气管线,能一次性将指定回路所属配电箱的所有回路识别出来,自动区分各回路,自动连接断开的管线,自动提取配线根数,即使设计图出现回路与回路相交也能智能的区分各回路。

●一键电气系统图识别 一键识别电气系统图(高低压表格式电缆系统图也可识别),自动识别、分析电气系统图,提取回路编号、导线型号规格、配管信息、敷设部位等信息。设置其配线、配电缆预留长度,规范上各处预留长度也可在此查看或选取,若回路信息为电缆,软件自动设置波纹系数及电缆头。 ●一键桥架系统识别 一键识别整个水平桥架系统,自动区分不同规格。根据实际情况可以在模型中调整高差,轻松处理桥架的翻弯、桥架高差,翻弯与高差所形成的立管模型与工程量软件自动生成。末端或连接配电箱的桥架立管也能轻松处理,使其一条回路经过桥架翻弯、桥架高差、连接配电箱的竖向桥架时计算正确的电缆工程量。 ●一键喷淋系统识别 一键识别喷淋系统,自动计算管径规格和区分系统(防火分区)工程量,智能生成连接管件(直通、弯头、三通、四通、卡箍、定长卡箍、机械管件),软件默认的计算管件条件为管径大于DN100,也可根据实际情况对计算管件的条件进行修改。施工单位提材料计划时也可计算全部管件。当遇到设计图纸不太规范或有错误的时候,软件会检查出来,根据实际情况对模型进行修改,达到快速计算喷淋系统工程量。

 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三

相关文档
相关文档 最新文档