文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 横河cs3000中文操作培训1

横河cs3000中文操作培训1

横河cs3000中文操作培训1
横河cs3000中文操作培训1

日本横河DCS-CS3000培训教材

日本横河DCS CS3000培训教材 目录 一.横河系统项目的一般创建步骤 二.PROJECT的创建 三.COMMON ITEMS通用项目的定义 四.FCS组态 五.HIS组态

日本横河DCS CS3000培训教材 一.横河系统项目的一般创建步骤 依照相关的自控图纸和工艺说明,进行DCS的软硬件选型、相关系统软硬件设计、软件模拟测试、软硬件上电测试、与现场仪表联动调试。最终提交用户一个硬件安全可靠、软件健壮界面友好操作方便的工艺过程监控平台。 第一步:由自控图纸和工艺说明以及DCS规格需求书,确定系统硬件配置(包括控制器、I/O、通讯、操作站、服务器、以及其它附件),绘制系统配置图、机柜布置图、各种接线图。 第二步:利用SYSTEM VIEW 集成的工具进行硬件组态,包括控制器、I/O节点、I/O卡件、I/O通道、操作站。 第三步:利用SYSTEM VIEW集成的工具进行软件组态,包括回路控制组态、联锁逻辑组态、顺序控制组态、批量控制组态以及操作站各种人机界面的组态。 第四步:利用SYSTEM VIEW集成的虚拟测试功能,对控制器以及操作站组态进行软件功能测试。通过此项测试可以解决其它系统只有在连接实际硬件时才能发现的问题,为安装调试做好准备。 第五步:系统安装调试,经考核运行后,提交用户。 下面是横河的工程工作流程图 二.PROJECT的创建(详细内容参见横河文档IM 33S01B30-01E)1.PROJECT的类型 (1)DEFAULT PROJECT 当SYSTEM VIEW第一次启动创建的项目,为缺省项目,能够对控制器进行下载。 (2)CURRENT PROJECT 一旦DEFAULT PROJECT项目中的一个FCS下载成功时,该项目属性自动变为CURRENT PROJECT,从而能够在线的对项目进行修改。 (3)USER-DEFINED PROJECT 除以上两个类型PROJECT以外,创建的项目。此类型的项目不能对控制器进行下载,只有通过改变PROJECT属性类型为DEFAULT 时,才能下载。 2.创建DEFAULT PROJECT (1)启动SYSTEM VIEW (2)创建DEFAULT 项目,系统提示是否创建DEFAULT 项目,如图选择YES (3)填写项目概要:包括创建人、组织机构、项目信息。 (4)项目属性 填写项目的名称、项目所在的位置、项目说明以及别名。 (5)创建一个FCS 根据硬件配置,选择FCS的类型(STATION TYPE)、数据库类型(DATABAE TYPE)以及网络配置(包括域号、站号、VNET/IP地址)等。其中,数据库类型的选择是根据实际项目所需各种功能块的类型数量进行的。 在亿利化学的乙炔、脱盐水、PVC项目中均采用AFV10D的控制器,数据库类型为EXTENDED TYPE。 (6)创建一个HIS 根据硬件配置,选择HIS的类型(STATION TYPE)以及网络配置(包括域号、站号、VNET/IP 地址)等。 (7)在SYSTEM VIEW中可以看到项目的文件夹

CS3000中文操作手册

操作键盘介绍: 1区:功能键,直接调用组态定义的图形、控制分组及总貌 2区:系统操作快捷键 3区:通用微机键盘区 4区:操作专用键 2区 1区 3区 4区

⑴、功能键:32个功能键: 功能键是设置在操作员键盘上的32个带有指示灯的键(见下图),其功能是在系统生成时定义的。可用来实现操作画面或指定位号的一触式调出。 本系统的功能键设置: 功能键32个(带有指示灯)

操作员键盘各图标注释(自左往右): 1.系统状态画面. 2.硬拷贝键. 3.循环键. 4.清屏键. 5.辅助键. 6.帮助对话框. 7.过程报警窗口. 8.操作指导信息窗口. 9.控制组窗口. 10.调整画面窗口. 11.趋势画面窗口. 12.流程图窗口. 13.过程报告窗口. 14.领航键. 15.左行窗口. 16.上行窗口. 17.右行窗口. 18.过程总貌窗口. ⑶通用键盘:可以输入字母、数字、字符等

1、滚动条左移 2、滚动条下移 3、滚动条上移 4、滚动条右移 5、操作终止 6、操作确认 7、MV、SV操作切换8、数值上调9、光标移动 10、数值快速调整11、数值上调12、输入接受 13、控制回路串级14、控制回路手动15、控制回路自动 16、报警闪烁确认18、报警声音确认 ⑸操作员键盘上钥匙位置: 工程师钥匙:可以切换至ENG、ON、OFF 班长钥匙:可以切换至ON、OFF OFF 钥匙功能如下: ENG ON

几点说明: 1、系统操作员键盘上的诸多功能键与操作显示屏幕上的相同操作块如:NAME、ITEM、、、、、、 、、、、、、、、、、、、等具有相同的功能 2、键盘上的输入回车键与数据输入键具有相同的功能 3、本手册未介绍的内容一般不使用或操作员没有权限使用

CS3000操作手册

(教师/学员)

CS3000操作说明 一,标准画面及调用 1,概述 运行CS1000,在屏幕的上方出现如图1所示系统窗口,此窗口为CS1000的常驻窗口,只有当CS1000退出后,此窗口才消失.屏幕上所有其他应用程序不可占用此位置. CS1000为多窗口操作,但同时最多只可以打开五个窗口(包括仪表面板窗口)。 图1 系统窗口 显示Process Alarm画面 显示系统报警(System Alarm)画面 操作指导画面 信息 用户登录窗口 系统菜单 移动菜单 预制菜单 显示工具栏按钮 显示浏览窗口 显示输入窗口 2,浏览画面 (1)调用方法 在系统窗口上选择可打开或显示浏览窗口。 (2)画面介绍 浏览窗口将所有画面名显示为树型结构,在此双击任何一个画面名可将画面打开。窗口显示如图2所示。 在树型结构上选中一个图名,双击一个即可打开一个相应的窗口。

图2 浏览器窗口 3,总貌画面 (1)调用方法 在浏览窗口中找到总貌画面双击; 在系统窗口中按打开系统菜单,在菜单中选择Overview。 在系统窗口中按出现输入窗口,在输入窗口中输入总貌名;输入窗口如图3: 在系统窗口中按弹出工具栏窗口(图4),在工具栏上选择调用。 (2)画面介绍 总貌画面以4*8模式显示32幅画面描述,。如果有报警则为红色闪烁。否则为白色。画面显示如图5。 (3)操作 在描述上双击可显示和调用32幅画面,画面下方的“上一页”和“下一页”可显示其它总貌 画面,并且是在这一页显示。

图5 总貌画面 4,控制组画面 (1)调用方法 在浏览窗口中找到控制组画面双击; 在输入窗口中输入控制组画面名; 在系统菜单中选择Control。 在工具栏上选择调用。 (2)画面介绍 控制组画面显示控制组中所组各个表的仪表状态,最上方为仪表名和仪表描述,下面为 图6 控制组画面 报警状态、手自动状态,在下方根据表的类型不同先显示pv、sv和mv的数值显示,然后是图形示:其中棒图为PV,左边的三角为MV显示,如可以操作为红色(手动时),否则为黄色。右边的三角为SV显示,如可以操作为红色(自动时),否则为黄色。 (3)操作 在控制组画面上不可以直接修改仪表,必须双击表名显示区来调出仪表画面来进行操作。

AGV中文的操作手册仅供参考

AGV 操作手册(仅供参考)

1.AGV基本介绍 (1) 1.1AGV外观结构和系统构成 (1) 1.2AGV人机界面介绍 (3) 1.2.1车体主面板 (3) 1.2.2行走手控盒 (5) 1.2.3举升操作面板 (6) 1.2.4指示灯的功能 (7) 2.AGV基本操作 (7) 2.1AGV车体主面板操作方法 (7) 2.1.1 面板显示 (7) 2.1.2 设备状态菜单选择 (8) 2.1.3 参数设置 (17) 2.1.4 特殊操作 (20) 2.2AGV行走手控盒操作方法 (25) 2.2.1 行走操作 (25) 2.2.2 速度设置 (26) 2.2.3自动对线 (28) 2.3AGV举升面板操作方法 (28) 9.AGV运行方法 (29) 3.1AGV开机通电操作 (29) 3.2AGV关机断电操作 (29) 3.3AGV运行方式选择 (30) 3.3.1 在线运行方式 (30) 3.3.2 离线运行方式 (31) 3.3.3 手动运行方式 (32) 3.4AGV退出系统操作 (33) 3.4.1 AGV从运行任务中的退出 (33) 3.4.2 AGV安全退出控制台系统 (34) 3.5AGV暂停方式 (34) 3.5.1 AGV安全暂停 (34) 3.5.2 AGV碰撞停车 (36) 3.6AGV动态装配流程 (36) 4系统工具及参数设置 (37) 4.1系统工具 (37) 4.1.1 I/O调试 (38) 4.1.2 Ping操作 (39) 4.1.3 IP设置 (40)

4.2系统参数设置 (40) 4.2.1 导航系统参数 (41) 4.2.2 车体轮系结构参数 (41) 4.2.3 系统管理参数 (43) 4.2.4 扩展设备参数 (44) 4.2.5 选择界面语言 (44)

DCS操作手册

CS3000系统操作手册 附:本手册内容以独山子石化大乙烯项目CS3000为对象,所有软硬件描述均为我装置实际配置。本资料只作为参考之用,详细资料请查阅横河提供的IM资料或电子资料,如若与IM资料或电子资料不一致,请以IM资料或电子资料为准。本资料编写依据版本为CENTUM-CS3000 SOFTWARE 3.08、AFV10D Duplexed field control Unit

目录 1 系统概要 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 特点 (3) 2 系统结构 (4) 2.1 系统组成 (5) 2.2 人机接口站(HIS) (8) 3 操作监视功能 (12) 3.1系统信息窗口(System Message Window) (12) 3.2过程报警窗口 (13) 3.3系统报警信息窗口 (13) 3.4用户登录窗口 (14) 3.5操作窗口菜单 (14) 3.6操作菜单 (15) 3.7预设窗口菜单 (16) 3.8工具箱 (16) 4 系统基本维护 (21) 4.1系统维护窗口 (21) 4.2操作站HIS维护画面 (23) 4.3过程报告书 (23) 4.4历史报告书 (24) 5 简单操作 (24) 5.1调用画面 (24) 5.2有用功能 (29) 5.3仪表面板操作 (31) 5.4报警处理 (36) 5.5信息查找 (38) 5.6历史趋势图的读取 (40)

1系统概要 1.1概述 CENTUM-CS3000系统是日本横河公司推出的基于WINDOWS-XP的大型DCS系统。该机型继承了以往横河系统的优点,并增强了网络及信息处理功能。操作站采用通用PC机,控制站采用全冗余热备份结构,使其性能价格比最优,是目前世界上最先进的大型DCS系统之一。 1.2特点 ①监控点可以由多个HIS(Human Interface Station)同时操作,每个HIS也可以同时操作多个监控点(可以是不同岗位的多个监控点)。 ②CS3000系统的处理能力非常强大,它可以处理100,000tags(工位号)、4,000幅画面(包括各种监控画面),每幅画面上可显示多达400个数据。 ③人机界面比较好。选用Windows NT作为操作系统,采用X—Windows(多画面)技术,类似一般的PC机。可根据工艺的要求,实现各种友好的控制监测画面。比如它可以用棒图动态显示液/界位的变化;采用颜色、闪烁、声音等手段提醒操作人员发生过程报警及高低级别;单点操作采用Faceplate(面板)类似于常规仪表的柱状液晶显示,监视及操作较直观。 ④ CS3000系统具有强大的数据处理能力,足以完成一般生产所

横河CS3000功能块说明1

横河CS3000功能块说明 D1-1 IM 33S01B30-01E D1. Regulatory Control调整控制 The regulatory control performs control computation processing using analog process values for process monitor and process control. The function blocks that provide the regulatory control function are referred as “regulatory control blocks.”调整控制是利用过程监控及过程控制中的模拟过程量来进行控制计算处理的。 This chapter presents a detailed description of the function of each of the regulatory control blocks, excluding the Foundation Fieldbus faceplate block. 这章将逐个介绍每个调整控制块的功能,包括基金会现场总线的面板功能块。 SEE ALSO参阅 For details on the Foundation Fieldbus faceplate blocks, see chapter A2, “Overview of FF Faceplate Blocks” in the Foundation Fieldbus Reference (IM 33Y05P10-01E).想了解基金会现场总线面板功能块的详细情况,请参照关于FF部分的A2章节“FF面板功能块的概述” ■Regulatory Control Positioning ?调整控制的配置 The regulatory control is one of the basic controls in the FCS and performs control computation processing to monitor and control processes. The function blocks that perform the this regulatory control are referred as “regulatory control blocks.”调整控制是FCS的一个基本控制单元,执行过程监控的控制计算处理。我们把执行这个调整控制的功能块称之为调整控制块。 The regulatory control blocks include Input indication blocks, controller blocks, manual loader blocks, signal set blocks, signal limiter blocks, Signal selector blocks, signal distribution blocks, pulse-count blocks, alarm blocks and YS blocks. The figure below shows the position of the regulatory control function in the basic control architecture: 调整控制功能块包括输入控制块,控制器块,手动设备块,信号设置块,信号限制块,信号选择块,信号分布块,脉冲计数块,报警块和YS块。 下图说明调整控制功能块在基本控制体系的位置:

操作手册中文样本

■ 安全注意事项 警告表示的定义 警告表示 CPM1A-AD041 操作手册 感谢您购买OMRON 的产品. 为了 确保安全使用, 请您务必在使用 之前先阅读本操作手册. 请妥善 保管本手册, 确保产品的最终用 户在需要的时候能够阅读 在任何情况下, 请勿触到 在通电状态下请勿触到端 警告 注意 表示如使用错误, 警告 在通电的状态下拆开单元 警告 表示如使用错 注意

CPM1A-AD041是模拟量输入单元. CPM2AH 最多能够连接3个扩展单元, 包括扩展I/O单元, CPM1A-AD041以及CPM1A-DA041(模拟量输出单元). CPM1A-AD041包含4路模拟量输入, 在CPM2AH全部接模拟量输入单元的情况下, 系统最多可提供12路模拟量输入. 最多能够连接3个扩展单元, 包括扩展I/O单元 4路模拟量输入 注: 1、CPM1A/CPM2A最多只能够连1台CPM1A-AD041和1台 CPM1A-20EDT (或1台CPM1A-20EDR).

■模拟量输入信号范围 模拟量输入单元将输入的模拟量转换为数字量。数字量的输出范围如下图所示。 -10~10 V -10~10V的电压输入对应于十六进制数F448~ 0BB8(-3000~3000)。完整的数据输出范围是F31C~ 0CE4(-3300~3300)。使用补码来表示负电压。 0~10 V 0~10 V的电压输入对应于十六进制数0000~ 1770(0000~6000)。

完整的数据输出范围是FED4~ 189C(-300~6300)。使用补码来表示负电压。 0~5V 0~5V的电压输入对应于十六进制数0000~1770(0000~6000)。完整的数据输出范围是FED4~ 189C(-300~6300)。使用补码来表示负电压。

CS3000操作中文手册

CS3000中文操作手册

CS3000系统简介 1.概述 日本横河公司的CENTUM CS3000 DCS系统。装置内所有仪表及安全监测信号全部进入DCS 系统。CS3000操作平台类似于Windows操作平台,它包括系统控制站和若干人机界面站,以鼠标及键盘操作为主。 2.特点 2.1 监控点可以由多个HIS(Human Interface Station)同时操作,每个HIS也可以同时操作多个监控点(可以是不同岗位的多个监控点)。 2.2 CS3000系统的处理能力非常强大,它可以处理100,000tags(工位号)、2,500幅画面(包括各种监控画面),每幅画面上可显示多达400个数据。 2.3 人机界面比较好。选用Windows NT作为操作系统,采用X—Windows(多画面)技术,类似一般的PC机。可根据工艺的要求,实现各种友好的控制监测画面。比如它可以用棒图动态显示液/界位的变化;采用颜色、闪烁、声音等手段提醒操作人员发生过程报警及高低级别;单点操作采用Faceplate(面板)类似于常规仪表的柱状液晶显示,监视及操作较直

观。 2.4 CS3000系统具有强大的数据处理能力,足以完成一般生产所需的数据运算、统计要求,并能对生产数据实时打印输出。 2.5 正常生产中可按需求在线修改组态,更好地服务于生产。 二、操作说明 1.名词解释: 1.1过程报警(Process Alarm):过程报警该钮显亮,点击出现报警信息的窗口。 1.2系统报警(System Alarm):系统报警时,该钮闪亮,点击弹出系统报警信息窗口。 1.3操作员指导信息(Operator Guide Message):有操作员指导信息时,该钮闪亮,点击弹出指导信息窗口。 1.4 登录信息(User In Monitor):设置用户身份。 1.5 窗口调用菜单(Window Call Menu):调用各种画面。 1.6 操作菜单(Operation Menu):相关流程图切换按钮。 1.7 预设窗口菜单(Preset Window Menu):调用预先设置的画面。

横河CS3000_DCS高级资料

CS3000高级资料学习 2006-

一、系统概述 1、CS3000系统构成及设备 1.1CS3000系统构成及设备 甲乙酮控制站:

安全栅柜

开关信号柜:

域的概念:由一条控制总线连接的站的集合。 域的最小配置:1个FCS、1个HIS(控制站,操作站) 域的最大配置:一个域中有以下设备HIS、FCS、BCV(总线转换器)总共最多64个站,其中HIS最多有16个,8个操作站以上需服务器,用于存放项目的数据。 系统最大配置,通过BCV可将域互连,互连的域最多16个,在整个多域系统中最多256个站。 域的层次最多三层,由两个总线转换器连接 系统最大工位数1000,000。一个回路算一个工位数。

1.2CS3000的网络介绍 CS3000使用Vnet,Ethernet,RIO bus,ESB bus,ER bus构成站间通讯。 1.2.1Vnet 用于连接系统内各个部件的实时控制网。 相关数据 最大站节点:64域 传输速率:10Mb/s 连接电缆:YCB111(细缆)/YCB141(同轴电缆) HIS间连接用YCB111,HIS与控制站连接用YCB141 通过总线适配器YCB147(单)/YCB149(双),总线中继器YNT521将YCB141与YCB111相连 传输距离:YCB111 500M YCB141 185M 混合连接:YCB141+0.4*YCB111《185M 使用光纤及中继器YNT511和YNT521可以达到4KM和15KM 1.2.2Ethernet 用于系统内各个HIS间进行数据交换的网络,一个域内最多16个HIS,其中一个用于组态。 1.2.3RIO BUS(用于RIO型)

ZSC31150操作手册中文手册

ZSC31150操作手册 目录 ZSC31150操作手册 (1) 1 Control Logic 控制逻辑 (3) 1.1 General Description (3) 1.2 CMC Description (3) 2 Signal Conditioning 信号调理 (6) 2.1 AD Conversion 模数转换 (6) 2.2 AD Conversion Result Segmentation AD转换结果分割 (7) 2.3 Signal Conditioning Formula 信号调理公式 (8) 2.4 Analog and Digital Output 模拟和数字输出 (9) 2.5 Digital Filter Function 数字滤波功能 (9) 2.6 Output Signal Range and Limitation 输出信号范围和极限 (9) 3 Serial Digital Interface 串行数字接口 (11) 3.1 General Description (11) 3.2 I2C Protocol I2C通信协议 (12) 4 Interface Commands 接口命令 (16) 4.1 Command Set (16) 4.2 Command Processing (19) 4.3 SIF Output Register (19) 4.4 Command Response Codes (20) 4.5 Detailed Description for Specific Commands (20) 5 EEPROM and RAM (24) 5.1 Programming the EEPROM (24) 5.2 EEPROM and RAM Contect(内容) (24) 5.3 EEPROM Signature(签名) (30) 5.4 EEPROM Write Locking (30)

横河CS3000培训PPT第六章流程图演示(精)

1 1. 流程图功能介绍: 流程图组态是为操作和监视功能而生成和编辑的流程图窗口。 流程图窗口可以具有颜色变化,动态数据,动态液位,触屏, 软键等功能。可以很好的完成图形功能。 2 .流程图的组态: 路径:MYPJT(project——HIS0164——WINDOWS——GRnnnn 由此进入组态画面。 2.1.设置流程图页面的属性: 在此可以设置窗口的大小及底色。 2 2.2.流程图工具的介绍: 1 Standard 2 Draw 3 His functions 4Format

5Edit object 6Part 应用上面所介绍的工具,可以完成图形的组态。 3 4 2.3.流程图容量——CS3000 / CS1000 200/Window 400/window; Number of Data Links :Number of Modifier Conditions:8/Object , 200/Window ; 100/Window Graphic Arithmetic Expression:

50/window Number of Touch Targets:400/window Overview Object/Graphic Modifier Color Change / Blinking: 64/window Number of Instrument Faceplate:16/window 52.4.色变条件书写中可以用到的相关符号: 表达式举例如下: FIC100.PV>50.0 FIC100.PV+FIC300.PV<=FIC400.PV (FIC100.PV>50.0 and (FIC200.PV<=20.0FIC100.ALRM=“HI ” FIC100.PV< >0.0+ , -, * , / ,and , or , < > , = , > , < 等 2.5.Soft Key的定义:路径数量:: /insert/soft key; 8个;最多可以20个字节; label : 6

PIT-W2009中文操作手册(最新)精简版

PIT-W2009 简明操作指南 责任编辑:李侠徐晓林

1 软件介绍 低应变方法不仅可以分析单速度曲线,而且可分析力和速度双曲线。采用声波脉冲响应测试数据(或称为瞬时响应测试),PIT-W 2009软件可进行时域分析、频域分析、双速度分析以及侧剖面分析。 1.1软件组成及版本 PIT-W有两个版本:标准版和专业版。频域分析、侧剖面分析、双速度分析和多信号图形输出功能只出现在专业版中。本手册涵盖了两个版本的全部功能。 1.2安装及启动 安装PIT-W软件首先运行安装CD盘上的“setup.exe”,然后安装程序自解压。安装完毕后,可以通过点击开始-程序-PDI-PIT-W 2009启动软件。软件以标准版形式出现;如需使用专业版程序,需要将该密钥插入计算机USB上,方能运行程序。 2 数据输入 2.1从PIT测试仪主机输入数据 2.1.1读取PIT测试仪主机文件(*.pte) 首先点击菜单Data,选择Import PIT Collector Files(*.pte),然后点击Individual Pile Files 或Project Folder。这时就会出现一个文件夹浏览对话框或文件对话框,选择正确的位置及路径(如硬盘、PCMCIA卡或U盘等)。如果点击Individual Pile Files选项,就直接选择*.pte文件。如果点击Project Folder选项,就选择一个文件夹,程序会把该文件夹内所有的*.pte文件读入。

2.2由文件输入数据 2.2.2 PIT-W文件—扩展名为“.pit” 在File菜单中点击Open或Save来打开或保存标准PIT-W文件;或者直接双击“.pit”格式文件。 3 一般操作 PIT-W软件主输入屏幕包含四个子窗口: a-Project/Pile Management Window 工程/桩管理窗口 b-Record Selection Window记录选择窗口 c-Input Parameter Window参数输入窗口 d-Graph Window 图形窗口

cs3000操作界面

1. CS3000系统操作说明书 横河西仪有限公司系统部 2004年10月

总目录 一、前言---------------------------------------------------------------------------------------- -3- 二、系统操作说明----------------------------------------------------------------------------- -4- 1、人机接口------------------------------------------------------------------------------- -4- 1-1 人机接口功能------------------------------------------------------------------- -4- 1-2 窗口类型------------------------------------------------------------------------- -4 1-3 窗口操作------------------------------------------------------------------------- -5- 1-4 典型的操作监视窗口---------------------------------------------------------- -5 2、系统基本维护------------------------------------------------------------------------ -16- 2-1 系统维护窗口------------------------------------------------------------------- -16- 2-2 过程报告书---------------------------------------------------------------------- -19 2-3 历史报告书---------------------------------------------------------------------- -19- 3、操作员键盘------------------------------------------------------------------------------- -19- 三、后记--------------------------------------------------------------------------------------------- -21-

日本横河(YOKOGAWA)--横河CS3000-DCS高级资料

CS3000高级资料学习 2006-3-6 参考资料: CS3000西安培训资料 CS3000培训教程 CS3000系统介绍资料

一、系统概述 1、CS3000系统构成及设备 1.1CS3000系统构成及设备 甲乙酮控制站:

安全栅柜

开关信号柜:

域的概念:由一条控制总线连接的站的集合。 域的最小配置:1个FCS、1个HIS(控制站,操作站) 域的最大配置:一个域中有以下设备HIS、FCS、BCV(总线转换器)总共最多64个站,其中HIS最多有16个,8个操作站以上需服务器,用于存放项目的数据。 系统最大配置,通过BCV可将域互连,互连的域最多16个,在整个多域系统中最多256个站。 域的层次最多三层,由两个总线转换器连接 系统最大工位数1000,000。一个回路算一个工位数。

1.2CS3000的网络介绍 CS3000使用Vnet,Ethernet,RIO bus,ESB bus,ER bus构成站间通讯。 1.2.1Vnet 用于连接系统内各个部件的实时控制网。 相关数据 最大站节点:64域 传输速率:10Mb/s 连接电缆:YCB111(细缆)/YCB141(同轴电缆) HIS间连接用YCB111,HIS与控制站连接用YCB141 通过总线适配器YCB147(单)/YCB149(双),总线中继器YNT521将YCB141与YCB111相连 传输距离:YCB111 500M YCB141 185M 混合连接:YCB141+0.4*YCB111《185M 使用光纤及中继器YNT511和YNT521可以达到4KM和15KM 1.2.2Ethernet 用于系统内各个HIS间进行数据交换的网络,一个域内最多16个HIS,其中一个用于组态。 1.2.3RIO BUS(用于RIO型)

cs3000系统概述

系统概述 1、系统结构 横河电机CENTUM CS 3000 R3 集散控制系统(DCS)是一个结构真正开放的系统,它是由以下元件所组成的 系统结构图 Human Interface Station (HIS) 操作站 用于运行操作和监视。采用了微软公司的Windows 2000 或 Windows XP作为操作系统和横河公司指定的工业用高性能计算机。因此系统工作站具有很强的安全性和可靠性。Field Control Station (FCS) 现场控制器 用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制、逻辑运算、批量控制等实时控制运算功能。 Engineering Station ( EWS) 工程师站 用于设计组态、仿真调试及操作监视。采用Windows2000或最新的Windows XP作为操作系统的横河指定的高性能计算机。 ESB总线(Extended Serial Backboard Bus)用于控制站内,中央主控制器FCU同本地I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:128Mbps,每台控制站可连接14个I/O节点,最大通讯距离20m。 ER总线(Enhenced Remote Bus) 用于控制站内本地I/O节点与远程I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:10Mbps,每台控制站可从本地节点连接8个远程I/O节点,最大通讯距离20km。 Communication Gateway(ACG)通讯网关 作为用于将系统的控制总线和 DCS上位机的以太网相连接的网关。 System Integration OPC Station(SIOS)OPC系统集成网关 用于将系统控制总线V net/IP 与用于与子系统以太网相连接的网关。 V net/IP 控制总线 用于进行操作监视及信息交换的双重化实时控制网络。整个网络采用心型结构,兼容V-net和TCP/IP协议。通讯速率:1Gbps,通讯距离最大20km,连接站数:64站

CS3000操作说明

1. CS3000系统操作说明书 横河电机(中国)有限公司工程部 2009年05月

总目录 一、前言---------------------------------------------------------------------------------------- -3- 二、系统操作说明----------------------------------------------------------------------------- -4- 1、人机接口------------------------------------------------------------------------------- -4- 1-1 人机接口功能------------------------------------------------------------------- -4- 1-2 窗口类型------------------------------------------------------------------------- -4 1-3 窗口操作------------------------------------------------------------------------- -5- 1-4 典型的操作监视窗口---------------------------------------------------------- -5 2、系统基本维护------------------------------------------------------------------------ -16- 2-1 系统维护窗口------------------------------------------------------------------- -16- 2-2 过程报告书---------------------------------------------------------------------- -19 2-3 历史报告书---------------------------------------------------------------------- -19- 3、操作员键盘------------------------------------------------------------------------------- -19- 三、后记--------------------------------------------------------------------------------------------- -21-

横河DCSCS3000中文资料

横河DCS3000中文资料 CENTUM CS3000/CS1000中文资料主要对CS3000、CS1000的硬件(包括各卡件的目录如下:第一章:CS1000/CS3000系统硬件介绍 1.1:CS1000/CS3000系统构成及其设备 1.1.1:CS3000系统构成规格 1.1.2:CS1000系统构成规格 1.2:系统硬件介绍 1. 2.1:人机界面站(HIS)的种类及其硬件要求 1.2.1.1:集成类人机界面站 1.2.1.2:通用PC类人机界面站 1.2.1.3:操作员键盘 1.2.2:通用PC机做工程师站 1.2.2.1:通用PC机作为工程师站的硬件要求 1.2.2.2:网卡“VF701”的作用极其相应设置 1.2.3:现场控制站(FCS)的种类极其硬件规格 1.2.3.1:CS3000系统FIO总线型现场控制站(KFCS2/KFCS) 1.2.3.2:RIO总线型现场控制站(LFCS2/LFCS) 1.2.3.3:FIO总线型紧凑型现场控制站(FFCS) 1.2.3.4:RIO总线型紧凑型现场控制单元(SFCS/PFCS) 1.2.4:CS3000/CS1000的网络介绍 1.2.4.1:V—net/VL—net 1.2.4.2:Ethernet 1.3:I/O模块简介 1.3.1:LFCS2/LFCS/SFCS/PFCS卡件简介 1.3.1.1:I/O模块与插件箱的选择 1.3.1.2:I/O模块详细列表 1.3.1.3:I/O模块与输入/输出信号电缆的连接说明 1.3.2:KFCS2/KFCS/FFCS卡件简介 1.3. 2.1:I/O模块接线方式的选择 1.3. 2.2:I/O模块详细列表 1.3. 2.3:I/O模块与输入/输出信号电缆的连接说明 第二章:系统软件构成及安装 2.1:系统软件构成2.1.1:装载媒体 2.1.2:常用软件包 2.2:软件安装环境2.2.1:系统软件运行的硬件环境 2.2.2:系统软件运行的软件环境 2.3:软件安装 2. 3.1:Windows相关设置项目 2.3.2:虚拟内存指定 2.3.3:网络设置 2.3.4:系统软件安装 2.3.5:安装电子文档阅读器 第三章:项目制作流程 3.1:工程作业流程介绍 3.1.1:作业过程概述 3.1.2:项目制作的具体步骤

操作手册参考资料-中英文

操作手册参考资料 一、安全规范 一般的安全规则 1. 认识你的机器 为了你的个人安全, 仔细阅读本手册。熟知机器的应用与限制,以及与机器相关的潜在性危险。 2.保持工作区域干净. 杂乱的区域以及工作台会引起意外。 3.勿在危险的环境使用 勿在潮湿或下雨的地点使用,或将其暴露在雨中。保持工作区域良好的照明。4.非专业人员勿靠近 所有参观者在工作区域内必须保持安全的距离。 5.勿强行操作机器 让机器以其设计之速度下安全的执行工作。 6.使用正确的工具勿强行使机器或附加装置执行工作 7.穿著适当的衣服 避免佩带可能被移动部分卷入的宽松衣物、手套、项链、手镯或首饰。建议穿著防滑鞋。戴上包住长头发之发帽。 8.勿在工作状态保养机器 机器应进行适当之保养,如润滑、调整 10.维修、更换配件之前,或是组装和重新组装马达时,必须从电源处切断机器的电源. 11.使用建议之配件,查阅手册上建议之配件。 12.不要让机器在无人看管下运转。 本机器自身安全规则(此项由贵厂根据自己机器特点编写)

(英文版) 1.1 SAFETY RULES 1.1.1.GENERAL SAFETY RULES thoroughly and understand completely all instructions, rules, etc. contained in this manual. Failure to comply can result in accidents involving fire, electric shock, or serious personal injury. Keep owners manual and review frequently for continuous safe operation. 1.KNOW YOUR MACHINE. For your own safety, read the owner’s manual carefully. Learn its application and limitations as well as specific potential hazards pertinent to this machine. 2.KEEP WORK AREA CLEAN. Disorder area and working table will cause accident. 3.DO NOT USE IN DANGEROUS ENVIRONMENTS. Do not use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keeps work area well illuminated. 4.KEEP NON-PROFESSIONAL PEOPLE A WAY. All visitors should be kept at a safe distance from work area. 5.DO NOT FORCE THE MACHINE. It will do the job better and be safer at the rate for which it was designed. https://www.wendangku.net/doc/bc13906703.html,E THE RIGHT TOOLS. Do not force the machine or attachments to do a job for which they were not designed. 7.WEAR PROPER APPAREL. A void loose clothing, gloves ,neckties, rings, bracelets, or jewelry, which could be caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair. 8.DON’T MAINTENANCE THE MACHINE IN RUNNING STA TES The machine should be maintained such as lubrication, proper adjustment. 9. BEFORE MAINTENANCE, ACCESSORY CHANGING OR ASSEMBLING AND REASSEMBLE MOTOR, BE SURE TO CUT OFF THE POWER FROM THE POWER RESOURCE. https://www.wendangku.net/doc/bc13906703.html,E RECOMMENDED ACCESSORIES. Consult the o wner’s manual for recommended accessories. 11.NEVER LEA VE MACHINE RUNNING UNA TTACHED. 1.1.2 ADDITIONAL SAFETY RULES FOR COLD FORMING MACHINE

相关文档
相关文档 最新文档