文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防安全技术案例分析测试卷

消防安全技术案例分析测试卷

第 1 页 共 3 页

第 1 页 共 3 页

消防安全技术案例分析测试卷

(共计100分)

案例一(20分)

某办公建筑共4层,总建筑面积5000㎡。办公楼内安装了自带电源非集中控制型消防应急照明疏散指示系统。其中18 W 应急照明灯40只,3W 应急照明灯12只,安全出口标志灯16只,单向悬挂应急标志灯20只,单向壁挂应急标志灯64只。应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测收,投入正常运行,办公楼内设置了火灾自动报警系统及按相关规定配备了其它消防设备及器材。

(一)单选题(每题2分)

1.应急照明集中电源和应急照明分配电装置在同一平面层时,应急照明电源应采用( )供电方式。 A.树干式 B.干线式 C. 电链式 D.放射式

.D 【解析】应急照明集中电源和应急照明分配电装置在同一平面层时,应急照明电源应采用放射式供电方式。

2.消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于( )。

A.1s

B.3s

C.5s

D.10s

C 【解析】系统的应急转换时间不应大于5s 。 (二)多选题(每题2分)

1.建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列( )规定。 A 、疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx B 、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.01x C 、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.01x

D 、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,应保证正常照明的照度

E 、避难层内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx

CDE 【解析】建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)对于疏散走道,不应低于 1.0lx ;2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx ;对于病房楼或手术部的 避难间,不应低于10.0lx ;3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx 。

10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火 灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常 照明的照度。

(三)分析题

1.消防应急照明和疏散指示系统的选择应遵循哪些原则?(4分)

答:消防应急照明和疏散指示系统的选择应遵循以下原则: 1)专业性;2)节能;3)安全性。

2.简述消防应急照明和疏散指示系统平面疏散区域的供电设计要求。(5分)

答:1)平面疏散区域供电由应急照明总配电柜的主电以树干式或放射式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱.应急照明集中电源或应急照明分配电装置;非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱,但每个防火分区采用单独的应急照明供电回路;应急照明配电箱的主电源取自于本防火分区的备用照明配电箱;多个防火分区共用一个应急照明配电箱的主电源应取自应急电源干线或备用照明配电箱的供电侧。

2)大于2000m 2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于2000 m 2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层;一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过4000 m 2,地铁隧道内不超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不超过500m 。

3)应急照明集中电源和应急照明分配电装置在同一平面层时,应急照明电源采用放射式供电方式;二者不在同一平面层,且配电分支干线沿同一电缆管井敷设时,应急照明集中电源可采用放射式或树干式供电方式。商住楼的商业部分与居住部分应分开,并单独设置应急照明配电箱或应急照明集中电源。

3.消防应急照明和疏散指示系统正式启用后,日常管理工作应做到哪些?(5分)

案例二(20分)

某一类高层综合楼地上28层、地下2层,总建筑面积81250㎡。地下一层至地上四层为商场,建筑面积3820㎡,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。该建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,靠外墙布置且具备自然排烟条件。该建筑高度96.40m ,裙房商场建筑高度22.8m 。该建筑设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟和排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。

(一)单选题(每题2分)

1、消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路 的最末一级配电箱处设置( )装置。 A 、自动切换 B 、报警 C 、自动启动 D 、启动

2.该建筑内火灾应急广播扬声器的数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于( )m 。 A 、25 B 、20 C 、30 D 、35

(二)多选题(每题2分)

1.下列关于消防给水管网的试压和冲洗,说法正确的是( )。 A.管网冲洗宜用水进行

B.排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的70%

C.管网的冲洗顺序是先室外,后室内;先地下,后地上

D.水压试验时环境温度不宜低于4℃

E.管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致 (三)分析题

1.简述室外消火栓系统的工作原理。(4分)

2.火灾自动报警系统的适用范围是什么?(5分)

第 1 页 共 3 页

第 1 页 共 3 页

3.消防电梯设置应符合哪些要求?(5分)

案例三(20分)

某寺庙为县一级文物保护单位,是可能发生固体物质火灾为主的场所。其大雄殿配置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ /ABC4手提式磷酸铵盐(ABC )干粉灭火器。该大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为10A,有两个设置点, 一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC )干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFIZ/20推车式碳酸氢钠(BC )干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在2015年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器2003年生产出厂的产品。该场所根据相关要求还配置了其它消防设置及器材。 (一)单选题(每题2分)

1.灭火器的设置应遵循的规定不包括( )。

A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散

B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志

C.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外

D.灭火器可以设置在潮湿或强腐蚀性的地点

2.下列不属于目前常用灭火器的主要类型的是( )。 A.水基型灭火器 B.干粉灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.化学泡沫灭火器 (二)多选题

1.下列关于灭火器的维修技术要求说法正确的是( )。 A. 清理灭火器内残剩灭火剂时,要防止不同灭火剂混杂污染 B. 二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于5% C. 清洗时,不得使用有机溶剂洗涤灭火器的零部件

D. 经对灭火器零部件检查,更换密封件和损坏的零部件,但不得更换灭火器筒体和器头主体

E. 灭火器再充装时,不得改变原灭火剂种类和灭火器类型 (三)分析题

1.指出本案例中灭火器配置存在的问题。(5分)

2.简述干粉灭火器的灭火机理。

3.简述干粉灭火系统的适用范围。(5分)

案例四(20分)

某汽车库地下3层,每层建筑面积均为3800㎡,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420个停车车位;地下三层主要使用功能为复式汽车库和风机房,划分为两个防火分区(建筑面积 2000㎡,均设有两部防烟楼梯间);地下二层主要使用功能为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要使用功能为普通汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层均为每层一个防火分区。该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷 水灭火系统等消防设施及器材。 (一)单选题(每题2分)

1.一般情况下,设有自动喷水灭火系统的地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为( )㎡。

A 、3000

B 、4000

C 、2000

D 、3500

2.设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过( )。

A .1000 平方米

B .1500 平方米

C .2000 平方米

D .3000 平方米 (二)多选题(每题2分)

1.下列汽车库或修车库应设集中采暖的是( )。 A.Ⅲ类修车库

B.甲、乙类物品运输车的汽车库

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库

D.Ⅳ类汽车库

E. Ⅰ、Ⅱ类修车库 (三)分析题

1.汽车库按停车数量和建筑面积是如何分类的?(4分)

2.如果汽车库发生火灾,其火灾危险性有哪些?(5分)

通知2016年二级建造师报名注意事项!!!-考生认真看

1.报名条件,要求工程或工程经济类专业中专或中专以上学历毕业满两年(有些相近专业也是可以报考的,不确定的可以向我咨询)

2.报考的部分考生有以上两种学历的注意了,中专学历和2000年以前毕业的学历在网上是查询不到的,需要去学历认证中心做认证,做认证大概需要20个工作日,如果现场资格审查前拿不到学历认证,报考一律视为条件不合格,不明白的给我打电话咨询详情138********李老师。(在提示一遍!这个必须提前准备)

3.老考生报名.老考生代报名只需要交剩余科目的补考费就可以了,一科一百,需要补考科目一定要记得跟我核实下自己的报考信息,否则漏报者后果自负。 4、新考生条件合格报名,报名需要提供:身份证反正面,毕业证扫描件,电子版照片2寸清晰以及报考专业。

第 1 页 共 3 页

第 1 页 共 3 页

5、新考生不合格报名,报名提供资料:身份证反正面,毕业证扫描件(有就尽量提供,不管是否符合要求),电子版照片2寸清晰以及报考专业。

6、增项考生:报考增项的考生只需要报考一科专业实务课就可以了,注意了,增项属于新考生,需要重新提交报名资料进行现场资格审查。(增项建议专业:水利,公路,市政,机电,矿业)

7、老考生换考专业者:老考生想要换考专业需要以新考生名义重新报名,重新审核,之前所考过的科目就要作废清零了,报考专业慎重选择。李老师电话138********、李老师关注更多考试动态QQ 微信:1004105425 (欢迎添加)

(一建,二建,监理,造价,招标,物业,环评,一二级消防工程师,八大员,技工证,三类人员,助理工程师,中级工程师,会计证,教师资格证,学历提升,证件挂靠,资质升级,职称英语等等) 报名问题:条件合格与不合格均可以处理!

3.简述汽车库的防排烟系统设置范围及要求。(5分)

案例五(20分)

某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kW 。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备能源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV-125-FP40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟燃测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况 ,并可以联动控制所有与消防有关的设备。 (一)单选题(每题2分)

1.报警区域是指将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或( )划分的单元。

A 、建筑物

B 、楼层

C 、房间

D 、防烟分区

2.在环境噪声大于60dB 的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声( )dB 。

A 、10

B 、15

C 、20

D 、25 (二)多选题(每题2分)

1.下列( )人防工程或部位应设置火灾自动报警系统。 A 、建筑面积为1500m2的地下商店

B 、使用面积大于1000m2的丙类生产车间

C 、建筑面积为3000m2的体育馆

D 、建筑面积为1000m2的网吧

E 、建筑面积为500m2的丁类库房 (三)分析题

1.简述火灾自动报警系统在形式选择上的要求。(4分)

2.简述火灾探测器的常见故障及处理方法。(5分)

3.简述本案例中每季度应检查和试试验火灾自动报警系统的哪些功能。(5分)